工程位于启东市北上海恒大威尼斯水城,拟建桥梁位于中心大道至中心绿化广场入口处。桥梁跨越新开威尼斯湖,桥梁结构采用单跨70m的两铰钢桁架拱桥,桥梁总长95m,宽24m。桥墩承台尺寸为28×12.5×3.5m。混凝土设计强度为C40,计划采取一次性浇筑,浇筑砼总方量为2450m3,属于大体积混凝土施工。

大体积混凝土由于结构尺寸大,水泥水化热引起混凝土温度升高,热量不易及时散发而形成较大的内外温度差,较大的温度差引起混凝土体积变化的差异,使混凝土各部位受到约束而不能自由伸缩,当温度变形产生的拉应力大于混凝土的抗拉应力时,便产生了裂缝。为解决砼施工产生的水化热、防止混凝土产生裂缝和混凝土浇筑等问题,特制定本方案。

二、施工顺序与工艺流程

1、施工程序:混凝土配合比选定→混凝土拌和→混凝土运输→混凝土浇注

2、工艺流程:

大体积混凝土施工工艺流程图

三、混凝土模板

(一)侧模板基本参数

计算断面宽度12500mm,高度3500mm。

模板面板采用普通胶合板。

内龙骨间距200mm,内龙骨采用双钢管48mm×3.0mm,外龙骨采用双钢管48mm×3.0mm。

对拉螺栓布置6道,在断面内水平间距300+600+600+600+600+600mm,断面跨度方向间距200mm,直径22mm。

面板厚度18mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm4。

剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm4。

3500m m

模板组装示意图 (二)侧模板荷载标准值计算

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。

新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:

其中c —— 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;

t —— 新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取5.000h ; T —— 混凝土的入模温度,取25.000℃; V —— 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h ;

H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取3.500m ; 1—— 外加剂影响修正系数,取1.200; 2—— 混凝土坍落度影响修正系数,取1.200。 根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=60.100kN/m2

考虑结构的重要性系数0.9,实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=0.9×60.000=54.000kN/m2

考虑结构的重要性系数0.9,倒混凝土时产生的荷载标准值 F2=0.9×4.000=3.600kN/m2。 (三)侧模板面板的计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照简支梁计算。 面板的计算宽度取0.20m 。

荷载计算值 q = 1.2×54.000×0.200+1.40×3.600×0.200=13.968kN/m

面板的截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: 本算例中,截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: W = 20.00×1.80×1.80/6 = 10.80cm3; I = 20.00×1.80×1.80×1.80/12 = 9.72cm4;

13.97kN/m

A

计算简图

弯矩图(kN.m)

剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

A

变形计算受力图

变形图(mm)

经过计算得到从左到右各支座力分别为 N1=1.117kN N2=3.073kN N3=3.073kN N4=1.117kN

最大弯矩 M = 0.055kN.m

最大变形 V = 0.201mm

(1)抗弯强度计算

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.055×1000×1000/10800=5.093N/mm2 面板的抗弯强度设计值 [f],取15.00N/mm2;

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算 [可以不计算]

截面抗剪强度计算值 T=3×1676.0/(2×200.000×18.000)=0.698N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

抗剪强度验算 T < [T],满足要求!

(3)挠度计算

面板最大挠度计算值 v = 0.201mm

面板的最大挠度小于200.0/250,满足要求!

(四)侧模板内龙骨的计算

内龙骨直接承受模板传递的荷载,通常按照均布荷载连续梁计算。

内龙骨强度计算均布荷载q=1.2×0.20×54.00+1.4×0.20×3.60=13.968kN/m 挠度计算荷载标准值q=0.20×54.00=10.800kN/m

外龙骨按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取横向支撑钢管传递力。

13.97kN/m

支撑钢管计算简图

0.629

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

10.80kN/m

支撑钢管变形计算受力图

0.027

支撑钢管变形图(mm)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.628kN.m

最大变形 vmax=0.230mm

最大支座力 Qmax=8.825kN

抗弯计算强度 f=0.628×106/8982000.0=69.92N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于600.0/150与10mm,满足要求!

(五)侧模板外龙骨的计算

外龙骨承受内龙骨传递的荷载,按照集中荷载下连续梁计算。

外龙骨按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取横向支撑钢管传递力。

8.82kN 8.82kN 8.82kN 8.82kN

A

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

6.82kN 6.82kN

6.82kN

6.82kN

A

支撑钢管变形计算受力图

支撑钢管变形图(mm)

经过连续梁的计算得到 最大弯矩 Mmax=0.000kN.m 最大变形 vmax=0.000mm 最大支座力 Qmax=8.825kN

抗弯计算强度 f=0.000×106/8982000.0=0.00N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于200.0/150与10mm,满足要求!

(六)对拉螺栓的计算

计算公式:

N < [N] = fA

其中 N ——对拉螺栓所受的拉力;

A ——对拉螺栓有效面积 (mm2);

f ——对拉螺栓的抗拉强度设计值,取170N/mm2;

对拉螺栓的直径(mm): 22

对拉螺栓有效直径(mm): 20

对拉螺栓有效面积(mm2): A = 282.000

对拉螺栓最大容许拉力值(kN): [N] = 47.940

对拉螺栓所受的最大拉力(kN): N = 8.825

对拉螺栓强度验算满足要求!

四、水化热和温度应力裂缝的解决

(一)降低混凝土的发热量

1、混凝土配合比的选定

为控制混凝土初期和最终的发热量,本工程的桥墩承台混凝土配合比的选定,遵循以下几个原则:○1选用水化热低、凝结时间长的水泥,以降低混凝土的温度;○2掺加粉煤灰取代一部分水泥以降低水化热产生的高温峰值,同时可改善混凝土的和易性;○3掺加高效减水剂,以减少水和水泥的用量,延长混凝土达到最高温度的时间;○4尽量减少单位体积混凝土的用水量,严格控制水灰比,采用低流动性混凝土。

2、降低混凝土的浇筑温度

外界气温越高,混凝土的浇筑温度也越高。混凝土温度增高,将加速水泥的水化反应,使混凝土升温很快达到峰值,不利于降低混凝土的最高温度和减小内外温度差。由于本桥承台混凝土的施工集中在6月份进行,环境气温较高,采取以下方法以降低混凝土的浇筑温度:○1尽量在环境气温较低的晚上和清晨开始浇筑混凝土;○2降低砂、碎石、水泥等原材料的温度。露天堆积的碎石应喷水进行冷却,储砂料仓需搭设凉棚,水泥储罐需定时喷水进行降温;○3拌合用水应在混凝土开盘前的1小时从机井中抽取地下水,蓄水池应搭建凉棚,避免阳光直射。

3、砼内部埋设循环冷却水管(详见桥墩承台循环水管布置图)承台施工在6、7月份高温季节,通过计算预计混凝土中心最高温度79.70℃,水泥水化热引起的最大绝热温升75.27℃,具体

计算如下:

混凝土中心温度:T

MAX =T

+T

(t)

·ζ

T

MAX

----混凝土中心最高温度(℃);

T

----混凝土浇筑入模温度(℃);

T

(t)

----在t龄期时混凝土的绝热温升(℃);

ζ ----不同浇筑块厚度的温降系数,ζ= T m /T n;

T

h

----混凝土的最终绝热温升(℃)

T

m

----混凝土由水化热引起的实际温升(℃);

T h = m

c

·Q/C·ρ;

m

c

----每立方混凝土水泥用量(Kg/m3);

Q ----每千克水泥水化热量(J/Kg);

C ----混凝土的比热一般在0.84~1.05KJ/Kg·K,一般取0.96 KJ/Kg·K;ρ ----混凝土的质量密度,一般取2400Kg/ m3;

T

h

= 460·377/0.96·2400=75.27℃

t=3d, ζ=0.74;t=6d, ζ=0.73;t=6d, ζ=0.72;……;t=30d, ζ=0.24;

T (3)·ζ=55.70℃;T

(6)

·ζ=54.95℃;T

(9)

·ζ=54.19℃;……;T

(30)

·ζ=18.06℃

T MAX =T

+T

(t)

·ζ=24+55.70=79.70℃

鉴于上述计算,确定了“水循环”的温控方案,制定了混凝土在温控期间不产生裂缝的标准,混凝土内外温差不超过25℃,具体实施如下所述:

