岗位开始
时间检查路线设备名称检查项目
参数合格范
围
参数预
警值
参数报
警值
检查
数据
班长输灰空压
机房
1.空压机控制面板各参数显示正确,
2.输灰空压机冷却水畅通,油位、油质、声音、振动正常。
3.干燥器进出口阀切换及工作状态正确,过滤器疏水正常。
4.灰斗气化风机出口压力、油质、油位、声音、振动、温度
正常。
5.灰斗气化风机就地控制柜、气动阀控制箱各控制开关位置
正确。
6.管道、阀门无漏气,表计指示正确。
油位在1/2~
2/3之间
轴承温度小
于80度
振动小于
0.08mm,压力
是>0.5MPa
仓泵间
1.各电场阀门开关灵活,各管道无泄漏,仪表指示正常;
2.各电场手动插板门开及拉链、保温完好;
3.各电场仓泵箱控制气压力;各仓泵落料情况及仓泵温度
仪用气压
力是>0.5MPa
捞渣机及溢
流水系统
1.液压油站油泵电机运行正常无异音,油质良好,无渗、漏油
现象,油站温度及油位;
2.检查液压马达、扭力臂及其支座、等上的螺栓是否牢固,
3.水封板无变形、破损、脱落现象;捞渣机水位正常,检查箱
体无渗、漏水现象,链条冲洗水正常:
4.张紧油站油位油质良好,无渗、漏油现象,链条张紧合适
5.捞渣机水温,补水手动门开度适当,补水电磁阀门打开:
6.就地控制箱的仪表显示正常
7.水泵声音、振动、温度正常,无积水,无漏油,压力表指示
正确,油位正常。
8.溢流水池液位正常无溢流。
振动<0.08mm,
油站油位
2/3~1/2,轴
承温度<80℃,
捞渣机水
温>60℃时补
水60℃
增压风机系
统
1油泵及电机运行正常无异音,油位正常,冷却水投入
2.控制油压>2.2MPa,润滑油压>0.18 MPa,各个回油正常供油
温度、油箱温度正常
3. 就地检查增压风机电机轴承温度正常
4.轴承冷却风机运行正常无异音及振动()
油站油位
2/3~1/2,振
动<7.1mm,轴
承温度<80℃,
5.就地增压风机动叶开度()1.风机运行正常无异音
吸收塔循环泵1.检查循环泵出口压力正常、油质、油位、声音、振动、温度冷却水及轴封水正常
2.检查防护罩完好、轴承温度、振动正常,地角螺丝无松动。检查电机声音、温度、振动正常。
主值输灰空压
机房
2.液压油站油泵电机运行正常无异音,油质良好,无渗、漏油
现象,油站温度及油位;
2.检查液压马达、扭力臂及其支座、等上的螺栓是否牢固,
3.水封板无变形、破损、脱落现象;捞渣机水位正常,检查箱
体无渗、漏水现象,链条冲洗水正常:
4.张紧油站油位油质良好,无渗、漏油现象,链条张紧合适
5.捞渣机水温,补水手动门开度适当,补水电磁阀门打开:
6.就地控制箱的仪表显示正常
7.水泵声音、振动、温度正常,无积水,无漏油,压力表指
示正确,油位正常。
振动<0.08mm,
油站油位
2/3~1/2,轴
承温度<80℃,
捞渣机水
温>60℃时补
水
主值
1.检查循环泵出口压力正常、油质、油位、声音、振动、温度
冷却水及轴封水正常
2.检查防护罩完好、轴承温度、振动正常,地角螺丝无松动。
检查电机声音、温度、振动正常。
电除尘配
电室
1.程控柜供电正常。各指示灯状态正常。
2. 控制柜按钮、信号、表计正常;
3. 检查电除尘器高压电场参数正常、低压控制柜内各振打、
加热装置运行方式,以及安全连锁箱。
4.智能控制柜PCL面板显示各参数正常。
5.各电源柜、控制箱柜门关好,无放电现象。
室内温度小
于35度
空调运行正
常;
制浆系统
1.磨机润滑油喷射系统油位正常,气泵压力正常,油泵运行正
常;磨机润滑油系统油位正常,油泵工作正常,前后轴承回油
正常
2.浆液循环箱搅拌器油位正常、转动正常、无异音,浆液循环
泵油位正常、运行正常;溢流管溢流正常
3.检查石灰石旋流器的投入旋分子畅通,并对运行旋分子入口
手动阀开关,就地工作压力
4.检查盘车电机离合器正常
5.水泵:温度、压力、流量、油质、油位、振动、等不得超
过或低于允许值;填料轴封工作正常,少许滴水(8-10滴/
分钟),冷却水正常,不得中断;油质良好,不进水,不乳化,
喷射油系统的
空气压
力>0.4MPa,油
站油位2/3~
1/2轴承温度
<80℃水箱
水位>0.6m而
〈1.3m,石灰
石旋流器工
作压力
100-150Pa
不变黑;无异味;异音。管道及放水阀无泄漏,检查浆液箱无溢流
值班员输灰空压
机房
1.振打装置及电机运行正常无异音
2. 检修人孔门完好并锁好电场
3. 检查振打电机及减速机润滑油正常
4. 变压器油位正常,硅胶硅胶无变色,呼吸器畅通,油质透明,
无漏油渗油现象,运行时无异音;套管清洁、无破裂,接头无
发热现象
电机轴承温度
<80℃,振动
<0.08mm
灰库系统
检查布袋除尘器各气动吹扫动作均匀,布袋除尘器仪用气压力
检查灰库设备完好
大于0.3Mpa 除渣水泵房
1.除渣水泵声音、振动、温度正常,无积水,无漏油,压力
表指示正确,油位正常。
2.各阀门位置正确,各管道无泄漏,
3.就地控制箱的空气压力显示正常
轴承温度
<80℃除渣
水池水
位>1.5m
值班员
控制箱的
空气压
力>0.55MPa
高校浓缩
机
1.主粑电机运行正常,轴承振动,无异音,溢流正常
2.主粑齿轮箱及减速机油位正常、油质良好,油脂渗漏现象,
3.各阀门开.各阀门位置正确,各管道无泄漏
4.就地控制箱的仪表显示正常
轴承振动
<0.12mm控制
箱的空气压
力>0.55MPa,
油站油位
2/3~1/2,污
水池水位<1m,
轴承温度不大
于65℃
灰斗气化
风机
1.气化风机运行正常无异音
2.气化风机油位正常、温度、振动
3.各管道阀门位置正确电加热外观及接地良好,三相电流是否
平衡
出口温度接近
120℃,压力
<65kPa,轴承
温度<85℃,
振动<0.08mm120℃
灰库气化
风机
1.气化风机运行正常无异音
2.气化风机油位正常、温度、振动
3.各管道阀门位置正确电加热外观及接地良好,三相电流是否
平衡
出口温度
接近100℃,
压力<98kPa,
轴承温度
<85℃,110℃
输灰空压
机
1.空压机及电机运行正常无异音,冷却水正常,油位正常
2.空压机出口温度、压力正常,冷却风扇转动正常
3.各阀门位置及仪表正常,管道无泄露
4.干燥器温度正常
排气温度
77-97℃,轴
承温度<80℃,
轴承振动
<0.08mm
工艺水系
统
