在超微粉分级电机使用中,如出现分级电机跳闸现象可改变如下参数:

1、101转矩特性-8特殊电机特性(原先是1恒转矩)

2、207上升时间1-20(原先是3秒)

3、208斜坡下降时间1-20(原先是3秒)

以上参数改后仍出现跳闸可继续改以下4个参数

1、423U1电压-250V

2、424F1频率-25HZ

3、425U2电压-300V

4、426F2频率-30HZ

手动初始化设置

断开主电源,在按下[QUICK MENU]+[+]+[CHANGE DA TA]键的同时接通主电源,然后松开这些键,变频器就被设定为出厂设定状态。

参数102(电机功率P M。N)

参数103(电机电压U M。N)

参数104(电机频率F M。N)

参数105(电机电流I M。N)

参数106(电机额定转速N M。N)

参数107(电机自动适配)

参数204(最小参考值ReFmiN)

参数205(最大参考值RdFmax)

020手动锁定(0为无效;1为有效)

128电机热保护(0为无保护;2为热敏元件跳闸)

200输出频率范围(0为仅顺时针0-132HZ)

201输出频率下限(0HZ)

202输出频率上限(132HZ)

205参数:可以增加原始频率

016参数本机反转(0为无效,1为有效)

214 設定值功能

215預置設定值1(

314 端子60 類比電流輸入

315 端子60 最小標度(AI 60 SCALE LOW)

316 端子60 最大標度(AI 60 SCALE HIGH)

323 繼電器輸出1 选10

连接类型

12与27短接;12与18启停

50、53、55之间接1KΩ电位器,如总频率表为120HZ,那么需要在频率表两端并联300Ω电阻。如频率表满量程为60HZ,那么需要在频率表两端并联700Ω电阻。

报警故障

1、报警2:有效零故障

2、报警4:电源缺相

3、报警5:高电压警告

4、报警6:低电压警告

5、报警7:过压

6、报警8:欠压

7、报警9:逆变器过载报警

8、报警13:过电流

9、报警14:接地故障

10、报警37-45:内部出错

11、报警51:AMT铭牌数据故障

12、报警52:AMT电机相故障

13、报警53:AMT电机过小

14、报警52:AMT电机相故障

15报警99:锁定(参数18防止修改参数的锁定0为不锁定,1为锁定)

丹佛斯变频器PROFIBUS通讯配置

1、设置PROFIBUS地址: 断电后,通过硬件拨码,设置PROFIBUS地址,应与STEP7软件分配地址一致,地址空间为0~125,默认地址127。 2、变频器设置参数(设置成用PROFIBUS总线控制) 1)Par.0-40(LCP的手动启动键)选择[0] 禁用。 2)Par.8-10选择PROFIdrive。 3)Par. 8-50~8-56选择[1]总线。 4)Par. 8-03~8-07咨询丹佛斯进行设置。 5)Par. 9咨询丹佛斯进行设置。 6)Par. 3-00选择[0]仅为正值,防止反转。另外Par. 3-01~3-03也需设置,转速正极限不要超过电机额定转速。 3、PPO类型:

见上表,总共有PPO Type 1~8共8种模式。 PPO types 3、4、6、7和8用于非循环参数访问,只能访问PCD(过程控制数据),但是不能对PCV(变频器参数特征值)进行访问。选择上述5种模式,PLC送出过程控制数据,变频器响应后返回过程状态数据。对于过程控制数据,PCD头4个字节(图中1、2)由CTW (控制字)和MRV(主要参考值――速度)组成,用来控制电机起停以及速度给定。下4个字节(图中3、4)写Par. 9-15[1]中设置的可以写的参数;对于状态数据,PCD头4个字节(图中1、2)由STW(状态字)和MAV(主要实际值――速度)组成,用来反应电机运行状态以及速度反馈值。下4个字节(图中3、4)写Par. 9-16[1]中设置的可以读的参数。后续字节为Par. 9-23中设置的参数。 PPO types 1、2、5可以对PCV(变频器参数特征值)和PCD(过程控制数据)进行读写。 所有PPO types都可以选择成Word consistent(只有PCV数据是连续的,不需要调用SFC14,15)和Module consistent(PCD,PCV数据是连续的,都有调用SFC14,15)。 4、CTW(控制字)/ STW(状态字): 根据Par.8-10设置的不同可以选择PROFIdrive或者FC结构。 PROFIdrive: CTW(控制字)

