文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室外墙防水施工工艺

地下室外墙防水施工工艺

地下室外墙防水施工工艺
地下室外墙防水施工工艺

. 1.1地下室外墙防水施工工艺

1、地下室外墙防水施工

工艺流程基层处理→涂刷基层处理剂→复杂部位附加层施工→卷材铺贴→排气压实→卷材末端封头及封边处理→保护层施工

.

工艺

工法 1、基层清理

结构裂缝宽度不得大于0.2mm ,并不得贯通;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm

处理办法:采用人工沿裂缝踢v 形槽,宽度深度控制在20-30mm 为宜,将v 形槽清理干净,润湿后使用聚合物水泥砂浆压实抹平。

止水螺栓清除,割除多余螺杆及止水螺杆两侧的塑料块,螺杆

孔清理干净,涂刷100*100mm ,2mm 厚聚氨酯防水,后用聚

合物水泥砂浆封堵并抹平压实。

2、防水附加层,在外墙施工缝隙,后浇带,底板与外墙转接处按要求施工防水附加层

3、防水层,防水附加层验收合格后,施工不小于2mm 聚安脂或者4mm 厚卷材防水

4、防水保护层,施工30mm 聚苯板防水保护层或者当地下室水位较高时候,可采用120mm 厚的非粘土砖做防水保护层

5、室外回填土注意多保护层的保护,不得对防水保护层破坏

.

.

工艺流程预埋钢板止水带/钢板网→施工缝清理→支模板→浇混凝土→防水附加层→防水层→防水保护层

工艺工法1、预埋钢板止水带/ 钢板网

当需要设置施工缝时,在混凝土浇筑前,在施工缝墙体中间设

3mm 厚、300mm 宽钢板止水带。钢板接长时两块钢板搭接处

必须满焊,同时钢板U 型口朝向迎水面一侧。

竖缝处设置具有一定强度的密目钢板网阻挡混凝土流失,钢板

网与钢板止水带焊接连接,并固定牢固。

2 、施工缝清理

后浇混凝土墙体模板合模前,应先将原有混凝土表面的浮浆、

杂物及钢筋表面的附着物清理干净。使施工缝在浇筑前保持湿

润状态。

3 、支模板

模板与先浇墙体混凝土间应用密封带封严,以防漏浆。

4 、后浇混凝土

后浇混凝土时应注意施工缝处的振捣,保证接缝处混凝土密

实。外墙拆模时间不宜过早,可采用带模浇水养护。模板拆除

.

.

.

.

地下室墙板转角节点做法

.

.

.

.

.

.

.

.

地下室外墙管道/线缆防水构造做法

.

.

.

.

外墙防水施工方案

一、 二、 三、工程概况 南湖花园工程位于长沙市天心区南湖路,由6栋高层住宅,1栋酒店式公寓、1栋办公楼及商业裙房、商业配套用房、幼儿园、垃圾站等构成;本工程±0.00米相对于黄海高程为74.15m(不含商业区)。住宅部分地上三十三层地下两层,建筑高度约99.8m,酒店式公寓地上三十层,地下两层,建筑高度约99.45m;办公楼地上二十五层,地下两层,建筑高度99.25m。 本工程由湖南金基投资置业有限公司投资建设,湖南省建筑设计院设计,湖南建科工程项目管理有限公司监理,中建二局第二建筑工程有限公司进行总承包管理。 四、编制依据 1、南湖花园施工蓝图 2、南湖花园施工组织设计 2、《防水工程施工质量验收规范(GB50208-2011)》 3、《地下工程防水技术规范(GB50108-2008)》 4、湖南省及长沙市相关技术要求、规范。 五、防水具体做法 本部分外墙防水主要施工范围为各栋号塔楼地上部位外墙。设计防水为JS 聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,根据规范和设计要求本工程外墙防水具体做法如下:外墙防水做法: ◆质感涂料(详深化设计); ◆ 1.0mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型; ◆抗裂纤维水泥砂浆抹灰(内挂钢丝网一道); ◆界面处理; ◆结构墙体。

六、JS聚合物水泥防水涂料 1.材料介绍 JS复合防水涂料由有机胶料和无机胶料符合而成的双组份防水涂料,是一种既具有有机材料弹性高又有无机材料好等优点的新型耐久性、防水涂料,除覆层可形成高强度坚韧的防水涂膜,并可根据需要配制彩色层。 2.材料主要特点 1)能在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工 2)涂层坚韧高强、耐水性、耐候性、耐久性优异; 3)可加颜料、以形成彩色涂层; 4)无毒、无味、无污染、施工简单、工期短; 5)在立面斜面和顶面上施工不流淌; 6)耐高温140℃,尤其适用道路、桥梁防水; 7)与基面及水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结。 3.适用范围 JS复合防水涂料可在潮湿或干燥的砖面、砂浆、混凝土、金属、木材、硬塑料、玻璃、石膏板、泡沫板、沥青、橡胶、SBS、APP、聚氨酯等基面上施工,对于新旧建筑物(例:房屋、地下工程)JS复合防水涂料按液料:粉料=10:15-20调腻子状,也可用作粘结密封材料。 七、施工准备 (一)材料准备 1、JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(合格证、检测报告齐全,质量达到国家规范和设计要求)。 2、其它辅助材料如水泥、107胶水或专用胶粉、玻纤网格布等。 (二)材料的贮存、运输 按防水工程需要进料,并应妥善贮存保管。材料应贮存在通风干燥的室内,

地下室外墙防水工程技术交底

地下室外墙防水工程技术交底 编号: 交底内容: 一、编制依据 1.1、《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 1.2、《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 防侧墙防水做法图 高层地下室外墙防水做法:A:回填土、B:砖砌体保护层、C:4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)、D:自防水钢筋混凝土外墙。(原外墙对拉螺栓孔要用水泥砂浆填实,打磨平整。) 二、主楼及地库4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)施工(人防地下室细部做法同主楼) 1、施工条件 1.1、材料准备: 1.1.1、防水主材:4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型) 1.1.2、防水辅材:基层处理剂、沥青基密封膏、附加层卷材、镀锌收口压条

