文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋焊接及规范

钢筋焊接及规范

钢筋焊接及规范
钢筋焊接及规范

1 总则

1.0.1为了在钢筋焊接施工中采用合理的焊接工艺和统一质量验收标准,做到技术先进,确保质量,制订本规程。

1.0.2本规程适用于建筑工程混凝土结构中的钢筋焊接施工及质量检验与验收。

1.0.3从事钢筋焊接施工的焊工必须持有焊工考试合格证书,才能上岗操作。

1.0.4在进行钢筋焊接施工及质量检验与验收时,除按本规程规定执行外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2 术语

2.0.1钢筋电阻点焊resistance spot welding of reinforcing steel bar

将两钢筋安放成交叉叠接形式,压紧于两电极之间,利用电阻热熔化母材金属,加压形成焊点的一种压焊方法。

2.0.2钢筋闪光对焊flash butt welding of reinforcing steel bar

将两钢筋安放成对接形式,利用电阻热使接触点金属熔化,产生强烈飞溅,形成闪光,迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法

2.0.3钢筋电弧焊arc welding of reinforcing steel bar

以焊条作为一极,钢筋为另一极,利用焊接电流通过产生的电弧热进行焊接的一种熔焊方法。

2.0.4钢筋窄间隙电弧焊narrow-gap arc welding of reinforcing steel bar

将两钢筋安放成水平对接形式,并置于铜模内,中间留有少量间隙,用焊条从接头根部引弧,连续向上焊接完成的一种电弧焊方法。

2.0.5钢筋电渣压力焊electroslag pressure welding of reinforcing steel bar

将两钢筋安放成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋端面间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋,加压完成的一种压焊方法。

2.0.6钢筋气压焊gas pressure welding of reinforcingsteel bar

采用氧乙炔火焰或其他火焰对两钢筋对接处加热,使其达到塑性状态(固态)或熔化状态(熔态)后,加压完成的一种压焊方法。

2.0.7预埋件钢筋埋弧压力焊submerged-arc pressure welding of re-infoncing steel bar at prefabrecated components

将钢筋与钢板安放成T 型接头形式,利用焊接电流通过,在焊剂层下产生电弧,形成熔池,加压完成的一种压焊方法。

2.0.8压入深度pressed depth

在焊接骨架或焊接网的电阻点焊中,两钢筋相互压入的深度。

2.0.9焊缝余高reinforcement;excess weld metal

焊缝表面焊趾连线上的那部分金属的高度。

熔合区bond

焊接接头中,焊缝与热影响区相互过渡的区域。

热影响区heat-affected zone

焊接或热切割过程中,钢筋母材因受热的影响(但未熔化),使金属组织和力学性能发生变化的区域。

延性断裂ducti1e fracture

伴随明显塑性变形而形成延性断口(断裂面与拉应力垂直或倾斜,其上具有细小的凹凸,呈纤维状)的断裂。

脆性断裂britt1e fracture

几乎不伴随塑性变形而形成脆性断口(断裂面通常与拉应力垂直,宏观上由具有光泽的亮面组成)的断裂。

3 材料

3.0.1适用于本规程的焊接钢筋,其力学性能和化学成分应分别符合下列现行国家标准的规定:

《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499;

《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013;

《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014;

《冷轧带肋钢筋》GB13788;

《低碳钢热轧圆盘条》GB/T701。

3.0.2预埋件接头、熔槽帮条焊接头和坡口焊接头中的钢板和型钢,宜采用低碳钢或低合金钢,其力学性能和化学成分应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB700 或《低合金高强度结构钢》GB/T1591 的规定。

3.0.3

3.0.4在电渣压力焊和预埋件埋弧压力焊中,可采用HJ431 焊剂。

3.0.5凡施焊的各种钢筋、钢板均应有质量证明书;焊条、焊剂应有产品合格证。

3.0.6钢筋进场时,应按现行国家标准中的规定,抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。

3.0.7各种焊接材料应分类存放,妥善管理;应采取防止锈蚀、受潮变质的措施。

3.0.8氧气的质量应符合现行国家标准《工业用氧》GB/T3863 的规定,其纯度应大于或等于99.5%。

乙炔的质量应符合现行国家标准《溶解乙炔》GB6819 的规定,其纯度应大于或等于98.0%。

液化石油气应符合现行国家标准《液化石油气》GB11174 或《油气田液化石油气》GB9052.1 的各项规定。

4 钢筋焊接

4.1 一般规定

4.1.1钢筋焊接时,各种焊接方法的适用范围应符合表4.1.1 的规定。

4.1.2电渣压力焊适用于柱、墙、构筑物等现浇混凝土结构中竖向受力钢筋的连接;

不得在竖向焊接后横置于梁、板等构件中作水平钢筋用。

4.1.3在工程开工正式焊接之前,参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验,并经试验合格后,方可正式生产。试验结果应符合质量检验与验收时的要求。

4.1.4钢筋焊接施工之前,应清除钢筋。钢板焊接部位以及钢筋与电极接触处表面上的锈斑、油污、杂物等;钢筋端部当有弯折、扭曲时,应予以矫直或切除。

4.1.5带肋钢筋进行闪光对焊。电弧焊。电渣压力焊和气压焊时,宜将纵肋对纵肋安放和焊接。

4.1.6当采用低氢型碱性焊条时,应按使用说明书的要求烘焙,且宜放入保温筒内保温使用;酸性焊条着在运输或存放中受潮,使用前亦应烘焙后方能使用。

4.1.7焊剂应存放在干燥的库房内,当受潮时,在使用前应经250~300℃烘焙2h。

使用中回收的焊剂应清除熔渣和杂物,并应与新焊剂混合均匀后使用。

4.1.8在环境温度低于-5℃条件下施焊时,焊接工艺应符合下列要求:

1 闪光对焊时,宜采用预热闪光焊或闪光—预热闪光焊;可增加调伸长度,采用较低变压器级数,增加预热次数和间歇时间。

2 电弧焊时,宜增大焊接电流,减低焊接速度。

电弧帮条焊或搭接焊时,第一层焊缝应从中间引弧,向两端施焊;以后各层控温施焊,层间温度控制在150~350℃之间。多层施焊时,可采用回火焊道施焊。

3 当环境温度低于-20℃时,不宜进行各种焊接。

4.1.9雨天、雪天不宜在现场进行施焊;必须施焊时,应采取有效遮蔽措施。焊后未冷却接头不得碰到冰雪。

在现场进行闪光对焊或电弧焊,当风速超过7.9m/s 时,应采取挡风措施。进行气压焊,当风速超过5.4m/s 时,应采取挡风措施。

进行电阻点焊、闪光对焊。电渣压力焊。埋弧压力焊时,应随时观察电源电压的波动情况,当电源电压下降大于5%。小于8%,应采取提高焊接变压器级数的措施;当大于或等于8%时,不得进行焊接。

焊机应经常维护保养和定期检修,确保正常使用。

对从事钢筋焊接施工的班组及有关人员应经常进行安全生产教育,执行现行国家标准《焊接与切割安全》GB9448 中有关规定,对氧、乙炔、液化石油气等易燃。易爆材料,应妥善管理,注意周边环境,制定和实施各项安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤。触电、火灾、爆炸以及烧坏焊接设备等事故。

4.2 钢筋电阻点焊

4.2.1混凝土结构中的钢筋焊接骨架和钢筋焊接网,宜采用电阻点焊制作。

4.2.2钢筋焊接骨架和钢筋焊接网可由HPB235、HRB335、HRB400 、CRB550 钢筋制成。当两根钢筋直径不同时,焊接骨架较小钢筋直径小于或等于10mm 时,大、小钢筋直径之比不宜大于3;当较小钢筋直径为12~16mm 时,大、小钢筋直径之比,不宜大于2。焊接网较小钢筋直径不得小于较大钢筋直径的0.6 倍。

4.2.3电阻点焊的工艺过程中应包括预压、通电、锻压三个阶段。

4.2.4电阻点焊应根据钢筋牌号、直径及焊机性能等具体情况,选择合适的变压器

级数。焊接通电时间和电极压力。

4.2.5焊点的压入深度应为较小钢筋直径的18%~25%。

4.2.6钢筋多头点焊机宜用于同规格焊接网的成批生产。当点焊生产时,除符合上述规定外,尚应准确调整好各个电极之间的距离、电极压力,并应经常检查各个焊点的焊接电流和焊接通电时间。

当采用钢筋焊接网成型机组进行生产时,应按设备使用说明书中的规定进行安装、调试和操作,根据钢筋直径选用合适电极压力和焊接通电时间。

4.2.7在点焊生产中,应经常保持电极与钢筋之间接触面的清洁平整;当电极使用变形时,应及时修整。

4.2.8钢筋点焊生产过程中,随时检查制品的外观质量,当发现焊接缺陷时,应查找原因并采取措施,及时消除。

4.3 钢筋闪光对焊

4.3.1钢筋的对接焊接宜采用闪光对焊;其焊接工艺方法按下列规定选择:

1 当钢筋直径较小,钢筋牌号较低,在本规程表4.3.

