文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016年消防工程师《技术实务》99个考点

2016年消防工程师《技术实务》99个考点

2016年消防工程师《技术实务》99个考点
2016年消防工程师《技术实务》99个考点

99考点精炼

1、防火间距不足的处理措施

防火间距由于场地等原因,难于满足国家有关消防技术规范的要求时,可根据建筑物的实际情况,采取以下补救措施:

1)改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。

2)调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。

3)将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗,应采用防火门窗或加防火水幕保护。

4)拆除部分耐火等级低、占地面积小,使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。

5)设置独立的室外防火墙。在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。

2、餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时,应符合下列规定:

1步行街两侧建筑的耐火等级不应低于二级;

2步行街两侧建筑相对面的最近距离均不应小于本规范对相应高度建筑的防火间距要求且不应小于9m。步行街的端部在各层均不宜封闭,确需封闭时,应在外墙上设置可开启的门窗,且可开启门窗的面积不应小于该部位外墙面积的一半。步行街的长度不宜大于300m;

3步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,每间商铺的建筑面积不宜大于300m2;

4步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构件的耐火极限不应低于1.00h,并宜采用实体墙,其门、窗应采用乙级防火门、窗;当采用防火玻璃墙(包括门、窗)时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h;采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙(包括门、窗)时,应设置闭式自动喷水灭火系统进行保护。相邻商铺之间面向步行街一侧应设置宽度不小于1.0m、耐火极限不低于1.00h的实体墙。

当步行街两侧的建筑为多层时,每层面向步行街一侧的商铺均应设置防止火灾竖向蔓延的措施,并应符合本规范第 6.2.5条的规定;设置回廊或挑檐时,其出挑宽度不应小于1.2m;步行街两侧的商铺在上部各层需设置回廊和连接天桥时,应保证步行街上部各层的开口面积不应小于步行街地面面积的37%,且开口宜均匀布置;

5步行街两侧建筑内的疏散楼梯应靠外墙设置并宜直通室外,确有困难时,可在首层直接通至步行街;首层商铺的疏散门可直接通至步行街,步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m。步行街两侧建筑二层及以上各层商铺的疏散门至该层最近疏散楼梯口或其他安全出口的直线距离不应大于37.5m;

6步行街的顶棚材料应采用不燃或难燃材料,其承重结构的耐火极限不应低于1.00h。步行街内不应布置可燃物,相邻商铺的招牌或广告牌之间的距离不宜小于1.0m;

7步行街的顶棚下檐距地面的高度不应小于 6.0m,顶棚应设置自然排烟设施并宜采用常开式的排烟口,且自然排烟口的有效面积不应小于步行街地面面积的25%。常闭式自然排烟设施应能在火灾时手动和自动开启;

8步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m设置DN65的消火栓,并应配备消防软管卷盘或消防水龙,商铺内应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;每层回廊均应设置自动喷水灭火系统。步行街内宜设置自动跟踪定位射流灭火系统;

9步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统。

1宜布置在首层或地下一、二层;

2不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻;

3应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门;

4机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门;

5应设置火灾报警装置;

6建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,柴油发电机房应设置自动喷水灭火系统。

4、高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离小于10m 时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:

1楼梯间应为防烟楼梯间;

2梯段之间应设置耐火极限不低于l.00h的防火隔墙;

3楼梯间的前室应分别设置;

4楼梯间内的加压送风系统不应合用。

5、建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:

1第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m;

2通向避难层的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开;

3避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按 5.0人/m2计算;

4避难层可兼作设备层。设备管道宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。

避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道,不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口;

5避难层应设置消防电梯出口;

6应设置消火栓和消防软管卷盘;

7应设置消防专线电话和应急广播;

8在避难层(间)进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层(间)的出口处,应设置明显的指示标志;

9应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。

6、住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:

1建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的

疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间;

2建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间;

3建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。同一楼层或单元的户门不宜直接开向前室,确有困难时,开向前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。

防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上。

6.1.2防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于4.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。

6.1.3建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。

建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、

窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。

6.1.4建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。

6.1.5防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。

6.1.6除本规范第 6.1.5条规定外的其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。

6.1.7防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌。

8、疏散楼梯间应符合下列规定:

1楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m;

2楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;

3楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物;

4封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘;

5楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道;

6封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。

9、封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:

1不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间;

2除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口;

3高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门;

4楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

10、防烟楼梯间除应符合本规范第 6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:

1应设置防烟设施;

2前室可与消防电梯间前室合用;

3前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6.0m2;住宅建筑,不应小于4.5m2。与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑,不应小于6.0m2;

5除楼梯间和前室的出入口、楼梯间和前室内设置的正压送风口和住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室的墙上不应开设其他门、窗、洞口;

6楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

11、地下、半地下建筑疏散楼梯间符合哪些规定?

1室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间;

2应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在隔墙上开门时,应采用乙级防火门;

3建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。

12、室外疏散楼梯应符合下列规定:

1栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m;

2倾斜角度不应大于45°;

3梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h;

4通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启;

5除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。

6.4.13防火隔间的设置应符合下列规定:

1防火隔间的建筑面积不应小于6.0m2;

2防火隔间的门应采用甲级防火门;

3不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间距不应小于4m;

4防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级;

5不应用于除人员通行外的其他用途。

13、避难走道的设置应符合下列规定:

1避难走道楼板的耐火极限不应低于1.50h;

2避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时,可设置1个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于60m;

3避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度;

4避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A级;

5防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m2,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门;

6避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。

14、消防车道应符合下列要求:

1车道的净宽度和净空高度均不应小于 4.0m;

2转弯半径应满足消防车转弯的要求;

4消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;

5消防车道的坡度不宜大于8%。

15、消防车登高操作场地应符合下列规定:

1场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口;

2场地的长度和宽度分别不应小于15m和8m。对于建筑高度不小于50m的建筑,场地的长度和宽度均不应小于15m;

3场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力;

4场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%。

16、下列建筑应设置消防电梯:

1建筑高度大于33m的住宅建筑;

2一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;

3设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。

17、建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:

1建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架;

2局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50m2的丁、戊类厂房。

18、除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:

1前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外;

2前室的使用面积不应小于6.0m2;与防烟楼梯间合用的前室,应符合本规范第 5.5.28条和第 6.4.3条的规定;

3除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口;

4前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。

19、消防电梯应符合下列规定:

1应能每层停靠;

2电梯的载重量不应小于800kg;

3电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;

4电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;

5在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;

6电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;

7电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。

20、直升机停机坪应符合下列规定:

2建筑通向停机坪的出口不应少于2个,每个出口的宽度不宜小于0.90m;

3四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明;

4在停机坪的适当位置应设置消火栓;

5其他要求应符合国家现行航空管理有关标准的规定。

21、民用木结构建筑的安全疏散设计应符合下列规定:

1建筑的安全出口和房间疏散门的设置,应符合本规范第5.5节的规定。当木结构建筑的每层建筑面积小于200m且第二层和第三层的人数之和不超过25人时,可设置1部疏散楼梯;

2房间直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表11.0.7-1的规定;

表11.0.7-1房间直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的直线距离(m)

名称位于两个安全出口之间的疏散门位于袋形走道两侧或尽端的

疏散门

托儿所、幼儿园1510

歌舞娱乐放映游艺场所156

医院和疗养院建筑、老年人建筑、

教学建筑

2512

其他民用建筑3015

3房间内任一点至该房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表11.0.7-1中有关袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离;

4建筑内疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门的净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表11.0.7-2的规定计算确定;

表11.0.7-2疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门

每100人的最小疏散净宽度(m/百人)

层数地上1~2层地上3层

每100人的疏散净宽度

(m/百人)

0.75 1.00

22、双孔隧道应设置人行横通道或人行疏散通道,并应符合下列规定:

1人行横通道的间隔和隧道通向人行疏散通道入口的间隔,宜为250m~300m;

2人行疏散横通道应沿垂直双孔隧道长度方向布置,并应通向相邻隧道。人行疏散通道应沿隧道长度方向布置在双孔中间,并应直通隧道外;

3人行横通道可利用车行横通道;

4人行横通道或人行疏散通道的净宽度不应小于1.2m,净高度不应小于2.1m;

5隧道与人行横通道或人行疏散通道的连通处,应采取防火分隔措施,门应采用乙级防火门。

23、隧道内设置的机械排烟系统应符合下列规定:

1采用全横向和半横向通风方式时,可通过排风管道排烟;

2采用纵向排烟方式时,应能迅速组织气流、有效排烟,其排烟风速应根据隧道内的最不利火灾规模确定,且纵向气流的速度不应小于2m/s,并应大于临界风速;

3排烟风机和烟气流经的风阀、消声器、软接等辅助设备,应能承受设计的隧

24、一、二类隧道应设置火灾自动报警系统,通行机动车的三类隧道宜设置火灾自动报警系统。火灾自动报警系统的设置应符合下列规定:

1应设置火灾自动探测装置;

2隧道出入口和隧道内每隔100m~150m处,应设置报警电话和报警按钮;

3应设置火灾应急广播或应每隔100m~150m处设置发光警报装置。

25、隧道内应设置ABC类灭火器,并应符合下列规定:

1通行机动车的一、二隧道和通行机动车并设置3条及以上车道的三类隧道,在隧道两侧均应设置灭火器;每个设置点不应少于4具;

2其他隧道,可在隧道一侧设置灭火器;每个设置点不应少于2具;

3灭火器设置点的间距不应大于100m。

26、报警区域的划分应符合下列规定:

1报警区域应根据防火分区或楼层划分;可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域,也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域。

2电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成,一个报警区域不应超过相连的3个封闭长度区间;道路隧道的报警区域应根据排烟系统或灭火系统的联动需要确定,且不宜超过150m。

3甲、乙、丙类液体储罐区的报警区域应由一个储罐区组成,每个50000m3及以上的外浮顶储罐应单独划分为一个报警区域。

4列车的报警区域应按车厢划分,每节车厢应划分为一个报警区域。

27、下列场所应单独划分探测区域:

1敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间。

2防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道。

3电气管道井、通信管道井、电缆隧道。

4建筑物闷顶、夹层。

28、消防控制室内设备的布置应符合下列规定:

l设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。

2在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。

3设备面盘后的维修距离不宜小于lm。

4设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于lm的通道。

5与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。

29、气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动控制设计3联动控制信号应包括下列内容:

1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门;

2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;

3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;

4)启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于305的延迟喷射时间。

4平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,应在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后按本条第3款规定执行除启动气体灭火装置、泡沫灭火装置外的联动控制;在接收到第二个联动触发信号后,

5气体灭火防护区出口外上方应设置表示气体喷洒的火灾声光警报器,指示气体释放的声信号应与该保护对象中设置的火灾声警报器的声信号有明显区别。启动气体灭火装置、泡沫灭火装置的同时,应启动设置在防护区人口处表示气体喷洒的火灾声光警报器;组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀,然后启动气体灭火装置、泡沫灭火装置。

30、气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容:

1气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。

2选择阀的动作信号。

3压力开关的动作信号。

31、火灾报警、建筑消防设施运行状态信息表中应包括那些气体灭火系统的信息

气体灭火系统、细水雾灭火系统(压力容器供水方式)系统的手动、自动工作状态及故障状态,阀驱动装置的正常工作状态和动作状态,防护区域中的防火门(窗)、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态,系统的启、停信息,紧急停止信号和管网压力信号

手自故障,阀工作动作状态,门窗阀风调状态,启停,急停,网压

32、火灾报警、建筑消防安全管理信息表中火灾自动报警系统所包含的主要内容

火灾自动报警系

统设置部位、系统形式、维保单位名称、联系电话;控制器(含火灾报警、消防联动、可嫩气体报替、电气火灾监控等)、探测器(含火灾探测、可燃气体探测、电气火灾探测等)、手动火灾报警按钮、消防电气控制装置等的类型、型号、数量、制造商;火灾自动报警系统图

33、排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:

l应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。

2应由排烟口、排烟窗或排烟阀开

34、简述疏散通道与非疏散通道上防火卷帘的联动设计有什么不同?

疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:

1联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.5m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。

2手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。

非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:

1联动控制方式,应山防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。

2手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。

35、4.9消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计

4.9.1消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应符合下列规定:

l集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实

2集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现。

3自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现。

36、5.1.1火灾探测器的选择应符合下列规定:

l对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟火灾探测器。2对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰探测器或其组合。

3对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量烟、热的场所,应选择火焰探测器。

4对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器。

5对使用、生产可燃气体或可燃蒸气的场所,应选择可燃气体探测器。

6应根据保护场所可能发生火灾的部位和燃烧材料的分析,以及火灾探测器的类型、灵敏度和响应时间等选择相应的火灾探测器,对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择火灾探测器。

7同一探测区域内设置多个火灾探测器时,可选择具有复合判断火灾功能的火灾探测器和火灾报警控制器。

37、一只探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于公式(6.2.2)的计算值:

(6.2.2)

式中:—探测器数量(只),应取整数;

—该探测区域面积(m2);

—修正系数,容纳人数超过10000人的公共场所宜取0.7~0.8;容纳人数为2000人~10000人的公共场所宜取0.8~0.9,容纳人数为500人~2000人的公共场所宜取0.9~1.0,其他场所可取1.0;

—探测器的保护面积(m2)。

6.2.3在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定:

1当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

2当梁突出顶棚的高度为200mm~600mm时,应按本规范附录F、附录G确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的数量。

