文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 比例阀说明书2

比例阀说明书2

比例阀说明书2
比例阀说明书2

Reinforce your work
ReboTech
第三版:2009/06/18
比例放大器
RT-PVDA-0X-D1
目录
内容 特点 技术数据 原理框图 接线端子分配 指示灯及按键功能说明 异常状况显示说明 外形尺寸 工程/维护注意事项/补充信息 页码 1 2 3 4 5 6 7 8
特点
-适用于控制各种不带电气位移反馈的单电磁铁比例阀 -最大驱动电流 0.3~1A 可调 -最小驱动电流 0~0.3A(阶跃电流)可调 -斜坡上升和下降时间独立调整(0.05~5 s) -通过指示灯、数码管和按键进行工作状态、功能以及参数 的显示调整 -用户数据受到密码保护以避免无意的或未经授权的更改 -控制信号为差分电压输入或频率输入 -+10V 参考电压输出,用于外部电位器控制,参考点为 M0 -采用高频 PWM 伺服驱动技术和快速驱动回路 -故障诊断功能,对供电欠压、线圈短路、开路等异常状况 进行提示 -定位孔螺钉或者 35mm 导轨安装
有任何技术问题请与我们的工程师联系!
RT-PVDA-0X-D1
1/8
励贝科技

ReboTech
技术数据 (有关参数范围之外的应用,请务必向我们咨询)
模块外形(长×宽×高) 工作电压 工作范围 -上限值 -下限值 非驱动电流消耗 最大驱动电流 最小驱动电流 斜坡时间 保险丝 差分电压输入 -范围 -输入电阻 -分辨率 -非线性 频率输入 -范围 -分辨率 参考电压 -纹波电压 温度漂移 连接型式 允许的工作温度范围 存储的温度范围 重量 m Idrift IS U Ri UB UB(t)max UB(t)min Icmax Imax Izero 115×90×40mm 24 VDC 30 V 18 V 60mA 0.3~1A,可调 0~0.3A 可调 0.05~5 s 可调
Reinforce your work
2.0 A;缓熔,可替换 0~+10 V 100 K? < 10 mV < 10 mV
f U Ioutmax
0~20000 Hz 1 Hz +10 V,参考电压为 M0 10 mA < 20 mV < 0.15 mA/℃ 15 针接头(螺纹接线端子) 0~50 ℃ -40~70 ℃ 0.18 kg
励贝科技
2/8
RT-PVDA-0X-D1

Reinforce your work
ReboTech
原理款图
RT-PVDA-0X-D1
3/8
励贝科技

ReboTech
接线端子分配
端子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ramp off Fin GND +10 V 功能描述
Reinforce your work
斜坡切断:15V…+UB 时,斜坡切断 频率输入: 0…20kHz
模拟输入: 0…+10V 0V N.C. N.C. +10 V M0 +24VDC 外部电源输入端 0 VDC N.C. N.C. – 电磁铁线圈 + 备用 备用 备用 备用 参考电压输出 M0 为参考地
励贝科技
4/8
RT-PVDA-0X-D1

Reinforce your work
ReboTech
指示灯及按键功能说明
指示灯功能 指示灯 OK 电磁铁 最小值(A) 功能描述 放大器状态指示灯: 绿色常亮表示放大器正常工作, 红色闪烁表示放大器发生了异常, 同时数码管显示异常类型,见下节异常状态下的显示 指示当前调整或显示内容与电磁铁相关 指示当前为最小驱动电流调整,同时数码管显示最小驱动电流的大小,调节范围为 0~0.3A,调节步长 0.01A,通过按键“UP”和“DOWN”可改变其大小,按住时可快速改 变其大小 指示当前为最大驱动电流调整,同时数码管显示最大驱动电流的大小,调节范围为 0.3~1A,调节步长 0.01A,通过按键“UP”和“DOWN”可改变其大小,按住时可快速改 变其大小 指示上升斜坡时间调整,同时数码管显示上升斜坡时间,最小 0.05s,最大 5s,通过 按键“UP”和“DOWN”可调整其大小,按住时可快速改变其大小 指示下降斜坡时间调整,同时数码管显示下降斜坡时间,最小 0.05s,最大 5s,通过 按键“UP”或“DOWN”可调整其大小,按住时可快速改变其大小
最大值(A)
上升速度(s)
下降速度(s)
按键功能 按键 LOCK ENT UP DOWN CYC 功能描述 解锁键:开机后按下此键,请输入密码;调整参数之后按下此键,键盘锁定,再次按 下此键,请输入密码 确认键:用于放大器配置、阀参数调整后的存储以及密码的确认(参数保存时,数码管 显示“---” ,保存完成后自动恢复) 增大键:用于放大器参数、密码的调整,按住时能快速连续调整参数值大小(有此项功 能时) 减小键:用于放大器参数、密码的调整,按住时能快速连续调整参数值大小(有此项功 能时) 循环键:用于被浏览/配置参数的循环选择以及密码设置时的移位
按键操作简要说明 1、 初次上电,OK 灯根据具体显示相应的状态(具体见下节) 2、 初次上电,如果供电正常及接线正常,按 CYC 键进入参数浏览模式,可浏览的参数依次为电磁铁 的指令电压,电磁铁的电流。 3、 按 LOCK 键,正确输入密码后进入参数设置模式,此时可设置驱动电流的最小值、最大值、上升速 度、下降速度和密码。 4、 原始密码 123。
RT-PVDA-0X-D1
5/8
励贝科技

