麦克维尔故障代码表

麦克维尔故障代码表
麦克维尔故障代码表

模块式风冷热泵机组故障代码表机器型号:MAC230DRS-FDA

故障代码故障现象故障

代码

故障现象

F6 线控器与主机通讯故障37 系统2过热度过小0…140-14#号从机通讯故障38 系统1制冷剂泄露

16 系统1压缩机/风机过载39 系统2制冷剂泄露

17 系统2压缩机/风机过载40 TH1温度传感器故障

18 水泵过载41 TH2温度传感器故障

19 水流量不足42 TH3温度传感器故障

20 系统1高压故障43 TH4温度传感器故障

21 系统1低压故障44 TH5温度传感器故障

24 系统2高压故障45 TH6温度传感器故障

25 进出水温过低46 TH7温度传感器故障

26 水系统电加热过载47 TH8温度传感器故障

27 环境温度过高或过低48 TH9温度传感器故障29 系统1过热度过小49 TH10温度传感器故障

32 系统1回气温度过高50 TH11温度传感器故障

33 系统1排气温度过高51 TH12温度传感器故障

34 系统2回气温度过高52 系统2低压传感器故障

35 系统2排气温度过高53 系统1低压传感器故障

36 系统2低压故障

机组报33和35的处理,系统1、2排气温度过高克莱门特CVM3000C控制器的故障代码表

地板大麦_控制器

2012-8-25 11:16:06

附件A:警报表格

警报描述重置

2 相序 A

3 蒸发器流量开关 A

5 低进口温度S/A

6 高进口温度S/A

10 蒸发器防冻M

14 没有开启信号M

21 低水负荷S

22 低水流量M

23 高水流量S

45 冷凝器流量开关 A

46 恢复器流量开关 A

51 泵1维护S

52 泵2维护S

75 冷凝器防冻M

76 恢复器防冻 A

81 泵1热保护M

82 泵2热保护M

85 蒸发器泵热保护M

86 恢复器泵热保护M

麦克维尔中央空调故障代码

麦克维尔中央空调故障代码 序号 故 障代 码 故障说明 序号故障 代码 故障说明序号故障代 码 故障说明 1E0系统故障24F9制冷剂泄露4616TH6开路/短路 (从机3#) 2E1TH1开路/短路、排 气25FA线控器存贮器故障4717TH7开路/短路 (从机3#) 3E2TH2开路/短路26FB内机水泵故障4818TH8开路/短路 (从机) 4E3TH3开路/短路27FC内外机通讯故障4919TH9开路/短路 (从机) 5E4TH4开路/短路28FE主从机通讯故障501A TH10开路/短路 (从机) 6E5TH5开路/短路29H0数码过载511B TH11开路/短路 (从机) 7E6TH6开路/短路30H1定速1过载521C TH12开路/短路 (从机) 8E7TH7开路/短路31H2定速2过载531F紧急运转 9E8TH8开路/短路32H3定速3过载5420外机存贮器故障10E9TH9开路/短路33H4高压过高5527环温超出运行允 许范围 11EA TH10开路/短路34H5高压传感器故障5628四通阀故障12EB TH11开路/短路35H6排气温度过高5729制冷剂泄露13EC TH12开路/短路36L0过热度太小保护5830数码过载 14EF紧急运转37L1低压过低5931定速1过载15F0外机存贮器故障38L2低压传感器故障6032定速2过载16F1内机进盘传感器 故障 39L3所有内机与外机通讯故障6133定速3过载 17F2内机中盘传感器 故障 对于从机而言,使用下面的故障代码6234高压过高 18F3内机出盘传感器 故障40 10 系统故障6335高压传感器故障 19F4内机回风传感器4111 TH1开路/短路、从机排气6436排气温度过高

最新麦克维尔中央空调故障代码大全

最新麦克维尔中央空调故障代码大全 聚信口碑网汇总麦克维尔中央空调故障代码大全及解读,麦克维尔空调故障代码比多,在很多品牌空调的故障代码麦克维尔空调的故障代码描述比较准确,用户或维修工对照参考就行,真故障联系麦克维尔售后报修之前也可以使用断电重启大招试试,不要笑,这一招可以减少30%的报修单,对保外用户更是省了不少费用。 麦克维尔中央空调故障代码 序号故障代

码故障说明 序号故障 代码 故障说明 序号故障代 码 故障说明 1 E0 系统故障 24 F9 制冷剂泄露 46 16 TH6开路/短路(从机3#) 2 E1 TH1开路/短路、排气 25 FA

线控器存贮器故障 47 17 TH7开路/短路(从机3#) 3 E2 TH2开路/短路 26 FB 内机水泵故障 48 18 TH8开路/短路(从机) 4 E3 TH3开路/短路 27 FC 内外机通讯故障 49 19 TH9开路/短路(从机) 5 E4 TH4开路/短路 28 FE 主从机通讯故障

