文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 纯化水系统URS 样板

纯化水系统URS 样板

纯化水系统URS 样板
纯化水系统URS 样板

纯化水系统用户需求规格

USER REQUIREMENT SPECIFICATIONS

FOR PURIFIED W ATER SYSTEM

设备编号(Equipment No.):

文件编码(Doc. No):

目录

TABLE OF CONTENTS

描述Description 页码Pages 序号

No.

1.0 制定用户需求规格的原因

REASON FOR USER REQUIREMENT SPECIFICATION

2.0 水处理工艺描述PROCESS DESCRIPTION

3.0 GxP 特性GxP FEATURES

4.0 关键工艺参数KEY PROCESS PARAMETERS

5.0 技术要求TECHANICAL REQUIREMENTS

6.0 公用系统要求UTILITY REQUIREMENT

7.0 软件要求SOFTWARE REQUIREMENT

8.0 仪表要求INSTRUMENTATION REQUIREMENT

9.0 安全特性SAFETY FEATURES

10.0 文件DOCUMENTATION

11.0 附录APPENDIX

1.0制定用户需求规格的原因

制定本文件的原因是:

请在下列方框中打√(单选或者多选)

新建或者改建

购置公用系统

购置生产设备

定制设备

预定或者用户配置的电脑系统

其他(请具体列出)

2.0 水处理工艺描述

现有的系统:

现有的水系统包括以下:

欲购置的系统:

氯化处理-源水储罐-石英砂过滤泵-石英砂过滤器-去氯-软化器-超滤储罐-超滤泵-超滤快速冲洗泵-超滤模块-超滤后冲洗泵-Anti scaling dosing system-PH调节系统-纯化水储罐-纯化水循环系统-UV-臭氧发生器(消毒用)

其中:

●超滤系统描述:

●臭氧发生器:用于纯化水循环系统的消毒。

●UV:UV系统用于臭氧消毒后去除水中所含臭氧。

3.0 GXP特性:

4.0 关键工艺参数

纯化水水质:

符合美国药典和中国药典的要求。

6.0 公用系统需求

9.0 安全特性

10.0文件

11.0 附录

纯化水系统验证方案

类别:验证案编码:PVA-207-1颁发部门:QA 纯化水系统验证案

验证案目录1 引言 1.1纯化水制备系统概述 1.2 验证目的 1.3 围: 1.4 验证期及验证进度安排 1.5 验证项目小组成员及职责 2 安装确认 3 运行确认 4 性能确认 5 纯化水制备系统日常监测 6 纯化水制备系统验证的结果评价及建议 7. 纯水系统再验证期

1.引言 1.1.概述 1.1.1.XXXX医疗器械有限公司车间安装的纯化水系统用于满足该车间拉管生产和蒸馏水的生产,为确保纯化水产量、质量达到生产要求,对纯化水系统进行了年度大保养并增加了EDI(连续电除盐)装置进一步降低纯化水电导率,特对改进后的纯化水系统进行验证,验证项目包括纯化水系统的安装确认、纯化水系统的运行确认、性能确认及纯化水系统的监控和纯化水系统的日常监测。其工作流程图:

循环 1.1. 2.基础资料 设备编号:207 维修服务单位名称:XXXXXXXX水处理设备厂设备名称: XXXXXXXX 地址: XXXXXXXX 设备型号: XXXXXXXX 邮编:215500 生产能力: XXXXXXXX 联系人: XXXXXXXX 生产厂家:XXXXXXXX 联系: XXXXXXXX 传真: XXXXXXXX 网址:XXXXXXXX EDI装置设备名称:XXXXXXXX 生产能力:2-3T/h 联系人: XXXXXXXX 生产厂家:XXXXXXXX 联系: XXXXXXXX1 传真: XXXXXXXX

网址:XXXXXXXX 使用部门:生产部操作员: 1.2.验证目的 1.2.1.验证该纯化水系统在年度大保养和加装EDI装置后,在未来可见条件下有能力稳定地供应规定数量和质量的合格用水. 1.2.2.检查并确认该纯化水系统安装符合设计要求,资料和文件符合GMP 要求. 1.2.3.检查并确认该纯化水系统运行、性能、符合设计要求,资料和文件符合GMP要求,其水质符合USP, EUP和《中国药典》纯化水的要求。 1.3.围: 1.3.1. 文件的适用围 此文件适用于纯化水制备系统的验证 1.3. 2.验证的围 1.3. 2.1.纯化水制备系统的安装确认; 1.3. 2.2.纯化水制备系统的运行确认; 1.3. 2. 3.纯化水制备系统的性能确认; 1.3. 2.4.纯化水制备系统的日常监控。 1.4.验证期及验证进度安排 验证小组提出完整的验证计划,经批准后实施,整个验证活动分四个阶段完成。 安装确认:2015年4月6日至2015年4月9日; 运行确认:2015年4月10日至2015年4月13日; 性能确认:2015年4月19日至2015年5月19日; 日常监控:2015年5月19日验证完成即开始 1.5.验证项目小组成员及职责

纯化水制造的验证方案

2T/h纯化水系统验证方案编号: 起草人:起草日期:_________ 审核人:审核日期:_________ 批准人:批准日期:_________ 目录

1.引言 1.1.验证小组人员及责任 1.2.概述 1.3.工艺流程图 1.4.用途 1.5.验证的前提条件、时间 1.6.验证目的 1.7.验证所需的相关文件准备 2.预确认 2.1.预确认目的 2.2.预确认内容: 3.安装确认 3.1.安装确认的目的 3.2.安装确认的内容 4.运行确认 4.1.运行确认的目的 4.2.运行确认的内容 5.性能确认 5.1.性能确认的目的 5.2.性能确认的内容 6.验证综合评价 7.根据验证结果对下列文件的可行性进行评估 8.根据本次验证结果确定的再验证周期及日常监控的项目内容9.出具验证报告 10.最终批准