3当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。

38、6.3手动火灾报警按钮的设置

6.3.1每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出人口处。列车上设置的手动火灾报警按钮,应设置在每节车厢的出人口和中间部位。

6.3.2手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m,且应有明显的标志。

39、2.2设备、材料进场检验

2.2.1设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件。火灾自动报警系统中的强制认证(认可)产品还应有认证(认可)证书和认证(认可)

检查数量:全数检查。

检验方法:查验相关材料。

2.2.2火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家认证(认可)的产品。产品名称、型号、规格应与检验报告一致。

检查数量:全数检查。

检验方法:核对认证(认可)证书、检验报告与产品。

2.2.3火灾自动报警系统中非国家强制认证(认可)的产品名称、型号、规格应与检验报告一致。

检查数量:全数检查。

检验方法:核对检验报告与产品。

2.2.4火灾自动报警系统设备及配件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤,紧固部位应无松动。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

2.2.5火灾自动报警系统设备及配件的规格、型号应符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检验方法:核对相关资料。

40、5.1.5

3火灾探测器(含可燃气体探测器)和手动火灾报警按钮,应按下列要求进行模拟火灾响应(可燃气体报警)和故障信号检验:

1)实际安装数量在100只以下者,抽验20只(每个回路都应抽验);

2)实际安装数量超过100只,每个回路按实际安装数量10%~20%的比例进行抽验,但抽验总数应不少于20只;

3)被检查的火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求。

41、5.3.9手动火灾报警按钮的验收应符合下列要求:

1手动火灾报警按钮的安装应满足本规范第 3.5节要求;

检验方法:尺量、观察检查。

2手动火灾报警按钮的规格、型号、数量应符合设计要求;

检验方法:对照图纸观察检查。

3施加适当推力或模拟动作时,手动火灾报警按钮应能发出火灾报警信号。

检验方法:观察检查。

42、5.3.4点型火灾探测器的验收应符合下列要求:

1点型火灾探测器的安装应满足本规范 3.4节要求;

检验方法:尺量、观察检查。

2点型火灾探测器的规格、型号、数量应符合设计要求;

检验方法:对照图纸观察检查。

3点型火灾探测器的的功能验收应按按本规范第 4.4节的要求进行检查,检查结果应符合要求。

43、5.1.7系统工程质量验收评定标准应符合下列要求:

1系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证明和检验报告的,系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号,无法实现要求的联动功能的,定为A类不合格。

2验收前提供资料不符合本规范第 5.2.1条要求的定为B类不合格。

4系统验收合格评定为:A=0,B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。

1.合格标准是:A =0、B≤2,且(B +C)≤(全部检查项数)×5%

2.检验项目划分:A 类检验项目

B 类检验项目

C 类检验项目(1)系统内设备及配件的规格型号与设计不符的

(2)系统内设备及配件无国家相关证书和检验报告的

(3)任一器件或设备无法发出报警信号的

(4)任一器件或设备无法实现联动的施工单位提供的竣工资料不符合要求的(共五项内容)除A 类、B 类检验项目外的其它检验项目均为C 类检验项目

3.复验规定:当A 类、B 类、C 类检验项目中有任-项不合格时,应修复或更换后提交复验,复验时对有抽验比例要求的,按不合格项加倍抽验。

44、6.2.3每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并按本规范附录F 的要求填写相应的记录。

1采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示;

2试验火灾警报装置的声光显示;

3试验水流指示器、压力等报警功能、信号显示;

4对主电源和备用电源进行1~3次自动切换试验;

5用自动或手动检查消防控制设备的控制显示功能:

1)室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备;

2)抽验电动防火门、防火卷帘门,数量不小于总数的25%;3)选层试验消防应急广播设备,

并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能,抽检数量不小于总数的25%;

4)火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置;

5)送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备。

6检查消防电梯迫降功能;

7应抽取不小于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验。

45、6.2.4每年应检查和试验火灾自动报警系统下列功能,并按本规范附录F 的要求填写相应的记录。

1应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少1次;

2自动和手动打开排烟阀,关闭电动防火阀和空调系统;

3对全部电动防火门、防火卷帘的试验至少1次;

4强制切断非消防电源功能试验;

5对其他有关的消防控制装置进行功能试验。

汽车库

46、3.0.3汽车库和修车库的耐火等级应符合下列规定:

1地下、半地下和高层汽车库应为一级;

2甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库和

类汽车库、修车库,应为一级;3、类汽车库、修车库的耐火等级不应低于二级;

4类汽车库、修车库的耐火等级不应低于三级。

47、5.1.3室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,应符合下列规定:

1当停车数量超过100辆时,应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为多个停车数量不大于100辆的区域,但当采用防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔成多个停车单元,且停车单元内的停车数量不大于3辆时,应分隔为停车数量不大于300辆的区域;

2汽车库内应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统应选用快速响应喷头;

3楼梯间及停车区的检修通道上应设置室内消火栓;

4汽车库内应设置排烟设施,排烟口应设置在运输车辆的通道顶部。

48、5.1.6汽车库、修车库与其他建筑合建时,应符合下列规定:

l当贴邻建造时,应采用防火墙隔开;

2设在建筑物内的汽车库(包括屋顶停车场)、修车库与其他部位之间,应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔;

3汽车库、修车库的外墙门、洞口的上方,应设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的不燃性防火挑檐;

4汽车库、修车库的外墙上、下层开口之间墙的高度,不应小于1.2m或设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m的不燃性防火挑檐。

49、6.0.3汽车库、修车库的疏散楼梯应符合下列规定:

1建筑高度大于32m的高层汽车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于10m的地下汽车库应采用防烟楼梯间,其他汽车库、修车库应采用封闭楼梯间;

2楼梯间和前室的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;

3疏散楼梯的宽度不应小于1.1m。

50、7.1.8除本规范另有规定外,汽车库、修车库应设置室内消火栓系统,其消防用水量应符合下列规定:

1、、类汽车库及、类修车库的用水量不应小于10L/s,系统管道内的压力应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位;

2类汽车库及、类修车库的用水量不应小于5L/s,系统管道内的压力应保证一个消火栓的水枪充

实水柱到达室内任何部位。

51、7.2.1除敞开式汽车库、屋面停车场外,下列汽车库、修车库应设置自动灭火系统:

1、、类地上汽车库;

2停车数大于10辆的地下、半地下汽车库;

3机械式汽车库;

4采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库;

5类修车库。

52、9.0.7除敞开式汽车库、屋面停车场外,下列汽车库、修车库应设置火灾自动报普系统:

1类汽车库、修车库;

2类地下、半地下汽车库、修车库;

3类高层汽车库、修车库;

4机械式汽车库;

53、6.3.4加油站采用卸油油气回收系统时,其设计应符合下列规定:

l汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。

2各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管,回收主管的公称直径不宜小于80mm。

3卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头。采用非自闭式快速接头时,应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门。

