文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊顶系统规范要点

吊顶系统规范要点

吊顶系统规范要点
吊顶系统规范要点

吊顶系统

C. 无尘室系统

C.1.1 吊顶系统

C.1.1.1描述及地点在TFT110级无尘室生产区一期,TFT240级以及CF60级会覆盖着一个连续的天花板网格系统。第1阶段支撑区域的上10级,级别的部分天花板20,40级和60也将布满天花板网格系统。

天花板网格系统的组成:

挤压铝简介

压铸铝连接器

ULPA / HEPA过滤器1200 x 1200毫米

空白面板

必要的支撑,

悬架和底座

天花板系统包括ULPA过滤器和空白板的组合。所设计的洁净室等级和/或为层流或湍流气流的要求确定的ULPA/ HEP一个过滤器的数量和布局。该ULPA/ HEPA过滤器过滤空气的过程,因为它是受到压力的洁净室。

天花板高度应分别如下(从高架地板和PVC地板之上的上下吊顶格栅轮廓):

无尘室高地级别(具体高度根据相关图纸)

TFT1 TFT2 CF

m m m

生产 6.5 6.5 5.0

支持 5.5 5.5 5.0

移动领域 5.5 5.5 5.0

有关详细信息,请参阅相关图纸。

伸缩缝还应当提供只要有一个相应的建筑伸缩缝。这样情况须详细设计和审批。

天花板系统的电网是基于1200x1200mm网格和与该网格线对齐高架地板系统。

天花板必须横向稳定的四面八方白面板或删除。根据大约的详细描述,所有1200 x 1200

天花板部分应由至少2吊架棒,150毫米从连接块中抵消。这些吊杆必须挂接到安装型材这是安装在混凝土天花板或从建筑钢结构暂停。所必需的悬架的实际长度,表示子结构是否需要与否。子结构通常需要在天花板上,必须从一个捆绑结构悬浮区。子结构,通常需要在天花板上,必须从一个捆绑结构悬浮区。足够大的固定对于负载的支持和对安全的螺栓和螺母的放松是一个假设。

甚至在地震条件整个天花板网格系统必须设计垂直稳定。这是主题单独计算,结构工程师批准。开始生产前整个计算必须由客户批准。

应用设计的条件是:

当地抗震规范的修订2005年7月1日。

地震带台中显示位置

重要性系数= 1.0

水平地震系数=根据建筑物的高度,根据前面提到的抗震规范计算。

静载:57kg/m2的吊顶系统(参考)。实际负载必须由承包人进行计算,并须遵守注册结构工程师另行批准。

子结构、伸缩缝、地震支撑和AMHS线必须定义和描述细节设计和注册strucral工程师批准的主题。

C.1.1.2规范和设计数据

为挂钩和下部结构设计贷款假设必须是150㎏。

成品天花板应在±2.0毫米的一体式设计,楼高每个区域被拉平。

天花板网格必须能够以下垂直荷载,如果附着在天花板下方配置文件:

在未暂停天花板轮廓中心:1000 N,安全系数≥2.0

在吊顶简介CENTE记:1000 N,安全系数≥2.0

下悬挂点:2000 N,安全系数≥2.0

所有垂直荷载必须在足够的第三方测试实验室,每次至少两个样品进行测试一种用于生产相关项目的每个模具的面板和。

C.1.1.2.1天花板简介

详细描述:

1、吊顶格栅是由阳极氧化铝型材,锌紧固件,

2、紧固件都涂有RAL9006。

3、紧固件可作为角件,T型件和跨片,金属线与RAL9006。

4、标准网格尺寸1,2001,200毫米。

5、吊顶格栅一定要特别适用于它们所用的压力小洁净室的天花板结合过滤器风扇单元。

6、每个结点可以配备渗透,以便让专业的安装实用程序管道(高达??“),喷淋管道(高达??”)或电缆的渗透。

7、对于渗透喷淋管道直径与1“是可能的,但不是标准。

8、优选的是,ULPA过滤器,FFU或空白板的设计可配合和/或容易地除去从洁净室的一面。

9、天花板轮廓必须允许一个容易安装的灯具,隔板,或任何其他上限安装。

10、提供易于拆卸的顶部和配置文件的下轨塑料盖保护在施工阶段从泥土轮廓。很干净阶段施工期间,撕下塑料阶段。

11、天花板悬挂必须连接2次在150毫米每结抵消旁边。

12、悬挂点的数量必须由静态计算确定。在一个典型的1200 X1200毫米天花板格栅系统每一秒1200毫米轮廓由两个吊杆悬挂。

13、在网格中心的额外悬挂点,有必要对网格的大小超过了1,2001200毫米。

C.1.1.2.2 ULPA/ HEPA过滤网

99.9995%效率MPPS(U15)用于以下几个方面:

上面装料工

以上OHCV

以上RGV

以上盒式站

以上机器人区域

由用户指定的地区

所有剩余的洁净室面积配备了99.995%的效率在MPPS(H14)。

详细描述:

1、由玻璃纤维ULPA/ HEPA滤波器媒体。

2、ULPA/ HEPA过滤器由V形过滤介质。由连续的胶线。

3、框架由挤压的铝制成。无缝和阳极氧化处理。

4、提供的层片安装在过滤器的空气出口侧,以从产生的空气层流过滤器。

5、所有过滤器都配有中做出来的铝挤型滤波器的中心支撑杆。支撑杆正在增加

1200/1200mm滤波器的刚度。

6、如果所述HEPA/ ULPA从CE ILING下方安装提供空气出口保护格栅侧由轧制钢板网,RAL9010涂层的。提供由一个附加的保护格栅在空气入口侧轧膨胀金属,RAL9010涂覆,如果是从安装了HEPA/ ULPA天花板上方。

7、每个过滤器的生产之后扫描,并配备的主要技术细节的标签。

技术参数:

效率:在MPPS(U15)99.9995%,在MPPS99.995%(H14)

风量:0.4米/秒

初始压降:120帕

温度:最大70摄氏度

湿度:最大100%相对湿度下

测试:与DEHS根据DIN EN18222为每个滤波器

质量保证:EN ISO9001

包括:垫片上的过滤器入口侧单元制成橡胶(氯丁橡胶)在刀连接到FFU格栅上的出风口侧由轧制钢板网,RAL9010涂层的

允许品牌/型号:CAMFIL AAF TROX

C.1.1.2.3 空白面板

详细说明:

1,银行面板与边缘弯曲制成扁平金属片。

2,面板采用了不锈钢与许多抗氧化和防静电处理由粉末绘画。空白窗格升表面平坦应不大于1.0mm的范围内1250毫米。

3,空面板JISG3141,SPCC-8D拳头级钢板。

4,边重新弯曲90度直立,关节不焊接。

5,钣金厚度:1.6 mm公差:±0.05毫米

6平整度:根据本JIS3141列表B级是必要的。

7,静电喷塑符合。RAL9010在前面第二背面。防静电粉末喷涂。该绘画应该最小。为50μm。

8,面板尺寸:1165mmx1165mmx20mm±0.5毫米

9,空白的面板是不适合步行

生产和包装过程:

材料; 1空白面板:JISG3141,SPCC-8D拳头级的钢板。分频器:JIS G3301钢板。

2厚度:1.6T

材料需要精密:

1,厚度都根据JIS G3141

2,材料尺寸以下的所有B类的JIS G3141列表。

3,材料表面以下的所有B类的JIS G3141列表。

4,材料对角升厚度要求±0.5毫米

切割和折弯工艺标准:

1,在1250毫米±0.5毫米的长度

2,在中心的范围1250毫米偏转表面平面应不大于1.0mm。

3,产品尺寸:1165mmx1165mm±0.5毫米

绘画过程

1,颜色代码RAL9010,由其它编辑本段?涂层防静电。涂层的厚度应控制在50μm 2,涂层的表面硬度1-2H

3绘画过程,;预清洗保洁冲洗冲洗磷化膜干燥绘画绘画

包装

1,站立包装货架。小组每件应该由塑料垫片隔开,以避免面板刮伤对方。

2,装箱数量和尺寸:1200mmx1200mmx1200mm50个。

3,使用的LLDPE拉伸膜缠绕膜了面板和包装成稳定的纸箱。

允许品牌/型号:AAP工程/blanc 12/12

C.1.1.2.4 天花板悬挂

天花板悬挂系统的主要组成部分包括:

钢结构或混凝土天花板

单层金属制框架的工作

悬挂杆不超过1200 X2400毫米间距

在1200毫米电网C通道子

在不超过300×1200和900×1200组合间距天花板吊杆

详细描述:

1。天花板上悬挂的所有构成要件必须选择根据常见的工程标准和必须证明注册结构工程师的计算。这个计算是单独的批准。

2。所有天花板悬挂部件是由钢铁和粉末涂层。

3。通过使用固定的粉末涂层钢型材提供单层金属体系框架由镀锌U型螺栓束建筑钢结构夹不小于M12小。如果它已被固定至水泥地面为宜,粉末涂层欧米茄夹必须使用。欧米茄的间距- 夹不到2400毫米。

4,对于吊顶系统的开销固定在混凝土中使用如下所述倒勾型锚。

5,提供一种通过夹子的装置被固定在金属框架镀锌M12吊杆垫圈/弹簧螺母连接。M12的吊杆持有的下部结构。

6,提供下部结构做C通路不小于C125的小×50×20×2.6毫米。该配置文件粉末涂层。7,C通道侧腿被冲压用的D =14毫米孔各100毫米在C频道中性线。

8,C通道的该悬浮液中杆的夹具,必须通过夹子垫圈螺栓连接完成连接。

9,C通道下部安装了上述所有的洁净室天花板1200毫米行距。

10,从C-通道提供天花板悬挂杆件。天花板悬挂杆尺寸M10。

11。连接到C通道通过夹子垫圈连接的螺栓。

12,天花板连接到杆的膨胀轮廓和锤头螺钉。该扩展配置文件的大小不得小于100×30 x 3mm的,是由镀锌钢板制成。

13,杆间距必须是300和900毫米的天花板横梁总是在的中心300毫米空间。

允许品牌/型号:

Fischer / Zykon FZA M12 x 80/25

Hilti / HUC M12 x 125

C.1.1.2.5 天花板支撑

地震支撑要被安装到支持水平地震载荷,并将它们传送到建筑物结构。所有的天花板支撑部件均采用钢的,可以是镀锌或喷塑。天花板支撑所有组件必须根据共同的工程标准进行选择,并有要由注册结构工程师做计算来证明。这种计算是受独立批准。

天花板支撑系统的主要部分是:

天花板悬挂4路支撑在不超过可获得4800 x4800毫米间距。

X-X和Y-Y的横向构件。

结构4路支撑在不超过可获得4800 x9600毫米间距。

下部结构双向支撑在不超过可获得4800 x9600毫米间距。

详细描述:

天花板悬挂4路支撑

1,组成:垂直构件2个UNISTRUT P1000(典型值)分布,粉末涂层和水平部件4颗

M10杆,镀锌

2,安装在天花板网格的垂直构件和借助于横向部件弯曲制成的粉末涂层钢45 x 6mm的齿形角。

3,所有的连接,必须进行检查。如果滑负载过大或者配置文件类型必须是改变或连接必须尽管狂奔。

4,水平部件包括M10棒。这些棒是将装置固定两端弯曲角钢用不低于6×45毫米的轮廓。5。燃料棒与反对线程包含两个部分。连接是通过螺丝扣将确保正确的张力棒。

6,支撑必须设计不干扰管道渗透在天花板上的交叉点,不干扰任何FFU在任何给定点处的天花板上。

X-X和Y-Y横向成员:

1,该横向构件具有被集成到天花板网格下部结构。这些成员作为地震力的收藏家在天花板网格生成和他们转移到下部结构斜撑。

2,在X-X方向的横向部件由双C125×50×20×3.2(典型值)cannels的,安装在9600毫米间距闭合轮廓。

3,在Y-Y方向横向构件由粉末涂层的L-曲线60×60×5,连接与每个子结构的C-通道在4800毫米一个间距次。

4,其他每一个X-X横向MBER我收到的长度2400毫米三个L型材50×50×5为加强板在4800毫米间距。这些加强筋安装垂直双C通道。

结构4路支撑:

1,组成:垂直构件1个UNISTRUT P1000(典型值)分布,粉末涂层和水平成员4颗M10杆,镀锌。

2,此支撑收集地震力从X-X横向部件,并将它们传送到建筑结构。

3,垂直构件安装到建筑结构上和横向构件通过角钢制L-型材不小于50×50×6毫米。

4,每一方需要两个角度和螺栓连接槽连接。

5,所有的连接,必须进行检查。如果滑负载过大或者配置文件类型必须是,改变或连接必须尽管狂奔。

6,水平构件包括M10棒。,

7,这些棒是由弯曲的钢而固定两端角具有不小于6的更新x 45毫米。

8,棒包含两部分反对线程。该连接是通过螺丝扣所做而将也保证了棒的正确的张力。

9,支撑必须要么不干涉管道设计,管道系统或其他系统位于上方的天,花板

下部结构双向支撑:

1,组成:垂直构件1个UNISTRUT P1000(典型值)分布,粉末涂层和水平成员2个M10杆,镀锌。

2,此支撑收集地震力从YY横向成员,并将它们传送到建筑结构。

3,垂直构件安装到建筑结构上和横向构件通过角

钢制L-型材不小于50×50×6毫米。

4,每一方需要两个角度和螺栓连接槽连接。

5,所有的连接,必须进行检查。如果滑负载过大或者配置文件类型必须是改变或连接必须尽管狂奔。

6,水平构件包括M10棒。

7,这些棒是由弯曲的钢而固定两端角为不小于6的更新x 45毫米。

8。燃料棒与反对线程包含两个部分。连接是通过螺丝扣将确保正确的张力棒。

9。支撑必须要么不干涉管道设计,管道系统或其他系统位于上方的天花板。

C.1.1.2.6 立式镀膜线

设计不同的天花板高度的所有区域,都需求垂直涂天花板线连接下和上限水平。

详细说明:

1,垂直天花板devider与弯曲的边缘做成平面板材。

2,材质:面板采用钢铁与许多抗氧化和防静电的过程粉末喷涂。空面板表面平面应不大于1.0mm的范围内1250毫米。

3,材料:分频器JIS G3301钢板。

4,边缘再弯曲多达2倍的90度和接头是未焊接。

5,板材厚度:1.5 mm公差:±0.05MM内devider超过2000毫米的高度,

板材厚度:1.0 mm公差:±0.05MM内devider低2000 mm高度,

6,平整度:根据本JIS3141列表B级是必要的粉末涂层符合。

7,RAL9010在前面第二背面。防静电粉末喷涂。该绘画应该是最小。50μm的

8,弯曲的边缘被设计成允许差距少板之间的连接。

9,面板之间的连接已经完成了M6的螺栓组。

10,在板之间,并在天花板上的所有连接必须不从洁净室侧可见。

生产和包装过程:

材料;

1,空白面板:JISG3141,SPCC-8D拳头级的钢板。分频器:JIS G3301钢板。

2,厚度:1.6T

材料需要精密:

1,厚度都根据JIS G3141

2,材料尺寸以下的所有B类的JIS G3141列表。

3,材料表面以下的所有B类的JIS G3141列表。

4,材料对角升厚度要求±0.5毫米

切割和折弯工艺标准:

1,在1250毫米±0.5毫米的长度

2,在中心的范围1250毫米偏转的表面平整度应不大于1.0mm。

3,产品尺寸:按设计

绘画过程:

1,颜色代码RAL9010,由其它编辑本段?涂层防静电。涂层的厚度应50μm的

2,涂层的表面硬度1-2H

3绘画过程。; P重新清洗保洁冲洗冲洗磷化膜干燥绘画绘画

填料

1,站在她的包装LF。devide R-面板的各件应该由塑料垫片隔开,以避免devider面板刮伤对方。

2,包装数量及尺寸:1200mmx1200mmx1200mm,50个。

3,使用的LLDPE拉伸膜缠绕膜了面板和包装成稳定的纸箱。

允许品牌/型号: AAP工程

C.1.1.2.7 空气的障碍

天花板空气分离分区(垂直和水平障碍):分区创建之间的密封顶部的天花板和建筑结构。将构造一个无微粒空中障碍镀锌薄钢板等材料。

空气障碍将在以下几个方面进行安装:与干式冷却盘管的分区边界(垂直和水平)上述分离隔墙根据客户要求

详细说明:

空气屏障与弯曲金属板通常由两部分构成。

第1部分是Z形金属片。

部分1由螺栓夹固定在天花板网格轮廓。

第2部分是L形的金属板。

部2由对VC地脚螺栓固定在混凝土墙或建筑结构。

这两款器件均通过铆钉或自切螺钉连接。

提供空气阻隔了所有的开口和切口,以允许其他技术系统来传递和渗透阻隔空气。

所有的关节和差距在切口和穿透密封用硅酮密封胶自由。

允许品牌/型号:SIKA / Sikaflex Terostat Sinsung Eng. Co., Ltd.

