文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑结构习题解答

建筑结构习题解答

建筑结构习题解答
建筑结构习题解答

m

kN S S S S S m kN S S S S S S m kN l q M m

kN S S S S m

kN S S S S S m kN S S S S m

kN S S S S S S m kN l Q M S m kN l q M S m kN l Q M S m kN l g M m kN g kN

Q m kN q m n

i QiK

ci QK GK Q c Q G n

i QiK

Qi ci QK Q GK G qk k qk q n

i QiK

qi GK n

i QiK

ci QK GK Q c Q G n

i QiK

Qi ci GK G Q c Q G n

i QiK

Qi ci QK Q GK G QK K QK qk

k qk QK

K QK GK k GK k k k .2.2867.0816)2(.28.3664.17.084.1162.14

.17.04.12.1)1(.8448

1

81.6.21)86(4.0164

.0.6.2787.0616)2(.32.35)86(4.17.01635.14

.17.04.135.1.44.3584.17.064.1162.14

.17.04.12.1)1(.6464

1

41.84481

81.64641

41.1640.881

81:

. ,)2(;

(1):0

.1/0.86/0.40.4l :12

22212121122022121221211012200122000=?++=++==??+?+?=====++===??===+?+==+==?++=++==+??+?=====+==??+?+?=====++===??====??====??====??==

=====-∑∑∑∑∑∑======ψγψγγγψγγψψψγψγγγψγγψγγγψγγγ荷载效应的标准组合值正常使用极限状态下

合值可变荷载效应控制的组基本组合

承载能力极限状态下的为第一可变荷载

以值荷载效应的准永久组合荷载效应的标准组合值正常使用极限状态下

合值永久荷载效应控制的组合值可变荷载效应控制的组基本组合承载能力极限状态下的为第一可变荷载

以解值荷载效应的准永久组合载效应的标准组合值正常使用极限状态下荷时跨中最大弯矩设计值承载能力极限状态设计求已知章

第3章

3-17

钢筋混凝土矩形梁,截面尺寸mm mm h b 600250?=?,混凝土选用C25,钢筋为HRB400级,一类环境。

m kN M .254=承受的弯矩设计值为

已知: 梁,截面尺寸mm mm h b 600250?=?

2

22/360400/27.1/9.11:25mm N f HRB mm N f mm N f C y t c ===级钢筋:;

m kN M .254=承受的弯矩设计值为

求:该梁纵向受拉钢筋面积As 。 解:

估计单排放置,取a s=40mm ,则h 0=h -a s =600-40=560mm 结构重要性系数γ0=1.0

2.用表格法

与公式法结果相同

得代入式得

由式2

012

6

2011504360

325

.05602509.110.1)63(518.0325.0272.021*******

.05602509.110.110254)183(mm f bh f A bh f M y

c s b s c s =????=

=

-=?=?--=--==????==-ξ

αξαξαα

3.选配钢筋,绘制配筋图 选受拉纵筋为4 22(A s=1520 mm 2),需要最小梁宽 b min=2c +4d +2e =2×30+4×22+3×25=223mm <250mm 符合构造要求。

3-18

钢筋混凝土简支平板,计算跨度m l 4.20= , 板顶为mm 30厚水泥砂浆面层, 板底为mm 12厚纸筋灰粉刷, 均布活载标准值2

/5.0m kN ,混凝土C20, HPB235级钢筋.. 设计板厚和配筋.

}{满足要求

验算最小配筋率

选查附表得

代入式得

由式查

弯矩设计值

荷载效应组合设计值故取荷载设计值组合系数取分项系数组合由永久荷载效应控制的取分项系数组合由可变荷载效应控制的活载标准值纸筋灰面层粉刷水泥砂浆面层钢筋混凝土板自重恒载标准值由可变荷载控制的组合则设板混凝土保护层一般取取板厚板上荷载设计值计算为板的计算单元

取解板厚和配筋求已知纸筋灰水泥2

2max max 22

012

6

2012

20k 03

3202220mm 257189189

,16045.00.002bh,min 257,110@611247210

09

.06010006.90.1)63(094

.009.021121109.060

10006.90.11007.3)173(.07.38

4.226.481M ----/26.4/26.4

5.07.04.1792.235.17

.0,4.135.1,/05.45.04.1792.22.14

.12.1,/5.0q :

/792.2/192.016012.00.1/6.02003.00.1/22508.00.1:

602080,

20,15,80:.11:

:/16/20/5.00

.1/1.1/210/6.94.2:=?==??

??????

??===????=

=

-=?--=--==????==-=?====??+?=====?+?======??=??=??=-=-==========s

y t s y

c s c s C Q G Q G k s s k t y c A mm bh f f As mm A mm f bh f As bh f M m

kN ql m kN q m kN q m

kN q m

kN m kN g m

kN m kN m kN mm a h h mm a mm mm m m kN m kN m N q mm N f mm N f mm N f m l φξ

ααξααψγγγγγγγ

3-19

一单筋矩形截面梁,截面尺寸b ×h =200mm ×450mm ,配置受拉钢筋为4

16,采用混凝土强度等级为C20,若

该梁所能承受的最大弯矩设计值为92kN·m.试验算该梁是否安全? 已知:

查表得:f c=9.6N/mm 2,f y=300N/mm 2,ft =1.1N/mm 2

b ×h =200mm ×450mm A s=804mm 2 结构重要性系数γ0=1.0 , ξb =0.614 求:梁是否安全? 解:

(1)确定截面有效高度

由规范知,混凝土保护层厚度取C =25mm a s =25+16/2=33mm

h 0= h -a s =450-33=417 mm (2)验算最小配筋率

{}%2.0%17.0%2.03001.145.0%2.045.0%2.0max max max min

==????

??

=??????????=y t f f ρ

满足要求

%

24.0%96.0417

200804

0?=?==

bh A S ρ (3)验算是否超筋

不超筋

(4)计算梁的承载力

不安全

m kN M m kN mm N bh f M c u ?=?=??=??=?-?????=-=92920.14.85104.85)

301.05.01(301.04172006.90.1)

5.01(06

2201γξξα

3-21 列表计算M U , 并分析混凝土强度等级?钢筋级别, 截面尺寸等因素对受弯承载力影响.

)

2

(011x h bx f M b

f A f x c u

c s

y -==αα

618

.0301.0417

3006.90.1804

2100

1=?=????=

=

b c s

y bh f A f ξαξ

第1 ?3 , 4 , 5 , 6种情况,取a s=35mm ; 第2种情况取a s=60mm

=60mm

第1 ?3 , 4 , 5 , 6种情况,取a s=40mm ; 第2种情况取a s

3-23

已知某矩形梁截面b ×h =220×500 mm ,混凝土强度等级为C25,纵向受拉钢筋为HRB400级。梁承受弯矩设计值 M=280kN.m. 试计算受力钢筋截面面积。 已知: b ×h =220×500 mm, f c =11.9N/mm 2,f y =f y ′=360 N/mm 2,M=280kN.m 解:

(1) 验算是否应采用双筋截面

因弯矩较大,初估钢筋布置为两排,取a s =60mm ,则h 0=h -a s =500-60=440mm 。 (2 )

(3)配筋计算

设受压钢筋为一层,取as '=40mm ;为节约钢筋,充分利用混凝土抗压, 取x =ξb h 0,则

.1518.01==αξb 需按双筋计算

m kN M m kN b

b bh

c f M ?=??=?-????=-=2805.194)

518.05.01(518.024402209.110.1)