54、6.3.6加油站采用加油油气回收系统时,其设计应符合下列规定:

1应采用真空辅助式油气回收系统。

2汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道,多台汽油加油机可共用1根油气回收主管,油气回收主管的公称直径不应小于5Omm。

3加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。

4加油机应具备回收油气功能,其气液比宜设定为 1.0~1.2。

5在加油机底部与油气回收立管的连接处,应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通,其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。

55、10.1.1加油加气站工艺设备应配置灭火器材,并应符合下列规定:

1每2台加气机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器,加气机不足2台应按2台配置。

2每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器,或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。

3地上LPG储罐、地上LNG储罐、地下和半地下LNG储罐、CNG储气设施,应配置2台不小于35kg 推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别配置。

4地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别配置。

5LPG泵和LNG泵、压缩机操作间(棚),应按建筑面积每5㎡配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器。

6一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3;三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。

11.1.1加油加气站的供电负荷等级可为三级,信息系统应设不间断供电电源。

11.1.4当引用外电源有困难时,加油加气站可设置小型内燃发电机组。

56、11.4报警系统

11.4.1加气站、加油加气合建站应设置可燃气体检测报警系统。

11.4.2加气站、加油加气合建站内设置有LPG设备、LNG设备的场所和设置有CNG设备(包括罐、瓶、泵、压缩机等)的房间内、罩棚下,应设置可燃气体检测器。

11.4.3可燃气体检测器一级报警设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限的25%。

11.4.4LPG储罐和LNG储罐应设置液位上限、下限报警装置和压力上限报警装置。

11.4.5报警器宜集中设置在控制室或值班室内。

11.4.6报警系统应配有不间断电源。

57、歌舞娱乐放映游艺场所建筑消防设施配置要点?

1.应配置室外消火栓给水系统。

2.应配置室内消火栓给水系统,层数不超过5层或体积不大于10000m3的可不设。

3.应配置自动喷水灭火系统,层数在地上一至三层且任一层建筑面积不大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所可不设。

4.应配置火灾自动报警系统。

5.应配置防排烟系统,但层数在地上一至三层且房间面积不大于200㎡的可不设。

6.应配置安全疏散设施。

7.应配置建筑灭火器。

58、4.2.1A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。

4.2.2B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。

极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。

4.2.3C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。

4.2.4D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。

4.2.5E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

7.3配置设计计算

59、7.3.1计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算

Q=K(7.3.1)

式中Q——计算单元的最小需配灭火级别(A或B);

S——计算单元的保护面积(m2);

U——A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m2/A或m2/B);

K——修正系数。

7.3.2修正系数应按表7.3.2的规定取值。

表7.3.2修正系数

计算单元K

未设室内消火栓系统和灭火系统 1.0

设有室内消火栓系统0.9

设有灭火系统0.7

设有室内消火栓系统和灭火系统0.5

可燃物露天堆场

0.3

甲、乙、丙类液体储罐区

可燃气体储罐区

60、7.3.3歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:

(7.3.3)

7.3.4计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算:

(7.3.4)

式中——计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B);

N——计算单元中的灭火器设置点数(个)。

附录E不相容的灭火剂举例

表E不相容的灭火剂举例

灭火剂类型不相容的灭火剂

干粉与干粉磷酸铵盐碳酸氢钠、碳酸氢钾

干粉与泡沫碳酸氢钠、碳酸氢钾蛋白泡沫

泡沫与泡沫蛋白泡沫、氟蛋白泡沫水成膜泡沫

61、50444建筑灭火器验收与检查规范

2.2.1灭火器的进场检查应符合下列要求:

1灭火器应符合市场准入的规定,并应有出厂合格证和相关证书;

2灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全;

3灭火器的类型、规格、灭火级别和数量应符合配置设计要求;

4灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤;

5灭火器的保险装置应完好;

6灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内;

7推车式灭火器的行驶机构应完好。

检查数量:全数检查。

检查办法:观察检查,资料检查。

62、2.2.2灭火器箱的进场检查应符合下列要求:

1灭火器箱应有出厂合格证和型式检验报告;

2灭火器箱外观应无明显缺陷和机械损伤;

3灭火器箱应开启灵活。

检查数量:全数检查。

检查办法:观察检查,资料检查。

63、4.2.1灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量应符合建筑灭火器配置设计要求。

检查数量:按照灭火器配置单元的总数,随机抽查20%,并不得少于3个;少于3个配置单元的,全数检查。歌舞娱乐放映游艺场所、甲乙类火灾危险性场所、文物保护单位,全数检查。

验收方法:对照建筑灭火器配置设计图进行。

64、5.4.1下列类型的灭火器应报废:

1酸碱型灭火器;

2化学泡沫型灭火器;

3倒置使用型灭火器;

4氯溴甲烷、四氯化碳灭火器;

5国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。

65、5.4.2有下列情况之一的灭火器应报废:

1筒体严重锈蚀,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;

2筒体明显变形,机械损伤严重;

3器头存在裂纹、无泄压机构;

4筒体为平底等结构不合理;

5没有间歇喷射机构的手提式;

6没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;

7筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;

8被火烧过。

5.4.3灭火器出厂时间达到或超过表5.4.3规定的报废期限时应报废。

表5.4.3

灭火器的报废期限灭火器类型

报废期限(年)水基型灭火器手提式水基型灭火器

6推车式水墓型灭火器

干粉灭火器手提式(贮压式)干粉灭火器

10

手提式(储气瓶式)干粉灭火器

推车式(贮压式)干粉灭火器

推车式(储气瓶式)干粉灭火器洁净气体灭火器手提式洁净气体灭火器

推车式洁净气体灭火器

二氧化碳灭火器

手提式二氧化碳灭火器

12推车式二氧化碳灭火器1

灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量应符合建筑灭火器配置设计要求严重(A) 4.2.12

灭火器的产品质量必须符合国家有关产品标准的要求严重(A) 4.2.23在同一灭火器配置单元内,采用不同类型灭火器时,其灭火剂应能相容

严重(A) 4.2.3

4灭火器的保护距离应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

的有关规定,灭火器的设置应保证配置场所的任一点都在灭火器设置点的保护范

围内严重(A) 4.2.467、GA95-2007灭火器维修与报废规程

6.7.2维修记录的内容应包括使用单位、制造商名称、出厂时间、型号规格、维修编号、检验项目及检验数据、配件更换情况、维修后总质量、钢瓶序列号、维修人员、检验人员等。

68、GA139-2009灭火器箱

8.1.5灭火器箱正面右下角设置耐久性铭牌,内容应包括:

1、产品名称;

2、型号规格;

3、注册商标或生产厂名;

4、生产厂址;

5、生产日期和产品批号;

6、执行标准。

69、简述如何进行消防应急照明灯具检查。

(三)答题要点:

1)检查消防应急灯具的工作状态指示灯,查看灯具是否有故障。

2)检查消防应急标志灯具的疏散标志指示方向是否与实际疏散方向一致。

3)模拟消防联动控制信号,使灯具转入应急工作状态。

4)记录灯具应急工作时间,应不小于灯具本身标称的应急工作时间。

5)检查安装区域的最低照度是否符合设计要求。

70、50016中10.3.2建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:

1对于疏散走道,不应低于 1.0lx;

2对于人员密集场所、避难层(间),不应低于 3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间不应低于10.0lx;

3对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于 5.0lx。

10.1.5建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:

1建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h;

2医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000m2的公共建筑,不应少于1.0h;

3其他建筑,不应少于0.5h。

71、木结构场所的电气防火措施

10.1.6消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。

10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:

1明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;

2暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;

3消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

10.2.3配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上,穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。

配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。

10.2.4开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。

卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。

额定功率不小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等,不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。

10.2.5可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具。

配电箱及开关应设置在仓库外。

50039

72、3.0.11村庄内的遭路宜考虑消防车的通行需要,供消防车通行的道路应符合下列要求:

1宜纵横相连.间距不宜大于160m;

2车道的净宽净空高度不宜小于4m;

3满足配置车型的转弯半径;

4能承受消防车的压力;

5尽头式车道满足配置车型回车要求。

73、5.0.3农村消防点的设置应满足以下要求:

1有固定的地点和房屋建筑,并有明显标识;

2配备消防车、手抬机动泵、水枪、水带、灭火器、破拆工具等全部或部分消防装备;

3设置火警电话和值班人员;

4有专职、义务或志愿消防队员;

5寒冷地区采取保温措施。

74、农村是否需要设置消防水源,如需设置,消防水应那些供给方式?

5.0.5农村应设置消防水源。消防水源应由给水管网、天然水源或消防水池供给。

75、室外消防给水设置要求

5.0.7室外消防给水管道和室外消火栓的设置应符合下列要求:

1当村庄在消防站(点)的保护范围内时,室外消火栓栓口的压力不应低于0.1MPa;当村庄不在消防站(点)保护范围内时,室外消火栓应满足其保护半径内建筑最不利点灭火的压力和流量的要求;

2消防给水管道的管径不宜小于100mm;

3消防给水管道的埋设深度应根据气候条件、外部荷载、管材性能等因素确定;

4室外消火栓间距不宜大于120m;三、四级耐火等级建筑较多的农村,室外消火栓间距不宜大于60m;

5寒冷地区的室外消火栓应采取防冻措施,或采用地下消火栓、消防水鹤或将室外消火栓设在室内;

6室外消火栓应沿道路设置,并宜靠近十字路口,与房屋外墙距离不宜小2m。

76、住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求GA703-2007

50039后面的附录

合用场所不应设置在下列建筑内:

a)有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑;

b)建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑;

c)厂房和仓库;

d)建筑面积大于2500m2的商场市场等公共建筑;

e)地下建筑。

77、消防法

消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外,还应当履行下列消防安全职责:

(一)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作;

(二)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理;

(三)实行每日防火巡查,并建立巡查记录;

(四)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。

78、第二十条举办大型群众性活动,承办人应当依法向公安机关申请安全许可,制定

灭火和应急疏散预案并组织演练,明确消防安全责任分工,确定消防安全管理人员,保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效,保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。

79、第七十三条本法下列用语的含义:

(一)消防设施,是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统

以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。

80、案例分析教材案例51

单位消防安全制度主要包括哪些内容?

答:应包括消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所的防火防爆;专职和义务消防队的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电);消防安全工作考评和奖惩等消防安全内容。

50720

81、3.3.2临时消防车道的设置应符合下列规定:

1临时消防车道宜为环形,设置环形车道确有困难时,应在消防车道尽端设置尺寸不小于12m×12m的回车场;

2临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m;

3临时消防车道的右侧应设置消防车行进路线指示标志;

4临时消防车道路基、路面及其下部设施应能承受消防车通行压力及工作荷载。

82、3.3.3下列建筑应设置环形临时消防车道,设置环形临时消防车道确有困难时,除应按本规范第 3.3.2条的规定设置回车场外,尚应按本规范第 3.3.4条的规定设置临时消防救援场地:

1建筑高度大于24m的在建工程;

2建筑工程单体占地面积大于3000m2的在建工程;

3超过10栋,且成组布置的临时用房。

83、3.3.4临时消防救援场地的设置应符合下列规定:

1临时消防救援场地应在在建工程装饰装修阶段设置;

2临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地的长边一侧及在建工程的长边一侧;

3临时救援场地宽度应满足消防车正常操作要求,且不应小于6m,与在建工程外脚手架的净距不宜小于2m,且不宜超过6m。

84、4.3.4外脚手架、支模架的架体宜采用不燃或难燃材料搭设,下列工程的外脚手架、支模架的架体应采用不燃材料搭设:

1高层建筑。

2既有建筑改造工程。

4.3.5下列安全防护网应采用阻燃型安全防护网:

1高层建筑外脚手架的安全防护网。

2既有建筑外墙改造时,其外脚手架的安全防护网。

3临时疏散通道的安全防护网。

85、5.2.1在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器:

1易燃易爆危险品存放及使用场所;

2动火作业场所;

3可燃材料存放、加工及使用场所;

2015-2016年一级注册消防工程师考试通过率

2017-2017年一级注册消防工程师考试通过率 2017年一级注册消防工程师合格标准已公布一段时间,不少人一直在问一级消防工程师考试通过率怎么样?233网校黄老师分析2017年一级消防工程师考试综合难度较2017年有降低,其中,单科消防安全技术实务难度相差不大,消防安全技术综合能力、消防安全案例分析难度明显下降。那么2017年通过率到底如何呢? 据悉,2017年一级消防工程师考试报考人数为508407人,完成缴费的考生数为415733人,实际参加考试人员的通过率如下表所示(非官方数据,仅供参考): 2017年一级注册消防工程师考试全国通过率(2017年全国报考人数508407人,完成缴费415733人) 2017年一级注册消防工程师考试全国通过率(2017年全国报考人数587961人,完成缴费441096人) 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/a38637239.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

由以上图表可知:2017年全国通过率为0.92%,2017年全国通过率为2.59%,相比15年通过率大幅上升;全国消防技术服务企业约1.5万余家,消防行业投入市场规模超过4000亿元,未来3~5年,全国需消防工程师约50万人,行业核心力量发展前景非常可观; 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/a38637239.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