ReboTech
异常状况下的数码管显示
Reinforce your work
放大器与外部设备连接以及电源供电可能发生异常情况,如果发生异常,放大器状态指示灯”OK”红色 闪烁,且放大器面板数码管根据实际异常情况显示相应的警告提示,显示内容及含义对应如下。 数码管显示 A1 A2 A3 含义 电源电压低于 18V 电磁铁电缆短路或过载 电磁铁电缆断路
励贝科技
6/8
RT-PVDA-0X-D1

Reinforce your work
ReboTech
外形尺寸
RT-PVDA-0X-D1
7/8
励贝科技

SMC ITV系列电动比例阀说明书加说明

E/P REGULATOR MODEL NAME ITV1000, ITV2000, ITV3000 series ITV1000, ITV2000, ITV3000 series Series Contents P1 Safety instructions P2 Handling precautions P3-4 Wiring method P5-6 Setting method P7 Key locking function P8 Setting of min. pressure, max. pressure and switch output P9 Mode of switch output P10 Setting of preset pressure P11 Reset function P11 Error indicating function P12 Detail setting mode P13 Gain setting P13-14 Sensitivity setting P14 Zero clear P15 Initialize P15-16 LED display P16 URL https://www.wendangku.net/doc/a72908659.html, OPERATION MANUAL CONTENTS CONTENTS

These safety instructions are intended to prevent a hazardous situation and/or equipment damage. These instructions indicate the level of potential hazard by labels of “CAUTION ” “WARNING ”, or “DANGER ”. To ensure safety, be sure to observe ISO 4414, JIS B 8370 and other safety practices. ■Explanation of label Label Label Meaning of label Meaning of label △! WARNING WARNING Operator error could result in serious injury or loss of life. △! CAUTION CAUTION Operator error could result in injury or equipment damage. △! WARNING ①comp The compatibility atibility of pneumatic equipment is the responsibility of the person who who designs designs designs the pneumatic system or decides its specifications. the pneumatic system or decides its specifications. the pneumatic system or decides its specifications. Since the products specified here are used in various operating conditions, their compatibility for the specific pneumatic system must be based on specifications or after analyses and/or tests to meet your specific requirements. The expected performance and safety assurance will be the responsibility of the person who has determined the compatibility of the system. This person should continuously review the suitability of all items specified, referring to the latest catalog information with a view to giving due consideration to any possibility of equipment failure when configuring a system. ②Only trained personnel should operate pneumatically operated machinery and equipment.equipment. Compressed air can be dangerous if an operator is unfamiliar with it. Assembly, handling or repair of pneumatic systems should be performed by trained and experienced operators. ③Do not service machinery / equipment or attempt to remove components until safety is confirmed.safety is confirmed. A. Inspection and maintenance of machinery / equipment should only be performed once safety of personnel and equipment is confirmed. B. When equipment is to be removed. Stop supplied air, exhaust the residual pressure, verify the release of air, turn the power off and confirm safety before performing maintenance. C. Before machinery / equipment is restarted, ensure safety before applying power. ④Contact Contact SMC if the product is to be used in any of the following conditions. SMC if the product is to be used in any of the following conditions. SMC if the product is to be used in any of the following conditions. A. Conditions and environments beyond the given specifications, or if product is used outdoors. B. Installation on equipment in conjunction with atomic energy, railway, air navigation, vehicles, medical equipment, food and beverages, recreation equipment, emergency stop circuits, clutch and brake circuit in press applications, or safety equipment. C. An application which has the possibility of having negative effects on people, property, or animals requiring special safety analysis. Safety instructions Safety instructions

