文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 5. 供配电--生产现场应注意的事项

5. 供配电--生产现场应注意的事项

5. 供配电--生产现场应注意的事项
5. 供配电--生产现场应注意的事项

生产现场应注意的事项(学习资料)

4.2.35 变配电系统

4.2.3

5.1 资料应符合如下规定:

——“六图”:高低压变配电系统一次原理图、高低压变配电系统二次展开图(包括继电保护)、高低压变配电站(所)设备布局及其安装图、厂区供电系统包括主干PE或PEN线平面布置图(包括接地系统或装置布局)、各车间或独立单元供电系统图、地下隐蔽工程图;

——“四单”:主要电气设备(包括继电保护)电缆线路试验合格报告单、安全用具及防护用品电气试验合格报告单、电气设备出厂检验合格报告单或安装交接性试验报告单、接地装置监测(检测)数据报告单。

——“二票”:变配电站工作票、操作票;

——“八制”:交接班制、巡视检查制、缺陷管理制、安全操作制、门禁制、电气相关方管理制;电气设备设施工具安全运行管理制、应急预案;

——其他应提供的基础技术与管理信息资料(包括综合自动控制系统)。

4.2.3

5.2 环境条件

4.2.3

5.2.1 安全技术防护措施应符合当地环境条件下的安全运行、安装检修、短路和过电压或欠电压、过电流(过载)和接地故障保护

的安全要求,防护等级匹配,绝缘、屏护、间距可靠,标识清晰。

4.2.3

5.2.2 变配电站不得设置在火灾危险性为甲、乙类厂房内或毗邻处,不得设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。火灾危险性为甲、乙类厂房专用的10KV及以下的变配电站应符合GB 50058的相关规定;不得设置在多尘、水雾、有腐蚀性气体、地势低洼或可能积水的场所;站房和室内电缆沟应防漏、防晒,且无积水痕迹。地下变配电室应符合相关要求。

4.2.3

5.2.3 消防通道应保持畅通,尽头式消防车道应设置回车道(场)。

4.2.3

5.2.4 预防油品流散和通风应符合以下规定:

——总油量超过100kg油浸电力变压器应安装在独立的变压器间,下方设置储存变压器油的事故储油池;必要时,设置挡油和排油设施。

——预装式变电站及其干式变压器应在专用房间内采取可靠的通风排烟和降温散热措施;多层或高层建筑物内宜选用干式气体绝缘或非可燃性液体绝缘变压器。

4.2.3

5.2.5 站房门、窗及开孔应符合如下要求:

——门、窗向外开启,并采用非燃烧材料制作;且不宜直通含有酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所;

——高压室门应向低压间开,相邻配电室门应双向开启;

——门、窗及孔洞应设置防小动物侵入的金属网,并遮阳、防雨雪。

4.2.3

5.3 变压器、发电机

4.2.3

5.3.1 绝缘介质液位、压力指示应清晰,且无泄漏,电能质量及相关额定参数符合运行规定。

4.2.3

5.3.2 温控装置连接应正确,信号清晰,不超过其允许值。4.2.35.3.3 绝缘、接地故障保护等保护装置应完好、可靠,有定检资料。并应配置在异常情况下用于信号或跳闸的保护装置,且完好、可靠,有定检资料。

备用发电机组与电力系统应设置可靠的联锁装置。

4.2.3

5.3.4 瓷瓶套管应清洁无积尘、无裂纹、无放电痕迹。

4.2.3

5.3.5 室内应有良好的采光和通风,设备运行时无异常声响,高压隔离刀闸断路器手力操动开关应加锁。

4.2.3

5.3.6 变压器外廓(防护外壳)与变压器室门和墙壁应符合以下要求:

——干变(有IP2X及以上防护等级)外廓与门净距:1000KVA 以下应为0.6m,1250~2500KVA应为0.8m;干变之间距离应大于1m,并应满足巡视维修的要求;

——配电装置中电气设备的网状遮栏高度应大于 1.7m,网孔应小于40×40mm,围栏门应装锁。栅状遮栏高度应大于1.2m,其最低栏杆至地面净距应小于200mm。所有屏护遮拦装置应安装牢固,PE线连接可靠;

——危险部位(工况)应有遮栏与警示色标,或监视报警装置。

4.2.3

5.4 高低压配电装置、电容器

4.2.3

5.4.1 配电装置的布置应符合如下要求:

——裸露的带电体上方不应敷设照明线路、动力线路、信号线路或其他管线;

——屏前通道上方裸导电体距地面高度低于 2.5m、屏后低于2.3m时应设置遮护物,其他有危险电位的裸带电体应设置遮护;

——室内所设置的遮护物或外罩的防护等级应按要求选择,但至少不应低于GB 4208的IP2X级,低压裸带电体与遮护物净距应大于100mm,板状屏护应大于50mm,且安装牢固、可靠。当采用遮护物和外罩有困难时,可采用阻挡物进行保护。

4.2.3

5.4.2 所有瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹,安装牢固;母排应清洁整齐,间距合格;相序包括N排、PE排标识应明显,漆色无变色或变焦现象;接点连接应良好,无烧损痕迹。

4.2.3

5.4.3 各类电缆及高(低)压进线、出线敷设除满足设计规定还应符合如下要求:

——电缆绝缘应可靠,接头(包括PE线)牢固,整齐清洁,电缆沟内干燥无杂物;

——高低压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,并保持安全间距;

——电缆敷设时,弯曲部位应满足如下要求:无铅包和钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆、控制电缆最小允许弯曲半径为10倍的电缆外径;有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆最小允许弯曲半径为20倍的电缆外径;交联聚乙烯绝缘电力电缆最小允许

弯曲半径为15倍的电缆外径。

4.2.3

5.4.4 断路器应在额定参数下可靠地接通、分断和保护装置。并符合:

——断路器灭弧介质绝缘应可靠,无泄漏和变色,定期维护保养和试验应合格;

——高压开关成套装置刀闸接触应良好,联锁保护装置可靠;

——当采用屋内气体绝缘金属封闭开关设备的配电装置,在低位区应配置SF6泄漏报警仪及事故底部排风装置。

4.2.3

5.4.5 操动机构应能可靠地分合电路,合闸到位,脱扣装置整定有效。双电源供电或自发电应加装联锁装置。

4.2.3

5.4.6 空气开关刀闸灭弧罩应完整,触头平整。

4.2.3

5.4.7 电力电容器应设置单独的控制和保护装置。充油电容器外壳应无异常变形,无渗漏。成套电容器柜单列布置时,正面与墙面距离应大于1.5m;双列布置时,柜面之间距离应大于2m。电容器室的门应向外开,有良好的通风。

4.2.3

5.4.8 变配电设备、装置、构架体、外界或外露可导电部分的PE线应连接可靠,线径截面积及安装方法符合本标准4.2.39的相关规定。

4.2.3

5.4.9 安全用具及防护用品应在检验周期内使用,并存放合理。

4.2.3

5.4.10 室内、外配电装置的最小安全净距、通道与围栏应符合如下要求:

