文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监理实施细则2

监理实施细则2

一、工程概况:

本工程为聊城天龙集团重介选煤厂工程,位于聊城市茌平县肖庄乡境内。本工程总建筑面积:约13500平方米。结构形式:框剪结构。总投资:约8700万元。

产品上仓转载带式输送机栈桥:

本工程设计使用年限50年,生产类别丙类,耐火等级二级。

一、建筑部分:

(1)桁架部分楼板采用钢骨架轻型型板;

框架部分采用现浇钢筋砼楼板。

(2)围护采用阻燃彩色钢板夹芯岩棉保温板,0.5mm厚双层彩板,保温层厚100mm 屋面为自由排水,颜色由甲方自行拟定。

(3)内墙面:填充墙采用抹灰刷涂料墙面。

(4)外墙面:填充墙采用水泥砂浆涂料外墙。

(5)坡道:坡道采用水泥面层坡道。

(6)踢脚:踢脚采用水泥砂浆踢脚。

(7)顶棚:顶棚采用刮腻子涂料顶棚。

(8)屋面:屋面采用水泥砂浆平屋面。

栈桥全长:321.800m(水平),断面3.6m×2.5m。

二、结构部分:

1、本工程建筑结构安全等级为二级,建筑场地类别为三类,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,0.10g,分组为一组,钢筋砼结构的抗震等级为三级,屋面防水等级为二级,结构砼耐久性符合《砼结构设计规范》(GB50010--2002)的规定。

地道部分砼采用C30防水砼,设计抗渗等级为p6。

(2)钢筋:采用HPB235和HRB335

普通钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度的实测值的比值不应小于1.25。

且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。

且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

(3)墙体:填充墙采用MU5加气砼砌块(容重不大于1000kg/m3)。

Mb5混合砂浆砌筑,厚200mm。砌筑质量控制等级为B级。

框架填充墙墙体建筑构造及与框架梁、柱拉结的结构造。

应满足标准图集02J102—2及02SG614的要求。其中,墙体现浇板钢筋混凝土带厚取100,墙高大于4米时,在窗顶或墙中部设钢筋混凝土圈梁200×200,内配4 二级12/一级6@200钢筋。砌体填充墙应沿墙体高度每隔500mm设一道拉结筋(2一级6),沿全长贯通。

三:钢结构部分:

1、材料:(1)栈桥:钢桁架、钢板及型钢采用Q235B。(2)连接材料:焊条:采用E4303.

2、焊接连接:除特别注明者外,焊缝均为角焊缝,满焊,焊缝高度取被焊件的最小厚度减1mm,且不小于8mm.当被焊件小于8mm时,取被焊件厚度。

原煤入选带式输送机栈桥:

本工程设计使用年限50年,生产类别丙类,耐火等级2级。

一、建筑部分:

栈桥全长:274.300 m(水平),断面3.9m×2.7m

二、结构部分:

1、本工程建筑结构安全等级为二级,建筑场地类别为三类,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,0.10g,分组为一组,钢筋砼结构的抗震等级为二级,屋面防水等级为一级,结构砼耐久性符合《砼结构设计规范》(GB50010--2002)的规定。

2、材料及墙体做法:(1)砼:垫层采用C15,其余采用C30。

地道部分砼采用C30,内掺膨胀纤维防水剂,设计抗渗等级为p6。

(2)钢筋:采用HPB235和HRB335

普通钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度的实测值的比值不应小于1.25。

且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。

且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

(3)墙体:填充墙采用MU7.5加气砼砌块(容重不大于1000kg/m3)。

Mb7.5混合砂浆砌筑,厚200mm。砌筑质量控制等级为B级。

框架填充墙墙体建筑构造及与框架梁、柱拉结的结构造。

应满足标准图集02J102—2及02SG614的要求。其中,墙体现浇板钢筋混凝土带厚取100,墙高大于4米时,在窗顶或墙中部设钢筋混凝土圈梁200×200,内配4 二级12/一级8@200钢筋。砌体填充墙应沿墙体高度每隔500mm设一道拉结筋(2一级8),沿全长贯通。

砼保护层厚度:除个别注明外,梁、柱为35,板为25。

本工程采用钢筋:HPB235级钢筋 HRB335钢筋

三:钢结构部分:

1、材料:(1)栈桥:钢桁架、钢板及型钢采用Q235B。(2)连接材料:焊条:采用E4303。

2、焊接连接:除特别注明者外,焊缝均为角焊缝,满焊,焊缝高度取被焊件的最小厚度减1mm,且不小于8mm.当被焊件小于8mm时,取被焊件厚度。

原煤入选带式输送机栈桥:本工程设计使用年限50年,生产类别丙类,耐火等级2级。

栈桥全长:274.300 m(水平),断面3.9m×2.7m。

产品上仓带式输送机栈桥:

一、建筑部分:

本工程设计使用年限50年,生产类别丙类,耐火等级二级。

建筑做法说明:桁架部分楼板采用钢骨架轻型板,框架部分采用现浇钢筋砼楼板。

围护采用阻燃彩色钢板夹芯岩棉保温板,0.5mm厚双层彩板,保温层厚100mm,

栈桥全长:129.220mm(水平),断面3.6m×2.7mm。

窗采用塑料推拉窗门采用塑料平开门

二、结构部分:

1、本工程建筑结构安全等级为二级,建筑场地类别为二类,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,0.10g,分组为一组,钢筋砼结构的抗震等级为三级(部分二级),结构砼耐久性符合《砼结构设计规范》(GB50010--2002)的规定。

