文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塑料排水检查井施工工法

塑料排水检查井施工工法

塑料排水检查井施工工法
塑料排水检查井施工工法

一次注塑成型塑料排水检查井施工工法

1 前言

近几年,随着塑料排水管在市政道路雨污排水、小区室外雨污排水系统中的推广运用,塑料排水管已成为市政道路、小区排水管网中的主流管道,对市政道路、室外排水工程质量的提升起到了很大作用。而与此同时,传统的砖砌检查井在很大程度上成为市政道路、小区排水管网中的质量和污染隐患,与塑料检查井相比较,其弊病已越来越突出。因此,塑料检查井以其绿色、环保、节能、节地等诸多优势成为替代砖砌检查井的主要产品之一。

施工中经过实践,总结出了一次注塑成型塑料排水检查井的应用及安装施工方法,此项塑料检查井的应用及安装方法有良好的社会和经济效益,较其他材料检查井及安装方法上有很大的优越性。

2 特点

2.0.1 运输安装方便、安装费用低、施工简便、迅速、工期短等特点;材料具有密封性好、实用寿命长、抗腐蚀性好、节能等优点。

2.0.2 安装速度快、安装质量稳定。

3 适用范围

3.0.1 适用于市政道路雨污排水、小区室外雨污排水系统。

4 工艺原理

一次注塑成型塑料排水检查井是采用高分子树脂材料为主,采用注塑工艺一次成型的检查井,由井底座、加高井筒、井盖及相应配件组成。组装完成的塑料检查井其质量轻、适配性强、抗渗性好、排水高效。通过设置承压盖板,将集中力转化为均匀荷载传递给检查井周围土体,对减少路面沉降、提高道路质量也有明显的作用。

5 施工工艺流程及施工方法操作要点

5.1 安装工艺流程

注:红色部分为本文重点

5.2 施工方法及操作要点

5.2.1、施工方法

1 塑料检查井现场规格型号计划与进场

(1)塑料检查井由厂家根据设计图纸的数据,安排井底座规格型号、加高井筒及各类配

件生产并运至现场。

(2)常用井底座型号、加高井筒及常用配件如下图:

污(废)水用带流槽起始井底座

污(废)水用带流槽底直通井底座

污(废)水用带流槽底弯头井底座

污(废)水用带流槽底三通井底座

污(废)水用带流槽底四通井底座

雨水用带沉泥池起始井底座

雨水用带沉泥池直通井底座

雨水用带沉泥池弯头井底座

雨水用带沉泥池三通井底座

雨水用带沉泥池四通井底座

HDPE加高井筒

热收缩套(连接支管及加高井筒用)

变径接头(适用于进出水口管径不一致时使用)

柔性密封圈(接出户管现场开孔后密封用)

收口盖(适用于DN1000以上井收口至DN700)

(3)建筑小区常用规格及选用标准见下表

2 塑料检查井外观、尺寸检测

外观检测

检查井的内外表面应光滑平整,无气泡、变形、裂口、脱皮和明显的痕纹、凹陷,且色泽基本一致,接口完好,无破损变形。

对外观质量不符合要求的塑料检查井,严禁使用。应在问题和缺陷处做好记号,退回生产厂商,由生产商更换合格的产品。

3 砂垫层铺设

(1)在沟槽、井室开挖完成后,经监理工程师验收合格后,即可进行砂垫层铺设,砂垫层采用10cm厚的中粗砂,砂中石子粒径不大于4cm。垫层必须浇少量水并用打夯机人工夯实,压实度达到85%以上。

铺设砂垫层压实取样

4 检查井安放就位

将检查井按设计图纸对应的井位依次安放即可。安放时垫层必须平整,避免检查井倾斜。

(1)安放检查井前,应检查砂垫层是否平整。采用2米长的水平尺检测,如垫层不平整,应采用垫层同等材料找平并夯实,使垫层平整,保证检查井安放后不倾斜。

(2)由于塑料检查井自身重量较轻,所以安放时可采用人工安放,以降低安装成本。安放时采用柔韧性好的吊绳进行,不得采用钢丝绳和链条,应保证井室垂直、平衡下降

下井

井室安放就位、调整

5 .1井室与管道连接

塑料检查井与管道采用热熔带连接,连接时首先用湿毛巾将距管端50cm之内的部分及检查井预留口擦干净,不得有灰尘和泥沙,待水汽蒸发干燥后将管与井室预留口的对接处用液化气喷枪沿接口周围均匀加热,温度控制在8O~90℃,然后将热熔带贴上固定,再用喷枪对热熔带均匀加热(约120℃),并用滚刷从热熔带一端开始滚平,排出热熔带与管之间的空气,以防渗

水。重复对热熔带均匀加热和滚平,直至热熔带与管道完全粘贴。

井室与管道对接

井室与管道连接

热熔带连接

热熔带连接5.2井底座与加高井筒连接

采用热收缩套热熔连接(同支管连接方法)

5.3接出户管开孔、连接及密封

专用开孔器

开孔后使用专用柔性密封圈密封

连接出户管

检查井安装图实例

出户管

加高井筒

热收缩套

双壁波

纹管柔性密封圈

热收缩套

井底座—带方

格式加强筋

6 闭水试验

闭水试验开始前需检查管道及检查井外观质量,保证外观质量合格,保持管道、检查井未

回填和沟槽内无积水。

试验应根据施工进度分段进行,一般为三井两段管为一段。试验时,将试验段管道两端检

查井的管口及预留口封堵,封堵采用厂家提供的专用橡胶囊封堵,不得渗水,封堵完毕后向闭

水段检查井内注水。试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头为试验段上游管顶内壁

加2米计;试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头为试验段上游设计水头加2米计。在

管道灌满水经过24小时后,当试验水位达规定水位开始计时,观察管道的渗水量(观测时间不

少于30分钟),直至观测结束时,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。最后渗水

量达到规范要求后,报监理工程师审批。

实际渗水量按下式计算:

q=W/T.L

q—实际渗水量[L/(min.m)]

W—补水量(L)

T—实际渗水观测时间(min)

L—试验管段的长度(m)

7 井室回填

井室周边采用石面砂回填(压实度≥90%),回填高度至井筒顶距离15cm。回填时四周应对称均匀回填,防止挤偏检查井。

井室四周的回填必须用人工回填、夯实,严禁使用机械推土滚压回填。

回填应分层对称回填、夯实以确保检查井不产生倾斜、位移。每层虚铺厚度不超过20cm,用打夯机反复夯实。每层回填完成必须经项目部试验员和监理工程师验收方可回填下一层。

井室周边回填石面砂

8 承压盖板的安装

塑料检查井结构刚度相对较小,不能直接承受汽车轮压等集中力作用,需要设置承压盖板,将集中力转化为均匀荷载传递给检查井周围土体。

承压盖板采用预制圆形直径为2.2m预留口65cm的C20钢筋混凝土板,厚度为15cm。下设一层10cm厚的碎石垫层和一层15cm厚的C20混凝土垫层。安装时应保证承压盖板与井筒间留设10cm的间隙,使荷载不直接作用在检查井上。

