配电变压器的常见故障及处理

1声音异常

变压器正常运行时,铁心振动而发出清晰有规律的“嗡嗡”声。但当变压器负荷有变化或变压器本身发生异常及故障时,将产生异常音响。若平时注意多听,对正常的声音比较熟悉,相比较之下就容易察觉出变压器的异常音响。

1.1声音比平时沉重,但无杂音,一般为变压器过负荷引起。变压器长期过负荷是烧坏变压器的主要原因,这是不允许的。当发生变压器过负荷运行时,要设法减少一些次要负荷以减轻变压器的负担。

1.2声音尖,一般为变压器电源电压过高引起,电源电压过高不利于变压器的运行,对用户用电设备也不利,而且会增加变压器的铁损。因此,应及时向有关部门报告处理。

1.3声音嘈杂、混乱,变压器内部结构可能有松动。主要部件松动会影响变压器的正常运行,要注意及时检修。

1.4发出“噼叭”的爆裂声,这可能是变压器绕组或铁心的绝缘有击穿现象。这种情况会造成严重事故,因此要立即停电检修。

1.5由于系统短路或接地,通过大量短路电流,会使变压器产生很大的噪声。

1.6铁心谐振会使变压器发出粗细不均的噪声。

2变压器油温过高

变压器上层油温超过允许温度可能是变压器过负荷、散热不好或内部故障造成的。油温过高会损坏变压器的绝缘,严重的甚至会烧毁整个变压器。因此,一旦发现变压器油温过高,应及时查明原因采取相应措

第 2 页共 6 页

施。

3油位显著下降

正常时的油位上升或下降是由温度变化造成的,变化不会太大。当油位下降显著,甚至从油位计中看不见油位,则可能是因为变压器出现了漏油、渗油现象,这往往是因为变压器油箱损坏、放油阀门没有拧紧、变压器顶盖没有盖严、油位计损坏等原因造成的。油位太低会加速变压器油的老化,变压器绝缘情况恶化,进而引起严重后果,所以要多巡视,多维护,及时添油,如渗、漏油严重,应及时将变压器停止运行并进行检修。

4油色异常,有焦臭味

新变压器油呈微透明、淡黄色,运行一段时间后油色会变为浅红色。如油色变暗,说明变压器的绝缘老化;如油色变黑(油中含有碳质)甚至有焦臭味,说明变压器内部有故障(铁心局部烧毁、绕组相间短路等),这将会导致严重后果,应将变压器停止运行进行检修,并对变压器油进行处理或换成合格的新油。

变压器油在变压器中起绝缘和冷却作用,若油质变坏就会起不到应有的作用。为防止因油质变坏而发生严重后果,应在变压器正常运行时,定期取油样进行化验,以便及时发现问题。

5套管对地放电

套管表面不清洁或有裂纹和破损时,会造成套管表面存在泄漏电流,发出“吱吱”的闪络声,阴雨大雾天还会发出“噼噼”放电声,极易引起对地放电击穿套管,造成变压器引出线一相接地。因此,发现套管对地放电时,应将变压器停止运行更换套管。若套管之间搭接有导电的杂物,可能会造成套管间放电,应注意及时清理。

第 3 页共 6 页

6变压器着火

变压器在运行中发生火灾的主要原因有:铁心穿心螺栓绝缘损坏,铁心硅钢片绝缘损坏,高压或低压绕组层间短路,引出线混线或引线碰油箱及过负荷等。

当变压器着火时,应首先切断电源,然后灭火,若是变压器顶盖上部着火,应立即打开下部放油阀,将油放至着火点以下或全部放出,同时用不导电的灭火器(如四氯化碳、二氧化碳、干粉灭火器等)或干燥的沙子灭火,严禁用水或其他导电的灭火器灭火。

配电变压器的维护与管理

1对三相负荷不平衡和季节性过负荷问题的处理

定期(一般每周1次)对配电变压器的三相负荷分别用钳形电流表进行测量,根据接线Y,yn0和D,yn11的不同,中性线不平衡电流的允许值分别不超过配电变压器额定电流的25%和40%。若超过此值时,即对用户进行相间负荷调整,使其达到平衡。对农村集镇、用电量大的农村用电台区,采用两台配电变压器并列运行的方式供电。夏季和冬季或农忙等高峰用电季节,用钳形电流表测量其电流超过单台配电变压器额定电流15%时,投运两台变压器,其他季节电流小于或等于单台配电变压器额定电流时,可投运一台变压器运行。

2防止因外力(暴风雨等)、外部三相短路造成配电变压器发生故障的措施

第 4 页共 6 页

对配电变压器台区周围环境污秽严重的地方、容量较大的配电变压器(200kV·A以上)、出线较多的配电变压器(3回以上)及重要用户等采用设置配电室的办法供电,对其他配电变压器采用配电箱的形式供电。变压器容量在100kV·A以上时,配电室内配电柜上或配电箱宜装设电流表及电压表,配电变压器的配电室或配电箱,应靠近变压器,其距离不超过10m,且必须在进线和出线装设自动断路器、熔断器及有明显断开点的隔离开关。配电室或配电箱装设的进线断路器的额定电流一般应为变压器额定电流的1.3倍,隔离开关和负荷开关的额定电流,一般为1.5倍的负荷(变压器额定电流)电流,熔断器的额定电流一般选用1.5倍变压器低压侧的额定电流。同时我们要求,在配电室或配电箱安装的配电变压器,低压侧进线断路器必须具备长延时和瞬时动作的性能。农村电网建设与改造过程中,要求采用剩余电流总保护和末级保护的多级保护方式。

3接地电阻不符合规程要求致使遭受雷击的处理

如果变压器接地电阻超标,雷击时雷电流不能流入大地,反而通过接地线将雷电压加在配电变压器低压侧再反向升压为高电压,将配电变压器烧毁。为此,我们对所有配电变压器进行接地电阻测试,对100kV·A及以上的配电变压器,要求接地电阻必须在4Ω以内,对100kV·A以下的配电变压器,要求接地电阻必须在10Ω以内。如测试不在规定范围内,我们采用延伸接地线,增加接地体,及物理、化学等措施使其达到规定值。每年4月、7月进行两次接地电阻复测,防止焊接点开焊、环境及其他因素导致接地电阻超标。

第 5 页共 6 页

行业资料

本文至此结束,感谢您的浏览!