丹佛斯涡旋压缩机组

丹麦“丹佛斯”全封闭涡旋制冷压缩机组 丹麦“丹佛斯”全封闭涡旋风/水冷压缩冷凝机组 丹麦“丹佛斯”全封闭涡旋压缩机风/水冷冷凝压缩机组采用“丹佛斯”系列全封闭制冷压缩机,广泛适用于保鲜,冷藏,冷冻,速冻、商用冷冻冷藏,空调等制冷领域。 我们为您提供丹佛斯涡旋各型号的制冷机组,以供您的不同需求,欢迎您的来电垂询! 丹麦“丹佛斯”涡旋风/水冷冷凝压缩机组产品简介: *选用丹麦“丹佛斯”全封闭涡旋制冷压缩机。 *冷凝器采用高效换热盘管,铝翅片胀管紧密接触换热效率高,外壳喷塑,防腐耐用。 *机组标准配置:储液器,风冷冷凝器,干燥过滤器,电磁阀,视液镜,压力控制,压力表,可配置中间冷却器。 *可根据要求增加配置,可选配置:油液分离器,气液分离器,回气过滤器,冷凝压控。 *制冷剂:R22,R404A可选。 1.蒸发温度范围+5℃~-25℃冷凝温度范围≤65℃ 2.压缩机保护装置采用内置式保护器和安全阀 3.60Hz时制冷量等于50Hz时制冷量的1.2倍 丹佛斯涡旋压缩机组易安装和维护.宁静运行.长寿命(在SEET测试).性能稳定.可在高温环境下运行.HOOP是有高温过热保护技术.有热油保护器感应到最真实的排气温度,它能 更快的做出反应,并且控制在较低的电机运行温度下,压缩机寿命更长.自动喷油系列是确保涡盘供油量,与制冷剂流量无关,在高压比时降低排气温度,改善涡盘润滑防止涡盘过热. 特点:高能效.重量比同类品牌减轻25%.专利的HOOP-热油保护技术.几乎没有启动和停机噪音.比同类品牌少1/3的零部件.无螺纹连接件.比同类品牌少一半的焊接.涡盘自定位.涡盘自动喷油系统.涡盘热保护

丹佛斯变频器常见故障维修

3 变频器常见故障现象和故障处理 我公司使用的vlt5000系列变频器在运行中常见的故障有:多种故障错乱出现(报警5、6、7、8)接地故障(报警14)、电机uvw相丢失(报警31.32.33)、通讯故障等。 3.1 开关电源损坏 这是众多变频器常发生的故障,通常是由于开关电源的元器件损坏或负载发生短路造成的,丹佛斯变频器采用了新型脉宽集成控制器uc2844来调整开关电源的输出,同时uc2844还带有电流检测,电压反馈等功能。当发生无显示,控制端子无电压,24v风扇不运转等现象时我们首先应该考虑开关电源是否损坏(一般为uc2844或电阻损坏)。如果不能判断是否电源故障,可以外接24v电源进行测试,测试结果一切正常可以判定为电源故障。 3.2 丹佛斯5011变频器的液晶显示屏上显示字母“14”报警 变频器液晶显示屏上出现“alarm 14”报警,变频器不能工作,重新送电后按reset 键能复位,再启动时再次报警,查操作手册为接地报警,检查电机和相关电缆并无接地故障,也就是说故障在变频器。分析电路导致接地报警的原因为霍尔传感器输出电压信号到电流取样板再送到运算放大器进行比较,结果数值过大,(见图2)查检测部分霍尔传感器正常,检测对陶瓷基薄膜集成电阻r501时测其中的一路阻值因腐蚀已变无穷大致使接地不良,造成信号过强,引起报警,无原件更换,在上面焊同阻值大功率贴片电阻,重新启动后运行正常。接地故障是平时经常遇到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器和信号传输电阻,由于它们受温度、湿度、腐蚀气体等环境因素的影响较大,工作点很容易发生飘移,导致接地报警。

丹佛斯VLT基本参数设置

丹佛斯VLT基本参数设置

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

VLT5000 本地开环速度控制: 相关参数设置: 1.参数设置 P002 设置成为操作器控制(LOCAL) P013 设置成为开环LCP控制(LOC CTRL/OPEN LOOP) P100 设置成为开环速度调节(SPEED OPEN LOOP) P102 设置成为相应的电机功率(参照电机名牌) P103 设置成为相应的电机电压(参照电机名牌) P104 设置成为相应的电机频率(参照电机名牌) P105 设置成为相应的电机电流(参照电机名牌) P106 设置成为相应的电机转速(参照电机名牌) P003 设置成为当前所需要的给定值(电机就会按此给定值运行) P207 设置成为当前所需要的上升时间(从0HZ到额定电机频率的加速过程)P208 设置成为当前所需要的下降时间(从电机的额定频率到0HZ的减速过程)2.启动变频器,电机将按照P003中的给定值运行。 远程开环速度控制: 端子连线及相关参数设置: 1.端子连线 2.参数设置 P002 设置成为远程控制(ROMOTE) P013 设置成为开环LCP数字控制(LOC+DIG CTRL/OPEN LOOP)

