文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 框架模板工程施工方案 2

框架模板工程施工方案 2

框架模板工程施工方案 2
框架模板工程施工方案 2

模板工程施工方案一、工程概况:

二、模板工程施工工法:

1.4#楼层模板及支撑体系的比较与选择

结合本工程特点,结合以往施工经验,经过受力计算、施工方法经济效益等的比较,选择以下模板及支撑体系。

1.1现浇楼板模板

①平板模以釉面九层胶合板为主,配以各种尺寸和合格的阴角模,确保与梁柱模板的良好连接。

②根据模板支撑受力计算,并充分考虑到支撑的安全系数,支撑的点距离选择1000×1000mm,每1800mm设置纵横二个方向水平拉杆一道,一层不得小于两道。

③支撑的高度通过各种杆件的组合达到本工程各楼层的高度要求。

1.2柱子模板

①方柱子模板采用九层胶合板。

②柱模内楞选用100×50mm的方木,若柱长边大于60cm,除四周用钢管包箍外,加φ12对拉螺杆,间距50cm。对拉螺杆套管采用与拉杆直径配套的再生塑料管。

1.3梁模板

选用与柱子模同一系列的模板,以确保梁柱模之间的接口质量。

1.4楼梯模板

楼梯模板采用九层胶合板支设。

2.模板及支撑体系的配备数量

2.1按照规范要求及施工进度需要,脚手架支撑必须配备二层。

2.2楼板模、梁底模根据砼龄期特点需配备二层。

2.3柱模、局部模、梁侧模均配备一层用量,但在现场配备一定数量后补模板。

3.模板安装的准备工作

3.1模板的基准定位工作

首先引测建筑物四周的边柱轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用线弹出模板的内线,边线以及外侧控制线,施工前弹线必须到位,以便于模板的安装和校正。

3.2标高测量

利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置。

3.3已经破损或不符合模板设计图的配件及面板不得投入使用。

3.4已经检查合格的拼装模板块,应按照要求堆入,重叠设置时要在层间设置垫木,模板与垫木上下齐平,底层模板离地保证10cm以上距离。

4.模板施工工艺

4.1支模工艺:放线、水平管引标高→搭设支撑架→支撑柱模、校正→浇柱砼→拆模、刷脱模剂→铺梁底模→支板模→模板工程验收

4.2施工注意事项及有关技术措施

①梁、板的安装要密切配合钢筋绑扎,积极为钢筋安装提供施工面。

②所有跨度≥4m的梁、板必须起拱0.1%~0.3%,防止挠度过大,梁模

板上口应有锁口拉紧,防止上口变形。

③支撑高度的调节,应在支撑过程中及时检查,与支模交替进行。

④早期拆除模板和支承梁的时间,以现场同条件养护的砼试块强度为依据。

⑤上下层立杆应对准,并在同一个轴线上,并铺设垫板。

⑥所有≥1.5mm板缝必须用胶带纸封贴,柱模面全部贴双面海绵胶带,防止漏浆。

4.3劳动力组织

一般一个工作小组配备3~5名木工,木工小组配备组数按施工进度要求及工作间大小确定。

5 支模方案

5.1 设计的主要原则

(1)实用性

主要应保证混凝土结构的质量,具体要求是:

①接缝严密,不漏浆;

②保证构件的形状尺寸和相互位置的正确;

③模板的构造简单,支拆方便。

(2)安全性

保证在施工过程中,不变形,不破坏,不倒塌。

(3)经济性

针对工程结构的具体情况,因地制宜,就地取材,在确保工期、质量的前提下,尽量减少一次性投入,增加模板周转,减少支拆用工,实现

文明施工。

5.2 模板材料选用

梁底模、侧模均采用18mm厚木质釉面专用模板,支撑选用φ48钢管、钢卡具,拉结螺栓采用φ12圆钢。

5.3 支模注意事项

支撑基底为砼基层,下设小木块以防支撑滑移,但须注意在本结构层梁砼强度未达到拆模要求前,下部基层模板不许拆除,并在支模时考虑上层结构施工进度,支模架作相应处理。

为保证模板及支撑架的刚度和稳定性,支撑立杆间距为800mm,立杆排距为1200mm(因柱固定架和支撑架为同一体,排距过小,将影响施工)。顶部大横杆和立杆连接处全部采用双扣件作加强处理,保证梁砼施工时梁体不下挠。小横杆间距为400mm(间距较小作补强立杆排距稍大)。顺梁方向固定横杆间距不得大于1.5m,垂直梁方向的固定横杆水平间距为1.6m,垂直间距为1.5m,扫地杆需均设置,离地不得大于200mm,位于台阶处的立杆需设斜方向扫地杆,并设水平固定杆作加强处理,梁支撑架两端及中部设置剪刀撑。所有杆与杆相交处均需有扣件固定,保证支模架的稳定性。

为方便施工,两种规格梁起拱在规范允许范围内都作起拱20mm处理,为保证梁高不减小,梁两端支座处梁底标高下降20mm,梁侧模上口作水平处理,保证现浇板底的水平,其它梁起拱均按此法施工。

其它支模注意事项参照常规施工模板支模施工方案。

5.4 模板支撑验算

18厚木质釉面专用模板设计强度和弹性模量为:fc=10N/mm2(顺纹抗

压),fr=1.4N/mm2(顺纹抗剪),fm=13N/mm2(抗弯),E=9000N/mm2

(弹性模量),松木的重力密度5KN/m3。

5.4.1、底模验算(选用40厚)

(1)荷载组合:

底模自重:5×0.04×0.35×1.2=0.084KN/m;

混凝土自重:24×0.35×1.4×1.2=14.112KN/m;

钢筋荷重:1.5×0.35×1.4×1.2=0.882KN/m;

振捣混凝土荷载:2×0.35×1.2=0.84KN/m.

合计: q1 = 15.918KN/m.

乘以折减系数0.9,则q=q1×0.9=14.33KN/m.

(2)弯矩计算:

按简支梁验算: M=1/8q12,L取小楞间距400mm。

1

M= ×14.33×0.42=0.29×106N.mm

8

b×h2 35×42

= 93.33×103 mm3

截面抵抗矩W= 6 6

M 0.29×106

变弯应力σ= = =3.11N/mm3

W 93.33×103

(3)抗剪强度验算:

V=Kv.ql2=-0.62×14.33×0.4=3.33KN

3V 3×3.55×103

剪应力:τ= = =0.38N/mm2

(4)挠度验算:

荷载不包括振捣混凝土荷载,则q1=15.078KN/m

q=q1×0.9=13.57KN/m

ql 13.57×4004

ω = Kω. =0.967×

100EI 100×9×103×1/12×350×403

l 400

=0.2<[W]= = = 1mm

400 400

5.4.2、侧模验算:

(1)荷载计算:

假设T=20℃,β1=1.2,β2=2,V=2m/h,则

1)侧压力:F1=0.2γctoβ1β2。V1/2

200

=0.2×24××1.2×1×√2

20+15

=51.19KN/m2

F2=γc.H=24×1.4=33.6

取两者较小值:即F2=33.6KN/m2

乘以分项系数:F=33.6×1.2=40.32KN/m2

2)振捣混凝土时产生的荷载: 4KN/m2

乘以分项系数:4×1.4=5.6KN/m2

以上两项合计:40.32+5.6=45.92KN/m2

(2)抗弯强度验算:

按简支梁验算,取水平楞L=400mm.