及固定螺钉 1.2、施工机具准备: 包括清理基层用工具,卷材铺贴用施工机具和辅助加热专用机具,必须配备的机具。 1.3.1、基层坚实、平整、干燥、干净; 1.3.2、穿出基层的构件须安装完毕后方可进行防水施工; 1.3.3、底板砼垫层应无明水,基层应干燥、干净;侧墙及顶板基层应干燥、 干净。 2、施工工艺及施工细部节点处理 地下全外包防水工程采用外防外贴法,根据现场施工,可先作立面,后作 水平面,两面交角处交叉进行;垂直立面交角时,先作转角后作平面。 2.1、自粘卷材地下防水施工工艺 2.1.1、施工工艺流程: 施工准备—→基层处理—→涂刷专用基层处理剂—→细部附加层粘贴—→ 弹基准线—→大面自粘卷材铺贴—→卷材收头固定—→用卷材密封膏封闭—→ 质检 2.1.2、操作要点及技术要求: 2.1.2.1、基层处理:基层应坚实、干燥、平整、无灰尘、无油污,凹凸不

外墙防水工程施工方案

江苏安防科技园 外墙防水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

外墙防水施工方案 一、工程概况 江苏安防科技园办公楼外墙防水,施工面积约为2500m2,原墙体保温层为水泥发泡板,需在保温层基础上做防水层,采用2遍JS涂膜防水层。 二、施工工艺流程与施工方法 1、施工工艺流程:基层处理→搅拌外墙防水涂料→涂刷防水涂料 2、施工方法:①基面清洗,用清洁剂、钢丝刷、抺布、尽可能将墙面基层清洗干净,但尽可能不要破坏原来面层光泽,检查墙面是否出现裂缝;②用刷子将透明防水胶涂刷于墙面,外墙裂缝处,涂刷时要特别仔细,在外墙干挂预埋件处四周增加网格布1道;③涂刷2遍即可,涂刷时要注意前一遍涂层干固不粘手后再涂后一遍,且涂刷方向应纵横交错;④在施工过程中如粘度太大,可用清水稀释,但水量要尽可能少。 六、施工注意事项 一、高空作业安全注意事项 1、吊绳的破断拉力应达21KN,产品合格证齐全; 2、吊绳在施工前必须经过负荷试验,通过试验检查吊绳的安全性能,同时要保证安全系数在允许的范围,使用时严格控制施工荷载; 3、吊绳系挂前要对工人身体进行检查,如身体不适,必须提前告知安全员,保证施工人员安全上岗,施工前后均不得喝酒; 4、勘察现场:建筑物顶部必须有固定吊板绳和安全绳的牢固构件,绳子下垂经过位置不得有尖锐棱角锋口。如有尖锐棱角锋口,必须经过特殊安全处理。在高压电源区无法隔离时,不得进行工作。 4、检查高空下吊员工背戴的保险带有无损伤,一经发现,则禁止使用。 5、检查座式登高板连接的下滑扣(“V”型扣)的固定销栓是否可靠,若有损伤,一经发现,禁止使用。 6、检查连接在保险带上的自锁器是否灵活可靠,若有损伤,一经发现,禁止使用。 7、检查吊篮绳、安全绳在建筑物顶部的绑扎固定部位是否牢固,吊板绳、安全绳在建筑物顶部的绑扎固定部位不得在同一受力处,必须是分别的两处。一经发现不符合要求,则停止工作。 8、所有安全工具检查完毕后,将安全绳固定在牢固的结构上面,绳子的支承点位置应经常变换,绳与墙体接触部位下方应垫橡胶皮以防止绳破损。 9、试吊,无安全隐患后可上人施工。 10、整个工作过程中,楼顶设立人员做安全保护,防止意外,楼底设安全巡视保护人员,安全监督应自始至终。 七、工程质量保证措施 建立由项目经理领导,项目经理直接控制,质检职能机构和基层检查的三级管理系统,形成一个由项目经理到班组的垂直管理线。 1、原材料的控制,各类建筑材料到场后,必须由项目经理和项目工程师组织有关人员进行抽样检查,不合格产品不验收。采购材料和产品时,一定要有材料出厂合格证,检测报告,各负其责,不合格的材料不得进场。 2、严格履行技术交底责任制度。在各道工序施工前,由施工员、技术员、质量检查员共同向工种班组全体职工进行技术质量交底,并督促检查操作人员严格按技术质量交底中质量要求进行施工,以确保施工质量。 3、责任分工:由施工员、技术员、质检员、班长监督实施。 4、严格执行质量检查责任制度。专职质量检查员和施工班长除经常坚持施工现场检查外,对所有工人每日,每个施工区段质量进行全数检查验收,上道工序未达到质量标准规定的,下道工序不准进行施工,对质量缺陷超过允许偏差值的部部位,必须返工重做。 5、在每道工序施工中,加强施工质量管理,使每道工序施工必须做到一次达到合格质量标准,避免出现返工现象,减少不必要的人工及材料损失,达到降低工程成本的目的。 6、在施工中加强对技术工人的技术管理,使工人在材料使用过程中减少浪费,必须要求工人做到精、细、准,合理使用材料,降低工程成本。 八、安全文明保证措施 1、“安全生产、预防为主”是施工现场的基本方针。严格执行国家有关安全生产的规定,按照“建设工程施工现场管理规定”的细则实施。 2、工程施工过程中,严格按照“施工安全管理工作程序“中的安全防护控制要求实 施,把好“教育、措施、交底、防护、验收、检查”六关。 3、每日施工完工后,及时清理现场落地灰等建筑垃圾,做到谁做谁

外墙防水施工工艺要点及质量控制【最新版】

外墙防水施工工艺要点及质量控制 外墙防水是保证建(构)筑物结构不受水的侵蚀、内部空间不受水的危害的防水工程。外墙防水工程在整个建筑工程中占有重要的地位,涉及到建(构)筑物的地下室外墙、住房外墙等外墙结构,其功能就是使建(构)筑物在设计耐久年限内,防止雨水、生活用水的渗漏和地下水的侵蚀,确保建筑结构、内部空间不受污损,为人们提供一个舒适、安全的生活环境。 施工工艺 01墙体检查与处理 1、外墙防水的砌筑要求。砌筑时避免外墙墙体重缝、透光,砂浆灰缝应均匀,墙体与梁柱交接面,应清理干净垃圾余浆,砖砌体应湿润,砌筑墙体不可一次到顶,应分2~3次砌完,以防砂浆收缩,使外墙墙体充分沉实,注意墙体平整度检测,以防下道工序批灰过厚或过薄。 2、外墙防水的墙体孔洞检查及处理。批灰前应检查墙体孔洞,封堵在墙身的各种孔洞,不平整处用水泥砂浆找平,如遇太厚处,应分层找平,或挂钢筋网,粘结布等批灰,另对脚手架、塔式起重机、

