文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防火阀 排烟阀安装说明

防火阀 排烟阀安装说明

防火阀 排烟阀安装说明
防火阀 排烟阀安装说明

防火阀排烟阀安装说明、工作原理、联动说明

1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;

2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;

3.防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。

排烟阀:

1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。

2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种.

3.全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号,分别由EMCS、气消系统进行监控,控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号(三个开到位,三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。

排烟口:

如果你在管路上安装了必要的排烟阀,就用普通的单层百叶风口即可;否则需用板式排烟口,它同时带有排烟防火阀的机构。

一、产品选用要点

1. 防火阀选用主要控制参数为规格等。

2. 防火阀适用于通风空调系统,除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀,动作温度为150℃外,一般通风空调系统用防火阀动作温度为70℃。

3. 防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上,基本功能和适用范围见表1。

4. 选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。

5. 阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。

6. 阀体叶片应为钢板,厚度为2~6mm,阀体为不燃材料制作,转动部件应采用耐腐蚀的金属材料,并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

二、施工、安装要点

1. 防火阀可与通风机、排烟风机联锁。

2. 阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。

3. 安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好,动作是否灵活有效。

4. 防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。

5. 防火阀应单独设支吊架,以防止发生火灾时管道变形影响其性能。

6. 防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。

三、执行标准

产品标准

GB15930-1995《防火阀试验方法》

工程标准

GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》

GB50016-2006《建筑设计防火规范》

GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》

四、相关标准图集

K103-1~3《建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装》(合订本)

防火阀、排烟防火阀与排烟阀介绍

第四十五章防火阀、排烟防火阀、排烟阀(口) 第一节概述 防火阀、排烟防火阀、排烟阀(口)是建筑物通风、空气调节系统和机械排烟系统的重要组件。我国从1995年开始,陆续颁布了有关该类产品的标准:GB15930-1995 《防火阀试验方法》、GB15931-1995 《排烟防火阀试验方法》、GA481-2004 《排烟阀(口)》。 一、术语和定义 1.防火阀 安装在通风、空调系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,当管道内烟气温度达到70℃时关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 2.排烟防火阀 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 3.排烟阀(口) 安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈常闭状态,需要排烟时手动或电动打开,起排烟作用的阀门。 表面带有装饰口或进行过装饰处理的排烟阀称为排烟口。 二、分类及型号规格 (一)分类 1.防火阀(排烟防火阀) 目前市场产品基本按以下三种形式分类: (1)按开口形状分类:可分为矩形阀门和圆形阀门。 (2)按控制方式分类见表1,每个阀门可有一种或多种控制方式。 (3)按使用功能分类见表2。 2.排烟阀(口) (1)按结构型式分类:可分为翻板型(代号为B)和多叶型(代号为Y); (2)按开口形状分类:可分为矩形排烟阀(口)和圆形排烟阀(口)。 表1

表2 (二)型号规格 1.规格尺寸 目前市场产品常用尺寸基本为: 矩形阀门:最小为120mm×120mm,最大为1250mm×2000mm。 圆形阀门:最小为Φ120mm,最大为Φ1000mm。 2.规格代号或标记 (1)防火阀、排烟防火阀 在GB15930-1995 和GB15931-1995标准中未对产品的型号规格作规定,因而各企业产品的规格代号不统一,但都以其开公称尺寸作为主参数。 (2)排烟阀(口) 按照GA481-2004标准的规定,排烟阀(口)的标记如下: 排烟阀(口)GA481 -×1×2-×3 / ×4×5 其中:×1——结构代号(翻板型代号为B,多叶型代号为Y); ×2——公称尺寸(mm); ×3——额定工作电压(V); ×4——额定工作电流(A);