在混凝土中预埋水管,利用管中的循环冷水的流动来带走混凝土内部产生的水化热。决定冷却效率的主要因素是管距间距、进水温度、水流速度和通水持续时间。在水管覆盖一层混凝土后即开始通水,在混凝土温度达到峰值并开始下降后停止通水。水管拟采用Φ60mm×3.5mm的普通直缝焊管,水管接头采用丝扣套筒连接。在混凝土施工前,水管系统要经过通水试压,仔细检查每一个接头,确保管路不漏水。在混凝土浇筑和钢筋绑扎过程中,不得损坏管路,确保供水的连续性。

本桥台冷却水管路采用回形布置,水平管间距为150cm,距离四周边缘为50cm;垂直方向分为3层,层间距为87.5cm,底层距边缘为87.5cm ,顶层距边缘为87.5cm。层间进、出水管均各自独立,以便根据测温数据,相应调整各层水循环速度和进水温度。

循环水管预先采用角铁进行固定,以防止在混凝土浇筑的过程中移位而造成通水后混凝土降温达不到预期目的。搭设原则为:在保证整体稳定性的基础上,尽量留有足够的空间,以确保混凝土浇筑时施工人员操作的方便。承台28米长,横向每层2米宽设置一道,水管搭在角铁上用铁丝固定,两侧与承台钢筋焊结,纵向每隔2米设置一根竖向钢筋,钢筋型号Ф28,设置斜撑。

中心竖管为进水管,角部竖管为出水管,这样就能充分利用循环水自身的温度,即中部温度高,四周温度低的特点,在水循环的过程中自动调节温差。进、出水管口均高出混凝土面60厘米以上,每条管道进口均有一台水泵,且进水口有调节流量的水阀。出水汇集在一起用水泵循环至蓄水池中重复使用(蓄水池容积足够,防止水温太高)。通水散热结束后,水管内用微膨胀水泥浆注浆填塞。

桥墩承台循环水管布置图

(二)混凝土的保温养护

4、保温措施

鉴于上述计算结果,采取下述措施即可满足要求:

①混凝土浇筑及二次抹面压实后应立即覆盖保温,在混凝土表面覆盖二层草席(6cm厚),草席上下错开,搭接压紧,然后在上面覆一层塑料薄膜,浇注好后,要不间断浇水养护,养护时间不少于21天。

②新浇筑的混凝土水化速度比较快,盖上塑料薄膜后可进行保温保养,防止混凝土表面因脱水而产生干缩裂缝,同时可避免草席因吸水受潮而降低保温性能。

③停止测温的部位经技术部门和项目技术负责人同意后,可将保温层及塑料薄膜逐层掀掉,使混凝土散热。

④在池壁模板四周盖几层草袋保温,可使混凝土外表与气温差缩小到10℃以内,同时可减少混凝土表面热扩散,充分发挥混凝土强度的潜力与材料的松弛特性,使应力小于抗拉强度。

负责指挥车辆进出。

2、混凝土的运输∶每个承台最大混凝土量约为1225m3,底板混凝土选择在气温相对较低的天气或开始浇筑,现场设置2台混凝土输送泵,根据泵送能力及现场实际情况,每台泵每小时泵送混凝土按40~50m3/h,2台泵输送能力为80~100 m3/h,共需配备8m3/h罐车10~12辆,预计浇筑时间需要15h左右。

3、砼振动棒:沿池壁方向,在两池壁处分别布置6台振动棒,池子中间布置4台振动棒,振动棒共计20台。

4、施工人员安排

1)混凝土振捣人员:安排25名振动手,5名为替补人员。

2)放下料及安拆泵管人员:由泵车操作人员进行操作。

3)现场配备混凝土车辆指挥2人。

4)收光10人,电工3人。

(二)砼浇筑注意事项

1、振捣

1)由于考虑模板的支撑系统的稳定,混凝土浇筑要分层进行,每层厚度为400~500mm。浇注混凝土浇筑应连续进行,间歇时间不得超过2.5h。

2)混凝土浇筑时在每台泵车的出灰口处配置3~4台振捣器,底板混凝土浇注时,因为混凝土的坍落度比较大,底板内可斜向流淌3米远左右,2台振捣器主要负责下部斜坡流淌处振捣密实,另外1~2台振捣器主要负责顶部混凝土振捣。

3)由于混凝土坍落度比较大,会在表面钢筋下部产生水分,或在表层钢筋上部的混凝土产生细小裂缝。为了防止出现这种裂缝,在混凝土初凝前和混凝土预沉后采取二次抹面压实措施。2、表面处理

泵送混凝土表面水泥浆较厚,在浇筑后,初凝前初步按标高用长刮尺刮平,然后用木搓板反复搓压数遍,使其表面密实,在终凝前再用铁搓板压光。

3、混凝土浇筑

1)浇筑前,应清除模板内的积水,铁丝,铁钉等杂物,并以水湿润模板。使用钢模应保持其表面清洁无浮浆,检查模板和脚手架,钢筋,预埋件等符合要求后方可进行浇筑。

2)采用插入式振捣器捣实混凝土的移动间距,不宜大于其作用半径的1.5倍,振捣器距离模板不应大于振捣器作用的半径的1/2;并应尽量避免碰撞钢筋,模板,预埋管等,振捣器应插入下层混凝土5cm~10cm。

3)浇筑混凝土应连续进行。

4)砼浇筑完所需注意事项

根据现场实际情况采取措施降低混凝土内外温差,具体措施包括:

①浇筑时间尽量安排在阴天进行;

②在粗骨料堆场洒水降温;

③经常用水浇洒搅拌车;

④混凝土入模温度控制在24℃;

4、砼拆模

拆模时应注意勿使模板混凝土结构受损,应注意:

①侧模板应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏时拆除;

②在拆模过程中,如发现砼有影响结构安全质量问题时,应停止拆除,并报技术负责人研究处理后拆除;

③已拆除模板及其支架的结构应在砼达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载,当施工荷载大于设计荷载是,应加设临时支撑。

六、混凝土温度的监控

为对后续承台混凝土的施工提供有效的指导数据,决定在承台施工时,冷却管安装完毕安装φ20测温钢管,底端封死。每两层冷却管中间布设1根测温管,每根测温管布设于承台的不同位

置,代表该层(高度)不同位置的温度,一个承台共设3根测温管。测温管顶面均高出砼顶面50厘米。测温管中灌水,用-50℃~50℃的普通温度计测温。

温度监测是大体积承台施工关键,在混凝土浇筑完毕后的升温和峰值持续阶段,即开始的3~4天,需安排4个人24小时值班,按要求频率(2小时/次)测温;待升温趋于平稳后的降温阶段,每4小时测温1次,填写测温表格。通过测量测温点得到砼内部温度数据,通过测量砼表面塑料薄膜下的温度得到砼外部温度数据,二者经过比较得到砼内部各测点温度变化数据和砼内外温差值,以便及时调整冷却水的流量,降低温差,使砼内外温差控制在25℃以内。根据测点编号顺序,记录所测温度数据,当测位的混凝土内外温差小于25℃并趋于稳定时为止,拟定温测持续时间为14天。测温表格见附件1。

七、混凝土浇筑应急预案

(一)应急准备

(二)应急领导小组

组长:王建忠

副组长:高玉东

组员:史洪新、王金海、晏杰、袁加才、施工班组长、搅拌站现场负责人员

(三)现场停电应急措施

1、预防措施

①配备15KW发电机一台,防止应急时无法发电。

②专人值班,停电时可采取有效、高速应变效力。

2、应急措施

①一当工地发生停电时,而混凝土还必须继续施工,组长必须直接到现场协调处理此事。

②副组长应第一时间安排应急措施,督促电工发电(使用备用发电机),以防混凝土不能继续施工造成结构隐患。

③立即组织电工,首先对配电房直流电输送进行处理,其次合理分配因临时发电所产生的一系列工作。

④利用发电机发电施工时,施工班组长要做好万一发电机产生故障时应变措施,随时跟踪浇筑混凝土路线。

⑤及时做好发电机的维修工作,随时了解正常送电时间。

(四)机械故障应急措施

1、预防措施

①混凝土浇筑前,应预先通知搅拌站,预备一台泵车备用。

②预备10台振动机,预防因振动机机械故障应急措施。

③提前半天对振动设备进行维护,保证机械运转正常。

④提前一天通知搅拌站浇筑混凝土时间,以便搅拌站可以做好泵车维护工作。

⑤机修工作人员要跟踪到时位,施工时要及时检查。

2、应急措施

①当发生机械故障时,应急小组组长立即协调处理工作。

②当泵车发生机械故障时,副组长应通知现场搅拌站技术人员,了解故障原因及抢修最慢时间为多少,及时通知搅拌站,随时准备调动一台泵车到现场。

③如故障复杂无法估计抢修时间,以免故障泵车抢修不及时,调动一台泵车到现场。

④泵车发生故障时,施工班组长要随时掌握好混凝土初凝时间,发现混凝土浇筑时间快2个小时或用脚踩去脚印不深,就立即用翻斗车将另一台泵混凝土运至该处再振捣密实,铺设宽度应超过一米。