2 的规定范围内,可采用“连续闪光焊”;

2 当超过表中规定,且钢筋端面较平整,宜采用“预热闪光焊”;

3 当超过表中规定,且钢筋端面不平整,应采用“闪光—预热闪光焊”。

4.3.2连续闪光焊所能焊接的钢筋上限直径,应根据焊机容量、钢筋牌号等具体情况而定,并应符合表4.3.2 的规定。

4.3.3闪光对焊时,应选择合适的调伸长度、烧化留量、顶锻留量以及变压器缀数等焊

接参数。连续闪光焊时的留量应包括烧化留量。有电顶锻留量和无电顶锻留量;闪光一预热闪光焊时的留量应包括:一次烧化留量、预热留量、二次烧化留量。有电顶锻留量和无电顶锻留量。

4.3.4变压器级数应根据钢筋牌号。直径、焊机容量以及焊接工艺方法等具体情况选择。

4.3.5RRB400 钢筋闪光对焊时,与热轧钢筋比较,应减小调伸长度,提高焊接变压器级数,缩短加热时间,快速顶锻,形成快热快冷条件,使热影响区长度控制在钢筋直径的0.6 倍范围之内。

4.3.6HRB500 钢筋焊接时,应采用预热闪光焊或闪光—预热闪光焊工艺。当接头拉伸试验结果发生脆性断裂,或弯曲试验不能达到规定要求时,尚应在焊机上进行焊后热处理。

4.3.7当螺丝端杆与预应力钢筋对焊时,宜事先对螺丝端杆进行预热,并减小调伸长度;钢筋一侧的电极应垫高,确保两者轴线一致。

4.3.8采用UN2-150 型对焊机(电动机凸轮传动)或UN17-150-1 型对焊机(气,液压传动)进行大直径钢筋焊接时,宜首先采取锯割或气割方式对钢筋端面进行平整处理:然后,采取预热闪光焊工艺。

4.3.9封闭环式箍筋采用闪光对焊时,钢筋断料宜采用无齿锯切割,断面应平整。当箍筋直径为12mm 及以上时,宜采用UN1-75 型对焊机和连续闪光焊工艺;当箍筋直径为6~10mm ,可使用UN1-4O 型对焊机,并应选择较大变压器级数。

在闪光对焊生产中,当出现异常现象或焊接缺陷时,应查找原因,采取措施,及时消除。

4.4 钢筋混凝土电弧焊

4.4.1钢筋电弧焊包括帮条焊、搭接焊、坡口窄间隙焊和熔槽帮条焊5 种接头型式。焊按时,应符合下列要求:

1 应根据钢筋牌号、直径、接头型式和焊接位置,选择焊条。焊接工艺和焊接参数;

2 焊接时,引弧应在垫板、帮条或形成焊缝的部位进行,不得烧伤主筋;

3 焊接地线与钢筋应接触紧密;

4 焊接过程中应及时清渣,焊缝表面应光滑,焊缝余高应平缓过渡,弧坑应填满。

4.4.2

帮条长度l 应符合表4.4.2 的规定。当帮条牌号与主筋相同时,帮条直径可与主筋相同或小一个规格;当帮条直径与主筋相同时,帮条牌号可与主筋相同或低一个牌号。

4.4.3

4.4.4

4.4.5帮条焊或搭接焊时,钢筋的装配和焊接应符合下列要求:

1 帮条焊时,两主筋端面的间隙应为2~5mm;

2 搭接焊时,焊接端钢筋应预弯,并应使两钢筋的轴线在同一直线上;

3 帮条焊时,帮条与主筋之间应用四点定位焊固定;搭接焊时,应用两点固定;定位焊缝与帮条端部或搭接端部的距离宜大于或等于20mm ;

4 焊接时,应在帮条焊或搭接焊形成焊缝中引弧;在端头收弧前应填满弧坑,并应使主焊缝与定位焊缝的始端和终端熔合。

4.4.6

1 角钢边长宜为40~60mm

2 钢筋端头应加工平整;

3 从接缝处垫板引弧后应连续施焊,并应使钢筋端部熔合,防止未焊透、气孔或夹渣;

4 焊接过程中应停焊清渣1 次;焊平后,再进行焊缝余高的焊接,其高度不得大

于3mm ;

5 钢筋与角钢垫板之间,应加焊侧面焊缝1~3 层,焊缝应饱满,表面应平整。

4.4.7

1 钢筋端面应平整;

2 应选用低氢型碱性焊条,其型号应符合本规程第3.0.

3 条的规定;

3 端面间隙和焊接参数可按表4.4.7 选用;

4 从焊缝根部引弧后应连续进行焊接,左右来回运弧,在钢筋端面处电弧应少许停留,并使熔合;

5 当焊至端面间隙的4/5 高度后,焊缝逐渐扩宽;当熔池过大时,应改连续焊为断续焊,避免过热;

6 焊缝余高不得大于3mm ,且应平缓过渡至钢筋表面。

4.4.8

1 当采用HPB235 钢筋时,角焊缝焊脚(k)不得小于钢筋直径的0.5 倍;采用HRB335 和HRB400 钢筋时,焊脚(k)不得小于钢筋直径的0.6 倍;

2 施焊中,不得使钢筋咬边和烧伤。

4.4.9

1 HPB235 钢筋的搭接长度(l )不得小于4 倍钢筋直径,HRB335 和HRB400 钢筋搭接长度(l )不得小于 5 倍钢筋直径;

2 焊缝宽度不得小于钢筋直径的0.6 倍,焊缝厚度不得小于钢筋直径的0.35 倍。

坡口焊的准备工作和焊接工艺应符合下列要求:

1 坡口面应平顺,切口边缘不得有裂纹、钝边和缺棱;

3 钢垫板厚度宜为4~6mm ,长度宜为40~60mm;平焊时。垫板宽度应为钢筋直径加10mm ;立焊时,垫板宽度宜等于钢筋直径;

4 焊缝的宽度应大于v 型坡口的边缘2~3mm ,焊缝余高不得大于3mm ,并平缓过渡至钢筋表面;

5 钢筋与钢垫板之间,应加焊二、三层侧面焊缝;

6 当发现接头中有弧坑、气孔及咬边等缺陷时,应立即补焊。

4.5 钢筋电渣压力焊

4.5.1电渣压力焊适用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向(倾斜度在4:l 范围内)钢筋的连接。

4.5.2电渣压力焊焊机容量应根据所焊钢筋直径选定。

4.5.3焊接夹具应具有足够刚度,在最大允许荷载下应移动灵活,操作便利,电压表、时间显示器应配备齐全。

4.5.4电渣压力焊工艺过程应符合下列要求:

1 焊接夹具的上下钳口应夹紧于上、下钢筋上;钢筋一经夹紧,不得晃动;

2 引弧可采用直接引弧法,或铁丝臼(焊条芯)引弧法;

3 引燃电弧后,应先进行电弧过程,然后,加快上钢筋下送速度,使钢筋端面与液态渣池接触,转变为电渣过程,最后在断电的同时,迅速下压上钢筋,挤出熔化金瞩和熔渣;

4 接头焊毕,应稍作停歇,方可口收焊剂和卸下焊接夹具;敲去渣壳后,四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm。

4.5.5电渣压力焊焊接参数应包括焊接电流。焊接电压和通电时间,采用HJ431 焊剂时,宜符合表4.5.5 的规定。采用专用焊剂或自动电渣压力焊机时,应根据焊剂或焊机使用说明书中推荐数据,通过试验确定。

不同直径钢筋焊接时,上下两钢筋轴线应在同一直线上。

4.5.6塑料防水板防水层应牢固地固定在基面上,固定点的间距应根据基面平整情况确定,拱部宜为0.5—0.8m、边墙宜为1.0—1。5m、底部宜为1.5~2.Om。局部凹凸较大时,应在凹处加密固定点。

4.6 钢筋气压焊

4.6.1气压焊可用于钢筋在垂直位置、水平位置或倾斜位置的对接焊接。当两钢筋直径不同时,其两直径之差不得大于7mm 。

4.6.2气压焊按加热温度和工艺方法的不同,可分为熔态气压焊(开式)和固态气压焊(闭式)两种;在一般情况下,宜优先采用熔态气压焊。

4.6.3气压焊设备应符合下列要求:

1 供气装置应包括氧气瓶、溶解乙炔气瓶或液化石油气瓶、干式回火防止器、减压器及胶管等。氧气瓶、溶解乙炔气瓶或液化石油气瓶的使用分别按照国家质量技术监督局颁发的现行《气瓶安全监察规程》和劳动部颁发的现行《溶解乙炔气瓶安全监察规程》中有关规定执行。

2 焊接夹具应能夹紧钢筋,当钢筋承受最大轴向压力时,钢筋与夹头之间不得产生相对滑移;应便于钢筋的安装定位,并在施焊过程中保持刚度;动夹头应与定夹头同心,并且当不同直径钢筋焊接时,亦应保持同心;动夹头的位移应大于或等于现场最大直径钢筋焊接时所需要的压缩长度。

4.6.4采用固态气压焊时,其焊接工艺应符合下列要求:

1 焊前钢筋端面应切平、打磨,使其露出金属光泽,钢筋安装夹牢,预压顶紧后,两钢筋端面局部间隙不得大于3mm ;

2 气压焊加热开始至钢筋端面密合前,应采用碳化焰集中加热;钢筋端面密合后可采用中性焰宽幅加热;焊接全过程不得使用氧化焰;

3 气压焊顶压时,对钢筋施加的顶压力应为30~40M/mm2。

4.6.5采用熔态气压焊时,其焊接工艺应符合下列要求:

1 安装前,两钢筋端面之间应预留3~5mm 间隙;