P100 设置成为开环速度调节(SPEED OPEN LOOP) P102 设置成为相应的电机功率(参照电机名牌) P103 设置成为相应的电机电压(参照电机名牌) P104 设置成为相应的电机频率(参照电机名牌) P105 设置成为相应的电机电流(参照电机名牌) P106 设置成为相应的电机转速(参照电机名牌) P215 设置成为当前所需要的给定值(此参数中显示的为最大参考值P205的%数) P207 设置成为当前所需要的上升时间(从0HZ到额定电机频率的加速过程)P208 设置成为当前所需要的下降时间(从电机的额定频率到0HZ的减速过程)P302 设置成为启动(START)(参照本手册中关于数字输入列表中的选项) P304 设置成为惯性停机反逻辑(COAST INVERSE)(参照本手册中关于数字输入列表中的选项) 3.首先在LCP操作面板上按下启动键(START),然后通过闭合18号端子来启动变频器。 模拟量电位计调节: 端子连线及相关参数设置: 1.端子连线 参照连接范例电压参考值可采用电位器。 2.参数设置 P002 设置成为外部控制(ROMOTE) P013 设置成为开环LCP数字控制(LOC+DIG CTRL/OPEN LOOP) P100 设置成为开环速度调节(SPEED OPEN LOOP) P102 设置成为相应的电机功率(参照电机名牌) P103 设置成为相应的电机电压(参照电机名牌) P104 设置成为相应的电机频率(参照电机名牌) P105 设置成为相应的电机电流(参照电机名牌) P106 设置成为相应的电机转速(参照电机名牌) P207 设置成为当前所需要的上升时间(从0HZ到额定电机频率的加速过程)P208 设置成为当前所需要的下降时间(从电机的额定频率到0HZ的减速过程)P308 设置成为给定值选项(REFERENCE)(端子53 模拟电压输入) P309 设置成为最小标度0V(端子53 最小标度) P310 设置成为最大标度10V(段自53最大标度)

压缩机的形式及分类

压缩机按结构形式的不同分类如下: 按其原理可分为: 往复式(活塞式)压缩机、回转式(旋转式)压缩机(涡轮式、水环式、透平)压缩机,轴流式压缩机,喷射式压缩机及螺杆压缩机等各种型式,其中应用最为广泛的是往复式(活塞式)压缩机。 活塞式压缩机怎样分类? 活塞式压缩机分类的方法很多,名称也各不相同,通常有如下几种分类方法:(一)按压缩机的气缸位置(气缸中心线)可分为: (1)卧式压缩机,气缸均为横卧的(气缸中心线成水平方向)。 (2)立式压缩机气缸均为竖立布置的(直立压缩机)。 (3)角式压缩机,气缸布置成L型、V型、W型和S型(扇型)等不同角度的。(二)按压缩机气缸段数(级数)可分为: (1)单段压缩机(单级):气体在气缸内进行一次压缩。 (2)双段压缩机(两级):气体在气缸内进行两次压缩。 (3)多段压缩机(多级):气体在气缸内进行多次压缩。 (三)按气缸的排列方法可分为: (1)串联式压缩机:几个气缸依次排列于同一根轴上的多段压缩机,又称单列压缩机。 (2)并列式压缩机:几个气缸平行排列于数根轴上的多级压缩机,又称双列压缩机或多列压缩机。 (3)复式压缩机:由串联和并联式共同组成多段压缩机。 (4)对称平衡式压缩机:气缸横卧排列在曲轴轴颈互成180度的曲轴两侧,布置成H型,其惯性力基本能平衡。(大型压缩机都朝这方向发展)。 (四)按活塞的压缩动作可分为: (1)单作用压缩机:气体只在活塞的一侧进行压缩又称单动压缩机。 (2)双作用压缩机:气体在活塞的两侧均能进行压缩又称复动或多动压缩机。(3)多缸单作用压缩机:利用活塞的一面进行压缩,而有多个气缸的压缩机。(4)多缸双作用压缩机:利用活塞的两面进行压缩,而有多个气缸的压缩机。(五)按压缩机的排气终压力可分为:

关于氟里昂制冷系统设备选型的核算

关于氟利昂制冷系统常用设备选型的核算 解证: 氟利昂制冷系统常用设备统计: 主件部分:压缩机、冷凝器、节流阀(常用热力膨胀阀)、蒸发器(常用冷风机亦称冷却器) 辅件部分:油分离器、贮液器、干燥过滤器、温度继电器、电磁阀、单向阀(适用于一机多库)、蒸发压力调节阀(适用于一机多用)、压力继电器、压差继电器(油 压继电器) 本核算涉及的设备有:冷风机、压缩机、冷凝器、热力膨胀阀、电磁阀。 简述辅件有:温度继电器、压力继电器和压差继电器(油压继电器)。 参数说明: a——库体净长(m) b——库体净宽(m) c——库体净高(m) V——库体容积(m3) φ——库内相对湿度 ψ——冷凝器热负荷系数 C——冷风机冷冻能力修正系数 t r——库温(℃) t a——环境温度(℃) t e——蒸发温度(℃) t c——冷凝温度(℃) Δt——冷风机运行温度差(℃) TD e——冷风机设定温度差TD e =7(℃) TD c——冷凝器设定温度差TD c =15(℃) Q f——冷风机的实际冷冻能力(即冷库的冷冻能力)(kW) Q s——7℃TDe时冷风机的标准冷冻能力(名义制冷量)(kW) Q c——15℃TDc时冷凝器的名义负荷(名义排热量)(kW) P c——既定工况下压缩机的额定功率(kW) Q o——既定工况下压缩机的制冷量(kW) 已知条件:φ、t r、t a、a、b、c、V 求解参量:Q s、Q o、Q c