⑤当振动机发生机械故障时,可把预先准备好的振动机拿支使用,再组织机修人员对振动机进行抢修。

(五)路线阻滞应急措施

1、预防措施

①混凝土施工前应要求搅拌站预备好不少于5辆混凝土车。

②根据启东市交通路线及节假期时间,合理调整运输路线。

③要保证有一条无阻滞的交通路线,以便普通路线产生交通阻塞时应急运输。

2、应急措施

①运输路线就不少于两条,一条为普通路线作正常运输;一条为特殊路线,一当发生交通阻塞时,此路线不会受到交通阻塞。

②当遇到节假期、星期五下午、星期一早上时,应尽可能的避开交通要道、交叉路口多的路线,以免发生车辆阻滞。

③当发生第2 条时,应通知搅拌站,根据实际情况增加混凝土车辆。

④由搅拌站现场技术人员负责车辆运输工作,保证混凝土正常运辆。

(六)混凝土施工补救措施

1、预防措施

①监督停电应急预防准备工作情况。

②监督机械故障预防准备工作情况。

③监督路线阻滞预防准备工作情况。

④检查混凝土浇筑路线是否正确。

⑤检查混凝土浇筑方法是否正确。

2、应急措施

①要尽全力的做好预防与应急工作。一当以上事情发生,又因混凝土运辆或机械等原因施工不及时而会产生施工冷缝时,将采取补救措施。

②组长、副组长要到现场指导混凝土施工补救工作。

③对于没有达到补凝时间的混凝土,但表面因天气燥热已有凝固现象,下部还比较软的混凝土,表面混凝土破除并翻运至承台模板外,继续浇筑砼,振动棒插入不少于30cm,保证混凝土密实。

八、安全、质量保证措施及施工注意事项

1、由于承台混凝土施工多跨夜间施工,现场作业人员较多,为保证施工安全、顺利进行,需进行统一的组织,上岗人员均须进行岗前培训。现场作业人员安全防护用品须佩带齐全,现场电路布置要规范,各种电气设备使用前须进行检查、调试,各种机电设备必须有备用件。

2、由于混凝土体积较大,承台灌注持续时间较长,混凝土运距较远,在混凝土浇筑前须了解天气变化情况,以防在混凝土施工过程中出现不利天气,造成施工中断。

3、在浇筑过程中,现场技术人员、质检人员和试验人员必须在拌合站和施工现场全程值班,发现问题及时予以解决。特别是承台施工期间的气温较高,砂石料含水量变化较大,同时混凝土经过长距离运输后,塌落度损失较大,造成混凝土转运和振捣困难,试验人员应根据现场反馈的情况,在拌合站予以及时调整。

4、混凝土振捣这一环节显得尤为关键。需选择经验丰富、责任心强的混凝土工进行振捣,并固定专人负责,不宜频繁更换,振捣时需注意以下几点:

○1混凝土的倾落高度不大于2m,防止混凝土产生离淅。严禁在承台内用振捣器使混凝土在基坑内长距离流动,亦不允许用振捣器拖动以运送混凝土;

○2振捣器工作点要均匀,间隔距离不得超过有效振动半径的2倍,且应避免与钢筋和循环水管、测温片等预埋件进行碰撞,防止预埋件偏离原定位置;

○3混凝土浇注每40~50cm应使用插入式振动器振捣一次。每层混凝土振捣时须插入下层混凝土5~10cm,以使上下层砼结合成整体,避免产生工作缝。混凝土振捣应作到“轻插慢提”,以防振动器快速提出后其周围混凝土产生空洞。对每一振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止,密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。

九、文明施工

1、施工区、生活区和办公区分设,全封闭管理,醒目处设有工程公告、宣传教育栏,区域内整齐、清洁,彩旗招展,鼓舞励志,实行一证一牌制度,施工人员佩证上岗,工地显目处设置施工铭牌(九图二牌)。

2、对全体施工人员进行刑法教育,自觉遵守法律、法规,设专人协调与周边村落之间的关系,发生纠纷按程序逐级追究解决,杜绝打架斗殴。

3、职工住宿军事化,卫生、整洁;生活垃圾集中收集堆放;厕所建成水冲式,缸体铺面,专人值班打扫;膳食区设有灭蝇灯,工作人员身体健康,定期检查,持证上岗;工地设有茶水桶,住宿处设有沐浴间和保健室。

4、实行“落手清”制度,杜绝随意堆放材料、设备,做到工完料清。施工人员不得在现场随处坐卧、光膀赤脚作业。

5、临时用水、用电等有专项施工方案及管理措施,做到无“长流水”、“常明灯”,电线架设整齐划一,场地整洁卫生。

6、施工道路畅通,工地沿线单位与居民的出入通道畅通。周边环境美化、文明。

恒大提出问题:

1、砼浇筑时主要设备和现场总平面布置图;

2、温控管测设备和测试图。

大体积混凝土施工方案

混凝土施工方案 第一章 一、编制依据 1、GB/T19001-2000idtISO9001:2000 2、公司《质量手册》C版 3、公司《程序文件》 4、项目质量计划 5、GB50204-2002 二、工程概况 本工程位于石家庄市槐安路与西线民心河交叉口西南角。该工程地下2层,地上31层,基础为筏板基础,建筑高度为90.30米,结构形式为剪力墙,占地面积1031.79平方米,建筑面积为34720.20 ㎡.

三、商品砼质量的预控: (1)砼为甲方提供但对砼质量要选有保障信誉高的厂家供应砼,并与混凝土生产厂家签定生产技术经济合同,明确该工程所用砼的强度等级、选用的水泥品种、砂(石)颗粒级配、粒径、含泥量要求、外掺剂名称等;明确供货时间、送货地点、供货速度、塌落度要求等。 (2)对厂家提出砼质量、技术要求。 (3)要求厂家必须提供原材料的生产厂家、质保书、试验报告、对原材料抽样复试,并要求厂家提供保证商品砼质量的各项技术措施。 (4)砼到现场后检查水灰比、坍落度,按规定取样做试压块。 要求相关施工技术资料和质量保证资料齐全。 四、施工准备 1.材料及主要机具准备 1.1材料准备 本工程全部采用商品混凝土,作为材料分包方,混凝土搅拌站需把相关资质报监理工程师审查认可,每批混凝土浇筑前必须提供混凝土的质量证明书、混凝土配合比、开盘鉴定等内容。 混凝土浇筑完后用塑料薄膜及麻袋片覆盖。 1.2机具准备 由于基础混凝土量较大,为了防止出现冷茬,施工现场配置一台混凝土泵车,4-6辆混凝土运输车,预计浇筑速度35-50m3/h,用一台布

料杆配合,准备8条振动棒,大体积混凝土需要留置12个测温孔,做好测温记录。 2、作业条件 2.1场地选择 由于本工程场地狭小,我们将合理安排、精心组织施工保证质量合格。 2.2安全防护 a、放置泵车处必须按要求搭设防护棚。 b、所有用电机具设备必须由专职电工接拆。 c、振动棒操作人员必须戴防护手套,穿绝缘靴。 d、施工人员必须正确佩戴安全帽。 e、基坑临边防护栏杆必须按要求搭设。 2.3人员组织 混凝土组长一名,振捣工8名,力工30名,施工前按照作业指导书培训。 五、操作工艺 1、墙板砼浇筑:模板清理模板控制线模板垂直、平整 浇筑砼时砼振捣棒采用φ50插入式振捣器振捣。第一次砼浇筑高度为1-1.5米左右,在钢筋密集区及柱、梁相交处采用Ф30插入式振捣器振捣。振捣时做到快插慢拔,每次振捣时间约需20-30秒,距间不大于50cm. 2、梁砼浇筑:浇筑梁砼时先检查梁内有无杂物和木屑等。