2 气压焊开始时,首先使用中性焰加热,待钢筋端头至熔化状态,附着物随熔滴流走,端部呈凸状时,即加压,挤出熔化金属,并密合牢固;

3 使用氧液化石油气火焰进行熔态气压焊时,应适当增大氧气用量。

4.6.6在加热过程中,当在钢筋端面缝隙完全密合之前发生灭火中断现象时,应将钢筋取下重新打磨。安装,然后点燃火焰进行焊接。当发生在钢筋端面缝隙完全密合之后,可继续加热加压。

4.6.7在焊接生产中,焊工应自检,当发现焊接缺陷时,应查找原因和采取措施,及时消除。

4.7 预埋伴钢筋埋弧压力焊

4.7.1埋弧压力焊设备应符合下列要求:

1 根据钢筋直径大小,选用500 型或:l000 型弧焊变压器作为焊接电源;

2 焊接机构应操作方便。灵活;宜装有高频引弧装置;焊接地线宜采取对称接地法,以减少电孤偏移;操作台面上应装有电压表和电流表;

3 控制系统应灵敏、。准确;并应配备时间显示装置或时间继电器,以控制焊接通电时间。

4.7.2埋弧压力焊工艺过程应符合下列要求:

1 钢板应放平,并与铜板电极接触紧密;

2 将锚固钢筋夹于夹钳内,应夹牢;并应放好挡圈,注满焊剂;

3 接通高频引弧装置和焊接电源后,应立即将钢筋上提,引燃电孤,使电孤稳定燃烧,再渐渐下送;

4 迅速顶压对不得用力过猛;

5 敲去渣壳,四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm 。

4.7.3埋弧压力焊的焊接参数效应包括引弧提升高度、电弧电压、焊接电流和焊接通电时间。

4.7.4在埋弧压力焊生产中,引弧、燃弧(钢筋维持原位或缓慢下送)和顶压等环节应密切配合;焊接地线应与铜板电极接触紧密;并应及时消除电极钳口的铁锈和污物,修理电极钳口的形状。

4.7.5在埋弧压力焊生产中,焊工应自检,当发现焊接缺陷时,应查找原因和采取措施,及时消除。

5 质量检验与验收

5.1 一般规定

5.1.1钢筋焊接接头或焊接制品(焊接骨架、焊接网)质量检验与验收应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 中的基本规定和本规程有关规定执行。

5.1.2钢筋焊接接头或焊接制品应按检验批进行质量检验与验收,并划分为主控项目和一般项目两类。质量检验时,应包括外观检查和力学性能检验。

5.1.3纵向受力钢筋焊接接头,包括闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头的连接方式检查和接头的力学性能检验规定为主控项目。接头连接方式应符合设计要求,并应全数检查,检验方法为观察。接头试件进行力学性能检验时,其质量和检查数量应符合本规程有关规定;检验方法包括:检查钢筋出厂质量证明书、钢筋进场复验报告、各项焊接材料产品合格证、接头试件力学性能试验报告等。焊接接头的外观质量检查规定为一般项目。

5.1.4非纵向受力钢筋焊接接头,包括交叉钢筋电阻点焊焊点、封闭环式箍筋闪光对焊接头、钢筋与钢板电弧搭接焊接头、预埋件钢筋电弧焊接头。预埋件钢筋埋弧压力焊接头的质量检验与验收,规定为一般项目。

5.1.5焊接接头外观检查时,首先应由焊工对所焊接头或制品进行自检;然后由施工单位专业质量检查员检验;监理(建设)单位进行验收记录。

纵向受力钢筋焊接接头外观检查时,每一检验批中应随机抽取10%的焊接接头。检查结果,当外观质量各小项不合格数均小于或等于抽检数的10%,则该批焊接接头外观质量评为合格。

当某一小项不合格数超过抽检数的10%时,应对该批焊接接头该小项逐个进行复检,并剔出不合格接头;对外观检查不合格接头采取修整或焊补措施后,可提交二次验收。

5.1.6力学性能检验时,应在接头外观检查合格后随机抽取试件进行试验。试验方法应按现行行业标准《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27 有关规定执行。试验报告应包括下列内容:

1 工程名称、取样部位;

2 批号、批量;

3 钢筋牌号、规格;

4 焊接方法;

5 焊工姓名及考试合格证编号;

6 施工单位;

7 力学性能试验结果。

5.1.7钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头拉伸试验结果均应符合下列要求:

1 3 个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;RRB400 钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于570N/mm2;

2 至少应有2 个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。当达到上述2 顶要求时,应评定该批接头为抗拉强度合格。

当试验结果有2 个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度;或3 个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格品。

当试验结果有1 个试件的抗拉强度小于规定值,或2 个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10 倍时,应进行复验。

复验时,应再切取6 个试作。复验结果,当仍有1 个试件的抗拉强度小于规定值,或有3 个试件断于焊缝或热影响区呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10 倍时,应判定该批接头为不合格品。

注:当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10 倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,称延性断裂同等对待。

5.1.8闪光对焊接头、气压焊接头进行弯曲试验时,应将受压面的全面毛刺和镦粗敦凸起部分消除,且应与钢筋的外表齐平。

弯曲试验可在万能试验机、手动或电动液压弯曲试验器上进行,焊缝应处于弯曲中心点,弯心直径和弯曲角应符合表 5.1.8 的规定。

当试验结果,弯至90°,有 2 个或 3 个试件外侧(含焊缝和热影响区)未发生破裂,应评定该批接头弯曲试验合格。

当3 个试件均发生破裂,则一次判定该批接头为不合格品。

当有2 个试件试佯发生破裂,应进行复验。

复验时,应再切取6 个试伴。复验结果,当有3 个试件发生破裂财,应判定该接头为不合格品。

注:当试件外侧横向裂纹宽度达到0.5mm 时,应认定已经破裂。

5.1.9钢筋焊接接头或焊接制品质量验收时,应在施工单位自行质量评定合格的基础上,由监理(建设)单位对检验批有关资料进行核查,组织项目专业质量检查员等进行验收,对焊接接头合格与否做出结论。

纵向受力钢筋焊接接头检验批质量验收记录可按本规程附录 A 进行。

5.2 钢筋焊接骨架和焊接网

5.2.1焊接骨架和焊接网的质量检验应包括外观检查和力学性能检验,并应按下列规定抽取试件:

1 凡钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接骨架和焊接网应视为同一类型制品,且每300 件作为一批,一周内不足300 件的亦应按一批计算;

2 外观检查应按同一类型制品分批检查,每批抽查5%,且不得少于5 件;

3 力学性能检验的试件,应从每批成品中切取;切取过试件的制品,应补焊同牌号、同直径的钢筋,其每边的搭接长度不应小于 2 个孔格的长度;

当焊接骨架所切取试件的尺寸小于规定的试件尺寸,或受力钢筋直径大于8mm

4 由几种直径钢筋组合的焊接骨架或焊接网,应对每种组合的焊点作力学性能检验;

6 焊接网剪切试件应沿同一横向钢筋随机切取;

7 切取剪切试件时,应使制品中的纵向钢筋成为试件的受拉钢筋。

5.2.2焊接骨架外观质量检查结果,应符合下列要求:

l 每件制品的焊点脱落。漏焊数量不得超过焊点总数的4%,且相邻两焊点不得有漏焊及脱落;

2 应量测焊接骨架的长度和宽度,并应抽查纵、横方向3~5 个网格的尺寸,其允许偏差应符合表5.2.2 的规定。

当外观检查结果不符合上述要求时,应逐件检查,并剔出不合格品。对不合格品经整修后,可提交二次验收。

5.2.3焊接网外形尺寸检查和外观质量检查结果,应符合下列要求:

1 焊接网的长度。宽度及网格尺寸的允许偏差均为±10mm ;网片两对角线之差不得大于10mm ;网格数量应符合设计规定;

2 焊接网交叉点开焊数量不得大于整个网片交叉点总数的1% ,并且任一根横筋上开焊点数不得大于该根横筋交叉点总数的1/2;焊接网最外边钢筋上的交叉点不得开焊;

3 焊接网组成的钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤、凹坑、油污及其他影响使用的缺陷;但焊点处可有不大的毛刺和表面浮锈。

5.2.4

5.2.5钢筋焊接骨架、焊接网焊点剪切试验结果,3 个试件抗剪力平均值应符合下式要求:

5.2.6冷轧带肋钢筋试件拉伸试验结果,其抗拉强度不得小于550N/mm2 。

5.2.7当拉伸试验结果不合格时,应再切取双倍数量试件进行复检;复验结果均合格时,应评定该批焊接制品焊点拉伸试验合格。

当剪切试验结果不合格时,应从该批制品中再切取6 个试件进行复验;当全部试件平均值达到要求时,应评定该批焊接制品焊点剪切试验合格。

5.3 钢筋闪光对焊接头

5.3.1闪光对焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并应按下列规定作为一个检验批;

1 在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算;

2 力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6 个接头,其中

3 个做拉伸试验,3 个做弯曲试验;

3 焊接等长的预应力钢筋(包括螺丝端杆与钢筋)时,可按生产时同等条件制作模拟试件;

4 螺丝端杆接头可只做拉伸试验;

5 封闭环式箍筋闪光对焊接头,以600 个同牌号。同规格的接头作为一批,只做拉伸试验。

5.3.2闪光对焊接头外观检查结果,应符合下列要求:

1 接头处不得有横向裂纹;

2 与电极接触处的钢筋表面不得有明显烧伤;