电动阀门的正确调试方法

电动阀门的正确调试方法 电动闸阀由阀门电动装置与闸阀配套组成电动闸阀,用以控制闸阀的开启与关闭。它可以现场操作也可以远距离操作。阀门电动装置由电动机、减速器、转矩限制机构、行程控制机构、手动一电动转换机构、开度指示机构与电气控制器组成。电动闸阀的电动装置若调整不当,轻则缩短闸阀使用寿命;重则导致阀门铸铁外壳断裂、控制电机烧坏以及水淹泵房等严重事故。因此为了保证安全不问断供水,必须要认真调整好电动闸阀的电动装置,保证电动闸阀启、闭顺利。以下介绍电动闸阀的两种调整方法: 1,转矩限制机构的调整 电动闸阀在不同的地方使用因闸板两端的水压差或气压差不同(闸阀关闭时),转矩限制机构可适当调整。在电动闸阀闸板两端方向水压或气压差低的地方使用时,转矩限制机构应调到较低力矩,在使用HZ系列、z系列或ZB并囊菇簧荚齄磅叠 Hz系列转矩限制机构时,所调整的转矩值就要求越大,反之就小。以上几个系列调整方式一样。在调整ZD系列阀门电动装置时,要卸下箱体侧盖,调整转矩限制机构,旋松调节螺母中的紧定螺钉,旋松调节螺母,放松钮矩弹簧,并且放到最松的位置,然后把调节螺母中的紧定螺钉旋紧,固定住调节螺母。注意紧定螺钉的顶端必须落在轴槽内,如顶端不正好对准轴槽,只要把调节螺母向压缩弹簧的方向少许转动,使其对准轴槽紧定螺钉。然后把侧盖装上,调整开启阀门。如转矩限制机构动作,则弹簧太松调紧到不动作为止。这样可以使转矩限制机构在较低的转矩下工作,保证电动闸阀因行程控制机构失灵时,或其她原因超力矩时,转矩限制机构可靠动作,并切断电机电源,保护阀门不致损坏。在一些地方使用的电动闸阀也不必调整的关闭太紧,调整到用手动

电动阀门智能控制器说明书

电动阀门智能控制器说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品的不断升级可能导致部分数据的变化,如有改动,恕不另行通知。KZQ07系列电子伺服式电动阀门智能控制器 使用说明书 本定位器出厂之前已对其输入、 输出性能进行严格标定,接线后一般 KZQ07-1A KZQ07-2A

尊敬的用户,请在安装本控制器前请仔细检查以下内容: 1、检查执行器的内部位置限位切换开关,确保限位开关在区域内工作,有无异 常现象,能否达到开度的零位与满位,确认限位开关能正常工作。 2、接线前请检查执行器中电位器有无强电,用万用表分别测量电位器三接线端 子,确保该电位器与电机控制端子绝缘,电位器在执行器运转过程中的阻值变化正常,排除断点等异常现象。 3、定位器与执行器间连线要正确,仔细检查两者端子的对应关系,特别注意定 位器电源、输入信号与输出信号接线,切莫把电源接至弱点信号端,同时用仪表测量控制输入信号在定位器接受信号范围内。 4、如与执行器配套使用,在严寒、酷热、高温的环境下开箱时,仪表应于现场 存放3小时以上方可进行标定效验。 目录 一、概述-----------------------------------------------------------------------------2 二、主要技术指标-----------------------------------------------------------------2 三、定位器控制原理--------------------------------------------------------------4 四、定位器面板与接线-----------------------------------------------------------5 五、基本操作方法-----------------------------------------------------------------9 六、标定接线及操作方法--------------------------------------------------------9 七、错误代码列表-----------------------------------------------------------------11 八、附录-----------------------------------------------------------------------------12 如客户所购买指明配置的本公司Z型(机电一体)执行器,无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 一、概述: KZQ07系列电动阀门智能定位器是专门为电动执行器配套开发的数字控制系统,采用汽车工业专用的微处理器作为核心处理单元,是真正意 义上的智能数字采集控制系统。可直接安装在电动执行器的接线盒内或以 DIN导轨方式固定在外,无须专门的控制箱,体积小,安装方便。 KZQ07系列电动阀门智能定位器使用固态可控硅进行无触点控制电机,简单可靠,配合高分辨率位置传感器,不但控制精度高,控制准确, 且寿命长,可靠性高。另外控制系统无须保持电池,可在完全停电后再次 通电时,自动识别出执行器位置的变化。 KZQ07系列电动阀门智能定位器能直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与安装有位置 反馈传感器的电动执行器配套,对各种阀门或装置进行精确定位操作,能 3