浅谈大体积混凝土的浇筑及裂缝预防措施

浅谈大体积混凝土的浇筑及裂缝预防措施 摘要:随着经济的发展和社会的进步,建筑行业获得了较广的发展空间,发展速度异常迅猛,在这个背景下,材料的更新和施工技术也在不断的进步,大体积混凝土的使用越来越广泛。但是在大体积混凝土浇筑的过程中温度等的因素,使得浇筑完成之后的混凝土存在着裂缝现象,本文就以此为中心,对大体积混凝土浇筑的主要措施进行分析,并指出大体积混凝土裂缝的预防措施。 关键字:大体积混凝土;浇筑措施;裂缝;预防措施 在现代高层建筑的施工建设中,大体积混凝土的工程规模日益扩大,为了确保施工项目的质量,满足建筑物的强度等级以及抗渗要求等相关因素外,最为关键的是要把握好大体积混凝土的浇筑方式,规范浇筑程序,保证浇筑的质量,最大限度的降低裂缝出现的频率。下面本文结合工作经验,对相关的问题进行分析。 一大体积混凝土浇筑措施分析 由于大体积混凝土的体积较大,因此说混凝土中的水泥会在水化反应的过程中释放出水化热,造成混凝土内部和外部的散热不均,因此在温差和混凝土硬化过程中收缩现象的共同作用下,将会产生较大的收缩应力和温度应力,从而使得大体积混凝土结构出现裂缝。为了避免这种现象出现,在浇筑的过程中一定要讲究浇注方式,控制好温度,具体说来,可以从以下几个方面着手。 首先,浇筑之前要做好配合比设计,提出浇筑的材料要求。浇筑施工者需要结合大体积混凝土的特点得到配合比设计的基本要求,从而能够保证混凝土的力学性能和工作性能,并在此基础上大幅度的降低水化热。同时需要注意的是,大体积混凝土的配合比设计需要提高掺合料和骨料的含量,并且降低每立方米混凝土的水泥用量,并且要在各方面都确定之后进行水化热的测定,确保满足浇筑的要求。 对于原材料,浇筑者也要控制好质量。要通过调整水泥的细度模数和水泥中的矿物组成来降低水泥的水化热;掺合料要充分发挥其作用,要能够发挥出降低总孔隙率且提高密实性的作用,最终提高混凝土的抗渗性和耐久性;对于骨料来讲,大体积混凝土当中需要选择连续级配和粒径较大的骨料,这样能够减少用水量和水泥的用量,并且能够有效的减低孔隙率和过渡区的面积,从而最大限度的预防大体积混凝土裂缝的产生。 其次,浇筑过程中要注重搅拌程序。大体积混凝土在搅拌过程中,一定要控制好混凝土的出机温度,这是最为关键的环节,所以说要想保证浇筑的质量,一定要采取措施,降低混凝土出机温度,以此来有效的调控好混凝土内外的温差,避免因为温度差异而产生裂缝现象。一般来讲,可以通过控制原料的温度或者是控制搅拌的温度来达到这一目的。同时,浇筑时还需要按照大体积混凝土浇筑的

大体积混凝土浇筑方案(20200419212724)

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工部署 4、施工准备 5、大体积砼施工方法 6、质量保证措施 7、成品保护措施 8、安全文明措施 9、KBC散热管布置平面图、测温点布置图 10、筏板砼浇筑方向示意图

底板大体积混凝土施工方案 1. 编制依据 1.1 《合肥新店小区施工设计图纸》 1.2 《合肥新店花园一标段实施性施工组织设计》 1.3 建筑工程质量验收规范和规程: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《商品混凝土质量管理规程》DBJ01-6-90 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 《砼外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 《建筑机械使用安全操作规程》JGJ33-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.4 建筑施工手册(第四版缩印版) 1.5 设计变更、图纸会审及联系单等文件 2. 工程概况 2.1工程概况 本工程为合肥新站区新店花园B组团地下车库,新店花园小区位于合肥市新 站区,新蚌埠路与淮海大道交口西南侧,本工程地下共二层,停车1052辆,其中5个无障碍停车位,属特大型汽车库,防火分类为I类车库,耐火等级一级,总建筑面积为35053平方米,地下室内人防区域建筑面积为7549平方米,人防部分见人防设计说明及战时平面图。本工程设三个汽车出入口,人员疏散除了利用上 部住宅楼梯外,新增四个人行地面出口。 本工程为框架剪力墙结构体系,抗震设防烈度为7度,建筑合理使用年限50年。本工程为地下建筑,±0.000标高相当于绝对高程35.500m(依据甲方提供电子版地形图),地下室室内地坪标高相当于绝对高程33.000m(吴淞高程系),建筑定位另见总体定位图。基础形式为CFG桩+筏板基础,筏板混凝土强度等级C35,底标高为-6.1m,筏板厚度2000mm,属于大体积混凝土。大体积混凝土底板施工

大体积混凝土施工方案完整版本

大体积混凝土专项施工方案 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

大体积混凝土专项施工方案 编制: 审核: 批准: 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

地下室工程施工方案 一、编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ10-95 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《砌体结构设计规范》GB50003-2011 建筑图集11G101-1 11G101-2 二、工程概况 台州市方远大饭店工程,位于台州市经济技术开发区西商务区。南邻市府大道,西接学院路,北侧为西商纬二路,东侧为西商经一路,本工程主楼地上13层,裙房地上3层,设2层地下室,。总建筑面积61832㎡,其中地上39221㎡,地下22611㎡,现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。设计使用年限50年,结构安全等级为二级,地下室防水等级为

二级,地下室顶板和屋面绿化种植土部位防水等级为一级,人防等级为核六级,构件耐火等级为一级。 本工程±0.00相当于绝对标高4.3m(黄海标高)。 地下室底板标高为-10.7m,底板现浇砼厚800mm。 地下室剪力墙厚度为400mm。 地下室-2层顶板厚度人防部分200mm,其余150mm。 地下室-1层顶板厚度主楼部分180mm,其余250mm。 地下室按后浇带划分为9个区块,东西方向长度为124m,南北方向长度为94m,属大面积,超长地下室钢筋混凝土结构,电梯井最深处深度为4.2m,电梯井基础混凝土厚度为2m,地下室地板混凝土厚度为800mm,属于大体积混凝土,基础垫层砼强度为C15,基础承台、地梁、底板、地下室侧壁、砼强度等级为C35(地下室底、侧、顶抗渗等级为P8,掺HEA膨胀剂),根据本工程地下室钢筋混凝土结构超长,大面积的特点,在施工中要抓住以下几方面的关键技术:一是设计具有抗渗,抗裂性能的混凝土配合比,二是地下室结构的抗渗,抗裂的技术措施及质量控制,三是混凝土的搅拌、泵送、浇筑等质量控制,四是大体积混凝土浇捣时的内外温差的控制 三、混凝土工程 混凝土采用商品砼,搅拌车运输到现场,由混凝土泵泵送入模。施工时,应严格控制砼的配合比,泵送施工工艺及混凝土的养护,在前三车混凝土到达施工现场时间内,向搅拌站有关负责人索取水泥、砂石试验单,外加剂质量证明及配合比通知单,浇筑一个月内,搅拌站应提供其他混凝土技术资料(强度报告及合格证等)。

大体积混凝土浇筑方案

筏板大体积混凝土施工方案 一、工程概况 xx工程主楼部分基础为筏板基础,筏板厚度1.5 m,属于大体积混凝土。整体混凝土工程量约为700m3,混凝土强度等级C40P6,进行一次性整体浇注。这种大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑做为一个施工重点和难点认真对待。 二、混凝土性能 1、混凝土采用矿渣硅酸盐水泥,严格控制沙石骨料的含泥量。拌制混凝土时掺入粉煤灰,缓凝剂,改善混凝土的黏塑性。粉煤灰的掺量可取水泥用量的20%-25% 2、在混凝土中掺入聚丙烯抗裂纤维,掺量为0.9kg/m3 二、混凝土供应 由于底板混凝土一次浇筑量比较大,混凝土质量要求较高,整个底板将采用商品混凝土搅拌站提供的混凝土。在底板混凝土浇筑之前,提前选择好行车路线,并尽量选择在人流车流较少的周末进行混凝土的浇筑,以使出罐的混凝土能尽快运到现场。 1、泵的布置与配置 基础大体积混凝土施工期间现场设置2台地泵,见施工平面布置图,1#、2#楼共用一台地泵放在两栋楼东侧,4#楼单独使用一台地泵放在4#楼东侧。 2、罐车交通 大体积混凝土浇筑前制定现场交通疏导方案,所有罐车按指定的路线行走,并设置专门交通协管员指挥道路交通。 3、泵管的布置 混凝土泵管铺设前,首先要搭设单独的脚手架,上铺脚手板来铺设泵管。脚手架不得紧靠钢筋搭设,以免浇筑混凝土时由于泵管的冲力使脚手架晃动造成钢筋移位。在浇筑混凝土时随着混凝土的浇筑,泵管不断拆除,脚手架也要随之及时拆除,否则待混凝土凝固后脚手架将无法拆除,给底板混凝土渗漏留下隐患。在泵管下边脚手板上还要铺上彩条布,以免泵管中的混凝土漏到底板钢筋上难以清除。 4、浇筑前的准备 由于该底板是大体积混凝土,技术要求高,必须保证混凝土不产生冷缝。为确保底板大体积混凝土的顺利浇筑,项目部将专门成立领导小组,来指挥大体积混凝土的浇筑。