承压盖板安装示意图

5.2.2 操作要点

1安装前重点检查井室的外观、尺寸及型号是否对应及合格。

3 安放检查井时,必须保证砂垫层平整,保证检查井安放后不倾斜。

4 井室四周的回填必须用人工分层对称回填、夯实,严禁使用机械推土滚压回填,确保检查井不产生倾斜、位移。

5 承压盖板安装时应保证盖板与井筒间留设10cm的间隙,使荷载不直接作用在检查井上。

6 设备配置、劳动力组织

设备最小配置表

劳动力组织情况表

7 质量控制措施

7.1 工程质量控制标准

《塑料排水检查井应用技术规程》(CJJ/T209-2013)

《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ143-2010)

《建筑小区排水用塑料检查井》(CJ/T233-2006)

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

7.2、工程质量控制措施

建立、健全质量保证体系,成立质量控制小组,实行全员全过程质量控制。坚决实行质量“三检”制度,严格控制每一道工序施工质量。

7.2.1 加强对进场塑料检查井的检验,内外表面应光滑平整,无气泡、变形、裂口、脱皮和明显的痕纹、凹陷,且色泽基本一致,接口完好,无破损变形。进场的各种原材料应按规定做好抽样检查,严禁使用不合格材料。

7.2.2重点检查井室的外观和尺寸是否符合《塑料排水检查井应用技术规程》的要求。

7.2.3 塑料检查井与排水支管采用热熔带方式连接,应符合《埋地塑料排水管道工程技术规程》及《塑料排水检查井应用技术规程》的要求,保证焊接质量并防止渗漏。

7.2.4 井室周边采用石面砂回填(压实度≥90%),回填应分层对称回填,人工夯实以确保检查井不产生倾斜、位移,每层虚铺厚度不超过20cm。

7.2.5 承压盖板安装时应保证盖板与井筒间留设10cm的间隙,使荷载不直接作用在检查井上。

7.2.6 各类测量仪器,如水准仪、全站仪及试验设备等,须按规定做好计量检定工作,在使用过程中要随时发现掌握可能出现的偏差,保证计量设备的准确。

7.2.7 在各项工序施工前,现场施工员要严格执行层层交底制度,对现场施工工人做详细的交底,保证做到不乱干,不蛮干,严格按交底内容施工,确保施工质量。

8 安全措施

8.0.1 成立以管道施工工区负责人为首的安全生产领导小组。建立健全生产组织机构,管道施工工区设立专职安全员,各班组设兼职安全员。

8.0.2 提前做好沟槽开挖过程中可能导致的坍塌、高处坠落和机械伤人等危险源辨识的各项工作,制定主要工序的安全技术操作规程,工作前认真进行安全技术交底,签认安全交底卡,禁止违章作业。

8.0.3 沟槽开挖、管道安装时,因机械往往靠近边缘作业,容易发生倾覆事故。要留够一定的安全距离,最少应保证1.5米的安全距离,并设专人指挥、设置安全警示标志等必要的安全措施。

8.0.4 特殊工种的操作人员如焊接工、机械工、机动车辆驾驶员等的安全教育、考核、复验,严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》考核合格,获取操作证方能持证上岗。对已取得上岗证的特种作业人员要进行登记,按期复审,并要设专人管理。

8.0.5 各工种上岗前,都必须接受专职安全员的书面安全技术交底,并办理签字手续。班组在班前进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”活动。

8.0.6、车辆应文明行驶,限制行车时速,不抢道,不违章。专人指挥汽车运输作业,施工现场主要路口设交通指示标志。危险路段和作业区挂安全警标牌。

8.0.7 进入施工现场必须佩戴安全帽,施工现场安全设施如安全网、围护、洞口盖板、防护罩、护栏等,不得擅自移动。

8.0.8 各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离应符合公安部门的规定,室内不能堆放易燃品;严禁在易燃易爆物品附近吸烟,现场的易燃杂物,应随时清除,严禁在有火种的场所或近旁堆放。

8.0.9 施工现场除设置安全宣传标语牌外,危险地点还应挂符合有关《安全色》和有关《安全

标志》规定的标牌,夜间有人经过的施工区等还应设红灯标警。

9 文明施工保证措施

9.0.1 按施工总平面布置图实施布置管理,施工现场内所有临时设施均按平面布置图布置,使施工现场处于整齐有序状态。生活区用地在附近村庄租借,实现施工区与生活区的分离。

9.0.2 教育施工人员遵纪守法、爱护环境、尊重当地民风、民俗,与当地群众搞好关系,不与附近村民发生冲突树立企业形象,以良好的精神风貌投入施工生产。项目部要对职工登记造册,主动与当地派出所,村委会沟通联系。

9.0.3 施工环境派专人经常清扫,施工道路由专人养护和洒水,保持现场干净、整洁的施工条件。生活区、施工现场设置醒目的文明施工用语。

9.0.4 施工用水、电管线路,按照现场布置图整齐有序地铺设,固定牢靠。

9.0.5 各施工生产活动严格按照有关的规程规范作业,杜绝野蛮施工和盲目施工。施工场地应设有操作规程和安全标志。

9.0.6 主要施工干道应经常保养维护,为文明施工创造必要的条件,施工设备严禁乱停乱放,必须在指定地点有序停放,保证施工现场内外道路畅通,并对车辆设备经常冲洗擦拭,确保设备的车容车貌和完好率。

9.0.7 办公室悬挂施工进度计划,质量安全管理网络,各级人员质量安全责任。公司质量方针等,办公室整洁卫生,物品放置有序。

9.0.8 工地各种材料分类分规格堆放整齐,库房材料分类上架,标识清楚。现场的水泥入库,水泥库要进行防雨防潮等处理。

9.0.9 施工现场工完料尽场地清,剩余材料及时运走归类。

9.0.10、施工现场所有施工管理人员和操作人员必须佩戴证明其身份的标识牌子,标识牌应标明姓名、头衔、身份编号。

9.0.11 工程完工后,按要求及时拆除所有工地围栏、安全防护设施和其它临时设施,并将工地及周围环境清理整洁,做到工完、料净、场地清。

10 效益分析

10.0.1 该工法施工以人工为主机械配合,机械均为常规机械,运输安装方便、安装费用低、施工简便、迅速、工期短。材料具有密封性好、实用寿命长、抗腐蚀性好、节能等优点。10.0.2 该工法施工速度快捷,安装质量稳定,施工过程中可以根据现场实际情况采用平行施工法施工,从很大程度提高施工速度、节约施工成本,创造很好的经济效益。

