第一章建筑

(一)项目概况

1、背景分析:

仁怀位于贵州省西北部,赤水河中游,大娄山脉西段北侧,背靠历史名城遵义,属云贵高原向四川盆地过渡的典型的山地地带,是黔北经济区与川南经济区的连接点,是红军长征“四渡赤水”战斗过的地方,是驰名中外的国酒茅台酒的故乡,2004年7月,被正式认定为“中国酒都”。

区位与环境分析:

本项目位于仁怀市城区的南部,市政府的东面,距市政府500米左右,处于仁怀市繁华地段,临近仁怀市主要干道——国酒南路,交通便利。

基地东北向毗邻仁怀市重点打造的楠竹林公园,环境优美。

现状分析:

本项目用地呈三角形形状,南宽北尖,西南边和东边紧邻城市道路,且已经修好,市政设施完善。西北侧为居住小区,西南侧道路对面为仁怀人民武装部,东面道路对面是坐山体,山脚下设有一个加油站,本方案设计会考虑足够的退让距离。本项目所处用地高差较大,南高北低,高差在十米左右,目前市政道路标高和南侧场地标高平齐,北侧用地呈低洼的坑坑。基地原用地现状南侧有部分居民区,已拆迁,北侧低洼地带为农田,而东侧的自然山体植被完好,是一道美丽的自然风景线,适宜居住。

(二)规划内容

1、设计依据:

·建设单位提供的底薪图与用地规划红线图;

·建设单位提供的设计任务书;

·国家现行的有关规范及仁怀市地方规定。

2、设计构思:

根据对现状条件的分析可知:优越的城市地理区位,舒适的都市休闲自然资源,悠久的历史人文环境是本项目的区位优势,因此本方案充分发挥这个优势,以内敛空间和中心景观组团的概念作为思想主轴,贯始至终,精心营造一个与周边环境融合的物质空间,努力造成一个气韵贯通的高尚社区和精神家园。

3、规划原则:

⑴塑立“以人为本”的规划思想,使其不仅要满足人们的居住

生理需求,而且也要充分满足人们的心理和精神需求,成为颇具活力和印象深刻的高尚社区。

⑵“艺术地再现人与自然的和谐统一”。营造良好的小区自然

和人文景观,创造宜人居住的生态环境,使人与自然能够充分融合,和谐统一。

⑶“空间释放,资源共享”。力争在有限的空间范围内争取共

有空间,核心景观的有限释放。所以建筑形式以高层为主,力求“低密度,大楼距”。

⑷户型设计上考虑本地的气候条件和生活习惯,注重朝向,明

厨、明卫、大厅中室、动静分区,力求提供现代生活创意。

4、规划布局

“合院围合式布局”

本案根据用地现状的情况出发,布置大底盘市商业,在有限的土地上最大限度的实现土地的最大价值化,把小区环境提升到屋顶层。整个小区既具有完整的结构体系,又具独特的庭园风格。建筑视线空旷,最好的视野尽全部的面向楠竹林公园,人们入住其中,自置其间,其乐融融。商业屋顶的利用与造景为人们提供了一个很好的休闲娱乐的平台,激发小区的无限活力。

在处理手法上讲究随空间序列的展开而产生步移景异的效果,虚实对比,庭园理水。漫步于中心景观轴中,整个小区如多个层次的国画在你的面前依次展开:入口广场以雕塑、塔楼和硬地为主,将城市暄哗隔绝开来,接着以灌木和叠水为过渡,中心景观核以以绿树和花架廊为主。

“大围合”

本工程均为接近100米的高层住宅楼,采用了“大围合”设计理念,所有居住楼围绕着组团中心形成环状围合的大花园,其错位的平面布局尽可能让各户都有良好的景观视觉通廊;在靠近楠竹林一侧,布置大面宽的高层大户型住宅楼,与公园相互和谐呼应。其建筑高低错落的布置增强了小区的可识别性和人为的自然情趣,创造丰富多彩的空间与天际轮廓线。5、主要技术经济指标

7、交通组织:

(1)入口

本案将小区入口设计位于次要道路上,把主要街道的沿街展示面展示给城市,既减小了小区车辆对主要城市道路的影响又把最好的商业价值展现给城市。地下室入口结合城市次干道道路设计,以减小地下车库的车辆对城市干道的直接压力。本案在城市主干道岔路口让出一个大广场,设计为步行商业主入口。结合沿街店面立面造型,配以塔楼、雕塑,

提升了小区形象,更加的大气,具有标志性。

8.单体设计

住宅单体全部为高层,适当的进深以保证节约用地,提高绿地率,力图创造综合效益,建设高档次、上品味的住宅小区。户型有多种户型以供市场选择。全部户型均有良好的日照和通风,尽可能的做到明厨、明厅、明卫。并利用变压式排气管改善暗厕和厨房的通风条件,户型设计强调厅与卧室的动静分区,互不干扰,客厅的设计充分考虑家俱布置与用餐空间有合理的空间关系。

立面设计上采用简欧建筑风格,强调建筑物的高耸、挺拔,给人以拔地而起、傲然屹立的非凡气势,体现出工业革命的技术革新所带来的不断克服地心引力而达到新的高度,表达出不断超越的人文精神和力量。

第二章结构

一、设计依据:

1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

3、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

5、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010

6、《建筑桩基技术规范》 JGJ 94-2008

7、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

二、自然条件:

1、基本风压为0.30kPa,地面粗糙度为B类。

2、抗震设防烈度小于6度。

三、结构选型:

1、本工程为31层住宅楼,结构安全等级为二级,建筑抗震类别为丙类。

2、根据建筑物高度,采用框支剪力墙结构,楼屋面板均采用现浇钢筋混凝土梁板。

3、地基基础:拟采用桩基础, 待地质报告提供后另定。

四、电算程序:

选用高层建筑结构空间有限元分析与设计软件SATWE。

第三章给水排水

一、设计依据

1、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003;

2、《室外给水设计规范》GB50013-2006;

3、《室外排水设计规范》GB50014-2006;

4、《住宅建筑规范》GB50368-2005;

5、《建筑设计防火规范》GB50016-2014;

6、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版);

8、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014。

9、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

10、甲方提供的其他资料。

二、设计范围

1、本小区室内外给排水系统、雨水系统;

2、本小区室内外消火栓及自动喷淋、水喷雾灭火等消防给水系统(详见消防专篇)。

三、给水

1、用水标准及用水量表:

地块用水量计算表:

其中地块的绿化浇洒用水采用雨水回收利用,合计水量中未包括。

2、水源及给水系统:

(1)、地块生活、消防用水均以市政自来水为水源。均从市政给水管接进水管在小区内形成环状管网,供应小区各地块生活及消防用水。小区按一户一表设计,住宅、消防、各类公建及商业均从市政引入管单独接管,设独立计量水表。

(2)、充分利用市政供水压力,节约能源,市政水压能满足供水的部分楼层由市政管网直接供水;不能满足供水的住宅用水采用变频设备供水。

(3)、住宅用水与商业用水分别设表计量,采用一户一表制。

四、排水

本工程采用雨、污分流排水方式。

1、污水:小区的主要污水源为生活污水,最大日污水量按生活给水量的90%计取。室内生活污水采用污废水合流排出,其中厨房和卫生间的排水立管分开设置,生活污水在小区内经过化粪池处理后,排入市政污水管道,集中排至城市污水处理厂。

2、雨水:屋面雨水有组织的排至雨水收集系统。小区雨水设计重现期取1年,综合径流系数Φ取0.70。

3、地下室废水采用机械提升排放。

第四章强电

1、负荷等级、容量及供电系统

本工程消防负荷、客梯、水泵、安防等重要负荷等级为一级,其余住宅商店等负荷为三级负荷,拟采用高压10kV电源供电。

各地块高压系统采用两路高压10kV城市电源至小区各地块住宅及商业开闭所。

柴油发电机房,内设自启动柴油发电机组一台,供水泵房、电梯及小区消防用电。低压系统为单母线分段,必要时手动联络。无功补偿采用低压侧集中补偿方式,功率因数补偿至0.9以上。

2、照明:室内照明以节能灯为主,室外照明采用LED灯照明,应急照明详消防专篇。

防雷接地系统:本工程按二类/三类防雷建筑设计电子信息系统雷电防护按D级设置,屋面层及屋面设备房四周敷设人工避雷带作为接闪器。高出屋面的金属构件应与避雷带焊通,再把整个建筑物的梁板、柱、基础等主要结构钢筋焊成一个整体,使之形成笼式避雷网,利用砼基础桩基和底板钢筋作为接地装置。

防雷击电磁脉冲:

将建筑物的钢筋、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个共用接地系统,并在各弱电机房及配线间均设置等电位连接板,将机房内的所有导电金属物就近作等电位连接。低压配电系统从各建筑物总配电屏开始采用TN-S,TN-C-S系统,并设置二级电涌保护装置。在引入或引出的信息线路要求设置相应的电涌保护器(由弱电承包商在各系统深化设计时配置)。

变电所高压母线及变压器低压侧设置有避雷器,以防过电压和雷电流冲击,低压侧设置电涌保护器。变配电的工作接地、保安接地与弱电系统接地及防雷接地共用一个接地体,其接地电阻要求不大于1.0欧姆。

第五章弱电

一、电话通讯系统

1、每户住宅按2个电话终端计,另加商业、公用等,小区电话终期容量约为15000门。每户住宅均设宽带网络数据终端。设备用房面积约25平方米上述设备用房均预留有宽带网接入设备位置,进线引自市电信网。