1A TH10开路/短路 (从机) 6 E5 TH5开路/短路 29 H0 数码过载 51 1B TH11开路/短路 (从机) 7 E6 TH6开路/短路 30 H1 定速1过载 52 1C TH12开路/短路 (从机) 8 E7 TH7开路/短路 31 H2 定速2过载 53 1F 紧急运转 9 E8 TH8开路/短路 32 H3 定速3过载 54 20 外机存贮器故障 10 E9 TH9开路/短路 33

高压过高 55 27 环温超出运行允 许范围 11 EA TH10开路/短路 34 H5 高压传感器故障 56 28 四通阀故障 12 EB TH11开路/短路 35 H6 排气温度过高 57 29 制冷剂泄露 13 EC TH12开路/短路 36 L0 过热度太小保护 58 30 数码过载 14 EF 紧急运转 37 L1 低压过低 59 31 定速1过载 15 F0 外机存贮器故障 38 L2 低压传感器故障 60 32 定速2过载 16 F1 内机进盘传感器 故障 39 L3 所有内机与外机通讯故障 61 33 定速3过载 17 F2 内机中盘传感器故障

麦克维尔故障代码总表

MDS-A/B/C/W(R22/R410A)室外机数码管故障显示代码表 MDS-B室外机 数码管显示机组故障代码表: 故障代码故障说明故障代码故障说明故障代码故障说明故障代码故障说明ECXX XX#内外机通讯故障ER58水温过高或过低ER69TH6开路/短路(进水温度)EC80电力分配器与电能表通讯故障ER48数码过载ER59环境温度超出运行允许范围ER70TH7开路/短路(出水温度)EC81室外机与风机控制模块通讯故障ER49定速1过载ER60紧急运行ER71TH8开路/短路 (环境)ER82室外风机模块故障 ER50定速2过载ER61过热度太小保护ER72TH9开路/短路 (总出盘)ER83高压过低故障 ER51定速3过载ER62水流不足ER73TH10开路/短路 (过冷进)ER84火警 ER52高压过高ER63从机通讯故障ER74TH11开路/短路 (过冷出)ERSE拨成不存在的机型拨码ER53低压过低ER64TH1开路/短路 (排气温度) ER75TH12开路/短路 (回气)R22R410A机组没接反馈线或错用R22程序ER54存贮器故障(外机)ER65TH2开路/短路 (1#进盘)ER76高压传感器故障R410R22机组接了反馈线或错用R410A程序ER55系统故障ER66TH3开路/短路 (1#中盘)ER77低压传感器故障 ER56排气温度过高ER67TH4开路/短路 (2#进盘)EC78所有内外机通讯都有故障 ER57内外机通讯故障ER68TH5开路/短路 (2#中盘)EC79室外机与电力分配器通讯故障 注:“ECXX”中“XX”表示室内机地址号。 MDS-A室外机 数码管显示机组故障代码表: 故障代码故障说明故障代码故障说明故障代码故障说明故障代码故障说明E0排气温度传感器故障E4室外机进口温度传感器故障E8系统故障L1压缩机低压故障E1环境温度传感器故障E5室外机中部温度传感器故障H1压缩机高压故障C-外机与所有内机通讯故障E2回气温度传感器故障E6室外机出口温度传感器故障H2数码压缩机过载CX X#内机与外机通讯故障E3底部温度传感器故障E7室外机排气温度过高(>130)H3定容压缩机过载 数码管在显示机组运行参数时会显示参数序号0.5秒(从0到9),然后显示系统参数1.5秒,序号与系统参数的对应表如下:序号系统参数序号系统参数序号系统参数序号系统参数0数码压缩机排气温度3压缩机底部温度6盘管出口温度8PWM输出阀能力百分比1室外环境温度4盘管入口温度(按制冷方向)7膨胀阀开的步数9控制积分常数2回气温度5盘管中部温度

麦克维尔空调故障代码

麦克维尔空调MAC风冷模块式冷水机组故障维修代码 2011-07-06 07:46:56| 分类:默认分类| 标签:|举报|字号大中小订阅 1 开关机 ·按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。 2 模式选择 ·按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式切换必须在关机状态下进行,这样对压缩机能 起到一定的保护作用。 3 参数查询 ·使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、设定的进水温度、实际进水温度、设定的出水温度、实际出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、 除霜温度等)。 ·按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查 看该机组的不同的参数。 4 参数设置 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制冷出水温度、制热进水温度、制热出水温度、防冻温度、除露点A温度、除露点B温度、除霜温度)。(password:55) 按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键 保存设置结果。 重复步骤②可设置其它参数。 5 实时时钟设置 ·用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”字样,时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6 定时设置 按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时按“▲”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“▼”键选择“定时开”或“定时关”,按“确定”键后再按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,设置好时间后按“确定”键保存这个定时设置。 重复步骤①可设置其它的定时设置。如果想取消某一个定时设置,只需将它的定时时间设为上午0:00即可。注意:定时开机和定时关机是以线控器上的时钟时间为准,如果时钟时间不准确,定时开机和定时关机的时间也将不准。在定时设置过程中,若按下“机组”、“模式”、“密码”等键将退出定时设置(不保存设置结果)。 7 除霜 ·机组在制热状态时按“▲”或“▼”键直到“手动除霜”字样出现时按“确定”键,即进入手动除霜状态。退出除霜的条件:①除霜时间大于10分钟;或者②如果除霜感温探头检测到的温度大于设置的除霜温度且除霜时间 大于1分钟。 8 复位 ·按“▲”键上方的小孔可复位。