城镇排水管道塑料检查井施工及验收规范一

城镇排水管道塑料检查井施工及验收规 范一 城镇排水管道塑料检查井施工及验收规范(一) 2010年06月09日 城镇排水管道塑料检查井 施工及验收规范 2008 上海前言自2006年11月《高密度聚乙烯(HDPE)塑料检查井施工及验收规范(试行)》颁布试行至今将近二年了,对规范和指导施工作业,塑料检查井的推广应用发挥了较大作用。 随着塑料检查井的推广应用,近年来除HDPE检查井外,玻璃纤维增强塑料夹砂(FRPM)检查井也得到了广泛应用。塑料检查井的产品质量和施工安装工艺,已基本成熟,与各种材质排水管的连接能有效地解决接口和井体渗漏问题。同时,由于其重量轻、整体性好,对减少路面沉降,提高道路质量也有明显作用。为进一步规范塑料检查井的施工及质量验收,我们对塑料检查井的施工和应用情况进行了调研,在原《高密度聚乙烯(HDPE)塑料检查井施工及验收规范(试行)》的基础上进行了修订和完善,增加了玻璃纤维增强塑料夹砂(FRPM)检查井的内容,编制了《城镇排水管道塑料检查井施工及验收规范》,希望通过本规范的发布,能进一步推动本市市政排水工程向节约环保、快速施工的方向发展。 本规范共分四章,包括总则、术语、安装与连接、施工质量验收和相关附录。 各单位在执行本规范过程中,如有修改和补充意见,请反馈给上海市市政工程质量监督站(地址:上海市丽园路1019号9楼,邮编:,传真:021-),以便今后修订时参考。 本规范主编单位:上海市市政工程质量监督站、上海市排水管理处 参编单位:上海市建材业管理办公室 上海富宝建材有限公司

上海耀华玻璃钢有限公司 上海城建设计院 上海昌明监理公司 本规范主要起草人:沈建庭、全洪福、徐明华、葛启愚、唐敏、朱文国、朱霞雁、徐长彪、任伟德、毛惟德、俞伟 目次 1 总则 2 术语 3 安装与连接 一般规定 成品验收 安装 支管连接 基座安装 4 施工质量验收 一般规定 主控项目 一般项目 附录 A井筒式检查井样式图 附录 B管件式检查井样式图 附录 B管件式检查井样式图 附录 C塑料检查井出厂合格证 附录 C塑料检查井出厂合格证 附录 D塑料排水管接口及橡胶圈尺寸 附录 E《埋地塑料排水管道工程技术规程》 附录 F《玻璃纤维增强塑料夹砂排水管道施工及验收规程》 附录G 基座尺寸及配筋图

塑料检查井施工方法

塑料检查井施工方法 一、井坑与根底 1、井坑应与管沟一同开挖,开挖时井座主管线应与管沟中管道在同一轴线。井坑边坡与管沟边坡一同。井坑开挖时,不得扰动基土超挖;如基土遭到扰动,则应按现行的《给排水管道工程施工及查验标准》GB50268的有关规定,根据基土土质选用补偿办法。有沉泥室雨水检查井井坑,应根据选用的标准,有些开挖沉泥室深度。井坑开挖应根据选用的标准,思考井座主管线偏置要素,偏置端得坑壁应与管沟齐平。 2、地下水位较高的区域或旱季施工,应有排水,降位办法。 3、检查井根底应根据当地地质勘测材料和回填土下拽力经核算判定。当无材料时,可按检查井根底图施工。 二、塑料检查井接收装置 1、检查井井座与管道衔接装置次序,应先从接户管上游段开始装置,以井-管-井-管次序装置,并逐步向下流支管,干管延伸。 2、井座接头与管道衔接施工办法,应与同类型接头的管道衔接的施工办法共同。 3、井座与汇入管,排出管衔接需要变径,选用异径接头时,当汇入管径小于井座接口管径时,应管顶平接;井座排出管接口大于下流管道时,应管内底平接。 4、管道选用可变角接头或球形接头调整斜度时,当其管径为315mm,应选用专用工具,不得运用链条扳手。 5、附加接头的装置,应根据井筒尺度和衔接收道的直径,选用专用工具在井壁上开孔,孔洞圆周边际应平坦,装置附加接头不得倒坡。

6、在地下水位较高或旱季施工期间,在管道(含检查井)装置完结(但没有进行灌水实验)时,应采纳避免井体上浮的技术措施。 三、井筒装置 1、井筒的长度应为井座衔接井筒的承口底部至规划地上的高度,再减去井筒顶至地上的净距。当地上或路面标高难以准确确定时,井筒长度可适当预留余量。 2、井筒刺进井座应坚持笔直。井筒插接时,不得运用重锤击打,应选用专用收紧东西。 四、回填 1、回填应在排水管线(含管道和检查井)检验合格后进行,并与管道沟槽的回填一起进行。 2、回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定,并应扫除基坑、沟槽内积水。 3、回填资料:从管底根底面至管顶以上范围内的沟槽回填资料可用碎石屑、粒径小于40mm的砂硕、高(中)钙粉煤灰,中粗砂或沟槽开挖出的良质土。 4、回填土不得选用淤泥,垃圾和冻土等,并不得夹藏石块,砖及其他带有锋芒的硬块物体。 5、在当地最大冻土深度大于等于时,在冰冻层范围内,应在井筒周围不少于10 0m范围内回填中粗砂。 6、回填应选用人工分层对称回填,其密实度与管道回填一致,并不得使井筒发生位移和歪斜,禁止机械回填。

模块检查井施工工艺

模块检查井施工工艺 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

模块检查井施工工艺 (一)施工工艺 准备工作一混凝土垫层—井室砌筑一流槽一踏步安装一 盖板安装—井筒砌筑—抹面勾缝—讲圈及井盖安装。 (三)材料准备 1.选择配套模块。 混凝土模块要及时备料,模块进入施工现场必须提 供产品的合格证,标明生产厂家、模块的强度等级、型号、批次 和生产日期等。 2.井壁墙体模块安装前先做基础垫层。基础应该坐落在 土质良好的土层上,先需对地基进行处理,处理方法:采用30cm块石+C15混凝土注浆,然后再用C15素混凝土做 垫层。接入支管超挖部分采用级配砂石或素混凝土基础。 3.模块检查井砌筑时,砌筑砂浆所用的砂、水泥和外加剂 等原材料必须有质保书或复试报告,材料的报验必须经监理认 可后方能使用。 (四)施工方法 1.放线。圆形井以两节管预留间距中心为圆心画圆,矩形 井以两节管预留问距中心按设计尺寸向四边放线。如开挖沟槽比较深,为防止塌方,放线时,要随时跟踪放坡大 小,同时要根据图纸控制好检查井标高。 2.砌筑。首层混凝土模块应按设计图纸要求定位,根据检

