文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 01-结构施工图设计统一技术规定v13

01-结构施工图设计统一技术规定v13

01-结构施工图设计统一技术规定v13
01-结构施工图设计统一技术规定v13

结构设计统一技术规定v13

为保证结构施工图设计质量,加快工程设计进度,减少设计过程中出现设计反复改动的返工现象,特此制定结构设计统一技术规定。本技术规定是以国家标准、规范、规定为基础,结合以往工程项目的设计实践经验,对设计过程中一般要求和习惯做法进行必要的明确、补充和完善。

1.结构设计的一般规定

1.1结构设计应遵循安全、合理、经济、先进的原则并满足建筑的使用功能,设计时

应进行多方案比较并与同类结构进行技术经济比较,优化结构设计。

1.2结构方案应合理优化,设计应兼顾质量与成本,在保证结构安全的前提下力求节

约,坚持成本最优原则。构件尺寸及配筋若不是计算和概念设计需要,应取最小值。

1.3结构设计须在方案设计阶段积极参与,并进行结构初步试算,综合考虑安全、合

理、经济、先进等因素,对建筑方案提出专业意见与建议,为后续设计的顺利进

行提供保证。

1.4重视结构的选型,经过方案优化选用抗地震作用及抗风力性能好的结构体系和结

构布置方案,应使选用的结构体系受力明确、传力简捷。应选取经济合理的结构

方案,尽量避免不利的结构体系。学校、幼儿园的设计时应特别注意抗震等级的

选取。

1.5结构形式尽量采用钢筋混凝土结构,如有特殊要求或需要而采用钢结构时,应坚

持节省成本的原则,全面考虑结构方案、选材用材、节点设计、施工便捷等方面

的因素进行设计。

1.6结构构造设计必须从概念设计入手,加强连接,保证结构有良好的整体性和延性、

足够的强度和适当的刚度。

1.7必须选择合适的计算假定、计算简图、计算方法及计算程序,对于重要的高层结

构、复杂的高层建筑结构,应至少用两个不同的力学模型的结构分析程序进行计

算,分析比较,并对计算结果的合理性进行判断,确认其可靠性,保证结构的安

全。

1.8结构设计计算程序计算输入参数可详《结构设计计算参数的统一规定PKPM201

2.8

版本》。

1.9设计中应高度重视与建筑、设备专业以及施工单位的密切配合,根据功能要求选

择安全适用、经济合理、便于施工的结构方案。

1.10结构的关键部位,薄弱部位以及施工操作有一定困难的部位或将来使用上可能有

变化的部位,应采取加强措施,并在设计中适当留有余地,以策安全

1.11必须严格执行规范中的强制性条文,不得有任何违反。

2.荷载取值

2.1可变荷载根据项目情况按照建筑使用功能要求依据《荷载规范》合理取值,不得

随意增大或减小,恒荷载按照建筑构造要求计算,既不能层层加码,也不能漏算。

注意荷载组合时各分项系数的选取,以及构件计算时荷载折减系数的选取。

2.2住宅楼面均布活荷载标准值:

1)客厅、卧室、衣帽间、工人房、储藏间、餐厅:2.0 kN/m2。

2)厨房、书房:2.0 kN/m2.

3)卫生间、阳台、露台:2.5 kN/m2。

4)走廊、门厅、楼梯:2.0 kN/m2(多层住宅建筑);3.5 kN/m2(高层建筑和

小区公共建筑,具有消防疏散功能)。

5)住宅屋面均布活荷载标准值:

不上人屋面(包括挑檐、雨棚):0.5 kN/m2;

上人屋面:2.0 kN/m2;

屋面花园:3.0 kN/m2;

2.3酒店、商场超市楼面均布活荷载标准值:

1)客房、套房、办公房、小型会议室和消洗间:2.0 kN/m2。

2)消洗间、书房:2.0 kN/m2。

3)卫生间、阳台、露台:2.5 kN/m2。

4)高层建筑和小区公共建筑,具有消防疏散功能的走廊、门厅、楼梯:3.5

kN/m2。

5)餐厅厨房、大型会议室兼宴会厅:4.0 kN/m2。.

6)布草间:4.0 kN/m2。

7)大型商场超市:6.0 kN/m2。商铺:3.5 kN/m2

8)大型商场超市仓库:10 kN/m2。

9)屋面均布活荷载标准值:

不上人屋面(包括挑檐、雨棚):0.5 kN/m2;

上人屋面:2.0 kN/m2;

屋面花园:3.0 kN/m2;

2.4公共设施设备房楼面均布活荷载标准值:

2.4.1新风机房、电梯机房、排烟机房、空调机房:7.0 kN/m2。

2.4.2发电机房、变配电房、水泵房、制冷机房:10 kN/m2

2.5设有较大浴缸的卫生间,其均布活荷载标准值可取4kN/㎡。卫生间采用沉箱,其

高度≤400时,板面恒荷载标准值取6.0kN/㎡. 板面活荷载标准值取2.5kN/㎡.

2.6非承重填充墙采用蒸压加气混凝土砌块,合格品干密度1050kg/m3,砌体的标准

荷载按干密度的1.4倍计算,砌体容重建议值:14.5 kN/m3。

2.7墙体厚度按建施图,一般外墙、分户墙厚200,内隔墙厚120.

2.8其它非围护砌体:屋面女儿墙,露台、阳台分户墙,阳台砖包柱等应按实心砖砌

体重量计算,砌体自重按19kN/m3。具体模型输入值:阳台分户墙19X0.2X H.

女儿墙19X2.0X1.5米高= 5.7KN/m. 19X2.0X1.0m高= 3.8 KN/m.

2.9计算墙体荷载时,应扣除门窗洞口墙体重量,凸窗处的荷载应仔细计算,应按实

际取值,不应遗漏抗裂柱、窗台挑板及压梁重量。

2.9.1当梁下砌筑墙体时,墙高计算应扣除梁高部分,取墙净高。

2.9.2外墙开门窗时,墙体线荷载可根据门窗洞口尺寸按整墙面计算乘以折减系

数:0.7~0.8。

2.9.3外墙开推拉门(与阳台相连,门宽≥2.1m)时,线荷载值可不小于

3.0 kN/m。

PKPM模型输入3.5 KN/m.

2.9.4厨、卫,阳台、露台等易浸湿墙体而设置防水坎台的,应计入200高坎台

重量;还应计入填充墙墙顶砌200高实心砖的重量。

2.9.5墙体线荷载计算输入时,小数点后一位数值应按0.5、1.0、1.5…依次向上

进位。

2.10大开间可灵活布置的隔墙,应按荷载规范要求,以楼面活荷载附加值计入(即等

效活荷载输入模型),隔墙可按120厚GRC墙板(面密度0.8kN/m2)计算。

2.11玻璃幕墙:1.5kN/m2;轻钢挑蓬、玻璃雨棚:2.0kN/m2;屋面采光玻璃天蓬:2.5kN/m2 2.12楼地面面层及天棚抹灰均布荷载标准值应按建筑构造计算:

2.12.1普通住宅、酒店、办公楼、学校等一般类使用房间,一般不应小于1.2 kN/m2。

(其中天棚抹灰或吊顶取0.4 kN/m2)

2.12.2大型会议室、宴会厅、商场(超市、商业街)等大空间公共建筑、酒店的

公共区和高档装修的住宅的客厅以及高层住宅电梯厅等不应小于1.5

kN/m2。

2.12.3大空间高档装修,同时设有吊顶、喷淋、通风管道时,板底装修荷载取0.6

kN/m2

2.13坐瓦坡屋面板面荷载及天棚抹灰均布荷载标准值取

3.0/cosα kN/m2, α为屋面坡

度。(坡屋面板的自重也应折算)

2.14高低层相邻的屋面,必要时可在设计低层局部区域的屋面构件时适当考虑施工时

临时荷载,该荷载可不小于5.0kN/m2,并在施工图中注明。

2.15基础(包括地下室底板和挡土侧板结构)设计时应注意选取正确的荷载组合方式。

消防车道的楼盖设计时应严格按照《荷载规范》的4.1.2的强制性条文规定:对楼盖的主次梁的设计荷载应予以折减。实际上机计算时,消防车道的楼面板和楼

面梁应分别计算。可详见《车库及地下室结构设计规定》

2.16设计院应与园林设计单位积极配合,尽早确定园林设计方案,以便较为精确的分

片确定地下室顶板及裙房屋面板的板面荷载,以免因过于笼统导致取值过大,造

成浪费。

2.17地下室顶板荷载应考虑施工荷载,但施工荷载与覆土荷载不同时考虑,取大值。

一般为覆土荷载 18X1.0米覆土 = 18KN/m2 施工荷载为 10.0KN/m2 。

2.18建筑设计中考虑预留给业主的加建建筑空间处,可合理考虑由于加建而产生的荷

载。

2.19中山横栏镇基本风压值取值,0.70KN/m2

3.结构布置与设计

3.1主体结构布置

3.1.1重视结构的选型,经过方案优化选用抗地震作用及抗风力性能好的结构体系和

结构布置方案,应使选用的结构体系受力明确、传力简捷;

