后浇带剔凿方案

1.1 工程概况

(1)依据设计图纸结施S-1-00-021)沉降后浇带:在高层结构主体封顶后,根据沉降观测记录,由设计单位确认后方可封闭。现已浇筑完毕,现需对已浇筑混凝土进行剔凿。

1.2 施工条件

(1)施工前拟对剔凿部位采取相应的安全防护措施。具体做法如图所示:

筏板

2.1 施工准备

(1)主要机具及材料:空压机、风镐、电镐、小推车、铁锹、扫把等工具准备到场。

(2)混凝土剔凿前应对机具、设备等进行检查,确保安全可用。

2.2 施工方法

(1)施工前应对作业区周围进行安全防护,在确保作业环境安全的前提下进行施工。

(2)空压机调试后运转正常后方可使用,禁止随意调动压力开关;

(3)低压设定压力不得超过0.8MPa。

(4)采用高压风管将空压机与风镐连接,完成调试,压力稳定以后开始剔凿作业。

(5)风镐正常工作时的压力位为0.5MPa,正常工作时应每隔2-3小时加注一次润滑油。

(6)禁止使用破损、老化的胶管,防止胶管爆裂伤人。

(7)剔凿前应对混凝土表面进行洒水,并保证剔凿过程中混凝土表面保持湿润。

(8)待混凝土剔凿达到设计变更要求后,应用钢丝刷将表面清理干净。

3.1 质量要求

(1)处理后的剪力墙应无残留砼,钢筋、止水钢板无破损现象。(2)剔凿完成后应用高压风将剔凿面吹干净,形成毛糙便于后期接茬。

(3)剔凿后的废渣废料应集中堆放、清理,不得影响下其他工作的进行。

4.1 安全要求

(1)施工前技术人员应组织施工作业人员进行班前安全技术交底;(2)剔凿施工时,作业人员除必须佩戴安全带外,还应佩戴挡风镜和绝缘手套,以防止飞溅的水泥屑伤害眼睛;

(3)作业区应设置安全防护设施,牵拉警戒线,防止无关人员进出,避免意外情况发生;

(4)剔凿过程中若存在交叉作业,如无法保证安全距离(5m)时,按照单线操作剔凿;

(5) 禁止夜间施工;

(6)剔凿产生的废渣废料集中堆放后必须清理干净。

后浇带外墙降水施工方案

1、工程概况

依据设计图纸结施S-1-00-021)沉降后浇带:在高层结构主体封顶后,根据沉降观测记录,由设计单位确认后方可封闭。现已浇筑完毕,现需对已浇筑混凝土进行剔凿,由于剪力墙外侧地下水丰富,现实施在剪力墙外侧进行降水工作。

2、施工准备

1)、施工机具

(1)滤管:Φ300mm,壁厚3.0mm无缝透水管,长1.Om左右,底端用厚为5.0mm木板,在此端1.4m长范围内,在管壁上钻Φ15mm的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用lO号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行联结。

(2)井点套管:Φ160mm,壁厚为3.0mm无缝钢管或镀锌管,长2.5m 左右,在此端2m长范围内,在管壁上钻Φ15mm的小圆孔,孔距为25mm,外包一层滤网。

(3)连接管:透明管或胶皮管与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。

(4)总管:Φ160mm钢管,壁厚为4mm,用法兰盘加橡胶垫圈连接,防止漏气、漏水。

(5)抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵,以及机组

配件和水箱。

(6)移动机具:自制移动式井架(采用振冲机架旧设备)。

(7)凿孔冲击管:Φ219×8mm的钢管,其长度为10m。

(8)水枪:Φ50×5mm无缝钢管,下端焊接一个Φ16mm的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出冲击管外,与高压胶管连接。

(9)蛇形高压胶管:压力应达到1.50MPa以上。

(10)高压水泵:高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。2)、材料

粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。3)、技术准备

(1)详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题和采取的对策。

(2)凿孔设备与抽水设备检查。

3、井点安装

1)、安装程序

井点定位→安装高位水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管采用明沟连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。

2)、井点管埋设

(1)井点设在设计标高-0.3m上,管底标高14m,集水总管标高-0.5m 左右。

(2)确定井点位置,然后按后浇带间距布置井位,先挖一个小土坑,深大约2000mm,以便于冲击孔时集水,埋管时灌砂,并用水沟将小坑与

排水明沟连接,以便于排泄多余水。

(3)用人工将简易井架移到井点位置,将套管水枪对准井点位置,启动高压水泵,水压控制在O.4~0.8MPa,在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉,并不断地升降套管与水枪。按过去经验,套管落距在1000mm 之内,在射水与套管冲切作用下,大约在20~25min时间之内,井点管可下沉lOm左右,若遇到较厚的纯粘土时,沉管时间要延长,此时可采取增加高压水泵的压力,以达到加速沉管的速度。冲击孔的成孔直径应达到300~350mm,保证管壁与井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,冲孔深度应比滤管设计安置深度低500mm以上,以防止冲击套管提升拔出时部分土塌落,并使滤管底部存有足够的砂石。

凿孔冲击管上下移动时应保持垂直,这样才能使井点降水井壁保持垂直,若在凿孔时遇到较大的石块和砖块,会出现倾斜现象,此时成孔的直径也应尽量保持上下一致。

井孔冲击成型后,应拔出冲击管,通过单滑轮,用绳索拉起井点套管插入,再用井点管的上端应用木塞塞住,以防砂石或其他杂物进入,并在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层,该砂石滤层的填充质量直接影响轻型井点降水的效果,应注意以下几点:

A.砂石必须采用粗砂,以防止堵塞滤管的网眼。

B.滤管应放置在井孔的中间,砂石滤层的厚度应在60~lOOmm之间,

以提高透水性,并防止土粒渗入滤管堵塞滤管的网眼。填砂厚度

要均匀,速度要快,填砂中途不得中断,以防孔壁塌土。

C.滤砂层的填充高度,至少要超过滤管顶以上1000~1800mm,一般

应填至原地下水位线以上,以保证土层水流上下畅通。

D.井点填砂后,井口以下1.0~1.5m用粘土封口压实,防止漏气而

降低降水效果。

3)、冲洗井管

将中15~30m的胶管插入井点管底部进行注水清洗,直到流出清水为止。应逐根进行清洗,避免出现“死井”。

4)、管路安装

首先沿井点管线外侧,铺设集水毛管,并用胶垫螺栓把干管连接起来,主干管连接水箱水泵,然后拔掉井点管上端的木塞,用胶管与主管连接好,再用10#铅丝绑好,防止管路不严漏气而降低整个管路的真空度。主管路的流水坡度按坡向泵房5%o的坡度并用砖将主干管垫好。并作好雨季降水。

