文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二氧化碳气体保护焊施工方案

二氧化碳气体保护焊施工方案

二氧化碳气体保护焊施工方案
二氧化碳气体保护焊施工方案

. 1

二氧化碳气体保护焊

专项施工方案

编制:

审核:

审批:

. . . w d .

. 1

. . . w d . 目录

1、编制依据 (1)

1.1设计文件 (1)

1.2有关规及标准 (1)

2、编制围 (1)

3、工程概况 (1)

4、施工特点 (1)

5、施工工艺 (2)

5.1焊接工作原理 (2)

5.2焊接工艺流程 (3)

5.3清根工艺 (4)

6、施工准备 (4)

6.1焊接材料检验 (5)

6.2焊接工艺评定 (5)

6.3焊工考试 (5)

6.4焊缝坡口检查 (5)

7、现场焊接 (5)

7.1焊接参数的选择 (6)

7.2操作技术 (7)

8、焊接规定 (8)

8.1焊接一般规定 (8)

. 1

8.2引弧板、引出板、垫板要求 (8)

8.3多层焊的施焊规定 (8)

9、二氧化碳气体保护焊施焊过程易出现缺陷、原因及处理措施 (8)

10、焊缝质量检查标准 (12)

10.1焊缝外观质量检验标准 (12)

10.2焊缝部缺陷的检测 (14)

11、焊接质量控制 (15)

12、焊接区别及优劣 (16)

12.1药芯焊丝优点 (16)

12.2药芯焊丝缺点 (16)

13、安全文明施工 (17)

13.1安全保证措施 (17)

13.2文明施工 (17)

. . . w d .

. 1

二氧化碳气体保护焊专项施工方案

1、编制依据

1.1 设计文件

《桥梁工程设计说明及图纸》(市政工程设计研究院2011.08)。

设计交底及图纸会审记录。

1.2 有关规及标准

《市政工程施工技术规程》(桥梁工程部分)(DB29-76-2004);

《公路桥涵施工技术规》(JTG-TF50-011);

《二氧化碳气体保护焊用焊丝》(GB8110);

《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81—2002);

《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》(GB985-88);

《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205—2001)。

2、编制围

本方案主要针对XX桥梁工程—钢结构箱梁焊接二氧化碳气体保护焊工程编制。

3、工程概况

本工程的钢结构左幅、右幅箱梁焊接采样二氧化碳气体保护焊。

4、施工特点

. . . w d .

. 1

5、施工工艺

5.1 焊接工作原理

二氧化碳气体保护焊工作原理见下图一:

. . . w d .

.

1

. . 图表一:二氧化碳气体保护焊工作原理图

5.2 焊接工艺流程

焊接工艺流程见图表二:

. 1

图表二二氧化碳气体保护焊焊接工艺流程图

5.3 清根工艺

(1)焊缝背面清根采用碳弧气刨。

(2)清根应将定位焊的熔敷金属清除掉,清根后应用砂轮修磨刨槽,磨除碳层。

(3)清根后的坡口形状、宽窄应一致,清根深度应适当,并完全清除根部缺陷。

6、施工方法

. . . w d .

. 1

6.1 焊接材料检验

(1)焊接材料的合格证、检验报告等材质证明书齐全。焊接材料的种类、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

(2)焊丝包装完好,如有破损而导致焊丝污染或弯折、紊乱时应不适应。

(3)二氧化碳气体纯度应不低于99.9%(体积比);含水量应低于0.005%(重量比),瓶高压低于1MPa时应停止使用。

(4)焊丝等焊接材料与母材的性能匹配应符合设计要求及国家现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》的规定。

(5)实心焊丝及熔嘴导管应无油污、锈蚀、镀铜层应完好无损。

6.2 焊接工艺评定

根据JGJ81-2002规程的要求,进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺(已报审)。

6.3 焊工考试

所有焊工进入施工现场前,必须进行现场考试,考试合格后方可施焊。经现场审核合格的焊工,根据其合格证所列项目及现场实际需要安排考试,考试合格后,发给相应的上岗证;且只能在自己考试合格项目围施焊。

6.4 焊缝坡口检查

焊缝的坡口形式、位置、间隙等符合设计和规要求;坡口表面不得有台阶;禁止在接头间隙中填塞焊条头、铁块等杂物,焊接前应复查焊接构件接头质量和焊缝区的处理情况,坡口表面及两侧各50mm区域应清除水、锈、油污等杂物,当不符合要求时,应经修整合格后方可施焊。

7、现场焊接

. . . w d .

. 1

7.1 焊接参数的选择

焊接参数的选择对焊接质量、效率影响很大,应根据构件接头形式、板厚及空间位置,选定焊丝直径、过渡形式、电源极性及焊接电流,然后选取与之相匹配的电弧电压、焊速、焊丝干伸长及气体流量。最佳的焊接参数应能满足焊接过程稳定、飞溅最小、焊缝成形美观、应无气孔、裂纹及咬边等缺陷,对要求焊透的焊缝应能保证焊透质量要求,并应具有最高的生产效率。

(1)焊丝直径

焊丝直径对焊接过程的稳定性、金属飞溅及熔滴过渡等均有较明显的影响,焊丝直径应根据工件厚度、施焊位置及生产效率等因素来确定。焊丝直径一般为0.8-1.6mm 围。

(2)焊丝伸出长度

焊丝伸出长度: 二氧化碳气体保护焊焊丝伸出长度可按下列经验公式计算:L ≈10d ,L—为焊丝干伸长(mm),d—为焊丝直径(mm)。焊丝伸出长度过大,焊丝容易发生过热而熔断,喷嘴至工件距离过大,保护效果变差,飞溅严重,焊接过程不稳定。焊丝伸出长度过小,喷嘴至工件距离变小,飞溅易堵塞喷嘴。

(3)焊接电流、电弧电压

焊接时,电流表和电压表上的数值是焊接电流和电弧电压的有效值而不是瞬时值。适合一定直径焊丝的电流具有一定的调节围。

电弧电压的大小决定电弧弧长和熔滴过渡形式,它对焊缝成形、飞溅、焊接缺陷以及焊缝的力学性能都有较大影响,确定电弧电压的数值,应考虑电弧电压与焊接电流的匹配关系,才能获得稳定的焊接过程。

(4)气体流量

. . . w d .

. 1

二氧化碳气体保护焊气体流量应按焊接电流,焊丝干伸长及喷嘴直径等来选择,一般为5-20升/分。焊接电流大,焊接速度快,焊丝干伸出长度大或室外作业等情况下,气体流量应加大,以使保护气体有足够的挺度,加强保护效果但气体流量不宜过大,以免将外界空气卷入焊接区,降低保护效果。

(5)电弧极性

二氧化碳焊主要采用直流反接,这样电弧稳定,飞溅小。

7.2 操作技术

(1)平焊

按焊枪运动方向分右焊法和左焊法二种。右焊法时熔池保护良好,热量利用充分,焊缝外形较饱满;但右焊法时不易观察焊接方向,易偏焊。厚板焊接时,为保证熔宽,可将焊丝作适当的横向摆动。左焊法时,电弧对母材有预热作用,熔宽增加,焊缝形成较平,改善焊缝形成,且能看清焊接方向,不易焊偏。因而,一般常用左焊法焊接。

(2)立焊

对细丝薄板立焊,常用立向下焊接。焊枪向下倾斜5?~10?(喷嘴向上),气体流量比平焊要略大。此时焊缝熔深浅,成形美观。对粗丝厚板立焊,可用立向上焊接。焊枪作适当的横向摆动,亦可获得良好的成形。

(3)横焊

焊接规可与立焊相同。焊枪可作小幅度前后摆动,以防熔池温度过高,铁水下流。焊枪与焊缝水平线间夹角为5?~15?。

(4)仰焊

仰焊时电流适当减少,气体流量适当增大。通常采用右焊法。焊枪可作前后左右摆动。焊枪倾角5?~15?。

. . . w d .

