文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压负荷开关选型

高压负荷开关选型

高压负荷开关选型

户内负荷开关选型及技术要求 合同采购型号:

1、□手动(手合、手分)

□带 AC220V □电动(M)(电合、电分分励脱扣线圈 (即手合-电分) AC220V 2、□带接地刀(D) □不带接地刀

3、□带熔夹 (R,2-12,装熔芯用)□不带熔夹(1-12)

4、□正装-侧面(上进-下出线:U ) □倒装-侧面(下进-上出线:I )

5、□左操作(安装在柜左侧:L )

6、□右操作(安装在柜右侧:R )

7、□标准自带辅助2K2B □非标3K3B

8、□标准轴长(图纸上尺寸) □非标轴长L=

9、其他技术要求:

发货地址(代号):收货人及电话: XX 常发物流名字: XX 生产企业名字: XX 红申集团

FN5高压负荷开关使用说明书

概述 FN5-12R(L)型户内交流高压负荷开关-熔断器组合电器是我厂吸收消化国外先进技术,结合我国的供电要求,自行设计研制而成的。该产品经全面型式实验和长期的试运行考核、性能达到IEC420《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》(1990版)和GB3804 《3-63KV 交流高压负荷开关》标准要求,与国外同类产品比较,技术参数已达到同类产品水平,具有体积小、重量轻,可用于环网柜和箱式变电站,广泛应用于12KV线路的电能分配,并有效地避免了设备的缺相运行。该产品的研制成功填补了国内空白,可实现开关、隔离和接地三工位。 型号含义 使用环境 1、海拔不超过1000米; 2、周围空气温度上限+40oC 下限-25oC; 3、相对湿度,日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(+25oC); 4、周围空气应不受腐蚀性、可燃性气体等明显污染; 5、无经常性的剧列运动; 技术参数 1、负荷开关-熔断组合电器的技术参数见下表: 序号名称单位参数 1 额定电压KV 12 2 最高工作电压KV 12 3 额定频率Hz 50 4 额定电流 A 100 5 额定短路开断电流KA 50 6 1min 工频耐受电压(有效值)对地、相间/隔离断口KA 42/48 7 雷电冲击耐受电(压峰)值对地、相间/隔离断口KV 75/85 8 熔断件撞击输出能量Kg ≈5 2、组合电器所配负荷开关的技术参数见下表。

序号名称单位参数 1 额定电压KV 12 2 最高工作电压KV 12 3 额定频率Hz 50 4 额定电流 A 630 5 额定负载有功负载开断电流 A 630 6 5%额定有功负载开断电流 A 31.5 7 额定电容开断电流 A 10 8 额定电感开断电流 A 40 9 额定转移电流KA 1.3 10 额定短时耐受电流KA 20 11 额定峰值耐受电流KA 50 12 机械寿命次2000 外形图 1、框架 2、支柱绝缘子 3、支座接线座 4、刀片 5、灭弧管 6、扭簧及扭簧销轴 7、导向片 8、触座接线板 9、拉杆 10、负荷开关转轴 11、弹簧储能机构 12、操作机构 FN5-12 户内交流高压负荷开关

10kV隔离开关技术规范

河北宏顺电力器材科技有限公司 河南配电网综合节能改造项目 物资采购技术规范 单相柱上隔离开关 二〇一六年十一月

单相柱上隔离开关通用技术规范

河北宏顺电力器材科技有限公司 目录 1 总则 ---------------------------------------------------------------------------- 0 1.1一般规定 0 1.2投标人应提供的资格文件 0 1.3适用范围 0 1.4对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (1) 1.5标准和规范 (2) 1.6投标人必须提交的技术参数和信息 (2) 1.7备品备件 (3) 1.8专用工具与仪器仪表 (3) 1.9安装、调试、性能试验、试运行和验收 (3) 2 结构要求 ------------------------------------------------------------------------ 3 2.1技术参数 (3) 2.2通用要求 (3) 3 试验 ---------------------------------------------------------------------------- 4 3.1型式试验 (4) 3.2出厂试验 (4) 3.3现场交接试验 (4) 4 技术服务、工厂检验和监造--------------------------------------------------------- 5 4.1技术服务 (5) 4.2工厂检验和监造 (5) 5 一次、二次及土建接口要求--------------------------------------------------------- 5

10kV户外高压隔离开关试验报告(1)

工程名称:石塘镇10KV石塘变至朝南专线改造工程 实验日期:2014年12月29日、天气:晴、温度:10℃、湿度:51% 试验类型:_交接性_、安装地点:_石塘镇10KV石塘变至朝南专线_ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤120(μΩ) 二、绝缘电阻;(使用DMH2501高压绝缘兆欧表,2500V,100000MΩ) 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

工程名称:凤凰乡10KV麻市至塘底支线改造工程 实验日期:2014年12月30日、天气:阴、温度:8℃、湿度:55﹪试验类型:_交接性_、安装地点:___凤凰乡10KV麻市至塘底支线__ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤120(μΩ) 二、绝缘电阻;(使用DMH2501高压绝缘兆欧表,2500V,100000MΩ) 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