5)、检查管路

检查集水干管与井点管连接的胶管的各个接头在试抽水时是否有漏气现象,发现这种情况应重新连接或用油腻子堵塞,重新拧紧法兰盘螺栓和胶管的铅丝,直至不漏气为止。在正式运转抽水之前必须进行试抽,以检查抽水设备运转是否正常,管路是否存在漏气现象。在水泵进水管上安装一个真空表,在水泵的出水管上安装一个压力表。为了观测降水深度,是否达到施工组织设计所要求的降水深度,在基坑中心设置一个观测井点,以便于通过观测井点测量水位,并描绘出降水曲线。

在试抽时,应检查整个管网的真空度,应达到550mmHg(73.33KPa),方可进行正式投入抽水。

4、抽水

轻型井点管网全部安装完毕后进行试抽。当抽水设备运转一切正常后,整个抽水管路无漏气现象,可以投入正常抽水作业。开机后一个星

期后将形成地下降水漏斗,并趋向稳定。

4、注意事项

1)、在正式降水前,由电工及时办理用电手续,保证在抽水期间不停电。因为抽水应连续进行,特别是开始抽水阶段,时停时抽,井点管的滤网易于阻塞,出水混浊。同时由于中途长时间停止抽水,造成地下水位上升。

2)、井点降水应经常进行检查,其出水规律应“先大后小,先混后清”。若出现异常情况,应及时进行检查。

3)、在抽水过程中,应经常检查和调节离心泵的出水阀门以控制流水量,当地下水位降到所要求的水位后,减少出水阀门的出水量,尽量使抽吸与排水保持均匀,达到细水长流。

4)、真空度是轻型井点降水能否顺利进行降水的主要技术指数,现场设专人经常观测,若抽水过程中发现真空度不足,应立即检查整个抽水系统有无漏气环节,并应及时排除。

5)、在抽水过程中,特别是开始抽水时,应检查有无井点管淤塞的死井,可通过管内水流声、管子表面是否潮湿等方法进行检查。如“死井”现象则严重影响降水效果,应及时采取措施,采用高压水反复冲洗处理。

6)、主干管应按本交底做好流水坡度,流向水泵方向。

7)、应在距井点1~1.5m处做好安全防护,做到专人专职负责。

后浇带封闭专项方案.doc

?工程概况 本工程位于天津市河西区绍兴道与广东路交口, 地下室为两层,局部有夹层 为五层。5#、6#、7#楼地下室二层为人防区域,后浇带施工缝部位全部设置止水 钢板,其他后浇带安装橡胶止水条。后浇带封闭时所用的混凝土均高于同层楼板 砼一个标号。 二?后浇带划分图 2.1后浇带划分图 2.2基础底板后浇带尺寸表 后浇带 深度(mm ) 宽度(mm ) 后浇带 深度(mm ) 宽度(mm ) 1#、2#之间 1700 800 4#、5#之间 800 800 1#、3#之间 1700 800 5#、9#之间 800 800 1#、8#之间 800 800 6#、2#之间 800 800 2#、4#之间 1700 800 6#、7#之间 800 800 2#、8#之间 800 800 6#、9#之间 800 800 3#、4#之间 1700 800 7#、9#之间 800 800 4#、9#之间 800 800 蚤 !r*! 国 :碍 j 軒宅十怦十-井F 嘗也 11 *iub T C *r E T fl*I t :£程陀彗幣 -41-3 -4 - 卡门仲* 廉阪禅触冷匾隠■哒 聽縣隔険痂

2.3后浇带示意图 2.3.1基础底板后浇带示意图 4川力 ■Sv 2.3.2楼层后浇带示意图 2.3.3外墙后浇带示意图 却规曲比七妹刪烘晌宦 +00 80C 400 ppotnr o r J Z /■□側前 . 瞅L邮1L规L foo L 1T T T T jOCk'OniiT i 枷钢讀 补帥卿出劇1和 緘土皈超删Z 协默淞 甑 中帧利価和気1?線牝生 *#輸 辅

后浇带二次浇筑施工方案

后浇带二次浇筑施工方案 一、施工方法 1、由于后浇带处断面较大,钢筋密集,钢丝网支设繁杂,清理和修整工作往往比较困难,但是必须克服畏难情绪和偷懒心态,一定要把这项工作做细做实,否则将会影响结构质量和抗渗性能。首先必须清理出杂物,底板后浇带还必须排空积水,然后祛除钢筋表面的水泥薄膜和后浇带两侧的松动石子,必要时,可采用钢丝刷对接缝面认真清理,用錾子凿去表面砂浆层,使其完全露出新鲜混凝土。如果有钢筋或止水钢板变形现象,必须修整到位,如果有先浇混凝土跑模或满溢、流淌至后浇带的现象,必须凿除干净。清理、修整工作完毕后,用水冲洗干净,并排除积水,接着,进行隐蔽验收。 2、顶板后浇带在清理、修整过程中,由于其下方临空,必须作必要的安全防护,一是防止上方作业人员踩空,二是防止落物伤及下方行人或其它作业人员。 3、后浇带隐蔽验收合格后,顶板后浇带要支设底模,外墙后浇带要支设内外侧模,后浇带模板必须具备足够的强度、刚度和稳定性,与先浇混凝土之接触面必须接合严密、平整服贴。 4、各项工作完毕后方可浇筑后浇带混凝土,浇筑前,用水充分湿润新老混凝土接合面,然后开始浇筑。 5、由于后浇带中混凝土的浇筑与两侧混凝土浇筑存在时间上的差异,虽然先浇混凝土的大部分收缩已经完成,后浇带两侧的混凝土界面基本趋于稳定,但是后浇混凝土如果采用普通混凝土浇筑,必将

产生一定量的收缩,而且发生在相对有限的空间内,所以必然会在新老混凝土界面产生裂缝。为了避免此类裂缝的发生,或控制其发展,减轻此类裂缝对结构的危害,后浇混凝土必须采用比先浇混凝土高一强度等级的补偿收缩混凝土(补偿收缩系数为0.04﹪)浇筑,其坍落度控制在180mm之内。补偿收缩混凝土的配制方法:一是采用无收缩水泥配制,二是在普通混凝土中加入适量的微膨胀剂,由混凝土供应商选择采用。 6、底板和顶板后浇带仍采用自然流淌方式形成分层,外墙后浇带应予以人为分层(按500mm/层),以实现分层布料、分层振捣。振捣应细致,不得漏振、欠振和过振,振捣上一层时,振捣棒伸入下一层混凝土50~100mm,确保连续振捣。为了提高混凝土的密实度,减少混凝土的最终沉实量,对浇筑后的混凝土,有必要在振动界限以前给予二次振捣。现场掌握振动界限的方法是:将运转着的振捣器以其自身的重力逐渐插入混凝土中进行振捣,如果在缓慢拔出振捣器后混凝土仍能自行闭合,而不会在混凝土中留下孔穴,这样就可认为,混凝土仍处于流塑状态,在振动界限以内,适宜进行二次振捣。 7、底板和顶板后浇带混凝土的找平以两侧先浇混凝土面为准,可略高2~3mm,作为收缩和沉实余量。表面泌水和浮浆要及时清除,不得漫溢到后浇带以外的两侧板面,以免影响观感以及后续构造层与结构层的粘结。 8、墙、顶板模板的搭设工艺:墙的模板支设加固---搭设脚手架---铺梁底板---校正标高---加设立杆的水平拉杆---梁侧边模板---校正梁