C.1.1.2.8 OHCV/ OHT光束集成到天花板

客户端安装吊顶安装OHCV/ OHT盒式运输系统作为整体AMHS的一部分。该OHCV/ OHT系统是别人的范围。支撑结构的OHCV/ OHT系统是干净的适用范围房间的供应商。所述支撑结构被固定在建筑物输注液EL结构,并且具有被集成到整体空间的管理。

范围用途:

1,转移所有负载从OHCV/ OHT到建筑物结构中

2,传输的所有地震荷载从OHCV/ OHT到建筑物结构中

有关的通用工作:

1。与AMHS安排协调会议和其他相关供应商。

2。一般包括OHCV / OHT结构空间管理图。

3。安排系统上面的天花板以及天花板上安装系统,以避免影响OHCV / OHT系统。

详细描述:

OHCV / OHT支持结构系统包含以下主要组件:

1。建筑梁之间的水平构件梁、安装

2。垂直钢管从水平成员通过天花板

3。水平构件梁天花板下面OHCV / OHT支持

4。地震准备完整的结构

地震准备OHCV / OHT支撑

建筑梁之间的水平构件梁、安装:

1。梁尺寸:244 x 175 x 7 x 11和194 x 150 x 6 x 9 de这取决于施加的负载。

2。夹具使用盘子年代建筑梁与梁夹= 16毫米间距器相同梁法兰厚度。

3。每个法兰螺栓大小M16,6个人电脑。

4。所有梁和夹材料涂层。

通过天花板垂直钢管形式横梁成员:

1,管状钢尺寸100×100×4,水平构件和天花板的长度根据位置海拔。

2,夹具在水平梁上与梁夹具用板S =10毫米和间隔物用相同厚度为梁翼缘。

3,螺栓尺寸M12,4个一法兰。

4,所有梁和钳材料涂布。

5,垂直构件穿透天花板,并与连接法兰尺寸150×200×12结束

6,垂直横梁两端允许在四个方向斜撑的夹具。

7,底部连接法兰比上限低100毫米。

水平构件梁天花板下面OHCV / OHT支持:

1。梁尺寸:150 x 150 x 7 x 10与加劲肋板在加载点S = 12毫米。

2。固定的垂直构件连接法兰螺栓M12,4个人电脑/法兰。

上限OHCV/ OHT支持下水平构件梁:

1,光束尺寸:150×150×7×10带加强筋板S =12毫米在装载点。

2,夹具以与螺栓M12,4个一法兰连接法兰的垂直构件。

抗震支撑的完整结构和用于OHCV/ OHT支撑:

1,包括:水平构件4颗M16杆,镀锌。

2,此支撑收集地震力从XX和YY OHCV/ OHT结构和它们转移到建筑结构上。

3,这些垂直构件杆由加强板的装置,它被焊接在固定两端该OHCV/ OHT支撑结构。

4,杆含有两个具有相反的螺纹。该连接是通过螺丝扣所做而将也保证了棒的正确的张力。5,所有的连接,必须进行检查。

6,支撑必须设计要么不干扰管道,管道系统或任何其他系统位于天花板上方。

相关天花板的工作:

1,重新排列天花板节)。悬挂,以避免碰撞与OHCV/ OHT 系统(见前面也在这日2,完成OHCV/ OHT系统安装开始前,所有的子结构和天花板的工作。

3,通过特殊的剪裁天花板型材和特殊的手段恢复周围所有OHCV/ OHT天花板支持大小相思。

4,恢复天花板与周围的吊车支承小于10mm的间隙。

5,关闭差距与硅密封胶自由。该OHCV/ OHT系统的布局,必须由客户提供。考虑每1.2米单钩OHCV/ OHT支撑梁和每OHCV/ OHT支吊架800千克。

C.1.1.2.9连接阶段1到阶段未来

无论天花板系统很可能被延长到第1阶段是一个成一个阶段的未来提供不低于不止一个天花板网格线比第1阶段在整个边界进一步方便未来相连接在不影响第1阶段的操作。

使用所有非标准悬挂和支撑的设计为describt前面。上不封顶白朗必须在使用面积超过1阶段。

范围用途:

1,允许阶段以后的扩展,方便连接阶段1的天花板。

C.1.1.3相关图纸

AL.X10.311天花板和网络布局,列弗。10

AL.X20.311天花板和网络布局,列弗。20

AL.X40.311天花板和网络布局,列弗。40

AL.X60.311天花板和网络布局,列弗。60

AL.S10.201 典型。天花板子结构部分,10级

AL.S40.201 典型。天花板子结构部分,40级

AL.S60.201 典型。天花板子结构部分,60级

AD.L10.241 典型。天花板上悬挂/支撑,10级(标准结构也为60级)

AD.L10.242 典型。天花板上悬挂/支撑,10级(标准结构也为60级)

AD.L40.241 典型。天花板上悬挂/支撑,40级

AD.L40.242 典型。天花板上悬挂/支撑,40级

AL.L10.251起重机/ OHCV支持布局,10级(40级和60支持从地板)

AL.L20.251 典型。天花板网格/ OHCV集成的细节(标准结构还对起重机支持集成)

暗龙骨吊顶工程验收规范

强制性条文 3.2.9 建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。 6.1.12 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。 主控项目 6.2.2 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查。 6.2.3 饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。 检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 6.2.4 暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。 检验方法:观察、手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 6.2.5 吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防 腐处理;木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。 检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验收 记录。 6.2.6 石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时,面层板与基层板的接 缝错开,并不得在同一根龙骨上接缝。 检验方法:观察。 一般项目 6.2.7 饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。检验方法:观察、;尺量检查。 6.2.8 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖子等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻 合、严密。 检验方法:观察。 6.2.9 金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致,角缝应吻合,表面应平整,无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨 应顺直,无劈裂、变形。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 6.2.10 吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 6.2.11 暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表6.2.11的规定。 暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法 表6.2.11

项目工程质量控制的措施和方法

工程质量控制的措施和方法1工程质量控制目标 严格贯彻国家强制性质量标准规定的技术标准和质量要求。所有工程质量验收达到合格,争取达到优良标准。 2工程质量控制的原则 2.1以国家施工及验收规范、工程质量验评标准、设计图纸等为依据,督促承包单位全面实现工程项目合同约定的质量目标。 2.2对工程项目施工全过程实施质量控制,以质量预控为重点。 2.3对工程项目的人员、机械、材料、方法、环境等因素进行全面的质量控制,监督承包单位的质量保证体系落实到位。 2.4严格要求承包单位执行有关材料试验制度和设备检验制度。 2.5坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用。 2.6坚持本工序质量不合格或未进行验收不予签认,下一道工序不得施工。 3工程质量控制的方法 3.1质量控制应以事前控制(预防)为主。 3.2应按监理规划、监理实施细则的要求对施工过程进行检查,及时纠正违规操作,消除质量隐患,跟踪质量问题,验证纠正效果。

3.3应采用必要的检查、测量和试验手段,以验证施工质量。 3.4应对工程的关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理。 3.5严格执行现场见证取样和送检制度。 3.6应建议撤换承包单位不称职的人员及不合格分包单位 4工程质量控制的措施 4.1事前控制 施工准备阶段是施工单位为正式施工进行各项准备、创造开工条件的阶段。施工阶段发生的质量问题、质量事故,往往是由于施工准备阶段工作的不充分而引起的。因此,项目监理部在进行质量控制时,将十分关注施工准备阶段各项准备工作的落实情况。项目监理部将通过抓住工程开工审查关,采集施工现场各种准备情况的信息,及时发现可能造成质量问题的隐患,以便及时采取措施,实施预防。 在施工准备阶段,项目监理部采取预控方法进行监理,具体控制要点及手段主要有: 1)检查和督促施工单位健全质量及安全保证措施 每个施工承包单位都应有项目经理全面负责,并设施工员、质检员和资料员、安全员,在施工现场进行全过程质量管理和质量控制。建立施工工序的自检验收制度。 2)对施工队伍及人员控制