5.01(201u ξξα

(4)选配钢筋,绘制配筋图 选受压钢筋为 4 14(A s ′=615>586 mm 2),并兼作架立钢筋. 受拉钢筋为6

22(A s=2281mm 2 >2243 mm 2),

3-24

某钢筋混凝土矩形梁截面尺寸为220 mm ×500 mm 。混凝土强度等级为C25,受压钢筋3

18,承受弯矩设计值为M =280kN·m ,试配置该截面受拉钢筋。

已知:b ×h=220mm ×500mm , A s ’=763mm 2 ,

查表得:f y=f y ′=360N/mm 2,

f c=11.9N/mm 2, ξb =0.518。 求:受拉钢筋截面A S 。 解: 第一种方法

因为承受的弯矩较大,受拉钢筋排为二排, h 0= h -a s =500-60=440 mm

不超筋

由式

由518

.0424.0334.021*******.0440

2209.110.1107.169.7.1693.111280)323(.3.111)35440(763360)()273(12

6

2011121'0''2=?=?--=--==????===-=-=-=-??=-=-b s

c u s u u s s y s u bh f M m

kN M M M m

kN a h A f M ξαξαα

2

212

''22

1

011'017.21197637.13567637.1356360

424

.04402209.110.17035226.186440424.0mm A A A mm A f

f A mm f bh f A mm a mm h x s s s s y s y c s s =+=+===

=????=

==?=?=?==ξαξ则

第二种方法

2

1'''062

1'0''20

02116360

186

2209.110.17633607035221868.227440518.0186186220

9.110.1)

35440(763360102802440440)

(2mm f bx

f A f A mm a mm x mm h mm x mm

b

f a h A f M h h x y

c s y s s b c s s y =???+?=

+=

=?=?==?=?==??-?-??--=--?

--=αξα则

3-27

某肋形楼盖,次梁跨度l 0=6m , 间距2.4m ,梁肋宽b=200mm ,梁高h=450mm ,混凝土强度等级为C20,钢筋用HRB335,该梁跨中截面承受弯矩设计值为M =95.5kN·m ,试配置该截面钢筋。

已知:b=200mm h=450mm , 查表得:f y=f y ′=300N/mm 2, f c=9.6N/mm 2, f t =1.1N/mm 2ξb =0.55。

求:受拉钢筋截面A S 。 解:

⑴ 确定翼缘宽度

假设钢筋为一排,取h 0=450-35=415mm 按计算跨度l 0考虑 mm l 200060003

13

1

0=?=

按梁(肋)净距S n 考虑 mm S b n 24002200200=+=+

按翼缘高度f h '考虑 的值不受此项限制故'01.0169.0415/701.0f f b h h ?=≥' 取该截面翼缘计算宽度mm b f 2000'=

(2) 判别类型

{}2

max max max 2

0'112

6

20'1804164%20.0%86.0450

200778%

20.0%165.0%20.03001.145.0%20.045.0%20.03.754300

0284

.041520006.90.10284

.0028.021*******.0415

20006.90.1105.95mm As bh A f f mm f h b f A h b f M S y t y

f c s s f c s =?=?====????

??

=??????????=????=

=

=?--=--==????==钢筋根直径配筋满足要求

验算最小配筋率第二种方法

ρξ

ααξαα

3-29

某T 形截面梁,b f ′=600mm ,h f ′=120mm ,b =300mm ,h =700mm ,采用C30级混凝土,HRB335级钢筋,承受弯矩设计值M =650kN ·m ;计算该梁的配筋。 已知: b f ′=600mm ,h f ′=120mm ,b =300mm ,

h =700mm f c =14.3N/mm 2 fy =300N/mm 2 M =650kN ·m 求:受拉钢筋截面面积As. 解:

2

'162

'

12

0'0''124.778300

16

.1220006.90.116.1220006.90.1105.9524154152)(3.5.95.7.510)2

70

415(7020006.90.1)2

(m f x

b f A mm b f M h h x As T m kN M m kN h h h b f y

f c s f

c f

f f c =???=

==????--=--==?=-

????=-

ααα第一种方法

计算形截面属于第一类

? ⑴ 判别类型

? 假设钢筋为二排,取h 0=700-60=640mm

2

2212

01222

6

20122612'0''112

''11380022103776205017162050300

224

.06403003.140.155.0224.0199.021*******.0640

3003.140.1104.351.104.351.4..3516.298650.6.298)2

120

640(120)300600(3.140.1)2()(1716300120

)300600(3.140.1)(mm As mm A A A mm f bh f A bh f M mm N m kN M M M m

kN h h h b b f M mm f h b b f A s s a y c s b s c u s u u f

f

f

c u y

f

f c s ==+=+==????==

=?=?--=--==????==?==-=-==-??-??=--==?-?=

-=

钢筋根直径配筋不超筋

第二种方法ξαξαξαααα

2

''110621'0''120

0'0''13778300

120

)300600(3.140.12.1443003.140.1)(35264055.02.1442.144300

3.140.1)

2120

640(120)300600(3.140.1106502640640)

2()(2)2(.650.2.597)2

120

640(1206003.140.1)2

(mm f h b b f bx f A mm h mm x mm

b

f h h h b b f M h h x As T m kN m kN h h h b f y

f

f c c s b c f f f c f

f

f

c =?-??+???=

-+=

=?=?==??-

??-??-??

--=-

----=≤=-

????=-ααξααα不超筋第一种方法

计算形截面

属于第二类

4-10.

一钢筋混凝土矩形截面简支梁,两端支撑在240mm 厚的砖墙上, 梁净跨为4.56m ,梁截面尺寸b ×h=250mm ×500mm ,承受永久均布荷载标准值gk=20kN/m ,可变均布荷

解:①计算支座边缘处截面剪力设计值V

②相关参数

③截面验算

()

()kN

l q g V n k Q k G 48.15056.4304.1202.12

12

1=??+??=+=γγmm

h mm b mm kN f mm kN f mm kN f HPB C yv c t c 46535500,250/210,0.1,

/27.1,/9.112352502

22=-======β钢筋

,混凝土满足!