. 1

8、焊接规定

8.1 焊接一般规定

(1)焊接作业区风速超过2m/s时,应采取防风措施。

(2)焊接作业区域的相对湿度超过90%时,停止施焊。当焊接表面潮湿时,应加热去湿除潮。遇雨天或雪天停止焊接,环境温度低于五度时,应按规定采取预热。

8.2 引弧板、引出板、垫板要求

(1)严禁在承受动载荷且需经疲劳构件焊缝以外的母材上打火、引弧或装焊焊接夹具;

(2)不应在焊缝以外的母材上打火、引弧;

(3)T型接头、十字接头、角接接头和对接接头主焊缝两端,必须设置引弧板和引出板,其材质应和被焊母材相同,坡口形式与被焊焊缝相同,禁止使用其他材质的材料充当引弧板和引出板;

(4)焊缝引出长度应大于25mm。其引弧板和引出板宽度应大于50mm,长度宜为板厚的1.5倍且不小于30mm,厚度应不小于6mm;

(5)焊接完后,用火焰切割去除引弧板和引出板,不得用锤击落引弧板和引出板,清理焊缝表面及两侧的飞溅物,检查焊缝外观质量,检查合格后方可进入下道工序。8.3 多层焊的施焊规定

厚板多层焊接应连续施焊,第一层的焊道应封住坡口母材与垫板的连接处,然后逐道逐层累焊至填满焊道,每一道焊道焊接完成后应及时清理焊渣和表面飞溅,发现影响焊接质量的缺陷时,应清除后方可再焊。在连续焊接过程中应控制焊接区母材温度,使层间温度的上下限符合焊接工艺文件的要求。

9、二氧化碳气体保护焊在施焊过程中容易出现的缺陷、原因及处理措施. . . w d .

. 1

. . . w d .

. 1

. . . w d .

. 1

. . . w d .

. 1

. . . w d . 间隙;

3、在焊接接头处电弧不能长时间停留,运条匀速。

图表三二氧化碳气体保护焊在施焊过程中容易出现的缺陷、原因及处理措施10、焊缝质量检查标准

本方案的质量检查与验收应按GB50205-95《钢结构工程质量检验评定标准》进行检查及验收;焊缝外形尺寸应符合现行国家标准《钢结构焊缝外形尺寸》的规定;焊接接头部缺陷分级应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》的规定;焊缝外观质量应符合GB50205-95二级的规定。

10.1 焊缝外观质量检验标准

(1)所有焊缝应冷却到环境温度后进行外观检查;

(2)外观检查一般用目测,裂纹的检查应辅以5倍的放大镜在合适的光照条件下进行,必要时可采用磁粉探伤,尺寸的测量采用量具和卡规

(3)焊缝外观检测标准:

一级焊缝外观不得存在未焊满、根部收缩、咬边和接头不良等缺陷,一级焊缝和二级焊缝不得存在表面气孔、夹渣、裂纹和电弧擦伤等缺陷。

二级焊缝和三级焊缝的外观质量应满足图表四相关要求:

.

1

. . . w d .

图表四 二级、三级焊缝的外观质量要求

焊缝的焊脚尺寸符合图表五的规定:

图表五 焊缝的焊脚尺寸

焊缝的余高及错边符合图表六的规定:

. 1

图表六焊缝的余高及错边

10.2 焊缝部缺陷的检测

(1)焊缝部缺陷的检测采用无损检测方法。根据设计图纸要求全熔透的二级焊缝,应进行超声波探伤检查,抽检比例应不小于20%,其合格等级应为现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》(GB11345)B级检验的Ⅲ级及Ⅲ级以上;

(2)超声波检查应做详细记录,并写出检查报告。

(3)经检查发现的焊缝不合格部位,必须进行返修。并应按同样的焊接工艺进行补焊,再用同样的方法进行质量检查。

(4)当焊缝有裂纹、未焊透和超标准的夹渣、气孔时,必须将缺陷清除后重焊。清除可用碳弧气刨或气割进行。

(5)焊缝出现裂纹时,应由焊接技术负责人主持进行原因分析,制定出措施后方可返修。当裂纹界限清楚时,应从裂纹两端加长50mm处开始,沿裂纹全长进行清除后再焊接。

(6)低合金结构钢焊缝返修,在同一处返修次数不得超过2次。对经过2次返修仍不合格的焊缝,否则要更换母材,或由责任工程师会同设计和专业质量检验部门协商处理。应会同设计或有关部门研究处理。

. . . w d .

. 1

. .

11、焊接质量控制

(1)焊工应持有相应的合格证,保证持证上岗。

(2)所有质量活动都应在质量保证体系的控制下进行。

(3)严把构件(材料)进场检查质量关,凡进场的钢结构构件、焊接材料等工程材料,必须按设计图纸和规标准的规定进行检查,发现问题,及时处理完善。

(4)严格控制剖口形式、组对间隙、焊接质量和焊接变形,焊接完成后,必

须进行全面检查,对变形超标的必须进行矫正处理。

(5)严格控制钢柱的垂直度,注意焊接变形对柱垂直度的偏差影响。

(6)全熔透二级焊缝的焊接质量必须确保、焊缝按20%进行超声波探伤检测。对检测出存在缺陷的部位,必须按规要求处理重焊。

(7)雨天施工必须确保施工质量,焊接等必须搭设遮雨棚;焊条必须按规要求进行烘烤保管、作好焊条收发记录,焊条头回收。

(8)焊接工程质量控制流程图见图表七:

. 1

图表七焊接工程质量控制流程图

12、焊接区别及优劣

12.1 药芯焊丝优点

(1)焊接速度快

下向焊,水平焊的时候,药芯焊丝的速度比实心焊丝的焊接速度快约10%,特别是立向焊合仰焊的时候,根据药粉的作用,可以使用高电流焊接,所以可以提高两倍以上速度。

(2)可以进行全位置焊接

实芯焊丝在水平焊或者上向焊的时候要求焊工有很高的焊接技巧,会产生大量的飞溅。药芯焊丝飞溅小,连续使用也不会堵塞焊强嘴。

12.2 药芯焊丝缺点

(1)熔敷效率低。药芯焊丝在焊接后因为产生大量的焊渣,所以熔敷效率为约88%,而实心焊丝因为没有焊渣,熔敷效率约95%。

(2)药芯焊丝在焊接过程中产生烟尘大

(3)药芯焊丝价格比较贵,

药芯焊丝和实心焊丝有很大的不同,两种焊丝焊接后形成的焊缝其强度根据施焊环境及条件有所差异,理论上在焊接环境及条件如周围空气流动影响等等相同情况下,使用药芯焊丝焊接形成的焊缝其强度优于实芯焊丝,其原理是药芯焊丝的药芯在焊接过程. . . w d .

. 1

中的作用和焊条药皮一样,在焊接过程中将焊缝与空气隔开,使焊缝在冷却前不被氧化而保证焊接强度,同时焊丝基本上都用于气体保护焊,使用焊丝焊接时起主要保护作用的还是惰性气体比如氩气,所以使用药芯焊丝时这种双重保护叫做“气-渣联合保护”,而使用实芯焊丝时就仅为气体保护,相比药芯焊丝少一重保护,因此在同等条件下使用药芯焊丝焊接强度优于实芯焊丝。

药芯焊丝对各种钢材的焊接,适应性强调整焊剂的成分和比例极为方便和容易,可以提供所要求的焊缝化学成分。工艺性能好,烛缝成形美观采用气渣联合保护,获得良好成形。加入稳弧剂使电弧稳定,熔滴过渡均匀。

13、安全文明施工

13.1 安全保证措施

(1)作业前,二氧化碳气体应先预热15分钟,开气时。操作人员必须站在瓶嘴的侧面。

(2)作业前,应检查并确认焊丝的进给机构、电线的连接部分、二氧化碳的供应系统合乎要求。

(3)二氧化碳气体瓶宜放在阴凉处,其最高温度不得超过30℃,并应放置牢靠,不得靠近热源。

(4)焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。

(5)现场使用的电焊机,应设有防雨、防潮、防晒的机棚,并应装设相应的消防器材。

13.2 文明施工

. . . w d .