(资料仅供参考)

下载修改即可使用

第6 页共6 页

变压器7种常见故障解析

变压器7种常见故障解析 变压器是输配电系统中极其重要的电器设备,根据运行维护管理规定变压器必须定期进行检查,以便及时了解和掌握变压器的运行情况,及时采取有效措施,力争把故障消除在萌芽状态之中,从而保障变压器的安全运行。 1、绕组故障 主要有匝间短路、绕组接地、相间短路、断线及接头开焊等。产生这些故障的原因有以下几点: ①在制造或检修时,局部绝缘受到损害,遗留下缺陷; ②在运行中因散热不良或长期过载,绕组内有杂物落入,使温度过高绝缘老化; ③制造工艺不良,压制不紧,机械强度不能经受短路冲击,使绕组变形绝缘损坏; ④绕组受潮,绝缘膨胀堵塞油道,引起局部过热; ⑤绝缘油内混入水分而劣化,或与空气接触面积过大,使油的酸价过高绝缘水平下降或油面太低,部分绕组露在空气中未能及时处理。 由于上述种种原因,在运行中一经发生绝缘击穿,就会造成绕组的短路或接地故障。匝间短路时的故障现象使变压器过热油温增高,电源侧电流略有增大,各相直流电阻不平衡,有时油中有吱吱声和咕嘟咕嘟的冒泡声。轻微的匝间短路可以引起瓦斯保护动作;严重时差动保护或电源侧的过流保护也会动作。发现匝间短路应及时处理,因为绕组匝间短路常常会引起更为严重的单相接地或相间短路等故障。 2、套管故障 这种故障常见的是炸毁、闪落和漏油,其原因有: ①密封不良,绝缘受潮劣比,或有漏油现象; ②呼吸器配置不当或者吸入水分未及时处理; ③变压器高压侧(110kV及以上)一般使用电容套管,由于瓷质不良故而有沙眼或裂纹; ④电容芯子制造上有缺陷,内部有游离放电; ⑤套管积垢严重。 3、铁芯故障 ①硅钢片间绝缘损坏,引起铁芯局部过热而熔化; ②夹紧铁芯的穿心螺栓绝缘损坏,使铁芯硅钢片与穿心螺栓形成短路; ③残留焊渣形成铁芯两点接地; ④变压器油箱的顶部及中部,油箱上部套管法兰、桶皮及套管之间。内部铁芯、绕组夹件等因局部漏磁而发热,引起绝缘损坏。 运行中变压器发生故障后,如判明是绕组或铁芯故障应吊芯检查。首先测量各相绕组的直流电阻并进

变压器常见故障大汇总及案例分析

电力变压器常见故障的分析与处理 变压器是靠电磁感应原理工作的,改变电压、联络电网、传输和分配电能;电力变压器是变电站核心设备,结构复杂,运行环境恶劣,发生故障和事故对电网和供电可靠性影响大,需要针对具体情况立即采取措施;变压器故障的分析判别牵扯的学科领域多,既要有电工、高电压、绝缘材料、化学分析等基础知识,还要熟悉自动化、热学等;变压器的故障种类多,表现形式千差万别,需要熟悉结构原理、熟悉现场运行条件、熟悉每台设备特点等,具体问题,具体分析。 第一章:大型变压器显性故障的特征与现场处理 显性故障:是指故障的特征和表现形式比较直观明显的故障,在此,结合现场实际,对大型变压器显性故障的原因和特征进行了叙述和分析,介绍了现场常见的处理办法,也是一些比较简单的办法。 一、外观异常和故障类型: 变压器在运行过程中发生异常和故障时,往往伴随相应外观特征,通过这些简单的外部现象,可以发现一些缺陷并对异常和故障进行定性分析,提出进一步分析或处理的方案。而且可以对一些比较复杂的故障确定检修和试验方案.以下从几个方面进行分析和处理:

1、防爆筒或压力释放阀薄膜破损。 当变压器呼吸不畅,进入变压器油枕隔膜上方的空气,在温度升高时,急剧膨胀,压力增加,若引起薄膜破损还会伴有大量的变压器油喷出;主要有以下原因和措施: 1)呼吸器因硅胶多或油封注油多、管路异物而堵塞。硅胶应占呼吸器的2/3,油封中有1/3的油即可,可用充入氮气的办法对管路检查2)(油枕)安装检修时紧固薄膜的螺栓过紧或油枕法兰不平,(压力释放阀)外力损伤或人员误碰。更换损坏的薄膜或油枕. 3)变压器内部发生短路故障,产生大量气体。一般伴随瓦斯继电器动作;可先从瓦斯继电器中取气样,若点火能够燃烧,需取油样色谱分析和进行电气检查,确定故障性质,故障原因未查明,消除缺陷前变压器不能投运。 4)弹性元件膨胀器内部卡涩.更换或由制造厂处理. 5)隔膜结构的油枕在检修或安装时注油方法不当,未按规定将油枕上部的气体排净。停电将变压器油注满油枕,再将变压器油放至合适的油位高度。 6)胶囊结构的油枕因油位低等原因,胶囊堵塞油枕与变压器本体的管路联结口。在管路联结口处装一支架,防止胶囊直接堵塞联结口。 2、套管闪络放电。 套管闪络放电会使其本身发热、老化,引发变压器出口短路事故;低压套管尤其严重;其主要原因和措施有:

