屋面防水保护层技术交底

屋面防水保护层技术交底
屋面防水保护层技术交底

工程编号91966-301

91966-302

日期

交底内容:

屋面SBS防水卷材40mm厚C20细石砼保护层施工

一、施工准备

1.材料准备

(1) C20细石防水商品砼。

(2)Φ4@150*150钢筋网片。

2.机具准备

运输小车、小水桶、半截桶、扫帚、2m靠尺、铁滚子、木抹子、平锹、低压照明灯等设备。

3. 作业条件

(1)屋面防水层闭水试验无渗漏验收合格。

(2)屋面四周、排水沟按流水坡度挂线帖灰饼40mm。

(3)屋面清理干净。

(4)夜晚作业时,应设置照明以保证操作安全。

(5)除内天井屋面外均为不上人屋面;上人屋面面层为毛面,不上人屋面面层应抹面压光。

二、施工操作工艺措施及主要做法要求

基层清理→贴灰饼(40mm)→钢筋网片绑扎→设置分格缝→浇灌混凝土→抹面→养护→分格缝嵌油膏。

基层清理:基层表面的尘土等杂物应清理干净。

贴灰饼:屋面四周根据流水坡度做出40mm厚灰饼,灰饼均要采用细石混凝土制作,间距不大于3m以控制流水坡度。

钢筋网片安装:钢筋网安放时应确保砼保护层为15mm,并在分格缝处断开。

设置分格缝:按设计要求分格缝的设置间距不大于6m,上宽30mm下宽20mm 做成V字型。

混凝土浇注:细石混凝土的坍落度应不大于14cm,并现场制作试块,浇注时应就先远后近,先高后低的原则,逐格进行施工。保护层与女儿墙、山墙、栏板之间

工程编号91966-301

91966-302

日期

预留30 mm的缝隙。混凝土浇注应按分格板及高度摊开用长刮杠刮平,用压滚筒来回碾平整,直至混凝土表面泛浆后再用木抹子将表面抹平压实,待初凝时,进行二次压浆抹光(上人屋面面层为毛光面,不上人屋面面层为压光面),取出分格缝隔板及时修补分格缝缺损部分。在浇筑时对女儿墙上防水压槽应及时进行封堵并压实。排水沟部位应严格按流水坡度进行找平施工,不得有积水现象。

养护:待混凝土终凝后,必须进行养护,以后每天洒水至少两次(以表面保持湿润为宜),至少连续养护14d后,方能上人。

分格缝处理:待混凝土浇水养护满足要求后,所有纵横分格缝相互贯通清理干净,将嵌油膏部位的表面均匀涂刷冷底子油及时灌嵌好油膏,厚度不小于20mm。

三、质量要求

1.主控项目

1.1 细石砼强度应符合设计要求;

1.2 钢筋网片ф4双向中距150,上面保护层15。

2.一般项目

2.1 面层表面不得有裂纹、脱皮、起砂等缺陷。

2.2 面层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水现象。

细石混凝土面层允许偏差

项次项目允许偏差

(mm)

检验方法

1 表面平整

5 用2m靠尺和楔形塞尺检查

2 分格缝平

3 拉5m线,不足5m拉通线和尺量检查

四、注意事项

1.质量保证措施

1.1:起砂空鼓开裂:抹压遍数不够、养护不好或不及时。要严格按要求施工,加强养护。

1.2:屋面不平或漏压:屋面的边角和水暖立管四周容易漏压或不平,施工时要加强责任心认真操作。

工程编号91966-301

91966-302

日期

1.3:不得留置施工逢,当施工间歇超过允许时间规定,再继续浇筑混凝土时,应对已凝结的混凝土接槎处进行处理,可刷一层水灰比为0.4—0.5的水泥浆,再浇筑混凝土,并应捣实压平,不得显接槎。

2 成品保护措施

2.1 出水口等部位安放的临时堵头要保护好,以防灌入杂物,造成堵塞。

2.2 不得在已做好的屋面上拌合砂浆杂物。

2.3 屋面养护期间不准上人,其他工种不得进入操作,养护期过后也要注意成品保护。

3 安全文明施工措施

3.1在浇筑施工时应有防雨措施。

3.2 浇筑完成后,泵车里的砼要及时清理并利用,不得随意乱扔乱埋。

技术负责人:交底人:接交人:

中建三局屋面防水施工技术交底

4顺卷材铺贴方向弹线:防水卷材铺贴前应弹出基准线,基准线应从屋面最低处弹起,然后根据卷材的搭接宽度和卷材规格大小,弹出每一块卷材的位置,以保证卷材的搭接宽度和细部构造处理的合理性。 5 铺贴第一道卷材:;①卷材铺设方向为顺天沟方向,先低处再高处进行铺贴;②卷材的铺贴方法采用热熔法施工;③卷材接头采用搭接方法,相邻两幅卷材的搭接缝应错开,卷材相邻搭接宽度长边为100mm,短边为100mm;④按卷材长向弹出控制线,线间距为卷材幅宽减去相临两幅卷材的搭接宽度,然后将已卷好的卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚融化时,向前缓缓滚动设,与基层粘贴,并用压辊滚压,排除卷材下面的空气,使之平展,不得皱折,并应辊压粘结牢,要求用力均匀,不窝气,铺设压边宽度应掌握好。 6 铺贴第二道卷材:同第一道卷材铺贴方法相同,防水卷材尽量减少搭接接头,尽量采用整幅铺设,上下层防水卷材应错开1/2-1/3幅搭接。 7 细部处理及隐蔽验收:卷材铺贴好后,要及时报请监理验收;热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。接缝处要精心操作,喷烤后趁卷材尚未冷却,随即用抹子将边封好,最后再用喷灯在接缝处均匀细致地喷烤压实。 四、控制要点 1、空鼓 防水层发生空鼓,其主要原因是基层潮湿,找平层未干,控制基层含水率过大,使防水层空鼓,形成鼓泡;铺贴卷材的基层潮湿、不平整、不清洁,均影响防水层与基层的粘结,基层内的水分受热蒸发,气压增大,粘结不牢的防水层内充满蒸汽与基层脱离,形成空鼓;除上述原因外,还有铺贴时未彻底排除空气。施工时要严格控制基层含水率,接缝处应认真操作,使其粘结牢固。对已经出现空鼓的卷材防水层,可将空鼓部分的卷材裁减掉,再加铺卷材。 2、接头搭接不良 卷材防水层的接头搭接很关键,直接关系到卷材防水层的密闭整体性。如果接头搭接不良,水就会沿接头缝隙渗入卷材防水层。主要有以下几个方面:搭接

不上人屋面防水施工技术交底(SBS防水卷材附详图)

