文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电能计量方式的类别

电能计量方式的类别

电能计量方式的类别
电能计量方式的类别

电能计量方式的类别

作者:佚名转贴自:电力安全论坛点击数:28 更新时间:

2009-3-14

电能计量方式的类别

电能表是电力企业中使用普遍的电测仪表。应用上分为:广大用电户使用和电业部门自身使用。自全国主要城市(乡镇)推广普及“一户一表”及大部分农村电网经过改造后,电能表的拥有量直线上升。

电能表(以下称电表)不同于其他电测仪表,是《计量法》规定的强制检定贸易结算的计量器具。随着我国电力事业的发展,电业部门本身的重要经济指标如发电量、供电量、售电量、线损等电能计量装置(以下称计量装置),也日益增多。

电能计量装置分类

现行有关规程规定,运行中的计量装置按其所计量电能多少和计量对象的重要性分为5类。

Ⅰ类:月平均用电量500万kW及以上或受电变压器容量为

10MVA以上的高压计费用户;200MW及以上的发电机(发电量)、跨省

(市)高压电网经营企业之间的互馈电量交换点,省级电网经营与市(县)供电企业的供电关口计电量点的计量装置。

Ⅱ类:月平均用电量100万kW及以上或受电变压器容量为2MVA 及以上高压计费用户,100MW及以上发电机(发电量)供电企业之间的电量交换点的计量装置。

Ⅲ类:月平均用电量10万kW及以上或受电变压器容量315kVA 及以上计费用户,100MW以上发电机(发电量)、发电厂(大型变电所)厂用电、所用电和供电企业内部用于承包考核的计量点,考核有功电量平衡的100kV及以上的送电线路计量装置。

Ⅳ类:用电负荷容量为315kVA以下的计费用户,发供电企业内部经济指标分析,考核用的计量装置。

Ⅴ类:单相供电的电力用户计费用的计量装置(住宅小区照明用电)。

电能计量的计量方式

我国目前高压输电的电压等级分为500(330)、220和110kV。

配置给大用户的电压等级为110、35、10kV,配置给广大中小用户(居民照明)的电压为三相四线380、220V,独户居民照明用电为单相220V。

供电局对各种用户计量方式有3种:

(1)高压供电,高压侧计量(简称高供高计)

指我国城乡普遍使用的国家电压标准10kV及以上的高压供电系统,须经高压电压互感器(PT)、高压电流互感器(CT)计时。电表额定电压:3× 100V(三相三线三元件)或3×100/57.7V(三相四线三元件),额定电流:1(2)、1.5(6)、3(6)A。计算用电量须乘高压PT、CT 倍率。10kV/630kVA受电变压器及以上的大用户为高供高计。

(2)高压供电,低压侧计量(简称高供低计)

指35、10kV及以上供电系统。有专用配电变压器的大用户,须经低压电流互感器(CT)计量。电表额定电压3×380V(三相三线二元件)或3× 380/220V(三相四线三元件)。额定电流1.5(6)、3(6)、2.5(10)A。计算用电量须乘以低压CT倍率。10kV受电变压器 500kVA 及以下为高供低计。

(3)低压供电,低压计量(简称低供低计)

指城乡普遍使用,经10kV公用配电变压器供电用户。电表额定电压:单相220V(居民用电),3×380V/220V(居民小区及中小动力和较大照明用电),额定电流:5(20)、5 (30)、10(40)、15(60)、20(80)和30(100)A用电量直接从电表内读出。10kV受电变压器100kVA及以下为低供低计。

低压三相四线制计量方式中,也可以用3只单相电表来计量,用电量是3只单相电表之和。

为达到正确计量,高压计量装置要根据电力系统主接线的运行方式配置。如为了提高供电可靠性,城乡普遍使用的10kV配电系统,是采用中心点不接地运行方式,应配置三相三线二元件电表。为了节约投资和金属材料,我国500、220kV的跨省(市)高压输电系统,目前普遍使用自耦式降压变压器,是中心点直接接地运行方式,应配置三相四线三元件电表。城乡普遍使用的低压电网是带有零线的三相四线制供电,要供单相照明(220V)、三相动力(380V),同时用电,同时计量的应配置的三相四线三元件电表以防止漏计。一般居民生活照明用电配置单相电表。

功能介绍

电表除分单相、三相外,还有有功表、无功表之分。目前制作精度分为:0.5、1.0和2.0级。

我国目前还普遍使用的感应式电表,已沿用百年历史以上。功能单一、精度低、磨损件多,已不适应电力事业迅速发展的管理需要。

城市扩大,表数量多,再用人工抄表,显然落伍。因此,不论单相、三相电表内要有专用接口的集抄功能。为了充分利用电网低谷电源,现在不但工矿企业实行峰谷电价,大城市居民生活用电也已实行峰谷电价,实践证明,优惠殷实。

浙江电网居民生活用电,高峰电价比平时电价高出3分(0.56元/kW·h),而谷电价只是峰电价的50%(0.28元/kW·h),很受居民欢迎。

市区大量居民申请装峰谷表,两年来,全省主要城市已发展13万户,只能分处实施。因此表内要有分段记时功能。所有用电户,在消耗有功功率同时也在消耗无功功率。而无功功率消耗多少和发

供电企业的设备利用率紧密相关,因此大用户在计量中必须实行功率因数调整电费等。

近年来,由于微电子技术发展快,电子式(静止式)电表应运而生。由于功能多、精度高、无磨损、寿命长、免维修等优点,受到供电局欢迎,已大规模普遍使用。

国产高精度多功能三相电子式电表,已具有正确计量,反相有功、无功电量(1只表可当4只表用)、还有最大需量、多费率、测量功率因数等功能。辅助功能有年、月、日、时间,光电隔离数据传输接口(RS485)和远方抄表脉冲输出接口,三相电压,相序指示等。

电能计量装置管理及其他

关于电表的制作、检测,国家有一套严格、详细的标准。但计量装置的正确运行反映在现场。所以现场周期检定(轮换、抽检、现场比对),就显得十分必要。根据有关规程,为保证计量装置现场正确运行,新投运、改造后的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类高压计量装置应在1个月内进行首次现场试验。Ⅰ类电表至少3个月,Ⅱ类电表至少6个月,Ⅲ类电表至少每年现场检验(比对)1次。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ高电表三四年,Ⅴ类电表4~6年要开展周期轮换。