二、有线电视系统

电视和多功能业务分前端机房位置同通讯机房,机房面积约15平方米。

三、宽带及访客对讲系统

小区各住宅单体建筑均设有访客对讲系统,预留宽带网络接入及管线系统。

四、小区智能系统说明

本工程除设置有电话,有线电视,消防报警,宽带及访客对讲系统外,为提升本小区品质,更好地满足业主对于生活及工作的要求,本工程甲方

今后可根据实际情况设置及完善以下智能化系统:

1、安全防范系统:周界防越报警系统(小区周界安装红外对射探头,对发生非法翻越的区域进行实时报警,在辖区电子地图上显示报警方位以供保安人员快速反应),电子巡更管理系统(通过设置电子巡更点,加强保安的巡查力度,避免了常规巡逻存在的死角和巡逻人员工作不到位等问题,实现人防与技防的结合),闭路电视监控系统(在辖区周界、大门口、主干道、重要场所、通道及入口处、电梯轿厢内安装闭路电视监控系统摄像机,达到宏观监控与微观监控、可疑事项监控的要求,使保安人员及时掌握辖区内整体动态),访客可视对讲系统(通过此系统住户可在家里监视应答对应梯口呼叫,从而有效阻止外来人员自由进入住宅楼,并可与分控中心联络或报告险情或要求帮助等),住宅联网报警系统(在住宅内设置紧急报警按钮,煤气泄漏报警,门磁及窗磁等探头,当发生警情时,通过户内报警主机将警情传输到小区安防监控中心报警管理主机上,管理中心或分中心计算机图像显示器上立即自动弹出报警住户位置和事故类别,以及相关的报警住户家庭资料包括联系电话,以使保安管理人员及时处置)。

2、电梯管理系统:拟在小区安防中心设置电梯管理系统,具体要求如下:为防止小区的电梯因某种故障,乘客被关在轿厢内得不到及时处理,在小区安防监控中心及各个电梯轿厢设置电梯报警及通信系统,以便较好地处理此类事故。

3、小区背景音乐广播系统:由小区安防监控中心集中管理控制。在小区内各主要通道旁、室外景观及其它室外公共活动场所布置音箱,进行分区或全体广播,满足平时播放音乐,火灾或其他紧急事件发生时切换为火灾报警广播或紧急广播的功能。小区公共广播应能播放CD、MP3、VCD/DVD和调频立体声节目,有话筒可以插播通知,并采用节目定时播放器能定时自动播放音乐。

第六章暖通设计

一、设计依据:

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012);

2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014;

3、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014);

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-20/15)

5. 当地气象资料;

6. 业主要求及建筑专业提资图。

二、设计参数(参照盘县):

室外设计参数:

夏季通风室外计算干球温度25.5℃

冬季通风室外计算干球温度6.5℃

冬季供暖室外计算干球温度0.6℃

冬季供暖室外平均风速1.3m/s

室内设计参数:

冬季住宅室内设计温度18-20℃

冬季住宅室内相对湿度≥30%。

三、设计内容:

本工程含高层住宅、商业、社区服务、地下室功能为停车库及设备用房。具体设计内容如下:

1、地下室停车库及设备用房的通风与排烟设计;

2、各套住宅的厨房及卫生间通风设计;

3、各高层住宅的防排烟设计;

4、高层住宅及商业,幼儿园的空调设计;

四、通风系统设计:

1、地下室停车库按防火分区设置机械通风(排烟)合用系统,平时排风量按6次/h换气计,进风量按排风量的80%计,不足部分由坡道入口自然进风。

2、地下室设备用房单独设置机械通风系统。

3、地面各栋住宅楼内各套住宅靠外墙的卫生间设通风器直接排出室外;无外墙的卫生间设置变压式排气竖井,由通风器将废气排至竖井集中至高层屋面排放;厨房通风均考虑设变压式竖井集中至高层屋面排放。通风器由用户自理。

五、空调系统设计:

1.住宅均考虑设置家用分体空调,本专业仅考虑配合其余各专业预留室外机安放的位置及空调用电量。

2.商业用房拟设置风冷单元式中央空调系统,室外主机位置由建筑专业结合建筑立面统一考虑。上述空调设备均由用户自理。

六、采暖系统设计:

1、本小区共共设2个换热站,热源由城市热网供应,经换热机组进行热交换后由小区管网送至各楼用户。

2、商铺及住宅均采用低温热水地板辐射采暖,热源为60-50℃热水。

3、地下室入口处设热空气幕。

4、集中供暖,分户热计量,每户热计量装置设置于公共采暖管井内。

第七章消防

一、设计依据

1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014;

2、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014;

3、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版);

4、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005;

5、《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219-1995。

二、建筑消防

本工程住宅部分为27~31层,按一类高规执行,局小区周边为城市道路,结合小区内部设置的4米宽环形消防车道,使建筑四周形成环形消防车道。高层住宅多为两个长边直接落地,均可作为消防登高面,且登高面范围内都有建筑的安全出入口。登高面与建筑之间处均不种植妨碍登高的高大乔木植物,局部种植低矮的灌木丛。消防车道转弯半径不小于12米,建筑周边道路均可与小区外规划路和小区内消防车道连接。消防控制室设于商业一层,面积40m2,有直接对外的出入口。

本工程住宅有单元式和塔式,楼梯均通至屋面,有利于消防疏散。单元式住宅电梯厅为合用前室,采用自然采光通风,防烟楼梯采用机械送风,通至屋面,屋面连通;塔式住宅楼梯和前室均采用自然采光通风,楼梯通至屋面;所有单元式和塔式住宅每个梯位均设置一台消防电梯,合用前室面积不小于6m2。

本工程地下室面积为27660.5m2,停车496辆,为一类停车库,车库部分设7个防火分区,其中机动车库防火分区面积小于4000㎡,其余配

套设备用房自成独立防火分区,防火分区面积小于1000㎡。地下室设柴油发电机作自备应急电源。

三、消防给排水

(一)、消防给水

1、消防用水量

地块的消防系统住宅和商业各自单独考虑。

地块消防系统均按小区消防用水量最大的建筑考虑。室外消防用水量均为15L/S,室内消火栓用水量均为20L/S,火灾延续时间均按2小时计;喷淋用水量均为35L/S,火灾延续时间均按1小时计;地下室柴油发电机房均设有水喷雾灭火系统,设计喷雾强度均为20L/min. m2,,持续时间均为0.5小时,一次灭火同时开启消防系统总用水量均为378m3。

2、消防水源、消防储水池及室外消防给水系统

地块的消防用水水源均为市政自来水。均从市政给水引入管上接DN200给水管沿各地块成环状布置,并引入地下室消防专用储水池,室外消防给水管网上均设置若干座地上式室外消火栓。

地块地下室均设有378m3的消防专用储水池,供各自地块室内外消防用水。

在小区各地块最高楼楼屋面均设有一座20 m3的消防专用储水箱,内存18 m3的有效消防储水。

3、室内消火栓给水系统

地块的室内消火栓给水系统均为独立的环状给水管网。

室内消火栓均按能满足两股充实水柱同时到达室内任一部位的要求来布置。

地块地下室消防泵房内均设有两台室内消火栓专用消防泵(一用一备)。

地块屋面消防水箱的设置高度均能满足最不利点消火栓静水压力不低于0.07MPa的要求,系统不另设稳压设施,并按不分区的系统设计。

当消火栓出口压力大于0.5MPa时,均采用减压稳压消火栓。

区室内消火栓给水管网上均设有若干套水泵接合器以增强室内消防供水能力。

4、自动喷水灭火系统

地块地下室车库均设有自动喷水灭火系统,按中危险II级设计,设计喷水强度为8L/min.m2;作用面积160m2,喷头动作温度均为68℃。

地块自动喷淋系统均为临时高压给水系统,在小区各地块地下室消防泵房内均设有两台喷淋泵(一用一备),初期消防用水由最高楼屋面专用消防水箱供给。

喷淋系统均采用湿式系统,报警阀前、后均设信号阀,每套报警装置最不利点喷头处设末端试水装置。每层或每个防火分区均设水流指示器,水流指示器前设信号阀。

地块喷淋系统上均设有若干套水泵接合器,供消防车辅助灭火。

5、水喷雾灭火系统

地块发电机房内均设有水喷雾灭火系统,设计喷雾强度为20L/min. m2,作用面积约40 m2,持续时间为0.5小时。

系统采用雨淋报警阀组装置,由感温、感烟两种探头同时报警启动。

雨淋报警阀前设过滤器和信号阀。

水喷雾系统与喷淋系统共用水泵。

6、气体灭火

地块变配电房均设有七氟丙烷无管网灭火系统。

7、其它

地块的地下室车库、设备房、变配电室、发电机房、商店、住宅楼梯间、屋面电梯机房等处均设有手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

四、消防电气

消防用电设备的电源按一级负荷设计,除从外电网引入10KV电源外,地下室设630KVA1#发电机房60m2,630KVA2#发电机房60m2,各发电机房内发电机设有自动启动装置,并能在30S内供电,供水泵房、电梯及小区消防用电。在小区低压配电系统设置对消防负荷的供电回路外,还另设有一应急母线段对消防负荷提供另外一路的低压供电回路。所有消防设备均采用双电源供电,在现场实现末端自动切换。