大体积砼施工方案

摘要:大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 关键字:大体积混凝土施工方案 一、工程概况: 本工程是一座集商业、办公公寓为一体的现代化建筑,地下一层地上裙楼四层,A座无虚席24层,B座29层,总建筑面积74500余平方米。结构型式为框支剪力墙结构。本工程地下室为停车场,有消防水池、水泵室、配电室及发电机室,一层至四层主要是商业及办公用房,五层起为电梯公寓。本工和基础地下室部分按后浇带分为6个作业分区,1、3区为了1600厚筏板基础,其余为400厚基础抗水板,承台设计底标高-5.2米,采用C40防渗混凝土,抗渗等级为0.8Mpa,整个基础底板的混凝土量约为4000立方米。除2区、5区、6区外,其它已经浇筑完成,本本方案适用于2区、5区、6区的基础混凝土浇筑施工。 二、施工准备工作: 大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 1、材料选择

本工程采用商品混凝土浇筑。对主要材料要求如下: (1)水泥:考虑普通水泥水化热较高,特别是应用到大体积混凝土中,大量水泥水化热不易散发,在混凝土内部温度过高,与混凝土表面产生较大的温度差,便混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。当表面拉应力超过早期混凝土抗拉强度时就会产生温度裂缝,因此确定采用水化热比较低的矿渣硅酸盐水泥,标号为525#,通过掺加合适的外加剂可以改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。 (2)粗骨料:采用碎石,粒径5-25mm,含泥量不大于1%。选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土温升。 (3)细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于5%。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。 (4)粉煤灰:由于混凝土的浇筑方式为泵送,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。按照规范要求,采用矿渣硅酸盐水泥拌制大体积粉煤灰混凝土时,其粉煤灰取代水泥的最大限量为25%。粉煤灰对水化热、改善混凝土和易性有利,但掺加粉煤灰的混凝土早期极限抗拉值均有所降低,对混凝土抗渗抗裂不利,因此粉煤灰的掺量控制在10以内,采用外掺法,即不减少配合比中的水泥用量。按配合比要求计算出每立方米混凝土所掺加粉煤灰量。

浅谈大体积混凝土浇筑技术在建筑施工中的应用

浅谈大体积混凝土浇筑技术在建筑施工中的应用 发表时间:2019-05-29T15:07:20.477Z 来源:《防护工程》2019年第4期作者:吕东洋 [导读] 本文针对大体积混凝土浇筑技术在建筑施工中的应用进行了具体的分析,针对施工的各个环节提出了有效的措施,促进这项技术的广泛应用,同时能够更好的确保建筑施工质量。 摘要:现如今在我国社会经济快速发展的大趋势下,城市建设的规模逐也随之逐渐扩大,出现了一系列大的建筑工程。同时新时期给建筑工程的施工质量带来了更高的要求,混凝土浇筑的施工质量得到了高度的重视,在施工的过程中要不断提高大体积混凝土浇筑技术水平。然而在实际的应用中却面临着各类裂缝问题,常常出现一些质量缺陷。在建筑施工中有效的避免裂缝出现是当前建筑行业特别关注的问题,本文针对大体积混凝土浇筑技术在建筑施工中的应用进行了具体的分析,针对施工的各个环节提出了有效的措施,促进这项技术的广泛应用,同时能够更好的确保建筑施工质量。 关键词:大体积混凝土;浇筑技术;建筑施工;应用 建筑工程的质量是安全的保障,新时期对混凝土大量浇筑施工提出了更高的要求。因此,我们必须严格监督在施工中的每一道环节,现场施工人员要不断革新完善大体积混凝土浇筑技术。提高施工工艺质量,正确面对大体积混凝土在施工过程中存在的不足,影响工程质量的因素有很多,其中主要的是裂缝问题。调整浇筑方式使其更加科学是非常必要的,同时要制定裂缝防护措施,对大体积混凝土浇筑的施工过程进行巡查,结合建筑的实际情况做好养护工作。从而保证混凝土表面的完整性,提高建筑行业的发展水平。 一、大体积混凝土浇筑技术特点 大体积混凝土其具有体积大、结构厚重,水泥使用量多等特点。水泥材料具有水化热的特征,因此,大量使用后建筑结构会出现温度差及收缩裂缝。为了改善水泥自身特点产生的这一现象,施工过程中需要在大体积混凝土中加入一定量的外加剂,包括减水剂、粉煤灰等。混凝土外加剂的用量和选择主要根据大体积混凝土的配比来确定,一旦使用不合理会严重影响大体积混凝土的性能。此外,施工工艺的优化也很重要,加强对大体积混凝土的后期养护,这也是浇筑技术中的重点内容,在规范混凝土浇筑配比的同时,提高混凝土自身的抗渗性能,减少出现裂缝的可能。大体积混凝土浇筑完成后,定期进行养护管理,一旦发现有裂缝现象,及时采取措施进行补救,避免造成更大的质量问题。 二、浇筑大体积混凝土时经常会出现的浇筑问题 1.收缩裂缝分析 混凝土的形成过程需要经历散热与硬化,过程中混凝土可能出现收缩。散热阶段:混凝土内部温度上升至最大值后会出现水泥水化现象,该过程将消耗大量水分,使得混凝土出现温度下降现象,同时凝胶孔液面降至弯月型,此时混凝土的体积相应缩小,产生降温收缩;干燥收缩:大体积混凝土浇筑主要采取泵送方式,带来较多的游离水分,当混凝土进入硬化阶段时,游离水分蒸发,造成水分补充不足,从而形成干燥收缩。 2.温差裂缝分析 温差裂缝通常在大体积混凝土浇筑的第三日出现,混凝土的内外部温差主要由水泥水热化散发延迟造成。在大体积的混凝土结构建筑中,由于浇筑具有一次性及整体性特点,因此浇筑后水泥与水产生化合作用,引起混凝土内部水化热凝聚,由于浇筑体积较大,内部水化热不易散发,但外部水化热散热速度较快,内外部散热速率的差异造成内部温度持续升高,与外部形成温差。当温差较大时,混凝土内部的压应力也随之增强,外部则表现为抗拉应力增强,当外部的抗拉应力强于建筑结构的抗拉上限时,混凝土建筑结构的表面即会产生裂缝。 3.安定性裂缝分析 安定性裂缝是指由混凝土性能不够造成的建筑裂缝,主要表现为龟裂,与所选用的混凝土强度有关。大体积混凝土浇筑所使用的材料主要包括煤灰、石子、砂子及水泥,煤灰的使用可以帮助节省水泥用量,同时减少水化合时的热量释放;砂石同样可用于节约水泥用量,另外还可降低混凝土形变的发生率,煤灰与砂石能够提升混凝土性能,提高混凝土强度,由此可知混凝土的性能强弱与相关材料的使用情况相关,当煤灰、砂石使用量较大时,易造成混凝土发生水化热与收缩变形。 三、大体积混凝土浇筑技术在建筑施工中应用 1.混凝土配比设计 混凝土配比设计对大体积混凝土浇筑后的质量影响非常大,是浇筑技术的基础环节。大体积混凝土因其结构特点,在浇筑施工中需要保证混凝土的强度,满足建筑施工设计的要求。同时,在施工过程中,混凝土配比问题还影响水泥水化热情况,因此,要合理混凝土配比才能减少因水泥化热问题引起的裂缝现象,增加大体积混凝土具有良好的和易性、可本性,保证浇筑的质量。 2.施工方案和施工方式的选择 ①施工方案的选择要根据工程的封层施工决定,在实际施工中,通常采用二次振捣施工工艺来避免施工中的振动现象,或者在混凝土没有凝固情况下进而第二次振捣,这样能有效的减少因振捣不均匀导致的裂缝问题。 ②为了避免因温度原因导致的大体积混凝土浇筑中产生裂缝现象,可对大体积混凝土进行分开施工,通过分段施工能够减少大量混凝土水泥的操作产生更多的水化热,使混凝土内部局部温度过高,造成梯度温度差。在施工过程中可选择外界环境温度较低时进行浇筑,一般来说应低于28℃。结合铺设冷水管的方式减少混凝土内外的温度差。通过铺设冷水管方式能够有效的降低混凝土内部的最高温度,延长混凝土温度升高时间,为下一步施工提供更好布置的条件。 3.温度控制 为了避免大体积混凝土出现温差裂缝,必须在整个浇筑过程中对温度进行合理的控制。首先,应该选择一天之中温差最小的时间进行浇筑,同时室外温度不宜超过28摄氏度。其次,在浇筑的过程中,应该对混凝土的浇筑温度、升温度以及产生的应力进行精准的计算,并做出预测,随后根据计算和预测制定降温措施,例如,用湿润的岩棉被覆盖输水管、拌合水中加冰等。为了避免混凝土内部与外部温差过