防火阀VS排烟防火阀VS排烟阀

防火阀VS排烟防火阀VS排烟阀 防火阀 1、概念 安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。(防火阀的名称符号FHF) 2、组成 防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。 3、性能及用途 采用70℃温度熔断器自动关闭(防火),可输出联动讯号。用于通风空调系统风管内,防止火势沿风管蔓延。 4、设置部位 通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀: 1.穿越防火分区处; 2.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; 3.穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处; 4.穿越防火分隔处的变形缝两侧; 5.竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段。 注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。 5、设置要求 防火阀的设置应符合下列规定: 1.防火阀宜靠近防火分隔处设置; 2.防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口; 3.在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料; 4.防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930的规定。 排烟防火阀 1、概念 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃关闭,并在一定的时间内能满足漏烟量和耐火完整性要球,起隔烟阻火作用的阀门。(排烟防火阀的名称符号PFHF)

2、组成 排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。 3、性能及用途 电讯号开启,手动开启,输出动作电讯号,用于排烟风机吸入口管道和排烟支管上,采用280℃温度熔断器重新关闭。 4、设置部位 1.排烟管在进入排风机房处; 2.穿越防火分区的排烟管道上; 3.排烟系统的支管上。 排烟阀 1、概念 安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口处),平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动或电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口。(排烟阀的名称符号PYF) 2、组成 排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构、弹簧机构等组成。 3、性能及用途 电讯号开启或手动开启,输出开启电讯号联动排烟机开启,用于排烟系统风管上。 4、设置部位 1.机械排烟系统各支管端部处; 2.机械排烟系统烟气吸入口处。

防火阀工作原理

防火阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。 排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用. 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起排烟作用的阀门。 编辑本段原理 安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。 编辑本段分类 1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭; 2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间; 3.防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。 排烟阀: 1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。 2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种. 3.全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号,分别由EMCS、气消系统进行监控,控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号(三个开到位,三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。 排烟口: 如果你在管路上安装了必要的排烟阀,就用普通的单层百叶风口即可;否则需用板式排烟口,它同时带有排烟防火阀的机构。 编辑本段一、产品选用要点

消防防排烟阀规范

消防防排烟阀规范 篇一:消防验收规范(防排烟篇) 建筑工程消防设施施工及验收规范(防排烟系统篇) 1.1 设备及配件进场 1.1.1 一般规定 1 主要设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件。所有产品的型号、规格均应符合设计要求。 2 设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的代表。 3 设备就位前应对其基础进行验收,合格后方能安装。 4 设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,并应做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造成设备损伤。 1.1.2 风管 1 普通风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。金属风管的钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表7.1.2的规定。表1.1. 2 钢板风管板材厚度(mm) 风管直径或长边尺寸b 送风系统 1 b?320 320,b?450 450,b?630 630,b?1000 1000,b?1250 1250,b?2000 2000,b?4000 0.5 0.6 0.6 0.8 1.0 1.0 1.2 排烟系统 0.8 0.8

0.8 1.0 1.0 1.2 按设计 检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。 检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查。 2 防火风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定; 风管的本体、框架与固定材料、密封材料等必须为不燃材料,耐火极限应符合设计的规定。 检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查。 1.1.3 风管部件 1 防火阀和排烟防火阀必须符合产品标准的规定,并具有 2 相应的产品合格证明文件。检查数量:按种类、批抽查10%,不得少于,个。 检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告。 2 电动的防火阀、排烟防火阀、排烟口和送风口的驱动装置,动作应可靠。 检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。 检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告、观察或测试。 1.1.4 风机 1 防、排烟风机必须符合产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。检查数量:全数检查。 检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告。 1.1.5 其他附件

消防验收规范防排烟篇样本

建筑工程消防设施施工及验收规范( 防排烟系统篇) 1.1 设备及配件进场 1.1.1 一般规定 1 主要设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件, 进口设备还应具有商检合格的证明文件。所有产品的型号、规格均应符合设计要求。 2 设备安装前, 应进行开箱检查, 并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的代表。 3 设备就位前应对其基础进行验收, 合格后方能安装。 4 设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定, 并应做好设备的保护工作, 防止因搬运或吊装而造成设备损伤。 1.1.2 风管 1 普通风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。金属风管的钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表7.1.2的规定。表1.1. 2 钢板风管板材厚度( mm) 风管直径或长边尺寸b 送风系统排烟系统