工程名称:东山乡黄腊洞村委凹上配电台区 实验日期:2014年12月3日、天气:晴、温度:10℃、湿度:52﹪试验类型:_交接性_、安装地点:__东山乡黄腊洞村委凹上配变_ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤120(μΩ) 二、绝缘电阻;(使用DMH2501高压绝缘兆欧表,2500V,100000MΩ) 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

电气设备试验报告的格式

电气设备试验报告的格式 (2016版) XXXXXX公司编制

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 术语和定义 (1) 3 基本规定 (2) 表1.1 同步发电机试验报告 (4) 表1.2 中频发电机试验报告 (13) 表2.1 高压交流电动机试验报告 (17) 表2.2 100KW及以上低压交流电动机试验报告 (24) 表2.3 100KW以下低压交流电动机试验报告 (30) 表3.1 直流发电机试验报告 (31) 表3.2 直流电动机试验报告 (37) 表4.1 1600kVA以上三相油浸式电力变压器试验报告 (43) 表4.2 1600kVA以上单相油浸式电力变压器试验报告 (55) 表4.3 1600kVA以上三相三圈有载调压油浸式电力变压器试验报告 (66) 表4.4 1600kVA以上单相油浸式自耦电力变压器试验报告 (84)

表4.5 1600kVA及以下油浸式电力变压器试验报告 (96) 表4.6 干式电力变压器试验报告 (106) 表4.7 油浸式电抗器试验报告 (115) 表4.8 干式电抗器试验报告 (125) 表4.9 消弧线圈试验报告 (129) 表5.1 油浸式电压互感器试验报告 (135) 表5.2 电容式电压互感器试验报告 (146) 表5.3 干式固体结构电压互感器试验报告 (157) 表5.4 油浸式电流互感器试验报告 (166) 表5.5 干式固体结构电流互感器试验报告 (183) 表5.6 套管式电流互感器试验报告 (194) 绝缘电流互感器试验报告 (206) 表5.7 SF 6 表6.1 SF 断路器试验报告 (221) 6 封闭式组合电器试验报告 (238) 表6.2 SF 6 气体含水量测试报告 (241) 表6.3 GIS密封性及SF 6

高压负荷开关熔断器组合

高压负荷开关-熔断器组合电器 产品品牌:上海红申电气 型号规格: ISARC2-12 ISARC1-3 ISARC1-4 负荷开关 关注度: 88888次 关键词: ISARC2-12 ISARC1-3 ISARC1-4 行业类型:电网 设备类型:力学性能测试仪器甲烷检测仪负荷开关 HS-ISARC1-12高压负荷开关 HS-ISARC2-12高压负荷开关-熔断器组合电器 概述 ISARC1/ISARC2型12KV负荷开关构造是一种模块组合式结构。基本结构包括框架、绝缘子和载流体部分。 本产品主要适用于12kV 50Hz三相交流配电系统中作为分合负载电流,闭环电流,小电感电流和容性电流,作控制和保护之用。广泛应用于变电站、工矿企业、以及环网开关柜 和高压/低压预装式变电站等场所。 使用环境条件 使用环境条件 ⊕空气温度:上限十40℃;下限一25℃; ⊕海拔高度不大于1000m: ⊕没有火灾、爆炸危防,严重污秽、化学腐蚀及无经常性剧烈震动的场所。 ⊕相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。 ⊕Ⅱ级污秽区。 额定值 额定电压(kV) 12 10 额定电流(A) 630 额定赫芝(Hz) 50 结构特点

熔断器安装于ISARC2上,其型号为ISARC2-12,同时D型接地开关及其机械连锁也可以安装于ISARC2-12上,用户可根据自己的需要选择不同的组合。 ISARC2-12D带接地开关的负荷开关-熔断器组合电器, 应用例子: 电缆分段器和变压器开关(与变压器熔断器R配套使用) 电动机开关(与电动机熔断器R配套使用) 投切电容器组 作为组装开关柜的元件 在负荷开关柜内使用 紧凑变电站和箱变 在公共事业和工业里应用 执行标准: GB3804.2004《3.6-40.5kV交流高压负荷开关》 GB16926.97 《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》 GB15166.94 《交流高压熔断器》 GB1985.200 《交流高压隔离开关和接地开关》 订货须知 A.产品型号、名称、数量; B.使用环境条件; C.安装操作方式; D.备品、备件的名称及数量。 如有其他特殊要求,应与本公司协商处理。 项号项目名称单位技术数据1额定电压KV12 2额定频率HZ50 3额定电流 A 630 4额定转移电流1200 5额定短时耐受电流(2S)(有效值) kA 20 6额定峰值耐受电流(峰值)50 7接地开关额定峰值耐受电流(峰值)50 8接地开关短时耐受电流(2S)(有效值)20 9额定绝 缘水平 1min 工频耐压(对地、相间/断口) kV 42/48冲击耐压(对地、相间/断口)75/85

负荷开关试验报告

南京水务集团有限公司北河口水厂负荷开关试验报告 设备名称压气式负荷开 关 安装地点箱变内试验地点现场 试验日期2015.12.06 出厂日期:2015.11 温度15℃ 型号:15111445 额定电压 /电流 12KV/630A 天气晴 制造厂:浙江飞瑞电气有限公司 A B C 绝缘电阻(MΩ):2500 2500 2500 主回路电阻(<130μΩ):108 106 107 交流耐压:38KV/1min 结论: 合格 填报日期:2015年12月06日负责人:王飞试验人:赵明、王兴康

