抚仙湖东大河流域主要河流水污染治理与清水产流机制修复试点工程一期工程

监理总结

玉溪世纪永立建设监理有限公司

2012年7月6日

玉溪世纪永立建设监理有限公司受澄江县东大河流域主要河流水污染治理与清水产流机制修复试点工程管理局的委托,对澄江县东大河流域主要河流水污染治理与清水产流机制修复试点工程实施施工阶段全过程监理工作,于2011年8月派驻项目监理部开始对本工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、监理单位、施工单位的共同努力,本工程于2012年5月主体工程全部竣工。

一、工程概况

本工程属玉溪市澄江县东大河流域主要河流水污染治理与清水产流机制修复工程一期工程,距县城约2.5公里,项目总投资约6000万元。

一标段:涉及10个村落污水整治7个土壤净化槽净化槽面积约3020m2补益村:人口约636人,日处理量35t/d。三合湾人口约139人,日处理量10t/d。大树村人口约850人,日处理量50t/d。跨马人口约1436人,日处理量80t/d。飞大田人口约105人,日处理量10t/d。象鼻、肖咀、上备乐、下备乐村为集水井积水再抽人市政管网。其工艺流程为:生活污水→隔油池→厌氧池→调节池→土壤净化槽处理系统→出水井。

二标段:本工程起点为E03(东大河管理所)原有旱鱼塘,E03---E05原设计新建沟渠未做,原有边沟的水进入E04(开口进入原有的三个鱼塘),水从E04(开出口)出来,利用原有

沟渠进入E08多塘(原有的三个鱼塘,做进水口),出口为E011(原有鱼塘)接原有沟渠,利用原有沟渠,水进入E12(原有5个鱼塘)出水口为E15,E15至E17(新增2个多塘)利用原有沟渠,水从E17至E19(新增2个塘)是利用原有老沟,E19出来的水进入旁侧河道至E20(2个鱼塘,做开口)出口为E22,进入旁侧河道接E24(原有鱼塘做开口)出口为E25,接旁侧河道,进入E26,出口为E27,接入三标。旁侧河道E15至E19、E11至E12;老吴柞路口至E08三段新增旁侧河道,E18新增小沉砂池1个。

三标段:(1)河滨低污染水收集系统工程及低污染水收集系统护岸建设;(2)低污染水原位水质净化工程建设。我单位承建项目(K3+188~K4+722),全长1.53千米,包括东大河上游低污染水流经DN800涵管过水塘1再流经旁侧河道水收集系统又流向水塘2再次过旁侧河道逐步净化。本施工标段水处理系统为由北至南流向,之后流入四标水收集系统。

四标段:河滨低污染水收集系统工程及低污染水收集系统护岸建设,四中路以下东侧河滨低污染水收集系统护岸建设,低污染水原位水质净化工程。实施范围包括四中路以下东侧原位水质净化工程。在工程建设过程中,保留工程区内现有东西向灌渠。使其与系统交汇贯通,工程建成后,通过与其连通的东西向灌渠,收集周围的低污染水。E37-E40段新建沟渠主要收集

E37-E40之间东大河东侧农田面低污染水,并其与系统交汇贯通。

工程建好后通过与其连通的东西向灌渠,收集周边的低污染水。

在E38-E39之间建设水塘3,主要用于增加系统容量,增加停留

时间,从而增强收集系统对低污染水的净化能力,因塘水位深,

在水塘周围设置围栏。东大河东侧低污染水收集系统护岸为生

态石笼护岸。

五标段:1#湿地北段,建设面积分别为:生物调蓄塘2000㎡、一级表流湿地3950㎡、碎石潜流湿地1000㎡、二级表流湿地5950㎡。湿

地共四个区域,各区域间采用土堤或袋装土堆砌分隔。生物调蓄塘出水通过布水堰布水入一级表流湿地,湿地内各区域间采用漫流或埋管布水。一级表流湿地、二级表流湿地内建设袋装土壅水堤,分段壅水。湿地引河滨低污染水收集系统来水进行处理,出水直接排入临近的灌渠。