1.水泵:温度、压力、流量、油质、油位、振动、等不得超过
或低于允许值;填料轴封工作正常,少许滴水(8-10滴/分钟),
冷却水正常,不得中断;油质良好,不进水,不乳化,不变黑,;
轴承温度
<80℃水箱
水位>1.5m而
值班员
无异味;异音。
2.管道及放水阀无泄漏,检查工艺水箱无溢流
〈3.8m油位
在1/2~2/3
之间
卸料系统
1.卸料篦子无堵塞,卸料斗(有\无)存料。卸料间布袋除尘器
正常,
2.电磁铁及振动给料机良好,
3.斗式提升机减速机油位正常,支撑轴承润滑油正常,防倒转
器完好,;石灰石仓布袋除尘器正常,
4.输送机皮带无跑偏,皮带底部无积料,拉线开关完好,
5.卸料机卸料头护皮完好,
6.就地检查石灰石仓料位,
存料120T 制浆系统
管道及放水阀无泄漏,检查浆液箱无
溢流
喷射油系统的
空气压
力>0.4MPa,油
站油位2/3~
1/2轴承温度
<80℃水箱
水位>0.6m而
〈1.3m,石灰
石旋流器工
作压力
100-150Pa 供浆系统
水泵:温度、压力、流量、油质、油位、振动、等不得超过
或低于允许值;填料轴封工作正常,少许滴水(8-10滴/分
钟),冷却水正常,不得中断;油质良好,不进水,不乳化,
不变黑;无异味;异音。管道及放水阀无泄漏,检查浆液箱无
溢流
油位在1/2~
2/3之间
值班员滤液水池
及事故浆
液系统
水泵及搅拌器:温度、压力、流量、油质、油位、振动、等
不得超过或低于允许值;填料轴封工作正常,少许滴水(8-10
滴/分钟),冷却水正常,不得中断;油质良好,不进水,不
乳化,不变黑;无异味;异音。管道及放水阀无泄漏,检查浆
液箱无溢流
轴承温度
<80℃水
位>1.8m而
〈3.4m
挡板密封
风系统
1.风机运行正常无异音
2.风机油位正常、温度、振动
风机油位正常、温度、振动,冷却水正常
压力<98kPa,
轴承温度
<85℃, 振动
<0.08mm
GGH
1.检查GGH驱动电机运行正常无异音,无振动,减速箱油位正
常,检查GGH密封风机运行正常无异音,无振动,出口压力正
常
2.检查吹灰器密封风机运行正常无异音,无振动
3.检查GGH及密封风机无泄露;检查GGH各吹扫手动阀门开关
位置正确
5.检查低泄露风机无泄露运行正常,无异音及振动
6.检查GGH选择的是吹扫方法。
油位2/3~
1/2,振动
<0.08mm,轴承
温度<85℃,无
异音
压缩空气
系统
1.检查仪用压缩空气储气罐压力正常无泄露。
2.检查杂用压缩空气储气罐压力正常,无泄露,杂用压缩空气
值班员
储气罐无积水。
脱水机系
统
1.滤布冲洗水泵及电机运行正常、轴封水及油位正常,无异音;
滤布冲洗正常,滤布水泵及电机轴承温度、振动
2 .#1真空泵皮带完好松紧合适
3.脱水机滤布及皮带无跑偏,仪用空气压力正常,滤布上无积
料,地漏无堵塞
轴承温度
<80℃,无异
音
吸收塔系
统
1.吸收塔:无溢流、无泄漏、液位变化正常。
2.表计及控控制柜:各压力表指示值在控制范围,无异常;
水样正常流畅,各仪表显示数据正常,指示灯、光字牌
状态正常,各开关连锁位置正常。
3.系统:管道阀门严密不漏,阀门位置正确,各指示仪表
正常,阀门无卡涩。
4.搅拌机:声音、振动、转数正常;皮带轮、减速机运转
正常,无打滑、摆动现象。
5.石膏排除泵:温度、压力、流量、油质、油位、振动等
不得超过或低于允许值;填料轴封工作正常,少许滴水
(8-10滴/分钟),冷却水应正常,不得中断;油质良好,
不进水,不乳化,不变黑,无异味;无异音。石膏旋流
站工作压力正常,旋分子无堵塞现象
6.MCC柜:指示灯状态正确,电压表、电流表指示正确,柜
门关严。
轴承温度
<80℃,油位
在1/2~2/3
之间,除雾器
压差不大于
150Pa密度
1100KG/M3,
PH值5.4-5.8
石膏旋流器
工作压力
100-180Pa
脱硫运行人员培训考试试题答案 姓名:成绩: 一、填空题(每空1分,25共分) 1、在本脱硫系统中吸收塔内原烟气与石灰石浆液充分接触反应脱除烟气中SO2 , 原烟气温度进一步降低至饱和温度50℃左右经烟囱排放到大气中。 2、本脱硫系统在设计入口烟气参数的情况下,脱硫系统的效率不小于95% ,SO2排放浓度小于400 mg/Nm3 。 3、二氧化硫吸收系统,主要用于脱除烟气中SO2 粉尘HCl 等污染物。 4、吸收塔自下而上可分为浆液池区、喷淋区、除雾器区三个功能区 5、从吸收塔排出的石膏浆液含固浓度50% (wt),经石膏旋流器、真空脱水皮带机使其含水量小于10% ,然后用输送机送至石膏库房堆放。 6、本脱硫系统供浆量是根据进口烟气量、吸收塔进口SO2浓度、吸收塔出口SO2浓度、吸收塔内浆液的PH值、石灰石浆液密度来控制的。 7本脱硫系统设计入口烟气温度为138 ℃,最高连续运行温度为138℃,最高烟温不能超过160 ℃ 8、真空泵的作用是制造一个真空/抽吸动力,来吸收皮带机滤布上石膏浆液的水分。 9、氧化风机的空气管必须进行减温增湿,防止内壁结垢。 10、吸收塔除雾器冲洗的主要目的是防止除雾器的堵塞、补充吸收塔液位。 11、氧化风机的额定电流165A 、射流扰动泵的额定电流136.7A 。 二、选择题(每题2分,共30分) 1、(C )是目前应用最广泛、技术最成熟的脱硫工艺。 (A)循环流化床法;(B)喷雾干燥法;(C)石灰石(石膏)湿法;(D)原煤脱硫。 2.密封风机来的密封风的主要作用是防止(C )。 A.烟气档板结露腐蚀; B.原烟道腐蚀; C.烟气泄漏; D.烟气减温
