XXX电子厂空调运行比较分析

1.冷、热源及空调方式选择比较

2.运行费用分析比较:

制冷机选用二大一小三台机组,300冷吨两台,150冷吨一台,(共2637KW计算),以适应不同负荷时制冷机能处于高效状态下运行。采暖总热量约1.2MW(1200KW)。

选用地源热泵机组LTLHM-370,制冷量1300KW,功率245.4KW;制热量1400KW,功率324.6KW。

循环泵功率(估算):37KW(一用一备)

补水泵功率(估算):4KW(一用一备)

地埋管循环泵功率(估算):30KW(一用一备)

冬季使用一台机组。

A、地源热泵系统,冬夏两用

·夏季各设备的配电功率

· a.地源热泵机组:夏季245.4kW/台*2台。

· b.空调侧循环泵:37kW/台。

· c.地埋管侧循环泵:30kW/台。

· d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。

· e.埋管侧电子除垢仪:0.2 kW/台。

· f.补水泵:4kW/台。

·地埋管热泵工程运行费用如下:

· 1、电价按0.80元/KWH。

· 2、夏季制冷90天,每天间歇运行8小时。

· 3、空调同时使用率取0.8。

· 4、机组运行率取65%。

夏季运行费用:

90×8×0.8×(0.2×2+4+30+245.4×2+37)×65%×0.8=16.8万元。·冬季各设备的配电功率

· a.地源热泵机组:夏季324.6kW/台*2台。

· b.空调侧循环泵:37kW/台。

· c.地埋管侧循环泵:30kW/台。

· d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。

· e.井水电子除垢仪:0.2 kW/台。

· f.补水泵:4kW/台。

·地埋管热泵工程运行费用如下:

· 1、电价按0.80元/KWH。

· 2、冬季制热120天,每天间歇运行8小时。

· 3、空调同时使用率取0.8。

· 4、机组运行率取65%。

冬季运行费用:

120×8×0.8×(0.2×2+4+30+324.6+37)×65%×0.8=15.8万元。

B、水冷冷水机组和燃油锅炉

选用水冷冷水机组LTLS-280两台,制冷量1021KW,功率243KW。另选用水冷冷水机组LTLS-160一台,制冷量550KW,功率130KW。

循环泵功率(估算):37KW(一用一备)

补水泵功率(估算):4KW(一用一备)

冷却塔循环泵功率(估算):30KW(一用一备)

·夏季各设备的配电功率

· a.水冷冷水机组:夏季243kW/台*2台,130kW/台*1台

· b.空调侧循环泵:37kW/台。

· c.冷却塔循环泵:30kW/台。

· d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。

· e.冷却水电子除垢仪:0.2 kW/台。

· f.补水泵:4kW/台。

·冷水水冷工程运行费用如下:

· 1、电价按0.80元/KWH。

· 2、夏季制冷90天,每天间歇运行8小时。

· 3、空调同时使用率取0.8。

· 4、机组运行率取65%。

夏季运行费用:

90×8×0.8×(0.2×2+4+37+243×2+130+30)×65%×0.8=20.58万元。

冬季各设备的配电功率

选用燃油锅炉机组LTR-100一台,制热量1163KW,燃油量106. 1Kg/h。

· a.燃油机组:耗油量(轻油):106.1Kg/h

· b.空调侧循环泵:37kW/台。

· c.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。

· d. 补水泵:4kW/台。

·冬季燃油锅炉工程运行费用如下:

· 1、电价按0.80元/KWH。

· 2、冬季制热120天,每天间歇运行8小时。

· 3、空调同时使用率取0.8。

· 4、小时耗油量106.1Kg,若油价为4.80元/㎏。

冬季运行费用:

120×8×0.8×(0.2×2+4+37)×65%×0.8=1.65万元。

油价:106.1Kg/h×120×10×4.8×0.8=48.89万元。

冬季总运行费用:50.54万元。

C、水冷冷水机组和空气源热泵

·夏季各设备的配电功率

a.水冷冷水机组:夏季243kW/台*2台,130kW/台*1台

选用风冷机组LTLF-500两台,制热量578.7KW,功率152.2KW。

循环泵功率(估算):37KW(一用一备)

补水泵功率(估算):4KW(一用一备)

· a.空气源热泵机组:152.2 kW/台*2台。

· b.辅助电加热:360kW/台。

· c.空调侧循环泵:37kW/台。

· d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。

·冬季空气源热泵工程运行费用如下:

· 1、电价按0.80元/KWH。

· 2、冬季制热120天,每天间歇运行8小时。

· 3、空调同时使用率取0.8。

· 4、机组运行率取65%。

冬季运行费用:

120×8×0.8×(0.2+37+360+152.2×2)×65%×0.8=28.0万元。

D、空气源热泵

选用风冷机组LTLF-500五台,制冷量536.1KW,功率164KW。制热量578.7KW,功率152.2KW。冬季使用两台。

循环泵功率(估算):37KW(一用一备)

补水泵功率(估算):4KW(一用一备)

· a.空气源热泵机组:173 kW/台*2台。

· b.辅助电加热:360kW/台。

· c.空调侧循环泵:37kW/台。

· d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。

·夏季各设备的配电功率

· a.水冷冷水机组:夏季164kW/台*5台。

· b.空调侧循环泵:37kW/台。

· c. 空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。

·空气源热泵工程运行费用如下:

· 1、电价按0.80元/KWH。

· 2、夏季制冷90天,每天间歇运行8小时。

· 3、空调同时使用率取0.8。

· 4、机组运行率取65%。

夏季运行费用:

90×8×0.8×(0.2+164×5+37)×65%×0.8=25.6元/㎡。

冬季各设备的配电功率

· a.空气源热泵机组:152 kW/台*6台。

· b.辅助电加热:1000kW/台。

· c.空调侧循环泵:45kW/台*2台。

注:1、以上各形式运行费用是在同条件下对比。

地源热泵系统冬夏季负荷不平衡时,可在末端串联冷却塔。此文档是由网络收集并进行重新排版整理.word可编辑版本!