b≤320 0.5 0.8 320<b≤450 0.6 0.8 450<b≤630 0.6 0.8 630<b≤1000 0.8 1.0 1000<b≤1250 1.0 1.0 1250<b≤ 1.0 1.2 <b≤4000 1.2 按设计 检查数量: 按材料与风管加工批数量抽查10%, 不得少于5件。 检查方法: 查验材料质量合格证明文件、性能检测报告, 尺量、观察检查。 2 防火风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定; 风管的本体、框架与固定材料、密封材料等必须为不燃材料, 耐火极限应符合设计的规定。 检查数量: 按材料与风管加工批数量抽查10%, 不得少于5件。 检查方法: 查验材料质量合格证明文件、性能检测报告, 观察检查。 1.1.3 风管部件 1 防火阀和排烟防火阀必须符合产品标准的规定, 并具有相应的产品合格证明文件。 检查数量: 按种类、批抽查10%, 不得少于2个。 检查方法: 核对产品的合格证明文件、性能检测报告。

防火阀基础知识及规范

防火阀术语 防火阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。 排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用. 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起排烟作用的阀门。 安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。 1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭; 2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;

排烟防火阀 排烟防火阀,消防部件,一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢,镀锌板,不锈钢。 1.用途 (1)阀门平时处于常开状态,当气流温度达到70℃时,温感器动作,阀门关闭; (2)可通过DC24V电源使阀门关闭;(电动型排烟防火阀) (3)手动关闭或手动复位; (4)关闭后DC24V电动复位;(全自动型排烟防火阀,适用于不便人手操作的地方) (4)输出阀门关闭信号,可与其它防火设备联锁。 优点: 1、漏风量低,气密性能好. 2、电动开启消耗电流小. 3、防腐性能强,使用寿命长。(材质为不锈钢型) 4、执行机构驱动灵活。反馈、联锁信号准确。 主要功能、特点 1、输入DC24V电信号,电流≤0.5A、电磁铁动作、阀门迅速关闭;(电动型排烟防火阀)。 2、手动关闭,手动复位。 3、可输出阀门开启信号及联锁控制信号。 2. 分类 排烟防火阀类型:1.常开型排烟防火阀 2. 常闭型排烟防火阀 3.远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型) 4.自动复位型排烟防火阀 2.1常开型排烟防火阀 功能如下: 2.1.1平时呈常开状态,火灾发生时,由控制中心输出DC24V电源后,阀门自动关闭. 2.1.2当管道温度达到280℃时,熔断器动作,阀门自动关闭. 2.1.3输出阀门关闭信号,联锁排烟风机停止.

2.1.4手动关闭,手动开启. 2.2常闭型排烟防火阀,又名二次动作排烟防火阀 功能如下: 2.2.1平时呈常闭状态,火灾发生时,由控制中心输入DC24V电源,阀门迅速开启. 2.2.2输出阀门开启信号,联锁控制消防排烟风机. 2.2.3手动开启,手动复位关闭. 2.2.4当管道温度达到280℃时,熔断器动作,阀门重新关闭. 2.3远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型) 功能如下: 2.3.1具有常闭型排烟防火阀的所有功能 2.3.2可远距离手动开启、手动复位关闭. 2.3.3钢绳控制距离标准为6m(超长可定制) 2.4自动复位型排烟防火阀 2.4.1平时呈常闭状态,火灾发生时,由控制中心输入DC24V电源,阀门自动开启. 2.4.2当管道温度达280℃时,熔断器动作,阀门自动关闭. 2.4.3可手动开启. 2.4.4阀门开启后,无需人工复位,只要输入DC24V电源,阀门可自动复位到原先关闭位置(此功能仅限于温感器未动作前,如温感器动作后需更换温感器尚能使用此功能). 2.4.5输出阀门开启信号,联锁控制排烟风机启停. 2.4.6如果用记忆合金温感器,可反复使用,无需更换.