在重要场所(包括人员密集)设置应急照明系统。平时由普通电源供电,停电时转由蓄电池供电,断电情况下瞬间点亮,电池供电时间大于60分钟。

火灾时仍需保证供电的重要消防设备,配电回路采用阻燃电缆或导线。所有消防设备供电线路采用穿钢管或防火金属线槽保护,当穿钢管明敷时,采用涂防火涂料保护措施。超35层住宅消防干线用MT电缆

五.消防弱电

火灾自动报警及消防联动系统:

1、本工程按一级保护设置火灾自动报警系统。采用智能型火灾自动报警系统,在地下层车库、设备用房、门厅、各层前室.配电间及电梯机房等均设置感烟或感温探测器。按消防规范要求各层设有手动报警器,警铃,地下层设应急广播。超过35层住宅户内设火灾报警探头

2、消控室内设置消防联动控制柜,在消控室内可自动或手动启动消防泵、喷淋泵、防排烟风机、从联动控制柜到各台消防水泵及风机,采用多线直接控制方式。当确认火灾后,联动柜能切除有关部位的非消防电源,并接通报警装置及火灾应急照明和疏散指示灯。发出着火层信号并向电梯机房发出迫降信号,使全部电梯停于首层,同时开启火灾应急广播系统,关闭相关防火门。所有消防设备动作后,均反馈信号到消控中心。消控中心设于商业一层,面积约为60平方米。

消防专用电话:

1、消控室内设置独立的消防通信系统。在各层手动报警器上都带有对讲电话插孔。在消防水泵房、备用发电机房、变配电室、排烟机房、空调机房、消防电梯机房、消防电梯轿厢等处设有固定的专用电话分机。消控室内设置直通市内消防报警电话。

六、消防防排烟

1、地下室停车库按防火分区设置与机械通风(排烟)合用系统,排烟量按6次/h换气计,补风量按不小于排烟量的50%计。

2、排烟风机选用消防高温排烟机,保证在280℃时连续工作30min。并在其入口处均设有排烟防火阀,当烟气温度达到280℃时,排烟防火阀自动关闭,并能联动排烟机停止工作。

3.地面各栋高层建筑靠外墙的各防烟楼梯间及前室或合用前室均采用自然排烟,其中楼梯间每五层内可开启外窗总面积不小于2m2;前室每层可开启外窗面积不小于2m2;合用前室每层可开启外窗面积不小于3m2;无法进行自然排烟的楼梯间及前室设置机械防排烟系统。超过100米高层建筑,对于前室及防烟楼梯间均按规范设置机械加压送风系统。

4、所有穿越通风机房和防火分区的风管上均设有防火阀。

5、所有通风管及空调风管均采用不燃钢板材料制作。

第九章节能设计

(1)外墙颜色:外墙主要采用米黄色装饰材料,可以减少能量损失,提高节能效率。

(2)建筑平面:平面布局及门窗位置合理,有利于取得良好自然通风,对降低居住建筑能耗有利。

(3)太阳能利用:局部屋顶、阳台装置太阳能。

(4)居住建筑外窗采用断热铝合金双层中空玻璃门窗,门窗气密性不低于国家标准。

(5)建筑外墙外墙采用200厚粉煤灰小型空心砌块,外墙传热系数<1.5w/(m2.k);屋面屋顶采用挤塑泡沫板隔热层,屋顶传热系数<1.0w/(m2.k);外窗采用塑钢窗,传热系数< 4.7w/(m2.k)。

(6)为尽量减少二次加压供水的范围以节约能源,充分利用市政管网的供水压力。市政水压不能供给的住宅,采用变频设备供水。

(7)所有选用的卫生设备应保证产品质量,严禁使用淘汰产品,各种便器冲洗水箱采用节水型水箱及配件;各种卫生器具的水嘴均选用水密性优良的陶瓷阀芯水嘴。

第十章环保设计

(1)厨房及暗卫采用专用排烟、排气道,均上至屋顶,废气高空排放。

(2)地下柴油发电机房设直通屋顶的排烟道,使柴油机油烟高空排放。

(3)建筑设备尽量选用低噪低振产品,减少对小区的居住环境影响。

(4)每层楼梯间设置垃圾收集空间,整个小区设置一个垃圾收集间,统一收集、统一外运。

(5)地块室外排水均采用雨、污分流制排水方式,雨、污水管网各自独立设置。污水来源主要为生活污水,生活污水均在小区内经过化粪池处理后,排入市政污水管道。

(6)为减少泵房内水泵震动所产生的噪音污染,小区各地块水泵均选用低噪轻震的立式水泵机组;同时为最大限度地减少固体传音,水泵与基础之间设置隔震器,水泵进出水管道上设柔性橡胶接头,管道吊架采用弹性吊架。

(7)在生活给水系统配水管网的设计中,严格遵守《建筑给水排水设计规范》第3.2条“水质和防水质污染”的各项规定,坚决杜绝水质在配水管网中受到污染。

(8)消声与减振

(9)风机设备基础均设减震器。设备与风管以软接头联接。风机在进口或出口的总管上设置消声器。

第十一章无障碍设计

1、本工程场地内坡度为0.3%,电梯厅入口为无障碍入口,每个梯位均设无障碍电梯,每套住宅均可待二次装修时根据住户需要做成无障碍住宅。

2、公共卫生间设残疾人专用卫生间。

第十二章管线综合设计

工程管线:

1.给排水:

A地块最大日污水量为1100.91m3/d ,B地块最大日污水量为1004.17m3/d ,C地块最大日污水量为2456.42m3/d ,污水均经化粪池处理后排入市政污水管。

2.雨水

本工程暴雨强度公式q=(42.25+62.60LgP)/(t+35)式中Te=2a,综合径流系数?=0.679.室外排水雨、污分流,雨水汇流后排入市政雨水系统。

4.燃气系统

从前杜路接市政燃气管,小区内地下室上方覆土1米~1.2米,满足管道埋设;燃气由专项设计。

5、负荷等级、容量及供电系统

本工程消防负荷、客梯、水泵、安防等重要负荷等级为一级,其余住宅商店等负荷为三级负荷,拟采用高压10kV电源供电。

各地块高压系统采用两路高压10kV城市电源至小区各地块住宅及商业开闭所。

商业按用电按每平米100vA估算由商业专用开闭所装机容量约4800KVA分别引10KV电源至商业1#~6#变;

6、电话通讯系统

2、每户住宅按2个电话终端计,另加商业、公用等,小区电话终期容量约为15000门。每户住宅均设宽带网络数据终端。设备用房面积约25平方米上述设备用房均预留有宽带网接入设备位置,进线引自市电信网。

7、有线电视系统

电视和多功能业务分前端机房位置同通讯机房,机房面积约15平方米。

8、宽带及访客对讲系统

小区各住宅单体建筑均设有访客对讲系统,预留宽带网络接入及管线系统。

最新题目:单元式多层住宅施工图设计-

重庆大学课程设计 房屋建筑学课程设计 设计题目:多层单元式住宅施工图设计 学院: 班级: 姓名、学号: 指导老师: 成绩: 时间:

重庆大学 目录 1.课程设计任务书…………………………………………………………………… 2.课程设计图纸……………………………………………………………………. …

房屋建筑学课程设计任务书 题目: 单元式多层住宅施工图设计 一、目的要求 通过初步设计和局部施工图设计,了解施工图的内容、表示方法及工作步骤,培养学生识图能力以及综合运用所学民用建筑设计原理及建筑构造知识来分析问题和解决问题的能力。 二、设计条件 根据给定的住宅方案设计图,进行部分施工图设计。 三、设计内容及深度 由于设计时间有限,并缺乏结构及水电工种的配合,要完成全套施工图设计有困难,因此只部分达到施工图深度。要求设计以尺规绘制,2#图2张(白色绘图纸),图标见附图。 1、单元标准层平面图比例 1:50~1:100(一个单元,即一梯两户) a、标注纵横轴线及轴线编号。 b、标注三道尺寸。 第一道:总尺寸-建筑外包尺寸。 第二道:轴线尺寸-轴线间距及轴线至外墙边缘尺寸。 第三道:墙段及门窗洞口尺寸。 c、标注房间名称及面积。 d、绘出厨房、卫生间的固定设备。(洗涤池、灶台、洗脸盆、浴缸、抽水马桶) e、标注门窗编号。如M0920,C1815 f、楼梯间绘出踏步、平台、栏杆扶手及上下行线。引出绘制楼梯间底层平面图。 h、剖切线及剖面图编号。(要求纵向剖到楼梯间) 2、单元屋顶平面图比例 1:100~1:150(一个单元,即一梯两户) a、标注纵横轴线及轴线编号。 b、标注二道尺寸。 第一道:总尺寸-建筑外包尺寸。 第二道:轴线尺寸-轴线间距及轴线至外墙边缘尺寸。 c、绘制屋面排水组织设计:屋面排水坡度、女儿墙纵坡、雨水口、落水管等的组织设计。 d、引注屋面构造详图编号。 3、门窗统计表 按一个单元的门窗数量统计制表。 门窗表 4、剖面图(一个)比例 1:100 a、标注被剖到的墙轴线及编号。 b、标注三道尺寸。 第一道:总高尺寸-室外地坪至女儿墙顶。 第二道:层间尺寸-室外地坪至底层地面,底层地面至楼面,楼面至楼面,楼面至屋面,屋面至女儿墙顶。 第三道:墙段及门窗洞口尺寸,阳台尺寸。 c、标高。室外地坪、底层地面、各层楼面、女儿墙顶等处标高。 5、主立面图(一个)比例1:100 a、两端轴线编号。 b、窗表示出窗扇划分及开启方式(每种窗表示一樘) c、标注外墙面材料及色彩(墙面、窗台、勒脚等)。 6、屋顶构造详图(2~3个)比例1:5~1:10 四、参考资料: 《房屋建筑学》教材 《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001—2001 《房屋建筑学课程设计任务书及设计基础知识》自编