地源热泵与传统空调运行费用比较

XXX电子厂空调运行比较分析1.冷、热源及空调方式选择比较

2.运行费用分析比较: 制冷机选用二大一小三台机组,300冷吨两台,150冷吨一台,(共2637KW计算),以适应不同负荷时制冷机能处于高效状态下运行。采暖总热量约1.2MW(1200KW)。 选用地源热泵机组LTLHM-370,制冷量1300KW,功率245. 4KW;制热量1400KW,功率324.6KW。 循环泵功率(估算):37KW(一用一备) 补水泵功率(估算):4KW(一用一备) 地埋管循环泵功率(估算):30KW(一用一备) 冬季使用一台机组。 A、地源热泵系统,冬夏两用 ·夏季各设备的配电功率 · a.地源热泵机组:夏季245.4kW/台*2台。 · b.空调侧循环泵:37kW/台。 · c.地埋管侧循环泵:30kW/台。 · d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。

· e.埋管侧电子除垢仪:0.2 kW/台。 · f.补水泵:4kW/台。 ·地埋管热泵工程运行费用如下: ·1、电价按0.80元/KWH。 ·2、夏季制冷90天,每天间歇运行8小时。 ·3、空调同时使用率取0.8。 ·4、机组运行率取65%。 夏季运行费用: 90×8×0.8×(0.2×2+4+30+245.4×2+37)×65%×0.8=16.8万元。·冬季各设备的配电功率 · a.地源热泵机组:夏季324.6kW/台*2台。 · b.空调侧循环泵:37kW/台。 · c.地埋管侧循环泵:30kW/台。 · d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。 · e.井水电子除垢仪:0.2 kW/台。 · f.补水泵:4kW/台。 ·地埋管热泵工程运行费用如下: ·1、电价按0.80元/KWH。 ·2、冬季制热120天,每天间歇运行8小时。 ·3、空调同时使用率取0.8。 ·4、机组运行率取65%。 冬季运行费用:

地源热泵造价与运行费用对比

目录 一、公司简介。。。。。。。。。。。.。。。。。。。。。。2 二、标志性工程案例。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 三、地源热泵技术原理介绍。。。。。。。。。。。。。。。。6 四、冷暖方式的分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 五、设计方案说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17 六、系统设计方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20 七、投资概算及运行费用对比。。。。。。。。。。。。。。。25 八、补充说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。29 九、附件(图纸、企业资质及相关政策文件)。。。。。。。。30

一、公司简介 浙江亿能建筑节能科技有限公司其前身是台州亿能建筑节能科技有限公司,于2010年4月由浙江省工商行政管理局批准正式更名,是台州首家集科技、设计、培训、咨询、新能源投资、建筑节能、环境保护于一体的科技型企业,公司成立至今一直从事于节能、环保工作。随着人们生活水平的不断改善与提高,环境保护意识的日益增强,国家政府大力提倡减排,公司于2010年5月在山东滨州先后成立了“浙江亿能建筑节能科技有限公司滨城分公司”、“滨州市艾斯达节能材料有限公司”,致力于建筑节能新技术与新产品的开发与利用、节能环保型中央空调系统配件与设备的研发与推广,形成产品系列化。 目前,公司已经建立了包括生产、营销、采购、供应、质量控制、设计、决策等在内的科学、高效的管理体系,为公司的迅速发展提供了组织机构和管理制度保障,使公司呈现良好的发展态势。现与中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院等多家科研机构建立了战略合作同盟体,可以为客户提供各种建筑节能方案和先进的节能设备。 公司08年度被浙江省科学技术协会、浙江省科技报社评为“浙江省优秀创新型企业”,被中国质量诚信企业协会、中国品牌价值评估中心评为“浙江省重质量守承诺创品牌”单位,暨“首批三满意单位”。2008年12月份公司参与了国家4个标准的制定:①地源热泵系统经济运行标准;②溴化锂吸收式冷水机组能效限定值节能标准;③地源热泵机组能效限定值及能源效率等级标准;④商业或工业用及类似用途低温空气源热泵机组标准,其中地源热泵系统经济运行标准由我司参与主编。2009年6月,我司与台州职业技术学院于市政府签订了“台州市校企校地合作协议书”。 公司始终坚守“高效、节能、环保”为重的经营理念及“诚信、团结、创新”的企业精神,以推广建筑节能事业为目标,以缓解能源紧张,降低能源消耗为己任,大力促进可再生能源应用和节能环保项目的推广,为加快建设“十一五”规划提出的能源节约型社会做出自己的贡献。亿能人以精湛的合作团队,凭借先进的技术真诚希望与国内外的客商携手共创节能型社会!

(整理)地源热泵与传统空调运行费用比较.

江西某电子厂空调运行比较分析1.冷、热源及空调方式选择比较

 ·地埋管热泵工程运行费用如下: · 1、电价按0.80元/KWH。 冬季运行费用: 120×8×0.8×(0.2×2+4+30+324.6+37)×65%×0.8=15.8万元。 B、水冷冷水机组和燃油锅炉 选用水冷冷水机组LTLS-280两台,制冷量1021KW,功率243KW。另选用水冷冷水机组LTLS-160一台,制冷量550KW,功率130KW。 循环泵功率(估算):37KW(一用一备) 补水泵功率(估算):4KW(一用一备) 冷却塔循环泵功率(估算):30KW(一用一备) ·夏季各设备的配电功率 · a.水冷冷水机组:夏季243kW/台*2台,130kW/台*1台 · b.空调侧循环泵:37kW/台。 · c.冷却塔循环泵:30kW/台。 · d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。 · e.冷却水电子除垢仪:0.2 kW/台。 · f.补水泵:4kW/台。 ·冷水水冷工程运行费用如下:

锅炉和空气热泵成本对比

广东工商职业学院室内泳池加热系统 空气源热泵与锅炉费用对比 一、广东工商职业学院室内比赛池和跳水池设计参数 室内跳水池:25m*25m、水深5.65m-5.85m,总水量3162.5m3,水温28° 室内跳水池:25m*25m、水深5.65m-5.85m,总水量3162.5m3,水温28° 二、设计能源参数表 三空气能热水系统设计 3.1 游泳池能耗计算 根据泳池性质结合上述标准,设计补充水量为总容积的1%。 游泳水容量为6475m3 ;游泳池水表面积为1875m2;每天补充水量为 64.75m3。 3.2 热量计算 游泳池水加热所需热量,应为下列各项耗热量的总和:(《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS14:2002规定) A、水表面蒸发和传导损失的热量; B、池壁和池底传导损失的热量; C、管道的净化水设备损失的热量; D、补充水加热需要的热量。 3.3 详细热量计算过程 (1)水表面蒸发损失热量计算: Qz=a·r(0.0174Vi+0.0229)(Pb-Pc)A(760/B) 式中:Qz——游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h); A——热量换算系数,a=4.18KJ/Kcal; r——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(Kcal/kg); Vi——游泳池水面上的风速(m/s)室内0.2~0.5m/s,室外 2~3m/s; Pb——与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽压力(mmHg); Pc——游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg); A——游泳池的水表面面积(㎡); B——当地的大气压力(mmHg);

将数值代入计算得: Qz=a·r(0.0174Vi+0.0229)(Pb-Pc)A(760/B)=4.18×582.5×(0.0174×0.5+0.0 229)×(28.2-17)×1875×760/760=1605540(kJ/h)=446kw/h (1kw/h=3600kJ) (2)游泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按游泳池水表面蒸发损失热量的20%计算确定,即: Qc=446×20%=89.2kw/h (1kw/h=3600kJ) (3)游泳池补充水加热所需的热量,按下式计算: Qb= qbr( tr-tb ) Qb——游泳池补充水加热所需的热量(KJ); 热量换算系数,a=4.18KJ/Kcal; Qb——游泳池每日的补充水量(L),qb=64.75m3; r——水的密度(kg/L),r=1kg/L; Tr——游泳池水的温度(℃),tr=28℃; tb——游泳池补充水水温(可参照土壤温度)(℃),tb=10℃; 代入数值计算如下: Qb=qb r( tr- tb )=4.18×64.75×1000×1×(28-10)= (kJ/h)=1354kw/h(1kw/h=3600kJ) (4)游泳池日用总热负荷计算: 将以上各项耗热量相加,即为每天需补充的热量。 ΣQh=(Qz+Qc)×24+Qb=(446+89.2)×24+1354=14201.8kw/h (5) 游泳池一次性冲击负荷(初次充水或换水)计算: 一次性冲击负荷(初次充水或换水),按照换水量以及水温差来计算其总用热负荷和单位(小时)热负荷(机器所需的制热功率)。自来水按水温10℃计算,换水周期根据实际情况设计,则: 一次性冲击负荷:Qzh=[1.1×V×(T2-T1)]÷0.86kwhr 小时热负荷:Pzh=Qzh÷T 式中:V- 游泳池的总容积m3;(V=6475m3) T2- 池水所需温度,℃;(T2=28℃) T1- 平均冷水温度,℃;(T2=10℃) T- 初次加热时间,h;(取T=48小时) 1.1- 考虑在换水周期内的热损失附加值。 代入数值计算如下: Qzh=1.1×6475m3×1×(28-10)℃÷0.86=149075kwh 四、根据上述热量计算结果,测算空气热源泵与燃气锅炉运行成本对比如下(一年按照270天计算):

埋管式地源热泵系统介绍,成本,运行费用.

一、地源热泵系统简介 0 引言 “热泵”这一术语是借鉴“水泵”一词而来。在自然环境中,水往低处流动,热向低温位传递,水泵将水从低处“泵送”到高处利用。而热泵可将低温位热能“泵送”(交换传递)到高温位提供利用。在我国《暖通空调术语标准(GB50155-02)》中,对“热泵”的解释是“能实现蒸发器和冷凝器功能转换的制冷机”。我们也可以称热泵为既可以制冷又可以供热的机组。热泵的分类多种多样,国际上通常根据热泵的热汇:即冷源和热源的不同,以及供暖和制冷输送介质的不同进行热泵分类。当按冷源和热源分类时,可分为空气源热泵、水源热泵、地源热泵三大类。由于输送冷、热量的介质主要为空气和水,当同时考虑冷、热源的输送介质时,就形成了:空气-水热泵、水-空气热泵(包括地下水热泵和地表水热泵)、水-水热泵、以及地下耦合热泵。 地源热泵(GSHP)是一个广义的术语,它包括了使用土壤、地下水和地表水作为热源和冷源的热泵系统。即:地下耦合热泵系统,也叫地下热交换器地源热泵系统、地下水热泵系统、地表水热泵系统。地源热泵还有一系列其他术语:如地热热泵、地能热泵、地源系统等。1997年之后由ASHAE统一为标准术语:地源热泵(ground-source heat pump,GSHP)。 00 空气源热泵 空气源热泵以室外空气作为热源。在供热工况下将室外空气作为低温热源,从室外空气中吸收热量,经热泵提高温度送入室内供暖。空气源热泵系统简单,初投资较低。空气源热泵的主要缺点是在夏季高温和冬季寒

冷天气时热泵的效率大大降低。而且,其制热量随室外空气温度降低而减少,这与建筑负荷需求正好相反。因此当室外空气温度低于热泵工作的平衡点温度时,需要用电或其它辅助热源对空气进行加热。此外,在供热工况下空气源热泵的蒸发器上会结霜,需要定期除霜,这也消耗大量的能量。在寒冷地区和高湿度地区热泵蒸发器的结霜成为较大的技术障碍。在夏季高温天气,由于其制冷量随室外空气温度升高而降低,同样可能导致系统不能正常工作。空气源热泵不适用于寒冷地区,应用受到很大局限。 01地下水源热泵 地下水源热泵系统的热源是从水井或废弃的矿井中抽取的地下水。经过换热的地下水可以排入地表水系统,但对于较大的应用项目通常要求通过回灌井把地下水回灌到原来的地下水层。最近几年地下水源热泵系统在我国得到了迅速发展。但是,应用这种地下水热泵系统也受到许多限制。首先,这种系统需要有丰富和稳定的地下水资源作为先决条件。因此在决定采用地下水源热泵系统之前,一定要作详细的水文地质调查,并先打斟测井,以获取地下温度、地下水深度、水质和出水量等数据。地下水热泵系统的经济性与地下水层的深度有很大的关系。如果地下水位较低,不仅成井的费用增加,运行中水泵的耗电将大大降低系统的效率。此外,虽然理论上抽取的地下水将回灌到地下水层,但目前国内地下水回灌技术还不成熟,在很多地质条件下回灌的速度大大低于抽水的速度,从地下抽出来的水经过换热器后很难再被全部回灌到含水层内,造成地下水资源的流失。此外,即使能够把抽取的地下水全部回灌,怎样保证地下水层不受污染也是一个棘手的课题。水资源是当前最紧缺、最宝贵的资源,任何对水

