文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 软启动

软启动

软启动
软启动

1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别?

软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为SoftStarter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。

运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。

软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。

2.什么是电动机的软起动?有哪几种起动方式?

运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软起动一般有下面几种起动方式。

(1)斜坡升压软起动。这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。

(2)斜坡恒流软起动。这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。

(3)阶跃起动。开机,即以最短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。通过调节起动电流设定值,可以达到快速起动效果。

(4)脉冲冲击起动。在起动开始阶段,让晶闸管在级短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。该起动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。

3.软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?

笼型电机传统的减压起动方式有Y-Δ起动、自耦减压起动、电抗器起动等。这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现二次冲击电流。软起动与传统减压起动方式的不同之处是:

(1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。

(2)恒流起动。软起动器可以引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动。

(3)根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。

1 软启动器工作原理与主电路图

软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路,主电路图见图1。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。软启动与软停车的电压曲线见图2,3。

2 软启动器的选用

(1)选型:目前市场上常见的软启动器有旁路型、无旁路型、节能型等。根据负载性质选择不同型号的软启动器。

旁路型:在电动机达到额定转数时,用旁路接触器取代已完成任务的软启动器,降低晶闸管的热损耗,提高其工作效率。也可以用一台软启动器去启动多台电动机。

无旁路型:晶闸管处于全导通状态,电动机工作于全压方式,忽略电压谐波分量,经常用于短时重复工作的电动机。

节能型:当电动机负荷较轻时,软启动器自动降低施加于电动机定子上的电压,减少电动机电流励磁分量,提高电动机功率因数。

(2)选规格:根据电动机的标称功率,电流负载性质选择启动器,一般软启动器容量稍大于电动机工作电流,还应考虑保护功能是否完备,例如:缺相保护、短路保护、过载保护、逆序保护、过压保护、欠压保护等。

3 Alt48软启动器的特点

Alt48软启动器启动时采用专利技术的转矩控制。转矩斜坡上升更快速,损耗更低。具有电动机和软启动器综合保护功能,能全时连续检测电机电流,提供电机可靠和完整保护,这种保护功能在启动结束旁路后仍能起作用,这是其它软启动器都不具备的。

Alt48在保持加速力矩的同时,实时计算定子和转子的功率。在整个加速周期连续计算电机功率因数和定子损耗,通过检测电压和电流来计算功率因数,并扣除定子损耗,得到实际的转子功率和电机力矩。

4 Alt48软启动器的应用

设计采用一拖二方案,见图4,即一台软启动器带两台水泵,可以依次启动,停止两台水泵。一拖二方案主要特点是节约一台软启动器,减少了投资,充分体现了方案的经济性,实用性。

(1) 启动过程:首先选择一台电动机在软启动器拖动下按所选定的启动方式逐渐提升输出电压,达到工频电压后,旁路接触器接通。然后,软启动器从该回路中切除,去启动下一台电机。

(2) 停止过程:先启动软启动器与旁路接触器并联运行,然后切除旁路,最后软启动器按所选定的停车方式逐渐降低输出电压直到停止。

5 应用效果

通过一年的运行,表明该装置可靠性高,性能完善,能满足生产要求。主要体现在以下几点:

(1) 使用软启动器后,启动电流明显降低,减少配电容量与增容投资。

(2) 软启动器实现平稳启动,对水泵及管道无冲击,提高供电可靠性和供水可靠性。

(3) 采用软停车方式减少对机械的冲击,防止水锤效应,延长水泵及其相关设备的使用寿命。

(4) 多种启动模式及保护功能融于一体,防止事故的产生。

QJR 软启动说明书

QJR系列 矿用隔爆兼本质安全型软起动器 使 用 说 明 书 上海佳洲防爆电器有限公司

使用前请认真阅读本说明书 本说明书根据GB9969.1《工业产品使用说明书总则》;GB9969.2《机电产品使用说明书编写规定》的有关规定要求和内容进行编制。 产品执行Q/JZ001-2011、MT/T943-2005和GB3836-2000等标准。 一、概述 1、产品特点 矿用隔爆兼本质安全型软起动器(以下简称软起动器)是机电一体化的新技术产品,该产品适用于交流380V、660V、1140V的电压异步电动机重负荷软起动,在正常运转状态下对电机进行各种保护。它具有起动电流小,起动速度平稳可靠,保护功能齐全,是我公司自行设计、开发的高技术产品。在矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器的基础上,改直接起动或停止为软起动或软停止,降低了起动电流(由4Ie-7Ie改善为0.5Ie-4Ie可调),减少了起动时冲击电流对电网及负载的冲击。它用软件控制方式来平滑起动电机,一方面以软件控强电,另一方面使电动机转速由慢到快逐渐上升到额定转速,有效解决了直接起动或自耦降压起动、Y/Δ转换、降压起动造成的起动时瞬时电流尖峰冲击,起动二次冲击电流对负载产生冲击转距,当电网电压下降可能造成电机堵转等诸多问题,是传统的矿用隔爆本质安全型真空电磁起器的理想替代产品。 该产品采用全中文宽屏显示、并具有漏电闭锁、断相、过压、欠压、、过载、三相不平衡、短路等保护功能,并能储存相应的故障信息,以及运行电流,电压故障等工作状态信息。 2、主要用途及适用范围 本起动器主要用于有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下、露天煤矿、冶金矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等对重负荷的运输设备实行软起动。 起动器可以就地、远距离起动、停止控制,及联机控制等多种方式;额定电压为1140V、660V、380V,频率是50Hz,额定电流在400A范围内的三相异步电机,起动方式可以是软起动,也可以像普通的磁力起动器一样直接带负荷起动。机壳外有隔离换向开关手柄,可以对电机的转向进行选择,必要时按下急停按钮,转动隔离换向手柄至分位置,直接分断电动机。 3、规格 电压等级:1140V、660V、380V。 电流等级:400A以下。 4、型号的组成及代表意义 Q J R-□/□ 额定电压:V 额定电流:A 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 5、软起动器的防爆型式与标志为:矿用隔爆兼本质安全型

西驰CMC-L软启动器使用说明

目录 前言 (2) 1.产品简介 (3) 2.产品型号及收货检查 (4) 3.安装 (5) 4.接线 (6) &4.1 主回路接线 (6) &4.2 控制回路接线 (6) &4.3 控制端子说明 (7) 5.显示 (9) &5.1 功能特点 (9) &5.2 键盘说明 (10) &5.3 显示状态说明 (10) 6.设定及操作 (11) &6.1 编程操作 (11) &6.2 参数设定及说明 (11) 7.维护 (12) 8.故障分析 (13) 9.技术参数 (15) &9.1 一般参数 (15) &9.2 基本接线图 (16) 10.不同应用的基本设置 (17)

安全注意事项 警告!主回路电源得电后即存在危险电压。 !电机停止后,主回路上依然存在危险电压,须在软起动器断电后,再打开前面板。 !CMC—L软起动器停止后,继电器端子上(6、 7、8、9)依然存在危险电压。 !不允许软起动器输出端(2L1、4L2、6L3)接补偿电容器或压敏电阻。 !电机综合保护器应接于软起动器输入端(1L1、3L2、5L3),不允许接于输出端。 !软起动器与变频器混用时,二者输出端要彼此隔离。 !不要试图修理损坏的器件,请与供货商联系。 !散热器的温度可能较高(在线运行方式下)。 !严禁在软起动输出端反送电。 !软起动器在起动或停止状态时,输出侧都存在高压。

前言 感谢您选用西安西驰电气有限责任公司生产的CMC-L系列电动机软起动器。为了充分发挥软起动器的功能,请您按规程正确操作和使用,并确保操作者的安全,在使用前请详细阅读本《用户手册》。当您在使用中发现疑难问题而本手册无法提供解答时,请与西安西驰电气有限责任公司或各地代理、经销商联系,我们将竭诚为您服务。 注:产品出厂后依据保修卡对产品实行保修。请您在收到货物后,认真填写保修卡并将保修卡寄回西安西驰电气有限责任公司或供货单位。

雷诺尔JJR软起说明书

JJR系列软起动器用户手册

目录 安全注意事项………………………………………………………………………………………安装准备……………………………………………………………………………………………使用及环境条件……………………………………………………………………………………1.概述……………………………………………………………………………………………… 典型应用简介…………………………………………………………………………………… JJR系列软起动功能……………………………………………………………………………2.购入检查…………………………………………………………………………………………3.安装………………………………………………………………………………………………4.电路连接………………………………………………………………………………………… 4.1主回路……………………………………………………………………………………… 4.2控制端子…………………………………………………………………………………… 4.3控制电路端子连接………………………………………………………………………… 4.4主回路连接………………………………………………………………………………… 4.5基本电路框图和端子………………………………………………………………………5.键盘及显示说明…………………………………………………………………………………6.数据的设定………………………………………………………………………………………7.通电运行…………………………………………………………………………………………8.保护显示说明……………………………………………………………………………………9.软起动控制模式………………………………………………………………………………… 9.1限流型……………………………………………………………………………………… 9.2电压控制型………………………………………………………………………………… 9.3软停车曲线………………………………………………………………………………… 9.4不同起动方式的电流波形比较……………………………………………………………10.结构特点………………………………………………………………………………………附表一应用场合……………………………………………………………………………………JJR1000系列二次接线图……………………………………………………………………………JJR2000系列二次接线图……………………………………………………………………………

电机软启动器的探讨参考文本

电机软启动器的探讨参考 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电机软启动器的探讨参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、前言 随着国民经济的飞速发展,科学技术的日新月异,智 能控制系统得到了广泛的应用。如:智能大厦、无人值守 泵站、无人值守供热站、各种遥控调度系统、生产作业自 动化等等。这正是国家实现科学技术现代化的重要标志, 也是每一个技术人员肩负的重要责任。 智能控制技术的应用,给我们提出了很多要求。如电 网的波动性,执行机构的智能配套等,都要求越来越严 格。作为重要驱动执行机构的电动机来说,它的控制方式 受到广大技术人员的高度重视。既要为智能控制打下良好 基础,又要降低电动机起动时对电网的冲击。所以,不得 不在电动机的起动设备上做工作。

鼠笼型异步电动机电子软启动器的诞生给技术人员解决了这个问题。它既能改变电动机的起动特性保护拖动系统,更能保证电动机可靠起动,又能降低起动冲击,而且配有计算机通讯接口实现智能控制。 二、电动机起动方式的选择 作为应用最广泛的鼠笼型异步电动机,它采用降压起动的条件:一是电动机起动时,机械不能承受全压起动的冲击转矩;二是电动机起动时,其端电压不能满足规范要求;三是电动机起动时,影响其他负荷的正常运行。 对于降压起动目前有两种方式,一种是降压起动,一种是软起动。他经过了三个发展阶段,一是“Y-Δ”起动器和自藕降压起动器,二是磁控式软启动器,三是目前最先进最流行的电子软启动器。电子软启动器一般都是采用16位单片机进行智能化控制,他既能保证电动机在负载要求的起动特性下平滑起动,又能降低对电网的冲击,同

ABB软启动器PSS说明#精选.

ABB软启动器的型号、选用说明以及功能 一、三大系列。 普通型PSS 智能型(带微处理器,不带内置旁路接触器)PST 智能型(带微处理器,带内置旁路接触器)PSTB 二、两种电压规格 软启动器主回路电压,以PSS型为例,样本上红色标记的,主回路230-500V,对应的型号是-500系列;主回路400-690V,对应的型号是-690V系列。通常我们国家的工业电压是380V,所以应该选-500系列。-690V贵很多。 电机额定电压,有400V,500V,690V三种规格,通常我们国家是400V 三、平时我们经常说额定功率,其实实际上是用额定电流来选型,样本上列出的是标准电机额定功率对应的额定电流。 四、内接还是外接内接可以降低一个容量来选用软启动器,或说可以启动高一 个容量的电机。以PSS18/30-500的软启动器为例,外接是18A的额定电流,对应的是7.5W的标准电机;内接是30A的额定电流,对应的是15W的标准电机。 五、软启动器的功能 为了适应现代化生产,为减少对电网的冲击。对机械的磨损。减少对启动装置的维护。可调启动电流。可校调启动转矩。可软停车的软启动器被广泛应用于鼠龙型电动机的启动,现以ABB公司软启动器为例:详细介绍其功能及特性。ABB公司软启动器有以下规格型号:PSS03—25—500L两相控制适用于小型电机的紧凑设计。这种小型软启动器具有内置的旁路触点。可长期带负载运行。PSSI8/30一PSS142/245适用于普通性负载。同一装置可用“外接”和“内接”两种连接方法(图二)。采用内接可减少42%流经软启动器的电流。也就说使用户有可能用58A的软启动器来控制和运行IOOA的电机。限流功能为可选 件。因此其启动特性有两种设定:1)无限定启动电流时:可设定启动时间(O一3os),启动电压(3O%一70%Ue)其起动曲线见图三。2)有限定启动电流:需外接数个电流互感器(变化为/1),可设定启动时间,启动电流倍数。其启动曲线见图四。PSS软停止 特性可设定停止时间(0—30S),特性曲线见图

澳大软启动器使用手册

澳大软启动器使用手册 AOR系列中文显示软启动控制器正是以先进的微处理器为核心,控制大功率晶闸管组建件,具有限流启动,电压斜坡启动,软停止等多种功能,参数可根据负载自行设定,并具有过流,过载,缺相等多种保护。软启动对各项参数对各项参数实施循环检测进行最佳数据运算,输出触发脉冲,调整可控硅输出电压,限压限流实现对电机软启动,并在运行中始终处于最佳运行,监控状态。为避免能量损耗接触器吸合旁路掉晶闸管组件。 控制端子:

外接端子的接线: A旁路输出端子1,2为内附继电器的常开无源触点,用于控制旁路交流接触器,启动过程完成时1,2闭合,停车时断开 B故障输出端子3,4为内附继电器常开无源触点,软起启动发生故障时该端子出点闭合 C连锁延时端子5,6为内附继电器常开无源触点,软启动运行后延时时间到触点闭合(0--254S) D瞬停端子7 属外部故障信号输入也可用于外接热继电器灯开关量的保护,运行中必须使此端子与端子10接通,断开时停机。 E三线控制方式:停止端子8,启动端子9与公共端子10之间分别接停止安钮和启动按钮,瞬停端子7和公共端子10短接或接入外部热继电器的常闭触点。接线方式见图二

试车: 1:试车的主要目的提供用户确认电机转向和电机传动是否正常。 2:合上电源和进线断路器,软启动上电后正常显示澳大科技 3:将控制模式设为电压模式,起始电压,软启时间设为出厂值。 4:根据现场电机负载情况,合理调整软启动各项参数,使电机达到最佳状态 5:按启动/RUN键同时观察电动机转动方向是否符合要求,运转是否正常,如不正常,可按停止键/复位键停机。 6:如电动机力矩不够,请增加起始电压值或限流值,提高电动机转矩。 运行: 参考附表---设置参数 1:按面板启动/RUN键(外控时用端子信号)启动器开始运行,电动机平稳加速,电流无突变说明参数设置合适。

西安西普软启动说明书2

5.基本接线及外接端子 图5-1给出了STR电动机软起动器的全部外接线接口,具体说明见表5-1外接端子说明。STR软起动器的基本接线图 表5-1

★表示外控有两种接线方式,详见基本接线图5-1。 STR系列A型软起动器(7.5KW-75KW)K22和 K24 厂家已占用,用户不能使用. 上述图5-1及表5-1给出了STR电动机软起动器所有的外接端子及说明,在接线时,注意以 下事项: 主电路接线 — STRA型产品主电路有6个接线端子,即R.S.T(接进线电源) U.V.W(接电动机),详 请参见图6-1。 —STRB型产品主电路有9个接线端子,除上述6个相同外,还有 3个接旁路接触器 专用接线端子 U1.V1.W1,其接线参见图6-2。

控制电路 STR 软起动器共有16位外部控制端子,为用户实现外部信号控制、远程控制及系统控制提供方便,这16位端子安装在软起动器的主控板上。在软起动内部有端子引出,可直接接线。在使用过程中,如用户采用本机键盘操作,而不需远控或外部信号控制,则相应的端子不用接线,其接线排列顺序如下图5-2。 R U N J O G 起动点动 停机公共端复位起动完成输出故障输出旁路控制4-20m A 1234567891011121314 1516 图5-2 —— 其中RUN (起动端子)、STOP (停止端子)、JOG (点动端子)在使用时应进行相应 的参数设置,详见表9-1“参数设置及修改”中第11项。其接线请参见图6-1、图6-2、图6-3。 —— OC (起动完成输出)、I0(4~20mA )输出为有源输出。 —— K14、K11、K12(故障输出)及K24、K21、K22(旁路输出)均为无源输出端子, 其接线请参见图6-2、图6-3。 6.STR 软起动器典型应用接线图 STR 系列A型软起动装置典型应用接线图

德力西新程序 CDJ1系列数字式电机软起动器说明书..

CDJ1系列数字式电机软起动器 用户手册 2013年6月(第三版)

安全注意事项: 使用前请仔细阅读CDJ1安装说明书。如果不认真阅读有关说明,违反有关安全规定,有可能影响软起动器的正常使用。 安装前的准备 安装CDJ1请准备以下工具:螺丝刀、剥线钳、板钳等。 1、安装之前,请务必阅读“安全注意事项”。 2、只有专业技术人员允许安装CDJ1。 3、必须保证电动机与CDJ1匹配合适,安装时,请务必按用户手册章程 操作。 4、不允许将输入端(L1、L2、L3)接到输出端(U、V、W)。 5、不允许软起动器输出端U、V、W线接电容器,否则会损坏起动器。 6、CDJ1安装后将输入和输出端的铜线鼻用绝缘胶带包好。 7、远程控制时必须锁定键盘控制。 8、软起动器外壳请牢固接地。 9、维修设备时,必须断开进线电源。 使用及环境条件 【进线电源】交流380V 50H z±10% 【适用电机】鼠笼式三相异步电动机 【起动频度】每小时不超过12次 【使用湿度】90%无霜结 【使用温度】-30℃~+55℃ 【使用场所】室内无腐蚀性气体无导电尘埃且通风良好 【振动标准】海拔在3000米以下,振动力装置0.5G以下 【使用类别】AC-53b 提醒用户 如长途运输软起动器,在使用前,请用户仔细检查主电路、控制电路接线螺丝有无松动须紧固。 CDJ1-S型75kW以下壁挂式,需用户自配断路器。

目录 一、概述 ..................................................................................................... - 1 - 二、购入检查 ............................................................................................. - 2 - 三、安装 ..................................................................................................... - 3 - 四、基本接线图 ......................................................................................... - 4 - 五、软起动器的工作原理 ......................................................................... - 8 - 六、键盘及显示说明 ................................................................................. - 8 - 七、结构尺寸 ........................................................................................... - 21 - 八、故障排除 ........................................................................................... - 24 - 九、二次接线图 ....................................................................................... - 25 - 十、附表 ................................................................................................... - 26 - 附录一:MODBUS通信协议 ................................................................. - 27 -

智能软启动器在煤炭企业中的应用

智能软启动器在煤炭企业中的应用 摘要:简述了电动机智能软启动器的原理、功能特点和控制方式,并针对软启动器的选购和使用应注意的问题提出了建议,对于软启动器在煤矿企业普及应用将起到积极作用。 关键词:智能软启动;选购;使用 长期以来,各种各样的软启动技术不断出现,就三相交流异步电动机降怔启动来说,从传统 的串电阻、电抗器、自藕变压器和启动等发展到智能软启动、热变电阻、液体变阻以及变频 变压等各种现代的软启动,可以说是百花开放,并且已经在多个领域内广泛应用。但是,就 煤矿企业来说,由于各种原因,现代启动技术的应用则相对滞后,以永煤集团为例,除需要 调速的场合外,现在主要使用的软启动方式仍旧是液力偶合器和传统的降压启动,应用现代 软启动技术的设备仅有10余台。 1 传统软启动的缺点 由于其电动机的启动电流仍然较高,达到额定电流的4~6倍,所以多数情况下,不能完全满 足要求。传统的降压启动虽然可以人为地满足启动电流的要求,然而它们又存在着以下缺点:属于有级启动、启动特性不理想、切除时造成二次冲击电流无法解决、装置复杂、不能频繁 启动等。所以,应用现代的软启动技术就势在必行,智能软启动器作为现代启动技术的应用 之一,同液态变阻软启动、热变电阻软启动以及变频变压软启动相比较,在目前情况下,更 适合于煤矿企业使用。 2 智能软启动器 2.1智能软启动器的概念。智能软启动器是以技术成熟的传统的电力电子器件一晶闸管为 开关元件,结合现代的微电脑技术发展而成的现代电机启动技术,是一种集电机软启动、软 停车和多种保护功能于一体的新型电机控制装置。它最早出现在美国,在国外称为Soft Starter。随着其智能化程度的不断提高,在国内常称为智能软启动器。 2.2智能软启动器的主要功能特点。(1)控制电动机平滑启动,减小冲击电流,避免冲击 电网。(2)启动电流可根据负载情况调整,减小启动损耗,以最小电流产生最佳的转矩。(3)启动电压可调,保证电机启动的最小启动转矩,避免电动机过热和能源浪费。(4)启 动时间可调,在设定的范围内,电机转速逐渐上升,避免转速冲击;可频繁启动。(5)自 由停机和软停机可选,软停机时间可调。(6)具有缺相、相序、过热、启动过程过流、过 载的检测及保护,过流过载值可调。(7)智能化设计,可以与上位控制计算机接口(一般 为RS232或RS485串行通迅接口)。实现远程集中自动化控制。 2.3智能软启动器的工作原理。由于电动机的转矩与加在定子端的电压的平方成正比,而 电动机电流与定子端的电压成正比,因此,可以通过控制电动机的输入电压对加速转矩和启 动电流进行限制。 智能软启动器主回路采用三对反并联可控硅(原理见图1),利用可控硅的电子开关特性, 通过控制其触发导通角的大小来改变可控硅的开通程度,而控制电动机的输入电压,达到控 制加速转矩和启动电流的目地,实现电动机的软启动。 工作时,当软启动器接到控制信号时,由微处理器根据设定进行有关计算,确定可控硅的触 发信号,通过控制可控硅的导通角,使装置按设定方式输出相应的电压,使电动机按设定值 平滑启动,启动结束后,由控制器发出信号,使旁路搂触器吸合,可控硅暂停工作,使电动 机直接投网运行,避免不必要的能耗。

中文软启动标准说明书

一:产品简介 BAMG5000型微机全中文显示交流电机软启动器,系采用先进的单片微型计算机、半导体电力电子器件及现代控制技术所综合构成的电机新型起动、控制和运行保护的产品。BAMG5000系列软启动器,除了优良的起动性能外,与其它同类产品比较,本产品还具有良好的显示功能和完善的电动机运行综合保护功能,可以确保电机及机械传动设备的安全运行。更具有以下明显的优点,并且是传统产品的理想换代产品。 二:产品特点 1:各项参数的显示均为全中文汉字显示,设置参数非常简单。 2:采用44位单片机全自动监控,同步显示电动机的运行电流、运行电压、运行时间、故障内容等显示。 3 :多种起动模式(降压起动和恒流起动)控制方式以满足 用户的各种需求。 4;停机方式:自由停机和软停止。 5 降低电机的起动电流,降低了对电网容量的要求, 可节省有关投资 6 降低电机本身和传动机械的冲击应力,可延长电机和传动设备的寿命。

7:起动电压、时间和停止减速时间可根据负载的要求任意设置,以满足设备运行的工艺要求。 8:十分完善的电机运行保护功能,可以确保设备安全运行,保护功能有输入电源相序错误、输入电源缺相、 电机单相运行、电机三相电流不平衡、电机过载运行 保护、功率器件(电动机、可控硅)、起动超时等等 保护。 9:产品在工作中显示电机三相工作电流、电压,并显示累计的电动机运行时间,且不受停电的影响,便于了 解设备的运行累计时间,便于进行定期保养和维护。 10:各项运行参数的显示均为全中文汉字显示,设置参数非常直观简便。 三:面板所显示的各项中文参数功能说明 0电机运行累计:0-9999秒,该计数值为历次运行 的时间累计,并且不受停电的影响,计满9999秒 后自动又回零开始。此项不可设置。 1起动时间:单位为秒;电动机开始起动时到运行时间。根据现场情况设置,设定范围 0.1-299秒 2停车时间:单位为秒;电动机开始停机时到停止时间。根据现场情况设置,设定范围 0.1-299秒出厂设置为0

ASTAT_XT软起动器键盘操作说明书

软启动器说明书 1软启动工作原理 软启动器电动机的应用 1软启动器工作原理与主电路 软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。软启动与软停车的电压曲线见2软启动器的选用(1)选型:目前市场上常见的软启动器有旁路型、无旁路型、节能型等。根据负载性质选择不同型号的软启动器。旁路型:在电动机达到额定转数时,用旁路接触器取代已完成任务的软启动器,降低晶闸管的热损耗,提高其工作效率。也可以用一台软启动器去启动多台电动机。无旁路型:晶闸管处于全导通状态,电动机工作于全压方式,忽略电压谐波分量,经常用于短时重复

工作的电动机。节能型:当电动机负荷较轻时,软启动器自动降低施加于电动机定子上的电压,减少电动机电流励磁分量,提高电动机功率因数。(2)选规格:根据电动机的标称功率,电流负载性质选择启动器,一般软启动器容量稍大于电动机工作电流,还应考虑保护功能是否完备,例如:缺相保护、短路保护、过载保护、逆序保护、过压保护、欠压保护等。3Alt48软启动器的特点Alt48软启动器启动时采用专利技术的转矩控制。4Alt48软启动器的应用 设计采用一拖二方案,见图4,即一台软启动器带两台水泵,可以依次启动,停止两台水泵。一拖二方案主要特点是节约一台软启动器,减少了投资,充分体现了方案的经济性,实用性。(1)启动过程:首先选择一台电动机在软启动器拖动下按所选定的启动方式逐渐提升输出电压,达到工频电压后,旁路接触器接通。然后,软启动器从该回路中切除,去启

AB软启动器使用说明

美国AB软起动器产品简要介绍及报价A B软起动器 SMC-2 系列 电流范围: 1 - 97A 起动方式:软起动,限流起动,全压起动 起动时间: 2 - 30S 限流时间15, 30s 全压起动1/10s 节能运行 可选功能 - 软停止 - 智能电机制动 - 慢速制动 SMC-2 适合用于2种应用: - 配合机电式接触器使用 - 带外部控制输入信号配合软停止功能使用 无附加功能的SMC-2 软起动器与电机起动器串联SMC-2 配备DIP拨位开关及数位式选择开关 SMC-2 在缺相及可控硅短路情况下可进行预起动保护: - 使用一个LED 指示工作状态 - LED 可显示SMC-2的3种不同状态 应用场合:风机,水泵,物流传输,压缩机泵,消防, 空调等。 SMC-3系列(新一代软起动器) SMC-3 电流范围:1 ~ 37A 起动模式:软起动,限流起动,突跳起动,软停止 特性:马达电子过载保护,过热保护,反相保护,缺相 保护,负载损失,晶闸管短路故障。 SMC-Delta 系列(新一代软起动器) 最新的SMC-Delta带给您简单的接线方式,并且也 可以替代传统电子机械式星三角起动器。解决了空间,噪音 与转换瞬间突高电流问题。 电流范围:1 ~ 64A 起动模式:限流起动,内置式过载保护,SCR旁路。 特性:过载保护,过热保护,缺相保护,无负载保护, 晶闸管短路故障。 应用场合:风机,水泵, 物流传输,压缩机泵,消防, 空调等。 美国AB软起动器产品简要介绍及报价SMC-PLUS系列

在标准软起动产品中具有最佳性能 电流范围:1 ~ 1000A 电压范围:200…600V AC,50/60Hz 起动方式: 软起动(带突跳起动) 限流起动 全压起动 特性: LED故障指示灯电子式调节 节能可调节辅助触头 特殊功能选择:(选型时只能选一种) 1.软停止2. 泵控3. 智能电机制动4.预置低速控制 5. 低速制动6. 准确 停车。 应用范围:纺织、冶金、水处理、食品和保健品加工、采矿和机械装备等行业 SMC Dialog plus系列 在标准软起动产品中具有最佳性能 电流范围:1… 1,000 A 电压范围:200…600V AC,50/60Hz 起动方式: 软起动(带突跳起动) 限流起动 双斜坡起动 全压起动 特性:电子式过载保护电网监视 SCANPort通讯功能液晶显示 现场编程可调节辅助触头 特殊功能选择:(选型时只能选一种) 1.软停止 2. 泵控 3. 智能电机 制动4. 预置低速控制 5. 低速 制动 6. 准确停车。 应用范围:纺织、冶金、水处理、食品和 保健品加工、采矿和机械装备等行 业 AB软起动的应用范围AB智能马达控制器广泛应用于纺织、冶金、水处理、食品和保健品加工、采矿和机械

QJR型软起动器说明1.

产品说明书使用安装前请认真阅读本说明书

1概述 1.1 型号的组成及其代表意义 1.2 环境要求 2技术特性 3结构特征 4工作原理 5起动模式 自然特性模式 单闭环特性模式 双闭环特性模式 6工作过程 7安装、使用和调整 安装 调整 使用 8显示、故障、设定及系统复位 显示 故障详细分析 设定方式 系统参数复位 9维护保养 10运输与储存 11注意事项 12订货须知 附录:DRK-2多功能软启动控制器(中文)

1 概述 随着我国煤炭生产机械化、自动化程度的不断提高,皮带机、刮板机大运量,高速度日益增多。解决皮带机、刮板机的软起动,是矿井运输、安全生产、延长皮带机、刮板机寿命的关键问题。 QJR- 250(160) /1140(660)Z矿用隔爆兼本质安全型软起动器(以下简称软起动器),它同时具有矿用真空磁力起动器和交流电压软起动的功能,是一种机电一体化及微电子技术的高科技智能产品。其模块化的安装结构,便于使用和维修。该产品适用于交流660V、1140V电压的异步电动机重负荷软起动,以及各种情况下的磁力起动。软起动时具有起动电流小、起动速度平稳可靠、对电网冲击小等优点,且起动曲线可根据现场实际工况调整,从而减少了皮带机、刮板机起动冲击力,降低了对皮带机、刮板机的损害,延长了皮带机、刮板机的使用寿命。直接起动时,软起动器还具有磁力起动器的全部功能。该产品具有一、二次线线间(可控硅极间)短路检测和闭锁功能,以及短路、过载、断相、漏电闭锁的电机综合保护功能。特别是,本软起动器还具有风电闭锁和瓦斯电闭锁保护,对安全生产提供了科技平台和有力的技术支持。 本软起动器还适用于煤矿井下风机、水泵、绞车等设备软起动和磁力起动。 1.1 型号的组成及其代表意义 Q J R -250(160)/ 1140(660)Z 真空磁力起动器 额定电流/额定电压 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 1.2 环境要求 a) 海拔高度不超过2000m; b) 周围环境温度不超过-5℃~+40℃; c) 相对湿度不大于95%(+20℃); d) 安装地基处的振动频率范围为10~150Hz时,其最大振动加速度不超过0.5g; e) 安装倾斜度不超过15°; f) 有甲烷或煤尘爆炸的场所; g) 无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的场所; h) 电网质量: ——输入电压波形为正弦波; ——输入电压幅值波动不超过额定值+10%~-25%; ——电源频率波动不超过额定值的2%。

西驰CMC-L软启动器说明书

- 总结目录 前言 (2) 1.产品简介 (3) 2.产品型号及收货检查 (4) 3.安装 (5) 4.接线 (6) &4.1主回路接线 (6) &4.2控制回路接线 (6) &4.3控制端子说明 (7) 5.显示 (9) &5.1功能特点 (9) &5.2键盘说明 (10) &5.3显示状态说明 (10) 6.设定及操作 (11) &6.1编程操作 (11) &6.2参数设定及说明 (11) 7.维护 (12) 8.故障分析 (13) 9.技术参数 (15) &9.1一般参数 (15) &9.2基本接线图 (16) 10.不同应用的基本设置 (17)

安全注意事项 警告!主回路电源得电后即存在危险电压。 !电机停止后,主回路上依然存在危险电压, 须在软起动器断电后,再打开前面板。 !CMC—L软起动器停止后,继电器端子上(6、 7、8、9)依然存在危险电压。 !不允许软起动器输出端(2L1、4L2、6L3)接 补偿电容器或压敏电阻。 !电机综合保护器应接于软起动器输入端(1L1、 3L2、5L3),不允许接于输出端。 !软起动器与变频器混用时,二者输出端要彼 此隔离。 !不要试图修理损坏的器件,请与供货商联系。 !散热器的温度可能较高(在线运行方式下)。 1

CMC-L软起动器用户手册 2 !严禁在软起动输出端反送电。请您在收到货物后,认真填写保修卡并将保修卡寄回西安西驰电气有限责任公

德力西新程序-CDJ系列数字式电机软起动器说明书

德力西新程序-CDJ系列数字式电机软起动器说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

软启动器的性能及特点 软启动器对电机电流的检测,控制输出电压按一定线性加至全压,限制励磁启动电流,实现电机的软启动,它具有很强的抗干扰能力和控制能力,能避免在工作中受高电压和强电子的扰动。软启动器采用数字控制触发,在软启动过程中是恒电流平滑加速,避免了对电网的冲击,启动电流可根据现场负载的需要在30 %~70 %Ue (Ue 为额定电压)范围内连续可调。可以对软启动器参数进行调整,以最小电流获得最佳转矩,软启动器对机械方面的优点是可减少机械应力,延长电动机及附属机械使用寿命。启动时间可以根据不同的负载进行设定,对启动时间进行最佳优化,在该时间范围内,电动机转速缓慢上升,具有缺相,三相不平衡,过载,过流等电机的全方位保护。性价比高,操作简单,体积小,重量轻,安装调试方便,具有可控硅过热和过电压保护。 2. 1 没采用软启动器之前设备存在的问题 连轧厂冷剪机采用(星/ 三角)转换启动装置。连轧厂冷剪机所带的飞轮重负载、大直径,在启动和停车过程中惯性大,切换瞬间出现高电流尖峰,电动机在启动时的冲击电流对电网电压波动也带来很大的影响,同时对控制设备产生很大的损害,经常烧接触器,需要经常进行更换,严重影响生产。连轧厂的冷剪机在启动时出现故障会造成全线停产。如果仅仅为启动电机而增大配电容量,显然不可取。传统的降压启动没有从根本上解决问题。 2. 2 改造后采用的软启动器启动 软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的

电机控制装备。实现在整个启动过程中无冲击而平滑的启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的各种参数,如限流值、启动时间等。 软启动工作原理与运行特点 三相交流异步电动机的启动转矩Ma 直接与所加电压的二次方有关,也就是说,只要降低电机接线端子上的电压就会影响这些值(见图1)。软启动的工作原理是通过控制串接于电源与被控电机之间的三相反并联晶闸管的导通角使电机的端子电压从预先设定的值上升到额定电压(见图2)。

PR5200系列智能化电机软启动器

PR5200系列智能化电机软启动器 PR5200系列智能化电机软启动器是融合了最新的电机控制理论和专有的电机保护技术及先进软件技术的新型设备,是早期用于电动机启动的星/三角转换、自耦降压、磁控降压等起动设备的理想替代品;其性能是目前市场上多数没有才有智能起动控制技术的普通软启动器所无法比拟的。 产品概况: 1:降低能耗:有效降低了电动机的起动电流,可减少配电容量,避免电网增容投资; 2:提高性能:减少了电动机及负载设备的起动应力,延长了电动机及相关设备的使用寿命; 3:软停功能:软停机功能有效地解决了惯性系统的停车喘振问题;是传统起动设备无法实现的; 4:多模起动:具有六种独特的起动模式(电压斜坡、限电流、电压限流双闭环、电流斜坡、破跳+电压、突跳+限流);以适应复杂的电机和负载情况,达到完美的起动效果; 5:可靠保护:具有玩少可靠的保护功能;有效地保护了电动机及相关生产设备的使用安全;6:智能应用:电动机软启动器智能化、网络化技术的应用使得电机控制技术适应了飞速发展的电力自动化技术的更高要求。 产品特点: 1:完美的人性化设计:外形美观和结构合理的和谐统一,功能完善和操作简单的和谐统一,牢固可靠和结构紧凑的和谐统一,工艺产品精益求精的艺术化设计。2:可靠的质量保证:采用计算机模拟设计,SMT贴片的生产工艺,优异的电磁兼容性,整机出厂前的高温老化、振动试验; 3:完善可靠的保护功能:失压、欠压、过压保护;软启动器过热、电机欠载、启动时间过长保护;输入缺相、输出缺相、三相不平衡保护; 4:自主知识产权的产品:外观设计专利;自主软件著作权;专有的电机启动和保护技术;独有的检测调试设备和工艺; 5:迅捷周到的售后服务:可靠的性能和质量奠定优质服务的基础;提供优秀完善的配套设计方案;及时周到的使用咨询;根据用户意见不断提高产品性能。

软启动器说明书

软启动器说明书 篇一:雷诺尔JJR2200软启动器用户手册 JJR系列软起动器 目录 安全注意事项????????????????????????????????? 安装准备??????????????????????????????????? 使用及环境条件???????????????????????????????? 1.概述???????????????????????????????????? 典型应用简介???????????????????????????????? JJR系列软起动功能????????????????????????????? 2.购入检查?????????????????????????????????? 3.安装???????????????????????????????????? 4.电路连接?????????????????????????????????? 4.1主回路????????????????????????????????? 4.2控制端子???????????????????????????????? 4.3控制电路端子连接???????????????????????????? 4.4主回路连接??????????????????????????????? 4.5基本电路框图和端子??????????????????????????? 5.键盘及显示说明??????????????????????????????? 6.数据的设定????????????????????????????????? 7.通电运行?????????????????????????????????? 8.保护显示说明???????????????????????????????? 9.软起动控制模

QJR10-630Z软启动器说明书解析

QJR10-630(315、200、120)/1140(660)Z 矿用隔爆兼本质安全型交流真空软起动器 使 用 说 明 书

目录 一、概述 2 二、正常工作条件 2 三、结构概述 3 四、主要特点、性能及技术参数 3 五、工作原理 4 六、设定和操作 6 七、安装、调试、使用、维修 15 八、维护保养 15 九、其它 16 十、定货须知 16

使用前请详读此说明书 本说明书根据GB9969.1《工业产品使用说明书总则》;GB9969.2《机电产品使用说明书编写规定》的有关规定要求和内容进行编制。 产品执行Q/RXB010-2005、MT/T943-2005和GB3836-2000等标准。 一、概述 随着我国煤炭生产机械化、自动化程度的不断提高,长距离、大运量、高速度的皮带运输机、刮板机日益增多,因此,解决皮带机、刮板机的软起动,是矿井运输、安全生产、延长设备寿命的关键问题。 1、产品特点 矿用隔爆兼本质安全型交流真空软起动器(以下简称软起动器)是机电一体化的新技术产品,是一种具有软起动器功能的真空电磁起动器。该产品适用于交流660V、1140V的电压异步电动机重负荷软起动,在正常运转状态下对电机进行各种保护。它具有起动电流小,起动速度平稳可靠,保护功能齐全,起动过程胶带无振动,对电网冲击小等优点。还可以根据现场的实际工作情况调整,从而减小起动时皮带的张力,降低对皮带带强的要求,进而可以降低皮带机的投资,延长皮带的使用寿命。同时该产品具备双屏显示、故障排除帮助信息菜单、机外设置、修改参数等优点,对使用、维修带来极大的方便。 2、主要用途及适用范围 本起动器主要用于有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下、露天煤矿、冶金矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等对重负荷的运输设备实行软起动。 起动器可以就地、远距离起动、停止控制,额定电压为1140V、660V、380V,频率是50Hz,额定电流在50~630A范围内的三相异步电机,起动方式可以是软起动,也可以像普通的磁力起动器一样直接带负荷起动。机壳外有隔离换向开关手柄,可以对电机的转向进行选择,必要时也允许分断电动机。 3、规格 电压等级:1140V、660V、380V。 电流等级:630A以下。 4、型号的组成及代表意义 直起 额定电压:V 额定电流:A 设计代号 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 5、软起动器的防爆型式与标志为:矿用爆兼本质安全型 标志为:Exd[ib]I。

相关文档