1.引言 1.1.验证小组人员及责任 1.2.概述 该系统中饮用水的预处理、反渗透、贮存装置由湖州新亚水处理环境工程设备厂制造,设计生产能力为3T/h,利用反渗透工艺来制取纯化水,纯化水管网由河南省振华医药工程安装公司设计、安装施工。 1.3.工艺流程图 1.3.1.预处理系统:合格饮用水→储水箱→饮用水输送泵→加药装置→多介质(石英砂)过滤器→活性炭过滤器→预处理饮用水。 1.3.2.反渗透系统:预处理饮用水→保安滤器→一级高压泵→一级反渗透装置→一级反渗透水箱→加药装置→二级高压泵→二级反渗透装置→混床→纯化水贮存、输送系统。1.3.3.纯化水贮存、输送系统:纯化水贮罐→纯水输送泵→紫外灭菌→0.45μm微滤→管网→送纯化水使用点(提取、制剂车间)共15个用水点→回水管网→回纯化水贮罐。1.3.4.清洁消毒系统:纯化水储罐→臭氧发生器(臭氧)→气水混合(水、臭氧混合物)→

纯化水系统的验证方案完整版要点

纯化水系统的验证方案文件编码:SOP-YZ-017-00

验证方案审批表

目录1.引言 1.1概述 1.2主要技术参数 2验证目的 3.验证小组成员组成及其职责 4.验证计划 5.验证内容 5.1预确认 5.2安装确认 5.3运行确认 5.4性能确认 6.再验证 7.验证结果评定与结论 8.附录

1.引言 1.1概述 该纯化水系统产水量0.5T/h,原水:饮用水。制取工艺:饮用水→砂滤器→炭滤器→软化器→精密过滤器→一级反渗透→二级反渗透。为了符合GMP及工艺要求,在纯化水箱及管路配送系统中增设臭氧消毒。纯化水箱及循环泵材质均为304不锈钢。 为了保证水系统的日常监测,在单台设备的进、出口均设有取样阀。为了保证过滤器效率及使用寿命,在软化器及RO处增设再生系统和PH 值调节系统。为了保证测试准确,系统中主要仪器仪表元件均为进口。管路配送系统采用304不锈钢。整个管路安装采取循环方式布置。 纯化水的用途:主要作为口服固体制剂车间、橡胶膏剂车间生产的工艺用水、设备的清洗用水、质量检验用水。 1.2主要技术参数 —本系统纯化水产量: 0.5T/h —一级纯化水电导率:<20μs/ cm —二级纯化水电导率: <2μs/ cm 2验证目的 2.1检查并确认该系统设备所用材质、设计、制造符合GMP要求。 2.2检查并确认管路分配系统的安装符合GMP要求。 2.3检查并确认设备的安装符合生产要求,公用工程系统配套齐全且符合要求。 2.4确认该系统设备的各种仪器仪表经过校正且合格。 2.5确认该系统的各种控制功能符合设计要求。

2.6确认该系统设备在稳定的操作范围内能稳定的运行且能达到设计标准。 2.7确认系统生产的水质能达到设定的质量标准。 2.8检查该系统设备的文件资料齐全且符合GMP要求。 2.9为设备检修改造和再验证提供数据资料。 3.验证小组成员组成及其职责 4.验证计划 5.验证内容 5.1预确认 5.1.1目的:确认所选定的设备是否符合工艺及GMP要求。 5.1.2预确认的验证方法:预确认的要求与验证方法见表一。 表一:预确认的要求与验证方法

纯化水系统再验证的解决方案.doc

纯化水系统再验证方案 颁发部门:质量管理部 分发部门与数量:设备工程部.1,质量管理部.1,生产技术部.1,

再验证立项申请表 再验证方案审批表

目录1.验证组织系统

2.概述 3.验证目的 4.相关文件 5.验证范围 6.人员培训 7.验证内容 8.纯化水日常监测 9.再验证规定 10.验证结果评定及结论 11.文件执行 12.文件归档 13 附表 附表1:再验证方案变更申请表 附表2:纯化水系统管道、阀门运行确认记录 附表3:纯化水系统输送泵运行确认记录 附件4:机械过滤器、活性碳过滤器、精密过滤器、二级反渗透装置监测记录 附表5:紫外灭菌器参数监测记录 附表6:纯化水系统性能确认数据 附表7:纯化水检测报告统计表(性能确认数据) 附表8:纯化水在线监测数据 附表9:纯化水系统日常监测与验证周期 附表10:漏项、偏差处理表 1验证组织系统 1.1验证委员会机构

1.1.1验证委员会成员及其职责 1.1.2验证委员会职责 主任:负责验证方案、验证报告的批准;负责签发验证证书。 委员:审核验证方案、验证报告,制定验证计划。 1.2验证小组成员及其职责 1.2.1系统验证小组成员 1.2.2各成员职责 组长——负责验证实施全过程的组织协调工作; 组员——负责验证过程中的具体工作,并做好记录工作。 1.2.3验证过程中各相关部门职责 1.2.3.1质量管理部: 负责组织验证方案、报告与结果的会审会签;负责对验证全过程实施

监控;负责核查、汇总验证数据;负责建立验证档案,及时将批准实施的验证资料收存归档。 1.2.3.2生产技术部 负责指导车间相关人员做好验证记录。 1.2.3.3设备工程部 负责提供设备相关文件;负责编制设备使用标准操作规程、维护标准操作规程及清洁规程。 1.2.3.4化验室 负责验证过程的取样、检验及结果报告。 1.2.3.5综合制剂车间 负责设备所在操作间的清洁处理,保证运行环境符合设计要求; 负责协助验证小组保证验证工作顺利进行。 2.概述: 纯化水为经过蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜方法制备的制药用水。其质量应符合2005年版药典规定,纯化水不应含有任何附加剂。 本公司纯化水处理系统由原水储罐、石英砂过滤器、活性炭吸附器、精密过滤器、二级反渗透纯水机、清洗液储罐、一级纯水储罐、纯化水储罐、紫外线灭菌器等部分组成,针对公司原水水质及产品工艺的要求,制备用于车间洁净区。 纯化水系指水中的绝大多数强电解质及难以去除的硅酸及二氧化碳等弱电解质去除到很低的程度,水中不溶解的胶体物质与微生物、微粒、溶解气体、有机物等也已去除到很低程度。含盐量控制在1mg/L以下,温度在25℃时水的电阻率>0.5MΩ?cm或电导率<2μs/cm。 2.1 反渗透法制备纯化水系统工艺流程图