kN V kN bh f b h h h c c w w 48.1508.3454652509.1125.025.04

250

465,00=>=???=<==β

④验算是否可按构造配箍

⑤计算配箍

选双肢箍φ6,即Asv1=28.3mm2,n=2 s=146mm ,取s=150mm ⑥验算 ρsv ≥ρsv,min 及s ≤smax

⑦配筋图

跨中段s=200mm ,即φ6@200,验算从略

需要计算配箍

V

kN bh f t <=???=3.10346525027.17.07.00mm h f bh f V s nA yv t sv 387.0465

21025.1465

25027.17.01048.15025.17.03001=?????-?=-= %

145.021027.124.024

.0%151.01502503.282min ,1===>=??==yv

t sv sv sv f f bs nA ρρ

02448建筑结构试验题库

02448建筑结构试验题库 一、单项选择题 1.应变测量是通过两点间相对位移来近似地表示两点间的平均应变,下列哪种测试仪器或方法中,两点间的标距可 任意选择。( ) A.位移计方法 B.电阻应变仪 C.手持应变仪 D.光弹法 2.模型相似常数的个数一般比相似条件的数目( ) A.多 B.少 C.相等 D.由具体情况确定 3.结构强迫振动的响应频率由下列哪个因素决定( ) A.作用力的频率 B.结构的刚度 C.结构的阻尼 D.结构的质量 4.壳面对称轴上应布置几向应变测点( ) A.一向 B.二向 C.三向 D.六向 5.结构疲劳试验中,荷载下限不应小于液压脉动加载器最大动荷载的( ) A.1% B.2% C.3% D.5% 6.在结构动力模型试验中,解决重力失真的方法是( ) A.增大重力加速度 B.增加模型尺寸 C.增加模型材料密度 D.增大模型材料的弹性模量 7.下列哪个不是测量仪器的技术指标( ) A.量程 B.分辨率 C.重复性 D.重量 8.钻芯法检测混凝土强度时,芯样直径不得小于骨料最大粒径的( ) A.2倍 B.3倍 C.4倍 D.5倍 9.结构现场试验时,应保证各支墩和地基的总压缩变形不超过试件挠度的( ) A. 51 B.101 C.501 D.100 1 10.为得到钢筋混凝土梁截面上应力分布的规律和确定中和轴的位置,一般沿截面高度至少要布置几个测点( ) A.2个 B.3个 C.4个 D.5个 11.为提高液压加载器的加载精度和准确性,应优先采用下列哪种仪表量测荷载值?( ) A.油压表 B.力传感器 C.百分表 D.手持式应变仪 12.下列不属于生产性试验的是哪个?( ) A.预制梁板试验 B.南京长江大桥的使用寿命评估 C.桥梁加宽后的静载试验 D.抗震材料试验 13.下列哪种强度等级的混凝土构件不适合用钻芯法检测其强度?( ) A.低于C10 B.低于C15 C.高于C20 D.高于C40 14.下列哪种方法施加动力荷载时,没有附加质量的影响( ) A.离心力加载法 B.自由落体法 C.摆锤激振 D.初位移加载法 15.在观测混凝土构件的裂缝时将测量仪交替布置在梁的受拉区段,如出现下列何种情形,则证明开始开裂。 ( ) A.某一测点仪器读数突然增大,相邻测点仪器读数也随之增大 B.某一测点仪器读数突然增大,相邻测点仪器读数可能变小 C.某一测点仪器读数不变,相邻测点仪器读数突然增大 D.某一测点仪器读数不变,相邻测点仪器读数突然减小 16.结构试验中,常用科研性试验解决的问题是( ) A.综合鉴定重要工程和建筑物的设计与施工质量 B.鉴定预制构件的产品质量

建筑结构练习题(附答案)

一、填空题(每题1分) 1、《混凝土规范》规定以强度作为混凝土强度等级指标。 【代码】10113016 【答案】:立方强度 2、测定混凝土立方强度标准试块的尺寸是。 【代码】10112027 【答案】:边长为150mm的立方体 3、混凝土的强度等级是按划分的,共分为级。 【代码】10122037 【答案】:立方强度14个等级 4、钢筋混凝土结构中所用的钢筋可分为两类:有明显屈服点的钢筋和无明显屈服点的钢筋,通常称它们为和。 【代码】10222017 【答案】:软钢硬钢 5、钢筋按其外形可分为、两大类。 【代码】10222028 【答案】:光面钢筋变形钢筋 6、HPB235、HRB335、HRB400、RRB400表示符号分别为。【代码】10213037 【答案】 7、钢筋与混凝土之间的粘结力是由、、组成的。它们当中最大。

【代码】10243046 【答案】:化学胶着力 摩擦力 机械咬合力 机械咬合力 8、钢筋冷加工的方法有 、 、 三种。 【代码】10231056 【答案】:冷拉 冷拔 冷轧 9、对无明显屈服点的钢筋,通常取相当于于残余应变为 时的应力作为 名义屈服点,称为 。 【代码】10222066 【答案】:%2.0=ε 条件屈服强度 10、钢筋和混凝土是两种不同的材料,它们之间能够很好地共同工作是因 为 、 、 。 【答案】:钢筋和混凝土之间存在粘结力 钢筋与混凝土材料的线膨胀系数接近 混凝土能裹住钢筋 【代码】10232075 11、有明显屈服点的钢筋采用 强度作为钢筋强度的标准值。 【代码】10312017 【答案】:屈服强度 12、采用预应力混凝土构件的目的是为了防止普通混凝土构件过早 , 充分利用 。 【代码】11222016 【答案】出现裂缝 高强度材料 13、当材料强度等级和构件截面尺寸相同时,预应力混凝土构件的承载力和普

建筑结构复习题集(4)

建筑结构复习题集 第2章钢筋混凝土结构设计方法 一、填空题 1.建筑结构应满足的功能要求是_____________________。 (安全性、适用性、耐久性) 2.根据功能要求,结构的极限状态可分为_________极限状态和_________极限状态。(承载能力,正常使用) 3.结构可靠度设计统一标准所采用的设计基准期为_________年。 (50) 5.结构上的作用按随时间的变异分类,分为_________。(永久荷载、可变荷载、偶然荷载) 8.在承载能力极限状态设计中,荷载取_________值,材料强度取_________ 值。结构构件的重要性系数γo与_________有关。(设计值,标准值,安全等级)9.要保证结构安全可靠,应满足的条件是__________ 。(R-S≥0) 二、判断题 1.承载能力极限状态验算是针对结构安全性功能,正常使用极限状态验算是针对结构适用性和耐久性功能。(T ) 2.可变荷载的准永久值是指可变荷载可能的最小值。( F ) 3.某钢筋强度的设计值为400MPa,材料强度的分项系数为1.1,则此钢筋强度的标准值为440MPa。(T ) 4.可靠指标越大,相应的失效概率越小。(T ) 5.建筑结构可靠度设计统一标准规定:当永久荷载效应对结构构件承载能力有利时,永久荷载分项系数不应大于1.0。( F ) 6.在正常使用极限状态设计中,荷载与材料强度的取值均为标准值。( F )7.要保证结构安全可靠,应满足S≤R的条件。(T ) 三、选择题 1.建筑结构应满足的功能要求是()。B A.经济、适用、美观B.安全性、适用性、耐久性 C.安全、舒适、经济D.可靠性、稳定性、耐久性 2.建筑结构可靠度设计统一标准规定,普通房屋和构筑物的设计使用年限应为()。B A.25年B.50年C.75年D.100年 3.下列状态中,(ACD )应视为超过承载能力极限状态;(BD )应视为超过正常使用极限状态。 A.挑檐产生倾覆B.钢筋混凝土梁跨中挠度超过规定限值 C.钢筋混凝土柱失稳D.吊车梁产生疲劳破坏 E.钢筋混凝土梁裂缝过宽 4.某钢筋混凝土屋架下弦杆工作中由于产生过大振动而影响正常使用,则可认定此构件不满足()功能。B A.安全性B.适用性C.耐久性D.上述三项均不满足 5.某建筑结构安全等级为二级,则其结构重要性系数γo应取为()。B A.0.9 B.1.0 C.1.05 D.1.1

建筑结构试验题库完整

2001级 建筑结构试验 课程试题(A 卷) 合分人: 复查人: 一、名词解释:(10 分) 1. 传感器的基本工作原理(3 分) 传感器是感受所需要测量的物理量(或信号),按一定规律把它们转换成可以直接测读的形式,然后直接显示、输出。 2.建筑结构疲劳试验(3 分) 结构物或试件直接或主要承受重复荷载的受力性能试验称为疲劳试验。 3、等效荷载(4 分) 建筑结构试验中由于受试验条件的限制或为了加载的方便和减少荷载量的需要,在不影响结构的工作和试验结果分析的前提下,可以采用等效荷载的方式来改变原来的加载图式(等效荷载的数值大小和分布形式要根据相应的等效条件换算得来)。 4、仪器设备的灵敏度(3 分) 被测量的单位物理量所引起仪器设备输出或显示装置示值的大小,及仪器对被测物理量变化的反应能力。 二、填空题:(每空 1 分,共30 分) 1.结构试验试件的尺寸和大小与实体结构构件相比,总体上分为真型试验和模型试验两类。若试件尺寸太小,要考虑尺寸效应的影响,在满足构造要求的情况下,太大的试件也没有必要。因此,对于局部性的试件,其尺寸比例可为原型的 1/4~1 ,而整体性的结构试验试件可取为原型的 1/10~1/2 。