查井尺寸正确的摆放模块。圆形井每层模块数量为直径/100, 即 1100圆形检查井采用11oo弧型块,每层为l1块。矩形井根 据标准块、转角块的尺寸来决定每层块砌块排放数量。 当连接接入管时,模块可用切割机切割,切割后的连接缝座浆应密实,凹凸槽口衔接牢固,以便流 入砂浆,防止渗漏。特别要注意,砌筑时采用专用工具施工,确 保砂浆饱满,灰浆均匀,严禁使用断裂、壁肋上有竖向裂缝的模 块砌筑。 当砌筑3~4层时,应备好模板,紧锢器将模块周边收紧,防 止模块移位。同时随砌随复核井室尺寸。 3.灌孔。砼灌芯前应将杂物及落灰清理干净,墙体作必要 的支撑加固。分次灌注时,应灌至灌注最上层砌块的2/3,剩下 捣固,但两个灌层灌注间隔时间不得超过下层 砼的冷凝时间。芯浇灌最好连续,确保砼连续性和整体粘结性。 灌注砼水泥,石子,砂,水,外加剂等应符合相关标准,强度等级 为C25。灌孔时砼灌注量应达到 计算需用量,质量检查时,用小锤敲击砌体,应无异常无空洞, 必要时应凿开异常声响处的模块,进行灌孔砼质量检查。 4.勾缝。井壁应进行勾缝,随砌随勾缝,勾缝采用1:2(防 水)水泥砂浆,在砌筑检查井时应同时安装预留支管,预留支管 的管径、方向、高程应符合设计要求,管道与井壁衔接处应严 密。

塑料检查井的施工工艺

塑料检查井的施工工艺 塑料检查井的施工工艺 A、井坑与基础: 1井坑应与管沟同时开挖,开挖时井座主管线应与管沟中管道在同一轴线。井坑边坡与管沟边坡一致。井坑开挖时,不得扰动基土超挖;如基土受到扰动,则应按现行的《给排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定,根据基土土质采取补救措施。有沉泥室雨水检查井井坑,应根据选用的规格,局部开挖沉泥室深度。井坑开挖应根据选用的规格,考虑井座主管线偏置因素,置端得坑壁应与管沟齐平。 2、地下水位较高的地区或雨季施工,应有排水,降低水位措施。 3、锦程检查井基础应根据当地地质勘察资料和回填土下拽力经计算确定。当无资料时,可按检查井基础图施工。 B、检查井接管安装: 1、检查井井座与管道连接安装顺序,应先从接户管上游段开始安装,以井-管-井-管顺序安装,病逐渐向下游支管,干管延伸。 2、井座接头与管道连接施工方法,应与同类型接头的管道连接的施工方法一致。 3、井座与汇入管,排出管连接需要变径,采用异径接头时,当汇入管径小于井座接口管径时,应管顶平接;井座排出管接口大于下游管道时,应管内底平接。 4、管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时,当其管径为315mm,应采用专用工具,不得使用链条扳手。 5、附加接头的安装,应根据井筒尺寸和连接管道的直径,采用专用工具在井壁上开孔,孔洞圆周边缘应平整,安装附加接头不得倒坡。 6、在地下水位较高或雨季施工期间,在管道(含检查井)安装完成(但尚未进行灌水试验)时,应采取防止井体上浮的技术措施。

C、井筒安装: 1、井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度,再减去井筒顶至地面的净距。当地面或路面标高难以精确确定时,井筒长度可适当预留余量。 2、井筒插入井座应保持垂直。井筒插接时,不得使用重锤敲打,应采用专用收紧工具。 D、回填: 1、回填应在排水管线(含管道和检查井)验收合格后进行,并与管道沟槽的回填同时进行。 2、回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定,并应排除基坑、沟槽内积水。 3、回填材料: 从管底基础面至管顶以上0.5m范围内的沟槽回填材料可用碎石屑、粒径小于40mm的砂硕、高(中)钙粉煤灰,中粗砂或沟槽开挖出的良质土。 4、回填土不得采用淤泥,垃圾和冻土等,并不得夹带石块,砖及其他带有棱角的硬块物体。 E、井盖安装: 1、井盖安装前精确测量井筒的长度,切割井筒的多余部分。 2、安装井盖应按检查井的输送介质性质确定,污水井盖和雨水井盖等不得混淆。 3、有防护盖座的污水检查井的井筒上口还应安装内盖。 4、本图集中的防护盖座基础,系采用C20细石混凝土现场浇捣,如需采用钢筋混凝土预制,需经结构专业另行设计。 F、闭水试验 应按照现行的埋地塑料排水管道工程技术规程进行。 G、清通与维护

雨污水检查井施工的解决方案.doc

一、编制依据 1、北坞村农民回学习迁房道路及市政管线工程(北坞村南路)施工图纸 2、北坞村农民回迁房道路及市政管线工程(北坞村南路)工程地勘报告 3、施工组织设计 4、相关施工规范、技术标准 5、现况周边环境考察及施工需要 二、工程概况 2.1工程概况 该工程地处海淀区玉泉山南麓及颐和园西侧区域,主要位于玉泉行政村北坞村范围内。北坞村南路为城市支路,西起茶棚路、东至金河路(颐和园西门),在桩号K0+430处与玉泉慧谷西侧路相交,在桩号K0+660处与北坞村路相交,全长1.471公里。 工程内容包括:道路、雨水、污水及排水边沟工程。 沿道路修建雨污水管线。北坞村路以西段雨水从西向东排入拟建北坞村路西侧雨水方沟内,干线管径D=500-1400mm,北坞村路以东段排入拟建北坞村路东侧雨水方沟内。方沟断面尺寸分别为W×H=800×1050mm、W×H=1600×870mm、W×H=1200×1230mm。 北坞村南路新建污水管线排入现况北坞村路污水管,管径D=400-500mm。 本工程计划开工日期为2009年6月23日,计划竣工日期为2009年9月10日,合同工期为80日历天。 2.2设计概况 技术标准:设计等级为城市支路,设计速度为30公里/小时,红线宽度为30米。 平面设计:北坞村南路西起茶棚路K0+528处、东至金河路(颐和园西门),全长1.471公里,在桩号K0+430处与玉泉慧谷西侧路相交,在桩号K0+660处与北坞村路相交。 纵断面设计:本工程道路最大纵坡及最小纵坡均为0.3%;最大坡长541.42米,最小坡长为116.85米;最小凸曲线半径为8000米,最小凹曲线半径为7000米。 横断面设计:路面设i=1.5%双向横坡,坡向外侧;路肩设置i=2%单向横坡,坡向内侧。 2.3 道路工程概况