屋面防水施工技术交底 不上人平屋面防水层做法为:一道4mm厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型聚酯毡胎体,热熔型)。 1、材料、工具准备 (1)、SBS改性沥青防水卷材、基层处理剂等若干。 (2)、笤帚、滚刷、铁桶、剪刀等。 2、主要施工方法 屋面防水卷材采用热熔法施工。施工顺序由低向高进行施工。 施工工艺流程 基层处理→涂刷基层处理剂→弹控制线→附加层施工→热熔铺贴防水卷材→卷材密封和收头→防水层质量检验。 (1)、基层清理:因基层质量的好坏直接影响防水层与基层的粘结强度,所以清理基层要求基层表面压实平整,干燥(基层含水率不大于9%)、均匀一致,不得出现凹凸不平、疏松、毛刺、起砂、爆皮等现象,清除基层上任何堆积物和一些尖锐的物体。当墙体表面平整度达不到施工要求时,应在相应部位涂刷界面剂后,采用1:3水泥砂浆进行找平处理。 本工程屋面破旧防水已严重老化,需将破旧防水层清理干净,修补屋面找平层,其中细部注意事项: ①找平层的排水坡度,必须符设计要求;内排水的水落口周围应做成略低的凹坑 ②与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的连接处及基层的转角 处的找平层应做成半径为50mm的圆弧。 ③找平层最低点应对准排水口,排水口与水落管的落水口应平滑、顺畅,不得有 积水,并用柔性防水密封材料嵌填密封。找平层与排水口、分水线等相连接的转角,应抹成光滑一致的圆弧形。 ④找平层施工时,找平层与女儿墙、山墙之间从保温层顶至找平层顶应预留宽度为 30mm的缝隙,并用30宽的挤塑板条嵌填。 (2)、基层处理剂:待基层干燥后,选用与自粘卷材相容的基层处理材料,用喷涂法或涂刷法施工,喷、涂应均匀一致,不露底。待基层处理剂表面干燥后,方可进行卷材铺贴。以不粘手为准,通常为3-4小时。涂刷完处理剂的部位须在一个工作日内完成防水卷材的施工。

屋面防水技术交底样本

1.设计要求 : 屋面防水等级为一级, 两道设防。防水材料为SBS两层( 4+3mm) 。 2.施工准备 2.1.材料要求 ( 1) 高聚物改性沥青防水卷材的外观质量应符合要求。 高聚物改性沥青防水卷材的外观质量要求 ( 2) 卷材应有出厂合格证、检测报告及现场抽样复验报告。同一品种、规格的卷材, 抽样数量: 大于1000卷抽取5卷; 500~1000卷抽取4卷; 100~499卷抽取3卷; 小于100卷抽取2卷。 ( 3) 高聚物改性卷材的粘结剥离强度不得小于8N/10mm。 2.2.主要机具 改性沥青防水卷材热熔施工机具 2.3.作业条件 ( 1) 上道工序防水基层已经完工, 并经过验收; ( 2) 基层表面应平整、牢固、不得有起砂、空鼓等缺陷。 ( 3) 找平层与突起物相连接的阴、阳角, 应抹成均匀光滑的圆角。 ( 4) 基层表面应洁净, 根据不同防水材料对基层的含水率要求( 见产品说明书) , 合理

控制基层含水率。 3 工艺流程 防水卷材热熔法工艺流程图 ( 1) 基层清理 1) 基层必须牢固, 无松动、起砂等缺陷。基层表面平整洁净、均匀一致。 2) 必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除, 并将尘土杂物清除干净, 最好用高压空气进行清理。阴阳角、管道根部等处更应仔细清理, 若有油污、铁锈等, 应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。 3) 起砂、起皮、麻面处理方法: 清除浮砂、浮浆至干净; 涂刮一道聚合物水泥浆1~2mm; 抹聚合物水泥砂浆5mm~10mm。 4) 突出基层面结构的交接处、基层的转角处, 均做成半径≥20mm的圆弧( 改性沥青防水卷材时, 半径≥50mm) ; 内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。 5) 根据不同防水材料对基层含水率的要求( 见产品说明书) , 合理干燥基层。 ( 2) 涂布基层处理剂 1) 基层处理剂必须与卷材及胶粘剂的材性相容; 2) 先用油漆刷对节点、周边、转角、管道根部等复杂部位均匀涂刷一遍; 再用长把

屋面防水保护层施工技术交底

屋面防水保护层施工技术交底 一、施工准备 (一)材料要求 使用商品混凝土,(C20细石混凝土)要求具有强度、配合比及配比材料出厂合格证、检测报告的相关质量证明资料 (二)施工机具 小水桶、半截桶、笤帚、平铁锹、铁抹子、大木杠、小木杠、喷壶、锤子、錾子、溜子、手推车等。 (三)作业条件 1、屋面防水完成,经灌水实验,确认不渗漏并经验收合格。 ~ 2、女儿墙内侧+50cm水平线已弹好,并校核无误。 二、质量要求 (一)保证项目 1、细石混凝土保护层的材质、强度(配合比)必须符合要求和施工规范规定; 2、面层与基层的结合,必须牢固、无空鼓。 (二)基本项目 1、表面密实光洁,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷。 2、地漏、管根和构造物根部结合处应严密平顺无积水。 | 3、保护层分格缝面层邻接处的填塞平整、光滑、无错台,符合要求。 4 三、工艺流程 基层清理→刷素水泥浆→贴灰饼、冲筋→浇灌混凝土、抹压面层→养护→灌缝 四、施工工艺 1、基层处理:将屋面防水层上杂物清理干净,并用素水泥浆处理防水层表面。 2、找标高弹线:根据女儿墙上的水平标高线,往下量出屋面50mm厚C20细石混凝土

保护层面层标高,并弹在墙上。 \ 3、挂控制线贴灰饼冲筋:冲筋和灰饼均采用C20细石混凝土,要求2m*2m分格,缝宽15mm。冲筋时纵横向按2m一道布置埋设宽度小于50mm厚度15mm的胶合板分隔条作为筋条。随后铺细石混凝土。 4、铺装细石混凝土:细石混凝土坍落度应不大于3cm,并应每500㎡制作一组试块,不足500㎡时,也制作一组试块。 ①装铺细石混凝土后用长刮杠按分割条刮平,拍捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土铺平,再用长刮杠刮一次,然后用木抹子搓平。 ②撒水泥砂子干面灰:砂子先过3mm筛子后,用铁锹拌干面(水泥:砂子=1:1),均匀地撒在细石混凝土面层上,待灰面吸水后用长刮杠刮平,随即用木抹子搓平。 ③第一遍抹压,用铁抹子轻轻抹压面层,把脚印压平。 ④第二遍抹压,当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,此时要注意不漏压,并将面层上的凹坑、砂眼和脚印压平。 抹压同时两人协作,震动敲击分割条,进行起条工作,随起随抹压分格条两侧起皮处,修饰分割缝两侧棱角。 ⑤第三遍抹压,当地面面层上人稍有脚印,而抹压不出现抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,此时抹压要用力稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。 ~ 5、养护:保护层交活24h后,及时养护,以后每天洒水两次,至少连续养护7d后,方能上人。 6、混凝土能上人时进行沥青砂浆灌缝,填塞密实、平整、光滑。 7、冬期施工,细石混凝土施工环境温度应不低于+5℃,并且必须加强养护。 五、成品保护 1、屋面上排风帽、出气管及其他管道等应设保护措施。 2、地漏、出水口等部位安放的临时堵头要保护好,以防灌入杂物,造成堵塞。 3、保护层养护期间不准上人,其他工种不得上去操作,养护期过后也要注意成品保护。 六、应注意的质量问题 1、防水保护层起砂:水泥标号不够或使用过期水泥,或水灰比太大,抹压遍数不够,养护不好或不及时要严格执行标准,认真操作,加强养护。

