摘要

此次设计的题目是“银河四级电站电气部分设计”。主要任务是根据所设计电站在系统中所处的地位,所供负荷性质,地理位置以及电站本身的台数和容量,拟定几个可能方案进行一般的技术经济比较,通过论证确定一个合理的主接线方案。然后根据选定的主接线,进行短路电流计算。最后按电气设备选择,选2-4个主要的设备进行选择校验。

关键词:电气主接线的选择;短路电流计算;设备校验。

Abstract

The design is entitled "Galaxy 4 power plant electrical part of the design." The main task is to design power plant according to position in the system, the load for the nature, location, and power station itself, the number and capacity of Taiwan to develop several possible options for the general technical and economic comparisons, by a reasonable argument to determine the main wiring

program. Then according to the selected main wiring to carry out short-circuit current calculation. And press the electrical equipment selection, select 2-4 major calibration of equipment to choose.

Key words:electrical main wiring of choice; short-circuit current calculation; equipment calibration.

第1章原始资料

1.1 简述

银河四级电站位于XX县,属于银河梯形开发的第四级电站,银河水系规划九级电站,现已安装一、二、三级,一级装机1250KW*3,二级装机1250KW和3200KW各一台,三级2*3200KW,为了达到梯级电站各站运行合理安排,水能充分的利用;电能集中控制,电力统一调配的目的。在四级建立中心变电站,将银河各级电站在此并网,中心变电站分配到县城和系统。其系统图见图(1)。

根据水能计算,银河四级电站拟定装机容量2*4000KW水能发电机组。选型设计数据如下:

水轮机水头:设计水头:34m

最小水头:16m

最大水头:41m

水轮机主要参数:型号:HL240-LJ-140

直径:1.4m

额定转速:300rpm/min

额定功率:3333KW

额定流量:12.6m/s

飞逸转速:640rpm

发电机的主要参数:型号:GS325-36/20

额定容量:4000KW

功率因素:COS&=0.8

频率:50HZ

电压:6.3KV

转速:300rpm

水磁机:型号:TY18-2/9-6

容量:600KW

电压:

额定三相电压:220V

额定单相电压:110V

1.2 银河梯级水电站联络示意图

一 级

二 级

三 级四 级

县 城

( 三 分 河 ) 系 统中 心 变 电 所

LGJ706 km

3 km 3 km

3 km

80km

LGJ70LGJ70LGJ70LGJ70注:

3 5 k v 线 路110 kv 线 路变 电 所

发 电 站图(1)

3 x 1250kw 1250kw 3200kw 2x3200kw

4000kw

4000kw

第2章 确定电站主变压器

本电站为小型电站,两台发电机的额定容量都为4000KVA且发电机的端电压为6.3KVA在6-10KV之间,四级电站与系统有直接联系.当两台发电机同时正常运行时,其输出功率的70%为4480KVA考虑到变压器的容量越大投资越大,且顾及到电站的未来发展和扩建,故选择容量在8000KVA的变压器两台.

本电站是将发电机发出的电升压至35KV、110KV与一级、二级、三级、县城变电站联络故选用高压侧为35KV、110KV的三相三绕组变压器.

我国35KV、110KV采用星型连接其中性点多通过消弧线圈接地,四级35KV、110KV 已采用了接地,遵循两台主变接地原则以及满足在水电站两台发电机组同步并列运行的

影响,综合考虑,主变的接线组别为Y

0/Y

/Δ-12-11。

因有载调压变压器结构较复杂价格比较昂贵,处于经济性考虑所以不选用有载调压变压器.

两台主变的容量均为在8000KVA以上属于大容量变压器,所以选用冷却方式为油浸风冷却.

综合考虑选用SFSL1-1OOOO/121接线组别Y

0/Y

/Δ-12-11,空载损耗17.72KW,负载

损耗93.5KW、99.7KW、78.1KW,空载电流0.55%的变压器。

第3章确定电站的电器主接线

3.1 电气主接线的概述

发电厂和变电站的电气主接线图由各种电气元件和发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线、电缆、线路等按照一定要求和顺序连接起来,并用国家统一规格图形和文字符号表示的,发、变、供电的电路图。

1、其重要性如下:

(1)电气主接线图是电气运行人员进行各种操作和事故处理的重要依据。

(2)电气主接线图是表明了发电机、变压器、断路器和线路等电气设备的数量规格,连接方式及运行方式。

(3)主接线的好坏,直接关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行,也直接影响到工农业生产和人民生活。

2、对电气主接线的基本要求如下:

(1)根据系统和用户的要求,保证必要的供电可靠性和电能质量。

(2)具有运行、维护的灵活性和方便性。

(3)经济性。

(4)电气主接线具有将来发展和扩建的可能性。

3.2 电气主接线的方案选择与比较

由相关资料我们已知该电厂为水电厂。

1、水电厂的主接线特点是:

(1)水电厂大部分建设在水力资源丰富的江河上,一般距负荷中心较远,很少有机端负荷,发电机发出的电能绝大部分送入电力系统。

(2)水电厂的主接线应力求简单以利于自动化和减少操作。

(3)水电厂的装机台数和最终容量,是根据江河的水能利用的的条件一次确定(4)水电厂多建在地形狭窄的山区,升压变电站和其他配电装置的布置,当受到

地形的限制时,选择主接线应尽可能采用荷比接线的节省占地面积,减少土石方量。

3.3 简述本(四级)电站主接线图

本站装机2台(P=2*4000KW),发电机电压等级6.3KV。6.3KV侧采用隔离开关分段的单线接法通过两台绕组变压器将电压分别升至35KV、110KV。35KV侧采用不分段单母线、单断路器的双母线出线四回。分别与一级、二级、三级、县城联络110KV侧采用不分段单母线,出线一回与系统联络。

确定三种接线方案,通过比较,择优选用:

第一种方案:

优点:简单清晰,设备少,运行操作方便,且便于扩建

缺点:6.3KV母线侧隔离开关出线故障,发电端断路器出现故障,机组都要停。第二种方案:

优点:具有很高的可靠性、运行灵活性和多样性

缺点:增加了母联断路器与隔离开关,加大了投资成本,经济性不好,不利于电站的扩建

第三种方案:

优点:当6.3KV母线发生故障时,仅故障母线段停止工作,非故障母线段可继续运行,相对单母线接线,缩小了母线故障的影响范围。

缺点:当一段6.3KV母线发生故障时,将使该母线段电源出线全部停电减小了系统发电量。

综合各种因素结合本站在电力系统中的位置以及对本站的投资等实际情况选择第三种接线方式为本站接线方式最合理,最科学,最经济的方式。

第4章说明书

4.1 说明

1、短路电流计算依据《电力工程设计手册》。

2、短路电流计算采用运算曲线法的个别变化法。

3、所有发电机均匀阻尼绕组并装有自幼励磁调节器。

4、因为不知系统有关参数,故设系统为无限大功率电源Xc=0,因此下列计算值比实际值偏大。

5、取S

B =100MVA,V

g

=V

N

计算各元件标么值。

4.2 短路计算

4.2.1 绘制计算系统图(根据图(2)作图如下)。

4.2.2 计算各元件电抗标么值并作等值电路图。 1、各元件电抗标么值计算

1*G x =2*G x =3*G x =N

B d S S x "

*=0.2?8.1225.08

.01002.08

.025.1100=??= 4*G x ="

4*d x N

B S S =0.2?