墙面剔凿技术交底a

一、剔凿准备 剔凿工具:锤子及钢钎(尖头及扁头)、靠尺、线坠、盒尺、塞尺、护目镜。 项目部质检、技术人员已将需剔凿的区域标记于混凝土墙面上。 二、现场条件及剔凿标准 墙面出现以下情况,需将超出部分进行剔凿(提前将需剔凿部位进行标识,包括剔凿区域及剔凿厚度): 1、根据墙面情况,以地面上墙体50控制线为标准,用盒尺检查墙体位置偏差,墙面与50线距离小于49cm的。 2、墙面根部位置准确,墙面中上部出现垂直偏差超过1cm区域的。 3、梁侧与相邻标准墙面平整度偏差大于1cm的。 4、结构门口尺寸、门垛位置及垂直、门上口标高不准确,不能满足抹口尺寸要求的(抹口尺寸要求:按门口标号尺寸,门上口降低1cm,左右边每边缩进1cm)。 5、结构飘窗窗台标高超过47cm的(建筑1米线下反小于53);卫生间高窗下口高于(一米线上反大于的);窗口宽按窗口标号尺寸,窗上口标高低超过15mm,左右边每边缩进超过15mm的。 6、墙面有一面与50控制线距离大于50的,对面墙与50线的距离可适当缩小,以满足房间开间尺寸要求为准。 7、对房间几何尺寸依据四周控制线进行检查,核实墙体平面几何尺寸是否方正,如发现不方正的房间做好记录,报项目技术部确定合理调整房间尺寸及剔凿部位。 三、剔凿方法及质量要求 1)根据标识进行剔凿,首先在剔凿区域内定出剔凿起始点并凿出剔凿深度基准面,顺基准面向被剔凿方向进行剔凿,随时用靠尺检测剔凿平整情况,以避免剔凿时超深和超高造成重复剔凿。 2)在剔凿过程中对坚硬石子应适当用力,保证剔凿面平整度。

3)剔凿区域完成后,墙面垂直偏差要求不大于5mm,平整偏差要求不大于5mm。 四、注意事项 1、高空作业登高超过2m的,在楼外围作业的,必须系好安全带。 2、操作过程需带好护目镜,以免伤眼。 3、不得随意使用电锤,造成剔凿过深,对主体结构造成破坏。电锤剔凿后的松散渣子必须用手锤进行二次剔凿,保证剔凿平整度及剔凿表面混凝土质量。 4、严禁吸烟,严禁酒后作业。 5、使用临电必须提前通知电工,由临电管理人员进行操作,杜绝私拉乱接。 6、剔凿人员使用电动工具必须使用绝缘手套。

施工缝后浇带处理方案

施工缝后浇带处理 方案

施工逢、后浇带及预留洞口处理方案 一、工程概况 本工程位于沈阳市西南部,西临胜利大街,东临长白二街,南临规划路。本工程为新加坡城I期工程第IX标段,工程总建筑面积71514㎡,其中9#、10#、11#、12#楼为多层地上6层,标准层层高2850mm;20#、21#、22#、23#楼为地下1层、地上26层,地下一层层高5800mm、5700mm、5400mm。地上26层;1层层高3500mm,标准层为2900mm;21A#为地上2层网点;地下车库为地下1层,车库层高3600mm,局部3400mm。耐火等级为一级,设计年限为50年,抗震设防烈度为7度。 工程名称:新加坡城I期工程第IX标段 建设单位:沈阳圣淘沙房屋开发有限公司 监理单位:深圳俊迪监理有限公司沈阳分公司 设计单位:沈阳市建筑设计院 施工单位:中天建设集团东北公司 二、工程特点及难点 (1)本工程由4幢26层单体建筑及地下车库组成,应重点注意各单体施工流程的安排,同时加强技术、质量、安全、工期、文明施工等各项管理。 (2)本工程为住宅楼,而工程施工质量的好坏直接体现在质量通病的预防上,因此,本工程在施工期间应重点注意质量通病的防

治,如六渗一漏、楼板砼裂缝等。 (3)本工程均为26层,层高一楼3.5M,二至二十六楼均为 2.9M,施工时应充分重视各单体外立面平整度、垂直度的控制。 (4)本工程地下车库与20#、21#、22#、23#楼相连,高差、荷载相差大,地下车库基础底板开始设置了沉降后浇带与伸缩后浇带和加强带,把地下室分为十三块,沉降后浇带设计要求楼房主体结构封顶后施工,伸缩后浇带待其两侧混凝土龄期达到15天后方可施工,增加了施工难度。施工时应重点注重各分项工程的流水施工,注意安装各单体的施工流程,以缩短工期。 (5)本工程地下室及地下车库占地面积大,又型成了大面积开花多个工作面同时开始施工。 (6)地下车库顶板上将履土栽种树木、花草等绿化或道路,因此施工时除了重点注意地下室底板和外墙防水砼的施工外,还应重点注意顶板防水砼的施工质量。 (7)针对以上一些工程地点,本公司在编制施工方案时特突出重点、精心组织、科学规划,以确保整个方案的科学性、合理性、有效性与可行性。 二.施工缝、后浇带的设置 在工程的施工过程中,为防止建筑物沉降和砼收缩对工程质量的影响,也有是为了施工工序的需要,留置必要的施工缝是工程中不可避免的,后浇带也属于施工缝,施工缝如果处理不好将影响砼的整体性,因此施工缝就成了砼工程中的一个薄弱环节,施工缝的

后浇带封闭方案

豹澥还建社区二期二区C12A南区地下室及27#、28#楼工程 后 浇 带 封 闭 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:泰森建设工程 编制日期:2014年8月22日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、编制目的 四、后浇带模板制作与安装 五、后浇带混凝土施工 六、模板的拆除技术措施 七、安全技术措施