麦克维尔空调机组维修故障代码

麦克维尔空调MAC风冷模块式冷水机组维修故障代码A 单压缩机系统 输入端口故障描述代码故障处理 1TH1回水感温线路/开路E1关闭所有外设 2TH2出水感温线路/开路E2关闭所有外设 3TH3回风感温线路/开路E3关闭所有外设 4TH4除霜感温线1短/开路E4关闭所有外设 5TH5除霜感温线2短/开路-不判断 6OVHT/HP2电加热过载E6仅关闭电加热 7FLOW水流量不足E7关闭所有外设 8OV-PUMP水泵过载E8关闭所有外设 9OV-FAN风机过载E9关闭所有外设 10OV-COMP1压缩机过载EA仅关闭电加热 11HP1压缩机高压报警EC仅关闭电加热 12LP1压缩机低压报警ED仅关闭电加热 13U6存储器存取故障EE关闭所有外设 14……制冷出水温度过低EF关压缩机水泵辅助加热运行麦克维尔空调MAC风冷模块式冷水机组维修故障代码B 双压缩机系统 输入端口故障描述代码故障处理 1TH1回水感温线路/开路E1关闭所有外设 2TH2出水感温线路/开路E2关闭所有外设 3TH3回风感温线路/开路E3关闭所有外设 4TH4除霜感温线1短/开路E4关闭所有外设 5TH5除霜感温线2短/开路E5关闭所有外设 6OVHT/HP2压缩机2高压报警E6仅关闭电加热 7FLOW水流量不足E7关闭所有外设 8OV-PUMP水泵过载E8关闭所有外设 9OV-FAN风机过载E9关闭所有外设 10OV-COMP1压缩机1过载EA仅关闭压缩机1 11OV-COMP2压缩机2过载EB仅关闭压缩机2 12HP1压缩机1高压报警EC仅关闭压缩机1 13LP1压缩机1低压报警ED仅关闭压缩机1 14FREZ/LP2压缩机2低压报警EE仅关闭压缩机2

新版麦克维尔中央空调故障代码-麦克维尔中央空调故障代码解释排除-麦克维尔中央空调故障代码大全

新版麦克维尔中央空调故障代码,麦克维尔中央空调故障代码解释排除,麦克维尔中央空调故障代码大全 聚信口碑网汇总新版麦克维尔中央空调故障代码,麦克维尔中央空调故障代码解释排除,麦克维尔中央空调故障代码大全。在老款麦克维尔中央空调水机的故障代码不是很明确,一般用户可能看不懂,要咨询维保单位的。相对来说新款空调的故障代码比较多也很明确,比较好看懂。 麦克维尔中央空调故障代码 序号故障代 码故障说明 序号故障 代码 故障说明 序号故障代 码 故障说明 1 E0

系统故障 24 F9 制冷剂泄露 46 16 TH6开路/短路(从机3#) 2 E1 TH1开路/短路、排气 25 FA 线控器存贮器故障 47 17 TH7开路/短路(从机3#) 3 E2 TH2开路/短路 26 FB 内机水泵故障 48 18 TH8开路/短路(从机)

4 E3 TH3开路/短路 27 FC 内外机通讯故障 49 19 TH9开路/短路(从机) 5 E4 TH4开路/短路 28 FE 主从机通讯故障 50 1A TH10开路/短路(从机) 6 E5 TH5开路/短路 29 H0 数码过载 51 1B TH11开路/短路(从机) 7 E6 TH6开路/短路

H1 定速1过载 52 1C TH12开路/短路 (从机) 8 E7 TH7开路/短路 31 H2 定速2过载 53 1F 紧急运转 9 E8 TH8开路/短路 32 H3 定速3过载 54 20 外机存贮器故障 10 E9 TH9开路/短路 33 H4 高压过高 55 27 环温超出运行允 许范围 11 EA TH10开路/短路 34 H5 高压传感器故障 56 28 四通阀故障 12 EB TH11开路/短路 35 H6 排气温度过高 57 29 制冷剂泄露 13 EC TH12开路/短路 36 L0 过热度太小保护 58 30 数码过载 14 EF 紧急运转 37 L1 低压过低 59