2015一级注册消防工程师考试《综合能力》真题及答案解析

2015年一级注册消防工程师《综合能力》真题与答案解析 一、单项选择题(共80题,每题一分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是()。 A.建筑面积21000m2的饭店 B.建筑面积1800m2的医院门诊楼 C.建筑面积1100m2的劳动密集型企业的员工集体宿舍 D.建筑面积580m2的网吧 2.某单位新建办公楼项目已获得施工许可,现拟进行消防设计备案。下列提供备案材料的行为中,不符合备案时限要求的是() A.获得施工许可七个工作日内提供 B.获得施工许可三天内提供 C.获得施工许可五天内提供 D.获得施工许可十个工作日内提供 3.根据《机关、团体、企业、事业单消防安全管理规定》(公安部令第61号),机关、团体、企业、事业单位应当至少每()进行一次防火检査。 A.年 B.季 C.月 D.周 4.消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的()后,方可执业 A.学位 B.职称 C.学历 D.资格 5.注册消防工程师职业道徳最根本的原则是()和诚实守信 A.确保经济效益 B.维护公共安全 C.确保工程进度 D.团结协作配合 6.注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为爱岗敬业、公平竞争、客观公正、奉献社会、保守秘密、提高技能和()。 A.行业协同 B.依法执业 C.服务业主 D.顾全大局 7.对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时,选择一个防火分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况,并使用风速仪测试相应排烟口出的风速。下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是()。 A.相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为 8.5m/s B.相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s C.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为 8.5m/s D.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果12m/s 8.消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况,从延续性要求及可追溯性要求出发,完整的档案内容应包括()。 A.消防设施平面布局、系统验收报告,维护保养记录 B.消防设施值班、巡査、检測、维护及记录 C.消防设施基本情况的各类文件资料,消防设施及相关人员动态管理的记录、资料 D.消防设施巡査记录以及消防控制室值班录

2016年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及解析

一级注册消防工程师《消防安全技术实务》考试真题与答 案(2016年) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 【解析】液体燃烧的三种方式为:闪燃、沸溢、喷溅;热播出现在沸溢过程中;液体燃烧本身就是蒸发出的蒸气在燃烧;本题中阴燃属于固体燃烧方式;故答案为D。 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( ) A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 【解析】在含有水分、黏度较大的重质石油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢和喷溅),汽油不具备沸溢和喷溅条件,故答案为D。 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性

D.燃烧持续时间 答案:A 【解析】s为产烟特性等级;d为燃烧滴落物/微粒等级;t为烟气毒性等级; 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 【解析】详见耐火极限的概念:耐火极限是指建筑构件按照时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支撑能力,或完整性,或隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。 规范:《建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求》GB/T 9978.1-2008 12.2.1 隔热性和完整性对应承载能力 如果试件的“承载能力”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”和“完整性”不符合要求。 12.2.2 隔热性对应完整性如果试件的“完整性”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”不符合要求。 5、某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 【解析】GB50016-2014 3.2.1建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房,建筑面积不大于500m2的单层丙类或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房,燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。故答案为C。

注册消防工程师考点归纳

注册消防工程师考点归纳 3.7.2 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口: 1 甲类厂房,每层建筑面积不大于100m2。且同一时间的作业人数不超过5人; 2 乙类厂房,每层建筑面积不大于150m2,且同一时间的作业人数不超过10人; 3 丙类厂房,每层建筑面积不大于250m2,且同一时间的作业人数不超过20人; 4 丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m2,且同一时间的作业人数不超过30人; 5 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m2,且同一时间的作业人数不超过15人。 3.8.2 每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m2时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100m2时。可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 3.8.3 地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的安全出口不应少于2个;当建筑面积不大于100m2时,可设置1个安全出口。 地下或半地下仓库(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔

时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口。 3.8.5 粮食筒仓上层面积小于1000m2,且作业人数不超过2人时,可设置1个安全出口。5.5.5 除人员密集场所外,建筑面积不大于500m2、使用人数不超过30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。 除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、防火分区建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑(室),可设置1个安全出口或1部疏散楼梯。 除本规范另有规定外,建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间,可设置1个疏散门。 5.5.8 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。符合下列条件之一的公共建筑,可设置1个安全出口或1部疏散楼梯: 1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200m2且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层; 2 除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表5.5.8规定的公共建筑。 表5.5.8 可设置1部疏散楼梯的公共建筑 5.5.25 住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定: 1 建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个; 2 建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个; 3 建筑高度大于54m的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2个。 5.5.26 建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置2个安全出口。

2016年注册消防工程师考试《综合能力》真题解析

2016年注册消防工程师考试《综合能力》真题解析 1[单选题]消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统未安装完毕的情况下出 具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对该消防设施检测机构进行处罚。下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 正确答案:A【解析】消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款。 第2题: 2[单选题]某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是()。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 正确答案:B【解析】人员密集场所发生火灾,该场所的工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的处五日以上十日以下拘留。 第3题: 3[单选题]某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是()。 A.重大劳动安全事故罪

B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 正确答案:B【解析】参《综合能力》P12可知,选项B正确。 第4题: 4[单选题]某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地市公安局消防支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是()。 A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 正确答案: C【解析】 第5题: 5[单选题]根据《注册工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是() A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提供消防安全技术能力 正确答案: A【解析】在规定范围内从事消防安全技术执业活动,是注册消防工程师权利。 第6题: 6[单选题]对厂房、仓库进行防火检查时,应核查厂房、仓库的平面布置情况,

2015年注册消防工程师《消防安全案例分析》考试真题及答案

【考点】《(消防安全技术综合能力》教材第153页。 3)湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法: ①系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动1只喷头或者开启末端试水装置,流量保持在0.94--一1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。 ②打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情况。 【考点】《消防安全技术综合能力》教材第143页。 3.七氟丙烷气体灭火系统在储瓶间: 1)未安装的组件为安全泄压装置。 【考点】《消防安全技术综合能力》教材第179、188页。 2)最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根据表2,最大的防火区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2号驱动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。 4.检修维修单位对设备的维修存在下列问题: 1)组件应厂外焊接厂内安装。 2)应到专门补压房间进行补压,并测试。 3)查明气罐压力不足原因并维修。 4)维修单位维修结束以后没有进行系统调试。 5)对2#灭火剂储瓶进行补压,压力不低于设计压力,且不得超过设计压力的5%。 【考点】《消防安全技术综合能力》教材第182、184页。 第二题(20分) 某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级。地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m,地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等);地下一层为家具、灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。地上四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。 根据以上材料,回答下列问题。 1.指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。 2.指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。 3.分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度。地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位小数。) 4.判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由。

2016年一级消防工程师考试《消防安全综合能力》真题及解析

真题是指导我们备考的方向 务必把真题研究透彻 2016年一级消防工程师《消防安全技术综合能力》真题答案及解析 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统未安装完毕的情况下 出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对该消防设施检测机构进行处罚。下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 参考答案:A 参考解析: P4消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文 件的,责令改正,处5万元以上10万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款。 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该 现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是()。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款

参考解析: 《消防法》第68条规定:“人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,处5天以上10天以下拘留。” 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是()。 A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 参考答案:B 参考解析: P12重大责任事故罪是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地市公安消防支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是()。 A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队