Ⅴ类电表数量大,装置面广,以前规程规定每5年轮换1次,由于工作量太大,绝大多数供电企业做不到,每年的电量不明损失可观。现在电表骤增,按新规程,可以抽检。采取同一厂家,型号的单相电子式电表,可按上述轮换周期,到期抽检10%,如达到技术要求,则其他类型电表,允许再延长使用1年。待第2年再抽检,不满足技术要求时,要全部轮换。

计量装置是由电表、CT和RT二次接线等组成,这些相关计量器具也应正确安装按期检查。

特别提示:

(1)正确理解电表容量

现广泛使用宽容量电表,目的是为了改善电表超过铭牌标定电流数倍仍能正确计量,提高电表过载能力。但在实际配置中忽略标定电流和最大电流的概念(括号内为最大电流)。以前用无宽容量电表时,在设计中允许电表短时过载1.5倍电流。虽然现在有2倍、4倍甚至6倍宽容量电表,但在配置电表时,按最大电流配表是不妥的。如用户申请用电容量为三相10kW,配置三相20A非宽容量电表,在实际使用中,短时超过50%负荷时,电表还在设计允许范围内运行。而配置三相5(20)A宽容量电表时,其最大负载电流只允许20A。

如再过载或电动机经常起动时就有可能烧表。现各地已发生多起配表不当而发生烧表事件。正确配置应按最大电流的50%配表,以防烧表。用户负荷电流为50A以上时,宜采用经低压CT接入式的接线方式配表。

(2)电子式电表不允许过载运行

用脉冲转换机械计度器计量的各种电子式电表,绝不能允许严重过载运行。否则即使不发生烧表,也会发生少计电量。因为经光电输出的脉冲是一个占空为50%的方波,按步进方式推动计度器齿轮计度。严重过载时会造成“脉冲重叠,步进乱套”而造成少计电量,且一时很难发现

电能计量技术 作业

《电能计量技术》作业 (注意:每个同学作10个题目,学号的末尾数为1的同学依次选题号为1、11、21、31、41、51、61、71、81、91等10个题目;学号末尾数为0的同学就选10、20、30、40、50、60、70、80、90、100十个题目,其他学号的同学仿照这样选题,把题目复制到你做的文本上,通过网络平台发给我,不能复制其他同学做好的,雷同的都没有成绩。请各位同学认真做一做。1.什么是电能计量装置?它的作用是什么?电能表装置是如何进行分类的? 2.电能表额定最大电流和基本电流的物理意义是什么? 3.单相感应式电能表的电压元件和电流元件在结构上有什么特点? 4.回磁极的作用是什么?正在运行的电能表,若回磁极突然断裂,电能表的转速有何变化?为什么? 5.移进磁场是如何形成的?电能表的转盘制动的条件是什么?转动方向如何? 6.制动力矩是如何形成的?电能表在没有接入负载时,制动力矩是否存在?制动力矩的方向与制动磁铁的磁极性有何关系? 7.为什么计度器的读数能反映负载所消耗的电能?为什么各分量电能表每月要为总电能表要交1kWh的电费? 8.绘出感应式电能表的实际相量图和理想相量图,并说明电能表正确测量电能的条件。9.什么是电能表的基本误差和附加误差?电能表的附加力矩有那些?造成的误差是基本误差还是附加误差? 10.补偿力矩是如何形成的?补偿力矩与负载电流有何关系? 11.什么是电能表的负载特性曲线?怎样用负载特性曲线分析电能表的特性? 12.大用户电能表每3个月左右校表一次,若当天校表夏天使用,那么调整时应使电能表的误差偏负些还是偏正些?为什么?(功率因数等于1.0的条件下) 13.电能表的调整装置有哪些?满载调整装置调那个力矩?为什么?为什么要设置相位角调整装置? 14.什么叫潜动?产生潜动的原因是什么?如何坚持潜动是否存在?如何采取措施防潜? 15.简述电子式电能表的工作原理,画出电子式电能表的组成框图。 16.电子式电能表是由哪几部分组成的?各部分的作用是什么? 17.电子电能表中可以利用哪几种乘法器?各种乘法器的原理是什么? 18.数字式电能计量专用芯片与模拟式电能计量专用芯片,工作原理是否相同?哪种芯片的性能更优越?为什么? 19.脉冲电能表由哪几部分构成?画出脉冲电能表的构成框图。 20.什么是最大需量表?我国规定需量周期是多少?计量最大需量的意义是什么?

电能计量装置

一、判断题 1、多功能或最大需量安装式电能表的需量周期误差应不超过需量周期的1%。 答案:正确 2、计量装置的电流互感器二次回路导线截面不小于2.5平方毫米。 答案:错误 3、为防止电流互感器在运行中烧坏,其二次侧应装熔断器。 答案:错误 4、35kV及以上供电的用户应有多种专用互感器分别用于计费、保护、测量。 答案:错误 5、对新建或扩建客户的非线性用电设备接入电力系统,特别是使与电网连接点的谐波电压、电流升高,客户必须采取措施,把谐波值限制在允许的范围内,方能接入电网运行。 答案:正确 6、如果现场发现电能量信息终端不上线,判断是否是SIM的问题,可以用自己的手机SIM卡插入终端看能否上线。 答案:错误 7、装设在35kV及以上的电能计量装置,应使用互感器的专用二次回路。 答案:正确 8、多功能电能表中的RS485通讯线不分正负;门节点信号线正负不能接反。 答案:错误 9、三相三线制用电的用户,只要装DS型三相三线电能表,不论三相负荷对称与否都能正确计量。 答案:正确 10、电能表运行的外界条件与检定条件不同而引起的电能表误差改变量,称为电能表的附加误差。 答案:正确 11、分时电价的时段是由每昼夜中按用电负荷高峰、非峰谷、低谷三时段组成。答案:正确 12、分时电能表的电能计量部分根据工作状态提供状态显示和报警信号等。 答案:错误