[说明]防火阀 排烟阀安装说明、工作原理、联动说明

[说明]防火阀排烟阀安装说明、工作原理、联动说明防火阀排烟阀安装说明、工作原理、联动说明 防火阀排烟阀安装说明、工作原理、联动说明 1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭; 2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间; 3.防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。 排烟阀: 1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。 2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种. 3.全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号,分别由EMCS、气消系统进行监控,控制信号均为 DC24V?10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号(三个开到位,三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。

排烟口: 如果你在管路上安装了必要的排烟阀,就用普通的单层百叶风口即可;否则需用板式排烟口,它同时带有排烟防火阀的机构。 一、产品选用要点 1. 防火阀选用主要控制参数为规格等。 2. 防火阀适用于通风空调系统,除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀,动作温度为150?外,一般通风空调系统用防火阀动作温度为70?。 二、施工、安装要点 1. 防火阀可与通风机、排烟风机联锁。常识防火阀和排烟防火阀的设置方法

防火阀和排烟防火阀的设置方法 防火阀、排烟防火阀的试验项目包括五项:温感器动作性能试验;关闭可靠性能试验;盐雾试验;漏风量试验;耐火试验。本课题研究主要是针对后两项试验进行的。 (一)防火阀、排烟防火阀的概念 防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 ?排烟防火阀是指安装在排烟系统管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求。起隔烟阻火作用的阀门。 ????(二)防火阀的作用一个复杂的送风排烟系统,管路错综复杂。在送风系统中,送风机送出的风必须通过主管道分配到各支管中去;在排风或排烟系统中,风或烟由各支管汇集到主管道后进入排风机排出。那么,无论是送风系统或排烟系统中,如果没有任何阻挡的话,送风量和排烟量就无法控制,不需要送风或排烟的部位出现大量送风、排烟的情况,而需要送风或排烟的部位却不送风、排烟或只是少量送风、排烟。为了把不需要送风、排烟部位的管路切断,这就需要阀门装置。 ????另外,送风排烟系统中各部分的风量虽然通过管路计算,并进行相应的管路设计。但是,一方面理论计算与实际情况存在着一定的偏差,另一方面系统的运行工况在不断变化,因而必须对系统各部分的风量进行相应的调节,这又需要阀门装置。 ????还有,某些通风设备,如离心式通风机等,在启动时最好是空载启动,因为这样电动机的启动电流最小,对安全有利。这就需要在启动之前把系统管路切断。当风机进出口带有开关时,一般是把进口或出口关闭即可,如进出口不带开关,则必须通过阀门装置来控制。 ????(三)防火阀、排烟防火阀的设置在通风、空调系统管道上设防火阀,在排烟系统管道上设排烟防火阀,以防止火灾时高温有毒烟气传输,引起火灾蔓延扩大和毒性加重。

(强)防烟防火阀,防火调节阀,排烟防火阀,排烟阀功能及作用介绍

1、FH-FVD2防火阀 功能特点: 平时常开,熔断器动作温度70℃。 当风管内气流温度达到70℃,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭。阀门关闭时,输出关闭信号。 手动关闭,手动复位开启。 2、FH-FVD1防火调节阀 功能特点: 70℃熔断器动作,阀门自动关闭。 手动关闭。 输出关闭信号,联锁相关通风设备。 手动开启。 手动调节阀门开启角度。 3、防烟防火阀 用途:适用于有防烟防火要求的通风空调系统的风管上,火灾发生时,操作装置在温度熔断器熔断、控制中心输出DC24V电源或手动作用下动作,将阀门迅速关闭,切断火势和烟气沿风道蔓延的通道。 功能: ⑴气流70℃时,温度熔断器动作,阀门关闭; ⑵控制中心输出DC24V电源,使阀门关闭; ⑶手拉钢索使阀门关闭; ⑷手动复位; ⑸FFJF24/0.7-70C型防烟防火阀可手动改变叶片开度,在0-90°内分档调节; ⑹阀门动作时输出电讯号,可与其它系统联锁。 4、全自动防烟防火阀 用途:适用于有防烟防火要求的通风空调系统的风管上,特别适用于设有卤代烷气体自动灭火装置的重要建筑物,因灭火时释放气体前要求关闭所有阀门,灭火完毕后,又应该打开阀门进行通风排气;以及当排烟系统兼作通风空调系统时,