3 接头处的弯折角不得大于3°;

4 接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1 倍,且不得大于2mm 。

5.3.3当模拟试件试验结果不符合要求时,应进行复验。复验应从现场焊接接头中切取,其数量和要求与初始试验相同。

5.4 钢筋电弧焊接头

5.4.1电弧焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并应按下列规定作为一个检验批:

1 在现浇混凝土结构中,应以300 个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300 个同牌号钢筋、同型式接头作为一批。每批随机切取

3 个接头,做拉伸试验。

2 在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批

3 个,做拉伸试验。

3 钢筋与钢板电弧搭接焊接头可只进行外观检查。

注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径钢筋接头中切取3 个试件。以下电渣压力焊接头、气压焊接头取样均同。

5.4.2电弧焊接头外观检查结果,应符合下列要求:

1 焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤;

2 焊接接头区域不得有肉眼可见的裂纹;

3 咬边深度、气孔、夹渣等缺陷允许值及接头尺寸的允许偏差,应符合表5.4.2 的规定;

4 坡口焊、熔槽帮条焊和窄间隙焊接头的焊缝余高不得大于3mm。

5.4.3当模拟试件试验结果不符合要求时,应进行复验。复验应从现场焊接接头中切取,其数量和要求与初始试验时相同。

5.5 钢筋电渣压力焊接头

5.5.1

电渣压力焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并应按下列规定作为一个检验批:

在现浇钢筋混凝土结构中,应以300 个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300 个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300 个接头时,仍应作为一批。每批随机切取3 个接头做拉伸试验。

5.5.2电渣压力焊接头外观检查结果,应符合下列要求:

1 四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm ;

2 钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;

3 接头处的弯折角不得大于3°;

4 接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1 倍,且不得大于2mm 。

5.6 钢筋气压焊接头

5.6.1气压焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并应按下列规定作为一个检验批:

在现浇钢筋混凝土结构中,应以300 个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300 个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300 个接头时,仍应作为一批。

在柱、墙的竖向钢筋连接中,应从每批接头中随机切取3 个接头做拉伸试验;在梁、板的水平钢筋连接中,应另切取 3 个接头做弯曲试验。

5.6.2气压焊接头外观检查结果,应符合下列要求:

2 接头处的弯折角不得大于3°;当大于规定值时,应重新加热矫正;

5.7 预埋件钢筋T 型接头

5.7.1预埋件钢筋T 型接头的外观检查,应从同一台班内完成的同一类型预埋件中抽查5%,且不得少于10 件。

5.7.2当进行力学性能检验时,应以300 件同类型预埋件作为一批。一周内连续焊接时,可累计计算。当不足300 件时,亦应按一批计算。

5.7.3预埋件钢筋手工电弧焊接头外观检查结果,应符合下列要求:

1 角焊缝焊脚(k)应符合本规程第4.4.8 条第1 款的规定;

2 焊缝表面不得有肉眼可见裂纹:

3 钢筋咬边深度不得超过0.5mm ;

4 钢筋相对钢板的直角偏差不得大于3°。

5.7.4预埋件钢筋埋弧压力焊接头外观检查结果,应符合下列要求:

1 四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm;

2 钢筋咬边深度不得超过0.5mm ;

3 钢板应无焊穿,根部应无凹陷现象;

4 钢筋相对钢板的直角偏差不得大于3°。

5.7.5预埋件外观检查结果,当有3 个接头不符合上述要求时,应全数进行检查,并剔出不合格品。不合格接头经补焊后可提交二次验收。

5.7.6预埋件钢筋T 型接头拉伸试验结果,3 个试件的抗拉强度均应符合下列要求:

1 HPB235 钢筋接头不得小于350N/mm

2 ;

2 HRB335 钢筋接头不得小于470N/mm2 ;

3 HRB400 钢筋接头不得小于550N/mm2。

当试验结果,3 个试件中有小于规定值时,应进行复验。

复验时,应再取6 个试件。复验结果,其抗拉强度均达到上述要求时,应评定该批接头为合格品。

6 焊工考试

6.0.1经专业培训结业的学员,或具有独立焊接工作能力的焊工,方可参加钢筋焊工考试。

6.0.2焊工考试应由经市或市级以上建设行政主管部门审查批准的单位负责进行。考试完毕,对考试合格的焊工应签发合格证。合格证的式样应符合本规程附录日的规定。

6.0.3钢筋焊工考试应包括理论知识考试和操作技能考试两部分;经理论知识考试合格后的焊工,方可参加操作技能考试。

6.0.4理论知识考试应包括下列内容:

1 钢筋的牌号、规格及性能;

2 焊机的使用和维护;

3 焊条、焊剂、氧气、乙炔、液化石油气的性能和选用;

4 焊前准备、技术要求、焊接接头和焊接制品的质量检验与验收标准;

5 焊接工艺方法及其特点,焊接参数的选择;

6 焊接缺陷产生的原因及消除措施;

7 电工知识;

8 安全技术知识。

具体内容和要求应由各考试单位按焊工申报焊接方法对应出题。

6.0.5焊工操作技能考试用的钢筋、焊条、焊剂、氧气、乙炔、液化石油气等,应符合本规程有关规定,焊接设备可根据具体情况确定。

6.0.6焊工操作技能考试评定标准应符合表6.0.6 的规定;焊接方法、钢筋牌号及直径、试件组合与组数,可由考试单位根据实际情况确定。焊接参数可由焊工自行选择。

6.0.7当剪切试验、拉伸试验结果,在一组试件中仅有1 个试件未达到规定的要求时,可补焊一组试件进行补试,但不得超过一次。试验要求应与初始试验相同。

6.0.8持有合格证的焊工当在焊接生产中三个月内出现二批不合格品时,应取消其合格资格。

6.0.9持有合格证的焊工,每两年应复试一次;当脱离焊接生产岗位半年以上,在

生产操作前应首先进行复试。复试可只进行操作技能考试。

工程质量监督单位应对上岗操作的焊工随机抽查验证。

附录A 纵向受力钢筋焊接接头检验批质量验收记录

附录B 钢筋焊工考试合格证

本规程用词说明

1为便于在执行本规程条文时区别对待,对于要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”;

表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2规程中指定应按其他有关标准、规范执行时,写法为:“应符合……的规定(或要求)”或“应按……执行”。

钢筋焊接方法及质量验收标准

钢筋电阻点焊 一、概念 钢筋电阻点焊——将两钢筋安放成交叉叠接形式,压紧于两电极之间,利用电阻热熔化母材金属,加压形成焊点的一种压焊方法。 二、施工操作工艺 1、混凝土结构中钢筋焊接骨架和钢筋焊接网,宜采用电阻点焊制作。 2、钢筋焊接骨架和钢筋焊接网可由HPB300、HRB335、HRBF335、HRB400、HRBF400、HRB500、CRB550钢筋制成。 3、当两根钢筋直径不同时,焊接骨架较小钢筋直径小于或等于10mm时,大、小钢筋直径之比不宜大于3;当较小钢筋直径为12~16mm时,大、小钢筋直径之比不宜大于2。 4、焊接网较小钢筋直径不得小于较大钢筋直径的0.6倍。 5、电阻点焊的工艺过程中,应包括预压,通电、锻压三个阶段。 6、焊点的压入深度应为较小钢筋直径的18%~25%。 7、在点焊生产中,应经常保持电极与钢筋之间接触面的清洁平整;当电极使用变形时,应及时修整。 三、质量标准 1、每件制品的焊点脱落、漏焊数量不得超过焊点总数的4%,且相邻两焊点不得有漏焊及脱落; 2、应量测焊接骨架的长度和宽度,并应抽查纵、横方向3~5个网格的尺寸,焊接骨架长度、宽度和高度允许偏差值分别为±10㎜、±5㎜、±5㎜。骨架受力主筋间距和排距允许偏差值分别为±15㎜、±5㎜。 3、焊接网外形尺寸检查和外观质量检查结果,应符合下列要求: (1)接网间距的允许偏差取±10mm和规定间距的±5%的较大值。网片长度和宽度的允许偏差取±25mm和规定长度的±0.5%的较大值。网片两对角线之差不得大于10mm;网格数量应符合设计规定; (2)接网焊点开焊数量不应超过整张网片交叉点总数的1%,并且任一根钢筋上开焊点不得超过该支钢筋上交叉点总数的一半。焊接网最外边钢筋上的交叉点不得开焊; (3)接网表面不应有影响使用的缺陷。当性能符合要求时,允许钢筋表面存在浮锈和因矫直造成的钢筋表面轻微损伤。

《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003要点

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 3.0.3电弧焊所采用的焊条,应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T5117 或《低合金钢焊条》GB/T5118 的规定,其型号应根据设计确定;若设计无规定时,可按表 3.0.3选用。 表3.0.3 钢筋电弧焊焊条型号 4.1.1钢筋焊接时,各种焊接方法的适用范围应符合表4.1.1 的规定。 表4.1.1 钢筋焊接方法的运用范围

续表4.1.1 钢筋焊接方法的运用范围 注:1 电阻电焊时,使用范围的钢筋直径系指2根不同直径钢筋交叉叠接中较小的钢筋直径; 2 当设计图纸规定对冷拔低碳钢丝焊接网进行电阻点焊,或对原RL540钢筋(Ⅳ级) 进行闪光对焊时,可按本规程相关条款的规定实施; 3 钢筋闪光对焊含封闭环式箍筋闪光对焊。 4.3.2 连续闪光焊所能焊接的钢筋上限直径,应根据焊机容量、钢筋牌号等具体情 况而定,并应符合表 4.3.2 的规定。