验证方案样本

验证方案样本 安装确认(IQ) 本验证方案批准表示同意其测试内容,测试方法,和本方案内的各种表格格式、内容。在执行本方案的过程中可能会遇到妨碍本方案精确地完成的缺陷。较小的偏差可以在《偏差报告》内陈述。较大的偏差,如,方法的修改,测试/评估参数,接受标准等只有在附有经过批准的补充材料的情况下才予以认可。所有经批准的偏差报告和补充材料都应附在批准前的验证报告内。

目录 1.0目的 2.0系统与设备描述 3.0职责 4.0文件控制 5.0安装确认 6.0安装确认结束 7.0附件 1.0 目的 ?检查并确认该设备所用材质、设计、制造符合GMP要求; ?检查该设备的文件资料齐全且符合GMP及工艺要求; ?检查并确认设备的安装符合生产要求、公用工程系统配套齐全且符合设计要求; ?确认该设备的各种控制系统功能符合设计要求; 2.0 范围:此安装确认方案适用于。其内容依设备商所供应的指标及本公司所要求指标,定义出测试步骤、文件、参考资料及合格标准。 3.0职责 3.1工程部:

?准备IQ方案和总结报告; ?执行IQ方案,根据需要提供测试数据,供有关部门审查; ?将数据收集到报告中,并上报批准; ?准备工程文件(图纸); ?核对将来工艺所需的设备关键参数,提供测试数据供有关部门审查; ?协调有关部门; ?核实所有的测试已完成; ?建立预防性维修制度; 3.2生产部: xxx其主要负责工作内容如下: ?配合工程部门完成确认,检查验证项目是否完成; ?核对报告所需的测试项目是否完成可上报批准; ?审阅验证方案、数据和最后报告; ?写指定的SOPs。 3.3验证部门: xxx其主要负责工作内容如下: ?支持验证方案; ?审阅和通过验证方案的格式; ?为书写方案的人员提供指南,提供为执行方案提供时间表。包括:必须人员的大概数量,所要求的时间长度,采样的类型,所需设备; ?对相关人员提供的完成验证工作的步骤提供审阅、帮助和支持; ?审阅验证方案,完成必需的和可提供的培训; ?审批最终验证报告确保全部验收标准均得到满足。 3.4质量保证部门:

纯化水验证方案模板

******车间 ********验证方案 设备编号: ******** 验证编号: ******** 方案审批部门签名日期方案制定 方案审核 方案批准

目录 1.概述 (1) 2.验证目的 (1) 3.验证范围及据 (1) 4.验证小组成员及职责 (1) 5.验证方案的起草、审批及培训 (2) 5.1 验证方案的起草及审批 (2) 5.2 验证方案的培训......................................................................................................... .. (2) 6.验证前提条件及进度计划.................... .. (2) 7.验证容 (2) 7.1 设计确认 (2) 7.2 安装确认 (6) 7.3 运行确认 (12) 7.4 性能确认 (16) 8.证结果评定及结论 (18)

1概述 我公司现用纯化水系统由预过滤、软水器、电渗析和离子交换等部分组成,终端产水量为1t/h。该系统由宝应县东方水处理有限公司生产。纯化水生产流程如下: 原水机械过滤器活性炭过滤器软化器精滤过滤器高压泵一级反渗透装置淡水箱高压泵二级反渗透装置纯水箱紫外灭菌使用点纯化水机组安装在xxxxxxxx车间制水间,所生产的纯化水供xxxxxxxx车间使用,该系统以自来水作为原水,经过纯化水系统的出来,终端产水达到设计用水标准。 2验证目的 确认该纯水系统性能、质量、适用性、主体安装、管道安装、配套公用系统连接是否符合设计标准和GMP 要求,操作、清洁、维护保养标准操作程序是否符合生产实际操作要求,是否能够正常运行,保证持续生产出质量合格、稳定的纯化水;特制订本验证方案,对其进行验证。 验证过程应严格按照本方案规定的内容进行,若因特殊原因确需变更时,应填写验证方案变更申请及批准书(附件1),报验证小组批准。 3验证范围及依据 文件名称文件版号 《药品生产质量管理规范》2010版 《中华人民共和国药典》 2010年版二部《药品生产质量管理规范实施指南》2011年 4验证小组成员与职责 姓名部门及职务验证工作中职责 验证组长:负责验证方案、验证报告的审批及现场监质量部部长 控的安排,并协助完成验证报告。 验证组织人;起草验证方案,组织实施验证方案,完生产部部长 成验证报告。 工程设备部部长负责执行验证中设备能源部的各项工作。

二级反渗透纯化水验证方案(新、选)

二级反渗透纯化水验证方案 目录 一.概述 (1) 二.纯化水系统简介 (1) 三.验证目的 (3) 四.职责及要求 (3) 4.1验证小组职责 (3) 4.2验证小组成员名单 (4) 4.3验证方案的培训 (4) 4.4验证进度安排 (4) 五.验证内容 (4) 5.1安装确认 (4) 5.2运行确认 (12) 5.3性能确认 (21) 六.纯化水系统的验证周期 (22) 七.结果、评价及最终批准 (22)

一.概述 本公司纯化水系统采用二级反渗透装置制水系统。此系统生产能力为1m3/h。纯化水系统包括‘‘预处理系统+二级反渗透系统+杀菌消毒系统”三部分。为保证所制的纯化水符合标准,确保纯化水系统正常运行,按GMP要求,对纯化水系统进行验证。二.纯化水系统简介 2.1简述 该纯化水系统主要用于车间里直接接触药品的设备、器具和包装材料的洗涤,原料药的配料和精制。该系统是由浙江省湖州科弘水处理设备有限公司设计安装的,采用二级反渗透制得纯化水。其主要原理是利用膜分离技术的高脱盐率,除去水中的大部分离子以及SiO2、有机物胶体等杂质。此装置在水质分离过程中没有相变,脱盐率高,设备体积小,自控运行,适应性强,应用范围广,无环境污染。 2.2设计参数 2.2.1反渗透膜进水水质情况 原水:地下水,总含盐量:<500mg/L,余氯:<0.1mg/L 2.2.2设备设计要求 生产能力:1m3/h(以20℃水温为基准,水温每上升或下降1℃,产水量上升或下降2.5%)生产水温:10~35℃;工作压力:≤1.8MPa。 2.2.3纯化水内控标准 表一纯化水内控标准