南京水务集团有限公司北河口水厂负荷开关试验报告 设备名称压气式负荷开 关 安装地点箱变内试验地点现场 试验日期2015.12.07 出厂日期:2015.11 温度15℃ 型号:15111443 额定电压 /电流 12KV/630A 天气晴 制造厂:浙江飞瑞电气有限公司 A B C 绝缘电阻(MΩ):2500 2500 2500 主回路电阻(<130μΩ):112 115 114 交流耐压:38KV/1min 结论: 合格 填报日期:2015年12月07日负责人:王飞试验人:赵明、王兴康

南京水务集团有限公司北河口水厂负荷开关试验报告 设备名称压气式负荷开 关 安装地点箱变内试验地点现场 试验日期2015.12.06 出厂日期:2015.11 温度15℃ 型号:15111444 额定电压 /电流 12KV/630A 天气晴 制造厂:浙江飞瑞电气有限公司 A B C 绝缘电阻(MΩ):2500 2500 2500 主回路电阻(<130μΩ):110 109 111 交流耐压:38KV/1min 避雷器:编号:绝缘电阻: A:4078 2500(MΩ) B:4076 2500(MΩ) C:4077 2500(MΩ) 结论: 合格 填报日期:2015年12月07日负责人:王飞试验人:赵明、王兴康

10kV户外高压隔离开关试验报告计划.docx

工程名称:石塘镇10KV 石塘变至朝南专线改造工程 实验日期: 2014 年 12 月 29 日、天气:晴、温度:10℃、湿度:51% 试验类型: _交接性 _、安装地点: _石塘镇 10KV 石塘变至朝南专线_ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤ 120 (μΩ) 实测值(μΩ) A B C 828181 二、绝缘电阻;(使用 DMH2501高压绝缘兆欧表, 2500V, 100000MΩ) 状态 耐压前( MΩ) 耐压后( MΩ)相别 A-B、 C及地100000100000 B-A、 C及地100000100000 C-A、 B 及地100000100000 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 状态 电压( kV) 时间(分)结果相别 A-B、 C及地421无异常 B-A、 C及地411无异常 C-A、 B 及地421无异常四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

工程名称:凤凰乡10KV 麻市至塘底支线改造工程 实验日期: 2014 年 12 月 30 日、天气:阴、温度:8℃、湿度:55﹪ 试验类型: _交接性 _、安装地点: ___凤凰乡 10KV 麻市至塘底支线__ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤ 120 (μΩ) 实测值(μΩ) A B C 818281 二、绝缘电阻;(使用 DMH2501高压绝缘兆欧表, 2500V, 100000MΩ) 状态 耐压前( MΩ) 耐压后( MΩ)相别 A-B、 C及地100000100000 B-A、 C及地100000100000 C-A、 B 及地100000100000 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 状态 电压( kV) 时间(分)结果相别 A-B、 C及地411无异常 B-A、 C及地421无异常 C-A、 B 及地421无异常四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

箱式变电站检测报告.docx

检验报告 TEST REPORT 产品名称:箱式变电站 产品型号: ZBW-12/ 产品编号: 1702XB003 试验类别:出厂检验报告 公司名称: 年月

一、产品相关数据 产品名称:箱式变电站规格型号: ZBW-12/ 产品编号:额定电压: 10/ KV 变压器容量: 315KVA额定电流:高压;低压 防护等级: IP33D额定频率:50Hz 二、检验依据 1、GB 17467-2010《高压 / 低压预装式变电站》 2、GB 3906-2006《3~35kV交流金属封闭开关设备》 3、GB 1094-2007《电力变压器》 4、GB 7251-2005《低压成套开关设备》 5、GB 16934-97《电能计量柜》 6、GB 3309-89《交流开关设备常温下的机械试验》 7、GB 4208-93《外壳防护等级分类》 8、GB《高压输变电设备的绝缘配合》 三、检验结论 本产品经公司质检部检验、复核,符合国家标准及工厂生产工艺、技术要求。经综合判定检验结果为:合格,准予出厂。 质检员:质检部:(章)

检验日期:年月日 四、检验项目及结果: 检验结果检验项检验要求 目 电器元件安装规格型号与图纸一致;安装端正、牢固、美观; 便于维修。 断路器、刀开关安装牢固。 母线、导线截面和颜色选择符合技术要求;母线涂漆平整、 美观。 一般检 二次线布线整齐、美观、无接头,远离受机械损伤处;线号 查 正确、清晰。 导线端部弯曲方向和螺丝紧固方向一致。 铭牌安装牢固、内容清晰、齐全。 螺丝长短合适、牢固。 电器元件内无杂物,盘内清洁。 接地牢固、可靠,并有明显的接地标识。接地包括箱变外壳、 接地高压柜外壳、金属屏蔽及高压电缆的接地导体、变压器外壳、 低压柜外壳或框架、自控或遥控装置的接地导体。 防护等防护等级符合IP33D。 级 高压侧电气 ≥125mm 电气间间隙 隙低压侧电气≥10mm。 间隙 绝缘电用2500V摇表检查高压侧,各相间、各相对地的绝缘电阻, 阻不小于 100MΩ。