塑料检查井施工方法

塑料检查井施工方法 令狐采学 一、井坑与根底 1、井坑应与管沟一同开挖,开挖时井座主管线应与管沟中管道在同一轴线。 4、管道选用可变角接头或球形接头调整斜度时,当其管径为31 5mm,应选用专用工具,不得运用链条扳手。当前价:1000.00/个 最小起订:1 发布日期:2013-03-12 一、先进的管道和落后的检查井之间的矛盾 我国的住宅建设和水环境治理在最近的十多年里取得空前规模的发展,与此同时, 我国排水管道的施工技术也取得了很大进步,各种新型管材不断出现,在一些大城市,传统的砂浆接口已经被柔性接口取代,钢筋混凝土基础已经被黄沙基础取代,施工工期明显 缩短,管道渗漏量大大降低,在管材制造和施工安装方面,我国和发达国家之间的差距正在缩小。 然而,目前还有一个障碍延缓了管道施工技术的进步,这就是砖砌检查井,无论是 市政排水管还是住宅排水管,埋设一段40m长的管道,通常只需要几个小时,而砌一座砖 砌检查井却需要2d,其中混凝土基础及养护起码要1d,砌井、抹面、做流槽又需要0.5~1d,大型检查井需要2d以上,大量的砖砌检查井已经成为影响排水管道施工的主要瓶颈,其主 要缺点有: (1)施工速度慢,对环境和城市交通的影响大,不符合文明施工、快速施工的要 求。 (2)质量稳定性差,砖砌体强度低,特别在塑料管与检查井接合处,容易渗漏。上海的一项研究报告显示,造成流沙地区管道坍塌的原因首先是接口渗漏,其次是检查井的损坏。 (3)使用粘土砖耗用宝贵的土地资源,不符合国家的土地和环保政策。中华人民共和国建设部2004年(218)号文件公布,明确规定禁止使用粘土实心砖。 二预制井是提高排水管道施工水平的必由之路 100多年前,世界上大多数排水管道也都是现场砌筑的,施工速度慢,成本高,质 量稳定性差,上海自从在1886年首次从英国引进陶土管,1891年开始采用预制混凝土管, 现在已经很难看到现场砌筑的排水管道,预制管道早已一统天下。 检查井能不能也由现场砌筑改为工厂预制呢?回答是肯定的。无论是欧美、日本, 还是50年代的前苏联,发达国家90%以上的检查井都是工厂预制的,其中大部分是混凝土 预制井,也有近20年来新出现的塑料预制井。 为了改变检查井施工的落后面貌,近十多年来,一些城市进行了许多预制井的研制 和推进工作。为了加快塑料检查井的推广应用,建设部标准《建筑小区排水用塑料检查井》(08SS523)已经与2008年正式实施。这些都从政策和标准化层面为预制井的推广起到了推动作用。 三推广预制井的难点及相应对策 砖砌井可以在任何高度接入不同大小、不同角度的管道。这在预制井施工中却很难做到。工厂预留的接入口到了现场如果遇到管径、壁厚、高度、角度等变化就无法接入。如果先预留一个大孔,待接入管插入后再采用填塞预留孔间隙的做法,则很难保证质 量。

检查井修补施工工艺

检查井修补施工工艺 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

检查井沉陷修补施工工艺(修订版) 1.施工顺序 交通导改→设备调试→划线→切割、破碎路面→拆除井圈→清理→夯实→二次清理→重新安装井圈→井圈加固→涂刷粘层油→沥青砼摊铺→沥青砼碾压→涂刷封边油→清理场地→清洁设备→撤离现场 2.主要施工方法及技术措施 2.1调备调试 进入场地后,对设备进行调试,检查设备工作是否正常;检查工具是否齐全。 2.2划线 按照“圆井方补”的原则确定修复区域。用3m直尺和角尺在路面上标划切割线,线迹清晰。井盖外沿距修补边线垂直距离不小0.5m。 2.3切割 采用切缝机沿修补轮廓线进行切割,处理深度为面层沥青砼,槽壁垂直、美观。 2.4破碎路面 沿所划轮廓线开凿,采用风镐破碎切割线以内的病害路面。清除槽底、槽壁的松动沥青砼及杂物。 2.5拆除井圈 人工用镐头或钢钎把井盖和井圈依次撬离井口,在井口四周20~30cm范围内用手锤、钢凿、镐头进行剔凿处理,使井口周围平整、坚固。井圈外侧肥槽宽度不小于20cm。 2.6清理、夯实 采用冲击夯对基底进行夯实,清理后坑槽底面稳定、平整,槽壁坚实、整齐。 2.7安装井圈 肥槽清理干净后洒水湿润。采用快硬砂浆卧底,抹平,厚度约2cm。厚度大于2cm,采用快硬豆石砼进行找平,然后把井圈放在底浆上就位。在井圈上垫上10×10cm方木,采用“挂十字线法”调整井盖高程,挂线长度不小于3米。用铁锤轻击,调整井圈与路面平行,并略高于路面2~3cm。把井盖装入井圈,井盖横坡、纵坡必须与原路面一致。快硬砂浆配比:双快水泥:中砂=1:3;快硬豆石砼配比:双快水泥:中砂:石子=1:2.5:3.6。快硬砂浆与快硬豆石砼掺水量以拌合物能压抹出浆为准,水量不能过多或过少。 (7)井圈加固 井圈四周肥槽采用快硬豆石砼浇筑、抹平,加强固定,防止位移。肥槽砼宽度不小于20cm,砼厚度不小于5cm。找平后,底层平整,无松散颗粒。采用喷灯进行烘烤,使表面砼初期强度提升。快硬豆石砼配比:双快水泥:中砂:石子=1:2.5:3.6。掺水量以拌合物能压抹出浆为准,水量不能过多或过少。 2.8二次清理:再次对基坑进行清理干净。 2.9涂刷粘层油

塑料检查井施工安装方案

塑料检查井施工安装 一、井坑与基础 1. 井坑与管沟同时开挖,开挖时井座主管线应与管沟中管线在同一轴线,不得超挖。 2. 地下水位较高的地区或在雨季施工,应有排水、降低水位措施。 3. 检 查井基础应根据当地地质勘察资料和回填土下拽力经计算确定。 二、接管安装 井-管顺序安装,并逐渐向下游支管、干管延伸。 2.井座接头与管道连接施工办法,应与同类型接头的管道连接的施工办法一致. 3.井座与汇入管、排出管连接需要变径,采用异径接头时,当汇入管径小于井座接头管径时,应管顶平接;井座排出管接头大于下游管管时,应管内底平接。 4. 管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时,当其管径为 315mm ,应采用专用 工具,不得用链条扳手。 三、井筒安装 1. 井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度,再减去井筒顶至地面的净距。当地面或路面标高难以精确确定时,井筒长度可适当预留余量。 2. 井筒插入井座应保持垂直。井筒插接时,不得使用重锤敲打,应采用专用收紧工具。 四、回填 1. 回填应在排水管线(含管道和检查井)验收合格后进行,并与管道沟槽的回填同时进行。 2. 回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定,并应排除基坑、沟槽内 3. 回填材料:高(中)钙粉煤灰,中粗砂或沟槽开挖出的良质土。 4. 回填土不得采用淤泥、垃圾和冻土,并不得夹 带石块、砖等带棱角的硬块物体 . 5. 在当地最大冻土深度大于等于 1.0m 时,在冰冻层范围内,应在井筒周围不少于 100mm 范围内回填中粗砂。 6. 回填应采用人工分层回填,其密度与管道回填一致,并不得使井筒产生位移和 倾斜,严禁机械回填。

塑料检查井技术交底书(DOC)