变压器的常见故障及处理方法

浅议变压器常见故障及处理 令狐采学 摘要:变压器在电力系统的安全、平稳运行中起着至关重要的作用。本文从变压器的结构和原理入手,结合我场变压器的实际情况,针对实际变电运行中变压器的主要异常现象和原因进行分析,提出一些自己的观点。 关键词:变压器原理结构参数异常处理 引言:电力是现在工业的主要能源,并且电能的输送能量之大、距离之远也决定了必须采用超高压输送电能,以减少此过程中的损耗。而实际中由于发电机结构上的限制,通常只能发出10kv 的电压,因此,必须经过变压器的升压才可以完成电能的输送。变压器也理所应当成为电力系统中核心设备之一。如果变压器出现了故障,就会在很大程度上影响电能的输送以及正常的变电运行,所以能够掌握和分析变压器常见的故障和异常现象,及主要原因,提出防范解决措施,就显得尤为重要。 电力变压器是利用电磁感应原理制成的一种静止的电力设备。它可以将某一电压等级的交流电能转换成频率相同的另一种或几种电压等级的交流电能,是电力系统中重要电气设备。下面将从变压器的分类、结构、异常现象和原因分析等几个方面进行介绍: 一、变压器的分类、结构及主要参数

(一)、变压器的分类 根据用途的不同,变压器可以分为电力变压器(220kv以上的是超高压变压器、35-110kv的是中压变压器、10kv为配电变压器)、特种变压器(电炉变压器、电焊变压器)、仪用互感器(电压、电流互感器)。 根据相数分为,单相变压器和三相变压器。 根据冷却方式分为,油浸自冷式、强迫风冷式、强迫油冷式和水冷式变压器。 根据分接开关的种类分为有载调压变压器和无载调压变压器。 根据绕组数分为,单绕组变压器、双绕组变压器和三绕组变压器。 (二)、变压器的结构 虽然变压器的种类依据不同方式进行分类,有很多种,但是一般常用的变压器的结构都很相似: 1、绕组:变压器的电路部分。 2、铁芯:变压器的磁路部分。 3、油箱:变压器的外壳,内装满变压器油(绝缘、散热)。 4、油枕:对油箱里的油起到缓冲作用,同时减小油箱里的油与空气的接触面积,不易受潮和氧化。 5、呼吸器:利用硅胶吸收空气中的水分。 6、绝缘套管:变压器的出线从油箱内穿过油箱盖时必须经过绝缘套管以使带电的引线与接地的油箱绝缘。

配电变压器常见故障及维护管理

配电变压器常见故障及维护管理 摘要:电力系统在运行的过程中,需要通过配电变压器来维持系统的稳定,因 此需要对变压器进行重点检查,确保变压器在运行的过程中能够发挥更大的效果,而且要对设备进行定期的维护,需要对变压器设备运行过程中存在的故障问题进 行深入的分析,并且采取有效的措施来解决这些故障问题,才能保证电力系统的 运行更加的安全。在进行变压器维修养护的过程中,需要对设备进行改善和优化,才能提高电力系统的运行效率。本文就配电变压器运行及故障检修进行相关的分 析和探讨。 关键词:配电变压器;故障;维护管理 引言 配电变压器是电力系统运行过程中非常重要的机器设备,对于电力系统的安全、稳定运行具有重要的意义。配电变压器在运行过程中如果出现故障就会影响 到电力系统的正常运行,从而造成严重的经济损失,给人们的生活和生产用电带 来严重影响。所以,对配电变压器的常见故障进行分析,并采取有效措施对常见 故障进行处理,避免配电变压器常见故障的发生,对配电变压器进行维护和管理,使配电变压器能够安全、稳定的运行。 1变压器的故障分析 配电设备中必不可少的就是变压器,一旦变压器出现故障会影响到与之相关 的所有线路的安全稳定。用电高峰期,变压器产生的热能过多,若不能及时散出 就会导致其热量过高;或者,在夏季时,因为用电多经常会出现三相负荷不平衡电流,由各电流间的差异性产生了零序电流,这是一种会让变压器的温度变高的电流。温度过高,变压器就容易出现故障。除上述外,还有一些因为管理不当引起 的故障,工作人员的巡查不到位,责任不明确,不能及时发现安全隐患导致故障 产生的情况,需要工作人员提高责任心。 2配电变压器常见故障以及处理措施 2.1绕组闸间短路故障 在配电变压器运行过程中,绕组匝间短路故障是非常普遍的故障,对配电变 压器的正常运行非常不利,所以,当配电变压器出现绕组匝间短路的故障时,要 采取有效的措施对其进行处理。绕组匝间短路故障的出现主要是因配电变压器中 有水分渗入或者配电变压器油管中有杂物而造成的配电变压器短路。所以,在处 理绕组匝间短路故障时要根据造成故障出现的原因,对配电变压器及其油管、绕 线圈进行定期的检查和维修,同时也要对配电变压器进行定期的更新,从而使得 配电变压器能够始终保持良好的状态,能够安全、稳定的运行。 2.2变压器套管 变压器高压套管问题也是变压器运行维护中较为常见的问题之一,通常表现 为变压器漏油、变压器套管爆炸与闪络。追其原因:变压器高压套管自身质量不达标,使其在应用过程中出现破损,发生漏油故障。变开展预防性试验,进行变压 器油质量检测,避免总烃含量超标、水分含量过量等问题的产生;进行匝间短路测试,排除变压器匝间短路对变压器高压套管的影响;通过介质损耗试验,掌握变压器油泵受损情况,排除油泵磨损对变压器高压套管的影响;结合试验结果,确定故障成因,通过部件替换、变压器替换等进行故障有针对性处理。 2.3变压器瓦斯 变压器瓦斯保护是保障变压器安全与稳定运行的重要手段,对变压器铁芯故

电力变压器常见故障及处理方法

仅供参考[整理] 安全管理文书 电力变压器常见故障及处理方法 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