——室外配电装置的最小安全净距:无遮栏裸导体至地面或至建

筑物、构筑物顶部,10KV应为2700mm;35KV应为2900mm;110KV应

为3500mm。电气设备外绝缘体最低部位距地面小于2500mm时应设置

固定遮栏,其安全距离应符合GB 23821的相关规定,并设有警示牌。

——室外配电装置场所宜设置高度不低于1500mm的围栏。

——室内配电装置的最小安全净距:无遮栏裸导体至地(楼)面,

10KV应为2500mm;35KV应为2600mm;110KV应为3250mm。电气设备

外绝缘体最低部位距地小于2300mm时,应设置固定遮栏,其安全距

离应符合GB 23821的相关规定,并设有警示牌。

——室内配电装置通道的最小宽度(净距)应符合表4.2.1的规

定。

表4.2.1 室内配电装置通道最小宽度(净距)mm

维护通道操作通道

通道分

布置方式固定式移开式

设备单列布置

800 1500 单车长+1200 时

1000 2000 双车长+900 设备双列布置

注:1. 通道宽度在建筑物的墙柱个别突出处,可缩小200mm。

2.固定式开关柜靠墙布置时,柜背离墙距宜取50mm。

3.通道应便于设备操作、搬运、检修和试验。长度大于7m的配

电装置室,应设置2个出口。

——警示色标(装置)应清晰、完好。所有遮拦、围栏、阻挡物、屏护和外壳等装置,应满足机械强度及稳定性、刚度和PE连接可靠

的要求。

4.2.36 固定电气线路

4.2.36.1 系统布线

4.2.36.1.1 系统布线的选择、敷设应避免环境因素及各种机械应力

等外部作用而带来的损害;安全净距应符合GB 50054的相关规定;

电缆线路应符合GB 50168、GB 50217的相关规定。

4.2.36.1.2 裸导体线路室内敷设不应与起重机滑线设在同侧,与地

面及其他设备、设施的净距应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2 裸导体线路室内敷设安全净距(m)

布线方式最小净距与地面无遮栏3.5

采用网孔遮栏2.5

1.8 敷设在经常维修管道同侧上方;与经常维修管道,以及与

生产设备最突出部位

与起重机铺板2.3

4.2.36.1.3 直埋敷设的电缆严禁位于地下管道的正上方或正下方。

电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的允许最小净距应符合

4.2.36.1.1的规定。

4.2.36.1.4 电缆桥架和金属线槽应符合以下规定:

——电缆桥架和金属线槽与各种管道的最小净距应符合表4.2.3

的规定;

表4.2.3 电缆桥架和金属线槽与各种管道的最小净距(m)管道类别平行净距交叉净距

一般工艺管道0.4 0.3 具有腐蚀性气体管道0.5 0.5 热力管道有保温层0.5 0.3

无保温层 1.0 0.5

——金属线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线

槽截面的20%,载流导体不宜超过30根。电缆桥架总截面积与托盘

内横截面积的比值,电力电缆不应大于40%。控制和信号线路或电缆

的总截面不应超过50%。在有严重腐蚀的场所不宜采用金属线槽布线;

——电缆桥架水平敷设时,距地面高度不应低于 2.5m,跨越通

道应大于6m;垂直敷设时,距地面高度不应低于1.8m,且不宜敷设

在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方。当不

能满足上述要求时,应采取防腐、隔热措施;

——钢制电缆桥架和金属线槽直线段长度超过30m(铝合金或玻

璃钢桥架超过15m)或跨越建筑物变形缝处宜设置伸缩节或补偿装置;

——所有线槽或桥架PE连接可靠。

4.2.36.1.5 埋地敷设的电线管应采用大于2.5mm的厚壁钢导管;电线管口端应无毛刺和尖锐棱角,管口应加装软套;绝缘导线穿管敷设时,导管内导线的总面积应小于管子截面积的40%。正常场所不得采用塑料管埋地布线。

4.2.36.1.6 易受外部影响着火的电缆密集场所或可能蔓延着火而酿成严重事故的场所,配电线路应设有防火阻燃及监测报警措施。

4.2.36.2 线路(包括PE线)应保持导电的连续性、可靠性,线路接头连接可靠,无机械损伤,无松动;最小截面应符合表4.2.4的要求,并应满足机械强度要求,其导体载流量不应小于预期负荷的最大计算电流和按保护条件所确定的电流,并应保证三相电流平衡值和线路电压损失不超过允许值。消防用电设备应有明显标志,并保证可靠供电。

表4.2.4 导体最小允许截面(mm2)

布线系统形式线路用途铜导体铝导体

固定敷设的电缆和绝缘电线电力和照明线路 1.5 2.5 信号和控制线路0.5 ——

固定敷设的裸导

体电力(供电)线路10 16 信号和控制线路 4 ——

用绝缘电线和电缆的柔性连接

任何用途0.75 ——特殊用途的特低压

电路

0.75 ——

4.2.36.3 配电线路分级保护装置

4.2.36.3.1 应分级设置接地故障保护、短路保护、过电流保护、过电压及欠电压保护等装置,并在规定的时间内切断电源或发出报警信号。

4.2.36.3.2 以下设备的配电线路应设置剩余电流动作保护装置(漏电保护器):

——I类手持式及移动式临时性用电设备,室外工作场所的用电设备;

——环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备;

——家用电器类或插座回路;

——由TT系统供电的用电设备等。

4.2.36.3.3 剩余动作电流值应按环境条件选择,但正常场所不应超过30mA,其安装运行应符合GB 13955的相关规定。

4.2.36.3.4 PE线应连接可靠,线径截面积及安装方法符合本标准4.2.39的相关规定。

4.2.36.4 线路绝缘类型与耐压水平应按场所要求选用,并满足系统绝缘配合的要求;架空绝缘导线无散股背花和破损;电缆无渗漏、无破损;线路温升在允可范围内;危险部位有屏护或其他保护措施。

4.2.36.5 电杆或电缆构筑物

4.2.36.

5.1 电杆基础应牢固无倾斜,杆身无裂纹、无露筋;横担平整,瓷体及绝缘套件应无裂纹,无脏污。

4.2.36.

5.2 电缆沟、线槽、排管、工作井等电缆布线构筑物的排水应畅通,无积水、无杂物,盖板严实,间距合理;电缆的固定、弯曲

半径符合本标准4.2.35.4.3的相关规定。

4.2.36.6 线路相序、相色与标识

4.2.36.6.1 面向负荷,交流相序排列应为L1(A)、N、L2(B)、L3(C)。直流相序水平排列,正、负极由左向右;上下排列由上向下。线路相序排列应与设备连接相序一致。

4.2.36.6.2 主干导体线路颜色:L1(A)相为黄色,N线为淡蓝色,L2(B)相为绿色,L3(C)相为红色,PE线的专有颜色为绿黄双色。

4.2.36.6.3 线路应设置标志牌,注明线路编号、型号、规格及起讫地点;并联线路应有顺序号。

4.2.36.6.4 直埋电缆应在直线段每隔50m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等设置明显的方位标志或标桩,标志牌应正确、清晰、稳固。

4.2.36.7 线路排列应整齐、有序,电缆沟盖板、直埋电缆上面无堆积物。对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的场所,应采取防火阻燃措施。

4.2.37 临时低压电气线路

4.2.37.1 临时低压电气线路应履行审批手续,并符合如下规定:

——审批单应有申请项目单位、内容、安全技术措施、用电负责人、施工人员,以及审批部门及监检负责人,装设地点与装拆日期等内容;并经审批后方可安装;

——临时低压电气线路期限宜为15天,如需要延长应办理延期手续;当预期超过三个月的临时低压电气线路,应按固定线路方式进

行设置;

——相关方临时用电工程,用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者,由其编制用电设计方案;经审批、安装后每月应不少于一次进行现场检查和确认;