屋面防水技术交底(聚乙烯丙纶卷材)

屋面防水技术交底 工程项目: 社区改造安置楼 工程地址: 区, 以北 以西 建设单位: 社区居委会 防水单位: 建设集团 一、施工准备 (一)作业条件 1、施工前审核图纸,编制施工方案;防水施工队必须具备相应资 质等级,施工人员必须持证上岗。 2、防水垫层施工完毕,无空鼓、开裂、起砂现象。 3、屋面安全防护必须到位并经安全员验收合格方可施工。 (二)材料要求 1、防水卷材规格、材质要符合设计要求。 2、防水卷材、水泥、建筑用胶等要提供出场质量合格证、质量监 督报告、具有相应等级资质检测部门出具的检测报告。 (三)施工机具 电动搅拌器、剪刀、钢卷尺、木刮板、毛刷、笤帚、施工桶等。 二、工艺流程 基层表面清理——节点附加层处理——卷材铺贴——收头、节点密封处理——检查验收——保护层施工。

三、施工方法 (一)基层处理 1、防水施工不得在雨天进行,气温低于5°C不宜施工。 2、首先进行基层清理,将基层上的尘土、碎石、杂物、油污等建 筑垃圾清理干净,有油污的要用钢丝刷、砂纸、有机溶剂等处理干净,在施工过程中还要不断清扫以保证防水质量。 3、对于起砂起皮部位要进行清理,清理后用聚合物砂浆修补;凹 凸不平的部位要铲去或刨平重新补做;存在裂缝时要采用聚氨酯刮涂处理,涂刷1—2边。 (二)节点附加层处理 细部节点处理:落水口、檐沟、女儿墙、排气管道、排油烟管 道等阴阳角做成圆弧型,然后做附加层处理,附加层宽度不小 于500mm。 (三)卷材铺贴 1、大面铺贴:先铺贴平面,后铺立面,由远到近。先用毛刷将聚 合物砂浆均匀涂在基层上,聚合物防水砂浆要满涂,做到不漏底不堆积,滩涂均匀,随即进行卷材粘贴,卷材铺贴同时在卷材上表面用木刮板排气压实,防水层与基层应粘贴牢固,卷材表面要求无破损、褶皱、空鼓等现象。 2、两幅卷材短边和长短边搭接长度要求均不小于100mm,二层卷 材铺贴时要求完全覆盖下层,上下两层和相邻两幅卷材搭接处应错开1/3到1/2幅宽,铺贴平面与立面相连接的卷材时,应

屋面防水技术交底

屋面防水技术交底 1、面变形缝、水落口等处,施工中应进行临时堵塞和挡盖以防落进材料等物,施工完成后将临时堵塞、挡盖物清除,保证管口内畅通。屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其它已施工完的成品。安全与环境:沥青材料配制时应远离火源;在沥青熬制地附近安放必要的灭火器材。参加屋面卷材施工的操作人员必须配戴好口罩,手套、安全帽、安全带等安全防护用品。屋面工程施工过程中应做好屋面的临边防护。用于操作人员上下的爬梯应安全牢固。高聚物防水卷材施工注意事高聚物防水卷材施工注意事项与前面所述沥青防水卷材施工基本相同,所不同的是采用热熔法可在不低于℃条件下进行卷材的施工作业。质量记录高聚物防水卷材及胶结材料应有产品合格证,材料进场应进行复试并有资料;胶结材料配制资料及粘结试验。隐蔽验收资料及质量评定资 2、基层清理管根封堵标定标高、坡度施工找平涂刷聚氨酯防水涂膜:水泥珍珠岩找﹪坡,最薄处厚厚模塑石墨聚苯板(在屋顶与女儿墙交界和屋顶开口部位四周范围内改为厚A级改性酚醛复合防火保温板隔离带)厚:水泥砂浆掺聚丙烯~kg冷低油、铺设厚高聚物改性沥青防水卷材两层厚:水泥砂浆抹平压光养护验收三、施工方法、基层清理)、将结构层表面上的杂物、灰尘等清理干净。)、按设计要求,在四周女儿墙上弹放保温层的上表面标高控制线,并按顺水坡度方向设置分界线,拉线做找坡层标高控制灰饼,间距~m。、本篇交底针对屋面做法中关于:水泥膨胀珍珠岩找坡层做出具体做法交底,:水泥珍珠岩

体积比即一公升水泥比八公升珍珠岩。施工准备:材料准备:水泥:选用号矿渣硅酸盐水泥。膨胀珍珠岩:颗粒粒度~mm。施工条件准备 3、材的每边与基层的粘贴宽度不应小于mm。保护层施工保护层应符合设计要求铺聚氯乙烯薄膜卷材铺贴完成并经检验合格后,方可进行保护层施工。保护层可采用刚性材料。保护层施工前应将卷材表面清扫干净。涂料层应与卷材粘结牢固、厚薄均匀,不得漏涂。如卷材本身采用绿页岩片覆盖时,这种卷材防水层不必另做保护层。质量标准:主控项目:参照验收规范验收各种防水材料的质量标准。防水层所用卷材的种类、材质、厚度及配套材料的相容性必须符合设计要求,检查出厂合格证、质量检查报告和现场抽样复检报告。防水层不得有渗漏或积水现象,雨后或淋水、蓄水检验。卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管代的防水构造,必须符合设计要求,对该部位均应进行防水补强处理,并做好重点质量检查,同时应符 4、料。厚:水泥细沙找平压光。工程施工质量验收程序基层修补清理。聚氨酯防水涂膜涂刷。:水泥珍珠岩找坡刮平压实。厚模塑石墨聚苯板于厚A级改性酚醛复合防火隔离带铺设。厚:水泥砂浆掺聚丙烯~kg。厚高聚物改性沥青防火卷材两层铺设。:水泥砂浆找平层厚。以上各道工序自检合格后留照片备查,报监理项目部验收认可后再进行下道工序施工。被交底人:交底人::年月日年月日w美国xx啤酒厂xx№:(昆建安表)工程名称xx啤酒厂昆明项目部工种保温工、防水工施工部位屋面交底时间年月日、施工工序施工准备)、机械、砂浆