二、单选题 1、负荷容量为315KVA以下的低压计费客户的电能计量装置属于()电能计量装置。 A.Ⅰ类 B.Ⅱ类 C.Ⅲ类 D.Ⅳ类 答案:D 2、分时计度电能表为电力部门实行()提供电能计量手段。 A.两部制电价 B.各种电价 C.不同时段的分时电价 D.先付费后用电 答案:C 3、全电子式多功能电能表与机电一体式电能表的主要区别在于电能测量单元的()。 A.测量原理 B.结构 C.数据处理方法 D.采样器 答案:A 4、下列说法中,正确的是()。 A.电能表采用经电压、电流互感器接入方式时,电流、电压互感器的二次侧必须分别接地 B.电能表采用直接接入方式时,需要增加连接导线的数量 C.电能表采用直接接入方式时,电流、电压互感器二次应接地 D.电能表采用经电压、电流互感器接入方式时,电能表电流与电压连片应连接答案:A 5、全电子式电能表采用的原理有()。

第一篇---电能计量装置基本知识

第一篇电能计量基本知识 电能计量是电力生产、营销以及电网安全运行的重要环节,发、输、配电和销售,使用都离不开电能计量。电能计量的技术水平和管理水平不仅影响电能量结算的准确性和公正性,而且事关电力工业的发展,涉及国家电力企业和广大电力客户的合法权益。电能计量是电力安全生产和经营管理的主要基础,电能计量装置准确与否,关系着广大电力用户、发电企业和电网企业的切身利益,关系到电网公司的服务水平。 本篇重点讲述电能计量装置的组成及作用;电能表的分类、铭牌和选用;各类电能表的结构、工作原理及接线。 第一章电能计量装置的基本知识 ◆1.1电能计量装置的组成及作用 1.1.1 电能计量装置的组成 电能计量装置是直接与电网相连并对用户进行电能计量的全套装置。主要由电能表、计量互感器(电流互感器、电压互感器)、及二次回路和附属部件(实验接线盒、电能计量柜箱、门封和门锁)等组成。 1.1.2 电能计量装置的作用 电能计量装置是供电企业和电力客户进行电能计量、结算的“秤杆子”。用来计量用户用电情况,并具有抗破环、数据分析、数据传输、各种系统保护等功能。 1.电能表的作用:用来测量电能的仪表也称电度表,是电能计量装置的核心,用来计量负 载消耗的或电源发出的电能并兼有采样、测量、计算、显示与存储等功能。 2.计量互感器的作用: 互感器分为电压互感器和电流互感器,其作用如下: (1)扩大电能表的量程。电流互感器将大电流变换成小电流;电压互感器将高电压变换成低电压。 (2)隔离高电压、大电流,保证操作人员和仪表的安全。 (3)减少仪表的制造规格。除直接接入式电能表外,电流互感器的二次侧以5A为主,电 压互感器的二次侧以100V为主。 3.二次回路的作用: 互感器的二次回路分为电压二次回路和电流二次回路,其作用如下: (1)电压二次回路是指电压互感器、电能表的电压线圈以及连接二者的导线所构成的回路。由于连接导线阻抗等因素的影响,电能表电压线圈上的电压往往小于额定值,二次回路电压降的大小直接影响电能计量的准确度。 (2)电流二次回路是指电流互感器、电能表的电流线圈以及连接二者的导线所构成的回路。电流互感器的二次负载包括二次连接导线阻抗、电能表电流线圈的阻抗、端钮之间的连接电阻等,它直接影响电流互感器的准确度等级。 1.1.3 电能计量柜 电能计量柜作为电能计量装置的一种,具有封闭性好,安全性强的特点。适用安装在户内、户外,便于加强技术管理。 DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》明确规定,10kV及以下电压供电用户用于贸易结算的电能计量装置,应配置全国统一标准的电能计量柜。 ◆1.2电能计量装置的分类 现行有关规程规定,运行中的计量装置按其所计量电能多少和计量对象的重要性分为 5 类: Ⅰ类:月平均用电量500万kW 及以上或受电变压器容量为10MVA以上的高压计费 用户;200MW及以上的发电机(发电量)、跨省(市)高压电网经营企业之间的互馈电量交换

电能计量装置配置原则精编版

电能计量装置配置原则公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

电能计量装置配置原则 1.配置原则 (1)贸易结算用的电能计量装置原则上应配置在供受电设施的产权分界处:发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路两侧都应配置电能计量装置。 (2)I、II、 III类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的。 (3)单机容量100MW及以上的发电机组上网结算电量,以及电网经营企业之间购销电量的计量点,宜配置准确度等级相同的主、副两套电能表。即在同一回路的同一计量点安装一主一副两套电能表,同时运行、同时记录,实时比对和监测,以保证电能计量装置的准确、可靠,避免较大的电量差错。 (4)35KV以上贸易结算用电能计量装置中的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。 (5)安装在用电客户处的贸易结算用电能计量装置,1OKV及以下电压供电的,应配置符合GB/T16934规定的电能计量柜或计量;35kV电压供电的,宜配置GB/T16934规定的电能计量柜或电能计量箱。 (6)贸易结算用的高压电能计量装置应装设电压失压计时器。未配置计量柜(箱)的电能计量装置,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应能实施铅封。 (7)互感器的实际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (8)电流互感器在正常运行中的实际负荷电流应为额定一次电流值的60%左右,至少应不小于30%。否则,应选用具有高动热稳定性能的,以减小变比。 (9)选配过载4倍及以上的宽负载电能表,以提高低负荷计量的准确性。 (10)经电流互感器接人的电能表,其标定电流宜不超过TA额定二次电流的30%,其额定最大电流应为TA额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。(11)对执行功率因数调整电费的客户,应配置可计量有功电量、感性和容性无功电量的电能表;按最大需量计收基本电费的客户,应配置具有最大需量计量功能的电能表;实行分时电价的客户,应配置复费率电能表或多功能电能表。 (12)配有数据通信接口的电能表,其通信规约应符合DL/T645的要求。 (13)具有正、反向送受电的计量点,应配置计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。一般可配置1只具有计量正、反向有功电量和四象限无功电量的多功能电能表。 (14)中性点绝缘系统(如经消弧线圈接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相三线(3×100V)有功、无功电能表;但个别经过验证、接地电流较大的,则应安装经互感器接人的三相四线(3×有功、无功电能表。 (15)中性点非绝缘系统(即中性点直接接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相四线(3×有功、,无功电能表。 (16)三相三线低压线路的电能计量点,配置低压三相三线(3×380V)有功、无功电能表;当照明负荷占总负荷的15%及以上时,为减小线路附加误差,应配置低压三相四线(3×380V/220V)有功、无功电能表,或3只感应式无止逆单相电能表。