——使用现场应设有临时用电危险警示牌,配置符合安全规范的移动式电源箱或在指定的配电箱、柜、板上供电。

4.2.37.2 线路绝缘和屏护

4.2.37.2.1 线路路径应避开易撞、易碰,以及地面通道、热力管道、浸水场所等易造成绝缘损坏的危险地方;当不能避免时,应采取保护措施。绝缘导线中的负荷电流不应大于导线允许安全载流量,绝缘导线无破损、无老化。

4.2.37.2.2 危险区域或建筑工程、设备安装调试工程的施工现场有电气裸露时,必须设置围栏或屏护装置、并设有警示信号。

4.2.37.3 线路架设时,其高度在室内应大于2.5m,室外应大于4.5m,跨越通道应大于6m,并牢固固定。电缆或绝缘导线不得成束架空敷设,不得直接捆绑在设备、脚手架、树木、金属构架等物品上;埋地敷设时必须穿管,管内不得有接头,管口应密封;线路与其他设备、门窗、金属构架等距离应大于0.3m。

4.2.37.4 保护方式与保护电器

4.2.37.4.1 线路应设置总开关控制,且每台设备应配备专用开关,保护电器动作电流与切断时间可靠。

4.2.37.4.2 线路与临时用电设备应设置剩余电流动作保护系统,并

在规定的动作电流与切断时间内可靠切断故障电路。

4.2.37.4.3 当设置的剩余电流动作保护装置(断路器)同时具备短路、过载、接地故障切断保护功能时,可不设总路或分路断路器或熔断器。

4.2.37.4.4 建筑工程施工现场低压配电系统应设置总配电箱(柜)和分配电箱、开关箱,实行三级配电,并设置TN-S系统和二级剩余电流动作保护装置。配电箱柜应符合本标准4.2.38的相关规定。4.2.37.5 所有用电设备、插座电路、移动线盘等应与主干PE线连接可靠。配电箱内电器安装板上必须装设N线端子排和PE线端子排。

4.2.37.6 严禁在有爆炸和火灾危险的环境中架设临时电源线。

4.2.38 动力(照明)配电箱(柜、板)

4.2.38.1 环境条件

4.2.38.1.1 爆炸和火灾危险环境中的配电箱(柜、板)应符合GB 50058的相关规定。

4.2.38.1.2 粉尘、潮湿或露天、腐蚀性环境中的配电箱(柜、板)应符合GB 4208的相关规定。

4.2.38.1.3 金属占有系数大及高温环境的配电箱(柜、板)应选择防护式,且用金属材料制作。

4.2.38.1.4 配电箱(柜、板)的设置应通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物。

4.2.38.2 安装

4.2.38.2.1 箱柜电源侧应有可靠的隔离电器分隔总路,操动机构应

可靠分断或合闸电路;各个电气单元绝缘良好、接头无外露,并排列整齐、安装牢固,设有良好的外壳防护装置。

4.2.38.2.2 具有2个回路及以上的配电箱板应设总刀闸及分路刀闸;每一分路应接一台电气设备,并按容量选择刀闸或断路器;照明、动力合一的配电箱应分设刀闸或开关。

4.2.38.2.3 室内落地式的箱柜底面应高出地面50mm以上,室外应高出地面200mm以上;固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离宜为1.4m~1.6m。

4.2.38.2.4 箱(柜、板)前方(或下方)1.2m的范围内应无障碍物;当工艺布置有困难时,照明箱可减至0.8m。

4.2.38.2.5 箱(柜)关闭严密;进出线弯曲半径应符合本标准4.2.3

5.4.3的规定,出线应受到保护,严禁承受外力;线路压接紧固、不得扭接、松动。

4.2.38.2.6 箱(柜、板)上应无飞线,无积尘、无油污、无烧损、箱(柜)内无杂物。

4.2.38.3 PE线与N线

4.2.38.3.1 箱(柜、板)内PE与N应从主干PE接地系统网路和N 排(线)分别引入或引出,接至电器安装板上时必须分设PE线端子排和N线端子排;N线端子排必须对地绝缘;金属安装板及外露可导电部分必须与PE线端子板做可靠的电气连接。

4.2.38.3.2 PE线和N线应压实,不得有松脱、损伤现象,PE线连接应符合本标准4.2.39的相关规定。

4.2.38.3.3 PE线和N线应采用压接,压接时,严禁“一钉多根线”。

4.2.38.3.4 N与PE分开后,不允许再合并;N线对地绝缘;N与PE 应标识正确、明晰。

4.2.38.3.5 N线对地绝缘,严禁单相设备采用“一相一地”(L-PE)的接线方式。

4.2.38.4 电气元件与线路

4.2.38.4.1 刀闸、开关、接触器应动作灵活、接触可靠、合闸到位,触头无烧损。

4.2.38.4.2 指示测量仪表或装置应灵敏可靠,无损坏。

4.2.38.4.3 线路应满足安全载流量,无严重发热和烧蚀现象。

4.2.38.5 插座回路

4.2.38.

5.1 插座回路电压等级与用途不同时应设有标识。

4.2.38.

5.2 插线板应有铭牌,使用前应经定检许可,不宜两个及以上进行串接使用。

4.2.38.

5.3 插座回路应有单独电源开关控制,每一回路插座数量不宜超过10个,用于计算机电源的插座数量不宜超过5个。

4.2.38.

5.4 插座回路应配置剩余电流动作保护装置(兼作开关),按场所环境特征选择动作参数,PE线不得接入其装置,始终保持其连续性、可靠性。

4.2.38.6 电气装置的配置

4.2.38.6.1 总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应,并应具备电源隔离(明显断开点)、短

路过载、单相故障电流回路切断保护功能。

4.2.38.6.2 熔断器应按负荷计算选择熔体的额定电流,并具有可靠灭弧分断功能,熔池清洁。严禁使用多股及不符合原规格的熔体或者金属丝代替熔断元件。

4.2.38.6.3 自动断路器应与负荷相匹配,线路单相短路电流不应小于脱扣器整定电流的1.3倍。

4.2.38.6.4 各种开关、电器的额定值、动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性相适应;电器配置和接线末经安全设计严禁随意改动。

4.2.38.7 配电板面板后和箱柜以外禁止有裸导体或接头裸露。箱柜应有可靠的屏护。

4.2.38.8 安全标识和定检维护

4.2.38.8.1 面板应有统一编号和符合规范的安全标识和安全色。4.2.38.8.2 箱柜内应有“动力原理接线图”,标识电器装置的型号、规格、保护电气装置整定值,所控对象的名称、编号等,且与实际相符合。

4.2.38.8.3 车间(场所)供电系统图应与各配电器(柜、板)的“动力原理接线图”相一致。

4.2.38.8.4 每月应由电气专业人员进行维护、检查,并保持记录。

4.2.39 电网接地系统

4.2.39.1 系统整体结构

4.2.39.1.1 低压配电系统应采用TN-S系统,确有困难时,可采用

TN-C-S系统。当电子信息系统设备采用TN系统供电时,必须是TN-S 系统接地形式。同一电源供电的低压系统,不应同时采用TN系统,TT系统或IT系统。

4.2.39.1.2 系统的工作接地,主干保护导体(主干PE或PEN线),电气设备保护线(PE线),接地故障速断保护装置,线路场所的保护性接地网(等电位联结及重复接地)应同时完好、可靠、纵深防护有效。