2、1#湿地南段,湿地建设面积分别为:一级表流湿地3700㎡、碎石潜流湿地1300㎡、二级表流湿地6700㎡。湿地共三个区域,各区域间采用土堤或袋装土堆砌分隔;湿地内各区域间采用漫流或埋管布水。一级表流湿地、二级表流湿地内建设袋装土壅水堤,分段壅水。湿地进水口与现状灌渠相连,引灌渠上游来水进行处理,湿地出水直接排入临近的灌渠。

3、2#湿地,建设面积分别为:生物调蓄塘1000㎡、一级表流湿地6320㎡、碎石潜流湿地980㎡、二级表流湿地4700㎡;湿地四个区域,

各区域间采用土堤或袋装土堆砌分隔。生物调蓄塘出水通过布水堰均匀布水入一级表流湿地,湿地内各区域间采用漫流埋管布水。一级表流湿地、二级表流湿地内建设袋装土壅水堤,分段壅水。湿地引河滨低污染水收集系统来水进行处理,出水直接排入临近的灌渠;

4、3#湿地,建设面积分别为:其中一级表流湿地3600㎡、碎石潜流湿地1200㎡、二级表流湿地5200㎡;湿地三个区域,各区域间采用土堤或袋装土堆砌分隔,湿地内各区域间采用埋管布水。湿地进水口与茴香沟相连,引其上游来水进行处理,湿地出水就近排回茴香沟。

5、3#砾石床包含:一个生态砾石床,建筑面积682.65㎡;调蓄池建

筑面积99㎡,泵井建筑面积6.75㎡。生态砾石床及泵井为钢筋混凝土浇筑,调蓄池堤岸为土质堤岸,坡比为1:1;砾石床内填充天然

砾石及人工砾石,上面铺设三层尼龙网,然后覆盖30cm红土栽种植物。引临近灌渠水流至调蓄池内,然后经潜水泵抽至砾石床内处理后排入河滨低污染水收集系统。

六标段共4、5、6#砾石床,异位河床4个单元工程,东大河低污染水进入异位河床和4#砾石床进行净化,净化后再排入东大河,清水沟低污染水进入5#砾石床进行净化,净化后排入清水沟,兜底寺河污水进入6#砾石床净化后排入兜底寺河。

二、工程建设地点:东大河流域

三、工程建设相关单位:

建设单位:抚仙湖东大河流域主要河流水污染治理与清水产流机制修复工程管理局

设计单位:中交上海航道勘查设计研究院

监理单位:玉溪世纪永立建设监理有限公司

监督单位:澄江县建设工程质量监督管理站

施工单位:(一标段)云南瑞石建筑工程有限公司

(二标段)云南九州建设集团有限公司

(三标段)昆明西山沙朗建筑经营公司

(四标段)云南铭辉工程有限公司

(五标段)云南滇通市政工程有限公司

(六标段)玉溪马桥建设集团有限公司

四、主要的施工方法和技术措施

一、沟槽土方开挖的施工方法:

1、土方开挖前,根据设计要求和地形的变化用全站仪测量出开挖土方或软基处理范围的边线,打入木桩,撒上白灰标志,同时在高挖地段每20m距离安装好坡度板,便于开挖时更好、更有效地检验和控制开挖宽度及坡度,避免了超挖或少挖现象。

2、土方开挖依据由上往下,竖向分层、横向分段的原则进行,严禁掏底开挖。

3、沟槽基底不扰动,松土清理干净,基坑报验合格后,才进行下道工序施工,严把基坑质量关。

模板制作及安装方法

1、底板、墙板模板采用钢模,龙骨架和支撑采用8cm*10cm、

10cm*10cm枋木和φ48钢管相结合的方法组装。

2、安装模板时,根据外缘线控制桩拉通线,准确安装模板的本面位置,标高用水准仪和连通器平水管相结合的方法确定,模板顶标高即为设计砼面标高。

钢筋制作及安装方法

1、钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过检查后,按下料表放出实样,试验合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。