焊接施工方案70856

焊接施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 .目简要简况及编制依据……………………………………材料……………………………………………………………焊接施工程序…………………………………………………焊接环境……..…………………………………………………焊前准备………………………………………..…………..…. . 焊接工艺措施…………………………….….………………. 焊缝检测………………………………………………………. 质量保证措施…………………………………………………. 安全生产保证措施……………………………………………. 主要施工机具及用料………………………………………

管道焊接施工方案 目简要简况及编制依据 工程简介 .1本项目为改造项目,需铺设一条长M的管道,其中跨河长度M,管道规格为ФⅩ。 .2本项目施工难度大,特别是固定口需在高空组对,给施工造成很大困难。 编制依据 1.3.1设计院施工蓝图 1.3.2 《工业金属管道施工及验收规范》 1.3.3 《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 1.3.4 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 材料 管材、管件必须具有出厂合格证或质量证明书。材质合格证应包括钢号、炉批号、规格、化学成分、力学性能、供货状态及材料标准号。管材、管件的表面应无裂纹、缩孔、折叠、重皮等缺陷。若表面存在局部锈蚀凹陷时,必须保证最小壁厚。 焊材的选用、保管和使用 .3.1 焊材的选用 手工电弧焊焊条选用,焊条烘烤温度℃℃,烘烤恒温小时。 2.3.2焊材的保管及使用

.3.2 工程所用焊材必须妥善保管,存放室内应有防潮设施并保持干燥,以防发霉。室内的温度应大于℃,相对湿度应小于。 .3.2 存放于室内的焊材必须按型号、规格、批号做好明显标志,分门别类码放整齐。 .3.2 已经受潮药皮变色或长白斑、焊芯锈蚀的焊条不准使用。 .3.2 焊条应有专人烘烤,烘烤时应注意 ①避免焊条在烘烤过程中药皮因温度剧升或陡降而开裂,烘干箱 的升温或降温不能过快。 ②不允许往正在升温的烘干箱内放入或取出焊条,应待焊条烘烤 符合要求,降至保温温度后方可取出。 ③从烘干箱中取出的焊条应放在保温筒内,数量根据施焊需要而 定,从烘干箱取出的焊条应在小时内用完,剩余焊条需要重新烘烤,烘烤次数超过两次的焊条不得用于焊接。 2.3.2 焊条烘烤人员除按规定烘烤焊条外,还要负责按规定领取和发放焊条,并按要求做好发放、回收纪录。 焊接施工程序

CO2气体保护焊焊接通用工艺

2气体保护焊 通 用 焊 接 工 1、适用范围 2、被焊材料 3、焊接准备 4、作业条件 5、焊接工艺

6、交检 7、焊接缺陷与防止方法 &常用气体保护焊钢材与焊丝的选用 9、质量记录 10、焊接及注意事项 11、二保焊机安全规程 12、焊接危险点危险源辩识、评价及控制对策表 一、适用范围 本标准适用于本厂生产的各种钢结构,标准规定了碳素结构钢的二氧化碳气体保护焊的基本要求,产品有工艺标准按工艺标准执行。 1、编制参考标准《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形成与尺 寸》.985-88。 二、被焊材料 1、焊缝金属:熔化的填充金属和母材凝固后形成的部分金属。 2、层间温度:多层焊时,停后续焊接之前,相邻焊道应保持的最低温度。 3、船形焊:T形、十字形和角接接头处于水平位置进行的焊接。 三、焊接准备 1、按图纸要求进行工艺评定。 2、材料准备: 3、产品钢材和焊接材料应符合设计图样的要求。 1)焊丝应储存在干燥、通风良好的地方,专人保管。 2)焊丝使用前应无油锈。 3、坡口选择原则: 焊接过程中尽量减小变形,节省焊材,提高劳动生产率,降低成本。 4、作业条件 1)当风速超过2时,应停止焊接,或采取防风措施。 2)作业区的相对湿度应小于90%,雨雪天气禁止露天焊接。 四、施工工艺

1、工艺流程: 1)清理焊接部位、检查构件、组装、加工及定位。

2)按工艺文件要求调整焊接工艺参数。 3)按合理的焊接顺序进行焊接。 五、焊接工艺 1、焊接电流和焊接电压的选择: 表1 不同直径的焊丝,焊接电流和电弧电压的选择 3、打底焊层高度不超过4伽,填充焊时,焊枪横向摆动,使焊道表面下凹,且高度低于母材表面1.5伽一一2伽:盖面焊时,焊接熔池边缘应超过坡口棱边0.5 —— 1.5伽防止咬边。 4、不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。 5、定位焊所用焊接材料应与正式施焊相当,定位焊焊缝应与最终焊缝有相同的 质量要求。钢衬垫的定位焊宜在接头坡口内焊接,定位焊厚度不宜超过设计焊缝 厚度的2/3,定位焊长度不宜大于40伽,填满弧坑,且预热高于正式施焊预热温度。定位焊焊缝上有气孔和裂纹时,必须清除重焊。 6、焊接工艺参数见表2和表3 表2 ①1.2焊丝2焊对接工艺参数

混合气体保护焊工操作规程

编号:SM-ZD-90686 混合气体保护焊工操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

混合气体保护焊工操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.正确使用劳动防护用品,作业前必须穿戴好面罩、护套、脚套。遵守“焊工一般安全操作规程”。不熟悉本设备者禁止使用。 2.操作前,必须确认作业现场无易燃易爆物品,设备完好。焊机电源线、引出线及各接线点是否良好,罩壳齐全,焊机接地良好。 3.推电源闸刀开关时,身体要斜偏一些,且要一次推到位,然后开启焊机;停机时,应先关电焊机,后关控制电源闸刀开关。 4.开启气瓶阀门时,要用专用工具,动作要缓慢,操作者面部不要面对减压阀,但要仔细观察压力表的指针是否灵敏正常,移动氩保气瓶时,避免压坏焊机电源线,以免漏电事故发生。 5.禁止使用没有减压阀的氩保气瓶;气瓶用压力表、减

压阀必须按规定定期送交理化室进行校验,如不合格,必须立即更换,严禁再使用。 6.氩保气瓶中的氩保气严禁全部用完,氩保气瓶至少应留有不小于1Mpa的剩余压力,并挂上“空瓶”标识。 7.在人多的地方焊接时,应设焊接保护屏;如无保护屏,则应提醒周围人员不要直视弧光。 8.操作过程中,要密切注意焊缝的质量,发现问题要及时处理,焊接完后,切勿用手直接触及焊缝及其周围区域、以防烫伤。 9.焊接时,尤其是在容器内作业,如环境潮湿、空间狭窄及夏天出汗较多或阴雨天的情况下,都严禁使操作者自身成为焊接回路的一部分。 10.工作结束后,立即关闭氩保气瓶上的阀门,先关闭焊机。后切断电源,把焊接送丝机构小车放回原处,并清扫工作现场。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

CO气体保护焊工艺标准

C O2气体保护焊工艺标准 1.说明 1.1.本标准适用于一般低碳钢,普通低合金结构钢的CO2气体保护焊加工。 1.2.在图样、工艺指导卡无要求的情况下,可执行本标准的规定。 1.3.焊工必须经过二氧化碳气体保护焊理论学习和实际培训,经考核并取得相应合格证 书,方可从事相应的焊接工作。 2.准备工作标准及工艺纪律 2.1准备工作标准 2.1.1 焊工应分为高级、中级、初级。不同级别的焊工可从事不同产品的焊接,高级焊工可 2.1.3 认真熟悉焊件的有关图样,清楚有关的焊接工艺指导卡,清楚焊接位置和技术要求, 穿戴好劳动保护用品。 2.1.4 检查有关的焊接设备。 a)检查电源线有无破损。 b)检查地线接地是否可靠。 c)检查导电嘴是否良好。 d)检查送丝机构是否可靠。 e)检查二氧化碳气瓶送气系统(气瓶压力表、气带、预热器、气阀)是否安全可靠。

f)检查干燥剂是否应该更换。 2.1.5 按当日生产任务量准备好足够焊丝,焊丝装入焊丝盘轴之前,必须将焊丝上的油污、 锈迹清除干净。将焊丝插入焊丝插口处,用手动送丝将焊丝送到焊枪前端。焊枪安装与丝径相吻合的导电嘴后,再拧紧喷嘴。 2.1.6 焊件在翻转和搬运过程要避免将装饰面碰伤,不能在钢件的非焊缝区引弧,焊接时要 将施焊工件放稳,做到安全可靠,最好处于水平船型位置施焊。 2.1.7 认真检查焊缝坡口及装配间隙是否合乎图样要求。认真检查焊件外装饰面是否有磕 碰、划伤的地方,将情况及时反馈给质检员。得到明确的指示后方可进行焊接。2.1.8 检查焊口两边10~20mm范围内,是否有不允许存在的气割渣、铁锈、油污、定位 2.2 2.2.4本工序责任人是焊工,承担此工序全部责任。 3.操作过程标准及工艺纪律 3.1操作过程标准 a)在试件上调整焊接规范,焊接规范参见表2~表6。 b)对于不要求控制焊接变形的工件,例如埋件尽量采用大的焊接规范,提高生产率, I型对接接头焊接规范见表2。平角焊T型接头焊接规范见表3。 c)对于要求焊接变形较小的工件,例如焊接H型钢、箱型梁、桁架,尽量采用小的焊 接规范见表4。

