一、工程概况

XXXX工程,我单位负责XX装置设备、工艺和钢结构安装。XX装置为多层混泥土框架厂房,厂房高为77.2m,管道DA291A408-2000-2E3安装在装置框架36.5m层至77.2m层间北外侧,管道通过框式导向架E16固定,管道分段预制完成后使用吊车进行组对,在管道组对焊接及管道支架安装时,需设计制作一高处作业吊篮。此吊篮形式同样适用于XX装置内部分孔洞处钢结构安装时用.

二、编制依据

2.1《高处作业吊篮安全规范》JGT5027

2.2《钢结构设计规范》GB50017-2003

2.3《钢丝绳夹使用方法》GB/T 5976-2006

2.4《高处作业吊篮》JGT5032-93

2.5《板孔式吊耳设计及应用》(中国石油天然气第一建设公司,李景乐)

三、吊篮设计及载荷计算

3.1吊篮设计简图及使用型材

吊篮的规格为1200*800*1200mm,共4个吊耳,外侧架体防护栏杆高度为1200mm,共4道设置,每道栏杆间距200mm,吊篮最上层栏杆设作业人员栓安全带的钩挂结点,平台底板使用δ=6mm 菱形花纹钢板铺满,平台四周使用扁钢-100*5mm设挡脚板,挡脚板与底板间隙为4mm,外侧架体各面设置2道立杆共8道,使用的钢结构主要为角钢L100*8、L75*8等,材质为Q235B。具体设计形式如下图:

3.2吊篮载荷计算

此吊篮设计额定载人为2人,额定载荷为2KN。

3.2.1底部结构校核

3.2.1.1抗弯强度校核

抗弯强度计算,根据《钢结构设计规范》GB50017-2003中第30页公式4.4.1可知杆件受弯应力σs=Mx/(Υx*Wnx)+My/(Υy*Wny)≤f

式中Mx、My——同一截面处绕x轴与绕y轴的弯矩

Wnx、Wny——对x轴和对y轴的净截面模量

Υx、Υy——截面塑性发展系数

f——钢材的抗弯强度设计值

根据GB50017-2003第25页表3.4.1-1可知钢材厚度σ≤16mm的Q235钢材抗弯强度设计值为215N/mm2。

吊篮使用时,取每个人体重与其携带工具重量为M1=100KG,吊篮自身重量为M2=300KG。所以吊篮所受重力为:

G=(2*M1+M2)*g=(2*100+300)*9.8=4900N

其中g=9.8N/KG为重力加速度

取吊篮工作时单根梁所受的重力为F

即F=G/2*K1*K2=4900/2*1.25*1.1=3369N

其中K1=1.25为动载系数,K2=1.1为稳定系数

考虑吊篮工作时可能受力不均衡,取其工作时承受集中载荷的情况进行计算,则所受载荷为:

M=Fl/8=3369*1200/8=5.05*105N·mm

取截面塑性发展系数Υx=1.0,Υy=1.0,根据五金手册可知L100*8的角钢对x 轴和对y轴的净截面模量分别为Wnx=53.7*103mm3,Wny=20.5*103mm3则抗弯强度为:σs=Mx/(Υx*Wnx)+My/(Υy*Wny)

=5.05*105/(53.7*103)+ 5.05*105/(20.5*103)

=9.40+24.63=34.03N·mm2≦215 N·mm2

所以吊篮的受弯应力满足要求。

3.2.1.2抗剪强度校核

抗剪强度计算,根据《钢结构设计规范》GB50017-2003中第30页公式4.4.2可知杆件受剪应力为τ=VS/(It w)≦f v

式中V——计算截面沿腹板平面作用的剪力

S——计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩

I——毛截面惯性矩

t w——腹板厚度

f v——抗剪强度设计值

根据GB50017-2003第25页表3.4.1-1可知钢材厚度σ≤16mm的Q235钢材抗剪强度设计值为125N/mm2。

根据前面计算可知V=F=3369N;材料厚度t w=8mm

S=A*ix=1560*30.8=48048mm3(根据五金手册可知:其中A=1560mm2为截面积,ix=30.8mm为回转半径)

另根据五金手册可查得毛截面惯性矩I=148*104mm4

所以可以计算得:τ=VS/(It w)=3369*48048/(148*104*8)

=13.68 N·mm2≦125 N·mm2

所以吊篮的受剪应力满足要求。

3.2.2底部焊接校核

3.2.2.1根据所设计的吊篮可知,吊篮的焊接均为角焊缝焊接,焊角尺寸为σ=8,焊缝长度为L=75mm。根据《钢结构设计规范》GB50017-2003第72页可知在通过焊缝形心受到拉力、压力与剪力的作用下:

正面角焊缝的应力为:σf=N/(h e*l w)≦βf*f f w (7.3.1-1)侧面角焊缝的应力为:τf= N/(h e*l w) ≦f f w (7.3.1-2)式中σf——焊缝有效截面积(h e*l w)计算,垂直于焊缝长度方向的应力τf——焊缝有效面积计算,沿焊缝长度方向的剪应力

h e——角焊缝的计算厚度,对直角角焊缝等于0.7h f,h f为焊角尺寸

l w——角焊缝的计算长度,对每条焊缝长度取其实际长度减去2h f

f f w——角焊缝的长度设计值

βf——正面角焊缝强度设计值增大系数:对承受静力载荷和间接承受动力载荷

的结构,βf=1.22 ;对直接承受动力载荷的结构,取βf=1.0。

根据吊篮的工作情况取取βf=1.0

N——焊缝受力,N=KF=1.4*F,其中K=1.4为可变载荷分项系数。

所以吊篮底部焊缝所受应力为

σf=τf= N/(h e*l w)=KF/[0.7σ(L-2*σ)]=1.4*3369/[0.7*8*(75-2*σ)]

=14.27N·mm2≦160 N·mm2

根据GB50017-2003第26页表3.4.1-3可知钢材厚度σ≤16mm的Q235刚才通过E43型焊材手工焊接的角焊缝强度设计值为160N/mm2。

所以吊篮底部焊缝所受应力满足要求。

3.3吊篮吊耳强度校核

3.3.1吊耳板孔强度校核

根据《板孔式吊耳设计及应用》(中国石油天然气第一建设公司,李景乐)利用拉曼公式对吊耳板孔进行抗剪强度校核,拉曼公式板孔校核表达式为:σ=kP/(δd)*[(R2+r2)/ (R2-r2)]≤f v

式中k——动载系数,k=1.25

σ——板孔壁承压能力

P——吊耳板所外力

δ——板孔壁厚度

d——板孔直径

R——吊耳板外缘有效半径

r——板孔半径

f v——吊耳板材料抗剪强度设计值(125 N/mm2)

根据所设计的吊篮吊耳尺寸可知:

P=G/4=4000/4=1000N,δ=12mm,d=30mm,R=60mm,r=15mm

所以可以得知:σ=kP/(δd)*[(R2+r2)/ (R2-r2)]

=1.25*1000/(12*30)*[(602+152)/ (602-152)]

=3.93 N·mm2≦125 N·mm2

所以吊耳孔的强度满足要求。

3.3.2吊耳板强度校核

根据《钢结构设计规范》GB50017-2003只要吊耳孔对应刚才的强度满足要求,则此厚度钢材的吊耳板强度也满足要求。根据吊耳板孔的校核结果可知,δ=12mm 的Q235钢板满足强度要求。

3.3.3吊耳板焊缝强度校核

吊耳板焊缝为连续焊缝,无夹渣、气孔、裂纹等缺陷,焊角尺寸为σ=8,焊缝长度为L=100mm。此吊耳与吊篮主体的焊接属于角焊缝。当吊耳受拉伸作用时,根据《钢结构设计规范》GB50017-2003中焊缝强度校核式σf=N/(h e*l w)≦βf*f f w 成立时,焊缝强度满足要求。

式中σf——焊缝有效截面积(h e*l w)计算,垂直于焊缝长度方向的应力τf——焊缝有效面积计算,沿焊缝长度方向的剪应力

h e——角焊缝的计算厚度,对直角角焊缝等于0.7h f,h f为焊角尺寸

l w——角焊缝的计算长度,对每条焊缝长度取其实际长度减去2h f

f f w——角焊缝的长度设计值

βf——正面角焊缝强度设计值增大系数:对承受静力载荷和间接承受动力载荷的结构,βf=1.22 ;对直接承受动力载荷的结构,取βf=1.0

根据吊篮的工作情况取取βf=1.0

N——焊缝受力,N=KW=1.4*F,其中K=1.4为可变载荷分项系数,W为每个吊耳所承受的重力,W=G/4=4000/4=1000N。

所以吊耳焊缝受拉伸作用时所受应力为

σf= N/(h e*l w)=KF/[0.7σ(L-2*σ)]=1.4*1000/[0.7*8*(100-2*σ)]

=2.98 N·mm2≦160 N·mm2

根据GB50017-2003第26页表3.4.1-3可知钢材厚度σ≤16mm的Q235刚才通过E43型焊材手工焊接的角焊缝强度设计值为160N/mm2。

所以吊耳焊缝所受应力满足要求。

3.4钢丝绳承载力验算

3.4.1由JGT5032-93 吊篮标准的要求,钢丝绳安全系数不应小于9。

3.4.2本吊篮的钢丝绳选用 6*19+1 Ф12mm 整根钢丝绳的破断拉力为68.1KN

3.4.3总载荷计算:

以下重量经实际测量计算得出:

(1)、吊篮质量:300Kg

(2)、吊篮最大荷载:200Kg

吊篮的最大载荷为:

总质量为:300 + 200 = 500Kg

总载荷为:W = 500 *9.8 = 4.9kN

3.4.4计算

n —安全系数

s —单根钢丝绳最小破断拉力

a —承重钢丝绳根数

w —额定载重量、悬挂平台重量和钢丝绳自重产生的重力和

公式:n = (s×a) / w

以吊篮的最大载荷计算:n = (61.8×4) / 4.9 = 50.44> 9

经计算证明,施工中6*19+1 Ф12mm规格钢丝绳符合JGT5032-93吊篮标准的安全要求.