表 4.3.2 连续闪光焊钢筋上限直径 4.4.2 帮条焊时,宜采用双面焊(图 4.4.2-a ); 当不能进行双面焊时,方可采用单面焊(图 4.4.2-b ) 帮条长度l 应符合表 4.4.2 的规定。当帮条牌号与主筋相同时,帮条直径可与主 筋相同或小一个规格;当帮条直径与主筋相同时,帮条牌号可与主筋相同或低一个牌号 图4.4.2 钢筋帮条焊接头 (a)双面焊;(b)单面焊 d -钢筋直径;l -帮条长度

表4.4.2 钢筋帮条长度 4.4.8 预埋件钢筋电弧焊 T 型接头可分为角焊和穿孔塞焊两种(图 4.4.8)。装配 和焊接时,应符合下列要求: 1 当采用 HPB235 钢筋时,角焊缝焊脚(k )不得小于钢筋直径的 0.5 倍;采用HRB335 和 HRB400 钢筋时,焊脚(k )不得小于钢筋直径的 0.6 倍; 2 施焊中,不得使钢筋咬边和烧伤。 图 4.4.8 预埋件钢筋电弧焊T 型接头 (a)角焊;(b)穿孔塞焊 k - 焊脚 4.4.9 钢筋与钢板搭接焊时,焊接接头(图 4.4.9)应符合下列要求: 1 HPB235 钢筋的搭接长度(l )不得小于 4 倍钢筋直径,HRB335 和 HRB400 钢筋搭接长度(l )不得小于 5 倍钢筋直径; 2 焊缝宽度不得小于钢筋直径的 0.6 倍,焊缝厚度不得小于钢筋直径的 0.35倍。 图 4.4.9 钢筋与钢板搭接焊接头 d-钢筋直径;l-搭接长度;b-焊缝 宽度;s-焊缝厚度

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18)

中华人民共和国行业标准 钢筋焊接及验收规程 Specification for welding and acceptance of reinforcing steel bars JGJ 18—2003 J 253—2003 2003 第 1 页

中华人民共和国行业标准 钢筋焊接及验收规程Specification for welding and acceptance of reinforcing steel bars JGJ 18-2003 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2003 年 5 月 1 日 2003 第 2 页

中华人民共和国建设部 公告 第128 号 建设部关于发布行业标准 《钢筋焊接及验收规程》的公告 现批准《钢筋焊接及验收规程》为行业标准,编号为J G J18—2003,自2003 年5 月 1 日起实施。其中,第1.0.3、3.0.5、4.1.3、5.1.7、5.1.8条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—96 同时废止。 本规程由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2003 年 3 月27 日 第 3 页

前言 根据建设部建标[2000] 284 号文的要求,标准编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见基础上修订了本规程。 本规程的主要技术内容是:1 总则;2 术语;3 材料;4 钢筋焊接;5 质量检验与验收;6 焊工考试。 本次修订的主要内容:1.根据国家现行标准,修改适用于焊接的钢筋牌号。名称和接头强度指标;2.增加H RB500钢筋闪光对焊和封闭环式箍筋闪光对焊;3.增加熔态气压焊工艺和氧液化石油气压焊的规定;4.增加H R B400钢筋与钢板电弧搭接焊、预埋件钢筋电弧焊和埋弧压力焊、钢筋电渣压力焊的规定;5.各种钢筋焊接接头和焊点的质量检验与验收划分为主控项目和一般项目两类,纵向受力钢筋 4 种焊接接头的拉伸试验合并成一条,2 种焊接接头弯曲试验合并成一条,均规定为主控项目,增加附录 A 纵向受力钢筋焊接接头检验批质量验收记录的规定;6.增加钢筋电渣压力焊接头拉伸试验的断裂位置和断口特征的质量要求;7.某些焊接工艺规定适当简化、合并,或移于“条文说明”中;8.电阻点焊焊点的质量验收由两节合并为一节,统一焊点抗剪力指标;9.焊工操作技能考试评定标准局部修改等等。 本规程由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。 本规程主编单位:陕西省建筑科学研究设计院(地址:西安市环城西路北段272 号,邮政编码:710082)。 第 4 页

钢筋焊接工艺

钢筋焊接工艺

钢筋焊接工艺施工工艺批准: 审核: 编制: 目录

第一章编制说明..................................... 错误!未定义书签。第二章施工准备 (2) 第三章施工操作工艺 (3) 第四章质量标准及质量检验 (6) 第五章成品保护 (8) 第六章施工注意事项 (8) 第七章环境控制措施 (9) 第八章职业健康安全控制措施 (9)

电弧焊焊接工艺 1 、施工准备 2.1 材料及主要机具 2.1.1钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。钢筋应无老锈和油污。 2.1.2 焊条:电弧焊使用的焊条,应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T5117的规定,其型号应根据设计确定。 表1 钢筋电弧焊焊条型号 心度。 2.1.2.2 焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。 2.1.2.3 焊条必须根据焊条说明书的要求烘干后才能使用。 3.1.2.4 焊条必须有出厂合格证。 3.1.3 主要机具 3.1. 4.1 电焊机:电焊机采用市场上的定型产品,其容量大小应能获得300A电流,空载电压应为75V及以上。 3.1. 4.2 U形铜模:U形铜模是由铜模、限位支座、固紧装置组成的专用模具。U 形铜模可用紫铜板压制或铜棒加工而成,也可用电解铜浇铸后经少许加工而成。铜模大小应与被焊钢筋直径相适应。一种铜模只宜用于相近的两种直径钢筋焊接。铜模应具有一定的厚度和体积。 3.1. 4.3 其它机具:焊接电缆、电焊钳、面罩、垫子、钢丝刷、无齿锯等。 3.2 作业条件 3.2.1 焊工必须持有上岗资格证; 3.2.2 钢筋端头间隙、接头位置以及钢筋轴线应符合规定; 3.2.3 电源应符合要求;

钢筋焊接及验收规程培训试题

钢筋焊接及验收规程培训试题 单位姓名分数 一、填空题(每空2分,共30分) 1、焊接钢筋的和应符合国家现行有关标准的规定。 2、从事钢筋焊接施工的焊工必须持有,并应按照合格证规定的范围上岗操作。 3、施焊的各种钢筋、钢板均应有;焊条、焊丝、氧气、焊剂应有 。 4、各种焊接材料应存放,妥善管理;应采取防止锈蚀、受潮变质的措施。 5、在钢筋工程焊接开工之前,参与该项工程施焊的焊工必须进行现场条件下的 ,应经试验合格后,方准于焊接生产。 6、钢筋电弧焊是以作为一极,为另一极,利用焊接电流通过产生的电弧热进行焊接的一种熔焊方法。 7、电阻点焊的工艺过程中应包括、、三个阶段。 8、电渣压力焊在焊接生产中焊工应进行自检,当发现、、 等焊接缺陷时,应查找原因和采取措施,及时消除。 二、选择题(每题2分,共10分) 1、焊接作业区和焊机周围以内,严禁堆放装饰材料、油料、木材等易燃、易爆物品。 A 3m B 6m C 8m D 9m 2、纵向受力钢筋焊接接头外观质量检查结果,当各小项不合格数均小于或等于抽检数的,则该批焊接接头外观质量评为合格。 A 15% B 20% C 25% D 30% 3、HRB335单面焊的搭接长度为。 A 8d B 5d C 10d D 6d

4、钢筋电弧焊的质量检验,在现浇混凝土结构中,应以个同牌号钢筋、同形式接头作为一批。 A 300 B 400 C 500 D 600 5、HRBF400钢筋闪光对焊时,与热轧钢筋比较,应调伸长度,提高焊接变压器级数,缩短加热时间,快速顶锻,形成快热快冷条件,使热影响区长度控制在钢筋直径的60%范围之内。 A 不变 B 增加 C根据实际情况 D 减小 三、名词解释(每题5分,共10分) 1、钢筋电阻点焊 2、延性断裂 四、简答题(每题10分,共50分) 1、钢筋焊接及验收规程JGJ 18-2012与JGJ 18-2003的比较?