焊接工程施工方案

17.7 焊接施工方案 17.7.1工程概述 本工程为珠海中化格力高栏港石化仓储项目,主要分为两部分,一是中化格力南迳湾石化公用码头及其配套设施;二是铁炉湾石化仓储项目。主要焊接材料为碳钢管、16锰、304管、316L管,没有特殊的材料 17.7.2本工程采用施工规范 17.7.2.1《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50268-97 17.7.2.2《压力容器无损检测》JB 4730-94 17.7.2.3《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 SH 3501-2002 17.7.2.4《石油化工铬镍奥氏体钢、铁镍合金和镍合金管道焊接 规程》SH/T 3523-1999 17.7.2.5《石油化工异种钢焊接规程》SH/T 3526-2004 17.7.3焊接准备 17.7.3.1施工前根据该项目的材质,规格及焊接方法,提供合格 的焊接工艺评定报告。 17.7.3.2以合格的焊接工艺评定为依据,编制焊接作业指导书, 指导焊工现场焊接作业。 17.7.3.3凡参加现场施工的焊工,必须持有劳动部门颁发的锅炉 压力容器焊工合格证。 17.7.3.4凡参与工业管道及钢结构焊接的焊工,应参加业主举行 的焊工进场前考试,并应取得所施工范围内和质量技术监督部门及业主认可的合格资格。 17.7.3.5取得施焊资格的焊工,在施焊过程中,应按批准的焊接 工艺进行焊接。 17.7.3.6建立施工现场焊条二级库,二级库内包括焊条堆放架、 焊条烘箱、焊条恒温箱、温度计、湿度计及焊条烘烤、领用、发放及回收制度等。且派专人负责二级库工作。 17.7.3.7施工用电焊机、砂轮机、等离子切割机等机具经验合格, 准备一定数量的挡弧板及封闭环境中的使用的通风机。 17.7.3.8焊条、焊丝选用符合国家及行业规范规定,焊接材料应 提供焊材质量说明书,其提供的化学成分,力学性能等指标应符合有关标准的要求,外观不得有锈蚀等缺陷,不合格的产品不能使用。 17.7.3.9焊条、焊剂在使用前应按规定进行烘干,并应在使用过

CO2气体保护焊接基础知识及检验标注和检验方法

重庆市国祥工贸有限公司 G X/JZ - CO2气体保护焊接基础要求 编制: 审核: 批准: 受控状态: 发放编号: 20 - - 发20 - - 实施 重庆市国祥工贸有限公司 重庆市国祥工贸有限公司

1.目的: 提高焊接工人的技术认知,规范焊接操作,避免焊接缺陷,提高焊接质量,为焊接工艺流程卡做准备。 2.范围: 适用公司内所有气体保护焊工段。 3.内容: 气体保护焊的工艺参数包括:焊丝直径,焊接电流,电弧电压,焊接速度,焊伸长度,气体流量,电源极性。 我们稍微一个不留神就会对焊缝造成缺陷,即费时又费力,关键是影响你自己的收益。 焊接时眼要准,手要稳,心要平,这是基本条件。 电流: 焊接电流的选择主要跟焊丝直径,焊件厚度,熔深要求,破口形式,熔滴过度形式有关。 电源外特性不变的情况下,改变送丝

速度电弧电压基本不变,焊接电流改变。电流决定送丝速度。 图例:电流对熔深起决定 性影响,电流越大熔 深越深。 每种焊丝直径 都有着合适的电流 范围。 60-130 (A) 1mm 80-160 (A)(本公司在使用) 100-180 (A) 140-260 (A) 电流过大时易烧穿、焊漏、产生裂纹、工件变形、飞溅多、余高凸起、明显感觉到焊枪在推自己的手跳跃的感觉使焊缝不能成型;电流过小时焊不透、夹渣、溶合不良、速度慢、熔深达不到。在保证质量的前提下尽量加大焊接电流来提高生产效率。 电压:

电弧电压影响熔滴过度,飞溅,短路频率,燃烧时间,熔宽,电流一定电压于熔宽成正比。 电压太小焊丝伸入熔池,影响电弧和焊缝易产生气孔;电压过大时会使熔宽增大伤害损害焊缝强度。 电弧电压要和焊接电流相匹配,合适才可以。 电压大时电流也要跟着上调到相应数值,反之电弧电压小焊接电流也要小。 电弧电压和 图例:焊接电流的计算 公式为: 焊接电流200 以下时U=+16±2 焊接电流200 以上时U=+20±2 焊伸长度: 焊伸长度=焊 丝直径的10-12倍 焊伸长度是导电嘴到焊伸末端。

CO2气体保护焊作业指导书

CO2气体保护焊作业指导书 一、设备与辅材选用 1、焊机我公司选用的是凯尔达KE-500逆变CO2气体保护焊机;适用范围:可以对低碳钢、低合金结构钢、高强度钢、普通铸钢等进行焊接。 2、焊丝选用焊丝共4种; a 、实芯焊丝ER50-6 直径?1.2、?1.6(天津大桥焊材)普板焊接及磨损件堆焊专用。 b、药芯焊丝LW-70 直径?1.6 (上海林肯电气)焊接截齿座专用 c、耐磨焊丝直径?1.6 (要求焊层硬度32~38HRC)焊接截割头、溜槽等耐磨盖面层专用 3、CO2气体选用瓶装液态CO2,每瓶内可装入(25 - 30)Kg液态CO2;每公斤液态CO2可释放510升气体,一瓶液态二氧化碳可释放15000升左右气体,约可使用10--16小时。 二、焊前准备规定 1、检查焊接电流:极性采用直流反级性接法。 2、检查送丝系统:推丝式送丝机构,确保送丝通畅无阻。 3、检查焊枪:检查导电咀是否磨损,若超标则更换。出气孔是否出气通畅。 4、检查供气系统:预热器、干燥器、减压器及流量计是否工作正常,电磁气阀是否灵活可靠。 5、检查焊材:检查焊丝,确保外表光洁,无锈迹、油污和磨损。检查CO2气体纯度(以正常焊接无气孔、飞溅小等为度),压力降至0.98Mpa时,禁止使用。 6、检查施焊环境:确保施焊周围风速小于2.0m/s。无易燃易爆等物品。 页脚内容1

7、清理工件表面: 焊前清除焊缝及两侧的油、污、水、锈等,重要部位要求直至露出金属光泽。 8、检查焊接工艺指导书(工艺卡)是否与实际施工条件相符,应严格按工艺指导书的要求调节施焊焊接规范。 三、施焊操作规定 1、CO2气体保护半自动焊根据焊枪说明书操作。 2、引弧采用直接短路法接触引弧,引弧前使焊丝端头与焊件保持2~3mm的距离,若焊丝头呈球状则去掉。 3、施焊过程中灵活掌握焊接速度,防止未焊透、气孔、咬边等缺陷。 4、熄弧时禁止突然切断电源,在弧坑处必需稍作停留待填满弧坑后收弧以防止裂纹和气孔。 5、焊缝接头连接采用退焊法。 6、尽量采用左焊法施焊。 7、摆动与不摆动根据焊件厚度坡口、及融池情况定。 8、对T型接头平角焊,应使电弧偏向厚板一侧,正确调整焊枪角度以防止咬边、未焊透、焊缝下垂并保持焊角尺寸。 9、对于工件拼焊,应正确选择焊接顺序,减小焊接变形和焊后残余应力。 10、焊后关闭设备电源,将CO2气源总阀关闭;用钢丝刷清理焊缝表面,目测焊缝表面是否有气孔、裂纹、咬边等缺陷,如有缺陷需修复。 页脚内容2