脱硫除灰复习题库 (一)湿式制浆系统1 1、运行中发现湿式球磨机进料量逐渐下降,怎样检查及处理 2、在2分钟后发现浆液分配箱拉杆在循环位置失灵,此时怎样处理 3、处理正常后在启动磨机时发现磨机浆液循环泵不具备启条件在DCS中怎样检查和处理 4、启动后电流超标,怎样调整 (二)湿式制浆系统2 1、磨机浆液循环泵的额定电流是多少 2、湿式球磨机保护跳闸条件 3、停运时间较长的磨机在启动时注意哪些 4、因湿式球磨机动力电源来源不一样,在#5机运行时,应经常运行哪台 (三)烟气挡板密封风机 1、挡板密封风机运行电流为21A,挡板密封风机加热器出口温度为78度,且有上升趋势,怎样处理 2、如果挡板密封风机超电流怎样调整其在前期运行中出现过哪些异常 3、挡板密封风机额定电流为多少 4、挡板密封风机的作用为什么出口要有加热器 5、挡板密封风加热器启动条件 6、挡板密封风机加热器启停先后顺序 (四)石灰石浆液供给系统 1、脱硫系统启动后供浆时发现无供浆流量,怎样检查、处理 2、正常运行中发现供浆密度突然由1214kg/m3上升至1250 kg/m3,怎样处理 3、石灰石浆液箱液位在2米时,石灰石浆液箱搅拌器电流、电机晃动大,属于正常现象吗, 为什么 4、石灰石供浆泵额定电流为多少 5、石灰石浆液泵保护跳闸条件 (五)旁路挡板 1、开、关旁路挡板时的顺序为什么 2、旁路挡板关允许条件 3、旁路挡板差压大幅上升趋势怎样调整 4、DCS显示有投油信号时,怎样处理 5、保护开旁路烟气挡板门条件 6、FGD入口烟气压力高于2000Pa,5s后旁路挡板未开,怎样处理 (六)增压风机1 1、增压风机在哪些情况下会出现导叶退出自动现象如何及时处理 2、增压风机喘振有哪些现象什么情况下会发生喘振现象 3、增压风机作用 4、增压风机启动允许条件 (七)增压风机2 1、增压风机电机轴承温度由35度突然上升至120度,增压风机会跳闸吗为什么 2、增压风机启、停操作 3、运行中增压风机动叶自动调至手动的条件 4、增压风机保护连锁跳闸条件 5、增压风机额定电流
脱硫专业测试题 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-
脱硫专业测试题 一、填空题(每题1分,共10分): 1、石膏排出泵额定流量为405m 3/h ,进口管径为150mm ,则其进口流速为(6.37)m/s 。 2、脱硫系统中大多数输送浆液的泵在连续运行时形成一个回路,浆液流动速度应同时考虑防止(固体沉积)和(对管道的冲刷磨损)。 3、湿法脱硫中最低浆液含固量不应低于5%wt ,这样做的目的是(加快浆液中石膏的结晶)。 4、仪器测量某电厂烟气SO 2体积分数为100*10-6,烟气含湿量为10%,烟气氧量为 9%,则折算过量空气系数为1.4时的SO 2质量浓度为(397.3)mg/m 3。 5、采用滤液水制浆,主要需考虑(系统防腐)。 6、理论上说,进入吸收塔的烟气温度越低,越有利于(SO 2的吸收),可以提高系统脱硫效率。 7、当脱硫系统中PH 计故障时,则至少人工每(2)小时化验一次。 线 订 装 *************************公司 姓名 成绩
8、某电厂设计为三层喷淋,浆液循环泵出力为6650m3/h,烟气流量为 1080km3/h,则设计液气比为(18.47)。 9、除雾器冲洗水压力过高则(会造成烟气二次带水),压力过低则(冲洗效果差) 10、对于采用压力变送器进行液位测量的装置,当采用工艺水冲洗吸收塔液位计时,显示液位将(升高)。 二、多项选择题(每题1分,共15分;至少有1个选项正确,多选、少选、错选均不得分) 1、以下动力电源由PC段提供的是(B)。 A、75KW以上的静止负荷回路 B、MCC电源 C、继电保护 D、100KW以上的电动机回路 2、下列对检查和调整旋流器底流浓度和细度的叙述,正确的是(A、D)。 A、旋流器底流排料应呈伞状 B、如底流浓度过大,应更换较小的底流口 C、提高进料浓度,不能提高底流浓度 D、底流口过大,可能造成“底流夹细” 3、下列系统属于脱硫岛热工系统的是(A、B、C、D)。 A、就地仪表 B、DCS C、工业电视 D、火灾报警 4、脱硫设备对防腐材料的要求是(A、B)。
热轧电气设备日常巡检保养记录表 表码:R-DS-01编号:01 年月 巡检项目巡检日期配电 室温 度 配电 室无 漏水 配电 柜无 放电 开关 运行 正常 配电 柜指 示正 常 三相 电压 电流 平衡 无报 警故 障现 象 柜门 关好 电机 无振 动噪 声 电机 无臭 味冒 烟 电机 温度 正常 电缆 无破 损 冷却 良好 粉尘 堆积 情况 其它 设备 异常情况描述巡检人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 填写说明:
2、其它设备包括:热轧电气设备日常巡检保养记录表 表码:R-DS-02编号:02 年月 巡检项目巡检日期配电 室温 度 配电 室无 漏水 配电 柜无 放电 开关 运行 正常 配电 柜指 示正 常 三相 电压 电流 平衡 无报 警故 障现 象 柜门 关好 电机 无振 动噪 声 电机 无臭 味冒 烟 电机 温度 正常 电缆 无破 损 冷却 良好 粉尘 堆积 情况 其它 设备 异常情况描述巡检人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 填写说明:
巡检项目巡检日期配电 室温 度 配电 室无 漏水 配电 柜无 放电 开关 运行 正常 配电 柜指 示正 常 三相 电压 电流 平衡 无报 警故 障现 象 柜门 关好 电机 无振 动噪 声 电机 无臭 味冒 烟 电机 温度 正常 电缆 无破 损 冷却 良好 粉尘 堆积 情况 其它 设备 异常情况描述巡检人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 填写说明:
四、简答题 1、生产厂房及仓库对于消防设施和消防防护装备的要求有哪些? 答:生产厂房及仓库应备有必要的消防设施和消防防护装备,如:消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其他消防工具以及正压式消防空气呼吸器等。消防设施和防护装备应定期检查和试验,保证随时可用。严禁将消防工具移作他用;严禁放置杂物妨碍消防设施、工具的使用。 2、作业人员的着装要求有哪些? 答:作业人员的着装不应有可能被转动的机器绞住的部分和可能卡住的部分,进人生产现场必须穿着材质合格的工作服,衣服和袖口必须扣好;禁止戴围巾,穿着长衣服、裙子。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制做,以防遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场,禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋;辫子、长发必须盘在工作帽内。作业接触高温物体,从事酸、碱作业,在易爆场所作业,必须穿着专用的手套、防护工作服。接触带电设备工作,必须穿绝缘鞋。 