2.科研性试验中试件是按研究要求专门设计制造的。试件的数量直接由参与研究问题参数(分析因子)多少和相应各种状态(水平数)的影响来决定。一般来说,单因数试验适用于实验结果离散性较大的实验(如粘接锚固试验)试验,正交试验则适用于实验结果离散性相对较小或影响因素较多试验。 3、按照结构试验时结构构件在空间就位型式的不同,可以有正位、异位、和原位试验等3种方案。 4、混凝土结构静力试验的加载程序可按《混凝土结构试验方法标准》(GB50152-92)的规定。对于结构抗震试验,则可按《建筑抗震试验方法规程》 (JCJl01-96)的有关规定进行设计。 5、对于多跨连续结构,一般只需考虑 5跨内(填数字1~10)荷载的相互影响,有时为减少荷载数量和加载工作量,往往采用等效荷载的方法。 6、结构构件设计时,是按不同的荷载效应组合设计值来验算结构的承载力、变形、抗裂性以及裂缝宽度等性能。因此在进行结构试验时,就必须按试验的性质和要求分别确定相应于各个受力阶段的试验荷载值。具体而言,对结构构件的刚度、裂缝宽度进行试验时,应确定正常使用极限状态的试验荷载值,对结构构件进行承载能力试验时,应确定承载能力极限状态的试验荷载值。 7、为能准确地测得混凝土结构的破坏荷载,对于生产检验性试验,当加载接近承载力检验荷载时,每级荷载不宜大于承载力检验荷载设计值的5%;对于科学研究性试验,在加载达到承载力试验荷载计算值的90%以后,每级加载值不宜大于使用状态短期试验荷载值的 5% 。 8、分级加载等级间歇时间的长短取决于结构变形发展情况,一般来说,混凝土结构试验时从加载结束到下一级开始加载,每级荷载的间歇时间不应少于10分钟。为检验混凝土结构的刚度和抗裂性能,要求在使用状态短期试验荷载作用下进行恒载试验,恒载持续时间不应少于30分钟。 9、液压加载系统主要是由储油箱、高压油泵、液压加载器、

建筑学专业建筑结构习题答案

建筑结构习题解答 第二章习题 1.试述恒载和活荷载的区别,为什么它们的荷载分项系数有所不同?答:恒载是一种永久性的作用力,它主要是指建筑物结构构件的自重和建筑物构造层的自重。 活荷载则是一种可变性的作用力,它主要是指施加于结构构件上的、随时间和使用情况而有较大变化的荷载。 恒载和活荷载的区别主要在它们与时间的关系上:恒载不随时间变化或其变化值与平均值相比可以忽略不计;而活荷载其值随时间变化、且其变化值与平均值相比不可忽略。 由于横载相对来说比较稳定,随时间没有太大的变化,所以荷载分项系数比较小即可满足可靠度的要求;活荷载随时间相对来说变化比较大,则其分项系数要比较大才能满足可靠度的要求。 4.试说明影响下列几种荷载取值的因素: (1) 构件自重; (2) 构造层做法; (3) 风荷载; (4) 雪荷载; (5) 地震作用; (6) 楼面活荷载。 答:(1)构件自重取值的影响荷载因素为:构件组成材料的单位重和尺寸的大小。

(2) 构造层做法取值的影响荷载因素为:构造层组成材料的单位重和尺寸(厚度)的大小。 (3) 风荷载取值的影响荷载因素为:风速(或建筑物所在的地区和具体位置)、建筑物外形、建筑物外围面积大小和高度、建筑物的高宽比、地面的粗糙程度。 (4) 雪荷载取值的影响荷载因素为:建筑物所在的地区、屋面外形和坡度、屋面水平投影面积的大小。 (5) 地震作用取值的影响荷载因素为:建筑物的总重力荷载代表值、建筑物所在地区的基本设防烈度、建筑物的动力特性、建筑物所在地区的场地土类别。 (6) 楼面活荷载取值的影响荷载因素为:楼面的使用用途。 36.试求下列楼盖的重力荷载: 解:(1)每平方米楼面中80mm厚钢筋混凝土楼板自重标准值: 25 0.08 2.0kN/m2 (2)每平方米楼面中80mm厚钢筋混凝土楼板加水磨石地面构造层(10mm 水磨石棉层;20mm水泥砂浆打底)和木丝板吊顶(0.26kN/m2)的重力荷载标准值:钢筋混凝土楼板自重标准值:25 0.08 2.0kN/m2水磨石地面构造层自重标准值(根据荷载规范):0.65kN/m2木丝板吊顶自重标准值:0.26kN m2

建筑结构复习题集(4)讲解学习

建筑结构复习题集(4)

建筑结构复习题集 第2章钢筋混凝土结构设计方法 一、填空题 1.建筑结构应满足的功能要求是_____________________。 (安全性、适用性、耐久性) 2.根据功能要求,结构的极限状态可分为_________极限状态和_________极限状态。(承载能力,正常使用) 3.结构可靠度设计统一标准所采用的设计基准期为_________年。 (50) 5.结构上的作用按随时间的变异分类,分为_________。(永久荷载、可变荷载、偶然荷载) 8.在承载能力极限状态设计中,荷载取_________值,材料强度取_________ 值。结构构件的重要性系数γo与_________有关。(设计值,标准值,安全等级) 9.要保证结构安全可靠,应满足的条件是__________ 。(R-S≥0) 二、判断题 1.承载能力极限状态验算是针对结构安全性功能,正常使用极限状态验算是针对结构适用性和耐久性功能。( T ) 2.可变荷载的准永久值是指可变荷载可能的最小值。( F ) 3.某钢筋强度的设计值为400MPa,材料强度的分项系数为1.1,则此钢筋强度的标准值为440MPa。( T ) 4.可靠指标越大,相应的失效概率越小。( T )

5.建筑结构可靠度设计统一标准规定:当永久荷载效应对结构构件承载能力有利时,永久荷载分项系数不应大于1.0。( F ) 6.在正常使用极限状态设计中,荷载与材料强度的取值均为标准值。( F )7.要保证结构安全可靠,应满足S≤R的条件。( T ) 三、选择题 1.建筑结构应满足的功能要求是()。B A.经济、适用、美观 B.安全性、适用性、耐久性 C.安全、舒适、经济 D.可靠性、稳定性、耐久性 2.建筑结构可靠度设计统一标准规定,普通房屋和构筑物的设计使用年限应为()。B A.25年 B.50年 C.75年 D.100年 3.下列状态中,( ACD )应视为超过承载能力极限状态;( BD )应视为超过正常使用极限状态。 A.挑檐产生倾覆 B.钢筋混凝土梁跨中挠度超过规定限值 C.钢筋混凝土柱失稳 D.吊车梁产生疲劳破坏 E.钢筋混凝土梁裂缝过宽 4.某钢筋混凝土屋架下弦杆工作中由于产生过大振动而影响正常使用,则可认定此构件不满足()功能。B A.安全性 B.适用性 C.耐久性 D.上述三项均不满足 5.某建筑结构安全等级为二级,则其结构重要性系数γo应取为()。B A.0.9 B.1.0 C.1.05 D.1.1 6.承载能力极限状态验算一般采用荷载效应的()。A