电能计量技术复习课本知识点

P1 电能计量技术是由电能计量装置来确定电能量值,为实现电能量单位的统一及其量值准确,可靠的一系列活动。 通常我们把电能表、与其配合使用的互感器以及电能表到互感器的二次回路统称为电能计量装置。 P4 电能表的分类:1根据其用途,测量电能表和标准电能表。 2按准确度等级,普通级和标准级。 P5 电能表常数:表示电能表记录的电能和转盘转数或脉冲数之间关系的比例数。 P6 额定容量:即以额定二次电压为基准时规定二次回路允许接入的负荷,通常以视在功率AV值表示。 P8 利用固定交流磁场与由该磁场在可动部分的导体中所感应的电流之间的作用力而工作的仪表,成为感应式仪表。 P9 标准规定,电能表单个电流线圈在通入标定电流时,所消耗的视在功率不超过2.0va。 切线驱动元件封闭式结构的特点:可以利用电压工作磁通磁化电流铁芯,改善轻载时的特性,同一类型电能表计量特性的重复性较好,不易产生电压、电流潜动,但是冲制铁芯耗用钢较多,绕制和检修电压、电流线圈比较困难。 制动元件由永久磁铁及其调整装置组成。永久磁铁产生的磁通被转动着的转盘切割时与在转盘中产生的感应电流相互作用形成制动力矩,使转盘的转速与被测功率成正比变化。 P15 移进磁场在转盘内感应电流,产生制动力矩来带动转盘向移进磁场的方向移动,即从相位超前的磁通位置移向相位滞后的磁通位置。 P19 电能表在规定的电压、频率和温度的条件下,测得的相对误差为基本误差。电能表在运行中,由于电压、频率和温度等外界条件变化所产生的误差为附加误差。 P28 在额定电压、额定频率、标称电流和=1.0的条件下,调整电能表的制动力 矩,改变转盘转速的机构,称为满载调整装置。 P30 在额定电压、标称电流和cos=0.5的条件下,调节电流工作磁通与电压工作磁通之间的相位角,使其满足=90°+—的关系,称为相位调整装置。 P38 电子式电能表中现实积分的方法,是将功率转换为脉冲频率输出,该脉冲称为电能计量标准脉冲,其频率正比于负荷功率。 详细见38电子式电能表的组成. P40 时分割乘法器又称PWM 乘法器,即脉宽、幅度调试器。 电能计量模块:这种电能专用计量模块不仅集成了乘法器、p/f变换器,而且还包含有其他电路,如相位调整电路,电源监测电路、接口电路等。采用这些模块只需配以少量的外围电路就能制造出满足各种需要的电子式电能表。 P43 光电转化器的功能是将正比于电能的转盘转数转换为电脉冲,此脉冲也正比于被测电能。 P44 大工业用户(大于等于320kva)申请接电时,必须申报其变压器装机容量及最大需量,供电部门根据容量或最大需量设计、敷设新电路及配置供电设施。 为鼓励用户计划用电,降低高峰负荷,使发供用电设备发挥最大的经济效益,国家对大工业用户实行两部制电价。 P52 多功能电表是指除计量有空(无功)外,还具有分时、测量需量等两种以上的功能并

电能计量检测中心电能计量装置安装标准范本

工作行为规范系列 电能计量检测中心电能计量装置安装标准 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-66080电能计量检测中心电能计量装置安 装标准 Installation Standard for Energy Metering Device of Electric Energy Metering and Testing Center 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 电能计量检测中心电能计量装置安装管理标准 1主题内容及适用范围 本标准规定了XX电业局电能计量装置安装管理的主题内容及适用范围、管理职能、管理任务、附加说明。 本标准适用于XX电业局电能计量装置安装管理。 2标准及政策性文件、规定 下列法规及标准所包含条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有法规及标准化都有会被修订。 中华人民共和国主席令第28号《中华人民共和国计量法》

中华人民共和国主席令第60号《中华人民共和国电力法》 中华人民共和国国务院令第196号《电力供应与使用条例》 GBJ63—90《电力装置的电测量仪表装置设计规程》 DL/T448—2000《电能计量装置技术管理规程》 Q/CDL21806-2001《电能计量管理》(试行) 3管理职能 3.1XX电业局电能计量装置安装管理涉及电力营销部、电能计量检测中心和各供电局,其中电力营销部为电能计量装置安装管理的主管部门。 3.2电力营销部职责。电力营销部是我局电能计量工作的职能部门,对标准负责拟订、修改解释和在全局贯彻执行的责任,对全局电能计量装置的安装进行检查,指导和监督。 3.3电能计量检测中心和各供电局负责对本标准的贯彻执行、督促、检查。 4管理任务 4.1计量工作班按工作通知单内容和要求进行工作,并

电能计量装置设计与现场检查课程设计报告书

电能计量装置设计与现场检查课程设计 目的 :通过对电能计量装置的合理设计与现场检查,可以减少计量差错和用户窃电的可能,对降低供电企业线损,提高经济效益有着重要的作用任务:自行查找有关电能计量装置原理的资料,并查阅其它相关信息,要求分析:电能计量装置的关键元件(流互的型号、接线方式,二次回路连接导线等)的选择与误差分析、对电能计量装置的巡视检查项目及解决措施。 一、计量装置设计 1、计量装置的设置 a) 发电站上网关口计量点一般设在产权分界处,如发电站与电网公司产权分界点在发电站侧的,应在发电站出线侧、发电机升压变高压侧(对三圈变增加中压侧)、启备变高压侧均按贸易结算的要求设置计量点。 b) 局考核所属各供电所供电量的关口点一般设在35kV变电站的主变高压侧;所属各供电所相互间供电量的计量关口点一般设置在产权分界处。 c) 其他贸易结算用计量点,设置在产权分界处。 d)考虑到旁路代供的情况,各关口计量点的旁路也作为关口计量点。 e) 10KV及以上电压供电的用户应配置防窃电高压计量装置,在用电客户配电线路高压计量装置前端T接口装设隔离刀闸,方便外校及处理计量装置的故障。 2、计量方式对于非中性点绝缘系统的关口电能计量装置采用三相四线的计量方式,对于中性点绝缘系统的关口电能计量装置应采用三相三线的计量方式。 3、电能表的配置 a) 同一关口计量点应装设两只相同型号、相同规格、相同等级的电子式多功能电能表,其中一只定义