3、工作人员清扫、擦拭设备时的要求有哪些? 答:禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机器的旋转和移动的部分,严禁将手伸入栅栏内。清拭运转中机器的固定部分时,严禁戴手套或将抹布缠在手上使用,只有在转动部分对工作人员没有危险时,方可允许用长嘴油壶或油枪往油盅和轴承里加油。 4、电气设备着火时的处理措施有哪些? 答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或六氟丙烷灭火器灭火;对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、六氟丙烷灭火器等灭火,不能扑灭时再用泡沫式灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火;地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压式空气呼吸器。 5、工作票签发人的安全职责有哪些? 答:a) 工作是否必要和可能; b) 工作票上所填写的安全措施是否正确和完善; c) 经常到现场检查工作是否安全地进行。
脱硫专业测试题 一、填空题(每题1分,共10分): 1、石膏排出泵额定流量为405m 3/h ,进口管径为150mm ,则其进口流速为()m/s 。 2、脱硫系统中大多数输送浆液的泵在连续运行时形成一个回路,浆液 流动速度应同时考虑防止(固体沉积)和(对管道的冲刷磨损)。 3、湿法脱硫中最低浆液含固量不应低于5%wt ,这样做的目的是(加快浆液中石膏的结晶)。 4、仪器测量某电厂烟气SO 2体积分数为100*10-6 ,烟气含湿量为10%, 烟气氧量为9%,则折算过量空气系数为时的SO 2质量浓度为()mg/m 3 。 5、采用滤液水制浆,主要需考虑(系统防腐)。 6、理论上说,进入吸收塔的烟气温度越低,越有利于(SO 2的吸收),可以提高系统脱硫效率。 7、当脱硫系统中PH 计故障时,则至少人工每(2)小时化验一次。 8、某电厂设计为三层喷淋,浆液循环泵出力为6650m3/h ,烟气流量为1080km3/h ,则设计液气比为()。 A、75KW以上的静止负荷回路 B、MCC电源 C、继电保护 D、100KW 以上的电动机回路 2、下列对检查和调整旋流器底流浓度和细度的叙述,正确的是(A、D)。 A、旋流器底流排料应呈伞状 B、如底流浓度过大,应更换较小的底流口 C、提高进料浓度,不能提高底流浓度 D、底流口过大,可能造成“底流夹细” 3、下列系统属于脱硫岛热工系统的是(A、B、C、D)。 A、就地仪表 B、DCS C、工业电视 D、火灾报警 4、脱硫设备对防腐材料的要求是(A、B)。 A、所用防腐材质应耐瞬时高温 B、采用的材料必须易于传热 C、采用的材料应不易传热 D、所用防腐材质应耐瞬时低温 5、进入水力旋流器的石膏悬浮切向流产生(A),重的固体微粒抛向旋流器壁,并向下流动。 (A)离心运动;(B)直线运动;(C)切向流动;(D)抛物线运行 6、下列情况可能造成石灰石浆液密度降低的是(A、B、D)。 A、粉仓内石灰石粉受潮板结 B、磨机循环箱补水量增加 C、石灰石旋流器堵塞 D、磨机入口蓬料 7、吸收塔内按所发生的化学反应过程可分为(B、C、D) A、除雾区 B、吸收区 C、氧化区 D、中和区
除灰、脱硫、脱硝部分培训试题(满分150分) 1、简述电除尘的原理。(8分) 解答:在两个曲率半径相差较大的金属阳极和阴极上,通过施加高电压维持一个足以使气体电离的电场,使粉尘荷电并在电场力的作用下,依附到极板上,将粉尘从气体中分离出来。 2、简述离心泵的工作原理。(8分) 解答:叶轮装在一个螺旋形的外壳内,叶轮旋转时,流体轴向流入,然后转90度进入叶轮流道并径向流出。叶轮连续旋转,在叶轮入口处不断形成真空,从而使流体连续不断地被泵吸入和排出。 3、简述罗茨风机的工作原理。(8分) 解答:风机内有一对形状相同的转子平衡地布置于气缸中,借助于同步齿轮,转子相互啮合,保持一定的间隙,并作方向相反等速旋转。转子转动时,把由转子与气缸的高压气体压缩而升压,转子每转一转总是从进气口把确定容积的气体送到排气口。 4、简述一级旋流器的工作原理。(8分) 解答:石膏旋流器具有石膏浆液预脱水和石膏晶体分级的双重作用,进入旋流器的石膏浆液切向流动产生离心运动,重的固体微粒被抛向旋流器壁,并向下流动,形成含固浓度为50%的底流,细小的微粒从旋流器的中心向上流动形成溢流。 5、简述分配池的水来源并解释捞渣机密封水的作用。(12分) 解答:分配池的水来源有:3号、4号电除尘排水沟,3号、4号机组渣泵,排浆泵来水,蓄水池来水,灰库排水沟,灰库流化风机排水沟。捞渣机密封水的作用:(1)密封炉底,维持锅炉炉膛负压;(2)密封水温度低于60度,可对高温炉渣进行物理碎焦;(3)对捞渣机和积渣有润滑作用。 6、解释各种厂用设备的所有水来源。(12分) 解答:(1)工业水:最可靠,重要设备的冷却水;(2)除盐水:最洁净的水,供锅炉使用;(3)密封水:供各种输送介质不洁净泵体轴承的密封水;(4)凝结水:蒸汽通过汽轮机做功后重新凝结的水源;(5)工艺水:脱硫系统所有的供水来源;(6)复用水:全厂6kv设备冷却水的回水;(7)生消水:生活消防用水;(8)回收水:通过旋流器一级分离后,回到回收水池的水;(9)发电机内冷水:定子绕阻的冷却水。 7、简述回收水池水来源及水的去向。(12分) 解答:水来源:雨水、4号吸收塔溢流水、PH缓冲箱底流、旋流器溢流、皮带机底部汇流、皮带机真空罐来水、4号GGH高压冲洗水、新制浆区溢流放空、各排出泵放空、轴承密封水等。水去向:
脱硫专业测试题 :一、填空题(每题1分,共10分): I I 线1 i 1、石膏排出泵额定流量为405mVh,进口管径为150mm则其进口流速为(6.37 )订::m/s o 装1 ■2、脱硫系统中大多数输送浆液的泵在连续运行时形成一个回路,浆液流动速度应同I |时考虑防止(固体沉积)和(对管道的冲刷磨损)。 绩: 成: i 3、湿法脱硫中最低浆液含固量不应低于5%w,这样做的目的是(加快浆液中石膏 I I :的结晶)。 I ■ I I -4、仪器测量某电厂烟气SO体积分数为100*10-6,烟气含湿量为10%烟气氧量为名丨姓:9%则折算过量空气系数为1.4时的SQ质量浓度为(397.3 )mg/mL ! 5、米用滤液水制浆,主要需考虑(系统防腐)。 司丨 公;6、理论上说,进入吸收塔的烟气温度越低,越有利于(SQ的吸收),可以提高系 *I *;统脱硫效率。 *! * I 7、当脱硫系统中PH计故障时,则至少人工每(2)小时化验一次 :8、某电厂设计为三层喷淋,浆液循环泵出力为6650m3/h,烟气流量为1080km3/h,I