施工电梯的拉结杆等在外墙留下的洞口应清理干净,用素水泥浆扫浆充分,再用干硬性混凝土分2次各半封堵,先内后外,充分捣固密实,水落管卡子钻孔向下倾斜3°~5°,卡钉套膨胀胶管刷环氧树脂嵌入,严禁使用木楔。混凝土剪力墙上的螺杆孔应四周凿成喇叭口,用膨胀水泥砂浆塞满,再用聚合物防水浆封口,封堵严密。 3、混凝土外墙修补。混凝土外墙局部出现少量胀模、蜂窝麻面现象,根据实际情况对表面进行修补。 02 防水找平层施工 1、外墙防水找平层抹灰前的工作。应注意砌体批灰前表面的湿润,喷洒水充分,砌体部分与混凝土部分交接处的外墙面在抹灰前要用钢丝网片覆盖并固定。对混凝土墙面的浮浆、残留的模板木屑,露出的钢筋、铁丝一定要清理干净,使抹灰砂浆与基层粘结牢固。 2、找平层抹灰时应注意:砂浆应严格按配合比进行,严格计量,控制水灰比,严禁施工过程中随意掺水;对抹灰砂浆应分层抹灰,尤其是高层建筑,局部外墙抹灰较厚;批灰砂浆可用聚合物防水砂浆;外墙抹灰脚手架拉结筋等,应切割后,喇叭口抹实压平,定浆后,可用铁抹子切成反槎,然后再刷一道素水泥浆。

地下室SBS改性沥青防水卷材施工方案

地下室SBS改性沥青防水卷材 施 工 方 案 编号: 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

目录 一、工程概述--------------------------------------------------------(3---3) 二、施工准备和部署---------------------------------------------- (3---4) 三、施工方案-------------------------------------------------------(4-10) 四、成品保护及注意事项---------------------------------------(10-10) 五、工程验收质量保证措施-------------------------------------(10--10) 五、质量保证措施-------------------------------------------------(11-11) 六、文明施工及安全保护措施----------------------------------(11-12)

一、工程概述:××家园×标段住宅小区位于××路以北,××路以西,本工程 地下室的底板和外墙防水采用单层4mm厚SBS改性沥青防水卷材防水层做法,桩头采用水泥基渗透结晶防水处理。 二、施工准备和部署: 1、建立工程项目现场管理机构 1)为保证本防水工程施工质量和施工进度,我公司经认真分析研究,合理的设立了现场管理机构,确定了技术过硬的施工队伍。并建立队组领导体系。 为了更好的为业主服务,我们定期对在岗的劳动力进行培训,针对本防水工程,我们对拟派的劳动力进行岗位前教育,以便于更好的为本防水工程施工服务。 2、工程技术准备: 1)工程进度控制: 在施工中,我公司将统一协调、合理穿插、精心部署,现场的管理人员和操作人员要紧密配合,充分利用现场的施工环境和时间组织交叉作业以保证本工程的顺利进行并按期交工。工期按照甲方的施工要求进行。 2)做好施工前的技术交底工作: 在进场施工之前,现场的施工管理人员要对施工人员进行书面、口头和

地下室外墙防水工程

地下室外墙防水工程 交底内容: 1、本工程地下室外墙防水采用三元乙丙共混(非硫化型)橡胶防水 卷材,外防外贴,防水卷材施工前须做以下处理: a、必须平整牢固。用2米直尺检查,基面与直尺间的最大空隙不 应超过5mm,且每米长度内不得多于一处,空隙处只允许平缓 变化; b、阴阳角处应做成圆弧。对三元乙丙防水卷材,圆弧半径应大于 20mm; c、基层表面应清洁干燥。施工前应将基层表面的砂子等杂物清扫 干净,基层含水率应小于8%。 2、施工前应准备以下工具:扫帚、剪刀、壁纸刀、油灰刀、桶、滚 刷、板刷、压辊、粉笔、托布、卷尺等。 3、卷材应以同品牌、同规格的5000m2片材为一批,随机抽取3卷进 行规格尺寸和外观质量检验;在上述检验合格的样品中再随机抽取足够的试样,进行物理性能检验。 施工现场严禁明火出现,地下室施工时应注意通风。注意成品的保护,卷材要同一方向堆放,不超过五层。胶粘剂的保质期为6月,超过保质期经试验合格后方可使用。防水卷材和胶粘剂宜放在阴凉干燥处,避免与其它化学物质接触。胶粘剂属易燃品,须远离火源。 4、卷材施工采用冷粘法,全部满粘,施工时应符合下列规定: a、粘贴卷材时基层表面应用与卷材相应的底层涂料涂满铺匀。

涂刷应均匀,不露底、不堆积。 b、根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的时间。 一般均匀涂刷后晾置8至12小时。(胶粘剂在使用前,要将 胶桶翻滚数次,使胶液浓度均匀一致)。 c、卷材铺贴前应对阴阳角做附加增强层处理,附加增强层的宽 度不得小于50cm,铺贴应从防水层最低标高处向上施工。 d、铺贴卷材前应在基层上弹出基准线,或在已铺好的卷材边量 取规定的搭接宽度,弹出标线,然后展开,用拖布擦去卷材 表面隔离粉,再按铺贴位置剪裁试铺。沿卷材的长边方向对 折,在翻开的半幅卷材上均匀涂刷胶粘剂,晾至胶液不粘手, 但能印出指纹时立即铺贴,用力滚压,同时排出空气。卷材 铺贴时要自然松弛,严禁用力拉伸卷材。另半幅卷材亦按上 述方法铺贴。 e、铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸(纵横向均10cm)准确, 不得扭曲。 f、卷材铺好压粘后,应将搭接部位的结合面清除干净,并应采 用与卷材配套的接缝专用胶粘剂,在接缝粘合面上涂刷均 匀,不露底、不堆积。根据专用胶的性能,应控制胶粘剂涂 刷与粘合间隔时间,并排除接缝间的空气,辊压粘结牢固。 g、接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。 5、三元乙丙橡胶防水卷材施工部位为:底板顶面下30cm到室外地坪 上15cm之间的地下室外墙。