1 1

M= ql2 = ×45.92×0.42=0.92×106N.mm

8 8

M M 0.92×106

σ= = = =2.46N/mm2

6 6 ×103

(4)挠度验算:

取侧压力F=45.92N/m2,化为线荷载

45.92×1.4=64.29KN/mm,乘以折减系数

q=0.9×64.29KN/mm=57.86KN/mm

ql4 57.86×4004

ω=0.967〃 =0.967〃

100EI 100×9×103×1/12×1400×403

4 1400

=3.5mm(可)

=0.21mm<[W]= =

400 400

(5)对拉螺栓验算:

M14螺栓净截面面积A5=105mm2

1)对拉螺栓的拉力

N=F1×内楞间距×外楞间距

=45.92×0.4×0.8=14.69KN

2)对拉螺栓的应力

N 14.69×103

σ=

= =139.9KN/mm2<170N/mm2(可)

A 105

5.4.3、小楞验算

(1)抗弯验算:

小楞间距400mm,按简支梁计算,在计算时作用在小楞上的荷载可简化

为一个集中力计算。

1 b

M= 〃Pl(2- )

8 l

1 350

= ×14.33×103N/M×0.35×800(2- )

8 800

=783672N

M 783672

σ=

= =134.88N/KN/mm2

(2)挠度验算:

pl 14.33×103×0.35×800

ω= = 48EI 48×2.05×105×5.08

l

=3.2mm(可)

=0.08mm<

250

5.4.4、大楞验算

按连续梁计算,承受小楞传来的集中荷载,简化为均布荷载计算.

(1)抗弯强度验算:

13.57×103×0.8÷2

q= =4.5×103N/m

1.2

1 1

ql2 = ×4.5×103×1.22 =648000N.mm

M=

10 10

M 648000

= =111.5

W 5.81×103

(2)挠度验算:

ql4 4.5×103×12004

ω= = 150EI 150×2.05×105×5.08

l 1200

=0.35mm< = =4.8mm(可)

250 250

5.4.5、钢管立柱验算

M 13.57×103×1200

σ= =

φW 0.23×452

=52.21

6.安全技术措施

6.1支模过程中如遇到中途停歇,应将已就位的支承梁、支撑件连结

稳固,不得空架浮搁,拆模间歇应将已松开的模板拆下运走,防止坠落

伤人。

6.2拆模时应在水平拉杆上铺设脚手板,不要直接踩在水平拉杆上。

拆下的模板要轻轻放在楼面上,上下传递模板时要互相接应,防止伤人。

6.3所有模板拆除后,应将铁钉起出,以防伤人。

6.4夜间支拆模时要有足够的照明设施,并制定夜间施工的安全措施,

必要时应设安全巡逻人员。

6.5模板的吊运应有专人指挥。

7.产品保护措施

7.1模板面板为胶合板,操作和运输过程中必须注意保护面板,拆模板时,严禁硬砸乱撬,严禁抛掷,以防止损坏砼和模板。

7.2坚持每次使用后彻底清理板面,涂刷脱模剂。

7.3模板安装完成后,下一工序施工前应注意保持模板不被损坏。

8.楼梯模板

楼梯模板采用18mm厚九层板全封闭式支模,为防止楼梯踏步面层模板,在浇注砼的上浮,上下模板间增设φ12对拉螺杆,每五步踏步设一道,每道两根。

9.模板工程质量控制程序见下图

10.模板安装注意事项

10.1安装现浇结构的上层模板时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力。

10.2在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和砼接槎处。

10.3底模及其支架拆除时的砼强度应符合设计要求,当设计无具体要求,制作同条件养护砼试件,其强度应符合下表规定:

底模拆除时的砼强度要求

10.4模板的接缝不应漏浆;在浇筑砼前,木模板应浇水湿润,但模

板内不应积水。

10.5模板与砼的接触面应清除干净并涂刷隔离剂,不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂。

10.6浇筑砼前,模板内的杂物应清理干净。

10.7对跨度不小于4m的现浇钢筋砼梁、板、其模板应按要求起拱,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。

10.8固定在模板上的预埋件,预留孔和预留洞均不得遗漏,应安装牢固,其偏差应符合下表规定:

注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

10.9模板安装的偏差应符合下表规定:

注:检查轴线时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

10.10模板拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。

10.11模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

11.模板工程质量保证措施

11.1梁、柱均有翻样出模板排列图和支撑图,经项目工程师审核后,交班组施工,特殊部位应增加细部构造大样图。

11.2柱子根部不得使用砼“方盘”,而采用“井”字型,“T”字型钢筋限位,限位筋直径≥12mm。

11.3当梁跨度≥4m时,底模应起拱梁跨度1/1000—3/1000。

11.4模板使用前,对变形,翘起超过要求的应清退出现场,不予使用,模板拆除下来,应将砼残渣,垃圾清理干净,重新刷隔离剂。

11.5在板、梁模板底部均设垃圾清理孔,以便将垃圾冲洗排出,浇灌前再封闭。

11.6模板安装完毕后,应由专业人员对轴线、标高、尺寸、支撑系统、扣件螺栓、拉结螺栓进行全面检查,浇砼过程中应有技术好、责任性强的木工“看模”,发现问题及时提告施工科、技术科。

11.7所有楼板的孔洞模必须安装正确,并作加固处理,防止砼浇筑时冲动,振跑或砼的浮力而浮支。

11.8为了便于运输,在每个楼层合理设置中转模板料平台,尺寸另定,拆下的模板搬运到平台上,再用塔吊将模板吊起运到施工楼层上安装。7 质量记录

12、本工艺标准应具备以下质量记录:

12.1 模板分项工程预检记录。

12.2 模板分项工程质量评定资料。

框架结构木施工方案

框架结构木施工方案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

江苏城市职业学院 实训任务书 2012~2013学年第一学期系部建筑工程系 课程名称建筑施工组织 授课班级 主讲教师 学生学号姓名 职称讲师 使用教材《建筑施工组织》 二○一二年十月 目录