大体积混凝土浇筑施工方案0001

美好小区地下室、1#楼 大体积混凝土浇筑施工方 案 1.工程概况 1.1工程简况 美好小区地下室、1#楼,工程大体积砼为钢筋混凝土筏板抗水板基础,筏板长 68.78m,宽16.7m;基础底标高为—7.2m,筏板厚1.25m,基础表面积为1148.63卅,基础混凝土量为1400m3,地下室抗水板底标高为-7.2m,厚度0.5m抗渗混凝土量为:4600 m3,表面积:12000卅,基础混凝土强度等级为C30。本工程混凝土结构采用商品混凝土浇筑。 1.2工程特点、难点 1.2.1本工程基础混凝土量大,且配筋密,基础局部有三层网片筋,砼浇筑时不易下料。 1.2.2混凝土面积大,表面平整度控制较难。 1.2.2大体积混凝土施工过程中易出现泌水现象,凝结过程中水化热大。 2.编制依据 2.1成都新城建筑设计有限公司设计的美好小区地下室、1#楼的施工图。 2.2《施工手册》(第四版) 2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 2.4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 2.5《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 2.6《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 2.7《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.8《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001/J119-2001 2.9《环境空气质量标准》GB3095-1996及修改单2.10《建筑施工场界躁声限值及其测量方法》GB12523-12524-90 3.施工准备 3.1技术准备 3 . 1 . 1学习图纸并进行图纸会审,了解设计意图,提出相应的机具和材料需用计划。

【案例】 大体积混凝土浇筑方案

【案例】大体积混凝土浇筑方案 一. 已知:某基础尺寸长、宽、高为20m×8m×3m,浇筑混凝土时不允许留设施工缝,工地只有3台搅拌机,每台产量为5m3/h,从搅拌站至浇筑地点的运输时间为24min,混凝土初凝时间为2h. 方案拟定分析如下: (1 ) 求每小时混凝土的浇筑量 大体积混凝土浇筑不留施工缝时,应保证浇筑上层混凝土时下层混凝土不致产生初凝现象。为此,必须按下列公式计算每小时混凝土的浇筑量,即 Q ( t -t1 ) k ≥A·h 式中 Q——为每小时混凝土浇筑量(m3/h); A—浇注块平面面积= (L基础长度×B宽度) (m); t—混凝土初凝时间(h); t1—混凝土运输时间(h); h—浇筑层厚度(m),本例取H = 0.3m。 根据已知条件,本例每小时混凝土浇筑量为: Q = ( 20×8×0.3 )/(2-0.4) = 30 m3 如果搅拌机数量不受限制,则应据此来选择搅拌机的台数,以保证搅拌机的产量能满足30m3/h的需要。但现只有3台搅拌机,每小时只能生产混凝土为3×5=15m3/h,不能满足所需的浇筑量。

(2 ) 根据现有三台搅拌机的生产能力,决定采用浇筑量, Q=3×5=15m3/h (3 ) 已知Q=15m3/h,则应求解在此条件下的允许浇筑长度L, L = Q ( t -t1 ) /B·h = 15 ( 2-0.4 ) /( 8 ×0.3) = 10m 也就是说,当Q=15m3/h时,下层混凝土只能浇筑10m长,随即就要浇筑上层混凝土,此时,下层混凝土才不致产生初凝现象。 (4)浇筑方案选用分析 1)全面分层浇筑方案。此方案在技术上不可行,因为基础长度为20m,允许浇长度为10m,当浇完下层20m后再浇上层,。下层混凝土必,然产生初凝现象。 2)全面分层,采取二次振捣的浇筑方案。混凝土初凝以后,不允许受到振动;混凝土尚未初凝(刚接近初凝再进行一次振捣,称二次振捣),这在技术上是允许的。二次振捣可克服一次振捣的水分、气泡上升在混凝土中所造成的微孔,亦可克服一次振捣后混凝土下沉与钢筋脱离,从而提高混凝土与钢筋的握裹力,提高混凝土的强度、密实性和抗渗性。 全面分层、二次振捣浇筑方案,就是当下层混凝土接近初凝前再进行一次振捣,使混凝土又恢复和易性;这样,当下层混凝土一直浇完20m后再浇上层,不致使下层混凝土产生初凝现象。此方案在技术上是可行的,也有利于保证混凝土的质量,但需要增加人力和振动设备;是否采用,应进行技术经济比较。

大体积混凝土施工方案(全)

和平里项目 大体积混凝土施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:石家庄一建建设集团有限公司 二零一七年十一月

目录 一、编制依据------------------------------------2 二、工程概况-----------------------------------2 三、大体积混凝土施工采取的防裂措施-------------2 四、混凝土的水化热温升与应力的计算-------------4 五、施工部署-----------------------------------4 六、施工方法-----------------------------------6 七、应急措施-----------------------------------8 八、质量标准-----------------------------------9 九、安全环保措施-------------------------------11 十、附图---------------------------------------13

一、编制依据 (1)和平里住宅项目1#住宅楼施工图纸 (2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版) (3)《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) (4)《混凝土结构工程施工质量及验收规范》 (GB50204-2015) (5)《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (8)《大体积混凝土施工规范》GB 50496-2009 二、工程概况 工程概况表 本工程大体积混凝土施工正值春夏交替季节,这给施工带来了一定的难度。 三、大体积混凝土施工采取的防裂措施

大体积混凝土施工的主要技术难点

大体积混凝土施工的主要技术难点是防止混凝土表面裂缝的产生。造成大体积混凝土开裂的主要原因是干燥收缩和降温收缩。处于完全自由状态下的混凝土,出现再大的均匀收缩,也不会在内部产生拉应力。当混凝土处在地基等约束条件下时,内部就会产生拉应力,当拉应力超过当时混凝土的抗拉强度时,混凝土就会开裂。 混凝土中水泥水化用水大约只占水泥重量的20%,在混凝土浇筑硬化后,拌合水中的多余部分的蒸发将使混凝上体积缩小。混凝土干缩率大致在(2-10) x 10-4范围内,这种干缩是由表及里的一个相当长的过程,大约需要4个月才能基本稳定下来。干缩在一定条件下又是个可逆过程,产生干缩后的混凝土再处于水饱和状态,混凝土还可有一定的膨胀回复。 值得注意的是早期潮湿养护对混凝土的后期收缩并无明显影响,大体积混凝土的保湿养护只是为了推迟干缩的发生,有利于表层混凝土强度的增长,以及发挥微膨胀剂的补偿收缩作用。 大体积混凝土浇筑凝结后,温度迅速上升,通常经3 d--5d达到峰值,然后开始缓慢降温。温度变化产生体积胀缩,线胀缩值符合△L=Lo? a?△T的规律,这里线胀缩值数取1 x 10-5(1/ 0C)。因为混凝土的特点是抗压强度高而抗拉强度低,而且混凝土弹性模量较低,所以升温时体积膨胀一般不会对混凝土产生有害影响。但在降温时其降温收缩与干燥收缩叠加在一起时,处于约束条件下的混凝土常常会产生裂缝,起初的细微裂缝会引起应力集中,裂缝可逐渐加宽加长,最终破坏混凝上的结构性、抗渗性和耐久性。 混凝土降温值=温度+水化热温升值-环境温度。其中温升值的影响因素主要有水泥品种和用量、用水量、大体积混凝土的散热条件(主要包括浇筑方法、混凝土厚度、混凝土各表面的能力和其它降温措施)等。 为尽量发挥混凝土松弛对应力的抵消作用,同时避免在混凝土硬化初期骤然产生过大的应力,应该减慢降温速度。一般规定,混凝土内外温差不大于25℃,降温速度不大于1.5 0C/ d。 该工程大体积混凝土的特点是: 1)基础厚1 .2 m ; 2)基础做了SBS防水; 3)混凝土一次浇筑3 800 m3; 4)混凝土强度等级C40。 1、混凝土配合比设计 对配合比设计的主要要求是:既要保证设计强度,又要大幅度降低水化热;既要使混凝土具有良好的和易性、可泵性,又要降低水泥和水的用量。 1)选用水化热低的32 .5 MPa矿渣水泥,水泥用量仅为340 kg/ m3。 2)大掺量I级粉煤灰(国外高达30 %)。掺量高达100 kg/ m3 ,占水泥用量的29%,占胶凝材料总量的21%。在大体积混凝土中掺粉煤灰是增加可泵性、节约水泥的常用方法。矿渣水泥本身就掺有20%一70%活性或惰性掺合料,再在矿渣水泥中掺近30%的粉煤灰,而且要配制大坍落度的C40混凝土,非常少见。这个掺量巳接近GBJ 146- 9。粉煤灰混凝土应用技术规范的规定的上限。 2、混凝土的浇筑方案选用 全面分层,采取二次振捣方案。混凝土初凝以后,不允许受到振动。混凝土尚未初凝(刚接近初凝再进行一次振捣,称二次振捣),这在技术上是允许的。二次振捣可克服一次振捣的水分、气泡上升在混凝土中所造成的微孔,亦可克服一次振捣后混凝土下沉与钢筋脱离,从而提高混凝土与钢筋的握裹力,提高混凝土的强度、密实性和抗渗性。 全面分层,二次振捣方案就是当下层混凝土接近初凝时再进行一次振捣,使混凝土又恢复和易性。这样,当下层混凝土一直浇完42m后,再浇上层,不致出现初凝现象。此方案