地源热泵分析及造价

地源热泵工程造价分析众所周知,地源热泵是一种利用浅层和深层的大地能量,包括土壤、地下水、地表水等天然能源作为冬季热源和夏季冷源,然后再由热泵机组向建筑物供冷供热的系统,是一种利用可再生能源的既可供暖又可制冷的新型中央空调系统。 抽取地下水的水源热泵,由于技术限制,全部回灌不易做到,监督实施也比较困难,而且容易造成地下水污染。 在国外目前大面积推广使用的是埋管式地源热泵技术,是充分利用浅层地热的最佳技术途径。在我国,建设部和一些省市的建筑节能政策中明确提出要推广使用埋管式地源热泵。 水源热泵系统的存在的困感: 1、回灌困难,许多水源热泵工程难以回灌,只能将大量地下水排向市政排水管道。一般 来说回灌井与抽水井回灌比超过3,都不适合水源热泵工程。 2、容易污染地下水资源

机组内工质一旦泄漏,将对地下水造成难以挽救化学污染;其次,不能严格做到同层回灌,造成不同地下层地下水的混合,使得优质地下水层的水质受到污染。 3、取水井长时间取水后,易出现水量不足。主要原因是取水井被细沙堵塞,运行期间每 隔一段时间就需要洗井,而且洗井费用较高,长期来看,系统运行费用较高。另外一个原因就是地下水位的下降,很多地区的地下水位每年都在下降。 4、抽水井、回水井之间互相影响。 很多项目根本不具备采用水源热泵,项目硬上,水井之间距离过近,造成抽水温度接近于回水温度,热源温度越来越差,机组能效比降低。 5、水源热泵工程中,潜水泵扬程都较大,一般都在80米以上,甚至更高,系统耗电量 大。而且潜水泵一旦损坏,维修困难。 地源热泵系统一般情况下的造价 不同土质地源井造价对比表(成井深度80m) 土质钻井单价钻井De32双U型管双U型头单井造价单位井深换热量换热量成本 单位 元/m元元元/个元W/m元/W 沙土30 24001408130393835 1.41 黄土45 36001408130513835 1.84 风化岩100 80001408130953840 2.98说明:一般,沙土地质地源井造价在20~30元/m之间,黄土地质造价在30~45元/m之间,风化岩地质造价在80~100元/m之间,混合地质类型约为85元/m。(各地地质情况、环境不同,仅供参考)。 以10000m2办公楼为例估算地埋管系统造价(仅供参考) 土质类型单井 造价 所需地下提热 量 所需井数 地埋管井 总价 水平管及附件安装合价平米造价 单位 元个个元元元元元/平米 沙土 39385251877364062350351055601077001108 黄土 51385251879608062350351055601301401130 风化岩 1153852518721576062350351055602498201250 说明:热负荷指标按70W/m2,冷负荷指标按100W/m2;地源井冬季单位井深提热量按35 W/m,夏季地源井单位井深散热量按70W/m计算。 土壤源热泵系统与基础设计 土壤源系统是一种利用地下浅层土壤资源的热能,既可供热又可制冷的高效节能系统。土壤源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的热

水源热泵与其它空调形式运行费用比较1

常用几种中央空调系统比较分析 随着国内外建筑空调技术的日新月异,尤其是市场经济促使空调设备得到了空前的发展,各种新技术、新设备层出不穷。具体到空调冷热源系统,各种形式的电制冷机组、溴化锂吸收式机组、各种热泵机组、蓄冷设备等,品种繁多,各有特色。设计人员或业主在决定空调方案时,有了更多余地。但雾里看花,何种方案技术经济最优,让人日感困惑。各设备厂家为力争市场,在推销自己产品的同时,也提供一些产品技术经济比较资料,但往往是各持一端,带有较大的片面性。所以,设计人员或业主在选择空调设备时,应结合建筑物用途、特点,综合考虑各种因素,最终选择一种最适合建筑物的机型。下面就从运行费用来比较各种空调系统的经济性,供业主在选择空调系统时作参考。 一、常用中央空调冷热源设备方案 1、地源/水源热泵空调系统:冬夏两季均采用地源/水源热泵设备供冷供暖,为 电制冷设备,此方案的最大的特点是充分利用了地下储藏的自然能源(地下水或地下土壤所含的巨大能源)。 2、水冷冷水机组加燃气锅炉:夏季采用水冷冷水机组供冷,冬季采用燃气锅炉供 暖。水冷冷水机组为电制冷设备,燃气锅炉则采用天然气作能源。 3、风冷热泵机组加燃气锅炉:夏季采用风冷热泵供冷,过渡季节可采用风冷热泵 机组供暖,冬季则采用燃气锅炉供暖。风冷热泵机组为电制冷设备,燃气锅炉则采用天然气作能源。 4、直燃型溴化锂冷热水机组:冬夏两季均采用溴化锂冷热水设备供冷供暖,采用天然气作能源。 二、运行费用计算 运行费用计算依据: 以12000平米办公楼项目为例,按夏季负荷制冷量1519KW,冬季满负荷制热量1564KW计算,所有设备均投入运行,电价按0.6元/度计算,每日按10小时运行时间计算,水价按3元/M3,空调负荷率按0.6系数计算(说明:由于机组的功率通常是按夏季最热、冬季最冷的时间计算的,所以一般时间使用,机组的制冷或制热量要远大于房间负荷,这时机组经常属于停机状态,这就象家用空调或冰箱一样。