2、钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量、长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。

3、钢筋绑扎前认真熟悉图纸,检查配料表与图纸是否有别,仔细检查成品尺寸,弯头是否准确,核对无误后方可进行绑扎。

4、钢筋绑扎完毕后及时组织相关单位进行隐蔽验收,做好隐蔽签收记录等资料,并对存在的问题及时整改。

混凝土浇筑施工方法

1、采用

本工程采用现浇混凝土。

2、砼浇捣顺序施工、分带浇筑,形成流水作业,但浇捣下一带与前一带已浇砼必须是尚末初凝之前。

3、砼浇捣过程中注意保护钢筋,确保其位置不发生偏离。

4、已浇灌的砼在终凝6小时后及时派专人负责浇水养护,湿养护期不少于7天。

砌石工程:

(1)一般要求

1)砂浆必须要有试验配合比,强度须满足设计要求,且应有试块试验报告,试块应在砌筑现场随机制取。

2)砌筑前,应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净,砌筑时保持砌石表面湿润。

3)砌筑因故停顿,砂浆已超过初凝时间,应待砂浆强度达到2.5Mpa 后才可继续施工;在继续砌筑前,应将原砌体表面的浮渣清除;砌筑时应避免震动下层砌体。

4)砌石体应采用铺浆法砌筑,砂灰浆厚度应为20~30mm,当气温变化时,应适当调整。

5)采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑,对不同时砌筑的面,必须留置临时间断处,并应砌成斜搓。

6)砌石体尺寸和位置的允许偏差,不应超过有关的规定。

(2)块石砌体

1)砌筑墙体的第一皮石块应座浆,且将大面朝下。

2)砌体应风皮卧砌,并应上下错缝、内外搭砌,不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。

3)砌体的灰缝厚度应为20~30mm,砂浆应饱满,石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎块或片石嵌实,不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法,石块间不应相互接触。

4)砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的石料砌筑。

5)石墙必须设置拉结石。拉结石必须均匀分布、相互错开,一般每0.7m2墙面至少应设置一块,且同皮内的中距不应大于2m。

拉结石的长度,若其墙厚等于或小于400mm时,应等于墙厚;墙厚大于400mm时,可用两块拉结石内外搭接,搭接长度不应小于150mm,且其中一块长度不应小于墙厚的2/3。

6)砌体每日的砌筑高度,不应超过1.2m。

5、养护

砌体外露面,在砌筑后12~18h之间应及时养护,经常保持外露面的湿润,养护时间:水泥砂浆砌体一般为14天。

6、砌石表面勾缝

勾缝砂浆采用细砂,用较小的水灰比,采用32.5级水泥拌制砂浆。灰砂比应控制在1:1至1:2之间。清缝在料石砌筑24小时后进行,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的二倍。勾缝前必须将槽缝冲洗干净,不得残留灰渣和积水,并保持缝面湿润。勾缝砂浆必须单独拌制,严禁与砌石体砂浆混用。拌制好的砂浆向缝内分几次填充并用力压实,直到与表面平齐,然后抹光。砂浆初凝后砌体不得扰动。勾缝表面与块石应自然接缝,力求美观、匀称,砌体表面溅上的砂浆要清除干净。当勾缝完成和砂浆初凝后,砌体表面应刷洗干净,至少用浸湿物覆盖保持21天,在养护期间应经常洒水,使砌体保持湿润,避免碰撞和振动。

3.1工艺流程:

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装

→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验

3.2预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出150角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口中稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至1min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。

3.3干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70~100mm。干管安装完后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗潜漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。

3.4立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,

洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。

3.5支管安装:首先剔出吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定卡架,封闭各预留管口和堵洞。