:则设计液气比为(18.47 )o
9、除雾器冲洗水压力过高则(会造成烟气二次带水),压力过低则(冲洗效果差) 10、对于采用压力变送器进行液位测量的装置,当采用工艺水冲洗吸收塔液位计时, 显示液位将(升高)。 二、多项选择题(每题1分,共15分;至少有1个选项正确,多选、少选、错选均不得分) 1、以下动力电源由PC段提供的是(B)。 A、75KW以上的静止负荷回路 B、MCC电源 C、继电保护 D、100KW以上的电动机回路 2、下列对检查和调整旋流器底流浓度和细度的叙述,正确的是(A、D)。 A、旋流器底流排料应呈伞状 B 、如底流浓度过大,应更换较小的底流口 C、提高进料浓度,不能提高底流浓度 D、底流口过大,可能造成“底流夹细” 3、下列系统属于脱硫岛热工系统的是(A、B、C、D)。 A、就地仪表 B、DCS C、工业电视 D、火灾报警 4、脱硫设备对防腐材料的要求是(A、B)。 A、所用防腐材质应耐瞬时高温 B、采用的材料必须易于传热 C、采用的材料应不易传热 D、所用防腐材质应耐瞬时低温
广东河源电厂2×600MW机组 FGD装置运行人员(巡操)上岗试题 姓名:单位:成绩: 一、选择题(每题1分,共15分) 下列每题都有4个答案,其中只有1个正确答案,将正确答案的序号填入括号内。 1、()是目前应用最广泛、技术最成熟的脱硫工艺。 (A)循环流化床法;(B)喷雾干燥法;(C)石灰石(石膏)湿法;(D)原煤脱硫。 2、为防止脱硫后烟气携带水滴对系统下游设备造成不良影响,必须在吸收塔出口处加装()。 (A)水力旋流器;(B)除雾器;(C)布风托盘;(D)再热器。 3、石灰石浆液的配制和补充主要根据()参数进行调整。 (A)烟气中二氧化硫含量;(B)锅炉负荷;(C)烟气量;(D)循环浆液pH值。 4、当系统中氧化风机出力不足时,会使石膏产品的品质下降,这是因为石膏产品中含有大量的()。 (A)亚硫酸盐;(B)粉煤灰;(C)石灰石;(D)重金属离子。 5、净烟气的腐蚀性要大于原烟气,主要是因为()。 (A)含有大量氯离子;(B)含有三氧化硫;(C)含有大量二氧化硫;(D)温度降低且含水量加大。 6、吸收塔内按所发生的化学反应过程可分为()三个区。 (A)吸收区、烟气区、除雾区;(B)吸收区、氧化区、中和区;(C)浆液区、喷淋区、除雾区;(D)浆池区、吸收区、除雾区。 7、《火电厂烟气脱硫工程技术规范石灰石/石灰—石膏法》规定,对安装有烟气换热器的脱硫系统,在设计工况下,其换热后烟气温度应不低于()℃(A)70;(B)75;(C)80;(D)85。 8、FGD运行中,若吸收塔入口烟尘含量过高,甚至导致pH值异常时,可
采取的措施是()。 (A)加大石灰石浆液流量,保持pH值;(B)打开旁路烟气挡板,减少吸收塔通过烟气量;(C)补加工艺水,降低吸收塔浆液密度;(D)增加氧化风机出口流量。 9、脱硫增压风机跳闸后,应立即采取的措施是()。 (A)汇报职长并检查跳闸原因;(B)停运浆液循环泵;(C)启动烟气急冷装置;(D)打开旁路烟气挡板。 10、当石膏排出泵在运行一段时间后,出口管路压力逐渐升高,这可能是()。 (A)泵的出力增加;(B)出口管路冲刷磨损;(C)出口管路结垢或有石膏沉积现象;(D)入口门门柄脱落。 11、用工艺水进行除雾器的冲洗的目的有两个,一个是防止除雾器的堵塞,另一个是()。 (A)保持吸收塔内的水位;(B)调节pH值;(C)保持浆液密度;(D)调节浆液流量。 12、在真空皮带脱水机运行时,对滤布进行冲洗的主要目的是()。 (A)恢复滤布的过滤能力;(B)降低石膏滤饼的有害物质;(C)加速滤饼形成速度;(D)降低滤布的摩擦系数。 13、FGD运行中,如果浆液循环泵跳闸会连锁增压风机停运,以防止高温烟气烧塔;如果增压风机跳闸应及时停运浆液循环泵,主要是因为循环泵长时间单独运行会造成()。 (A)循环浆液pH值急剧下降;(B)吸收塔溢流;(C)磨损浆液循环管;(D)入口烟道处腐蚀和固体物堆积结垢。 14、启动石灰石浆液泵前,应首先开启(),否则会烧毁机械密封。 (A)泵入口门;(B)泵出口门;(C)轴封水门;(D)管路冲洗水门。 15、下列现象中会直接引发FGD保护动作现象的是()。 (A)循环浆液密度值高于保护值;(B)入口烟气温度高于保护值;(C)工艺水箱水位低;(D)入口烟气SO2含量超标。 二、判断题(每题1分,共15分)
脱硫除灰安规试题 二、选择题 1. “允许试运时间”及“允许恢复工作时间”栏,当班(A )填写并签名,工作负责人确认签名。 A工作许可人 B 工作负责人 C工作票签发人 2. 使用热控工作票时,“需蹲退出热工保护名称”栏由(B )填写. A工作许可人 B 工作负责人 C工作票签发人 3. 值班人员接到工作票后,(A )应及时审查工作票全部内容,必要时填好补充安全措施,确认无问题后,填写收到工作票时间,并在接票人处签名。 A单元长或值班负责人 B工作票许可人 C运行人员 4. 检修工作开始前,(A )向工作负责人详细说明哪些设备带电、有压力、高温、爆炸和触电危险等,双方共同签字完成工作票许可手续。 A工作许可人 B 工作负责人 C工作票签发人 5.事故紧急抢修工作( B)。 A.可不用工作票 B.使用紧急抢修单或工作票 C.记入操作记录簿内D.用操作票 6. 动火工作票签发人不得( C )该项工作的工作负责人。 A、顶替 B、担任 C、兼任 7. 特种设备需经检验检测机构检验合格,并在特种设备( B )部门登记。 A、生产技术管理 B、安全监督管理 C、维护使用管理 8. 对呼吸、心跳停止的伤员就地抢救,应用( B )支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。 A、人工呼吸法 B、心肺复苏法 C、心脏按压法 9. 燃油设备检修开工前,检修工作负责人和运行值班人员应共同将( C )与运行设备可靠地隔离. A备用设备 B相邻设备 C检修设备 10. 主控制室、重要表计、主要楼梯、通道等地点,必须设有( A )。 A 事故照明 B应急照明 C长明灯 11. 在楼梯的( B )应有明显的安全警示。 A 末级 B始级 C拐弯处 12. 工作票的有效期,以值长批准的工作期限为准。工作若不能按批准工期完成