1、编制依据 2、工程概况:总体简介

建筑设计简介 结构设计简介

3、施工部署 3.1技术准备 3.1.1根据施工图纸要求计算模板配制数量,确定每个部位模板施工方法, 编制模板设计施工方案。 3.1.2项目技术负责人及主管工长对操作班组做好岗前培训,明确模板加 工、安装标准及要求。 3.1.3根据施工进度,主管工长提前制定模板加工计划。 3.2生产准备 3.2.1人员准备 3.2.2机械准备

3.3现场准备 由于本工程施工现场非常狭小,临时木加工厂设在南面,分阶段进行加工周转。 3.4施工部位及工期要求 3.— .— 3.5施工流水段的划分 综合考虑不均匀沉降、现场施工场地狭小等因素,为合理组织劳动力,满足模板周转要求,加快施工进度,根据施工、沉降后浇带划分施工段,分别组织流水施工。 第一阶段施工: 地下部分: A B 4、模板设计概述 4.1模板选型及质量要求 本工程质量目标为内蒙古“草原杯”。模板设计及加工质量的标准按清水混凝土质量标准实施,清水混凝土外观要求应达到:表面平整光滑,线条顺直,几何尺寸准确(在允许偏差以内),色泽一致,无蜂窝、麻面、露筋、夹渣和明显的汽泡,模板拼缝痕迹有规律性,结构阴阳角方正且无损伤,上下楼层的连接面平整搭接,表面无需粉刷或仅需涂料罩面即可达到相当于中级抹灰的质量标准。

(完整版)框架结构专项模板施工方案

框架结构模板工程施工方案 目录 1工程概况 2编制依据 3施工流程的划分 4模板设计与安装 基础梁与导墙模板 基础梁模板 导墙模板 柱模板 主要技术参数 柱模设计 柱、梁节点模板设计 顶板模板设计 梁模板设计 墙模设计 楼梯模设计 门、窗、洞口模板设计 墙体模板安装 穿墙螺栓 顶板模板和梁板模板安装 柱模板安装 模板安装质量要求 模板拆除 5质量保证措施 模板工程质量控制程序 模板工程质量 6安全生产及文明施工保证措施

7成品保护 1工程概况 一、建筑设计 本工程设计室内外高差为1.2 m。建筑层数为地下一层,地上四层,建筑高度为15.7 m,局部高度为19 m。本工程建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为八度,结构形式为框架结构。 二、结构设计 梁式条形防水板基础,地下室外墙为钢筋混凝土墙,内墙厚240mm非粘土烧结砖,±0.000以上填充墙体为加气混凝土砌块,外墙300 mm,内墙200 mm。 屋面防水等级为Ⅲ级,采用一道4厚高聚物改性沥青(SBS)防水层。门窗选用90系列PVC白色塑钢中空玻璃窗。设外墙保温及楼板保温层。 2编制依据 2.1 国务院令第393号建设工程安全生产管理条例; 2.2 JGJ130-2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范; 2.3 DG/JJ08-016-2004 钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程; 2.4 GB50204-2002 混凝土结构工程施工及验收规范; 2.5 JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范; 2.6 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范; 2.7 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准; 2.9 本工程施工图纸。 3施工流程的划分 根据地下室后浇带布局该工程被分为二个区域,根据以上情况将其分为二个施工段即:I区为第一施工段,II~III区为第二施工段,按照以上施工段进行流水施工。 4模板设计与安装 4.1条形基础、基础梁与导墙模板

三层框架结构模板施工方案

模板安全专项施工方案工程名称: 工程地点: 总承包单位: (公章) 编制人:年月日审核人:年月日审批人:年月日(企业技术负责人)

模板工程施工方案 一、编制说明和编制依据 1、编制说明 本施工方案是对《某某》工程施工组织设计的深化和补充,以便能直接指导现场施工。 2 、编制依据 本工程施工组织设计编制依据: 1)某某《施工组织设计》 2)某某工程《工程承包合同》 3)某某工程施工图 4)、本工程主要采用规范目录 A、《工程测量规范》 GB50026-2007 B、《工程测量基本术语标准》 GB/T50228-2011 C、《建筑施工扣件式钢管支模架安全技术规范》JGJ130-2011 D、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 E、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 F、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-11 G、《建筑施工安全质量标准化达标实施手册)》 一、工程概况 工程名称:某某 结构类型:框架结构

建设单位:某某有限公司 设计单位:某某建筑设计院有限公司 监理单位:某某监理有限公司德庆分公司 施工单位:某某工程有限公司 工程地址: 本工程由有限公司投资兴建,该工程由建筑设计院有限公司设计。建筑规模:本工程的座为低层住宅,总建筑面积 m2,框架结构,地上为3层,建筑高度12.44m,地下一层,室内相对标高±0.000相当于测量图绝对标高19.8m。 三、施工准备 施工准备工作是工程顺利进行的的重要保证,为确保基础工程施工顺利进行,要做好以下准备工作: 1、熟悉施工规范及施工工艺。 2、仔细阅读施工图纸、图纸会审记录及设计变更。 3、对作业人员进行安全技术交底。 本工程每一道工序开工前,均需进行安全技术交底,安全技术交底是我公司技术管理的一个重要制度,是保证工程质量的重要因素,其目的是通过技术交底使参加施工的所有人员对工程施工要求做到心中有数,以便科学地组织施工和按合理的工序、工艺进行施工; 安全技术交底各专业均采用三级制,即项目部项目技术负责人→专业工长→各班组长。安全技术交底必须有书面文字及图表,级级交底签字,工程项目技术负责人向专业工长进行交底要求细致、齐全、完善,并要结合具体操作部位、关键部位的质量要求、操作要点及注意事项等进行详细的讲述交

框架结构施工方案

框架结构施工方案 技术准备 1:项目经理部组织人员建立测量组,检查验收红线桩,做好施工现场平面、高程控制桩的设置,以及自然地坪高程网络测量记录等测量准备工作。 2:组织项目经理部施工管理人员学习有关图集、图纸、施工规范以及技术文件。 3:公司主任工程师牵头,组织学习工程图纸、审查工作,做好图纸会审、设计交底工作。 4:翻样进行本工程钢筋、铁件、模板的翻样工作。 5:图纸会审内容,在开工前完善施工组织设计的调整编制工作。 6:各分部项目工艺卡,以及主要分项工程冬雨季施工措施。 7:品加工(门、窗及埋件等)加工、订货计划、明确进场时间。 现场准备 1:主要求的时间,组织及时进场,进一步按计划进行现场改造。 2:现场给定的水、电源,按施工现场平面布置图布置现场。 3:设计有计划地组织机械料具进场。 4:施工队伍进场施工。 5:部施工员实施定位放线,设置坐标控制网并埋设控制标桩。 6:场地做好排水组织。 7:配备消防器具,确保消防安全。 8:移动电话,连接天气预报通讯台。 施工程序 基础工程→主体结构(柱梁板)→屋面板→填充墙→屋面工程→楼地面工程→内墙粉刷→门窗工程→外墙粉刷→零星工程→室外工程。注:其中水电、设备安装穿插施工。 主体结构施工方案