建筑结构试验试题和答案

建筑结构试验试题 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)在每小题列出的四个备选 项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内 1. 不应该认为结构试验纯系经验式的实验分析, 相反它是根据丰富的试验资料对结构工作的内在规 律进行更深入的() A. 科学研究 B. 试验研究 C. 理论研究 D.数值分析 2. 在观测混凝土构件的裂缝时将测量仪交替布置在梁的受拉区段, 如出现下列何种情形,则证明开 始开裂。( ) A. 某一测点仪器读数突然增大,相邻测点仪器读数也随之增大 B. 某一测点仪器读数突然增大,相邻测点仪器读数可能变小 C. 某一测点仪器读数不变,相邻测点仪器读数突然增大 D. 某一测点仪器读数不变,相邻测点仪器读数突然减小 3. 结构试验中,常用科研性试验解决的问题是( ) A. 综合鉴定重要工程和建筑物的设计与施工质量 B. 鉴定预制构件的产品质量 C. 已建结构可靠性检验、推断和估计结构的剩余寿命 D. 为发展和推广新结构、新材料与新工艺提供实践经验 4. 下列各种试验方法中,属于静力试验的是( ) A.循环加载 B.弹簧和螺旋千斤顶机械加载 C.利用惯性力激振加载 D.地震模拟振动台加载 8. 电液伺服阀是电液伺服液压加载系统的心脏部分,指令发生器发出的信号经 — 输入伺服阀 ( ) A.放大 B. 缩小 C. 转换 D. 反馈 9. 利用地震模拟振动台进行试验时,期望再现的某个地震记录应是振动台 ____________ 的输出波形。 ( ) A.台体 B. 台座 C. 台面 D. 结构 5. 杠杆加载试验中,杠杆制作方便,荷载值稳定不变, 做下列何种试验尤为适合。 A.动力荷载 6. 力传感器的基本原理是用 当结构有变形时,荷载可以保持恒定,对于 ( ) B.循环荷载 去感受荷载作 C.持久荷载 D.抗震荷载 A.弹性元件 B. 塑性元件 C. 7. 气压加载法主要是利用空气压力对试件施加 A.静力荷载 B. 集中荷载 C. 热敏元件 ( ) 分布荷载 ) D. D. 磁敏元件 均布荷载

建筑结构复习题集.docx

《建筑结构》课程思考题与习题 项目一建筑结构的整体认识 1、什么是建筑结构?按照所用材料的不同,建筑结构可以分为哪几类?各有何特点? 2、什么是建筑结构上的作用? “作用”与“荷载啲关系是什么? 项目二钢材和混凝土的材料 思考题 1、钢结构屮常用的钢材有哪几种?热轧型钢的型号如何表示? 2、混凝土结构用热轧钢筋分为哪儿级?主要用途是什么? 3、预应力混凝土的材料应满足哪些要求? 4、混凝土的立方体抗压强度是如何确定的?混凝土强度等级如何? 5、混凝土结构的使用坏境分为儿类?对一类坏境屮结构混凝土的耐久性要求有哪些? 6、砌体可分为哪儿类?常用的砌体材料有哪些?适用范围是什么? 7、影响砌体抗压强度的因索冇哪些?砌体施工质量控制等级分为哪儿级? 8、描述有明显屈服点钢筋的应力~应变曲线,并指出各个阶段的特征。 9、何谓钢筋的条件屈服强度、伸长率?建筑上利用钢筋的强度只収加服强度作为钢筋设计强度的依据,具理由是什么? 10、何谓混凝土的轴心抗压强度、轴心抗拉强度?二者与混凝土立方体抗压强度的关系是怎样的? 11、何谓混凝十?的徐变、收缩?如何防止徐变和收缩? 12、钢筋与混凝土之间的粘结锚固的作用是什么? 13、保证钢筋混凝土不发生粘结破坏和锚固破坏的措就是什么? 项目三结构设计方法 思考题 1、什么是永久荷载、可变荷载和偶然荷载? 2、什么是荷载代表值?永久荷载、可变荷载的代表值分别是什么? 3、建筑结构的设计基准期?设计使用年限有何区別?设计使用年限分为哪几类? 4、建筑结构应满足哪些功能要求?其中授重要的一项是什么? 5、结构的可靠性和可靠度的定义分别是什么?二者间有何联系和区别? 6、什么是结构功能的极限状态?承载能力极限状态和正常使用极限状态的含义分别是什么? 7、试用结构功能函数描述结构所处的状态。 8、永久荷载、可变荷载的荷载分项系数分別为多少?

建筑结构例题

2.2.6单向板肋梁楼盖设计例题1 1.设计资料 已知某多层工业厂房楼盖,建筑平面如图2.28所示,拟采用整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。设计使用年限50年,结构安全等级为二级,处于一类环境。 (1)楼面做法 水磨石面层(0.65kN/m2);钢筋混凝土现浇板;20mm厚石灰砂浆抹底(17kN/m3)。 (2)楼面活荷载 标准值为6 kN/m2。 (3)材料 混凝土强度等级C25;梁内受力钢筋采用HRB335级,其他为HPB235级。 试进行结构布置,并对板、次梁和主梁进行设计。 图2.28 楼盖建筑平面 2.结构布置 主梁沿横向布置,跨度为6.6m;次梁沿纵向布置,跨度为6.6m。主梁每跨内布置两根次梁,板的短边方向跨度为6.6m/3=2.2m。长边与短边方向的跨度比为3,故按单向板设计。楼盖结构平面布置如图2.29所示。 1例题选自东南大学邱洪兴编,高等教育出版社出版《建筑结构设计(第二册)——设计示例》。

图2.29 梁板结构平面布置 按高跨比条件,板厚h≥l/40=2200/40=55mm,对于工业建筑的楼盖板,要求h≥70mm,考虑到楼面荷载比较大,取板厚h=80mm。 次梁截面高度h=l/18~l/12=6600/18~6600/12=367~550mm,取h=500mm;截面宽度b=(1/3~1/2)h=167~250mm,取b=200mm。 主梁截面高度h=l/15~l/10=6600/15~6600/10=440~660mm,取h=650mm;截面宽度b=(1/3~1/2)h=217~325mm,取b=300mm。 3.板的设计 (1)板荷载计算 1)永久荷载标准值: 水磨石面层0.65kN/m2 80mm厚钢筋混凝土板0.08m×25kN/m3=2.0kN/m2 20mm厚石灰砂浆摸底0.02m×17kN/m3=0.34kN/m2 小计g k=2.99kN/m2 2)可变荷载标准值:q k=6.0kN/m2 3)荷载组合设计值:永久荷载分项系数取1.2,因楼面可变荷载标准值大于4.0 kN/m2,可变荷载分项系数取1.3。板的荷载组合设计值: p=γG g k+γQ q k=1.2×2.99+1.3×6=11.4 kN/m2 (2)板的计算简图 次梁截面为200mm×500mm,现浇板在墙上支承长度取120mm。板按塑性内力重分布

建筑结构试验题库

建筑结构试验题库 2001级建筑结构试验课程试题,A卷, 题号一二三四五六七总分分数 合分人: 复查人: 分数评卷人一、名词解释:,10 分, 1, 传感器的基本工作原理,3 分, 传感器是感受所需要测量的物理量(或信号),按一定规律把它们转换成可以直接测读的形式,然后直接显示、输出。 2,建筑结构疲劳试验,3 分, 结构物或试件直接或主要承受重复荷载的受力性能试验称为疲劳试验。 3、等效荷载,4 分, 建筑结构试验中由于受试验条件的限制或为了加载的方便和减少荷载量的需要,在不影响结构的工作和试验结果分析的前提下,可以采用等效荷载的方式来改变原来的加载图式(等效荷载的数值大小和分布形式要根据相应的等效条件换算得来)。 4、仪器设备的灵敏度,3 分, 被测量的单位物理量所引起仪器设备输出或显示装置示值的大小,及仪器对被测物理量变化的反应能力。 分数评卷人二、填空题:,每空 1 分,共30 分, 1,结构试验试件的尺寸和大小与实体结构构件相比,总体上分为真型试验和模型试验两类。若试件尺寸太小,要考虑尺寸效应的影响,在满足构造要求的情况下,太大的试件也没有必要。因此,对于局部性的试件,其尺寸比例可为原型的1/4~1 ,而整体性的结构试验试件可取为原型的 1/10~1/2 。