3.1.2结构计算宏观指标如轴压比、周期、位移、剪重比、刚重比等应控制在合适的

范围内,既符合规范的要求,同时也不要有太大的富余。

3.1.3结构刚度需适中,避免过刚或过柔,对于普通高层剪力墙结构,层间位移角控

制在1/1000-1/1200以内;框架-剪力墙结构,层间位移角控制在1/800-1/1000

以内。对于刚度控制的高层建筑,可按照《广东省高规补充规定》中的相关规

定,合理选取层间位移角限值。

3.1.4结构单元平面形状复杂,且有缩径、错层时,每单元设置伸缩缝分开。

3.1.5结构平面内如遇有缩颈或偏心连接时,且长宽比超过规范要求时,应采取结构

措施进行加强处理,并尽量采用连梁的形式。

3.1.6住宅单体上部结构的剪力墙应尽量布置在平面两端,既可加大整体抗扭刚度,

又可使户内的剪力墙尽量少,有利于住户改造,剪力墙的合理间距应控制在5~

7m,过小影响使用,过大则可能使梁截面过大,也会影响使用。

3.1.7住宅架空层结构布置应结合首层入口、大堂及架空层建筑布置的要求,尽量避

免结构转换,如无法避免则考虑局部结构转换,转换量尽量少,避免板式转换

和次梁转换,并保证经济合理。必须保证入口处宽敞、架空层视野通畅和方便

进入大堂。

3.1.8塔楼转换层以下落地剪力墙的布置在满足转换层上下剪弯刚度的前提下,尽量

首选核心筒剪力墙加厚,尽量不采用核心筒以外单片长落地墙,以利建筑专业

布置平面。

3.2基础设计

3.2.1基础选型应根据工程地质情况、建筑体形、荷载情况、施工条件等综合考虑,

选择经济合理的基础形式。优先考虑采用独立基础、十字交叉梁条形基础或筏

板基础。当天然地基或人工地基的地基承载能力或变形不能满足设计要求,或

经过经济比较采用浅基础反而不经济时,可采用桩基础。

3.2.2单桩承载力的确定应以试桩为主,计算为辅。试桩应结合工程桩进行,并结合

工程场地特点和上部结构形式,选取具有普遍代表性的工程桩进行试桩,并会

同甲方、施工单位及质检站共同确定。

3.2.3对于溶岩地质、软土地质等特殊地质情况,应遵循安全合理、经济适用的原则,

会同甲方、地质专家共同确定地基处理方案。

3.2.4核心筒大承台下群桩布桩时,边桩宜落在剪力墙外一倍承台高度范围内,以避

免因桩顶反力对承台的冲切和剪切,导致承台厚度加大。

3.2.5核心筒下大承台的内力计算,宜按考虑上部结构--承台--桩共同作用的原理采

用有限元分析,可参考有限元分析结果并结合经验对承台配筋。

3.2.6基础设计的详细要求和规定可详附件《地基基础设计的统一规定》

4.地下室部分设计

4.1地下室梁板设计时应注意地下室净空要求,并应考虑设备管线走位时对净空的影

响,地下车库层高=净高+设备管线占用高度+梁高,一般非人防地下车库层高不

超过3.9m

4.2汽车通道的入口高度不应小于2.4m,坡道入口和坡道底端应设有排水沟。

4.3地下室顶板、侧壁板、底板厚度:

4.3.1普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;上部结构嵌固时板厚不应小于180mm;人

防地下室顶板厚度不小于200mm。一般非塔楼部分取 250mm 。塔楼部分取

200mm.

地下一层侧壁厚度取 250,300,350;一般取350.

地下二层侧壁厚度取 350,400,450;一般取450.

地下三层侧壁厚度取 450,500,550;一般取550.

4.3.3地下室底板标准:一般跨度(6~9米)底板厚度:地下室埋深3~4米取300~

400;地下室埋深4~8米取450~600;地下室埋深8~12米取500~800。最小也

要满足防水规范要求之250mm. 如设计为无梁楼板,底板板厚一般为400mm。

如设计为梁板结构,底板梁截面尺寸应参照顶板梁尺寸,以便节约模板造价。

4.4地下室部分混凝土的抗渗等级取值为:地下一层为0.6MPa;P6级;地下二层为

0.8MPa;P8级。

4.5地下室部分混凝土梁、板钢筋混凝土保护层的要求应有明确表示,钢筋混凝土4.6保护层的要求及构件裂缝控制要求可详见《车库及地下室结构设计规定》。

4.7底层梁板底、面钢筋均可采用一部分拉通,一部分支座附加的方式进行合理配筋。

当考虑土体承载力时,底板受拉钢筋最小配筋率可取0.15%。

4.8地下室底板梁的受力方向与一般楼面梁不同,其梁配筋设计采用平法时,应附加

图示说明,相邻跨底板梁的上下主筋是在承台拉通还是在承台内各自锚固,应有明确说明。具体做法参见《结构施工图设计深度补充规定》相关内容。

4.9考虑到建筑防水及结构抗裂的要求,地下室外墙中水平钢筋应细而密,且配筋率

也应适当提高,水平钢筋间距不应大于150mm。

4.10地下室侧壁设置扶壁柱时,扶壁柱的竖向钢筋间距不应大于侧壁墙的钢筋间距。

4.11后浇带(或加强带)的布置应尽量简洁,避免过多转折,且做法应在图中明示。

4.12地下室顶板尽量不要设置纵横交错的反梁,以防排水不利,增加荷载,导致结构

开裂。

4.13地下室底板设计须同建筑、机电专业协调,尽量减少底板标高大幅变化,以方便

现场施工,尤其是对于淤泥质场地及地下水丰富的场地。

4.14地下室外墙留洞如需穿梁,穿梁的位置应选择对梁的受力影响最小之处,并且有

加强处理措施。洞口均应有防水套管,并考虑防水处理措施。楼板留洞应满足人防要求,如楼板留洞应加刚性套管等。

4.15地下室顶板预先考虑园林建筑定位,预留钢筋,如园林泳池的侧壁、凉亭基础等。

5.主体工程设计

5.1构件截面的选择应在满足建筑要求的前提下,尽量做到经济、合理。

5.2砼强度等级:普通楼面梁、板(除地下室和转换层外)用C25;框架柱、墙尽量

保证采用与梁同强度等级的混凝土;当底部柱、墙的强度不足时,考虑砼强度等

级按楼层递减。

5.3钢筋选择需考虑市场货源情况

5.3.1平面构件:梁纵筋(包括底筋、面筋及计算抗扭腰筋)按HRB400钢筋设计,

架立筋、梁构造腰筋按HRB400钢筋设计,箍筋按HPB300钢筋设计,箍筋直径

≥10时,应按HRB400钢筋代换;板钢筋按HPB300钢筋设计,分布筋采用HPB300

钢筋。角板需满足广东省内规定,双层双向φ10@200 。

5.3.2竖向构件:柱及剪力墙暗柱的竖向钢筋和剪力墙竖向分布筋按HRB400钢筋设

计,箍筋及剪力墙水平分布筋按HPB300、HRB400钢筋设计。

5.4结构构件配筋原则:

5.4.1不得低于规范要求的最小配筋率,满足最低限度的构造要求配筋;

5.4.2不得采用超过规范最大配筋率要求的超筋构件;

5.4.380%左右的构件实际配筋率包含在经济配筋率之内。

5.5楼板采用现浇钢筋混凝土楼盖,基本板厚及配筋应由计算确定,计算应根据实际

情况选择合适的边界条件,保证板底配筋的安全性。

5.5.1计算假定统一规定:边梁处按简支边;连续板均按固定支座;与剪力墙相连的按

固端支座;相邻板的高差≤50mm的,视为连续板;相邻板的高差>50mm的,均

按简支边。

5.5.2相邻连续板两侧板厚差异≥30mm时,在大小板交界处,小(薄)板按固定支座;

大板(厚板)可按简支支座,其面筋仍应满足按大板板厚计算的最小配筋率要求。

5.5.3楼面各部位结构标高统一规定如下:

5.5.4厨房、卫生间、非挑板阳台等板厚 h=100mm

双向板短向跨度L≤3900 h=100mm

3900<L≤4500 h=120mm

4500<L≤4800 h=130mm

4800<L≤5200 h=140mm

5200<L≤5700 h=150mm

5700<L≤6000 h=160mm

L>6000 按短跨1/35计算多塔裙楼屋面板厚≥150

转换层板厚≥180mm,转换层上下层楼板厚≥120mm

屋面板厚≥120mm

客厅等入户处板厚≥120mm。

双向板板厚原则按以上取值,单向板板厚≥L/30,悬臂板板厚≥L/10:

5.5.5楼板厚度应能满足规范对构件刚度的限值要求,同时满足竖向振动舒适度要

求。

5.5.6楼层山墙端部板厚及配筋应满足工程所在地地方规定。

5.5.7屋面板面应设置温度抗裂钢筋。上人屋面(特别是屋顶花园)配筋宜按双层双

向配置,板混凝土裂缝宽度 [W] ≤0.2mm。

5.5.8楼板配筋采用分离式配筋,负筋的配筋长度为1/4楼板短边净跨,连续板时应

取大跨板的短边净跨的1/4。

5.5.9当板面需要配筋通长钢筋时,采用通长面筋加附加筋满足支座配筋面积,两种

配筋间距一致,宜取200mm,直径级差不宜大于两级。

5.5.10楼板负筋不应大面积拉通,但小板块如卫生间、建筑平面薄弱处抗震需要、突

出建筑之外房间抗温度应力需要则属例外。

5.5.11同样跨度,同样支承条件,同样荷载的板厚及配筋各单元必须完全一致。

5.5.12根据建筑平面布置,选择易产生温度裂缝的建筑阳角处板进行加强配筋,在阳

角处楼板负筋加密外(间距不大于150),另加放射筋。

5.5.13楼板中穿管线不应有大量集中的地方及相互交叉超过3层的情况,否则应予以

处理,防止砼开裂。

5.5.14窗台板转角处应设置放射筋。凸窗侧板可根据厚度采用浇注砼或施工构造柱5.5.15当客厅采用大跨度异形板结构体系时,异型板阳角处需增设放射钢筋,结构计

算除进行强度计算外,应进行挠度及裂缝宽度的验算。对于大跨度异形板应按

有限元计算结果进行分板带配筋,相对较小开间处板面筋宜拉通。

5.5.16转角窗处板厚不宜小于跨度的1/22~1/25, 且不小于120,转角窗处板筋应双

层双向拉通,板钢筋不小于 10@200,板中可加设暗梁。

5.5.17电梯机房板厚按150mm取,此部位钢筋按Φ10@150双层双向拉通配置。

5.5.18结构板块不应过于零碎,跨度很小时(跨度≤2.1m)不必在每处隔墙下均设梁,

但在板配筋中要按等效荷载法考虑这部分荷载,板底可以不设置两根加强筋。

5.5.19客厅有跃层时,跃层应尽量用大板结构,以增加下层净高。

5.5.20悬挑板设计规定:内跨板的板厚一般不得小于悬挑板板厚,内跨板的支座负筋

面积不得小于悬挑板受力筋面积,内跨板的支座负筋长度不得小于悬挑板的出

挑长度,支承梁应适当加强抗扭构造。

5.6楼、屋盖原则采用普通梁板体系。框架梁按计算跨度的1/15~1/10取梁高,一般

不小于400;次梁按计算跨度1/18~1/12取梁高,一般不小300, 梁宽可取150mm.