本工程为五层框架结构,由于层高较高,因此柱子砼需分层浇筑。其施工流程为:框架柱钢筋绑扎→支模→浇砼柱→柱(屋)面梁板支模→柱砼浇灌→楼(屋)梁板钢筋绑扎→楼(屋)面梁板砼浇灌→轴线标高垂直传递和复测。脚手架工程 本工程外脚手架均用ф48 钢管搭设而成。 本工程全高为17.4 米,局部达到22.17 米,所以用四根6 米钢管对接,搭设正式外脚手前,必须认真处理其下部的地基,使之密实,并检查钢管、扣件的质保书是否符合要求;搭设时每一立杆的下部垫50mm 厚, 300mm 宽,长度不得小于1.5m 的木板。 脚手架内外杆的间距1m,排距1.5∽1.8m,步高1.8m, 内设杆距墙面的距离为20 ∽30cm, 大小横杆的两端伸出构架10 ∽20cm, 落在屋面上的脚手架下端要加垫木。外脚手架必须随着施工层的升高而超高一层搭设,搭设好的脚手架应及时在其外侧满挂密目安全网,挂安全网时,须用不小于10# 的镀锌9.1 钢筋工程钢筋制作: 钢材进场后必须按要求取样试验,送试验室进冷拉、冷弯试验。质量不合格、不检验的钢材严禁使用,钢材下料严格按图纸施工,要根据不同钢筋长短搭配,统筹排料,减少接头,如需钢筋代换,必需经设计院同意方可。钢筋焊接: 钢筋焊接前首先进行可焊性试验,试验合格后方可成批焊接,并且按规定抽样送检,柱主筋采用电渣压力焊,梁筋采用闪光对焊,板筋采用电弧焊。钢筋绑扎: 钢筋绑扎严格按规范要求施工,严禁漏扎,绑扎接头的搭接长度,接头的布置必须符合设计要求。为了保证梁、柱节点处箍筋安放质量,可按下列方法施工,当梁骨架钢筋在楼盖上绑扎时,将预先焊好的成品“套箍(按设计要求,几个箍筋按规范间距焊接而成)放入,以便当梁骨架沉入时能满足设计要求的间距施工。对135 度/135 度的箍筋施工,因其安放难度较大,制作时先做成135 度/90 度的箍筋,待其绑扎好后再用小扳手将90 度弯钩扳成135 度,所有板负弯筋必须用小马凳搁置,浇灌砼时,严禁破坏小马凳,确保负弯筋的位置正确。钢筋保护层: 基础保护层为:有垫时保护层是40mm ,无垫层时保护层是50 mm ;柱梁的保护层均为25mm ,板的保护层为15mm ,在工程开工时,预先制作一部分与砼同标号的砂浆垫块,垫块厚分成25mm 和15mm ,中间预埋1 个扎丝,以便柱梁钢筋施工时使用。

三层框架结构模板施工方案

GDAQ21101 模板安全专项施工方案 工程名称: 工程地点: 总承包单位: (公章) 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日 (企业技术负责人)

模板施工方案 一、工程概况: 开来?都市丰景一标段位于武汉市汉阳区四新片区,是武汉龙河置业有限公司投资兴建的高层住宅楼,总用地面积82000m2,地上40层,地下1 层,建筑高度为116.3m。 地下部分由车库、水泵房、配电房、风机房等各类辅助设备用房组成; 本工程建筑耐火等级为:一级。 柱耐火极限为小时; 梁耐火极限为小时;楼板、疏散楼梯、屋顶承重构件耐火极限为小时; 楼梯间、电梯井的耐火极限为小时;房间隔墙耐火极限为小时。 本工程建筑抗震设防类别为丙类(幼儿园为乙类);抗震设防烈度六度,地下防水等级H级(设计抗渗等级P6),建筑室内标 高士相当于绝对高程为22.00 m建筑物耐久年限:主体结构为二级耐久年限,正常使用限为50 年。 本工程由地下室及1#、2#楼组成,均为全现浇钢筋混凝土框剪结构。 本工程高度级别为A 级(主楼),抗震类别为丙类,抗震设防烈度为6 度。 设计基本地震速度为0.07g ,设计地震分组为第一组,结构抗震等级:剪力墙抗震等级为三级,框架抗震等级为三级。 高层主楼基础,地下室平面范围内的基础及无上部结构处的地下室基础连成一体形1#、2#楼桩筏基础,裙房基础均采用筏板基础(无上部结构的裙楼)。 二、施工准备: (一)作业条件 1 、模板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板 进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式和间距,梁板支撑间距,梁术节点、主次梁节点大样。 验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。绘制全套模板设计图(模板平面布置

图、分块图、组装图、加固大样图、节点大样图、零件加工图和非定型零件的拼接加工图) 。模板的数量应模板设计时按流水段划分,进行综合研究,确定模板的合理配制数量。 2 、模板拼装: (1 )拼装场地夯实平整,条件许可时可设拼装操作平台。 (2 )按模板设计图尺寸,采用沉头自攻螺丝将竹胶板与方木拼成整片模板,接缝处要求附加小龙骨。 (3 )竹胶板模板开的边及时用防水油漆封边两道,防止竹胶板模板使用过程中开裂、起皮。 3、模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并均匀涂刷脱模剂,分规格码放,并有防雨,防潮、防砸措施。 4 、放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口平整、坚实,若达不到要求的应做水泥砂浆找平层,柱子加固用的地锚已预埋好且可以使用。 5 、柱子、墙钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块,并办理好隐蔽验收手续。 (二)材质要求 1、胶合板模板:尺寸1220X 2440mm厚度为18mm. 20mn等(单个工程最好选用不超过两种厚度为合理) 。 2、方木:50x 100mm 100X 100mm方木,要求规格统一,尺寸规 3、对拉螺栓:采用? 14mm以上的I级钢筋(最好用HRB235 ,双边套丝扣,并且两边带好两个螺母,沾油备用。 4、脱模剂:严禁使用油性脱模剂,必须使用水性脱模剂。

框架结构模板施工方案

*** 22# 楼 模 板 工 程 专 项 施 工 方 案 编制单位:*** 编制日期:2015年5月

第一章工程概况 第二章模板搭设 一、材料规格及要求 模板采用15mm厚的胶合板;扣件钢管支撑,钢管采用Φ48×3.5。 模板及其支架应具有足够的刚度、强度和稳定性,能够可靠地承受新浇筑混凝土的自重和侧压力,及在施工过程中所产生的荷载。二、模板施工