3.6器具连接管安装:核查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸修整预留洞口。分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口和堵洞打开下一层立管扫除口,用充气橡胶堵封闭上部,进行闭水试验。合格后,撤去橡胶堵,封好扫除口。

3.7排水管道安装后,按规定要求必须进行闭水试验。凡

属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后,必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。

3.8地下埋设管道及出屋顶透气立管如不采用硬质聚氯乙烯排水管件而采用下水铸铁管件时,可采用水泥捻口。为防止渗漏,塑料管插接处用粗砂纸将塑料管横向打磨粗糙。

3.9粘接剂易挥发,使用后应随时封盖。冬季施工进行粘接时,凝固时间为2~3min。粘接场所应通风良好,远离明火。

六角空心砖

工序

施工程序为:施工准备→测量放样→开挖基槽→基底夯实→六角空心砖铺设→养生。

三、材料

3.1片石

1、砌体工程的石料应质地坚硬,不易风化,无裂纹。石料表面的污渍应予清除。

2、普通片石的形状不受限制,但其中部厚度不应小于15cm。用于镶面的片石宜选用表面较平整,尺寸较大者,且边缘的厚度不得小于15cm。

3、用作镶面的块石外露面应稍加修凿,凹入深度不应大于2cm;砌筑过程中要求按两顺一丁方式砌筑;镶面丁石的长度不应小于顺石宽度的1.5倍。

3.2砂浆

1、砌体工程所用砂浆的强度等级应符合设计要求。

2、砂浆中所用水泥、细骨料、水等原材料的质量要求,必须送试验室检测合格后,方可使用。砂子采用中粗砂。

3、M7.5水泥砂浆配合比(kg): 275(西水32.5水泥):1510(中粗砂):225(自来水)或1(西水32.5水泥):5.49(中粗砂):0.82(自来水)。

4、砂浆应具有适当的流动性和良好的和易性。简易判定方法:用手捏成小团,以指缝不出浆,松手后不松散为度。

5、砂浆应随拌随用。当在运输或贮存过程中发生离析现象时,砌筑前应重新拌和。已凝结的砂浆,不得使用。

6、砂浆拌和必须采用机械搅拌,磅秤计量。

7、砂浆稠度应为30~50mm。

四、六角空心砖铺设:

1、先砌脚墙、后砌护脚;砌筑脚墙和护脚时,按12.5m一道伸缩缝,在2伸缩缝间分段砌筑,缝内全断面填塞沥青麻丝。脚墙与护脚连接处,护脚片石必须咬入脚墙内,可先预砌一层片石,确保连接处片石连接紧密,相互咬接。

2、六角空心砖线型应平、顺、直.

3、六角空心砖铺设时应自下而上铺设六角空心砖空心砖。施工时六角空心砖背后必须夯实,铺设时应用橡皮锤击打,不得使用铁锤等重物进行击打。

4、排水槽沿线路方向每25米设置一处,采用C15混凝土预制块进行铺砌,排水槽每节长0.5m,截水槽必须与六角空心砖坡面垂直,挡水板采用预制块进行砌筑。

5、排水槽埋入边坡0.1m深度。

6、砌筑过程中,严禁出现通缝现象。

五、成品保护

1、砌筑完成后,及时采用土工布覆盖养生,常温下养护期不得少于7天。

2、施工过程中,施工人员不得踩踏已完砌体,避免踩松。

3、浆砌片石完成后,必须“工完料清”,3日内清除工作面,多余片石运离现场,清除弃石。对污染的级配碎石表面予以清理干净,侵占的施工便道予以恢复。

雷诺护垫

雷诺护垫系采用以机编六边形低碳钢丝网面制成的网垫,在网垫内填充合乎一定要求的石头共同构成的防护结构,钢丝表面处理采用镀锌+覆塑双重防腐。一般的雷诺护垫的规格为0.3m厚,2m宽,6m长。雷诺护垫结构主要用于保护水工结构工程、河道整治工程等水利工程或航道工程来抵御水力冲刷、淘刷等。之所以命名为雷诺护垫,是因为其最先应用是在意大利的雷诺河。