5.6.1无次梁作用时梁高取值:跨度≤4.8m时,取400;跨度≤5.4m时取450~500;

跨度≤6m时取500~550,跨度≤7.5m时取600~650.

5.6.8.1有较大次梁时梁高递增

5.6.8.2周边梁根据建筑立面需要统一.

5.6.8.3卫生间沉箱及其他构造要求应适当调整.

5.6.8.4根据实际受力大小适当调整,梁的经济配筋率为0.8%~1.5%.

5.6.2框架梁的宽度不得小于200,次梁一般取200宽,对跨度≤4.8m的卫生间次梁,

可考虑取140宽,最小不得小于120宽,同时不得小于相邻板板厚。

5.6.3梁柱节点设计时,注意钢筋不要过密,梁筋重叠层数不要过多。

5.6.4梁的通长钢筋直径应合理,与附加钢筋直径级差不大于两级。

5.6.5必要时可适当考虑结构本身的有利条件(如T型截面梁、受压钢筋等),以减

少构件配筋。

5.6.6标准层梁配筋需细化,根据计算书合理选择高度分段配筋。

5.6.7未分缝的超长结构的次梁面筋在跨中处一般不采用架立筋构造搭接,采用受力

搭接。

5.6.8框架主梁箍筋直径不得小于8(多层抗震等级四级框架主梁可不小于6),次梁

箍筋直径不得小于6。

5.6.8.1箍筋肢数,一般是梁宽350~600mm的,取四肢箍;梁宽<350mm的,

取两肢箍;梁宽≥600mm的,取六肢箍。

5.6.8.2箍筋间距,一般在100~200mm之间。间距的选择一般是100、150、200mm

三种。

5.6.8.3对框架梁加密区的箍筋间距取100。

5.6.8.4对梁跨较短的框架梁(跨高比≤4),可全长取加密区间距。

5.6.8.5位于卫生间降板处的梁宽≤150的次梁箍筋间距取150。即 6@150

5.6.8.6板底与梁底平齐,板面荷载较大时,应增设附加吊箍。

5.6.8.7主次梁相交处以加密箍为优先,吊筋设置与否应根据计算结果文件

中剪力包络图为依据,如不需要,不应随意设置。

5.6.8.8对次梁低于主梁底的情况下,应设附加吊柱。

5.6.9边跨和单跨梁端可按端简支计算,梁端支座上部构造钢筋应不小于跨中计算配

筋量的1/4

5.6.10对跨度较大(≥6.5m)且承受次梁传递荷载的主梁,应验算弹塑性下挠度和裂

缝。梁跨中底部、悬挑梁支座边上部应严格按规范要求控制裂缝宽度。

5.6.11悬挑梁配筋规定:抗弯负筋实配面积可比计算值增加15%左右,配筋由裂缝宽

度限制控制时,可不增加。封边梁外侧有挑板时,应计入对悬挑梁产生附加弯

矩的影响。当悬挑梁根部非框架柱时,其相邻内跨梁底筋实配时可比计算值增

加15%。特别注意,梁底钢筋与面筋之比不能小于1/3。梁底钢筋不能过小。

5.6.12客厅与餐厅之间尽量避免设结构梁。

5.6.13楼层梁布置要考虑到客厅的方正,梁的突出部位应尽量在厨房、卫生间或小卧

房内,卫生间有大降板时,四周结构梁上有排水管穿过时,梁高一般不低于600。

5.6.14室内梁高不应过大,以免影响室内空间净高;考虑业主装修时可能自行改造,

即使在有隔墙的地方梁高也应控制。

5.6.15结构梁相交处且梁下无墙时,相交各梁宜设计为等高梁。

5.6.16复式上层屋面的梁板布置应避免在共享空间上方出现结构梁。

5.6.17卫生间、厨房地面结构降板时,相应梁面也需作缺口梁处理,避免梁面突出地

面,梁高度减50取值计算。

5.6.18应避免建筑门洞上方出现垂直于门洞的结构梁。

5.6.19楼梯间的净高尺寸不应小于2.2m。

5.6.20无地下室的一层楼地面结合标高、回填土、地下水等因素综合考虑采用结构板

或建筑地坪处理。

5.7剪力墙设计规定:

5.7.1剪力墙轴压比不应太小。对于底层架空,填充墙较上层少,层高较高时,剪力

墙轴压比可适当放宽,可将上一层的轴压比按规范限制控制。

5.7.2清水混凝土墙的厚度,根据建筑和结构综合考虑。

25~26层高层建筑(底层层高按5.4m,2~26层按3m)

最小墙厚的要求。

5.7.3剪力墙墙身设计的一般规定:

5.7.3.1剪力墙的墙肢长度与墙截面厚度之比>8时,应按普通一般剪力墙要

求设计。

5.7.3.2当剪力墙的截面厚度≥400且不小于层高的1/12时,各墙墙肢长度与

墙截面厚度之比>4, 按普通一般剪力墙要求设计。

5.7.3.3当剪力墙的截面厚度≥300且不小于层高的1/15时,各墙墙肢长度与

墙截面厚度之比>4, 可按普通一般剪力墙要求设计。

5.7.3.4当剪力墙的截面厚度<300时,各墙墙肢长度与墙截面厚度之比均满

足:4<hw/bw≤8,且各肢相连的连梁的跨高比均>2.5或一端相连的

连梁的跨高比均>2.5另一端为自由端的,应按短肢剪力墙要求设计。

5.7.3.5转角窗-一字墙宜有较强连梁连接。

5.7.3.6剪力墙的墙肢长度与墙截面厚度之比≤4,可按框架柱截面要求设计,

柱纵向钢筋配筋率和箍筋配箍率应同时满足对墙的要求。柱的抗震等

级同剪力墙的抗震等级,轴压比应按剪力墙轴压比限值要求控制。

5.7.4剪力墙连梁设计的一般规定:

5.7.4.1跨高比≤2.5的连梁(强连梁),应按墙上开洞口输入模型计算,按连

梁设计。

5.7.4.2跨高比≥5的连梁(弱连梁),应按主梁输入模型计算,可按框架梁设

计。

5.7.4.32.5<跨高比<5的连梁(中连梁),不应按框架梁设计,应按连梁设

计。2.5<跨高比≤4的连梁,应按墙上开洞口输入模型计算;4<跨

高比<5的连梁,按墙上开洞口或按主梁输入模型计算皆可。

5.7.4.4连梁刚度折减:没有地震力参与的组合的,不能刚度折减。

5.7.5一、二、三级剪力墙墙身竖向分布钢筋及水平钢筋间距均不应大于200,四级

剪力墙加强区竖向分布钢筋及水平钢筋以及四级剪力墙非加强区墙身竖向钢筋间距均不应大于200,四级剪力墙非加强区墙身水平钢筋间距均不应大于250mm。

5.7.6房屋顶层剪力墙、长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间剪力墙、端开间纵向剪力

墙以及端山墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不应小于0.25%,间距均不应大于200mm。剪力墙墙身竖向分布钢筋及加强区水平分布钢筋采用HRB400级钢筋,非加强区水平分布钢筋采用HPB300级钢筋。

5.7.7剪力墙墙身竖向分布筋和水平分布筋可见下表:(框架-剪力墙结构的剪力墙水

平和竖向分布钢筋的配筋率均不应小于0.25%)。

5.7.8剪力墙的边缘构件的竖向钢筋及加强区约束边缘构件箍筋采用HRB400级钢

筋;非加强区构造边缘构件箍筋采用HPB300级钢筋,当箍筋直径箍筋直径≥

10时,应按HRB400钢筋代换。

5.7.9剪力墙加强区的约束边缘构件的竖向钢筋最小直径:16(一级、二级)14(三

级);构造边缘构件的竖向钢筋最小直径:14(一级) 12(二、三、四级)。

5.7.10墙厚≤300的墙肢端部竖向钢筋单排不宜多于两根钢筋,若计算配筋较大,应

按组合墙体或单向受力柱复核,可设置双排配筋。

5.7.11剪力墙加强区的约束边缘构件的箍筋间距按体积配箍率计算配置,构造边缘构

件箍筋可按间距150或200计算配置。

5.7.12剪力墙加强区的边缘构件箍筋应按复合箍筋设置,非加强区边缘构件箍筋可按

拉筋设置。

5.8框架柱的设计规定:

5.8.1柱截面高度一般不小于该方向柱高度的1/10,且最小高度不宜小于300。柱截

面的高宽比宜小于3.0。圆柱的最小直径不得小于350mm。对主楼主要承重柱,柱宽不宜小于400,不应小于350。

5.8.2对两个方向开间尺寸差异较大时,应注意柱截面的高宽比,以协调两个方向的

弯矩,使柱钢筋在两个方向的配置不至于差异过大。如果两个方向开间尺寸差

异不大,可取方柱。

5.8.3柱的计算一般采用单偏压计算双偏压复核,当采用双偏压计算,其配筋率在

1.2%以上,其两个方向配筋计算值与结构受力不一致时,应仔细复核计算书。

5.8.4应仔细复核越层柱的计算长度,越层柱的纵向配筋必须连续,实配钢筋可适当

比计算结果增加15%左右。

5.8.5柱纵向钢筋的间距不宜大于200mm,不应大于250mm,柱轴压比大于0.8时,

柱纵筋间距不应大于200。

5.8.6应全长加密箍筋的框架柱:(箍筋直径应不小于Ф8)

/h≤4判定)。

5.8.