1、基础模板施工方法 (1)、按图纸设计要求弹出轴线和支模边线; (2)、制作好的模板,用塔吊或人工搬运至操作点; (3)、在模板之间的拼结处,每块模板均贴好一条通长的胶带,使模板与模板拼结紧密,以防漏浆; (4)、在模板拼装前要刷脱模剂,脱模剂要涂刷均匀,不宜太薄,以免起不到脱模剂的作用,也不要太厚,以免影响砼的外观; (5)、安装模板:将准备好的模板内边对准基础表面或搂面上弹出的边线。进行拼装,在安装模板的过程当中至少要二个人配合进行工作,每相邻的两块模板安装就位后,立即用小木档在内外拼板的交接处,对模板进行临时固定。再进一步校正模板的垂直度、位置以及拼缝之间的严密性,然后用钢管进行最终固定,在固定的过程当中要注意随时对模板进行校正。 2、梁模板 梁模板主要由底板和侧板组成,为承受垂直荷载,在梁的底板下每隔600mm用横向钢管顶撑来承托,沿梁跨度方向钢管支撑的间距为700mm。 (1)、搭设排架:依照图纸,在梁下面搭设双排钢管,间距根据梁的宽度而定。立杆之间设立水平拉杆,互相拉撑成一整体,离楼地面200mm处设一道,以上每隔1200mm(底层)设一道,二层及以上每隔1200米设一道。在底层搭设排架时,先将地基夯实,并在地面上垫通

框架结构混凝土施工方案

一、编制依据 1、孤东佳苑一期工程施工图纸 2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2011) 3、混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T10-2011) 4、孤东佳苑一期工程施工组织设计 二、工程概况 序号项目内容 1 工程名称孤东佳苑一期工程 2 工程地址东营市仙河镇镇东路以南,孤北干渠以西 3 建设单位山东鸿海投资置业有限公司 4 设计单位山东信诚建筑规划设计有限公司 5 监理单位山东东昊工程监理有限公司 6 施工单位青岛博海建设集团有限公司 8 基本情况工期质量目标 270天合格 9 工 程 概 况 结构类型框架结构 垫层100mm厚混凝土强度C20P6, 基础混凝土强度C30P6 主体混凝土强度C25 负一层混凝土强度C30 三、施工部署 3.1、本工程混凝土供应方式为商品混凝土。 3.2、混凝土工程质量是主体结构内在质量中最关键的工程,保证混凝土的强度是重中之重。所以,从原材料的质量、配合比、计量、搅拌、运输、浇筑、养护和拆模,道道工序应予严格控制。 3.3、项目部成立以项目经理为组长的领导小组,其机构组成、人员编制及分工如下: 组长:赵可宾(项目经理)---负责协调工作

副组长:孔磊(生产经理)---现场施工总指挥 任付学(技术负责人)---技术总部署 组员:赵辉、惠帅男、祝晓、刘江华、杨润涛 3.4、本工程混凝土分项预计平均投入劳动力60人左右。采用两台汽车输送泵,12台振动棒振捣,另准备六台振动棒备用,选用具有丰富经验的人员抱棒,班组交接时做好工序交接检查,确保混凝土分项高质量完成。 四、施工措施 1、浇筑前的检查与准备 混凝土浇筑前应对模板和脚手架进行检查,包括模板支搭的形状、尺寸和标高;支架的稳定性;模板缝隙、孔洞封闭情况:预埋件的位置、数量和牢靠程度等。必须保证模板在混凝土浇筑过程中不产生位移或松动。 还要检查钢筋的种类、规格、数量、弯折和接头位置、搭接长度等。同时还需检查预埋管道和钢筋保护层厚度。检查结果应填入隐检记录。 清理模板内的杂物。 准备好浇筑、混凝土必须的道路,脚手架等。 做好技术与安全交底工作。 通知混凝土搅拌站混凝土强度。施工现场有搅拌站已出具的配合比。夜间施工还应准备好照明设备。 2、混凝土的泵送 2.1 混凝土输送方式 本工程采用45米汽车泵将混凝土输送到浇筑地点。 2.2混凝土输送泵的选择和布置 2.2.1混凝土输送泵的选择

3.框架结构模板施工方案

□□□□工程 模板施工方案 (框架结构) 北京城建一公司□□□项目经理部□□□□年□月□日

□□□□工程 模板施工方案 (框架结构) 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:北京城建一公司□□□项目经理部编制时间:□□□□年□月□日

目录 1.编制依据 (1) 1.1工程施工图纸 (1) 2.工程概况 (1) 2.1设计情况一览表 (1) 2.2平面图 (2) 3.施工安排 (2) 3.1施工部位及工期要求 (2) 3.2劳动力组织及职责分工 (3) 3.2.1管理部负责人 (3) 3.2.2工人数量及分工 (3) 4.施工准备 (3) 4.1施工技术准备 (3) 4.1.2拟采用新型模板体系的资料介绍 (3) 4.2机具准备 (3) 4.3材料准备:模板、支撑、龙骨、脱模剂 (3) 5主要施工方法及措施 (3) 5.1流水段划分 (3) 5.2模板及支撑配备数量 (3) 5.3隔离剂的选择 (5)

5.4模板设计 (5) 5.4.1 ± 0.00以下模板设计 (5) 5.4.2 ±0.00以上模板设计 (10) 5.4.3阳台及栏板模板设计;类型、方法、节点图 (20) 5.4.4特殊部位的模板设计 (20) 5.4.5模板施工 (20) 5.5模板安装质量要求 (22) 5.6模板的制作及加工 (22) 5.6.1对模板加工要求;主要技术参数及质量目标 (22) 5.6.2对模板加工的管理与验收的具体要求 (22) 5.7模板的安装 (22) 5.7.1内墙体模板安装 (22) 5.7.2框架柱模板安装 (23) 5.7.3梁、板模板安装 (23) 5.7.4模板安装质量要求 (24) 5.8模板的拆除 (24) 5.8.1 侧模的拆除: (24) 5.8.2 梁底模的拆除 (24) 5.8.3施工荷载所产生得效应比使用荷载更为不利时所采取的措施 (25) 5.8.4后浇缝处支撑方法、技术要求及拆除时间 (25) 5.8.5予应力构件模板得要求 (25)

2020年(建筑结构工程)框架结构模板工程施工方案

(建筑结构工程)框架结构模板工程施工方案

东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目综合动力站房工程 辅 房 模 板 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北惠坤建设有限公司 二0一七年十一月二十九日 目录 一.工程概况 (2) 1.建筑概况 (2) 二.编制依据 (2) 1.施工图纸 (2) 2.主要规范规程 (2)