前元塑料检查井安装施工 技术交底书 为了使前元塑料检查井在工程安装中做到安全实用、确保质量,凡使用前元公司提供的塑料检查井工程,在工程施工前,必须对塑料检查井的技术性能、特点、安装方法、注意事项等与施工方进行技术交底并签字认可,留档备查。 本技术交底书是在《塑料排水检查井应用技术规程》(DBJ53/T-25-2010)和中华人民共和国城镇建设行业标准《市政排水用塑料检查井》(CJ/T326-2010)和《建筑小区塑料排水检查井图集》(08SS523)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的基础上进行了归纳、摘要。凡本技术交底书未涉及内容,一律按《塑料排水检查井应用技术规程》(DBJ53/T-25-2010)和《给水排水管道施工及验收规范》(GB50268-2008)执行。 一塑料检查井安装的一般规定 1.1.一般规定 1.1.1.检查井安装前应进行必要的施工准备,应由设计单位进行设计交底。当发现施工图有误时, 应及时向设计单位提出变更设计要求。 1.1. 2.检查井安装前应进行抽样检查,抽检检查井数量不少于检查井总数的2﹪,且不少于2个。 1.1.3.检查井安装要注意工程概况、施工方法、主要设备的供应,以保证施工质量和安全。 1.1.4.检查井与管道连接安装应遵循以下原则:a.先从接户管上游段起始安装,逐渐向下游支管延 伸;b.以井→管→井→管的顺序安装;c.应先定位井体中心,调整检查井支管底标高,然后进行接管安装。 1.1.5.检查井安装后,上口应做临时封堵。在地下水位较高或雨季施工期间,在管线安装完成(但 尚未进行灌水试验)时应用沙土袋压在井体及周围管段上。 1.1.6.接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时,支管数不宜超过3条。 1.2.塑料检查井井坑开挖要求 1.2.1.井坑开挖应与管道沟槽同时进行,井坑开挖必须保证安全施工,同时应根据地质条件放坡 开挖或采取支撑措施,放坡比例需符合设计规定。 1.2.2.检查井外周边的井坑施工工作面宽度不宜小于500mm并符合设计及施工的要求。 1.2.3.当地下水位高于开挖井坑的坑底时,应把地下水将至坑底最低点300mm以下。

模块检查井施工工艺

(一)施工工艺 准备工作一混凝土垫层—井室砌筑一流槽一踏步安装一 盖板安装—井筒砌筑—抹面勾缝—讲圈及井盖安装。首层混凝土模块应按设计图纸要求定位,根据检 查井尺寸正确的摆放模块。流槽与井室同时进行砌筑。流槽表面用水泥砂浆抹面,压实抹光,与上下游管道平顺一致,以 减少摩阻。 6.踏步安装。踏步可直接镶嵌于两层砌块之问,用切割机 在设计安装位置切害4数刀,凿出槽孔,放入踏步,用砼包裹严 实,同时调整好踏步夹角,平整度,外露长度。踏步安装,应随砌 随安,砼凝固前不得踩踏步。 7.安装盖板、井圈、井盖。检查井砌筑或安装至规定高程 后,应及时浇筑或安装盖板、井圈,盖好井盖。检查井施工完毕 后,应加强养护,混凝土及砂浆未达到设计强度前不得进行回 填,如有特殊要求,由设计人员确定回填时间,并提出相应的技 术保障措施。

高密度聚乙烯塑料检查井(施工工艺)

HDPE承插式塑料窨井是一种革命式的产品,目前塑料管材在国内还属于应用推广阶段,还没有完全替代水泥管、铸铁管等传统管材,塑料窨井在国内的应用更是少之又少,根据我公司所得到的市场信息显示,目前大多数工程还是延续着砖砌窨井的使用,但大多数客户都比较愿意接受这种新型的塑料窨井,它改变了工程施工当中必须使用砖砌窨井的历史,改变了塑料管道施工过程与砖砌窨井连接容易出现渗漏的缺点,节约了大量的时间和成本,可广泛应用在埋地农田排水、建筑物外排水、市政排水排污、低压输水灌溉、地埋线缆穿线、工业排水排污等工程。 我国的排水管产品发展和施工技术处于严重不平衡状态,突出的表现就是“先进的管道和落后的检查井”。近十多年来,管道产品和技术取得了很大的发展和进步。如在上海地区,各种新型柔性接口排水钢筋混凝土管和各种不同材料(玻璃钢夹砂、聚氯乙稀、高密度聚乙烯)的化学建材管已大量取代了原有的刚性接口(钢筋)混凝土管,既提高了排水管的施工速度、质量,又缩短了与发达国家的差距。与之不相适应的是同排水管相配套的排水检查井制作还与100年前一样。传统砖砌检查井施工速度慢、质量差,也不符合目前国家对粘土砖限制使用的政策,严重制约了排水管施工技术的进步。 发达国家早已将检查井制作工厂化,如德国、日本等国家,钢筋混凝土预制检查井已在排水管中普遍使用。多年来上海也进行了多次钢筋混凝土预制排水检查井的开发,但因种种原因没有形成市场。

随着化工建材管道(如高密度聚乙烯管HDPE管)大量用于城市排水系统工程建设,这类管道与砖砌或混凝土检查井之间的连接处因变形不协调而发生渗漏的问题尤显突出。为了解决这一问题,国内一些企业研制生产高密度聚乙烯检查井代替砖砌或混凝土检查井,并已进入工程应用。建设部科技发展促进中心发布的《建设事业“十一五”推广应用和限制禁用使用技术公告》明确提出在城镇排水塑料管道系统中“应优先采用塑料检查井”,政府部门大力发展新技术和新产品的政策,必然加快高密度聚乙烯检查井在工程建设中的推广和应用。但聚乙烯检查井是一种新型材料的结构,其受力特性和材料性能均有别于钢筋混凝土结构和砖混结构,目前国内对其工程技术的研究尚显不足,因此需要进一步研究其结构特性和设计理论,使高密度聚乙烯检查井的设计和应用更具科学性和合理性,本公司在这一方面做了一些研究工作。 当时道路施工都是采用砖砌水泥窨井,但现有的砖砌水泥窨井其缺点是施工工期长、窨井内壁粗糙、摩擦阻力交大和不耐腐蚀使用寿命短。此外砖砌水泥窨井是一种刚性窨井,因此,在其与柔性塑料管材的连接处,容易出现渗漏现象,从而污染地下水质和造成路面局部坍塌。 在这种背景下,我公司组织技术人员,从实际出发,组合经典的塑料成型技术,完美的结合了挤出成型、注塑成型和聚乙烯的可热熔焊接的工艺优点,成功的研发出带有承口弹性密封连接聚乙烯塑料检查井。