06-高层住宅设计说明

第一章建筑 (一)项目概况 1、背景分析: 仁怀位于贵州省西北部,赤水河中游,大娄山脉西段北侧,背靠历史名城遵义,属云贵高原向四川盆地过渡的典型的山地地带,是黔北经济区与川南经济区的连接点,是红军长征“四渡赤水”战斗过的地方,是驰名中外的国酒茅台酒的故乡,2004年7月,被正式认定为“中国酒都”。 区位与环境分析: 本项目位于仁怀市城区的南部,市政府的东面,距市政府500米左右,处于仁怀市繁华地段,临近仁怀市主要干道——国酒南路,交通便利。 基地东北向毗邻仁怀市重点打造的楠竹林公园,环境优美。 现状分析: 本项目用地呈三角形形状,南宽北尖,西南边和东边紧邻城市道路,且已经修好,市政设施完善。西北侧为居住小区,西南侧道路对面为仁怀人民武装部,东面道路对面是坐山体,山脚下设有一个加油站,本方案设计会考虑足够的退让距离。本项目所处用地高差较大,南高北低,高差在十米左右,目前市政道路标高和南侧场地标高平齐,北侧用地呈低洼的坑坑。基地原用地现状南侧有部分居民区,已拆迁,北侧低洼地带为农田,而东侧的自然山体植被完好,是一道美丽的自然风景线,适宜居住。 (二)规划内容 1、设计依据: ·建设单位提供的底薪图与用地规划红线图; ·建设单位提供的设计任务书; ·国家现行的有关规范及仁怀市地方规定。 2、设计构思: 根据对现状条件的分析可知:优越的城市地理区位,舒适的都市休闲自然资源,悠久的历史人文环境是本项目的区位优势,因此本方案充分发挥这个优势,以内敛空间和中心景观组团的概念作为思想主轴,贯始至终,精心营造一个与周边环境融合的物质空间,努力造成一个气韵贯通的高尚社区和精神家园。 3、规划原则: ⑴塑立“以人为本”的规划思想,使其不仅要满足人们的居住 生理需求,而且也要充分满足人们的心理和精神需求,成为颇具活力和印象深刻的高尚社区。 ⑵“艺术地再现人与自然的和谐统一”。营造良好的小区自然 和人文景观,创造宜人居住的生态环境,使人与自然能够充分融合,和谐统一。 ⑶“空间释放,资源共享”。力争在有限的空间范围内争取共 有空间,核心景观的有限释放。所以建筑形式以高层为主,力求“低密度,大楼距”。 ⑷户型设计上考虑本地的气候条件和生活习惯,注重朝向,明 厨、明卫、大厅中室、动静分区,力求提供现代生活创意。

多层纯住宅电气设计方案说明示例

多层纯住宅电气设计方案说明示例 一、工程概况: 本项目为xxxxxx安置房项目一期工程,建筑规模:总建筑面积25640.90平方米。建筑防火分类:多层住宅,耐火等级:二级。 二、设计依据: 1、本院建筑、结构及给排水专业提供给本专业的设计资料。 2、本工程采用的规程、规范及标准,主要包括: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014; 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009; 《20KV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013; 《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008; 《低压配电设计规范》 GB50054-2011; 《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-2011; 《建筑照明设计标准》GB50034-2013; 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015; 《城市道路照明设计规范》CJJ45-2015; 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008; 《建筑机电工程抗震设计规范》 GB 50981-2014; 《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016; 《有线电视系统工程设计规范》GB50200-94; 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004; 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007; 《四川省住宅建筑通信配套光纤入户工程技术规范》DBJ51/004-2012; 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》-GB50846-2012; 三、设计范围: 本工程设计有:高低压变配电系统、照明系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施、FTTH系统、有线电视系统及。 四、变、配电系统: 1、负荷分级:本工程所有用电均为三级负荷。 2、供电电源:本工程从市政引一路10KV电源供至室外箱式变电站1TM1(80 0KVA)供本小区用电。 3、计量:本工程在室外箱变高压侧计量,住宅每户设分计量(供电部门户表工程)。 4、功率因数补偿:在变压器低压侧设静电电容器自动补偿装置集中补偿、气体放电灯就地设补偿电容器分散补偿,补偿后,10KV侧功率因数达到0.9以上。

新农村中单元式多层住宅施工图设计

新农村中单元式多层住宅施工图设计 一、目的要求 通过理论学习、参观和设计实践,初步了解一般民用建筑的设计原理、初步掌握建筑设计的基本方法与步骤,设计一些功能齐全、使用方便,环保、节能、节约土地、节省材料、品质优良的单元式多层住宅。 二、设计条件 1.本设计为城市型住宅,位于城市居住小区或棚户区改造住宅区内,具体地点市郊。 2.面积指标:平均每套建筑面积70~120m2。耐火等级二级;抗震设防烈度为8度;日照间距按1:1.5;建筑的水、暖、电均由城市集中供给。 3.套型及套型比由设计者自定。 4.层数:5或6层,两单元。 5.层高:2800mm。(3000mm) 6.结构类型:砖混结构或框架结构。 7.房间组成及要求 (1)居室:包括卧室和起居室。各居室间分区独立,不相互串通。其面积不宜小于下列规定:主卧室12m2,单人卧室9m2,起居室20m2。 (2)厨房:每户独用,房内设案台、灶台、洗池等(燃料:

天然气入户)。 (3)卫生间:每户独用,设蹲位、淋浴(或盆浴)及洗脸盆。 (4)阳台:每户设生活阳台和服务阳台各一个。 (5)贮藏设施:根据具体情况设搁板、吊柜、壁龛、壁柜等。 三、设计内容及深度要求 本设计按施工图设计深度要求进行,手工绘制草图,(墨线正图),电脑出2#图纸。 1.单元底层平面图 1:50(布置家具设备、计算使用面积); 2.标准层平面图 1:100; 3.立面图:主要立面及侧立面 1:100; 4.剖面图1个 1:100(需剖到楼梯) 5.墙身节点详图3个1:10(墙脚即散水、窗台、过梁) 6.屋面排水图1:100 7.技术经济指标 平均套型建筑面积=总建筑面积(m2)/总套数 标准层使用面积系数=标准层使用面积(m2)/标准层总建筑面积(m2)×100% 四、设计方法与步骤 1.分析研究设计任务书,明确目的、要求及条件。 2.广泛查阅相关设计资料,参观已建成的住宅建筑,扩大眼界,广开思路。 3.在学习参观的基础上,根据住宅各房间的功能要求及各

现代中式高层住宅的立面设计与细节

现代中式高层住宅的立面设计与细节 1 `立面设计传统与时尚 1、指导思想 现代中式建筑设计理念,传统与时尚相互交融,力求表达一种传统元素的现代美。 2、中式表现特点 ①色调的传统性; ②传统元素的现代表现力; ③建筑与景观小品的延续与融合。 3、中式表现手法 居住区的中式建筑风格及景观环境是由居住区中各幢建筑的中式外立面形象及其相互之间的关系构成,是居住区环境的直接外在表现。对于住区居民首先接触的便是它的建筑形象和景观环境,新中式高层建筑特色体现在取用传统文化符号,有机地应用中国传统建筑元素,依托原生地形地貌布局围合,通过庭、院、街、巷等建筑手法打造空间平衡,以小桥流水,亭台阁榭,竹林小径等传统造园手法修饰景观,营造出户户通透明亮,户户有景,古韵悠长,步移景随的现代生活空间,单体的设计与住宅区规划并重,将之融于城市环境,成为大环境的有机组成部分,创造优雅、宜人的人文环境。 4、建筑立面设计表现 建筑立面是建筑物的外衣,是直接反映建筑物优劣的一种外在表现,主要表现在以下几方面: 1、建筑立面的设计模式和色彩是吸引消费者目光的源泉; 2、建筑立面的接受度是影响楼盘价值的主要因素; 3、建筑立面的环保性和材料的耐用性是楼盘的买点来源。 “三段式”建筑立面发展由来已久,从建筑结构上看,没有太大的改变,主要是随着科学技术的发展,在建筑材料、技术、设计等方面进行创新。三段分上段为屋顶; 现代的连续窗和墙身成为中段;下段含门厅、建筑基座、门、小品、架空层等。 因人的视线的可识别性,建筑的一、二层墙身及架空层是最适宜表现风格的部位,底层架空及门厅等公共空间是灵活发挥的地方。墙身部分因主要为住宅的使用功能部位,其特定的繁琐功能限制了设计。作为第五立面的屋顶设计虽然越来越成为关注点,但因建筑高度与视线的矛盾问题,其风格设计受到很大影响。作为中式元素重点之一的大坡屋顶的设计难度很大,建筑高度越高屋顶的形式就越无法体现,所以加强山墙及细部、楼电梯间的外立面设计,是高层中式建筑设计的重要手法。 综上所述,对于高层建筑而言,中式风格的体现应重点在以下部位: ①单元门厅中国人居非常讲究门庭和入户方式的设计,强化入口空间层次, 体现中式住宅的归属感。