6.1对剪跨比为不大于2.0的短柱(可按H

5.8.

6.2注意楼梯间处的柱,因梯梁的设置柱成为短柱。

5.8.

6.3阁楼及高层设备层都有可能形成短柱。

5.8.

6.4错层结构的错层柱。

5.8.

6.5一二级的角柱、框支柱。

5.8.

6.6因设置填充墙(如在柱边设窗、门洞)等形成的柱净高(相当于窗

高、门高)与柱截面高度之比不大于4 的柱。

5.8.

6.7抗震墙的墙肢长度与厚度之比≤4时,按柱要求设计的。

5.8.

6.8需要提高变形能力的的柱。

5.8.7框架柱非加密区箍筋间距及纵向受力筋最小直径的规定:

5.8.7.1框架柱非加密区箍筋间距不应大于加密区箍筋间距的2倍。

5.8.7.2一、二级框架柱纵向受力筋最小直径:16(非加密区箍筋间距不应

大于10倍纵向钢筋直径)。

5.8.7.3三、四级框架柱纵向受力筋最小直径:14。

5.8.8上层柱配筋大于下层柱时,应尽可能采用不变直径,增加根数办法设计,简便

施工。

5.8.9地下室顶板作为嵌固端时,地下一层框架柱的纵向钢筋也应尽可能采用不变直

径,增加根数办法设计,增加的钢筋不应深入到上层柱内而应在梁柱节点区弯锚。

5.8.10框架柱收截面与改变混凝土强度等级的位置应错开在不同的楼层。

5.8.11异形柱框架结构中应充分利用外墙错位、室内门后墙角和排烟道等条件,在不

影响美观的前提下尽量采用矩形柱。

5.8.12剪力墙结构中少量框架柱的抗震等级可参照框架-抗震墙结构确定。

5.9裙楼外立面部分与会所部分应在幕墙设计后进行相关结构的二次设计,以确保结

构和幕墙设计的协调、完整和利于施工。

5.10预埋件的问题,金属构件需固定之处,在主体施工时尽量预留预埋件,以避免事

后打凿混凝土,如大面积通窗、幕墙、楼梯扶手部分、阳台金属栏杆及其它装饰构件等。

5.11楼梯设计:住宅建筑和跨度小于4.8m的酒店、商场等公建应采用板式楼梯。

5.11.1板式梯板厚度取净跨的1/30;最小厚度可取80mm。

5.11.2板式楼梯配筋一般按下表做法:

5.11.3框架结构中的板式楼梯板面筋应通长配置,且受力主钢筋应采用HRB400钢筋。

5.11.4对于水平段长度大于斜段水平投影长度的楼梯板,按单向板计算厚度及配筋。

5.11.5楼梯小柱TZ:截面200x250,配筋:4Ф12 ,Ф6@100

6.结构施工图还应满足以下附件规定要求:

6.1.结构计算书编制基本要求的规定,详计算书模板图

6.2.结构施工图设计深度补充规定

6.3.结构设计计算参数的统一规定PKPM20120801

6.4.地基基础设计的统一规定

6.5.车库及地下室结构设计规定

01-结构施工图设计统一技术规定v13

结构设计统一技术规定v13 为保证结构施工图设计质量,加快工程设计进度,减少设计过程中出现设计反复改动的返工现象,特此制定结构设计统一技术规定。本技术规定是以国家标准、规范、规定为基础,结合以往工程项目的设计实践经验,对设计过程中一般要求和习惯做法进行必要的明确、补充和完善。 1.结构设计的一般规定 1.1结构设计应遵循安全、合理、经济、先进的原则并满足建筑的使用功能,设计时 应进行多方案比较并和同类结构进行技术经济比较,优化结构设计。 1.2结构方案应合理优化,设计应兼顾质量和成本,在保证结构安全的前提下力求节 约,坚持成本最优原则。构件尺寸及配筋若不是计算和概念设计需要,应取最小值。 1.3结构设计须在方案设计阶段积极参和,并进行结构初步试算,综合考虑安全、合 理、经济、先进等因素,对建筑方案提出专业意见和建议,为后续设计的顺利进 行提供保证。 1.4重视结构的选型,经过方案优化选用抗地震作用及抗风力性能好的结构体系和结 构布置方案,应使选用的结构体系受力明确、传力简捷。应选取经济合理的结构 方案,尽量避免不利的结构体系。学校、幼儿园的设计时应特别注意抗震等级的 选取。 1.5结构形式尽量采用钢筋混凝土结构,如有特殊要求或需要而采用钢结构时,应坚 持节省成本的原则,全面考虑结构方案、选材用材、节点设计、施工便捷等方面 的因素进行设计。 1.6结构构造设计必须从概念设计入手,加强连接,保证结构有良好的整体性和延性、 足够的强度和适当的刚度。 1.7必须选择合适的计算假定、计算简图、计算方法及计算程序,对于重要的高层结 构、复杂的高层建筑结构,应至少用两个不同的力学模型的结构分析程序进行计 算,分析比较,并对计算结果的合理性进行判断,确认其可靠性,保证结构的安 全。 1.8结构设计计算程序计算输入参数可详《结构设计计算参数的统一规定PKPM201 2.8 版本》。

幕墙设计投标技术标

一、设计方案理念构思项目概况 蓝色金谷(北区)幕墙项目,位于烟台高新区,海越路以西,规划一号路以北;总建筑面积㎡,主体结构形式为钢结构体系,幕墙最高点为米,地上23层,地下 1层;幕墙总面积约为平方米,其中玻璃幕墙面积约为平方米,石材幕墙面积约平方米,穿孔铝板幕墙面积约平方米,铝单板面积约为平方米,其它约为平方米。 幕墙设计内容汇总表 幕墙设计基本思路:通过合理的材料运用与节点、色彩的处理,营造与之匹配的建筑文化氛围;幕墙结构选型遵循技术较先进、功能适用、运行可靠、环保节能、投资节约、易于维护的原则。 二、设计工作重点及保障措施

三、各阶段工作内容详解(设计工作大纲) 第一阶段幕墙工程方案及施工图设计阶段 1. 系统方案设计阶段 2. 施工图设计阶段 第二阶段幕墙工程招标阶段 3. 施工工程招评标服务 第三阶段幕墙施工阶段的工程质量监督服务 4. 工程施工 / 竣工阶段 第一阶段幕墙工程方案及施工图设计阶段 1. 系统方案设计阶段 根据本项目建筑设计师的外立面方案设计,延续深化设计 深化及完善建筑师的幕墙示意图,确定建筑风格和分格、确定幕墙工程的合理、适当且经济可行的结构体系等,保证建筑效果的实现 确定幕墙工程的性能指标包括但不限于风压变形性能、雨水渗漏性能、空气渗透性能、平面内变形性能、保温性能、隔声性能、抗撞击性能等规范要求的各项技术指标 完成初步设计所必需的图纸

参与外立面方案设计讨论会议,通过初步设计方案确定材料、效果、技术、造价等 针对幕墙工程的方案及材料选用提出日后维护、保养方面的保洁方案及 节约成本的措施 深入研究本项目各部位的外立面幕墙系统,提供幕墙结构分析和建议,提 供防水保温和节能的分析、设计等 对外立面幕墙工程和机电系统、照明系统等的预留和配合提供建议和方案,如果设计需要,将提供外立面多媒体屏幕设计的建议和方案 协助招标人确定幕墙主要材料的选用提供幕墙工程涉及的各种不同材料 的详细资料,包括材料性能、指标、产地、价格、供应能力等,落实各种材料的供货来源,确保材料的采购及质量 配合与幕墙工程有关的钢结构深化设计工作提出钢结构设计、施工的设 计要点、配合要点,确保与幕墙相关的结构方案达到最优 幕墙工程的结构和构造设计提供幕墙结构的开窗方式和设计,提出与之 相关的遮阳系统、擦窗系统的解决方案 为完成初步设计工作所必需的由权威检测部门出具的实验报告或实验数据、建模等计算及与其他专业公司、材料供货商之间的咨询、沟通、考察与联系。玻璃幕墙环评报告的配合工作,协助建筑设计师及专业环评报告公司提供 和玻璃幕墙有关的各种资料