1.由已知条件a、b、c、V和t r并根据附录1“冷库配比估算表”计算既定工况下冷库 的冷冻能力Q f。 2.先根据t r确定冷风机机种类型,然后根据附录2“φ-Δt图”(分2种:①DL、CLS-L; ②DD、CLS-D、DJ)查得Δt,再根据附录3“表-2 能力修正系数”查得冷风机冷冻 能力修正系数C,由公式 Q s = (Q f TD e)/(CΔt) 计算7℃TD e时冷风机的标准冷冻能力Q s,最后根据Q s并查阅附录4确定既定机种类型下的冷风机型号(如以R134a、R404A和R507等为制冷剂,须根据相关修正系数表对Q s进行修正)。 3.先根据t r确定压缩机机种类型,然后根据公式 t e = t r–Δt 计算蒸发温度t e,再根据公式 t a = t c - TD c 计算环境温度t a(一般取t c=40℃),最后根据t e、t a、和Q s并查阅附录5确定既定机种类型下的压缩机型号。 4.先根据用户需要确定冷凝器机种类型,然后由已确定的压缩机型号查得既定工况下 压缩机的制冷量Q o,再根据t e和t c并查阅附录6“风冷气缸φ与t e、t c的关系”确定冷凝器热负荷系数ψ,由公式 Q c =ψQ o 计算15℃TDc时冷凝器的名义负荷Q c,最后根据附录7查得定既定机种类型下的冷凝器型号。 5.本公司冷风机一般选用外平衡热力膨胀阀,本核算以“丹佛斯”热力膨胀阀为例并 以R22为制冷剂。先根据附录8-4查得膨胀阀类型为TEX2,然后根据t e±10(此处取过热度为10℃)选定膨胀阀系列,再根据Q s确定产品代码。此外,常用膨胀阀品牌还有香港“百年”和美国“艾高”。 6.电磁阀安装在膨胀阀前,受控于温度继电器,直接用于控制进入冷风机的制冷剂量。 本核算以“卡士托”电磁阀为例。由于进入冷风机前的制冷剂为液相,所以对应于液体R22一栏在附录9-2“卡士托电磁阀基本资料”中进行查阅,根据Q s并参考制冷系统管径和控制线路电源(交流AC或直流DC)及电压选配适用型号。此外,须注意的是,氟利昂制冷系统一般选用铜质电磁阀(氨系统一定选用不锈钢电磁阀)。 7.温度继电器一般是由感温包、毛细管和波纹管组成的一个密闭容器,内充液体工质 (如氟利昂),感温包置于温度受控部位(若受控温度是冷风机进液口的制冷剂温度,则感温包就安装在进液口处的蒸发盘管上),当感温包的感知温度高于设定值时,电控对象(如电磁阀)处于工作状态,反之则处于停机状态。

丹佛斯变频器FC360使用说明

丹佛斯变频器FC360使用说明

使用说明 一、FC360的功能 二、FC360本机面板使用HandON 从出厂设定开始(未接控制线),首先,按【Off Reset】键使变频器处于停止状态,设定参数5-12改为【0】,退出到Status状态,这时,还是【Off Reset】键上的灯亮,按【OK】键,面板中心显示4位数值,设定手动频率,上下键增减,右键可窜位,设定好后,按【Hand on】键计开始运行,运行过程中直接按键改变数值则立即更改输出。按【Off Reset】键停止。设定的频率值将保持,再次按【Hand on】键,将从运行最后的设定值。 三、FC360参数设定方法: 通用的参数设定方法:首先,按【Off Reset】键使变频器处于停止状态,按【MENU】键显示OM1状态此时在按一次【MENU】键则进入菜单1模式,按上键或下键可以修改参数组号,按【OK】进入此参数组,按上下键找到你需要改的参数号,按【OK】键该设定参数值闪烁,按上下键修改参数值(功能代码),若按【ok】键保存此次修改的参数。若按【back】键则取消修改。 四、参数初始化 修改参数14-22设定为2(初始化),然后从新上电,此时报警为A80,按【Off Reset】键复位后红色报警等已灭,但显示窗口仍有A80报警显示,变频器需再次从新上电。