既要考虑通风时空气调节要求,又要考虑发生火灾时能迅速排烟防火的要求,还适用于通风、空调管道装在吊顶上,无法用人工手动复位的场合。 功能: ⑴阀门平时呈常开状态,由控制中心输出DC24V电源可以使阀门自动关闭,并能联锁通风、空调风机停止,输出关闭信号; ⑵70℃时,温度熔断器动作,阀门关闭; ⑶按阀门上执行器的手动按扭,阀门关闭; ⑷当需要防烟防火阀再次打开时,电信号可以使阀门自动复位到原先开启状态,复位按扭>12N.m,并可联锁通风,空调风机自动开启; ⑸阀门既可中央控制室集中控制,又可单元自动控制; ⑹机构上面的调节装置能够分档调节阀门叶片开度,档次分为18°、36°、54°、72°、90°。 5、FYH-SFVD 自锁型防烟防火调节阀 功能特点: 70℃熔断器动作,自动关闭。 DC24V电信号输入阀门,自动关闭。 手动关闭。 输出关闭信号,联锁空调风机停止。 手动复位开启。 手动调节风量。 调节关闭扭矩,确保大规格阀门动作可靠。 6、FYH-SFVMD 自锁型防烟防火调节阀 功能特点: 70℃熔断器动作,自动关闭。 DC24V电信号输入阀门,自动关闭。 手动关闭,手动调节关闭扭矩。 输出关闭信号,联锁空调风机。 消控中心DC24V电信号可使阀门自动复位到原先开启状态。 如采用70℃形状记忆合金温感器,当阀门关闭后,不用更换温感器,可以反复

防火阀工作原理

防火阀工作原理、作用以及安装要求 防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风机的吸入口处,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭,并能在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用. 一、规范依据1《50016-2006建筑设计防火规范》对防火阀的设置规定如下: 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀: 1 穿越防火分区处; 2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; 3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处; 二、规范依据2《通风与空调工程质量施工质量验收规范50243-2002》对防火阀的设置规定如下: 防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200。 三、综合考虑

1、防火阀的“防火分区设置位置”与“距墙200的距离”要求,可以知晓防火阀的安装位置是确定的; 2、空调机房的空间大小决定了消声器是否可以安装于空调机房内,当然从消声减噪角度来说,消声器置于空调机房内是最理想的。 1 概述 顾名思义,防火阀就是用来阻断来自火灾区烟气及火焰,并一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求阀门。建筑物发生火灾时,大火沿通风、空调系统管道迅速蔓延,造成重大损失案例是很多。将火灾引起损失减少到最小程度,就必须采取有效防火、防排烟措施,以控制火势蔓延,而防火阀通风、空调及防排烟系统中合理设置,则起到了重要作用。,很多设计工程中,防火阀选型错误,设置位置不合理现象屡见不鲜。 2 防火阀结构和工作原理 防火阀结构如图1所示,主要由阀体和执行机构组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。防火阀执行机构是金属易熔片和离合器机构来控制叶片转动。 当管道内所输送气体温度达到易熔金属片熔化温度时,易熔片熔断,其芯轴上压缩弹簧和弹簧销钉迅速打下离合器垫板,这时,离合器和叶片调节机构脱开,阀体上装有两个扭