4.2.39.2 系统工作接地

4.2.39.2.1 TN系统配电变压器中性点应直接接地。所有电气设备的外露可导电部分必须采用保护导体(PE)与配电变压器中性点直接接地,保证连续可靠的电气连接。

4.2.39.2.2 变压器低压侧中性导体直接接地引出连接工作接地导体的有效截面不得减少,应采用等效件直通至接地系统,并保持导电的连接可靠。当采取母排螺栓直接压接时,连接处应两点紧固压实。4.2.39.3 主干保护导体(PE或PEN线)

4.2.39.3.1 主干保护导体(主干PE或PEN线)应满足机械强度和单相短路电流接地故障回路(L-PE回路)阻抗设计要求。

4.2.39.3.2 主干PE或PEN线(包括车间干线与接地网或自然接地体)相互连接至少应有两处及以上,连接引线应方便定期监测,不得断线、断股或装设开关设备。

4.2.39.3.3 当PE线所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合表4.2.5的规定。

表4.2.5 PE线最小截面规格(铜导体)相线芯线截面S(mm2)PE线截面

S≦16 S

16﹤S≦35 16

S﹥35 S/2

注:主干PE或PEN线采用铜材时不应小于10mm2,多芯电缆不应小于4 mm2,铝材不应小于25 mm2。

4.2.39.4 设备PE线

4.2.39.4.1 所有电气设备的外露可导电部分(PE线)必须与系统主干PE电气连接牢固,并设有防松措施,标识明显。电气设备保护线(PE线)采用铜芯导线的最小截面:当有机械性保护时为2.5 mm2,无机械性的保护时为4 mm2。PE线最小截面应符合表4.2.5的规定。从接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时,应接至主PE端子排。

4.2.39.4.2 PE线或设备外露可导电部分严禁用作PEN线或作为正常时载流导体。

4.2.39.4.3 用电设备接入处PE标识应明显。PE线和N线不允许任何漏接、错接、混装、串接等现象。N与PE分开后,不得再合并。

4.2.39.4.4 禁止使用易燃易爆管道、水管、暖气管、蛇皮管等作为PE线使用。

4.2.39.4.5 其他有特殊防护要求的接地应遵从安全设计或相关规范的规定。

4.2.39.5 接地故障速断保护装置

4.2.39.

5.1 TN系统接地故障保护应满足切断故障回路的时间规定:配电线路或仅供固定式电气设备用电的末端线路不得大于5S;手持式电气设备工具和移动式电气设备的末端线路或插座回路不得大于0.4S。

4.2.39.

5.2 当采用熔断器时应按设备容量与之匹配的有关规定值选择。

4.2.39.

5.3 当采用自动断路器,单相短路电流不应小于脱扣器整定电流的1.3倍。

4.2.39.

5.4 当所采用的速断保护装置不能满足上述要求时,应采用剩余电流动作保护装置。

4.2.39.6 系统保护性接地网配置与等电位

4.2.39.6.1 TN系统保护性接地网的布设:架空线路和电缆线路干线和分支线的终端及沿线每1km处;每一个独立建筑物(包括非生产场所)或车间的进线处(包括使用公用变压器的单位)及有特别要求场所,高低压同杆架设电力线路,包括钢筋混凝土电杆,金属杆塔连结;车间周长超过400m时,每200m处的PE或PEN干线应作重复接地或与共用保护性接地网连接。

4.2.39.6.2 线路的金属杆塔与构架(包括照明线路),电力电缆的两端金属外皮均应与主接地网连接或单设重复接地装置。

4.2.39.6.3 具有爆炸和火灾危险场所应设有专用主干PE线,并在分支线处设置接地装置。

4.2.39.6.4 采用接地故障保护时,在建筑物内电气装置(包括电子信息系统各机房)接地极的接地干线,PE干线及共用接地网,建筑物内所有的条件许可的建筑物金属构件,金属管道,外露或外界可导电部分均应作总等电位连接并接地,当还不能满足被保护对象安全时,应作辅助等电位连接并接地。等电位连接应有标识,接向专用连接端子板。

等电位连接母线的最小截面应大于装置最大保护线截面,并不应小于6mm2。当采用铜线时,其最小截面不应小于2.5mm2。

4.2.39.7 接地网电气连接

4.2.39.7.1 在满足热稳定条件下应利用自然接地导体,但禁止利用可燃液体或气体管道、供暖管道及自来水管作保护接地体;接地装置施工与运行应符合GB 50169的相关规定。

4.2.39.7.2 当人工接地体采用钢材时,焊接应牢固,钢接地网和接地线的最小规格应符合GB 50169的相关规定。埋入地下的人工接地极及其引出线应采用热镀锌接头,并采取防腐蚀、防机械损伤的措施。

4.2.39.7.3 接地网应与主干PE或PEN线至少两处及以上(压接端子)有可靠的电气连接。接地极及其接地导体应采用对称焊接,扁钢的有效焊接长度应大于其宽度的2倍,圆钢的有效焊接长度应大于其直径的6倍,圆钢与扁钢的有效焊接长度应大于圆钢直径的6倍。

4.2.39.7.4 所有埋地焊接处应作防腐处理,与主干PE连接引线应便于定期检查测试。

4.2.39.7.5 接地网一般应设有能断开与主干PE线(或PEN线)的压

配电房交接班制度(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 配电房交接班制度(新编版)

配电房交接班制度(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、为确保配电设备的安全、可靠运行,参照《变电所运行管理制度》,特制定本制度。 二、值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接。在未到交接班时间、未办完全部交接手续前,不得擅离职守。 三、在以下情况下,不得进行交接班: 1.当班期间发生配电线路或设备事故; 2.交接时发生配电线路和或设备事故; 3.正进行配电线路或设备的处理; 4.正在进行停送电操作; 5.交接时发生影响设备安全运行的其它异常情况,需要原当班人员协助处理; 6.电气工作负责人命令暂停交接班。 四、交接班的内容 1.系统运行方式;

2.本配电室设备运行方式; 3.设备异常情况; 4.缺陷处理情况; 5.事故处理情况; 6.倒闸操作及未完的操作指令; 7.设备检修、试验情况。包括安全措施的布置、使用的接地线的编号及位置、工作票的使用情况; 五、交接时,要严肃认真,不得轻率。 六、交接内容要全面,不得遗漏。 七、交接双方对现场设备状况进行检查,核对交接内容与现场实际是否相符。 八、交接完毕后,双方值班负责人在运行记录薄上签字,并注明交接的确切时间。 九、交接完毕后,交班人员应尽早离开值班现场 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

车间安全生产知识及注意事项

车间安全生产知识及注意事项 1.新员工安全用电的要求有哪些? 答:①车间内的电气设备,不要随便乱动。自己使用的设备、工具,如果电气部分出了故障,不得私自修理,也不能带故障运行,应立即请电工检修。 ②自己经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按钮开关、插座、插 销以及导线等,必须保持完好、安全,不得有破损或将带电部分裸露出来。 ③在操作闸刀开关、磁力开关时,必须将盖盖好,防止万一短路时发生电弧 或熔丝熔断飞溅伤人。 ④需要移动某些非固定安装的电气设备,如电风扇、照明灯、点焊机等时, 必须先切断电源再移动。同时导线要收拾好,不得在地面上拖来拖去,以 免磨损。如果导线被物体轧住时,不要硬拉,防止将导线拉断。 ⑤在一般情况下,禁止使用临时线。如必须使用时,得由工程部批准,同时 临时线应按有关安全规定装好,不得乱拉乱拽。且应按规定时间拆除。 ⑥在打扫卫生、擦拭设备时,严禁用水去冲洗电气设备,或用湿抹布去擦拭 电气设备,以防发生短路和触电事故。 ⑦发生电气火灾时,应立即切断电源,用黄砂、二氧化碳、四氯化碳等灭火器材灭火。切不可用水或泡沫灭火器灭火。因为它们有导电的危险。救火时应注意自