共 20 页第 1 页 2,科研性试验中试件是按研究要求专门设计制造的。试件的数量直接由参与研究问题参数(分析因子)多少和相应各种状态(水平数)的影响来决定。一般来说,单因数试验适用于实验结果离散性较大的实验,如粘接锚固试验, 试验,正交试验则适用于实验结果离散性相对较小或影响因素较多试验。 、异位、3、按照结构试验时结构构件在空间就位型式的不同,可以有正位和原位试验等3种方案。 4、混凝土结构静力试验的加载程序可按《混凝土结构试验方法标准》 (GB50152-92)的规定。对于结构抗震试验,则可按《建筑抗震试验方法规程》(JCJl01-96)的有关规定进行设计。 5、对于多跨连续结构,一般只需考虑 5 跨内,填数字1:10,荷载的相互影响,有时为减少荷载数量和加载工作量,往往采用等效荷载的方法。 6、结构构件设计时,是按不同的荷载效应组合设计值来验算结构的承载力、变形、抗裂性以及裂缝宽度等性能。因此在进行结构试验时,就必须按试验的性质和要求分别确定相应于各个受力阶段的试验荷载值。具体而言,对结构构件的刚度、裂缝宽度进行试验时,应确定正常使用极限状态的试验荷载值,对结构构件进行承载能力试验时,应确定承载能力极限状态的试验荷载值。 7、为能准确地测得混凝土结构的破坏荷载,对于生产检验性试验,当加载接近承载力检验荷载时,每级荷载不宜大于承载力检验荷载设计值的 5, ,对于科学研究性试验,在加载达到承载力试验荷载计算值的90,以后,每级加载值不宜大于使用状态短期试验荷载值的 5% 。 8、分级加载等级间歇时间的长短取决于结构变形发展情况,一般来说,混凝土结构试验时从加载结束到下一级开始加载,每级荷载的间歇时间不应少于 10 分

建筑结构复习题及答案

建筑结构复习题及答案 一、单项选择题 1.除住宅建筑之外的民用建筑高度大于(d )为高层建筑(不包括单层主体建筑),建筑总高度大于()时为超高层建筑。 A. 16m,20层 B. 16m,40层 C. 24m,100 层 D. 24m,100m 2.结构的承重部分为梁柱体系,墙体只起围护和分隔作用,此种建筑结构称为(b )。 A.砌体结构 B.框架结构 C.板墙结构 D.空间结构 3.一般建筑跨度30m以上的大跨度建筑采用( d )结构。 A.砌体 B.框架 C.板墙 D.空间 4.建筑物的耐久等级为二级时其耐久年限为( a )年,适用于一般性建筑。 A. 50~l00 B. 80~150 C. 25~50 D. 15~25 5.建筑物的设计使用年限为50年,适用(c )。 A.临时性结构 B.易于替换的结构构件 C.普通房屋和构筑物 D.纪念性建筑和特别重要的建筑结构 6.耐火等级为二级的多层建筑,其房间隔墙需采用耐火极限( c )以上的()。 A. 0. 5小时,难燃烧体 B. 1小时,难燃烧体 C. 0. 5小时,非燃烧体 D. 1小时,非燃烧体 7.大型门诊楼属于(b )工程等级。 A.特级 B.一级 C.二级 D.三级 8.模数60m的数值是(c ),经常用于()。 A. 60mm,构件截面或缝隙 B. 600mm,门窗洞口 C. 6000mm,柱距或开间 D. 60000mm,建筑总尺寸 9.如果需要了解建筑内部的房间分布情况及估算建筑面积,可以查看(a )。 A.建筑平面图 B.建筑立面图 C.建筑剖面图 D.建筑详图 10.建筑平面图的外部尺寸俗称外三道,其中最里面一道尺寸标注的是(d )。 A.房屋的开间、进深 B.房屋内墙的厚度和内部门窗洞口尺寸 C.房屋水平方向的总长、总宽 D.房屋外墙的墙段及门窗洞口尺寸 11.下列选项中,不是建筑剖面图所表达的内容的是( c )。 A.各层梁板、楼梯、屋面的结构形式、位置 B.楼面、阳台、楼梯平台的标高 C.外墙表面装修的做法 D.门窗洞口、窗间墙等的高度尺寸 12.基础埋深不得过小,一般不小于(c )。 A. 300mm B. 200mm C. 500mm D. 400mm 13.柔性基础与刚性基础受力的主要区别是(c )。 A.柔性基础比刚性基础能承受更大的荷载 B.柔性基础只能承受压力,刚性基础既能承受拉力,又能承受压力 C.柔性基础既能承受压力,又能承受拉力,刚性基础只能承受压力 D.刚性基础比柔性基础能承受更大的拉力 14.刚性基础的受力特点是(d )。 A.抗拉强度大、抗压强度小 B.抗拉、抗压强度均大 C.抗剪切强度大 D.抗压强度大、抗拉强度小 15.砖基础的采用台阶式、逐级向下放大的做法,一般为每2皮砖挑出(a )的砌筑方法。 A. 1/4砖 B. 1/2砖 C. 3/4砖 D.一皮砖 16.地基软弱的多层砌体结构,当上部荷载较大且不均匀时,一般采用(c )。

建筑结构习题集共18页文档

第一章建筑结构设计的基本原则 项目一混凝土结构材料的选择与检测 1 混凝土 *1、混凝土的强度等级共有级。 A、12 B、13 C、14 D、15 答案:C 2、所测砼的立方体抗压强度相同,请问下列哪种试件强度最高。() A、100mm立方体试块 B、150mm立方体试块 C、200mm立方体试块 答案:C 解释:实际工程中如采用边长200mm或100mm立方体试块是,需将其立方体抗压强度实测值分别乘以换算系数1.05或0.95。 f表示。*3、通常将试件在循环200万次时发生破坏的压应力称为混凝土的疲劳强度,以f c 答案: *4、在实际工程中,以下哪些构件是需要进行疲劳强度验算的() A、吊车梁 B、框架柱 C、汽锤基础 D、钢筋混凝土屋架 答案:AC *5、与荷载有关的变形是。 A、徐变 B、收缩 C、膨胀 D、体积变形 答案:A 6、影响徐变的因素有。 A、水泥用量 B、水泥品种 C、荷载大小 D、养护条件 答案:ABCD 7、简述影响徐变的因素有哪些? 答:影响砼徐变的因素有许多。(1)应力的大小是最主要的因素,应力越大,徐变也越大。(2)加载时砼的龄其越短,徐变也越大。(3)水泥用量多,徐变大。(4)养护温度高、时间长,则徐变小。(5)混凝土骨料的级配好,弹性模量大,则徐变小。(6)与水泥的品种有关,普通硅酸盐水泥的混凝土较矿渣水泥、火山灰水泥的砼徐变相对要大。 8、简述影响砼收缩的因素有哪些?

