有故障代码的故障及处理

1)相序故障

故障原因:主机提供的电源与主机不匹配。如果压缩机接反是容易被烧坏的,所以需要装相序保护器。出现情况怎么判断?正常情况下显示板上直接就会显示故

障码“ LELL3”。

处理办法:

1.首先检查电源电压线接线是否正确;

2.如果问题还没解决,那可能就是相序板坏了,更换相序板就行。

根据经验一般多数是线接反了,相序板硬件出现问题很少见,因为出厂的新机器一般都严格检测。

2)水流开关故障

故障原因:水流小不能使水流开关闭合,导致无法开机。

处理办法:

1.运行过一段时间出现故障,首先检查并清理管路过滤器(新装机器无需检查);

2.检查管路阀门有没有损坏或者是否打开;

3.检查循环泵是否符合机组流量要求;

4.新机器调试中水泵是否接反了;

5.如果都正常,那么就是水流开关本身故障,则需更换,或者直接把水流开关

在主板上的两条线短接一下,如果启动,那肯定就是水流开关的问题。

3)进水传感器故障

故障原因:也叫回水传感器故障,主板检测不到进水温度或者检测的数值超过限定值。

处理办法:

1.线没接好,需要检查探头线路有没有损坏,检查在主板侧的接头是否牢固;

2.传感器故障本身有问题,更换进水温度探头;

3.如果主板坏了,也是会检测不到水温,这时更换主板。

4)高压开关故障

故障原因:机组高压测压力太高超过设计值,压力表超过黄线,马上到红线,就会出现高压故障。

处理办法:

1.考虑水流不足,检查并清理管路过滤器;

2.检查管路阀门有没有损坏或者是否打开,质量不好的阀门可能会打开不到位,

造成水流量不足,机器热量换不出去就会出现高压报警;

3.检查循环泵是否符合机组流量要求,是否正常运转;

4.检查机器进出水口内部是否有水垢,如果有水垢的话,压缩机产生热量换不

出来,也容易产生高压故障。

上图是一台 5P 机器,换热器里面水垢比较多,这种情况下可以通过约15% 的磷酸清洗,大概清洗15~20 分钟即可,结构简单时间就短一点,结构复杂清洗时间长一点。

5)低压开关故障

故障原因:这个故障比较常见,就是低压压力太低,这时候低压开关就会断开。

处理办法:

1.检查机组是否缺氟,遇到这种故障首先考虑就是缺氟漏氟了,因为电子膨胀

阀等元器件损坏或设备震动使其震裂,和铜管的焊接工艺不好都会导致漏氟,出现低压报警;

2.检查表冷器翅片是否堵塞,翅片比较脏的话,或者蒸发器表面堵塞很严重就

容易产生低压故障,那么在北方就要谨防柳絮的附着;

3.检查风扇是否正常运转,如果风扇不正常运行的话,会容易产生结霜,尤其

冬天更容易结霜,导致低压开关故障。

下图就是因为很长时间没清洗,整个蒸发器的1/3 都糊住了,那么就容易出现低压故障。

6)出水温度过高

故障原因:出水温度超过设定值,这种情况偶尔会发生。

处理办法:

1.检查探头以及与探头相关零部件;

2.查询出水温度值是否与实际值相符,检测水箱温度值是否与实际值相等,可

以直接用手摸一下,如果温度相符合,那么就是探头坏了更换探头就行;

3.检查并清理管路过滤器;

4.检查管路阀门有没有损坏是否打开;

5.如果阀门没有损坏且打开了,就要检查循环泵是否符合机组流量要求,是否

正常运转;

6.如果以上都正常,需要检查一下主板,看主板有没有问题。

7)通信故障

故障原因:显示板接受不到主板数据。

处理办法:

1.就正常安装方式的话,控制器安装都会移到房屋内或便于观察的地方,就需

要把线延长,那么需要检查延长线是否损坏;

2.检查显示器信号线接头是否连接牢靠;

3.检查显示器背面接线处是否松动虚接,看下图这四根线是否松动;

4.检查显示板有无问题。显示板一般来说是有两根信号线,两根电源线,如果

说线的距离很长的话,控制器给的电不足,显示板上容易出现一闪一闪的情况,那么可以在控制器位置加个变压器保障供电,显示就会正常。

8)盘管传感器故障

故障原因:主板检测不到盘管温度或者检测的数值超过限定值。如果是盘管有故

障的话,就会造成化霜不准确,对冬天来说化霜会有很大影响。

处理办法:

1.检查探头线路有没有损坏;

2.更换盘管温度探头,检查探头在主板侧的接头是否牢靠;

3.传感器本身没有故障,线路也没有松动,那么就是主板出问题,更换主板就

可以了。

9)排气传感器故障

故障原因:主板检测不到排气温度或者检测的数值超过限定值,又或者当机组处

于工作状态时检测到的排气温度低于10 ℃。这种故障一般很少发生,在冬天,

假如说漏氟了或者各种原因使系统有问题机器不工作,同时环境温度低于10 ℃,那么就会报排气传感器故障。

处理办法:

1.检查探头在主板侧的接头是否牢靠;

2.查询排气温度值是否与实际温度相符,如果不相符则检查探头线路有没有损

坏,更换盘管温度探头;

3.如果与实际温度相符,则检查机组工作时压缩机是否正常工作;

4.检查主板有无问题。

10)防冻保护

故障原因:环境温度低于防冻设定值,启动防冻循环,防止冻坏设备。冬天当单

独一台机器停止工作时,防冻就是很关键的,一定要让它在低于环境温度 3 ℃时

就要启动防冻保护,否则就有可能会把水泵、管道、机器冻坏。如果水泵冻住了,防冻保护还没启动,水泵很容易烧坏,所以说防冻保护针对单机安装很关键的。

处理办法:

查看环境温度值是否与实际值相符,相符则正常,不相符需要更换探头。

11)排气温度过高

故障原因:主机检测到的排气温度大于限定值( 125 ℃)。

处理办法:

1.查询排气温度值是否与实际温度相符,如果不相符更换盘管温度探头;

2.如果与实际温度相符,则检测机组运行情况,检查表冷器翅片是否堵塞,检

查机组是否缺氟,四通阀是否串气,压缩机是否串气,冷媒管路是否有堵塞。12)出水温度过低

故障原因:主板检测出水温度低于限定值(3℃)会造成水泵扬程流量不够。处理办法:

1.查询出水温度值是否与实际温度相符,如果不相符更换出水温度探头;

2.如果与实际温度相符,检测水箱温度值是否与实际值相符(如果是水箱温度

控制机器工作),检查并清理管路过滤器,检查管路阀门有没有损坏是否打

开,检查循环泵是否符合机组流量要求,是否正常运转。

13)高温保护

故障原因:系统检测水温超过温控上限( 60 ℃)。

处理办法:

检测水箱温度值是否与实际值相符(如果是水箱温度控制机器工作),如果实际温度超过温控上限,则检查其他热源是否开启是否正常,如果正常,当温度降低后故障自动恢复。如果检查值与实际值不相符,更换温控探头。

一般在实际应用里,现在太阳能跟空气能结合的比较多,夏天太阳能烧水温度超过了设置上限,就出现高温保护,当温度低于这个设定值的时候,它就自动会消除,就不要担心高温保护出现的警报。

无故障代码的故障及处理

14)机组制热能力降低

故障原因:机组吸收的热量减少,热量交换效率降低,系统热量散失严重。

处理办法:

1.检查机组表冷器翅片是否脏堵;