五、参数复制到LCP面板。 修改参数0-50参数,当0-50,设为【1】所有参数到LCP,从 变频器拷贝参数到面板,等待完成。 设为[2]则把面板中参数拷贝到变频器,从LCP传所有参数。 完成后参数自动改为【0】。 六、使用同步电机的设定步骤 按下表设定: ID Description Description FC-360设定值FC360-22K 100 Configuration Mode 配置模式open loop 0 101 Motor Control Principle 电动机控制原理VVC+ 1 110 Motor Construction 电动机机构PM, non salient SPM 1 124 Motor Current Inom [A] 电机额定电流电机名牌34 125 Motor Nominal Speed [RPM] 电机额定转速电机名牌1000 126 Motor Cont. Rated Torque Mnom[Nm] 电动机持续额定转 矩 电机厂家提供155 129 AMA 自动电动机调整可以做AMA自学习高级参数[1],[hand ON],等待--, [OK] 130 Stator Resistance Rs [Ohm] 定子阻抗Rs电机厂家提供数值除以2 (110)可学习, 137 d-axis Inductance Ld [mH] d轴电感Ld 电机厂家提供数值除以2 (3.6)可学习 139 Motor Poles 电机级数电机极数(8)可学习 140 Back EMF at 1000 RPM [V_RMS/1000RPM] 1000转时后感应电 势 电机厂家提供320(手动输入) 142 Motor Cable Length 电缆长度(M)单位米30

丹佛斯压缩机选型

丹佛斯压缩机选型 丹佛斯压缩机是丹佛斯工业集团旗下一重要产品,它在德国、斯洛文尼亚和墨西哥设有三家工厂,生产家用冰箱、商用 冷柜、空调用小型制冷压缩机,功率范围从1/0HP-2HP,使用R12,R22,R502,R134a、R404A、R600a等制冷剂。 丹佛斯压缩机目前被广泛应用于冷冻、冷藏陈列柜,自动贩售机,车船用冷藏,家用、商用冰箱,制冷机,除湿机, 低温实验设备以及专用低温设备等。 丹佛斯压缩机特点: ——黑色的丹佛斯压缩机以其体积小、重量轻、噪音低、效率高、寿命长而享誉世界制冷行业,尤其是丹佛斯压缩机 的抵噪音设计,高效率和节能的象征。 1、丹佛斯压缩机使用高能效比的旋转式压缩机及电机(日本技术),省电10%以上。 2、丹佛斯压缩机卧式系列可获得最大的有效容积。 3、丹佛斯压缩机优化设计结构紧凑可直接安装于设备内部,减少安装费用省时省力。 4、丹佛斯压缩机应用范围广。 5、丹佛斯压缩机充实的功能部件与保护装置,噪音低、安全可靠。 SC 104L2674 SC12C 385W 12.87 SC 104L2848 SC15CM 495W 15.28 SC 104L2120 SC18CM 495W 17.69 SC 104L4079 SC15/15CM 2×495W 2×15.28 SC 104L4081 SC18/18CM 2×495W 2×17.69 SC 104L2529 SC10D 385W 10.29 SC 104L2694 SC12D 470W 12.87 NL 105G6660 NL6.1MF 6.13 NL 105G6772 NL7.3MF 270W 7.27 NL 105G6879 NL8.4MF 292W 8.35 NL 105G6885 NL10MF 320W 10.1 PL 101G0251 PL35G TL 102G4350 TL3G 95W 3.13 TL 102G4452 TL4G 110W 3.86 TL 102G4450 TL5G 140W 5.08 FR 103G6660 FR6G 150W 6.23 FR 103G6680 FR7.5G 175W 6.93 FR 103G6780 FR8.5G 215W 7.95 FR 103G6880 FR10G 275W 9.05

丹佛斯FC302变频器网络设置[精品文档]

丹佛斯FC302变频器网络设置 1。必设的参数: 8_10:ProfiDrive/FCProfile。将其设置为ProfiDrive; 9_18:DP站号——使用DP网卡时需设置; 3_41:加速上升时间(秒):在当电机为大风机电机且为PPO7协议格式时,由PLC通讯设定,在变频器上无需设定,详见下文; 3_42:减速下降时间(秒):在当电机为大风机电机且为PPO7协议格式时,由PLC通讯设定,在变频器上无需设定,详见下文; 5_12:设置27号端子:缺省为[2],将其改为[0]——无功能; 1_20:电机额定功率(KW),按电动机铭牌实际数值填写; 1_24:电机额定电流(A),按电动机铭牌实际数值填写; 1_25: 电机额定转速(rpm),按电动机铭牌实际数值填写; 3_03:最大参考值(rpm):缺省为1500rpm,将其改为3000rpm;标准块FC23中的50.0Hz 全部改为100.0Hz,使变频器具备超频到100.0Hz的能力; 2。双向控制必设的参数: 4_10:方向选择,缺省值为Clockwise,将其改为Bothdirection[2]; 3。风机、泵类应用需设置的参数: 1_03:转矩特性,缺省为[0]——恒转矩,将其改为[1]——变转矩; 3_40:加减速的类型,缺省值为线性加减速,将其改为S加减速; 4。ProfiNet网卡 12_00 ip address assignment设置为[0]manual; 12_01 ip address 如:192.168.101.240; 12_02 subnet mask 如:255.255.255.0; 12_03 default gateway 如:192.168.101.240(需与ip地址相同); 12_08 Host Name 设为与PLC硬件组态中该变频器的名称; 5. 采集变频器数据 使用PPO3进行硬件组态时无法读取更多的参数; 使用PPO6进行硬件组态时只有2个字——32位的空间用于读取变频器参数; 使用PPO7进行硬件组态时有6个字的空间用于读取变频器参数; 需读取的变频器参数要在9_16中进行组态; 9_16:[2]------16_14电机电流 [3]------16_14电机电流 [4]------16_34散热器温度