电力变压器常见故障及处理方法 1、在电能的传输和配送过程中,电力变压器是能量转换、传输的核心,是电网中最重要和最关键的设备、变压器如果发生严重事故,不但会导致自身损坏,还会中断电力供应,后患无穷。 2、常见故障及其诊断措施 2.1铁心多点接地 变压器铁心只允许有一点接地,若出现两点及以上接地,为多点接地。多点接地运行将导致铁心出现故障,危及变压器安全运行。应及时处理。 吊壳检查(1)铁心夹件垫脚与铁轭间的绝缘纸板是否脱落破损,按要求更换厚度相同的新纸板。 (2)紧固铁心夹件所有螺丝,防止铁心移位、变形。 (3)清除油中金属异物、金属颗粒及杂质,清除油箱各部位油泥,对变压器进行真空滤油、注油、彻底清除油中水分及杂质。 2.2变压器渗油 变压器渗油会影响变压器的安全,造成不必要的停运及事故隐患,因此,我们有责任解决变压器渗油问题。 油箱焊接渗油:平面接缝处渗油可直接进行焊接、拐角及加强筋连接处渗油则渗漏点难找准,补焊后往往由于内应力的作用再次渗漏油。对于这样的漏点可加用铁板进行补焊,两面连接处,可将铁板裁成仿锤状进行补焊;三面连接处可根据实际位置将铁板裁成三角形补焊。 高压套管升高座或进入孔法兰渗油:主要原因是胶垫安装不合适造成的。处理方法为:对法兰紧固螺丝,将施胶枪嘴拧入该螺丝孔,然后用高压将密封胶注入法兰间隙,直至各法兰螺丝帽有胶挤出为止。 第 2 页共 5 页

低压侧套管渗油:原因是受母线拉伸和低压侧引线引出偏短,胶珠压在螺纹上造成的,可按规定对母线加装软连接;如低压引出线偏短,可重新调整引出线长度;如引出线无法调整,可在安装胶珠的各密封面加密封胶;为了增大压紧力可将瓷质压力帽换成铜质压力帽。 2.3接头过热 载流接头是变压器的重要组成部分,接头连接不好,将引起发热甚至烧断,严重影响变压器的正常运行和电网的安全运行,因此,接头过热问题一定要及时解决。铜铝连接,变压器的引出线头都是铜制的,在室外和潮湿的环境中,不能将铝导体用螺栓与铜端头连接。因为当铜与铝的接触面间渗入含有溶解盐的水份。即电解液时,在电耦的作用下,会产生电解反应,铝被强烈电腐蚀。触头很快遭到破坏,引起发热造成事故,为避免上述现象的发生,就必须采用一头为铝、另一头为铜的特殊过渡接头。普通连接,在变压器上是较多见的,它们都是过热的重点部位,对平面接头,对接面加工成平面,清除平面上的杂质,并抹导电膏,确保接触良好。 油浸电容式套管发热:处理的方法可以用定位套固定方式的发热套管,先拆开将军帽,若将军帽引线接头丝扣烧损,应用牙攻进行修理,确保丝扣配合良好,然后在定位套和将军帽之间垫一个和定位套截面大小一致、厚度适宜的薄垫片,重新安装将军帽,使将军帽在拧紧情况下,正好可以固定在套管顶部法兰上。引线接头和将军帽丝扣公差配合应良好,否则应更换。确保在拧紧的情况下,丝扣之间应有足够的压力,减少接触电阻。 作为一名电力检修工人,发现并及时处理设备缺陷是我的职责,彻底处理好每一项设备隐患是我的荣耀,我会一直朝着这个目标努力工作 第 3 页共 5 页