(完整版)10kV隔离开关技术规范书

云南电网公司二级物资招标采购 2014年第一批 10kV户外隔离开关(站用) 技术规范书 2013年12月

前附表: 货物供货一览表

目录 1 总则 (4) 2. 技术特性要求 (6) 3. 技术参数及使用条件 (9) 4 试验 (11) 5. 质量保证及管理 (11) 6. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (12) 7. 包装及标志 (12) 8 投标人响应部分 (14) 附录A 项目单位提供的其他资料 (16)

1 总则 1.1.本技术规范书主要用于云南电网公司基建配网工程物资采购,10kV隔离开关(以下简称“设 备”)的招标,包括隔离开关本体、操动机构及附件、传动部分的连接件(包括相间连杆及与操动机构间的连杆)、备品备件及专用工具等。本技术规范书主要提出通用的技术要求,具体的交货期及交货目的地以商务合同为准。 1.2.投标方应按设备不同的电压等级、额定一次电流、额定短时耐受电流及接地方式等相关技术要 求进行报价,投标方的报价应为单价,并应对报价的适用范围进行说明。投标方中标后,采购方有权根据具体工程的需要对局部技术要求提出更改,若不涉及主要技术参数的修改,供货方不应对中标单价提出更改。具体工程的技术要求以相应工程的技术协议为准。 1.3.投标方所生产的隔离开关必须是通过完善化技术审查的产品,并提供针对瓷瓶断裂、操作失灵、 导电回路过热、锈蚀等易发故障进行的完善化技术措施证明。 1.4.本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有 关标准和规范的条文,供货方应提供符合本规范书和国家标准的优质产品。 1.5.投标技术文件中应对投标产品的技术性能详细描述,提供不低于所供产品技术要求的全部型式 试验报告,并提供对应招标技术规范书的技术偏差表,偏差表中未提及的条款,则视同完全同意本技术规范书的要求。 1.6.投标人或供货方 (包括分包厂)应已设计、制造和提供过同类设备,且技术参数应与本工程相类 似,或较规定的条件更严格,至少有3组2年以上的商业运行经验。如发现有失实情况,招标方有权拒绝该投标。 1.7.规范书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.8.规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.9.本规范书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》 为准。 1.10.本规范书未尽事宜,由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。 1.11.合同签订后,供货方应在2周内,向买方提出一个详尽的生产计划,包括设备设计、设计联络会、 材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情,以确定每部分工作及其进度。 1.1 2.如有延误,供货方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等,向买方加以说明。 1.13.2份如下表所列设备的相关 资料和图纸:

FN5-10R-400负荷开关

电气符号有情提供: FN5-12R 户内交流高压负荷开关 FN5-12R Indoor AC H.V. Load Switch

1、FN5-12D负荷开关 2、支座熔断器接线板 3、熔管 4、熔断器接线板 5、熔断器支架 注:配RN3熔管电流75A 及75A以上的安装尺寸为 括号内尺寸。 1、FN15-12D Load switch 2、Bering fuse box wiring board 3、Fuse link 4、Fuse box wiring board 5、Fuse box support Notes:The installing size in the bracket is for RN13 fuse link with 75A or above 75A. 用途 FN5-12R(L)型户内交流高压负荷开关-熔断器组合电器亦称带脱装置负荷开关(以下简称开关),适用于 50Hz,额定电压6-12KV的网络中,可开断负荷电流、过载电流及短路电流,本负荷开关配用CS6-Ⅰ型手动操作机构,本产品专用的CS□手动机构。 型号含义 Type meaning

额定电流(A) 带脱扣装置(撞针器) 带接地闸刀 带熔断器 额定电压 设计序号 户内负荷开关 Rated current With tripping gear(striker) with earth switch with fuse box Rated voltage Designed number Indoor load switch 技术参数 Technical parameter 1、负荷开关-熔断组合电器的技术参数见下表: Technical parameter of Load Swith Fuse box (please see the table) 序号 Number 名称 Name 单位 Unit 参数 Parameter 1 额定电压 Rated voltage KV 12 2 最高工作电压 Max.working voltage KV 12 3 额定频率 Rated frequency Hz 50 4 额定电流 Rated voltage A 100 5 额定短路开断电流 Rated short-circuit switch-off current KA 50

电除尘高压隔离开关柜试验标准

广东国华粤电台山发电有限公司企业技术标准 1 范围 本标准规定了电除尘高压隔离开关柜试验的内容、检验要求等相关技术标准。 本规程适用于国华台电工作人员在台电生产现场开展电除尘高压隔离开关柜试验标准工作。 2 引用标准 2.1 Q/CSG 1 0007-2004 《电力设备预防性试验规程》 2.2 DL/T618-1997 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 2.3 GB311—83《高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术》3 总则 2.4《火力发电厂技术标准汇编试验标准》中国电力企业联合会标准化中心 2.5 DL474.1-92《现场绝缘试验实施导则》 3.1 检验前的准备要求 3.1.1试验人员应熟悉《电力设备预防性试验规程》中电除尘高压隔离开关柜的试验项目、周期和要求。 3.1.2试验人员应准备好试验设备、工具,所有设备、工具应经过校验合格,注意使用日期在有效期内。 3.1.3试验人员应经过《安规》考试合格,并保持良好的精神状态。至少有二人参加工作,一人操作测试仪兼记录,一人变更接线兼监护。 3.2 本试验标准的有关编写说明 无 3.3 试验设备及试验接线的基本要求 3.3.1主要试验设备:

1、拆开三相断路器一次首末两端的引线,将测试仪电源线分别连接到测试仪面板和带有隔离开关的 电源箱。 2、按照开关特性测试仪对应关系分别连接操作台和试验变压器,并将操作台和试验变压器可靠接 地,将试验变压器输出端连接到断路器A相。 3、将回路电阻测试仪连接到断路器各断口导电板上。 3.4 试验条件和要求 3.4.1电除尘高压隔离开关柜应停电,接地到应合上。 3.4.2应保证试验在晴朗干燥的天气下进行。 3.4.3测试人员不得触试导体,并与带电设备保持足够的安全距离。 3.5 试验过程中应注意的事项 3.5.1测试仪器出现异常应立即停止加压,并将调压器回零,并按复位键使仪器复位。 3.5.2拆除断路器控制回路的连接时应由电气二次人员进行。 3.5.3应用抗干扰法进行测试。 4 试验项目 4.1绝缘电阻。 4.4导电回路电阻。 4.5母线及断路器交流耐压试验。 5 试验要求 5.1绝缘电阻测试。 5.1.1按下电动兆欧表的测试键并保持1分钟,读出1分钟时的指针读数。 5.1.2记录当时的环境温度和湿度。 5.2分、合闸线圈直流电阻。 5.2.1将测试线分别接入合闸线圈、分闸线圈两端,接好电源线。 5.2.2选择所需电流,按启动键,仪器自检,自动显示测量结果。 5.3导电回路电阻。 5.3.1合上断路器,将专用测试线按照线的颜色对应连接到接线柱上,仪器外壳可靠接地。

高压负荷开关+熔断器

1 10 kV配电变压器的保护配置方案 福建省电力有限公司要求永久性用电的用户计量柜的设计选型是:凡容量在100~315 kVA(不含315 kVA)且供电方案确定为低压计量的用户应采用低压计量柜方式计量,容量在315 kVA及以上的用户应采用高压计量柜方式计量。电气设计人员就依据该原则考虑是否配置高压柜对变压器进行保护,一般大部分设立专用变压器的用户,高压供电系统为10 kV系统,10 kV配电变压器的保护配置方案通常有以下几种:用户容量小于315 kVA的,考虑采用跌落式熔断器进行保护,变压器的位置根据现场提供的条件选择放置在杆上变台或落地的方式。 用户容量在315 kVA及以上时,由于要求使用高压计量柜,就涉及到高压配电柜的选型问题。此时变压器保护配置方案一般有两种:一种是利用断路器;另一种则利用负荷开关-熔断器组合电器。 这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,目前的情况是并存选用。本文着重对这两种方式进行综合比较分析。 2 负荷开关-熔断器组合电器与断路器保护的比较 2.1 两种配置各自的特点 高压负荷开关-熔断器组合电器是由高压负荷开关来承担过载电流(此过载电流对高压负荷开关来说,仍在高压负荷开关额定开断电流的范围内)和正常工作电流的关合和开断,并且还要求承担“转移电流”的开断。而变压器高压侧的短路保护和过载保护由熔断器来承担。这是一组负荷开关及三个带触发器的熔断器,只要任何一个触发器动作,其联动机构会使负荷开关三相同时自动分闸。两者的有机结合可满足配电变压器各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。因此其最大的特点是结构简单、制造容易、价格便宜。如能合理选配熔断器、负荷开关与变压器的参数,也能达到可靠保护的要求。 对于断路器而言,断路器具备所有保护功能与操作功能,断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准进行,因而其结构复杂、选材严格、造价昂贵,在终端用户中大量使用不现实。 2.2 两种保护对配电变压器性能比较 对保护配电变压器,采用负荷开关-熔断器组合电器比断路器更为经济实用。有时后者甚至并不能起到有效的保护作用。试验表明,当油浸变压器发生短路时,为使油箱体不变形和开裂,必须在20 ms内切除故障。如果采用断路器保护,断路器最快全开断时间(继电保护动作时间加断路器固有动作时间加燃弧时间),一般需要3个周波(60 ms)左右,而限流熔断器则可在10 ms内切除故障并限制短路电流,能够有效地保护变压器。即使是干式变压器,因熔断器的保护动作快,也比采用断路器好。 2.3 继电保护性能比较 在配电网络的上一级断路器(变电所10 kV馈出线断路器)的保护一般设置为速断0 s,过流0.5 s(或以内),零序0.5 s。若环网柜中采用断路器,即使整定时间为0 s动作,由于断路器固有动作时间的分散性,也很难保证不是上一级断路器首先动作。而限流熔断器不受短路引起的压降的影响,在极短的时间内切除故障,不会造成越级跳闸。 2.4 开合空载变压器的性能比较