施工图设计制图要求

建筑设计作图要求 (参照《房屋建筑制图统一标准GB/T50001-2010》、《建筑制图标准GB/T50104-1010》、《总图制图标准GB/T50103-2010》、《建筑工程设计之件编制深度规定2016年11月》)。 一、一个工程设计中的图纸一般不宜多于三种幅面(不含A4)。一.dwg 二、图线不得与文字、数字或符号重叠、混淆。二.dwg 三、文字的高度:(在1:100比例下): 1.房间名称:5.0P 2.局部引出线的注明之字 3.5P 3.门窗编号,楼梯“上、下”文字分别用“天正”自带的字高──3.5P和 3.0P。 4.图号标注:7.0P 四、绘图的比例: 1.平、立、剖一般采用:1:100 ,1:150, 1:200, 1:300(最小)。先排图、设置标注的高度 2.总图: 1:500, 1:1000, 1:2000 。 3.大样图:楼梯、电梯、房间放大图──1:50 (墙身大样若细部不多,可用1:50) 复杂立面放大图、墙身大样、节点构造──1:20(局部构件可用1:10, 1:5)。 1:25不是房屋建筑中的常见比例,但是,也是符合建筑制图标准的。 五、符号: 1.剖切符号宜用阿拉伯数字,一般是剖切位置线为上下时往左看,剖切位 置线为左右时往上看。五-1.dwg 2.索引符号时的剖切索引一定要清晰“粗短线为剖切位置线,引出线所在 一侧为剖视方向。详《房屋建筑制图统一标准GB/T50001-2010》第7.2.2

条五-2.dwg 3.各引出线尽量平行,不交叉。五-3.dwg 六、轴线定位: 1.不能采用“I.0.Z”作轴号。 2.复杂的平面可以分区编号,用“分区号──该分区编号”形式。六-2.dwg 七、建筑外部边墙宜轴线平外墙外边,内部注墙中,(布置内部柱子时应注意 避免内走廊有柱时净空不够的情况,或要求梁边平墙的某一侧时要特意告知结构工种) 。六-2.dwg 八、尺寸标注: 1.方案及初步设计注两道尺寸,所有两道尺寸:端点应平齐。若突出最外 侧轴线尺寸标注,侧根据图形的标注层级,对应在相应的第几道尺寸 向上标注。八-1.dwg 2.尺寸界线不能与建筑图形接触。八-1.dwg 3.尺寸数字不能与图形重叠及互相遮挡,不够位置注写可错位。 4.总平面图室外地坪应用黑三角──“▼”, 且注室内标高时为 “151.00(±0.00)”。即室内±0.00标高相当于绝对标高151.00。详 《总图制图标准GB/T50103-2010》第13页续表3.0.1 5.建议图形外部和内部可采用不同字高的标注,以避免与内部过于密集的 图形重叠。八-5.dwg 6.建议内部标注时,一串的标注一标到底,方便查看内部各部位的尺寸关 系。八-5.dwg -----补充图层的线性宽度等所内统一要求的章节 九、约定的数据: 1.排水坡度: 1)阳台、露台、淋浴间为2%,卫生间、铁艺栏杆空调位地面为1%。( 绘 制有地面排水要求的平面图时,应画出排水箭头)。九-1(1).dwg 2)倒置式平屋面为3%,正置式平屋面为2%。结构找坡为3%。屋面排水

华东建筑设计研究院结构统一技术规

目录 一. 一般与短肢剪力墙的判别 二. 短肢剪力墙较多的剪力墙结构 三. 剪力墙截面厚度 四. 剪力墙墙身配筋 五. 剪力墙边缘构件 六. 控制剪力墙平面外弯矩 七. 小墙肢设计 八. 约束边缘构件非阴影区设计 九. 柱箍筋加密区最小体积配箍率 十. 梁截面宽度 十一. 梁分析模型 十二. 梁主筋构造 十三. 梁箍筋构造 十四. 梁腰筋构造 十五. 梁附加箍筋和吊筋 十六. 楼板厚度 十七. 楼板配筋 十八. 板式楼梯 十九. 梁式楼梯 二十. 楼梯平台板 二十一. 双跑楼梯平台梁 二十二. 剪刀楼梯平台梁 参考资料

结构统一技术规定 一.一般与短肢剪力墙的判别 1.短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比h w/b w为5~8的剪力墙,一般剪力墙是指墙肢 截面高度与厚度之比h w/b w大于8的剪力墙。 2.下列情况的剪力墙不认为是短肢剪力墙: a)T、L、H等形状的剪力墙,其中一肢的h w/b w大于8时; b)当墙肢的h w/b w=5~8,但墙肢两侧均与较墙的连梁(连梁净跨与连梁截面高度之比 l b/h b≤2.5)相连时(1); c)当墙肢的h w/b w=5~8,但有翼墙(翼墙长度不小于翼墙厚度的3倍)相连时(1)。 二.短肢剪力墙较多的剪力墙结构 1.判别标准: 符合下列两款中的任一款,则可判定为短肢剪力墙较多的剪力墙结构。 a)短肢剪力墙承受的倾覆力矩占结构底部总倾覆力矩的40%~50% (2); b)高层剪力墙结构,短肢剪力墙负荷的楼面面积与全部楼面面积的比值大于1/2时(1); 多层剪力墙结构,短肢剪力墙负荷的楼面面积与全部楼面面积的比值大于2/3时(1)。 2.注意事项: a)最大适用高度应比一般剪力墙结构适当降低,7度和8度抗震设计时分别部大于 100m和60m; b)短肢剪力墙较多的结构中应设置筒体或一般剪力墙,形成短肢剪力墙与一般剪力墙 共同抵抗水平力; c)抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部倾覆力矩不宜小于结构总底部 地震倾覆力矩的50%; d)抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比规范规定的剪力墙抗震等级提高一级采用;抗震设计时,各层短肢剪力墙在重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值的轴压比,对于高层剪力墙结构,抗震等级为一、二、三时分别不宜大于0.5、0.6和0.7,无翼墙或端柱的一字形短肢剪力墙,其轴压比限值相应降低0.1;对于多层剪力墙结构 (1),不论是否属于短

暖通施工图设计深度要求

暖通施工图设计深度要求 标签:空调系统风路转换采暖热负荷空调制冷系统 在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。图纸目录应先列新绘图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 ⒈设计说明应介绍设计概况和暖通空调室内外设计参数、热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻力;空调冷热负荷、冷热量指标,系统形式和控制方法,必要时,需说明系统的使用操作要点,例如空调系统季节转换,防排烟系统的风路转换等。 ⒉施工说明应说明设计中所要求使用的材料和附件;系统工作压力和试压技术要求;施工安装要求及施工注意事项。采暖系统还应说明散热器型号。 ⒊图例一般使用通用图例,并将图例放置在设计说明页或首页中,也可单独成图。 ⒋设备表施工图阶段,型号、规格栏应注明详细的技术数据。 当设计单位只设计部分工程内容,或由多家设计单位共同承担设计任务时,应明确交待配合的设计分工范围。 设备平面图建筑平面图应绘出建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。在底层平面图上绘出指北针。通风、空调平面图,一般采用双线绘风管,单线绘空调冷热水、凝结水管道的画法。标注风管尺寸、标高以及末端设备或风口尺寸时(圆形风管注管径、矩形风管注宽×高),应标注水管管径及标高、管道坡度和坡向,以及各种设备及风口安装的定位尺寸和编号。还应标出消声器、调节阀、防火阀等各种部件位置及风管、风口的气流方向。当建筑装修方案未最终确定时,风管和水管可先画出单线走向示意图,并注明房间送、回风量及以风机盘管数量、规格。在建筑装修确定后,一般按规定要求绘制平面图。 剖面图当风管或管道与设备连接交叉复杂,光靠平面图表示不清时,应绘制剖面图或局部剖面。在剖面图中绘出的风管、水管、风口等设备,应表示清楚管道与设备、管道与建筑梁、板、柱、墙以及地面的尺寸关系。还应表示清楚风管、风口、水管等尺寸和标高,气流方向及详图索引编号等。 通风、空调、制冷机房平面图机房图应根据需要增大比例,绘出通风、空调、制冷设备(如冷水机组、新风机组、空调器、冷热水泵、冷却水泵、通风机、消声器、水箱等)的轮廓位置及编号,注明设备和基础距离墙或轴线的尺寸。绘出连接设备的风管、水管位置及走向;注明尺寸、管径、标高。标注机房内所有设备、管道附件(各种仪表、阀门、柔性短管、过

《建筑结构可靠度设计统一标准》学习要点及理解

《建筑结构可靠度设计统一标准》 (GB50068-2001学习要点及理解 一、前言中关于修订内容的说明(相对原《建筑结构统一标准》 (GBJ68-84)) 1、标准的适用范围:鉴于《建筑地基基础设计规范》、《建筑抗震设计规范》在结构可靠度设计方法上有一定特殊性,从原标准要求的“应遵守”本标准,改为“宜遵守”本标准; [1.0.3 条] 2、根据《工程结构可靠度设计统一标准》(GB50153-92)的规定,增加了有关设计工作状况的规定,并明确了设计状况与极 限状态的关系; [3.0.3 条、3.0.4 条] 3、借鉴最新国际标准JSO2394:1998《结构可靠度总原则》,给出了不同类型建筑结构的设计使用年限; [1.0.5 条] 4、在承载能力极限状态的设计表达式中,对于荷载效应的基本组合,增加了永久荷载效应为主时起控制作用的组合式; [7.0.2 条(7.0.2-2)式] 5、对楼面活荷载、风荷载、雪荷载标准值的取值原则和结构 构件的可靠指标以及结构重要性系数等作了调整; [4.0.6 条、3.0.11 条、7.0.3 条]

6、首次对结构构件正常使用的可靠度做出了规定,这将促进 房屋使用性能的改善和可靠度设计方法的发展; [3.0.12 条] 7、取消了原标准的附件。 [原标准有五个附件:附件一荷载的统计特性、代表值及其效应组合;附件二结构抗力的统计特性;附件三结构可靠度的计算方法;附件四极限状态设计表达式及其分项系数的确定;附件五结构材料的质量要求及质量控制。此五个附件对正确理解本标准仍具有重要作用,有精力的专业技术骨干,特别是技术把关人应该一读。] 二、标准的主线 可靠度设计原则(建筑结构在规定的设计使用年限内应具有足够的可靠度)—”采用以概率理论为基础的极限状态设计方法(影响建筑结构可靠性的各种因素都是随机因素,只能用概率来度量。以极限状态为目标的设计方法为公认的合理的设计方法)“比心变通为多系数表达式(这是为广大设计人员所熟悉和乐于接受的形式。使概率极限状态设计方法具有实用性。) 三、条文理解 1、总则 1.0.3 (原文略) [明确规定《建筑结构荷载规范》、《钢结构设计规范》、《薄壁 型钢结构设计规范》、《混凝土结构设计规范》、《砌体设计规范》、