麦克维尔MDS故障代码

官网:https://www.wendangku.net/doc/af8683417.html,/麦克维尔MDS故障代码 代码原因处理 1 EO 室外机DLT 排气温度感温器故障数码压缩机允许最大输出5o % 2 El 室外机OD 环境温度感温器故障制冷时外机高风速,制热时默认为。 3 EZ 室外机Rl 入回气温度感温器故障压缩机底部温度感受温器故障{- 4 E3 压缩机底部温度感受温器故障 5 E4 室外机Luet 温度感温器故障制冷时报警提示,制热时外机电子膨胀阀开到固定开度制冷外机风速高,制热模式除霜周期为1 小时,除霜进间为5 分钟 6E5 室外机Midiet 温度感温器故障 7 E6 室外机outlet 温度感温器故障同E4 8 E7 室外机DLT 排气温度过高(> 130 ) 停机,系统断电后才能恢复 9 ES 系统故障停机,系统断电后才能恢复 10 以{ 模式冲突与室外机运行模式冲突的停止11 叫} 水泵故障停内机 12 FI 室内环境温度感温器故障室内机容量需求为50 见 13 川室内Iulet 温度感温器故障室内机电子膨胀阀开到初始开度 14 川室内Midiet 温度感温器故障室内机电子膨胀阀开到初始开度 15 州室内ouuet 温度感温器故障 16 州 17 川线控器存储器故障按默认数据处理 15 川线控器时钟故障故障恢复可清除报警指示停机保护3 分钟,可自动恢复 19F 目室内机与室外机通讯故障20 叫室外机存储器故障提示故障并按默认参数运行 21H 压缩机高压故障停机保护3 分钟,一小时内出现3 次则提示 ES ,并保护同Hl 22 州数码压缩机过载23 圣L 定容压缩机过载同HI 24 Ll 压缩机低压故障同Hl x 为内机号,x 为“一”时表示外机与所有内机都有通讯故障25c 喇七内机与外机通讯故障

麦克维尔空调故障代码

麦克维尔空调故障代码 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

天津麦克维尔中央空调维修公司/家用及商用空调指定服务网点天津麦克维尔空调售后维修(提高生活品质)天津麦克维尔中央空调维修电话||麦克维尔空调天津维修部天津麦克维尔空调售后维修服务中心! 温馨提醒;本中心只服务已过保修期以外维修服务。 以下内容由麦克维尔厂家提供;维修参考;定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压缩机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了! 三:变频空调维修资料 1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行; 2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行; 3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停 制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A 4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。 T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。 5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。 A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;天津麦克维尔中央空调维修公司/家用及商用空调指定服务网点天津麦克维尔空调售后维修(提高生活品质)天津麦克维尔中央空调维修电话||麦克维尔空调天津维修部天津麦克维尔空调售后维修服务中心! H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。 6 功率模快:各线功能: 1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号; 3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号; 5号线:U的负端控制信号;6号线:U 正端控制信号; 7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线; 10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出] 四:变频柜机E1-E5 E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护; E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护)麦克维

麦克维尔故障代码

麦克维尔故障代码 故障显示:(仅适用于APM01C的SLM控制器) 故障代码故障现象 E0 控制器系统故障 E1 外接故障输入(压缩机电流过载) E2 外接故障输入(压缩机系统低压保护) E3 外接故障输入(压缩机系统高压保护) E4 回风温度传感器脱落或短路 E5 室内盘管传感器脱落或短路 E6 室外盘管传感器脱落或短路 E7 室外环境传感器脱落或短路 E8 冷媒泄漏 E9 盘管温度超过68度 EA水泵故障或水位超限 EB冷却水温过高或过低 EC网络接口通信故障 适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组 MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR MC302l控制器使用手册 一、操作 1、 开关机 按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。 2、 模式选择 按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。 3、 参数查询 使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、

进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬 季防冻温度、除霜温度等)。 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。 4、 参数设置 ① 按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置: A、 运行参数修改:在输入正确密码后,按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设置。 B、 用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“00”,则表示进入用户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成,同时跳 出参数设置状态。 ② 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热 进水温度)。 ③ 按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。 ④ 重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按键则退出参数设置)。 ⑤ 设置参数值必须在关机状态下进行。 5、 实时时钟设置 用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即 可保存设置的时钟。 6、 定时设置