钢筋制作、绑扎、焊接方法

钢筋制作、绑扎、焊接方法 、钢筋的加工制作 钢筋在现场存放,成型加工。每批、每种型号的钢筋必须有出厂合格证和试验报告,现场应按规定的批量进行抽样复试合格后方可使用。钢筋的水平连接采用闪光对焊。柱筋的竖向连接采用电渣压力焊处理。钢筋的焊接应先做试验,试验合格后,进行大接施工。钢筋在制作时,应注意焊接接点的位置设置。I级钢筋的弯钩长度,箍筋的抗震要求,弯钩长度等均应符合设计、施工及验收规范之规定。钢筋的制作应提前生产,但应注意分层制作,制作后的钢筋应做好标识,分类堆放整齐,同时做好消耗台帐,使其具有可追溯性。 2、钢筋的绑扎 钢筋的绑扎必须保证钢筋的型号、数量和位置符合设计、施工及验收规范之规定。 ①柱的绑扎:柱子以50%错开绑扎接头搭接;柱子的搭接部位:箍筋应加密至@ 100。每层梁的上、下按设计要求及施工规范规定,箍筋应加密于@ 100,箍筋弯钩应为135,弯钩长度应满足10d,并应严格按照图纸设计的加密区和间距绑扎牢固,箍筋接口应相互错开。柱与墙体拉结处,以每500mm设两个50506mm预埋件,砌墙前焊接26.5接结筋,确保柱与墙体的整体性。柱和构造柱上应绑扎垫块,保证主筋的保护层厚度。 ②梁筋的绑扎:梁筋应严格按照图纸和钢筋配料单进行加工,加工时要注意钢筋的弯点、钢筋对焊接点的设计位置,和同一部位钢筋焊接点的

错接。梁钢筋要保证伸入支座的锚固长度符合设计和施工及验收规范的要求。梁筋的绑扎要明确区分主次梁的钢筋位置和下次向,确定绑扎顺序。梁的主筋要保证其位置和间距,数量及保护层厚度符合设计要求。大梁的底筋要用25钢筋垫起,防止骨架半成品被踩压下落。 ③柱、梁间节点钢筋的绑扎:应注意梁转端部钢筋的连接和锚固及连接,丁字节点钢筋的处理,应注意结合参照98ZG003相关节点的结构处理。同时更应注意梁与梁的交接、连接情况。 根据本设计具体要求,框架梁如与其它梁相交时,须在框架梁中其它梁的两侧各设附加箍筋及吊筋(箍筋及吊筋位置按梁配筋图)。框架柱中须沿柱高设置26 @ 500,长度不小于墙长的1/5或700(墙长小700时,等于墙垛长度)的水平拉结钢筋,钢筋端部弯直钩。构造柱的位置不同,各楼层的构造柱上下端锚入楼层框架梁中。屋顶构造柱下端锚入框架柱或连梁中,上端锚入压顶圈梁中。构造柱中须沿柱高设置26@500,长度不小于墙长1/5或700(墙长小于700时,等于墙垛长度)的水平拉结钢筋,钢筋端部弯直钩。 ④现浇板钢筋:绑扎时要保证受力筋和上层负筋伸入支座的长度、间距、型号和数量,要保证板的下筋伸入梁、柱的长充应符合设计施工及验收规范的规定。为了保证板筋不产生位移,应全部扎牢,保证其位置和间距。板的下筋应做15mm厚垫块,保证板的保护层厚度,防止漏筋现象发生。板的负筋应增设架立筋,以@250布置,保证负筋的位置,在卫生间的预留洞处设置直径比洞口大30mm的环形筋进行加固,中断的底层受力筋和上层负筋均应与环形筋搭接绑扎牢固,消除留洞处钢筋的移

二氧化碳气体保护焊焊接工艺规定

钢结构制作安装工艺规定 HOIST 二氧化碳气体保护焊焊接工艺规定 HSQB-1207-2008 2008年9月发布2008年10月实施 四川华神钢构有限责任公司 Sichuan Hoist Steel Structures Co., Ltd

二氧化碳气体保护焊焊接工艺规定 目录 第一节材料要求 (1) 第二节主要机具 (2) 第三节作业条件 (2) 第四节操作工艺 (4) 第五节质量标准 (14) 第六节成品保护 (14) 第七节应注意的问题 (15)

二氧化碳气体保护焊焊接工艺规定 适用范围:本工艺适用于钢结构制作与安装二氧化碳气体保护焊焊接工艺。工艺规定了一般低碳钢、普通低合金钢的二氧化碳气体保护焊的基本要求。凡各工程的工艺中无特殊要求的结构件的二氧化碳气体保护焊均应按本工艺规定执行。 第一节材料要求 7.1.1 钢材及焊接材料应按施工图的要求选用,其性能和质量必须符合国家标准和 行业标准的规定,并应具有质量证明书或检验报告。如果用其它钢材和焊材代换时,须经设计单位同意,并按相应工艺文件施焊。 7.1.2 焊丝焊丝成份应与母材成份相近,主要考虑碳当量含量,它应具有良好的 焊接工艺性能。焊丝含C量一般要求<0.11%。其表面一般有镀铜等防锈措施。目前我国常用的C0 2 气体保护焊焊丝是H08Mn2SiA,其化学成分见GBl300-77(表8-1)。它适用于焊接低碳钢和抗拉强度为500MPa级的低合金结构钢。H08Mn2SiA焊丝熔敷金属的机械性能详见GB8110-87《二氧化碳气体保护焊用焊丝》。 7.1.3 C0 2 气体纯度不低于99.5%,含水量和含氧量不超过0.1%,气路系统中应设置干燥器和预热装置。当压力低于10个大气压时,不得继续使用。 7.1.4 焊件坡口形式的选择 要考虑在施焊和坡口加工可能的条件下,尽量减小焊接变形,节省焊材,提高劳动生产率,降低成本。一般主要根据板厚选择(见《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB985—88)。 7.1.5 不同板厚的钢板对接接头的两板厚度差(δ-δ1)不超过表7.1.5.1规定时, 则焊缝坡口的基本形式与尺寸按较厚板的尺寸数据来选择;否则应在厚板上作出如表中图示的单面a)或双面削薄b),其削薄长度L≥3(δ-δ1)。 表7.1.5.1 较薄板厚度(δmm)≥2~5 >5~9 >9~12 >12 允许厚度差(δ-δ1)(mm) 1 2 3 4

气体保护焊作业指导书

二氧化碳气体保护焊作业指导书 1范围 本指导书适用于本公司钢结构产品的气体半自动焊。 2引用相关文件 GB/3375 焊接术语 GB/T8110 气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝 GB 985 气焊、手工电弧焊及气体保护焊、焊缝坡口的基本形式与尺寸 HG/T2537 焊接用二氧化碳 JGJ 81 建筑钢结构焊接技术规程 DL/T 868 焊接工艺评定规程 3技术要求 3.1 焊工 焊工须经气体保护焊理论学习和实践培训,经考核并取得相应项目的合格证书,方可从事有关焊接工作。特殊工程的焊接人员应取得相关工程要求的资质证书。 3.2 焊接材料 3.2.1焊丝 3.2.1.1焊丝应符合《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》(GB/T8110)的规定,并有制造厂商的质量证明书和产品合格证。 3.2.1.2应根据母材的化学成分和对焊接接头的机械性能的要求,合理选用焊材。 3.2.1.3本公司常用焊丝牌号为ER50-6,此外特殊材料焊接时应按照《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》(GB/T8110)选择相应的焊丝。ER50-6焊丝的化学成份见表1 3.2.1.4本公司所用焊丝直径规格为1.2mm。 3.2.1.5焊丝按表面状态,常用镀铜焊丝,焊丝以焊丝盘状态。 3.2.1.6焊丝表面应光洁无油污、无锈蚀以及无肉眼所能见到的镀层脱落。 3.2.1.7焊丝盘焊丝重量为20kg。 3.2.1.8焊材供应商的更改必须经总工程师同意。 3.2.2 保护气体 3.2.2.1混合气体的配比应符合规定的要求,质量稳定。常用的混合气体:Ar(80~85%)+CO 2 (20~15%)。 3.3焊接设备的使用 3.3.1选择焊接电源形式 气体保护焊使用电源均为直流电源。

