1 / 1 电压型馈线自动化成套设备PT 安装要点

馈线自动化成套设备包括:

1. 真空自动配电开关FZW28-12(VSP5),1台。

2. 干式电源变压器SPS2-10/220(ZSHT ),1套含2只PT 。

3. 遥控终端单元RTU-D23PD/A5EG ,1只。

4. 控制连接电缆2条。包括开关与遥控终端单元连接的的”Y ”型连接电缆1条、PT 二次

端子与遥控终端单元连接的电源电缆1条。

电气连接特别说明如下:

分段点/联络点:

1、设备一次接线如下:(面对开关由近至远依次为开关的A\B\C 相)

电源侧

负荷侧A1

B1

C1

A2B2C2

B1C2A1B2

开关与终端

的连接电缆电源电缆

此部分PT 二次

接线见下图

2、PT 二次接线如下:(黑色a 、红色c 、绿色b 接地、蓝色da 接地、黄色dn 接地) a1b1b2c2A 侧电压-a B 侧电压-c

公共端-b 零序电压-da 零序电压-dn

特别说明:

当成套设备设置为分段开关且是变电站出线侧的首台开关时,

PT 一次接线为:PT 一次侧接电源侧A1和B1,负荷侧B2和C2不接;

PT 二次接线为:二次端子a1接A 侧电压-a,二次端子b1接公共端-b ,B 侧电压-c 、零序电压-da 、零序电压-dn 直接接地并做好绝缘措施。