一级消防工程师考试综合能力考点-建筑耐火等级

一级消防工程师考试综合能力考点:建 筑耐火等级 XX:__________ 指导:__________ 日期:__________

建筑耐火等级 建筑耐火等级指建筑物整体的耐火性能,是由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板等主要构件的燃烧性能和最低耐火极限决定,分为一、二、三、四级。防火检查中,特别是检查既有建筑物的防火安全时,主要通过对建筑构件的燃烧性能、建筑分类与耐火等级一致性等方面进行检查,核实建筑的耐火等级是否符合现行国家工程建设消防技术标准的规定。 (一)检查内容 1.建筑构件的燃烧性能和耐火极限 建筑主要构件的燃烧性能和耐火极限不得低于建筑相应耐火等级的要求。主要检查要求:一级耐火等级建筑的主要构件都是不燃烧体;二级耐火等级的主要建筑构件,除吊顶为难燃烧体外,其余构件都是不燃烧体;三级耐火等级建筑构件,除吊顶和隔墙体为难燃烧体外,其余构件都是不燃烧体;四级耐火等级建筑构件,除防火墙体外其余构件可采用难燃烧体或燃烧体。以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑物,其耐火等级按四级确定。 如果建筑内存在金属建筑构件时,在高温条件下存在强度降低和蠕变现象,极易失去承载力,因此需要检查其是否需要进行防火保护、保护的措施是否满足现行国家工程建设消防技术标准的规定,且不低于建筑所需耐火等级对应的最低耐火极限要求。目前钢结构构件的防火保护措施主要有两种,一种是采用砖石、砂浆、防火板等无机耐火材料包覆的方式;一种是钢结构防火涂料,即施涂于建筑物和构筑物钢结构构件表面,形成耐火隔热保护层,以提高钢结构耐火极限,按其涂层厚度及性能特点可分为薄涂型和厚涂型两类。由于钢结构防火涂料目前所存在的固有缺陷,因此实际运用中首先考虑采用不燃材料包覆的方式。具体检查要求

2015一级消防工程师消防安全技术实务真题及答案完整版

2015一级消防工程师《消防安全技术实务》 真题及答案完整版 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和() A. 氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 答案:D 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是() A. 用改版将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘设施 D. 采用粗糙的防滑地面 答案:D 3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是() A、选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B、在同时存在包占星气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C、设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和谨记断电装置 D、将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小伙没有爆炸危险性的环境内 答案:B 4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25cm,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:B 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为()

A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:C 6、某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的() A、15% B、25% C、50% D、100% 答案:B 7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加() A、10% B、20 C、30% D、25 答案:C 8、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是() A、特级防火卷帘 B、防火水幕 C、防火隔墙 D、高度不小于50cm的建筑结构梁 答案:B 9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116——2013的规定,消防控制室内的设置面盘至墙的距离不应小于()m. A、1.5 B、3 C、2 D、2.5 答案:A 10、下列关于自然排烟的说法,错误的是() A、建筑面积为800m2的地下车库可采用自然排烟方式 B、采用自然排烟的场所可不划分防烟分区 C、防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式 D、建筑面积小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式 答案:B

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

注册消防工程师300个考点汇总

消防工程师《技术实务》300个考点汇总 1.燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。 2.可燃物的数量是火灾严重性与持续时间的决定性因素。 3.闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。闪点与可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越高,闪点越低。当 4.汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 5.自燃点越低,发生火灾的危险性就越大。 6.气体燃烧方式分为扩散燃烧(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等)和预混燃烧(汽灯的燃烧)。 7.液体燃烧分为:闪燃(最低温度)、沸溢、喷溅。 8.喷溅发生的时间与油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线速度有关。 9.固体燃烧分为:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、烟熏燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。10.火灾的分类(考试热度:★★★★) 11.热量传递3种方式:热传导、热对流、热辐射。 12.烟气流动的驱动力包括室内外温差引起的烟囱效应,外界风的作用、通风空调系统的影响等。 13.建筑火灾发展的几个阶段:初期增长阶段、充分发展阶段、衰减阶段。 14.灭火的基本原理与方法:冷却、隔离、窒息(一般氧浓度低于15%时,就不能维持燃烧)、化学抑制(化学抑制灭火的灭火剂常见的有干粉和七氟丙烷)。 15.可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。16.粉尘爆炸的特点,主要有以下几点: (1)连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,因初始爆炸将沉积粉尘扬起,在新的空间中形成更多的爆炸性混合物而再次爆炸; (2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上,而且热表面点燃较为困难;(3)与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。

2015注册消防工程师考试题库(三)

2015注册消防工程师考试题库(三) 201)甲、乙类生产________设在建筑物的地下室或在半地下室。(C) A.可以 B.严禁 C.不应 D.不宜 202)厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库时,其储量不宜超过________(C)h的需要量。 A.8 B.16 C.24 D.48 203)甲、乙、丙类厂房设有自动灭火系统时,防火分区最大允许占地面积,可在相关规定的基础上增加________倍。 (A) A.1 B.2 C.3 D.4 204)甲、乙类物品库房________设在建筑物的地下室、半地下室内。(C) A.可以 B.严禁 C.不应 D.不宜 205)建筑高度超过________m的两层及两层以上的厂房、库房称高层工业建筑。(C) A.50 B.32

D.21 206)建筑材料的燃烧性能分为________个等级。(B) A.3 B.4 C.5 D.6 207)生产的火灾危险性按生产过程中使用或加工物品的火灾危险性的特征,共分为________类。(C) A.3 B.4 C.5 D.6 208)甲、乙类生产厂房的耐火等级,应根据层数和防火分区最大允许占地面积确定,但不应低于________级。(B) A.1 B.2 C.3 D.4 209)一类高层民用建筑地上部分防火分区最大允许建筑面积不应超过________m2。(A) A.1000 B.2000 C.3000 D.4000 210)建筑高度超过100m的高层民用建筑,其电缆井、管道井应在每层楼板处用________做防火分隔。(C) A.非燃材料 B.难燃材料 C.相当楼板耐火等级的非燃材料 D.相当楼板耐火等级的难燃材料

2016年一级消防工程师技术实务真题及答案

2016年一级消防工程师技术实务真题及答案 1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 【答案】D 【解析】熏烟燃烧(阴燃):可燃固体在空气不流通、加热温度较低,分解出的可燃会发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象。液体燃烧不会出现这种现象。参见教材P5。 2.汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会() A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生过流淌火 D.沸溢和喷溅 11

【答案】D 【解析】在含有水分、黏度较大的重质油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢或喷溅)。汽油属于轻质油。参见教材P4。 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 +27085 69CD 槍26638 680E 栎oNE27978 6D4A 浊 【答案】A 【解析】GB8624B1(B-S1,d0,t1),表示属于难燃B1级建筑材料及制品,燃烧性能细化分级为B级,谗言特性等级为s1,燃烧滴落物/为例等级为d0级,烟气毒性等级t1级。参见教材P56。 11