钢筋焊接与验收规程(含答案)

一、单选题: 1.钢筋符号“”表示:?() A.HPB300热轧光圆钢筋 B.CDW550冷轧带肋钢筋 C.CRB550冷轧带肋钢筋 D.HRB335热轧带肋钢筋 2.下面对施工焊的各种材料要求不正确的是( ) A.施焊的各种钢筋,钢板均应有质量证明书;焊长、焊丝、氧气、溶解乙炔、液化石油气、二氧化碳气估、焊剂应有产品合格证。 B. C. D. 3.下面对 A . B.油污、杂 C. D. 4.)A. 10% B. C. 合格。当某一项不合格数超过抽检数的15%时,应对该批焊接接头该小项逐个进行复检,并剔出不合格接头,对外观质量检查不合格接头采取修整或补焊措施后。可提交二次验收。 D.施工单位项目专业质量检查员应检查钢筋,钢板质量证明书,焊接材料产品合格证和焊接工艺试验时的接头力学性能试验报告。钢筋焊接接头力学性能检验时,应在接头外观质量检查合格后随机切取试件进行试验。试验方法应按现行行业标《钢筋焊接接头试验方法标准》执行。 5.施工单位项目专业质量检查员应检查钢筋,钢板质量证明书,焊接材料产品合格证和焊接工艺试验时的接头力学性能试验报告。钢筋焊接接头力学性能检验时,应在接头外观质量检查合格后随机切取试件进行试验。试验方法应按现行行业标《钢筋焊接接头试验方法标准》执行()

A.工程名称、取样地址 B.批号、批量 C.钢筋生产厂家和钢筋批号、钢筋牌号、规格 D.焊接方法 6.下列描述不正确的是() A.3个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值。 B.2个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大或等于钢筋母材抗拉强标准值。另一试件断 C. 裂。呈脆性断裂。 格。 D. 7. A.当有2 B.当有3 C.0.5mm D. 8. A.一周内不足 B.外观质量检查时,每批应抽检10%,且不得少于5件。 C.每件制品的焊点脱落,漏焊数量不得超过焊点总数的6%,且相邻两焊点不得有漏焊及脱落。 D.应量测烛接骨架的长度、宽度和高度,并应抽查纵、横方向2个~5个网格的尺寸。 9.下面对焊接网外形尺寸检查和外观质量检查结果规定描述正确的是() A.钢筋焊接网间距的允许偏差应取±10mm和规定间距的±5%的较大值,网片长度和宽度的允许偏差应取±3mm和规定长度的±0.5%的较大值,网格数量应符合设计规定。

钢筋焊接类型与规范

钢筋电渣压力焊工艺标准(415-1996) 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径14~ 40mm的Ⅰ~Ⅱ级竖向或斜向(倾斜度4∶1范围内)钢筋的连接。 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。 2.1.2 焊剂。 2.2.2.1 焊剂的性能应符合GB5293碳素钢埋弧焊用焊剂的规定。焊剂型号为HJ401,常用的为熔炼型高锰高硅低氟焊剂或中锰高硅低氟焊剂。 2.1.2.2 焊剂应存放在干燥的库房内,防止受潮。如受潮,使用前须经250~300℃烘焙2h。 2.1.2.3 使用中回收的焊剂,应除去熔渣和杂物,并应与新焊剂混合均匀后使用。 2.1.2.4 焊剂应有出厂合格证。 2.1.3 主要机具: 2.1. 3.1 手工电渣压力焊设备包括:焊接电源、控制箱、焊接夹具、焊剂罐等。 2.1. 3.2 自动电渣压力焊设备(应优先采用)包括:焊接电源、控制箱、操作箱、焊接机头等。 2.1. 3.3 焊接电源。钢筋电渣压力焊宜采用次级空载电压较高(TSV以上〕的交流或直流焊接电源。(一般32mm直径及以下的钢筋焊接时,可采用容量为600A的焊接电源; 32mm直径及以上的钢筋焊接时,应采用容量为1000A的焊接电源)。当焊机容量较小时,也可以采用较小容量的同型号,同性能的两台焊机并联使用。 2.2 作业条件 2.2.1 焊工必须持有有效的焊工考试合格证。 2.2.2 设备应符合要求。焊接夹具应有足够的刚度,在最大允许荷载下应移动灵活,操作方便。焊剂罐的直径与所焊钢筋直径相适应,不致在焊接过程中烧坏。电压表、时间显示器应配备齐全,以便操作者准确掌握各项焊接参数。 2.2.3 电源应符合要求。当电源电压下降大于5%,则不宜进行焊接。 2.2.4 作业场地应有安全防护措施,制定和执行安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、触

钢筋焊接规范

中华人民共和国城乡建设环境保护部 部标准 钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-84 主编单位:陕西省建筑科学研究所 批准部门:城乡建设环境保持部 试行日期:1 9 8 4 年 10 月1 日 编制说明 一九六五年,原建筑工程部颁发试行《钢筋焊接操作及验收规程》(BJG18-65)以来,经过近二十年时间,在生产实践中起到了良好的作用。随着新材料、新工艺、新技术的发展,钢筋焊接技术也有相应的进步和提高,积累了新的经验。为了适应建设的需要,根据国家建筑工程总局(80)建工科字第269号文,由陕西省建筑工程局主管,陕西省建筑科学研究所负责,会同中国建筑科学研究院结构所、四川省建筑科学研究所、黑龙江省低温建筑科学研究所、天津市第一建筑工程公司、南京市混凝土构件公司、陕西省机械施工公司等单位组成修编组,对原《钢筋焊接操作及验收规程》(BJG18-65)进行了修订。该修编组先后提出《规程》多稿,经过反复讨论、修改和试验验收,并在全国范围内广泛征求意见,最后经全国会议审查定稿。 在修编过程中,进行了多项试验研究工作,吸取了国内科学研究的成果和各地生产实践的有益经验,对原规程作了较大的修改和补充,增加了钢筋低温焊接、自动电渣压力焊、预埋件钢筋埋弧压力焊等新技术内容,并且对焊工考试和对焊接接头质量的检查和验收作出相应的规定。

本规程在实施过程中,希望各单位注意积累资料,总结经验,如有需要补充或修改之处,请将意见和资料函寄陕西省建筑科学研究所《钢筋焊接及验收规程》管理组,以便今后修订时参考。 第一章总则 第1.0.1条本规程适用于工业与民用建筑、构筑物的钢筋混凝土和预应力混凝土结构中的钢筋焊接及验收。 第1.0.2条从事钢筋焊接生产的焊工必须持有考试合格证。 第1.0.3条对从事钢筋焊接生产的班组及有关人员应经常进行安全生产教育,制定和执行安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、触电及火灾等事故。 第1.0.4条凡与本规程有关而本规程又未规定的内容,应按国家、部有关标准、规范的规定执行。 第二章材料 第2.0.1条适用于规程的热轧钢筋和冷拔低碳钢丝,其性能应分别符合国家有关标准或规范的要求(见附录一);普通低碳钢热轧圆盘条应符合GB701-65的规定。 第2.0.2条预埋件接头、熔槽帮条焊接头,以及坡口焊接头中的钢板或型钢,一般可采用3号钢,其性能应符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79的要求。 第2.0.3条钢筋电弧焊所采用的焊条,其性能应符合低碳钢和低合金钢电焊条标准的有关规定,其牌号应符合设计要求。若设计未作规定时,可参照表2.0.3选用。 钢筋电弧焊焊条牌号表2.0.3

《钢筋焊接与验收规程》_JGJ18_2003

《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003 3.0.3电弧焊所采用的焊条,应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T5117 或《低合金钢焊条》 GB/T5118 的规定,其型号应根据设计确定;若设计无规定时,可按表 3.0.3选用。 表 3.0.3 钢筋电弧焊焊条型号 4.1.1钢筋焊接时,各种焊接方法的适用范围应符合表 4.1.1 的规定。 表 4.1.1 钢筋焊接方法的运用范围

续表4.1.1 钢筋焊接方法的运用范围 注:1 电阻电焊时,使用范围的钢筋直径系指2根不同直径钢筋交叉叠接中较小的钢筋直径; 2 当设计图纸规定对冷拔低碳钢丝焊接网进行电阻点焊,或对原RL540钢筋(Ⅳ级) 进行闪光对焊时,可按本规程相关条款的规定实施; 3 钢筋闪光对焊含封闭环式箍筋闪光对焊。 4.3.2 连续闪光焊所能焊接的钢筋上限直径,应根据焊机容量、钢筋牌号等具体情 况而定,并应符合表 4.3.2 的规定。

表 4.3.2 连续闪光焊钢筋上限直径 焊机容量(KV·A)钢筋牌号钢筋直径(mm) 160 (150) HRB235 HRB335 HRB400 RRB400 20 22 20 20 100 HRB235 HRB335 HRB400 RRB400 20 18 16 16 80 (75)HRB235 HRB335 HRB400 RRB400 16 14 12 12 40 HRB235 Q235 HRB335 HRB400 RRB400 10 4.4.2帮条焊时,宜采用双面焊(图 4.4.2-a);当不能进行双面焊时,方可采用单面焊(图 4.4.2-b) 帮条长度l应符合表 4.4.2 的规定。当帮条牌号与主筋相同时,帮条直径可与主筋相同或小一个规格;当帮条直径与主筋相同时,帮条牌号可与主筋相同或低一个牌号 图4.4.2 钢筋帮条焊接头 (a)双面焊;(b)单面焊 d-钢筋直径;l-帮条长度

钢筋焊接方案

荷都庄园二期1#-3# 钢 筋 焊 接 施 工 方 案 编制人:纪丽丽 审核人:邹开兵 审批人:施庆国 编制单位:江苏中尚建设集团有限公司荷都庄园项目部编制日期:二0一七年八月三日

