摘要:配电变压器正常运行时零线一般是不带电的,近几年因零线带电发生的事故并不在少数。那么,零线带电的原理和原因是什么,又该如何进行处理呢?本文将针对以上问题进行详细的探讨。

关键词:配电变压器零线带电预防措施

1 配电变压器原理

配电变压器在性质上属于静止电器设备。其工作原理是:对一次绕组实行交流电通电从而产生交变磁通,然后用铁芯对交变磁通进行导磁作用,此时,二次绕组中就可以感应到交流电动势。

零线是整个配电变压系统的组成部分之一,在低压三相四线的供电网络中,都会将中性点也就是零线进行直接接地处理,使其与大地之间形成相等的电位,没有电位差零线自然就不会带电,处于安全状态。所以零线带电的原理就是因为线路或者用电设备出现故障,使零线与大地之间的等电位状态被破坏,形成电位差使零线出现带电现象。

2 配电变压器零线带电原因

既已知道零线带电原理,下一步就该探究致使零线带电的原因,主要有以下几点。

变压器烧毁原因分析1

变压器烧毁原因分析 变压器烧毁原因 (1)配电变压器高、低压两侧无保险。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔丝多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔丝无法正常熔断而烧毁变压器。 (2)配电变压器的高、低熔丝配置不当。变压器上的熔丝普遍存在着配置过大的现象,从而造成了配电变压器严重过载时,烧毁变压器。 (3)由于农村照明线路较多,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线的随意性和管理不到位,造成了配变负荷的偏相运行。长期使用,致使某相线圈绝缘老化而烧毁变压器。 (4)分接开关。 1)私自调节分接开关。由于冬夏两季的用电负荷差异大,电压的高低变化大。因而有些农村和企业的电工不经电力修试部门试验调整而私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁。 2)分接开关质量差,结构不合理,压力不够,接触不可靠,外部字轮位置与内部实际位置不完全一致,引起星形动触头位置不完全接触,错位的动、静触头使两抽头之间的绝缘距离变小,并在两抽头之间的电势作用下发生短路或对地放电,短路电流很快就会把抽头线匝烧毁,甚至导致整个绕组损坏。 (5)渗油是变压器最为常见的外表异常现象。由于变压器本体内充满了油,各连接部位处都有胶珠、胶垫以防止油的渗漏。经过长时间的运行,会使变压器中的某些胶珠、胶垫老化龟裂而引起渗油,从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。 (6)配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于避雷器投运不及时或没有安装10kV避雷器,造成雷击时烧毁变压器。 (7)一些配电变压器没有配置一级保护,或者是配置了一级保护但其动作性、可靠性极低,有的甚至根本不能动作。 (8)铁心多点接地。 1)l0kV配电变压器铁心多点接地是很不容易被发现和测试的,这主要是因为变压器的铁心接地是在内部用一块很薄的紫色铜片一头夹在铁心(硅钢片)之间,另一头则压在铁心夹板上与变压器外壳直接连接。 2)铁心硅钢片之间涂有绝缘漆,但其绝缘电阻很小,只能隔断涡流而不能阻止高压感应电流。如果硅钢片表面上的绝缘漆因自然老化,会产生很大的涡流损耗,增加铁心的局部过热,损坏变压器。 (9)当配电变压器低压侧发生接地、相间短路时,将产生一个高于额定电流20-30倍的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上,线圈内部将产生很大的机械应力,这种机械应力将导致线圈压缩,短路故障解除后应力也随着消失,线圈如果重复受到机械应力的作用后,其绝缘胶珠、胶垫等就会松动脱落,铁心夹板螺丝也会稍微松弛,高压线圈畸变或崩裂。另外也会产生高出允许温升几倍的温度,从而导致变压器在极短的时间内烧毁。 (10)人为的损坏。 1)变压器的引出线是铜螺杆,而架空线一般多采用铝芯胶皮线,这样在空气中铜铝之间是很容易产生电化腐蚀的,在电离作用下,铜铝之间形成氧化膜,使其接触电阻增大,在引线处将螺杆、螺帽及引线烧坏或熔在一起。 2)套管闪络放电也是变压器常见的外表异常现象之一。空气中有导电性能的金属尘埃附吸在套管表面上,若遇上雨雪潮湿天气,电网系统谐振,遭受雷击过电压时,就会发生套管闪络放电或爆炸。 3)在紧固或松动变压器的引线螺帽时,用力不均使导电螺杆跟着转动,导致变压器内部高压线圈引线扭断或低压引出的软铜片相碰造成相间短路。 4)在吊芯检修时没有按检修规程及工艺标准进行,常常不慎将线圈、引线、分接开关等处的绝缘破坏或将工具遗忘在变压器内,轻则发生闪烁放电现象,重则短路接地,损坏变压器。 综上所述,配电变压器烧毁的原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。