为主表,一只定义为副表。 b) 安装于局所属变电站电能表应具有供停电时抄表和通信用的辅助电源。 c) 关口计量点应装设能计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。 d) 电能表的标定电流值应根据电流互感器二次额定电流值进行选择,电能表的标定电流值不得大于电流互感器二次额定电流值。电能表的最大电流值应选择4倍及以上标定电流值。 e) 10kV及以上贸易结算计量点,应配置具有失压报警计时功能的电能表或失压计时仪。 4、互感器的配置 a) 电压互感器选型应满足《电网公司系统主要电气设备选型原则》要求,110kV及以下计量用电压互感器应选用呈容性的电磁式电压互感器。 b) 电压互感器二次应有独立的计量专用绕组。根据需要,宜选用具有四个二次绕组的电压互感器,即:计量绕组、测量绕组、保护绕组和剩余绕组。 c) 电压互感器二次额定容量的选择参考下表选择: TV 二次负荷核算值(VA) 0~10 10~20 20~30 30~50 50~70 70VA以上 TV 额定二次负荷取值(VA) 20 30 50 75 100 按1.5倍取对TV二次负荷处于0~10VA较小值时,考虑到选用过小的额定二次容量,不利于保证电压互感器的产品质量,电压互感器计量绕组的额定负荷宜选择20VA。一般情况下,电压互感器的计量、测量和保护绕组的额定负荷均应不大于50VA,如有充分的证据说明所接的负荷超过此值时,可按实际值确定。 d) 互感器在实际负载下的误差不得大于其基本误差限。 e) 对于非中性点绝缘系统的电压互感器,应采用Y0/y0的连接方式。对于中性点绝缘系统的电压互感器,35kV及以上的应采用Y/y 的连接方式;35kV以下的宜采用V/V的连接方式。 f) 贸易结算用

第五章 电能计量方式

第五章电能计量方式 本章重点讲述单相和三相有功电能以及无功电能的计量方式和适用范围。电能计量包括单相、三相三线和三相四线制电路中有功电能和无功电能的计量。测量电路中电能表除了直接接入式的以外,还有经互感器接入的,即电能表和互感器的联合接线。 第一节单相有功电能的计量 单相交流电路有功功率的计算公式为 图5-1所示为测量单相电路有功电能的接线。电能表的电流线圈或电流互感器的一次绕组必须与电源相线串联,而电能表的电压线圈应跨接在电源端的相线与零线(中线)之间。电流、电压线圈标有黑点“*”的一端(称为电源端)应与电源端的相线连接。当负载电流I和流经电压线圈的电流I U,都由黑点这端流入相应的线圈时,电能表的驱动力矩M Q可由相量图得到,即 因此,按此接线电能表可以正确计量电能。 如图5-2所示,若有一个线圈极性接反,例如电流线圈极性接反时,则流入电能表电流线圈中的电流方向与图5-1中的相反,产生的电流磁通方向也相反,在这种情况下,电能表的驱动力矩为

驱动力矩为负值,导致电能表反转。 如图5-3所示的电能表接线,电压线圈跨接在负载端时,电能表测量的电能包括负载和电压线圈消耗的电能。当用户不用电时,由于电能表的电流、电压线圈中仍有电流存在,使电能表产生转动,这种现象称为正向潜动。在实际中这种接线是不被采用的。

第二节三相有功电能的计量 一、三相三线制电路有功电能的测量 (一)三相电路中的功率 如图5-4所示,三相三线制电路的负载可以连接成星形和三角形两种接线。由交流电路的理论得知,无论三相电路对称与否。三相电路的瞬时功率p总是等于各相瞬时功率之和,即 当负载连接成星形时,则三相电路的瞬时功率p为 式中u各相电压的瞬时值; i各相电流的瞬时值。 根据基尔霍夫第一定律,三相三线制电路中有

供电公司电能计量装置安装及验收管理办法

供电公司电能计量装置安装及验收管理办法 、及其附件。 1.1.2安装电能计量装置后检查计量回路的正确性、可靠性。 1.1.3工作完毕后,及时传递工作传票,交回用电营业管理部门。 1.2电网经营企业之间贸易结算用电能计量装置和省级电网经营企业与其供电企业的供电 关口电能计量装置的验收由当地省级电网经营企业负责组织,以省级电网经营企业的电能计量技术机构为主,当地供电企业配合,涉及发电企业的还应有发电企业电能计量管理人员配合。其他投运后由供电企业管理的电能计量装置应由供电企业电能计量技术机构负责验收;发电企业管理的用于内部考核的电能计量装置由发电企业的计量管理机构负责组织验收。1.3电能计量装置验收的技术资料: 1.3.1电能计量装置计量方式原理接线图,一、二次接线图,施工设计图和施工变更资料; 1.3.2电压、电流互感器安装使用说明书、出厂检验报告、法定计量检定机构的检定证书; 1.3.3计量柜(箱)的出厂检验报告、说明书; 1.3.4二次回路导线或电缆的型号、规格及长度; 1.3.5电压互感器二次回路中的熔断器、接线端子的说明书等; 1.3.6高压电气设备的接地及绝缘试验报告; 1.3.7施工过程中需要说明的其他资料。 1.3电能计量装置安装后的验收 1.3.1对电力建设工程和用电业扩工程中的电能计量装置应结合工程竣工进行检查验收。1.3.2电能计量装置验收的内容 1.3. 2.1现场核查内容如下: 1.3. 2.1.1计量器具型号、规格、计量法制标志、出厂编号应与计量检定证书和技术资料的内容相符; 1.3. 2.1.2产品外观质量应无明显瑕疵和受损; 1.3. 2.1.3安装工艺质量应符合有关标准要求; 1.3. 2.1.4电能表、互感器及其二次回路接线情况应和竣工图一致。 1.3. 2.2验收试验: 1.3. 2.2.1检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况; 1.3. 2.2.2电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量;