2.检查机组是否排风不通畅,如风机不转、风叶损坏、机组所在位置通风不好

等;

3.检查水侧换热器结水垢,水泵有无老化,水流量是否减少;

4.管道保温不好,保温管老化或者管道长,都会使保温效果降低。

15)压缩机不运转

故障原因:所有都正常(显示器不提示压缩机故障)。那么可能出现的故障原因

就有以下 5 点:电源故障、压缩机接触器损坏、压缩机保护器断开、压缩机接线松动和压缩机长时间高负荷运转出现过热保护。

处理办法:

1.检查电源电压是否正常,检查交流接触器,保护器和接线处;

2.检查压缩机电机部分是否很热,如果过热就是压缩机工作过长负荷太大,需

要降温并检查原因。

16)压缩机动转噪音大

故障原因:造成这一部分原因主要是:压缩机只压缩气体不压缩液体,液体制冷剂进入压缩机;压缩机内部零件损坏;压缩机冷冻油不足或回油不良(气液分离器有问题,分的液体不彻底)。

处理方法:

1.检查膨胀阀是否失灵;

2.更换压缩机;

3.加入适量冷冻油让压缩机润滑效果比较好;

4.检查冷媒系统是否有堵塞的地方。

17)风扇不转

故障原因:无启动信号、有可能电容坏了或风机烧坏。

处理方法:

1.检查主板风机启动信号是否正常,有无输出;

2.交流接触器是否完好;

3.检查电容有无松动,或电容鼓包没并更换电容;

4.更换电机。

上图这就是主板,每个电器元件包括水泵、风扇、压缩机、电子膨胀阀等部位都

有显示,灯亮就表示在工作,底下两个都是保险丝,如果风扇有问题,保险丝会

烧掉。

18)压缩机运转但是机组不制热(制冷)

故障原因:这个故障比较难发生,除非【热泵市场水印】低压、高压所有故障都

失灵之后,才会产生这种故障。主要原因是冷媒泄漏、冷媒系统堵塞、压缩机故障。处理方法:

1.检漏补漏充冷媒;

2.检测堵塞部件;

3.更换压缩机。

19)排气压力偏高(高压表)

故障原因:主要原因是水流量不足、换热器结水垢、冷媒过多、冷媒系统有空气。处理方法:

1.检查并清理管路过滤器,检查管路阀门有没有损坏是否打开,检查循环泵是

否符合机组流量要求和正常运转;

2.清洗水垢;

3.放掉多余的冷媒;

4.放掉冷媒,重新抽真空加冷媒。

20)吸气压力偏低(低压表)

故障原因:主要原因是表冷器翅片脏、风扇排风不通畅、冷媒少且漏了、冷媒系

统堵塞或者膨胀阀开度小。

处理方法:

1.清洗表冷器;

2.维修风扇,清除障碍物;

3.检漏、补漏加冷媒;

4.检查堵塞的配件并更换,调节膨胀阀。

排气压力偏高或吸气压力偏低要靠工程人员、维护人员提前发现,当还不到高压、低压报警的时候,是会有些前兆现象可供观察的,比如水流量不足、换热器结水垢等,通过提前预判来提前处理高压、低压的状况。

空气源热泵供暖系统安装合同(完整版)

空气源热泵供暖系统安装合同 发包方:_____________________________________________(以下称甲方)承包方:_____________________________________________(以下称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,甲方同意将阳光等空气源热泵供暖系统的安装交由乙方负责,为明确双方责任,特签订以下条款: 第一条:工程项目 工程名称: 工程地点: 承包内容:空气源热泵供暖机组安装所需的材料、施工,系统的调试。甲方要求:施工过程中不影响居民正常休息。 第二条:施工准备 乙方负责组织施工管理人员和材料、施工机构进场的准备工作。 甲方负责提供空气源热泵机组、机箱铁架、。 第三条:工程期限 根椐双方商定,工程总工期为在2019年 10月 15日之前完工,合同签订后贰日内进场,乙方根据工作量合理安排人员进入场地,工作前应提前一天通知甲方,由甲方统一安排。 如遇到下列情况,经甲方代表签证后,工期相应顺延: 不能正常提供施工现场的水、电配置,施工场地的障碍物未能清除,进而影响进场施工。 在施工中如因停水、停电8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。 第四条:工程质量 乙方必须严格按照说明文件和国家或地方有关的建筑安装工程规范、规程和标准进行施工,并接受甲方代表的监督。 乙方在施工过程中必须遵守下列规定:

承担空气源热泵供暖系统所有安装工程,确保安装质量。 按要求保证空气源热泵供暖系统水路管线良好连接,设备电源线安全可靠,热泵机组和水管布放合理。安装过程中安排专业人士进行现场监督,确保质量和进度。对自已施工中所产生的垃圾进行清理,文明施工。凡因乙方施工不慎造成的事故和甲方场地或物资损坏,均由乙负责赔偿损失。 第五条:工程总量和结算方式: 一、经甲方批准的本工程总量为台的空气源热泵安装。 二、每台空气源热泵系统安装由乙方包工包料,甲方需支付乙方每台安装费用(小写:元) 三、付款方式: 以村为单位,施工完成后验收合格,每村一结算。 施工完成后验收合格 第六条:施工与设计变更 甲方交付的设计说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,甲乙双方不得擅自变更。施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应及时通知甲方,由双方及时研究确定处理方法,乙方按变更的设计进行施工。 第七条:工程验收及保修 工程竣工验收,以国家颁布的《工程施工及验收规范》及施工说明书、施工技术文件和竣工技术文件为依据。 乙方完成施工后,负责清理好施工现场,按甲方要求编制完成竣工技术文件,向甲方发出验收通知单。产品经过甲方验收,确认合格后视为工程已竣工,可正式交付使用,工程当天起进入保修期。整体工程保修期为五年,在上述规定的保修期内,凡因工程质量问题引起的事故,其后果及责任由乙方全部承担。 第八条:违约责任 乙方的责任 如工程质量不符合合同规定的,则乙方负责无偿修理或返工,直至产品质量达到竣工标准。由乙方原因造成工期延误的,每逾期一日,应以工程总额的1%向甲方支付违约金。 甲方的责任