8.1225.08

.01002.08.025.1100=??= 5*G x ="

5*d x N

B S S =0.2?52.38

.01002.08.02.3100=??= 6*G x ="

6*d x N

B S S =0.2?52.38

.01002.08.02.3100=??= 7*G x ="

7*d x N

B S S =0.2?52.38

.01002.08.02.3100=??= 8*G x ="

8*d x N B S S =0.2?448.01002.08

.04100=??=

9*G x ="

9*d x N

B S S =0.2?448

.01002.08

.04100=??= 10*x =

?100%d u N B S S =1*19.22

.3100

1007T X ==? 12*11x x =*=?100%d u N B S S =3*2*25.32

100

1005.6T T X X ===? 13*x =?=

=100%15*14*d u X X N B S S =6*5**432.24

100

10032.9T T T X X X ====? ()()()08

100)5.175.65.10(2001%)%%(200119*16*=?-+?=-+=

=---N B ⅢⅡⅠⅢⅡⅠS S U U U x x ()()()84.08100

)5.105.65.17(2001%)%%(200121*17*=?-+?=-+==---N B ⅢⅡⅠⅢⅡⅠS S U U U x x ()()()34.18

100

)5.65.105.17(2001%)%%(200120*18=?-+?=-+=

=---*N B ⅢⅡⅠⅢⅡⅠS S U U U x x 175.037

100

64.02

2

022=?

?==*B B U S L

x x 088.037100

34.02

2

023=?

?==*B

B U S L

x x 088.037

100

34.02

2

024=?

?==*B

B U S L

x x 023.137100

354.02

2

025=?

?==*B

B U S L

x x 242.0115

100

804.02

2

026=?

?==*B

B U S L

x x 2、制作等值电路图

1

12.8 212.8

102.19

113.25

312.8

412.8

123.25

132.32 65142.32 152.32

i

i

55

75

220.175

230.088

240.088

251.023

260.242

170.84 160

84

94

181.34

210.84

190 201.34F 2F 3

F 4F 5

F 6F 7

F C

F 8

F 9

F C

F 1K (3)

3、网络化简

27.43

8.128.12////2

3

3*2*1*27

=?==*x x x x 31.125

.319.225

.319.2//11*10*28=+?=

=*x x x

6.35

8.125

8.12//5*4*29=+?=

=*x x x

36.132

.225.332

.225.3//13*12*30=+?=

=*x x x

5.22

55//2

7*6*31

=?==*x x x

16.12

32.232.2//215

*14*32=?==*x x x 22

44//2

9*8*33

=?==*x x x

0//19*16*34==*x x x

67.02

34.134.1//220

*18*35=?==*x x x 42.02

84.084.0//221

*17*36=?==*x x x 281.31274.27

301.36220.175293.6

321.16312.5

230.088

240.088

251.023260.242360.42

340

332

F 123F 45F 67

F 89

F c

F c

350.67

K (3)

58.531.127.428*27*37=+=+=*x x x 96.436.16.330*29*38=+=+=*x x x 66.316.15.232*31*39=+=+=*x x x 662.042.0242.026*36*40=+=+=*x x x

375.57

384.96220.175

393.665

230.088

240.088

i

251.023

350.67

332

F 123F 45

F 67

F 89

F c 400.662

F c

K (3)

755.5175.058.522*37*41=+=+=*x x x

66.296

.4755.596

.4755.5//38*41*42=+?=

=*x x x

748.2088.066.223*42*43=+=+=*x x x

57.1665

.3748.2665

.3748.2//39*43*44=+?=

=*x x x

658

.1088.057.124*44*45=+=+=*x x x

451.658

i

251.023

350.67

332

F 1234567

F 89

F c 400.662

F C

k (3)

网络变换Y---Δ

41.367.0658.1023.167

.0658.135*45*25*35*45*46=++?=++?=

*x x x x x x 11.267.0023.1658

.167

.0023.135*25*45*35*25*47=++?=++?=

*x x x x x x i

332

F 1234567

F 89

F c 400.662

F C

K (3)

46

3.41

472.11

5

.0662

.011.2662

.011.2//40*47*48=+?=

=*x x x F K (3)

332

F 89

F 1234567

c

463.41

480.5

4、求计算电抗:

62.08

.01002

.3325.1441.347

*7.6.5.4.3.2.1=??+??==Sj S x x PE js 2.08

.0100422'

33*.9.8=???==Sj S x x PE js

25

.01148.===

x I js 系统 329.1823

.63100

3"=??==

=系统js B B js B js I U S I I I

查运算曲线得:

)3(K 冲击电流ch i (瞬时值)

: KA I i ks ch 4.65649.2555.255.2"

=?==

)3(K 冲击短路电流ch I (有效值)

: KA I I ch 68.27329.1851.1"51.1=?==

()MVA U I S C 47.2593.6779.2333"2.02.0=??=??=

短路电流计算结果:

第5章 电气设备的选择与校验

5.1 6KV 电压级隔离开关的选择与校验

1、按回路工作电压及开关电流选择

KV KV U U N g 9.6~66)15.1~1()1.1~1(=?==

A U S I av

FN

g 125.4818

.03.634000

05.1305.1=???=

?=

由此可选取GW4-10/600查其有关参数如下:

A A I KV KV U e e 125.48112509.6220>=>=

故适合运用

2、检验隔离开关的动热稳定

KA i p 100=远大于KA i ch 4.65=

电力系统毕业设计题目

电力系统毕业设计题目 【篇一:电力系统及其自动化专业毕业论文参考选题大 全(158个)】 电力系统及其自动化专业毕业论文参考选题大全(158个) 1、110kvxx(箕山)变电站电气设备在线监测方案 2、110kv变电所电气部分设计 3、110kv变电所电气一次部分初步设计 4、110kv变电站电气一次部分设计 5、110kv变电站综合自动化系统设计 6、110kv常规变电站改无人值班站的技术方案研究 7、110kv电力网规划 8、110kv线路保护在xx(郴电国际)公司的应用 9、110kv线路微机保护设计 10、110kv线路微机保护装置设计 11、220kv变电所电气部分技术设计 12、220kv变电所电气部分设计 13、220kv变电所电气一次部分初步设计 14、220kv变电所电气一次部分主接线设计 15、220kv变电站设计 16、220kv地区变电站设计 17、220kv电气主接线设计 18、220kv线路继电保护设计 19、2x300mw火电机组电气一次部分设计 20、300mv汽轮发电机继电保护(一) 21、300mv汽轮发电机继电保护设计(一) 22、300mw机组节能改进研究 23、300mw机组优化设计 24、300mw凝汽式汽轮机组热力设计 25、300mw汽轮发电机继电保护 26、300mw汽轮发电机继电保护设计 27、50mva变压器主保护设计 28、scada系统的设计 29、sdh光纤技术在电力系统通信网络中的应用 30、xx电厂电气一次部分设计