5.2.2纸面石膏板、木质胶合板吊顶验收规范—6.石膏板吊顶规范汇总

大面积石膏板吊顶施工工艺 技术关键要求 1)弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序,安装龙骨应平直牢固,龙骨间距和起拱高度应在允许范围内。 2) 吊杆长度超过1.5m时,必须增设反向支撑,以防后期的质量通病。 ③质量关键要求 1) 吊顶龙骨必须牢固、平整,利用吊杆或吊筋螺栓调整拱度。安装龙骨时,应严格按放线的水平标准线和规方线组装周边骨架,受力点应安装严密,牢固,保证龙骨的整体刚度。龙骨的尺寸应符合设计要求,拱度均匀,吊顶龙骨严禁有硬弯,如有必须调查再进行固定。 1) 弹线 用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线,从水准线量至吊顶设计高度再加12mm(一层石膏板的厚度),用粉线沿墙(柱)弹出水准线,及为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在砼顶板弹出主龙骨的位置,主龙骨应从吊顶中心向两边分,最大间距为1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900—1000mm,如遇到梁和管道固定点大于设计和规范要求,应增加吊杆的固定点。 2) 固定吊挂杆件 采用膨胀螺栓固定吊挂杆件,采用φ8的吊杆或φ10吊杆,一般采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直,吊筋长度大于1.5m时,应设反向支撑。 3)根据吊顶平面尺寸,留自然收缩缝,伸缩缝处布置两支同向覆面龙骨。石膏板接缝分别固定在两支覆面龙骨上,接缝处自然留缝8―10CM,此缝采用杰科嵌缝胶带与乳胶漆颜色一致弹性嵌缝腻子补缝。 大面积吊顶主龙骨每间距10m左右,采用两支¢10左右不同方向斜向拉力筋,以调整主龙骨横向不均匀受力。或者每隔12米在主龙骨上部焊接横卧龙骨一道,以加强主龙骨侧向稳定性和吊顶整体性。面积超过100平方米的吊顶,长度超过10米宜设伸缩缝,做法如图: 大面积地砖铺贴施工工艺 1、地砖铺贴的规范程序为:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→安装标准块→选料→浸润→铺贴→灌鏠→清洁→养护交工。 2、地面必须充分打毛,凹深不小于0.5㎜,间距5㎝,然后刷一遍净

吊顶工程施工工艺及验收标准

吊顶工程施工工艺及验收标准 工艺流程: 090101、熟习图纸,按图施工。采用水平管抄出水平线,用墨线弹出基准线。对局部吊顶房间,如原天棚不水平,则吊顶是按水平作或顺原天棚作,应在征求设计人员意见后由客户确 定。 090102、弧型顶面造型应先在地面放样,确定无误后方能上顶,保证线条流畅。090103、吊顶主筋不低于30×50木龙骨,间距为800-1000,必须使用100×8钢膨胀固定,约1㎡用量一个。钢膨胀应尽量打在预制板板缝内,钢膨胀螺母应与木龙骨压紧。090104、吊顶次龙骨不低于25×35木龙骨,选料使用,边角料不得用于吊顶格栅,只能用作吊筋。龙骨架应推光底面后方能使用。纸面石膏板龙骨间距为400×400,层板龙骨间距为300×300,厨卫间扣板吊顶木龙骨间距不大于600X600,采用轻钢龙骨间距按材料要求施 工。 090105、打木龙骨格栅应注意灯具位置,筒灯开孔处不得有木龙骨,吊顶及吸顶灯处应单独进行加固,客厅主灯应加钢膨胀固定。轻型灯具可吊在主龙骨上,重量大于3公斤的灯 具或吊扇不得与吊顶龙骨联结,应另设吊钩。 090106、纸面石膏板使用前必须弹线分块,封板时相邻板留缝3㎜,使用专用螺钉固定,沉入石膏板0.5-1㎜,钉距为150-170㎜。固定应从板中间向四边固定,不得多点同时作业。 板缝交结处必须有龙骨。 090107、封层板前必须弹线分块,确保钉子钉在木龙骨上,使用U416或U419码钉固定,钉距为80-150,钉眼涂防锈漆。如作乳胶漆面,则必须使用醇酸清漆滚涂一遍,防止层板 翻色。 090108、用铝扣板、烤漆扣板时,应了解扣板的规格,结合现场尺寸合理下料购回。卫生间吊顶同样必须使用钢膨胀,并涂刷防火涂料,厨卫间吊顶应作到尽可能的高。090109、封板时,注意灯具线路拖出顶面,依照施工图在罩面板上弹线定出筒灯位置,拖 出线头。 090110、暗光带总高度一般为120-200,所有暗光带均应采用双层银雨牌霓虹灯管,暗光带前档板应使用九厘板或双层五厘板或木工板,后档板使用五层板。面板吊顶应先作木龙骨 基层,封一层五层板,再封面板。 墙砖工程施工工艺及验收标准 工艺流程: 030101、墙砖、石材品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求。030102、墙砖使用前,要仔细检查墙砖的尺寸(长度、宽度、对角线、平整度)、色差、品种,以及每一件的色号,防止混等混级。 030103、基层清理,如墙面是涂料基层,必须发水后把涂料铲除干净,并且打毛凿深不小于5㎜,间距不大于5㎝,并刷净水泥浆1遍。030104、检查基层平整度、垂直度,如误差超过2㎝(用2米靠尺检查),先用1:3水泥砂浆打底校平后方能进行下一工序。 030105、施工前,要在墙面刷一遍净水泥浆,墙砖使用前,要将砖充分浸水湿 润,晾干待用。 030106、确定墙砖的排版,在同一墙面上的横竖排列,非整砖应排在次要部位或阴角处。宽度及高度在10公分以下的墙砖不能上墙,应将墙砖对分,即在墙体两边同时留非整砖以保持美观。高级配套砖要求五边对缝(即在四边对缝的基

建筑施工质量主要控制要点

建筑施工质量主要控制要点 一、建筑施工质量控制目的 一个施工项目的工程质量是保证该项目为企业创造效益最根本的保证,也是我们能够为广大用户提供优质施工项目服务的先决条件,建筑施工质量是直接制约着企业自身业务的发展,所以必须采取主动控制,实施全方位、全过程的有效控制措施,分清主次,抓住关键,设置建筑施工质量控制点,进行预控,完善质量体系和质量检查制度来实现预定的质量目标。 二、加强建筑施工质量控制的措施 针对本工程施工质量监控的难点,为了达到“全面、实时、有效”这一控制目标,必须在控制过程中实现事前、事中、事后全过程有效监控,并在控制过程中采取管理、组织、技术等方面措施。 三、做好建筑施工工序开展前的质量监控工作 熟悉工序操作要点,通过工序分析掌握重点 首先,必须熟悉施工图纸,针对具体的施工规范要求,尽最大限度去优化每一道工序,认真、合理地做好施工组织计划,从大到小,由面至点,确保每一分项工程都能纳入受控范围之中。如在基础施工中主要控制好轴线标高及钢筋工程、模板工程、混凝土工程,主体结构中主要控制好模板工程、钢筋工程和混凝土工程的各道施工工序。 1、土方开挖控制要点:

①控制建筑物轴线基准点;基槽开挖前把轴线引之基槽以外的位置固定好,保证在挖土时不能扰动并做好保护措施。 ②控制基槽标高及平面尺寸;基槽开挖时由专职人员负责跟班作业观测标高及基槽边线防止超挖,防止基底土质扰动预留200mm由人工清理,机械挖土完成后把标高及轴线引到基槽内,复核基槽的长、宽及标高是否符合设计要求。基槽清土时每隔5米打一个标高桩来控制基底平整度及标高。基槽清理完成后由监理公司对基槽土质、基槽深度、宽度、基底标高、轴线进行验收,使之符合设计图纸和规范要求,经监理及相关单位签字确认后才进行下一道工序施工。 2、模板拼装施工质量控制要点: ①控制模板的轴线位移;模板轴线测放后,组织专人进行技术复核验收,确认无误后才能支模。支模前在模板边线打定位桩来控制剪力墙模板的轴线位移。采用对拉螺杆和水泥支撑条来控制剪力墙的厚度。 ②控制顶板的标高及平整度;支模架搭设好后由专职管理人员提供水平线,并在支模架的立杆上画出水平线,立杆顶部采用顶丝来调整标高及模板的平整度(顶丝长度不得超过200mm )。 ③控制模板拼缝;梁柱节点处、剪力墙、顶板的模板拼缝必须严密不得漏浆,板缝宽度超过5mm 的采用板条镶缝,5mm以内的采用胶带粘贴,以确保模板的安装质量。 安装质量,模板安装几何尺寸、轴线、标高必须符合国家规范标准,在施工过程中责任落实到人,应保证成形后混凝土结构和构件的形状、

吊顶规范要求

吊顶规范要求 1.施工方在吊顶施工前根据设计图纸要求,综合考虑各安装管线的安装尺寸要求统一安排布置定位,绘制综合布线图,确定吊顶标高,弹放墨线及大样。 2.吊杆采用?8热镀锌成品螺纹杆。间距不大于900mm。 3.主龙骨厚度为,间距为900mm,主龙骨按房间短跨长度3‰起拱。次龙骨中心间距为300mm×600mm。(目前按照1200MM距离放) 4.需安装轻型吊灯的位置,应预设400mm×400mm×18mm多层板加固件(作防火处理),板面与龙骨面齐平(多层板须采用?8膨胀螺栓固定在结构楼板面)。客厅多层板中开?32孔,封板时电线留出。房间多层板中预留暗盒,封板时电线不外露。如图: 5.厨房、卫生间吊顶采用单层我司指定品牌的12mm防潮石膏板。普通吊顶要求为:高位采用单层项目所定品牌的12mm石膏板铺设,低位采用双层石膏板铺设,板材的长边(即包封边)应沿纵向次龙骨铺设。相邻两块石膏板之间应错缝拼接,拼缝宽5-8mm。上下两层石膏板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝,上下层石膏板接触面须涂刷白乳胶并每层用自攻螺丝固定。 6.副龙骨间距300mm,造型边框转角需增加斜撑龙骨。见附图。 7.叠级式吊顶底位的转角部位面层石膏板须整张铺设(切割成L型),不得在转角部位接缝。低位吊顶采用双层纸面石膏板,转角部位第一层采用9mm柳桉芯多层板, 转角处分长短边,裁成L 形加固(L角短边为250-300mm,长边为 550-600mm)。第二层石膏板裁成L形,亦分长短边,固定时与基层板长短边反向固定,夹层满涂白胶。 8. 吊顶灯槽基层侧板与付龙骨相接固定。此图中灯槽位边龙骨取消,龙骨内嵌木工板做法。在没有灯槽的挂板,副龙固定方式为:一.挂板开槽,副龙内嵌螺丝固定,二.副龙内嵌木工板侧面固定,挂板在正面固定螺丝。 9.吊顶挂板L角处需用镀锌铁皮加固。铁皮包在外角处。 10.第一层石膏板与第二层石膏板之间需错缝铺贴,夹层内满涂白胶。

最新吊顶工程质量验收规范(精)

6 吊顶工程 6.1 一般规定 6.1.1 本章适用于暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶等分项工程的质量验收。 6.1.2 吊顶工程验收时应检查下列文件和记录: 1 吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件。 2 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 3 隐蔽工程验收记录。 4 施工记录。 6.1.3 吊顶工程应对人造木板的甲醛含量进行复验。 6.1.4 吊顶工程应对下列隐蔽工程项目进行验收: 1 吊顶内管道、设备的安装及水管试压 2 木龙骨防火、防腐处理。 3 预埋件或拉结筋。 4 吊杆安装。 5 龙骨安装。 6 填充材料的设置 6.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 6.1.6 检查数量应符合下列规定: 每个检验批应至少抽查 10%, 并不得少于3间;不足3间时应全数检查。 6.1.7 安装龙骨前,应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。 6.1.8 吊顶工程的木吊杆、木龙骨和水饰面板必须进行防火处理,并应符合有关设计防火规范的规定。 6.1.9 吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。 6.1.10 安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。 6.1.11 吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。 6.1.12 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。 6.2 暗龙骨吊顶工程 6.2.1 本节适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨、水龙骨等为骨架,以石膏板、金属板、矿棉板、木板、塑料板或格栅等为饰面材料的暗龙骨吊顶工程的质量验收。 主控项目 6.2.2 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查。 6.2.3 饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。 检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。6.2.4 暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。 检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 6.2.5 吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理;木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。 检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。 6.2.6 石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时,面层板

干货碧桂园项目总分享工程进度工程质量控制全过程要点

碧桂园项目总分享:【工程进度.工程质量控制全过程要点】内训 2014-08-16 进度、成本控制是项目管理的重要内容,很感谢集团给这个机会给我总结和发表意见,这段时间在集团领导的关心支持和大力指导下,将个人的一点工作体会与韶关项目过去两年工作的经验教训进行结合,谈谈对进度质量控制的一点认识和体会,供其它项目的同事批评、指正与参考,并提出更好的意见和建议,以达到抛砖引玉的效果。 进度控制是项目管理的重要内容之一,能否成功地控制进度直接影响了项目的资金运作和成本,决定了能否实现对客户的交楼承诺,关系到公司的成本和声誉,是一项不容忽视的重要工作。进度控制的内容很多,这里仅站在项目部的角度,从事前、事中和事后三个过程谈谈对进度控制的认识和体会: 碧桂园项目的特点是占地面积大,往往位于郊区或二、三线城市。因此,作为项目部,在项目启动前,必须站在项目整体开发的角度上,和集团其它部门一起,全面、细致和周密地做好整个项目开发策划、规划、方案和计划工作,这是整个进度控制的关键。 1、做好整体小区的规划工作 2、合理确定项目的标高 3、做好土方平衡计划工作 4、做好市政管线规划设计和综合管线平衡工作,并根据项目总体计划制定好市政报建,施工计划。 5、对地质进行详细的勘察。选择合理的基础类型和桩型。

6、制订项目开发,施工计划,做好各项工作的穿插,尽可能缩短时间。 7、做好内外的沟通协调工作 8、做好设计变更图纸会审和技术交底工作 9、督促施工单位及时进场,做好“三通一平”和场地交接。 10、督促施工单位按合同约定的时间,编制详细的施工计划,,作为进度控制的依据。 首先应根据项目各方面实际情况,与公司的有关部门一起制订整个项目的分段开发计划和顺序,统一意见后据此制定项目外部交通和内部临水、临电、市政和施工道路、临设、材实堆放、搅拌站、办公室等布置和计划,做到统一规划、有条不絮、避免重复投资,以利于加快进度,节省投资。 其中,临水尽可能就地取材,利用合格的河水、水库水和地下水,这样有利于节省投资;临电根据开发计划合理布置;场内尽量提前施工小区市政道路作为施工道路,这样一方面能保证场内运输,另一方面也有利于文明施工,对土质较好的地段,可采用先利用底层砼路面作为施工道路,施工完成后再浇筑面层砼。土质较差地段的市政道路,可采用先倒底层砼路面作为施工道路,施工完成后再铺上沥青;临设材料堆放现场,办公室等场地应尽可能放在不影响施工,距离比较近的位置,避免多次搬迁,减少搬迁费用。搅拌站应考虑交通运输问题,放在较晚开发,且便于交通运输和取水的位置。另外,碧桂园的项目多数处于山区,还必须考虑防洪措施,做好边坡防护、截洪沟和场地排水工作。 对一个大型小区来说,土方工作量是非常大的,因此合理确定项目的标高是一项非常重要的工作。合理确定项目的标高可以大大地减少土方的开挖和外运,同时也减