阀门样本

一、调节阀系列First、series regulating valve 1、型号编制说明The model description: P普通型M密闭型 P Normal type M Airtight type D电动Q气动S手动 D Motor-driven Q Pneumatic S Manual 风阀高度H Air valve height H 风阀宽度W Air valve widthW 1 工作温度为-40℃~95℃2工作温度为 -55℃~205℃ 1 the operating temperature -40℃~95℃ 2 the operating temperature55℃~205℃ D对开式P平行式 D Vis-a-vis type P Parallel type 创元风量调节阀 chuangyuan air volume regulating valve 1.1、型号示例model sample1: CYTD2-1000×500SP 表示创元普通型对开式多叶调节阀,工作温度为-55℃~205℃,宽1000mm,高500mm CYTD2-1000×500SP is Chuangyuan normal vis-a-vis multi-blade regulating valve, the working temperature is -55℃~ 205℃, width is 1000mm, the height is 500mm 2、风量调节阀技术参数Air volume regulating valve technical parameters: 2.1、风量调节阀框体和叶片采用镀锌钢板制成,无焊点,表面无需涂装; Air volume regulating valve frame and blade made by galvanized steel plates, no weld, the surface doesn’t need paint. 2.2、风阀轴承材料为烧结青铜含油轴承,可以耐300℃的高温; The regulating valve bearing material is sintered bronze oiled bearings, can resist high temperature 300℃; 2.3、叶片由10×10方形轴连接,轴的材料为45#镀锌钢; Blades are connected by 10×10 square shaft, the material of the bearing is 45# galvanized steel plates 2.4、根据需要可选配可调节风量的执行机构; We can provide implement facility which can regulating the air volume by need.

防火阀和排烟防火阀的区别分类

1)、对防火阀与防排烟系统的风道阀门概念比较模糊,总结如下: a、防火阀类: 该类阀门一般设在通风空调管路穿越防火分区出。平时开启,火灾时关闭以切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延。该类风阀有分为以下3类: 由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70℃,这类防火阀用的最多。安装时要特别注意,温度熔断器一定要应着气流方向安装。当防火阀带有调节功能时,又称为防火调节阀。 由设在顶棚的温感器联动的防火阀。该类阀门国内使用较少。 由设在顶棚的烟感器联动的防火阀。该类阀门通常又称为防烟阀。 根据工程需要,有的防火阀上既设有温度熔断器又与烟感器联动,这类阀门称为防烟防火阀。 在兼用系统中,有的在干管上设排风口。排烟时改风口就应关闭,这时便可采用防火阀与百叶风口组合而成的防火风口。 B、排烟阀类 该类阀门设在专用排烟道或兼用风道上,按防烟分区设置。主要有以下3种: 排烟阀:对于防烟分区内的兼用支风道,排烟阀是常开的,而且由于着火区的不确定性,该排烟阀又应该是可开、可闭的,因此应采用电动式。任一防烟分区失火,均可有消防中心控制该区排烟阀开启排烟,其他分区的排烟阀关闭。若防烟分区内支风道不兼用,即在原风道上并联一专用排烟止管,这时排烟支管上的排烟阀是常闭的、并与烟感器联动的电磁式手动复位阀门。一般非兼用的排烟系统中的排烟阀亦是如此。 排烟口:由排烟阀与百叶风口或板式风口组成,用在排烟系统火箭用系统的专用排烟支管上。 排烟防火阀:排烟阀体上加装280℃熔断的温度熔断器便构成排烟防火阀。当排烟温度达280℃时,温度熔断器动作,阀门关闭,停止排烟。 此外在排烟干管与排烟竖井连接处或穿越风机机房的墙面处应设280℃熔断关闭的防火阀或防火调节阀,以阻挡火势蔓延。 C、正压送风口: 前室正压送风口由常闭型电磁式多叶调节阀加上百叶风口组成,每层设置。火灾时,一般由消防中心控制着火层及相应上、下层的风口开启加压,手动复位。也可采用电动式,由消防中心控制复位。 楼梯间则多采用自垂式百叶作正压送风口,但消防控制中心无法监测风口的启闭状况。为此,也可按前室形式选用,并由消防中心来控制启闭。

防火阀和排烟防火阀的区别

防火阀和排烟防火阀的区别技术咨询电话【】 山东奥德利环保空调厂家为您提供防火阀与百叶风口组合而成的防火风口 1)、对防火阀与防排烟系统的风道阀门概念比较模糊,总结如下:a、防火阀类: 该类阀门一般设在通风空调管路穿越防火分区出。该类阀门设在专用排烟道或兼用风道上,按防烟分区设置。防火阀、风口价格计算公式