31、xx电厂水轮发电机组保护二次设计 32、xx水电厂计算机监控系统的设计与实现 33、xx水电站电气一次初步设计 34、xx县电网高度自动化系统初步设计 35、xx小城市热电厂电气部分设计 36、变电气绕阻直流电阻检测 37、变电站电压智能监测系统 38、变电站设备状态检修研究 39、变电站数据采集系统设计 40、变电站数据采集系统设计—数据采集终端 41、变电站微机监控系统 42、变电站微机检测与控制系统设计 43、变电站微机数据采集传输系统设计—监控系统 44、变电站微机数据采集系统设计—scada 45、变电站无人值班监控技术的研究 46、变电站智能电压监测系统开发 47、变电站自动化的功能设计 48、变电站自动化综合设计 49、变电站综合自动化(微机系统上位机功能组合) 50、变电站综合自动化的研究与设计 51、变电站综合自动化发展综述 52、变压器电气二次(cad)部分设计 53、变压器电气二次部分 54、变压器故障分析和诊断技术 55 、变压器故障检测技术 56、变压器故障检测技术--常规检测技术 57、变压器故障检测技术--典型故障分析 58、变压器故障检测技术--介质损耗在线检测 59、变压器故障检测技术--局部放电在线检测 60、变压器故障检测技术--绝缘结构及故障诊断技术 61、变压器故障检测技术--油气色谱监测 62、变压器故障维修 63、变压器局部放电在线监测技术研究--油质检测 64、变压器绝缘老化检测

电力系统分析毕业设计

目录 引言 (1) 1 电力系统有功功率平衡及发电厂装机容量的确定 (2) 2 确定电力网的最佳接线方案 (4) 2.1 方案初选 (4) 2.2 方案比较 (5) 2.3 最终方案的确定 (18) 3 发电厂及变电所电气主接线的确定 (18) 3.1 电气主接线的设计原则 (18) 3.2 发电厂电气主接线的设计原则及选择 (19) 3.3 变电所电气主接线的设计原则 (19) 3.4 主接线方案确定 (20) 4 选择发电厂及变电所的主变和高压断路器 (20) 4.1 发电厂及变电所主变压器的确定 (20) 4.2 短路电流计算 (23) 4.3 高压断路器的选择与校验 (37) 5 各种运行方式下的潮流计算 (42) 5.1 潮流计算的目的和意义 (42) 5.2 丰水期最大负荷的潮流计算 (43) 5.3 丰水期最小负荷的潮流计算 (49) 6 电力系统无功功率平衡及调压计算 (55) 6.1 电力系统无功功率平衡 (55) 6.2 调压计算 (56) 7 浅谈电力网损耗及降损节能措施 (60) 7.1 损耗计算 (61) 7.2 电网电能损耗形成的主要原因 (62) 7.3 降损节能的措施 (64) 参考文献 (68) 谢辞 (69) 附录一计算机潮流计算程序: (71)

引言 本次设计的课题内容为电力网规划设计及降损措施的分析,是电气工程及其自动化专业学生学习完该专业的相关课程后,在毕业前夕所做的一次综合性的设计。 该次毕业设计的目的在于:将所过的主要课程进行一次较系统而全面的总结。将所学过的专业理论知识,第一次较全面地用于实践,用它解决实际的问题,而从提高分析能力,并力争有所创新。初步掌握电力系统(电力网)的设计思路,步骤和方法,同时学会正确运用设计手册,设计规程,规范及有关技术资料,掌握编写设计文件的方法。 其意义是对所学知识的进行总的应用,通过这次设计使自己能更好的掌握专业知识,并锻炼自己独立思考的能力和培养团结协作的精神。此外,在计算机CAD绘图及外文资料的阅读与翻译方面也得到较好的锻炼.。 本设计是电力系统的常规设计,主要设计发电厂和变电所之间如何进行科学、合理、灵活的调度,把安全、经济、优质的电能送到负荷集中地区。发电厂把别种形式的能量转换成电能,电能经过变电所和不同电压等级的输电线路输送被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的各种能量。这些生产、输送、分和消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体称为电力系统。本设计是一门涉及科学、技术、经济和方针政策等各方面的综合性的应用技术科学。 设计的基本任务是工程建设中贯彻国家的基本方针和技术经济政策,做出切合实际、安全使用、技术先进、综合经济效益好的设计,有效地为国家建设服务。从电力系统的特点出发,根据电力工业在国民经济的地位和作用,决定了对电力系统运行要达到以下的技术要求:保证安全可靠的供电;保证良好的电能质量;保证电力系统运行的经济性。

电气系毕业设计题目大全模板

电气系毕业设计题 目大全

集成电路型方向阻抗继电器设计锅炉过热汽温模糊控制系统的设计 基于小波分析和神经网络理论的电力系统短路故障研究 谐振接地电网调谐方式的性能分析与实验测试 电力系统继电保护故障信息采集及处理系统 消弧线圈接地补偿系统优化研究 面向对象的10kV配电网拓扑算法研究 蚁群算法在配电网故障定位中的应用 中性点接地系统三相负载综合补偿 电力有源滤波器控制设计 110kV电力线路故障测距 防窃电装置的分析与设计 基于单片机的数字电能表设计 跨导运算放大器在继电保护中的应用 基于微机的三段式距离保护实验系统开发 小干扰电压稳定性实用分析方法研究 基于灰色系统理论的电力系统短期负荷预测 冲击负载引起电压波动与闪变分析 基于等波纹切比雪夫逼近准则最优化方法设计FIR滤波

电力系统智能稳定器PSS的设计 基于模糊集理论的电力系统短期负荷预测 基于labview虚拟仪器的电力系统测量技术研究 基于重复控制的冷轧机轧辊偏心补偿系统 基于模糊聚类的变压器励磁涌流与短路电流的识别基于蚁群算法的配电网报装路径优化 基于虚拟仪器的变压器保护系统设计 配网无功功率优化 复合控制型电力系统稳定器研究 电力系统鲁棒励磁控制器设计 基于标准系统方块图的OTA-C滤波器的实现 6-10KV电网线损理论计算潮流算法研究 基于DSP的逆变电源并联系统的功率检测技术研究滤除衰减非周期分量的微机保护算法研究 分布式电力系统发电机动态模型仿真研究 基于MSP430单片机的温度测控装置的设计 电力系统谐波分量计算-最小二乘法 用户供电事故自动回馈系统 电力系统谐波抑制的仿真研究