CO2气体保护焊工艺标准

CO2气体保护焊工艺标准 1.说明 1.1.本标准适用于一般低碳钢,普通低合金结构钢的CO2气体保护焊加工。 1.2.在图样、工艺指导卡无要求的情况下,可执行本标准的规定。 1.3.焊工必须经过二氧化碳气体保护焊理论学习和实际培训,经考核并取得相应合格证书,方可从事相应的焊接工作。 2.准备工作标准及工艺纪律 准备工作标准 焊工应分为高级、中级、初级。不同级别的焊工可从事不同产品的焊接,高级焊工可从事中级和初级焊工所从事的工作,中级焊工可从事初级焊工所从事的工作,低级的焊工不可从事高一级焊工的工作。各级焊工所从事的工作范围见表1。 表1 操作者应熟悉设备结构、工作原理,并经过实际操作训练,对设备应设专人操作,设备的维护落实到操作者本人。 认真熟悉焊件的有关图样,清楚有关的焊接工艺指导卡,清楚焊接位置和技术要求,穿戴好劳动保护用品。 检查有关的焊接设备。 a)检查电源线有无破损。

b)检查地线接地是否可靠。 c)检查导电嘴是否良好。 d)检查送丝机构是否可靠。 e)检查二氧化碳气瓶送气系统(气瓶压力表、气带、预热器、气阀)是否安全 可靠。 f)检查干燥剂是否应该更换。 按当日生产任务量准备好足够焊丝,焊丝装入焊丝盘轴之前,必须将焊丝上的油污、锈迹清除干净。将焊丝插入焊丝插口处,用手动送丝将焊丝送到焊枪前端。焊枪安装与丝径相吻合的导电嘴后,再拧紧喷嘴。 焊件在翻转和搬运过程要避免将装饰面碰伤,不能在钢件的非焊缝区引弧,焊接时要将施焊工件放稳,做到安全可靠,最好处于水平船型位置施焊。 认真检查焊缝坡口及装配间隙是否合乎图样要求。认真检查焊件外装饰面是否有磕碰、划伤的地方,将情况及时反馈给质检员。得到明确的指示后方可进行焊接。 检查焊口两边10~20mm范围内,是否有不允许存在的气割渣、铁锈、油污、定位焊处是否开焊。 单层焊接一般采用反极性(工件接负,焊枪接正),堆焊与补焊可采用正极性。 焊接地线与工件接触良好,避免由于地线接触不良,产生不导电或电弧不稳的现象。 焊接工作场地温度一般不低于-10℃,采用水冷设备一般不应低于0℃。 为保证二氧化碳气体纯度,应将气瓶倒置2小时,并开启阀门,放掉水汽,然后直立静置1小时,方可使用。 在露天焊接时当风力超过4级时,必须采取防风和挡风措施。 按安全操作规程将电源合闸。 按动焊机电源开关,打开气瓶高压阀,将预热器开关打开,预热15~20分钟。 焊丝矫直轮调到合适位置,送丝轮压力要适当,压力过大,将会加重电机负载和在焊丝上产生过深压痕,造成电机烧损和送丝中导电不良,压力过小焊丝容易打滑,影响焊接稳定。 打开储气瓶阀,将C02气体的压力调至2~3Kg/c㎡。 准备工作工艺纪律 低级的焊工从事高一级焊工的工作,造成质量不合格的给予罚款50-200元处理。 操作者不熟悉设备结构、工作原理,设备的维护不落实到操作者本人,造成设备损坏,影响生产进度,给予罚款50-200元处理。 不认真检查上道工序来件的表面质量及焊缝坡口质量,装配间隙不符合图样要求,根据对质量影响的大小,分别给予罚款50-200元处理。 本工序责任人是焊工,承担此工序全部责任。 3.操作过程标准及工艺纪律 操作过程标准 焊接工艺参数的确定

焊接施工方案

施工单位:枣庄矿业集团元创机电工程公司

焊接施工方案 一、焊接概况 1、本工程管道材料主要为碳素钢管。 2、焊接施工执行DL/T869-2004《火力发电厂焊接技术规程》。 二、焊工 1、担任锅炉受压元件焊接的焊工,须持有按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》考试合格的合格证,持证焊工所承担的焊接项目必须与持证项目相符。 2、参加焊接的焊工应有较强的责任心,能认真执行国家的各项标准和规范,严格遵守工艺纪律,按给定的焊接作业指导书或焊接工艺卡的要求施焊。 3、焊工应对所焊焊缝质量负责。当焊口组对不符合要求时,焊工有权拒绝焊接并及时向焊接检查员报告。当出现重大质量问题时,报告有关人员,不得自行处理。 4、焊缝焊接完毕,应清理焊接飞溅,做好自检工作,并按规定打上焊工钢印,及时填写焊接记录,上报焊接施工员。 三、焊接材料的管理 1、采用的焊接材料应符合设计文件规定。焊接材料及焊接用的各种气体必须有质量证明书或合格证,并应符合国家有关标准的规定,本工程中使用的焊条应符合GB5117《碳钢焊条》;焊丝应符合GB1300《焊接用钢丝》的要求。标准规定或对焊材质量有怀疑时,应进行抽查试验,待试验合格后方可使用。 2、施工现场专门设置焊材室,并由专职人员负责焊材的管理、验收、烘干、贮存、发放、回收等工作。焊材室须安装除湿设备,以防焊材受潮(温度宜在5O C以上,相对湿度应小于60%)。 3、焊条按规定的温度烘焙,烘焙时每只烘箱每次只能烘一种牌号的焊条。 4、本工程使用的焊条、焊丝应分类挂牌贮存,焊工应凭焊接施工员签发的领用卡领用焊材,焊材室按领用卡发放焊材,防止错用焊条、焊丝。 5、焊工领出的焊条必须装入温度保持在100-150 O C的焊条保温筒内,随用随取。 6、焊条、焊丝按根领用,焊工应交回当日未焊完的焊材及焊丝头、焊条头,焊材室应认真做好发放、回收工作,为每个焊工建立台帐,并采取一定的措施以控制焊条头、焊丝头的回收率。 7、焊接用的氩气应符合GB4842《氩气》的规定,纯度应不低于99.96%,氧气纯度应不低于98.5%,乙炔气纯度应符合GB6819《溶解乙炔》的规定。

二氧化碳气体保护焊焊接工艺

二氧化碳气体保护焊焊接工艺 适用围:本工艺适用于钢结构制作与安装二氧化碳气体保护焊焊接工艺。工艺规定了一般低碳钢、普通低合金钢的二氧化碳气体保护焊的基本要求。凡各工程的工艺中无特殊要求的结构件的二氧化碳气体保护焊均应按本工艺规定执行。 第一节材料要求 1.1 钢材及焊接材料应按施工图的要求选用,其性能和质量必须符合国家标准和行业标准的规定,并应具有质量证明书或检验报告。如果用其它钢材和焊材代换时,须经设计单位同意,并按相应工艺文件施焊。 1.2 焊丝焊丝成份应与母材成份相近,主要考虑碳当量含量,它应具有良好的焊接工艺性能。焊丝含C量一般要求<0.11%。其表面一般有镀铜等防锈措施。目前我国常用的CO2气体保护焊焊丝是H08Mn2SiA,其化学成分见GB1300-77。它适用于焊接低碳钢和抗拉强度为500MPa级的低合金结构钢。H08Mn2SiA焊丝熔敷金属的机械性能详见GB8110-87《二氧化碳气体保护焊用焊丝》。 1.3CO2气体纯度不低于99.5%,含水量和含氧量不超过0.1%,气路系统中应设置干燥器和预热装置。当压力低于10个大气压时,不得继续使用。 1.4焊件坡口形式的选择 要考虑在施焊和坡口加工可能的条件下,尽量减小焊接变形,节省焊材,提高劳动生产率,降低成本。一般主要根据板厚选择(见《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB985-88)。 1.5 不同板厚的钢板对接接头的两板厚度差(δ-δ1)不超过表5.1规定时,则焊缝坡口的基本形式与尺寸按较厚板的尺寸数据来选择;否则应在厚板上作出如表中图示的单面a)或双面削薄b),其削薄长度L≥3(δ-δ1)。