2.3 生产工艺流程图 图一 纯化水生产工艺流程图 2.4 工艺系统简述 此套纯化水处理系统采用预处理系统+二级反渗透系统+杀菌消毒系统的工艺流程。 2.4.1 预处理 原水进入原水箱。原水箱出水加入絮凝剂(PAC )后,由原水泵增压,经精砂过滤器、活性炭过滤器的过滤和吸附处理,截留水中存在的颗粒、胶状物,并除去水中的有机物及游离氯,使出水余氯含量小于0.1mg/L 。再经过软化器、精密过滤器进一步过滤,去

纯化水验证方案

纯化水系统验证方案 受控状态: 文件编号: 版本号: 编制:日期:年月日审核:日期:年月日批准:日期:年月日

发布日期: 年月日生效日期: 年月日

验证方案批准书

目录 1 验证小组 2 验证目的 3 工艺用水标准 4概述 5职责 5.1 验证小组的职责 5.2 设备科的职责 5.3 质量部的职责 6验证前的准备 6.1 验证所需设备验证 6.2验证所需文件资料 7纯化水验证 7.1三批检定验证 7.1.1检定标准 7.1.2检定方法 7.1.3结果 7.2验证结果与评定 8拟定再验证周期 9验证进度安排

1 验证小组 2 验证的目的 确认系统重改装后水质要求;确认纯化水日常检定方法可靠、重现性好;确认纯化水使用前无污染;确认纯化水在允许最大存放时间内质量完全合格。 3 工艺用水标准 我公司根据行业标准YY/T 1244-2014《体外诊断试剂用纯化水》要求,进行工艺用水的制备,分为生产配置用水,和辅助用水,并对该设备进行定期的维护保养,以保证制水质量。3.1工艺用水标准确认: 3.1.1性状 应为澄清、无色的液体。 3.1.2电导率 电导率(25℃)≤0.1mS/m即0.1uS/cm。 3.1.3 微生物总数 微生物总数≤50CFU/mL。 3.1.4总有机碳 总有机碳≤500μg/L。 3.1.5可氧化物质

取纯化水100ml,加稀硫酸(10%)10ml,煮沸后,加高锰酸钾滴定液(0.02mol/L)0.10ml,再煮沸10分钟,粉红色不得全部消失。 注:以上总有机碳和可氧化物质两项可选做一项。 4 概述 天津美德太平洋科技有限公司纯化水系统用于满足该公司试剂车间体外诊断试剂的生产,纯化水运送操作按照《纯化水制水机操作规程》进行,整个运送过程是完全受控的。纯化水运送前清洁工作按照《纯化水管道清洁消毒操作规程》进行,且对清洁消毒工作定期进行验证。纯化水接来后按规定只能24小时内用于配液等生产工序,存放2-5天的纯化水只能用于环境清洁卫生工作,存放5天以上的纯化水应废弃。鉴于以上情况及生化试剂的特点,本公司对纯化水进行验证。 4.1纯化水制备的工艺流程 自来水→原水箱→预处理水泵→机械过滤器→活性炭过滤器→软化器→精密过滤器→高压泵→级反渗透装置→级反渗透产品水箱→离子交换水泵→混合离子交换器→终端精密过滤器→纯水箱→紫外杀菌器→使用点 4.2 工艺流程简述: 先将原水打入原水箱,向原水箱中加入絮凝剂以凝集水中的有机物和胶体,然后将水泵入并通过机械过滤器,之后用还原剂除去水中的余氯,再将水通过活性炭滤器,进一步除去水中的余氯和有机物,再加软化剂除去钙、镁离子,然后通过两级精滤,用高压泵泵入反渗透装置,得纯化水成品。 4.3基础资料 设备名称:2级反渗透纯化水系统装置 设备型号: 设备用途:制备纯化水 生产商:天津市南开区先进水处理设备开发部 安装地点及使用单位:天津美德太平洋科技有限公司生产部供水站 主要技术参数:

纯化水验证方案

ABC制药有限公司验证管理 类别:验证管理编号: 部门:工程设备部页码:共 15 页第 1 页 纯化水验系统证报告 版次:□新订□替代: 起草:年月日审核:年月日 批准:年月日 生效日期:年月日 授权:现授权下列部门拥有并执行标准(复印数:份) 生产经理、生产技术部、质量保证部、工程设备、制剂车间 复印序列号:

ABC制药有限公司验证管理 目录 1. 纯化水制备系统概述 ----------------------------------- -----------3 2.纯化水制备系统验证的简述 ------------------------------- ---------7 3.纯化水制备系统验证的实施 ------------------------------- ---------8 4.纯化水制备系统验证的结论 ------------------------------- ---------14 附件----------------------------------------------------------15-45