麦克维尔空调机组维修故障代码大全维修人员必1

麦克维尔空调机组维修故障代码大全维修人员必 备(二) 2012-11-27 16:16:31 来源:评论:0点击:816 后检查内外机联机管是否有折瘪变径处,对于有以上现象的对故障点进行相应排出(调节角阀开启度和更换被折瘪的内外机联机管)。2、对于空调... 后检查内外机联机管是否有折瘪变径处,对于有以上现象的对故障点进行相应排出(调节角阀开启度和更换被折瘪的内外机联机管)。 2、对于空调内外机连机管和角阀开启度均正常的有噪音空调。一般是安装人员排空操作不规范,系统内混有大量空气造成,可对空调进行管道系统抽真空后定量追加制冷剂的方法予以排出。 3、对新安机以上两种方法均不能派出使。根据噪音产生的部位判断节流部位。常见的是内机蒸发器分液处异物堵和焊接节流造成。可对系统用高压氮气进行吹扫。排出造成节流的异物。或者更换内机蒸发器。 五空调空气循环系统噪音的处理 1、部件损坏产生的噪音,常见的是贯流风扇、离心风扇和轴流扇叶破损后运转后动平衡不良振动造成。维修时可对损坏部件进行更换即可 2、送风噪音。常见的是空调送风时。产生较大的气流音和送风系统内异物碰撞噪音。风扇工作时,由于叶片周期性地承受出口不均匀气流的脉动力作用,产生噪声;另一方面,由于叶片本身及叶片上压力的不均匀分布,转动时对周围气体及零件的扰动也构成旋转噪声;此外由于气体流经叶片时产生湍流附层面、旋涡及旋涡脱离,引起叶片上压力分布的脉动而产生涡流噪声。与噪音大小相关的循环风量,是一个容易被用户忽略的问题。循环风量, 就是指空调在一定时间内从入风口吸入并从出风口排出的空气体积,一般以立方 米/秒或立方米/小时为单位。在空调压缩机制冷(热)量相同的情况下,循环 风量越大的空调,对房间温度的调节能力越强,这个道理非常浅显易懂。但是循 环风量的增大需要室内机风扇转速加大,扇叶半径更大,这样噪音值就上去了。因此有些空调的低噪音值是以降低循 环风量、牺牲制冷(热)能力为代价的,在实际中应该要比较一下循环风量的大小。 出现送风噪音时首先检查空调进风口处有无异物堵塞造成进风口狭窄变小和进风良不足而造成噪音偏大,包括过滤网脏堵引起有气流声,不要直接上来就更换备件。

麦克维尔中央空调故障代码

麦克维尔中央空调故障代码 麦克维尔中央空调故障代码 G9 Z' M' {1 m k1 v9 c: j- pjtMWCP1.0) Z$ W( I. n- ?9 A. o+ n: l 故障代码(新款1.0)MWCP 老款( F7 @; ~ r% i& o1 _+ x 序号输入端口故障描述代码故障处理序号代码故障描述故障处理 : W# M! y1 q2 y7 H1 p' q/ p1 LP1 压缩机1低压L1 压缩机1停 1 E9 流量不足系统停机 ! {2 ?/ c, f: D8 u2 HP1 压缩机1高压H1 压缩机1停2 E8 水泵过载系统停机 & A+ j6 @, J% Z9 P/ I3 LP2 压缩机2低压L2 压缩机2停 3 E7 风机过载系统停机$ l* E* G: p6 z 4 HP2 压缩机2高压H2 压缩机2停 4 E6 压缩机3过载压缩机3停9 Q& x7 W0 Q. Q( b* Z8 h 5 LP3 压缩机3低压L3 压缩机3停 5 E5 压缩机2过载压缩机2停 7 ^! [2 p. F, E. G6 HP3 压缩机3高压H3 压缩机3停6 E4 压缩机1过载压缩机1停 $ m1 `) g3 k: ?* J8 i7 A* ^3 H6 S7 LP4 压缩机4低压L4 压缩机4停7 E3 压缩机3高/低压压缩机3停 4 G$ Q$ o: W! L; P8 w4 J3 U) E8 HP4 压缩机4高压H4 压缩机4停8 E2 压缩机2高/低压压缩机2停 & h; n @4 g# o- c9 OV-COMP1 压缩机1过载H5 压缩机1停9 E1 压缩机1高/低压压缩机1停 1 ~; j$ L5 e1 j, N) q6 E10 OV-COMP 2 压缩机2过载H6 压缩机2停10 E0 感温头短/开路停机、关电加热2 }* c1 Y" r4 }: T( U) d( C5 e9 r% U 11 OV-COMP3 压缩机3过载H7 压缩机3停m/ D t/ v8 w1 @6 ]/ o; ~' I5 a 12 OV-COMP4 压缩机4过载H8 压缩机4停MWCP1.0新款机型设置( M7 S: o* d7 v j 13 OV-FAN 风机过载H0 系统停机机型KEY1.2 KEY1.3 0 J$ V2 M2 X1 e: [/ G14 OV-PUMP 水泵过载E7 系统停机单冷ON ON 5 p; @8 ^" q0 T15 FLOW 水流不足L8 系统停机单冷+电加热ON OFF1 V/ s' g f" R$ o) [0 M0 g2 _ 16 E-PECT 电加热过载H9 电加热停冷暖OFF 0N% j* c6 p+ S5 B$ c& p' [ 17 TH1 回风感温头E0 系统停机冷暖+电加热OFF OFF; M4 a l7 ]4 t% \ 18 TH2 出水感温头E5 系统停机* N1 A5 t0 H" H, y0 P( ~6 G( ]: ?# _

麦克维尔MAC机组_《故障代码及处理方法》

麦克维尔 MAC 单压缩机组故障代码及处理方法
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 输入端口 TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 OVHT/HP2 FLOW OV-PUMP OV-FAN OV-COMP1 HP1 LP1 U6 …… 故障描述 回水感温线路/开路 出水感温线路/开路 回风感温线路/开路 除霜感温线 1 短/开路 除霜感温线 2 短/开路 电加热过载 水流量不足 水泵过载 风机过载 压缩机过载 压缩机高压报警 压缩机低压报警 存储器存取故障 制冷出水温度过低 代码 E1 E2 E3 E4 E6 E7 E8 E9 EA EC ED EE EF 故障处理 关闭所有外设 关闭所有外设 关闭所有外设 关闭所有外设 不判断 仅关闭电加热 关闭所有外设 关闭所有外设 关闭所有外设 仅关闭电加热 仅关闭电加热 仅关闭电加热 关闭所有外设 关压缩机水泵辅助加热运行