小高层住宅小区项目建筑设计说明书

主要设计人员 设计总负责人 建筑 结构 给排水 电气 暖通

“小高层住宅小区”项目 建筑设计说明 第一章建筑设计 一、工程简介 本项目地属某市中心城区。用地北侧为规划道路,西面为通途大道。本地块地处闹市边缘,具有“闹中取静、都市花园”生活的天然优势。该项目用地的突出特点是毗邻市政府和市人民医院,区位优势显著,将要规划为一个高品质的居住小区。 二、主要设计依据。 1、主要规范 《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2002版) 《住宅设计规范》GB50096-2011 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《某省城市规划管理技术条例导则》 《某市中心城区住房建设规范》 2、甲方提供的设计要求及总体规划资料 3、规划部门提供的规划设计条件和规划设计要求。三、规划理念 本项目规划在尊重自然、利用自然,实现“人与自然和谐共生”的前提下提出“城市居住公园”规划理念———强调功能与环境并存。 1、因地制宜:根据地形特点和实际,充分利用水系等景观资源,在尽可能的保护好现有水系走势的前提下合理开发利用,小区路网和建筑空间布局尽可能贴近自然,采用灵活多变的自由式手法,做到因地制宜、富有特色。 2、利用地形:小区开发建设密切结合地形、巧妙利用地形,搞好竖向设计,避免大填大挖,降低工程造价,节省建设投资,创造具有欧法特色的小区环境和景观风貌。 3、以人为本:分析人们对物质、精神、生理、心理等的需求,以提高人居环境质量为目标,精心塑造生动和谐的开放空间和社区环境,强调人居环境与建筑的共存与融合、绿化空间与居民活动空间的有机融合,突出人们的参与感及富有人性的空间理念和重亲情的空间感受,使人工环境与自然环境相协调,完善各项设施配套,为小区居民提供舒适、安全、洁净、怡人、高品质的花园式居住环境和居住空间,体现对人的关爱。 4、生态小区、城市公园:充分利用现有自然环境要素,建设与地形完美结合、特色鲜明的生态型绿色居住社区,突出“阳光、空气、绿色”的生态主题,将建筑与自然环境有机穿插与渗透,形成层次分明、高低错落、富有特色的建筑景观和天际轮廓线,构筑“城市居住公园”这一主题的居住区空间形象。 四、交通设计 本方案交通组织本着“因地制宜、以人为本”的原则,充分考虑地形实际和其它自然环境因素,力求保证自然环境风貌,减少建设工程量。

多层住宅建筑设计任务书

多层住宅建筑设计任务书 一、教学要求 1.目的:①在上学期户型设计的基础上,让学生进一步了解多层居住建筑设计原理和方法,通过该次设计能达到系统巩固并扩大所学的理论知识与专业知识,使理论联系实际;②在指导教师的指导下能独立解决有关住宅工程的建筑设计问题,并能表现出有一定的科学性与创造性,从而提高设计、绘图、综合分析问题与解决问题的能力,为走上工作岗位,适应我国安居工程建设的需要,打下良好的基础。 2.要求:学生应严格按照指导老师的安排有组织、有秩序地进行本次设计。先经过老师讲课辅导、答疑以后,学生自行进行设计,完成主要工作以后,在规定的时间内再进行答疑、审图后,每位学生必须将全部设计图纸加上封面装订成册。 二、设计条件 本设计为上学期户型设计的延续,设计条件同户型设计地形图。 三、设计要求 本次设计在学生单元式多层住宅户型设计方案基础上继续完善平、立、剖及效果图的全套方案。 1.平面设计要求同单元式多层住宅户型设计任务书。户型设计在顺应市场的同时还要能够导引市场需求,指导人们的新生活、新思维。平面设计应充分考虑日照、通风、采光、节能等问题。在平面布置方面注意避开市场的常规思维,在实用和充分利用的前提下出奇、出新。 2.设计灵活,有新意,体现多层住宅发展趋势。宜采用现代建筑风格为主流的形式,线条流畅,富有诗意和个性; 3.结构类型:自定(砖混或框架)。 4.房间面积、功能及组成满足住宅设计规范要求。 5.充分考虑环境设计,合理组织建筑组团。 四、设计内容 1、总平面图: 1:500 要求:画出准确的屋顶平面并注明层数,注明各建筑出入口的性质和位置;画出详细的室外环境布置(包括道路、广场、绿化、小品等),正确表现建筑环境与道路的交接关系;注指北针。 2、每幢住宅各层平面图 1:200 要求:应注明各房间名称(禁用编号表示);首层平面图应表现局部室外环境,画剖切标志;各层平面均应表面标高,同层中有高差变化时亦须注明。 A、一层平面图: 包括用地环境设计,室内家具、卫生设备布置 B、每二层平面图: 包括室内家具、卫生设备布置 3、每幢立面图: 1:200 要求:不少于两个,至少一个应看到主入口,制图要求区分粗细线来表达建筑立面各部分的关系。 4、每幢剖面图: 1:200 要求:一个,应选在具有代表性之处,应注明室内外、各楼地面及檐口标高。 5. 每幢单元放大平面图1:50 6、透视图:

房建课程设计单元式多层住宅楼

房屋建筑学课程设计任务书孙凤明、王首一、侯万钧 2012年9月 题目:单元式多层住宅建筑设计 (一)目的要求: 配合理论教学内容,进行初步设计实践。通过课程设计阶段,培养学生综合运用建筑设计原理和已学知识,培养学生在设计中发现问题、分析问题、解决问题的能力,使学生基本掌握建筑设计的基本方法和步骤。 (二)设计条件: l、建设地点:北方某多层小区内住宅楼基地 2、面积指标及户型:一梯两户,每户三室两厅或两室两厅、一卫、一厨。每户建筑面积90平方米,可又下调5%的浮动。 3、辅助房间: 厨房——设洗池、案台、炉灶、橱柜,必须在图上体现出洗、切、炒过程所需设备。 卫生间——1套,其面积自定。在卫生间内需图示出设置坐便器、淋浴或盆浴、盥洗等设施。 4、其它设施: 双阳台(生活阳台和辅助阳台均按l00%计算建筑面积),不必设置垃圾道及储物间。 5、层数及层高: 六层、层高2.80米(顶层由于有设备管线可稍高些,但最多不超过3米)。 6、结构: 框架或砖混结构任选。若使用砖混结构外墙为240mm,但山墙部分应做到370mm,并做外墙保温。 7、设计要求:, 套型恰当、使用方便、经济合理。

(三)设计时间安排: 本题目分两步完成: 第一步完成草图设计:一草时间为两天左右,二草l天。 第二步完成设计:时间为2~3天。具体次序自行安排,但周四必须完成一半以上,教师检查。 周二下午3:30交正图。建筑馆101室。 (四)设计内容及深度: 本题目分两步完成:第一步完成方案草图设计(可徒手单线绘制),第二步完成设计(方案草图设计,最好经教师改图后,再行上板设计,至少同学之间应相互检查)。 1.首层平面图(设计为两个单元)、标准层单元平面图,楼顶层平面各一,比例l:l 00。 (1)确定各房间的形状、尺寸及位置,表示固定设备及主要家具布置,标注房间面积。 (2)确定门窗大小、位置(按比例绘制,不标注尺寸),表示门的开启方式和方向。 (3)画出楼梯、阳台等。 (4)标注两道外部尺寸(总尺寸和轴线尺寸)和必要的内部尺寸。 (5)标注剖切符号,注写图名和比例。 2.剖面图:沿建筑长轴、短轴各一,比例l:100。 (1)确定各主要部分的高度和分层情况,以及主要构件的相互关系。 (2)表示出楼梯的踏步、平台以及固定设备。 (3)标注室内外地面标高、各层楼面标高、屋面标高,标注两道外部尺寸(即建筑总高度及各层层高)。 (4)注写图名和比例。 3.立面图(2个单元总立面):建筑入口立面,比例1:l 00。 (1)表示出门窗、阳台、雨蓬等构配件的形式和位置。 (2)注写图名和比例。 4.各节点详图:比例1:5~l:10