后浇带封闭施工方案 一、编制依据 1.豹澥还建社区二期二区C12A南区地下室施工图 2.《建筑施工手册》第四册 3.本工程施工组织设计 二、工程概况 豹澥还建社区二期二区C12(A27#、A28#楼、地下室及总图)工程位于市东湖高新区豹澥镇,南临高新四路,东临光谷八路,建筑面积为141878 m2,地下室为两层,建筑面积125573m2,地下室上部为12栋(16#楼-27#楼)高层住宅楼,均为剪力墙结构。 三、编制目的 本工程地下室设置沉降后浇带和伸缩后浇带,收缩后浇带在两侧混凝土龄期达到60天,并经请设计同意后浇筑;沉降后浇带在主体结构顶板浇筑完14天后提供沉降数据,经请设计同意后浇筑。由于本工程整体工期较长,沉降后浇带必须待地下室上部主楼结构封顶后才能浇筑封闭,为了对后浇带在放置期间的保护,特制订此方案。 四、后浇带模板制作与安装: 1、模板制作: 根据本工程特点,顶板底模采用18mm厚优质多层板和40mm×90mm的木枋,间距为150,采用钢管扣件紧固、支撑;为了保证后浇混凝土与两侧混凝土结合密实顶板模板安装顺序:后浇带部位模板采用整块模板制成,与两侧模板接缝位置设在后浇带两侧300以外,并组成独立的支撑体系,在两侧模板拆除时不扰动该部位。 2、模板安装顺序: 测量放线→搭设排架→安装木楞→调整顶板模板的板底标高→铺设模板→模板加固→检查模板平整度并调平→验收合格→交下道工序

剔凿安全技术交底

工程名称工种剔凿工 施工部位梁、板、柱、墙面等部位混凝土剔凿作业交底时间年月日交底内容: 一、施工作业特点和危险源: 作业活动潜在的危险因素可能导致的事故 剔凿作业未设置警戒区,无专人监控物体打击 手持式电动工具使用使用拖线板、接线不规范、电线缺少绝 缘保护 触电 登高作业登高设备不符合要求(如人字梯不稳 固,没有包角、没有安全绳、角锁) 高处坠落 高处、临边作业违章作业(不戴安全帽,不系安全带)高处坠落 二、对危险源的具体控制措施和应注意的安全事项: 个人防护 1、遵守施工现场的一般性安全规定:进入施工现场戴好安全帽,扣好帽带;高处临边作业系好安全带;穿防滑鞋,严禁穿拖鞋、赤脚等进入施工现场;酒后严禁进入施工现场。 2、必须接受安全技术交底后方可进行剔凿作业; 3、手持式用电工具使用时严禁单手操作,严禁蛮力;剔凿时要戴防护眼镜及防护口罩; 4、作业时应两人一组,一人进行剔凿作业,另一人负责警戒及监控; 临时用电 1、严禁使用拖线板、花线,必须使用合格的开关箱; 2、使用的电锤等手持式用电工具必须符合临时用电安全技术要求;作业前先试机检查 3、接线必须联系专业电工进行接电,严禁私自接电和私拉乱接; 4、使用手持式电动工具必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。

安全设施 1、施工现场的安全防护设施严禁随意拆除,若因施工需要确实拆除,应先联系项目部,项目部同意并采取其他防护措施后方可拆除,且施工完成后应及时恢复原有的安全防护设施; 2、作业过程中,涉及到登高作业需要使用马登或人字梯时,马登必须牢固,人字梯必须有安全绳; 3、剔凿过程中,应时刻注意剔下的混凝土块;若剔凿部位临边,除自身必须扣好安全带以外,必须注意剔下的混凝土块,条件允许在下一层搭设水平网兜住混凝土块,或在下一层或地面混凝土块可能坠落的范围设置警戒并有专人监控;若剔下的混凝土块坠落范围内有洞口,应提前将洞口封堵严实; 手持电动工具安全使用要求 1、为了保证安全,应尽量使用Ⅱ类(或Ⅲ类)电动工具,当使用Ⅰ类工具时,必须采用其它安全保护措施,如加装漏电保护器,安全隔离变压器等。条件未具备时,应有牢固可靠的保护接地装置,同时使用者必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋或站在绝缘垫上下班。 2、使用前应行检查电源电压是否和电动工具铭牌上所规定的额定电压相等。长期搁置未用的电动工具,使用前还必须用500V兆欧表测定线组与机壳之间的绝缘电阻值,应不得小于7MΩ,否则必须进行燥处理。 3、操作人员应了解所用电动工具的性能和主要结构,操作时要思想集中、站稳,使身体保持平衡,并不得穿宽大的衣服,不戴纱手套,以免卷入工具的旋转部分。 4、使用电动工具时,操作者所使用的压力不能超过电动工具所允许的限度,切忌单纯求快而用力过大,致使电机超负荷运转而损坏。另外,电动工具连续使用的时间也不宜过长,否则,微型电机容易过热损坏,甚至烧毁。一般电动工具使用2t左右即需停止操作,待其自然冷却后再行使用,

后浇带提前封闭方案

洋洋味道洋洋味道 洋洋味道2016/6/17

目录

一、编制说明 地下室外侧剪力墙及底板后浇带位置,为了保证施工进度、现场施工安全,减少事故发生概率,同时雨季即将来临,为了消除基坑围护事故隐患,将地下室外墙外侧进行防水施工并进行基坑土方回填。但该位置因后浇带未达到封闭条件,为了保证后浇带后续正常浇筑封闭,编制本方案。 二、编制依据 1、智能化消防装备生产基地建设项目施工图; 2、《建筑施工手册》第四版; 3、本工程施工组织设计; 三、后浇带提前封闭方案 (一)、材料选用 后浇带提前封闭选用3mm厚钢板、φ25mm钢筋、防锈沥青和砂浆。 1、钢板和钢筋 钢板选用3mm宽30mm钢板折边,根据尺寸进行切割对焊成型,采用三级φ25钢筋作肋,连接成整体,成型后在使用前涂刷沥青防腐涂料。 3、砂浆 砂浆采用1:3水泥砂浆。

(二)后浇带封闭流程及施工方法 盖板加工:根据图纸后浇带尺寸下料→拼接成型→刷沥青防腐 剪力墙:侧墙后浇带清理→弹定位线→打膨胀螺栓→安装钢盖板→防水施工→防水保护层施工→土方回填。 基础底板:底板后浇带清理→弹定位线→打膨胀螺栓→安装钢盖板→防水施工→防水保护层施工→土方回填。 1、底板、侧墙后浇带清理 须封闭的后浇带,在封闭前应将后浇带里面的建筑垃圾及施工过程中遗留的木屑、从侧面流入后浇带的混凝土清理干净,后浇带侧面、底面的浮浆亦应剔除。 2、钢盖板固定 (1)、剪力墙后浇带封闭用的钢盖板采用膨胀螺栓固定在外剪力墙上,固定点沿两边垂直间距500mm,内测从后浇带钢筋焊接处定位筋,以保证混凝土保护层,防止回填土时将钢板挤压向剪力墙,造成剪力墙厚度不足; (2)、底板上盖板固定方式。底盖板安装方法同剪力墙; 4、防水找平层抹灰 (1)、钢盖板与结构交界处采用1:3水泥砂浆进行抹灰,阴阳角抹半径不小50mm的圆弧,用于防水卷材铺贴。 5、防水层 在封闭后浇带范围内全部增设附加层一道,并超过封闭范围每边250mm。