地源热泵设计方案及运行费用分析实例

地源热泵设计方案及运行费用分析实例 时间:2006-2-19 9:24:58 作者:天津大学机械工程学院热能工程系朱强汪健生 浏览次数:4666 摘要:本文对津晋高速公路津港收费站地源热泵系统的设计进行了分析与计算,并对系统的实际运行费用进行了分析。与以空气作为热源的一般空调器在相同的供热、供冷负荷下运行相比,地源热泵系统具有显著的节能效果。 关键词:热泵供热制冷 引言 地源热泵作为热泵技术应用的一个新的分支,由于其节能和优越的环保性能,近年来正在得到广泛的应用。地源热泵是利用土壤的良好蓄热及蓄冷特性进行的热力学逆循环的一种工程应用;在冬季供热时,热泵系统通过预埋在地下的管道将储存在地下的热通过传热介质吸收,作为逆循环中的低温热源,由热泵完成逆循环并向热用户提供热量;在夏季供冷时,利用地下环境温度较低的特点使制冷系统中的冷凝温度降低,从而提高系统的制冷系数,与冷凝器直接与空气环境进行热交换的普通空调器制冷相比,有一定的节能效果。由于地源热泵系统在运行工作过程中除驱动热泵的动力外,无需其他热源或动力,而驱动热泵的动力主要是电能。因此,如不考虑电能的来源,地源热泵系统是城市供热及供冷的一种清洁能源,它不需要建立一般城市供热所需的锅炉房,同样也不存在由于燃料燃烧(燃煤、燃油)而带来的城市环境污染问题,可以实现冷热联供。此外,在实际使用中,对于一些受客观条件限制而无法采用其他供热、供冷方式的场所,如高速公路收费站、人员设备相对较少的科考站、边防哨所,地源热泵则更体现出其特有的优越性;基于以上特点,本文对津港高速公路收费站地源热泵系统的设计及实际运行效果进行了系统分析。 一、地源热泵系统负荷计算 1.1 热泵系统负荷计算 津晋高速公路天津段自天津起至大港,全长35公里,建有三个收费站。津港收费站包括综合楼、综合楼附属用房及7个收费亭。其中综合楼建筑面积为744m2;综合楼附属餐厅为80m2;7个收费亭合计建筑面积47m2;津港收费站合计总建筑面积为871m2。 根据天津气候条件及收费站建筑物的土建围护结构,本设计采用了ASHRAE推荐提供的CLF冷负 荷系数法计算收费站建筑负荷;地源热泵系统在制冷工况时,蒸发器温度为7~12℃,冷凝器温度为30~35℃,室内温度25℃。其中收费站综合楼和附属用房的供冷负荷为120W/m2,收费亭供冷负荷 为220W/m2。据此,津港收费站供冷最大负荷合计为113 KW,津港收费站埋地换热器放热最大负荷 合计为146 KW。 热负荷计算,本设计采用了ASHRAE推荐提供的方法计算收费站建筑热负荷,地源热泵系统在制 热工况时,冷凝器温度为45~50℃,蒸发器温度为2~6℃,室内温度为18℃。其中收费站综合楼和附属用房的供热负荷为100w/m2,收费亭供负荷为120 W/m2。由此可以计算出津港收费站最大供 热负荷为92KW。 1.2 室内末端系统设计

几种电采暖运行费用对比

几种户式电采暖运行费用的分析 中科合康(北京)电气有限公司 随着北京地区煤改电的深入进行,农村地区的居民采暖也纳入煤改电行列,由于居住分散,单户建筑面积小,不适合大规模集中供暖,比较适合单户电采暖的方式有:直热式电暖器、蓄热式电暖器和空气源热泵等三种,现对以上供暖方式的运行费用进行对比。 数据分析依据: 以北京地区农村每户3间房,每间建筑面积30㎡,且已进行过节能改造的房屋为例,则每㎡供暖热负荷指标为70W/m2,平均负荷率为0.7,日平均供暖时间为18小时,则每间房的采暖负荷计算如下: 最大小时最大热负荷为:30㎡*70W/m2=2100W; 全天最大平均总热负荷为:2100W/h*0.7*18h=26460W 全年总热负荷为:2100W/h*0.7*18h*120=3176KW 一:设备选型: 1、直热式电暖器:功率为30㎡*70W/m2=2100W/h;选型2100W共三台 2、蓄热式电暖器:功率为26460W/9h=2940W/h;选型3200W三台 3、空气源热泵:按冬季最小能效比2.0计算, 空气源热泵输入电功率为:2100W*3/2/0.95=3316W; 选型为输入功率为3.9KW(4匹)一台 注:空气源热泵系统末端需为地采暖或风机盘管。 二、采暖季耗电量及运行费用计算: 按每天晚上23:00-早上5:00基本不供暖,其余时间供暖考虑,则其中3小时使用低谷电,15小时使用平电,采暖低谷电价为0.1元/KWh,其余时间电价为0.488元/h,北京地区低谷电时间为晚上21:00-早上 6:00,则每户全年耗电量和运行费用为:

1、直热式电暖器: 年耗电量: 2.1KW*18*0.7*120天*3台=9526Kwh 年运行费用:2.1KW*(3h*0.1元/KWh+15h*0.488元/KWh)*0.7*120天*3台=4032元 每平米年运行费用为:4032元/90㎡=44.8元/㎡ 2、蓄热式电暖器: 年耗电量: 3.2KW*9h*0.7*120天*3台=7258Kwh 年运行费用:3.2KW*9h*0.1元/Kwh*120天*3台=725.76元 每平米年运行费用为:725.76元/90㎡=8.06元/㎡ 3、空气源热泵:因空气源热泵机组为水系统,晚上不能停止,需要低温运 行,低温运行按30%负荷率考虑,则计算如下: 年耗电量:3.9KW*18h*0.7*120+4.87*6h*0.3*120=6879KWh 正常运行费用:3.9KW*(3h*0.1元/KWh+15h*0.488元/KWh)*0.7*120天 =2497元 低温运行费用:3.9KW*6h*0.1元/KWh*0.3*120天=84元 每平米运行费用为:(2497+84)元/90㎡=28.67元/㎡ 根据以上分析,直热式电暖器运行费用最高,蓄热式电暖器运行费用最低,且放置位置灵活,不需要进行维护,空气源热泵运行费用也较低,但还需要进行末端采暖管道的安装,系统比较复杂,且需要专业人员进行日常维护。