外墙防水施工方法

外墙防水施工方法 现代建筑施工都倡导物资循环应用,减少对自然环境破坏的目的,新型墙体材料得到了广泛应用。外墙施工是现在建筑施工中体现物资循环利用的一个重要体现。 外墙防水施工方法: 1.工艺流程:搭防雨棚——扫除墙面灰——基层处理——提前两天洒水润湿墙体——钉挂钢网——吊垂直套方找规矩——定位标筋——抹底层砂浆——防水砂浆施工——防水砂浆养护 2.施工方法:针对防水砂浆渗漏产生原因,从根本上避免防水砂浆层的渗漏。 1)基层处理:清理基层工作关系到与基层防水砂浆胶结强弱和耐久性是保证不空鼓,不透水的关键。基层为砼面时:首先将凸出墙面的砼剔平,凿毛后用钢丝刷刷满一遍,将脚手架孔洞填塞堵严,砼表面不平整处用砂浆抹平,淋水湿润。清扫表面尘土、污垢,用10%火碱水将基层面油污刷净,随后用净水将碱液冲净晾干。整平清理工作完后,用扫帚将掺有107胶水的水泥砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到砼光面上.并有较高的强度为止。基层为加气砼砌块时:提前两天淋水,在批灰前1小时再次向墙面淋水,充分湿润墙体,减少由于墙体(加气砼砌块)吸水性强,吸取砂

浆中水分,致使砂浆流动性差,而造成砂浆与墙体粘结力不强,容易形成脱落及分层的现象。水渗透深度以8~10mm为宜,淋水后用10%的107胶水泥砂浆刷涂一道,并用1:l:6砂浆修补缺棱角处。 2)挂网施工:基层处理好后,即可进行墙面挂网。挂网范围一般在易出现裂缝部位,即各层楼板上、下部位及有构造柱等不同材质砌体范围内。以防止由于不同材质收缩效果不同而产生的收缩裂缝,依靠钉钢网拉结效果,减少墙体的不规则裂缝,达到抗裂防水要求。钢网为21线规格镀锌钢丝网,孔径 1.2×30px,采用 1.5水泥钉按400×400钉入加气砼砌块。 3)吊垂直套方找规矩、定标筋:从顶层开始即用托线板检查墙面平整垂直程度,大致决定抹灰厚度(最薄处一般≮7mm),在墙的四周上角各做一个标准灰饼,遇有门窗垛角处要补做高程标识,大小125px见方,厚度以墙面平整垂直度控制,根据这些灰饼用托线板或线锤吊垂直做墙面及四周的灰饼标识,厚度以垂直为准,间距为 1.5m,挂上通线,然后根据砖的规格尺寸,分层设点定位。横线以楼层为水平基准线高圈控制,竖向线以四周大角为基准线控制在上下标识之间抹宽为250px的砂浆冲筋,用木杠刮平,厚度与标识相平,待稍刚干后即可进行抹灰施工,使其灰底做到横平竖直,同时注意找好接线窗台等饰面的流水坡度和滴水线。 4)防水砂浆施工:掺10%的107胶水泥素浆刷涂后,紧跟着分层分遍抹1:1:6底层砂浆。厚度为8mm,隔天浇水养护,抹灰厚度不宜太

外墙防水施工工艺

外墙防水施工工艺及标准要求 *使用毛刷、滚筒或浆机将混合浆料均匀涂喷于潮湿的底材,仔细检杳有无任何瑕疵、漏洞。 *一般均需涂二层以上.第一层涂后可以1-2小时左右进行第二层,当第一层仍未完全干透,但手触不会脱落,此时二层之间将有最好的结合.如果第一层己经完全干透后才进行第二层,完成前喷洒少量清水。 *单遍涂刷厚度不得超过2mm,以利于养护固化。 *当进行第二层时,其毛刷的走向应与第一层成90度角,以达到最好的覆盖。

外墙防水施工方案 外墙防渗漏部位主要集中于混凝土墙体与砖墙交接部位、窗框与墙体交接处、爬架预留孔,以及外墙配电箱薄弱部位。预防渗漏是一个系统工程,从主体施工阶段就必须采取措施,形成多点设防。 一、外墙砖砌体控制措施 1、外墙加气混凝土砌块分二次以上完成,至梁或顶板时,砌体充分沉降后用砂浆塞缝。 2、砌体要求双面勾缝水平及竖上缝控制在15mm,不形成盲缝,隔断渗水通道。 3、构造柱做法及施工措施:各层构造柱位置的砖砌体留马牙槎,保证砖砌体与混凝土的咬合力。在结构柱浇注混凝土时,采用三道丁字螺栓加固,混凝土必须振捣密实。 二、装修阶段控制措施 1、外墙面装修做法 a 找平层:杜拉纤维防水砂浆12厚 b 底层:聚合物防水砂浆8厚 c 防水涂层:聚合物防水涂膜1mm d 外墙涂料 2、混凝土柱面清洗干净后,用1:1:1水泥基聚合物砂浆(水泥、107胶、细砂)机械喷浆作为结合层。 3、在混凝土墙面与砖墙交界处(内外两侧加钉200mm宽、网眼10-12 mm的钢丝网一道,沿缝居中,用@150 mm射钉钉紧。