吊顶工程施工要求及验收规范

(4)安装面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。 (5)吊杆的间距不得大于1200mm,吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5 吊顶工程施工要求及验收规范 吊顶工程施工要求及验收规范时间:2010-03-15 10:22来源:未知作者:admin 点击:114次吊顶工程施工要求 5.1.1 适用于木龙骨、轻钢龙骨表面全部镀锌和铝合金龙骨为骨架,以常用胶合板、石膏板、玻璃板、 PVC 板、铝扣板等材料为罩面板的吊顶工程。 5.1.2 所用材料的品种、规格、颜色及基层结构、固定方法应符合设计要求 5.1.3 各类龙骨吊顶必须 吊顶工程施工要求 5.1.1适用于木龙骨、轻钢龙骨表面全部镀锌和铝合金龙骨为骨架,以常用胶合板、石膏板、玻璃板、PVC板、铝扣板等材料为罩面板的吊顶工程。 5.1.2所用材料的品种、规格、颜色及基层结构、固定方法应符合设计要求 5.1.3各类龙骨吊顶必须固定牢固,固定完毕后,要进行一次全面检查和校平。 5.1.4根据吊顶设计标高,在四周围墙上弹线。弹线应清楚,位置准确,其水平差为?5mm。 5.1.5主、次龙骨的位置、水平度要全面校正,连接件应错位安装。明龙骨应无明显弯曲,次龙骨连接处的对接错位偏差一般不大于2mm。校正后应将龙骨所有吊挂件、连接件拧紧、夹紧,使其牢固可靠。 5.1.6木龙骨、木方应按设计要求,各木方之间应打胶,再用钉固定。与罩面板接触的面必须刨平并符合防火要求。 5.1.7施工中与电气照明设备安装作业应紧密配合,穿孔板的孔距应排列整齐,预留孔洞,吊灯等处的补强,应符合设计要求,以保证安全。 5.1.8罩面板不得有悬臂现象,如有应增加龙骨固定。

市政道路工程质量控制要点

市政道路工程质量控制要点 从现在的施工管理模式上看,不论是甲方、监理、项目经理等管理人员,还是现场的机械操作手及工人,真正的负责技术统计和现场技术交底及施工指导的人,其实只有现场技术负责人。一人而已,如果一个项目部的技术负责人经验丰富,技术全面,则施工质量有所保证,反之则会出现施工现场混乱,甚至出现质量问题,基于以上问题我提议现场监理切实复核工程数据,甲方按监理程序层层监督,以尽量避免由于现场技术负责人的自身技术缺陷而引起的不必要的失误,并针对工程的各分部分项工程都提出质量控制点及控量方法: 灰土质量控制 通过几年灰土施工工艺的推广,现在昆山灰土施工的技术及工艺已基本成熟,但是从现在的检测手段上看还是不足以反映质量的真实情况,而且从业人员的自身经验及技术也是良莠不齐为了加强灰土施工的质量,建议亮化质量控制点及控制方法。 1、灰土原槽开挖: a、排水沟的开挖标准(宽度1米、深度米、线形要直)现场监理要进行测量。 b、作用:1、排明水

2、降低地下水位 c、在灰土前两层施工期间必须随时保证明沟无积水。排水沟做的好坏直接影响到第一层灰土质量。 2、第一层灰土施工 第一层灰土多用于稳定路床,只能用轻型压路机,碾压稳住路床,用重型压路机,更容易产生弹簧。根据现场情况局部路段要适当加大灰土填筑厚度。 3、明暗浜施工灰土施工: 不同河塘处理方案有不同的标准,一般情况,只要挖除黑色淤泥质土就可以了。如抛石挤淤泥就不需要挖除太多的淤泥。(正常路面以下1.5米深度,车辆行驶的作用力几乎影响不到的)灰土必须是闷好的灰土,在等待回填,这样回填进度和质量保证。 挖机与压路机在河浜段碾压误区:挖机重量达到标准但接触面积太大,压实功达不到要求,能上压力机时不可用挖机。 台阶标准 修筑的台阶台接长度最少要达到1米以上,灰土回填两层要挖一个台阶,不然台阶起不了作用。

轻钢龙骨吊顶规范(仅供参考)

轻钢龙骨吊顶规范 6 吊顶工程 6.1 一般规定 6.1.1 本章适用于暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶等分项工程的质量验收。 说明: 6.1.1 本章适用于龙骨加饰面板的吊顶工程。按照施工工艺不同,又分暗龙骨吊顶和明龙骨吊顶。 6.1.2 吊顶工程验收时应检查下列文件和记录: 1 吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件。 2 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 3 隐蔽工程验收记录。 4 施工记录。 6.1.3 吊顶工程应对人造木板的甲醛含量进行复验。 6.1.4 吊顶工程应对下列隐蔽工程项目进行验收: 1 吊顶内管道、设备的安装及水管试压。 2 木龙骨防火、防腐处理。 3 预埋件或拉结筋。 4 吊杆安装。 5 龙骨安装。 6 填充材料的设置。 说明: 6.1.4 为了既保证吊顶工程的使用安全,又做到竣工验收时不破坏饰面,吊顶工程的隐蔽工程验收非常重要,本条所列各款均应提供由监理工程师签名的隐蔽工程验收记录。 6.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 6.1.6 检查数量应符合下列规定: 每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。 6.1.7 安装龙骨前,应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。 6.1.8 吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理,并应符合有关设计防火规范的规定。 说明: 6.1.8 由于发生火灾时,火焰和热空气迅速向上蔓延,防火问题对吊顶工程是至关重要的,使用木质材料装饰装修顶棚时应慎重。《建筑内部装修设计防

天棚吊顶工程施工技术措施方法验收标准

天棚吊顶工程施工技术措施方法验收标准 天棚吊顶工程施工技术措施、方法及验收标准 吊顶工程要达到面平、缝细、线直、接口齐(平项与墙面、灯具的接口)、吻合好(平项与照明灯具、消防报警、风口、其他装修的吻合)分布整齐(消防探头、广播、灯口、风口等布整齐划一)不低于国家行业标准的量化施工标准。安装吊顶的龙骨、紧固件、螺钉、钉子应为镀锌,吊杆、角钢等应作防锈处理。 标高线的水平控制要点为:第一,基准点和标高尺寸要准确。用水平仪找字标高点。第二,吊顶面的水平控制线应尽量拉出通直线,经要拉直,最好采用尼龙线。第三,对跨度较大的吊顶,应在中间位置加设标高控制点。 (一)、天棚工程施工顺序流程 基层清理--弹线--安装吊筋--安装主龙--机电系统工程完毕--试水、打压完毕--安装次龙骨--隐蔽检查--安装饰面板--刮腻子、刷涂料--分项验收 (二)、(办公区)轻钢龙骨安装施工技术、工艺 1、建筑用轻钢龙骨 (1)建筑用轻钢龙骨:建筑用轻钢龙骨(简称龙骨)以冷轧钢板(带)、镀锌钢(带)或彩色喷塑钢板(带)作原料,采用冷弯工艺生产的薄壁型钢。用作吊顶的龙骨,其钢板(带)、厚度为0.5~1.5mm。 (2)产品规格:吊顶龙骨按承载龙骨的规格分为D38、D45、D50 和D60。 (3)技术要求 外观质量: 1)龙骨外形要平整、棱角清晰、切口不允许有影响使用的毛刺和变形; 2)镀锌层不许有起皮、起瘤、脱落等缺陷; 3)对有腐蚀、损伤、黑斑、麻点等缺陷,按规定方法检测时,应符合下表要求。 外观质量 缺陷种类优等品一等品合格品 腐蚀、损伤、黑斑、麻点不允许无较严重的腐蚀、损伤、麻点。面积不大于2cm 的黑斑每米长度内不多于5 处 (4)表面防锈;龙骨表面应镀锌防锈,其双面镀锌量应不小于下表规定 双面镀锌量(g/m2) 项目优等品一等品合格品 双面镀锌量12010080 注:龙骨及其配件表面允许用喷漆喷塑等其他防锈方法,其性能应与本节的规定等同。 (5)尺寸要求 1)龙骨尺寸偏差应符合表1 的规定。弯曲宽应不小于5.0mm,弯曲高应不小于3.0mm。 2)底面和侧面的平直度应不大于表2 的规定。 3)弯曲内角半径R 应不大于表3 的规定。 表1 尺寸允许偏差(mm) 项目优等品一等品合格品 长度L+30-10 覆面龙骨断面尺寸宽AA≤30±1.0 A>30±1.5 高B±0.3±0.4±0.5 其他龙骨断面尺寸宽A±0.3±0.4±0.5