电动调节阀智能定位器使用说明书

HKPS-MODBUS 电动调节阀智能定位器 使用说明书 一、概述 HKPS-MODBUS电动调节阀智能定位器(以下简称定位器)是和电动执行机构配套使用的。具有体积小,可靠性高,具有MODBUS通信功能等特点,是在HKPS-ASM定位器基础上的改进产品,该定位器将控制执行机构的4~20mA电流信号,与执行机构当前位置信号进行比较,并根据偏差情况,控制电动执行机构开或关动作,使执行机构位置与输入信号平衡。该定位器还具有手动功能,能满足更多用户现场调试的需要。 本手册包括HKPS-MODBUS技术指标,接线端子定义,按键和红外遥控器的使用方法等。用户在使用HKPS-MODBUS前,请认真阅读本手册,并按本手册提供的操作方法完成您的操作。若在使用过程中有不清楚的地方或发现其他问题,请及时与本公司联系。本公司将尽快回复,并解决您的问题。 TEL:(010)58859981/92 FAX:(010)58859950 HTTP:// https://www.wendangku.net/doc/a72908659.html, E-MAIL: hart@https://www.wendangku.net/doc/a72908659.html, 谢谢您选用HKPS-MODBUS电动调节阀智能定位器。 二、HKPS-MODBUS电动调节阀智能定位器性能特点及接线 2.1 性能与技术指标 ?控制精度:0.1%~5% 可通过按键设定 ?液晶显示:可显示阀门开度百分比、输入信号百分比以及故障状态时故障代码 ?通信方式:符合MODBUS协议通信 ?接收控制信号:MODBUS协议通信控制信号 ?控制信号:4 mA~20mA DC、MODBUS协议通信控制信号 ?工作温度范围:-20℃~+70℃ ?电源:单相交流电220V±10% 50Hz ?输出开关触点容量:单项交流250V,5A ?位置反馈电阻:0.5K~10K? ?定位方式选择:手动/自动 ?安全位置选择:输入信号故障时电动执行机构所处位置可选择全开/全闭/停止在当前位置/运行到预设位置 ?自动校准:零位/满位 2.2 接线端子定义 HKPS-MODBUS型电动调节阀智能定位器面板示意及对外接线见图1。 现将HKPS-MODBUS与执行机构安装及接线端子定义作出描述: 1) X1端子与220V电源连接。 2) X2端子与电机相连。 3) X4端子与反馈电阻相连。 4) X5端子的第1脚与故障节点的常开节点连接;第2脚与故障节点的公共端连接;第3脚与故障 节点的常闭节点连接。 5) X6端子的第1脚与输出4~20mA的“+”连接;第2脚与输出4~20mA的“—”连接。

电动二通阀 使用说明书

电动两通阀 上海永兵阀门电动两通阀是专供中央空调风机盘管的配套产品,由驱动器与阀体两部分组成,驱动器由一个同步电机驱动,具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。阀体部分采用活塞式结构。电动阀可与温控器配套使用,由温控器控制电动阀电机,使阀门开或关,实现管道冷水或热水的通或断,再通过风机盘管送风,以实现温度的自动调节。方工电动两通阀由温度传感器TE-1,比例积分温度控制器TC一1和电动调节阀TV一1组成送风温度控制系统,安装在送风管道的TE一1,把检测到的温度信号传送至TC一1,由TC一1将TE一1的检测值与设定值不断比较,同时不断地输出信号,控制TV一1的开度连接可调,最终使TE一1测量的环境温度保持在设定的温度范围内。空气压差开关DPS一1是用来检测过滤网的透气情况,过滤网越脏,透气率越低,其两侧的压力差越大。当压力差超过DPS一1的设定值时,微动开关运作,发出报警信号。当盘管后的温度低于某限值时,低温保护开关TS一1切断送风机的电源,从而使新风风阀关闭,防止盘管内的水结冰,涨裂盘管。 1.用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭,达到控制室温之目的。 2.驱动器由单项磁滞同步马达驱动,阀门弹簧复位,阀门不工作时处于常闭状态,当需要工作时,由温控器提供一个开启信号,使电动阀接通交流电源而动作。 3..开启阀门,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气,当室温达到温控器设定值时,温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭,从而截断进入风机盘管的水流,通过阀门关闭和开启,使室温始终保持在温控设定的温度范围内。 4..ZYFT系列电动阀的驱动器与阀门采用螺纹连接方式,可在阀门安装之后,再安装驱动器。现场装配,接线灵活、方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装,占用空间小,产品可靠耐用,工作噪音低,并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温高湿环境可靠工作。执行器选用铸铝支架及塑料外壳,体积小、重量轻★选用永磁同步电机,并带有磁滞离合机构,具有可靠的自我保护功能★适合多种控制信号:增量(浮点)、电压(0~10V)、电流(4~20mA)★具有0~10V或4~20mA反馈信号(选配)★传动齿轮采用金属齿轮,大大提高了驱动器的使用寿命★功耗低、输出力大、噪音小★阀体有铸铜、铸铁、铸钢、不锈钢多种材质可供选择,以适合不同工作介质及温度的要求★阀体有螺纹连接和法兰连接两种,安装方便,其构造符合IEC国际标准★阀体结构形式有两通阀(单座)、两通平衡阀(平衡式)、三通合流和三通分流阀它分为直动式和先导式2种。 上海永兵阀门电动两通阀注意事项 维修和保养1、若阀门在泄漏,应将流体排尽或将其从系统中隔离。2、检查是否需要更换阀芯组件。3、若驱动器不工作或连续不断的上下走动,应更换整个驱动器。注意事项1、安装、维修和保养之前必须先将电源切断。2、换阀体或阀芯时必须先切断流体,打开风盘排气阀以彻底卸压方可操作。3、使用中若阀门在泄漏,必须立即将阀门从系统中隔离并排尽流体。4、选择普通型驱动头,一个温控器只能