一、判断 1.污泥处理最终要实现:减量化、稳定化、无害化和资源化。(对) 2.降低污泥处理区污液中的TP浓度,唯一的方法是在污液中投加石灰。(错) 3.污泥浓缩可将污泥中绝大部分的毛细水分离出来。(错) 4.污泥厌氧消化系统由消化池、加热系统、搅拌系统、进排泥系统及集气系统 组成。(对) 5.中温消化对于大肠菌群的杀灭效果可达到100%。(错) 6.与好氧消化相比,厌氧处理运行能耗多,运行费用高。(错) 7.膜生物反应器从整体构造上来看,是由膜组件及生物反应器两部分组成。 (对) 8.膜生物反应器可分为分置式、一体式和隔离式三大类。(对) 9.初沉污泥和活性污泥可以在浓缩池进行合并后处理。(对) 10.初沉污泥和活性污泥的浓缩性能、可消化性以及脱水性能之间都存在着很大 的差别。(对) 11.MBR工艺可以节省占地,出水水质好。(对) 12.MBR工艺是使用超滤膜与活性污泥法相结合。(错) 13.活性炭工艺能去除有机物和色度. (对) 14.石灰深度处理工艺能有效去除总氮(错) 15.二氧化氯可用化学法发生,也可用电解法发生(对) 二、选择 1. 相对于活性污泥法,以下说法正确的是:(A ) A生物膜法基建投资省,净化效果好;
B生物膜法运行费用高; C生物膜法占地面积省,但卫生条件差; D生物膜法已经被淘汰。 2.膜生物反应器在废水中的应用有如下特点:(A ) A 用来分离好氧或厌氧反应器的混和液 B 可有效的去除水中的色度; C 膜生物反应器的产泥量很大; D 传氧效率低,能耗高。 3.污水进行生物膜法处理前,一般宜经(C )处理 A 水解酸化 B 预曝气 C 沉淀 D 消毒 4.氧化沟用于要求出水水质较严或有脱氮要求的中小型污水处理厂,设计有效水深宜为(B ) A 0.5~1 B 1~3 C 1.5~3.5 D 1.5~5 5. 对臭氧氧化的特点,叙述的不正确的是:(B ) A 臭氧对在机物的氧化,只能进行部分氧化,形成中间产物。 B 臭氧对二级处理水进行氧化处理,可分解乙酸
脱硫 一.单选题(每个选项只有一个正确答案;每题1分,共20分) 1、石灰石—石膏湿法脱硫的吸收剂是( B ) A:CaO B:CaCO3 C:Ca(OH)2 D:Na(OH) 2、吸收塔按照反应区域划分可以分成( B )个反应区域。 A:2 B:3 C:4 D:5 3、某某电厂的脱硫系统共有( C )台循环泵 A:2 B:3 C:4 D:5 4、某某电厂的石灰石供浆系统采用的是( C ) A:干式制浆系统 B:湿式制浆系统 C:浆液配置系统 D:混合制浆系统 5、某某电厂的石膏旋流器共有( D )旋流子 A:12 B:16 C:18 D:20 6、石膏旋流器底部排出的浆液浓度为( C )左右。 A:30%wt B:40%wt C:50%wt D:60%wt 7、二级脱水后的石膏含水量约为( B )左右 A:8%wt B:10%wt C:12%wt D:15%wt 8、石膏的分子式是( B ) A:CaSO4H2O B:CaSO42H2O C:CaSO43H2O D:CaSO44H2O 9、某某厂的废水处理系统共有( B )个反应槽 A: 2 B:3 C:4 D:5 10、氧化空气进入吸收塔的部位是( A ) A:搅拌器顶部 B:吸收塔顶部 C:吸收塔底部 D:搅拌器底部 11、吸收塔丢失的水分中,大约有( D )被烟气以水蒸汽的形式带走
12、增压风机液压油站的作用是提供风机( A )调节的压力油 A:动叶 B:静叶 C:入口挡板 D:出口挡板 13、烟气出口风道在吸收塔的( A ) A:上部 B:中部 C:下部 D:除雾器下部 14、吸收塔一般设( B )层除雾器 A: 1 B:2 C:3 D:4 15、PH值大于7的浆液程( B ) A:酸性 B:碱性 C:中性 D:不确定 16、通过( D )可以很直观的看出脱硫系统输入/输出的物料平衡关系 A:吸收塔系统 B:系统图 C:产出石膏量 D:物料平衡图 17、真空皮带机的导向水槽方向是( B ) A:沿皮带纵向 B:沿皮带横向 C:斜向 D:无规则 18、吸收塔液位正常运行维持在( D ) A: 6~7米 B:7~8米 C:8~9米 D:9~10米 19、测量吸收塔发生泡沫液位的方法是( A ) A:采用双压力式变送器测量比较法 B:密度测量 C:加消泡剂 D:增加循环泵运行台数 20、罗茨风机压缩出口的风温要比风机进口风温( A ) A:高 B:低 C:不变化 D:和气候有关 二.多选题(每个选项有两个或两个以上正确答案;每题2分,共40分) 得分标准:每选对一个正确答案按分值比例得分,如选择错误答案则全题不得分。 1、烟气中的硫元素的存在形态主要以气体形态存在,包括(B、C )
考试时间:________________ 姓名: 总分:100分,考试时间120分钟 一、填空题(每空0.5分,共20分) 1. 过滤水箱中滤液一部分送到吸收塔,另一部分作为制浆的补充水送到石灰石浆液箱—再次使用。 2. 电除尘系统中_阴极系统_________ 是产生电晕,建立电场的最主要构件。 3. 各电场运行时,火花率最大的是第 _- ______ 电场。 4. 当系统中氧化风机出力不足时,会使石膏产品的品质下降,这是因为石膏产品中含有大量亚硫酸盐—。 5. 石灰石浆液泵启动前,应首先开启____ 轴封水门亠否则会烧损机械密封。 6. 除灰系统投运前,要求仪用气气源压力大于—0.50MPa _________ 。 7. Ca/S摩尔比越高,SO2排放量降低,Ca的利用率越大。 8. 电除尘器是在两个曲率半径相差较大的金属阳极和阴极上,通过高压直流电,维持一个足 以使气体电离的静电场。气体电离后所生成的—电子—、—阴离子 _________ 和_阳离子____ 吸附在通过电场的粉尘上,从而使粉尘获得电荷。 9. 阳床的出水呈—酸___性,阴床出水呈—碱_性。 10. 一级除盐加混床后出水电导率0.2us/cm ____ 。 11. 我厂凝结水精处理系统采用_中压高速―凝结水混床系统,具体为_前置过滤器与高速混床的—的串连。 12. 我厂凝结水精处理系统每台机组设置___2_台前置过滤器和__4—台高速混床。 13. 高速混床内部阴、阳树脂比例为—1 : 1 ______ 。 14. 机组启动初期,凝结水含铁量超过_1000ug/L ______ 时,直接排放,不进入凝结水精处 理装置。 15. 离子交换树脂的化学性能有_可逆性、酸碱性_、中和与水解、选择性、交换容量。 16. 给水系统中的氧腐蚀主要发生在—给水管道—和—省煤器_______ 部位。 17. 给水加氨的目的是中和水中的___CO ___ ,提高给水__P _____ 。 18直流锅炉的水汽系统可分为—省煤器—、_水冷壁__、_过热器____ 等几大部分。 19.给水加氨点设在_除氧器下水管上_,闭冷水加氨点设在_闭式循环水泵的入口处 _________ ,