地下室顶板沉降后浇带提前封闭工程施工组织设计方案

xxxxx工程 地下室顶板沉降后浇带施工方案

Xxxxxxxxxx项目部

目录 1.工程概况 (1) 2.编制说明 (1) 3.方案总体部署 (2) 4.施工难点及解决对策 (4) 5.后浇带盖板设计 (4) 6.后浇带支撑设计 (6) 7.施工准备 (7) 8.施工方案 (12) 9.质量保证措施 (19) 10.安全保证措施 (20) 11.绿色施工措施 (20)

1.工程概况 1.1建筑概况 xxxx工程为一栋超高层大型综合性建筑,它是进入CBD的大门。本工程地上xx层为商务办公写字楼和配套商业用房。地下xx层由职工餐厅、车库和机房等组成,总建筑面积为xxxx平方米,建筑檐口高xxxm。地下车库的最大长度xxxm;最大宽度xxxm。首层建筑面积xxx平方米。 1.2结构概况 结构形式为钢梁方钢管混凝土柱框架-钢筋混凝土核心筒结构体系,主楼基础采用钢筋混凝土后压浆钻孔灌注桩基础;纯地下室部分采用平板式筏形基础;主楼基础底板厚为1.9m,局部电梯基坑板厚5.25m。主楼地下3层至夹层框架梁柱均为钢骨混凝土,框架柱1.4m×1.4m,为1m×1m矩形钢柱包钢筋混凝土,框架梁为H型钢梁外包钢筋混凝土;地下车库部分均为无梁楼板。地上框架柱为1m×1m矩形钢柱浇筑混凝土;框架梁为H型钢梁,楼板为压型钢板铺设钢筋焊网。地下车库顶板覆土3米。 1.3沉降后浇带的设置 本工程主楼高度高,地下室面积较大,主楼以外的地下室不出地面,主楼的核心筒与外框架之间、主楼与裙房和纯地下室部分之间的基底压力差异大,沉降差异大。同时,地下部分结构纵、横方向的长度均超过规伸缩缝最大间距的规定。由于建筑使用功能的要求,地下室不能设永久缝。为解决沉降差异问题,在主楼和纯地下室连接部位设沉降后浇带,后浇带浇注的时间根据沉降观测结果确定。 1.4质量、安全、工期目标 争创“鲁班奖”。 创“xxx市文明安全样板工地”。 合同工期xxx日历天。 2.编制说明 2.1目的: 由于场地狭窄,地下结构施工期间钢筋大部分安排场外加工,造成租场地费用和运输费用,同时由于市交通限行,运输钢筋车辆不能及时运输到位,对工程进度也造成很大影响。 由于本工程为超高层建筑,共xxx层高xxxm,按照工程总体施工部署安排,主体结构分三次(xxx层、xxx层、xxx6层)验收,每次结构验收后立即安排进行二次结构、专业管道设备安装、玻璃幕墙以及初装修施工,从而达到加快施工进度、降低经营成本、大厦尽早投入使用等各方面要求的目的。

后浇带专项方案

后浇带专项施工方案 一、工程概况 本工程车库地下室一层,主楼地下室两层,均相互贯通,地上主楼11栋;地下室平面面积达5.86万m2 ,整个基坑同时进行施工;因基坑面积大和局部荷载不一致,所以设计就设置了后浇带;后浇带宽800mm,总长达4841.6m,其中底板后浇带2369m,地下室外墙后浇带83.6m,地下室内墙后浇带20m,地下室顶板后浇带2369m。地下室防水等级为Ⅱ级。本工程后浇带根据其功能分为:沉降后浇带和温度后浇带两类,主楼周边为沉降后浇带(也兼有温度后浇带的功能),其余均为温度后浇带;后浇带设置在基础底板、地下室外墙、地下室内墙及车库顶板上。 二、后浇带做法分类 根据设计要求,后浇带按其做法分为四类: 1.基础底板后浇带 底板后浇带施工示意图

2.地下室外墙后浇带 地下室外墙后浇带施工示意图3.地下室内墙后浇带 内墙后浇带施工示意图 4.地下室顶板(梁)后浇带 地下室顶板后浇带施工示意图

梁后浇带施工示意图 三、后浇带设计要求 1.混凝土要求 混凝土构件中心与外表面的最大温差不高于25度,并控制降温速度,浇灌混凝土后及时采用塑料薄膜或喷养护剂及草帘等进行保温和保温养护,也可采用粉煤灰改善混凝土的黏塑性,并可代替部分水泥,减少混凝土的用水量和水泥用量,减少水化热(当掺量为水泥用量的15%时,可降低水化热约15%),还可减少混凝土中的孔隙,提高密实性和强度,提高抗裂性。粉煤灰的掺量约为水泥用量的15%~30%,地下室结构底板,外墙板,顶板采用复合型SY-K膨胀纤维抗裂防水剂掺量为胶凝材料的12%。后浇带混凝土强度比构件混凝土强度提高一个标号(C35 P6)。 2.钢筋要求 2.1.本工程后浇带,均设有垂直于后浇带的加强钢筋。 2.2.后浇带钢筋成品保护。由于后浇带钢筋外露时间较长,所以在钢筋安装完,就需对外漏钢筋采取防锈保护措施,刷素水泥浆,再用模板覆盖。

地下室外墙后浇带封闭方案

第一章工程概况 第一节、建设概况 表1:建筑设计概况表 建筑设计概况 工程名称合肥恒大中心D地块项目总承包工程建筑地点合肥市滨湖新区CBD核心区 建设单位合肥粤丰置业有限公司 当地设计院华东建筑设计研究总院 总建筑面积万㎡地下/上建筑 面积 /万㎡ 建筑高度D1/D2/D3/D4:99m/166m/248m /298m 标准层层高4m/5m 建筑层数D1/D2/D3/D4:20/29/51/60F裙楼地下4层、地上4 层 设计使用年 限 50年建筑耐火等级一级建筑分类一类建筑抗震烈度7度设防地下防水等一级屋面防水等级1级