发电厂及电力系统

荆州职业技术学院 应用化工技术专业(电力能源化工方向) 实 施 性 教 学 计 划 现代生物科技学院 二〇一四年六月

一、专业名称及专业方向 应用化工技术专业(电力能源化工方向) 二、培养对象 2014级 三、学制与学历 要求:三年制,专科 四、培养目标及规格 (一)培养目标 本专业培养学生拥护党的基本路线,掌握发电厂及电力系统专业必备的基础理论知识和专业知识,具备从事本专业领域实际工作的职业能力和技能,具有良好的职业道德和敬业精神。培养适应发电、供电、电力建设、电力修造生产第一线需要的德、智、体、美等全面发展的的有理想、有道德、有文化、有纪律的具有创新精神和实践能力,面向发电厂及电力系统的运行、安装、检修、试验及技术管理工作第一线的高素质技术应用型人才。 (二)培养规格 (1)知识要求 1)掌握政治理论、人文社科、英语、计算机的基础知识。 2)掌握本专业所需的物理、电气工程CAD制图、微型机原理及应用等方面的知识。 3)掌握电气安装的规划与实施、电子电路的分析与应用、发电厂电气部分的规划与实施、电力系统分析、电力系统保护技术及应用、电力系统自动装置使用等方面的专业核心知识; 4)掌握发电厂动力部分、电气运行与控制等运行调度方面的专业知识; 5)掌握高电压技术及应用、可编程控制器原理及应用、应用软件技术及应用等电气安装调试方面的专业知识。 6)熟悉电力企业生产管理、工厂供电等方面知识。 (2)岗位基本技能要求 1)具有计算机应用的基本技能,并具有阅读和翻译本专业外文资料的初步能力。 2)具备独立完成电气工程图绘制的能力,能熟练运用AUTOCAD软件绘图。 3)具有较强的电工、电子工艺操作技能和电气工程方面实验、测试等基本技能。 4)具备电气设备的操作、维护和运行管理知识;熟悉各电气设备的结构和控制保护原理,具有电气运行检修能力。 5)具有对电气主接线、电气二次图的分析能力,具备电力工程初步设计能力,并能进行电气安装调试。 6)具有分析中小型发电厂及变电所电气设备事故和解决本专业一般工程实际问题的初步能力和自学能力。 7)初步具备电力生产、安全管理知识。

电力系统课程设计

《 电力系统课程设计《三相短路故障分析计算机算法设计》 一. 基础资料 1. 电力系统简单结构图如图 25MW cos 0.8N ?=cos 0.85 N ?=''0.13 d X =火电厂 110MW 负载 图1 电力系统简单结构图 '' 0.264 d X = 2.电力系统参数 如图1所示的系统中K (3) 点发生三相短路故障,分析与计算产生最大可能的故障电流 和功率。 (1)发电机参数如下: 发电机G1:额定的有功功率110MW ,额定电压N U =;次暂态电抗标幺值'' d X =,功率因数N ?cos = 。 … 发电机G2:火电厂共两台机组,每台机组参数为额定的有功功率25MW ;额定电压U N =; 次暂态电抗标幺值'' d X =;额定功率因数N ?cos =。 (2)变压器铭牌参数由参考文献《新编工厂电气设备手册》中查得。 变压器T1:型号SF7-10/,变压器额定容量10MV ·A ,一次电压110kV ,短路损耗59kW ,

空载损耗,阻抗电压百分值U K %=,空载电流百分值I 0%=。 变压器T2:型号,变压器额定容量·A ,一次电压110kV ,短路损耗148kW ,空载损耗,阻抗电压百分值U K %=,空载电流百分值I 0%=。 变压器T3:型号SFL7-16/,变压器额定容量16MV ·A ,一次电压110kV ,短路损耗86kW ,空载损耗,阻抗电压百分值U K %=,空载电流百分值I 0%=。 (3)线路参数由参考文献《新编工厂电气设备手册》中查得。 线路1:钢芯铝绞线LGJ-120,截面积120㎜2 ,长度为100㎞,每条线路单位长度的正 序电抗X 0(1)=Ω/㎞;每条线路单位长度的对地电容b 0(1)=×10﹣6 S /㎞。 对下标的说明 X 0(1)=X 单位长度(正序);X 0(2)=X 单位长度(负序)。 / 线路2:钢芯铝绞线LGJ-150,截面积150㎜2 ,长度为100㎞,每条线路单位长度的正 序电抗X 0(1)=Ω/㎞;每条线路单位长度的对地电容b 0(1)=×10﹣6 S /㎞。 线路3:钢芯铝绞线LGJ-185,截面积185㎜2 ,长度为100㎞,每条线路单位长度的正 序电抗X 0(1)=Ω/㎞;每条线路单位长度的对地电容b 0(1)=×10﹣6 S /㎞。 (4)负载L :容量为8+j6(MV ·A ),负载的电抗标幺值为=* L X ** 22 *L L Q S U ;电动机为2MW ,起动系数为,额定功率因数为。 3.参数数据 设基准容量S B =100MV ·A ;基准电压U B =U av kV 。 (1)S B 的选取是为了计算元件参数标幺值计算方便,取S B -100MV ·A ,可任意设值但必须唯一值进行分析与计算。 (2)U B 的选取是根据所设计的题目可知系统电压有110kV 、6kV 、10kV ,而平均额定电压分别为115、、。平均电压U av 与线路额定电压相差5%的原则,故取U B =U av 。 / (3)'' I 为次暂态短路电流有效值,短路电流周期分量的时间t 等于初值(零)时的有效值。满足产生最大短路电流的三个条件下的最大次暂态短路电流作为计算依据。 (4)M i 为冲击电流,即为短路电流的最大瞬时值(满足产生最大短路电流的三个条件 及时间K t =)。一般取冲击电流M i =2×M K ×''I ='' I 。 (5)M K 为短路电流冲击系数,主要取决于电路衰减时间常数和短路故障的时刻。其范围为1≤M K ≤2,高压网络一般冲击系数M K =。 二.设计任务及设计大纲 1.各元件参数标幺值的计算,并画电力系统短路时的等值电路。 (1)发电机电抗标幺值 N B G G P S 100%X X ?= N ?cos 公式①

电力系统及其自动化毕业设计课题(电力方向)