09年4月浙造价信息 防火阀、调节阀、蝶阀、止回阀、送风排烟(阀)口、消声器、铝合金风口信息价计算公式 产品名称型号规格尺寸计算公式(供应价) 防火调节阀 A×B<0.5m2 A×B×950+130 0.5m2≤A×B<1m2 A×B×930+140 A×B≥1m2 A×B×770+180 多叶调节阀、蝶阀 T308、T302 A×B< 0.5m2 A×B×700+70 A×B≥0.5m2 A×B×600+80 防烟防火阀 A×B<0.5m2 A×B×1100+200 0.5m2≤A×B<1m2 A×B×1000+240 排烟防火阀A×B≥1m2 A×B×950+310 止回阀 T303 A×B<1m2 A×B×740+90 A×B≥m2 A×B×670+110 多叶送风口、排烟口 A×(B+0.2)< 0.5m2 A×(B+0.2)×900+450 板式排烟 口A×(B+0.2)≥0.5m2 A×(B+0.2)×800+500

1.圆形产品价格按矩形产品相同型号、规格上浮15%; 2.全自动产品及电动调节阀按相应产品每1m2增加420元,不足1m2按1m2计算,依次类推; 3.不锈钢阀门304按以上价格增加 4.5倍(不锈钢按1.8万元计价). 材料名称单价计算公式(元/只) 阻抗复合消声器、微穿孔板消声器(A×B+A×L+B×L) ×2×550 ZP—100消声器(A×B+A×L+B×L)×2×600 管式消声器(A×B+A×L+B×L)×2×400 消声静压箱(50mm)(A×B+A×L+B×L)×2×340 消声百叶风口带铝合金防雨百叶 A×B×1400+200 注:其中A、B为法兰尺寸,L为总长 材料名称单价计算公式(元/只) 防雨百叶风口 A×B×450+40 双层百叶风口 A×B×500+50 单层百叶风口 A×B×400 +40 自垂百叶风口 A×B×500 +40 蛋格式风口 A×B×650 +60 门铰式回风口(带滤网) A×B×550+60 方形、矩形散流器(不带阀) A×B×550 +60

防火阀排烟阀排烟口系列

防火阀、排烟阀、排烟口系列 二、防火系列产品结构表 1 2、防火阀系列产品规格表 1、自垂翻板式防火阀㈩F一1(建标T356—2)FHF一2鄗丫—?(建标T356一?) 2、防火阀吓H一1(FD)FFH一6(FD) 3、防火调节阀FF㈠一2(FVD)FF㈠一7(FVD) 4、防烟防火调节阀FF㈠一3(SFVD)FF㈠一8(SFVD) 5、小型防火调节阀FF㈠一4(FVD 7)FFH一5(FVD?) 6、远控防烟防火调节阀FF㈠一9(FD)FF㈠一10(FVD)FF㈠一㈠(SFVD) 7、扁圆形防火阀FFH一1 2(FD)FF㈠一1 3(FVD)FF㈠一14(SFVD) 8、防火风口FF㈠一1 5(FVD)FF㈠—?6(FVD) 9、远控防烟防火调节阀『H—1 7(BSFVD)『㈠—?8(BSFD) 10、防烟阀控制装置动作原理 11、防火阀的安装方法和注意事项 三、排烟系列产品型号功能一览表 四、排烟系列产品结构表 1、排烟阀FPY—1(SD)FPY—3(SD) 2、排烟防火阀FPY—2(SFD)FPY—6(SFD) 3、远控排烟阀FPY—4(BSD)FPY一8(BSD) 4、远控排烟防火阀FPY—5(BSFD)FPY—了(BSFD) 5、方圆形排烟阀FPY一9(SD)FPY一10(SFD)FPY一㈠(BSD)FPY一1 2(BSFD) 6、扁圆形排烟阀FPY—73(SD)FPU—14(SFD)FPY—1 5(BSD) 7、排烟风口FPY—1 6(SD) 8、回风排烟防火阀FPY—1 8(SFD) 9、板式排烟口PYK—1(BSD) 10、多叶防火排烟口PYK一2 型(SFD) 11、远控多叶排烟口PYK一3,型(BS口) 12、远控多叶防火排烟口PYF一4,型(BS厂D) 13、多叶防火排烟口PYK一5型(SFD) 14、排烟阀、排烟口系列产品的控制装置及操作原理 15、排烟阀,排烟口系列产品的安装方法及注意事项 16、排烟阀、排烟口系列产品的规格表 17、系统电气控制原理 五、其他风阀 1、多叶风量调节阀劚FMT歼电(T308—7) 2、圆形、矩形蝶阀呵F—1 FTF—2 呵丫—? 歼丫—2(T302—1、6;7-9) 3、风管止回阀FZ丫—1 FZF—1 FZF—2(T303—1,下303—2) 4、余压阀F丫F—7 5、管道修理门GM—1 6、吊顶检查门DM一1 DM一2 7、蝶阀、止回阀、修理门、检查门规格表