4、在披荡墙面前,将墙面清扫干净,防止空鼓,墙面抹灰是墙面防漏的关键工序,要通过对第一层砂浆的抹平、压实来实现切断抹灰层的毛细管,并通过砂浆中掺加适量的杜拉纤维提高砂浆拉结力,使外墙具有拒水、防渗、防漏性能。抹灰后及时养护。 找平层及底层应做到接合平整,色泽一致,无明显接合缝隙。并在底层砂浆有6-7成干时,批第二度聚合物防水砂浆8厚;将表面收光。检查中如有空鼓、干缩裂缝、明显砂眼、干浆脱离等必须立即凿除,冲淋干净后用同标号砂浆补抹。 完工并验收合格的底层面上做防水涂层,涂层要求平整干净,刷层均匀,光泽一致。 5、外砖墙内侧的配电箱、线盒安装时必须检查到位,凡墙体伤裂形成盲缝的,必须将伤裂的砖体拆除清洗干净,另外砌筑密实。对已安装的线盒、箱体、单向管路的空隙孔洞,必须用1:2水泥砂浆填塞捣实。严禁用碎砖、余渣填塞,大于200×200mm的孔洞要求用细石混凝土填堵,检查使用小棒敲击发出哑声,则撬开返工,另补密实。 6、外墙面的临时用脚手架穿墙孔洞,有挂网、抹灰之前,用大于孔洞1-2mm的冲击钻对准孔洞钻拉,清除孔洞内塑料管及杂物,再于孔洞外侧凿出大于孔洞直径1倍以上,深度20mm的喇叭口,水冲冼干净后以1:2防水砂浆加入膨胀剂填塞全孔洞至浆溢出抹平,迎水面做成凸圆形,涂抹大黑豹或505防水涂膜。 7、对于露出墙面的铁件预埋件,割平后靠外墙面位置用1:1的水泥砂浆掺入防水粉抹平。

地下室SBS卷材防水工程施工方案

地下室S B S卷材防水工程 施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录 第一章编制依据............................................ 第二章防水工程概况........................................ 第1节本工程地下室防水材料............................. 第2节地下室防水工程................................... 第三章施工条件. (6) 第四章施工准备............................................ 第1节技术及人员准备................................... 第2节材料准备 ........................................ 第五章地下室底板防水施工.................................. 第1节工艺流程 ........................................ 第2节施工要点 ........................................ 第3节 SBS防水卷材施工注意事项......................... 第4节保护层施工 ...................................... 第5节细部做法 ........................................ 第六章地下室外墙防水施工.................................. 第1节作业条件 ........................................ 第2节操作工艺 ........................................ 第3节细部处理 ........................................ 第七章施工进度计划........................................ 第八章防水工程施工安全技术要求............................ 第九章质量检查............................................ 第十章成品保护措施........................................

地下室外墙防水施工方案

防水施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:衡水永鑫建筑安装工程有限公司

目录 第一节工程概况 (1) 第二节编制依据 (1) 第三节施工措施及要求 (1) 第四节职业安全健康及环保措施 (8)

第一节工程概况 衡水市尚品林溪住宅工程(11-14#楼及住宅地下车库)位于衡水市人民西路与顺兴街交叉口(人民西路以北顺兴街以西)。 建筑面积:11#楼7555.84m2;12#楼7555.84m2;13#楼7555.84m2;14#楼8846.87m2。结构类型:均为剪力墙结构。住宅地下车库9704.13m2,结构类型:框架结构。 建筑层数:11-13#楼为地下2层,地上11层,14#楼地下2层,地上9层。 本工程抗震烈度为七度,耐火等级为:地下一级、地上一级,使用年限为70年。 第二节编制依据 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《现行建筑施工规范大全》等国家有关规范、规程。 部、省、市级单位发布的有关建筑施工、质量、安全文件。 本工程施工组织设计。 本工施工程图纸。 第三节施工措施及要求 一、材料要求 防水卷材:4+3mm厚SBS聚酯毡胎改性沥青卷材II型。 基层处理剂:采用再生橡胶改性沥青的汽油溶液为基层处理剂。 接缝密封材料:采用改性沥青密封材料,用于立面防水卷材收头密封及外墙管根等特殊部位的粘结处理。 其他辅助材料:主要是工业汽油,用于粘结剂稀释,机具清洗。 二、作业条件 1、防水基层(基础垫层)检查验收,应达到如下要求(防水基层经监理验收合

格,办理隐检后,方可进行下道工序): 1.1基层坚实、有足够强度,表面清洁干燥,无浮土、砂粒等污物; 1.2基层表面应平整、光滑、无松动,对于残留的砂浆或突起物应以铲刀削平,不允许有凹凸不平及起砂现象,阴阳角抹成圆弧形,圆弧半径为:阳角10mm;阴角50mm。基层表面平整度检查:2m靠尺检查,与靠尺最大空隙≤5mm。 1.3基层应干燥,含水率应小于9%,具体检测方法为(参考):用1m2见方的防水卷材覆盖在基层上3-4小时,揭开卷材后基层表面和卷材覆盖面干燥、无水印则可视基层干燥,可以进行卷材的铺贴。 2、防水卷材合格证、准用证、检验报告、复试报告齐全,材料现场见证取样送检合格。防水施工分包单位资质齐备,现场管理人员和操作人员持证上岗。 3、防水卷材和配套材料均为易燃材料,集中存放,有专人管理,并准备好足够干粉灭火器,严防火灾发生。 4、做好安全防护:基坑边已用钢管做好围护,并通过验收。 5、做好排水措施:已在基坑周圈做好排水沟,防止雨水浸泡基坑。 6、做好照明工作:施工照明工作,配备足够灯具。 三、操作工艺 1、工艺流程: 基层处理→基层处理剂涂刷→附加层施工→第一层SBS防水卷材铺贴→第 二层SBS防水卷材铺贴→卷材收头粘结、接头密封→验收(合格)→其它以下 工序。 2、基层处理: 地下室结构施工完毕并经项目部验收合格后,开始进行地下室外墙防水施工。将外墙上气泡用水泥腻子刮平,同时将墙面粘连的砂浆、突出物、螺杆头 用小铲铲除或用水泥砂浆抹成1:6的缓坡。外墙阴阳角做半径为50mm的圆弧形。使外墙面达到规范规定的防水基层要求(基层要求同底板防水基层部分)。同时拆除临时保护墙,并将卷材甩槎整理好,对于受损的部位必须先行修理。3、基层处理剂涂刷: 采用专用基层处理剂,稀释后在基层表面均匀涂刷一遍。涂刷基层处理剂时,要按一个方向进行,厚薄均匀,不漏底、不堆积。待基层处理剂干燥后(干 燥4小时,手感不粘),即可进行阴阳角附加层施工及墙面卷材的施工。

外墙防水补漏施工方案

一、编制依据 1.施工现场条件和实地勘察资料; 2.《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料适用手册》; 3.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 4.《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料; 一、工程概况 1.工程名称: 2.材料选用:(JS)复合防水涂料防水涂料及调色素。 二、施工部署 1.本工程由我单位组织施工,根据工程实际要求合理安排施工人员,施工人员 持证上岗。 2.该项目工程人员安排如下:技术管理人员1名、施工人员5名、机械及后勤 1名。