 修改参数0-50参数,当0-50,设为【1】所有参数到LCP,从变频器拷贝参数到面板,等待完成。 设为[2]则把面板中参数拷贝到变频器,从LCP传所有参数。 完成后参数自动改为【0】。 六、使用同步电机的设定步骤 按下表设定:

2、在网络上添加新设备,FC-360(图是FC300的) 3、选择PPO类型

丹佛斯变频器怎么选型、丹佛斯选型指南

丹佛斯变频器怎么选型、丹佛斯选型指南 丹佛斯变频器怎么选型 在容量适配的情况下,变频器的额定电流应该大于或等于对应的电动机的额定电流,但实际情况并不完全如此。一般来说,2极和4极电动机的额定电流都小于变频器的额定电流,但6极以上的额定电流往往比同容量变频器的额定电流大。 (一)变频器的容量与电动机特性 变频器的容量与电动机特性的关系如图3-27所示。 (二)电动机工况与变频器的选择 1 .电动机的温升 电动机在运行时,存在着铜损、铁损以及机械损耗等各种功率的损失,这些损耗功率者腰转化为热能,使电动机的温度上升。温度太高了就会破坏电动机的各部分绝缘,使电动机烧坏。 2 .连续不变负载的变频器选择 所谓连续不变负载是指负载是连续运行的,在运行过程中,负载的转矩大小基本不变,如图3-28a所示。电动机在拖动这类负载时,温升能达到稳定的温升,因此这类负载在选择变频器时原则上只需使变频器的配用电动机容量不小于电动机的实际容量即可。此类负载有:带式输送机、风机、水泵等。

3 .连续变动负载的变频器选择 负载是连续运行的,但负载的轻重却是经常变动的。当电动机拖动这类负载时,其温升将随着负载转矩的轻重而变化(见图3-28b)。选择变频器的原则是:只要电动机的温升不超过额定温升,允许短时过载。 4 .断续负载的变频器选择 时开时停的负载,开的时候电动机的温升达不到稳定温升,停的时候电动机的温升也降不到O,如图3-28c所示。对于这类负载,选择电动机容量的基本原则与连续变动负载一样。 5 .短时负载 负载运行时间很短,而停止时间很长,运行时温升达不到稳定温升,停止时温升能下降为O。如三峡水电站的船闸的闸门电动机。这类负载在选择变频器时不考虑电动机温升,主要考虑电动机的过载能力即可。 (三)一台变频器带多台电动机 1 .多台电动机同时起动和运行 如果所有电动机都同时起动,并且同时升速、降速(见图3-29),变频器的容量可以按下列公式计算:

丹佛斯VLT5000基本参数设置

丹佛斯变频器Profibus通讯

丹佛斯变频器profibus通讯 济南创恒科技发展有限公司满建江第一步:导入FC300的GSD文件

第二步:将FC300拉入总线上,并设置总线地址,参数等。 第三步:配置参数过程数据对象(PPO)的类型,可以选择PP0Type 4 word consistent PCD. 这是软件会自动分配我们所使用的寄存器的地址。

由Master站传输给变频器(VLT)的PPO 4 CTW: 控制字占用第1、2字节; MRV: 速度设定值占用第3、4字节; PCD: 过程数据(4个) 占用第5~第12字节主要用来修改变频器参数(即参数9-15数组2-9所设定的参数); ?由变频器(VLT)反馈给Master站的PPO 4 STW: 状态字占用第1、2字节; MAV: 速度反馈值占用第3、4字节; PCD: 过程数据(4个) 占用第5~第12字节主要用来反馈变频器状态信息(即参数9-16数组2-9所设定的参数); 软件配置的地址是从STW(CTW)开始的,例如软件配置从512-523地址。则512-513是STW(CTW)的地址,514-515是MAV(MRV)的地址。516-517是PCD1的地址-----等 控制字采用danfoss的FC协议

例:16#047C为启动变频,16#043C为停车。 变频器的频率设定值为0----16#4000 对应0-----参数303的最大参考值。例如:303设为50HZ,16#2000就对应变频器的25HZ。 参数设置:、 915 PCD写配置数组(2-9组),0默认为控制字,1默认为速度给定置 916PCD读配置数组(2-9组),0为状态字,1为速度反馈值。 9-18节点地址,和硬件拨码开关,软件上设置的一样。 地址数值传送直接使用MOVE指令即可,不需要SFC指令。