空气源热泵供暖技术应用简述

空气源热泵供暖技术应用简述 发表时间:2017-08-16T13:28:16.820Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第8期作者:付珍 [导读] 空气源热泵作为实现南方城市供暖的供热技术之一,近年来越来越受到人们的关注。 广东芬尼克兹节能设备有限公司广东广州 510000 摘要:空气源热泵作为实现南方城市供暖的供热技术之一,近年来越来越受到人们的关注。随着经济的不断发展,人们的生活水平不断地提高,对居住品质的要求也随之越来越高,在这样的需求推动下,空气源热泵的供暖系统成为了人们研究的对象之一。在本文中,笔者将根据自身的工作经验,对空气源热泵的供暖技术进行详细的分析,并提出自己的一些观点,以期为同行的工作人员提供相关借鉴。 关键词:空气源热泵;供暖; 前言 随着经济的不断发展,人们的生活水平不断地提高。人们对居住、办公环境的品质的要求也随之越来越高。在当下我国的供暖体系中,由于北方的寒冷程度较高,因此在早年间就已经完成了市政供暖系统的敷设与控制。而南方由于供暖需求市场发展得较晚,随着经济体制的转变与生活习惯的转变,南方的市政采暖工程具有一定的难度。在这样的市场大前提下,人们开始设想通过非市政采暖的方式提供冬季舒适的室内环境。基于这样的市场需求,空气源热泵系统作为运用热力学第二定律生产热量的经济设备,又因为能够同时制热制冷,受到了南方地区许多家庭的喜爱,但空气源热泵的末端设备与北方的系统的末端设备又有着不一样的地方,在下文中,笔者将从南北方采暖的主要特点开始入手,详细阐述空气源热泵供暖技术的具体应用情况。 1南北采暖主要特点 北方采暖特点:①集中供暖:集中供暖主要采用两种方式,一种是燃煤、燃油、燃气大型锅炉供暖;另一种中央空调供暖,即热泵供暖。②分户供暖:用热单独计算,如小型气、油锅炉,家用中央空调,壁挂炉,电热膜或接入热力管网等。目前北方仍是以集中供暖或接入热力管网居多,而且以锅炉为主,对环境影响较大。 南方采暖特点:历史原因,一直没有集中供暖设备,为分散采暖,形式多样,主要有三种:①小型家用空调采暖,优点是不受前期基建影响,安装使用方便;缺点是低温会衰减,舒适性偏差。②燃气壁挂炉采暖,以天然气、城市煤气作为燃料,可安装在厨房、阳台等。可加装温控器来调节循环水温,舒适性较好;与生活用水共用一套系统,实现采暖、家用热水一体化;初期投入会稍大,施工会受到基建的影响。③辐射采暖,以地板辐射采暖为主。地板辐射主要实现方式为铺设热水管路、发热电缆、电热膜等。地板辐射采暖的舒适性较高;但前期投入也较高,对设计施工与基建要求也较高。 通过对比可以看出,无论南北都已完全具备热泵采暖的推广条件,北方的集中供暖锅炉基于环境压力替换是发展的趋势,南方的壁挂炉与辐射采暖中的热水完全可以用空气源热泵来代替制取。而且空气源热泵系统本身就具有制冷的作用,这样就可以制冷制热机组为同一套,节约投资。而制约空气源热泵普及的主要原因是低温制热效果衰减的问题。 2空气源热泵基本改善思路 空气源热泵的热源是大气,工质蒸发温度随着室外大气温度变低而降低。①在室外气温低于 3℃的时候,室外换热器的结霜速度加快,需要进行化霜,会导致温度波动;②当低于-5℃的时候,室外换热器中的液态工质蒸发效果变得很差,吸入回气口的气态工质变少,循环流量降低而导致制热效果变差。 (1)对空气源热泵结霜、化霜问题进行研究。通过合理的翅片形式、间距、新型亲水材料、风速,或对室外空气进行除湿干燥预处理,根据气候区域设计热泵减弱结霜。结合模糊控制技术,更智能除霜控制方法来加快化霜。采用热气旁通,冷媒加热,特殊材料相变蓄热等不停机化霜技术来减轻化霜波动。 (2)针对空气源热泵低温蒸发效果变差,循环工质流量变小的问题选择适合的强化制热技术方案。如低温工质,喷气准双级压缩技术,双级耦合技术等。 (3)进行节能研究,加强计算机模拟在空气源热泵系统中的应用。借助计算机技术,提高压缩机技术指标,优化室内外换热器在最理想的温度下运行供热系统。 3空气源热泵在我国暖通空调中的应用展望 3.1采取强化制热技术方案 3.1.1变频压缩机+喷气增焓技术 为了改善低温制热循环流量变少的问题,一般通过变频压缩机提高频率来增大循环流量,其改善效果有限;另一方面可采用喷气技术,冷凝器后的制冷剂液体抽取一部分节流后与中间换热器换热或者进入闪蒸器分离后直接回到压缩机的喷气口,与从回气口吸入被压缩的到一定程度的气体混合后再压缩到更高的压力排出,这样就增加了排气量,相当于变相的解决了低温室外换热器蒸发效果变差,循环气量不足的问题。研究表明喷气系统比普通系统可提高制冷制热量 15-30%,尤其在高温制冷与低温制热量上改善明显,同时能提高系统能效8-18%。目前变频喷气增焓热泵可以实现-30℃安全运行,-15℃强劲制热,出水温度可达 65℃,这样就使空气源热泵从南方的-5℃拓宽到我国大部分的北方寒冷地区。该方案系统成本提高不多,仅是热泵机组设计上的增加,在替换锅炉时暖通空调系统设计基本无需改变,改造升级方便。其可靠性与节能效果已在欧洲与我国北方的一些案例中得到了验证,在我国具有很好的推广前景。 3.1.2 CO2 热泵技术 在热泵系统中,CO2 是最有潜力的天然工质。其对环境无害 ODP= 0,GWP=1;廉价;无毒,不可燃;单位容积制冷量高;跨临界系统冷却时温度滑移可以与变温热源较好的匹配;跨临界循环的压比小,COP会好。能提供 85℃以上的热水,用于暖通空调采暖中具有十分明显的优势,可以接北方集中采暖散热器;同时因工作压力太高,大功率、大制热量机组实现起来较难。 CO2 热泵在日本已经成功商业化并在向国外推销,未来几年内 CO2 热泵将会是行业关注的焦点。 3.2采取一些节能环保的组合采暖技术方案 3.2.1空气源热泵+地板辐射

空气源热泵供暖技术应用分析 牛银魏

空气源热泵供暖技术应用分析牛银魏 摘要:空气源热泵用于夏热冬冷地区的供暖具有明显的优势,针对北方严寒地 区设计超低温热泵机组也有了较好的工程案例,为更好发展推广应用空气源热泵 供暖,文中论述了工程应用中系统设计、末端设备选取、热媒温度确定、系统安 装运行应考虑的问题和做法,并对空气源热泵供暖区域做了分析,提倡在严寒地 区的供暖期与其他热源耦合互补的利用空气能供暖。 关键词:空气源热泵;供暖技术;应用分析 1导言 在国家政策的支持下,热泵技术在我国得到了大力推广应用,除地源热泵等 技术被成熟应用建筑和生活中,近年空气源热泵又有了快速发展。目前,不但在 寒冷地区开始推广应用,在严寒地区的新疆、呼和浩特、沈阳也具有规模应用的 成功案例。而随着市场的不断发展,空气源热泵企业的发展态势,将在未来几年 逐渐呈现打破当前应用南北区域划分的限制。 2空气源热泵供暖系统构成 空气源热泵技术是基于逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保制热技术,通过空气获取低温热源,经系统高效集热整合后成为高温热源,用来供暖或供应 热水。以热泵为热源的供暖系统即为热泵供暖系统。空气源热泵不仅可作为分散 供暖的热源,也完全可以用做集中供暖系统的热源。目前,热泵供暖末端设备可 采用:地板辐射供暖、风机盘管供暖、散热器供暖。 3热泵供暖末端设备 由于空气源热泵的特点和能效比的关系,空气源热泵供应的热水温度应处在 技术经济合理的工况,这就决定了供暖末端宜采用低温的散热设备。目前采用的 末端设备是:地板辐射供暖、风机盘管供暖、散热器供暖,它们各有不同的特点,适合不同需求。低温地板供暖提高了舒适度,有效节约能源。不占房间的有效使 用面积,可以自由的装修墙面、地面和摆放家俱。具有非常好的隔音效果,减少 楼层噪音。但地板供暖系统的结构繁杂,有8cm填充层的占用层高,会给人以压 抑感。在二次装修时易被破坏,修复则会留有埋在地下的接头,留下隐患。构造 层蓄热使得房间升温时间较长,热惰性大。散热器供暖安装容易、维修简单,色 彩多样、外观优雅、极易与家装所融合,房间可利用散热器上的温控阀单独调节 房间温度,管路少、无立管、泄露亦少,设计计算较简单,房间升温快、温度调 节灵活。但散热器供暖占用室内空间,一般热媒供水温度较高,影响热泵供暖的 能效比。风机盘管供暖升温快、调节灵活、空调供暖两用冷暖两用、节省投资, 可根据需要安装在地面或顶棚。但是,热空气在顶部有效利用差、运行产生噪音。 4末端设备热媒温度 GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》第3.1.1条规定:热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃,供回水温差不宜大于10℃且不宜小于5℃。民用建筑供水温度宜采用35~45℃。JGJ242-2012《辐射供暖供冷技术规程》中规定:热水地面辐射供暖系统供水温 度宜采用35~45℃,不应超过60℃;供回水温差不宜大于10℃,且不宜小于5℃; 风机盘管供暖一般采用的热水温度进水60℃,回水50℃;对于空气源热泵供暖进 水45℃,回水45℃。地板辐射供暖、风机盘管供暖热水温度对于空气源热泵供