电力变压器几种常见故障产生原因及解决措施

电力变压器几种常见故障产生原因及解决措施 发表时间:2015-05-19T14:06:22.570Z 来源:《工程管理前沿》2015年第5期供稿作者:陈开球 [导读] 自电发明以来,对人们的生活产生了重要的影响,已经成为人们不可或缺的物品。 陈开球海口供电局 【摘要】变压器在输配电系统中占有重要的地位,但是在变压器运营过程中受外部因素、内部因素等影响,使其性能变差,甚至发生电力变压器故障,给整个电力系统及企业生产带来严重的危害。本人根据多年的工作经验,对电力变压器常见的故障进行总结,并对故障产生原因进行分析,最后提出针对性的解决措施,减少变压器故障的发生。 【关键词】变压器电力故障原因措施 一、引言 自电发明以来,对人们的生活产生了重要的影响,已经成为人们不可或缺的物品。变压器在为人们输送电力的过程中承担着将电压调节至标准化的作用,从而将电能输送到各家各户,减少电力资源的浪费。 二、加强变压器故障及时、准确检修的重要性 变压器在整个电力系统中具有重要的地位,是整个电网传输电能的枢纽,变压器是否正常运行直接,影响到电力生产安全和经济效益,因此应该加强对变压器的检修。 虽然变压器与电力系统中其他设备相比故障率较低,但是其危害大,且近年来变压器的故障率呈上升趋势。变压器的故障有大有小,不同程度的故障带来的影响也不同,小的故障,虽然不会影响到变压器的正常运行,但是积小成大,如果没有及时解决,就会导致大的故障出现,影响变压器的正常运行,轻则降低变压器的运行时间,严重的还课程酿成安全事故,导致电网瘫痪,导致供电异常,直接或间接的影响到人民群众正常的生产、生活,因此要形成变压器检修的意识,对变压器故障进行及时准确的检修,将变压器故障解决在萌芽时期。 三、变压器故障产生的原因 (一)自身原因 变压器在制造的时候,由于工序不严谨或者人为原因,导致设备本身不达标或者存在端头松动、铁心绝缘不良等诸多问题,在变压器使用的过程中诱发了故障。 (二)运行原因 在变压器运行过程中容易诱发故障的原因有两点,其一,变压器超负荷运作。变压器在长期的超负荷运行中,零部件与连接件之间长期摩擦,温度升高,已经超过了冷却装置的使用范围,最终导致零部件受损,长此以往,必然导致变压器事故,其二、使用不当。在变压器运营过程中,工作人员的使用方法是否得当也会对变压器的使用寿命产生影响,不当的使用方法会加快变压器绝缘体老化,缩短变压器的使用寿命。 (三)线路干扰 线路干扰是引发变压器故障的重要原因,主要包括,低负荷阶段出现电压峰值、在合闸的时候出现过电压,以及其他的异常现象。 (四)外界因素 变压器的运行不仅受自身因素的影响,还受外部因素的影响,主要表现在:管道泄漏、顶盖泄漏后就容易导致雨水、水分渗入变压器的内部配件,使其性能受到损害,影响变压器的正常使用,除此以外,雷击、风雨都可能导致变压器故障出现,影响变压器的正常运行,其中雷击可能是变压器产生过电压。 四、变压器几种常见故障的处理方法 上文中我们对变压器产生故障的原因进行了分析,对你进行归纳,不难发现其故障可以分为内部故障和外部故障两类。内部故障是指变压器本身绝缘体、零部件等存在问题从而引发的故障,外部故障是指由于变压器的辅助设备存在问题引发的故障,或由于自然因素导致的故障。为了能够减少变压器故障的发生,应该加强对变压器的检修,一旦发现变压器存在 外表异常、气味异常、声音过大、套管闪络放电、油温异常等状况的时候,就要高度警惕,因为这意味着变压器已经产生故障,要及时查询出故障产生的原因、部位,及时进行补救促使,控制变压器故障的程度,将损失降低到最小,减少因变压器故障产生的损失。 (一)绝缘故障 变压器内部绝缘体是判断其质量的重要因素,大部分的变压器故障都是因为内部绝缘体的性能不佳导致的,而绝缘体故障可以分为两类:绝缘损伤、介损招标,就导致的故障程度而言,绝缘体故障属于轻度故障,在故障产生后,变压器仍然能够进行运行,但是不能放任不管,长此以往,必要酿成大故障,在出现绝缘故障后,首先要对变压器油道进行检查,看是否存在油道堵塞的情况,如果油道出现堵塞,要及时将杂物清除;之后对油质、油位进行检查,如果油质出现异常,要对用油立即更换,如果油位存在异常,就要检查油箱是否有渗漏情况,如果有要及时采取有效措施,如果没有就加油。最后查看绝缘体是否存在受潮的状况,一旦发现绝缘体受潮要立即进行干燥处理。 (二)绕组故障 绕组故障主要包括:绕组松动、位移、变形、烧损,绕组接地、绕组断路、相间短路、断线及接头开焊等。绕组是整个变压器的重要组成,相当于变压器的心脏,一旦绕组出现故障,就要及时进行处理,不然可能导致全部绕组损坏,甚至会导致变压器爆照,不仅还会人民群众的生产、生活造成影响,严重的还危害人民群众的生命安全。出现绕组故障后,要根据故障类型,有针对性的进行处理,例如面对绕组松动、位移等情况,将零部件拧紧,加固绕组;对于绕组变形的情况,要根据变形的程度采取措施,要注意对变形部位绝缘体的修补。 (三)铁心故障 铁心是变压器中的重要组成部位,其重要程度堪比铁心。主要承担着传递、交换电磁能量的任务。铁心故障的类型主要包括:铁心接触不良、铁心多点接地等。而铁心多点接地是变压器中创建故障,主要分为两个类型:牢靠行多点接地、动态性多点接地。当出现铁心故

电力变压器常见故障及处理方法

编号:SM-ZD-29412 电力变压器常见故障及处 理方法 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

电力变压器常见故障及处理方法 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、在电能的传输和配送过程中,电力变压器是能量转换、传输的核心,是电网中最重要和最关键的设备、变压器如果发生严重事故,不但会导致自身损坏,还会中断电力供应,后患无穷。简析变压器的运行维护和事故处理

简析变压器的运行维护和事故处理 发表时间:2015-10-09T16:19:50.250Z 来源:《基层建设》2015年7期作者:常晓闯 [导读] 阳西海滨电力发展有限公司 529800 从变压器运行的日常管理入手,探析变压器运行过程中易出现的故障,采取变压器日常维护的有效措施,是保证和实现电网系统有效运行的重要手段。 常晓闯阳西海滨电力发展有限公司 529800 摘要:随着我国现代科学技术的发展,电力变压器在供电系统中有着极其重要的作用,是企业供电设备的核心之一,但由于变压器事故处理和维护水平低等原因,变压器故障问题发生的仍比较频繁,对企业的正常生产和运行产生非常严重的影响,变压器是电力系统的重要组成部分,变压器的运行状态影响着电网系统的安全与稳定。从变压器运行的日常管理入手,探析变压器运行过程中易出现的故障,采取变压器日常维护的有效措施,是保证和实现电网系统有效运行的重要手段。 关键词:变压器;运行维护;故障处理 电力变压器是电力系统的重要组成部分,在电力系统的运行过程中发挥着重要作用。由于变压器的设计制造工艺、技术以及变压器运行维护水平等方面的原因,在电力系统运行过程中,经常发生变压器故障。因此,在电力系统运行过程中,采取有效措施,防止变压器发生故障,加强对变压器的维护,对确保变压器及电力系统的安全稳定运行有着重要意义。 1、运行维护 1.1监视仪表及抄表。变压器运行中,运行人员应监视控制盘上的仪表,负荷不应超过额定值,电压不能过高或过低,并按规定及时抄录表计。过负荷时,应每半小时抄表一次,无人值班的变电所,每次检查变压器时,应记录其电压、电流和上层油温。 1.2变压器的巡视周期。有人值班的变电所,每天应按要求进行巡视,每天至少一次,每星期应有一次夜间检查,无人值班的变电所和室内变压器容量在 3 200 kVA 及以上者,每10 天至少检查一次,变压器在投入和停用后,都要进行检查,另外可根据气候变化等情况,增加检查次数,特别注意变压器的油位变化。此外,在瓦斯继电器发出告警信号时,亦应对变压器进行外部检查。 1.3变压器的铁芯,应每月进行一次铁芯电流测量,净油器中的吸附剂发现变色时,应及时更换。 2、变压器运行中出现的不正常现象 2.1渗漏油 变渗漏油是变压器常见的缺陷,渗与漏仅是程度上的区别,渗漏油常见的部位及原因是:阀门系统,蝶阀胶材质安装不良,放油阀精度不高,螺纹处渗漏;胶垫接线桩头,高压套管基座流出线桩头,胶垫较不密封、无弹性,小瓷瓶破裂渗漏油;设计制造不良,材质不好。 2.2声音异常 变压器内部音响很大,很不正常,有爆裂声;温度不正常并不断上升;储油柜或安全气道喷油;严重漏油使油面下降,低于油位计的指示限度;油色变化过快,油内出现碳质;套管有严重的破损和放电现象等,应立即停电修理。 2.3油温异常 当发现变压器的油温较高时,而其油温所应有的油位显著降低时,应立即加油。加油时应遵守规定。如因大量漏油而使油位迅速下降时,应将瓦斯保护改为只动作于信号,而且必须迅速采取堵塞漏油的措施,并立即加油。 2.4油位异常 变压器油位因温度上升而逐渐升高时,若最高温度时的油位可能高出油位指示计,则应放油,使油位降至适当的高度,以免溢油。 2.5 高压侧熔丝熔断或掉闸 首先判断高压侧熔丝是否熔断,究竟是断了一相熔丝还是两相或三相,可通过表 1 中所列出的情况进行判断。 表1熔丝熔断情况判断 2.6出现强烈气体 变压器内部发生严重故障,油温剧烈上升,同时分解出大量的气体,使变压器油很快流入油枕.如装有瓦斯保护动作的变压器,其瓦