3.施工工具如下:吊绳、安全带、电动搅拌器、铲刀、笤帚、滚刷、排刷、塑料桶等。 三、施工工艺 1.施工流程 材料准备——技术准备——基层处理——细部处理——防水层施工——质量验收——成品保护 2.基层处理 (1)基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,无浮土、沙粒等物,表面应平整、光滑、无松动,对于残留的砂浆块或突起物应铲平削平。 (2)对管道与孔之间及四周用细石混凝土进行刚性处理;基层表面不得有孔洞、裂缝等缺陷,如有上述缺陷必须堵实,堵严。 3.防水层施工 (1)首先对管道与孔之间及四周等处进行刚性防水,再涂刷一遍防水涂料作附加层处理。

(2)其次把调好的防水涂料均匀的涂刷在基层表面上,要厚度一致,涂刷涂料时每层涂刷方向要相互垂直。晾至6~12小时不沾手为宜。 (3)在第一遍防水涂料不粘手的情况下可涂刷第二道防水涂料,涂刷方向与第一遍相互垂直(注:有水平孔处先吊模处理,再进行至少2次密封处理)。当涂膜固化完全,并经淋雨试验验收合格后,方可交工。 五、质量验收 1.完工24小时后可进行淋雨试验,防水层范围内无渗漏即为合格。 2.涂膜厚度应均匀一致,不允许有脱落、开裂、孔洞、不严密等缺陷。 六、成品保护及安全注意事项 1.施工过程中严禁非本工序人员进入施工现场。 2.施工人员必须系好安全绳、戴好安全带、安全帽,施工现场严禁吸烟、喝酒。 3.施工时防水材料要轻拿轻放,防止材料抛洒。防水层验收合格后要及时做好保护层,以免损坏。

地下车库防水卷材施工方案

学府苑地下车库C区 地下防水工程施工方案 一、工程概况: 本工程位于学府苑住宅小区3—6#楼院内,结构形式为钢砼框架结构,地下二层,其中地下一层层高为3.80m;地下二层层高为3.40m,建筑面积约为20000m2,可停汽车594辆,设计地下防水等级2级,二道设防:即地下车库底板、顶板、外墙均做防水卷材进行防水处理,底板、顶板、外墙均为抗渗混凝土抗渗等级为S6。 二、编制依据 1、施工图纸及其变更通知。 2、国家和行业现行的施工验收规范及有关的技术规程。 3、施工合同和有关文件。 4、本公司的各项管理制度。 三、执行标准及规范 本工程防水等级为二级,地下整体混凝土结构,二道设防,施工过程及质量验收依据以下规范、规程执行。 1、(地下工程防水技术规范)GB50108—2001 2、(建筑防水工程技术规程)DBJ04—249—2007 3、(地下防水工程质量验收规范)GB50208—2002 4、(建筑工程施工质量验收统一标准)GB50300—2001 四、施工目标 根据施工合同,建设单位要求,施工图及有关规范、规程,

结合本工程特点和实际情况,确定目标如下: 1、质量目标 严格按照合同条款、图纸要求和规范、规程标准进行施工,工程一次验收合格率为100%。 2、工期目标 调配好施工队伍,合理安排本工程和其他工序交叉作业,严格按照施工进度计划进行施工作业,确保工程按照进度计划内完成。 3、安全、文明施工目标: 1)无因工死亡、重伤和重大机械设备事故,轻伤率低于1%。 2)无火灾事故。 3)无严重污染、扰民事故。 4)按太原市文明、安全工地标准进行加强管理,达到我公司关于施工现场管理工程的规定和要求。 五、抗渗混凝土施工 1、施工准备: 1)按照图纸设计要求和施工规范、规程的要求进行技术、安全交底。 2)依据设计要求及工程的实际情况制定好施工方案和技术措施。 3)浇筑前24小时通知砼厂家所浇筑的部位、数量、强度等级、抗渗等级,外加剂要求,坍落度等技术数据,以便砼能及时供给。 4)办理钢筋、模板等隐蔽工程的验收、予检手续,并取得监理人员签证的开灌浇筑令,核实各类予埋件、线管孔洞的位置、数量及固定情况无误。

地下室外墙防水施工方案及方法

地下室外墙防水施工方案及方法 (一)编制依据: 公寓C01-C02楼工程建筑施工图纸 《地下工程防水》(88J6-1) 《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002)《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) (二)冬施的气温条件: 本工程外墙防水要在初冬进行,使用材料为三元乙丙丁基防水卷材。采用冷粘法铺贴卷材,施工时间应选在9:00~16:00之间进行,施工温度应在-5度以上,周围用彩条布围护。雨、雪、霜、雾或大气湿度过大及大风天气不易露天作业,施工时要进行环境温度的测定并记录。 (三)主要材料性能特点: 1.5厚三元乙丙丁基防水卷材:有良好的耐候性、耐臭氧及化学介质腐蚀的特性,物理化学性能优异,使用寿命长达50年以上。 404粘合剂:使用前搅拌均匀;冬季施工时,粘合剂若冻结,在使用前加温搅拌均匀。 聚乙烯泡沫塑料板:其柔性好,富有弹性,有优良的耐油、耐溶剂、耐老化性、导热系数低,表面吸水性小,机械物理性能好等特性。 主要技术指标: (四)冷粘法施工的要求: (1)工艺流程:

(2)操作要点: 1、基层处理:先将垫木剔凿,再将穿墙螺栓沿垫木眼根部割平,用水泥砂浆封堵。防水施工要彻底除去墙体表面锈污、油垢、灰尘等,打磨平整,待基层干燥后均匀涂胶,以免影响粘结,影响防水性能。 2、涂布基层处理时应将聚氨酯均匀涂在基层表面上,干燥时间不应少于10h 。 3、附加层处理:阴阳角、管根、水落口等部位先做附加层,用三元乙丙橡胶卷材粘一层处理。 4、铺贴立面采用满粘法。胶粘剂应均匀涂刷在基层或卷材底面,用排笔或毛刷将胶涂刷均匀,涂刷不宜过厚,一般二至三遍,每遍以不粘手为宜。 5、铺贴的卷材应平整顺直粘结牢固,不得有皱褶,搭接尺寸应准确,并应辊压排除卷材下面的空气。 6、排气、压实: 每当铺完一卷卷材后,应立即用滚刷从卷材的一端开始,朝卷材的横向顺序用力滚压一遍,以彻底排除卷材粘结层间的空气。排除空气后用手持压辊滚压粘牢。 7、卷材铺好压粘后,应及时处理搭接部位。并用404胶在接缝合面上涂刷均匀。 8、卷材接头的粘贴:卷材的搭接宽度横向搭接全粘法不小于100mm ,短向搭接不小于150mm ,接缝用401粘合剂进行粘贴,沿接缝边用聚氨酯缝膏封闭。待搭接胶粘剂干燥至仍有粘性但用手指向前压推不动时(避免过干),进行卷材接缝粘合作业,用手一边压合一边排除空气,使搭接部位粘合,不要拉伸卷材或使卷材出现皱折;随后立即用手持钢压辊以正向压力向接缝外边缘辊压,保证粘结牢固,滚压方向应与接缝方向相垂直; 用沾有配套清洗剂的布清理接缝,以接缝为中心线挤涂外密封膏,然后用带有凹槽的专用刮板沿接缝中心线以45o角刮涂压实外密封膏,使之定型。 9、待卷材防水层施工完毕,并经检查验收合格后,及时做上保护结构。即外贴聚乙烯泡沫塑料板:直接在卷材防水层外侧用404胶花粘固定聚乙烯泡沫塑料板,完工后即可回填土。 (五)质量要求

地下室防水卷材施工技术交底

表3-4 序号: 地下室防水卷材施工技术交底 工程名称宁德大润发国际广场工程施工单位武汉一冶建筑安装工程有限责任公司 施工部位B1#地基与基础工程施工内容地下防水 交底内容: 一、工程概况 本工程地下室底板、地下室外墙采用4厚SBS改性沥青防水卷材,粘接材料为改性沥青粘结剂,采用热溶法施工。 二、施工准备 1、作业条件 (1)、基层含水率不大于9﹪。 (2)、各种阴阳角、管根抹圆角要做防水加强层。 (3)、作业人员应持证上岗。 (4)、准备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故。 2、材料及要求 (1)、4厚SBS改性沥青防水卷材、改性沥青粘结剂。 (2)、所用的材料,应有产品合格证书和性能检测报告。 (3)、防水卷材及配套材料运至施工现场后,会同监理按照试验要求取样,然后送试验室,试验合格后方准使用。不合格的材料不得在工程中使用。 (4)、SBS改性沥青防水卷材采用热熔法施工。 3、主要机具 铁抹子、滚动刷或刮板、喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、粉笔等。 三、质量要求 1、主控项目 (1)、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。 (2)、卷材防水层及其转角处、穿墙管道等细部做法均必须符合设计要求。 2、一般项目 (1)、卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应作成园弧形。

(2)、卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。 (3)、侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。 (4)、卷材铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为:-10㎜。 四、工艺流程(热熔法施工) 清理基层——涂刷基层处理剂——铺贴卷材附加层——铺贴卷材——热熔缝边——保护层。 五、操作工艺 1、清理基层 施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。涂刷基层处理剂:基层清理检查合格后,在基层上涂刷沥青冷底子油,一次性涂刷均匀,不透底,干燥后(根据气温情况,以不粘为宜)。冷底子油干前,严禁任何人在上面行走。 2、铺贴卷材 (1)、将卷材铺开摆正位臵,根据长度进行裁剪,用尺子把搭接长度量出,操作人员站在卷材中间固定牢固,然后从一头往另一头卷起备用。铺贴时随放卷随用火焰喷抢加热基层和卷材的交接处,喷抢距加热面300㎜左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚融化时,将卷材向前滚铺、粘贴。 (2)、两幅卷材短边和长边的搭接宽度为100㎜。 (3)、热熔法铺贴卷材应符合下列规定: ①、火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材; ②、卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面得空气,并滚压粘结牢固,不得有空鼓皱折。 ③、铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲。 3、热熔封边 滚铺卷材时,接缝部位必须溢出沥青热溶胶,并应随即刮封接口使接缝粘结严密。 4、质量验收 工长对细部做法进行检查合格后填写检验批验收记录,然后请质检员进行核定后,报监理验收,验收合格后方可与下道工序的工长进行交接检查,检查无问题后填写交接检记录,在施工防水层的保护层。

(完整版)外墙防水砂浆施工方案

外墙砂浆防水工程 本模块适用于主体工程中的外墙防水工程,使用外墙砂浆防水的施工工艺。 1 材料要求 1.1防水材料必须有出厂合格证明,产品说明书,检验报告,材料的品种、规格、性能等应符合国家现行标准和设计要求。并需经见证取样送检合格。 1.2防水砂浆的配合比应符合设计或产品要求。 1.3水泥:如无设计要求一般采用3 2.5号以上的普通硅酸盐水泥,水泥应新鲜,无结块,并有产品出厂合格证。 1.4砂:宜用中砂,不含杂质,含泥量应小于3%,使用前过3-5mm孔径的筛子。 1.5外加剂:宜采用减水剂、防水粉、防水油,并有产品出厂合格证。 2 主要机具 根据施工条件,应合理选用适当的机具设备和辅助用具,以能达到设计要求为基本原则,兼顾进度、经济要求。 常用机具设备有:砂浆搅拌机、灰板、铁抹子、阴阳角抹子、半截大桶、钢丝刷、软毛刷、八字靠尺、尖凿子、铁锹、扫帚、木刮子、挂杆等。 3 作业条件 3.1主体结构验收合格,并办好验收手续。 3.2门窗洞口、预留孔洞等细部处理完毕。 3.3混凝土墙面如有蜂窝和松散混您土要凿掉,后浇带,施工面要凿毛,用压力水清洗干净。 3.4用混凝土砂浆砌筑的砖墙,必须在切砖时划缝,深度为8—10mm,如漏划应造出。 3.5防水材料备齐,运到现场,经复查质量符合设计要求。 3.6施工操作人员经培训,考核,可上岗操作,并进行技术交底。 4主要的施工方法、技术要点 4.1工艺流程

4.2基层处理 清理基层工作(包括清面、浇水、填缝补平等)关系到与基层防水砂浆胶结强弱和耐久性,是保证不空鼓,不透水的关键一环。 (1)基层为混凝土面时:首先将凸出墙面的砼剔平,凿毛后用钢丝刷满刷一遍,将脚手架孔洞填塞堵严,砼表面不平整处用砂浆抹平,并淋水湿润。清扫表面尘土、污垢,用10%火碱水将基层面油污刷净,随后用净水将碱液冲净晾干。整平清理工作完后,用扫帚将掺有107胶水的水泥砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到砼光面上.并有较高的强度为止。 (2)基层为加气混凝土砌块时:提前两天淋水,在批灰前1小时再次向墙面淋水,充分湿润墙体,减少由于墙体(加气砼砌块)吸水性强,吸取砂浆中水分,致使砂浆流动性差,而造成砂浆与墙体粘结力不强,容易形成脱落及分层的现象。水渗透深度以8~10mm为宜,淋水后用10%的107胶水泥砂浆刷涂一道,并用1:l:6砂浆修补缺棱角处。 4.3钉挂钢网 基层处理好后,即可进行墙面挂网。挂网范围一般在易出现裂缝部位,即各层楼板上、下部位及有构造柱等不同材质砌体范围内。以防止由于不同材质收缩效果不同而产生的收缩裂缝,依靠钉钢网拉结效果,减少墙体的不规则裂缝,达到抗裂防水要求。钢网为21#线规格镀锌钢丝网,孔径1.2×1.2cm,采用1.5#水泥钉按400×400钉入加气砼砌块。 由于墙体与楼板之间的部分(约35cm)常常采用与墙体砖不同的材质来封堵,材质变化处极易产生沉降裂缝,影响墙体的外观质量及防水效果。挂网施工中,也应进行特别处理,避免裂缝的产生。 此外,钉钢网时,应特别注意水泥钉之间的间距,不应过稀或过密。过稀容易引起钢网鼓起。砂浆极易进人钢网与墙体之间的空隙,造成砂浆层不密实或太厚,外墙的平整度也受到影响;过密则砂浆进入空隙困难,影响砂浆与墙体的粘结,钢网就如同虚设,起不到拉结作用,浪费人力物力,无法产生应有的效果。 4.4吊垂直套方找规矩、定标筋 从顶层开始即用托线板检查墙面平整垂直程度,大致决定抹灰厚度(最薄处

地下室自粘防水卷材施工方案

地下室外侧墙.防水施工方案 2、工程概况 本工程地下室外侧墙防水工程采用: 一层1.0mm水泥基渗透结晶防水涂料+ 一层1.5mmSAM921自粘防水卷材。 侧墙防水施工做法如下图: 5、砌砖保护防水层 4、挤塑板隔离隔气层 3、1.5mmSAM921防水卷材 2、1mmPCC501水泥基渗透结晶防水 1、自防水钢筋混凝土侧墙 3、施工条件 3.1、材料准备:“雨虹”牌1.5mmSAM-921自粘防水卷材、PCC501水泥基渗透结晶防水涂料、卷材密封膏、固定螺钉等 3.2、施工机具准备: 包括清理基层用工具,卷材铺贴用施工机具和辅助加热专用机具,必须配备的机具。 手持压辊卷材使压粘结 扫帚清扫卷层用 卷尺30米长,度量尺寸 壁纸刀裁剪卷材用 滚动刷或毛刷涂刷基层处理剂 腻子刀嵌填密封材料 消防器材施工现场消防安全 3.3、基层准备: 3.3.1、基层坚实、平整、干净,并会同监理工程师严格执行交接检查; 3.3.2、平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;基层无蜂窝麻面; 3.3.3、穿出基层的构件须安装完毕后方可进行防水施工;

3.3.4、特别侧墙根部清理要直到底板下10-20cm,基层应干燥、干净。 4、施工工艺及施工细部节点处理 施工应先作水平面,后作立面,两面交角处交叉进行;垂直立面交角时,先作转角后作平面。 4.1、水泥基渗透结晶型防水涂料施工工艺: 4.1.1、基层处理: (1)、基层要求牢固、平坦、无孔洞;破损及凹凸不平处应先进行修补找平处理;新混凝土结构应在浇注7天后施工;过分光滑的混凝土需要打磨粗糙,以利与涂层与基面粘结牢固; (2)、将混凝土基层表面的尘土、杂物彻底清扫干净,并用清水对基层表面进行冲洗,保证基层基面干净。在涂料施工前,混凝土表面必须再次用干净水冲洗,必须使其表面具有完全润湿的粗糙面(润湿,但不能有明水)。 4.1.2、特殊部位处理: (1)、对穿墙孔、结构裂缝(缝宽大于0.4㎜)、施工缝等缺陷的部位应清洗干净后用涂料填满,待固化后再施工表层涂料。 (2)、对蜂窝结构及疏松结构均应凿除,并清理后清洗干净,然后用素浆补平后再施工表层。 (3)、变形缝应用渗透结晶与其他材料配合使用,先在变形缝两侧面涂一层1~1.5㎜厚的防水涂料,密封胶封口。 4.1.3、施工器具:电动搅拌器、拌料桶、刮板、抹子、铲刀、钢丝刷、扫帚、取料桶、漆刷、滚筒等。 4.1.4、现场配料: 先在拌料桶内放入定量清水,在搅拌状态下徐徐加入水泥基渗透结晶型防水涂料材料;材料必须充分搅拌均匀,无粉团、无沉淀,涂料调配成浆糊状。涂料搅拌均匀后应静止3~5分钟才能开始施工。配料应尽量少配,用完再配,以免干结浪费(配好的料最好在30分钟内用完)。 涂料配制:(水灰比) (1)、刮涂法:以0.3~0.35(水)︰1(灰)的比例调制。 (2)、滚涂法(或刷涂法):以0.4(水)︰1(灰)的比例调制。 4.1.5、施工方法: 涂料施工方法可以采用刮板刮涂、毛刷涂刷、滚筒滚刷等。应正反方向来回涂刷,厚薄均匀,可一至二次完成。涂料施工前应对所需施工涂料的基面进行润湿处理,但不能有明水。 4.1.6、涂层养护:

相关文档