二保焊作业指导书

CO2气体保护焊焊接作业指导书 1.0目的 为了规范CO2气体保护焊的参数要求,识别不同材料及焊接类型,建立完善的焊接参数的技术作业指导书。 2.0范围 适用于方正机械厂的CO2气体保护焊生产线 3.0术语 CO2电弧焊中短路过渡应用最广泛,主要用于薄板及全位置焊接,规范参数为电弧电压焊接电流、焊接速度、焊接回路电感、气体流量及焊丝伸出长度等。 4.0基本技术要求 1、注意事项 (1)电源、气瓶、送丝机、焊枪等连接方式参阅说明书。 (2)选择正确的持枪姿势: a 身体与焊枪处于自然状态,手腕能灵活带动焊枪平移或转动。 b 焊接过程中软管电缆最小曲率半径应大于300m/m焊接时可任意拖动焊枪。

c 焊接过程中能维持焊枪倾角不变还能清楚方便观察熔池。 d 保持焊枪匀速向前移动,可根据电流大小、熔池的形状、工件熔和情况调整焊枪前移速度,力争匀速前进。 2、基本操作 (1)检查全部连接是否正确,水、电、气连接完毕合上电源,调整焊接规范参数。 (2)引弧:CO2气体保护焊采用碰撞引弧,引弧时不必抬起焊枪,只要保证焊枪与工作距离。 a 引弧前先按遥控盒上的点动开关或焊枪上的控制开关将焊丝送出枪嘴,保持伸出长度10 ~15 mm。 b 将焊枪按要求放在引弧处,此时焊丝端部与工件未接触,枪嘴高度由焊接电流决定。 c 按下焊枪上控制开关,焊机自动提前送气,延时接通电源,保持高电压、慢送丝,当焊丝碰撞工件短路后自然引燃电弧。短路时,焊枪有自动顶起的倾向,故引弧时要稍用力下压焊枪,防止因焊枪抬起太高,电弧太长而熄灭。 3、焊接 引燃电弧后,通常采用左焊法,焊接过程中要保持焊枪适当的倾斜和枪嘴高度,使焊接尽可能地匀速移动。当坡口较宽时为保证二侧

二氧化碳气体保护焊工艺

二氧化碳气体保护焊工艺 1.准备工作 1.1 焊丝 a b.焊 的质量 焊丝表面必须光滑平整,不应有毛刺、划痕、锈蚀和氧化皮等,也不应有对焊接性能或焊接设备操作性能具有不良影响的杂质。焊丝的镀铜层要均匀牢固,用缠绕法检查镀铜层的结合力时,应不出现鳞与剥落现象。焊丝的挺度应使焊丝均匀连续送进。 1.2 二氧化碳气体 a.纯度 二氧化碳的纯度不应低于99.5﹪(体积法),其含水量不超过0.005﹪(重量法)。 b.使用 焊接前应放出一部分气体,检查其是否潮湿。气瓶中的压力降到1Mpa时,应停止用气。 1.3电焊机 焊接机在使用前应能电检验,其各电气开关、指示灯应灵活、好用。送丝机构尖送丝连续、均匀,并根据要焊的零部件选择适当的焊接电流及电压。 2.工艺流程 2.1工件尽可能平放,各需要焊接的工件应用专用焊接夹具定位。 2.2先点焊成形,经检验点焊成形的零部件符合图纸要求后,再焊接。 2.3尽可能采用平焊。如采用立焊,施焊方向应为自上而下。但修补咬边时,可由下而上。管材结构的立焊可以由上而下,也可以由下而上。 2.4焊接电流应根据工件厚度、焊接位置选择。 2.5根部焊道的最小尺寸应足以防止产生裂纹。 2.6金属过渡方式和焊接速度都应使每道焊缝将附近母材与熔敷金属完全熔合,且不得有溢流,气孔和咬边等现象。 3.焊缝要求 3.1角焊缝:母材厚并小于6.4mm,最大焊缝尺寸为母材厚度;母材厚度大于6.4mm时,应较母材厚度小1.6mm,或按图纸要求。 3.2钻焊:钻焊最小孔径应大于开孔件厚度加8mm。 3.3.对接头焊接:对接头和角接头焊接,根部间隙最大为2-3mm。 3.4对接和角接,焊缝条高不得超过3.3mm,并缓和过渡到母材面的平面。 4.焊缝表面要求 除角接接头外侧焊缝外,焊缝或单个焊道的凸度不得超过该焊缝或焊道实际表面宽度值的7﹪+1.5mm,同时去除焊渣。 5.检查 5.1焊口的清理 零部件的焊口及附近表面应清理干净,无毛刺、熔渣、油、锈等杂物。 5.2零部件之间的位置 零部件的相对位置和其空间角度应符合图纸及相关标准的规定。 5.3零部件的材质 焊接前应对零部件材质进行复核检验,以免材质用错及选用相应的焊接工艺。 5.4焊缝质量的检查

CO2气体保护焊焊接参数

二氧化碳焊接工艺--焊接工艺指导书(CO2焊) 一、基本原理 CO2气体保护焊是以可熔化的金属焊丝作电极,并有CO2气体作保护的电弧焊。是焊接黑色金属的重要焊接方法之一。 二、工艺特点 1. CO2焊穿透能力强,焊接电流密度大(100-300A/m2),变形小,生产效率比焊条电弧焊高1-3倍 2. CO2气体便宜,焊前对工件的清理可以从简,其焊接成本只有焊条电弧焊的40%-50% 3. 焊缝抗锈能力强,含氢量低,冷裂纹倾向小。 4. 焊接过程中金属飞溅较多,特别是当工艺参数调节不匹配时,尤为严重。 5. 不能焊接易氧化的金属材料,抗风能力差,野外作业时或漏天作业时,需要有防风措施。 6. 焊接弧光强,注意弧光辐射。 三、冶金特点 CO2焊焊接过程在冶金方面主要表现在: 1. CO2气体是一种氧化性气体,在高温下分解,具有强烈的氧化作用,把合金元素烧损或造成气孔和飞溅等。解决CO2氧化性的措施是脱氧,具体做法是在焊丝中加入一定量脱氧剂。实践表明采用Si-Mn脱氧效果最好,所以目前广泛采用H08Mn2SiA/H10Mn2Si等焊丝。 四、焊接材料 1. 保护气体CO2 用于焊接的CO2气体,其纯度要求≥99.5%,通常CO2是以液态装入钢瓶中,容量为40L的标准钢瓶可灌入25Kg的液态CO2,25Kg的液态CO2约占钢瓶容积的80%,其余20%左右的空间充满气化的CO2。气瓶压力表上所指的压力就是这部分饱和压力。该压力大小与环境温度有关,所以正确估算瓶内CO2气体储量是采用称钢瓶质量的方法。(备注:1Kg的液态CO2可汽化509LCO2气体) 2. CO2气瓶外表漆黑色并写有黄色字样 3. 市售CO2气体含水量较高,焊接时候容易产生气孔等缺陷,在现场减少水分的措施为: 1) 将气瓶倒立静置1-2小时,然后开启阀门,把沉积在瓶口部的水排出,可放2-3次,每次间隔30分钟,放后将气瓶放正。 2) 倒置放水后的气瓶,使用前先打开阀门放掉瓶上面纯度较低的气体,然后在套上输气管。 3) 在气路中设置高压干燥器和低压干燥器,另外在气路中设置气体预热装置,防止CO2气中水分在减压器内结冰而堵塞气路。 2. 焊接材料(焊丝) 1.)焊丝要有足够的脱氧元素 2.)含碳量Wc≤0.11%,可减少飞溅和气孔。

二氧化碳气体保护焊机操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 二氧化碳气体保护焊机操作规 程(标准版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