配电变压器常见故障分析(正式版)

文件编号:TP-AR-L5164 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 配电变压器常见故障分 析(正式版)

配电变压器常见故障分析(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1异常响声 (1)音响较大而嘈杂时,可能是变压器铁芯的问题。例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动时,仪表的指示一般正常,绝缘油的颜色、温度与油位也无大变化,这时应停止变压器的运行,进行检查。 (2)音响中夹有水的沸腾声,发出"咕噜咕噜"的气泡逸出声,可能是绕组有较严重的故障,使其附近的零件严重发热使油气化。分接开关的接触不良而局部点有严重过热或变压器匝间短路,都会发出这种声

音。此时,应立即停止变压器运行,进行检修。 (3)音响中夹有爆炸声,既大又不均匀时,可能是变压器的器身绝缘有击穿现象。这时,应将变压器停止运行,进行检修。 (4)音响中夹有放电的"吱吱"声时,可能是变压器器身或套管发生表面局部放电。如果是套管的问题,在气候恶劣或夜间时,还可见到电晕辉光或蓝色、紫色的小火花,此时,应清理套管表面的脏污,再涂上硅油或硅脂等涂料。此时,要停下变压器,检查铁芯接地与各带电部位对地的距离是否符合要求。 (5)音响中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时,可能是变压器某些部件因铁芯振动而造成机械接

变压器常见事故的处理

变压器的事故处理 一、变压器常见的故障部位 1、绕组的主绝缘和匝间绝缘故障 变压器绕组的主绝缘和匝间绝缘是容易发生故障的部位.其主要原因是:由于长期过负荷运行,或散热条件差,或使用年限长,使变压器绕组绝缘老化脆裂,抗电强度大大降低;变压器多次受短路冲击,使绕组受力变形,隐藏着绝缘缺陷,一旦遇有电压波动就有可能将绝缘击穿;在高压绕组加强段处或低压绕组部位,因统包绝缘膨胀,使油道阻塞,影响散热,使绕组绝缘由于过热而老化,发生击穿短路;由于防雷设施不完善,在大气过电压作用下,发生绝缘击穿. 2、引线绝缘故障 变压器引线通过变压器套管内腔引出与外部电路相连,引线是靠套管支撑和 绝缘的.由于套管上端帽罩(将军帽)封闭不严而进水,引线主绝缘受潮而击穿,或变压器严重缺油使油箱内引线暴露在空气中,造成内部闪络,都会在引线处发生故障. 3、铁芯绝缘故障 变压器铁芯由硅钢片叠装而成,硅钢片之间有绝缘漆膜.由于硅钢片紧固不好,使漆膜破坏产生涡流而发生局部过热.同理,夹紧铁芯的穿芯螺丝、压铁等部件,若绝缘破坏,也会发生过热现象.此外,若变压器内残留有铁屑或焊渣,使铁芯两点或多点接地,都会造成铁芯故障. 4、变压器套管闪络和爆炸

变压器高压侧(110kV及以上)一般使用电容套管,由于瓷质不良故而有沙眼或裂纹;电容芯子制造上有缺陷,内部有游离放电;套管密封不好,有漏油现象;套管积垢严重,都可能发生闪络和爆炸. 5、分接开关故障 变压器分接开关是变压器常见故障部位之一.分接开关分无载调压和有载调压两种,常见故障的原因是: 无载分接开关 由于长时间靠压力接触,会出现弹簧压力不足,滚轮压力不均,使分接开关连接部分的有效接触面积减小,以及连接处接触部分镀银层磨损脱落,引起分接开关在运行中发热损坏;分接开关接触不良,引出线连接和焊接不良,经受不住短路电流的冲击而造成分接开关被短路电流烧坏而发生故障;由于管理不善,调乱了分接头或工作大意造成分接开关事故 有载分接开关 带有载分接开关的变压器,分接开关的油箱与变压器油箱一般是互不相通的.若分接开关油箱发生严重缺油,则分接开关在切换中会发生短路故障,使分接开关烧坏.为此,在运行中应分别监视两油箱油位应正常;分接开关机构故障有:由于卡塞,使分接开关停在过程位置上,造成分接开关烧坏;分接开关油箱密封不严而渗水漏油,多年不进行油的检查化验,致使油脏污,绝缘强度大大下降,以致造成故障;分接开关切换机构调整不好,触头烧毛,严重时部分熔化,进而发生电弧引起故障. 二、重瓦斯保护动作的处理 运行中的变压器,由于变压器内部发生故障或继电保护装置及二次回路故障,引起重瓦斯保护动作,使断路器跳闸.重瓦斯保护动作跳闸时,中央事故音响发出