级 第二节、后浇带设置说明 本工程塔楼高度高、地下室面积大,主楼核心筒与外框柱之间,主楼与裙楼之间地基压力差异大,沉降差异大。为满足建筑功能使用要求的同时,解决沉降差异大的问题,本工程设置了后浇带。由于本工程为超高层建筑,按照工程总体施工部署,考虑到工期进度以及成本情况,须将地下室外围基坑回填。但后浇带封闭时间不小于45d,或塔楼主体完工后至少一个月方可施工(主塔楼与裙房之间的后浇带),因此需进行超前止水。 第二章编制依据 1.本工程施工图纸 2.《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 3.《地下防水工程质量验收规范》 GB 50208-2011 第三章施工方法 第一节、连通口以外位置的封闭措施

1.封闭方式 (1) 钢板固定:4mm厚钢板铺在外墙后浇带边,钢板需超出后浇带边缘100mm,将 后浇带钢筋焊接在钢板内侧。 (2)搭接方式:钢板连接采用搭接方式,搭接长度不小于20mm且双面满焊。 (3)加固措施:为防止回填土过程中土方冲击导致钢板变形,采用C16钢筋,纵 向等间距布置两道,焊接在止水钢板内侧。施工完成过后,需及 时对止水钢板刷防锈漆。 2.防水处理 (1)找平层:钢板边用M5水泥砂浆找平。 (2)涂刷聚氨酯:将止水钢板表面、找平层、找平层与外墙交界处基层处理赶紧, 然后刷1mm厚聚氨酯防水涂料,待涂料干后,方可铺贴卷材。 (3) 防水卷材:先做附加层,附加层需做至找平层外边100mm,第二层范围宜大

后浇带提前封闭方案

[键入文档标题] [键入文档副标题] [键入作者姓名] 2016/6/17

目录 一、编制说明 (2) 二、编制依据 (2) 三、后浇带提前封闭方案 (2) (一)、材料选用 (2) (二)后浇带封闭流程及施工方法 (3) 附图: (4)

墙面粉刷技术交底 一、施工准备 1、材料要求 ①、水泥:采用强度等级为 32.5 普通硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证及性能检测报告, 并应复试合格后方可使用。 ②、砂:中砂,砂的颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其他杂质,并应复试合格后方可使用。 ③、石灰膏:石灰膏内不得含有未熟化颗粒和杂质。 2、作业条件 ①抹灰工程必须在砼结构工程、砌体工程全部完成,并经有关部门验收后施工。 ②抹灰面上预埋设铁件、管道等应提前安装好, 结构施工时的预留孔洞等提前堵塞严密, 将墙、柱、梁等凸出墙面的混凝土剔平。 二、施工工艺 1、基层处理:抹灰打底前应对基层进行处理。对混凝土基层用水湿润,即将表面灰浆、尘土、污垢等清刷干净。 2、吊垂直、套方、找规矩:按墙上已弹的基准线,分别在门口角、垛、墙面等处吊垂直、套方、抹灰饼, 灰饼一般为 50 ㎜见方, 灰饼间距不宜大于 1.5m。 3、抹底层砂浆:每遍厚度为 5~7 ㎜,应分层分遍与灰饼齐平,并用大杠刮平找直,木抹子

槎毛。如抹灰层局部厚度大于或等于 35 ㎜时,应按要求采用加强网进行加强处理, 以保证抹灰层与基体粘结牢固。 4、修抹墙面上的箱、槽、孔洞:当底灰抹完后,应立即把暖气、电气设备的箱、槽、孔洞口周边修抹平齐、方正、光滑,抹灰时比墙面底灰高出一个罩面灰的厚度,确保槽洞周边修整完好。 5、抹面层砂浆:先将墙面洒水湿润采用水泥混合砂浆抹面层。抹时先薄薄地 刮一层灰与底灰粘牢,紧跟抹第二道灰,并用刮杆横竖刮平,木抹子槎平,铁抹子溜光压实。待表面无明水后,用刷子蘸水按垂直于地面的同一方向,轻刷一遍, 以保证面层抹面的颜色均匀一致, 避免和减少收缩裂缝。如抹灰工序的 安排是从上而下打底, 底灰抹完后, 架子再反上去, 再从上往下抹面层砂浆时, 应注意先检查底层灰是否有空裂现象, 如有空裂现象应剔凿后再做面层。加外加剂应注意底层砂浆上的尘土污垢等应先清净, 浇水湿润后, 方可进行面层抹灰。 6、养护:水泥砂浆抹灰层应在潮湿的环境下养护,养护温度不应低于 5℃, 养护时间不少 于 7 天。 7、内、外墙面,顶棚,阳台的做法:严格按各单体建筑设计图及相关施工图集施工,不得随便更改图纸施工。 三、质量标准 1、抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水湿润。 2、一般抹灰材料的品种和性能应符合设计要求。水泥凝结时间和安定性应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。 3、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固, 抹灰层应无脱层、空鼓, 面层应无裂缝 . 4、抹灰层表面应光滑、洁净、平整。 5、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应边缘整齐、方正、光滑;设备管道等后面 的抹灰平整、光滑。门窗框与墙体的缝隙应填塞饱满,表面平整光滑。

后浇带提前封闭方案

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、后浇带提前封闭方案 (1) (一)、材料选用 (1) (二)后浇带封闭流程及施工方法 (2) 四、注意事项 (3) 附图: (4)

一、编制说明 地下室外侧剪力墙及底板后浇带位置,为了保证现场施工安全,减少事故发生概率,同时雨季即将来临,为了消除边坡事故隐患,将地下室外墙外侧进行防水施工并进行基坑土方回填。但该位置因后浇带未达到封闭条件,为了保证后浇带后续正常封闭,编制本方案。 二、编制依据 1、四川华胜建筑规范设计有限公司设计的上东国际施工图; 2、《建筑施工手册》第四版; 3、本工程施工组织设计; 三、后浇带提前封闭方案 (一)、材料选用 后浇带提前封闭选用18mm厚木模板、50×100mm木枋、标砖、钢丝网和抹灰砂浆。 1、木模板和木枋 选用完好的木模板和木枋,根据尺寸进行切割,木枋在使用前涂刷防腐涂料,并将木枋及木模板表面的铁钉、水泥块等清理干净。 2、标砖及砌筑砂浆 标砖采用MU7.5页岩实心砖M5砌筑砂浆砌筑。 3、抹灰砂浆 抹灰砂浆采用1:3水泥砂浆。