屋面防水工程安全技术交底

编号:AQ-GL-04263 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 屋面防水工程安全技术交底Safety technical disclosure of roof waterproof Engineering

屋面防水工程安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳 动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而 赢得市场。 1.防水作业人员通过培训考试合格后方可持证上岗; 2.防水卷材、辅助材料及燃料,应按规定分别存放并保持安全距离,设专人管理,发放应坚持领料登记制度。其中防水卷材应立放,汽油桶、燃气瓶必须分别入专用库存放; 3.材料堆放处、库房、防水作业区必须配备消防器材; 4.施工作业人员必须持证上岗并穿戴防护用品(口罩、工作服、工作鞋、手套、安全帽等),按规程操作,不得违章; 5.防水作业区必须保持通风良好; 6.施工人员在基坑中休息时需远离防水保护墙,不得在防护墙上行走; 7.出入基坑必须走规定的坡道爬梯,室内和容器内做防水必须保持良好的通风; 8.高处作业必须有安全可靠的脚手架,并满铺脚手板绑扎牢固,

作业人员必须系好安全带; 9.施工用火必须取得现场用火动火证; 10.火焰加热器必须专人操作,严禁使用碘钨灯。定时保养,禁止带故障使用。在加油、更换气瓶时必须关火,禁止在防水层上操作,喷头点火时不得正面对人并远离油桶、气瓶、防水材料及其他易燃易爆材料; 11.严禁使用220V电压照明和敞开式灯具。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

屋面防水保护层技术交底

屋面防水保护层技术交底 屋面贴必定防水卷材50mm厚C20细石砼保护层施工 一、材料准备 普通硅酸水泥32.5、中砂、石屑5~10mm、Φ2@100×100钢丝网片 二、施工准备 1、C20混凝土配合比到场 2、机械设备准备齐全 3、计量器具准备齐全 4、操作人员已经交底 5、材料已足备,检验合格 三、施工工艺 1、后台搅拌:配合比要求挂牌施工,所有材料按配合比计量后搅拌,搅拌时间不小于90秒 2、基层清理→打点找坡→铺钢丝网片→设置分格缝→浇筑混凝土→抹面 ①C20混凝土配合比,按现场实际配合比,质量配合比:水泥:砂:石子:水=1:2.01:3.43:0.57 ②基层清理:屋面防水已经施工完毕,淋水2小时以上并经监理单位验收通过,防水材料表面的杂物清理干净 ③打点找坡:屋面四周根据流水坡度做出50mm厚灰饼,控制混凝土的厚度,最薄处不得小于50mm,间距大于3米以控制流水坡度,坡度为2% ④铺钢丝网片:钢丝网片铺放时应确保混凝土保护层为15~20mm,设置在混凝土保护层的中上部,并在分格缝处断开。 ⑤设置分格缝的原则:不得在有积水或容易积水的地方设置;分格缝设置面积不得大于30㎡;保证屋面美观大方 ⑥浇筑混凝土:分格浇筑混凝土,浇筑时不得使用插入式振捣棒,必须采用平面振捣器,浇筑时先用刮杠刮平再用平面振捣器振捣密实,然后用木抹子找坡铁抹子赶光,待混凝土初凝后用塑料薄膜覆盖并浇水养护。 四、质量要求 1、细石砼强度应符合设计要求; 2、钢筋网片上面保护层15mm 3、面层光滑,不得有裂纹、脱皮、起砂等缺陷 4、坡度控制在2%,不得有倒泛水、积水现象。 五、控制措施 1、质量控制措施 ①起砂空鼓开裂:抹压遍数不够、养护不好或不及时。要严格按要求施工,加强养护。 ②屋面不平或漏压:屋面的边角和水暖立管四周容易漏压或不平,施工时要加强责任心认真操作。 1.3:施工逢留置在分格缝处,平面位置不得留置,当施工间歇超过允许时间规定,再继续浇筑混凝土时,应对已凝结的混凝土接槎处进行处理,可刷一层水灰比为0.4—0.5的水泥浆,再浇筑混凝土,并应捣实压平,不得显接槎。 2、成品保护措施 ①屋面防水等已完成项目不得破坏,出水口等部位安放的临时堵头要保护好,以防灌入杂物,造成堵塞。 ②不得在已做好的屋面上拌合砂浆杂物。

屋面防水技术交底最新

工程名称清雅居一期公共租赁住房项目2#楼施工单位山东三箭建设工程管理 有限公司 交底部位装饰装修工序名称屋面防水卷材施工交底提要:结构屋面的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 一、施工准备 1、材料准备:所有材料必须进场验收,必须有产品合格证。并按要求对各类材料进行复试,其质量、技术性能必须符合设计要求。 防水材料:3mm厚SBS防水卷材、冷底子油 2、机具要求:煤气罐、火焰喷枪、 二、施工要求 1、屋面保护层上已清理完毕,含水率符合规定;伸出屋面的设施、预埋件等已安装完毕。 三、建筑做法 保温不上人屋面 (1)、35厚C20细石砼,内配A4@200双向钢筋网 (2)、干铺无纺布一层 (3)、3厚高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎II型) (4)、3厚高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎II型) (5)、刷基层处理剂一道 (6)、20厚1:3水泥砂浆保护层 (7)、55厚挤塑聚苯板 (8)、20厚1:3水泥砂浆找平层 (9)、40厚(最薄处)1:6水泥珍珠岩找坡2% (10)、钢筋混凝土楼板 细石砼上人平屋面 (1)、40厚C20细石混凝土保护层,内配?4@200双向钢筋网 (2)、干铺无纺布一层 (3)、3厚高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎II型) (4)、3厚高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎II型) (5)、刷基层处理剂一道 (6)、20厚1:3水泥砂浆保护层 (7)、55厚挤塑聚苯板 (8)、20厚1:3水泥砂浆找平层 (9)、40厚(最薄处)1:6水泥珍珠岩找坡2% (10)、钢筋混凝土楼板