电力系统及其自动化专业毕业设计(论文)课题(电力方向) 【总体要求】 1.给出方案与论证; 2.画出系统原理图和电路图; 3.主要电路设计与计算; 4.系统测试与指标; 5.稳定性与可靠性; 6.毕业设计(论文)用计算机处理打印后用A4纸装订成册; 7.在规定的时间内答辩通过后由答辩小组给出设计(或论文)的成绩; 8.每位毕业生任选一题,每题不超过10名学生; 9.理工类毕业设计(论文)课题类别包括设计类、软件类两大类,对选题要求的指导性意见如下: ⑴设计类:学生必须独立完成一份10000字以上的设计计算说明书(论文),折合不少于5张1~2#图纸(电气信息类设计不少于3张1~2#图纸)设绘工作量,设计计算说明书(论文)中涉及参考文献不低于10篇,其中外文文献不少于2篇; ⑵软件类:学生必须独立完成一个系统或较大系统中的一个模块,要有足够的工作量;完成一份10000字以上的软件说明书和论文;如涉及电路方面的内容,应完成调试工作并提供测试结果;如涉及软件开发的内容,要进行程序演示并给出结果。论文(说明书)中涉及参考文献不低于10篇,其中外文文献不少于2篇。 课题一降压变电站电气一次部分设计 ——指导教师:姜永豪徐鹏 【原始资料】 1.设计变电所在城市近郊,向开发区的炼钢厂供电,在变电所附近还有地区 负荷。 2.本变电所的电压等级为220/110/10KV,220KV是本变电所的电源电压,110KV和10KV 是二次电压。 3.待建变电所的电源,由双回220KV线路送到本变电所;在中压侧110KV 母线,送出2 回线路;在低压侧10KV母线,送出12回线路;在本所220KV母线有三回 输出线路,送 向负荷。该变电所的所址,地势平坦,交通方便。 4.110KV和10KV用户负荷统计资料见表2-1和表2-2。最大负荷利用小时 数Tmax=5500h,同时率取0.9,线路损耗取5%。

电力系统继电保护与自动化毕业设计题目

电力系统继电保护与自动化毕业设计题目 变电站电气主系统毕业设计题目1 一、题目 XZ市郊110kV变电站设计 二、原始资料 (一) 变电站性质及规模 本变电站位于XZ市郊区,向市区工业、生活及近郊区乡镇工业与农业用户供电,为新建变电站。 电压等级:110/10kV 线路回数:110kV近期2回,远景发展1回; 10kV近期12回,远景发展2回。 (二) 电力系统接线简图 电力系统接线简图如图1-1所示。 图1-1 电力系统接线简图 注:①图中系统容量、系统阻抗均为最大运行方式的数据。 ②系统最小运行方式时,S1=1300MVA,XS1=0.65;SⅡ=150MVA,XSⅡ=0.8。 (三) 负荷资料负荷资料如表1-1所示。 (四) 所址地理位置及环境条件 1.所址地理位置图(如图1-2所示)。 2.地形、地质、水文、气象等条件 站址地区海拔高度500m,地势平坦,地震烈度6度。年最高气温+40℃,年最低气温-20℃,最热月平均最高温度+32℃,最大复冰厚度10mm,最大风速为25m/s,土壤热阻率ρt=100℃·cm/W,土壤温度20℃,地下水位较低,水质良好,无腐蚀性。

电压等级负荷名称 最大负荷MW穿越功率MW负荷组成%自然 力率 Tmax (h) 线长 (km)近期远期近期远期一级二级三级 110kV 市系1线152060市系2线152025备用20 10kV 棉纺厂12 2.50.7555002棉纺厂22 2.50.7555002印染厂1 1.520.785000 2.5印染厂2 1.520.785000 2.5毛纺厂220.755000 1.5针织厂1 1.50.7545001柴油机厂1 1.520.840002柴油机厂2 1.520.840002橡胶厂1 1.50.7245002市区1 1.520.825001市区2 1.520.825001食品厂 1.2 1.50.840000.5备用1 1.50.78 备用2 1.5 .所址地理位置图(如图1-2所示)。 图1-2 所址地理位置图 - 1 - / 7

发电厂及电力系统的主要电气设备和作用

发电厂及电力系统的主要电气设备和作用 一、发电厂生产过程简介 (一)、发电厂的分类 发电厂是把其他形式的能量转换为电能的特殊工厂,根据利用能量的形式的不同,分为以下几类: 1、火力发电厂 2、水力发电厂 3、原子能发电厂 4、风力发电厂 5、其他,如太阳能、地热、潮汐发电等 目前,我国电力系统中主要以火力发电厂和水力发电厂为主 (二)火力发电厂的能量转换过程 燃料的化学能→蒸汽的热能→汽轮机发电机转子的动能(机械能)→电能↑↑↑ 锅炉(吸热)汽轮机(膨胀做功)发电机(电磁转换) 二、火力发电厂的主要电气设备及作用 1、一次设备 1)、发电机:将机械能转换为电能 参数 2)、变压器:将发电机输出的电能的电压升高或降低 参数 3)、高低压配电装置:它是按主接线的要求,由断路器、隔离开关、自动开关、接触器、熔断器、母线和必要的辅助设备如避雷器、电压互感器、电流互感器等构成的主体,其作用是接受和分配电能 4)、电力电缆:向用电设备输送电能 5)、电动机:厂用附属设备的拖动设备、原动机,主要包括交流电动机与直流电动机两种,交流电动机又分为三相鼠笼式、绕线式两种 参数 2、二次设备 对一次设备进行控制、测量、监察以及在发生故障时能迅速切除故障的继电保护装置、自动控制与信号装置等设备,如:继电器、测量仪表、控制、自动、信号装置、控制电缆等,称为二次设备 三、继电保护装置 (一)电气设备的故障

1、造成故障的原因 (1)外力破坏 (2)内部绝缘击穿 (3)误操作 2故障种类 (1)三相短路 (2)两相短路 (3)大电流接地系统的单相接地短路 (4)电气设备内部线圈的匝间短路 3故障的后果 (1)短路——短路电流——强电弧或导电回路的严重过热——烧毁电气设备(2)短路——短路电流——强大的电动力——机械破坏 (3)短路——系统电压下降——破坏正常生产——设备停产、停车 (4)破坏系统稳定——发电厂解裂——系统瓦解——巨大损失 (5)人身伤亡 4、继电保护的作用 迅速切除故障设备,针对各种不正常运行状态发出信号,通知运行人员,限制事故范围,投入备用电源,使重要设备迅速获得供电 5、对继电保护的要求 1)选择性 2)快速性 3)灵敏性 4)可靠性 5、常用继电保护种类 1)过电流保护 2)电流速断保护 3)限时电流速断保护 4)低电压保护 5)过负荷保护 6)差动保护 7)方向过流保护 8)距离保护 9)瓦斯保护 10)零序电流保护 6、自动装置 1)自动调节励磁装置