比例阀使用说明(20210216134342)

全数字双闭环 比例换向阀控制器 使用说明书 外部 4-2OmA 双闭环控制原理 双闭环控制

概述 电路采用32bit高速CPU设计,具有结构简单可靠,参数长时间不会漂移,看门狗设计。具有模拟量和数字量外部接口设计。一块控制板可以方便控制比例换向阀,大大简化了常规设计。 二、功能特点 1、集成双闭环设计,比例换向阀阀芯位置闭环控制外部给定反馈闭环控制 2、放大器和控制器合二为一,精简设备,减少维护量降低故障率 3、具有使用模拟量接口4-20mA (或者0-20mA)反馈、4-20mA (或者0-20mA)(给定与 主电路隔离) 4、具有数字量接口设计,MODEBUSRS485RTU CANBUS接口 5、可以多个设备进行组网控制,适合多点集中控制 6、外部给定反馈闭环控制PID参数调节通过3个电位器调整 7、两路阀芯电磁铁控制具有输出过流保护 8、看门狗设计,能够及时复位异常工况 三、参数 1、供电:DC15~30VDC @ 2A 2、尺寸123(mm)X160(mm) 3、调节精度土1% 4、适用范围:华德比例换向阀6通径或10通径带阀芯位置反馈装置进行液压缸、液压缸伸 缩位置定位控制,马达行走机构定位控制,液压升降机构定位控制,液压紧紧力装置控 制、液压马达行走速度控制等 5、工作温度:-30~60摄氏度 6、湿度: 7、震动: 四、典型应用 外部 眾闭环拎制療理 执行机构可以是液压缸,液压马达等执行部件,可以对控制对象进行精准控制

五、接线说明

4-20JIL\反说4: - £ thn^, 3裁 U OT fe O- WvJfcJ,^ 平 e VI处口 住I五li;E:口:口? 昭Q in 国叫器 4-SOtaA V 1 =■ ‘1 「念—■ C-J5-J 桂到岀例換 向周帅冠传 接到比洌抉 向雋电宦线 團1 播到比 号轶 尙陶电磁红 團2 接理制板OUTi 不区 分正优两倾线任意 按

比例阀使用说明

全数字双闭环比例换向阀控制器使用说明书 双闭环控制

一、概述 电路采用32bit高速CPU设计,具有结构简单可靠,参数长时间不会漂移,看门狗设计。具有模拟量和数字量外部接口设计。一块控制板可以方便控制比例换向阀,大大简化了常规设计。 二、功能特点 1、集成双闭环设计,比例换向阀阀芯位置闭环控制\外部给定反馈闭环控制 2、放大器和控制器合二为一,精简设备,减少维护量降低故障率 3、具有使用模拟量接口4-20mA(或者0-20mA)反馈、4-20mA(或者0-20mA)(给定 与主电路隔离) 4、具有数字量接口设计,MODEBUSRS485RTU、CANBUS接口 5、可以多个设备进行组网控制,适合多点集中控制 6、外部给定反馈闭环控制PID参数调节通过3个电位器调整 7、两路阀芯电磁铁控制具有输出过流保护 8、看门狗设计,能够及时复位异常工况 三、参数 1、供电:DC15~30VDC @ 2A 2、尺寸123(mm)X160(mm) 3、调节精度±1% 4、适用范围:华德比例换向阀6通径或10通径带阀芯位置反馈装置进行液压缸、液 压缸伸缩位置定位控制,马达行走机构定位控制,液压升降机构定位控制,液压紧紧力装置控制、液压马达行走速度控制等 5、工作温度:-30~60摄氏度 6、湿度: 7、震动: 四、典型应用 执行机构可以是液压缸,液压马达等执行部件,可以对控制对象进行精准控制 五、接线说明

六、调整方法 此步骤为出厂已经调试好,一般用户无需调整,如果参数确实差异很大,请谨慎操作 1、按照接线方法接好线,并认真检查正确后,将控制板上的保险丝去掉,控制板上电后, 用万用表的交流档测量COM与L 和COM与R的电压应相同大约在2.3VAC,如果差异大(>0.1VAC)就需要松开位置传感器上的螺丝,将位置传感器的位置通过两个限位螺丝移动,直到测量COM与L 和COM与R的电压应相同为止。这个步骤一般用户只做检查即可,已经出厂调整过。如果确实差异很大就必须进行调整。 2、第1步做好后,将保险丝恢复,上电后测量下面图中的位置,按照图中的说明进行调整 操作。