10kV高压开关柜验收规范

10kV高压开关柜验收规范 前言 为加强10kV高压开关柜的验收管理,规范开关柜的现场验收工作,确保投入运行的开关柜符合公司相关技术规范,满足安全运行的要求,特制定本规范。 1、范围 本规范适用于安装在户内并运行在频率为 50Hz、额定电压为10kV固定式开关柜的验收管理。 2、验收要求 验收前,验收人员对验收过程中存在的风险进行辨识,制定并落实风险控制措施。 验收人员根据设计图纸、采购技术协议、技术规范和验收文档开展现场验收。 验收中发现的问题必须限时整改,存在较多问题或重大问题的,整改完毕应重新组织验收。 验收完成后,必须完成相关图纸和文档的校核修订。 发电运行单位应将竣工图纸和验收文档存放在电站。 施工单位将备品、备件移交运行单位。 3、验收前应具备条件 开关柜本体、附件及其控制回路已施工及安装完毕。 开关柜调试及交接试验工作已全部完成。 施工单位应完成开关柜自检,并提供自检报告、安装调试报告、临

时竣工图纸。 开关柜的验收文档已编制并经审核完毕。 4、验收内容 开关柜的资料验收 新建电站的10kV开关柜应具备以下相关资料 4.1.1 一次接线图(含运行编号); 4.1.2 设备技术协议; 4.1.3 施工设计图; 4.1.4 变更设计的证明文件; 4.1.5 变更设计的实际施工图; 4.1.6 竣工图; 4.1.7 制造厂提供的主、附件产品说明书; 4.1.8 制造厂提供的主、附件产品出厂试验记录; 4.1.9 制造厂提供的主、附件合格证件; 4.1.10 制造厂提供的移开式开关柜内部燃弧试验报告; 4.1.11 制造厂提供的安装图纸; 4.1.12 工厂监造报告; 4.1.13 运输工程质量控制文件; 4.1.14 缺陷处理文件; 4.1.15 中间验收报告; 4.1.16 监理报告和监理预验收报告; 4.1.17 现场安装及调试报告;

【实验报告】能耗制动的实验报告

能耗制动的实验报告 姓名: 学号: 班级: 201X年7月2日 机床电气控制虚拟实验 实验一:三相异步电动机两地控制实验 一.实验目的 1.通过对三相异步电动机正、反转控制线路的模拟安装接线,掌握由电气原理图转换成实际操作电路的知识。 2.熟悉用接触器联锁控制三相异步电动机正、反转的原理和方法。 二.实验器件 三相交流异步电机1台;负荷开关1个;熔断器:主回路3个,控制回路1个;接触器2个;热继电器1个;控制按钮3个。 三.实验步骤与内容 ①在实验前先熟悉电路图。②根据实验要求,按图用鼠标接线。③合上负荷开关,分别按下正、反转控制按钮和停止按钮,观察电机运行情况和各个电器元件的动作。 实验二:能耗制动控制实验

一.实验目的 1.通过模拟接线,掌握由电气原理图转换成实际操作电路的知识。 2.进一步熟悉能耗制动控制的原理、特点及功能实现。 二.实验器件 三相交流异步电机1台;负荷开关1个;熔断器:主回路3个,控制回路1个;交流接触器2个;热继电器1个;时间继电器1个;常开按钮1个,复合按钮1个;电流表1个;26V整流电路一个。 三.实验步骤与内容 ①实验前先熟悉电路图。②根据实验要求,按图用鼠标接线。③合上负荷开关,启动电动机后再按下停止按钮,观察各个电器元件的动作并记下能耗制动时间。 实验三:Y-Δ降压启动控制实验 一.实验目的 1.通过模拟接线,掌握由电气原理图转换成实际操作电路的知识。 2.进一步熟悉三相异步电动机Y-Δ降压启动的控制原理、 特点及功能实现。 3. 掌握降压启动控制中时间继电器的原理和应用。 二.实验器件

三相交流异步电机1台;负荷开关1个;熔断器:主回路3个,控制回路1个;交流接触器2个;热继电器1个;时间继电器1个;常开按钮1个,常闭按钮1个,复合按钮1个;电流表1个。 三.实验步骤与内容 ①实验前先熟悉电路图。②根据实验要求,按图用鼠标接线。③合上负荷开关,启动电动机后观察各个电器元件的动作、电动机运行情况,观察并记下启动阶段和正常运行阶段电流表的读数。 四.实验思考与建议 本实验主要是运用实验教学软件进行各实验的模拟学习,试验中,对照实验指导以及我们在课堂上学习的三相异步电动机的只是进行学习,达到了学习目的。

高压负荷开关

高压负荷开关 1. 高压负荷开关 高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 概述 负荷开关及组合电器,适用于三相交流10KV、50HZ的电力系统中,或与成套配电设备及环网开关柜,组合式变电站等配套使用,广泛用于域网建设改造工程、工矿企业、高层建筑和公共设施等,可作为环网供电或终端,起着电能的分配、控制和保护的作用。该产品技术性能符合IEC出版物60265-1/FDIS《高压负荷开关,第一部分:额定电压 1KV以上52KV以下的高压负荷开关》、IEC60420《高压交流负荷开关-熔断器组合电器》、GB16926《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》、GB3804-63KV《交流高压负荷开关》的规定。 本产品具有开断能力大、安全可靠、电寿命长、可频繁操作、结构紧凑、体积小、重量轻、基本不需要维修等优点。具有开断额定电流、过载电流。可开断短路电流和防止设备缺相运行能力,开关有明显可见的隔离断口,配装具有关合能力的接地开关电动弹簧机构,能够远动远控。 环境条件 1.海拔高度:200m及以下 2.环境温度:-25℃ 3.相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90% 4.无导电性尘埃、腐蚀性气体及水蒸汽体的场所