一、工程概况 1、建筑设计 荷都庄园1#-3#楼,位于金湖县衡阳路东侧、上湾路南侧。1#楼为框架结构三层,建筑面积为688平方米,建筑高度为9.9米,工程±0.000相当于黄海高程12.7m;2#楼为框架结构三层,建筑面积为1331平方米,建筑高度为9.9米,工程±0.000相当于黄海高程12.7m。3#楼为框架结构十层,建筑面积为6265平方米,建筑高度为33米,工程±0.000相当于黄海高程12.7m。 2、结构概况 1#-3#楼为框架结构,基础为独立基础。抗震设防烈度为六度,抗震构造措施除施工图注明,均参照<<建筑物抗震构造详图>>,本工程为建筑类别二类,防火设计及耐火等级为二级,本工程屋面防水等级为二级,建筑使用合理年限为50年。天然地基,1#-3#楼垫层砼强度等级为C15,基础为C30(3#混凝土强度为C35),主体结构为C30(3#混凝土强度为C35),二次结构为C25。 二、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2015) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 施工组织设计 设计施工图 三、施工计划 1、材料 1)钢筋:应有出厂合格证,实验报告性能指标应符合有关标准或规范的规定。钢筋的验收和加工,应按有关的规定进行。 2)电渣压力焊接使用的钢筋端头应平直、干净,不得有马蹄形、压扁、凹凸不平、弯曲歪扭等严重变形。如有严重变形时应用手提切割机或用气焊切割、矫正,以保证钢筋端面垂直于轴线。钢筋端部200mm范围不应有锈浊、油污、混凝土浆等污染,受污染的钢筋应清理干净后才能进行电渣压力焊焊接。处理钢筋时应在当天进行,防止处理后再生锈。 3)电渣压力焊焊剂:必须有出厂合格证,化学性能指标符合相关规定。在使用前,须经恒温250℃烘焙1~2h。焊剂回收重复使用时,应除去熔渣和杂物并经干燥,一般采用431焊剂。 2、机具设备准备

钢筋结构的焊接要求规范标准

钢结构焊接规范 钢结构从下料、组对、焊接、检验等工艺 钢结构手工电弧焊焊接施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345 《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323 《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.1 《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.2 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 1、范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑工程中钢结构制作与安装手工电弧焊焊接工程。 2、施工准备 2.1材料及主要机具 2.1.1电焊条:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。按要求施焊前经过烘焙。严禁使用药皮脱落、焊芯生锈的焊条。设计无规定时,焊接Q235 钢时宜选用E43系列碳钢结构焊条;焊接16Mn钢时宜选用E50系列低合金结构钢焊条;焊接重要结构时宜采用低氢型焊条(碱性焊条)。按说明书的要求烘焙后,放入保温桶内,随用随取。酸性焊

条与碱性焊条不准混杂使用。 2.1.2引弧板:用坡口连接时需用弧板,弧板材质和坡口型式应与焊件相同。 2.1.3主要机具:电焊机(交、直流)、焊把线、焊钳、面罩、小锤、焊条烘箱、焊条保温桶、钢丝刷、石棉条、测温计等。 2.2作业条件 2.2.1熟悉图纸,做焊接工艺技术交底。 2.2.2施焊前应检查焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 2.2.3现场供电应符合焊接用电要求。 2.2.4环境温度低于0℃,对预热,后热温度应根据工艺试验确定。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 作业准备→电弧焊接(平焊、立焊、横焊、仰焊)→焊缝检查。 3.2钢结构电弧焊接 3.2.1平焊 3.2.1.1选择合格的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度,焊接电弧长度等,通过焊接工艺试验验证。 3.2.1.2清理焊口:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污、锈物。 3.2.1.3烘焙焊条应符合规定的温度与时间,从烘箱中取出的焊条,放在焊条保温桶内,随用随取。

最新《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

最新《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

目次 1总则·································································2术语和符号···························································3材料·································································4钢筋焊接·····························································4.1一般规定·························································4.2钢筋电阻点焊·····················································4.3钢筋闪光对焊·····················································4.4箍筋闪光对焊·····················································4.5钢筋电弧焊·······················································4.6钢筋电渣压力焊···················································4.7钢筋气压焊·······················································4.8预埋件钢筋埋弧压力焊·············································4.9预埋件钢筋埋弧螺柱焊·············································5质量检验与验收·······················································5.1一般规定·························································5.2钢筋焊接骨架和焊接网·············································5.3钢筋闪光对焊接头·················································

钢筋焊接种类和方法

-5 钢筋焊接 9-5-1 一般规定 钢筋焊接方法分类及适用范围,见表9-37。钢筋焊接质量检验,应符合行业标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-96)和《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2001)的规定。 钢筋焊接方法分类及适用范围表9-37 注:1.表中的帮条或搭接长度值,不带括弧的数值用于HPB235级钢筋,括号中的数值用于HRB335级、HRB400级及RRB400级钢筋; 2.电阻电焊时,适用范围内的钢筋直径系指较小钢筋的直径。 钢筋焊接的一般规定如下: 1.电渣压力焊应用于柱、墙、烟囱等现浇混凝土结构中竖向受力钢筋的连接;不得用于梁、板等构件中水平钢筋的连接。 2.在工程开工或每批钢筋正式焊接前,应进行现象条件下的焊接性能试验。合格后,方可正式生产。 3.钢筋焊接施工之前,应清除钢筋或钢板焊接部位和与电极接触的钢筋表面上的锈斑油污、杂物等;钢筋端部若有弯折、扭曲时,应予以矫直或切除。 4.进行电阻点焊、闪光对焊、电渣压力焊或埋弧压力焊时,应随时观察电源电压的波动情况。对于电阻点焊或闪光对焊,当电源电压下降大于5%、小于8%时,应采取提高焊接变压器级数的措施;当大于或等于8%时,不得进行焊接。对于电渣压力焊或埋弧压力焊,当电源电压下降大于5%时,不宜进行焊接。 5.对从事钢筋焊接施工的班组及有关人员应经常进行安全生产教育,并应制定和实施安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、触电、火灾、爆炸以及烧坏焊接设备等事故。 6.焊机应经常维护保养和定期检修,确保正常使用。 9-5-2 钢筋闪光对焊 钢筋闪光对焊是将两根钢筋安放成对接形式,利用焊接电流通过两根钢筋接触点产生的电阻热,使接触点金属熔化,产生强烈飞溅,形成闪光,迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法。9-5-2-1 对焊设备 常用对焊机的技术性能,见表9-38。图9-78示出建筑工地常用的UN1-75型手动对焊机。 常用对焊机技术性能表9-38 项次项目单位焊机型号 UN1-75 UN1-100 UN2-150 UN17-150-1 1 额定容量kV A 75 100 150 150 2 初级电压V 220/380 380 380 380 3 次级电压调节范围V 3.52~7.9 4 4.5~7.6 4.05~8.1 3.8~7.6 4 次级电压调节级数8 8 1 5 15 5 额定持续率% 20 20 20 50 6 钳口夹紧力kN 20 40 100 160 7 最大顶锻力kN 30 40 65 80 8 钳口最大距离mm 80 80 100 90 9 动钳口最大行程mm 30 50 27 80 10 动钳口最大烧化行程mm 20 11 焊件最大预热压缩量mm 10 12 连续闪光焊时钢筋最大直径mm 12~16 16~20 20~25 20~25 13 预热闪光焊时钢筋最大直径mm 32~36 40 40 40

钢筋焊接及规范

1 总则 为了在钢筋焊接施工中采用合理的焊接工艺和统一质量验收标准,做到技术先进,确保质量,制订本规程。 本规程适用于建筑工程混凝土结构中的钢筋焊接施工及质量检验与验收。 从事钢筋焊接施工的焊工必须持有焊工考试合格证书,才能上岗操作。 在进行钢筋焊接施工及质量检验与验收时,除按本规程规定执行外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语 钢筋电阻点焊 resistance spot welding of reinforcing steel bar 将两钢筋安放成交叉叠接形式,压紧于两电极之间,利用电阻热熔化母材金属,加压形成焊点的一种压焊方法。 钢筋闪光对焊 flash butt welding of reinforcing steel bar 将两钢筋安放成对接形式,利用电阻热使接触点金属熔化,产生强烈飞溅,形成闪光,迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法 钢筋电弧焊 arc welding of reinforcing steel bar 以焊条作为一极,钢筋为另一极,利用焊接电流通过产生的电弧热进行焊接的一种熔焊方法。 钢筋窄间隙电弧焊 narrow-gap arc welding of reinforcing steel bar 将两钢筋安放成水平对接形式,并置于铜模内,中间留有少量间隙,用焊条从接头根部引弧,连续向上焊接完成的一种电弧焊方法。 钢筋电渣压力焊 electroslag pressure welding of reinforcing steel bar 将两钢筋安放成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋端面间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋,加压完成的一种压焊方法。 钢筋气压焊 gas pressure welding of reinforcingsteel bar 采用氧乙炔火焰或其他火焰对两钢筋对接处加热,使其达到塑性状态(固态)或熔化状态(熔态)后,加压完成的一种压焊方法。 预埋件钢筋埋弧压力焊 submerged-arc pressure welding of re-infoncing steel bar at prefabrecated components 将钢筋与钢板安放成 T 型接头形式,利用焊接电流通过,在焊剂层下产生电弧,形成熔池,加压完成的一种压焊方法。 压入深度 pressed depth 在焊接骨架或焊接网的电阻点焊中,两钢筋相互压入的深度。 焊缝余高 reinforcement;excess weld metal 焊缝表面焊趾连线上的那部分金属的高度。 熔合区 bond

钢筋工程施工规范

中江县中医医院消毒供应室钢筋工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 四川雅和建筑工程有限公司 二零一五年五月

一、工程概况 工程名称:中江县中医医院新建消毒供应室 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 总包单位:四川雅和建筑工程有限公司 消毒供应室建筑面积:700m2;其中地上建筑面积700m2,地下建筑面积无。消毒供应室建筑基底面积:350m2。 消毒供应室建筑层数和建筑高度:地上二层。建筑高度。