己身体的任何部分及灭火器具不得与电线、电气设备接触,以防发生触电。2.什么是电气事故?有哪些种类? 答:电气事故是由局外能量作用于人体或电气系统内能量传递发生故障而导致的人身和设备的损坏。电气事故可分为触电事故、静电事故、雷电灾害、电磁场危害、电路故障等五类。①触电事故:是由电流的能量造成的。触电是电流对人体的危害。电流对人体的危害可以分为电击和电伤。绝大部分触电事故都含有电击的成分。与电弧烧伤相比,电击致命的电流小的多,但电流作用时间较长,而且在人体表面一般不留下明显的痕迹。②静电事故:静电指生产工艺过程中和工作人员操作过程中,由于某些材料的相对运动,接触与分离等原因而积累起来的相对静止的正电荷和负电荷。这些电荷周围的场中储存的能量不大,不会直接使人致命。但是,静电电压可能高达数万乃至数十万伏,可能在现场发生放电,产生静电火花。在火灾和爆炸危险场所,静电火花是一个十分危险的因素。③雷电灾害:雷电是大气电,是由大自然的力量分离和积累的电荷,也是在局部范围内暂时失去平衡的正电荷和负电荷。雷电放电具有电流大、电压高等特点。其能量释放出来可能产生极大的破坏力。雷电除可能毁坏设施和设备外,还可能直接伤及人、畜,还可能引起火灾和爆炸。④电磁场危害:也叫射频辐射危害,是指人体在高频电磁场作用下吸收辐射能量,使人的中枢神经系统、心血管系统等部件会受到不同程度的伤害。电磁场危害还表现为感应放电。⑤电路故障:电路故障是由电能传递、分配、转换失去控制造成的。断线、短路、接地、漏电、误合闸、误掉闸、电气设备或电气元件损坏等属于电器电路故障。电气线路或电气故障可能影响到人身安全。 3.电气设备发生火灾,切断电源要注意哪些问题? 答:当发现电气设备或线路起火后,首先要设法尽快切断电源。切断电源要注意以下几点:①火灾发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘能力降低,因此,拉闸时最好用绝缘工具操作。②高压应先操作.断路器而不应先操作隔离开关切断电源,以免引起弧光短路。③切断电源的地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。④剪断电线时,不同相位应在不同部位剪断,以免造成短路:剪断空中电线时剪断位置应选择在电源方向的支持物附近,以防电线切断后落下来造成接地短路和触电事故。 4.带电灭火应注意哪些安全问题? 答:为了争取灭火时间,防止火灾扩大,在来不及断电或因需要或其他原因,不能断电,则需要带电灭火。带电灭火应注意以下几点:①应按灭火剂的种类选择适当的灭火机。二氧化碳、四氯化碳、二氟一氯一溴甲烷(1211)、二氟二溴甲烷或干粉灭火机的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。泡沫灭火机的灭火剂(水溶液)有一定的导电性,而且对导电设备的绝缘有影响,不宜用于带电灭火。 ②用水枪灭火时宜采用喷雾水枪,这种水枪通过水柱的泄漏电流较小,带电灭火较安全:用普通直流水枪灭火时,为防止通过水柱的泄露电流通过人体,可以将水枪喷嘴接地:也可以让灭火人员穿戴绝缘手套和绝缘靴或穿均压服操作。③人体与带电体之间要保持必要的安全距离:电压110KV以下者不应小于3M,220KV 及以上者不应小于5M,用二氧化碳等不导电的灭火机时,机体、喷嘴至带电体的最小距离:10KV 不应小于0.4M,36KV者不应小于0.6M。④对架空线路等空

配电箱及开关箱安全操作规程

配电箱及开关箱安全操作规程 1.0目的: 加强公司电网安全管理,规范用电安全操作,确保电网正常运行。 2.0适用范围: 适用公司各配电箱及开关箱 3.0职责: 3.1机修人员负责公司电网维护与保养 3.2各班组负责范围内配电箱的日常巡检工作 3.3机修组负责对不规范电网进行改造 4.0控制及要求: 4.1配电系统安装要求: 4.1.1 配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 4.1.2 开关箱应由末级分配电箱配电。 4.1.3 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4.1.4 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。 4.1.5 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 4.1.6配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。 4.1.7 配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

4.1.8配电箱和开关箱金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。 4.1.9开关箱中必须装设漏电保护器;漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电电流不大于30mA,额定漏电动作时间就小于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 4.2管理人员要求: 4.2.1必须持证人员,并熟悉开关电器的正确操作方法。 4.2.2所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次;检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 4.2.3要求定期对各种操作工具、防护用品要按规定检验,以保持完好。 4.3电网维修安全管理: 4.3.1检修电网时,应一人监护一人操作,如需停电,先停低压电各分开 关,后停低压电总开关,再停高压电负荷开关,并分别挂停电指示牌,确 认停电无误方可检修。 4.3.2检修电网期间,监护人员不得随意离岗,若有事离开,需上报派其 他人员接替,方可离开。 4.3.3维修更换配件时时,严禁用不符合原规格的配件代替。 4.3.4.检修送电操作:拆除停电指示牌,检查检修工具;先合总负荷开关 ,再合各分路开关,然后监视电压电流情况,发现问题及时处理 4.4配电箱及开关箱的安全管理: 4.4.1所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。 4.4.2严禁各班组人员私自乱开、乱动配电箱电源开关 4.4.3车间配电箱严禁挂接其他临时用电设备,禁止私拉乱接电源线。 4.4.4配电箱上严禁防止金属工具及腐蚀性物质。

变配电室值班制度(正式)

变配电室值班制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 值班人员必须遵守制定的变配电室的各项规章制度。 2. 值班人员必须准时上下班,不得无故迟到、早退,有事必须提前一天向领导请假。 3. 非工程部管理人员以及变配电室人员未经工程部经理或主管许可和陪同不得擅自进入值班室。外来人员参观和学习,须经工程部经理或主管批准。进出变配电室的外来人员一律登记。 4. 值班人员要严守工作岗位,巡视变配电

设备,进出变配电室必须随手将门锁好。 5. 严禁在变配电室内高声喧哗。 6. 严禁在变配电室内做出聚众赌博等违法违纪行为,以及与其工作不相关的行为。 7. 每天交接班前应把变配电室内的设备、环境打扫干净,打扫时加强排风使室内保持干燥。 8. 不得在变配电室内煮食及存放食物和易燃器具,值班人员不得在变配电室内就餐。 9. 变配电室内的专用工具,只限于在本室内使用,严禁出借他人,每日交接班时作好安全用具的交接手续。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

现场安全生产注意事项通用范本

内部编号:AN-QP-HT246 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 现场安全生产注意事项通用范本