配电变压器烧毁的原因及防范措施示范文本

配电变压器烧毁的原因及防范措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电变压器烧毁的原因及防范措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 10KV配电变压器烧毁的原因 在我从事十年的配电线路工作中,我遇到烧毁的配电 变压器多达13台,其中只有1台属于厂家质量问题,其余 12台都是人为因素造成的烧毁。人为因素主要是管理不到 位,工作人员责任心不强,工作不全面不完善所导致,下 面我就具体原因做如下介绍: 配电变压器高低压两侧无熔断器或熔断器熔丝选择过 大,与配电变压器容量不匹配或更换熔丝时随手用铜线(铝 线)代替熔丝,在超负荷下长时间严重过载运行都无法熔 断,熔断器形同虚设造成配电变压器烧毁。 配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引

入,由于防雷装置的接地电阻不合格,接地线被盗未及时发现和处理;避雷器装置位置距变压器过远,超出10米保护范围;冬季撤出运行的避雷器在来年雷雨季节前未恢复投运,在雷雨季节遭受雷击过电压而烧毁变压器。 负荷管理不到位,三相负荷不均衡及严重超负荷。 农村除排灌专用变压器外,大多变压器采用单相供电,照明线路较多,再加上施工中按区域排线分负荷,接电随意性和管理不到位,造成三相负荷不均衡引起中性点飘移,严重时相电压将高出额定相电压很多,增加配电变压器损耗,铁芯发热,又因为变压器是按三相均衡负荷设计制造的,长期偏相重负荷运行使某相绕组不堪重负绝缘老化造成单相或两相绕组烧毁。 配电变压器日负荷变化大,在夏季干旱时,排灌用电剧增,特别是高温季节风扇、空调用电剧增,用电时间加长,使原来负荷不满的配电变压器超负荷运行,造成变压

零线带电原因

零线带电原因 1.出现这种情况是零线断线或零线接头处松脱或氧化接触不良所至。检查方法很简单,只要用电笔往电源端查,查到电笔不亮时,就找到了故障点。 2.当负荷不平衡时,N线上有电流,在导线与周围存在这电磁感应电压在潮湿、线路密集的情况下,感应电压能达到150V甚至更高,但是此电压的能量非常小,接上负载后就自动消失了 3、三相负载失衡 危害、将会引起中线电流过大,甚至超过最大相电流,造成严重失衡,相线和中性线绝缘层易先老化。 楼内零线带电,可能有以下几种原因; (1)零线断线,系统(公用)零线断或客户家里零线断; (2)采取长的电缆供电时,在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时,这种现象会自动消失; (3)楼内零线直接接地,未接系统零线。 (4)零线与火线搭接。 (5)三相用电负荷不平衡时,产生零电位漂移,产生电压。 下面列出常用的零线带电的原因及处理措施。 1.线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。 2.线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。 3.零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。 4.在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。 5.在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。安装N线,不能把PE线当成N线用。 6.在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。 7.在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。 8.高压窜入低压,使零线带电。不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。

变压器中性点三种接法浅析

电力系统中性点接地方式是一个很重要的综合性问题,它不仅涉及到电网本身的安全可靠性、过电压绝缘水平的选择,而且对用电设备和人身安全有重要影响。 汤河水库管理局发电厂,原有1号主变为SJL4000/60型,于1984年4月10日正式投入使用,至今使用20多年超过正常使用年限,变损较大,运行得不到安全保障。于2007年4月更换1号主变为S11—M—4000/66型。该变压器无论从节能、安全和免维护等方面都远远优于SJL4000/60型变压器。变压器中性点采用TN—S方式接地。 1 分析对比 根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将变压器中性点接法分为三种,即TN、TT、IT三种形式。其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。 TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。 TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。 IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳采用保护接地。 电力系统中通常采用TN系统。本文就我厂为何选用TN-S方式接地进行对比分析。电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN-C系统、TN-S系统、TN-CS系统。下面分别进行介绍。 1.1 TN—C系统 其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。 (1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。TN-C系统一般采用零序电流保护;(2)TN-C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位;(3)TN-C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。 由上可知,TN-C系统存在以下缺陷:(1)当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压。当三相负载严重不平衡时,触及零线可能导致触电事故。(2)通过漏电保护开关的零线,只能作为工作零线,不能作为电气设备的保护零线,这是由于漏电开关的工作原理所决定的。(3)对接有二极漏电保护开关的单相用电设备,如用于TN-C系

变压器烧毁的原因与解决措施

编号:SM-ZD-11603 变压器烧毁的原因与解决 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变压器烧毁的原因与解决措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 配电变压器在运行一段时间后总会出现这样那样的问题,重要的如何减少配电变压器的故障时间和延长配电变压器的运行时间,因此,对变压器烧毁的原因进行分析是十分重要也是有意义的,还有就是要求管理人员工作要认真细致,这样就一定能有效避免变压器烧毁事故的发生。下面主要从变压器烧毁的原因以及解决方法进行分析。 1、变压器烧毁的原因 (1) 配电变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。 (2) 配电变压器的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大的现象,严重过载时,烧毁变压器。

配电变压器损坏原因分析及对策(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 配电变压器损坏原因分析及对策 (标准版)