(二)后浇带封闭流程及施工方法 剪力墙:侧墙后浇带清理→木模板固定→标砖砌筑→抹灰→防水施工→防水保护砖砌筑→土方回填。 基础底板:底板后浇带清理→木枋、木模板固定→抹灰→防水→120砖砌防水保护层→土方回填。 1、底板、侧墙后浇带清理 须封闭的后浇带,在封闭前应将后浇带里面的建筑垃圾及施工过程中遗留的木屑、从侧面流入后浇带的混凝土清理干净,后浇带侧面、底面的浮浆亦应剔除。 2、木枋、木模板固定 (1)、剪力墙后浇带封闭用的木模板采用射钉固定在外剪力墙上,每块木模板每边不少于3个固定点,以防止回填土时挡墙将木模板剂压向剪力墙,造成剪力墙厚度不足; (2)、底板上木枋固定方式。木枋采用木楔固定于清理干净的基础底板上,然后将木模板用铁钉固定于木枋上。 3、挡墙砌筑 剪力墙后浇带在用木模板封闭后,外侧采用M5水泥砂浆砌筑MU7.5标砖挡墙,用于防止土方回填时剂压木模板。 4、防水找平层抹灰 (1)、剪力墙外侧找平层在240标砖挡土墙外采用1:3水泥砂浆进行抹灰,在挡墙阴阳角位置要抹半径不小50mm的圆弧,用于防水卷材铺贴。

墙面剔凿技术交底a

墙面剔凿技术交底a -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

 5、结构飘窗窗台标高超过47cm的(建筑1米线下反小于53);卫生间高窗下口高于1.515m(一米线上反大于0.515m 的);窗口宽按窗口标号尺寸,窗上口标高低超过15mm,左右边每边缩进超过15mm的。 6、墙面有一面与50控制线距离大于50的,对面墙与50线的距离可适当缩小,以满足房间开间尺寸要求为准。 7、对房间几何尺寸依据四周控制线进行检查,核实墙体平面几何尺寸是否方正,如发现不方正的房间做好记录,报项目技术部确定合理调整房间尺寸及剔凿部位。 三、剔凿方法及质量要求

1)根据标识进行剔凿,首先在剔凿区域内定出剔凿起始点并凿出剔凿深度基准面,顺基准面向被剔凿方向进行剔凿,随时用靠尺检测剔凿平整情况,以避免剔凿时超深和超高造成重复剔凿。地下室外墙后浇带 封闭方案

第一章工程概况 第一节、建设概况 表1:建筑设计概况表 第二节、后浇带设置说明 本工程塔楼高度高、地下室面积大,主楼核心筒与外框柱之间,主楼与裙楼之间地基压力差异大,沉降差异大。为满足建筑功能使用要求的同时,解决沉降差异大的问题,本工程设置了后浇带。由于本工程为超高层建筑,按照工程总体施工部署,考虑到工期进度以及成本情况,须将地下室外围基坑回填。但后浇带封闭时间不小于45d,或塔楼主体完工后至少一个月方可施工(主塔楼与裙房之间的后浇带),因此需进

行超前止水。 第二章编制依据 1.本工程施工图纸 2.《地下工程防水技术规范》GB 50108- 3.《地下防水工程质量验收规范》 GB 50208- 第三章施工方法 第一节、连通口以外位置的封闭措施 1.封闭方式 (1) 钢板固定:4mm厚钢板铺在外墙后浇带边,钢板需超出后浇带边缘100mm,将 后浇带钢筋焊接在钢板内侧。 (2)搭接方式:钢板连接采用搭接方式,搭接长度不小于20mm且双面满焊。 (3)加固措施:为防止回填土过程中土方冲击导致钢板变形,采用C16钢筋,纵

向等间距布置两道,焊接在止水钢板内侧。施工完成过后,需及 时对止水钢板刷防锈漆。 2.防水处理 (1)找平层:钢板边用M5水泥砂浆找平。 (2)涂刷聚氨酯:将止水钢板表面、找平层、找平层与外墙交界处基层处理赶紧, 然后刷1mm厚聚氨酯防水涂料,待涂料干后,方可铺贴卷材。 (3) 防水卷材:先做附加层,附加层需做至找平层外边100mm,第二层范围宜大 于附加层,卷材搭接长度为8-10公分 (4) 聚苯板成品保护:为防止土方回填过程中,防水卷材层遭到破坏,设置一道 3公分聚苯板保护层。 (5)钢板内侧处理:钢板内侧与混凝土外墙相交处使用密封膏勾缝。

后浇带封闭专项方案

一.工程概况 本工程位于天津市河西区绍兴道与广东路交口,地下室为两层,局部有夹层为五层。5#、6#、7#楼地下室二层为人防区域,后浇带施工缝部位全部设置止水钢板,其他后浇带安装橡胶止水条。后浇带封闭时所用的混凝土均高于同层楼板砼一个标号。 二.后浇带划分图 2.1 后浇带划分图 2.2 基础底板后浇带尺寸表 后浇带深度(mm)宽度(mm)后浇带深度(mm)宽度(mm)1#、2#之间1700 800 4#、5#之间800 800 1#、3#之间1700 800 5#、9#之间800 800 1#、8#之间800 800 6#、2#之间800 800 2#、4#之间1700 800 6#、7#之间800 800 2#、8#之间800 800 6#、9#之间800 800 3#、4#之间1700 800 7#、9#之间800 800 4#、9#之间800 800

2.3 后浇带示意图 2.3.1 基础底板后浇带示意图 2.3.2 楼层后浇带示意图 2.3.3 外墙后浇带示意图

三.混凝土一览表 地下室混凝土在施工时,1#-4#楼基础底板采用C45混凝土,5#-8#楼基 础底板采用C40混凝土,地下室楼板均采用C40混凝土。 后浇带混凝土标号一览表: 后浇带部位砼标号后浇带部位砼标号后浇带部位砼标号 基础底板后浇带1#、2#之间微膨C50p8 1#、3#之间微膨C50p8 1#、8#之间微膨C50p8 2#、4#之间微膨C50p8 2#、8#之间微膨C50p8 3#、4#之间微膨C50p8 4#、9#之间微膨C50p8 4#、5#之间微膨C50p8 5#、9#之间微膨C45p8 6#、2#之间微膨C50p8 6#、7#之间微膨C45p8 6#、9#之间微膨C45p8 7#、9#之间微膨C45p8 楼板后浇带1#、2#之间微膨C45 1#、3#之间微膨C45 1#、8#之间微膨C45 2#、4#之间微膨C45 2#、8#之间微膨C45 3#、4#之间微膨C45 4#、9#之间微膨C45 4#、5#之间微膨C45 5#、9#之间微膨C45 6#、2#之间微膨C45 6#、7#之间微膨C45 6#、9#之间微膨C45 7#、9#之间微膨C45 外墙后浇带1#、8#之间微膨C65p8 3#、4#之间微膨C65p8 5#、9#之间微膨C40p8 1#、3#之间微膨C65p8 4#、5#之间微膨C65p8 6#、7#之间微膨C40p8 2#、6#之间微膨C65p8 2#、8#之间微膨C65p8 7#、9#之间微膨C40p8 四.施工方法 4.1 施工流程: 基础后浇带积水处理——基础后浇带清理(楼层后浇带剔毛、清理)——混凝土浇筑——振捣——收平 4.2 施工方法 4.2.1 后浇带积水处理 由于后浇带里面存有大量积水和淤泥,在后浇带封闭前要先进行抽水清淤,在后浇带部位设置4台水泵进行抽水(具体如下附图,箭头方向为排水方向),在抽水完成后,用捞勺将后浇带里的淤泥捞出。所采用水泵为泵管A150水泵。