1.1纯水制备系统描述 1.1.1法规对纯化水的基本要求 根据SDA颁布的GMP( 2010修订)定义:“纯化水为蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其它适宜的方法制得到供药用的水,不含任何附加剂。” GMP( 2010修订)第34条规定:“纯化水的制备、储存和分配应能防止微生物的滋生和污染。储罐和输送管道所用的材料应无毒、耐腐蚀。管道的设计和安装应避免死角、盲管。储罐和管道要规定清洗、灭菌周期。” GMP( 2010修订)附录总则中明确规定:“药品生产过程的验证内容必须包括工艺用水系统”。 《中国药典》(2000年版)附录规定:“纯化水为饮用水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其它适宜的方法制备的制药用水。其质量应符合《中国药典》二部纯化水项下的规定。纯化水不含任何附加剂。”并规定:“应严格监测各生产环节,防止微生物污染。” 1.1.2 系统设备组合的选择原则: 1.1. 2.1 满足纯化水质量要求; 1.1. 2.2 满足制水效率要求; 1.1. 2.3 尽量减少能耗。 1.1. 2.4 方便维修和管理。 1.1.3 我公司纯化水制备系统概述 我公司选用二级反渗透纯化水制水系统,以饮用水为原水,第一步:前处理(预处理:多介质及树脂交换柱)去除悬浮物、有机物、胶体、细菌等杂质并脱去余氯,使水的浊度降到1度以下;第二步是RO系统脱盐,运用反渗透原理脱除大部分电解质、无机物、部分有机物、二氧化碳等杂质;第三步是后处理(精处理)进一步去除水中极微细的颗粒、细菌和被杀死的细菌残核及少量的内毒素,使出水电导率达到2μS/cm。

纯化水系统的验证报告.doc

*************有限公司 文件编码: 纯化水系统验证 报告 编制: 审核: 批准: 年月日

验证文件审批表文件编码:

目录 1.概述 1)纯化水系统流程图 2)制定依据 2.验证目的 3.职责 1)验证委员会 2)质保部 3)工程部 4)质检中心 5)106车间 4.验证内容 1)纯化水系统安装确认 2)纯化水系统运行确认 3)纯化水系统性能确认 4)纯化水系统清洁与消毒的确认 5)纯化水系统过滤器滤芯更换周期的确认5.再验证周期 6.验证记录

一、概述 本设备由******公司生产制造。该公司是国家定点生产制水设备的企业。我公司购置的纯化水系统由原水罐、原水泵、多介质过滤器、活性炭过滤器、加药系统(阻垢剂)、精密过滤器(滤芯为5微米)、1#高压泵、一级RO主机、中间储罐、加药系统(NaOH)、2#高压泵、二级RO主机、紫外线灭菌器、纯化水储罐和纯化水水泵等组成。该纯化水系统可自动运行也可手动运行。待纯化水罐水位处于高水位触点时系统自动停机,一旦纯化水罐处于低水位时系统又自动制水,反复循环。原水罐水位过低或纯水罐水位过高,系统也会自动报警和停机。 1、主要技术参数

2、制定依据 《药品生产质量管理规范》(1998年修订)、《RO系列二级反渗透水处理机组使用说明书》和《中国药典》2005版 二、验证目的 为保证制备的纯化水符合《中华人民共和国药典》2005年版中纯化水的标准,证明制水系统在已有的或未来的操作情况下,工艺用水的质量与预期设计的相一致,能够稳定地生产出一定数量和质量且达到生产工艺要求的合格纯化水。确认制定的“纯化水系统清洁和消毒规程”正确可靠性。 三、职责 1)验证委员会 a.负责验证方案的审批。 b.负责验证的协调工作,以保证本验证方案规定项目的顺利进行。 c.负责验证数据及结果的审核。 d.负责验证报告的审批。 e.负责发放验证证书。 f.负责再验证周期的确认。 2)质保部 a.负责拟订验证方案。 b.负责组织检测用仪器的校正。 c.负责验证工作的具体组织实施。 d.负责收集验证试验记录并对结果进行分析,起草验证报告,上报验证委员会。3)工程部 a.负责组织对所用仪器、仪表、量具等的校正。 b.负责对设备的验证。 c.负责对设备的维护保养。 4)质检中心 a.负责取样和样品检验。 b.负责出具检测数据和报告。 5)生产车间(106车间) a.负责验证方案的实施。

纯化水验证方案

目录 1. 验证小组的组成及进程安排 (2) 2. 验证目的 (2) 3. 概述 (2) 4. 职责 (4) 5. 验证前的准备 (4) 6. 验证的内容 (5) 7. 系统评价、再验证周期及结论 (11) 8. 报告批准 (12)

1. 验证小组的组成及进程安排 本公司250L/h纯化水系统验证小组由质量部、技术部及生产采购部成员组成,验证小组成员如下: 2. 验证目的 2.1为检查并确认纯化水系统符合医疗器械生产质量管理规范要求及设计要求,特制定本验证方案,作为对纯化水系统进行验证的依据。 2.2检查并确认主设备及管路分配系统、泵、阀门及贮罐等设备的运行性能达到设计要求,确保产品水质达到《中华人民共和国药典》2015版第二部纯水项下要求。 2.3对已规定的纯化水的存放期限、监测项目、监测周期、进行验证,确保纯化水的使用符合规定。 3. 概述 本公司的250L/h纯化水系统由云南虎峰水处理有限公司制造,该纯化水系统是由预处理(包括:石英砂过滤器、活性碳过滤器、树脂过滤器、精密过滤器)、主机(反渗透系统)、后处理及供水系统(包括:紫外线杀菌器2T、臭氧发生

器、控制系统)组成,采用二级反渗透。该纯化水系统配套合理,能将原水中的离子、细菌等分离排除,获得符合中国药典标准规定的纯化水。 制水系统工艺流程图及说明: 说明:(1)源水供水系统由原水、原水泵组成。 (2)预处理设施由石英砂过滤器、活性炭过滤器、树脂过滤器、精密过滤器组成。 (3)主机(反渗透系统) (4)后处理系统 4. 职责 4.1验证小组 4.1.1负责验证方案的起草、修改、审核。

纯化水系统验证方案

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 纯化水系统验证方案 方案制定人:制定日期: 方案审核人:审核日期: 方案批准人:批准日期:

xxxxxxx药有限公司 目录 一、引言 (一)概述 (二) 验证小组人员及相关责任(三)验证目的 (四)控制标准及来源依据 (五)验证所需文件 二、纯化水系统运行确认 三、纯化水系统消毒周期和效果验证 四、纯化水系统性能确认 五、风险评估 六、验证结果分析和综合评价 七、最终批准 八、验证周期