超低温空气源热泵的工作原理及特点

超低温空气源热泵是以空气作为低品位热源来进行供暖或供热水的装置,同时 也可以进行夏季制冷。其特点是以准二级压缩喷气增焓热泵系统保证机组在-25℃能正常制热,实现了空气源热泵在寒冷地区供暖的可能。 热泵机组由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀四大主要部件构成封闭系统,其 内充注有适量的工质。机组运行基本原理依据是逆卡诺循环原理:液态工质首 先在蒸发器内吸收空气中的热量而蒸发形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收 热量,而后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把 吸收的热量发给需要的加热的池水中,液态工质经膨胀阀降压膨胀后重新回到 膨胀阀内,吸收热量蒸发而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而 输出所加热的泳池水中,直接达到预定温度。 相比于普通热泵在-10℃及更低温度下,由于蒸发温度过低,引起蒸发量较少,导致压缩机回气量少,从而影响冷凝放热。超低温热泵增加了一条联通压缩机 的喷射增焓支路,当压缩机回气不够时,喷射增焓支路会给压缩机补气,这样 冷凝器的放热量就会提高,因此在极低的温度下仍能正常制热。 二、性能 热泵循环是在冷凝温度(TCO)下定温放热,在蒸发温度(TEV)下定温吸热, 定熵地进行膨胀和压缩,所需的平衡功由外界提供。 COP=TCO/ (TCO-TEV)(1) 空气源热泵技术最大的优势就是经济节能,因为具有很高的能效,只需消耗一 部分电能,而能得到3~4倍于所耗电能的热能。空气源热泵在国标工况下的 COP值一般在2.9~4.5之间,容易满足要求;但是环境温度低于5℃后,机组能效开始衰减,普通的空气源热泵在-5℃下几乎都不能使用;超低温空气源机组 确可以在-25℃的低温环境下正常制热,此时的能效衰减至2.0以下。

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷热水方案

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案 一、方案概况 太原郊区一独栋住宅面积120平方米(非节能建筑),拟采用空气源热泵作为冬季采暖、夏季制冷和四季热水提供设备。 二、供暖和制热水所需热能计算 1.供暖计算依据: 依据《城市热力网设计规范》CJJ34采暖热指标推荐值q(W/m2): 太原属于温带大陆性季风气候,全年平均气温在4.3-9.2℃之间;冬季采暖期计算温度-12℃,最低气温均值-20℃,极端最低气温-27.8℃,平均温度-2.6℃。 CJJ34采暖热指标推荐值是标准节能建筑按采暖期室外计算温度和室内维持18℃计算的每期平米所需热负荷,在确定具体设计对象的热负荷时,还应考虑房屋的结构、墙体保温、门窗密封、朝向和风力等因素; 采暖热负荷计算工式为:W = c·㎡(kw.h) 式中:w——采暖热负荷量(kw.h);c——单位采暖负荷。 2. 供暖所需热能计算 考虑到住宅为非节能建筑,采暖热负荷按70W每平方计算,则:120平米住宅所需热负荷为70х120/1000=8.4KW 3. 制热水所需热能计算 考虑住宅常住5人,每人每天平均需55度热水60升,按冷天平均进水温

度10度计算最大所需热能,则: 5х60х(55-10)х1.163/1000=15.7KW 三、功率配置和设备选型 制热水需热能15.7KW,按设备每天工作运行8小时计算,每小时所需功率为1.96KW,加上住宅所需热负荷8.4KW,合计为10.4KW。 对照西莱克超低温空气源各机组零下7-15度输出功率,最佳机型配置为LSQ05RD热水优先型机组。 四、热水优先型LSQ05RD机组介绍 a)产品外观: b)产品特点: (1)制冷、制热、生活热水一体化功能,可24小时提供热水。 (2)冬季低温运行,比普通中央空调热效率高50-80%。 (3)夏季可制冷,与普通中央空调一样。 (4)主要零部件均采用国际著名品牌元件;无污染环境,无排放,环保节能。 (5)全部系统采用智能化电脑控制,用户在室内操作,无需专人看管; (6)运行费用低,后期维护少,运行稳定,易满足建筑设计及安装的需要。

户式空气源热泵供暖应用技术导则(试行)

户式空气源热泵供暖应用技术导则 (试行) 住房和城乡建设部 2020年7月

目录 1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 基本规定 (3) 4 室外机布置 (4) 5 设计与选型 (5) 5.1 负荷计算 (5) 5.2 供暖末端 (5) 5.3 机组选型 (6) 5.4 输配系统 (8) 5.5 其他设备 (8) 6 施工与验收 (10) 6.1 一般规定 (10) 6.2 机组安装 (10) 6.3 系统施工 (11) 6.4 系统调试 (12) 6.5 工程验收与交付 (12) 7 运行与维护 (13) 8 运行效果评价 (14)

1 总则 1.0.1 为规范户式空气源热泵供暖应用的室外机布置、设计与选型、施工与验收、运行与维护以及运行效果评价,做到安全适用、经济合理、技术先进、保证工程质量和应用效果,制定本导则。 1.0.2本导则适用于严寒地区、寒冷地区和夏热冬冷地区采用户式空气源热泵进行供暖的设计、施工、验收和运行管理。 1.0.3 户式空气源热泵供暖系统的室外机布置、设计与选型、施工与验收、运行与维护以及运行效果评价除应符合本导则外,还应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语 2.0.1空气源热泵机组(air-source heat pump unit) 以空气为低位热源,运用逆卡诺循环原理,由电动机驱动的蒸汽压缩制冷循环,实现热量从低位热源转移至高位热源的设备。 2.0.2空气源热泵热水机组(air-source heat pump water heating unit) 以空气为低位热源,通过制冷剂-水换热装置制取热水的热泵机组。 2.0.3空气源热泵热风机组(air-source heat pump air heating unit) 以空气为低位热源,通过制冷剂-空气换热装置制取热风的热泵机组。 2.0.4 户式空气源热泵供暖系统(household air-source heat pump heating system) 采用空气源热泵制取热水或热风,满足单独用户(含住宅用户、小型商户等)供暖需求的系统。 2.0.5 空气源热泵机组制热性能系数(coefficient of performance of air-source heat pump unit) 空气源热泵机组的制热量与热泵主机的耗电量的比值。 2.0.6空气源热泵系统制热性能系数(coefficient of performance of air-source heat pump system) 空气源热泵系统的制热量与系统中所有设备耗电量的比值。 2.0.7缓冲水箱(heat storage tank) 以空气源热泵热水机组为热源的系统中,为降低热泵除霜的影响、避免热泵频繁启停、提高系统稳定性而设置的储热水箱。