丹佛斯低温涡旋压缩机宣传册

https://www.wendangku.net/doc/a07868662.html, -40°C to +10°C Complete compressor range available from a single provider. Suits rack systems and all applications for refrigeration. Danfoss scroll compressors for refrigeration High effi ciency and reliability even in low temperatures Cooler than ever! With MLZ and LLZ series for MBP and LBP refrigeration, take advantage of scroll compressors that are effi cient by design. Cut down operating costs and meet the most demanding food standards for your units and racks for cold rooms, supermarkets, mushroom growing tunnels, fermentation rooms, air dryers etc. LLZ & MLZ: the new names in scroll technology! MAKING MO D ERN LIVING POSSIBLE

Danfoss scroll compressors for refrigeration applications in refrigeration The MLZ and LLZ series are purpose-engineered for applications in refrigeration with respectively medium and low temperatures. They suit all operating conditions in diff erent cooling systems. Energy Savings Optimize your system with the scroll compressors for refrigeration The combination of an energy effi cient motor and an optimized scroll wrap for refrigeration applications delivers high effi ciency in fi xed-speed compressors. Optional vapor injection boosts the cooling capacity and effi ciency by more than 20%.Reliability Improve your system reliability to reduce your maintenance and warranty costs Reliability is built into this compressor range, from the compliant scroll design and the engineered bearings to the simplifi ed manufacturing process (30% fewer parts). The patented thermal fault protection also contributes to excellent reliability. A smart way to reduce your fi eld service costs. Low sound Improve the sound environment with the lowest sound level in the industry Scroll technology is quiet by design: the basic scroll’s smooth continuous compression, the absence of suction and discharge valves, and the unique disc check valve design ensure quiet, vibration-free operations. Compactness Up to 50% less than alternative in weight to reduce the logistics costs. annual cost savings with vapor injection Signifi cant ' Compact

丹佛斯FC51变频器设置指南

目录 1. 安全性5 安全说明5 认证5 一般警告5 避免意外启动6 开始维修工作之前6 2. 简介7 订购单型号代码7 3. 编程11 如何编程11 使用 MCT-10 编程11 使用 LCP 11 和 LCP 12 编程11 状态菜单14 快捷菜单14 主菜单14 4. 参数说明15 参数组 0:操作/显示15 参数组 1:负载/电动机19 参数组 2:制动28 参数组 3:参考值/加减速31 参数组 4:极限/警告37 参数组 5:数字输入/输出40 参数组 6:模拟输入/输出45 参数组 7:控制器51 参数组 8:通讯53 参数组 14:特殊功能58 参数组 15:变频器信息61 参数组 16:数据读数64 5. 参数列表69 6. 疑难解答73 索引74

目录 | Illustration Illustration 2.1: 该示例显示了一个标识标志。 7 Illustration 3.1: 带有电位计的 LCP 12 11 Illustration 3.2: 不带电位计的 LCP 11 11 Illustration 3.3: 指示菜单 12 Illustration 3.4: 指示选定的参数号 12 Illustration 3.5: 指示选定参数的值 12 Illustration 3.6: 指示选定参数的单位 12 Illustration 3.7: 指示电动机方向 13 Illustration 3.8: 指示状态模式 14 Illustration 3.9: 指示快捷菜单模式 14 Illustration 3.10: 指示主菜单模式 14 Illustration 4.1: 图 1 U/f 特性 23

丹佛斯变频器一般开环、端子控制方式参数设置

丹佛斯丹佛斯变频器变频器变频器一般开环一般开环一般开环、、端子控制方式参数设置 ——以FC302为范例 运行设置 0-01 语言 中文[10] 0-02 电动机速度单位 Hz[1] 3-00 参考值范围 最小-最大[0] 电机铭牌设置 1-20 电动机功率[kw] 1-22 电动机电压[v] 1-24 电动机电流[A] 1-25 电动机额定转速[RMP] 如果有必要进行AMA,也要设置这些基本的电动机参数 数字输入 5-12 端子27数字输入 无功能[0] 也可以将12于27端子短接 数字输出 5-40 继电器功能:继电器1、继电器2(FC302) VLT 正在运行[5] 或者 报警[9] 模拟输入 S201(AI53)、S202(AI54)开关默认OFF(V:0-10v),ON(I:0-20mA) 6-12 端子53低电流 4.14mA 默认值0.14 6-14 53端参考/反馈低 0Hz 6-15 53端参考/反馈高 50Hz 模拟输出 6-50 端子42输出 输出频率4-20mA[130] 或者 电动机电流4-20mA[133] 6-51 端子42的输出最小标定 *0% 6-52 端子42输出最大比例 *100% 可通过6-51、6-52调整输出偏差 数据读取 16-50 外部参考值 % 16-60 数字输入 000000000000 二进制 16-62 模拟输入端53 [v] 16-65 模拟输出端42 [mA] 可能用得上的参数 0-50 LCP 复制 所有参数到LCP[1] 或者 从LCP 传所有参数[2] 14-22 工作模式 初始化[2] 选择初始化,按下OK 键,断电重新上电,按下复位Reset 键 cindylee_ocean@https://www.wendangku.net/doc/a07868662.html, 2008-2-15