5.无火灾、爆炸危险的场所 6.无经常性的剧烈振动的场所 主要技术参数 序号项目单位数值数值FZN21-12D/T630-20FZN21-12D/T630-20 1额定电压KV1212 2额定频率HZ5050 3额定电流A650125 4额定缘缘水平1min 工频 耐受 电压 KV 真空 断口、 相间 对地 42 隔离断口48 雷电冲击耐受电压(峰值)KV 真空 断口、 相间 对地 75 隔离 断口 85 5额定峰值耐耐受电流KA50- 64s额定知时耐受电流KA20- 7额定有功负载开断电流A630- 8额定闭环开断电流A630- 9额定电缆充电开断电流A10- 10开断空载变压器容量KVA12501250 11额定短路开断电流KA-31.5 12额定转移电流A-3150 13熔断器型号-SDLAJ-12,SFLAJ-12,SKLAJ-12 14撞击器输出能量J-3-5 15额定短路关合电流KA5080(预期峰值) 16接地开关额定耐受电流 (峰值) KA5050 17接地开关4s额定短时耐受 电流 KA2020 18辅助回路额定电压(DC或 AC) V ≌ 220, ≌110 ≌220,≌110 19机械寿命次1000010000 结构特点 负荷开关及组合电器主要由框器、隔离开关(组合器的限流熔断器在隔离开关上)、真空开

10kV高压开关柜局放测试方法

10kV高压开关柜局放测试方法 仪器一:局部放电声电波检测仪(TEV )—对高压室内开关柜进行普测,在设备的TEV模式下,记录TEV信号的幅值和2秒内的脉冲数;在设备的超声波模式下,听耳机中的声音,记录超声波信号幅值。通过对普测数据分析,再结合其他设备的测试结果,比如定位仪和在线监测系统等,考虑现场实际情况,对开关柜的情况进行比较全面的反映。 TEV使用步骤: 1、按下开关键开机进入界面 2、选择TEV模式进入TEV测量,按左右键进入连续脉冲测量模式,用设备在高 压室的金属门上垂直水平检查3个点取中间值为背景值,用设备在开关柜的金属缝隙处垂直水平测量并记录。 3、选择Ultra Mode进入超声波模式,插入耳机和超声传感器,用传感器对准开 关柜的空气通道测试,听取是否有放电破裂的声音。 仪器二:局部放电检测定位仪(PDL1)—通过监测放电点发出的电磁波瞬间脉冲所经过的路径来确定放电活动的位置,原理是采用比较电磁脉冲分别到达每只探测器所需要的时间。装置的触发LED灯指示哪个通道先被触发,进而表明哪只探测器离放电点的电气距离较近。 PDL1使用步骤: 1、将两个探头按颜色与主机对应连接,开机。 2、将探头插入检验仪,按“Double”选择双探头模式,将探头插入校准信号 源,按下主机或者探头上的AUTO键,若主机显示(35±2)dB,且脉冲先后指示灯显示左边指示灯亮,检验完成。 3、将探头对着高压室内金属物体,按AUTO键测背景值。 4、用探头贴在开关柜面板上按AUTO键测量并记录。 5、若疑有局放信号,两探头贴面板上定位,不断移动探头直到脉冲先后指示 灯同时亮,信号源则在两探头中间。 仪器三:局部放电在线监视仪(PDM03)当高压室内存在多个放电源,且外界干扰很严重时,需要使用在线监测设备才能更好的判断。 PDM03使用步骤: 1、开机,按下SelfTset,自检会显示“No channels are connected”,用测试电缆连接各通道与测试源,若显示(31±3) dB,表示各通道良好。 2、用电缆连接主机和传感器,1、2、11、12为天线,放置测试点4个角,其余8个接传感器贴开关柜面扳上,按下Check Probes检查各通道是否连接好。 3、按下“Set-up”,显示目前存储信息、时间信息、循环测试时间,“Y”修改,“N”不修改,运行方式推荐“Location Mode”,”Alarm level”用默认值 4、设置完成后,仪器开始运行。 5、“Display Data”可显示上一测试周期的测试值 6、测试完成后,按“Exit”退出,换存储卡按“Change Card”。

电力系统试验报告.doc -

电缆试验报告 A-03-1610001 试验日期:2016年10月09日温/湿度:26℃/ 58﹪安装位置:新建10 kV南洋线莎米特三号公用电缆分接箱G01进线柜至10kV南洋线十和田围墙旁二号公用电缆分接箱10kV电缆 线路名称——电缆规格YJV22-3×300mm2额定电压8.7/15kV电缆长度378m 制造厂—— 1:相位检查首尾一致 2:绝缘电阻 相别 耐压前耐压后 15s 60s 吸收比15s 60s 吸收比 A相对BC及地 35000 50000 1.43 3500050000 1.43 B相对AC及地30000 40000 1.33 3000040000 1.33 C相对AB及地30000 50000 1.67 3000050000 1.67标准:新做电缆头和中间接头绝缘电阻大于1000 MΩ;运行中自行规定。 使用设备:2500V电动兆欧表证书编号:2B1601000-0029机身号:W0192873 有效期:2017.06.12 3:交流耐压 测量相别电压(kV)频率(Hz)时间(min)结果A相21.7554.85通过B相21.7554.85通过C相21.7554.85通过 使用设备:变频串联谐振耐压试验装置证书编号:GTt150********机身号:121018 有效期:2016.09.07 备注—— 结论合格 ———本页以下空白——— 报告编号:A-02(2)-1610001 试验报告表格QOP—041—004