大体积混凝土浇筑方案

大体积混凝土浇筑方案 材料 水泥用普通硅酸盐水泥,粗骨料用碎石或卵石,粒径5~30㎜,含泥量≤1%,有良好的形状,质地坚硬,细长和片状颗粒不多于10%,不含风化颗粒。细骨料用中砂,含泥量≤1%,色泽均匀、干净,细度模数控制在2.7左右,砂率为30~45%。膨胀剂选用UEA-M复合膨胀剂,起补偿收缩作用。选用细度小、颜色浅、含碳量低、质量优质Ⅰ级粉煤灰以及木钙减水剂,用以降低早期水化热,增强后期强度。 施工要点 混凝土配合比的选择 a大体积混凝土配合比参照下表或经试验室试配确定混凝土强度等级:C35P8 水灰比0.5 砂率37% 材料水泥砂石水粉煤灰UEA-M 每立方米用量(㎏)320 710 1208 163 55 30(8%) b根据要求,每立方米混凝土中水泥用量≤550㎏。水化热控制在T3D≤230kJ/㎏,T3d≤270kJ/㎏砼中有效含碱总量小于5㎏/m3,氯离子含量≤水泥重量的0.06% c施工应进行温度应力计算,混凝土水化热温升最高控制在50℃以下,大体积混凝土入模温度控制在18℃以下d为满足泵送和施工操作要求,混凝土塌落度为160~180±20㎜

e为保证基础底板水平流水、立体交叉施工,混凝土满足初凝时间3~4h 2混凝土运输要求 a混凝土由集中搅拌站运送到现场,时间不超过0.5h,期间严禁加水 b混凝土到工地后,取样测定塌落度,塌落度达不到入泵要求时,根据配合比要求添加高效减水剂,严禁加水c混凝土搅拌运输车到工地后必须在1h内泵送完毕3大体积混凝土浇筑:a将大体积混凝土分成面积大致相等作业区,按作业区分层退坡浇筑 b每作业区浇筑时,控制浇筑顺序。采用分段定点,一个坡度,分层浇筑,顺序推进,一次到顶的浇筑方法c混凝土浇筑按分层退坡前进,振捣棒设前后两排,前排振捣棒振捣浇筑点混凝土,后排振捣棒振捣斜坡处混凝土。构件边角处,采用振动模板办法解决构件表面的蜂窝麻面。振捣棒插入点间距不大于40㎝,并插入下层10㎝,每孔振捣时间不宜少于10~15s,不得超过30s,以混凝土泛浆和不冒气泡为准。振捣棒应快插慢拔,使混凝土充分密实以保证混凝土密实性 d为防止大体积混凝土表面出现塑性裂缝,浇筑完成后分三次抹压成型,最后一遍用铁抹子搓平表面,全部过程保证在混凝土终凝前完成 e当混凝土结构有后浇带时,后浇带两侧混凝土强度达

大体积混凝土施工方案(正式)

目录 1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (2) 3. 施工部署 (3) 4. 混凝土的运输 (8) 5. 混凝土的浇筑 (9) 6. 质量控制 (11) 7. 热工计算 (13) 8.底板大体积混凝土连续浇筑措施 (17) 9. 安全文明施工 (17) 10.环保措施 (18) 附: 1区大体积混凝土测温点平面布置图

1. 编制依据 1.1 古湄家苑安置小区B区三标段工程施工图纸及设计洽商变更; 1.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 1.3 《钢筋混凝土高层建筑结构技术规程》(JGJ3-2010); 1.4 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015) ; 1.5 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) ; 1.6 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/10-2011) ; 1.7 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-2010) ; 1.8 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》( GB50325-2013) ; 1.9 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 2.0 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2015); 2.1 《江苏省绿色建筑设计标准》(DGJ32/J173-2014); 2.2 古湄家苑安置小区B区三标段工程施工组织设计; 2. 工程概况

本工程主楼底板厚度1200mm ,按对大体积混凝土基础考虑,采取相应的技术措施降低其温差,控制温度应力与裂缝。 3. 施工部署 3.1人员准备 为保证底板大体积混凝土浇筑施工质量,项目部以项目经理为领导核心大体积混凝土施工管理小组和项目部以执行经理为领导大体积砼施工攻关小组。 3.1.1大体积混凝土施工管理小组机构: 大体积混凝土施工管理小组机构

大体积混凝土施工方案

金科·集美晴洲一标段工程 大体积混凝土施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 审批日期:

大体积混凝土施工方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工部署 (2) 3.1施工准备 (2) 3.2现场准备 (3) 3.3施工计划安排 (3) 3.4混凝土浇筑的人员组织 (3) 3.5泵管的布置 (4) 3.6泵管的加固 (5) 第四章组织管理及施工顺序 (5) 4.1施工组织构架 (5) 4.2施工顺序 (6) 第五章原材料选用及配合比设计 (7) 5.1原材料 (7) 5.2配合比设计 (7) 第六章大体积混凝土施工 (8) 第七章大体积混凝土测温与养护 (10) 第八章质量保证措施 (16) 第九章安全文明施工措施 (16) 第十章环境保护措施 (17) 第十一章应急措施 (18)

第一章工程概况 (注:重点叙述筏板基础厚度、混凝土标号、浇筑方量、混凝土供应单位等相关信息) 本工程位于**,工程为3栋高层商业住宅,整个工程的总建筑面积为103320平方米,地上建筑面积约75320平方米,地下建筑面积约28000平方米。高度为102.30m,±0.000相当于绝对标高482.25m。 本工程主楼结构形式为剪力墙结构,筏板基础;地库部分结构形式为框架结构,独立基础。基底标高-12.75m,电梯井集水坑基底标高-14.30m。 根据图纸介绍的情况,本工程2、3、4#楼地下室有高层筏板基础,地下室建筑面积约8100 m2, 筏板板厚均为1500mm,属于大体积混凝土施工,混凝土的浇筑量较大,施工中应加强浇筑和养护措施,防止出现冷凝缝和温度裂缝。基础具体如下表所示。 地基基础桩基基础形式平板式筏板基础 基础混凝土量约5610m3 筏板基础厚度1500mm 基础混凝土标号C40/P8 商品混凝土由指定的**商品混凝土有限公司供应,为了保证混凝土的连续供应,与混凝土公司协商混凝土供应的连续性。要求搅拌站配备足够的混凝土运输车外,沿途派专人及时反馈路况信息。 优化混凝土配合比,掺外加剂,减少水泥用量;控制混凝土入模温度;加强混凝土的养护。 建设单位:**; 设计单位:**; 监理单位:**; 施工单位:中天建设集团有限公司。 第二章编制依据 1、《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013