塑料检查井施工方法修订稿

塑料检查井施工方法集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

 5、在当地最大冻土深度大于等于时,在冰冻层范围内,应在井筒周围不少于100m范围内回填中粗砂。 6、回填应选用人工分层对称回填,其密实度与管道回填一致,并不得使井筒发生位移和歪斜,禁止机械回填。 5、井盖装置 1、井盖装置前应精确测量井筒的长度,切开井筒的剩余部分。 2、装置井盖应按检查井的运送介质性质断定,污水井盖和雨水井盖等不得混杂。 3、有防护盖座的污水检查井的井筒上口还应装置内盖。

混凝土模块检查井施工工艺及方法

混凝土模块检查井施工工艺及方法 (一)施工工艺 准备工作一混凝土垫层→井室砌筑→流槽→踏步安装→盖板安装→井筒砌筑→抹面勾缝→井圈及井盖安装。 (二)材料准备 1、选择配套模块 混凝土模块要及时备料,模块进入施工现场必须提供产品的合格证,标明生产厂家、模块的强度等级、型号、批次和生产日期等。 2、井壁墙体模块安装前先做C15混凝土基础垫层。接入支管超挖部分采用级配砂石或素混凝土基础。 3、模块检查井砌筑时,砌筑砂浆所用的砂、水泥和外加剂等原材料必须有质保书或复试报告,材料的报验必须经监理认可后方能使用。 (四)施工方法 1、放线 圆形井以两节管预留间距中心为圆心画圆,矩形井以两节管预留问距中心按设计尺寸向四边放线。如开挖沟槽比较深,为防止塌方,放线时,要随时跟踪放坡大小,同时要根据图纸控制好检查井标高。 2、砌筑 首层混凝土模块应按设计图纸要求定位,根据检查井尺寸正确的摆放模块。圆形井每层模块数量为直径/100,即800圆形检查井采用800弧型块,每层为8块。矩形井根据标准块、转角块的尺寸来决定每层块砌块排放数量。当连接接入管时,模块可用切割机切割,切割后的连接缝座浆应密实,凹凸槽口衔接牢固,以便流入砂浆,防止渗漏。特别要注意,砌筑时采用专用工具施工,确保砂浆饱满,灰浆均匀,严禁使用断裂、壁肋上有竖向裂缝的模块砌筑。当砌筑3~4层时,应备好模板,紧锢器将模块周边收紧,防止模块移位。同时随砌随复核井室尺寸。 3、灌孔 混凝土灌芯前应将杂物及落灰清理干净,墙体作必要的支撑加固。分次灌注时,应灌至最上层砌块的2/3,剩下捣固,但两个灌层灌注间隔时间不得超过下层混凝土的冷凝时间。芯浇灌最好连续,确保混凝土连续性和整体粘结性。灌注混凝土水泥,石子,砂,水,外加剂等应符合相关标准,强度等级为C25。灌孔时混凝土灌注量应达到计算需用量,质量检查时,用小锤敲击砌体,应无异常无空洞,必要时应凿开异常声响处的模块,进行

成品塑料检查井专项施工方案

成品塑料检查井专项施工方案 1、前言 随着近几年,塑料排水管在市政道路雨污排水、小区室外雨污排水系统中的推广运用,塑料排水管已成为市政道路、小区排水管网中的主流管道,对市政道路、室外排水工程质量的提升起到了很大作用。 2、特点 运输安装方便、安装费用低、施工简便、迅速、工期短等特点;材料具有密封性好、实用寿命长、抗腐蚀性好、节能等优点。 安装速度快、安装质量稳定。 3、适用范围 适用于市政道路雨污排水、小区室外雨污排水系统。 4、工艺原理 一次注塑成型塑料排水检查井是采用高分子树脂材料为主,采用注塑工艺一次成型的检查井,由井底座、加高井筒、井盖及相应配件组成。组装完成的塑料检查井其质量轻、适配性强、抗渗性好、排水高效。通过设置承压盖板,将集中力转化为均匀荷载传递给检查井周围土体,对减少路面沉降、提高道路质量也有明显的作用。 5 、施工工艺流程及施工方法操作要点 安装工艺流程

注:红色部分为本文重点 施工方法及操作要点 1 塑料检查井现场规格型号计划与进场 (1)塑料检查井由厂家根据设计图纸的数据,安排井底座规格型号、加高井筒及各类配件生产并运至现场。 (2)常用井底座型号、加高井筒及常用配件如下图: 污(废)水用带流槽起始井底座 塑料检查井外观、尺寸检测 井底座与管道连接 合 格 不合格 重新安排发货 检查井安放就位 沟槽、井室开挖 砂垫层铺设 井底座与加高井筒连接 闭水试验 回 填 承压盖板安装 井盖安装

塑料检查井安装和施工

塑料检查井安装和施工规范 1 运输: 1-1塑料检查井在装卸、搬运、运输过程中应小心轻拿轻放,不得滚、拖、抛。当采用机械设备吊装时,应采用非金属绳(带)吊装。 2 检查井的储存,应遵守下列规定: 2-1应放置在通风良好的棚内,并远离热源; 2-2露天临时存放时,应有防晒措施; 2-3严禁与油类或化学品混合存放; 2-4库房内应备有防火措施或消防设施; 2-5 成品井堆放,上方严禁负重或挤压,防止裸井变形。 3 产品验收: 3-1检查井的井座、井筒、配件、井盖以及密封材料均应符合国家和行业有关产品标准的要求,并具有产品合格证书。 3-2检查井的规格尺寸型号均应符合设计施工图纸的要求。 3-3检查井组成的各个部件不得因运输而造成破裂、损坏等明显缺陷。 4 井坑与基础 4-1基坑开挖 4-1-1井坑基座开挖与管道沟槽同时进行,井座主轴线应与管道主轴线一致;井坑边坡应与管沟边坡一致。 4-1-2井坑开挖时不得超挖扰动土基,如土基受到扰动,则应按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的相关规定,根据基础土质情况采取补救措施。 4-1-3地下水位较高的地区或在雨季施工,应有相应的排水和降低水位的措施。 4-1-4井坑底部如有砖、石等坚硬物体时应将其清除。 4-1-5井坑不得受水浸泡,雨季施工时一旦发生井坑被水浸泡,应先将水排去,消除被浸泡的土层并换填砂石料或中粗砂,夯实达到设计要求后进行下道工序。 4-1-6井坑开挖时,临时堆土或施加其它荷载不得影响井坑的稳定性。

4-1-7塑料检查井井座最小开挖沟槽宽度建议符合下表的规定: 建议最小开挖沟槽宽度单位:毫米(mm) 注:1.未包括沟槽支持厚度。 2.当沟槽深度大于3m时,沟槽宽度可增加200mm。 4-1-8有沉泥室雨水检查井井坑应根据选用的规格局部开挖沉泥室深度。 4-1-9井坑开挖应根据选用规格,考虑井座主管线偏置因素,偏置端的坑壁应与管沟齐平。4-2铺设基础处理: 4-2-1基坑基础做法应根据地质资料和回填土下曳力,经计算确定。 4-2-2砂土、岩土、砂砾土土质的井坑内铺设100mm的中粗砂垫层,见图一般基础; 4-2-3软土土质的井坑内铺设150mm碎石或砾石(粒径5~40mm)道渣层,夯实后再铺50mm 中粗砂垫层,见图软土基础; 4-2-4湿陷性黄土土质的井坑内原土夯实后,铺垫100~150mm三七灰土垫层并夯实,夯实后再铺100mm中粗砂垫层,见图湿陷性黄土基础; 4-2-5砂砾石垫层的压实系数不宜小于95%; 4-2-6沉泥检查井基坑开挖,要根据沉泥槽的尺寸进行局部开挖,并填铺100mm中粗砂垫层; 4-2-7基础回填密实度应与管道回填一致。