现场安全生产注意事项通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、管理目的: 生产现场是生产的重要场所,也是生产一线员工每天工作的地方,在现场的一些安全隐患和突发事件,要采取及时排查、积极预防为主,保证正常的生产秩序和人身健康安全。 二、注意事项如下: 1、进入生产现场前,必须正确穿戴劳保用品,上班前四小时以内不得饮酒。 2、进入生产现场内,要自觉沿安全通道行走,并保持警惕注意周围动向,谨防突发情况。 3、岗位人员必须熟知启动报警、超压报

配电箱安装安全注意事项

配电箱安装安全注意事项 配电箱安装安全注意事项 禁忌1:照明配电箱(板)进场未做检查。 后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门 没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有 反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标 标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设 置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。 措施:首先在加工订货时就应向厂家提出符合设计和规范标准的技术要求,请厂家做出样品,经验收合格后,再生产;并在产品进场 时严格按设计和规范标准要求进行检查验收,确认合格后再进行安装。 禁忌2:照明配电箱(板)使用未经阻燃处理的木质材料。 后果:照明配电箱(板)若在潮湿多尘场所使用木制的容易霉烂和漏电;另外,木制的箱(板)不经过阻燃处理,容易引发火灾,是不安 全的隐患。 措施:为保证安全使用,要求照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作。即使在于燥无尘的场所,采用的木制配电箱(板)也应经阻燃 处理后才能用。 禁忌3:照明配电箱(板)安装不牢固,标高不符合要求,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面。 后果:照明配电箱(板)安装的标高不符合规定,安装不牢固,箱体不垂直,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面,影响使用功能, 观感不好。

措施:标高应符合设计要求,设计没规定时,照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m。照明配电板底边距地高度宜为1.8m。照明配电箱(板)安装应牢固,安装垂直度允许偏差不应大于3mm,暗装时,配电箱四周应无空隙,面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部位涂防腐漆。 禁忌4:照明配电箱(板)内线路交叉凌乱,未绑扎成束。 后果:照明配电箱(板)内线路凌乱,箱内二层板紧压管口,影响导线进入箱体,若勉强挤进,时间长了导线绝缘损伤,容易造成短路。并使检修不便,影响观感。 措施:照明配电箱使用金属箱时,要做防锈防腐处理。箱内出线孔不可用电气焊开孔,要一管一孔,金属箱孔要在穿线之前将防护套装好。线路要排列整齐,管入箱体的位置要合理布局,不要让二层板紧压管上,箱内导线应顺直盘在箱体四周,并绑扎成束整齐。 禁忌5:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排。 后果:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排,无法保证线路安全运行。 措施:照明配电箱(板)内,应分别设置零线(N线)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。 禁忌6:照明配电箱(板)装设的螺旋熔断器其接线不正。 后果:照明配电箱(板)装设的螺旋熔断器接线不正确将电源线接到螺纹的端子上,影响更换熔芯,而且操作不当,还容易引发触电事故。 措施:为保证安全,照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。 禁忌7:照明配电箱(板)保护线做得不到位,线径不符合。

低压配电柜操作规程

低压配电柜操作规程 1.0目的 确保作业时的安全。 2.0适用范围 适合于物业公司所属小区的专用配电房低压配电柜。 3.0管理内容 3.1单台合闸送电操作程序 a)合闸前断开各低压柜内各回路的全部空气开关,保证低压侧无负荷。 b)合上D01(D11)电源侧刀开关,此时进线柜上绿灯亮。 c)合上母线联络刀开关。 d)按总电源合闸按钮D01(或D11)合上电源总开关。 e)按母线联络开关合闸按钮,合上D06联络母线。 f)按顺序合上各回路刀开关,合上各回路空气开关。 g)完成单台合闸送电操作程序。 3.2单台停电闸操作程序 a)逐个断开各回路空气开关,拉开各回路刀闸开关,甩完负荷。 b)按下母线联络开关。 c)按下总电源分闸按钮(D01或D11)。 d)拉下D01或D11电源侧刀闸开关。 e)完成单台停电分闸操作程序。 3.3双台合闸送电操作程序 a)断开各回路空气开关及刀闸开关。 b)断开母线联络开关(D06)。 c)合上1#、2#变压器进线柜D01、D11电源侧刀开关。 d)按动D01、D11电源合闸按钮。 e)合上母线联络刀开关、空气开关(D06)。 f)按顺序合上各回路开关、空气开关。

g)完成双台变压器合闸送电操作程序。 3.4双台停电操作程序 a)断开各回路空气开关及刀闸开关。 b)按下D01、D11分闸按钮、切断总电源。 c)断开D01、D11主刀闸开关。 d)断开母线联络开关。 e)完成双台停电操作程序。 3.5部分回路停电操作程序 a)断开需停电回路上的空气开关,拉下相应回路的刀闸开关。 b)挂上停电标志“禁止合闸”,完成部份回路停电操作程序。 4.0附录 4.1《一次接线图》 编写:陶斌审批:郝红兵

车间安全生产注意事项.

深圳市新锋电子有限公司 车间安全生产注意事项 认真贯彻“安全第一,预防为主”的生产方针,保障员工在工作中的生命安全和身体健康以及公司财产安全。努力改善劳动条件克服不安全因素,防止事故发生,使劳动生产在保证人员安全健康和财产安全的前提下顺利进行。 一、造成生产安全事故的原因 1. 人的因素:人员缺乏安全知识,疏忽大意或采取不安全的操作动作等而引起事故。 1)违章操作 2)违反劳动纪律 2. 物的因素:机械设备工具等有缺陷或环境条件差而引起事故。 3. 人与物的综合因素:上述两种因素综合引起。 二、日常安全基本注意事项 1、工作时请穿好工作服、佩戴好厂牌,不得穿凉鞋、拖鞋、高跟鞋、背心、裙子和露膝盖的裤子进入车间,打线班若是长发要戴帽子或发网。 2、严禁在车间内嬉戏、打闹,严禁在车间穿梭。 3、认真佩带和正确使用劳动保护用品。 4、必须严格遵守危险性作业的安全要求。 5、严禁在车间吸烟、动火。 6、严禁在上岗前和工作时间饮酒。

7、上下班时,严禁在楼道拥挤。 8、工作期间要精神集中,不得做与工作无关的事情 9、及时搬走或移开阻碍通道的障碍物 10、在使用叉车搬运过程中请确保周围没有其他人或机器 11、把刀交给别人时,让对方握住刀柄再松手,或将刀放在台上让对方自己拿起。 12、在工作中精心操作,严格控制工艺条件,发现不安全因素及时向班组长、主管反映。 13、生产现场发生事故(包括重大事故)时,要保护现场并立即向班组长、主管如实反映情况,协助领导分析原因,提出预防措施,防止事故重复发生。 14、思想健康,行为端正,自觉抵制歪理邪说和错误行为。 15、不酗酒、不闹事、不打架、不骂人、不赌博、不贪公司财物。 16、每位员工都有责任注意周围的安全情况,当你发现其他人有不安全的行为,或是存在不安全的环境因素时,必须立即采取行动进行制止和改正。发现安全隐患有必要相互提醒,以避免安全事故的发生。 16、自觉遵守公司内一切安全制度和本工种内的安全操作规程,不得违章作业。 三、安全用电注意事项 1、要熟悉自己生产设备电源的位置,一旦发生火灾、触电或其它电气事故时,应在第一时间切断电源,避免造成更大的财产损失和