吊顶工程验收规范

吊顶工程验收规范 金属吊顶工程验收规范 本节适用各种金属板(条形板、方板、格栅)吊顶工程。 检查数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总数的20%。 (1)保证项目 金属板的吊顶基底工程必须符合基底工程有关规定。 吊顶用金属板的材质、品种、规格、颜色及吊顶的造型尺寸,必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。 金属板与龙骨连接必须牢固可靠,不得松动变形。 设备口、灯具的位置应布局合理,按条、块分格对称,美观。套割尺寸准确边缘整齐,不露缝。排列顺直、方正。 检验方法:观察、手扳、尺量检查。 (2)基本项目 金属板的安装质量应符合以下规定: 合格:板面起拱度准确;表面平整;接缝、接口严密;板缝顺直,无明显错台错位,宽窄均匀;阴阳角收边方正;装饰线肩角、割向正确。 优良:板面起拱度准确;表面平整;接缝、接口严密;条形板接口位置排列错开有序,板缝顺直,无错台错位,宽窄一致;阴阳角收边方正;装饰线肩角、割向正确,拼缝严密异形板排放位置合理、美观。 金属板表面应符合以下规定: 合格:表面整洁,无翘角、碰伤,镀膜完好无划痕,无明显色差。 优良:表面整洁,无翘曲、碰伤,镀膜完好无划痕,颜色协调一致、美观。 检验方法:观察、拉线、尺量检查。 纸面石膏板、木质胶合板吊顶验收规范 适用各种金属板(条形板、方板、格栅)吊顶工程。 检查数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总数的20%。 (1)保证项目 罩面板的材质、品种、规格、及吊顶造形的基层构造、固定方法,必须符合

设计要求和国家现行有关标准规定。 轻钢龙骨或木龙骨架的安装必须符合本标准第二章有关规定。木质龙骨、胶合板必须按有关规定进行防火阻燃处理。 罩面板与龙骨连接必须紧密、牢固。 设备口、灯具位置的设置必须按板块分格对称,布局合理;开口边缘整齐,护口严密不露缝。排列横竖顺直、整齐、美观。 检验方法:观察、尺量、手扳检查 (2)基本项目 罩面板的表面质量应符合以下规定: 合格:表面平整、起拱正确,颜色一致,洁净、无污染,无返锈、麻点、锤印,无外露钉帽。 优良:表面平整、起拱准确、颜色一致,洁净、无污染,无返锈、麻点、锤印,自攻螺丝排列均匀,无外露钉帽、无开裂。 罩面板的接缝、压条质量应符合以下规定: 合格:接缝位于龙骨上宽窄均匀、压条顺直,无翘曲,光滑通顺,接缝严密,无透漏。阴阳角收边方正。 优良:接缝位于龙骨上均匀一致,压条顺直,宽窄一致,无翘曲,光滑、通顺平直,接缝严密,无透漏,阴阳角收边方正。 有造形要求的应符合以下规定: 合格:造形尺寸及位置正确,收口严密平整。 优良:造型尺寸及位置准确,收口严密平整,曲线流畅,美观。 检验方法:观察、尺量检查

项目质量管理要点总结

项目质量管理要点总结 项目质量管理要遵循质量管理体系,管理层在项目开始之前要制订项目质量管理计划 和标准,并且在项目执行过程中要保证相关利害关系者都要知道本项目的质量管理标准。 项目质量管理十点要则高度浓缩了项目质量管理体系的精髓观念: 1、客户导向。就是以客户为中心,把客户的满意度作为质量标准的尺子。这是ISO-10006体系的首要原则:鉴于顾客是组织的存在之本,因此组织不但应该了解顾客当前的需求,而且要了解其未来潜在之需求,不但要尽力满足顾客的需求,并争取超越顾客的期望。一些国际著名公司甚至提出,客户的满意度只能说明质量及格,只有超越客户的期望值,才能获得客户对品牌的忠诚。盖洛普曾经对客户的满意度作过一个调查,结果表明客 户的满意度可以分为三个层次: a.提供的服务或产品可以达到安全、准时、便捷的效果; b.与客户建立伙伴关系,提供个性化的产品功能及服务; c.通过互动反馈参与客户的决策,为客户提供咨询帮助。 2、过程管理。就是将质量管理的关注点从结果检验转变为过程监控。这种过程管理 体现在两个方面: a.在时间坐标上,将整个项目实施视为一个工作任务衔接的流程,通过对工作流程的 分析,识别和精简那些无效益的工作环节,理顺分工的接口,形成目标合力,减少扯皮内耗。在流程链条上建立相互监督机制,让每个工作环节的下游工序都变成上游工序的客户,依次对上游进行质量监督。 b.在空间坐标上,将整个项目实施视为一个各类资源的集成活动,通过对相互依存的 组合要素的分析,识别并优化各类要素功能指标,在其衔接的接口处严格把关,加强沟通,分享信息和技术资源,确保最终产品的质量标准。 3、选对质量标准。企业在体制上需要采用休哈特、戴明、朱兰、石川、田口等人所 创立的质量管理理论,在组织中建立有效的质量管理体系。但是在在具体的项目过程中, 则需要采用克劳斯比的理论,努力第一次就将事情做好。项目的质量管理与常规质量管理 的区别就在于:项目的质量管理是在验证了前一过程的质量以后,才会开始进行下一个过程。企业的项目实践也证明了上述观点,无论是软件项目还是工程建设项目的质量管理模式,其共同的特点是在质量计划中确定质量管理的组织机构、工作职责、工作程序、配置 资源、确定各个项目阶段的验证标准。在实施中比照阶段的质量标准,验证项目阶段的质 量状态和控制项目质量基准的变更。 4、管理层重视。体现了质量管理在整个项目管理中的战略地位,甚至可以说项目的 质量在很大程度上取决于最高领导的重视程度。只有最高领导挂帅,才能决定项目的质量 方针,才能制定质量计划并确保计划落实,才能动员全员参与,才能调动并配置资源,才 能定期评审质量管理体系,才能驱动质量的持续改进。 5、实数求据。就是任何有效决策都不能凭主观的概念和假设,而必须以事实为依据,必须建立在量化分析的基础上。明确规定收集绩效数据的渠道、种类、时间和职责,确保

项目质量控制要点

项目质量控制要点 1.1、地基与基础工程 地基承载力、稳定性和基础结构的抗渗性是质量控制的关键点。主要控制点有: 1、基础土方开挖 开挖断面、基底土质、排水降水、基坑支护。 2、地基处理 换土、夯填、压实度、局部软弱土、溶洞和空穴的处理、复合地基承载力。 3、桩基 桩底持力层、桩长、废桩和补桩,桩身强度、桩身完整性和单桩承载力。 4、混凝土基础 干槽施工、抗浮措施、施工缝的处理、止水带的留置。 5、地基基础分部工程验收及主要技术资料 由监理方组织,建设、勘察、设计、施工、监理五方共同验收。 验收须具备的主要技术资料有:地质水文勘察报告、地基验槽记录、地基处理记录、压实度检测报告、复合地基承载力检测报告、基桩检测报告、止水带隐蔽工程验收记录。 1.2、主体工程 能承受设计荷载、达到设计抗渗要求是主体工程质量控制的关键点。主要控制点有: 1、钢筋和混凝土 池壁钢筋搭接,钢筋保护层厚度。 混凝土的配合比、养护。 2、抗渗 池壁模板对拉螺栓中部的止水环、两端头在拆模并切割后的止水措施必须符合设计要求或设计变更要求。 池壁与基础底板衔接处止水带部位混凝土的浇筑。 伸缩缝止水的施工。