大体积混凝土浇筑技术交底

GD2301003 施工单位中国中铁深圳地铁5号线5317标工程项目经理部 工程名称深圳地铁5号线塘朗车辆 段综合楼工程BT项目 5317标 分部工程地基与基础工程 交底部位地下室日期 交底内容一、施工工艺 (一)技术准备 1、混凝土申请:浇筑混凝土前,预先与混凝土供应单位办理预拌混凝土委托单及浇灌申请,委托单的内容包括:混凝土强度等级,方量、坍落度、初凝时间、是否加外加剂以及浇筑时间等。 2、所有机具均应在浇筑混凝土前进行检查,同时配备专职技工,随时检修。 3、混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断。 4、据施工方案准备必要的塑料布、保温材料及测温用具等。 (二)作业条件 1、各种专业管线已埋设完毕,钢筋隐检、模板预检已完成。 2、施工人员的通道架设、泵管的架子已搭设完毕。 3、振捣设备调试正常及备有一定数量的振捣棒。 4、放料处与浇筑点的联络信号已准备就绪。 5、劳动力安排已妥当,名单已上报。 6、与城管部门协调好,确保混凝土的顺利浇筑。 7、检查墙、柱插筋位置、数量,预留洞的位置、数量,模板接缝是否严密,模板隔离剂涂刷情况、支撑系统的承载能力、刚度和稳定性是否满足要求。

GD2301003 施工单位中国中铁深圳地铁5号线5317标工程项目经理部 工程名称深圳地铁5号线塘朗车辆 段综合楼工程BT项目 5317标 分部工程地基与基础工程 交底部位地下室日期 8、板内是否清理干净,如铁丝、冷挤压套管、木屑、铁钉、焊渣等。 (三)、施工要求 大体积混凝土的浇筑,应根据整体连续浇筑的要求,结合结构尺寸的大小、钢筋疏密、混凝土供应条件等具体情况,1、2、4、7区属于厚度较薄而面积或长度较大的工程,施工时从底层一端开始浇筑混凝土,进行到一定距离后浇筑第二层,如此依次向前浇筑其他各层。3区结构平面尺寸较小,采用全面分层法浇筑,即将整个结构浇筑层分为多层浇筑,当已浇筑的下层混凝土尚未凝结时,即开始浇筑第二层,如此逐层进行,直至浇筑完成,一般宜从短边开始,沿长边推进浇筑,亦可从中间向两端或从两端向中间同时进行浇筑。5、6区因大承台居多,采用斜面分层浇筑法,振捣工作应从浇筑层的底层开始,逐渐上移,以保证分层混凝土之间的施工质量。分层厚度宜为0.6~1.0米,同时在平面上应分成若干块施工,以减少收缩和温度应力,有利于控制裂缝。 1、由于是大体积混凝土,为了防止温度裂缝及收缩裂缝出现,除了设计上采取措施外,在施工操作上控制浇筑层厚度,不大于1.25倍(为振动捧有效长度),并通过测温记录与保温覆盖措施使内外温差控制在25oC以内。 2、混凝土坍落度为120~140㎜,采用的浇筑坡度为1:6,各地泵同时向后退着浇筑,泵口之间的间距离保证接软管后能左右交合。 3、根据泵送浇筑时自然形成一个坡度的实际情况,在每道浇筑带前后布置三道振捣棒,前道振捣棒布置在底排钢筋处和混凝土坡脚处,确保下部混凝土密实,后道振捣棒布置在混凝土缷料点,解决上部混凝土的捣实。

浅谈闪速炉基础筏板的大体积混凝土浇筑工艺

浅谈闪速炉基础筏板的大体积混凝土浇筑工艺 摘要:本文以中铝东南铜业铜冶炼基地项目的Φ7×7.9m闪速熔炼炉为例,对基 础筏板的大体积混凝土浇筑的全部流程进行了详细的阐述。 关键词:闪速炉;筏板;大体积混凝土 1 工程概况 闪速熔炼炉的筏板基础为钢筋混凝土结构,整体长42m,宽28m,厚2m, 浇注量预计2352m3,使用强度等级C35、抗渗等级P6的混凝土进行施工。因为 筏板基础相对较厚,需要进行不间断的浇筑,因而一定要按照具体的标准来展开 施工。需要重点控制以下三项内容: (1)因为是连续浇筑,所以混凝土内部的温度就会持续上升,这样就使得内部 和外部之间出现比较大的温差,如果处理不当,就会产生裂缝。因此说,一定要 通过有效的方法来避免混凝土出现较大的体积变化,从而使得裂缝得以消除。 (2)一般来说,大体积混凝土对强度的要求是很高的,水泥的使用量也是很大的,在水热化以及收缩的作用下,结构会出现开裂的状况,因此必须要选用最为 合适的材料,配合比也要恰当,确保施工达到标准要求。 (3)浇筑的顺序要科学安排,避免冷缝的出现。 2 操作方法 (1)在进行振动之时,振动棒的插入要快,而拔出的动作则要缓慢,上下的振 动要保持均匀。在对上层进行振捣之时,振动棒应该要达到下层5cm左右的位置,确保两层间没有接缝。 (2)振动棒要均匀排列,移动之时要依据行列式、交错式来进行,要确保不会 出现漏振的情况,每一次移动要保持30至40cm的距离。 (3)振捣的时间要予以管控,太短会导致振捣不实,太长则会出现离析。通常 每个点的振捣大致在30秒左右,如果用的是高频振动器,时间也要超过10秒, 确保混凝土表面不会下沉,没有气泡,会泛出水泥砂浆。 (4)在对混凝土进行泵送之时,不要同时振捣,这样可以使得混凝土塌落度有 一定的损失,如此一来,混凝土流淌的坡度就会小很多,作业面也就随之变小, 施工冷缝就会真正得以消除。 (5)在浇筑、振捣的工作完成之后,要通过刮尺来将表面的浮浆予以消除,在 开始初凝之时,要进行搓抹,在终凝前还要展开再次搓抹。 3 材料要求 在混凝土浇注前,必须保证原材料、复验报告以及混凝土配合比符合此次浇 筑要求,配合比必须在保证质量的前提下按照尽量降低水化热速度的方案进行设计,使用的原材料要求从始至终采用同一厂家同一型号。 4 技术措施: (1)混凝土要就近获取,供货的企业要依据工程的实际状况来完成好适配 工作,要对混凝土的水灰比、坍落度等予以有效的管控。降低温升,减少温度应力。 a、水泥:一般来说,应该使用硅酸盐水泥,需要注意的是,水泥熟料当中 的Ca3不能超过5%。当强度等级明确之后,使用的水泥越多,温度就会更高, 厚度自然也更大。浇筑相对较快,内部温度就会缓慢散失,温度自然也就升高很

大体积混凝土施工方案(最终完整版)

目录 1.2. 施工组织设计................................................... . (2) 1.3. 主要施工规程、规范 .............. . (2) 1.4. 主要标准........................ .. (2) 1.5. 主要法规........................ .. (3) 2 . 工程概况........................... . (3) 2.1. 设计概况........................ .. (3) 2.2. 底板分区图...................... .. (3) 3 . 施工安排........................... . (4) 3.1. 施工部位及工期要求: ............ (4) 3.2. 混凝土供应方式:................ . (4) 3.3. 劳动组织:...................... .. (8) 4 . 施工准备........................... . (9) 4.1. 技术准备........................ .. (9) 4.2. 机具准备........................ ........... 1..1 .. 4.3. 材料准备........................ ........... 1..1 .. 5 . 主要施工方法及措施................. (12) 5.1. 流水段划分:.................... (12) 5.2. 总体施工顺序:.................. (14) 5.3. 混凝土运输:.................... (14) 5.4. 混凝土的浇注:.................. (15) 5.5. 混凝土的收面与拉毛 .............. (19) 5.6. 混凝土的养护.................... (19) 5.7. 混凝土的测温:.................. (20) 6 . 季节施工的要求:................... .. (22) 6.1. 雨季施工的要求:................ (22) 6.2. 冬季施工的要求:................ (23) 7 . 砼施工质量保证措施:............... . (23) 7.1. 质量控制措施:.................. (23) 7.2. 施工过程控制的具体要求 .......... (23) 7.3. 控温措施:...................... . (24) 7.4. 质量通病控制措施: .............. (24) 7.5. 成品保护措施:.................. (24) 7.6. 应急措施:...................... . (24) 8 . 环保措施:......................... .. (26) 9 . 安全保证措施:..................... . (26) 9.1. 一般要求........................ . (26) 9.2. 泵送的安全要求:................ (27) 1. 编制依据 (1) 附件一:泵送混凝土相关计算 (27) 附件二: 大体积砼温度计算 (30) 附图一: 基础底板测温孔布置平面图 (32)

相关文档
相关文档 最新文档