3.施工要求 (2) 三.施工计划 (3) 1.施工进度计划 (3) 2.施工准备 (3) 3.材料准备 (3) 四.劳动力计划 (3) 1.安全生产管理人员 (3) 2.项目管理职责 (3) 3.劳动力安排 (4) 五.模板设计与安装 (4) 1.结构构件概况 (4) 2.模板设计与安装 (4) 2.1承台基础、基础梁模板 (5) 2.2柱模设计 (5) 2.3柱、梁节点模板设计 (6) 2.4顶板模板设计 (6) 2.5梁模板设计 (7) 2.6楼梯模设计 (8) 2.7挑板模板的设计安装 (8) 2.8顶板模板和梁板模板安装 (9) 2.9柱模板安装 (9) 2.10模板安装质量要求 (9) 3.模板拆除 (10) 4.模板工程质量 (11) 4.1模板安装质量标准 (11) 4.2质量控制注意点 (12) 六.安全生产及文明施工保证措施 (13) 七.成品保护 (16) 八.计算书 (16) 1. 扣件式钢管楼板模板高支架计算书 (16) 2. 柱模板计算(中小断面) (31)

一.工程概况 1.建筑概况 工程名称:东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目-综合动力站房 建设地点:本项目位于武汉经济技术开发区东临枫树五路,北临珠山湖大道。 占地面积:4761.15m(含水池)总建筑面积:5110m 建筑层数:主体为单层建筑,辅房局部为二层建筑。 建筑高度:主体10.550m,局部二层辅房建筑高度:9.220m建筑室外地面至其檐口与屋脊的平均高度 结构类型:主体结构形式为门式钢架结构,贴建辅房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年。 二.编制依据 1.施工图纸 2.主要规范规程 2.1主要法律、法规 2.2主要规程、规范 3.施工要求 3.1确保模板在使用周期内安全、稳定、牢靠。 3.2模板在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。 3.3模板施工前对施工人员进行技术交底。严禁盲目施工。

框架结构模板变更专项施工方案

目录 一、变更原因:......................................................................................................................................... - 1 - 二、变更内容:......................................................................................................................................... - 1 - 三、施工要求: ............................................................................................................................................ - 1 - 四、其它不详之处详见《模板施工方案》..................................................................................................... - 1 -

一、变更原因: 2#种子过滤车间第一层层高14.1m,因车间高度大原设计的模板支撑体系不适用。 二、变更内容: 钢管横向间距(m):1.00;纵距(m):1.00;步距(m):1.50; 采用的钢管(mm):Φ48×3.5 ; 扣件连接方式:双扣件; 底支撑连接方式:方木支撑;木方的间隔距离(mm):200.000; 木方的截面宽度(mm):35.00;木方的截面高度(mm):80.00; 三、施工要求: a.立杆之间必须按步距满设双向水平杆,确保两方向足够的设计刚度; b.在任何情况下,高支撑架的顶部和底部(扫地杆的设置层)必须设水平加强层。 c.沿支架四周外立面应满足立面满设剪刀撑; d.支撑架搭设的要求: 1>.严格按照设计尺寸搭设,立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置; 2>.确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求,详见《脚手架施工方案》; 3>.确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的,钢管不能选用已经长期使用发生变形的; 4>.浇筑过程中,派人检查支架和支承情况,发现下沉、松动和变形情况及时解决。 四、其它不详之处详见《模板施工方案》 模板高支撑架计算书

框架结构建筑模板工程施工组织设计(精品)

模板工程施工组织设计 一、程概况: 本工程为框架结构,建筑面积为18250m2,高20.8m,由于建筑物较长,本工程设置多道变形缝。本工程建筑结构安全等级为2级,抗震设防烈度为7度,工程合理使用年限50年,本工程基础采用钢筋砼独立基础,基础必须坐落在5#粉质粘土上,地基承载力为220Kpa,基础下为100厚C10素混凝土垫层,因基础地质变化较大,基础底标高变化较大,基础通过基础梁相通,由XX市建筑设计研究院设计。 二、模板工程施工方案 1、工程简况:本工程为5层框架结构,层高3.6m,总高22.65m。 2、模板及支撑系统选择 (1)模板采用木胶合模板。 (2)支撑采用杉木支撑和钢管支撑。 3、模板支撑的一般要求 (1)木支撑底部用的垫土应坚固,并用铁定固定于支撑底部,不得使用砖块做垫。 (2)底层模板支撑时,土方回填必须夯实厚,用50mm厚长木板平铺支撑底部。 (3)模板支撑过程和完毕结束后,须由专人检查,发现削弱部位应立即加以补强。 (4)已承受荷载的支撑,未经技术人员的批准,不得放松或任意拆除。

4、模板的安装 (1)基础模板安装时依据现场技术人员弹好的位置线,标准高城点安装,基础周边1m内不得放堆模板及支撑件。模 板上口严禁站人或进行砼的施工,支撑后放置时间较长 者,浇筑前应进行复查,模板安装完毕须严格按三级检查 制度验收,合格后房客进行砼施工。 (2)主体框架柱,现场模板安装中 1)安装前应按图纸尺寸进行加工预制配模。 2)柱模板安装先安装两侧,经校正后,清理柱内杂物,后封另两侧侧模。 3)柱模板紧固木楞应60cm一道。 4)支撑柱模应校正三方,支撑杆件采用木楞,其与地面倾角不应大于60度。 5)柱模的安装,应边就位边校正,边安装再支撑。 (3)现浇板的安装 1)多层楼盖上、下层模板的支撑应安装再同一垂直中心线上。 2)模板的支柱间距为0.5~0.75cm,纵向水平杆上下步距控制在2m以内,纵模间垂直剪力撑间距6m一度,垂直 剪力撑的倾角不大于45度。 3)模板支柱选择园杉木作支撑,其接头不能超过2个,并应采用对接夹板方式。

框架结构主体施工方案

第一章框架结构主体施工方案 第一节施工工艺流程 框架结构层施工工艺流程: 抄平、放线→柱筋制绑(钢筋隐蔽)→支柱模板(模板补缝,复核)→支梁底模板(模板检查、校正、复核)→制绑梁筋(复核)→支梁侧模及板模(模板检查、校正、复核)→制绑板筋(检查、验收、签字)→浇灌柱梁板砼,取样(养护)→反复循环进行。 第二节模板工程 一、模板、支模架选材及支设方法 1、墙柱模 支撑架必须与梁架及楼板满堂架连成整体。 2、梁模 采用12厚镜面覆膜胶合板,梁底模按3/1000起拱(当梁净跨大于4m时)。当梁高≥700mm时,设对拉螺栓,其间距宜在0.5~0.7m。梁采用钢管支撑承重,其立杆间距800mm,对于大于800mm的梁,在梁底加设一根立杆支撑,支撑架横杆步距为1200mm~1500mm,并设扫地杆和剪刀撑。 3、楼板模板 楼板模板采用12mm厚木模板,辅以50×80mm木枋,间距≤300mm。板承重架采用满堂钢管脚手架,立杆间距1000*1000。 4、楼梯模板 (1)模板选择:

底模采用胶合板,侧模采用木模。 a、楼梯模板施工前应根据实际层高放样,确定楼梯板底模高度和踏步平面、立面位置。 安装顺序:立平台梁模板→立平台板模板→钉托木,支搁栅→支牵杆、牵杆撑→支外侧模→钉踏与侧模→钉反三角木。 b、搭设竖向脚手架和水平连系杆。 c、搭设支底模的纵横向钢管,铺楼梯底模,模板采用12mm厚木模板。 d、等绑扎好楼梯钢筋后安装楼梯外帮侧板,钉好固定踏步侧板的挡木。 e、在侧板处用套板画出踏步位置线。 f、安装踏步立模,模板高度为楼梯踏步高度减去模板厚度,模板顶为踏步平面,将踏步立模和两边侧模固定。 g、在踏步模上每米固定三角木,每隔三个踏步用对拉螺栓φ14将楼梯底板和踏步模板拉紧固定,为周转使用,对拉螺栓套上PVC 管。 二、模板及其支架必须符合下列规定: 1、墙柱模支撑采用钢管与梁板支承架连成整体。 2、梁板:本工程现浇梁板面积较大,周转材料用量大,针对这一特点,为了缩短工期、加快周转材料周转,降低造价,梁板模采用快拆体系。 3、为保证结构几何尺寸和相对位置的准确性,模板各部分尺寸

框架结构工程施工方案

框架结构工程施工方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、主要施工方法有措施 (2) 1、施工流程 (2) 2、模板配制 (2) 3、模板组合 (2) 4、模板加工 (5) 5、模板安装 (5) 6、模板拆除 (6) 7、模板的维护和维修 (7) 8、模板安装允许偏差及检验方法 (8) 9、安全措施 (8)

一、编制依据 主要依据施工图、施工组织设计、规范、规程及相关法规、图集。 二、工程概况 工程名称:仙桃市消防中队综合楼扩建工程 建设单位:仙桃市消防大队 建设地点:仙桃市消防中队院内 建筑层数:3层 建筑面积: m2 结构形式:框架结构 三、施工准备 1、组织生产人员熟悉图纸,认真学习撑握施工图内容要求特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,报项目部技术部与设计、建设、监理等单位共同协商,取得一致意见后,办理有关记录,作为施工操作依据,熟悉各部位截面尺寸、标高、制定模板下料单。 2、机具准备:根据工程需要配制相关各种用具,电刨、园盘锯等。 3、材料准备:顶板、梁、基础模板采用覆合多层板,模板周转次数5次。 四、主要施工方法及措施 1、参照工程进度表划分流水段,流水段施工可以使工程节奏均衡、连续施工。±采用一次性成型,混凝土浇筑采用流水分段浇筑。 2、基础部分柱模板配制,考虑多层板周转的次数,所以配制1/3的模板,基础配制整套模板满足进度要求。

3、模板组合 1)垫层模板采用50*100mm方木沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上。 2)基础模板采用*厚多层板,50*100mm方木做骈楞(方木均经压创找平)φ*架子管做横楞,上口对拉和钢管斜支撑加固。在其上下各加一排φ48*钢管斜撑,间距600mm,上下排交错布置,斜撑将力传至地面固定桩上。 3)柱模板:采用18mm厚多层板制作整体模板,竖楞采用50*100mm方木,方木均经压刨找平,每20cm一道,柱箍采用60*100方木(单面刨光),每400mm一道。最底一层距地面300mm,其板块与板块竖向接缝处理,做企口式拼装,然后加柱箍,支撑体系将柱固定。支撑用φ*架子管刚性支撑。 4)梁模板:底模与侧板均采用18mm厚多层板,主龙骨用60*100@600mm 单面刨光方木,次龙骨选用50*100mm@200mm双面刨光方木。梁侧模、底模按图纸尺寸进行现场加工。 5)顶板模板:采用18mm多层板主龙骨用60*100@400mm单面刨光,为保证顶板的整体混凝土成型效果,将整个顶板的多层板按同一顺序,同一方向对缝平铺,必须保证接缝处下有龙骨,且拼缝严密,表面无错位现象。若

框架模板施工方案(独立基础)

。 。1 项目工程 模板施工方案 (框架结构) xx建设工程有限公司 项目经理部 □□□□年□月□日

工程模板施工方案 (框架结构) 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: □□□项目经理部编制时间:□□□□年□月□日

。 目录 1.编制依据 (1) 1.1工程施工图纸 (1) 2.工程概况 (1) 2.1设计情况一览表 (1) 2.2平面图 (2) 3.施工安排 (2) 3.1施工部位及工期要求 (2) 3.2劳动力组织及职责分工 (2) 3.2.1管理部负责人 (2) 3.2.2工人数量及分工 (2) 4.施工准备 (3) 4.1施工技术准备 (3) 4.2机具准备 (3) 4.3材料准备:模板、支撑、龙骨、脱模剂 (3) 5主要施工方法及措施 (3) 5.1流水段划分 (3) 5.2模板及支撑配备数量 (3) 5.3隔离剂的选择 (4) 5.4模板设计 (4) 。1

5.4.1 ± 0.00以下模板设计 (4) 5.4.2 ±0.00以上模板设计 (6) 5.4.7模板施工 (12) 5.5模板安装质量要求 (13) 5.6模板的制作及加工 (13) 5.6.1对模板加工要求;主要技术参数及质量目标 (13) 5.6.2对模板加工的管理与验收的具体要求 (13) 5.7模板的安装 (13) 5.7.2框架柱模板安装 (13) 5.7.3梁、板模板安装 (14) 5.7.4模板安装质量要求 (14) 5.8模板的拆除 (15) 5.8.1 侧模的拆除: (15) 5.8.2 梁底模的拆除 (15) 5.9模板的维护与修理................ 错误!未定义书签。 5.9.1各类模板在使用过程中的注意事项错误!未定义书签。 5.9.2多层胶合板的维修............. 错误!未定义书签。6.安全注意事项 .. (15) 附:计算书 (16)

框架结构 施工方案

第二章施工方案 第一节土建工程主要施工方法 1 、测量控制方法 施工测量是整个工程施工的先导性工作和基础性工作。在施工现场建立以主管工长为主的测量施工小组,其中主测人员由2名专业测量人员担当,负责本工程的定位放线、标高传递、变形观测等施工测量工作,建筑定位放线采用激光经纬仪,变形观测、找平采用自动安平水准仪。 1.1平面控制、高程控制 一、施工前的准备工作 在施工准备阶段,测量人员要严格熟悉图纸,掌握工程建设的规模、要求,以及与周边建筑物、构筑物的关系,施工前认真察看和复核由规划单位移交的测量控制点点位、数据。一定要复测坐标及控制点高程,弄清各种关系。在已有控制点的基础上,要根据设计和施工要求,结合现场具体情况,对标志不足、不稳定,被移动或测量精度不符合要求的按施工测量要求进行补测、加固、移设或重新测定,并制订严密的施工测量方案,确定坐标系统和高程基准,建立施工控制网。测量所需仪器、钢尺要提前进行校核,以保证其精确度。测量所需仪器、铅笔、钢尺、对讲机、木桩、铁钉、铁锤等及其附属配件如电池等,应提前准备到位,保证施工时随时可用。 二、建立施工控制网 施工控制网是为工程的施工放样而建立的。遵循"由整体到局部、