一、引言 (一)概述 纯化水是药品生产中用量最大、使用最广的一种原料,可作为生产原料,也用于生产工具的如工衣、器皿、容器的洗涤剂。本公司纯化水的制备方法为二级反渗透法,产量为4m3/h,原水采用公司自取的深井水。 (二)验证小组人员及相关责任 ××:验证小组组长,设备工程部部长,负责本验证的组织协调及异常情况的处理;负责操作人员的培训及安排; ××:设备工程部科员兼本系统岗位操作人员,负责系统安装,调试确认以及对本系统的操作; ××:QC人员,负责所有监测、样品检验的安排及复核; ××:QA主管,负责现场检查及监督,保证整个验证过程按批准的验证方案执行。 (三)验证目的 纯化水系统的验证目的在于考察该系统设计方案的合理性以及在未来可能发生的意外情况下有能力稳定地提供规定数量和符合质量标准要求的合格纯化水,所制定的消毒周期和消毒

方法是切实可行的。 (四)控制标准及依据来源 1 纯化水制备流程示意图: 通常情况下,纯化水制备系统的配置方式根据地域和水源的不同而不同。目前国内纯化水制备系统的主要配置方式如下图所示: 创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 2 纯化水制备典型的工艺流程如下图所示:

2020年制剂车间--纯化水验证方案(2017版)参照模板

药业有限公司验证方案 类别:纯化水验证方案编号:VF-X-GT450-12 部门:质量管理部 2017年沙固体制剂车间 二级反渗透纯化水制备系统验证方案

目录1. 概述 1.1设备概况 1.2纯化水的操作流程 2. 目的 3. 验证依据 4.验证机构 5.验证成员与职责 6.验证方案的起草与审批 7.验证计划进度 8.验证小组的培训 9.风险评估 9.1目的 9.2风险评估结论 10.验证项目及可接受标准 11.现状确认 11.1纯化水系统安装确认所需文件 11.2主要设备及电器12.运行确认仪表仪器确认 11.2.1电源 11.2.2饮用水确认 11.2.3仪表仪器确认 11.2.4纯化水系统安装确认 12.运行确认 12.1目的 12.2确认内容 12.2.1运行前检查 12.2.2系统运行参数的确认 12.2.3手动测试纯化水系统确认记录 12.2.4纯化水系统自动测试记录 12.2.5纯化水设备操作步骤 12.2.6纯化水水质及用水点的监控 12.2.7水处理单元水质检测 12.2.8纯化水的质量标准 12.2.9用水点分布 12.2.10取样方法 12.2.11可接受标准 12.2.12结论 12.3运行确认结论

13.性能确认 13.1目的 13.2确认内容 13.2.1取样步骤 13.2.2第一阶段 13.2.3第二阶段 13.3性能确认结论 14.异常情况处理程序 15.15.再验证周期 16.16.验证结果评定与结论 17.附件一 18.附件二(纯化水流程图)1 概述:

1.1纯水制备系统描述 1.1.1法规对纯化水的基本要求 根据SDA颁布的GMP定义:“纯化水为蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其它适宜的方法制得到供药用的水,不含任何附加剂。” GMP规定:“纯化水的制备、储存和分配应能防止微生物的滋生和污染。储罐和输送管道所用的材料应无毒、耐腐蚀。管道的设计和安装应避免死角、盲管。储罐和管道要规定清洗、灭菌周期。” GMP中明确规定:“药品生产过程的验证内容必须包括工艺用水系统”。 现行《中国药典》附录规定:“纯化水为饮用水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其它适宜的方法制备的制药用水。其质量应符合《中国药典》二部纯化水项下的规定。纯化水不含任何附加剂。”并规定:“应严格监测各生产环节,防止微生物污染。” 1.1.2纯水制备系统概述 反渗透纯化水系统没有一种固定的模式。常用的程序是:以饮用水为原水,第一步,前处理(预处理)去除悬浮物、有机物、胶体、细菌等杂质并脱去余氯,使水的浊度降到1度以下;第二步是脱盐,去除水中以离子存在的无机物、二氧化碳和氧气;第三步是后处理(精处理)进一步去除极微细颗粒、细菌和被杀死的细菌残核。 1.1.3系统设备组合的选择原则: 满足纯化水质量要求; 满足制水效率要求; 尽量减少能耗; 1.1.4我厂反渗透纯化水系统流程图 1.2.设备基本情况

纯化水验证方案

纯化水系统再验证方案 文件编码:VP-C-06P 起草人:日期:____年____月____日 方案批准人:日期:____年____月____日 方案执行人:日期:____年____月____日 验证小组会签 生产部经理:日期:____年____月____日 QA : 日期:____年____月____日 质管部经理:日期:____年____月____日 目录

1、目的 (3) 2、范围 (3) 3、概述 (3) 3.1、设备简介 (3) 3.2、文件:验证所需文件及存放处 (3) 4、职责 (3) 4.1、验证领导小组 (3) 4.2、生产部 (4) 4.3、质量部 (4) 5、验证内容 (4) 5.1、仪器仪表校验确认 (4) 5.2、运行确认 (4) 5.3、性能确认 (4) 6、偏差处理 (6) 7、验证结果评定与结论 (6) 8、拟定日常监控及验证周期 (6) 9、附件 (6) 附件 1 仪器仪表检查记录 (7) 附件2 纯化水系统运行检查记录 (8) 附件3 纯化水检验结果汇总记录 (9) 附件4 偏差调查处理记录 (10) 附件5 验证结果评定与结论 (15) 1、目的 检查并确认纯化水系统运行是否完好,处理后的纯化水能达到工艺要求,检查系统各用水的水质是否符合质量标准。

2、范围 本方案适用于1T/h纯化水系统的再验证。 3、概述 3.1 设备简介 设备名称:纯化水系统 型号:1T/h 生产厂家:长沙水分子环保设备有限公司 安装地点:试剂生产车间制水间 纯化水贮罐及分配系统管道材质均为316L不锈钢。饮用水进入原水箱,在进入机械过滤器除去细小胶体等,再经过活性炭过滤器除去水中余氮及有机物。经精密过滤器除去粒度大于1μm颗粒杂质,进入一级反渗透装置,除去97%以上水中导电离子及有机物、细菌等杂质,进入二级反渗透装置,进一步除去水中离子和其它杂质,再进入EDI将水质进一步提升,既得生产用纯化水。 3.2、文件:验证所需文件 4、职责 4.1、验证小组组长 4.1.1 负责再验证方案的审批。 4.1.2 负责再验证的协调工作,以保证本方案规定项目的顺利实施。