电能计量2020年工作总结范文

电能计量2020年工作总结范文 Model work summary of electric energy measurement i n 2020 汇报人:JinTai College

电能计量2020年工作总结范文 小泰温馨提示:工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的 总检查、总评价、总分析,并分析不足。通过总结,可以把零散的、 肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,指引下一步工作顺利展开。本文档根 据工作总结的书写内容要求,带有自我性、回顾性、客观性和经验性 的特点全面复盘,具有实践指导意义。便于学习和使用,本文下载后 内容可随意调整修改及打印。 工作总结范文1 电能计量工作不仅是电力营销管理工作的重要环节,而 且是电力生产、输送、分配各个环节中必不可少的。它不仅关系到电力系统生产、输送、分配各个环节的安全,而且它的准确、可靠直接影响到国家、企业及广大客户利益。我自XX年 11月被评为电能表修校高级工以来,在自己的工作上勤勤恳恳、兢兢业业,始终以一名高级工的标准,严格要求自己。始终如一的认真负责,勤业敬业,以脚塌实地的工作作风和正直无私的坦荡胸怀,在自己的岗位上默默的工作,虽然在工作中取得一点点成绩,但通过平时的工作,我觉得自己应该学习和掌握的东西实在是太多太多。现将我平时工作作如下工作总结: 一、努力工作,在实践中不断提高和锻炼自己

我在校所学习的专业是发配电,因此刚刚毕业以后就分 配到变电站运行值班,工作紧张的学习生活,在我还没有细细品味出它属于哪种滋味时,就突然结束了。我又开始我新的工作—电能表校验。时间,不会因为我的投入与不投入而放慢它的脚步,所以,在有限的时间内,尽量掌握更多的学习知识点,才是最重要的!为了能迅速适应并做好新的工作,我虚心向老 师傅学习,把自己的理论知识和实践相结合,工作取得不断的进步,在较短的时间内能够独立担任修、校电能表、互感器,关口表校验轮换,二次压降的测试工作,还参与了变电站、用户的计量装置的安装、验收、送电检查工作。 我个人也被宜昌供电公司评为“安全先进个人”、“优 秀共青团员”的光荣称号。面对着所取得的成绩,我由衷的感到高兴,同时也感到一丝的忧虑:成绩只属于过去,自己却属于未来。面对不断的科技进步,表计的不断更新换代,只有更加严格的要求自己努力在工作中学习、在学习中工作,自己才能不断的进步,不被时代所淘汰! 二、加强学习,提高素质,在工作学习中提高技能 作为生产岗位的高级工,我每年都积极参加单位组织的 技术培训:1993年先后参加湖北省供电局举办的电能表计量 人员岗位培训,并先取得“电能表、互感器(计量检定员

电能计量装置配置原则

电能计量装置配置原则 1.配置原则 (1)贸易结算用的电能计量装置原则上应配置在供受电设施的产权分界处:发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路两侧都应配置电能计量装置。 (2)I、II 、III类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备。 (7)互感器的实际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0. 8-1.0;电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (8)电流互感器在正常运行中的实际负荷电流应为额定一次电流值的60%左右,至少应不小于30%。否则,应选用具有高动热稳定性能的电流互感器,以减小变比。 (14)中性点绝缘系统(如经消弧线圈接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相三线(3×100V)有功、无功电能表;但个别经过验证、接地电流较大的,则应安装经互感器接人的三相四线(3×57.7V)有功、无功电能表。 (15)中性点非绝缘系统(即中性点直接接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相四线(3×57.7V)有功、,无功电能表。 (16)三相三线低压线路的电能计量点,配置低压三相三线(3×380V)有功、无功电能表;当照明负荷占总负荷的15%及以上时,为减小线路附加误差,应配置低压三相四线(3×380V/220V)有功、无功电能表,或3只感应式无止逆单相电能表。 三相四线制低压线路的电能计量点,应配置低压三相四线有功、无功电能表。 2.准确度要求 电能计量装置的类别不同,对电能表、互感器的准确度等级要求就不相同。 (1)不同类别的电能计量装置所配置的电能表、互感器的准确度等级应不低于表的规定。

电能计量管理制度

电能计量管理制度 巩义市上庄煤矿 2010年10月

电能计量管理制度 为了提高电能计量装置的技术水平及管理水平,保证电能计量的准确、可靠、统一,特制定以下管理制度: 一、管理职责: 1、电气计量人员要严格执行国家计量工作方针、政策、法规及行业管理的有关规定,执行本矿电能计量管理的各项规章制度。 2、电能计量装置包括各种类型电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量柜(箱)等,建立、完善电能计量装置台帐,使用、维护和管理本企业的电能计量标准。 3、开展矿区以内的电能计量装置的检定、安装和维护等工作。 4、做好本单位管辖范围以内的电能计量装置的现场检验、周期检定(轮换)、故障处理等工作。 二、库房管理 1、电能计量器具应区分不同状态(待验收、待检、待装、淘汰等)分区放置,并应有明确的分区线和标志。 2、待装电能计量器具还应分类、分型号、分规格放置。 3、待装电能表应放置在专用的架子或周转车上,不得叠放,取用应方便。 4、电能表、互感器的库房应保持干燥、整洁、空气中不含有腐蚀性的气体。库房内不得存放电能计量器具以外的其他任何物品。 5、电能计量器具出、入库应及时进行登记,并备份电子文档,做到库存电能计量器具与计算机档案相符。