Danfoss丹佛斯百福马压缩机

Danfoss丹佛斯百福马压缩机(丹佛斯百福马 HP匹压缩机)优势: 丹佛斯MLZ/MLM冷冻涡旋压缩机,采用了独特涡旋设计,且加工工艺机动性强,能够为恶劣的冷冻应用提供高能效的解决方案。 该系列的冷冻涡旋压缩机包含了11个型号的中温我选压缩机,这些涡旋压缩机都是专为商业冷冻应用所设计。 该系列压缩机设计时工程师就考虑到了冷冻应用的特殊性,针对常用供电条件,提供多种制冷剂选择(R404A-R134A-R507-R22),覆盖3.4到21kw(即从2-10HP)的冷量区间。 得益于专门针对冷冻的特殊设计,MLZ/MLM涡旋压缩机具有很多强大的优势,高效电机和优化的涡旋型线,使该系列压缩机在常用工况下能耗更低,并为冷冻应用提供更大的制冷量 丹佛斯百福马制冷涡旋压缩机型号名称 丹佛斯百福马压缩机 2.5匹MLM019T4LP9 丹佛斯百福马压缩机 3匹 MLM021T4LP9 丹佛斯百福马压缩机 3.5匹MLM026T4LP9 丹佛斯百福马压缩机 4匹MLM030T4LC9 丹佛斯百福马压缩机 5匹MLM038T4LC9 丹佛斯百福马压缩机 6匹MLM045T4LC9 丹佛斯百福马压缩机 7匹MLM048T4LC9 丹佛斯百福马压缩机 8匹MLM058T4LC9 丹佛斯百福马压缩机 9匹MLM066T4LC9 丹佛斯百福马压缩机 10匹MLM076T4LC9 丹佛斯百福马压缩机 3匹MLZ021T4LP9 丹佛斯百福马压缩机 3.5匹MLZ026T4LP9 丹佛斯百福马压缩机 4匹 M LZ030T4LC9 丹佛斯百福马压缩机 5匹MLZ038T4LC9 丹佛斯百福马压缩机 6匹MLZ045T4LC9 丹佛斯百福马压缩机 7匹MLZ045T4LC9 丹佛斯百福马压缩机 7.5匹MLZ058T4LC9 丹佛斯百福马压缩机 10匹MLZ076T4LC9 丹佛斯Danfoss压缩机产品特点: ●丹佛斯Danfoss SC系列R134a制冷剂的压缩机是高低蒸发温度通用的压缩机,蒸发温度从+15度到-30度左右,应用范围非常宽广。而且在低蒸发温度应用下,还可以在220V,60hz的电源下运转。不少制冷设备生产商注意到“丹佛斯Danfoss”压缩机的这个特点,在产品出口到东南亚地区时,特别选用了这些220V,50HZ和60HZ通用的压缩机。这样做不仅考虑到“丹佛斯Danfoss”压缩机的优秀性能,而且设备生产商在准备库存和服务方面也减轻了不少工作。

丹佛斯百福马压缩机说明书

说明 SM / SY / SZ / SH 压缩机 本压缩机须由经过培训的人员安装和 维护。并按照以下说明以及与安装、 运行和维护相关的制冷工程知识。 A: 型号 B: 序列号 C: 内部保护 D: 供电电压 E: 最大工作电流 F: PED低压端标识 G: 滑润油 H: 制冷剂 I: 堵转电流 J: Ps:工作压力 K: 最高设计温度 最低设计温度 L: 生产年份 A B C K J F G H D E I L R 4 7 C 露 点 状 态 R 2 2 T ( ° C ) R 1 3 4 a T ( ° C ) T ( ° C )

SH 090 - 105 - 120 - 140 - 161 SM 084 - 090 - 100 - 110 - 120 - 124 - 147 - 148 - 161 SZ 084 - 090 - 100 - 110 - 120 - 148 - 161 SM 115 - 125 - 160 - 175 - 185 SZ 115 - 125 - 160 - 175 - 185 SH 240 - 300 - 380 SY 240 - 300 - 380 SZ 240 - 300 - 380 这些 Performer? 压缩机可通过 内部电机保护器,防止电机过热 和超载。不过,建议使用外部手 动过载保护器对电路进行过电流 保护。 这些 Performer? 压缩机内置 一个双金属片温度控制器,该控 制器位于电机绕组中。由于该温 度控制器是一个自动复位装置, 所以必须通过手动复位重启压缩 机。为了对过电流进行保护,必 须使用外部手动复位过载保护 器。 这些过载继电器的“断开”值必 须根据电源线的大小和设计来设 置,且不能超过印在铭牌上的“ 上限”值。 这些 Performer? 压缩机 电动机 受外部模块保护,以防止缺相/ 相位颠倒、过热和过电流。

相关文档