麦克维尔 MAC 双压缩机组故障代码及处理方法
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 输入端口 TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 OVHT/HP2 FLOW OV-PUMP OV-FAN OV-COMP1 OV-COMP2 HP1 LP1 FREZ/LP2 ……. 故障描述 回水感温线路/开路 出水感温线路/开路 回风感温线路/开路 除霜感温线 1 短/开路 除霜感温线 2 短/开路 压缩机 2 高压报警 水流量不足 水泵过载 风机过载 压缩机 1 过载 压缩机 2 过载 压缩机 1 高压报警 压缩机 1 低压报警 压缩机 2 低压报警 制冷出水温度过低 代码 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF 故障处理 关闭所有外设 关闭所有外设 关闭所有外设 关闭所有外设 关闭所有外设 仅关闭电加热 关闭所有外设 关闭所有外设 关闭所有外设 仅关闭压缩机 1 仅关闭压缩机 2 仅关闭压缩机 1 仅关闭压缩机 1 仅关闭压缩机 2 关闭压缩机,水泵辅助加热运行

麦克维尔中央空调故障代码

麦克维尔中央空调出现低压报警、高压报警、开不了机、不制冷等故障时,部分故障系统会显示出故障代码,只要我们根据故障代码显示部位进行维修,简单的故障问题自己也能解决了,障代码故障说明 ↓↓ E0———→系统故障 E1———→TH1开路/短路、排气 E2———→TH2开路/短路 E3———→TH3开路/短路 E4———→TH4开路/短路 E5———→TH5开路/短路 E6———→TH6开路/短路 E7———→TH7开路/短路 E8———→TH8开路/短路 E9———→TH9开路/短路 EA———→TH10开路/短路 EB———→TH11开路/短路 EC———→TH12开路/短路 EF———→紧急运转 F0———→外机存贮器故障 F1———→内机进盘传感器故障 F2———→内机中盘传感器故障 F3———→内机出盘传感器故障 F4———→内机回风传感器故障 F5———→内机出风传感器故障 F6———→内机与线控器通讯故障 F7———→环温超出运行允许范围 F8———→四通阀故障 F9———→制冷剂泄露 FA———→线控器存贮器故障 FB———→内机水泵故障 FC———→内外机通讯故障 FE———→主从机通讯故障 H0———→数码过载 H1———→定速1过载 H2———→定速2过载 H3———→定速3过载 H4———→高压过高 H5———→高压传感器故障 H6———→排气温度过高 L0———→过热度太小保护 L1———→低压过低 L2———→低压传感器故障 L3———→所有内机与外机通讯故障

对于从机而言,使用下面的故障代码 故障代码故障说明 ↓↓ 10———→系统故障 11———→TH1开路/短路、从机排气 12———→TH2开路/短路(从机1#) 13———→TH3开路/短路(从机1#) 14———→TH4开路/短路(从机2#) 15———→TH5开路/短路(从机2#) 16———→TH6开路/短路(从机3#) 17———→TH7开路/短路(从机3#) 18———→TH8开路/短路(从机) 19———→TH9开路/短路(从机) 1A———→TH10开路/短路(从机) 1B———→TH11开路/短路(从机) 1C———→TH12开路/短路(从机) 1F———→紧急运转 20———→外机存贮器故障 27———→环温超出运行允许范围 28———→四通阀故障 29———→制冷剂泄露 30———→数码过载 31———→定速1过载 32———→定速2过载 33———→定速3过载 34———→高压过高 35———→高压传感器故障 36———→排气温度过高 40———→过热度太小保护 41———→低压过低 42———→低压传感器故障 备注:TH1 排气温度传感器,TH2 1#进盘温度传感器,TH3 1#中盘温度传感器,TH4 2#进盘温度传感器, TH5 2#中盘温度传感器, TH6 3#进盘温度传感器,TH7 3#中盘温度传感器,TH8 环境温度传感器,TH9 总出盘温度传感器,TH10 过冷出口温度传感器,TH11 过冷回气温度传感器,TH12 回气温度传感器。

麦克维尔空调故障代码

麦克维尔空调故障代码 麦克维尔空调MDS数码变容量多联机组维修故障代码 室外主机 故障代码故障说明 E0 系统故障 E1 TH1开路/短路(排气温度) E2 TH2开路/短路(1#进盘) E3 TH3开路/短路(1#中盘) E4 TH4开路/短路(2#进盘) E5 TH5开路/短路(2#中盘) E6 TH6开路/短路(3#进盘) E7 TH7开路/短路(3#中盘) E8 TH8开路/短路(环境) E9 TH9开路/短路(总出盘) EA TH10开路/短路(过冷进) EB TH11开路/短路(过冷出) EC TH12开路/短路(回气) EF 紧急运行 F0 外机存贮器故障 F7 环境温度超出运行允许范围 F8 四通阀故障 F9 冷媒泄漏 FE 主从机通讯故障