电力系统建模及仿真课程设计

某某大学 《电力系统建模及仿真课程设计》总结报告 题目:基于MATLAB的电力系统短路故障仿真于分析 姓名 学号 院系 班级 指导教师

摘要:本次课程设计是结合《电力系统分析》的理论教学进行的一个实践课程。 电力系统短路故障,故障电流中必定有零序分量存在,零序分量可以用来判断故障的类型,故障的地点等,零序分量作为电力系统继电保护的一个重要分析量。运用Matlab电力系统仿真程序SimPowerSystems工具箱构建设计要求所给的电力系统模型,并在此基础上对电力系统多中故障进行仿真,仿真波形与理论分析结果相符,说明用Matlab对电力系统故障分析的有效性。实际中无法对故障进行实验,所以进行仿真实验可达到效果。 关键词:电力系统;仿真;短路故障;Matlab;SimPowerSystems Abstract: The course design is a combination of power system analysis of the theoretical teaching, practical courses. Power system short-circuit fault, the fault current must be zero sequence component exists, and zero-sequence component can be used to determine the fault type, fault location, the zero-sequence component as a critical analysis of power system protection. SimPowerSystems Toolbox building design requirements to the power system model using Matlab power system simulation program, and on this basis, the power system fault simulation, the simulation waveforms with the theoretical analysis results match, indicating that the power system fault analysis using Matlab effectiveness. Practice can not fault the experiment, the simulation can achieve the desired effect. Keywords: power system; simulation; failure; Matlab; SimPowerSystems - 1 - 目录 一、引言 ............................................ - 3 -

电力系统分析课程设计

课程设计报告 题目某冶金机械修造厂总降压 变电所一次系统设计 课程名称电力系统分析课程分析 一、概述 (2) 课程设计目的要求 (2) 设计原则 (2) 设计具体内容 (2) 二、设计课题基础资料 (3) 生产任务及车间组成 (3) 设计依据 (3) 本厂负荷性质 (4) 三、负荷计算及无功功率补偿 (4) 负荷计算 (4) 无功功率补偿 (5) 四、变压器台数和容量的选择 (6) 变电所主变压器台数和容量的选择 (6) 车间变压器台数和容量的选择 (7) 五、一次系统主接线方案设计 (7) 六、架空线路的设计 (8) 35kV架空线路的选择 (8) 35kV母线的选择 (8)

总降压变电所10kV侧电缆的选择 (8) 总降压变电所10kV侧母线的选择 (9) 七、短路电流计算 (9) 短路计算的目的 (9) 短路电流计算过程 (9) 八、总降压站的电气主接线图及其设备选择与校验 (11) 电气主接线图 (11) 一次设备的选择与校验 (12) 九、心得体会 (13) 参考文献 (14)

一、概述 课程设计目的要求 目的:通过课程设计进一步提高收集资料、专业制图、综述撰写的能力,培养理论与实际应用结合的能力,开发独立思考的能力,寻找并解决工程实际问题的能力,为以后的毕业设计与实际工作打下坚实的基础。 要求:(1)自学供配电系统设计规范,复习电力系统的基本概念和分析方法。 (2)要求初步掌握工程设计的程序和方法,特别是工程中用到的电气制图标准,常用符号,计算公式和编程技巧。 (3)通过独立设计一个工程技术课题,掌握供配电系统的设计方法,学会查询资料,了解电力系统中常用的设备及相关参数。 (4)在设计过程中,要多思考,多分析,对设计计算内容和结果进行整理和总结。 (5)完成《课程设计说明书》及相关的图,可以手写,可以计算机打印。 设计原则 (1)必须遵守国家有关电气的标准规范。 (2)必须严格遵守国家的有关法律、法规、标准。 (3)满足电力系统的基本要求(电能质量、可靠性、经济性、负荷等级) (4)必须从整个地区的电能分配、规划出发,确定整体设计方案。 设计具体内容 该冶金机械厂总降压变电所及高压配电一次系统设计,是根据各个车间的负荷数量和性质,生产工艺对负荷的要求,以及负荷布局,结合国家供电情况,解决对电能分配的安全可靠,经济合理的问题。其基本内容有以下几方面: (1)一次系统主结线方案设计 (2)确定全厂负荷 (3)主变压器容量和台数的选择 (4)选择35kV架空(8km长)输电导线截面积(根据额定电流)计算并说明选择的理由。 (5)画出等值电路简图 (6)画出总降压站的电气主结线图

电力系统综合课程设计

电力系统分析 综合课程设计报告 电力系统的潮流计算和故障分析 学院:电子信息与电气工程学院 专业班级: 学生姓名: 学生学号: 指导教师: 2014年 10月 29 日

目录 一、设计目的 (1) 二、设计要求和设计指标 (1) 2.1设计要求 (1) 2.2设计指标 (2) 2.2.1网络参数及运行参数计算 (2) 2.2.2各元件参数归算后的标么值: (2) 2.2.3 运算参数的计算结果: (2) 三、设计内容 (2) 3.1电力系统潮流计算和故障分析的原理 (2) 3.1.1电力系统潮流计算的原理 (2) 3.1.2 电力系统故障分析的原理 (3) 3.2潮流计算与分析 (4) 3.2.1潮流计算 (4) 3.2.2计算结果分析 (8) 3.2.3暂态稳定定性分析 (8) 3.2.4暂态稳定定量分析 (11) 3.3运行结果与分析 (16) 3.3.1构建系统仿真模型 (16) 3.3.2设置各模块参数 (17) 3.3.3仿真结果与分析 (21) 四、本设计改进建议 (22) 五、心得总结 (22) 六、主要参考文献 (23)

一、设计目的 学会使用电力系统分析软件。通过电力系统分析软件对电力系统的运行进行实例分析,加深和巩固课堂教学内容。 根据所给的电力系统,绘制短路电流计算程序,通过计算机进行调试,最后成一个切实可行的电力系统计算应用程序,通过自己设计电力系统计算程序不仅可以加深学生对短路计算的理解,还可以锻炼学生的计算机实际应用能力。 熟悉电力系统分析综合这门课程,复习电力系统潮流计算和故障分析的方法。了解Simulink 在进行潮流、故障分析时电力系统各元件所用的不同的数学模型并在进行不同的计算时加以正确选用。学会用Simulink ,通过图形编辑建模,并对特定网络进行计算分析。 二、设计要求和设计指标 2.1设计要求 系统的暂态稳定性是系统受到大干扰后如短路等,系统能否恢复到同步运行状态。图1为一单机无穷大系统,分析在f 点发生短路故障,通过线路两侧开关同时断开切除线路后,分析系统的暂态稳定性。若切除及时,则发电机的功角保持稳定,转速也将趋于稳定。若故障切除晚,则转速曲线发散。 图1 单机无穷大系统 发电机的参数: SGN=352.5MWA,PGN=300MW,UGN=10.5Kv,1=d x ,25.0'=d x ,252.0''=x x ,6.0=q x , 18.0=l x ,01.1'=d T ,053.0"=d T ,1.0"0=q T ,Rs=0.0028,H(s)=4s;TJN=8s,负序电抗:2.02=x 。 变压器T-1的参数:STN1=360MVA,UST1%=14%,KT1=10.5/242; 变压器T-2的参数:STN2=360MVA,UST2%=14%,KT2=220/121;