施工图设计技术标书

一、项目实施方案 1工程概况 项目名称:xxxxxxxxxx设计 招标人:xxxxxxxxx 项目地点:xxxxxxxxxxx。 项目概况:xxxxxxxxxxx 2具体实施方案 如果我公司中标,将会自行与方案设计单位联系沟通,根据建设单位已批准的设计方案进行深化施工图设计,并且按照建设单位下发的施工图设计任务书的要求完成设计。同时,积极配合建设单位完成消防报审和施工图的审查工作。 二、设计质量保证措施 在单位领导下,建立高效的设计项目组,并确立项目负责人,对该项目的设计全过程行使组织管理职责。提高设计质量,从每个设计人员做起,加强自校,层层把关,各司其职,各负其责。设计质量实行全面控制,按质量优劣兑现奖惩。 1设计人: 1.1设计人职责: 设计人对承担的设计项目的质量和进度负责。设计人员应熟悉掌握相关规范和制图标准,掌握各种国家、地方设计规范和规程,正确运用,准确表达。设计中的尺寸、标高、图例标注和计算数据要准确,设计说明要全面完整,保证制图的质量,提高制图的效率,做到图面清晰、简明,符合设计、施工、存档的要求,对所提交的设计成果负责。 1.2 设计人对工程设计的质量保证措施: 在各专业的施工图设计的过程中,应征求专业设计负责人、项目负责人、总工程师的意见,及时得到指导。正确选用标准、计算公式、设计参数和套用图纸。精心设计、努力创新、创优;采用

新技术、新材料、新工艺,确保工程设计安全可靠。图面布局合理紧凑、整洁,比例适当,尺寸、数字、符号符合制图标准。搞好与有关专业之间的协调配合,认真吸取有关负责人的意见和建议,对存在的问题及时修改修正。对重大技术质量问题或结论与有关责任人有异议时,设计人应向专业设计负责人或项目负责人、总工程师提出复议,最终有总工程师裁定,裁定后设计人必须按裁定意见执行。完成的成果应认真自校,及时向校对人、审核人提供完整的图纸,计算书和相应的资料。对设计成品质量和进度负直接责任,签署有关设计文件。按时或提前完成设计任务,认真进行本项目的资料归档工作。 2校对人: 校对人员进行设计校对时,对校对的设计内容的质量负责。熟悉设计基础资料和设计原则,须对图纸、计算书、设计说明、设计变更进行规范性、技术性、准确性校核,校核数据、系数、参数、计算公式、选用的电算程序是否符合既定的设计原则和技术标准,详细校对计算结果是否正确,与图纸是否一致。校对人发现设计文件有错误后,应与设计人充分讨论协商处理。意见不一致时,提请上一级技术负责人决定。认真填写设计校核记录,对校核结果负责。 3审核人 3.1审核人职责: 审核人员结合校对意见对设计图纸进行审核,认真填写审核记录,对审核结果负责,审核人不见校对记录单,不得接收图纸审核。 3.2审核人对工程设计的质量保证措施: 审核人将从是否合理、先进、经济、安全等,采用的技术标准、规范是否恰当;选用的标准图、通用图是否合适;审核设计内容是否齐全、无漏项等几个方面进行审核。审核计算理论、基础数

结构施工图的绘制方法(精)

结构施工图的绘制方法 施工图是工程师的“语言”,是设计者设计意图的体现,也是施工、监理、经济核算的重要依据。结构施工图在整个设计中占有举足轻重的作用,切不可草率从事。 对结构施工图的基本要求是:图面清楚整洁、标注齐全、构造合理、符合国家制图标准及行业规范,能很好地表达设计意图,并与计算书一致。 通过结构施工图的绘制,应掌握各种结构构件工程图表的表达方法,会应用绘图工具手工绘图、修改(刮图和校正,同时能运用常用软件通过计算机绘图和出图。 10.1.2 结构施工图的绘制方法 钢筋混凝土结构构件配筋图的表示方法有三种: 一、详图法。它通过平、立、剖面图将各构件(梁、柱、墙等的结构尺寸、配筋规格等“逼真”地表示出来。用详图法绘图的工作量非常大。 二、梁柱表法。它采用表格填写方法将结构构件的结构尺寸和配筋规格用数字符号表达。此法比“详图法”要简单方便得多,手工绘图时,深受设计人员的欢迎。其不足之处是:同类构件的许多数据需多次填写,容易出现错漏,图纸数量多。 三、结构施工图平面整体设计方法(以下简称“平法”。它把结构构件的截面型式、尺寸及所配钢筋规格在构件的平面位置用数字和符号直接表示,再与相应的“结构设计总说明”和梁、柱、墙等构件的“构造通用图及说明”配合使用。平法的优点是图面简洁、清楚、直观性强,图纸数量少,设计和施工人员都很欢迎。为了保证按平法设计的结构施工图实现全国统一,建设部已将平法的制图规则纳入国家建筑标准设计图集,详见《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(GJBT-51800G101(以下简称《平法规则》。“详图法”能加强绘图基本功的训练;“梁柱表法”目前还在广泛应用;而“平法”则代表了一种发展方向。毕业设计时宜在掌握各种方法的基础上有所侧重。 10. 2 结构施工图绘制的具体内容

项目施工图设计规范标准

前言 在室设计工作的过程中,施工图的绘制是表达设计者设计意图的重要手段之一,是设计者与各相关专业之间交流的标准化语言,是控制施工现场能否充分正确理解消化并实施设计理念的一个重要环节,是衡量一个设计团队的设计管理水平是否专业的一个重要标准。专业化、标准化的施工图操作流程规不但可以帮助设计者深化设计容,完善构思想法,同时面对大型公共设计项目及大量的设计定单行之有效的施工图规与管理亦可帮助设计团队在保持设计品质及提高工作效率方面起到积极有效的作用。 本书是以制图标准为基础,结合具体工程实例书写而成。书中容更贴近于实际工程,对于图样画法的基础与理论读者可参见相关专业书籍。书中除涉及施工图构成的一些基本元素外,还对施工图的前期规划,绘制过程中的深化设计,以及施工图纸如何与施工现场衔接,和后期竣工图文件归档均作了一定的描述。此外书中还针对计算机绘图方式与制图标准的结合作了具体的描述,特别是模型空间与布局空间相互转换的绘图方法不但方便平面图的修改,提高工作效率,还可以在保证图纸的一致性以及图层管理,比例输出等方面起到重要作用。书中所附光盘图纸均含标准图层。符号在布局空间按1:1比例绘制,所制成的标准图按图幅规格在布局空间可直接调用。图例也分别在模型空间与布局空间按比例绘制,均可直接调用。写此书的目的一方面的对于以往学习工作过程中积累的关于室设计施工图方面的知识经验作一次较详尽的梳理,另一方面希望起到抛砖引玉的作用,把自己一些浅薄的认知以书面的形式与同道做一个交流,希望大家批评指正,以期引起专家同道对室设计专业制图更深层次的关注。

目录 一、图纸幅面规格 二、符号的设置 三、材质图例的设置 四、尺寸标注与文字标注的设置 五、线型与笔宽的设置 六、电脑图层的设置 七、比例的设置 八、图面构图的设置 九、施工图编制的顺序 十、图表 十一、平、立、剖面图及节点大样图的绘制及相关标准十二、施工图在各设计阶段应注意的事项 十三、施工图与现场深化设计 十四、施工图的归档与分类 十五、关于布局空间与模型空间在实际绘图中的应用十六、施工图工程实例 宾馆类:天骄宾馆 办公空间:商务部会议室 文化空间:哈工程大学大学生活动中心 住宅样板间:某住宅项目

结构设计统一标准

结构设计统一标准 一、基本概况 1、结构类型,采用框架结构。 2、基础等地勘出来根据地勘结合上部实际确定,初设可先按浅基础。 3、抗震设防烈度为8度0.2g(第二组),场地类别按地勘。 二、荷载 楼面荷载(单位KN/m2) 楼面恒载(楼板自重由程序自动计算) 1)卫生间采用同层排水,降板350时为6.5,降板增加时,按实际计算。不采用同层排水时取2.5。蹲坑按实际抬高计算。 2)商铺 1.7 3)露台、屋面4.0 4)种植屋面和覆土,取荷载时覆土容重按20 KN/m3取值。 其他按实际输入。 楼面活载(楼板自重由程序自动计算) 1)卫生间 2.5 2)楼梯间3.5 3)露台3.0 4)上人屋面2.0,不上人屋面0.5; 其他按相关规范取值。 楼梯荷载按板厚为零恒载9,活载3.5输入,同时按对边倒荷载计算。墙体荷载(单位KN/m2)