H0 数码过载 H1 定速1过载 H2 定速2过载 H3 定速3过载 H4 高压过高 H5 高压传达感器故障 H6 排气温度过高 L0 过热度太小保护 L1 低压过低 L2 低压传达感器故障 麦克维尔空调APM01C型控制器维修故障代码故障代码故障现象 E0 控制器系统故障 E1 压缩机电流过载 E2 系统低压保护 E3 系统高压保护 E4 回风传感器故障 E5 内盘传感器故障 E6 外盘传感器故障 E7 外环境传感器故障 E8 冷媒泄露

E9 盘管超过68度 EA水泵故障或水位超限 EB 冷却水温度过高或过低 EC 网络接口通信故障 麦克维尔空调APM01C型控制器C3B灯板故障显示 故障显示 故障现象 FAN/POWER灯闪,其它全灭 回风温度传感器脱落或短路 DRY/TIMER灯闪,其它全灭 室外盘管传感器脱落或短路 HEA T灯闪,其它全灭 除霜 COOL灯闪,其它全灭 室内盘管传感器脱落或短路 COOL, DRY/TIMER灯闪,其它全灭 冷媒泄露 COOL灯闪,其它全灭 盘管温度超过68度,压缩机过载 DRY/TIMER HEA T灯闪,其它全灭 水温过高或过低 FAN/POWER灯闪,其它全亮 E1 COOL灯闪,其它全亮 E2

麦克维尔风冷热泵机组操作手册

适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组 MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR MC302l控制器使用手册 一、操作 1、开关机 按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。 2、模式选择 按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。 3、参数查询 使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。 4、参数设置 ①按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置: A、运行参数修改:在输入正确密码后,按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设置。 B、用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“00”,则表示进入用户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成,同时跳出参数设置状态。 ② 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设

置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。 ③ 按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。 ④ 重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按键则退出参数设置)。 ⑤ 设置参数值必须在关机状态下进行。 5、实时时钟设置 用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6、定时设置 ①按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。 ②进入定时次数设置后,按“▲”或“▼”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“确定”键选定某个定时,进入定时开或关的选择。 ③按“▲”或“▼”键选择“定时开”和“定时关”,按“确定”键选定当前这个定时是开还是关,进入定时时间选择,此时显示器上显示“定时设置”和“时钟设置”并且时间闪烁。 ④再按“▲”键修改小时,按“▼”键,修改分钟,设置好时间后按“确定”键完成这个定时的所有设置,同时保存这个设置,此时显示器上显示“定时设置”并且跳到步骤③,其中定时次数和定期星期顺序递增,循环设置一个星期的定时,直到退出定时设置。 ⑤如果要取消某个定时,需将此定时的定时时间设置为上午00:00。如果要取消全部定时,需同时按下“模式”和“机组”键,在“滴-----”一声长鸣后,此时所有的定时全部清除。

新版麦克维尔空调故障代码速查-麦克维尔中央空调故障代码解释排除-麦克维尔中央空调故障代码表大全

新版麦克维尔空调故障代码速查,麦克维尔中央空调故障代码解释排除,麦克维尔中央空调故障代码表大全 聚信口碑网汇总新版麦克维尔空调故障代码速查,麦克维尔中央空调故障代码解释排除,麦克维尔中央空调故障代码表大全。在老款麦克维尔中央空调水机的故障代码不是很明确,一般用户可能看不懂,要咨询维保单位的。相对来说新款空调的故障代码比较多也很明确,比较好看懂。 麦克维尔中央空调故障代码 序号故障代 码故障说明 序号故障 代码 故障说明 序号故障代 码 故障说明 1 麦克维尔空调显示E0

系统故障 24 F9 制冷剂泄露 46 16 TH6开路/短路 (从机3#) 2 麦克维尔空调显示E1 TH1开路/短路、排气 25 FA 线控器存贮器故障 47 17 TH7开路/短路 (从机3#) 3 麦克维尔空调显示E2 TH2开路/短路 26 FB 内机水泵故障 48 18 TH8开路/短路 (从机)

4 麦克维尔空调显示E3 TH3开路/短路 27 FC 内外机通讯故障 49 19 TH9开路/短路 (从机) 5 麦克维尔空调显示E4 TH4开路/短路 28 F麦克维尔空调显示E 主从机通讯故障 50 1A TH10开路/短路 (从机) 6 麦克维尔空调显示E5 TH5开路/短路 29 H0 数码过载 51 1B TH11开路/短路 (从机) 7 麦克维尔空调显示E6 TH6开路/短路

30 H1 定速1过载 52 1C TH12开路/短路 (从机) 8 麦克维尔空调显示E7 TH7开路/短路 31 H2 定速2过载 53 1F 紧急运转 9 麦克维尔空调显示E8 TH8开路/短路 32 H3 定速3过载 54 20 外机存贮器故障 10 麦克维尔空调显示E9 TH9开路/短路 33 H4 高压过高 55 27 环温超出运行允 许范围 11 麦克维尔空调显示EA TH10开路/短路 34 H5 高压传感器故障 56 28 四通阀故障 12 麦克维尔空调显示EB TH11开路/短路 35 H6 排气温度过高 57 29 制冷剂泄露 13 麦克维尔空调显示EC TH12开路/短路 36 L0 过热度太小保护

麦克维尔中央空调代码大全

麦克维尔中央空调代码1.麦克维尔中央空调代码 1 E0 室外机DLT排气温度感温器故障 2 E1 室外机OD环境温度感温器故障 3 E2 室外机RTN回气温度感温器故障 4 E3 压缩机底部温度感温器故障 5 E4 室外机Inlet温度感温器故障 6 E5 室外机Midlet温度感温器故障 7 E6 室外机Outlet温度感温器故障 8 E7 室外机DLT排气温度过高 9 E8 系统故障 10 EE 模式冲突 11 E9 室内机水泵故障

12 F1 室内环境温度感温器故障 2.麦克维尔空调APM01C型故障代码 麦克维尔空调APM01C型故障代码 故障代码故障现象故障代码故障现象故障代码故障现象 E0控制系统故障E5内盘温传感器故障EA水泵过载或水位超限E1压机电流过载E6外盘温传感器故障EB冷凝水温度过高或过低E2系统低压保护E7外环温传感器故障EC网络接口通信故障 E3系统高压保护E8冷媒泄露 E4回风传感器故障E9盘管超过68度 3.麦克维尔MDS数码变容量多联机故障代码B 室内机

4.麦克维尔MDS数码变容量多联机故障代码A 室外机 故障代码故障说明故障代码故障说明 E0系统故障F7环境温度超出运行允许故障E1TH1开路或短路【排气温度】F8四通合阀故障 E2TH2开路或短路【1#进盘】F9冷媒泄露 E3TH3开路或短路【1#中盘】FE主从机通讯故障 E4TH4开路或短路【2#进盘】H0数码过载 E5TH5开路或短路【2#中盘】H1定速1过载 E6TH6开路或短路【3#进盘】H2定速2过载 E7TH7开路或短路【3#中盘】H3定速3过载 E8TH8开路或短路【环境】H4高压过高 E9TH9开路或短路【总出盘】H5高压传感器故障 EA TH10开路或短路【过冷进】H6排气温度过高 EB TH11开路或短路【过冷出】L0过热度太小保护 EC TH12开路或短路【回气】L2低压传感器故障 EF紧急运行L1低压过低 FO外机存储器故障

麦克维尔空调机组维修故障代码知识讲解

麦克维尔空调机组维修故障代码

麦克维尔空调MAC风冷模块式冷水机组维修故障代码A 单压缩机系统 输入端口故障描述代码故障处理 1TH1回水感温线路/开路E1关闭所有外设 2TH2出水感温线路/开路E2关闭所有外设 3TH3回风感温线路/开路E3关闭所有外设 4TH4除霜感温线1短/开路E4关闭所有外设 5TH5除霜感温线2短/开路-不判断 6OVHT/HP2电加热过载E6仅关闭电加热 7FLOW水流量不足E7关闭所有外设 8OV-PUMP水泵过载E8关闭所有外设 9OV-FAN风机过载E9关闭所有外设 10OV-COMP1压缩机过载EA仅关闭电加热 11HP1压缩机高压报警EC仅关闭电加热 12LP1压缩机低压报警ED仅关闭电加热 13U6存储器存取故障EE关闭所有外设 14……制冷出水温度过低EF关压缩机水泵辅助加热运行麦克维尔空调MAC风冷模块式冷水机组维修故障代码B 双压缩机系统 输入端口故障描述代码故障处理

1TH1回水感温线路/开路E1关闭所有外设 2TH2出水感温线路/开路E2关闭所有外设 3TH3回风感温线路/开路E3关闭所有外设 4TH4除霜感温线1短/开路E4关闭所有外设 5TH5除霜感温线2短/开路E5关闭所有外设 6OVHT/HP2压缩机2高压报警E6仅关闭电加热 7FLOW水流量不足E7关闭所有外设 8OV-PUMP水泵过载E8关闭所有外设 9OV-FAN风机过载E9关闭所有外设 10OV-COMP1压缩机1过载EA仅关闭压缩机1 11OV-COMP2压缩机2过载EB仅关闭压缩机2 12HP1压缩机1高压报警EC仅关闭压缩机1 13LP1压缩机1低压报警ED仅关闭压缩机1 14FREZ/LP2压缩机2低压报警EE仅关闭压缩机2 麦克维尔空调MDS数码变容量多联机组维修故障代码A 室外主机 故障代码故障说明 EO系统故障 E1TH1开路/短路(排气温度)