2、材料及墙体做法:(1)砼:垫层采用C15,其余采用C30。

(2)钢筋:采用HPB300和HRB335

普通钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度的实测值的比值不应小于1.25。

且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。

且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

砼保护层厚度:基础为40mm,梁、柱为35mm,板为25mm。

一、工程概况:(1)本工程总建筑面积6945m2,总建筑面积51167m3;

(2)建筑层数、高度:三层(局部七层),建筑高度40.8m;

(3)建筑结构形式为框架结构,建筑结构的安全等级为二级,使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,地震加速度值为0.1g,第一组;

(4)防火设计的建筑生产类别类,其耐火等级为二级。

材料;基础垫层(100厚)采用C15,基础及柱、梁、板均采用C30,圈梁、过梁、构造柱等均采用C25。

钢筋:HPB235级钢 HRB335级钢

墙体:地面以下采用MU10烧结普通砖,M5水泥砂浆砌筑;地面以上采用MU5加气砼砌块,Mb5混合砂浆砌筑。砌筑质量控制等级为B级。

基础:采用钻孔灌注桩基础。梁、柱:现浇钢筋砼梁柱。

二、墙体:地上部分为200厚加气砼砌块;地下部分采用240厚烧结普通砖。

墙身防潮层:在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆内加3—5%防水剂的墙身防潮层。

三、屋面工程:本工程的层面防水等级为二级,防水层合理使用年限为15年,设防做法为二道。

地面:1、彩色釉面砖地面(60厚C10砼垫层改为150厚C20砼垫层)。

2、细石砼面层地面(60厚C10砼垫层改为150厚C20砼垫层)。

楼面:1、水泥砂浆面层楼面;2、彩色釉面砖楼面;3、彩色釉面砖楼面(有防水层)4、防静电活动面层。

内墙:白色乳胶漆墙面。

墙裙;釉面瓷砖墙裙。

踢脚:1、彩色釉面砖踢脚,高度为120;2、水泥砂浆踢脚,高度为120。

顶棚:乳胶漆顶棚。

产品仓:

一、本工程为工业建筑,生产类别为丙类,结构形式采用筒体结构,抗震设防烈度为7度,屋面防水等级为二级,使用年限50年,安全等级为二级,耐火等级为二级,抗震等级为二级。

二、工程设计概述:本工程由4个18m圆筒仓组成,仓高为36.3m,有效容积25145m3,为钢筋砼筒体结构。仓顶室2层,建筑面积1061.55m2,建筑体积1397m3,采用框架结构,基础采用钻孔灌注桩基础,为端承摩擦桩,桩径800mm。

楼梯及栏杆;均采用钢梯,所有栏杆均为钢栏杆。

防潮层:砌体墙在室内地坪约60处做20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的强身水平防潮层(在此标高为钢筋混凝土构造时可不做),埋入地下部分墙体两侧做竖向防潮层,做法同水平防潮层。

三、建筑做法:

地面,500厚细石混凝土压光地面。4、楼面:水泥砂浆楼面。5、踢脚:水泥砂浆踢脚,150高。6、屋面:细石砼刚性防水保温屋面,保温层100厚夹心岩棉板,用于仓顶部分;防水保温屋面,保温层100厚夹心岩棉板。7、内墙:混合砂浆抹面用于砌块墙体,表面刷白色内墙涂料三遍;水泥砂浆墙面用于仓下砼内墙,表面刷白色内墙涂料三遍。

8、外墙:水泥砂浆外墙。9、仓壁外侧:水泥砂浆外墙,表层刷涂料。10、漏斗内衬:高强抗磨料内衬,漏斗内壁及填料表面均抹500厚JY—M01高强抗磨料;施工内衬所需的钢筋棍一级钢筋8@250在结构中预埋,埋深160,外露20。11、仓壁内衬:加厚砼保护层,抹高强抗磨料内衬以上的竖壁,仓壁厚向仓内扩20mm(既主筋砼保护层厚增大至50mm)。12、金属面油漆:(调和漆),钢梯、钢梯平台及钢梯栏杆为浅灰色,外门为乳白色。13、顶棚:涂料顶棚。

四、材料:

混凝土:基础垫层(100厚)采用C15,基础笩板采用C30;其余各现浇板钢筋砼结构部分采用C30;现浇圈梁、过梁及构造柱采用C25,结构砼耐久性的基本要求应符合现行规范有关规定。

钢筋:HPB235级钢 HRB335级钢;钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3;且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

砌块墙体:仓顶室框架填充墙采用MU5加气砼砌块(容重不大于1000kg/m3),Mb5混合砂浆砌筑,除注明外,外墙厚250mm,内墙厚200,施工质量控制等级B级。

预埋、预留铁件及型钢:均采用Q235B钢材,焊条采用E43XX型,锚筋采用HPB235、HRB335,严禁采用冷加工钢筋。

二、监理工作的流程:

(15)土方工程质量控制工作流程;

(16)地基与基础工程质量控制工作程序;(17)主体工程质量控制工作流程;

(18)钢筋混凝土工程质量控制工作流程;(19)模板工程质量控制工作流程;

(20)钢筋工程质量控制工作流程;

(21)混凝土工程质量控制工作流程;

(22)预应力钢筋混凝土工程质量控制工作流程;(23)构件安装工程质量控制工程流程;

(24)地面与楼面工程质量控制工作流程;(25)装饰工程质量控制工作流程;

(26)建筑设备安装工程质量控制工作流程;

相关文档