基于单片机的毕业论文题目有哪些

基于单片机的毕业论文题目有哪些 很多物联网专业的学生对单片机非常感兴趣,不光是对专业的热爱,另外由于单片机是集成电路芯片,是控制整个流程最基础的环节,大多数理科生对这种控制式设计充满着好奇,下面,我们学术堂整理了多个基于单片机的毕业论文题目,欢迎各位借鉴。 基于单片机的毕业论文题目一: 1、基于单片机的压电加速度传感器低频信号采集系统的设计 2、基于单片机的超声测距系统 3、基于C8051F005单片机的两相混合式直线步进电机驱动系统的设计 4、基于单片机的工业在线数字图像检测系统研究与实现 5、基于FPGA的8051单片机IP核设计及应用 6、基于单片机的军需仓库温湿度测控系统研究 7、单片机多主机通信模式在粮库温湿度监控系统中的应用 8、基于单片机的中小水电站闸门控制系统 9、基于单片机的正弦逆变电源研制 10、单片机实验教学仿真系统的设计与开发 11、基于单片机的温湿度检测系统的设计 12、基于单片机的蓝牙接口设计及数据传输的实现 13、基于单片机的多功能温度检测系统的设计与研究 14、基于单片机的温度控制系统的研究 15、行为导向教学策略在职校单片机课程教学中的应用研究 16、逻辑电路与单片机的虚拟实验系统设计与实现

17、基于单片机的LED显示系统 18、基于单片机的校园安防系统 19、基于MSP430单片机的红外甲烷检测仪设计及实现 20、基于高性能单片机的无线LED彩灯控制系统的设计与实现 21、基于AVR单片机教学实验板的设计 22、基于单片机的阀岛控制系统的研究 23、基于AT89S51单片机实验开发系统设计 24、基于单片机和GPRS数据传输技术的研究 25、基于HCS12单片机的智能车底层控制系统研究 26、单片机GPRS智能终端及远程工业监控技术研究 27、基于单片机的MODBUS总线协议实现技术研究 28、基于单片机的室内智能通风控制系统研究 29、基于单片机的通用控制器设计与实现 30、基于单片机控制的PTCR阻温特性测试系统的设计与实现 31、Proteus在单片机教学中的应用 32、基于单片机的变频变压电源设计 33、基于单片机的监控系统控制部分的设计 34、基于单片机的葡萄园防盗报警系统设计 35、基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现 36、基于单片机的远程抄表系统的设计与研究 37、基于单片机的温度测控系统在温室大棚中的设计与实现 38、基于单片机的高精度随钻测斜仪系统开发 39、基于16位单片机MC9S12DG128B智能车系统的设计 基于单片机的毕业论文题目二: 40、基于单片机的压力/液位控制系统的设计研究 41、单片机与Internet网络的通信应用研究 42、基于单片机控制的温室环境测控装置研究 43、具有新型接口的MCS-51单片机实验系统设计 44、基于单片机控制的直流恒流源的设计 45、基于单片机的模糊控制方法及应用研究 46、基于AT89S52单片机的煤矿瓦斯监测系统的研制 47、基于AT89C51单片机的脉象信号采集系统研究 48、基于DTMF技术的单片机远程通信系统研究 49、基于单片机的GPRS无线数据采集与传输系统的设计 50、基于单片机控制的柴油机喷油泵数据采集系统的设计与实现 51、基于谐振技术及MK单片机的多路升压器研究设计 52、基于单片机的数据串口通信 53、基于单片机的智能寻迹系统设计 54、压电式阀门定位器与单片机实验装置研制 55、基于单片机的微型电子琴研究与实现 56、基于单片机的恒温恒湿孵化器系统设计 57、基于16位单片机MC9S12XS128的两轮自平衡智能车的系统研究与开发

电力系统毕业论文

电力系统毕业论文 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

摘要 电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一,它的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用。 我国电力系统发展很快,电网及变电站运行的自动化水平也有了大幅度提高,一些变电站实现了无人值班运行但是变电运行的管理水平还基本停留在传统的模式上。如何使变电生产管理与变电运行紧密结合,使变电管理自动化水平与变电运行自动化发展相适应,已经成为电网发展的重要内容。本文阐述了电力系统的组成、规模、发展历程以及它对各个生产领域所产生的重大意义及其各个状态的分析;同时对君正热电发电厂的电气部分、动力部分、电气设备的基本原理与构造进行了详细介绍。从中我们可以看出,在目前世界大发展的前提下,我电力行业面向国际,面向未来的发展要求越发明确。我电力行业迫切需要就“改善发电系统结构,提高输电效率,保证用电质量,加速发展水,风,核电的建设等方面”展开发展。中国能源结构以煤为主体,清洁能源的比重偏低。大力发展新能源,不仅可以优化能源供应结构,促进能源资源节约,提高能源转化效率,而且能够带动产业结构的优化,有利于国民经济的可持续发展。 关键词:电力系统,安全运行,状态分析,动力部分,电气部分,电气设备。 目录

第一章绪论 本文对电力系统的发展历程及各组成部分的功能进行了详述,主要以君正热电的电力系统为例展开描述。 电力系统发展历程 电力系统的出现推动了社会各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力是当今世界最为广泛、地位最为重要的能源。初期,由小容量发电机单独供电的供电系统称为住户式供电系统。白炽灯发明后,出现了中心电站式供电系统。到19世纪90年代,三项交流系统研制成功。20世纪以后,电力系统规模迅速增长。 电力系统状态分析 1.2.1 稳态分析 主要研究电力系统稳定运行的性能,主要包括有功和无功功率的平衡,网络节点电压和支路功率的分布等。潮流计算可以安全可靠的运行方式,给出电力网的功率损耗,也可以用于电力网事故预想等。 1.2.2 其它状态分析 电力系统故障分析、暂态分析,电磁暂态过程分析及机电暂态过程的分析等。这些状态分析促进了电力系统的安全可靠、经济合理的运行。

matlab电力系统分析报告课程设计--110kV终端变电站设计

设计说明书 课程设计说明书 设计题目:110kV终端变电站设计

目录 摘要 (3) 前言 (4) 一、毕业设计的目的、意义............................. 错误!未定义书签。 二、电气设计的地位和作用............................. 错误!未定义书签。 三、对本次初步设计的要求............................. 错误!未定义书签。 四、对本次初步计算的基本认识......................... 错误!未定义书签。 五、设计题目原始参数及其它 (5) 第一章变电站电气主接线设计 (6) 第一节电气主接线设计知识概述 (6) 一、电气主接线设计依据 (6) 二、电气主接线设计的基本要求 (6) 三、10~110 kV高压配电装置的常用电气主接线条文说明 (8) 第二节电气主接线的方案设计 (10) 第三节确定电气主接线图 (10) 第四节主变及站用变选择 (11) 第二章短路电流计算 (13) 第一节短路计算慨述 (13) 一、短路电流计算的目的意义 (13) 二、短路电流计算的基本假定和计算方法 (13) 第二节计算方法 (14) 第三节电抗器的选择 (21) 第三章导体的选择 (22) 第一节主变高压侧导体选择 (22) 第二节主变低压侧导体的选择 (23) 第三节选择支柱绝缘子及穿墙套管 (29) 第四章选择断路器和隔离开关 (31)