空气源热泵可行性研究报告

空气源热泵可行性研究报 告 Prepared on 22 November 2020

摘要 本文主要从热泵热水器原理设计节能环保等方面进行了大体的说明。首先是从空气源热泵的概述、起源、发展历程等进行了介绍。从中可以了解到什么是热泵热水器什么又是超低温空气源热泵以及空气源热泵技术前景等等。 其次是从热泵的运行原理,以及蒸汽压缩式制冷循环原理方面,进行了更详细的介绍空气源热泵的组成以及设计方法。通过这一章可以的了解到热泵的组成、性质、特点等。 最后对空气源热泵的系统计算、工质性能的分析,从环保节能经济性等方面入手说明空气源的相对于其他热泵的优势。北方供暖机型的前景应用。 广州欧式博空调设备有限公司 企业简介 广州欧式博中央空调有限公司是一家致力于新能源技术开发,坚持以节能环保为企业核心发展目标,并专注于热泵技术研发、生产及提供综合节能、低温、高温应用解决方案的国际型企业。 一直以来,欧式博作为一家集研发、生产、销售“欧斯博”品牌热泵及特种中央空调的高科技企业,超过60%的产品出口欧盟、澳洲、北美、东南亚等地区,主要用于高端商用及家用场所。欧式博在近十年引进吸收整合欧盟地区热泵技术,长期与当地研发、工厂、客户保持良好的沟通与交流,由于低温供暖与低温热泵性能稳定,是欧盟地区主要的低温空气源热泵、泳池恒温热泵、低温热泵及热泵中央热水机主要供应商及OEM生产商。 近年来,欧式博公司着力把出口到发达国家,质量性能优越的“欧斯博”品牌产品供应国内市场,以满足国内高端市场日益提高的使用要求。 OSBERT GUANGZHOUOSBERTCENTRALAIRCONDITIONINGCO.,,offeringenergy-savingmediumandhightemperaturehotwatersolutionsindomesticandabroadmarket. Inthepastdecade,80%ofourproductsareexportedtoEU,Australia,,absorbingandintegratin gadvancedheatpumptechnologiesfromEU,and establishedgoodcommunicationchannelswithlocaldesigning/,wehavebecomeanimporta ntsupplierandOEMfactoryoflowtemperatureairtowaterheatpump,poolheatpumpandhot waterheatpumpinEUmarket. Tosatisfyupgradingdemandoflocalmarketforhighqualityproducts,inChinaOSBERTbeg instosellhighqualityandperformanceproductsdesignedforexportmarket.

空气能热泵采暖系统膨胀罐的工作原理及安装注意事项(优.选)

空气能热泵采暖系统膨胀罐的工作原理及安装注意事项 1.膨胀罐的结构 膨胀罐是由罐体、气囊、法兰盘(进/出水口)及补气口四部分组成。 A. 罐体一般为碳钢材质,外面是防锈烤漆层或不锈钢材质; B. 气囊为EPDM(三元乙丙橡胶)环保橡胶; C. 气囊与罐体之间出厂时已充好气体,一般无需自己加气,除非系统需要更大的预充压力; D. 法兰盘为碳钢或不锈钢材质,通常膨胀罐容积越大接口会越大,一般在一寸左右,可以按照系统需求来选择接多少通的阀,以方便使用和维修; E. 外形有固定脚跟无固定脚、立式卧式之分,可按照系统安装的需求来选择。 隔膜式膨胀罐的罐体中间由隔膜将罐体分成二部分,上部分是罐体与隔膜之间预冲了一定压力的氮气,下部分是用来储水。气囊式膨胀罐则是气囊在罐体内,气囊用来储水,在气囊与罐体之间预冲有一定要的氮气。根据系统需求,可分别预冲不同压力的氮气。膨胀罐的最大工作压力8bar,最高工作温度为—10~140℃、预冲压力:2.5bar。 2.膨胀罐的工作原理 当膨胀罐用于系统中时,由于系统压力比预冲气体的压力高,所以会有一部分工作介质进到气囊内(对隔膜式来讲是进入罐体内),直至压力平衡。当系统压力再度升高,系统压力再次大于预冲气体的压力时,又会有一部分介质进入橡胶囊内来压缩橡胶囊和罐体之间的氮气,氮气被压缩后罐体内压力升高,当升高到跟系统压力一致时,气囊内的水会被气体挤出补充到系统内,使系统压力升高,知道系统介质压力同橡胶囊和罐体间的气体压力相等,橡胶囊内的水不再向系统补给,膨胀罐的主要作用是用于维持系统动态的平衡。 3.膨胀罐的作用 膨胀罐被广泛应用于中央空调、锅炉、热水器、变频、恒压供水设备中,起到缓冲系统压力波动,消除水锤起到稳压卸荷,保证系统的水压稳定的作用。 4.膨胀罐的安装注意事项 (1)膨胀罐在供暖系统中一般建议安装在系统水温相对低点的回水端或储热水箱的冷水入水端。24L以下的气压罐因自重较轻可直接连到系统管道上。为避免膨胀罐在工作时进水和自重对系统管道产生较大的荷载,对于24L以上的膨胀罐其自身带有三角支架,可以用金属软管把膨胀罐连接到系统,埋地螺钉固定膨胀管支脚,以确保使用过程中的平稳。 (2)膨胀罐附近要安装安全阀,以避免在系统压力异常时损坏气压罐和系统其他部件。(3)在供暖闭式循环系统上,不能把膨胀罐装在水泵的出水口,这样可能会造成水泵的气蚀。 (4)膨胀罐在热力系统中,如空调、锅炉、热泵等一般安装在系统的回水端。 (5)测试膨胀罐气囊时,建议直接用水压测试,严禁使用锐利器件碰触气囊。 (6)膨胀罐的工作介质一般为水或防冻液的混合物(水的比例不得小于50%)。 (7)膨胀罐应一年检查一次预冲压力,如果发现压力下降应及时补气,以免影响其正常使

空气源热泵供暖系统常见故障及处理方法

空气源热泵供暖系统常见故障及处理方法 有故障代码的故障及处理 1)相序故障 故障原因:主机提供的电源与主机不匹配。如果压缩机接反是容易被烧坏的,所以需要装相序保护器。出现情况怎么判断?正常情况下显示板上直接就会显示故 障码“LELL3”。 处理办法: 1.首先检查电源电压线接线是否正确; 2.如果问题还没解决,那可能就是相序板坏了,更换相序板就行。 根据经验一般多数是线接反了,相序板硬件出现问题很少见,因为出厂的新机器一般都严格检测。 2)水流开关故障 故障原因:水流小不能使水流开关闭合,导致无法开机。 处理办法: 1.运行过一段时间出现故障,首先检查并清理管路过滤器(新装机器无需检查); 2.检查管路阀门有没有损坏或者是否打开; 3.检查循环泵是否符合机组流量要求; 4.新机器调试中水泵是否接反了; 5.如果都正常,那么就是水流开关本身故障,则需更换,或者直接把水流开关 在主板上的两条线短接一下,如果启动,那肯定就是水流开关的问题。 3)进水传感器故障

故障原因:也叫回水传感器故障,主板检测不到进水温度或者检测的数值超过限定值。 处理办法: 3.线没接好,需要检查探头线路有没有损坏,检查在主板侧的接头是否牢固; 4.传感器故障本身有问题,更换进水温度探头; 5.如果主板坏了,也是会检测不到水温,这时更换主板。 4)高压开关故障 故障原因:机组高压测压力太高超过设计值,压力表超过黄线,马上到红线,就 会出现高压故障。 处理办法: 6.考虑水流不足,检查并清理管路过滤器; 7.检查管路阀门有没有损坏或者是否打开,质量不好的阀门可能会打开不到位, 造成水流量不足,机器热量换不出去就会出现高压报警; 8.检查循环泵是否符合机组流量要求,是否正常运转; 9.检查机器进出水口内部是否有水垢,如果有水垢的话,压缩机产生热量换不 出来,也容易产生高压故障。

关于低温环境下空气源热泵的探讨

能源是人类和社会生存发展的重要资源,但是随着人类社会的不断发展以及人民生活水平的不断提高,能源需求量不断增大,由此导致的能源消耗和环境污染问题也日益严重,节约能源和保护环境已经成为人类不可推卸的责任。 空气源热泵是一种以逆卡诺循环为工作原理,把丰富的空气作为低温热源,通过电能的驱动,将空气中大量的低温热能转变为高温热能的装置。近些年来,空气源热泵技术以其高效节能、安装方便、环保无污染的特点,有效的解决了在冬季我国北方以燃煤为供暖模式所带来的负面影响,缓解了我国资源紧张的局面,成为热泵技术中应用最为广泛的一种。但是,在室外温度较低的情况下,空气源热泵系统并不能高效安全的运行,成为了空气源热泵系统在寒冷地区应用的制约因素。 本文对空气源热泵系统进行了简单介绍,指出在寒冷地区空气源热泵系统容易出现的问题,综合国内外专家学者的研究成果,对不同的改善措施进行分析,希望能对空气源热泵技术的发展起到积极作用。 1 空气源热泵系统 热泵是一种将低位热源的热能转移到高位热源的装置,也是全世界倍受关注的新能源技术。它不同于人们所熟悉的可以提高位能的机械设备—“ 泵”,热泵通常是先从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,然后再向人们提供可被利用的高品位热能。空气源热泵作为热泵技术的一种,有“ 大自然能量的搬运工” 的美誉,利用蒸汽压缩制冷循环工作原理,以无处不在的空气中的能量作为主要动力,通过少量电能驱动压缩机运转,实现能量的转移,满足用户对生活热水、地暖或空调等需求。空气源热泵系统不需要复杂的配置、昂贵的取水、回灌或者土壤换热系统和专用机房,它能够逐步减少传统采暖方式给大气环境带来的大量污染物排放,保证采暖功效的同时实现节能环保的目的。 空气源热泵系统通常由压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀 4 部分构成,通过让工质不断完成蒸发→ 压缩→ 冷凝→节流→ 再蒸发的热力循环过程,从而实现热量的转移. 在制热时,液态制冷剂在空气换热器中汽化,吸收空气中的热量,低温低压的气态制冷剂经压缩机压缩后变为高温高压气体送至水换热器。由于制冷剂的温度高于水的温度。制冷剂从气态冷却为液态,液体制冷剂经膨胀阀节流后,在压力作用下进入空气换热器,低压气体制冷剂再次汽化,完成一次循环。在这个循环中,随着制冷剂状态的变动,实现了热量从空气侧向水侧的转移。在制冷时,液态制冷剂在水换热器中汽化,使水温降低。低温低压的气态制冷剂经压缩机压缩,变为高温高压气体,进入空气换热器,由于制冷剂温度高于空气温度,制冷剂向空气传热,制冷剂经气体冷凝为高压液体,高压液态制冷剂经膨胀阀节流后进入水换热器,低压液体制冷剂再次汽化,完成一个循环。在这个循环过程中,随着制冷剂状态的变动,实现了热量从水侧向空气侧的转移。 2 空气源热泵北扩的制约因素 空气源热泵系统在环境温度相对较高时,运行性能良好,但是室外温度较低的情况下,空气源热泵系统不但无法满足负荷的需求,而且系统自身也无法保证安全稳定的运行,这一直制约着空气源热泵的发展和推广应用。在较低的室外温度情况下,空气源热泵系统容易出现以下问题:

空气源热泵系统设计指南

空气源热泵系统设计指南 空气源热泵系统设计指南空气源热泵就是利用室外空气的能量,通过机械做功,使得能量从低位热源向高位热源转移的制冷(制热)装置。它以冷凝器放出的热量来供热,以蒸发器吸收热量来制冷。就热力循环的过程而言,制冷机和热泵都是基于逆卡诺循环而实现其功能的,由于这种装置在运行过程中,总是一侧吸热,另一侧排热,所以,一台装置伴生并兼具制冷和制热两种功能。空气源热泵的技术措施:1、具有可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。 空气源热泵系统设计指南 空气源热泵就是利用室外空气的能量,通过机械做功,使得能量从低位热源向高位热源转移的制冷(制热)装置。它以冷凝器放出的热量来供热,以蒸发器吸收热量来制冷。 就热力循环的过程而言,制冷机和热泵都是基于逆卡诺循环而实现其功能的,由于这种装置在运行过程中,总是一侧吸热,另一侧排热,所以,一台装置伴生并兼具制冷和制热两种功能。 空气源热泵的技术措施: 1、具有可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。 2、冬季设计工况时机组性能系数(COP),冷热风机组不小于1.8,冷热水机组不应小于2.0。

3、寒冷地区采用空气源热泵机组应注意以下事项: 1)室外计算干球温度低于-10℃的地区,应采用低温空气源热泵机组; 2)室外温度低于空气源热泵平衡点温度(即空气源热泵供热量等于建筑物耗热量)时,应设置辅助热源。 4、机组进风口的气流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排气口的排气速度不宜小于7m/s。 5、热泵机组的基础高度一般应大于300mm,布置在可能有积雪的地方时,基础高度需加高。 重点公式和基本数据: 一、基本耗热量公式:Q=K×F×ΔT 其中: Q—围护结构基本耗热量,W; K—围护结构传热系数,W/(㎡.℃); F—围护结构传热面积,㎡; ΔT—室内外计算温差,℃; 用于计算门、窗、墙、地面、屋面各部分围护结构的基本耗热量 常用围护结构传热系数K(W/(㎡.℃))

空气源热泵供暖系统安装合同

空气源热泵供暖系统安装合同 发包方:(以下称甲方) 承包方:(以下称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,甲方同意将密云区雨昕阳光等空气源热泵供暖系统的安装交由乙方负责,为明确双方责任,特签订以下条款: 第一条:工程项目 工程名称:密云区空气源热泵供暖系统安装工程 工程地点: 承包内容:空气源热泵供暖机组安装所需的材料、施工,系统的调试。甲方要求:施工过程中不影响居民正常休息。 第二条:施工准备 乙方负责组织施工管理人员和材料、施工机构进场的准备工作。 甲方负责提供空气源热泵机组、机箱铁架、。 第三条:工程期限 根椐双方商定,工程总工期为在2016年10月15日之前完工,合同签订后贰

日内进场,乙方根据工作量合理安排人员进入场地,工作前应提前一天通知甲方,由甲方统一安排。 如遇到下列情况,经甲方代表签证后,工期相应顺延: 不能正常提供施工现场的水、电配置,施工场地的障碍物未能清除,进而影响进场施工。 在施工中如因停水、停电8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。 第四条:工程质量 乙方必须严格按照说明文件和国家或地方有关的建筑安装工程规范、规程和标准进行施工,并接受甲方代表的监督。 乙方在施工过程中必须遵守下列规定: 承担空气源热泵供暖系统所有安装工程,确保安装质量。 按要求保证空气源热泵供暖系统水路管线良好连接,设备电源线安全可靠,热泵机组和水管布放合理。安装过程中安排专业人士进行现场监督,确保质量和进度。对自已施工中所产生的垃圾进行清理,文明施工。凡因乙方施工不慎造成的事故和甲方场地或物资损坏,均由乙负责赔偿损失。 第五条:工程总量和结算方式: 一、经甲方批准的本工程总量为台的空气源热泵安装。 二、每台空气源热泵系统安装由乙方包工包料,甲方需支付乙方每台安装费用(小写:元)

空气源热泵技术协议

集中供暖项目空气源热泵 技 术 协 议 甲方: 乙方: 2016年9月22日

一、总则 (甲方)与(乙方)经双方友好协商,就集中供暖项目空气源热泵的订货事宜及所涉及的技术问题达成共识,形成以下条款: 1.1本技术协议书适用于集中供暖项目空气源热泵及其附属设备的性能、结构、调试及售后服务等方面。 1.2本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合现行技术规范书和现行工业标准的优质产品。 1.3本协议书所使用的标准与乙方所执行的标准所发生矛盾时,按较高标准执行。 1.4签订合同后,甲方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利,乙方应予以配合,具体项目和条件由甲乙双方商定。 1.5乙方应严格按照甲方提供的技术资料、进行生产、严格执行甲方所提供的技术资料中的制造规范和检验标准。 1.6乙方负责履行设备制造和交货进度。乙方保证不能因正在履约的其它项目及其他任何原因,而影响到本投标设备按期保质保量的完成与交货。 1.7乙方在设备制造过程中发生侵犯专利权的行为时,其侵权责任与甲方无关,应由乙方承担相应的责任,并不得

影响甲方的利益。 二、技术规范及相关要求 2.1空气源热泵设备技术参数表如下: 2.2供暖系统机组全部正常运行供回水温差不低于8℃,或运行流量在满足8℃温差下能够正常启动机组。 2.3结合基础的承重能力,热泵机组在正常供暖运行情况下,重力负荷不超过0.5T/㎡。 2.4需提供设备具体详细的运行参数及运行曲线,所提供数据必须是设备运行或模拟运行的实际参数,不得为推论值。 2.5在国标工况下制热能效比不低于 3.5,以第三方的检

空气能热泵采暖方案

5.2采暖热源机组选型 根据“负荷计算”选用芬尼克兹PASHW250S-PS整体式北极星1台来做热源。 PHNIX芬尼克兹北极星系列机组集专门针对寒冷地区的气候特点设计,可满足家庭和商业场所的采暖、生活热水多种需求,它具有卓越的低温制热性能,突破了普通热泵无法逾越的各种技术难关,-25℃低温环境安全工作,国标制热工况能效高达3.8,热水温度高达65℃,可完全取代空调+锅炉系统。尤其适合作为地暖热源取代传统集中供暖或锅炉系统对房间加热,运行效率更高,舒适性更佳。 5.3北极星机组特点: 1)使用场所:适用于寒冷地区的公寓、别墅、酒店、会所、度假村、医院、大学等需要供暖或热水的程锁。 2)超高水温:最高出水温度高达65℃,可广泛替代传统锅炉加热设备,应用于房间采暖和制取生活热水。 3)超高能效:第二代曾焓压缩机配合增焓控制回路和高效换热器,提高了制冷工作效率,国标制热工况能效比高达3.8,为业界空气源热泵能效的最好水平。

4)超低温环境:采用第二代高温喷气增焓技术,机组可在-25℃的环境下安全运行,确保机组在寒冷气候条件下全年运行,无需操心。 5)动态控温:采用智能控温技术,出水温度可随环境温度的变化而自动调节,达到节能和舒适的效果。

6)性能卓越 7)水量充足,舒适性好! 8)初投资少,运行费用低!

9)热损失少,无冰冻危险! 6.采暖末端 6.1地板采暖简介 地暖作为一种新型节能供热方式越来越受到人们的关注,地暖供热是以温度不高于60℃的热水,在埋置于地板下的盘管系统内循环流动,加热整个地板,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种供暖方式。人民大会堂很早就用铜管做地暖进行温度调节。

空气源热泵热水机供热水系统工程设计说明

空气源热泵热水机供热水系统工程设计-----------------------作者:

-----------------------日期:

空气源热泵热水机组中央供热水系统工程 设计方案 一、工程概况及甲方要求: 1.工程概况 贵校柳州南亚、冠亚校区综合楼入住师生约700人,其中南亚校区400人,冠亚校区300人,人均用热水按30kg/天计算,总量为: 21000 kg/天(55℃) 2.甲方要求: A、要求在两栋楼天面安装空气热泵热水机组中央供热水工程,解决师生冲凉 用热水的问题。 B、要求安装电辅助加热装置,以防冬天极端最冷(气温<0℃时)辅助热泵 加热。 C、要求定时供应热水。 D、要求安装回水系统,以方便学生用热水。 E、要求设备自动化,以方便管理。 二、设计依据: 1.B12021.3-2000《空气调节机能源效率限定值及能源等级》 2.GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 3.GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》 4.GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.JGJ116-98《建筑抗震加固技术规程》 6.GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 7.JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 8. GB4272-92《设备及管道保温技术通则》

9.甲方要求 三、设计方案: 我公司根据国家规范、标准和本公司一贯秉承的“安全、实用、节能、美观”八字设计思想,体现设备实用性、合理性和技术先进性,结合贵校楼面的基本情况,设计空气源热泵中央供热水系统方案,具体如下: (一)、南亚校区 1.在综合楼天面安装“金星牌”KRS-15A空气热泵热水机组壹台,组成一套空气热泵中央供热水系统。系统在标况下每小时产55℃热水1283kg,机组运行9.5小时就能满足该楼师生日用热水的要求。 2.在综合楼天面安装10m3、2m3储热水箱各一个,另在地上安装2m3储热水箱一个(供给负一楼教师及饭堂用热水),水箱内胆采用:δ=1.5mm SUS304/2B食品级不锈钢,水箱外壳采用不锈钢、保温层采用聚氨酯整体发泡填充,厚度为50MM。 3.在空气热泵热水机组与储热水箱之间安装一套ISG40-100加热循环系统。当储热水箱中的热水未达到设定温度时,加热循环泵启动将储热水箱中的水抽至热泵热水机组进行循环加热,直至水温达到设定要求,确保热水的温度恒定。 4.在天面及地上水箱中各安装12KW电辅助加热壹套,以便冬天极端最冷时辅助加热。 5.在供热水主管上安装一套ISG40-100加压回水系统。该系统有两个作用:第一,在设定的供水时间段内,开启向管网内供水,以保证供热水管网压力;第二,该系统受温度控制,当供热水管网中水温达不到冲凉的温度时,将管网中的低温水抽回储热水箱二次加热,这样既可以保证打开花洒就有热水可用,又不浪费水源,节约开支。 6.在补冷水管安装DF32补水电磁阀一台,DN32电子除垢器一套(净化水质)。 该电磁阀受时间和水箱的水位控制,在设定的时间段内当储热水箱水位降至设定水

空气源热泵供暖工程设计要点分析

空气源热泵供暖工程设计要点分析 发表时间:2019-08-07T09:05:17.360Z 来源:《基层建设》2019年第15期作者:陈世泽 [导读] 摘要:空气源热泵供暖技术运行是最新的部件,通过实际运行和示范,在行业中得到了高度认可。 石河子市天富电力设计有限公司新疆石河子 832000 摘要:空气源热泵供暖技术运行是最新的部件,通过实际运行和示范,在行业中得到了高度认可。这种技术手段的应用可以为大量的工作提供更多的帮助,但总体上不存在严重的不足。因此,在空气源热泵供暖的应用过程中,无论是从技术上还是从其他方面都是非常可行的。 关键词:空气源热泵;供暖;经济平衡点温度;制热性能系数; 气源热泵供暖系统的设计对其实际运行效果和节能效果有很大影响。据我国不同地区的气候特点,从气源热泵供暖工程全生命周期成本出发,研究最经济的平衡温度计算方法,确定气源热泵机组与辅助热源的热负荷比。相关经济平衡计算方法在工程建设协会标准,规定空气源热泵供热工程,技术应用,为空气源热泵供暖工程设计在中国据,确保系统运行效果,提高系统效率和节约能源,促进在不同领域中的应用。 一、空气源热泵供暖系统组成 空气源热泵技术是建立在逆卡诺循环原理基础上的节能环保产热技术。它通过空气获得低温热源,经系统有效集热集成后成为高温热源,用于加热或供应热水。以热泵为热源的供暖系统是热泵供暖系统。空气源热泵既可作为分散供热的热源,又可作为集中供热系统的热源。现阶段,热泵采暖终端设备可采用:地板辐射采暖、风机盘管采暖、散热器采暖。 二、空气源热泵供暖技术的特点和优势 1.空气源热泵供暖技术的特点。(1)节能高效。与电采暖、燃气采暖、煤采暖、太阳能采暖相比,空气源热泵更节能高效。(2)安全系数高。与燃气和煤电加热相比,气源热泵更不存在火灾和爆炸风险。(3)容易推广。与风能和太阳能光伏相比,气源更容易大规模推广。(4)使用寿命长,只要经营管理得当,一般为15年。 2.良好的技术系统。(1)在空气源热泵供暖的发展和应用之前,进行了大量的试验和分析。供暖是华北地区居民生活中非常重要的一部分。即使是小的短缺,也会对日常生产生活产生特别大的影响。在这种情况下,气源热泵采暖的调查、研究数据和资料非常丰富。因此,在具体技术手段的运行过程中,可以充分考虑用户的感受,为完善空气源热泵供暖系统打下坚实的基础。(2)在空气源热泵采暖的技术运行过程中,积极学习和吸收社会上的一些时事事件,从而更好地完成不同领域的工作任务。 3.技术比较方便。(1)在空气源热泵供暖应用过程中,可以充分结合当地工作的需要,加强供暖系统的有效改造。空气源热泵加热操作,和通用技术是非常不同的,它致力于将供暖系统长时间稳定,这样不但可以有效地解决的问题总是积累一些,能够在未来工作发展的同时,继续创造更高的价值,不会造成严重隐患的现象。(2)在气源热泵采暖的研发过程中,已在许多试点地区得到应用。结果表明,大部分试点地区在应用气源热泵供暖方面可以取得较好的效果,但总体上不存在严重不足。(3)在气源热泵采暖运行过程中,可以快速完成工作,不会造成严重的拖延,可以很好地开发许多内容,为当地采暖行业的发展提供更多的动力支持。 三、热泵采暖终端设备 由于气源热泵的特性与能源效率之间的关系,气源热泵提供的热水温度必须处于技术、经济和合理的运行状态。目前的终端设备是:地面辐射加热,风扇管道加热,散热器加热,具有不同的特性,满足不同的需求。低温加热提高了舒适性和节能。他可以自由地装饰墙壁、地板和家具。它有很好的隔音效果,降低了地板的噪音,但地板加热系统很复杂,8厘米的填充层占据了地板的高度,给人一种压力感。如果第二次翻修很容易被破坏,修复将被埋在地下缝里,留下危险。结构层的储存是长期加热的。散热器加热装置易于维护,易于维护,色彩鲜艳,外观优雅,很容易融入家庭环境。然而,散热器的加热占据了一个内部空间,而热介质中的水温度通常更高,这影响了热泵加热的能源效率。风扇是快速加热的,可调的,热的和冷的空调,节省投资,可以安装在地板或天花板上。然而,顶上的热空气被误用了,工作也不正常,这就产生了噪音。 四、气源热泵采暖终端设计 空气源热泵供暖具有许多优点。但是由于环境温度的限制,在不同区域设计不同的终端设备时应考虑以下问题。室内采暖计算温度,按照GB 50736—2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》南北室内设计温度不同:严寒和寒冷区应采用主房间18~24℃;夏热冬冷的主房间应使用16~22℃。在选择终端设备时,应考虑房间功能、生活习惯和操作方式,从舒适性和经济性出发,选择适合家庭需要的地板辐射采暖、风机盘管采暖和散热器采暖形式。新建筑与现有建筑增加的供暖设施有所不同:新住宅完全可以按照设计规范进行。但现有建筑要增加采暖设施要考虑居民的具体要求,可以在主体房间部分增加采暖设施。在既有建筑中增加地板辐射采暖时,应考虑荷载,尽量采用干式地板采暖。还应考虑局部供暖和家具摆放。地板饰面应采用(e)低热阻内联材料。每个回路的长度应尽可能一致,并应提供一个调节和回路关闭阀。风机盘管冷却加热,水温可降低,用于住宅供暖垂直安装时,应由外窗设置。散热器用于空气源热泵供暖系统。加热介质温度可降低到与热水供应温度相同的温度550c。散热器采暖是针对低温参数设计的,这将增加散热器的数量,但低温采暖的特点是舒适和节能。对于分门独立的采暖系统,考虑到水管布置、家具摆放和空间使用等要素散热器都可以在内墙布置完整,不必强调依靠窗外布置。空气源热泵用于家庭热水供应和供暖。生活热水应单独设置管道,以免对供暖系统产生腐蚀。对于单独的封闭系统,散热器的腐蚀问题几乎可以忽略不计。由于供暖热负荷的计算是根据年平均并不能保证5 d统计加热室外空气温度的计算参数,减少供应房间的热负荷需求,当室外空气温度的增加,空气源热泵COP值将下降,为了解决这个矛盾,当需要采用耦合热泵系统或辅助热源的经济可行性时,应考虑互补优势。空气源热泵作为集中供热的热源,由于其特点,不适合长距离传输热介质,以降低传热损失和管网成本。 五、气源热泵受热区 空气源热泵作为一种热水系统,具有无可比拟的优点。但采暖能力和采暖性能系数随着室外温度的降低而降低,因此其使用受到环境温度的限制,一般适用于最低温度在-10℃以上的地区。超低温空气源热泵采用超低温工况压缩机和低温高效404A制冷系统,不仅解决了空气源热泵的衰减问题,又能有效地正常供热,可在-25℃左右环境温度运行,一20。C以上可以达到理想的应用效果。超低温气源热泵无需电气辅助正常运行即可达到-200℃以上。根据建筑物的热设计部门,最冷月的平均温度在寒冷地区≤-10℃,最冷的一月的平均温度在寒冷地区是0 -110℃,最冷的一月的平均气温和夏热冬冷地区是0 - 10℃。随着热泵技术的发展,特低温热泵机组是为北方寒冷地区设计的,适用于

相关文档
相关文档 最新文档