9、砼的设计指标有() A、砼立方体抗压强度 B、砼轴心抗压强度 C、砼轴心抗拉强度 D、砼弹性模量答案:BCD 10、混凝土结构应根据满足《规范》规定的有关耐久性要求。 A、环境类别 B、结构重要性 C、使用年限 D、荷载等级 答案:ABC 11、耐久性对混凝土质量的主要要求有。 A、最大水灰比 B、最小水泥用量 C、氯离子含量 D、碱含量 答案:ABCD *12、我国规范规定,用边长的标准立方体试件,在标准养护条件下养护 天后,用标准试验方法测得的具有保证率的抗压强度,即为混凝土的立方体抗压强度标准值。 答案: 150mm、28、95% 13、什么叫混凝土的徐变? 混凝土的徐变是指混凝土棱柱体试件(或混凝土构件)受压后,除产生瞬时应变外,在维持其外力不变的条件下,随时间而增长的应变。 2 钢筋 *1、我国《规范》规定,在钢筋混凝土结构中使用的钢筋为,预应力钢筋宜采用、、也可采用。 答案:热轧钢筋、钢丝、钢绞线、热处理钢筋 *2、()取屈服强度作为强度设计指标,()取条件屈服强度作为强度设计指标。 A、热轧钢筋 B、钢丝 C、钢绞线 D、热处理钢筋 答案:A和BCD *3、反应钢筋塑性性能的基本指标有() A、冷弯性能 B、伸长率 C、钢筋强度 D、钢筋弹性模量 答案:AB *4、钢筋的冷加工有。

建筑结构复习题

建筑结构复习题

A.荷载标准值B.荷载组合值C.荷载频遇值D.荷载准永久值 5.受弯构件抗裂度计算的依据是适筋梁正截面(A )的截面受力状态。 A.第I阶段末B.第II阶段末C.第III阶段末D. 第II阶段 6.受弯构件斜截面承载力计算公式是以( D )为依据的。 A.斜拉破坏B.斜弯破坏 C.斜压破坏D.剪压破坏 7.螺旋箍筋柱较普通箍筋柱承载力提高的原因是( C )。 A.螺旋筋使纵筋难以被压屈B.螺旋筋的存在增加了总的配筋率 C.螺旋筋约束了混凝土的横向变形D.螺旋筋的弹簧作用 8.钢筋砼柱发生大偏压破坏的条件是( D )。A.偏心距较大; B.偏心距较大,且受拉钢筋配置较多; C.偏心距较大,且受压钢筋配置不过多; D.偏心距较大,且受拉钢筋配置不过多。 9.下列各项预应力损失类型中,不属于后张法预应力损失的是(C )。

A.锚固回缩损失B.摩擦损失C.温差损失D.应力松弛损失 10.屋盖结构分无檩屋盖和有檩屋盖两种,无檩屋盖由( C )组成。 A.大型屋面板、檩条、屋架(包括屋盖支撑)B.小型屋面板、檩条、屋架(包括屋盖支撑)C.大型屋面板、屋面梁或屋架(包括屋盖支撑)D.小型屋面板、屋面梁或屋架(包括屋盖支撑)11.作用在厂房结构上的大部分荷载都是通过( D)传给基础、再传到地基中去。 A.屋面板B.牛腿 C.托架 D.横向排架 12.抗风柱的连接一般采用( C ),有时根据具体情况也采用与屋架上、下弦同时铰接。A.与基础铰接,与屋架上弦铰接B.与基础铰接,与屋架上弦刚接 C.与基础刚接,与屋架上弦铰接D.与基础刚接,与屋架上弦刚接

《建筑结构试验》试题4-优

建筑结构试验综合练习4及解析 一、选择题 1.用量纲分析法进行结构模型设计时,下列哪一个量纲不属于基本量纲?()A.质量M ;B.应力σ;C.长度L ;D.时间T。() 2.下列钢筋混凝土结构的承载力极限标志中,哪一条不正确?() A.跨中最大挠度达到跨度的1/50; B.受拉主筋重心处裂缝宽度达到1.5mm; C.剪力区,受压混凝土剪压破坏或斜压破坏; D.主筋端部相对混凝土滑移达0.1mm。 3.建筑结构的模型试验的优点,做如下表述中,哪一点是不以的?() A.制作容易,节省材料、时间、人力; B.可以根据试验目的,突出主要因素,针对性强; C.可以严格控制其主要参数,避免许多外界因素干扰,保证数据准确; D.能表达实体的一切特征。 4.在结构抗震动力试验中,下列何种加载方法既能较好地模拟地震又有实现的可能?() A.采用机械式偏心激振器激振;B.采用地震模拟振动台; C.采用炸药爆炸模拟人工地震;D.采用电磁激振器激振。 5.贴电阻片处的应变为500με,电阻片的灵敏系数K=2.0,在这个电阻片上应产生的电阻变化率应是下列哪一个?() A.0.2%B.0.4%C.0.1%D.0.3% 6.测量下列截面的内力值,哪一种应变计布置不符合测量要求?() A B C D 测轴力(N) 测轴力与弯矩(N,M x) 测轴力(N) 测轴力与弯矩(N,M x,M y) 7.钢筋混凝土梁受集中荷载作用,按下图各截面的测点布置,哪一组应变测点可作为校核测点?() ① A.① B

8. 用下列方法检测混凝土强度等级,哪一种最可靠?( ) A . 用超声法测定混凝土强度等级; B .用钻芯法测定混凝土强度等级; C. 用回弹法测定混凝土强度等级; D .用超声-回弹法测定混凝土强度等级。 9..用下列四种量测方法测量梁的正截面裂缝宽度,哪一种最标准?( ) A . 取侧面三条最大裂缝的平均宽度 B .取底面三条最大裂缝的平均宽度 C .取受拉主钢筋重心处的最大裂缝宽度 D .取侧面和底面三条最大裂缝平均宽度 10.结构试验前,应进行预载,以下哪一条不当?( ) A . 混凝土结构预载值不宜超过开裂荷载计算值70% B . 预应力混凝土结构预载值可以超过开裂荷载计算值 C . 钢结构的预载值可以加到使用荷载 D . 预应力混凝土结构的预载值可以加至正常使用荷载 二.判断题(下列论述,对的画√,错误的画×) 1.结构静力试验加载分级是为了便于观察变形与荷载的关系。( ) 2.研究结构在荷载作用下的弹性、弹塑性直至破坏各阶段全过程的工作性能,应取弹性模型进行试验。( ) 3.移动荷载作用下结构所产生的动挠度往往比静挠度小。( ) 4.结构静力试验时,安装在结构上的仪表,要求刚度小,不影响被测结构的工作性能。( ) 5.测量结构振动时,安装在结构上的振动传感器的质量应尽可能大,才能不影响结构的振动特性。( ) 三.简答题 1.试述测量应变有哪几种仪器(方法)? 2.生产检验性试验与研究性试验,荷载分级有哪些相同的? 3.静力试验中,各级荷载下的恒载持续时间是如何规定的? 4.怎样确定开裂荷载实测值? 5.一个截面对称的构件,承受弯矩与轴力共同作用,如图所示,用电阻应变仪测量弯矩引起的最大应变。试拟定一个测试方案,并列出应变仪读数与实际应变的关系? 6.测定结构的动力特性的方法有哪几种? 7.下图为低周反复荷载试验的结果。试说明图中所示四点的强度的定义。 P