捞渣机密封水的作用:(1)
密封炉底,维持锅炉炉膛负压;(2)密封水温度低于60度,可对高温炉渣进行物理碎焦;(3)对捞渣机和积渣有润滑作用。 6、解释各种厂用设备的所有水来源。(12分) 解答:(1)工业水:最可靠,重要设备的冷却水;(2)除盐水:最洁净的水,供锅炉使用; (3)密封水:供各种输送介质不洁净泵体轴承的密封水;(4)凝结水:蒸汽通过汽轮机做功后重新凝结的水源;(5)工艺水:脱硫系统所有的供水来源;(6)复用水:全厂6kv设备冷却水的回水;(7)生消水:生活消防用水;(8)回收水:通过旋流器一级分离后,回到回收水池的水;(9)发电机内冷水:定子绕阻的冷却水。 7、简述回收水池水来源及水的去向。(12分) 解答:水来源:雨水、4号吸收塔溢流水、PH缓冲箱底流、旋流器溢流、皮带机底部汇流、皮带机真空罐来水、4号GGH高压冲洗水、新制浆区溢流放空、各排出泵放空、轴承密封水等。水去向:去1号、2号石灰石浆液箱制浆,去废水处理系统,去3号、4号吸收塔。 8、简述蓄水池液位低及溢流的原因。(8分) 解答:蓄水池液位低的原因:底渣水循环有漏点,一期在倒仓时也会造成蓄水池液位低;溢流的原因:底渣水循环之外的外来水源过多。 9、简述灰斗高料位产生的原因。(12分) 解答:原因主要是下灰不畅和高料位输灰不畅。下灰不畅的原因:(1)管道异物卡涩;(2)平衡阀堵塞;(3)流化风机、灰斗加热异常;(4)灰斗斜板上容易结焦结块。高料位输灰不畅的原因:(1)压缩空气混有水分;(2)管道异物卡涩;(3)吹灰空气压力
发电部除灰脱硫巡操考试试卷(B ) 注意事项 请按要求在密封线内填写姓名、工号。 请用蓝色或黑色钢笔、水笔答题,不得乱涂乱写或做明显标志。 请按各题目要求在规定位置填写答案。 本试卷总分100分,考试时间为150分钟。 一、 填空题(每空1分,共24分,将所选正确答案填在题中的下划线上) 1. 我厂脱硫方式为石灰石—石膏湿法脱硫设计效率为≥95%,采用日本荏原制造工艺,西门子控制系统。 2. 我厂#1、2机组电除尘型号为BE406-2/4分四个电场,#1~7高压整流变额定电压72KV ,#8~10高压整流变额定电压80KV 。 3. .除灰输送空压机闭式冷却水的正常压力为2-5bar ,正常回水温度为小于55℃。 4. 低压冲洗水经砾石过滤器过滤后向刮板捞渣机、 水封槽密封冷却水渣井和石子煤斗冷却水供水,以及锅炉、除尘器地面冲洗用水和渣仓反冲洗等用水。 姓名 工号 装 订 线 内 禁 止 答 题
5.电动机振动允许值规定为:电动机额定转速3000rpm的正常值为 0.05mm;转速1500rpm的正常值为0.085mm;转速1000rpm的正常 值为0.10mm;转速750rpm及以下的正常值为0.12mm 6.除灰系统仓泵输送时,输送压力高于5.5bar时超高报警,输送空 气压力低于6.5bar时低报警 7.增压风机为动叶可调轴流式风机。 8.脱硫的化学反应方程式CaCO3+H2O+1/2O2+SO2→CaCO4·2H2O+C02↑ 9.除灰输送空压机的型号是康艾普160 、形式是双螺杆、额 定出力为22.6M3/MIN 10.增压风机动叶全关的角度是30度全开的角度是85度 二、简述题(6题每题6分,共36分) 1.辅助设备的紧急停止的条件? 答: 辅助设备发生下列情况之一时,应紧急停止运行:设备发生强烈振动。 设备内部有明显的摩擦声和异常响声。 电机有明显焦糊味、冒烟、着火。 轴承温度超过限值或轴承冒烟。 轴承部位和有关密封部位大量泄漏介质。 发生危及人身和设备安全运行的故障。 2. 380v开关送电操作步骤(抽屉式) 答:1 接值长令380V开关送电. 2 检查380V开关及相关电气检修工作结束,工作票终结.有可投 入运行的交代。 3检查380V开关电机接线良好。
脱硫专业测试题 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
 4、仪器测量某电厂烟气SO 2体积分数为100*10-6,烟气含湿量为10%, 烟气氧量为9%,则折算过量空气系数为时的SO 2质量浓度为()mg/m 3。 5、采用滤液水制浆,主要需考虑(系统防腐)。 6、理论上说,进入吸收塔的烟气温度越低,越有利于(SO 2的吸收), 可以提高系统脱硫效率。 A、粉仓内石灰石粉受潮板结 B、磨机循环箱补水量增加 C、石灰石旋流器堵塞 D、磨机入口蓬料 7、吸收塔内按所发生的化学反应过程可分为(B、C、D)