配电变压器损坏原因分析及对策(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1原因分析 在广大农村,配电变压器时常损坏,特别是在农村用电高峰期和雷雨季节更是时有发生,笔者通过长期跟踪调查发现导致配电变压器损坏的主要原因有以下几个方面。 1.1过载 一是随着人们生活的提高,用电量普遍迅速增加,原来的配电变压器容量小,小马拉大车,不能满足用户的需要,造成变压器过负载运行。二是由于季节性和特殊天气等原因造成用电高峰,使配电变压器过载运行。由于变压器长期过载运行,造成变压器内部各部件、线圈、油绝缘老化而使变压器烧毁。 1.2绕组绝缘受潮 一是配电变压器的负荷大部分随季节性和时间性分配,特别是在农村农忙季节配电变压器将在过负荷或满负荷下使用,在夜晚又是轻负荷使用,负荷曲线差值很大,运行温度最高达80℃以上,而最低温

度在10℃。而且农村变压器因容量小没有安装专门的呼吸装置,多在油枕加油盖上进行呼吸,所以空气中的水分在绝缘油中会逐渐增加,从运行八年以上的配电变压器的检修情况来看,每台变压器底部水分平均达100g以上,这些水分都是通过变压器油热胀冷缩的呼吸空气从油中沉淀下来的。二是变压器内部缺油使油面降低造成绝缘油与空气接触面增大,加速了空气中水分进入油面,降低了变压器内部绝缘强度,当绝缘降低到一定值时变压器内部就发生了击穿短路故障。 1.3对配电变压器违章加油 某电工对正在运行的配电变压器加油,时隔1h后,该变压器高压跌落开关保险熔丝熔断两相,并有轻微喷油,经现场检查,需要大修。造成该变压器烧毁的主要原因:一是新加的变压器油与该变压器箱体内的油型号不一致,变压器油有几种油基,不同型号的油基原则上不能混用;二是在对该配电变压器加油时没有停电,造成变压器内部冷热油相混后,循环油流加速,将器身底部的水分带起循环到高低压线圈内部使绝缘下降造成击穿短路;三是加入了不合格变压器油。 1.4无功补偿不当引起谐振过电压 为了降低线损,提高设备的利用率,在《农村低压电力技术规程》中规定配电变压器容量在100kVA以上的宜采用无功补偿装置。如果补

详解零线带电的原因及处理方法

零线带电的处理 所谓零线带电,是指零线与大地之间存在的电位差 我们觉得零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成一个回路。 零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地。零线和变压器中性点以及变压器接地极相连,也就是说零线到变压器中性点和接地极的电阻值非常小,而你身体到地的电阻值比零线到地的电阻值大的多。如果你摸零线从用电器出来的电流不会从阻值大的通道(人的身体)流回大地--接地极--变压器中性点。而是从阻值小的通道(零线)流回。所以摸零线不会触电(电路没故障时)。而摸用电器的进线(火线),电流也要找一个通道流回变压器中性点以及变压器接地极,那用电器是流回的一个通道,而人体就是另一个通道。(用电器都有阻值人体成了用电器的分流电阻)所以摸进线(火线)会触电。 零线带电是一种故障,你用六个大的圆钢插进湿地2.5米深.再用扁铁连接到电房的零线总端子上.这样做只能说明你对零线带电采取了防犯措施,使人既是有电也不致于触电。而不是正确的处理零线带电的方法。正确处理带电的方法是找出带电的原因。进行相应的处理。下面列出常用的零线带电的原因及处理措施。 1.线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。停电进行检修, 找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。 2.线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。停电后,首 先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线

配电变压器烧毁原因及对策

配电变压器烧毁原因及对策 摘要:针对农村配电变压器烧毁故障率高的现象,着重分析了配电变压器烧毁故障的几种类型及主要原因,提出了一些具体的判断方法和防范措施,为防止和减少配电变压器烧毁故障提供借鉴。 关键词:配电变压器故障短路 在电力系统中,配电变压器是供电部门管理数量最大的设备之一,与用电客户关系最为密切,由于配电变压器的安装配置点多面广,基本上都安装在室外和野外,因此对配电变压器的日常管理主要靠周期巡视检查和检修,工作量大而繁琐,如果管理不到位,就会引发设备事故和人身触电事故,而且还会造成一定的社会影响。本文对配电变压器烧毁故障的类型和原因深入分析,并提出一些预防措施,供今后在配电变压器的运行管理中参考。 1配电变压器烧毁原因 配电变压器烧毁在各供电公司都是比较常见的设备事故。大部分烧毁原因分为3大类:一是雷击过电压;二是低压短路;三是配电变压器过负荷。我局2008年结合安全大巡查活动,对造成配电变压器烧毁的情况进行了深入分析。通过对烧毁配电变压器现场测试并进行技术分析,得出如下原因: 1.1 配电变压器保护配置不合适 配电变压器高、低压侧无熔断器,有的虽装上跌落式熔断器,但采用铝丝或铜丝替代熔线,致使低压短路或过载时熔丝无法正常熔断而烧毁配电变压器。配电变压器的高、低压熔体配置容量过大,从而造成配电变压器严重过载时烧毁配电变压器。 1.2 负荷管理不到位 由于农村照明线路偏多,大多采用单相供电,加上施工中接电随意性和管理不到位,造成配电变压器负荷不平衡,长期运行使某相绕组绝缘老化而烧毁。 1.3 绝缘胶垫老化 由于配电变压器中的绝缘胶珠、胶垫老化龟裂而引起渗油,长时间的运行导致绝缘受潮后其性质下降而放电短路,烧毁配电变压器。 1.4 短路故障 无论是单相接地短路还是相间短路,由于配电变压器低压绕组阻抗很小,将会产生很大的短路电流。特别是近距离短路故障,短路电流数值可达配电变压

不可忽视的零线带电现象

不可忽视的零线带电现象 梁洋溢广西区柳城县电力公司(54520) 低压三相四线制供电网络,均采用中性点(零线)直接接地。从而使零钱与大地的电位差形成等电位。根据这一原理,供电部门常常利用等电位的原理来制定带电作业或者电工操作的安全措施。一旦某一地区(部位)产生电位差,电工操作过程中就必需采取安全措施,否则将有触电危险。比如:配电变压器380/220V侧配电系统零钱带电,会影响整个网络的正常供电,危及人身及设备安全。应尽快查明原因,排除故障方可供电。本人根据常年的观察运行经验,浅谈发生零钱带电造成事故原因有如下几种: (1)零线接触不良或者开路 当配电变压器内部本线接头接触不良或者计量箱内本线接头由于年久失修氧化松动时,往往在负荷侧的照明灯表现出忽亮忽暗现象,最亮时灯泡可能烧毁。原因是零线接头接触不良所致,灯泡的忽亮由于相电压电位偏移,零钱从其他相位取得电压叠加在原来相位,使得该相电压升高到220V以上,造成灯泡或者使用单相的家电烧毁,甚至危及人身安全。另外,户外三相四线低压线路如果在某一电杆塔上某一处零线连接点发生接触不良时,也会造成以上原因。因此,管电的电工应经常地检查线路的连接头有天接触不良现象。有条件的应尽量减少线路途中零线接头,以保证正常供电。 (2)维修线路时误接零钱 当配电变压器需要检修、电工同志拆开低压连线时,务必按照原来配电线路相序排列打上记号,检修完毕再按原来顺序记号进行接线,防止本线与相线对换,造成零线带电引起事故。 (3)零线接触良好,但仍带电此种情况为三相用电负荷严重不平衡所致,当三相用电负荷其中一相用电近似或少于三分之一负荷时,零线有电压;当零线电压大干36V安全电压值时,就意味着有危及人身安全。三相电压不平衡运行对于变压器本身以及采用三相电源的电器将有烧毁的危险。 (4)零线接触良好,但接地电阻大按照国家有关变压器安装标准:配电变压器容量在100kV A 以下的接地电阻应小于10Ω。100kV A以上的接地电阻应小于4Ω。否则,低压线路送得越远,在负荷侧的零线接地电阻增大,零线也会像以上所说的有带电现象。在这种情况下,采取的措施是在负荷侧总的计量箱前再将零线重复接地,接地电阻小于4Ω可以排除。

浅析10kV配电变压器中性点带电的原因及危害史成锋

浅析10kV配电变压器中性点带电的原因及危害史成锋 发表时间:2020-03-10T11:44:54.487Z 来源:《中国电业》2019年21期作者:史成锋[导读] 供电企业随着社会经济的蓬勃发展,也取得了跨越式的发展和进步。 摘要:供电企业随着社会经济的蓬勃发展,也取得了跨越式的发展和进步。与此同时,人们对电能的需求也不断提高,供电企业必须不断优化和完善各地方配网,才能有效满足社会大众的用电需求。10kV配电变压器中性点在整个配电网中具有举足轻重的作用,保证可靠、安全的中性点接地方式是十分重要的环节。因此,本文对10kV配电变压器中性点带电的原因和危害进行分析,并对此提出应对策略,以保障人们的用电安全。 关键词:10kV;配电变压器中性点带电;原因;危害引言:为了促进供电企业的发展,供电企业应及时发现自身的问题、寻找原因并采取预防措施,重视 10kV 配电变压器中中性点的接地工作。但是,部分变压器本身就存在问题,使中性点容易发生带电的现象,引发更加严重的电力安全事故,因此需要落实预防以及检修工作。 1. 10kV配电变压器中性点带电产生的危害1.1人和动物的触电危害 在配电网的运行过程中,10kV 配电变压器中性点接地电阻必须严格按照规范执行,否则会造成一定的安全隐患,第一是产生漏电;第二是配电变压器设备外壳等引发的安全事故。如果这些不利因素在产生以后没有得到及时处理,一旦有人或者动物经过该事故区域,将会因为触碰到配电设备而产生触电的极大危害,对生命造成严重的危害。 1.2变压器避雷针爆炸危害 在10kV 配电变压器实际运行过程中,一旦变压器中心点没有与地面相接,就会引发单相接地等安全故障。之所以会出现以上问题,最根本的原因是电力系统中的变压器中性点的相位发生了一定的变化,进而导致变压器相应的参数也发生了一些变化。所以,相关工作人员如果能够将避雷针合理地安装在变压器中性点相应的部位,就能够有效的降低因相位变化问题而引起的爆炸以及电弧火花等安全隐患。 1.3中性点触地引发事故研究表明,在电力系统正常运行时,如果中性点直接接地便会引发安全事故,具体表现在三个方面:第一,如果发生单项接地故障,会增加变压器的电流,出现火花等问题,甚至发生爆炸事故;第二,通常情况下将供电电缆埋设在地面以下,同时保证电缆埋设存在一定的高度差,一旦发生触电问题,就会引发电源回路,严重影响生命安全,发生这种现象的原因就会接地电流低于触电电流;第三,电流往往位于接地点的中高电位,从而会引发电雷管爆炸事故。如果使用直接的方式连接线路,不仅会引发断路现象,还会引燃周边线路,威胁人员的人身安全。 1.4弧光接地过电压产生的危害 在10kV配电变压器正常运行过程中,若配电变压器的中性点没有和大地连接,若配网发生故障时,单相接地电流不大的情况下,电流流过零值时的电弧将自行熄灭,故障消失;单相接地电流大于30A,产生稳定电弧,将形成持续性弧光接地,将会损坏设备并导致两相甚至三相短路;当接地电流大于10A小于30A,有可能产生一种不稳定的间歇性电弧,随之将出现弧光过电压,幅值可达2.5至3倍相电压,足以危及整个电网的绝缘。在变压器的中性点装设消弧线圈形成的电感电流与电容电流相补偿,将使接地电流限止,甚至近于零,从而消除了接地处的电弧以及由它产生和危害。 2. 10kV配电变压器中性点带电的原因2.1 10kV 配电变压器中性点接地电阻阻值过大 配电变压器接地装置经常会出现接地电阻阻值过高的现象,这会对低压相线绝缘保护造成严重损害,导致线路接地没有实际形成。另外,当过大的电流在配电变压器接地线经过时,也会使阻值不同程度的增加,继而大量增加经过人体的阻值,使接触者触电伤亡等危险情况。 2.2 检修线路接错引起带电危害 当变压器在运行过程中出现故障时,相关检修人员会对变压器的内部结构进行检查,在此过程中常常会出现误接相线与中性线的问题。除此之外,如果变压器是在一些特殊情况下被切断,而10kV 配电变压器与零线之间却不存在断开的问题,就会导致零线上的电压逐渐增大,最终给检修人员的人身安全造成极大的威胁。 2.3 中性线路发生断路现象 部分变压器中的中性点存在断路现象,增加中性点位置的电阻,从而影响中性点与大地间的电压差,同时电压差会随着变压器的运行而改变。同时,部分带电问题会出现在变压器的周边区域,容易引发动物、人发生触电事故,导致伤亡问题的发生。如果变压器自身就存在问题,例如:绝缘体故障,部分电流就会通过绝缘体与台架连接在一起,从而导致台架、变压器发生带电问题。 3. 10kV配电变压器中性点带电危害的预防措施3.1 预防配电变压器断路情况的发生 在配电变压器正常工作中,想要有效降低和预防中性点带电产生的事故,运维人员必须加强短路情况的管理。因此,根据电力系统中变压器的运行情况,必须有效提升配电变压器的维护技术和效率,才能真正提高整个运行线路的稳定性,最终防止断路和三相负荷失衡对配电变压器产生影响。 3.2做好配电变压器的中性点接地工作 对于配电变压器的接地安装工作要符合设计的要求,针对每一个部件都要做到全面的完善,在安装完成后还要进行对各个部件进行通电检测,查看数据是否符合相关的规定,并在确保验收通过后,才可以进行使用。在运行过程中还要根据实际的需要在配电变压器和高压熔断器之间安装高质量的接地极,确保配电变压器中性点处于接地状态,避免发生带电现象,防范配电变压器中性点带点所造成的事故。 3.3事故发生后的深度处理

干式变压器烧损原因分析及改造建议

干式变压器烧损原因分析及改造建议 针对一台单相干式变压器烧损情况,经过现场调查、报警信息、试验数据以及电压电流等进行综合分析,结果表明变压器一次侧匝间绝缘存在问题,导致变压器烧损,并结合设备运行情况提出预防干式变压器烧损的改造建议。 标签:干式变压器、匝间绝缘、改造建议 1.前言 目前干式变压器广泛应用于铁路、电力、工厂等电气系统中,干式变压器的结构简单,主要由硅钢片组成的铁芯和环氧树脂浇筑的线圈组成,铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中,采用自然空气冷却或强迫空气冷却,具有体积小、噪音低、运行效率高,便于人员维护等优点。干式变压器已经成为电力系统中重要设备之一,安全可靠运行对于安全供电具有重要意义。但是干式变压器也出现过多起自燃烧损的案例,下面结合一起实际案例进行分析说明,并针对干式变压器燃烧的预防改进措施进行交流。 2.一起干式变压器烧损案例及原因分析 2017年09月01日发现铁路变电所亭内一台运行的单相干式变压器烧损,自用电系统已倒切至备用变压器运行。该干式变压器型号是DC9-30/27.5,投入运行时间11年,未进行过大修。对事故现场进行调查分析: 变压器本体现象:发现该干式变压器X端高压线圈的上半部分碳化较严重,下半部分完好,用锤子敲打碳化表面,碳化层即脱落,露出绕组发现导线已熔断,未发现强烈放电击穿痕迹。X端低压线圈上半部分出现火燎痕迹和碳化现象,下半部分完好,用锤子敲打碳化层表面,碳化层脱落后未露出绕组,绕组表面仍有绝缘层,也未发现强烈放电痕迹。A端高压线圈的上半部分靠X端侧存在火燎痕迹并明显碳化,其他侧无碳化现象,用锤子敲掉碳化层后未出现绕组,绕组表面仍有绝缘层。变压器连接设备现象:该干式变压器高压侧熔断管未熔断,测试状态正常,容量为5A。对变压器器身及周边进行检查,未发现动物攀爬痕迹,所以排除了动物短接引线的可能性。对变压器一二次引线及电缆进行检查,未发现短路现象。报警信息及电压电流情况:调取该变压器进线电压曲线,电压值正常,无明显波动;调取交流柜监测装置报文,发现在6时10分33秒849毫秒出现交流I路过电压(交流I路指的是该干式变压器低压馈出);6时11分22秒147毫秒交流I路过电压复归;6时11分22秒148毫秒交流I 路停电;6时11分22秒149毫秒交流I路停电复归;6时11分22秒724毫秒交流I路停电;6时11分22秒724毫秒交流I路停电复归;6时11分22秒724毫秒交流I路过电压;6时11分24秒938毫秒交流II路运行。 通过现场调查掌握的信息,进行该干式变压器烧损的原因分析:运行环境分析:现场环境温湿度是20℃35%,天气晴朗,运行环境满足干式变压器正常运行环境要求,也不存在雷击情况。进线电源分析:事故发生前后,该干变压器一次侧电压正常,不存在一次侧电压异常波动对变压器的影

配电变压器烧毁的原因及预防措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电变压器烧毁的原因及预防措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2035-82 配电变压器烧毁的原因及预防措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 烧毁的原因 配电变压器高、低压两侧无熔断器,有的虽然已经装上跌落熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。 配电变压器的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大的现象,从而造成配电变压器严重过载烧毁变压器。 由于农村照明线路较多,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线的随意性和管理上的不到位,造成配变负荷的偏相运行。长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧毁变压器。 私自调节分接开关。由于冬夏两季的用电负荷差

异大,电压的高低变化大,因而有些农村和企业的电工不经电力修试部门试验调整而私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁。 分接开关质量差,结构不合理,压力不够,接触不可*,外部字轮位置与内部实际位置不完全一致,引起星形动触头位置不完全接触,错位的动、静触头使两抽头之间的绝缘距离变小,并在两抽头之间的电势作用下发生短路或对地放电,短路电流很快就会把抽头线匝烧毁,甚至导致整个绕组损坏。 渗油是变压器最为常见的外表异常现象。由于变压器本体内充满了油,各连接部位处都有胶珠、胶垫防止油的渗漏。经过长时间的运行,会使变压器中的某些胶珠、胶垫老化龟裂而引起渗油,从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。 配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于避雷器投运不及时或没有安装10kV避雷器。造成雷击时烧毁变压器。 一些配电变压器没有配置一级保护,或者是配置

三相四线制中零线带电原因分析及预防

三相四线制中零线带电原因 分析及预防 【摘要】零线在电气系统运行中起着非常重要的作用,零线带电将会严重威胁系统的安全运行。本文就零线带电原因进行了仔细分析,并简要指出预防措施。 关键词零线中点位移不对称电路三相四线制 在生活区箱变及配电室中,变压器均采用直接接地,零线与大地同电位,一般情况下,零线不带电,在三相四线制供电线路中,由于有了零线(中性线),所以不论三相负荷是否平衡,负载各相电压始终是相等的,均在220V左右,因此家用电器在正常电压下工作是安全可靠的。但是,在某些情况下,零线上会出现危险的电压,在过去的几年中,生活区曾发生过多起家用电器烧坏事故,给用户造成上千元的经济损失。那么,零线上为什么会出现电压呢?究竟该怎样预防呢?下面就这个问题做一具体分析。 1. 零线带电原因 1.1 三相负荷严重不平衡 在生活区中,由于单相负荷较多,所以电源侧的三相负荷就不可能平衡,此时,零线(中性线)便有较大的电流流过,变压器中性点工作接地处虽然电压为零,但离中性点越远的的零线上,零线越长,其阻抗越大,电压也就越高,此时,如果有人靠近负荷侧的零线上,就有可能导致触电,发生触电事故。

1.2 零线断路或接触不良 在通常情况下,在负载为三相负荷时,三相电路基本是平衡的,这种电路称为对称电路。但是在生活区中,由于大部分民用负荷均为单相负荷,所以由变压器送出的ABC 三相线路上的负荷是不平衡的,有的相负载轻,有的相负载重,这种电路称为不对称三相电路。例如,对称三相电路的某一条端线断开,或某一相负载发生短跑或开路,它就失去了对称性,成为不对称电路。 图1所示的Y-Y 连接电路中三相电源是对称的,但负载不对称。当开关S 打开(即不接中线)时,由于负载不对称,一般情况下,U NN `≠0,即N 和N`点电位不同。从图中可看出,N 和N`重 合,这一现象称为中点位移,也称之为零点漂移。当位移较大时,会造成负载端的电压严重不对称,从而使负载的工作不正常。 由于在零线断路或接触不良时,便会出现负荷侧的中性点电位漂移的情况。此时零线上会出现危险的电压,负荷最轻的一相电压升高,从而使该相上负荷先烧毁,从而进一步加剧三相负载图1 不对称三相电路Za Zb Zc U A U B U C S N N U A U B U C N N U N N U BN U AN U CN

浅析10kV配电变压器中性点带电的原因及危害 闫振伟

浅析10kV配电变压器中性点带电的原因及危害闫振伟 发表时间:2019-01-08T12:51:58.887Z 来源:《电力设备》2018年第24期作者:闫振伟1 吕瑞华1 姜丽珍2 [导读] 摘要:供电企业随着社会经济的蓬勃发展,也取得了跨越式的发展和进步。 (1.国网山东省电力公司聊城供电公司山东聊城 252000;2.国网山东省电力公司阳谷县供电公司山东聊城 252300) 摘要:供电企业随着社会经济的蓬勃发展,也取得了跨越式的发展和进步。与此同时人们对电能的需求也不断提高,供电企业必须不断优化和完善各地方配网,才能有效满足社会大众的用电需求。10kV配电变压器中性点在整个配电网中具有举足轻重的作用,保证可靠、安全的中性点接地方式是十分重要的环节。因此,本文对10kV配电变压器中性点带电的原因和危害进行分析,并对此提出应对策略,以保障人们的用电安全。 关键词:10kV;配电变压器中性点带电;原因;危害 引言 随着我国电力行业的不断发展与进步,供电企业只有及时地发现和解决电力系统运行过程中存在的问题,才能促使电力系统更加安全、稳定地运行。与此同时,供电企业为了能够最大程度地确保配电系统中继电保护工作顺利地开展,就应高度重视10kV配电系统中中性点的接地方式是否合理。然而,由于我国10kV配电系统中性点中的接地变压器本身存在着一些质量及电压问题,最终导致中性点的绝缘性受到了严重的损害,从而引发更加严重的台架带电及变压器本体带电等安全事故。因此,供电企业要想有效地避免和防止10kV配电变压器中性点带电危害的发生,就应将相应的预防工作落实到位。 1、10kV配电变压器中性点带电的主要危害 1.1耕牛触电危害的相关分析 所谓的耕牛触电危害,实际上指的是在设有10kV配电变压器设备区域有耕牛经过时,由于发生了突然的触电事故使得耕牛直接倒在地面上。然而,等过了一段时间后,触电的耕牛又会慢慢地站立起来,耕牛的其它身体部位并没有受到电击的伤害。如果这一情况发生在青蛙身上,则会引起大量的青蛙触电死亡。之所以会发生耕牛触电事故,很大程度上都是由变压器漏电所引起的。 1.2变压器中性点直接触地危害的相关分析 经过大量的实践研究充分表明,电力系统如果处于正常运行的状态,但是相应的变压器设备的中性点出现了直接接地的问题,最终就会引发更加严重的安全事故。总的来说,主要有以下三个方面: ①如果电力系统的变压器出现了单相接地故障,不但会使得通过变压器的实际电流数值大大增加,导致变压器出现打火等安全隐患,最终引发更加严重的爆炸事故; ②在地面以下常常埋设的是供电线路中的供电线缆,从而使得地面以下的供电线缆埋设的高度各不相同,一旦在这种情况下有人发生了触电事故,就会使得电源出现回路的问题,最终严重威胁人员的生命安全。究其根源,还是因为触电电流要远远高于中性接地电流。 ③电流一般都是存在于变压器接地点的高电位,进而引发更为严重的电雷管超前引爆的安全事故。如果线路采用的是中性点直接连接的方式,不仅会引起比较严重的电路短路故障,还会将周边的线路一起引燃,从而对人员的生命安全造成严重的威胁。 1.3变压器避雷针爆炸危害的分析 在10kV配电变压器实际运行过程中,一旦变压器中心点没有与地面相接,就会引发单相接地等安全故障。之所以会出现以上问题,最根本的原因是电力系统中的变压器中性点的相位发生了一定的变化,进而导致变压器相应的参数也发生了一些变化。所以,相关工作人员如果能够将避雷针合理地安装在变压器中性点相应的部位,就能有效的降低因相位变化问题而引起的爆炸及电弧火花等安全隐患。 2、10kV配电变压器中性点带电的危害分析 2.1避雷针爆炸事故 10kV配电变压器在运行时,如果其中心点位于大地连接,容易引起安全事故,如单相接地事故等。出现上述问题的主要原因就是变压器的中性点位置发生改变,影响变压器的运行参数。因此,一旦工作人员按照当前中性点的位置安装避雷针时,就会严重影响避雷针的使用效果,引发电火花甚至发生爆炸,不仅影响工作人员的安全,更影响10kV配电变压器的运行效果,降低供电质量。 2.2中性点触地引发事故 研究表明,在电力系统正常运行时,如果中性点直接接地便会引发安全事故,具体表现在三方面: (1)如果发生单项接地故障,会增加变压器的电流,出现火花等问题,甚至发生爆炸事故; (2)通常情况下将供电电缆埋设在地面以下,同时保证电缆埋设存在一定的高度差,一旦发生触电问题,就会引发电源回路,严重影响生命安全,发生这种现象的原因就会接地电流低于触电电流。 (3)电流往往位于接地点的中高电位,从而会引发电雷管爆炸事故。如果使用直接的方式连接线路,不仅会引发断路现象,还会引燃周边线路,威胁人员的人身安全。 3、预防10kV配电变压器中性点带电危害的路径 3.1避免发生断路现象 在变压器运行中,要想预防中性点带电问题,降低事故发生的频率,检修维护人员需要加强检验线路的断路问题。结合变压器的实际情况,提高检修、维护的工作效率以及工作质量,从而保障线路的稳定运行,防止线路发生断路现象。供电企业可以定期开展检修人员的培训教育工作,加强人员的检修意识,提高人员的技术水平,保障线路检修的工作质量。另外,引进先进的自动化设备,不仅能够减少人工成本的支出,还能够有效的检测断路点位置,辅助检修工作的开展。 3.2提高线路检修质量 如果变压器在运行中发生事故,工作人员需要及时将其拆开,检修、排除线路中的故障。首先,尽量不要改变线路原有的连接方式;其次,仔细检查故障位置,并做好标记。这样的工作方式,不仅能够有效的解决线路中的故障,还能避免线路发生错误连接的现象,保障线路的正常运行与工作人员的安全。 3.3提高变压器的安装质量 安装变压器的过程中,工作人员需要深入落实操作规范及技术要求,完善安装工作的每一个细节,保障变压器能够稳定运行。如:完成

变压器烧毁事故的分析

对变压器中性点直接接地装置烧毁事故的分析 唐海军 ANALYSIS OF BURN-OUT ACCIDENT OCCURRING AT DIRECT NEUTRAL GROUNDING DEVICE OF TRANSFORMER TANG Hai-jun (Changde Electric Power Bureau,Changde 415001,Hunan Province,China) 摘要:通过调查两起变压器中性点接地装置烧断、烧毁事故,从设计选型角度入手,采用电力系统短路故障计算方法,并结合继电保护配置及整定值,对故障现象及可能造成的保护误动和拒动以及供电可靠性进行了分析,建议采取用微机保护缩短故障切除时间、及时进行设备热稳定校验等措施。 关键词:变压器;中性点接地;接地装置烧毁;继电保护;电力系统 1 引言 近年来随着电力系统的发展,电网结构越来越复杂,规模也越来越庞大,发生复杂故障的机率逐渐增长,系统短路水平不断抬高,原有设备的抗故障能力却相对下降,很有必要对其进行计算校核;新投运设备的设计和选型计算俞显重要。对于大电流接地系统,由于变压器中性点经接地装置直接接地(如图1所示),变压器中性点的接地数目和分布决定了整个系统的零序电流分布和大小,中性点接地的好坏对电网的运行和系统稳定有着举足轻重的作用。笔者从对大量运行变压器的中性点引线、接地刀闸的调查了解到:这些接地装置大部分在设计选型时采用了估算值、经验值,并没有进行深入细致的计算;投入运行后,由于该回路正常没有电流流过,存在的隐患常常不易被发现,也往往不被运行和检修人员重视,对于腐蚀、锈蚀、压接不紧等情况也未及时进行处理,使得系统故障时经常有引线烧断、刀闸触头烧坏、连接软铜线(刀闸辨子线)烧断、连接接头处发热、发红等现象。本文通过调查两起变压器中性点接地装置烧断、烧毁事故,从设计选型角度入手,采用电力系统短路故障计算方法,并结合继电保护配置及整定值,对故障现象及可能造成的保护误动和拒动以及供电可靠性进行了分析。 图1变压器中性点接线 2 两次中性点接地装置烧断、烧毁事故情况 (1)铁山变电站。2001年8月28日9:10,雷雨天气,发现某市的铁山变电站的2号主变110kV 中性点引线(见图2)、5?26刀闸连接软铜线烧断。经检查发现110kV系统中其它地方有接地故障。由于该变电站只有一台主变,只得强迫停运,随后启用“特殊运行方式”,并对用户造成了100MW的送电损失。处理办法是更换同样规格的引线(LJ-120)和软铜线。 (2)德山变电站。2004年6月27日15:28,雷雨大风天气,发现某市的德山变电站的1号主变110kV侧5?16刀闸接线夹内铝导线(LJ-120)起弧烧坏(见图3),刀闸动触头烧坏(见图4),经检查铝导线靠线夹处有锈蚀情况;110kV系统德东线、德乾线、德永线均有接地故障,其系统接线如图5所示。随后被迫改变运行方式,1号主变停运,2号主变运行。