变压器常见故障及处理电子教案

变压器常见故障及处 理

变压器常见故障及处理 1 异常响声 (1)音响较大而嘈杂时,可能是变压器铁芯的问题。例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动时,仪表的指示一般正常,绝缘油的颜色、温度与油位也无大变化,这时应停止变压器的运行,进行检查。 (2)音响中夹有水的沸腾声,发出"咕噜咕噜"的气泡逸出声,可能是绕组有较严重的故障,使其附近的零件严重发热使油气化。分接开关的接触不良而局部点有严重过热或变压器匝间短路,都会发出这种声音。 (5)音响中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时,可能是变压器某些部件因铁芯振动而造成机械接触,或者是因为静电放电引起的异常响声,而各种测量表计指示和温度均无反应,这类响声虽然异常,但对运行无大危害,不必立即停止运行,可在计划检修时予以排除。 2 温度异常

变压器在负荷和散热条件、环境温度都不变的情况下,较原来同条件时的温度高,并有不断升高的趋势,也是变压器温度异常升高,与超极限温度升高同样是变压器故障象征。 引起温度异常升高的原因有: ①变压器匝间、层间、股间短路; ②变压器铁芯局部短路; ③因漏磁或涡流引起油箱、箱盖等发热; ④长期过负荷运行,事故过负荷; ⑤散热条件恶化等。 运行时发现变压器温度异常,应先查明原因后,再采取相应的措施予以排除,把温度降下来,如果是变压器内部故障引起的,应停止运行,进行检修。 3 喷油爆炸 喷油爆炸的原因是变压器内部的故障短路电流和高温电弧使变压器油迅速老化,而继电保护装置又未能及时切断电源,使故障较长时间持续存在,使箱体内部压力持续增长,高压的油气从防爆管或箱体其它强度薄弱之处喷出形成事故。 (1)绝缘损坏:匝间短路等局部过热使绝缘损坏;变压器进水使绝缘受潮损坏;雷击等过电压使绝缘损坏等导致内部短路的基本因素。 (2)断线产生电弧:线组导线焊接不良、引线连接松动等因素在大电流冲击下可能造成断线,断点处产生高温电弧使油气化促使内部压力增高。 (3)调压分接开关故障:配电变压器高压绕组的调压

变压器常见故障及处理

 (5)音响中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时,可能是变压器某些部件因铁芯振动而造成机械接触,或者是因为静电放电引起的异常响声,而各种测量表计指示和温度均无反应,这类响声虽然异常,但对运行无大危害,

不必立即停止运行,可在计划检修时予以排除。 2 温度异常 变压器在负荷和散热条件、环境温度都不变的情况下,较原来同条件时的温度高,并有不断升高的趋势,也是变压器温度异常升高,与超极限温度升高同样是变压器故障象征。 (2)断线产生电弧:线组导线焊接不良、引线连接松动等因素在大电流冲击

配电房的常见故障及处理方法详细版

文件编号:GD/FS-7728 (操作规程范本系列) 配电房的常见故障及处理 方法详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

配电房的常见故障及处理方法详细 版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 配电房设备的正常运行,是配电房能够可靠安全地供应电力的重要保证。配电房的常见故障一般可分为:保护装置故障、变压器故障以及配电房三相故障。为了保障配电房能够安全地正常运行,本文详细分析了配电房的三种常见故障以及处理方法。 配电装置担负着配电和受电的任务,是配电房重要的组成部分。配电房的故障分析和处理方法是电气和电工技术人员所必须掌握的一门技术,同时熟悉且准确地排除故障是每一位配电工作人员必须要具备的基本功。除此之外,明确掌握配电房常见的常见故

障,并熟练处理故障的方法,才能有效地保障电力的供应。 开关触头的故障 1.1.故障分析 刀开关和断路器在正常的运转过程中发热且烧毁,通常情况下是因为开关的紧固螺丝出现了锈蚀,并且触头被氧化,不能进行及时有效地调整,从而导致合闸不到位或者接触变松,增大接触电阻,在通过工作电流的过程中有发热现象,导致了开关被毁。 由于导线接头保险片等与开关触头导电面的材料不尽相同,并且在日常的工作中,常受到水汽的侵蚀,容易出现氧化腐蚀的现象,从而增大了接触面的电阻,在通过工作电流的过程中因为发热融化,导致了开关烧毁。

电力变压器常见故障及处理方法(通用版)

电力变压器常见故障及处理方 法(通用版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

电力变压器常见故障及处理方法(通用版) 1、在电能的传输和配送过程中,电力变压器是能量转换、传输的核心,是电网中最重要和最关键的设备、变压器如果发生严重事故,不但会导致自身损坏,还会中断电力供应,后患无穷。电力变压器典型故障分析及处理

配电变压器故障的判断分析及处理 摘要:电力变压器是电力系统中最关键的设备之一,它承担着电压变换,电能分配和传输,并提供电力服务。在运行中,配电变压器经常发生故障。本文针对配电变压器故障率高这一实际情况,着重分析了配电变压器常见的故障和异常现象及主要原因,并针对这些故障进行了分析,同时提出了一些具体的防范解决措施,为防止和减少配电变压故障的发生。 关键词:变压器故障;短路故障;绝缘故障;故障处理。 一、变压器发生故障的原因 、制造工艺存在缺陷。如设计不合理、材料质量低劣以及加工不精细等。 、缺乏良好的管理及维护。如检修后干燥处理不充分,安装不细心,以及由于检测能力有限导致某些故障未能及时发现而继续发展或故障设备修复不彻底等。 、绝缘老化。变压器在正常运行中,由于长期受到热、电、机械应力以及环境因素的影响,会发生一些不可逆的变化过程,使绝缘老化,通常这一过程非常缓慢,但当设备发生某些异常情况时,则会加速绝缘老化过程,迅速形成故障。 、恶劣的环境和苛刻的运行条件,以及长期超过技术规定允许的范围运行,往往是直接导致故障的起因。 二、变压器故障按严酷程度分类 、类灾难性:变压器爆炸或完全损坏;