脱硫专业试题库 一、判断题 1、脱硫岛的英文缩写是FGD。 ( ) 答:(√) 2、点检定修制只是点检员对设备进行管理和检修的一种设备管理体制和方法。() 答:(×) 3、密封风压力等于烟气压力。 ( ) 答:(×) 4、定点是指点检员一天、一月、一年分别检查和检测设备部位的点数。() 答:(×) 5、技术诊断和倾向管理是点检管理的重要组成部分,是确定设备状态的依据,是防止设备事故发生的第四层和第五层防护线。() 答:(×) 6、石膏旋流器脱水又称为二级脱水。( ) 答:(×) 7、特种作业人员必须经安全培训考试合格后,方可持证上岗。() 答:(√) 8、某某电厂的脱硫系统共有两个事故浆液箱。( ) 答:(×) 9、飞灰对脱硫效率的影响主要是对石膏颗粒起封闭作用。 ( ) 答:(×) 10、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者企业标准。() 答:(×) 11、电动机的噪声起因于振动。() 答:(√) 12、安全性评价工作实施动态管理,以1年为一个周期,第2年开展新一轮的评价。() 答:(×) 13、二级旋流器有称为废水旋流器。( ) 答:(√) 14、吸收塔一般设2层除雾器。 ( ) 答:(√) 15、 PH值大于7的浆液程碱性。() 答:(√) 16、增压风机液压油站的作用是提供风机静叶调节的压力油( ) 答:(×) 17、定期检修、状态检修、故障检修、改进性检修都是计划内的检修。() 答:(×) 18、挡板密封风机的作用是将密封空气导入到挡板叶片之间,以阻挡挡板两侧的烟气流通,保证“零”泄漏。( ) 答:(√) 19、搅拌器的作用是防止浆液沉淀。() 答:(√) 20、设备点检定修管理的技术标准,包括给油指标准、技术监督标准、设备诊断标准和点检标准。()
中国华电集团公司脱硫运行及设备管理入员 岗位资格培训班 习题集 A版 中国华电集团公司 中国华电工程(集团)有限公司 2008-06 一、选择题 1、石灰石—石膏湿法脱硫工艺中,吸收剂的利用率较高,钙硫比通常在( A )之间。 A.~; C. ~; 2、脱硫装置对二氧化硫的吸收速率随PH值的降低而下降,当PH值降到( B )时,几乎不能吸收二氧化硫了。 A.3;; C. 5; 3、对脱硫用吸收剂有两个衡量的主要指标,就是纯度和( D )。 A.硬度; B.密度; C.溶解度; D.粒度 4、调试烟气挡板前,必须用( D )的方式操作各烟气挡板,挡板应开关灵活,开关指示及反应正确。 A.远程控制; B.就地手动; C.就地气(电)动; D.上述三种
5、在脱硫系统的第一次进烟试运时,为稳妥起见,最好采取手动分步操作,并将旁路挡板( D )。 A.投入连锁保护; B.由DCS自动控制; C.强制手动关闭; D.强制手动全开 6、石灰石—石膏湿法中吸收剂的纯度是指吸收剂中的( C )的含量。 A.氧化钙; B.氢氧化钙; C.碳酸钙; D.碳酸氢钙 7、石灰石—石膏湿法中,通常要求吸收剂的纯度应在( C )以上。 A.70%; %; %; % 8、FGD工艺过程中,有多个工艺变量会影响系统的脱硫效率。但随着污染物排放标准的日趋严格,FGD系统几乎都采用( C )来控制系统的脱硫效率。 A.处理烟气量; B.吸收塔循环浆液量; C.吸收塔循环浆液PH值; D.化学添加剂浓度 9、 FGD运行中,若吸收塔入口烟尘含量过高,甚至导致PH值异常时,可采取的措施是( B )。 A.加大石灰石浆液流量,保持PH值; B. 打开旁路烟气挡板,减少吸收塔通过烟气量; C. 补加工艺水,降低吸收塔浆液密度; D. 增加氧化风机出口流量 10、表征与二氧化硫反应速度的石灰石的性质,成为石灰石的( C )。 A.粒度; B.纯度; C.活性; D.硬度 11、石灰石的( B )会影响它的溶解,进而影响脱硫效率。 A.纯度; B.细度; C.硬度;质量分子数 12、旋流器运行当中发生“溢流跑粗”现象,可能是以下( C )原因造成的。 A.供浆压力过低; B.底流口过大; C. 底流口堵塞; D.供浆浓度过低 13、水力旋流站的运行压力越高,则( A )。 A.分离效果越好; B.旋流子磨损越小; C. 底流的石膏浆液越稀; D.石膏晶体生长得越快
考试时间:姓名: 总分:100分,考试时间120分钟 一、填空题(每空0.5分,共20分) 1.过滤水箱中滤液一部分送到吸收塔,另一部分作为制浆的补充水送到石灰石浆液箱再次使用。 2.电除尘系统中阴极系统是产生电晕,建立电场的最主要构件。 3.各电场运行时,火花率最大的是第一电场。 4.当系统中氧化风机出力不足时,会使石膏产品的品质下降,这是因为石膏产品中含有大量亚硫酸盐。 5.石灰石浆液泵启动前,应首先开启轴封水门 ,否则会烧损机械密封。 6.除灰系统投运前,要求仪用气气源压力大于 0.50MPa 。 7.Ca/S摩尔比越高,SO2排放量降低,Ca 8.电除尘器是在两个曲率半径相差较大的金属阳极和阴极上,通过高压直流电,维持一个足以使气体电离的静电场。气体电离后所生成的电子、阴离子和阳离子,吸附在通过电场的粉尘上,从而使粉尘获得电荷。 9.阳床的出水呈__酸___性,阴床出水呈__碱___性。 10.一级除盐加混床后出水电导率_≤0.2us/cm____。 11.我厂凝结水精处理系统采用_中压高速___凝结水混床系统,具体为_前置过滤器与高速混床的__的串连。 12.我厂凝结水精处理系统每台机组设置___2_台前置过滤器和__4__台高速混床。
13.高速混床内部阴、阳树脂比例为___1︰1_____。 14.机组启动初期,凝结水含铁量超过__1000ug/L______时,直接排放,不进入凝结水精处理装置。 15.离子交换树脂的化学性能有_可逆性、酸碱性_、中和与水解、选择性、交换容量。 16.给水系统中的氧腐蚀主要发生在__给水管道__和___省煤器____部位。 17.给水加氨的目的是中和水中的___CO2____,提高给水__PH_____。 18直流锅炉的水汽系统可分为__省煤器___、_水冷壁__、_过热器____等几大部分。 19.给水加氨点设在除氧器下水管上,闭冷水加氨点设在闭式循环水泵的入口处,凝结水加氨点设在精处理混床出水母管。 21.本厂过热蒸汽中含钠量要求为≤5μg/L,给水含硅量为≤15μg/L。 22.水的碱度,根据测定时所使用的指示剂不同或滴定终点的不同,可分为__甲基橙碱度__ 和___酚酞碱度_ __两大类。 二、选择题(每空1分,共计20分) 1.遇有电气设备着火时,应立即( )。 2. A、向领导汇报; B、向班长汇报; C、灭火; D、将有关设备的电源切断,然后灭火。 3.下列化学反应式中,( )是发生在吸收塔吸收区的主要化学反应。 4. A、SO2+H2O→H2SO3; B、Ca(HSO3)2+1/2O2→CaSO4·2H2O +2H+→Ca2++H2O+CO2; D、Ca2++SO42-+2H2O→CaSO4·2H2O。 C、CaCO 3 5.吸收塔内的两级除雾器的冲洗周期和时间是不同的,一般来说,冲洗周期最短,即应当频繁冲洗的应该是( )。 6.A、第一级正面; B、第一级背面; C、第二级正面; D、第二级背面。7.吸附剂的( )是吸附能力的标志