4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 【答案】C 【解析】火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。其中,支持能力是指在标准耐火试验条件下,{文都建考}承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力;耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力;耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。参见P57。 5.某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 【答案】C 【解析】 6.某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() 11

消防技术实务第一篇一至四章节知识点记忆口诀

消防技术实务:第一篇一至四章节知识点记忆口诀 一级消防工程师考试要付诸于实际行动,努力备考。为各位考生整理了一级消防工程师技术实务第一篇一至四章节知识点记忆口诀,在一点一滴的积累中坚持着。 第一章:燃烧基础知识 燃烧:可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟的现象。【解说】这里需要注意的是,燃烧的四个现象:放热、火焰、发光、发烟,不要漏记,可借助一个词语"四处放火"来记忆这四点。 链式反应自由基:自由基是一种高度活泼的化学基团,能与其他自由基和分子起反应,从而使燃烧按链式反应的形式扩展,也称游离基 【解说】这个'链式反应自由基',初次接触可能会比较难于理解,没关系,多念几遍把这个名字记住就行了,就把它当成'高尔基'、'冯斯特洛夫斯基'等名称,他就是个代号。但是有一点要注意,有'链式反应自由基'的燃烧就会有火焰,就是有焰燃烧;没有这个'基'的就没火焰,就是无焰燃烧。为了便于记忆,青文给这个'基'起个外号:"火焰鸡" 燃烧产物:有完全燃烧产物和不完全燃烧产物之分。 完全燃烧产物:可燃物中的C→CO2(气)、H→H2O(液)、S→SO2(气)等; 不完全燃烧产物:CO、NH3、醇、醛、醚等。 【解说】对于化学知识基本忘光的同学来说,这里可能会比较头疼的,其实要区分燃烧产物是完全燃烧还是不完全燃烧,有个小诀窍。不完全燃烧的产物,就是没烧完的产物,那么这个产物还可以继续燃烧。 二氧化碳——CO2,水——H2O,这两个好记,甚至他们都是灭火剂,当然是完全燃烧产物。二氧化硫——SO2,这个可能会有点迷惑,SO2很常见,煤和石油的燃烧产物中就有它,用途也很广泛,比照CO2的样式去记忆就行了。 剩下的CO、NH3、醇、醛、醚等都是可以燃烧的,后面会学到,这里暂时不用费心去记忆。评定液体火灾危险性大小时,一般用闪点; 评定固体的火灾危险性大小,一般用燃点。 【口诀】夜(液体)深(闪点,谐音)人(燃点,谐音)静(固体,静止不流动)——夜深人静

2016年一级消防工程师《消防安全技术实务》考试真题与答案

2016一级消防工程师《技术实务》考试真题与答案 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 【解析】P56液体燃烧的三种方式为:闪燃、沸溢、喷溅;热播出现在沸溢过程中;液体燃烧本身就是蒸发出的蒸气在燃烧;本题中阴燃属于固体燃烧方式;故答案为D。 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会() A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 【解析】P4-5在含有水分、黏度较大的重质石油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢和喷溅),汽油不具备沸溢和喷溅条件,故答案为D。 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 【解析】P56s为产烟特性等级;d为燃烧滴落物/微粒等级;t为

烟气毒性等级; 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 【解析】P57 详见耐火极限的概念:耐火极限是指建筑构件按照时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支撑能力,或完整性,或隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。 规范:《建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求》GB/T 9978.1-2008 12.2.1 隔热性和完整性对应承载能力 如果试件的“承载能力”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”和“完整性”不符合要求。 12.2.2 隔热性对应完整性如果试件的“完整性”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”不符合要求。 5、某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 【解析】GB50016-2014 3.2.1建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房,建筑面积不大于500m2的单层丙类或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房,燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。故答案为C。 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中

2016年注册一级消防工程师技术实务真题及答案

2016年注册一级消防工程师技术实务真题 第1题: 1.[单选题]对应原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 正确答案:D【解析】原油发生燃烧为液体火灾,不会发生阴燃; 第2题: 2.[单选题]汽油闪点低,易挥发、流动性好、存有汽油的储罐受热不会产生()现象。 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄漏产生流淌火 D.沸溢和喷溅 正确答案:D【解析】沸溢和喷溅为含有水分、黏度较大的重质油品的燃烧现象。 第3题: 3.[单选题]根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012,建筑材料及制品的燃烧性能等级标识GB 8624 B1(B-s1,d0,t1)中,t1表示()的等级。 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 正确答案:A【解析】参《技术实务》P56可知A正确; 第4题: 4.[单选题]下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 正确答案:C【解析】耐火极限需满足支持能力、完整性、隔热性三个要求。耐火极限:在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间,用小时表示。支持能力是指在标准耐火试验条件下,承重或非承

重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力。耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力。耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。 第5题: 5. [单选题]某独立建造且建造面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 正确答案:C【解析】参《建规》3.2.2:“高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑” 第6题: 6.[单选题]某机械加工厂所在地区的年最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,拟在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址位置中,符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 正确答案:C【解析】由《技术实务》P62可知:危险品应布置在最小频率上风向;乙炔站等遇水可产生可燃气体,容易发生火灾爆炸的企业,严禁布置在可能被水淹没的地方。电石即是专门用于生产乙炔的物质(遇水即产生乙炔)。消防的原则是“预防为主,防消结合”,故应该先考虑预防,故应该首先考虑放在地势比较高的地方已防止水淹。 第7题: 7.[单选题]某多层砖木结构的古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出的构件)相邻。该办公楼相邻侧外墙与该古建筑东侧的基础、外墙面、檐口和屋脊的最近水平距离分别是11.0m、12m、10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为()m。 A.10.0 B.11.0 C.12

2015注册消防工程师案例分析真题(完整)

C3001992 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷 水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 案例一答案解析 1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。 MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。 2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启 动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号 检查方法: (1)系统控制装置设置为"自动"控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装 置,流量保持在0.94-1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和 消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。 (2)打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情 况。 3未安装的组件为瓶头阀,最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根 据表2,最大的防护区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2号驱 动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。 4(1)组件应厂外焊接厂内安装(2)应到专门补压房间进行补压,并测试(3)查明气罐压力不足原因并维修(4)分级存压。 第二题(20分) 某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24米,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200平方米,地下2层设置汽车库和变配电房,消防水泵房等设备用房及建筑面积5820平方米的建材商城(经营五金,洁具,瓷砖,桶装油漆,香蕉水等);地下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000平方米,采用耐火极限为1.5h的不然性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000平方米,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品,四层建筑面积5600平方米,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186平米-390平米之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216平米、147平米,游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部分分隔,安全出口符合规范规定。

相关文档
相关文档 最新文档