单元式多层住宅施工图设计资料

单元式多层住宅施工图设计资料 1.单元式多层住宅: 住宅是供人们生活居住的空间,按照我国的情况,1~3层住宅为低层住宅,4~6层为多层住宅,7~9层为中高层住宅,10层及10层以上为高层住宅。根据我国国情,现阶段城镇中的住宅是以多层住宅为主,在大城市中有条件的地方,适当修建中高层和高层住宅。在这里只就单元式住宅设计的基本原理作简单介绍,供课程设计参考。 为适应住宅大规模建设的需要,简化和加快设计工作,统一结构、构造和方便施工,常将一栋住宅分为几个标准段,一般就把这种标准段叫做单元,以一种或数种单元拼接成长短不一、体形多样的组合体,这种方法称为单元式设计。单元的划分可大可小,多层住宅一般以数户围绕一个楼梯间来划分单元,这样能保证各户有较好的使用条件,故成为常用的划分形式。 2.住宅户内组成及其各部分的设计: 一套住宅包括居室、厨房、卫生间、户内走道(户内楼梯)、前室、贮藏、户外活动空间(阳台、露台、庭院等)等几部分。 1.居室设计:居室是户内主要房间,每套住宅一般有1~4间或更多的居室。居室设计必须要根据各居室的使用对象和使用要求,结合朝向、通风、采光、保温或隔热,以及技术经济、美观等因素,来确定居室的位置、房间大小、形状、合理设置门窗、组织室内交通及户内交通。居室按使用功能分起居室和卧室。 起居室(即厅、堂)—家庭集中活动空间,如起居、团聚、娱乐、会客、进餐等,需要有较宽敞的空间。对一户来说,此空间属于“闹”区、“开放”区。 卧室(即房、室)—是分散独立的居住空间。要求安静、分隔、避免干扰。卧室可分为主卧室(为家庭主要成员居住的空间)、次卧室(为家庭其它成员居住的空间)。 一个家庭对居室的使用情况是复杂的,随着使用对象、生活习惯、季节变化、社会发展等因素的变化而不断变化,所以居室设计不能只考虑一种家具布置方式,而应为住户提供多种布置家具的可能性。 床是卧室的主要家具,尺寸也较大,如果卧室的尺寸、形状能够适应多种床位布置的可能,那么较小尺寸的家具就好布置了。因此我们一般以床位布置作为开间、进深选择的主要因素。如图床位布置的尺度要求,像这样以床位布置为主的家具布置,就基本确定了居室的净空尺寸。 门窗位置对家具布置的影响很大。在小面积居室中,家具常沿四周墙面布置,而门窗也要占据墙面,如果其位置布置不当,就会给家具布置以及使用带来困难。 居室的比例尺寸对家具布置影响也很大。同样面积的居室,比例不同,其家具布置也不相同。居室平面不宜狭长,最好不超过1:2的比例。下面例举几种居室的家具布置,作为设计参考。 2.厨房设计:厨房是户内主要的辅助用房。人们在厨房中活动的时间相当长,家务劳动量也较大,厨房主要活动是做饭、烧水。其操作程序是:洗-切-烧。所需设备目前主要是洗池、案台、炉灶。如果卫生间无洗漱设备,厨房还可兼作洗漱、洗衣。有的将厨房面积稍加扩大,厨房还可兼作用膳。 厨房按洗、切、烧顺序布置洗池、案台、炉灶三大件。布置在光线好、空气流通、使用方便的位置。 设备布置要考虑操作方便,操作空间不应小于750mm×750mm,但若设备间距过大,会增加

浅谈住宅小区中高层建筑设计

浅谈住宅小区中高层建筑设计 摘要:高层住宅建筑设计是确保住宅楼的建设质量和满足住户生活必备设施需求的关键,在高层住宅楼建设中具有十分重要的意义。文章结合广州方圆. 明月山溪花园住宅小区中高层建筑设计进行了探讨。 关键词:小高层;住宅建筑;设计 随着我国经济及城市建设的不断快速发展, 人们对居住的条件和需求与时俱进, 尤其是进入二十一世纪以来, 住宅的建设一直是城乡建设的热点, 住宅建设也开始从对量的要求逐渐过渡到对质的追求, 特别是住房制度的改革, 人们对住宅的使用功能、舒适度、安全感以及环境质量更关心, 这就要求在商品价值观念、住宅的功能、质量等方面都要与其价格相联系, 与市场需求相适应, 精心设计, 反复推敲, 力求住宅精巧与适用。 1 工程概况 方圆.明月山溪花园位于广州从化碧泉路与温泉东路交叉口,规划总用地面积约42万平方米,基地四周群山环绕,内部山体起伏,植被丰富,有两条市政水渠从中穿过;东面紧邻名泉生态园,南面是流溪河,环境优美。 基地分两期开发,本案为一期四区,位于整个基地西南侧,一期总占地面积为16.0万m2。本案包括2栋9层的中高层住宅、1栋12层、2栋16层的高层住宅,总建筑面积为69403平方米,建筑高度30-51m;共有六种户型单元,面积为110-140平方米。 2 总平面设计 2.1 总平面布置 (1)依据原有地形、地势,顺山势布置住宅,有效的利用了地形高差。 (2)南部充分利用组合错落有致、层次丰富的低层高档住宅及流溪河湿地生态公园,形成很好的小区外部环境。小区多层、高层住宅依山而上,面向开阔的湖面及绿化景观带,各单元住宅极好的利用了外部景观条件。 整个住区建筑布局以中心景观湖面为中心顺应地形特质向北侧展开,充分利用山体水景景观,并通过高低建筑的排布,强化了原生较缓的坡度变化,使优美的自然形态更加突出地表现出来。 这种以自然水系、人工建筑和环境相结合的布局,体现了东方人居智慧的理念,展现了建筑与空间、空间与环境的和谐,是人与自然、传统与现代的有机结合。

单元式多层住宅设计说明

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 单元式多层住宅设计说明 一、目的要求: 通过理论教学、参观和设计实践,使学生初步了解一般民用建筑的设计原理、初步掌握建筑设计的基本方法与步骤,进一步训练和提高绘图技巧。 二、设计条件 1.本设计为城市型住宅,位于城市居民小区或工矿住宅取内。具体地点自定。 2.面积指标:平均每套建筑面积70~100M2。 1.“噢,居然有土龙肉,给我一块!” 2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 3.两室一厅一厨两卫。 4.层数:六层。 5.结构类型:砖混结构。 6.房间组成及要求: 居室:包括主卧和次卧。 厨房:每户独用,房内设案台、灶台、洗池(燃料:煤、煤气、天然气自定)。卫生间:每户独用,设蹲位、淋浴或盆浴,洗脸盆。 阳台:每户设生活阳台和服务阳台各一个。 储藏设施:根据具体情况设搁板、吊柜、壁龛、壁柜等。 1.“噢,居然有土龙肉,给我一块!” 2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

房屋建筑学课程设计 六层单元设计图

房屋建筑学课程设计任务书 一、题目:单元式多层住宅设计 四、设计条件: 1、设计地点:本建筑位于中小城市。 2、建筑规模:共设计两个单元,六层。 3、面积标准:每套建筑面积为70—110 m2。 4、套型:套型自定,每个方案有两种套型为宜。每套户型建筑面积为中套70-90m2;大套95-110m2。。 5、居室面积(仅供参考):大居室12—15平方米,中(小)居室8—12平方米,每套住宅必须有一间大居室,要求每套住宅居室大小搭配恰当。 6、辅助房间: (1)厨房每户独用,应设置洗池、灶台等,并考虑储藏设施,面积不小于3.5m2燃气为煤气),厨房应有外窗。 (2)卫生间每户独用,应设大便器,根据实际情况可设浴缸或淋浴、洗面器。

无通风窗户的卫生间应设通风道。卫生间的最小使用面积如下: 1)设置三件卫生洁具的为3·00 m2 2)设置便器、洗浴器两件卫生洁具的为2·50 m2 3)设置便器、洗面器两件卫生洁具的为2·00 m2 4)单设便器的为1·10 m2 7、其它设施:每户设置生活阳台、附属阳台及需要储藏设施。 8、层高:可选用2.8米、2.9米、3米 9、室内外高差0.45-0.8m 10、结构类型:砖混结构、框架结构。承重方向的开间、进深尺寸要符合模数要求 11、门窗:木、铝合金、塑钢门;铝合金、塑钢窗。 12、装修:自定 13、年平均降雨量750mm,最大降雨量1200mm,按每150-200平方米汇水面积,考虑Φ100mm,落水管一根

14、主导风向:夏季西南风,冬季东北风 15、耐火等级:二级 16、地震基本烈度:6度 五、设计内容: 要求用1#图纸完成下列内容。 1、平面图:底层,比例 1:100。 2、立面图:一个正立面,比例 1:100 3、剖面图:1—2个剖面图(要求剖到楼梯、房间门窗)比例 1:100—1:200。 4、门窗表:

一般高层建筑总设计图纸说明中对钢筋的要求

总设计说明中对钢筋的要求 一、前言 1.钢材∶ 级为HPB235级钢筋,级为HRB335级钢筋,级为HRB400级钢筋;钢板及型钢均采用Q235钢。 抗震等级为一、二、三级框架结构和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋(普通钢筋)的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值应≥1.25; 且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值应≤1.30,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值应≥9%。 2.焊条:E43xx用于HPB235级钢筋及Q235钢;E50xx用于HRB335,HRB400级钢筋。 二、钢筋的连接及锚固 1.除注明外所有连续梁上部通长纵筋应于跨中连接,下部通长纵筋应于支座处连接。 2.柱、梁、墙主筋优先采用机械连接或焊接,焊接接头面积率应≤50%。若采用搭接(d≤25mm),梁板及墙类构件搭接接头面积率宜≤25%,搭接长度≥1.2La;柱(暗柱)类构件搭接接头面积≤50%,搭接长度≥1.4La;所有钢筋La均须≥250mm,其中La为钢筋的最小锚固长度。所有接头均须按规范要求错开,机械连接或焊接接头间距须≥35d且≥500mm;搭接接头间距≥1.3倍搭接长度。柱(暗柱)钢筋接头最低点距柱端不宜小于柱截面长边尺寸,且宜在楼板面以上750mm处。

3.柱(暗柱)、梁的纵筋不应与箍筋、拉筋及预埋件等焊接。 4.除图上注明者外,钢筋的最小锚固长度La采用如下表∶ 三、钢筋砼结构工程 A、楼板: 1.单向板底筋的分布筋和单向板、双向板支座负筋的分布筋.除图中注明者外均为6@200。 2.双向板底筋:短向筋放在底层,长向筋放在短向筋之上。当板底与梁底平时,板底钢筋伸入梁内须弯折后置于梁下部第一排纵向钢筋之上。 3.对于配有双层钢筋网的板,均应设置10@1000X1000支撑筋。 4.短边跨度L≥4m的板,四角板底放置45°斜向筋(详下图二),且要求板跨中起拱L/400