二氧化碳气体保护焊机操作规程(标准版) 一、操作者必须详细了解焊机性能和结构; 二、接线必须正确可靠,电缆接头必须锁紧,枪为正极不得接反,否则影响焊接过程稳定性; 三、必须经常检查电缆绝缘情况,如发现有损坏情况,须重新加以绝缘,以免造成短路和触电现象; 四、焊丝必须经过汽油清洗擦净,绕制紧凑,焊丝不得发生弯折,以免影响送丝,焊丝压线滚(25#轴承)不宜压得过紧和太松,压丝滚轮压力可借压丝簧调节; 五、操作者在操作前扭动电源开关“S”于“开”位置,使预热器预热5~10分钟左右,再进行焊接; 六、根据焊接工件的厚度,选择合适直径的焊丝和导电路嘴,并选择合适的焊接规范(焊接电压、送枪线速度、电感等);

七、调节合适的气体流量,一般气体流量为6升/分,气体必须经过预热器、干燥器处理后接到焊枪使用,并经常检查气路系统是否漏气; 八、焊机工作时,必须保持良好通风。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

二氧化碳气体保护焊的焊接参数设定

二氧化碳气体保护焊的焊接参数设定 二氧化碳气体保护焊的焊接参数有:焊丝直径、焊接电流、电弧电压、焊接速度、气体流量、干伸长度、电源极性、回路电感、焊枪倾角。 一、焊丝直径,焊丝直径影响焊缝熔深。本文就最常用的焊丝直径1.2mm实心焊丝展开论述。牌号:H08MnSiA。焊接电流在150~300时,焊缝熔深在6~7mm。 二、焊接电流,依据焊件厚度、材质、施焊位置及要求的过渡形式来选择焊接电流的大小。短路过渡的焊接电流在110~230A之间(焊工手册为40~230A);细颗粒过渡的焊接电流在250~300A之间。焊接电流决定送丝速度。焊接电流的变化对熔池深度有决定性的影响,随着焊接电流的增大,熔深明显增加,熔宽略有增加。 三、电弧电压,电弧电压不是焊接电压。电弧电压是在导电嘴和焊件之间测得的电压,而焊接电压是焊机上的电压表所显示的电压。焊接电压是电弧电压与焊机和焊件间连接的电缆上的电压降之和。通常情况下,电弧电压在17~24V之间。电压决定熔宽。 四、焊接速度,焊接速度决定焊缝成形。焊接速度过快,熔深和熔宽都减小,并且容易出现咬肉、未熔合、气孔等焊接缺陷;过慢,会出现塌焊、增加焊接变形等焊接缺陷。通常情况下,焊接速度在80mm/min比较合适。 五、气体流量,CO2气体具有冷却特点。因此,气体流量的多少决定保护效果。通常情况下,气体流量为15L/min;当在有风的环境中作业,流量在20L/min以上(混合气体也应当加热)。 六、干伸长度,干伸长度是指从导电嘴到焊件的距离。保证干伸长度不变是保证焊接过程稳定的重要因素。干伸长度决定焊丝的预热效果,直接影响焊接质量。当焊接电流、电压不变,焊丝伸出过长,焊丝熔化快,电弧电压升高,使焊接电流变小,熔滴与熔池温度降低,会造成未焊透、未熔合等焊接缺陷;过短,熔滴与熔池温度过高,在全位置焊接时会引起铁水流失,出现咬肉、凹陷等焊接缺陷。根据焊接要求,干伸长度在8~20mm之间。另外,干伸长度过短,看不清焊接线,并且,由于导电嘴过热会夹住焊丝,甚至烧毁导电嘴。 七、电源极性,通常采取直流反接(反极性)。焊件接阴极,焊丝接阳极,焊接过程稳定、飞溅小、熔深大。如果直流正接,在相同条件下,焊丝融化速度快(约为反接的1.6倍),熔深浅,堆高大,稀释率小,飞溅大。 八、回路电感,回路电感决定电弧燃烧时间,进而影响母材的熔深。通过调节焊接电流的大小来获得合适的回路电感,应当尽可能的选择大电流。通常情况下,焊接电流150A,电弧电压19V;焊接电流280A,电弧电压22~24V比较合适,能够满足大多数焊接要求。 九、焊枪倾角,当倾角大于25°时,飞溅明显增大,熔宽增加,熔深减小。所以焊枪倾角应当控制在10~25°之间。尽量采取从右向左的方向施焊,焊缝成形好。如果采用推进手法,焊枪倾角可以达到60度,并且可以得到非常平整、光滑的漂亮焊缝。焊接电流是控制送丝速度,电弧电压是控制焊丝融化速度,电流加大焊丝送进加快、电压增大焊丝熔化加快。

焊接施工方案

焊接施工方案 一、工程概况: 宁夏圣花米来生物工程有限公司20T链条锅炉改造25T低速循环流化床锅炉工程,锅炉为DHXF-2.45/400-H型循环流压床锅炉,由江南诚誉锅炉有限公司设计制造。 DHXF-2.45/400-H型锅炉系采用循环流化床洁净燃烧技术的中温中压蒸汽锅炉,汽水系统自然循环,“∏”型布置,框架结构,炉膛为膜式壁,屋部设蛇行管受热面和炉顶包覆管受热面及一次风空气予热器,燃烧系统由旋风分离器、U型返料器等系统组成。 锅炉在原锅炉房内布置,运转层标高7M,锅炉构架全部为金属结构。 锅炉焊接工程按《蒸汽锅炉安全技术监察规程》以及《电力建设施工及验收技术规范》焊接篇DL5007-927施工验收。 二、焊接接工程量: (一)焊接工程概况: 本锅炉主要焊接工作量主要包含省煤器、水冷壁、水冷套、下降管、上升管、顶棚管、吊管、低温过热器、高温过热器以及汽水连通管等结构,高压管道规格主要有φ32×3.5、φ38×5、φ42×3.5、φ60×5、φ108×5、φ133×6等,焊接涉及的材质主要有20G、15Cr MoG、12Cr1mov等,一台锅炉约有高压本体焊口2300多处,其中一些中大口应做焊后热处理。 (二)焊工分配及焊接器具布置 本工程工期短,质量要求高,锅炉、汽机几乎同时开工,因此劳动力和焊机布置的安排要合理分配,科学管理,做好后勤保障工作,保证施工安全、质量和进度,根据现场工作量和工程进度,拟安排小口高压焊工4人,具有中大口高压管道资质焊工2人,普通焊工若干人,具有合格资质的热处理工2人,安排布置性能良好的焊机15台。

(三)主要焊接工程量(见焊接工程一览表) 三、施工焊技术措施: 1、为提高焊缝根部质量和管道系统清洁度,所有锅炉承压部件焊口,以及主蒸汽、主给水、油管道,均采用手工钨极氩弧焊打底,对于省煤器、高温过热器、低温过热器、悬吊管、水冷壁等项目薄壁小管,则采用氩弧焊盖面,其余各项可用电焊盖面。 锅炉本体钢架及其附属结构件均采用手工电焊工艺。 2、承压管道和锅炉本体结构的焊接工作,应由经过培训合格,并持有相应项目合格证的焊工担任。 3、合金钢管焊口必须经过光谱分析后,方能施焊。 4、施焊前,技术人员应讲解焊接工艺要领,让焊工及安装人员了解焊接的工艺要求和验收标准。 5、施工现场的焊接环境(如温度、湿度、风速)必须符合规定要求,施工现场要有良好的照明设施,挡风设施及脚手架。 6、在地面组合焊口时,仰焊位置距离地面最低不小于700mm,以便施焊。 7、合金钢焊口焊完后,应及时跟踪进行焊后热处理。 8、加强对焊口的焊前、焊中、焊后检验,确实做好焊接的自检、专检工作。 9、对于施工中出现的返修焊口,必须在有关质检人员的监督下进行处理。 10、同一部位的返修一般不允许超过三次,第三次返修时,必须报质保工程师批准后方可实施。 四、焊接工艺 (一)省煤器、过热器、水冷壁的焊接工艺要求: 1、锅炉省煤器、过热器焊接均采用全氩工艺,为确保焊接工程质量应做好焊前各项准备工作。 (1)焊接电源选用Z×7-300型逆变直流电焊机,要求焊机设备性能

相关文档