纯化水验证方案.doc

纯化水系统的验证 标题:纯化水系统验证报 设备名称:0.5T/H级反渗透机组设备编号:SLCSJ--01 供应商:东莞市森宇环保科技有限公司

纯化水系统验证方案 一、引言 1、验证目的 1.1验证该系统在未来可见条件下有能力稳定地供应规定数量和质量的合 格用水。 1.2检查并确认该纯化水系统安装符合设计要求,资料和文件符合《医疗 器械生产质量管理规范》要求。 1.3 检查并确认该纯化水系统运行、性能符合设计要求,资料和文件符合 《医疗器械生产质量管理规范》要求,其水质符合现行中国药典2010年版二部纯化水标准及微生物检测标准。 2、范围: 2.1 文件的适用范围 此文件适用于纯化水制备系统的验证 2.2验证的范围 2.2.1纯化水制备系统的安装确认; 2.2.2纯化水制备系统的运行确认; 2.2.3纯化水制备系统的性能确认; 2.2.4纯化水制备系统的日常监控。 3、验证周期及验证进度安排 验证小组提出完整的验证计划,经批准后实施,整个验证活动分四个阶段完成。 安装确认:年月日 运行确认:年月日 性能确认:年月日-- 年月日 4、验证项目小组成员及职责 备注:厂家协助我司提供设备安装的资料。

4.2职责 4.2.1生产部职责 4.2.1.1收集纯化水安装验证试验记录; 4.2.1.2负责纯化水制备系统的安装确认、运行确认. 4.2.1.3提供纯化水制备系统的设备安装管路流程图、平面布置图和说 明; 4.2.1.4组织安装、调试并作好记录,收集、归纳并评估调试结果; 4.2.1.5培训纯化水制备系统操作人员; 4.2.1.6验证现场的开机、运行。 4.2.1.7纯化水制备系统仪器、仪表的校验。 4.2.2质量部职责 4.2.2.1制订纯化水制备系统性能确认; 4.2.2.2负责取样、水质检验并出据检验报告; 4.2.2.3确定纯化水验证周期;

纯化水验证方案

0.5T/二级反渗透纯水机、0.2T/注射用水机 再确认方案 单位:天津阳权医疗器械有限公司文件编号 再确认方案会签单

再确认工作领导小组审批表

目录1.引言 1.1再确认项目小组人员及责任 1.2概述 1.3再确认目的 1.4再确认依据及采用文件 1.5再确认所需仪器及设备 2.运行确认 2.1运行确认目的 3.2运行确认项目 4.3运行确认程序 5.4仪器仪表工作状况控查 3.性能确认 3.1性能确认目的 3.2性能确认方法 3.3操作、清洗、装拆确认 4.再确认周期 5.结果评价及建议 6.再确认记录样张 7.再确认报告样张 8.再确认证书 9.再确认项目计划书 10.再确认项目申请书

1.引言 1.1 再确认项目小组人员及责任 1.1.1再确认项目小组人员 再确认项目小组郭永清:负责起草再确认方案、组织实施再确认方案。再确认项目小组组员:分别负责实施方案中的运行确认、性能确认。 水质监测等具体工作。 1.1.3再确认工作中各部门责任: 再确认工作领导小组:参加验证方案的会签,终审和批准,参加验证 各报告的审核批准。领导验证项目的实施与协调 工作。对验证过程的技术和质量负责。 设备保障部:参加验证方案与验证报告的会签,配合生产部完成验证工作。 质量保证部:负责组织验证方案、验证报告、验证结果的会审会签; 负责对验证过程的实施监控。负责验证的协调工作。以 保证本方案规定项目的顺利实验完成;负责建立验证档 案。及时将批准的实施方案的验证资料收存归档。负责 验证过程的取样、检验、测试及结果报告。起草有关检 验规程和操作规程。 生产部:组织实施验证方案、验证报告及会签;负责系统设备的正常运行并做好记录。负责收集各项验证记录,报验证 工作领导小组;及负责生产环境的清洁处理。 1.2概述 1.2.1本系统设备通过多精砂,活性炭,精密过滤,及二级反渗透装置制得纯水,后再经多效蒸馏而得注射用水。 1.2.2本系统设备是目前许多生产企业广泛采用得制水系统设备。 主要由多精砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、控制面 板、水泵、增压泵、贮罐、紫外灯、微孔膜过滤器、多效蒸

纯化水系统的验证方案完整版

纯化水系统的验证方案 完整版 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

纯化水系统的验证方案 文件编码:SOP-YZ-017-00 验证方案审批表 目录 1.引言 1.1概述 1.2主要技术参数 2验证目的 3.验证小组成员组成及其职责

4.验证计划 5.验证内容 5.1预确认 5.2安装确认 5.3运行确认 5.4性能确认 6.再验证 7.验证结果评定与结论 8.附录 1.引言 1.1概述 该纯化水系统产水量0.5T/h,原水:饮用水。制取工艺:饮用水→砂滤器→炭滤器→软化器→精密过滤器→一级反渗透→二级反渗透。为了符合GMP及工艺要求,在纯化水箱及管路配送系统中增设臭氧消毒。纯化水箱及循环泵材质均为304不锈钢。 为了保证水系统的日常监测,在单台设备的进、出口均设有取样阀。为了保证过滤器效率及使用寿命,在软化器及RO处增设再生系统和PH值调节系统。为了保证测试准确,系统中主要仪器仪表元件均为进口。管路配送系统采用304不锈钢。整个管路安装采取循环方式布置。 纯化水的用途:主要作为口服固体制剂车间、橡胶膏剂车间生产的工艺用水、设备的清洗用水、质量检验用水。 1.2主要技术参数