江苏多层加高层住宅小区设计说明

通州区川姜镇家纺城志南花苑规划设计说明 一、规划依据 1.1《中华人民共和国城乡规划法》; 1.2《城市规划编制办法》; 1.3《城市居住区规划设计规范(GB50180-93)》; 1.4《城市道路交通规划设计规范(GB50220-95)》; 1.5《江苏省城市规划管理技术规定》(2011年版); 1.6《南通市区城市规划管理技术条例》; 1.7甲方提供的电子现状地形图; 1.8 甲方的设计任务要求。 二.概况 2.1基地位置与规划范围 通州区川姜镇家纺城志南花苑位于通州区川姜镇镇政府南侧,基地分为两个地块,北区北侧为老裁缝国际家居市场,西侧为江海河,东 侧为规划道路。基地呈不规则的长方形分布,南北长约251.28米,东 西约为288.04米;南区西侧为江海河,南侧为通吕运河,东侧为规划 道路,基地呈不规则长方形分布,南北长约275.03米,东西长约365.75 米。 2.2土地使用现状 规划区域内为村庄用地,大部分为农田和水塘沟渠。河渠宽度8-17米不等。村庄分布于基地的四周。基地内地势平坦。 2.3拆迁安置条件分析 以建设社会主义新农村建设为目标,响应市委,市政府提出的“三 园三区”发展策略,加快推进家纺产业园规划,通州区川姜镇姜灶花苑二期安置房项目选择此地点作为姜灶花苑二期安置房项目实施建设。 本项目地块中有大片的绿化和丰富的水域,拥有良好的自然环境的先天因素,为小区的拆迁安置奠定了良好的基础。姜灶花苑二期安置房项目的拆迁安置必将改变区内陈旧的面貌,因此,本规划在建设单位的提议下,充分利用上述良好的拆迁安置条件,因地制宜、统筹兼顾、刻意创新、大胆突破,力求使该区规划既达到新农村建设的示范区要求,又别具一格,体现社会主义新农村特色和风貌,创造出具有现代生活气息的农民集中居住小区。 三、规划原则 3.1以规划部门及其它有关部门和建设单位对于该区的规划设计要求 为依据,使该区规划设计既满足建设单位的拆迁安置意向,又符合更高层次的规划要求,成为城市有机的组成部分并与周边地区相协调。 3.2充分发挥该区良好的居住条件,力求体现社会主义新农村特色和风 貌,造就高工程质量、高环境质量、高生活质量的二十一世纪安居住宅小区。 3.3建筑平面、空间组合与环境富含特色,带有浓厚的文化气息,无论 是住宅还是公建,均融合富有个性的设计风格,手法多变,在整体格调统一的前提下,使型体塑造更具魅力。 3.4在提高土地经济效益的同时,因势利导,力求提高区内的环境质量 标准,利用该区临水的优势,创造具有水乡特色与自然风貌的优美环境,形成绿树成荫、安逸雅致、舒适恬静的生活空间。 3.5作为高层次、高要求的农民集中居住小区,规划提供先进齐全的社 会公共设施,满足区内人士日常生活需求。 3.6规划以开发建设的客观规律为宗旨,加强规划的弹性与灵活性,规 划设计使单体建筑相互联系、融为一体,又相对独立,以利于分期实施,

住宅建筑设计说明

设计说明书

一、项目概况 本工程位于唐河县星江路与拱文路交叉口的东北角,规划总用地13498.84平方米(约合20.25亩),周边配套设施齐全,交通便利。项目共分为三栋住宅楼,项目的实施对于改善本区环境品质、树立良好的区化形象具有重要的作用。 二、设计依据及设计原则 设计依据及参考资料 1、建设方提供1:1000地形图。 2、建设方提供的设计任务书。 3、唐河县规划局建设项目规划设计条件通知。 4、唐河县城市建设管理部门意见。 5、唐河县规划局规划定点图 6、《民用建筑设计通则》 7、《建筑防火设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》 8、《住宅设计规范》、《住宅建筑规范》 9、《河南省居住建筑节能设计标准》 三、规划设计 (一)区位分析 项目位于唐河县星江路与拱文路交叉口的东北角,,地块格局呈不规则形状,外部城市道路通畅,星江路作为唐河县城的一条重要南北向干道,其重要性日显突出,本地块是同时位于两条主干道的交叉口,未来拱文路的打通,势必带来这个区域的繁华,本项目的实施将给这一片区带来新的商机和亮点。 (二)规划定位 考虑到该项目在未来城市环境中位置重要,处于多维的景观视角焦点之上,两排建筑平行排列,产生了一个面向城市的开放空间,而居住

区主要入口在该地块的东北角位置设置,公寓入口在该地块的西南角位置设置。小区南侧为商业步行街和沿街景观,和城市景观共同塑造有节奏变化的景观效果。 (三)建设必要性 本项目区域位置优越,项目最大限度的综合利用室内外空间。创造优美的居住环境,和社会环境,良好的居住户型和高效率高效益的商业空间,以期达到最大的经济效益和社会效益。 (四)基地概述: 本项目用地呈不规则,中间一条居民区间路将地块一分为二,目前2#、3#楼已经落成。北侧1#楼现为空地。 规划要求及要点 退后红线要求: 高层退后西侧星江路道路红线10米,裙房退8米;北侧高层退用地边界线14米,裙房退用地边界线6米;东侧退用地边界线9米。南侧保证1#楼日照间距。 设计要点: 通过本地块建设塑造良好城市景观形象,形成城市景观亮点。带动城市建设,为城市的居住建筑形态提供新的探索。 总体布局 2)道路系统 结合地形特点与空间布局,以建筑为中心,小区内道路绕建筑环通为一个系统。同时在用地西侧和南侧与城市道路相临处设小区出入口,强调小区道路系统和道路及城市道路系统要有机衔接的前提下,为小区内部能够和谐又相对独立的进行管理和使用创造了有利条件。 地块内依托小区出入口道路的布置,在小区内西侧、北侧为适应小汽车的日异增长布置生态停车位,以配合居住人员的使用。 四、建筑设计 (一)总图设计

第四章 高层和中高层住宅设计

第四章高层和中高层住宅设计 高层住宅建筑的特点 高层和中高层住宅作为住宅的一种类型,除了具备各类住宅的许多共性外,还具有个性。 首先,电梯成为主要的垂直交通工具。 由于建筑高度的增加,步行的楼梯已被电梯取代而成为主要的垂直交通工具。为了提高电梯的使用效率,需要组织方便、安全而又经济的公共交通体系,从而对高层住宅的平面布局和空间组合产生了一定的影响。 其次,建筑的垂直荷载和侧向荷载大大增加 由于建筑高度增加,使建筑的垂直荷载和侧向荷载大大增加。为了保证建筑结构的安全,需要使用与多层住宅不同的建筑材料和结构体系,对建筑布局会有特殊的要求,不像多层住宅中常用的砖混结构那样灵活和随意。 第三,在给排水、供电、疏散、防火、防烟及安全上都有新的要求。 第四,由于高层建筑体量巨大,居住人数大大超过多层住宅,而出现高密度的居住状况,对居民的心理状态、居住环境、社会环境、城市结构的动态平衡、居住区的空间组织等都带来了新的问题。 第五,由于高层住宅一次性投资较大,经常性维修、管理费用多,使其总投资大大高于多层住宅,因而建造时需较多考虑经济因素。同时,高层住宅的大量兴建,使居住区和城市由水平方向发展转化为垂直方向发展,使经济评价方法和范围发生了变化。 第六,随着新的结构形式带来新的施工方式,同时也影响到设计方法和建筑处理。 第七,中高层住宅还有其特殊的问题,涉及到节地、经济和使用舒适等方面的综合因素。 综上所述,高层和中高层住宅并不是多层住宅的简单叠加,而是具有其各自的特点。 高层住宅的定义(各国不同) 我国《住宅设计规范》(GB50096-1999)按层数划分, 中高层住宅:把7~9层的住宅称为中高层住宅; 高层住宅:把10层及10层以上并设置电梯为主要交 通工具的住宅称为高层住宅。 高层住宅的垂直交通特点 特点:高层住宅的垂直交通是以电梯为主,以楼 梯为辅助交通组织起来的, 一、电梯的设置 原则:首先要安全可靠,其次是方便,再次是经济。 1.安全可靠:就是要保证居民的日常使用。《住宅设计规范》规定 设置1部电梯条件:7层及7层以上(或h>16m) 设置2部电梯条件:12层及12层以上的高层住宅每栋楼 至少需要设置两部电梯,且其中一 台宜能容纳担架出入。 2.使用方便:与电梯的数量有关。(与经济相矛盾)。许多国家规定了定量的客观标准,也称为服务水平。其值等于在电梯运行的高峰小时里,乘客等候电梯的平均值,单位是秒。不同的国家,其标准也不同。 3.经济性:

单元式多层住宅设计说明书

单元式多层住宅设计说明书 哈尔滨工业大学(威海) 土木工程系 支飞鹤 一、设计依据 1、设计任务书; 2、市区计划与经济委员会计经《关于哈尔滨工业大学(威海)新建单 元住宅楼的立项批复》 3、市国土规划局的土地使用权属变更审批表; 4、场地红线图; 5、依据国家和地方现行有关的标准规范: 《住宅建筑规范》GB 50368-2005 《住宅建筑门窗应用技术规范》DBJ01-79-2004 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 《住宅设计规范》GB 50096-1999 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001 二、设计概述 1、建筑的主要特征:

2、使用功能特点: 设计内容为哈尔滨工业大学(威海)单元住宅楼,是民用建筑,其空间尺寸和门洞、栏杆的高度、走道、楼梯、踏步的宽度,家具尺 寸及建筑内部使用空间的尺度都与人体尺度及人体活动所需要的空 间尺寸直接或间接有关,并且需要满足居民的休闲娱乐的需要,因此 休闲健身场地必不可少。 3、 1)功能分区 动静分区、干湿分区和洁污分区 2)平面布局 此建筑主要采用矩形格局,但必要地方有凹进,主要是为了采光和通风要求。为了满足防火和日照要求,查找相关规范可以得出相应 的日照间距和防火间距范围,则为了满足以后规划的要求以及本着不 浪费土地的原则,拟设计建筑离北面的六层住宅楼为17m,离西边道 路中线为。建筑西面有道路,北面设计出一条道路,所以交通不叫便 利。建筑占地面积为,为两单元四户。东面和西面分别有休闲场地和 健身场地,丰富了居民的业余生活。 本建筑都为中户型型:户型一,主卧* ,次卧3*3..6m2和*,卫生间* ,卫生间外室* m2 ,厨房*,厨房外室* m2 ,客厅* m2,餐厅* m2,总面积。户型二,主卧* ,次卧3*3..6m2和*,卫生间* ,卫生 间外室* m2 ,厨房*,客厅* m2,餐厅* m2,总面积。卫生间外室 可设有盥洗设备,此外,还有利于卫生间的隐蔽,满足了视觉上的 享受。

(最新版)单元式多层住宅楼施工组织设计毕业设计

中国石油大学(北京)现代远程教育毕业设计(论文) 单元式多层住宅楼施工组织设计 姓名:王超 学号:066615 性别:男 专业: 土木工程 批次:2013秋 学习中心:牡丹江学习中心 指导教师:杨亚男 2015年09月15日

单元式多层住宅楼施工组织设计 摘要 施工组织设计是承包商进行工程项目管理的依据,对施工组织设计进行研究和分析,能够为施工企业提供理论依据和实施方法,为资源的有效利用以及工作的效率提供保障。因此,优化施工组织设计能够提高施工企业的综合效益。本文从相关背景入手,阐述了施工组织设计的概念和作用,并指出施工组织设计的主要内容,包括工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备工作、主要施工方案、施工现场平面布置等,并以具体工程为例,对单元式多层住宅楼施工项目施工组织设计进行具体分析。 关键词:施工组织设计;多层住宅楼;建筑工程

目录 第一章前言 (1) 1.1研究背景和意义 (1) 1.2研究内容与方法 (1) 第二章施工组织设计概述 (3) 2.1施工组织设计的概念 (3) 2.2施工组织设计的内容 (3) 2.2.1 工程概况 (3) 2.2.2 施工部署与方案 (3) 2.2.3 施工进度计划 (3) 2.2.4 施工准备工作及资源配置计划 (4) 2.2.5 施工现场平面设计 (4) 2.3施工组织设计的作用 (4) 第三章某单元式多层住宅楼项目的施工组织设计 (6) 3.1工程概况 (6) 3.2施工部署及方案 (7) 3.2.1 施工部署 (7) 3.2.2 主要施工方案 (8)

3.3施工进度计划 (9) 3.4施工准备及资源配置 (9) 3.4.1 技术准备 (9) 3.4.2 施工现场准备 (10) 3.5施工现场平面设计 (11) 第四章结论 (12) 参考文献 (13) 致谢 (14)

浅析高层建筑结构设计的中震设计概念

浅析高层建筑结构设计的中震设计概念 发表时间:2016-06-27T14:51:54.553Z 来源:《基层建设》2016年5期作者:隆凡梅 [导读] 本文主要阐述了中中震设计的原理、设计方法及软件操作,并提出一些个人见解以供参考。 摘要:对于普通建筑物的结构抗震设计,目前我国是以小震为设计基础,中震和大震则是通过地震力的调整系数和各种抗震构造措施来保证的。但是对于较重要的、超高的、超限的建筑物则需要进行中震和大震的抗震计算。本文主要阐述了中中震设计的原理、设计方法及软件操作,并提出一些个人见解以供参考。 关键词:中震设计概念;地震影响系数;荷载 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001 2008年版)(下简称《抗规》)中对中震设计仅在总则中提到“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设防目标,但没有给出中震设计的设计要求和判断标准。 首先我们了解一下现行《抗规》存在几个问题: 1规范未对结构存在的薄弱构件进行分析并作出专门的设计规定,仅对框架类剪切型结构适用的薄弱层作了一些规定; 2在中震作用下,规范仅提出“中震可修”的概念设计要求,没有具体的抗震设计方法; 3“中震可修”的技术经济问题:可修的标准决定工程????造价、破坏损失、震后修复费用。 随着时代的进步,现在的建筑物体型复杂,结构新颖,超高超限越来越多,因此要求对结构进行中震的设计也越来越多。 2 中震设计 2.1 为何要进行中震设计呢? 《抗规》条文说明1.0.1条指出,对大多数结构,可只进行第一阶段设计(即小震下的弹性计算),而通过概念设计和抗震构造措施来实现“中震可修和大震不倒”的设计要求,但前提是建筑物的体型常规、合理,经验上一般能满足大中震的抗震要求。反之对于一些体型很不好的甚至超限的建筑物,在大震下的结构反应和小震完全不同,不进行相应的中震和大震计算是没法保证结构安全的。 为达到各阶段抗震要求,须对于上述体型异常、刚度变化大、超高超限等类型建筑物进行中震抗震设计,其余类型建筑物建议可按中震抗震进行验算。 2.2 中震设计的基本概念 抗震设计要达到的目标是在不同频数和强度的地震时,要求建筑物具有不同的抵抗能力。中震设计就是为了使建筑物满足该地区的基本设防烈度,即能够抵抗50年限期内可能遭遇超越概率为10%的地震烈度。 中震设计和大震设计都可称为性能设计。基于性能的抗震设计是建筑结构抗震设计的一个新的重要发展,它的特点是使抗震设计从宏观性、规范指定的目标向具体量化的多重目标过渡,业主(设计者)可选择所需的性能目标,而不仅仅是按现行规范通过分项系数、内力调整系数、抗震构造措施等粗略、定性的手段来满足中震和大震的设防要求。针对本工程的结构特点,设定本结构的抗震性能目标。对超限结构而言,利用这些指标能更合理地判断整体结构在中震、大震作用下的性能表现,给超限设计提供可靠的判断依据。 2.3 中震设计的分类 中震设计就是结构在地震影响系数按小震的2.875倍(αmax=0.23)取值下进行验算。目前工程界对于结构的中震设计有两种方法,第一种按照中震弹性设计,第二种是按照中震不屈服设计。 首先明确一点,中震弹性和中震不屈服是两个完全不同的概念,两者所采用的设计方法与设防目的均不相同。中震弹性设计,设计中取消《抗规》要求的各项地震组合内力调整系数,保留材料、荷载等分项系数,对应地保留了结构的安全度和可靠度,结构仍属于弹性阶段,属正常设计。中震不屈服设计,设计中除了地震内力不作调整,同时也取消了材料、荷载等分项系数,对应地不考虑结构的安全度和可靠度,结构已经处于弹塑性阶段,属承载力极限状态设计,是一种基于性能的设计方法。由此可见,中震弹性设计接近于平常的小震弹性设计,而中震不屈服设计则与大震设计同属于基于性能的设计。 3 基本方法及应用 根据中震设计的分类,以下分别阐述中震弹性及中震不屈服的具体设计方法,介绍如何在satwe、etabs、midas等软件中实现中震设计。 3.1 中震不屈服设计 3.3.1 不同抗震烈度下的各级屈服控制 若场地安评报告提供实际的地震影响系数,则应取用所提供的多遇地震、设防烈度地震下相应的地震影响系数,屈服判别地震作用1、2 的地震影响系数可相应插值求得。 3.3.2 SAWTE计算:地震信息中抗震等级均为四级;αmax按表3取值;总信息中风荷载不参加计算;勾选地震信息中的按中震(或大震)不屈服做结构设计选项;其它设计参数的定义均同小震设计。 3.3.3 MIDAS/Gen计算:主菜单→设计→钢筋混凝土构件设计参数→定义抗震等级:四级;主菜单→荷载→反应谱分析数据→反应谱函数:定义中震反应谱,在相应的小震反应谱基础上输入放大系数β即可,β值按表3计算所得;总信息中风荷载不参加计算;主菜单→结果→荷载组合:将各项荷载组合中的地震作用分项系数取为1.0;主菜单→设计→钢筋混凝土构件设计参数→材料分项系数:将材料分项系数取为1.0;其它同小震。 3.3.4 ETABS计算:选项→首选项→混凝土框架设计→定义抗震设计等级:四级;定义→反应谱函数→Add Chinese 2002 Spectrum→定义中震反应谱,地震影响系数最大值αmax取值,其余参数按《抗规》;静荷载工况中不定义风荷载作用;定义→荷载组合→各项荷载比例系数均取为荷载分项系数1.0x荷载组合系数φ;定义→材料属性→填写各材料的强度标准值其它同小震。 4 工程算例 4.1 示范算例 4.1.1 基本参数:二十二层框支剪力墙结构,三层楼面转换,无地下室,首、二层4.5米,标准层3.5米,总高79m。结构平面布置如图一所示。结构高宽比3.76,长宽比1.22;抗震参数,7 度,第一组,0.10g;场地II类;风荷载100年一遇为0.9kN/㎡。

相关文档
相关文档 最新文档