、类致命性:变压器性能严重下降或严重受损,必须立即停运; 、类临界性:变压器性能轻度下降或轻度受损; 、类轻度性:不甚影响变压器运行但要进行非计划检修。 三、变压器故障按部位分类分析 变压器故障按部位通常可分为绕组、铁心、绝缘、引线、分接开关、套管、密封等七类故障。如下图所示。 、绕组故障分析 变压器绕组是变压器的心脏,构成变压器输入,输出电能的电气回路,其故障模式可分为:绕组短路、绕组断路、绕组松动、变形、位移、绕组烧损。其中绕组短路又可分为:层间短路、匝间短路、股间短路等。 变压器绕组故障除外在因素外,大部分是由于绕组本身结构及绝缘不合理所引起,以绕组短路出现率最高,它不仅影响到绕组本身,而且对铁心、引线、绝缘层等都有极大的影响。这种故障属致命性的,此时变压器内部可能出现局部高温或局部高能量放电现象,如不及时处理会导致变压器绕组完全损坏,严重时其油温声速升高,体积膨胀,甚至导致变压器爆炸,升级为灾害性故障。

配电房的常见故障及处理方法

配电房的常见故障及处理方法 摘要:配电房设备的正常运行,是配电房能够可靠安全地供应电力的重要保证。配电房的常见故障一般可分为:保护装置故障、变压器故障以及配电房三相故障。为了保障配电房能够安全地正常运行,本文详细分析了配电房的三种常见故障以及处理方法。 关键词:配电房;常见故障;处理方法 配电装置担负着配电和受电的任务,是配电房重要的组成部分。配电房的故障分析和处理方法是电气和电工技术人员所必须掌握的一门技术,同时熟悉且准确地排除故障是每一位配电工作人员必须要具备的基本功。除此之外,明确掌握配电房常见的常见故障,并熟练处理故障的方法,才能有效地保障电力的供应。 1.开关触头的故障 1.1.故障分析 刀开关和断路器在正常的运转过程中发热且烧毁,通常情况下是因为开关的紧固螺丝出现了锈蚀,并且触头被氧化,不能进行及时有效地调整,从而导致合闸不到位或者接触变松,增大接触电阻,在通过工作电流的过程中有发热现象,导致了开关被毁。 由于导线接头保险片等与开关触头导电面的材料不尽相同,并且在日常的工作中,常受到水汽的侵蚀,容易出现氧化腐蚀的现象,从而增大了接触面的电阻,在通过工作电流的过程中因为发热融化,导致了开关烧毁。 另外,动触头的转轴处产生氧化腐蚀的现象。动静触头接触的部分出现氧化现象,如果不及时进行调整,摩擦力就会增大,在拉合刀闸的时候需要用较大力进行操作,经常导致冲击力损伤瓷柱。 1.2.故障处理方法 在对开关的安装或者检修时,要在开关调整螺丝部位、开关的转轴部位涂抹防锈膏,以及动静接触部位等,涂抹导电膏。也可以用不锈钢材质代替铁质材质,以避免重要的部位出现氧化腐蚀现象,同时还方便运作中对开关转轴处和动静触头的松紧度进行及时有效地调整,从而保证接触部位良好,降低发热乃至烧毁的可能性。另外,还可以降低开关分合的摩擦力,使开关容易分合,避免分合的过程中对开关的绝缘支柱造成损伤。 在刀熔开关安装保险片时,应该把刀闸接触面的氧化物打磨掉,在接触面上涂抹导电膏,保险片要压紧螺丝垫片,以确保垫片的直径同保险片与覆盖刀闸的接触面的直径相近。

变压器的常见故障分析及其处理措施

变压器在电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少输电线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户的需要。 变压器的故障情况变电所的值班人员在变压器运行中发现不正常现象时,应设法尽快消除,并立即报告上级领导并做好记录。当发现变压器严重故障时,可不经向调度汇报即应将变压器停运。若有运行中的备用变压器,尽可能先将其投入运行,然后报告调度和领导。如:1、变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声。2、严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位设计的指示限度。3、套管有严重的破损和放电现象。4、变压器冒烟着火。 变压器的故障处理 一、变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声。 1、检查变压器的负载及冷却介质的温度,并与以往同样负载及冷却条件相比较; 2、检查温度测量装置; 3、检查散热器阀是否打开,冷却装置或变压器室通风情况是否正常。若以上均正常,油温比以往同样条件下高出10℃,且还是在继续上升时,则可断定变压器内部有故障,如铁芯发火或匝间短路等。铁芯发火可能是涡流所致,或夹紧用的穿心螺钉与铁芯接触,或硅钢片的绝缘破坏,此时,差动保护的瓦斯保护不动作。铁芯发火逐渐发展引起油色逐渐变暗,并由于发火部分温度很快上升致使油的温度渐渐升高,并达到发火点的温度,这是很危险的,若不及时切除变压器,就有可能发生火灾或爆炸事故。因此,应立即报告上级,将变压器停运并进行检修。 二、主变压器漏油和着火。 当变压器大量漏油而使油位迅速下降时,禁止将重瓦斯保护改为只作用于信号。因油面过低(低于顶盖)没有重瓦斯保护动作于跳闸,会损坏引线绝缘。有时变压器内部有“咝咝”的放电声,且变压器顶盖下形成了空气层,应有很大的危险,所以必须迅速采取措施,阻止漏油。变压器着火时,应立即切断电源,停止运行冷却器。若是顶盖上部着火,如变压器加装有远离本体的事故排油阀时,应立即打开事故放油阀,将油放至低于着火处放油槽内,同时用二氧化碳灭火机或砂子灭火,并注意油流方向,以防止火灾扩大而引起其他设备着火。 三、主变压器保护动作。 1、瓦斯保护动作时的处理。 瓦斯保护根据事故性质的不同,其动作情况可分为两种:一种是动作于信号,并不跳闸;另一种是两者同时发生。 轻瓦斯保护动作,通常有下列原因: