文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 【工程表格模板】施工组织设计方案审批表 (2)

【工程表格模板】施工组织设计方案审批表 (2)

【工程表格模板】施工组织设计方案审批表 (2)
【工程表格模板】施工组织设计方案审批表 (2)

施工组织设计(方案)审批表

LJA3—1—1

施工现场临时用电施工组织设计

1施工用电管理工作是临时用电安全技术规范的核心内容按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。

1.1工程概况:本工程为工程,砖混结构,混凝土条形基础,现浇梁、柱和部分楼板,标准层层,建筑面积平方米,根据本工程的特点和施工需要,本工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电施工组织设计的要求(设备台数和用电总容量见表1)

2按规范要求编制临时用电施工组织设计。

2.1现场勘探:

2.1.1根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设的布置等。

2.1.2该工程为混凝土条形基础,为此利用在建工程避雷接地分别在总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地。每处的重复接地利用φ10镀锌钢筋与基础避雷带,用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值用接地电阻测试仪测得电阻分别为1.5Ω、1.8Ω、1.6Ω,计算重复接地电阻的并联等值为:

1/K总= 1/25 + 1/16 + 1/24 R总= 6.98Ω<10Ω(满足要求)

2.2确定电源进线,总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向;

2.2.1该工程施工现场临时用电总电源是由建设单位从村内配电室低压供电系统380/220V电压引入,送至施工单位指定的位置(总配电箱处),整个施工现场按三级配电内容形式布置(示意图表示);总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备,配电箱、开关箱按现场顺时针逐一编号,箱内所用开关明显的标志注明,其回路和所控用电设备等所运行的开关箱均有专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查和不定期检查,以防发生触电事故。

2.2.2配电线路由建设单位送至总配电箱处的一侧电源线为三相四线制,380/220V低压供电系统,自总配电箱二次侧开始配电,严格按三相五线制(TN-S系统)覆盖施工现场,做到工作零线和保护零线严格分开,正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载220V照明及220V用电设备。其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来,宜采用黄/绿双色线,严禁黄/绿双色线作负荷线用。

2.2.3施工现场使用配电箱、开关箱,对固定式的安装高度要求箱底与地面的垂直距离为1.3-1.5M,手持电动工具应采用移动式开关箱,内装漏电保护器,配电箱、开关箱进出线口一律设在箱体的下底面且有防绝缘损坏措施,整个施工现场采用三级配电二级保护,在配电箱和开关箱内装设漏电保护器,使之具有分级分段的保护功能,有门、有锁、有防雨措施,箱内无杂物。配电箱的采购、安装、维修均应按有关规范、规定执行。

2.2.4从总配电箱至各分配电箱间导线架设均为暗设。

2.2.5详见施工现场临时用电平面布置图。

2.3进行负荷计算:

2.3.1确定计算负荷,按下列供电系统图程序进行计算。现场照明白炽灯、碘钨灯共8KW、220V。

2.4计算导线截面:

2.4.1塔吊QT20电动机功率为16KW,采用RVV-500绝缘导线。解:“按电力加倍”算得电动机额定电流I=16×2=32A,再按“10下五”选择导线截面10MM2铝芯绝缘导线,即10×5=50 A,考虑有保护层,按80%计算得50×0.8=40A>32A(满足使用要求),“按铜线升级算”为此选用RVV-500 3×6+2×4导线截面。

2.4.2砼搅拌机一台4KW电动机功率,采用RVV-500导线截面。解:按“电力加倍”I=4×2 = 8A(电动机额定电流)又选铝芯线按“10下五”选择导线截面,2.5×5 = 12.5A(满足使用要),再按“铜线升级算”为此选用RVV-500 3×2.5+1×1.5导线截面。

2.4.3砂浆搅拌机采用导线截面和砼搅拌机相同,故采用RVV-500 3×2.5+1×1.5导线截面。

2.4.4井架电动机功率7.5KW,采用RVV-500导线截面。

解:“按电力加倍”算得电动机额定电流I=7.5×2=15A,再按“10下五”选择导线截面和导线有保护层,按80%计算得4×5×0.8=16A>15A(满足使用要求),“按铜线升级算”为此选用RVV-500 3×2.5+1×1.5导线截面。

2.4.5电焊机容量为21KV A,(一次电源单项380V),为此采用RVV-500导线截面。

解:按单相380电流“两安半”21×2.5 = 53A,一次测额定工作电流又按“25、35、四、三界”和考虑导线有保护层按80%计算得51.2×16×4×0.8=51.2A<53A但考虑到实际有的误差算得51.2×1.05 = 53.8A>53A(满足使用要求)。由“铜线升级算”故选用RVV-500,2×10+1×6导线截面为宜。

2.4.6钢筋切断机,钢筋弯曲机为同组设备,电动机功率相同,为3KW与砂浆搅拌机相同,故采用RVV-500,3×2.5+1×1.5导线截面。

2.4.7电锯一台电动机5.5KW采用(电动机额定电流)按铝线“10下五”选择导线4MM2,即4×5=20A,因有保护层,按80%算得20×0.8=16A>11A(满足使用要求),在按“铜线升级算”,为此选用RVV-500,3×2.5+1×1.5导线截面。

2.4.8 1FPX分配电箱设备容量为86KW,2PFX、3PFX、4FPX 基本相同,分配电箱设备容量为54KW查表得cosφ=0.7 tgφ=1.17 k=0.75

2.4.8.1砼搅拌机、砂浆搅拌机、打夯机、振动泵、电锯为同组设备PJ=K X∑PE=0.75×(5.5+3×3+3×1.8+4×2.2+5.5)=25.65KW QJ=PJ tgφ=25.65×1.17=30.01KV A

2.4.8.2塔机,取K X=0.75,查表cosφ=0.7 tgφ=1.02 J C=40% PJ=2K X PE J C=2×0.75×32×0.4=30.36KW

QJ=PJ tgφ=30.36×1.02=30.96KV A

2.4.8.3交流电焊机取K X=0.45 cosφ=0.45 tgφ=1.99 J C=65% PJ=2K X SE J C cosφ=0.45×21×0.65×0.45=

3.43KW

QJ=PJ tgφ=3.43×1.99=6.83KV A

2.4.8.4照明电器,按平衡接于三相电路上K X=1 cosφ=1 tgφ=0算得:PJ= ∑K X PE=1×8=8KW

2.4.8.5总有功计算负荷为:

PJ Z=∑PJ=25.65+30.36+3.43+8=67.44KV A

2.4.8.6总无功计算负荷为:

QJ Z=∑QJ=30.01+30.96+6.83=67.8KV A

2.4.8.7实际功率计算:

SJ Z2= PJ Z2 +PJ Z2=67.442+67.82=95.63 KV A

2.4.8.8计算线电流:

IJ Z=SJ Z×103/3V=95.63×103/(3×380)=83.89A按允许电压损失核算导线截面面积(导线按铜线考虑)C=83,电压损失按5%线路长50米算:

S=PJ Z L/(△V×83)=95.63×50/(5×83)=11.52MM2

1FPX分配电箱的线路为套管沿地暗敷设,故需提高8%的线路截面,应为VV22 3×25+2×16三相五线制的电缆。

2.4.9 2FPX分配电箱设备容量KW计算选择导线截面:

查表cosφ=0.7 tgφ=1.17 k=0.75

2.4.9.1砂浆搅拌机、振动泵、弯曲机、钢筋切断机、水泵为同组设备

PJ=K X PE =0.75×(2×3+2×1.1)=12.3KW

QJ=PJ tgφ=12.3×1.17=14.39KV A

2.4.9.2总有功计算负荷为:

PJ Z=∑PJ=13.95KV A

2.4.9.3无功计算负荷为:

QJ Z=∑QJ=14.39KV A

2.4.9.4实际功率计算

SJ Z2= PJ Z2 +PJ Z2=13.952+14.392=20.04 KV A

2.4.9.5计算线电流:

IJ Z=SJ Z×103/3V=20.04×103/(3×380)=17.58A按允许电压损失核算导线截面面积(导线按铜线考虑)C=83,电压损失按5%线路长80米算:

S=PJ Z L/(△V×83)=13.95×80/(5×83)=2.69MM2

2FPX分配电箱的线路为套管沿地暗敷设,故需提高8%的线路截面,应为VV22 3×6+2×4三相五线制的电缆。

2.5计算整个施工现场容量和导线:

2.5.1总有功功率∑P Z=67.44+1

3.95=81.39KV A

2.5.2总无功功率∑Q Z=67.80+14.39=82.19 KV A

2.5.3实际总功率∑SJ Z2=∑P Z2+∑Q Z2=115.67 KV A

2.5.4总计算线路电流

IJ Z= SJ Z×103/3V=115.67×103/(3×380)=101.46A按允许电压损失核算导线截面面积(导线按铜线考虑)C=83,电压损

失按5%线路长320米算:

S=PJ Z L/(△V×83)=81.39×80/(5×83)=15.95MM2

总配电箱敷设采用VV22 3×25+1×16三相五线制的电缆为宜。现场临时用电的安全技术交底按分部分项下达,内容详细,交底人和接受人签字明确。

检查评分按部颁《建筑施工安全检查标准》执行。

3安全用电技术组织措施和电气防火措施

3.1安全用点技术措施

3.1.1实行可靠的保护接零,现场用电采用TN-S接零保护系统,保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器,电源侧的零线引出,保护零线应与工作零线分开单独敷设,禁止他用,保护零线PE必须采用绝缘双色线,保护零线需在总配电箱、配电线路中间和末端作不少于三处重复接地,重复接地应于保护零线相连接,各配电箱外壳和各用电设备外壳均应与保护零线相连接,保护零线和重复接地电阻≤10Ω

3.1.2合理配置漏电保护器,现场配电箱和开关箱,至少配置三级配电两级保护,漏电保护器选用电流动作型,开关箱内漏电保护器的额定动作电流不大于30MA,额定漏电动作时间不大于0.1S,手持电动工具用的漏电保护器的漏电动作电流不应大于15MA,漏电动作时间不应大于0.1S。

3.1.3开关箱实行一机一闸一保护。

3.1.4配电箱使用推荐产品,开关电器,装置必须端正、牢固,

配电箱、开关箱应配锁,并专人负责。

3.2安全用电组织措施

3.2.1建立技术交底制度,安全检测制度,电气维修制度,工程拆除制度,安全检查评分制度,安全用电责任制。

3.3电气安全防火措施:

3.3.1技术措施:

3.3.1.1合理配置额定更换各种保护电器,对电路和设备的过载短路故障进行可靠性保护。

3.3.1.2加强电器设备的相间和相地间绝缘,防止闪烁。

3.3.1.3在电器装置和线路周围不堆易燃、易爆和腐蚀介质的物品,不准用火源,现场适当配置灭火器。

3.3.2电器防火组织措施

3.3.2.1建立电气防火责任制,加强电器防火重点场所的烟火管理。

3.3.2.2建立电气防火教育制度,经常进行电气防火知识教育,提高各类用电人员的防火知识和防火意识。

3.3.2.3建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。

4供电系统图(见附图)

施工现场使用机械设备基本情况

框架模板工程施工组织设计方案-2

模板工程施工方案一、工程概况:

二、模板工程施工工法: 1.4#楼层模板及支撑体系的比较与选择 结合本工程特点,结合以往施工经验,经过受力计算、施工方法经济效益等的比较,选择以下模板及支撑体系。 1.1现浇楼板模板 ①平板模以釉面九层胶合板为主,配以各种尺寸和合格的阴角模,确保与梁柱模板的良好连接。 ②根据模板支撑受力计算,并充分考虑到支撑的安全系数,支撑的点距离选择1000×1000mm,每1800mm设置纵横二个方向水平拉杆一道,一层不得小于两道。 ③支撑的高度通过各种杆件的组合达到本工程各楼层的高度要求。 1.2柱子模板 ①方柱子模板采用九层胶合板。 ②柱模楞选用100×50mm的方木,若柱长边大于60cm,除四周用钢管包箍外,加φ12对拉螺杆,间距50cm。对拉螺杆套管采用与拉杆直径配套的再生塑料管。 1.3梁模板 选用与柱子模同一系列的模板,以确保梁柱模之间的接口质量。 1.4楼梯模板 楼梯模板采用九层胶合板支设。

2.模板及支撑体系的配备数量 2.1按照规要求及施工进度需要,脚手架支撑必须配备二层。 2.2楼板模、梁底模根据砼龄期特点需配备二层。 2.3柱模、局部模、梁侧模均配备一层用量,但在现场配备一定数量后补模板。 3.模板安装的准备工作 3.1模板的基准定位工作 首先引测建筑物四周的边柱轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用线弹出模板的线,边线以及外侧控制线,施工前弹线必须到位,以便于模板的安装和校正。 3.2标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置。 3.3已经破损或不符合模板设计图的配件及面板不得投入使用。 3.4已经检查合格的拼装模板块,应按照要求堆入,重叠设置时要在层间设置垫木,模板与垫木上下齐平,底层模板离地保证10cm以上距离。 4.模板施工工艺 4.1支模工艺:放线、水平管引标高→搭设支撑架→支撑柱模、校正→浇柱砼→拆模、刷脱模剂→铺梁底模→支板模→模板工程验收 4.2施工注意事项及有关技术措施 ①梁、板的安装要密切配合钢筋绑扎,积极为钢筋安装提供施工面。 ②所有跨度≥4m的梁、板必须起拱0.1%~0.3%,防止挠度过大,梁模

004施工组织设计、施工方案审核表

施工组织设计、施工方案审核表 TJ1.4 工程名称灌云仁济医院门急诊医技病房综合楼、后勤楼消防工程日期年月日 现报上下表中的技术管理文件,请予以审核。 类别编制人审核人册数页数施工组织设计 1 10 施工方案/ / / / 申报简述: 灌云仁济医院门急诊医技病房综合楼、后勤楼消防工程施工方案的编制,请予以审核。 申报部门(分包单位或项目部)申报人: 总承包单位审核意见: 口有口无附页 总承包单位名称:审核人:审核日期:年月日监理单位(建设单位)审批意见: 审批结论:口同意口修改后报口重新编制 审批部门(单位):审批人:审批日期:年月日注:附施工组织设计、施工方案。

施工组织设计、施工方案审核表 工程名称南宁路79号项目(建筑创意大厦)日期年月日 现报上下表中的技术管理文件,请予以审核。 类别编制人审核人册数页数施工组织设计 施工方案 申报简述: 我项目部已完成了绿色节能施工实施规划方案的编制,请予以审核。 申报部门(分包单位或项目部)申报人: 总承包单位审核意见: 口有口无附页 总承包单位名称:审核人:审核日期:年月日 监理单位(建设单位)审批意见: 审批结论:口同意口修改后报口重新编制 审批部门(单位):审批人:审批日期:年月日注:附施工组织设计、施工方案。 山东省建设工程质量监督总站监制

施工组织设计、施工方案审核表 工程名称南宁路79号项目(建筑创意大厦)日期年月日 现报上下表中的技术管理文件,请予以审核。 类别编制人审核人册数页数施工组织设计 1 16 施工方案/ / / / 申报简述: 我项目部已完成了内墙腻子施工方案的编制,请予以审核。 申报部门(分包单位或项目部)申报人: 总承包单位审核意见: 口有口无附页 总承包单位名称:审核人:审核日期:年月日 监理单位(建设单位)审批意见: 审批结论:口同意口修改后报口重新编制 审批部门(单位):审批人:审批日期:年月日 注:附施工组织设计、施工方案。 山东省建设工程质量监督总站监制

模板工程施工工艺及控制要点

第五讲、模板工程 施工工艺及控制要点 1、模板安装基本要求 1)模板及支撑结构应具有足够的强度、刚度和稳定性,同时便于组装和拆除; 2)模板板面及支撑体系必须经过强度、稳定性验算; 3)固定在模板上的预埋件和预留孔不得遗漏,安装必须牢固且位置准确。重要预埋件,必须根据相关设计图纸精确加工,辅以经纬仪、水准仪准确定位,牢靠固定; 4)梁、板、剪力墙所有模板的轴线位置、截面尺寸、平整度、垂直度通过自检、交接检、质检专检严格检查,确认无误后,报监理验收,合格后方可进入下一道工序。 5)木模制作 木胶合板及木方在进货前应了解厂家有关产品的规格和质量技术性能是否能够满足现场施工的具体要求。实地考察、掌握各项木制品的实际质量是否符合相关质量证明材料的所规定标准。例如木胶合板的面层强度、表面光洁平整度、层间粘结度;木方的断面尺寸、方正、顺直,有无破损。 梁的底模、侧模按设计断面进行加工制作,按梁侧模包梁底模、顶板模压梁侧模,顶板与梁四边阴角模板采用背100×100木方的做法。 墙柱木模面板下料必须精确,木方背肋和木板的铺钉必须在经过抄平的平台上进行,以保证制作好的模板垂直方正、不产生扭曲。模板的拼缝处采用

企口缝,面板应退进木方边线以内,以保证木制柱模在拆除和安装过程中避免损伤边角;面板表面存在的钉眼用胶质腻子刮平,以提高混凝土表面的观感质量。 工程中用的木方应先进行双面刨平达到尺寸一致,对于用在墙、板阴角的保证阴角方正用的木方应四面刨平。 加工好的木模板在它的截断面用酚醛树脂封闭, 面板与龙骨之间应用木螺丝连接。 2、基础模板安装 1)阶梯形独立基础:根据图纸尺寸制作每一阶梯模板,支模顺序由下至上逐层向上安装,先安装底层阶梯模板,用斜撑和水平撑钉牢撑稳;核对模板墨线及标高,配合绑扎钢筋及垫块,再进行上一阶模板安装,重新核对墨线各部位尺寸,并把斜撑、水平支撑以及拉杆加以钉紧、撑牢,最后检查拉杆是否稳固,校核基础模板几何尺寸及轴线位置。 2)杯形独立基础:与阶梯形独立基础相似,不同的是增加一个中心杯芯模,杯口上大下小斜度按工程设计要求制作,芯模安装前应钉成整体,轿杠钉于两侧,中心杯芯模完成后要全面校核中心轴线和标高。 3)杯形基础应防止中心线不准、杯口模板位移、混凝土浇筑时芯模浮起、拆模时芯模拆不出的现象。 4)预防措施: (1)中心线位置及标高要准确,支上段模板时采用抬轿杠,可使位置准确,托木的作用是将轿杠与下段混凝土面隔开少许,便于混凝土面拍平。 (2)杯芯模板要刨光直拼,芯模外表面涂隔离剂,底部再钻几个小孔,以

模板工程施工方案范本[1]

八、模板工程施工方案 1、编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见表1。 表1 模板编制的主要依据 2、工程概况 2.1设计概况表见表2 表2 设计概况表

2.2结构平面图 《地下三层结构平面图》,《标准层结构平面图》详见附图(1)、(2)。 3、施工安排 3.1施工部位及工期安排 根据施工进度计划,施工部位及工期安排见表3 表3 施工部位及工期安排 3.2劳动组织及职责分工 3.2.1管理人员组织及职责分工:见图1

3.2.2劳务分包队人员组织及职责分工:分图2 3.2.3工人分工及数量 根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量:见表4 表4 劳动力准备一览表 4、施工准备 4.1技术准备 项目总工组织经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后。办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高制定模板初步设计方案。 4.2机具准备 主要机具及工具准备详见表5 表5 机具及工具准备一览表

4.3材料准备 顶板、梁、地下部分墙体、主柱模板材料选用覆膜多层板,模板周转次数为6次,地上部分主楼核心筒材料选用大钢模板约1000m2,支撑采用碗扣架,脱模剂选用油性脱膜剂。根据所需材料提前考察、选用相关材料厂家。 5、主要施工方法及措施 5.1流水段划分 施工流水段界限尽量与结构自然界限(后浇带)相吻合,流水施工可以使工程有节奏、均衡、连接施工,流水段划分图详见附图(3)~(7),流水段名称与相应的轴线对应见表6。 表6 流水段名称与相应的轴线对应关系

防水施工组织设计(方案)报审表审核表

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:华夏山海城紫薇花园3#住宅楼铁艺安装工程编号: 致:威海市通力工程监理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了华夏山海城紫薇花园3#住宅楼 铁艺安装工程 工程施工组织设计 (方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 承包单位(章) 项目经理 日期 年月日专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期 总监理工程师审查意见: 项目监理机构 总监理工程师 日期

施工组织设计、施工方案审核表 注:附施工组织设计、施工方案。 山东省建设工程质量监督总站监制 工程名称 华夏山海城紫薇花园3#住宅楼铁艺安装工程 日期 年 月 日 现报上下表中的技术管理文件,请予以审核。 类别 编制人 审核人 册数 页数 施工组织设计 施工方案 1 20 申报部门: 申报部门(分包单位或项目部):威海市环翠区欧风铁艺装饰 申报人: 总承包单位审核意见: □有 □无 附页 总承包单位名称: 审核人: 审核日期: 监理单位(建设单位)审批意见: 审批结论: 口同意 口修改后报 口重新编制 审批部门(单位): 审批人: 审批日期:

下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢! 毕业论文致谢词 我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意 这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养,他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础,在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬!特别是我的班主任吴廷川老师,虽然他不是我的专业老师,但是在这三年来,在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候,“明师之恩,诚为

模板工程施工方案95126

八大湖小区改造项目一期模板工程施工方案 中国建筑第五工程局有限公司 2017年8月29日

目录 1工程概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2特点、难点与方案选择 (2) 1.3材料进场检测 (2) 1.4编制依据 (2) 2、施工部署及施工准备 (3) 2.1工艺流程 (3) 2.2施工准备 (4) 3、模板及支撑体系设计 (6) 3.1地下室砖胎膜施工 (6) 3.2地下室外墙模板施工 (6) 3.3内剪力墙模板施工 (7) 3.4柱模板施工 (8) 3.5梁模板支设 (10) 3.6楼板模板支设 (11) 3.7高大部位模板施工方法 (13) 3.8楼梯模板 (13) 3.9地下室电梯井及集水坑施工 (14) 3.10施工缝、后浇带模板 (14) 3.11混凝土墙门、窗预留洞口模板施工 (16) 3.12其它部位模板 (17) 4、模板拆除 (18) 4.1模板拆除顺序 (18) 4.2模板拆除时的强度要求 (18) 5、质量控制 (19) 5.1质量验收标准 (19) 5.2质量保证措施 (20) 6、安全保证措施 (22) 7、绿色施工 (23) 概况附表 (25)

第一章、工程概况 1.1工程概况 本工程名称为“八大湖小区改造项目”,位于青岛市市南区,在南京路和宁夏路交叉口东南侧,离市北区、崂山区和李沧区均在10公里范围以内,南侧距离香港路1.8公里。本项目总建筑面积为317586平方米,地上建筑(商业建筑、高层等)面积约208305平方米,地下建筑(车库、储藏室、商业网点等)面积约109281平方米。 建设单位为青岛锦绣前程房地产开发有限公司,设计单位为青岛腾远设计事务所有限公司,监理单位为青岛商业建设监理有限公司。 1.2方案选择 采用?48.3×3.6mm扣件式钢管脚手架支撑体系。模板均采用12mm厚的竹胶板,本工程高支模范围内层高较高,模板无法进行重复利用,故采用一次性支设到位的方式进行施工。其它周转器材根据工程量计算直接进场。主龙骨均采用?48.3×3.6mm钢管,次龙骨均采用50×80mm方木进行加固。 1.3材料进场检测 1.3.1严格落实《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)和《青岛市城乡建设委员会建筑施工钢管扣件安全管理规定》要求,必须按要求使用外径、壁厚等符合规定的钢管扣件。 1.3.2按要求建设、施工、监理单位实施审核、检查和验收程序,对已进场的钢管扣件进行联合检查、抽样复验,复验合格。 1.3.3建设行政主管部门要加强对施工现场钢管扣件的安全管理,对钢管扣件进场抽检、复验及钢管的外径、壁厚等情况进行了严格检查,且验收合格。 1.4编制依据 1.4.1建设项目基础文件 1)本工程建筑、结构施工图纸。 2)建设项目施工招标文件和工程承包合同文件。 3)本工程总施工组织设计。 4)本工程的总平面布置图、总进度计划及图纸会审记录等文件。 1.4.2工程建设政策、法规和规范资料 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)。

模板施工方案2 (1)

银湖佳苑01幢-09幢、商业01、商业02 模 板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 1.施工准备 1.1 材料及主要机具: AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

1.1.1 主要材料 1.1.2 脱模剂:水质隔离剂。 1.1.3 工具:锤子、手电钻、活动(套口)板子、水平尺、水平管、钢卷尺、圆盘锯、手提电锯、手锯、托线板、轻便爬梯、脚手板、线坠、撬棍、墨斗、零配件和工具箱等。 1.2 作业条件: 1.2.1 模板设计: 1.2.1.1 垫层模板:垫层厚度为100mm,垫层模板采用50×100mm木方,沿垫层边线设置木方,木方支撑在基坑壁上。 1.2.1.2 底板模板:底板厚度为400mm,侧模采用木胶 合板高450mm(支撑见下图)。 AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

1.2.1.3 墙模板:墙模采用木胶板,50×100方木作坚 楞(方木平直厚度一致),架子管作横楞, φ12@600对拉螺栓和钢管斜支撑加固。(如下图) 1.2.1.4 柱模板:柱模采用木胶合板制作整体模板,50×100方木作坚楞(方木平直厚度一致),架子管作柱箍,每500mm一道,最底一层距地300mm。支撑采用架子管支撑。 1.2.1.5 梁、板模板:梁的底模与侧模及板模均采用木胶合板龙骨采用50×100mm方木(方木平直厚度一致), AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

支撑采用架子管支撑。 1.2.2 模板承垫底部,治模板内边线用1∶3水泥砂浆,根据给定标高线准确找平。外墙、外柱的外边根部,根据标高线设置模板承垫木方,与找干砂浆上平交圈,以保证标高准确和不漏浆。 1.2.3 设置模板(保护层)定位基准,即在墙、柱主筋上距地面5~8cm,根据模板线,按保护层厚度焊接水平支杆,以防模板水平位移。 1.2.4 柱子、墙、梁模板钢筋绑扎完毕;水电管线、预留洞。预埋件已安装完毕,绑好钢筋保护层垫块,并办完隐预检手续。 1.2.5 预组拼装模板: 1.2.5.1 柱子、墙体模板在拼装时,应预留清扫口、振捣口。 1.2.5.2 组装完毕的模板,要按图纸要求检查其对角线、平整度、外型尺寸及紧固件数量是否有效、牢靠。并徐刷脱模剂,分规格堆放。 2 模板安装 2.1 柱模板安装: AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

施工组织设计专项施工方案报审表

施工组织设计专项施工 方案报审表 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

表B.0.1施工组织设计/(专项)施工方案报审表 工程名称:通盛御河花园小区智能化项目编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

施工组织设计 工程内容 枣庄通盛御河花园通盛御河花园位于:枣庄市峄城区承河路,总建筑面积123000㎡,15栋单体及地下车库。,一二期项目占地小区总户数为40719㎡。 根据甲方要求,本次能化系统弱电集成系统工程包括以下八个项目: ① 电视监控系统; ② 楼宇非可视对讲系统 ③ 停车场道闸系统; ④ 背景音乐系统; ⑤ 电子广告牌系统 总工期要求 按总体建设工程基本要求,以及贵单位针对本项目工程的计划、要求,总承包施工单位施工进度要求,制定相应的工期计划,并保证按计划施工,按期保质完成本工程。 本工程工期要求:一期 30天,二期45天,室外30天合计105天。 要求质量标准:合格。 1.施工组织设计的指导思想 “通盛御河花园高层住宅楼智能化弱电系统工程”施工组织设计是按贵方提供的智能化弱电系统设计图结合我方设计优化,按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年弱电系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。

模板工程施工方案模板

模板工程施工方案 1

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、模板设计 (2) 四、施工准备 (8) 五、施工部署 (9) 六、质量要求 (18) 七、成品保护 (20) 八、安全注意事项 (20) 九、模板承载力计算 (21) 一、编制依据: 1.1施工组织设计 电子城驼房营住宅小区A3号楼施工组织设计 1.2施工图纸 电子城驼房营住宅小区A3号楼结构施工图及变更 2

电子城驼房营住宅小区A3号楼建筑施工图及变更 1.3国家规范 混凝土结构工程施工质量验收规范( GB50204- ) 建筑工程施工质量验收统一标准( GBJ 50300- ) 建筑工程质量检验评定标准( GBJ 301-88) 1.4行业标准 建筑施工安全检查评分标准( JGJ 59-99) 二、工程概况 2.1 工程概况: 本工程为总建筑面积14381.63平方米, 混凝土剪力 墙结构, 地上二十四层, 地下二层。具体层高见下表: 三、模板设计 本工程中, 模板采用60系列钢模板、全钢大模板、木肋竹胶模板几种类型。具体部位及材质见下表: 所有特制钢模板由金属结构加工厂设计、精加工、组装, 其它模板现场加工。 3

3.1地上墙体全钢大模板设计: 地上标准层剪力墙采用全钢大模板, 数量不多, 但房间不规则, 配整个楼层。 3.1.1企口式全钢模板, 面板采用δ=6mm厚钢板, 横楞采用8#槽 钢, 竖楞采用10#槽钢, 边框采用80mm×80mm等边角钢, 肋板 ⑴材料要求: 定型组合钢模板: 长度为600、 750、 900、 1200、 1500mm; 4

模板工程专项施工方案_2

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 3.1、技术准备 (3) 3.2、现场准备 (4) 3.3、材料准备 (4) 四、施工安排 (6) 4.1、质量目标 (6) 4.2、施工人员安排 (6) 4.3、施工安排及材料配置 (6) 五、主要施工方法和工艺 (6) 六、质量要求 (21) 七、成品保护 (22) 八、安全措施 (23) 九、模板支撑系统设计、计算书 (24)

一、编制依据 1.本工程根据临汾地质勘察设计院设计的工程图纸;2.城市领袖商住楼的《施工组织设计》; 3.主要规范、规程 二、工程概

三、施工准备 3.1、技术准备 3.1.1 技术人员熟悉施工图纸,根据现场找出该工程的关键点、难点进行确认,根据现场选用材料做出经济合理的施工方案; 3.1.2根据方案对现场需要材料进行计算,并根据施工进度确认材料进场时间; 3.1.3根据塔吊安装位置确认模板堆放区、周转材料堆放区和木工加工棚的位置进行确认; 3.1.4根据设计图纸提前对人防门、防火门及门窗预留洞口下发定制单并组织专业厂家进行加工。

3.2、现场准备 3.2.1模板选型 模板选型表 3.2.2、机具准备 所需模板加工工具:圆盘锯2台、手锯30把、手电钻10台。 3.3、材料准备 3.3.1地下室墙体模板(含导墙)

3.3.2地上墙体模板 3.3.3顶板、梁模板

四、施工安排 4.1、质量目标 本工程的主体结构质量目标:优良工程。根据《施工组织设计》要求,混凝土工程为优良工程。模板的质量直接影响混凝土的外观质量,所以此项工程作为重点来控制。 4.2、施工人员安排 项目部安排一专职技术人员负责模板技术指导、质量检查及安全检查,合理安排劳动力,确保施工顺利进行。据施工进度和工程量,模板工安排60人,(模板加工、安装、搭架子、拆模、模板清理)。 4.3、施工安排及材料配置 根据施工组织安排,施工过程中按层划分施工段及地下车库各自按后浇带(变形缝)划分施工段落,墙柱模板配置一套,梁、板模板配置三套模板。 五、主要施工方法和工艺 5.1、模板设计 5.1.1垫层、模板设计 基础垫层施工较为简单,每次浇筑混凝土前,根据设计尺寸,在浇筑的边缘采用50*100mm方木隔档。方木两侧使用Φ16@1000钢筋进行固定,钢筋深入土层200mm,钢筋露出地面150mm: 5.1.2承台梁底板侧模、防水板底板侧模 电梯井承台梁采用砌筑胎膜,其余基础筏板侧模采用15mm厚多层板配制,模板横楞采用40×80木方,竖楞加固采用φ48×3.5mm钢管。为防止承台梁偏位,在内侧

模板工程专项工程施工方案

目录

1.模板工程概况 本工程要求达到优质工程,模板工程质量直接影响主体结构表观质量。为保证混凝土结构的表面平整度、垂直度、混凝土浇捣不漏浆,确保工程质量,本工程模板系统决定采用九夹板木模系统,支撑及加固系统采用Φ48*3.5钢管扣件式排架,还应在墙模外侧间距1.5米设置剪刀斜撑,将墙模与满堂脚手架连成一个整体系统。木模板现场加工,现场拼接安装。支撑加固系统均现场装拆。现场备齐三层以上的用料,以利于循环周转使用。本工程模板隔离剂采用水质类脱模剂,成分及配合比为石花菜:工业皂:滑石粉:水=1:38:85:适量,模板每一层使用后均应该清理干净,涂抹脱模剂后再使用。 本工程模板采用九层板,柱梁模板、楼板模板采用规格915×1830。支撑采用钢管排架系统(钢管、扣件租赁)。墙板采用Φ12螺杆,具体做法要求如下: 1、柱:模板采用九层板,背楞5×10木方,间距150-200,采用钢管扣件固 定,间距400-600,0.8米以上柱中间加直径14对拉螺栓加固。 2、楼板模板:采用脚手钢管排架,地下室纵、横间距1000,楼层纵、横间 距1000~1200,50×100楞木间距400,15厚九层板。 2.支撑及加固系统 A.梁模板的架设:梁模由底板、侧模、夹木和斜撑等组成,下面用顶撑支 承,间距控制在0.9米之内。当梁较大的时候,应在侧模上加对拉螺杆。 平台及梁下排架间距为0.8~1.0m,主梁下排架间距0.9m ,水平牵引杆每1.8m高设置一道,并加剪刀撑固撑,平台模搁栅用钢管或50X100方

木,间距0.3~0.4m。底模承受垂直荷载,采用4-5CM厚的木条板。底模下面的支撑立柱支于楼地面上时,必须牢固坚实,如基座不平时应该采用木楔楔紧,防止下坠,同时也便于拆除。立柱的侧向弯曲和压缩变形造成的标高降低值不得大于两跨度的1/1000。上、下层立柱应在同一竖直线上,否则要求采取措施时上层楼面立柱的荷载能直接传递到下层楼面立柱上去,因为下层楼面的混凝土强度还很低,不能承受由立柱传来的施工荷载。当梁的跨度在4米或4米以上时,梁的底模应起拱,起拱高度宜为全跨长度锝0.1%--0.3%。梁侧模应先安装一侧,等钢筋绑扎完成后,再封另一侧的侧模。当梁较大的时候,应在侧板上家钉斜撑。平台及主梁下排架间距为0.8m, 水平牵引杆每1.8m高设置一道,离地0.2米高必须设置一道扫地杆,并加剪刀撑固撑,底模承受垂直荷载,采用4-5CM厚的木条板。底模下面的支撑立柱支于楼地面上时,必须牢固坚实,如基座不平时应该采用木楔楔紧,防止下坠,同时也便于拆除。立柱的侧向弯曲和压缩变形造成的标高降低值不得大于两跨度的1/1000。框架梁模板架设和支撑体系参见附图三。 B.柱模:方型框架柱模板采用木模,钢管排架支撑体系。本工程方形柱模 尺寸较大,最大的达到1.2米*0.9米,采用钢管做柱箍,Ф14螺杆对拉。 方柱模板架设参见附图四。 C.楼板模板的架设:平台板采用15mm厚九夹板。平台模搁栅用钢管,间距 0.3~0.4m。板模板安装时,先在模板的外侧弹水平线,其标高为楼板底 标高减去楼板厚度和搁栅高度,在按照墨线架设水平钢管,并用钢管扣件安装牢固。再在水平钢管上铺设4cm×5cm的木方。然后铺设九夹板从一侧向另一侧密铺,在两端及接头处用钉钉牢,其它部位少钉,便于模板拆除。楼板模板的架设和支撑体系参见附图五。楼梯模板施工前按实际层高放样,先就位平台梁模板,再安装楼梯底模板,然后安装楼梯外

模板工程及支撑体系专项施工方案2

模板工程及支撑体系专项施工方案 一、工程简介 工程名称(全称):蜀山街道广乐安置房项目二标段-9#~15#楼 建设单位:杭州萧山城区建设有限公司 代建单位:浙江萧峰建设集团有限公司 勘察单位:浙江恒辉勘测设计有限公司 围护设计:浙江恒辉勘测设计有限公司 设计单位:浙江工程设计有限公司 监理单位:浙江五洲工程项目管理有限公司 施工单位:浙江万驰建设集团有限公司 蜀山街道广乐安置房项目二标段-9#~15#楼工程地位于杭州市萧山区蜀山街道越寨村及溪头黄村,蜀山大道西侧,拟建风情大道东侧。 总建筑面积为157660.8㎡,地下室2层,其中9#、13#为28F,10#、11#、12#、14#、15#为26F,配套用房为2层,地下室面积为52796.3 ㎡,建筑基本情况如下: 1.建筑结构形式为框架剪力墙结构,使用年限为50年,抗震设防烈度六度。 2.工程地上一~三层为配套公建,三层以上为住宅;地下设二层,地下一层为汽车库、自行车库及设备用房,地下二层为汽车库、储备间及设备用房。

二、编制依据 1.工程施工合同; 2.蜀山街道广乐安置房二标段施工图。 3.浙江省杭州市颁发的有关建筑施工规范、规程、安全、消防、质量等地方法规。 4.国家有关技术规范、质量验收标准、文明施工要求、以及中华人民共和国建筑法。 5.计算依据 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ130-2011 三、支撑体系及模板工程要求 1.地下室模板及支架布置 支模架采用φ48的脚手架钢管搭设,梁底板采用15mm厚木胶合板及60×80方木搁栅,侧板和现浇板底采用木胶合板。承台、地梁、电梯井、集水坑等砌砖模。 支模架搭设时对框架梁、连系梁及楼板的立杆间距,根据楼板厚、梁截面的不同而不同,具体如下: 地下室一层楼面(即地下室负二层):层高3.95—5.35米;最大

施工方案-模板工程施工方案-(2)

一、工程概况 本工程是一幢商业住宅楼及相连的地下车库,F座住宅楼建筑面积:13387㎡,地下车库建筑面积:10840㎡。F座住宅楼主体地上28层,地下1层,总高为88m,耐火等级为一级。2009年9月10日开工,2011年9月30日竣工交付使用,日历工期为780天。该工程为剪力墙结构。模板施工方案编制依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)《河北省〈建筑施工安全检查标准〉实施细则》等。 二、模板安装概况 本工程现浇板模板采用竹胶板,墙壁模板采用定型钢质大模板。支撑采用φ48mm钢管,钢管符合国家现行规范A3钢的标准,?方木用50*100mm支柱模,用钢管通长上下卡牢,既能保证不走模,又能保证柱轴线不位移,柱间距不大于600mm用短钢管卡牢。梁板支撑用满堂φ48mm钢管,板底模起拱高度0.3%。 三、模板安装前的准备工作 1、模板安装前由项目技术负责人向作业班组长做书面安全技术交底,再由作业班组长向操作人员进行安全技术交底和安全教育,有关施工及操作人员应熟悉施工图及模板工程的施工设计。 2、施工现场设可靠的能满足模板安装和检查需用的测量控制点。 3、现场使用的模板及配件应按规格和数量逐项清点和检查,?未经修复的部件不得使用。 4、所有模板安装前应涂刷脱膜剂。 5、梁和楼板模板的支柱支设在土壤地面时,应将地面事先整平夯实,?并准备柱底垫板,垫板采用50厚木板,长度不小于4米。支柱间距800-1000mm,排距1200mm。 6、竖向模板的安装底面应平整坚实,并采取可靠的定位措施,?竖向模板应按施工设计要求预埋支承锚固件。 四、模板安装安全技术措施 (一)、现浇板安装 1、模板的安装必须按模板的施工设计进行,严禁任意变动。 2、配件必须装插牢固,支柱和斜撑下的支承面应平整垫实,?并有足够的受力面积,支撑件应着力于外钢楞,予埋件与预留孔洞必须位置准确,安设牢固。基础模板必须支拉牢固,防止变形,侧模斜撑的底部应加设垫木。墙和柱子模板的底面应找平,下端应与事先做好的定位基准靠紧垫平,在墙、柱上继续安装模板时,模板应有可靠的支撑点,其平直度应进行校正。 3、下层楼板结构的强度,当达到能承受上层模板,?支撑和新浇砼的重量时,方可进行,否则下层楼板结构的支撑系统不能拆除,同时上下支柱应在同一垂直线上。

模板工程施工方案_2

模板工程施工方案 1.编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见表8—1 2.工程概况 2.1 设计概况表见表8—2 表8—2 设计概况表

2.2 结构平面图 《地下3层结构平面图》、《标准层结构平面图》(图略)。3.施工安排 3.1 施工部位及工期安排 根据施工进度计划,施工部位及工期安排见表8—3。 表8—3 施工部位及工期安排

3.2 劳动组织及职责分工 3.2.1 管理人员组织及职责分工:见图8—1 3.3.2 劳务分包队人员组织及职责分工:见图8—2 图8—1 管理人员组织及职责分工

图8—2 劳务分包队人员组织及职责分工 3.2.3 工人分工及数量: 根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量:见表8—4:表8—4 劳动力准备一览表 序号 施工部位 工种 基础工程主体工程 墙体顶板、梁柱墙体顶板梁柱 1 木工100 80 60 60 140 100 2 电气焊工8 8 3 电工 4 4 4.施工准备 4.1 技术准备 项目总工组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、建设、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。 4.2 机具准备 主要机具及工具准备详见表8—5 表8—5 机具及工具准备一览表 名称规格功率数量 锤子重量0.25、0.5kg 500个 单头扳手开口宽(mm): 17~19,22~24

模板安装施工方案 (2)

目录 前言 (2) 一、编制说明 (2) 二、编制依据 (2) 内容 (3) 一、工程概述 (3) 二、模板配制质量的规范要求 (5) 三、模板拆除的规范要求 (7) 四、模板施工总体安排 (8) 五、模板设计依据: (9) 六、模板工程施工 (9) 七、模板验算 (18) 八、模板工程质量控制 (25) 九、节约材料措施 (29) 十、成品保护 (29) 十一、安全、环保、文明施工 (30)

十二、项目管理机构 (31) 十二、项目管理机构 (24) 前言 一、编制说明 本施工方案是在已具备施工组织设计的情况下,结合本工程的施工特点,根据现场实际施工的需要,按照现行施工规范的要求和现有的施工图的基础上编制的。 二、编制依据 1、工程施工图纸; 2、国家施工规范、规程和行业标准:《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002、《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》GB50017-2003、《木结构设计规范》GB50005-2003、《冷弯薄壁型钢筋结构技术规范》GB50018-2003、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、《建筑施工门型钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。

3、公司颁发综合管理体系文件、《工程项目管理规范》、《施工作业指导书》等。 4、与建设单位签定的工程承包合同。 内容 一、工程概述 (一)工程结构概况 成都龙湖锦城置业有限公司建设龙湖·白云渡(长桥郡)二期二标段项目,主要为独栋别墅,共有79栋,均为2+1层并设半埋式地下室,采用异形柱框架剪力墙结构、独立基础。该工程重要性等级为三级,场地等级为二级,地基等级为二级,建筑等级二级,耐火等级二级,屋面防水等级二级,地下室防水等级二级,耐久年限50年,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g。 1.基础为柱下独立基础,基础承台厚度:500㎜。 2.柱为矩形柱和异形柱。 3.楼板厚度分为100㎜厚、110㎜厚、120㎜厚、200㎜厚等。

施工组织设计(方案)审核意见记录表

施工组织设计(方案)审核意见记录表 工程名称项目经理 存在问题: 1、脚手架方案中应增加脚手架布置概况,脚手架附图(平面图、立面图、节点图)以及脚手架计算书。并按照新规范2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置,审批程序经过架业公司审批后报公司审批。 2、编制人应填写新红头文件里的技术负责人。 3、特殊工种人员证件应清晰可见,使用有效期。 4、所有方案中的工程概况除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。 5、应急预案应填写人员名单以及联系方式。 6、模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。 处理意见: 年月日项目部签收:

工程名称厦门华强文化科技产业基地项目经理杨静 存在问题: 1脚手架方案应首先由脚手架分包单位编制,经过分包单位内部审批盖章后报总公司审批。 2、脚手架方案中应增加脚手架布置概况,脚手架附图(平面图、立面图、节点图)以及脚手架计算书。并按照新规范2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置,审批程序经过架业公司审批后报公司审批。 3、编制人应填写新红头文件里的技术负责人。目前项目组织机构红头文件未下。 4、所有方案中的工程概况过于简单,除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。 5、方案中脚手架立杆宽度应大于基础宽度。 6、模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。 7、脚手架的计算应根据实际搭设高度计算。此方案计算未见建筑高度。 处理意见: 安徽鲁班建设集团安全部 年月日 项目部签收:

工程名称厦门华强文化科技产业基地项目经理杨静 存在问题: 1模板方案概况中过于简单,应增加楼层高度。 2、模板方案未见基本的梁柱节点处理构造图。 3、模板方案中应增加平面布置图,布置图内应包括支撑体系基本的构造尺寸。 4、编制人应填写新文件的技术负责人等。 处理意见: 安徽鲁班建设集团安全部 年月日项目部签收:

模板施工方案 2

模板施工方案中央公园红旗村安置二期 目录 第一节编制依据 -------------------------------------------------- 2 第二节工程概况 -------------------------------------------------- 2 第三节方案选择 -------------------------------------------------- 2 第四节材料选择 -------------------------------------------------- 3 第五节模板安装 -------------------------------------------------- 4 第六节模板拆除 -------------------------------------------------- 7 第七节模板技术措施 -------------------------------------------- 8 第八节安全、环保文明施工措施 ---------------------------- 12 第九节脚手架计算书 ------------------------------------------- 13 梁模板(扣件钢管架) ---------------------------------------- 13 板模板(扣件钢管高架) ------------------------------------------ 34 柱模板 -------------------------------------------------------------- 45

木模板工程施工方案 2

木模板工程施工方案 2

木模板工程施工方案 2 木模板工程施工方案 编制: 审核: 审批: 日期:二○一三年三月 目录 一、编制依 据 ............................................................ ............................................................... .. 1 二、工程概 况 ............................................................ ............................... 错误!未定义书签。三、施工准备 ............................................................ ............................................................... .. 1 四、材料选择及使用部 位 ............................................................ ............................................. 2 五、模板支 设 ............................................................ ............................................................... .. 2 六、施工缝的设

模板工程施工方案55759

XXXXXXXXXXX53#住宅楼模板工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: XXXXXXXXXX公司

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工部署 (2) 4.施工准备 (3) 5.主要施工方法及措施 (4) 6.模板安装的质量标准及施工要求 (33) 7.模板工程注意事项 (35)

1.编制依据 1.1《XXXXXXXXXXX53#住宅楼工程施工组织设计》 1.2 XXXXXXXXXXX53#住宅楼工程施工图纸 1.3主要规范、规程、标准 1.4法律、法规 2.工程概况 2.1 设计概况 本工程为XXXXXXXXXXX53#住宅楼,位于X公园外环路以南,干城路以东,昌二路以西,东干城路以北。该工程设计为剪力墙结构,总建筑面积13245.91㎡,其中地下建筑面积537.63㎡,地上建筑面积12708.28㎡,其中商业网点部分建筑面积为1429.24㎡住宅部分建筑面积11279.04㎡(主体结构外阳台按半面积计算,主体结构内阳台按全面积计算,具体计算方式见单元放大图;按此原则计算出的阳台总面积为337.18㎡),建筑基底面积为820.50㎡;

建筑层数、高度:本项目地下一层,地上二十五层,其中,地下一层层高为4.0m、一层商业网点层高3.9m、二层商业网点层高3.6m三层~二十四层高均为2.97m,25层层高为2.87m,室内外高差为0.30m,建筑高度76.163m。 主楼基础采用CFG桩+筏板基础 2.2现场情况: 根据现场实际,考虑施工方便,模板的加工及存放区设在现场指定位置,根据文明施工要求,现场搭设木工加工棚及模板存放架。现场道路、材料堆放场地进行硬化处理,找好排水坡度及排水设施。 2.3工程难点 2.3.1管理方面 模板用量大、规格型号多,施工中必须绘制详细的模板配板图,制定详细的管理制度及措施,防止用错。 2.3.2技术方面 2.3.2.1质量目标要求高,模板的选型、设计、加工质量,直接影响到工程的施工质量。必须精心设计、严格控制。 2.3.2.2结构形式复杂,电梯间、楼梯间、汽车坡道多,造成模板的种类、形式多样。 2.3.2.3墙体高厚、框架梁、柱截面尺寸高大、主次梁数量多、地下标高复杂、地下层高高、顶板错层地方多。这些必须在模板设计中全过程、全方位考虑。 2.3.2.4本工程各种专业预留、预埋较多,施工过程中需各专业密切配合,及时解决施工中的各种问题,以免影响工程的进度、质量。 3.施工部署 3.1质量目标:

模板专项施工方案_2

目录 1编制依据 (2) 1.1主要规程、规范 (3) 1.2参考手册及计算软件 (3) 2 工程概况 (3) 2.1工程总体规模 (3) 2.2结构设计 (3) 3模板材料选购及构造 (4) 3.1模板材料选购 (4) 3.2模板构造 (4) 4 地基处理 (6) 5 模板的安装 (6) 5.1模板安装前的准备工作 (7) 5.2模板的支设 (7) 6 模板材料选用和维修保养 (7) 6.1模板材料选用 (8) 6.2模板材料的维修与保护 (8) 7 模板配制 (8) 7.1柱模配制 (8) 7.2梁模配制 (9) 7.3楼板模配制 (9) 7.4搂梯模板配制 (9) 8模板安装 (10) 8.1柱模板安装 (10) 8.2梁板模安装 (10) 8.3模板安装质量标准 (10) 9 模板拆除 (11) 9.1模板拆除的原则 (11) 9.2模板拆除施工 (11) 10职业健康安全施工技术措施 (12) 10.1安全管理体系 (12) 10.2 安全教育 (13) 10.3 施工安全技术交底 (14) 10.4安全检查 (14) 11 危险源的具体预防措施 (14) 11.1机械伤害 (14) 11.2 触电 (14) 11.3 火灾 (15) 11.4 物体打击 (15) 11.5 高处坠落 (15) 11.6 其他伤害 (15)

11.7 坍塌 (15) 11.8 起重伤害 (15) 12 模板设计计算书 (15) 12.1 楼板模板支架计算书 ................................................. 错误!未定义书签。 12.2 240×600梁模板支架计算书....................................... 错误!未定义书签。 12.3 350×750梁模板支架计算书 (32) 12.4模板搭设构造附图 ...................................................... 错误!未定义书签。1编制依据

相关文档