6、凡按购置计划购进的电能计量器具、仪器和设备,应由生计科和经营部人员在场开箱检查,进货的规格、型号是否正确;有无出厂合格证、试验数据和使用说明书等资料,开箱验收合格后,该批电能计量器具方可入库。若无资料及合格证、说明书者,不开箱验收。 7、对批量购进的电能计量器具,应从新购入的全部器具中抽出1%-10%(但不少于10只)进行验收,验收合格后方可入库、建帐、注册。若不合格或型号、规格不符,应通知经营部负责办理退货手续。 8、要求电能计量器具和设备应存放在室内支架上,每一间隔中叠放高度不允许超过五层,并且每上、下层应用衬垫物隔开,装在纸盒内的电能表和互感器叠放高度不允许超过十层。 9、领用的电能计量器具、仪器和设备,在检查型号、规格、数量及有关资料无误后入库, 库房必须按规格、型号填写出入库清册。 10、电能计量器具库房应按月盘存、汇总、清理领、退料凭证、电能计量器具资产管理卡, 做到帐、卡、物相符,如有不符,及时清对解决。 11、新购入库的的电能计量设备应填写购置不需安装设备验收表,按照有关规定办理相关手 续,并填写固定资产管理卡片。 12、库房应有专人负责管理,应严格执行库房管理制度。 三、档案资料管理 1、建立《电能表台帐》,台帐内容包括:规格型号、生产厂家、出厂编号、工区编号、购 进日期、启用日期、校验记录、表底码(分段) 2、建立《电能表轮换登记表》内容包括:入库表、出库表、规格型号、出厂编号、工区编 号、来源、用处、校验日期、经手人、出入日期 3、建立《电能表安装更换登记表》内容包括:使用单位、更换原因、装换日期、现场校验 人员、及新装及原装表的工区编号、出厂编号、表底码 4、建立《电能表校验登记表》内容包括:规格型号、出厂编号、工区编号、校验日期、报 告编号、等级、误差、结论 5、建立《电能计量装置台帐》内容包括:设备名称、规格型号、出厂编号、CT变比、PT 变比、校验日期、等级、厂家 6、建立《电能表入出库登记表》内容包括:规格型号、出厂编号、工区编号、入库日期、 入库情况、出库日期、出库情况

电能计量装置的配置

电能计量装置的配置 实例:有高压配电室一专变工业用户,申请用电负荷为250kW,其中办公照明、空调50kW,负荷基本对称、平衡和稳定 一、确定电力变压器容量 1、常用10KV电力变压器容量有:50、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500…… 2、已知用户申请负荷:P 3、变压器的额定功率因数:0.8 4、计算容量的公式:P=S×COSφ S=P/COSφ=250/0.8=312.5(kVA) 选择变压器的容量为315(kVA) 二、确定电能计量装置类别 根据DL/T448-2000确定装置类别,Ⅲ类电能计量装置规定 1、月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户 2、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、 3、考核有功电量平衡的110kV及以上的送电线路电能计量装置 符合第一条,属于Ⅲ类电能计量装置 三、选择计量方式 根据用户计量装置的类别,供电方式确定用户的计量方式 1、采用三相三线计量方式。(根据“通用设计”确定接线方式采用:三相三线制,电流互感器二次绕组两相四线连接,电压互感器采用Vv接线) 2、由于有办公用电(电价不同)还应安装一只扣减表 四、确定功率因数 根据<电力营销管理标准>(用电检查),客户执行功率因数标准为 1、100千伏安及以上高压供电的客户功率因数为0.90以上 2、其他电力客户和大、中型电力排灌站、趸购转售企业,功率因数为0.85以上 3、农业用电功率因数为0.80 符合第一条,执行功率因数为0.90 五、视在功率的计算公式 1、S=P/COSφ(客户执行功率因数) 2、计算S S=P/COSφ=250/0.9=277.78(kVA) 六、计算一次相电流 1、公式 P=3×U×I×COSφ 2、计算一次电流 1)、高压一次电流 Ig=P/(3×U×COSφ)=250/(3×0.9×10/1.732) =16.04(A) 2)、办公用电低压一次电流

第五章-电能计量方式分析

电能计量方式 讲述单相和三相有功电能以及无功电能的计量方式和适用范围。三相电路的瞬时功率p总是等于各相瞬时功率之和,即 当负载连接成星形时,则三相电路的瞬时功率p为 式中u各相电压的瞬时值; i 各相电流的瞬时值。 根据基尔霍夫第一定律,三相三线制电路中有

电能计量装置的安装与调换

电能计量装置的安装与调换 1、客户电能计量方式 1.1 用电客户的计量装置的安装原则 1.1.1 供电企业应在客户的每一受电点内按不同电价类别分别安装用电计量装置。 1.1.2 用电客户的计量点原则上应设置在供电设施的产权分界处。1.1.3 城乡居民用电实行一户一表。 1.1.4 临时用电客户,一般应装设电能计量装置用电。对于用电时间较短而且又不具备装表条件的,也可以不装表,按其用电容量、使用时间、规定的电价计收电费。 1.1.5 特殊无表客户,可以在其多个用电点中选取其中某一用电点装置参照表,以该表的用电量乘以用电点数计算该户的用电量。 1.2 高压供电客户的计量方式 1.2.1 高压供电的客户原则上应采用“高供高计“计量方式。 1.2.2 以下高压供电客户选用高供高计方式有困难时,可以选用“高供低计”计量方式: (1)供电电压为10kV,受电容量在315kV A及以下; (2)供电电压为35kV,受电容量在500kV A及以下。 1.2.3 “高供低计”方式不适用于有以下情况之一的高压供电客户:(1)有二台及以上台数变压器变电的客户; (2)主变为三线圈变压器变电的客户; (3)供电电压为110kV及以上的客户。

1.3 低压供电客户的计量方式 采用“低供低计”计量方式 1.4 计量点的选择 1.4.1 高压供电客户的计量点,原则上应选在高压电源资产分界点附近;专线供电客户,其计量点选在专线的始端,即供电企业变电所客户专线间隔,但是当有其他技术上的原因,其计量点不能选在专线的始端时,可征得客户的同意后,安装在专线未端,即客户变电所的进线间隔,但在计算客户的有、无功电量及最大需量时应加上专线的线损电量及需量。并作如下规定: (1)专线客户的计量点,可选在专线始端计量点1,也允许选在专线未端计量点2,但不准选在变压器低压侧,即“高供低计”量电方式。见图1-1-1 图1-1-1 (2)35kV非专线受电的高压客户,计量点应选在高压进户处,见图1-1-2。