模块检查井施工方案

忻州市城区电力基础设施工程 云中山路模块检查井施工专项方案 编制单位:山西建筑工程(集团)总公司编制日期:2012年6月2日

目录 一、工程概况: ··················································································- 1 - 二、混凝土模块及灌蕊混凝土的技术要求·················································- 1 - 三、施工管理机构 ···············································································- 2 - 四、混凝土模块检查井施工工艺流程·······················································- 2 - 五、施工工艺 ·····················································································- 2 - 六、检查井的组砌方法: ······································································- 3 -

忻州市城区市政电力管线工程 模块检查井施工专项方案 一、工程概况: 忻州市城区市政电力基础设施管线工程,属于忻州市城区建设“7451”工程的一部分,共有线路9条,为新建城市电力管线工程土建部分,其中云中山北路位于忻州市北部,东西贯通,东起云中山路,西至芦芽山路,新建道路路径长4500米。本期结合该路段道路新建,将道路两侧的高压及低压架空线路入地缆化新建电力管路,其中:人行道下设置12+2回砼包封海泡石排管,12+2回过路砼包封热浸塑钢管排管,8+1回过路砼包封热浸塑钢管排管17段,人行道至绿化带环网柜基础12+1回砼包封海泡石排管,设置直线检查井67座,十字检查井37座,设置二联式环网柜基础7座,三联式环网柜基础7座。 模块检查井的基本构造:底板为钢筋混凝土留集水坑,检查井墙壁为混凝土模块砌筑并用C25混凝土灌蕊,顶板为钢筋混凝土留检查孔。 与检查井相通的有12回泡石管或浸塑钢筋管。 二、混凝土模块及灌蕊混凝土的技术要求 1.选择配套模块。混凝土模块要及时备料,模块进入施工现场必须提供产品的合格证,标明生产厂家、模块的强度等级、型号、批次和生产日期等。

模块检查井施工技术交底教学文案

模块检查井施工技术 交底

技术交底书 编号:第页共页 工程名称 合肥市方兴大道(金寨路~始信路)综合建设工程第二标段 设计文件图号 2010HR10(分项编号02) 交底名称 方兴大道K5+034.5~K6+900段模块式检查井施工技术交底 交底日期 2012年10月30日 一、适用范围: 本交底仅适用于合肥市方兴大道(金寨路~始信路)综合建设工程二标 K5+034.5~K6+900段全线雨水管道管径≤2000mm,管顶覆土≤4m和全线污水管道管顶覆土≤6m之圆形直线、转弯、90°~135°三通、90°~135°四通;矩形直线、转弯、90°三通、90°四通等情况下检查井砌筑。 二、设计情况 本段方兴大道共有检查井雨水检查井130座,其中箱涵井4座,现浇混凝土井2座,模块式检查井124座;共有污水检查井66座,其中新建检查井48座,拟建检查井14座,新增检查井2座,井中井2座。 三、开始施工的条件及施工准备工作 1、施工蓝图已到位,根据图纸设计已测量放线定位出检查井位置; 2、管材、填料、砌块等物资已运至施工现场,需送检自检的材料已经检验合格,施工机械已进场并已通过项目部检验备案。 3、现场经管线调查迁改等,确认具备施工条件后方能施工;每个管段施工前,必须报项目部技术负责人和安全负责人确认,确认无杆管线妨碍干扰后方能开工。 4、所有雨水接入井、污水接入井施工前均应复测高程,复测无误后方能开工。 四、施工工艺 1、土方开挖 1)测量、放线、定位. 2)做好施工场地的物探工作,如遇障碍物应采用相应的措施. 3)采用机械挖槽时,应在槽底标高以上保留100~200mm的土层,采用人工清槽,严禁超挖。基槽如遇软弱地基处理时,须事先征得地勘及设计部门的许可。 2、确认基槽符合要求后,按图纸要求浇筑垫层混凝土。 3、首层模块应直接安放在底板钢筋龙骨上并进行固定,并保证混凝土底板与首层模块的一次浇筑。无配筋的底板应在混凝土初凝之前将首层模块植入底板30-50mm。 4、混凝土模块砌筑 (1)砌筑准备 1)砌筑前应将混凝土模块表面和孔洞内的杂物清理干净。

塑料检查井施工方案

塑料检查井施工方案 一、运输 塑料检查井在装卸、搬运、运输过程中应小心轻拿轻放,不得滚、拖、抛。当采用机械设备吊装时,应采用非金属绳(带)吊装。 二、储存 1、应放置在通风良好的棚内,并远离热源; 2、露天临时存放时,应有防晒措施; 3、严禁与油类或化学品混合存放; 4、库房内应备有防火措施或消防设施; 5、成品井堆放,上方严禁负重或挤压,防止裸井变形。 三、施工要点 1、井坑与基础 a.井坑应与管沟同时开挖,开挖时井座主管线应与管沟中管道在同一轴线。井坑边坡与管沟边坡一致。井 坑开挖时,不得扰动基土超挖;如基土受到扰动,则应按现行的《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268的有关规定,根据基土土质采取补救措施。有沉泥室雨水检查井井坑,应根据选用的规格, 局部开挖沉泥室深度。井坑开挖应根据选用的规格,考虑井座主管线偏臵因素,偏臵端的坑壁应与管沟 齐平。 b.地下水位较高的地区或雨季施工,增设排水,降低水位措施。 c. 塑料检查井基础:土方开挖时未扰动原状土可以采用中粗砂或粗砂砂垫层其厚度为300mm;如果地基土 质太差时采用沙夹石垫层,人工夯实其厚度为500mm。 2、检查井接管安装 a. 塑料检查井井座与管道连接安装顺序,应先从接户管上游段开始安装,以井- 管 - 井 - 管顺序安装, 并逐渐向下游支管,干管延伸。 b.井座接头与管道连接施工方法,应与同类型接头的管道连接的施工方法一致。 c.井座与汇入管,排出管连接需要变径,采用异径接头时,当汇入管径小于井座接口管径时,应管 顶平接;井座排出管接口大于下游管道时,管内底平接。 d.管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时,当其管径为315mm,应采用专用工具,不得使用链条扳手。 e.附加接头的安装,应根据井筒尺寸和连接管道的直径,采用专用工具在井壁上开孔,孔洞圆周边 缘应平整,安装附加接头不得倒坡。

相关文档
相关文档 最新文档