第一节 110kV断路器和隔离开关选择和效验 (31) 第二节 10kV母联及主变10kV侧断路器和隔离开关选择 (31) 第三节 10kV出线断路器和隔离开关选择 (32) 第五章选择其它电气设备 (34) 第一节 10kV并联电容器组的选择 (34) 第二节避雷器的选用 (34) 第三节电压互感器的选用: (35) 第四节选择电流互感器 (37) 第五节选择阻波器 (39) 第六章继电保护 (40) 第一节主变压器保护的种类 (40) 第二节 110kV线路及备用电源自投装置 (40) 第三节 10kV线路保护配置 (40) 第四节 10kV电容器保护配置 (40) 第五节站用变自投装置 (40) 第七章操作闭锁 (41) 第八章设备安全距离 (42) 第一节 110kV安全净距离 (42) 第二节 110kV安装尺寸 (42) 结论 (44) 设计总结与体会 (45) 毕业(论文)设计参考书籍 (46) 附图 1、变电站电气主接线图(A1) 2、高压配电装置平面图(A1) 3、高压配电装置断面图(A1)

发电厂及电力系统毕业设计概要

精品 毕业设计开题报告 课题名称:银河电站电气部分设计 系别水利电力交通工程系 专业发电厂及电力系统 班级电力200702班 姓名孙光琴 学号200708011205 指导教师张建文 时间2009年6月17日

精品 水利电力、交通工程系毕业设计开题报告

摘要 此次设计的题目是“银河四级电站电气部分设计”。主要任务是根据所设计电站在系统中所处的地位,所供负荷性质,地理位置以及电站本身的台数和容量,拟定几个可能方案进行一般的技术经济比较,通过论证确定一个合理的主接线方案。然后根据选定的主接线,进行短路电流计算。最后按电气设备选择,选2-4个主要的设备进行选择校验。 关键词:电气主接线的选择;短路电流计算;设备校验。 Abstract The design is entitled "Galaxy 4 power plant electrical part of the design." The main task is to design power plant according to position in the system, the load for the nature, location, and power station itself, the number and capacity of Taiwan to develop several possible options for the general technical and

economic comparisons, by a reasonable argument to determine the main wiring program. Then according to the selected main wiring to carry out short-circuit current calculation. And press the electrical equipment selection, select 2-4 major calibration of equipment to choose. Key words:electrical main wiring of choice; short-circuit current calculation; equipment calibration. 第1章原始资料 1.1 简述 银河四级电站位于XX县,属于银河梯形开发的第四级电站,银河水系规划九级电站,现已安装一、二、三级,一级装机1250KW*3,二级装机1250KW和3200KW各一台,三级2*3200KW,为了达到梯级电站各站运行合理安排,水能充分的利用;电能集中控制,电力统一调配的目的。在四级建立中心变电站,将银河各级电站在此并网,中心变电站分配到县城和系统。其系统图见图(1)。 根据水能计算,银河四级电站拟定装机容量2*4000KW水能发电机组。选型设计数据如下: 水轮机水头:设计水头:34m 最小水头:16m 最大水头:41m

电力系统课程设计

信息工程系 2011-2012学年度下学期电力系统分析课程设计 电力系统短路故障的计算机 算法程序设计 姓名 学号 班级K0309414 指导教师钟建伟

信息工程学院课程设计任务书

电力系统短路故障的计算机算法程序设计 目录 1前言 (4) 1.1短路的原因 (4) 1.2短路的类型 (4) 1.3 短路计算的目的 (4) 1.4 短路的后果 (5) 2电力系统三相短路电流计算 (6) 2.1电力系统网络的原始参数 (6) 2.2制定等值网络及参数计算 (6) 2.2.1标幺制的概念 (6) 2.2.2有三级电压的的网络中各元件参数标幺值的计算 (7) 2.2.3计算各元件的电抗标幺值 (7) 2.2.4系统的等值网络图 (10) 3程序设计 (11) 3.1主流程图 (11) 3.2详细流程图 (12) 3.2.1创建系统流程图 (12) 3.2.2加载系统函数流程图 (13) 3.2.3计算子函数流程图 (14) 3.2.4改变短路点流程图 (15) 3.3数据及变量说明 (15) 3.4程序代码及注释 (16) 3.5测试例子 (17) 4结论 (23) 5参考文献 (24)

1前言 因为它们会破坏对用户的供电和电气设备的正常工作,而且还可能对人生命财产产生威胁。从在电力系统的设计和运行中,都必须考虑到可能发生的故障和不正常运行的情况,电力系统的实际运行情况看,这些故障绝大多数多数是由短路引起的,因此除了对电力系统的短路故障有一较深刻的认识外,还必须熟练掌握电力系统的短路计算。 短路是电力系统的严重故障。所谓短路,是指一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地的系统)发生通路的情况。 1.1 短路的原因 产生短路的原因很多,主要有如下几个方面:(1)元件损坏,例如绝缘材料的自然老化、设计、安装及维护不良所带来的设备缺陷发展成短路等;(2)气象条件恶劣,例如雷击造成的网络放电或避雷器动作,架空线路由于大风或导线覆冰引起电杆倒塌等;(3)违规操作,例如运行人员带负荷拉闸,线路或设备检修后未拆除接地线就加上电压等;(4)其他,如挖沟损伤电缆,鸟兽跨接在裸露的载流部分等。 1.2 短路的类型 在三相系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。三相短路也称为对称短路,系统各项与正常运行时一样仍处于对称状态。其他类型的短路都是不对称短路。 电力系统的运行经验表明,在各种类型的短路中,单相短路占大多数,两相短路较少,三相短路的机会最少。三相短路虽然很少发生,但情况较严重,应给予足够的重视。况且,从短路计算方法来看,一切不对称短路的计算,在采用对称分量法后,都归结为对称短路的计算。因此,对三相短路的的研究是具有重要意义的。 1.3 短路计算的目的 在电力系统的设计和电气设备的运行中,短路计算是解决一系列问题的不可缺少的基本计算,这些问题主要是: (1)选择有足够机械稳定度和热稳定度的电气设备,例如断路器、互感器、瓷瓶、母线、电缆等,必须以短路计算作为依据。这里包括计算冲击电流以校验设备的电动力稳定度;计算若干时刻的短路电流周期分量以校验设备的热稳定度;计算指定时刻的短路电流有效值以校验断路器的断流能力等。 (2)为了合理地配置各种继电保护和自动装置并确定其参数,必须对电力网中发生的各种短路进行计算和分析。在这些计算中不但要知道故障支路中的电流值,还必须知道电流在网络中的分布情况。有时还要知道系统中某些节点的电压值。 (3)在设计和选择发电厂和电力系统主接线时,为了比较各种不同方案的接线图,确定是否需要采取限制短路电流的措施等,都要进行必要的短路电流计算。 (4)进行电力系统暂态稳定计算,研究短路对用户工作的影响等,也含有一部分短路计算的内容