后浇带提前封闭方案样本

后浇带提前封闭方案后浇带提前封闭方案 王小警 2016/6/17

目录 一、编制说明 (2) 二、编制依据 (2) 三、后浇带提前封闭方案 (2) (一)、材料选用 (2) (二)后浇带封闭流程及施工方法 (3) 附图: (4)

一、编制说明 地下室外侧剪力墙及底板后浇带位置, 为了保证施工进度、现场施工安全, 减少事故发生概率, 同时雨季即将来临, 为了消除基坑围护事故隐患, 将地下室外墙外侧进行防水施工并进行基坑土方回填。但该位置因后浇带未达到封闭条件, 为了保证后浇带后续正常浇筑封闭, 编制本方案。 二、编制依据 1、智能化消防装备生产基地建设项目施工图; 2、《建筑施工手册》第四版; 3、本工程施工组织设计; 三、后浇带提前封闭方案 ( 一) 、材料选用 后浇带提前封闭选用3mm厚钢板、φ25mm钢筋、防锈沥青和砂浆。 1、钢板和钢筋 钢板选用3mm宽30mm钢板折边, 根据尺寸进行切割对焊成型, 采用三级φ25钢筋作肋, 连接成整体, 成型后在使用前涂刷沥青防腐涂料。

3、砂浆 砂浆采用1: 3水泥砂浆。 ( 二) 后浇带封闭流程及施工方法 盖板加工: 根据图纸后浇带尺寸下料→拼接成型→刷沥青防腐剪力墙: 侧墙后浇带清理→弹定位线→打膨胀螺栓→安装钢盖板→防水施工→防水保护层施工→土方回填。 基础底板: 底板后浇带清理→弹定位线→打膨胀螺栓→安装钢盖板→防水施工→防水保护层施工→土方回填。 1、底板、侧墙后浇带清理 须封闭的后浇带, 在封闭前应将后浇带里面的建筑垃圾及施工过程中遗留的木屑、从侧面流入后浇带的混凝土清理干净, 后浇带侧面、底面的浮浆亦应剔除。 2、钢盖板固定 ( 1) 、剪力墙后浇带封闭用的钢盖板采用膨胀螺栓固定在外剪力墙上, 固定点沿两边垂直间距500mm, 内测从后浇带钢筋焊接处定位筋, 以保证混凝土保护层, 防止回填土时将钢板挤压向剪力墙, 造成剪力墙厚度不足; ( 2) 、底板上盖板固定方式。底盖板安装方法同剪力墙; 4、防水找平层抹灰 ( 1) 、钢盖板与结构交界处采用1: 3水泥砂浆进行抹灰, 阴阳角抹半径不小50mm的圆弧, 用于防水卷材铺贴。

后浇带提前封闭方案

智能化消防装备生产基地建设项目地下车库后浇带提前封闭施工方案 佳信建筑安装工程 2016/6/17

 2、钢盖板固定 (1)、剪力墙后浇带封闭用的钢盖板采用膨胀螺栓固定在外剪力墙上,固定点沿两边垂直间距500mm,测从后浇带钢筋焊接处定位筋,以保证混凝土保护层,防止回填土时将钢板挤压向剪力墙,造成剪力墙厚度不足; (2)、底板上盖板固定方式。底盖板安装方法同剪力墙; 4、防水找平层抹灰 (1)、钢盖板与结构交界处采用1:3水泥砂浆进行抹灰,阴阳角抹半径不小50mm的圆弧,用于防水卷材铺贴。 5、防水层 在封闭后浇带围全部增设附加层一道,并超过封闭围每边250mm。

填充墙技术交底记录_

技术交底 2017 年 4 月 10 日工程名称盛世新天地分部工程主体 分项工程名称:填充墙砌体结构

交底内容 1、技术要求: 1.1、本工程主楼为框剪结构。 1.2、1#、3#、5#楼一层建筑标高层高为4.2米,二层建筑标高层高为3.9米,标准层(3-17层)建筑标高层高为 2.9米。4#楼1-17层建筑标高层高为2.9米。 1.3、填充墙为加气砼砌块,墙厚200㎜。厨房和卫生间的隔墙同剪力墙厚度,无剪力墙的墙厚200/100㎜(详见施工图纸) 1.4、墙剁未特殊注明处,均为150mm宽,小于等于150mm宽的墙剁用素砼浇注。 1.5、砌筑砂浆采用强度≥M5的混合砂浆砌筑。现浇过梁、圈梁、构造柱、抱框立柱、窗台压顶混凝土强度C25。 1.6、填充墙内构造柱除各层平面表示出外,墙长超过层高2倍及≧5米的墙中、悬墙端头和填充墙转角墙及电梯井均设构造柱。 1、7、在电梯井道导轨支架预埋处设置(墙厚×300高)砼圈梁。当填充墙高度大于4.0m 时,在墙半高处设置与柱相连且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。截面为墙厚× 100,配筋 26,联系钢筋6@300。 2、材料准备 加气砼砌块、蒸压砖、水泥、砂、拉结钢筋、顶埋件等 3、操作工艺 3.1、把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净并进行弹线,填充墙的边线、门窗洞口位置线必须准确,偏差控制在规范允许的范围内。皮数杆应立在填充墙的两端或转角处,并拉通线。皮数杆立面用记号笔清晰刻画出砌体灰缝位置、门窗洞口及压顶、过梁、圈梁等构件的标高位置 砌块组砌:按设计标高要求立好皮数杆,每跨立两根(靠近剪力墙(柱子)处),砌体施工时,挂线一定要拉紧绷直。如下图示意。 3.2、蒸压加气混凝土砌块砌筑时,墙底部应砌200mm高蒸压灰砂砖。蒸压加气混凝土砌块墙体的底部施工: 3.2.1 卫生间墙根部应浇筑200mm高(由楼层标高处算起) 反梁设置大样图 C25细石混凝土,厚度同上部墙体(门洞口除外)。 有防水要求的房间底部做法示意图1

相关文档