防火阀排烟阀的用途与作用

防火阀排烟阀的用途与作用 高层及其它各类现代建筑大都设有通风、空调及防排烟系统,一旦发生火灾,这些系统中的管道将成为火焰、烟气蔓延的通道。为了阻止火势通过风管蔓延扩大,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87和《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95中均明确规定了防火阀、排烟阀的设置要求。 1、防火阀、排烟阀的主要用途 防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风机的吸入口处,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭,并能在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。 2、防火阀、排烟阀在通风、空调和防排烟系统中的重要作用 防火阀包括重力式防火阀、防火调节阀、防火风口、气动防火阀、防烟防火阀、电子自控防烟防火阀等多种产品;排烟阀包括排烟防火阀、板式排烟口(顶棚用)、竖井用排烟口等产品。防火阀、排烟阀是通风、空调和防排烟系统中重要的组件,在系统中发挥的重要作用主要有以下三方面: 2.1、隔烟阻火作用 在送风系统中,送风机送出的风必须通过主干管分配到支管中;在排烟系统中,烟气由支管到主干管后,进入排烟风机排出。当建筑物内发生火灾时,在通风、空调系统中,为了防止火势通过送风系统蔓延,当送风系统中气体温度达到70℃时,防火阀机构上熔断器动作,阀门亦迅速关阀,切断烟气与火势沿风管蔓延的通路。同样,在排烟系统中,发生火灾时,排烟阀开启,进行排烟,为了截断高温烟气在排烟管路中流动,防止火势蔓延到另一防火分区,当排出的烟气温度达到280℃时,排烟防火阀、排烟口上熔断器动作,阀门必须自动关闭,阻止排烟。由此可见,防火阀、排烟阀做到了该通则通,该断则断的隔烟阻火作用。 2.2、调节作用 在通风、空调系统管路设计中,虽经计算,但在实际工程的运行工况如果有变,则需要通过防火阀阀门对系统各部分的风量进行调节,进行系统调试,将阀门的开度固定下来,合理分配,以满足设计要求。 2.3、启动空载作用通风空调和排烟系统中所有离心风机和消防专用排烟轴流风机,在安装调试时,为了安全起见,使电机的启动电流最小,一般是空载启动,通过阀门临时截断管路来实现。

消防验收规范(防排烟篇)(DOC)

建筑工程消防设施施工及验收规范(防排烟系统篇) 1.1 设备及配件进场 1.1.1 一般规定 1 主要设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件。 表1.1.2 钢板风管板材厚度(mm) 风管直径或长边尺寸b 送风系统排烟系统 b≤320 0.5 0.8 320<b≤450 0.6 0.8 450<b≤630 0.6 0.8 630<b≤1000 0.8 1.0 1000<b≤1250 1.0 1.0 1250<b≤2000 1.0 1.2 2000<b≤4000 1.2 按设计 检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。 1.1.3 风管部件 1 防火阀和排烟防火阀必须符合产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。检查数量:按种类、批抽查10%,不得少于2个。 1.1.5 其他附件 1 挡烟垂壁应采用不燃材料或难燃材料制作,活动挡烟垂壁的驱动装置动作应可靠。检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。 检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告、观察或测试。 2 电动的排烟窗的驱动装置动作应可靠。 检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。 检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告、观察或测试。 1.2 防、排烟系统的施工 1.2.1 一般规定

相关文档