电动调节阀地结构与工作原理

课前准备:多媒体课件制作、演示实验设备调试、以4人/小组进行分组。 一、课程导引——执行器的作用 在过程控制系统中,执行器接受调节器的指令信号,经执行机构将其转换成相应的角位移或直线位移,去操纵调节机构,改变被控对象进、出的能量或物料,以实现过程的自动控制。在任何自动控制系统中,执行器是必不可少的组成部分。如果把传感器比拟成控制系统的感觉器官,调节器就是控制系统的大脑,而执行器则可以比拟为干具体工作的手。 执行器常常工作在高温、高压、深冷、强腐蚀、高粘度、易结晶、闪蒸、汽蚀、高压差等状态下,使用条件恶劣,因此,它是整个控制系统的薄弱环节。如果执行器选择或使用不当,往往会给生产过程自动化带来困难。在许多场合下,会导致控制系统的控制质量下降、调节失灵,甚至因介质的易燃、易爆、有毒而造成严重的事故。为此,对于执行器的正确选用和安装、维修等各个环节,必须给予足够的注意。 执行器根据驱动动力的不同,可划分为气动执行 器、液动执行器和电动执行器,本次课将结合实验装 置所用的智能电动调节阀使用知识进行介绍。 二、产品知识——电动调节阀 的结构与工作原理(20分钟) 1、电动调节阀的基本结构 在THJ-2的实验装置上,配置了上海万迅仪表有 限公司生产的智能型电动调节阀,其型号为 QSVP-16K ,图1是电动调节阀的典型外形,它由两个可拆分的执行机构和调节阀(调节机构)部分组成。 上部是执行机构,接受调节器输出的0~10mADC 或 4~20mADC 信号,并将其转换成相应的直线位移,推 动下部的调节阀动作,直接调节流体的流量。各类电 动调节阀的执行机构基本相同,但调节阀(调节机构)的结构因使用条件的不同类型很多,最常用的是直通单阀座和直通双阀座两种。 2、电动执行机构的基本结构(部分摘自上海万迅仪表产品说明书) 执行机构采用了德国进口的PSL 电子式一体化的电动执行机构,该产品体积小、重量轻,执 行 机 构调节阀图1 电动调节阀外形机构

电动调节阀说明书

调节阀 电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。随着工业领域的自动化程度越来越高,正被越来越多的应用在各种工业生产领域中。与传统的气动调节阀相比具有明显的优点:电动调节阀节能(只在工作时才消耗电能),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵工作站)。阀门按其所配执行机构使用的动力,按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种 阀门结构 由电动执行机构和调节阀连接组合后经过机械连接装配、调试安装构成电动调节阀。主要零件 零件材料:阀体、阀盖、填料压盖、阀杆、阀瓣、密封圈、指示标、阀杆螺母、螺帽套 材料:灰铸铁、铸钢、不锈钢、黄铜 工作原理 工作电源:DC24V,AC220V,AC380V等电压等级。 输入控制信号:DC4-20MA或者DC1-5V。 反馈控制信号:DC4-20MA(负载电阻碍500欧姆以下) 通过接收工业自动化控制系统的信号(如:4~20mA)来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数。实现自动化调节功能。 新型电动调节阀执行器内含饲服功能,接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。 流量特性 电动调节阀的流量特性,是在阀两端压差保持恒定的条件下,介质流经电动调节阀的相对流量与它的开度之间关系。 电动调节阀的流量特性有:线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。 应用领域 电力、化工、冶金、环保、水处理、轻工、建材等工业自动化系统领域。 安装 电动调节阀最适宜安装为工作活塞上端在水平管线下部。温度传感器可安装在任何位置,整个长度必须浸入到被控介质中。 电动调节阀一般包括驱动器,接受驱动器信号(0-10V或4-20MA)来控制阀门进行调节,也可根据控制需要,组成智能化网络控制系统,优化控制实现远程监控。

比例阀说明

3-57 Pilot-Operated Proportional DC Valve Series D*1FH Catalogue HY11-2500/UK 3 Parker Hannifin GmbH & Co. KG Hydraulic Controls Division Kaarst, Germany Characteristics

3-58 Pilot-Operated Proportional DC Valve Series D*1FH Catalogue HY11-2500/UK 3 Parker Hannifin GmbH & Co. KG Hydraulic Controls Division Kaarst, Germany Ordering Code