工程名称清雅居一期公共租赁住房项目2#楼施工单位山东三箭建设工程管理 有限公司 交底部位装饰装修工序名称屋面防水卷材施工 交底提要:结构屋面的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 四、施工工艺 工艺流程:保护层清扫→ 涂刷基层处理剂→ 附加层施工→ 卷材铺贴及封边处理(两层错逢)→ 收头固定、密封→ 闭水试验 1、基层要求及处理: 基层表面应牢固平整,其平整度为:用两米长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不应超过5mm,且每1米长度内不能多于一处,空隙仅允许平缓变化。基层表面阴阳角处,均应做成圆弧,在阴阳角、管道根部等更应仔细清理。基层应干燥,含水率宜小于9%,测试方法为:将1米见方的卷材盖在基层表面上,静置2~3h,若覆盖处表面无水印,且紧贴基层一侧的卷材也无凝结水,即认为基层含水率小于9%。 2、喷涂基层处理剂: 一次喷涂的面积应根据当天的防水层的施工工作量,同时必须做好防止雨水等渗入找平层,当喷涂两遍时,第二便应在第一遍干燥后进行。 3、卷材铺贴: ⑴、卷材铺贴前,应先在保护层上喷刷一道冷底子油,待冷底子油稍干燥后在进行铺贴;铺贴多跨或高低跨屋面时,应先远后近,先高跨后低跨。 ⑵、在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中部分(如天沟、水落口、檐口),再铺贴油毡附加层,由低到高,使卷材按流水方向搭接。 ⑶、用热熔法使用改性沥青卷材(SBS)施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。⑷、铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm 左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭部位应满粘牢固,搭接宽度为100mm。卷材始端铺贴完成后,即可进行大面积滚铺。,⑸、铺贴时,应使卷材与基层紧密粘结,避免铺斜、扭曲,仔细压紧、刮平,赶出气泡封严。如发现已铺贴卷材有气泡、空鼓或翘边等现象,应及时进行处理。 ⑹、热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。 ⑺、卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得有翘边。 ⑻、卷材完成后应做24 小时灌水试验。 4、节点附加增强处理: 对阴阳角应进行增设附加层,按具体情况将卷材剪好,先在细部试贴一下,视尺寸、形状合适后,再压实铺牢。 ⑴、檐口: 将铺贴到檐口端头的卷材裁齐后用压条固定,钉帽及卷材端头用密封材料封严,然后

屋面防水技术交底

屋面防水分项工程质量技术交底卡GD2301003006

、自粘聚合物改性沥青防水卷材施工工艺 1、作业条件 1)防水基层必须平整牢固,不得有突出的尖角,凹坑和表面起砂现 象,表面应清洁干燥,转角处应根据要求做半径为50mm的圆弧角。 2)基层含水率要无明水珠即可。 3)防水层施工前必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污和砂 浆突起物清除干净。 底 2、施工准备: 1)清理防水基层的施工工具:铁锹、扫帚、吹尘器(或吸尘器)、 手锤、钢凿、抹布等。 内 2)卷材铺贴的施工工具:剪刀、卷尺、弹线盒、滚刷、胶压辊等。 3)施工时气温应在5℃以上,不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工。施工现场应有良好的通风条件。 3、工艺流程: 专业技术负责人:交底人:接收人: 屋面防水分项工程质量技术交底卡

GD2301003006

基层表面清理、修补→涂刷配套的基层处理剂→节点部位粘贴→ 定位、弹基准线→铺贴自粘聚合物改性沥青防水卷材→辊压、排气→收头处理及搭接→组织验收→保护层施工。 4、操作要点: 1)卷材总体铺贴顺序为:先高跨,后低跨;同等高度,先远后近; 同一立面,从高向低处开始铺贴。 2)打底涂:基面清理干净验收合格后,将专用基层处理剂均匀涂刷在基层表面,涂刷时按一个方向进行,厚薄均匀,不漏底、不堆积,晾放至指触不粘。 3)弹线、试铺:在底涂上按实际搭接面积弹出粘贴控制线,严 格按粘贴控制线试铺及实际粘铺卷材,以确保卷材搭接宽度在 内8~10cm。根据现场特点,确定弹线密度,以便确保卷材粘贴顺直,不会因累积误差而出现粘贴歪斜的现象。卷材应先试铺就位,按需要形状正确剪裁后,方可开始实际粘铺。 4)节点处理: 屋面防水分项工程质量技术交底卡 GD2301003006

斜坡屋面防水施工安全技术交底

斜坡屋面防水施工安全技术交底 1、进入施工现场必须佩戴好安全帽,遵守高处作业的有关规定,并按规定要求着装,严禁酒后作业、不准嬉笑打闹。首先查看操作地点周围环境安全状况,对使用的工具详细检查,确认安全无误后,方可作业。 2、高处作业人员禁止穿皮鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋及拖鞋。屋面作业危险部位作业时,要系好安全带并挂在牢固可靠的地方,防止高处坠落事故发生。 3、作业前首先要对斜坡屋面的灰浆杂物等,进行全面清理。清理干净后,再涂刷冷底子油进行卷材施工。施工中作业面不得有任何杂物,防止绊倒发生滑落事故。 4、使用液化气喷枪点火时,火嘴不准对人,点燃的喷枪不得随意搁置在作业面。 5、防水卷材采用热熔粘结,使用明火操作时,应申办动火证,设专人监护并配备灭火器材,周围30m以内不准有易燃物。 6、高处作业屋面周围边沿和预留孔洞,必须按“洞口”“临边”防护规定进行安全防护。 7、屋面铺贴卷材时,四周应设置1.2m的围栏并挂设密目网。屋面四周边的外架及外架和主体结构之间应挂安全兜网。作业人员在周边作业时,应侧身横走尽量减少倒退动作,并应设监护人员,防止倒退作业时发生高坠事故。 8、施工过程中若发现高处作业安全设施有缺陷或隐患时,务必及时报告、并立即整改,经整改后检查确认安全后,方可作业。 9、塔吊运料时,作业人员要主动避让吊物,防止碰伤。堆放物料要平稳、牢固,不可放在临边或洞口附近,也不可妨碍通行。 10、不准从高处向下抛掷杂物,不准坐在临边观望,防止发生高处坠落事故。 11、液化石油气瓶要有专门的存放处,实瓶和空瓶分开存放并放置灭火器,作业时喷枪与液化气瓶要保持10米以上的距离且气瓶必须直立 12、雨、雪、霜天应待屋面干燥后方可作业,六级以上大风应停止室外高处作业。 13、夏季高温天气时,要合理安排作业时间,避免中暑事故的发生。 交底人: 接受任务人: 检查执行情况: 安全员: 年月日