建筑构造习题答案

建筑构造习题答案

第一章建筑构造基本知识 一、名词解释 1、建筑模数:是选定的标准尺度单位,作为建筑物、建筑构配件、建筑制品以及有关设备尺寸相互间协调的基础。 2、基本模数:数值为100mm,用M表示。 3、标志尺寸:标注建筑物定位轴线间的距离(如开间或柱距、进深或跨度、层高等)以及建筑构配件、建筑组合件、建筑制品、有关设备位置界限之间的尺寸。 4、构造尺寸:建筑构配件、建筑组合件、建筑制品等的设计尺寸,一般为标志尺寸减去缝隙尺寸。 5、实际尺寸:建筑构配件、建筑组合件、建筑制品等生产制作后的实有尺寸。实际尺寸和构造尺寸的差数应符合建筑公差规定。 二、单项选择题 1、建筑物外包尺寸的乘积×层数是建筑的( B )。 A、使用面积 B、建筑面积 C、结构面积 D、交通面积 2、下列数据不符合建筑开间模数的是( B )。 A、3000mm B、3200mm C、3300mm D、3600mm 三、填空题 1、为了保证建筑制品、构配件等有关尺寸间的统一协调,在建筑模数协调中尺寸分为标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸。 2、按建筑的使用性质可分民用建筑、工业建筑、农业建筑。 3、建筑按规模和数量可分为大型性建筑和大量型建筑。 四、简答题 民用建筑主要由哪些部分组成?各部分的作用? 答:民用建筑通常是由基础、墙(或柱)、楼地层、楼梯、屋顶、门窗等主要部分组成。 基础:是建筑物最下部的承重构件,其作用是承受建筑物的全部荷载,并将这些荷载传给地基。基础必须具有足够的强度,并能抵御地下各种有害因素的侵蚀。 墙(或柱):是建筑物的承重构件和围护构件。作为承重构件的外墙,其作

用是抵御自然界各种因素对室内的侵袭;内墙主要起分隔空间及保证舒适环境的作用。框架或排架结构的建筑物中,柱起承重作用,墙仅起围护作用。 楼地层:楼板层----楼板是水平方向的承重构件,按房间层高将整幢建筑物沿水平方向分为若干层;楼板层承受家具、设备和人体荷载以及本身的自重,并将这些荷载传给墙或柱;同时对墙体起着水平支撑的作用。因此要求楼板层应具有足够的抗弯强度。地坪层----是底层房间与地基土层相接的构件,起承受底层房间荷载的作用。要求地坪具有耐磨防潮、防水、防尘和保温的性能。 楼梯:是供人们上下楼层和紧急疏散的垂直交通设施。具有足够的通行能力,并且防滑、防火,能保证安全使用。 屋顶:是建筑物顶部的围护构件和承重构件。抵抗风、雨、雪霜、冰雹等的侵袭和太阳辐射热的影响;又承受风雪荷载及施工、检修等屋顶荷载,并将其传给墙或柱。具有足够的强度、刚度及防水、保温、隔热等性能。 门与窗:门主要供人们出人内外交通和分隔房间用;窗主要起通风、采光、分隔、眺望等围护作用。外墙上的门窗又是围护构件的一部分,要满足热工及防水的要求。 第二章基础 一、名词解释 1、基础:是墙和柱子下面的放大部分,它直接与土层相接触,承受建筑物的全部荷载,并将这些荷载连同本身的重量一起传给地基。 2、地基:是基础下面的土层,不是房屋建筑的组成部分。 3、刚性基础:凡受刚性角限制的基础就是刚性基础。 4、柔性基础:用钢筋混凝土建造的基础,不仅能承受压应力,还能承受较大的拉应力,不受材料的刚性角限制,故叫作柔性基础。 5、大方脚:基础墙下部加大加厚的部分。 二、单项选择题 1、下面属于柔性基础的是( A )。 A、钢筋混凝土基础 B、毛石基础 C、素混凝土基础 D、砖基础

最新国家开放大学电大《建筑结构试验》期末题库及答案

最新国家开放大学电大《建筑结构试验》期末题库及答案 考试说明:本人针对该科精心汇总了历年题库及答案,形成一个完整的题库,并且每年都在更新。该题库对考生的复习、作业和考试起着非常重要的作用,会给您节省大量的时间。做考题时,利用本文档中的查找工具,把考题中的关键字输到查找工具的查找内容框内,就可迅速查找到该题答案。本文库还有其他网核及教学考一体化答案,敬请查看。 《建筑结构试验》题库及答案一 一、单向选择题(每小题3分,共计36分,将选择结果填入括弧) 1.下列各项,( )项不属于生产检验性试验。 A.鉴定服役结构的可靠性 B.鉴定结构的设计和施工 C.检验预制构件的性能 D.新结构应用于实际工程之前的模型试验 2.( )不允许试验结构产生转动和移动。 A.固定端支座 B.滚动铰支座 C.固定铰支座 D.固定球铰支座 3.结构受轴向拉压作用情况,( )的布片和测量桥路的特点是:消除了温度影响,也消除了偏心荷载的影响,桥路测量灵敏度提高一倍,但使用的应变片较多。 A. 外设补偿片的半桥测试方案 B.测量应变片互相补偿的半桥测试方案 C.外设补偿片的全桥测试方案 D.测量应变片互相补偿的全桥测试方案 4.下列各项中,( )项不是无损检测技术的主要任务。 A.评定建筑结构和构件的施工质量 B.为制定设计规范提供依据 C.对古老的建筑物进行安全评估 D.对受灾的、已建成的建筑物进行安全评估 5.( )检测技术可用于混凝土结合面的质量检测和混凝土内部空洞、疏松等缺陷的检测。 A.超声法 B.钻芯法 C.回弹法 D.扁顶法 6.在结构试验的试件设计时,对于整体性的结构试验试件,尺寸比例可取为原型的 ( ) A. 1/4~1 B.1/2~1 C.1/5—1 D.1/10~1/2

《建筑结构》第五章习题答案

第五章受弯构件正截面承载力计算 《建筑结构》第五章习题:共用条件:一类环境使用,结构安全等级为二级。 5-25 一钢筋混凝土矩形梁截面尺寸200mm×500mm,弯矩设计值M=120kN·M。混凝土强度等级C25,试计算其纵向受力钢筋截面面积:①当选用HPB235级钢筋时;②改用HRB400级钢筋时;最后画出相应配筋截面图。 解:依题意查得参数:γ0=1,fc=11.9N/mm2,ft=1.27N/mm2,c=25mm, 2 1fy=210N/mm,ξb=0.614;as=65mm。h0=500-65=435mm ○ M120?106先按单筋矩形截面计算,?s???0.266 22 ?1fcbh011.9?200?435 ??1??2?s?1??2?0.266?0.32??b?0.614 As=M/[fyh0(1-0.5ξ)]=1560.65mm2,选5?20,As=1571mm2>?min=0.45 ftbh/fy=0.45×1.27×200×500*210=272mm2 2 >0.02bh=0.002×200×500=200mm, 2 2 fy=360N/mm,ξb=0.517;as=40mm,h0=500-40=460mm ○ M120?106先按单筋矩形截面计算,?s???0.238

?1fcbh0211.9?200?4602 ??1??2?s?1??2?0.238?0.28??b?0.517 As=M/[fyh0(1-0.5ξ)]=120×106/[360×460×(1-0.5×0.28)]=842.6 1mm2,选3#20,As=941mm2,或4#18,As=1018mm2>?min=272 mm2 1 ○ 2 ○ 5-26 某大楼中间走廊单跨简支板,计算跨度2.18m,承受均布荷载设计值g +q=6kN/m2(包括自重),混凝土强度等级C20,HPB235级钢筋。试确定现浇板厚度h及所需受拉钢筋截面面积,选配钢筋,并画配筋图。取b=1000mm,as=25 mm。解:依题意查得参数:γ0=1,fc=9.6N/mm2,ft=1.10N/mm2,c=20mm,2 1fy=210N/mm,ξb=0.614;○ 板厚≥2180/35=62.3mm,取h=70mm,h0=70-25=45mm 11M?(g?q)?2?6?2.182?3.5643kN?m 0? 88 M3.56?106 ?s???0.18 22 ?1fcbh09.6?1000?45 ??1??2?s?1??2?0.18?0.204??b?0.614 As?