3-59 D_1FH.PMD CM Pilot-Operated Proportional DC Valve Series D*1FH Catalogue HY11-2500/UK 3 Parker Hannifin GmbH & Co. KG Hydraulic Controls Division Kaarst, Germany Technical Data General Design Pilot-operated DC Valve with onboard electronic Actuation Proportional solenoid Size NG10 (CETOP 5)NG16 (CETOP 7)NG25 (CETOP 8)NG32 (CETOP 10)Mounting interface DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA Mounting position Any Ambient temperature [°C]-20...+60 Nominal size DIN NG10 (CETOP 5)NG16 (CETOP 7)NG25 (CETOP 8)NG32 (CETOP 10)Weight [kg]8.111.620.762 Hydraulic Max. operating pressure [bar]Ports P , A, B, T, X max. 350; Port Y max. 10 Fluid Hydraulic oil as per DIN 51524...535, other on request Fluid temperature [°C]-20...+60Viscosity permitted [mm2/s]20...380Viscosity recommended [mm2/s]30 (80) Filtration ISO 4406 (1999) 18/16/13 (acc. NAS 1683: 7)Flow nominal at ?p=5bar per control edge 1) [l/min]802404001000Leakage at 100 bar [ml/min]100200600 1000 Pilot supply pressure [bar]20-350 (optimal dynamics at 50)Pilot flow [l/min]<1.2Pilot flow, step response [l/min] 2.0 4.19.018.0Static / Dynamic Step response at 100% step [ms]2545 65 150 Hysteresis [%]<0.1Sensitivity [%]<0.05 Electrical characteristics Duty ratio [%]100Protection class IP54 Supply voltage/ripple [V]18 ... 30, ripple <5% eff.Current consumption max.[A]2 Input signal 2) Voltage [V]10...0...-10, ripple <0.01% eff., surge free, 0...+10V P—>B Impedance [kOhm]100 Current [mA]20...0...-20, ripple <0.01% eff., surge free, 0...+20mA P—>B Impedance [Ohm]500 Current [mA] 4...12...20, ripple <0.01% eff., surge free, 12...20mA P—>B Impedance [Ohm] 500 Differential input max.[V]30 for terminal D and E against PE Pre-fusing [A] 2.5 medium lag EMC EN 50081-2 / EN50082-2Coil insulation class F (155 °C) Electrical connection 6+PE acc. DIN 43563 Wiring min.[mm2]7x1.0 (AWG 18) overall braid shield Wiring lenght max.[m]50 Electrical monitor switch Protection class IP65Ambient temperature [°C]0-70 Supply voltage/ripple [V]18...42, ripple <10% eff.Current consumption without load [mA]<30Max. output current per channel, ohmic [mA]400 Min. output load per channel, ohmic [kOhm]100Max. output drop at 0.2A [V]<1.1Max. output drop at 0.4A [V]<1.6 EMC EN 50081-1 / EN50082-2Max. tol. ambient field strength [A/m]1200Min. distance to next AC solenoid [m]0.1 Interface 4+PE acc. IEC 61076-2-101 (M12)Wiring min.[mm2]4x0.5 (AWG 20) overall braid shield Wiring lenght max.[m] 50 1)Flow rate for different ?p per control edge:Q x = Q Nom. · √ ?p x ?p Nom. 2) Inverse polarity on request

[整理]ckd比例阀

Ckd比例阀 综合以上因素,罗冰生认为,明年中国铁矿石市场供需关系将明显好于今年,铁矿石进口价格会在今年进口价格的基础上作小幅调整。 发改委:外资并购审查机制呼之欲出 国家发改委有关领导前不久在沈阳考察期间表示,我国应该根据外资并购的特点,借鉴国外成熟经验,尽快制定外资并购的管理法规或办法,从产业准入、防止垄断、资产出售、外汇管理、善后处理等方面加以规范。他指出,国家将健全外资并购管理体制,根据相关法律法规、产业政策、行业标准,考虑市场供需总量、生产力布局、国家经济安全和社会公众利益等因素,对外资并购项目进行审核。将由国家发改委牵头,建立外资并购联合审查的工作机制,制定相应的审查程序和政府核准制度。 在此之前,商务部、国资委、国税局、国家工商局、中国证监委、国家外汇局等六部委联合发布了《关于外国投资者并购境内企业的规定》,并于今年9月8日正式开始施行。虽然它只是针对2003年外 减压阀>>比例式减压阀>>比例式减压阀 产品名 称: 比例式减压阀 产品型 号: Y43X 产品口 径: DN25-200 产品压 力: 1.6-6.4Mpa 产品材 质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 产品概括:生产标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息

电动调节阀的工作原理

一、课程导引——执行器的作用 在过程控制系统中,执行器接受调节器的指令信号,经执行机构将其转换成相应的角位 移或直线位移,去操纵调节机构,改变被控对象进、出的能量或物料,以实现过程的自动控制。在任何自动控制系统中,执行器是必不可少的组成部分。如果把传感器比拟成控制系统的感觉器官,调节器就是控制系统的大脑,而执行器则可以比拟为干具体工作的手。 执行器常常工作在高温、高压、深冷、强腐蚀、高粘度、易结晶、闪蒸、汽蚀、高压差 等恶劣状态下,因此,它是整个控制系统的薄弱环节。如果执行器选择或使用不当,往往会给生产过程自动化带来困难。在许多场合下,会导致控制系统的控制质量下降、调节失灵,甚至因介质的易燃、易爆、有毒而造成严重的事故。 为此,对于执行器的正确选用和安装、维修等各个环 节,必须给予足够的注意。 执行器根据驱动动力的不同,可划分为气动执行 器、液动执行器和电动执行器,本次课将结合实验装 置所用的智能电动调节阀使用知识进行介绍。 二、产品知识——电动调节阀 的结构与工作原理(20分钟) 1、电动调节阀的基本结构 在THJ-2的实验装置上,配置了上海万迅仪表有 限公司生产的智能型电动调节阀,其型号为QSVP-16K ,图1是电动调节阀的典型外形,它由两个 可拆分的执行机构和调节阀(调节机构)部分组成。 上部是执行机构,接受调节器输出的0~10mADC 或4~20mADC 信号,并将其转换成相应的直线位移,推动下部的调节阀动作,直接调节流体的流量。各类电动调节阀的执行机构基本相同,但调节阀(调节机构)的结构因使用条件的不同类型很多,最常用的是直通单阀座和直通双阀座两种。 2、电动执行机构的基本结构(部分摘自上海万迅仪表产品说明书) 执行机构采用了德国进口的PSL 电子式一体化的电动执行机构,该产品体积小、重量轻,功能强、操作方便,已广泛应用于工业控制。 其直线行程电动执行器主要是由相互隔离的电气部分和齿轮传动部分组成,电机作为连执 行 机 构调节阀图1 电动调节阀外形机构

比例阀说明书

Bulletin HY11-5715-592/UK Installation Manual Series D*1FH Design ≥ 42 Proportional DC Valve Parker Hanni?n GmbH & Co. KG Hydraulic Controls Division Gutenbergstr. 38 41564 Kaarst, Germany Tel.: +49-181 99 44 43 0 Fax: +49-2131-513-230 E-mail: infohcd@https://www.wendangku.net/doc/a72908659.html, Copyright ? 2006, Parker Hanni?n GmbH & Co. KG

Proportional DC Valve Series D*1FH 2 Installation Manual D1FH-42 592 UK.INDD CM 06.06 Parker Hanni?n GmbH & Co. KG Hydraulic Controls Division Contents Page 1.Introduction 3 Characteristics 42.Technical Data 4 Parameters Block Diagram Valve Electronics Wiring EMV 45553.Installation 6 Electrical Connection 64.Switching Circuitry 7 Block Diagram Set Value Input Min/Max Setting Diagnostic Output Position Control Power Stage Enable Signal Input Voltage Monitor Control Failure Monitor 788889910105.Measuring Points 10 Main (Central) Connector Diagnostic Sockets https://www.wendangku.net/doc/a72908659.html,missioning 11 Ambient Conditions Input Circuitry Enable Signal Zero Point Equalising 111112127.Service 14 Test Unit Trouble Shooting Diagram Replacing The Electronic Unit 1415168.Ordering Code 17

比例阀说明书2

Reinforce your work
ReboTech
第三版:2009/06/18
比例放大器
RT-PVDA-0X-D1
目录
内容 特点 技术数据 原理框图 接线端子分配 指示灯及按键功能说明 异常状况显示说明 外形尺寸 工程/维护注意事项/补充信息 页码 1 2 3 4 5 6 7 8
特点
-适用于控制各种不带电气位移反馈的单电磁铁比例阀 -最大驱动电流 0.3~1A 可调 -最小驱动电流 0~0.3A(阶跃电流)可调 -斜坡上升和下降时间独立调整(0.05~5 s) -通过指示灯、数码管和按键进行工作状态、功能以及参数 的显示调整 -用户数据受到密码保护以避免无意的或未经授权的更改 -控制信号为差分电压输入或频率输入 -+10V 参考电压输出,用于外部电位器控制,参考点为 M0 -采用高频 PWM 伺服驱动技术和快速驱动回路 -故障诊断功能,对供电欠压、线圈短路、开路等异常状况 进行提示 -定位孔螺钉或者 35mm 导轨安装
有任何技术问题请与我们的工程师联系!
RT-PVDA-0X-D1
1/8
励贝科技

ReboTech
技术数据 (有关参数范围之外的应用,请务必向我们咨询)
模块外形(长×宽×高) 工作电压 工作范围 -上限值 -下限值 非驱动电流消耗 最大驱动电流 最小驱动电流 斜坡时间 保险丝 差分电压输入 -范围 -输入电阻 -分辨率 -非线性 频率输入 -范围 -分辨率 参考电压 -纹波电压 温度漂移 连接型式 允许的工作温度范围 存储的温度范围 重量 m Idrift IS U Ri UB UB(t)max UB(t)min Icmax Imax Izero 115×90×40mm 24 VDC 30 V 18 V 60mA 0.3~1A,可调 0~0.3A 可调 0.05~5 s 可调
Reinforce your work
2.0 A;缓熔,可替换 0~+10 V 100 K? < 10 mV < 10 mV
f U Ioutmax
0~20000 Hz 1 Hz +10 V,参考电压为 M0 10 mA < 20 mV < 0.15 mA/℃ 15 针接头(螺纹接线端子) 0~50 ℃ -40~70 ℃ 0.18 kg
励贝科技
2/8
RT-PVDA-0X-D1

相关文档