箱包有限公司业扩界面延伸工程 试验性质交接试验日期2016.10.09 天气:晴温度:26℃湿度:59% 铭牌参数 型号GAE 4K-B-/16/ 额定频率(Hz) 50 额定电流(A) 630 额定短路开断电流(kA) 20 额定电压(kV) 12 出厂日期2015.12 出厂编号161005407 制造厂欧玛嘉宝(珠海)开关设备 1.回路电阻 测量相别A相B相C相测量值(μΩ)79.2 76.5 77.5 仪表规范 仪器名称型号编号厂家有效期 回路电阻测试仪HLC5501 892 保定市金达电气有限公司2017.01.28 2.操动机构试验 操作类别试验结果操动机构动作情况检查(合、分)正常防误操作性能检查正常3.绝缘及交流耐压试验 相别试验项目 绝缘电阻(M )试验电压 (kV) 试验时间 (S) 试验结果试验前试验前 A 相对地20000 20000 42 60 通过断口40000 40000 42 60 通过 B 相对地20000 20000 42 60 通过断口40000 40000 42 60 通过 C 相对地30000 30000 42 60 通过断口40000 40000 42 60 通过 仪表规范 仪器名称型号编号厂家有效期 试验变压器YDJ 0803069 武汉江瀚电力试验设备有 限公司 2017.01.28 2500V兆欧表ZC-7 SYSB-ZOB-#1 上海苏特电气2017.05.17 试验说明—— 试验结论合格 报告编号:A-02(2)-1610002

35kV高压隔离开关检验规范

10-35KV高压隔离开关检验规范 1、适用范围 本规范适用于10KV~35kV 高压隔离开关及其操作机构和辅助机构设备的检验管理。 2. 遵循的标准 所有设备的制造、测试和安装均采用中国国家标准,同时满足 相应的IEC标准,主要遵循的标准如下:(最新版本) GB156-2003 标准电压 GB/T 762-2002 标准电流等级 GB/T 电工术语基本术语 GB/T 电工术语高电压试验技术和绝缘配合 GB/T 电工术语高压开关设备 GB/T 3309-1989 高压开关设备常温下的机械试验GB/T 3804-2004 ~交流高压负荷开关 GB/T 5273-1985 变压器、高压电器和套管的接线端子GB/T 7354-1987 局部放电测量 GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 402-1999 交流高压断路器订货技术条件 DL/T 539-1993 户内交流高压开关柜和元件凝露及污秽

试验技术条件 DL/T 593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共 用技术要求 DL/T 486-2000 交流高压隔离开关和接地开关订货 技术条件 GB/T 5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 高压输变电设备的绝缘配合 GB ~高电压试验技术 GB/T 1985-2004 高压交流隔离开关及接地开关 GB 高压输变电设备的绝缘配合使用导则 GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用 技术要求 GB 3309 压开关设备常温下的机械试验 GB 2706 交流高压电器动热稳定试验方法 GB 763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB4842 科学和医疗(ISM)射频设备电磁干扰特 性的测量方法和限值GB/T 1804 公差微注公差的线性和角度尺寸的公差 DL486 高压隔离开关订货技术条件 国家电网公司输变电设备技术管理规范:交流高压隔离开关和 接地开关技术标准

负荷开关检验标准

Q/WJBZ 宁波伟吉电力科技有限公司试验标准 Q/WJBZ2015 负荷开关试验标准 2015-07-26发布2015-07-26实施 宁波伟吉电力科技有限公司发布

前言 本试验标准由宁波伟吉电力科技有限公司质量部提出本试验标准由宁波伟吉电力科技有限公司质量部归口本试验标准起草部门:质量部、研发部、办公室 本试验标准主要起草人:

负荷开关试验标准 1目的及范围 本试验标准规定了宁波伟吉电力科技有限公司对负荷开关(内置)的使用条件、电气性能、机械性能及环境性能等方面的技术要求和试验项目,规定了负荷开关的验收标准。 本试验标准适用于本公司用负荷开关的验收、定期确认、全性能检验。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB/T2423.3-2006 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热方法 GB/T 2423.18 电工电子产品环境试验第2部分:试验试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) GB/T 2423.28-2005电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验T:锡焊 GB/T 2423.32-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ta 润湿称量法可焊性 GB/T 2423.60-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法引出端及整体安装件强度 JB/T 10923 电子式电能表用磁保持继电器 IEC 62055.31-2005 Electricity metering – Payment systems –Part 31: Particular requirements –Static payment meters for active energy (classes 1 and 2) GB/T 17215.211-2006 交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分:测量设备 GB/T2828.1 计数抽样检验程序第1部分按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划