由高级到低级、先控制后细部"的原则。首先建立施工控制网,由施工控制网放样出建筑物的主轴线,再根据建筑物的几何关系,由主轴线放样出辅助轴线,最后放样出建筑物的细部位置。采用这样的放样程序,能保证放样的建筑物各元素间的几何关系,保证整个工程和各建筑物的整体性。 按照规划部门审批的建筑红线图和提供的建筑物总平面图和测图控制网中新设置的基线桩、水准点以及重要标志的保护桩,进行三角控制网的复测,并补充加密施工所需要的各种标桩,建立满足施工要求的平面和高程施工测量控制网,并进行平差计算。 三、平面控制 利用外部控制点向一层楼面引测。采用正、倒镜投点法进行放线。投点前,复核各轴线桩位后将经纬仪架设在控制轴线桩上,瞄准方向标志,正镜和倒镜将该轴线引测至楼层上,并把两次测的点位取中。再在该楼层所投测中点上架设经纬仪,后视轴线桩标志,旋转180度,检查前视标志无误后,将该轴线投测至楼面上,弹出墨线待各主要轴线投测到楼面上以后,复核间距无误后即可根据楼层平面图的尺寸进行各细部的放线。 四、竖向控制 当建筑施工±0.000后随着结构的增高,要将首层轴线逐层向上投测,用以作为各层放线和结构竖向控制的依据。本工程将采用激光电子经纬仪采取内控法对向偏差进行控制。为保证垂直投测,在一层楼面选择较合适位置测设室内控制网,在施工各楼层时,在相应位置

框架结构完整施工方案

牙浪乡卡岗村幼儿园教学用房 施 工 方 案 黄南州德川建筑工程有限公司编制日期:2017年7月28日

一、施工组织设计编制说明 1、承担本工程施工的指导思想: 确保结构安全、满足使用功能、消灭质量通病、建设精品工程;科学管理保工期、周密策划保安全、统筹协调顾大局。 2、本工程的施工组织设计依据: 工程招标文件,设计图纸、招标答疑、地址勘察报告,现行国家建筑安装工程施工《规范》、《规程》、《标准》。以及青岛市建设委员会颁发的有关建筑规程、安全、质量等有关文件进行编制。 3、施工现场平面布置的原则: 尽量使用现有场地,并满足施工生产需要;尽力减少周围区域的正常工作及生活的干扰,保持周围的环境卫生;确保施工其间所有相关人员、财产的安全;在保证工程质量、工期、安全的前提下降低资源内耗。 二、工程概况 1、工程概况 本工程位于牙浪乡卡岗村幼儿园内。主体结构体系为钢筋混凝土框架结构体系,采用独立基础。地上一层,无地下室,建筑总高度为3.9米,室内外高差为300mm,上部结构的嵌固部位为基础顶部。 2、施工现场特征:施工现场"三通一平"条件已经具备,施工电源由总配电箱引入施工点,水源由水塔引至施工现场生活用水及施工用水。 三、工程质量保证措施及目标 1、质量保证措施 1.1、严格遵守本公司的质量方针和目标,建立工程质量责任控制保证体系。树立以质量为核心的经营管理指导思想,健全以质量为主线的经营管理体系,运用全面质量管理办法,重点作好施工工序控制、工程质量评审、物资材料管理等工作。 1.2、建立各级质量责任制:工程项目经理是质量责任者,质检员负责工程质量,施工队长、施工员、技术员三者协助经理抓好质量工作,各工序承担工序质量责任,各工序质量控制人员严

框架模板施工方案

模 板 专 项 施 工 方 案 山东沂蒙建设集团2010年3月

模板工程施工组织设计 一、程概况: 临沭宝来新天地2#楼,位于临沭县中山路与夏庄街交汇处西北地块内。本工程为框架结构,建筑面积为5161.64㎡,高15.65m。本工程建筑结构安全等级为2级,抗震设防烈度为8度,工程合理使用年限50年,本工程基础采用桩基,基础承台下为100mm 厚C15素混凝土垫层,由山东宝来房地产开发有限公司投资兴建,山东沂蒙建设集团承建,山东天元监理公司监理,日照艺洲建筑设计有限公司设计,临沂岩土工程勘察有限公司勘察。。 二、模板工程施工方案 1、工程简况:本工程为4层框架结构,总高15.65m。 2、模板及支撑系统选择 (1)模板采用木胶板。 (2)支撑采用钢管支撑。 3、模板支撑的一般要求 (1)钢管支撑底部用的垫土应坚固,并用铁定固定于支撑底部,不得使用 砖块做垫。

模板上口严禁站人或进行砼的施工,支撑后放置时间较长者,浇筑前应进行复查,模板安装完毕须严格按三级检查制度验收,合格后房客进行砼施工。 (2)主体框架柱,现场模板安装中 1)安装前应按图纸尺寸进行加工预制配模。 2)柱模板安装先安装两侧,经校正后,清理柱内杂物,后封另两侧侧模。 3)柱模板紧固木楞应60cm一道。 4)支撑柱模应校正三方,支撑杆件采用木楞,其与地面倾角不应大于60度。

框架结构工程施工方案

模板工程专项 施工方案 工程名称:仙桃市消防中队综合楼扩建工程 建设单位:仙桃市消防大队 监理单位:仙桃市建兴工程建设监理有限公司 设计单位:仙桃市规划建筑设计研究院 施工单位:金晟建设集团有限公司 编制人: 审批人: 审核人: 审核日期:年月日 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、主要施工方法有措施 (2)

1、施工流程 (2) 2、模板配制 (2) 3、模板组合 (2) 4、模板加工 (5) 5、模板安装 (5) 6、模板拆除 (6) 7、模板的维护和维修 (7) 8、模板安装允许偏差及检验方法 (8) 9、安全措施 (8) 一、编制依据 主要依据施工图、施工组织设计、规范、规程及相关法规、图集。二、工程概况 工程名称:仙桃市消防中队综合楼扩建工程 建设单位:仙桃市消防大队 建设地点:仙桃市消防中队院内 建筑层数:3层 建筑面积: m2 结构形式:框架结构 三、施工准备 1、组织生产人员熟悉图纸,认真学习撑握施工图内容要求特点,同时

针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,报项目部技术部与设计、建设、监理等单位共同协商,取得一致意见后,办理有关记录,作为施工操作依据,熟悉各部位截面尺寸、标高、制定模板下料单。 4)梁模板:底模与侧板均采用18mm厚多层板,主龙骨用60*100@600mm