—本系统纯化水产量:0.5T/h —一级纯化水电导率:<20μs/cm —二级纯化水电导率:<2μs/cm 2验证目的 2.1检查并确认该系统设备所用材质、设计、制造符合GMP要求。 2.2检查并确认管路分配系统的安装符合GMP要求。 2.3检查并确认设备的安装符合生产要求,公用工程系统配套齐全且符合要求。 2.4确认该系统设备的各种仪器仪表经过校正且合格。 2.5确认该系统的各种控制功能符合设计要求。 2.6确认该系统设备在稳定的操作范围内能稳定的运行且能达到设计标准。 2.7确认系统生产的水质能达到设定的质量标准。 2.8检查该系统设备的文件资料齐全且符合GMP要求。 2.9为设备检修改造和再验证提供数据资料。 3.验证小组成员组成及其职责 4.验证计划

纯化水系统验证方案2015模板

类别:验证方案编码:PV A-207-1颁发部门:QA 纯化水系统验证方案 XXXX医疗器械有限公司

验证方案目录 1 引言 1.1纯化水制备系统概述 1.2 验证目的 1.3 范围: 1.4 验证周期及验证进度安排 1.5 验证项目小组成员及职责 2 安装确认 3 运行确认 4 性能确认 5 纯化水制备系统日常监测 6 纯化水制备系统验证的结果评价及建议 7. 纯水系统再验证周期

1.引言 1.1.概述 1.1.1.XXXX医疗器械有限公司车间安装的纯化水系统用于满足该车间拉管生产和蒸馏水的生产,为确保纯化水产量、质量达到生产要求,对纯化水系统进行了年度大保养并增加了EDI(连续电除盐)装臵进一步降低纯化水电导率,特对改进后的纯化水系统进行验证,验证项目包括纯化水系统的安装确认、纯化水系统的运行确认、性能确认及纯化水系统的监控和纯化水系统的日常监测。其工作流程图: 循环 1.1. 2.基础资料 设备编号:207 维修服务单位名称:XXXXXXXX水处理设备厂

设备名称: XXXXXXXX地址: XXXXXXXX 设备型号: XXXXXXXX邮编:215500 生产能力: XXXXXXXX联系人: XXXXXXXX 生产厂家:XXXXXXXX 联系电话: XXXXXXXX传真: XXXXXXXX 网址:XXXXXXXX EDI装臵设备名称:XXXXXXXX 生产能力:2-3T/h 联系人: XXXXXXXX 生产厂家:XXXXXXXX 联系电话: XXXXXXXX1 传真: XXXXXXXX 网址:XXXXXXXX 使用部门:生产部操作员: 1.2.验证目的 1.2.1.验证该纯化水系统在年度大保养和加装EDI装臵后,在未来可见条件下有能力稳定地供应规定数量和质量的合格用水. 1.2.2.检查并确认该纯化水系统安装符合设计要求,资料和文件符合GMP 要求. 1.2.3.检查并确认该纯化水系统运行、性能、符合设计要求,资料和文件符合GMP要求,其水质符合USP, EUP和《中国药典》纯化水的要求。 1.3.范围: 1.3.1. 文件的适用范围 此文件适用于纯化水制备系统的验证 1.3. 2.验证的范围 1.3. 2.1.纯化水制备系统的安装确认; 1.3. 2.2.纯化水制备系统的运行确认; 1.3. 2. 3.纯化水制备系统的性能确认; 1.3. 2.4.纯化水制备系统的日常监控。 1.4.验证周期及验证进度安排 验证小组提出完整的验证计划,经批准后实施,整个验证活动分四个阶段完成。

制药厂纯化水系统GMP验证方案

专业资料 word完美格式 目录 1概述 2目的 3验证范围及依据 4验证组织与职责 5验证周期及验证进度安排6验证项目及方法 6.1纯化水系统安装确认 6.2纯化水系统运行确认6.3纯化水系统性能确认7验证结果与评价 8验证方案的培训 9验证记录

1 概述 我公司的纯化水系统由原水罐、原水泵、石英砂过滤器、活性炭过滤器、树脂软化器、保安过滤器(5μm)、一级反渗透装置、离子交换床、保安精密过滤器(0.22μm)、纯化水罐、臭氧发生器、微孔膜过滤器(0.22μm)、纯化水输送泵、紫外灭菌器等设备组成。原水经原水罐、石英砂过虑器、活性炭过滤器、树脂软化器、一级反渗透装置、离子交换床、保安精密过滤器、进入纯水罐再经过微孔膜过滤器(0.22μm)、紫外灯灭菌后供给车间。现对纯化水系统进行验证。 1.1纯化水系统工艺流程 正反清洗水排放 正反清洗水排放

1.2 系统各部分功能

1.2.1 原水的预处理设备及功能 1.2.1.1 石英沙过滤器内充填精选的石英砂和锰砂,可过滤掉原水中的颗粒杂质和悬浮物及部分重金属离子(例如:铁等),控制进水浊度及淤泥污染。 1.2.1.2 活性炭过滤器内充填活性炭,除污及吸附有机物、余氯;还可去除臭味,降低色度以及残留的浊度等。 1.2.1.3 树脂软化器内充填阳树脂主要除钙镁离子,防止反渗透膜上结垢,尽可能的避免污堵;提高膜组的使用寿命。稳定膜组的工作性能。 1.2.2 纯化水制备装置及功能 1.2.2.1 5μm保安过滤器去除阳树脂等大于5μm以上的细微颗粒,保护反渗透膜不受阻塞; 1.2.2.2 一级反渗透系统对预处理后的水进行一级脱盐处理,降低水的含盐量、脱盐率能达到99%。 1.2.2.3 离子交换床:利用离子交换树脂的原理来去掉溶解於水中的无机离子。1.2.2.3 0.22μm精密过滤器主要出去水中的阴阳树脂等杂质的细微颗粒。 1.2.2.4 微孔过滤器(0.22μm)防止纯化水残留有细微体积在0.2-1.0μm以上等污染水质。 1.2.2.5 紫外灭菌器杀死循环管道中可能残留的细菌。 1.3 主要设备技术参数:

相关文档