配电箱安全操作规程

配电箱安全操作规程 第1条所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 第2条所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 第3条所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 第4条对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 第5条所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱二、停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外) 第6条施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。 第7条开关箱的操作人员必须符合第27条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。 第8条配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。 第9条配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。 第10条熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁

丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。 第11条配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。 第12条电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 第13条各类用电人员应做到: 一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带"病"运转。 三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 四、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决。 五、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第14条施工现场临时用电必须建立安全技术档案,内容共应包括: 一、临时用电施工组织设计的全部资料。 二、修改临时用电施工组织设计的资料。 三、临时用电技术交底与验收资料。 四、临时用电安全检查与安全隐患整改资料。 五、电气设备的试车、检验和调试纪录(合格)。 六、接地电阻测定记录:

春季安全生产注意事项及防护措施

春季安全生产注意事项及防护措施

进入春季后,天气逐渐变暖,大地开花,气候多变,风大、雾多,存在着很多不利于安全生产的因素,土质松软、设备基础松动下沉,易造成倒塌,施工作业易摔倒、坠落等。因此,如何在春季多变的气候环境中,结合春节安全生产,做好防火灾、防倒塌、防高空坠落、防爆炸、防触电、防中毒等的安全生产措施变得尤其重要。 一、预防高空坠落事故 高空坠落被列为建筑工五大伤害之首,而春季又是高空坠落事故的多发期,俗话说,春困秋乏夏打盹,睡不醒的冬三月,这是人体随季节气候变化自然的一种反应,春困会使工人朋友处理紧急情况的应变力和反应力下降,从而给高空作业带来很大安全隐患。 为了预防高空坠落事故的发生,确保施工安全进行,保障作业人员的生命安全,各施工部门采取以下措施:(1)在6级及以上的大风恶劣天气,应停止露天高处作业。 (2)所有高处作业人员在作业前必须对其进行高处作业安全教育。 (3)合理安排作息时间,保证工人师傅有充足的睡眠时间。 (4)个人登高作业的时间不宜过长,班组内可实现轮流登高制,对疲劳过度、精神不振和思想情绪低落人员要停止

高处作业。 (4)高处作业人员的着装要符合安全要求,如穿着灵便,不穿高跟鞋、拖鞋或赤脚作业,如果是悬空高处作业要穿软底防滑鞋。 二、防止冰层破裂事故 进入春季,冰雪开始融化,在冰面上玩耍和行走已不再安全,车辆和行人不能图一时方便抄近道,忽视了自身和他人的安全,请你从湖边的小道上绕行,宁走十步远不走一步险,一旦在薄冰上落水,自救措施有: 1.首先应该提出的是,一旦不慎踏破薄冰落入水中,必须赶快挥手呼救,呼救的同时,还要不停的用双脚踩水,用双手划水,以保持身体的活力,因为人在冰水里,很快就被冻得四肢麻木、浑身无力,时间长了,就会发生危险。 2.要沉着冷静,使劲打碎跟前的薄冰,尽量向岸边移动,以寻找能够支持自己体重的冰面,遇到结实的冰面时,双手扶住冰面,双脚要尽量使劲向后蹬,让身子能浮在水面上,不断向后蹬腿,还能使身体不断向前,慢慢地爬上冰面。 3.爬上冰面后,不要站起来往岸边跑,而是要躺在冰面上向岸边滚动,这样可以减少身体对冰面的压力,防止冰面再次破裂。 4.安全上岸后,在没有得到保暖之前,还要不断活动,以保持体温,增加生命活力。

配电柜安全用电操作规程

编号:SM-ZD-26217 配电柜安全用电操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

配电柜安全用电操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、设备定期检查: 1.本设备须由专业人员进行操作和管理。 2.检查电压表,电流表,三相电源指示灯是否正常。 3.各元器件手动分合开关是否可靠。 4.对安装在内置的开关电器及所有手动操作手柄进行试验其动作可靠性。 二、维护操作: 1.工作人员必须严格遵守《电业生产安全工作规程》。 2.操作电气设备时必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。并避免正向面对操作设备。 3.检修配电柜工作必须先停电,在输出的线路验电接地。挂上相关的示警牌。 4.尽量使用单手操作,邻近有带电的设备时应加有效的绝缘隔离措施。

5.电器或线路拆除后,可能来电的线头,必须及时用绝缘胶布包扎好。 三、安全用电: 1.用电须严格遵守“安全第一”原则,做到电气设备不超标用电。 2.电气设备和线路的安装、使用维修、须严格遵照国家有关部门颁发的标准规范和制度执行。 3.电气设备和线路绝缘良好,并有规范的保护措施。 4.人事电气设备维修及安装等作业时,应由专职电工进行。 5.所有用电设施必须有可靠的接地、接零装置方可使用。 6.进行电气设施或线路维护及安装时,必须切断电源并挂上警示牌或由专人看守,严禁带电作业。 7.发现机械设备或线路有漏电现象时,必须立即停电、停止生产作业,待修复后现运行。 8.定期对配电柜进行卫生清洁。

配电箱安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电箱安全操作规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7652-46 配电箱安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第1条所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 第2条所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 第3条所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 第4条对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 第5条所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱二、停电操作顺序为:开关箱--分

配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)第6条施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。 第7条开关箱的操作人员必须符合第27条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。 第8条配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。 第9条配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。 第10条熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。 第11条配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。 第12条电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 第13条各类用电人员应做到:

高温季节现场施工安全生产的注意事项

高温季节现场施工安全生产的注意事项 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

高温季节施工安全生产的注意事项 各单位: 目前,已进入盛夏高温季节,施工现场环境温度高,工作条件相对恶劣,施工人员劳动强度大,易出现过度疲劳、中暑现象,是事故多发时期。为确保高温季节安全施工,结合往年高温季节施工情况,提出以下几点意见:????? 1、安全用电 夏季天气炎热,人们穿着单薄且皮肤多汗,相应地增加了触电的危险。另外这段时间高温、潮湿多雨,电气设备的绝缘性能有所降低。这就使夏季成为电气安全事故的易发季节,抓好电气安全防范工作显得尤为重要。雨季要注意检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否牢靠,要做到施工机械一机、一闸、一保护、要经常检查漏电保护器是否好用,临时照明也要加装漏电保护器,各种露天使用的电气设备、和配电箱的防雨措施要落实到位。 2、防暑降温 各项目部应合理安排作息时间,不得为赶工期随意加班加点,要采取“做两头、歇中间”的方法或轮换作业的办法,气温达到35度以上时,在11:00-3:00不得安排室外作业,避免高温日照曝晒、疲劳作业和防止职工中暑;气温在38度以上应停止施工。同时应积极主动、热心关怀施工人员的身体,防止施工过程中因高温天气引发工人中暑和各类生产安全事故,建议为施工一线人员定时发放绿豆汤、纯净水、西瓜、饮料、藿香正气水、风油精、毛巾等防暑降温物品。要为职工提供足够的食品饮料和发放清凉油、仁丹、风油精等防暑降温药品。有条件的工地应给工人做简单体检,如量血压、测血糖,55岁以上的工人不得从事危险区域和高处作业,60岁以上不得入工地。各单位可根据天气变化情况及时调整作息时间,避开高温时段,趁早晚较为凉爽的时间施工。????? 3、电焊的安全 在施工过程中,电焊已经成为施工的经常性操作。由于电焊火花高温,且容易发生火灾,施工时要注意防火安全。 4、个人防护用品的穿戴