2.2 雷诺护垫的特点

雷诺护垫的主要特性包含6个方面,分别为:

(1)柔韧性:作为以低碳钢丝作为组合体结构,雷诺护垫具有很强的柔

韧性,能够适应地基与被防护体的局部沉陷变形,并且可以自行调整愈合,阻止变形的继续发展。

(2) 耐久性:机编六边形低碳钢丝网面加上硬质石头联合形成了一个大的耐久性很强的整体。

(3) 环保性:产品是由符合一定要求的石头填充来达到防护的效果,在临水环境中,经过泥沙的自然沉积,其表面可以较迅速地生长植被,并促进周边微生态环境的恢复,具有完美的环境亲和性。

(4) 透水性:产品具有自然透水性,雷诺护垫安装后,护垫后的水头不会增加。同时能够保证天然水体与地下水的自然交换,进一步加强了环保效果。

(5) 整体性:产品由独立的单元构成,但同时每个相邻单元间都由钢丝绞合,所以还具有很好的整体性。

(6) 经济性:雷诺护垫所需石头可以采用传统结构无法利用的碎石或鹅卵石,石头成本较低。不需要排水系统,只需要有限的机械设备、不需要熟练工。如果设计和施工合理,该结构使用寿命长,且无需维护。

四、监理基本情况

1、抓好事前控制严把质量关

在整个监理过程中,我公司以事前控制和主动控制为主,

根据合同和设计文件编制了监理规划、制定了具体的监理

工作程序,明确了工作内容,验收标准及工作要求。

2、严把原材料

凡进场的(原材料)包括钢筋、水泥、砂石、雷洛护垫、

红砖等首先要进行书面检查、检验合格证及见证取样后的

送检报告,检验合格后才允许进场使用。

3、严格工序检查,强化过程控制

在施工过程中强化施工工序报验检查,做到先报验后施工,

上道工序未经验收不允许下道工序的施工,对隐蔽工程验

收较为重视,现场监理人员对重点、关键部位进行了旁站

监督,在整个施工过程中把钢筋绑扎制作、砼浇灌厚度、

砼配合比等方面作为重点控制,确保砼的施工质量。

4、加强事后控制,确保施工质量符合要求

本工程在施工过程中未发生质量事故,作为一般的质量问

题,施工单位通过自检后内部整改,通过监理检查发现后

通知施工单位整改。要求施工单位做好已完工程的成品保

护工作。

五、对工程质量的综合评估意见

1、本项目监理部根据分项(子分项)单位工程的质量情况认为工程实物质量满足设计图纸要求及相关规范、规定要求,感观质量为一般,质量控制资料基本完整,《给排水管道工程施工验收规范》(GB50268-2008)及《砼结构工程质量验收规范》(GB50204)的施工质量标准规范要求分部(子分部)工程为合格,符合要求同意验收。

六、质量、安全、文明施工及环境保护管制措施

“安全第一,预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则一直贯彻整个施工过程。加强安全生产的领导、强化管理,全面贯彻执行《建筑施工安全检查评分标准》和《施工现场临时用电技术规范》是本工程实现无伤亡事故、无火灾、无中毒、无重大设备事故等六无安全目标的有效措施和方法。

在保证质量和安全的基础上,确保施工进度,施工中以总进度网络为依据,按不同施工阶段,施工方法和不同专业工种分解为不同的进度目标,以各项技术、管理措施为保证手段,进行施工全过程的动态控制。

七、结束语

在本工程施工过程中,政府、建设方等单位,都给予了大力的支持和帮助,及时解决了施工中一切困难,使得我司在观澜排洪渠项目中能顺利开展监理工作,实现了总体进度目标和质量目标,顺利完成监理任务。借此我公司全体员工表示衷心感谢,并希望通过本项目的合作,能再次取得业主的眷顾与合作,谢谢!