屋面防水技术交底

技术交底记录(表式C2-2-1)编号 交底日期年月日 工程名称信业佳·佳园住宅小区分部(分项)工程名称屋面 施工单位美信佳集团建设有限公司交底部位屋面防水 交底内容: 一、材料要求 1、SBS改性沥青防水卷材,采用3mm厚。 2、冷底子油。 3、橡胶沥青嵌缝膏:用于特殊部位、管根等处的嵌固密封; 4、材料必须符合设计要求 二、主要机具 小平铲、钢线刷、滚刷、橡皮刮板、汽油喷灯等,由施工队准备。 三、作业条件: 1、基层必须牢固,无松动现象;表面应平整、牢固、干燥;阴阳角处均应做成圆弧形(半径50mm)。 2、每部位屋面施工时待屋面女儿墙、机房、水箱间伸出屋面的设备、水暖管道安设完毕,设备基础、出屋面的通风道等施工完毕后进行屋面防水工程的施工。 3、防水施工用材料均为易燃物,必须准备好相应的消防器材,作业面设置灭火器,并派专人看火。 4、施工前认真审核图纸,熟悉防水工程施工方案,并进行技术交底。 5、防水工程必须由专业队施工,操作人员持证上岗 6、铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固,不空鼓、不起砂。 四、操作工艺 1、防水工艺流程:基层处理→刷冷底子油→附加层施工→铺贴防水卷材→热熔封边→验收→蓄水试验→验收 2、基层处理: 2.1基层的凹槽缺陷用1:2.5水泥砂浆找平,达到表面光滑平顺。 2.2出屋面的管根、阴阳角等部位用1:2.5水泥砂浆抹出半径不小于50mm的圆弧角,注意管道连续集中处,管与管之间的管根也要处理到位,防止遗漏。 2.3铺贴卷材前将基层表面的突起物、砂浆、疙瘩等杂物清除,把尘土清理干净。基层干燥,含水率不大于9%,检测方法:将1m*1m见方的同质卷材平铺在防水基层上,在中午太阳直射3小时后掀开,基层覆

地下室顶板及屋面防水卷材安全技术交底

地下室顶板及屋面防水SBS卷材安全技术交底 卷材防水层采用冷贴法施工,材料进入工作面后不得以任何形式动用明火,施工现场仓库均严禁吸烟。

各类材料的堆放、标志和使用过程必须严格区分和控制,避免混放误用。自粘卷材及其配套产品应贮存阴凉干燥、通风良好的室内,避免阳光直射,避免受潮,且应配备必要的消防设备。贮存期12个月。卷材应为卧式码放,其下架空防潮,码放层次最多不超过5层。 聚合物水泥砂浆是将聚合物(一般为水剂,也有的为粉剂)、水泥、中砂按一定比例进行混合搅拌而成,这种砂浆具有较好的密闭性能,防水性能较好。在聚合物水泥砂浆制备时要注意一定按设计配合比进行施工,施工中不得随意加水。聚合物的种类将根据设计和甲方、监理要求,另行进行原材料报审及报价。 二、防水卷材施工: 1、基面要求: 1.1、防水基层必须平整牢固,不得有突出的尖角,凹坑和表面起砂现象;表面应清洁干燥。 1.2、防水基层表面必须平整、密实、坚固,充分养护。转角处应根据要求做半径为50mm的圆弧角。 1.3、基层含水率小于9%,必要时,在“粘霸400”防水层施工前须对基层含水率进行测试。测试时将一块1m2左右的卷材平铺在基层,在静置3小时后掀开检查,覆盖部位和卷材未见水印即可施工。 1.4、防水层施工前必须将基层上的尘土、沙粒、碎石、杂物、油污和砂浆突起物清除干净。 2、施工准备: 2.1、清理防水基层的施工工具:铁锹、扫帚、吹尘器(或吸尘器)、手锤、钢凿、抹布等。 2.2、卷材铺贴的施工工具:剪刀、卷尺、弹线盒、滚刷、胶压辊等。 2.3、为确保质量,防水工程必须由防水专业队伍进行施工;安排防水专业施工人员10~15人进场。 2.4、施工时气温应在5℃以上,不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工;施工现场应有良好的通风条件。 3、工艺流程: 基层表面清理、修补→涂刷配套的基层处理剂→节点部位粘贴→定位、弹基准线→铺贴自粘性橡胶防水卷材→辊压、排气→收头处理及搭接→保护层施工→清理检查→组织验收。 4、操作要点: 4.1、因自粘型卷材是在工厂生产时,在其底面涂有一层压敏胶,胶粘剂表面敷有一层隔离纸,施工时只要剥开隔离纸,即可直接铺贴。 4.2、卷材铺贴顺序为:先高跨,后低跨,同等高度,先远后近,同一立面,从高向低处开始铺贴。 4.3、弹线、试铺:在基层上按实际搭接面积弹出粘贴控制线,严格按粘贴控制线试铺及实际粘铺卷材。根据现场特点,确定弹线密度,以便确保卷材粘贴顺直,不会因累积误差而出现粘贴歪斜、难以纠正的现象。卷材应先试铺就位,按需要形状正确剪裁后,方可开始实际粘铺。 4.4、大面积铺贴卷材:大面积粘贴自粘卷材有两种方法,在实际施工中,施工人员可根据现场环境、温度、日照等条件,自行确定粘贴方式,但基本的排气、压实、防皱要求仍然相同。 4.5、将卷材对准基线全幅铺开,从一头将卷材(连同隔离纸)揭起,沿卷材幅长中线对折,用裁纸刀将隔离纸边轻轻划开,注意不要划伤卷材,将隔离纸从卷材背面小心撕开一小段约500mm长,再两人合力将揭掉了隔离纸的这段卷材,对准基准线粘铺定位。将这半幅长的卷材重新铺开就位,拉住揭下的隔离纸均匀用力向后拉,慢慢将整半幅长的隔离纸全部拉出。依上述方法同样粘铺另半幅卷材。拉铺时随时注意拉出的隔离纸的完整性,发现撕裂、断裂应立即停止拉铺,将撕裂的隔离纸残余清理干净后,再继续拉铺。

屋面防水涂料技术交底

屋面防水涂料技术交底 鲁JJ—005

交底内容: 一、施工准备 1、材料要求 (1)防水涂料:选用高聚物改性沥青防水涂料,有出厂合格证、检测报告,对其主要性能指标应进行复检,合格后方可使用。 2、施工机具 搅拌器、吹尘器、铺布机具、搅拌桶、大棕毛刷、长把滚刷、油刷、大小橡皮刮板、扫帚、料桶、搅拌桶、剪刀、磅秤、抹子、铁锨、消防器材等。 3、作业条件 (1)基层施工完毕,并办理完隐蔽工程验收手续。 (2)基层砂灰凿除清理干净,且表面干燥。 (3)透气帽、落水斗等水电工程安装已完毕。 (4)涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层,要求抹平、压光、坚实平整,不起砂,含水率低于9%阴阳角及管根等部位应抹成圆弧角,阴角直径宜大于50mm阳角直径宜大于10mm排气帽的位置应提前处理完成,并做好保护,防治期间雨水浸泡或流入。 (5)涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块,有突出的部分处理、清扫干净。 (6)涂刷聚氨酯不得在基层未干透的情况下施工,操作时严禁烟火。 (7)施工用材料均为易燃品,因而应准备好相应的消防器材。 (8)操作人员应穿工作服,戴安全帽、口罩、手套、帆布脚盖等劳保用品。二、施工工艺 基层处理-刷基层处理剂-铺贴附加层-涂膜防水层施工(二布六涂) 1、基层处理:用铲刀将粘附在结构层上的灰皮除掉,用扫帚将尘土、杂物清扫干净;基层如有不平、空裂,起砂等缺陷,应及时处理;管根、排水口等部位要仔细清理,并将积水清扫干净,待基层干燥后方可进行施工;如表面有裂缝

注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。日期: 屋面防水涂料技术交底 鲁JJ—005

屋面施工技术交底样板 (2)

万科城二期屋面保温粉刷施工技术交底 本工程装饰工程结合设计要求进行施工,为更完善各分部分项工程的具体施工工序及具体工艺做法,以使整个项目各班组施工的统一性,本项目部特制定本施工技术交底,各道工序的施工质量必须严格按照施工规范及验收标准实施,本工程竣工验收、核定质量目标为:一次验收合格率100%,确保区优质工程,争创“白玉兰杯”,各管理人员及班组长必须严格执行。 本工程屋面施工技术交底必须从下向上严格按照本交底中的施工顺序进行施工,每道工序完成后需项目部验收合格后方能进行下道工序的施工,同时,做好每天的落手清工作。 施工顺序:基层清理、修补→1.5厚JS防水涂料→伸缩缝、找坡层龙筋灰饼制作、天沟砌筑→保温找坡层填充、排气管设置伸缩缝碎石填充→20厚1:3水泥砂浆找平层→4厚APP防水卷材→15厚JS挤塑板铺贴→40厚细石砼防水保护层→天沟找坡 一、不上人屋面(电梯、楼梯顶面)施工程序及工艺要求: 1、基层清理:对结构面基层清理面浮尘、钢筋头子等杂物。 2、结构层修补:凿除爆模、模板挂脚,采用1:1(水泥:黄沙)修补坑洞,楼面裂缝采用钻子尖头划开灌注水泥浆掺避水剂,并采用橡皮锤进行敲击振实。砼面麻面、蜂窝采用水泥浆进行灌注,压光。 3、闭水试验:完成各种出屋面管道,排气道雨水口等四周封堵后,进行结构闭水试验,养水超过最高处5cm,闭水24小时,如渗漏进行修补处理,后重新做闭水试验。 4、JS防水层:结构面涂刷1.5厚JS防水涂料。 5、保温层:先制作找坡层龙筋灰饼,再用1:8水泥加气混凝土碎料均匀搅拌做保温层, 最薄处20mm,坡度1%,表面平整,填充均匀密实。 6、找平层:20厚1:3水泥砂浆找平,随浇随收平、压光(做到表面不起砂、不起皮)。 7、防水层:4mm厚APP防水卷材一道(四边上泛40cm),搭接长度在8cm,粘贴到位, 无汽包,空粘现象,女儿墙根部、阴阳角部位、出屋面管道、排气管等增设防水附加层。(具体详见屋面防水施工技术交底) 8、闭水试验:防水层完成后将雨水口临时封堵,进行24小时闭水试验。 9、15厚挤塑板保护隔离层:采用15厚挤塑板进行铺贴,挤塑板采用水泥浆掺801胶 水进行黏贴,要求铺贴时上部绑扎直径4间距200钢筋网片进行压盖。 10、保护层:40mm厚C20细石混凝土保护层,内配直径4间距200双向钢筋网片,表面收光,平整,向落水口2%的坡度进行找坡。 11、养护:面层浇筑12小时后进行浇水养护,养护时间至少三天。 (女儿墙防水翻边至上部压顶中部,1:3水泥砂浆饰面覆盖) 二、上人保温屋面施工程序及工艺要求: 1、基层清理:对结构面基层清理面浮尘、钢筋头子等杂物。 2、结构层修补:凿除爆模、模板挂脚,采用1:1(水泥:黄沙)修补坑洞,楼面裂缝采用钻子尖头划开灌注水泥浆掺避水剂,并采用橡皮锤进行敲击振实。桶面麻面、蜂

斜坡屋面防水施工安全技术交底

斜坡屋面防水施工安全 技术交底 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

斜坡屋面防水施工安全技术交底 1、进入施工现场必须佩戴好安全帽,遵守高处作业的有关规定,并按规定要求着装,严禁酒后作业、不准嬉笑打闹。首先查看操作地点周围环境安全状况,对使用的工具详细检查,确认安全无误后,方可作业。 2、高处作业人员禁止穿皮鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋及拖鞋。屋面作业危险部位作业时,要系好安全带并挂在牢固可靠的地方,防止高处坠落事故发生。 3、作业前首先要对斜坡屋面的灰浆杂物等,进行全面清理。清理干净后,再涂刷冷底子油进行卷材施工。施工中作业面不得有任何杂物,防止绊倒发生滑落事故。 4、使用液化气喷枪点火时,火嘴不准对人,点燃的喷枪不得随意搁置在作业面。 5、防水卷材采用热熔粘结,使用明火操作时,应申办动火证,设专人监 护并配备灭火器材,周围30m以内不准有易燃物。 6、高处作业屋面周围边沿和预留孔洞,必须按“洞口”“临边”防护规定进行安全防护。 7、屋面铺贴卷材时,四周应设置1.2m的围栏并挂设密目网。屋面四周边的外架及外架和主体结构之间应挂安全兜网。作业人员在周边作业时,应侧身横走尽量减少倒退动作,并应设监护人员,防止倒退作业时发生高坠事故。

8、施工过程中若发现高处作业安全设施有缺陷或隐患时,务必及 时报告、并立即整改,经整改后检查确认安全后,方可作业。 9、塔吊运料时,作业人员要主动避让吊物,防止碰伤。堆放物料 要平稳、牢固,不可放在临边或洞口附近,也不可妨碍通行。 10、不准从高处向下抛掷杂物,不准坐在临边观望,防止发生高处坠落事 故。 11、液化石油气瓶要有专门的存放处,实瓶和空瓶分开存放并放置灭火器, 作业时喷枪与液化气瓶要保持10米以上的距离且气瓶必须直立 12、雨、雪、霜天应待屋面干燥后方可作业,六级以上大风应停止室外高 处作业。 13、夏季高温天气时,要合理安排作业时间,避免中暑事故的发生。 交底人: 接受任务人: 检查执行情况: 安全员: 年月日

防水卷材施工技术交底

防水卷材施工技术交底 1、防水工程施工前,应对基层进行检查,发现薄弱环节先行处理,经隐蔽验收符合规范要求后方可进行防水层施工 2、本工程采用热熔铺贴法施工,在干燥的基层上涂刷SBS改性沥青防水卷材冷底子油。 3、涂刷冷底子油要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡,涂刷时间一般在铺卷材前1~2d 进行,使油层干燥而又不沾染灰尘。也可在涂刷6h 后铺贴卷材(以不粘脚为好)。 4、首先铺贴附加层,再铺贴4厚、3厚二道SBS卷材(4厚在上面)。在屋面泛水的阴角部位、变形缝墙角、排气洞口与伸出屋面管道等部位先作好附加层,附加一层较薄的卷材,也可以涂刷涂料作为附加层。附加层施工完毕,要经工序检验与监理工程师验收。 5、卷材铺贴工艺。先把卷材按位摆正,点燃喷灯(喷灯距卷材左 右), 用喷灯加热卷材和基层,待卷材表面熔化后,即向前滚铺,加热要均匀,滚压时不要卷入空气和异物,要求压实、压平。在卷材还未冷却前,用抹子把边封好,再用喷灯均匀细致地把接缝封好。特别注意边沿和复杂部位,以防翘边。 6、防水层施工时,应先作好节点,附加层和屋面排水比较集中部位的处理,然后由屋面最低标高向上施工,铺贴天沟卷材时,宜顺天沟减少搭接,

平行于屋脊铺贴。 7、铺贴在水落管口处的卷材应采用相应的剪裁铺贴法贴入杯口卷材与 8、基层的粘结方法采用满粘法。在屋面拐角、天沟、落水口、屋脊卷材搭接、收头等节点部位、必须仔细铺平、贴紧、压实、收头牢靠。铺贴卷材应采用搭接法,相邻两幅卷材的搭结缝均应错开,各层卷材的搭接长度,长边不小于100mm短边不小于150mm搭接缝应顺流水方向搭接。 9、SBS 防水卷材采用专用胶粘剂,卷材铺贴后,应立即用滚筒和刮板滚平刮实,排除基层与卷材间空气,并消除皱折。 10、伸出屋面的管道四周,防水收头处应用金属箍箍紧,并用密封材料封严,水落口应设球型网罩或铁栅罩。 11、电机机座顶部满铺SBS女儿墙、封井、烟道施工致线条底部, 无线条的女儿墙SBS施工致顶部铺在顶部的宽度不少于100mm排气管、套管、消防支架等部位上返250mm。

中建三局屋面防水施工技术交底大全

技术交底记录 资料编号 表C2-1 工程名称###### 交底日期年月日 施工单位中建三局分项工程名称屋面卷材防水施工交底提要屋面防水施工要求及注意的重点

3 铺贴附加层:阴阳角部位及水落口部位、天沟部位等首先铺设防水卷材附加层,在结构转角部位应铺贴一层附加层(如女儿墙、独立柱、设备基础等)上下各250mm。。 4 顺卷材铺贴方向弹线:防水卷材铺贴前应弹出基准线,基准线应从屋面最低处弹起,然后根据卷材的搭接宽度和卷材规格大小,弹出每一块卷材的位置,以保证卷材的搭接宽度和细部构造处理的合理性。 5 铺贴第一道卷材:;①卷材铺设方向为顺天沟方向,先低处再高处进行铺贴;②卷材的铺贴方法采用热熔法施工;③卷材接头采用搭接方法,相邻两幅卷材的搭接缝应错开,卷材相邻搭接宽度长边为100mm,短边为100mm;④按卷材长向弹出控制线,线间距为卷材幅宽减去相临两幅卷材的搭接宽度,然后将已卷好的卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚融化时,向前缓缓滚动设,与基层粘贴,并用压辊滚压,排除卷材下面的空气,使之平展,不得皱折,并应辊压粘结牢,要求用力均匀,不窝气,铺设压边宽度应掌握好。 6 铺贴第二道卷材:同第一道卷材铺贴方法相同,防水卷材尽量减少搭接接头,尽量采用整幅铺设,上下层防水卷材应错开1/2-1/3幅搭接。 7 细部处理及隐蔽验收:卷材铺贴好后,要及时报请监理验收;热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。接缝处要精心操作,喷烤后趁卷材尚未冷却,随即用抹子将边封好,最后再用喷灯在接缝处均匀细致地喷烤压实。 四、控制要点 1、空鼓 防水层发生空鼓,其主要原因是基层潮湿,找平层未干,控制基层含水率过大,使防水层空鼓,形成鼓泡;铺贴卷材的基层潮湿、不平整、不清洁,均影响防水层与基层的粘结,基层的水分受热蒸发,气压增大,粘结不牢的防水层充满蒸汽与基层脱离,形成空鼓;除上述原因外,还有铺贴时未彻底排除空气。施工时要严格控制基层含水率,接缝处应认真操作,使其粘结牢固。对已经出现空鼓的卷材防水层,可将空鼓部分的卷材裁减掉,再加铺卷材。 2、接头搭接不良 卷材防水层的接头搭接很关键,直接关系到卷材防水层的密闭整体性。如果

屋面卷材防水施工技术交底

屋面卷材防水施工技术交底 交底内容: 一、材料要求 1、SBS改性沥青防水卷材,采用两层(3mm+3mm)厚SBS(聚酯胎,低温柔度-25度)。 2、汽油、二甲苯等:用于喷灯、清洗工具。 3、橡胶沥青嵌缝膏:用于特殊部位、管根等处的嵌固密封; 二、主要机具 小平铲、钢线刷、滚刷、橡皮刮板、汽油喷灯等,由施工队准备。 三、作业条件: 1、基层必须牢固,无松动现象;表面应平整、牢固、干燥;阴阳角处均应做成圆弧形(半径50mm)。 2、每部位屋面施工时待屋面女儿墙、机房、水箱间伸出屋面的设备、水暖管道安设完毕,设备基础、出屋面的通风道等施工完毕后进行屋面防水工程的施工。 3、防水施工用材料均为易燃物,必须准备好相应的消防器材,作业面设置灭火器,并派专人看火。 4、施工前认真审核图纸,熟悉防水工程施工方案,并进行技术交底。 5、地下防水工程必须由专业队施工,操作人员持证上岗

6、铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固,不空鼓、不起砂。 四、操作工艺 1、防水工艺流程:基层处理→刷冷底子油→附加层施工→铺第一层防水卷材→热熔封边→验收→铺第二层防水卷材→验收→蓄水试验→验收 2、基层处理: 2.1基层的凹槽缺陷用1:2.5水泥砂浆找平,达到表面光滑平顺。2.2出屋面的管根、阴阳角等部位用1:2.5水泥砂浆抹出半径不小于50mm的圆弧角,注意管道连续 集中处,管与管之间的管根也要处理到位,防止遗漏。 2.3铺贴卷材前将基层表面的突起物、砂浆、疙瘩等杂物清除,把尘土清理干净。基层干燥,含水率不大于9%,检测方法:将1m*1m见方的同质卷材平铺在防水基层上,在中午太阳直射3小时后掀开,基层覆盖部位与卷材上未见水印即可做防水层施工。 3、刷冷底子油:冷底子油均匀涂刷一遍,要求涂刷均匀一致,不得漏涂。冷底子油干燥后方可进行下道工序。 4、弹红粉线:按卷材宽幅拉通线将卷材敷设基准线弹出。 5、附加层施工:所有的阴阳角、套管管根、突出屋面的烟风道、雨水口、水落管、预埋件等处必须有附加层,附加层