高低压配电柜倒闸操作规程

. . 高低压配电柜倒闸操作规程 倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1)设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。 (2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。 (4)送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。 (5)设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。 (6)设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。 以单电源线路为例: 应按照拉开断路器、检查断路器确在断开位置、断开断路器合闸电源、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关、断开断路器操作电源的顺序进行。如果线路装有自动装置,拉断路器前应考虑退出相应的自动装置。 拉隔离开关前必须进行两项重要操作:首先检查断路器确在断开位置,目的是防止拉隔离开关时断路器实际并未断开而造成带负荷拉隔离开关的误操作;还应考虑到在拉隔离开关的操作过程中断路器会因某种意外原因而误合的可能,因此还需断开该断路器的合闸电源。 在停电拉隔离开关时,可能会出现两种误操作:一是断路器未断开,误拉隔离开关;二是断路器虽已断开但拉隔离开关时走错间隔,错拉不应停的设备,造成带负荷拉隔离开关。若断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。

变配电室值班制度示范文本

变配电室值班制度示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变配电室值班制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1. 值班人员必须遵守制定的变配电室的各项规章制 度。 2. 值班人员必须准时上下班,不得无故迟到、早退, 有事必须提前一天向领导请假。 3. 非工程部管理人员以及变配电室人员未经工程部经 理或主管许可和陪同不得擅自进入值班室。外来人员参观 和学习,须经工程部经理或主管批准。进出变配电室的外 来人员一律登记。 4. 值班人员要严守工作岗位,巡视变配电设备,进出 变配电室必须随手将门锁好。 5. 严禁在变配电室内高声喧哗。 6. 严禁在变配电室内做出聚众赌博等违法违纪行为,

以及与其工作不相关的行为。 7. 每天交接班前应把变配电室内的设备、环境打扫干净,打扫时加强排风使室内保持干燥。 8. 不得在变配电室内煮食及存放食物和易燃器具,值班人员不得在变配电室内就餐。 9. 变配电室内的专用工具,只限于在本室内使用,严禁出借他人,每日交接班时作好安全用具的交接手续。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

配电房管理制度上墙

1、配电房应做好防雷、防雨、防火、防小动物等“四防”工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况。 2、配电房应配齐配全消防器材和绝缘用具,摆放整齐,定期进行检查,保持有效完好;管理人员能熟练使用消防器材。 3、配电设备的操作应由专业人员严格按照操作规程单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时操作,以免发生意外。 4. 配电房内严禁吸烟,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房。 5. 检修人员或其他人员需要进入配电房,必须经管理人员同意后,方可进入。 6、管理人员应经常检查设施、设备运行情况,发现隐患,安排专业人员及时进行处理,确保正常安全供电。 7、管理人员应保持配电房地面、窗台及设备外表清洁无尘。 泰州刘淳金属制品有限公司 2015年10月

1、配电房管理人员应坚持周巡视制度,发现小故障或隐患,可带电作业的及时安排专业人员处理。如出现较大故障或发现重大隐患,应做好应急措施,抓紧联系专业人员,制定解决方案,及时处理。 2、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸工具。 3、停电拉闸必须按照断路器(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。 4、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前,应视有电,不得触及设备,以防突然来电。 5、停电时必须切断各回路可能来电的电源。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开,电压互感器的一、二次熔断器均要取下。断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 6、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应立即断开有关设备的电源,以便进行抢救。 7、电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器起火时,只有在全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。 泰州刘淳金属制品有限公司

配电房交接班制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.配电房交接班制度正式版

配电房交接班制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、为确保配电设备的安全、可靠运行,参照《变电所运行管理制度》,特制定本制度。 二、值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接。在未到交接班时间、未办完全部交接手续前,不得擅离职守。 三、在以下情况下,不得进行交接班: 1.当班期间发生配电线路或设备事故; 2.交接时发生配电线路和或设备事故;

3.正进行配电线路或设备的处理; 4.正在进行停送电操作; 5.交接时发生影响设备安全运行的其它异常情况,需要原当班人员协助处理; 6.电气工作负责人命令暂停交接班。 四、交接班的内容 1.系统运行方式; 2.本配电室设备运行方式; 3.设备异常情况; 4.缺陷处理情况; 5.事故处理情况; 6.倒闸操作及未完的操作指令; 7.设备检修、试验情况。包括安全措施的布置、使用的接地线的编号及位置、工作票的使用情况;

五、交接时,要严肃认真,不得轻率。 六、交接内容要全面,不得遗漏。 七、交接双方对现场设备状况进行检查,核对交接内容与现场实际是否相符。 八、交接完毕后,双方值班负责人在运行记录薄上签字,并注明交接的确切时间。 九、交接完毕后,交班人员应尽早离开值班现场 ——此位置可填写公司或团队名字——

现场安全生产注意事项.doc

现场安全生产注意事项 一、管理目的: 生产现场是生产的重要场所,也是生产一线员工每天工作的地方,在现场的一些安全隐患和突发事件,要采取及时排查、积极预防为主,保证正常的生产秩序和人身健康安全。 二、注意事项如下: 1、进入生产现场前,必须正确穿戴劳保用品,上班前四小时以内不得饮酒。 2、进入生产现场内,要自觉沿安全通道行走,并保持警惕注意周围动向,谨防突发情况。 3、岗位人员必须熟知启动报警、超压报警、火警、呼叫信号等声光信号。 4、安全标志要清晰完备,应严格遵守标志内容谨慎操作,不得蛮干胡来。 5、生产过程中要求光线充足,光线不足要开启照明设施,照明设施要能正常启用。 6、不允许在设备上行走或跨越运行的设备,更不能在运转的设备附近休息、嬉戏。 7、现场要保持清洁有序,对机械设备和电器设备要合理保护,并定期进行养护。 8、在工作场所中,剪板产生的尖锐余料、临时占用安全通

道、碰撞掉落因素等,有可能造成的危险要自觉排除或挂警示牌提醒他人注意。 9、要及时发现设施设备的异常情况,及时向上级报告。 10、生产中严格按《工艺操作规程》和《设备安全操作规程》进行操作,防止意外事故发生。 11、现场应保持消防、防护安全设施完备,定期进行排查保证其安全有效。 12、启动设备前,要全方位检查有无异样和周边有无人员活动,在确保安全后方可启动。 13、在检修设备时,为防止突然误操作应拉下总闸并挂上“正在检修,请勿合闸”等警示牌。 14、用电设备要防止漏电,时常检查设备是否接地或接零良好。 15、生产场所要干净,空气要流通,防止油脂、油漆、石油气、稀释剂等可燃物质堆积泄露形成隐患。 16、在易燃易爆场所,要严禁抽烟,必须焊接作业时,要确保有隔离措施和通风条件,经上级批准适合作业时方可作业。 17、停送电应严格按《配电房管理制度》和《分合闸操作规程》派专人执行。 18、工作结束或长时间离开岗位,要关闭水、电、气、窗户,盖紧未用完的油漆、稀释剂等,收拾好电线电缆、气管,易燃易爆物品要放回专用隔离室内。

高低压配电柜安全技术操作规程

编号:CZ-GC-05223 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高低压配电柜安全技术操作规 程 Safety technical operation procedures for high and low voltage distribution cabinets

高低压配电柜安全技术操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设 备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠 的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措 施: 3.1严禁将电流回路断开。 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和 短路线,禁止使用导线缠绕。 3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任 何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全 措施:

4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。高低压配电柜 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。 4.6检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

相关文档