管道进出口的位置准确性及止水措施。 3、水池承载力和抗渗能力综合检验 分3个阶段进行蓄水试验,分别蓄水至池壁高度的1/3、2/3和满池。注水水位上升速度≤2m/d,相邻两次注水时间间隔≥24h。 必须经满水试验合格后,方可进行水池的主体验收。 4、沉降观测 施工过程中,应按技术标准要求对构筑物进行沉降观测,设计文件对沉降指标有要求的,应由有资质的检测机构进行沉降观测。 5、主体工程验收及主要技术资料 由监理方组织,建设、设计、施工、监理四方共同验收。 验收须具备的主要技术资料有:钢筋的力学性能和焊接试验报告、预应力筋和钢铰线及锚夹具和连接器的复试报告、止水带的复试报告、混凝土的标准养护和同条件养护试块强度试验报告及抗渗试验报告、水池满水试验合格记录、沉降观测记录。 1.3、管道工程 1、管道沟槽 沟底高程、坡度符合要求、管底垫层平整稳固。 2、管道安装 管道接口、管道与闸阀的连接牢固严密。在雨季中施工的,应在隐蔽前增加抗浮措施。 3、功能性检测 排水管道做闭水试验。 4、管道工程验收及主要技术资料 由监理方组织,建设、设计、施工、监理四方共同验收。 验收须具备的主要技术资料有:管材的质量合格证明文件,管道试验报告、试验记录。 1.4、设备安装工程 1、主要材料、设备的质量 品种、规格、性能符合设计文件的要求和技术标准的规定,进口的材料或设

石膏板吊顶技术规范

第三章天花工程 1. 工序 确定水平基准线及天花高度,如天花的高度跟设计不同时,需等设计师认可后方可施工,天花板采用双层9mm石膏板以增加平整度。 隐蔽工程施工 安装吊筋及吊钩 安装主龙骨 主龙骨调整水平 平整度检验 严格按隐蔽工程验收规范落实相关验收工作,如:根据需要及时通知业主方、监理方和相关各方对隐蔽工程进行旁站、抽样及验收。 封板(石膏板天花阳角处必需安装镀锌喷涂同色系的阳角护角条) 2. 暗龙骨吊顶工程: (本节适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等为骨架,以石膏板、金属板、矿棉板、木板、塑料板或格栅等为饰面材料的暗龙骨吊顶工程的质量验收。) 一般项目 2.1.1 饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。 2.1.2 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密,需按要求固定牢固以免松动脱落。 2.1.3 金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致,角缝应吻合,表面应平整,无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨应顺直,无劈裂、变形。 2.1.4 吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。 2.1.5 安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。 2.1.6 暗龙平吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表的规定。 应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5 m时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。 2.1.8 灯具、电扇及喷淋管等其他重型设备严禁安装在吊顶工程的

龙骨上。必须单独增设吊装结构。 主控项目 2.2.1 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。 2.2.2 饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。 2.2.3 暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。 2.2.4 吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理;木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。 2.2.5 石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上接缝。 3. 明龙骨吊顶工程 一般项目 3.1.1 饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。饰面板与明龙骨的搭接应平整、吻合,压条应平直、宽窄一致。 3.1.2 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密,需按要求固定牢固以免松动脱落。 3.1.3 金属龙骨的接缝应平整、吻合、颜色一致,不得有划伤、擦伤等表面缺陷。木质龙骨应平整、顺直,无劈裂。 3.1.4 吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。 3.1.5 明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表的规定。 3.1.7 室外如需加岩棉(保温棉), 以50mm厚,密度必须大于80kgw/m3。室内无此要求。 3.1.8 需计算荷载与必要的吊杆支撑条件。 4. 做法: 乳胶漆饰面。(卫生间为防水乳胶漆)

质量控制措施要点

、质量控制措施 质量控制是监理工作的核心,主要是通过对施工投入、施工和安装过程、产品进行全过程控制,以及对参加施工单位和人员的资质、材料和设备、施工机械和机具、施工方案和方法、施工环境实施全面控制,以期按标准达到预定的施工质量等级。必须做好以下工作: 1、根据招投标文件和合同文件中的质量条款,明确本工程项目的质量要求和标准(包括施工、材料及设备等方面); 2、协助业主审核施工单位资质及质量保证体系;审查确认施工分包单位; 3、审核施工组织设计及施工技术安全措施;检查并协助搞好各项生产环境劳动环境、管理环境条件做到安全文明生产; 4、严格审查建筑材料、建筑构配件及设备的采购质量,必须满足工程质量的要求;进入现场后,应重点检查原材料、设备的技术文件,原材料、半成品、构配件、设备的检(试)验报告,现场计量器具及运行状况,抽样试验试件制作验证情况,杜绝一切不合格的材料设备用到工程中去; 5、检查施工机械和机具,保证施工质量; 6、明确执行的施工规范、标准和质量监督文件;进行施工工艺过程质量控制工作,检查工序质量,严格交接检查制度; 7、适时提出监理实施细则,加强质量预控; 8、做好各项隐蔽工程的检查验收,检查分项分部工程质量验评,认真做好各项质量签证工作,正确行使质量监督权; 9、做好工程变更方案的比选,保证工程质量; 10、做好中间质量验收准备工作;

11、组织质量协调会,协助业主处理工程质量事故和安全事故; 12、协助项目竣工验收工作; 13、审核项目竣工图; 14、注重收集当地建设主管部门、质监站和有关领导单位下发的质量监督文件,及时贯彻到质量控制中去; 、工程质量事故的处理 施工中发生质量问题,首先停止继续施工,则令其施工单位分析原因。根据事故的不同情况、不同性质、不同程度提出处理办法,并同时写出书面报告。监理工程师参与处理工程质量事故,监督事故处理方案的执行。 由于处理事故而增加的工程费,根据合同条款由责任方全部承担。 处理方法:按现行质量验收规范及济南市质量监督站有关文件处理。 、原材料、构配件、设备、钢筋、混凝土、模板及安装工程的预控 1、工程原材料、构配件及设备的预控: 材料加工定货的质量控制 材料加工定货时,施工单位应向监理工程师提供产地和生产厂家,监理公司检查其资质和质量保证体系与措施。经认可后按检查评定样品封样进场后,施工单位按批量抽查,并将结果报监理审核。 材料进场后的质量控制 1.2.1材料进场后必须附有原材料、半成品、成品的质量合格证或试(检)验报告; 1.2.2材料进场后按规定进行验收和抽样复试; 1.2.3监理按原材料、构配件及设备质量签认程序检查和随机抽查;

吊顶系统规范

吊顶系统 C. 无尘室系统 C.1.1 吊顶系统 C.1.1.1描述及地点在TFT110级无尘室生产区一期,TFT240级以及CF60级会覆盖着一个连续的天花板网格系统。第1阶段支撑区域的上10级,级别的部分天花板 20,40级和60也将布满天花板网格系统。 天花板网格系统的组成: 挤压铝简介 压铸铝连接器 ULPA / HEPA过滤器1200 x 1200毫米 空白面板 必要的支撑, 悬架和底座 天花板系统包括ULPA过滤器和空白板的组合。所设计的洁净室等级和/或为层流或湍流气流的要求确定的ULPA/ HEP一个过滤器的数量和布局。该ULPA/ HEPA过滤器过滤空气的过程,因为它是受到压力的洁净室。 天花板高度应分别如下(从高架地板和PVC地板之上的上下吊顶格栅轮廓): 无尘室高地级别(具体高度根据相关图纸) TFT1 TFT2 CF m m m 生产 6.5 6.5 5.0 支持 5.5 5.5 5.0 移动领域 5.5 5.5 5.0 有关详细信息,请参阅相关图纸。 伸缩缝还应当提供只要有一个相应的建筑伸缩缝。这样情况须详细设计和审批。 天花板系统的电网是基于1200x1200mm网格和与该网格线对齐高架地板系统。 天花板必须横向稳定的四面八方白面板或删除。根据大约的详细描述,所有1200 x 1200 天花板部分应由至少2吊架棒,150毫米从连接块中抵消。这些吊杆必须挂接到安装型材这是安装在混凝土天花板或从建筑钢结构暂停。所必需的悬架的实际长度,表示子结构是否需要与否。子结构通常需要在天花板上,必须从一个捆绑结构悬浮区。子结构,通常需要在天花板上,必须从一个捆绑结构悬浮区。足够大的固定对于负载的支持和对安全的螺栓和螺母的放松是一个假设。 甚至在地震条件整个天花板网格系统必须设计垂直稳定。这是主题单独计算,结构工程师批准。开始生产前整个计算必须由客户批准。 应用设计的条件是: 当地抗震规范的修订2005年7月1日。 地震带台中显示位置

相关文档