采用加气砼砌块,200厚的墙体取值2.7,内部120厚隔墙取值3.1。实际输入时应考虑开门窗洞口时的扣减。 三、材料: 1、砼强度等级 1)剪力墙C35~C30;梁、板、柱C35~C30,楼梯同梁、板。 2)构造柱、门窗过梁C25 2、钢筋 1)梁、柱、剪力墙主筋及纵筋、箍筋均采用HRB400级钢筋,f y=360N/mm2; 2)板钢筋主筋采用HRB400级钢筋,f y=360N/mm2;最小配筋率为max(0.2%,45ft/fy)。 分布筋采用一级钢f y=270N/mm2 四、计算输入参数 1、软件:建科院pkpk系列SATWE软件内力分析。 2、参数输入 1)选“模拟施工加载3”计算上部结构, 2)考虑偶然偏心计算,当位移比大于1.2时再考虑双向地震作用。 3)周期折减:框架结构取0.75 6)振型数根据有效质量参与比例调整到最小值90%。 7)中梁刚度放大系数:按2010规范取值 8)柱墙活荷折减:计算上部墙柱配筋时不折减,传给基础的活荷载折减。

设计招投标技术标文件

目录 1. 设计质量保证措施 2. 设计投资控制措施 3. 设计进度安排 4. 服务保证措施 5. 拟采用新技术、新工艺、新材料情况

一、设计质量保证措施 针对该工程的重要性、特殊性和紧迫性,我们将以质量为设计核心、经济为设计控制点,由公司负责人担任工程项目主持人,总建筑师担任工程项目设计总设计师、总负责人、建筑专业总负责人,总工程师担任工程项目结构专业总负责人,各专业负责人均配备高级工程师精心设计,以确保项目的设计质量,工程进度、投资效益、后续服务等各面均能得到有效控制,达到较高的设计水平,充分满足甲的要求。 1、设计控制目标 我公司将把工程设计作为院重点工程实施管理,具体述如下: 管理等级:院级管理工程设计项目; 质量目标:确保质量为优秀设计; 质量标准:整个设计阶段格按现行有关设计规、规程,强制性条文和标准进行设计,设计深度符合《建筑工程设计文件编制深度规定》要求 质量控制:整个设计阶段格按照ISO2000的国际质量标准体系制定的YADI《质量保证手册》实施运行管理; 保证措施:加强本工程设计项目组的全面管理,格执行设计质量、设计进度、施工现场服务的奖罚制度。 我公司承诺在设计过程中会密切地与业主联系和合作,对本工程项目的各个单体设计与业主进行紧密的沟通和协商,特别是在案优化调整阶段,充分体现规划案的构思和精神。 2、设计质量承诺及保证措施 为使该工程资金的有效投入,确保该项目的设计质量,该项目从设计案到施工图设计文件交付,格按照ISO9001的国际质量标准体系制定的YADI(质量保证手册)实施运行管理。 格按现行有关设计规、规程、强制性条文和标准进行设计。

住宅小区外网施工图设计要求

住宅小区 室外综合管线专业设计任务指导书 1 目标 为统一我公司室外综合管线的设计,加强设计质量控制,在满足国家设计规范和济南地方相关设计规程、标准的前提下,规范设计任务书中的技术要求,在提高工作效率的同时逐步实行工程管理标准化。 2 设计总则 2.1 应按最新版国家设计规范、施工规范及济南地方相关设计规程及标准执行。 2.1 对于设计规范中以黑体字标注的强制性条文,必须严格执行,不得有任何违反。 2.3 应执行建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》(2003版)。 2.4 设计应符合山东省工程建设标准图集。 3 相关设计规范、规程及标准 3.1 给排水专业 《建筑给排水设计规范》50015-2003(2009年版) 《建筑中水设计规范》50336-2002 《室外给水设计规范》50013-2006 《室外排水设计规范》50014-2006 《给排水制图标准》50106-2001 《城市居民生活用水量标准》50331-2002 《建筑设计防火规范》50016-2006

《高层民用建筑设计防火规范》50054-95(2005年版)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-97 《自动喷水灭火系统设计规范》50084-2001 《建筑灭火器配置设计规范》50140-2005 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》50261-2005 3.2 暖通专业 《采暖通风与空气调节设计规范》50019-2003 《民用建筑热工设计规范》50176-93 《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)26-95 《暖通空调制图标准》50114-2001 《建筑设计防火规范》50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》50054-95(2005年版)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-97 《供热计量技术规程》173-2009 《地面辐射供暖技术规程》142-2004 《直埋式预制保温管道工程设计技术规程》9-94 《城镇燃气设计规范》50028-2006 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《直埋式预制保温管道工程施工及验收规范》11-94 《山东省居住建筑节能设计标准》14-037-2012 《低温热水地板辐射供热技术规程》1414-2002 3.3 电气专业 《民用建筑电气设计规范》16-2008

结构设计规范

结构设计规范 1.PCB LAYOUT规范 1.1.设计输入:PCB厚度、相关器件SPEC、后行为器件排序、 灯数量及种类、天线数量及种类、模具信息 1.2.设计输出:PCB尺寸、定位孔、限位孔、正反面限高、 禁布区域、后行为器件具体LAYOUT、灯位信息、天线位置、相关器件有过孔的必须加上,以方便EDA定位。 1.3.设计规范: 1.3.1.PCB定位孔做到对称并尽量分布在稍靠边一些,已节 省EDA LAYOUT空间 1.3. 2.为组装方便及限位,需要在PCB上增加限位孔,位置 位于靠近灯位一边的定位孔旁边,开孔尺寸为1.6MM,对应底壳定位柱直径为1.5MM 1.3.3.正面限高参考器件SPEC最高高度,通常限高16MM;底 面限高通常3.0MM,极限2.5MM(主要针对单面贴片PCB,双面贴片需要按照器件SPEC定义限高区域) 1.3.4.禁布区域:定位孔周边直径7MM区域、 1.3.5.后行为I/O接口 .外观面与外壳齐平;RESET按键内陷,壳体开孔尺寸统一为 2.4MM;WPS按键外凸,壳体开孔尺寸统一为4.2MM;ON/OFF 按键开孔尺寸按照通用按键(料号:)统一为9.0MM;若WAN+4LAN口,则尽量连在一起,以节省后行为空间;PCB端

面距离器件外表面或后行位外表面距离统一为:3MM 1.3.6.灯分为插件灯及贴片灯,其中插件灯又分为单色及双色灯。常用单色插件灯。插件灯间距统一为:MM;注意双色灯定位孔与双色灯得差异!插件灯距离PCB板边距离统一为:MM。贴片灯可以结合ID或硬件LAYOUT适当调节间距及位置。 1.3.7.天线位置:外置天线1T1R通常放在后行为的右侧(正对灯位看过去);2T2R分立后行为两侧。 内置天线:通常位于PCB两侧,要求距离PCB板边5MM 以上,空间位置位于PCB平面之上,此状态RF功能影响最小。小结及建议:统一标准化设计,针对PCB分为3个尺寸:大、中、小板;不同项目根据功能及后行为器件多少,选取3种中的1款尺寸,节省结构及硬件PCB LAYOUT时间,缩短开发周期。大中小板建议参考尺寸如下: 小板:长X宽X厚=114X104MM;主要接口: 适用机种及场合: 中板:长X宽X厚=148X105MM;主要接口: 适用机种及场合: 大板:长X宽X厚=153X105MM;主要接口: 适用机种及场合: 1.4 PCB LAYOUT标准图档参考--OK

技术标(施工组织设计)

第一部分编制说明 第一章《技术标》编制说明 本《XXX市XXX房地产开发有限公司XXX名苑住宅小区住宅楼工程技术标》 是指导XXX市XXX房地产开发有限公司XX名苑住宅小区住宅楼工程施工的纲领 性文件。编制时对项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械 设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、工程质量控制措施、安全 生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施、推广新技术、工程 技术资料管理、成本控制、材料采购以及工程回访等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性、适用性及针对性,是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全 部施工任务的重要经济技术文件。是根据贵单位提供的《施工招标文件》、《建 筑工程施工质量验收统一标准》,结合我公司的ISO9001-2000质量管理体系、GB/T24001-1996环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准及 这些年来本企业的实际工作和成熟做法而编制的。 本技术标内容充实完善,对重要分部、分项的施工组织与设计做了充分考虑和按排,具有一定的可操作性,明确了工程施工过程中计划和操作工艺以及控制范围,对工程施工过程中的质量、安全、技术以及技术资料管理做了明确规定,尤其是对新技术、新工艺、新材料、新做法的应用做了详尽的设计及说明。总之,从为业主、用户着想的前题下,认真组织、工序把关、严密施工,消除隐患,向业主、用户交一个满意的产品。 因水平有限,标书中的缺点及不足之处,恳请各位专家、评委指正,以促进我们的工作质量进一步提高。 XXXX年XX月XX日

第二章编制依据 本技术标是根据XX市XX房地产开发有限公司XX名苑住宅小区住宅楼工程招标文件、施工图以及相关的现行国家有关规范、标 准和规程。结合ISO9000质量体系、GB/T24001-1996环境管理体系、GB/T28001 -2001职业健康安全管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书)。现行本市有关建设标准、规程、安全管理体系、质量要求和现场文明施工管理文件。施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。本公司现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验,结合我公司实际情况并参照以下规范和标准而编制的。 1、建筑工程施工质量验收统一标准; GB50300-2001 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范; GB50202-2002 3、砌体工程施工质量验收规范; GB50203-2002 4、混凝土结构工程施工质量验收规范; GB50204-2002 5、钢结构工程施工及验收规范; GB50205-1995 6、屋面工程质量验收规范; GB50207-2002 7、地下防水工程质量验收规范; GB50208-2002 8、建筑地面工程施工质量验收规范; GB50209-2002 9、建筑装饰装修工程质量验收规范; GB50210-2001 10、民用建筑工程室内环境污染控制规范; GB50325-2001 11、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范; GB50242-2002 12、建筑电气工程施工质量验收规范; GB50303-2002 13、通风与空调工程施工及验收规范; GB50243-97 14、建筑基坑支护技术规程; JGJ120-99 15、建筑桩基技术规程; JGJ94-94 16、建筑地基处理技术规范; JGJ79-91 17、玻璃幕墙工程技术规范; JGJ102-96 18、建筑工程冬期施工规程; JGJ104-97 19、建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程; CJJ/T29-98