【2019年整理】地源热泵与传统空调运行费用比较

江西某电子厂空调运行比较分析1. 冷、热源及空调方式选择比较 系统形式 地源热泵 (空调方式一) 水冷冷水中央空调机 组+燃油锅炉(空调方 式二) 水冷冷水中央空调机组 +空气源热泵(空调方 式三) 风冷冷热水中央空调 机组 (空调方式四) 系统特点设置热泵主机,室 外埋管系统,可辅 助冷却塔等设备, 未端组合柜机组、 风机盘 管、热水取暖 设制冷主机,燃油锅 炉,冷却塔,未端组 合柜机组、风机盘管、 燃油锅炉制热水取暖 设风冷制冷主机,空气 源热泵主机,未端组合 柜机组、风机盘管、空 气源热泵制热水取暖 设风冷热泵机组,夏 季空调,冬季取暖。 (全空气系统?) 造价比较高(造价100%较低(造价约75%中(造价约85%高(造价100%运行费用较低高中较局 优点一套系统满足冬、 夏季使用,运行费 用最低、环保 可靠性低,维护较难 可靠性高,运行费用 低、维护较容易 运行费用最高, 造价中、维护最容易 缺点需有打井位置需设置锅炉房、储存 油罐、制冷机房,冷 却塔 需设痢U冷机房,冷却 塔 不够节能

适用场合使用时间长,系统 较大时米用 使用时间长,系统较 大时采用 使用时间长,系统较大 时采用 系统较小时米用 2. 运行费用分析比较: 制冷机选用二大一小三台机组,300冷吨两台,150冷吨一台,(共2637KV计算),以适应不同负荷时制冷机能处于高效状态下运行。采暖总热量约1.2MW( 1200KW/。 选用地源热泵机组LTLHM-370制冷量1300KW功率245.4KVV 制热量1400KW 功率324.6KW 循环泵功率(估算):37KW(一用一备) 补水泵功率(估算):4KW(一用一备) 地埋管循环泵功率(估算):30KW(一用一备) 冬季使用一台机组。 A、地源热泵系统,冬夏两用 -夏季各设备的配电功率 - a. 地源热泵机组:夏季245.4kW/台*2台。 -b.空调侧循环泵:37kW冶。 c.地埋管侧循环泵:30kW冶

空气源热泵机组运行费用比较

我们都有一个常识:水不可能自发的从低位流向高位,要将低位的水输送到高处去,必须用一台水泵(消耗电能作为补偿),才能将低位的水送到高处。同理,热量不可能自发的从低温环境传送到高温环境中去,如果要实现热能从低温环境向高温环境的转移,必须通过一台设备,并消耗一部分机械功(例如电能)作为补偿,这种设备就称为“热泵”。因此长菱风冷热泵型热水机组的工作原理是通过输入小部分电力,驱动压缩机运行,整个热泵系统投入动作,通过蒸发器不断从低温环境中吸收热量,通过冷凝器将系统吸收的热量和消耗的电能传递到高温环境中,原理如下所示。 压缩机每消耗1份电能就能使工质运送2~6份热能(根据环境温度不同而定)。传统的使用电力、燃油、燃气等的热水器实质上是一种能量转换装置,它们把电能、燃料的化学能转换为热能。例如燃气热水器,通过燃气在氧气作用下燃烧,会有不完全燃烧、高温度热损耗、换热损耗等热能的损失,实际的制热学系数反在0.5~0.7之间。而热泵所消耗的电能只是供应机械(压缩机、电机等)系统做功搬运热能——把热能从低品位(低温)热源中运送到高品位(高温)热源中。因此,它不是热能的转换设备,而是热能的搬运设备,它不受热能转换效率(极限为100%)的制约。 1.2 热泵技术概况 热泵的发展应用起源于欧美,我国是最大的市场。 19世纪初,英国物理学家J.P.Joule提出了“通过改变压缩流体的压力就能使其温度发生变化”的原理。1854年,W.Thomson(威廉·汤姆逊)发表论文,提出了热量倍增器(Heat Multiplier)的概念,首次描述了热泵的设想。 1912年瑞士苏黎世成功安装了一套以河水为低位热能的热泵设备用于供暖——这是世界上第一个水源热泵系统。此后的几十年是热泵的研究发展阶段,其发展长期滞后于空调的发展。 1973年的全球性能源危机,使人们重视能源的节约及回收利用,加速了热泵在全球范围内的发展。而大规模的商业应用则是近20年的事,拿发达国家美国来说,1985年有14000台热泵在用,到1997年又新装45000台,截止2004年已安装了400000台,每年以10%的速度稳步增长。 在我国,热泵事业近几年开始起步。2001、2002年开始有进口产品及合资产品,发展势头很猛。随着人们节能、环保意识的提高——即人们可测算到只要使用热泵产品一、两年的时间节省下来的燃料费,就可回收投资购买设备的费用。因此,不久的将来(2~3年)热泵热水器必将“飞入寻常百姓家”,成为热水器市场的主流。据专家保守估计,未来3年,我国热泵市场将有300亿元的商机。 1.3 主要性能特点 1.3.1 高效节能 由工作原理可知,热泵机组能从周围空气获取大量的免费热量,一般情况下,每消耗1度电大约能产生3~4度电以上的热量。机组的能效比(COP)平均可达3~4以上,相当于热效率超过300%~400%,比用直接电加热方式节能67~75%以上。

最新地源热泵与传统空调运行费用比较

地源热泵与传统空调运行费用比较2011

江西某电子厂空调运行比较分析1.冷、热源及空调方式选择比较

2.运行费用分析比较: 制冷机选用二大一小三台机组,300冷吨两台,150冷吨一台,(共2637KW计算),以适应不同负荷时制冷机能处于高效状态下运行。采暖总热量约1.2MW(1200KW)。 选用地源热泵机组LTLHM-370,制冷量1300KW,功率245.4K W;制热量1400KW,功率324.6KW。 B、水冷冷水机组和燃油锅炉 选用水冷冷水机组LTLS-280两台,制冷量1021KW,功率243K W。另选用水冷冷水机组LTLS-160一台,制冷量550KW,功率130K W。地源热泵运行成本分析报告

地源热泵系统运行成本分析报告: 地源热泵: 一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调装置。 功能范围: ● 夏季供冷 ● 冬季采暖 ● 提取生活用热水 系统原理图: 一、分析:普通空调是以室外空气作为热交换对象,夏天制冷、冬天制热时面临的分别是 夏季高温和冬天严寒的空气环境,能耗相对较高。而地源热泵空调则是利用地下7℃-18℃的恒温水作为热交换对象,再用电能调温,其所需能耗就少得多,夏季和冬天没有特殊要求只有水泵与风机的功率.机组使用寿命25年以上。

二、地源热泵的几大特点: (1)输出能量与输入能量(电能)之比: 目前地源热泵机组的COP一般都能达到3.5至4.5这等于说,热泵的效率是350%至450%,而普通空调机(空气—空气热泵)的效率是200%,电的效率是100%,燃油的效率是90%,燃煤的效率是55%,因此热泵的效率是最高的。 (2)热泵机组的功率系数(COP)可达到4以上, 1、优势1千瓦电输入,有4千瓦多冷量输出的高效率。地源热泵系统能充分利用蕴藏于土壤中的巨大能量,循环再生,实现对建筑物的供暖和制冷。因而运行费用较低。 2、地源热泵比风冷热泵节能40%,比电采暖节能70%。比燃气炉效率提高48%。所需制冷剂比一般热泵空调减少50%。 3、地源热泵系统运动部件要比常规系统少,因而减少维护,系统安装在室内,不暴露在风雨中,也可免遭损坏,更加可靠,延长寿命。 4、地源热泵系统在运行中无需燃烧,因此不会产生有毒气体,也不会发生爆炸。 5、由于地源热泵系统的供冷、供热更为平稳,降低了停、开机的频率和空气过热和过冷的峰值。这种系统更容易适合供冷、供热负荷的分区。 6、地源热泵的地下埋管选用聚乙烯和聚丙烯塑料管,寿命可达50年。 7、一年四季都可以随时提供空调,可以随意设定室内温度,达到五星级要求。 8、提供新风,保证室内空气新鲜。 9、设计简单灵活,安装快速。应用地源热泵系统的能量来源于地下能源。它不向外界排放任何废气、废水、废渣、是一种理想的“绿色空调”。被认为是目前可使用的对环境最友好和最有效的供热、供冷系统。该系统无论严寒地区或热带地区均可应用。可广阔应用在办公楼、宾馆、学校、宿舍、医院、饭店、商场、别墅、住宅等领域。

地源热泵保养及方案

金豪新能源科技(大连)有限公司 维 保 方 案 书 2015年10月 目录 (一)金豪地源热泵产品定期维修保养通知函 (3) (二)中央空调维护保养的基本概念 (4) (三)金豪中央空调维保推进的背景 (6) (四)地源热泵机组保养内容 (7) (五)主要部件的保养方法及要领 (10) (六)远程监控收费标准 (11) (七) 金豪地源热泵空调运行管理协议 (12) (八)结束语 (15) (一)金豪地源热泵机组定期维修保养通知函

尊敬的用户: 您好,感谢您一直以来对金豪地源热泵产品的支持与厚爱! 为使您的空调机组在使用的过程中保持稳定,降低故障率,延长机器使用寿命,降 低运行成本,我公司特别推出设备有偿维保服务。针对贵方购买金豪产品机组的使用情 况及管理需求,制定有偿服务方案,涉及全年的保养费、材料费等;签约后,我单位在 用户需求的情况下,24小时内给予响应。详细内容请关注后续内容。 如果您对我们的有偿维保内容不满意或有不明之处,需要进一步沟通,请您与我们 联系。 联系人: 联系电话: 传真: 金豪企业运行中心顾客服务部 2015年10月10日 (二) 中央空调维护保养的基本概念 1、维护保养的必要性 中央空调系统运行管理是现代企业设施管理的一个主要组成部分,中央空调系统 担负着创造和维持舒适的或满足某些特定要求的室内空气环境重任,如果其运行不好, 不仅会造成空调效果不好还会出现耗能大,设备故障多等问题。 在我国,民用建筑的中央空调系统主要有冷热源、空气处理装置、管道系统、末

端装置和控制系统组成,一般用于有大面积空调要求的场所,如写字楼、星级酒店、影剧院、会展中心大型商场、大型餐饮和娱乐场所等。这些地方采用空调的主要目的是为了满足人们对室内空气环境的舒适要求。因此,舒适性中央空调系统的主要服务对象是人,我们维保工作的首要任务是以人为本,确保室内空气环境的要求。 其次,我国的中央空调主要以电力驱动为主,而且运行时间长,耗电量大。统计资料表明:中央空调的用电量一般占整个建筑业用电量的1/4~1/3,因此在满足使用要求的前提下,降低中央空调的运行费用也是企业物业管理的一个主要任务,他既涉及到经济效益问题,又包含专业技术问题。 第三,中央空调系统往往一次性投资大,包含设备品种多,管线长自动化程度高,其运行、维护、保养、检修都要综合运用热工、流体、空调、制冷、机械、电工电子、自动化控制等多方面的知识和技能。因此,要求运行管理人员和维修保养人员必须具有一定的专业知识和专业技能,这样才能管好他,用好他。否则,会使设备的使用效率降低、故障频繁、寿命缩短,不仅影响正常使用,还会增加企业非正常资金投入,从而加大运行管理成本。 综上所述,中央空调系统的运行维护保养有十分丰富的科学内涵。由于对此认识不足,往往致使管理工作存在很多疏漏和认识的误区。例如把自动化程度高当成容易管理,不用维护保养;把满足人的舒适性要求当成是天热有冷气,天冷有暖气就达到了要求;把系统能开动当成工作正常等等。由于领导不重视,人员不专业,运行不调节,使用不维护等现象普遍存在,从而造成中央空调存在以下问题: ①空调效果不理想。即:冷热效果有明显下降;

地源热泵供暖方案

某中学地源热泵技术 供暖方案

第一部分地源热泵项目设计

一、项目概况及设计依据 该总建筑面积约22916平方米,节能建筑,其中教学楼分别为2872㎡和2761㎡各一栋,综合教学楼3916㎡,专业教室2545㎡,学生公寓两栋计8722㎡,餐厅2100㎡,其中学生餐厅暂不考虑供暖,机组选用KLSH-160D两台,按照供热需求调剂使用以便节能;地源侧循环泵和用户端循环泵分别按照机组配置;水泵的启用模式与机组启用模式相同,可降低运行费用。地源热泵水源水系统来自室外地下埋管系统,其水系统在闭式PE管路中循环,无须自地下提取地下水。 设计依据 1、甲方提出的设计任务及相关专业提供的条件图; 2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 3、《地源热泵系统工程技术规范》(GB50366-2005) 4、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 5、《民用建筑电气设计手册》 6、《智能建筑设计规范》GB/T50314-2000 7、《智能建筑弱电工程设计施工图集》GBBT-471 8、《建筑电气工程施工质量及验收规范》GB50303-2002 9、《建筑电气通用图集》92DQ1 10、暖通专业要求及暖通专业条件图 二、方案考虑原则 1、在条件允许的情况下,满足建筑物冬季采暖要求; 2、在保证安全可靠的情况下,尽量节省投资费用;

3、在满足使用效果的情况下,尽量节约运行费用; 4、尽量满足小区不同建筑物供暖效果一致,室外管网建议采用同程式连接方式; 5、对周边的环境不造成污染和破坏及地质改变。 三、方案设计参数 冬季供暖区域热水供回水温度根据我们过去工程实际运行经验,正常供暖供回水温度达到35/28℃即可满足室内18℃以上要求,实际系统供暖热水温度最高可达到45/40℃,完全满足冬季恶劣气候供暖需求。 四、方案设计说明 1、充分考虑建筑物的使用特点,合理配置冷热量。 2、根据建筑物的建筑特点,住宅楼采用地板采暖。 3、取暖热源由地源热泵机组提供,其特点如下: 标准设计按照国际标准,结合中国实际国情设计,切实满足用户要求; 部件优良进口压缩机及制冷部件,配合进口控制器,保证机组品质优良; 性能卓越计算机辅助优化设计,机组在任何工况下均处于最佳运行状态; 热泵技术可提供7-52 ℃系统冷热水; 节水性能地源侧进水温差可达5℃,较同行业产品节水20-30%; 水源技术可广泛采用各类地温条件; 操作简便全电脑控制,并有备用手动操作系统,不需专人值守; 安全可靠采用电脑控制和多重保护,整机运行安全可靠。 机组寿命长压缩机工作寿命达到50000小时。 4、合理利用地下水温度,采用地埋管方式,实现地埋管系统的长期安全使用,对系统无损害,安全,稳定。地埋管水平连接管部分最浅处离地平面1.5米,最深处一般

空气源热泵机组运行费用比较上课讲义

空气源热泵机组运行费用比较 我们都有一个常识:水不可能自发的从低位流向高位,要将低位的水输送到高处去,必须用一台水泵(消耗电能作为补偿),才能将低位的水送到高处。同理,热量不可能自发的从低温环境传送到高温环境中去,如果要实现热能从低温环境向高温环境的转移,必须通过一台设备,并消耗一部分机械功(例如电能)作为补偿,这种设备就称为“热泵”。因此长菱风冷热泵型热水机组的工作原理是通过输入小部分电力,驱动压缩机运行,整个热泵系统投入动作,通过蒸发器不断从低温环境中吸收热量,通过冷凝器将系统吸收的热量和消耗的电能传递到高温环境中,原理如下所示。 压缩机每消耗1份电能就能使工质运送2?6份热能(根据环境温度不同而定)。传统的使用电力、燃油、燃气等的热水器实质上是一种能量转换装置,它们把电能、燃料的化学能转换为热能。例如燃气热水器,通过燃气在氧气作用下燃烧,会有不完全燃烧、高温度热损耗、换热损耗等热能的损失,实际的制热学系数反在0.5?0.7之间。 而热泵所消耗的电能只是供应机械(压缩机、电机等)系统做功搬运热能——把热能从低品位(低温)热源中运送到高品位(高温)热源中。因此,它不是热能的转换设备,而是热能的搬运设备,它不受热能转换效率(极限为100%的制约。 1.2 热泵技术概况 热泵的发展应用起源于欧美,我国是最大的市场。 19世纪初,英国物理学家J.P.Joule提出了“通过改变压缩流体的压力就能使其温度发生变化”的原理。1854年,W.Thomson(威廉?汤姆逊)发表论文,提出了热量倍增器(Heat Multiplier )的概念,首次描述了热泵的设想。 1912年瑞士苏黎世成功安装了一套以河水为低位热能的热泵设备用于供暖一一这是世界上第一个水源热泵系统。此后的几十年是热泵的研究发展阶段,其发展长期滞后于空调的发展。 1973年的全球性能源危机,使人们重视能源的节约及回收利用,加速了热泵在全球范围内的发展。而大规模的商业应用则是近20年的事,拿发达国家美国来说,1985年有14000台热泵在用,到1997年又新装45000台,截止2004年已安装了400000台,每年以10%勺速度稳步增长。 在我国,热泵事业近几年开始起步。2001、2002年开始有进口产品及合资产品,发展势头很猛。随着人们节能、环保意识的提高一一即人们可测算到只要使用热泵产品一、两年的时间节省下来的燃料费,就可回收投资购买设备的费用。因此,不久的将来(2?3年)热泵热水器必将“飞入寻常百姓家”,成为热水器市场的主流。据专家保守估计,未来3年,我国热泵市场将有300亿元的商机。 1.3 主要性能特点 1.3.1 高效节能 由工作原理可知,热泵机组能从周围空气获取大量的免费热量,一般情况下,每消耗1 度电大约能产生3?4度电以上的热量。机组的能效比(COP平均可达3?4以上,相当于热效率超过300%-400%比用直接电加热方式节能67?75%以上。

相关文档