二、编制依据 国家现行规范、标准、规程 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 混凝土质量控制标准 GB50164-92 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 03G101-1、2,04G101-3、4 建筑物抗震构造详图 03G329(一) 高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2002 钢筋焊接及验收规程 JGJ18-2003 钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107-2003 滚轧直螺纹钢筋连接接头 JGJ163-2004 建筑结构长城杯工程质量评审标准 DBJ/T01-69-2003 建筑工程资料管理规程 DBJ01-51-2003 混凝土结构工程施工质量验收规范 DBJ01-82-2005

三、施工工艺及流程 本工程钢筋加采用现场制作,钢筋加工的尺寸、现状、末端弯折度数,平直部分长度,弯曲直径,弧度等都必须严格符合设计和现行规范要求。钢筋采用Ⅰ级钢φ,Ⅱ级钢Ψ,焊条采用E43××型用于Ⅰ级钢,E50××型用于Ⅱ级钢。钢筋进场除附出厂合格证和材质试验报告外,还必须送质检站试验室复验,合格者方可使用。钢筋放样后,必须严格按照规范、施工图进行审核,试制无误后,方可批量生产,以减少返工浪费,确保工程质量。 (1)受力钢筋接头宜优先采用机械连接和焊接接头,受力钢筋的焊接接头位置应相互错开,在该区域内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率,应符合非预应力筋受拉区不超过50%,预应筋受拉区不超过25%。 (2)框架柱竖向钢筋采用电渣压力焊,构造柱采用搭接。水平钢筋采用闪光对焊,且注意钢筋接头不宜设在梁端、柱端等箍筋加密区范围。焊接接头的类型和质量应符合现行验收规范要求。钢筋纵横交叉时应首先保证柱、主梁钢筋的保护层厚度。梁柱外平时以柱筋位置为准,梁外缘主筋设置在柱筋内缘。 (3)梁与柱、柱交叉处钢筋穿插稠密,应特别注意主筋净距及位置。 (4)框架梁中架立筋与主筋搭接长度不小于36d;次梁中架立筋除注明外均用2φ12,搭接长度不小于200mm。次梁下部筋伸入支座的锚固长度月牙纹Las≥12d,光面钢筋Las≥15d。

钢筋焊接及规范

1 总则 ,做到技术先进,确保质量,制订本规程。 ,才能上岗操作。 ,除按本规程规定执行外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语 resistance spot welding of reinforcing steel bar 将两钢筋安放成交叉叠接形式,压紧于两电极之间,利用电阻热熔化母材金属,加压形成焊点的一种压焊方法。 flash butt welding of reinforcing steel bar 将两钢筋安放成对接形式,利用电阻热使接触点金属熔化,产生强烈飞溅,形成闪光,迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法 arc welding of reinforcing steel bar 以焊条作为一极,钢筋为另一极,利用焊接电流通过产生的电弧热进行焊接的一种熔焊方法。 narrow-gap arc welding of reinforcing steel bar 将两钢筋安放成水平对接形式,并置于铜模内,中间留有少量间隙,用焊条从接头根部引弧,连续向上焊接完成的一种电弧焊方法。 electroslag pressure welding of reinforcing steel bar 将两钢筋安放成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋端面间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋,加压完成的一种压焊方法。 gas pressure welding of reinforcingsteel bar 采用氧乙炔火焰或其他火焰对两钢筋对接处加热,使其达到塑性状态(固态)或熔化状态(熔态)后,加压完成的一种压焊方法。 submerged-arc pressure welding of re-infoncing steel bar at prefabrecated components 将钢筋与钢板安放成T 型接头形式,利用焊接电流通过,在焊剂层下产生电弧,形成熔池,加压完成的一种压焊方法。 pressed depth 在焊接骨架或焊接网的电阻点焊中,两钢筋相互压入的深度。 reinforcement;excess weld metal 焊缝表面焊趾连线上的那部分金属的高度。 bond 焊接接头中,焊缝与热影响区相互过渡的区域。 heat-affected zone 焊接或热切割过程中,钢筋母材因受热的影响(但未熔化),使金属组织和力学性能发生变化的区域。

钢筋焊接工艺

钢筋焊接工艺施工工艺批准: 审核: 编制: 目录

第一章编制说明 (1) 第二章施工准备 (1) 第三章施工操作工艺 (2) 第四章质量标准及质量检验 (5) 第五章成品保护 (7) 第六章施工注意事项 (8) 第七章环境控制措施 (8) 第八章职业健康安全控制措施 (9)

电弧焊焊接工艺 1 、施工准备 2.1 材料及主要机具 2.1.1钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。钢筋应无老锈和油污。 2.1.2 焊条:电弧焊使用的焊条,应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T5117的规定,其型号应根据设计确定。 表1 钢筋电弧焊焊条型号 度。 2.1.2.2 焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。 2.1.2.3 焊条必须根据焊条说明书的要求烘干后才能使用。 3.1.2.4 焊条必须有出厂合格证。 3.1.3 主要机具 3.1. 4.1 电焊机:电焊机采用市场上的定型产品,其容量大小应能获得300A电流,空载电压应为75V及以上。 3.1. 4.2 U形铜模:U形铜模是由铜模、限位支座、固紧装置组成的专用模具。U 形铜模可用紫铜板压制或铜棒加工而成,也可用电解铜浇铸后经少许加工而成。铜模大小应与被焊钢筋直径相适应。一种铜模只宜用于相近的两种直径钢筋焊接。铜模应具有一定的厚度和体积。 3.1. 4.3 其它机具:焊接电缆、电焊钳、面罩、垫子、钢丝刷、无齿锯等。 3.2 作业条件 3.2.1 焊工必须持有上岗资格证; 3.2.2 钢筋端头间隙、接头位置以及钢筋轴线应符合规定; 3.2.3 电源应符合要求;

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012强制性条文规定

3.0.6 施焊的各种钢筋、钢板均应有质量证明书;焊条、焊丝、氧气、溶解乙炔、液化石油气、二氧化碳气体、焊剂应有产品合格证。 钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件并作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合国家现行有关标准的规定。 检验数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 4.1.3 在钢筋工程焊接开工之前,参与该项工程施焊的焊工必须进行现场条件下的焊接工艺试验,应经试验合格后,方准于焊接生产。 5.1.7 钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头、箍筋闪光对焊接头、预埋件钢筋T形接头的拉伸试验,应从每一检验批接头中随机切取三个接头进行试验并应按下列规定对试验结果进行评定: 1 符合下列条件之一,应评定该检验批接头拉伸试验合格: 1)3个试件均断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值。 2)2个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另一试件断于焊缝,呈脆性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍。 注:试件断于热影响区,呈延性断裂,应视作与断于钢筋母材等同;试件断于热影响区,呈脆性断裂,应视作与断于焊缝等同。 2 符合下列条件之一,应进行复验: 1)2个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另一试件断于焊缝,或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍。 2)1个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另2个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂。 3 3个试件均断于焊缝,呈脆性断裂,其抗拉强度均大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍,应进行复验。当3个试件中有1个试件抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍,应评定该检验批接头拉伸试验不合格。 4 复验时,应切取6个试件进行试验。试验结果,若有4个或4个以上试

建筑工程常见钢筋焊接接头形式及要求

建筑工程常见钢筋焊接接头形式及要求 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

建筑工程常见钢筋焊接接头形式及要求 1、电弧焊机:电弧焊用的是焊丝 电弧焊机:用于焊接不锈钢薄壁构建、电弧焊可以焊接薄一点的铁板、铁皮 2、电焊机:电焊机用的是焊条电焊机:适用于直径 10~40MM 的Ⅰ~Ⅲ级钢筋 和直径 10~25MM 的余热处理Ⅲ级钢筋,焊接时宜采用双面焊,焊接长度为 5D, 不能进行双面焊时,也可采用单面焊,焊接长度为10D;也是施工中常用的焊 接方法。试件:双面焊试件长度不小于(8d+焊缝长度+240)mm;单面焊试件长度不小于 (5d+焊缝长度十240)mm。 3、电渣压力焊电渣压力焊:适用于现浇 钢筋混凝土结构中竖向或斜向(倾斜度在4:1范围内)钢筋的连接,特别是 对于高层建筑的柱、墙钢筋,应用尤为广泛。电渣压力焊试件:一组3根,每根500-600mm ;不小于(8d+240mm) 4、闪光对焊机:闪光对焊:一般用于 梁钢筋的搭接闪光对焊是用在纵向受力钢筋的接长的,理论上说也允许用在柱的钢筋连接,但实际上闪光对焊用来柱子钢筋连接很不好操作,还要考虑接头数控制,工地上一般用电渣压力焊或绑扎连接柱子钢筋。闪光焊试件:一组 抗拉三根300_400mm .一组抗弯三根500_600mm ;不小于(8d+240mm) 说明: 1、对焊是两根钢筋沿着整个接角面连接的方法,它适用 于水平钢筋非施工现场连接;对钢筋端面要求不严格,可以免去钢筋端面磨平工序,因而简化了操作,提高了工效,所以是目前普遍采用的焊接方法; 2、搭接电弧焊适用于直径10~40MM的Ⅰ~Ⅲ级钢筋和直径10~25MM的余热处理Ⅲ 级钢筋,焊接时宜采用双面焊,焊接长度为5D,不能进行双面焊时,也可采用 单面焊,焊接长度为10D;也是施工中常用的焊接方法。 3、电渣压力焊是近 年来兴起的一项新的钢筋竖向连接技术,因其生产率高,施工简单、节能、节材、接头质量可靠