施工图设计规范要求

施工图设计规范 1.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001) 2.建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50201—2001) 3.住宅装饰装修工程施工规范(GB50327—2001) 4.建筑地面工程质量验收规范(GB50209—2002) 5.钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001) 6.木结构工程施工质量验收规范(GB50206—2002) 7.地下工程防水技术规范(GB50108—2002) 8.地下防水工程施工质量验收规范(GB50206—2002) 9.建筑工程给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242—2002) 10.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303—2002) 11.金属与石材幕墙工程技术规范(JGJ133—2001) 12.建筑设计防火规范(GB50016—2006) 13.高层民用建筑设计防火规范(GB50045—95 2005年版) 14.建筑内部装修设计防火规范(GB50222—95 2001年修订版) 15.建筑节能工程施工验收规范(GB50401—2007) 16.工程建设施工企业质量管理规范(GB/T50430—2007) 17.建筑内部装修设计防火规范(GB50222) 18.建筑材料放射性核素限量(GB6566—2001) 19.人造板及其制品中甲醛释放限量(GB18580—2001) 20.溶剂型木器涂料中有害物质限量(GB18581—2001) 21.内墙涂料中有害物质限量(GB18582—2001)

22.胶黏剂中有害物质限量(GB18583—2001) 23.木家具中有害物质限量(GB18584—2001) 24.壁纸中有害物质限量(GB18585—2001) 25.地毯、地毯衬垫及地毯胶黏剂有害物质释放限量(GB18587—2001) 26.聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量(GB18586) 27.混凝土外加剂中释放氨的限量(GB18588) 28.室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂有害物质限量(GB50325)

施工图设计技术标书

施工图设计技术标 书

一、项目实施方案 1工程概况 项目名称:xxxxxxxxxx设计 招标人:xxxxxxxxx 项目地点:xxxxxxxxxxx。 项目概况:xxxxxxxxxxx 2具体实施方案 如果我公司中标,将会自行与方案设计单位联系沟通,根据建设单位已批准的设计方案进行深化施工图设计,而且按照建设单位下发的施工图设计任务书的要求完成设计。同时,积极配合建设单位完成消防报审和施工图的审查工作。 二、设计质量保证措施 在单位领导下,建立高效的设计项目组,并确立项目负责人,对该项目的设计全过程行使组织管理职责。提高设计质量,从每个设计人员做起,加强自校,层层把关,各司其职,各负其责。设计质量实行全面控制,按质量优劣兑现奖惩。 1设计人: 1.1设计人职责: 设计人对承担的设计项目的质量和进度负责。设计人员应熟悉掌握相关规范和制图标准,掌握各种国家、地方设计规范和规程,正确运用,准确表示。设计中的尺寸、标高、图例标注和计算数据要准确,设计说明要全面完整,保证制图的质量,提高制图的效率,做到图面

清晰、简明,符合设计、施工、存档的要求,对所提交的设计成果负责。 1.2 设计人对工程设计的质量保证措施: 在各专业的施工图设计的过程中,应征求专业设计负责人、项目负责人、总工程师的意见,及时得到指导。正确选用标准、计算公式、设计参数和套用图纸。精心设计、努力创新、创优;采用新技术、新材料、新工艺,确保工程设计安全可靠。图面布局合理紧凑、整洁,比例适当,尺寸、数字、符号符合制图标准。搞好与有关专业之间的协调配合,认真吸取有关负责人的意见和建议,对存在的问题及时修改修正。对重大技术质量问题或结论与有关责任人有异议时,设计人应向专业设计负责人或项目负责人、总工程师提出复议,最终有总工程师裁定,裁定后设计人必须按裁定意见执行。完成的成果应认真自校,及时向校对人、审核人提供完整的图纸,计算书和相应的资料。对设计成品质量和进度负直接责任,签署有关设计文件。按时或提前完成设计任务,认真进行本项目的资料归档工作。 2校对人: 校对人员进行设计校对时,对校正确设计内容的质量负责。熟悉设计基础资料和设计原则,须对图纸、计算书、设计说明、设计变更进行规范性、技术性、准确性校核,校核数据、系数、参数、计算公式、选用的电算程序是否符合既定的设计原则和技术标准,详细校对计算结果是否正确,与图纸是否一致。校对人发现设计文件有错误后,应与设计人充分讨论协商处理。意见不一致时,提请上一级技术负责人

室内施工图深度要求

室内设计施工图深度要求 为规范各设计公司对于施工图纸的绘图深度,确保施工单位在现场能够按图施工,避免因为施工图纸表达深度不确切,而出现的如:施工进度缓慢、施工任务不明确、频繁现场沟通等不利于施工作业的问题出现(包含但不仅限于上述问题),特拟写此施工图深度要求。此深度要求,包含但不仅限于此列表之深度要求,各专业之间的相互配合须做到无缝衔接,具体工作可另以书面的形式表达相关工作内容,总体宗旨要求现场施工无设计障碍、无设备障碍、无沟通障碍等,确保施工现场顺利操作,项目保质、保量如期竣工。室内设计施工图须有完整的图纸结构及顺序,以完整、准确的表达设计思想为目的,包含但不仅限于下述表达:一:图纸封面 二:设计及施工说明 三:图例索引表 四:材质索引表 五:图纸目录 六:平面系统图 七:立面详图 八:细部节点剖面放大详图 九:门表详图 十:线条放大列表详图 上述列表之内容,为室内设计施工图必须表达之图纸结构及顺序,各专业之间相互配合所需之图纸,如:中央影视、背景音乐、整体厨房等,可另出具完整、准确的图纸,以确保施工现场之需要。现对室内设计施工图所需图纸结构及顺序做以下深度要求: 一:图纸封面须完整、准确的表达:项目名称、项目图纸所属阶段(扩初图及施工图)、设计公司名称、出图日期。 二:设计及施工说明须完整、准确的表达:设计的依据、设计图纸表达的尺寸单位、室内施工之地坪、天花、墙身的具体施工工艺(包含但不仅限于石材做法、瓷砖做法、木饰做法、油漆做法、防水做法、金属做法、玻璃做法等)、电气及给排水设计说明。 三:图例索引表须完整、准确的表达:施工图纸所引用图例的详细说明,包含但不仅限于制图图例(立面索引、剖面索引、放大索引、门窗编号、天花标高、材质标注、图名标识等)、剖面节点详图材质填充图例、术语缩写图例、灯具电气消防图例、强弱电插座图例、材质名称图例等。 四:材质索引表须完整、准确的表达:材质名称、材质名称图例、材质使用区域、材质尺寸、材质品牌及生产厂家等。 五:图纸目录须完整、准确的表达:图纸的序号、图纸的图号、图纸的名称、图纸的比例、图纸的图幅等。 六:平面系统图平面系统图包含但不仅限于下列图目:原始建筑平面图、原始建筑梁位图、平面家具布置图、墙体尺寸定位图、天花布置图、地坪布置图、天花尺寸图、灯具

碧桂园结构设计统一技术标准(整理版)

碧桂园结构设计统一技术标准 一.总则 一.【目的】 1.为更有效的加强工程管理和质量,控制工程造价,加强图纸审查,明确及强调我司的相关技术要求; 2.本技术要求在满足国家设计规范和地方相关设计规程的前提下,以保障实现结构设计最优、经济利益最大为工作目标; 3.对设计中的有关做法及常见问题进行必要的统一与明确; 4.总结项目开发的经验,指导设计更加合理; 二.【适用的范围】 1.本系列产品适用于珠江三角洲地区一、二级城市:如广州、佛山、南海、番禺、顺德等城市。 2.本技术要求仅对集团住宅提出具体的设计要求,对于国家设计规范及广东省、广州市的地方标准已有的要求本技术要求不再列出,设计时应遵循国家、广东省、广州市有关住宅建设方面的政策、法规、规范、标准。 3.在执行本技术要求时,应考虑住宅所在地区政策、法规要求,当地习惯做法及审图单位意见等,灵活掌握。对和本技术要求不一致或相矛盾之处或有改善建议,请报设计中心备案。【实施日期】2013.11.25 二、结构原则 1.1.本指引是遵照现行相关标准、规范、规程,并参照相关的国家标准图等编制的。 1.2.本指引适用于非抗震设计和抗震设防烈度为6度、7度抗震设计的钢筋砼结构。 1.3.建筑结构设计中应注重概念设计,选择经济合理的结构体系,加强构造措施。 1.4.结构计算是结构设计的基础,计算结果是结构设计的依据,“需要设计的结构构件、节点”必须进行计算,且对计算结果进行分析,保证计算假定、计算简图、计算方法及计算程序符合实际的受力情况。对于受力复杂的结构构件、节点,应采用有限元分析程序进行分析、计算。 1.5.施工图设计时,均应执行建设部“建筑工程设计文件编制深度的规定(现行版)”要求,各阶段设计尚要考虑设计指导书的有关技术要求。 1.6.设计院应参与分项工程验收项目。 1.7.施工图的钢筋实际测算重量不允许超过计算书配筋重量的10%。 1.8.对本指导书中相关条文如有不同意见,应提前与我方沟通。 1.9.结构设计钢筋、混凝土单方含量应控制在设计合同指标范围内。 三、结构设计过程中应沟通的事宜及设计应提交的资料 2.1前期设计必须把结构方案向我司汇报,经过我司认可方可进行下一步设计。 2.2对于有人防工程的结构设计,在建立地下室底板、顶板、梁模型时,应将人防墙考虑 入计算模型。 2.3施工图设计之前,设计院必须将自认为合理的结构计算模型发送给我司确认。

相关文档