高压供电计量方式的选择

高压供电计量方式的选择 发表时间:2019-02-21T14:09:59.333Z 来源:《防护工程》2018年第32期作者:王兴刚张涛孔纯玉[导读] 这两种方式各有特点,因此需要选择适合的高压供电计量方式。本文对这两种计量方式进行分别分析。 国网山东省电力公司巨野县供电公司山东巨野 274900 摘要:对于电力系统来说,高压计量主要包括两种方式,一是高供高计,二是高供低计,这两种方式各有特点,因此需要选择适合的高压供电计量方式。本文对这两种计量方式进行分别分析。 关键词:高压供电;高供高计;高供低计 在电力生产以及营销中,电能计量是重要环节。同时,电能计量也是确保电网运行安全的重要环节,其管理及技术水平对电能结算是否公正、准确有直接影响,并且对电力系统供电线路损耗有直接影响。这不仅与电力工业发展相关,同时也与国家、电力用户合法权益息息相关,因此选择适合的高压供电计量方式非常重要。 一、高供高计与高供低计概念 高供高计指的是高压侧供电、高压侧计量;高供低计则是指高压侧供电、低压侧计量,不管是高供高计,还是高供低计,均为高压供电,仅是安装计量装置的位置有区别。高供高计是高压供电至电力用户,在电力用户变压器的高压侧安装电能计量装置,对电力用户用电情况进行计量。此种计量方式主要是电力变压器所产生的电能损耗表现在计量装置后面,同时已经涵盖在计量数据中。高供低计是高压供电至电力用户,在电力用户变压器的低压侧安装电能计量装置,对电力用户用电情况进行计量。此种计量方式主要是电力变压器所产生的电能损耗表现在计量装置前面,并未涵盖在计量数据中,需要将变压器产生的电能损耗补充在结算电量中。 二、高供高计与高供低计特点 (一)高供高计特点 高供高计计量装置位于变压器高压侧,由变压器所产生的电能损耗已经涵盖在装置记录电量中,不需要对变压器所产生的电能损耗进行专门计算,可以精确掌握损耗电能。如果电力用户变压器数量在2台及以上,此种计量方式优势更加明显,因此种计量方式均需要安装一套装置,而高供低计的方式则需要安装与变压器台数相等的装置,由此可见此种计量方式可以使经济成本减少,同时对维护和管理计量装置也比较方便,计量工作量减少,使计量需求得到满足,具有较高的可控制性。高供高计特点主要体现在以下几个方面:第一,不需要对变损进行专门计算。在变压器高压侧安装计量装置,抄见电量已经涵盖变损,所以不需要对变损进行专门计算,可以确定精确的变损值。第二,电价分类要求无法满足。若用电类别、性质有电价差异,负荷不同需要分别装表计费,对于此高供高计的计量方式则无法满足这一要求。第三,电流互感器与实际用电负荷匹配,无法达到计量要求。电流互感器一次电流应达到额定电流30-100%。因部分负荷峰谷差较大,而且用电同时率相对较低,对于一些经济水平欠发达地区,非连续性生产企业存在较大的昼夜负荷波动,用电负荷存在不均衡问题。这也使得电流互感器匹配无法达到计量要求。如果电流互感器倍率增加,电能计量表将会出现失真或停走现象。相反若电流互感器倍率减少,则容易损坏电流互感器,对计量准确性产生影响。可在电力用户低压侧增加安装电能表的方式,对比高压计量装置数据、低压计量装置数据,确保计量结果的准确性,可以对窃电、装置故障等问题予以及时发现。 (二)高供低计特点 高供低计计量装置位于变压器低压侧,装置抄见电量不涵盖变损,需要对变损进行专门计算。此种计量方式是在受电设施处安装计量装置,因此产权所有者不仅需要负责配电线路有功电量,还需要负责变压器损耗有功电量。高供低计计量的特点主要涉及到以下几个方面:第一,具有较高的经济性。如果采用高供低计方式计量,则计量装置不需要安装计量电压互感器,相比于高供高计,可以使电力用户一次性投资减少,对单个受电点而言,此种计量方式具有较高的经济性,这也是电力用户广泛应用高供低计计量的原因。第二,配电线路、变损电量估算不符合实际值。据统计发现,在高供低计电力用户的总用电量中,变损电量占6-7%,而电费计算是以变压器低压侧抄见量为依据加变损产生费用,而变损是以变压器千伏安数量与相关系数相乘的结果,这一计算方式所得结果属于估算值,因此与实际值之间肯定存在一定偏差,而这一偏差大小则需要根据设计是否合理、电力用户应用等情况确定。第三,存在严重窃电现象。现阶段,高供低计计量方式主要包括三种,一是低压计量柜,二是柱上计量,三是变压器桩头计量,这三种方式在实际应用中均有一定不足和缺陷,这也给电力用户窃电等不良行为提供了机会。其中低压计量柜应用中,电力用户可于低压侧裸露导线上接入导线,或在变压器低压侧桩头处接入导线,在低压计量柜之前接入,低压计量柜则无法计量其输出功率。柱上计量应用中,变压器桩头暴露了四根电压线,且无法加封处理,其中一根点压线断开均导致电能表无法正常运行,也存在一定漏洞。为避免窃电等不良现象,可用专用工具对变压器低压接线桩头进行封闭处理,低压线出来后直接进入全封闭低压计量箱,将计量表和互感器集中封闭在表箱中,并加封条和铅封,或改造计量装置,保证计量准确性的同时,避免窃电等行为出现。第四,影响用户增容。高供低计的电力用户,一台变压器对应安装一套计量装置,如果电力用户需要增容,若计量点不增加,则变压器数量也无法增加,只能选择更大容量的变压器,达到增容的目的,这将影响其经济性,造成一定浪费。 结语: 本文介绍的两种计量方式各具特点,因此应以实际情况为准选择适合的计量方式。通常情况下,若变压器容量大于315kVA、多台变压器且容量小于315kVA,则可选择高供高计计量方式,若为单台变压器且容量小于315kVA,可选择高供低计计量方式,一方面可以保证计量精准性,另一方面保证经济效果。 参考文献: [1]李磊.高低电压供电的影响及计量方式研究[J].中国标准化,2017(011). [2]王治超,徐英涛.高压计量防窃电装置[J].农村电气化,2017(05). [3]陈缨,岳长喜,杨勇波,etal.配网高压电能计量装置整体校准技术研究[J].电测与仪表,2017(09).

相关文档
相关文档 最新文档