文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 剪力墙根部第一道水平筋间距(水平起步间距)

剪力墙根部第一道水平筋间距(水平起步间距)

剪力墙根部第一道水平筋间距(水平起步间距)
剪力墙根部第一道水平筋间距(水平起步间距)

剪力墙根部第一道水平筋,水平筋起步间距1/2间距

按间距的1/2及S/2起步计算

剪力墙根部第一道水平筋,水平筋起步间距1/2间距出处在哪是那本图集啊?

没有出处,是习惯,是行之有效的习惯,是不违背规范的习惯。一座建筑物多庞大,内容无数,倘若我们每个动作都要见到规范或图集才敢动一步,那大家都喝西北风吧!

剪力墙竖向和水平向钢筋起步筋间距是S/2,还是50,还是在有加强区的时候怎么确定,如下?

如下面图片中这种情况如何理解,剪力墙还需要设起步筋S/2?

按间距的1/2及S/2起步计算。“但是下面的图中显示竖向分布筋间距小于等于200”间距的1/2,无论它是小于或大于。

如下面图片中这种情况如何理解,剪力墙还需要设起步筋S/2,?不是s/2,也不是50mm,而是S,请看

11S101-1细部节点

800是约束边缘构件

答:第一根竖向钢筋在距离暗柱边缘一个布置间距处开始布置;第一根水平钢筋在距离地面(基础顶面)50mm处开始布置。该条文详见 11G902-1 P10页第(3)条见附图

剪力墙水平钢筋起步距一般为50mm,垂直筋起步是S(墙柱主筋与剪力墙纵筋之间距离)。根据图集 09G901-2 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)

2-21页是水平起步构造,图集06G901-1混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图3-9页是水平起步构造,3-2页是垂直筋构造,12G901-1钢筋排布规则与构造详图现浇混凝土框架剪力墙梁板.第3-9页是水平起步构造,3-2~3-5页是垂直筋距墙柱构造

剪力墙水平钢筋上下间距不一样怎么画?

剪力墙水平钢筋0到2米间距100mm,2米到3.7米间距200mm,这种的怎么输入呢?

按标高把剪力墙定义成两段!!!!!即0到2米定义一个剪力墙2米到3.7m米定义一个剪力墙