四、吊篮使用的安全技术措施:

4.1材料使用前检查:材料选用符合图样的规定,型钢表面不得有铁皮脱落、变形、毛刺现象,验收合格后方可使用

4.2吊篮焊缝应饱满,不得有漏焊、裂纹、夹渣等现象,焊缝应均匀一致,飞溅和焊渣清理干净;

4.3产品可见外表应涂漆1-2遍漆,面漆2-4到;

4.4吊篮平台受力应能承载2倍的均定载荷;保证焊缝达到设计要求;吊篮平台的地板必须有防滑措施;

4.5吊篮栏杆硬光滑,安装后应无歪斜、扭曲、变形;

4.6吊篮四周设100高的挡板,挡板与地面间隙不大于5mm.

4.7悬挂件焊接必须经过技术员的质量验收,合格后,方可使用;

4.8工作区域内风速大于10.8m/s(相当于6级风力)时不得使用吊笼;

4.9 吊篮使用时,吊篮平台与提升机构的连接必须牢固、可靠、不得有任何松动现

象;提升机构提升吊篮的速度应均匀、平稳。

4.10吊篮平台上的作业人员必须佩带安全带,安全带允许连接在吊篮平台上;

4.11 吊篮平台上的作业人员必须遵守吊篮的使用要求,不得超载;

4.12吊篮平台沿构建物移动时,外构筑物件应设置导引缆绳,能使吊篮作业人员安全的靠近作业区域;

4.13 吊篮的使用区域应设置警戒线;

4.14吊篮的额定速度为5米/min,水平移动额定速度16米/min;

4.15 吊篮平台的明眼处贴吊篮的额定载荷;

4.16 吊篮的使用时必须要有安全监护人员。

4.17吊篮的承载不得集中在一头,保持吊篮负载平衡;

4.18 吊篮应定期进行质量检查;

高空作业吊篮应急预案

1、高空坠落应急预案 2、触电应急预案 3、施工中突然断电应急预急… 4、 5、 6、 7、 8、松开按钮,但不能停止平台上、下运行应急预案… 在上升或下降过程中工作平台纵向倾斜角度过大应急预案… 工作钢丝绳突然卡在提升机内应急预案… 一端工作钢丝绳断裂,安全锁锁住安全绳应急预案… 工作平台一端悬挂失效,篮体单点悬挂而直立应急预案… 10 11 12

高空坠落应急预案 1、目的 为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大,减少经济损失制定本预案。 2、组织网络及职责 由项目负责人、安全员、技术负责人等成立应急小组。项目负责人任应急小组组长。 现场发现人员应立即通知应急小组成员。 应急小组成员组织抢救伤员、医院联系、车辆的调度等。 3、应急措施 组织迅速将伤员脱离危险场地,移至安全地带。 保持伤员呼吸道通畅,若发现窒息者,应立即解除其呼吸道梗阻和呼吸机能障碍,解开伤员衣领,消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。 有效止血,包扎伤口。 若伤员有骨折,关节伤、肢体挤压伤,大块软组织伤都要固定。 若伤员有断肢等应尽量用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑料袋内,随伤员一起转送。 预防感染、止痛,可以给伤员用抗生素和止痛(片)剂。 记录伤情,现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制、受伤部位、受伤程度等第一手资料。 立即拨打120 与救护中心取得联系,详细说明事故地点、严重程度、本

部门的联系电话,并派人到路口接应。 4、应急物资 常备药品:消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、 担架、止痛片、抗生素、止血袋、氧气袋。 5、通讯联络 项目负责人:手机: 安全员:手机: 技术负责人:手机: 医院救护中心:120 匪警:110 火警:119 6、注意事项 重伤员运送应使用担架,有腹部创伤及脊柱损伤者,应采用卧位运送;胸部伤者一般取半卧位,颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位,以免误吸呕吐物。 -h< 触电应急预案 1、目的 为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大、减少经济损失,制定本预 2、组织网络及职责 由项目负责人、安全员、技术负责人、电工等成立应急小组。项目负责人任应急小组组长。 现场发现人员负责切断电源并立即通知应急小组成员、电工。 应急小组成员负责组织抢救伤员并立即与医院联系。

ZLP-630型高空作业吊篮安拆及使用方案

目录 一、工程概况 (2) 二、电动吊篮的选型 (2) 三、吊篮布置方法 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装程序 (4) 六、交接、吊篮验收 (7) 七、吊篮移篮、拆卸 (7) 八、安全措施 (8) 九、环保措施 (9) 十、吊篮悬挂系统稳定性验算 (9) 十一、电动吊篮技术交底兼安全操作规程 (10) 十二、雨季施工 (14)

一、工程概况 山西晋城红星美凯龙家居生活广场位于泽州北路以东,北侧为规划晓庄路,南侧为规划城市道路;该用地范围东西宽约138m,南北长约197m,用地面积27337㎡。 本工程总建筑面积83617.95㎡,地下室结构南北长108.25m,东西长146.5m。1#楼建筑总高度33.1m,为地下一层,地上六层的框架结构。地上部分为家居建材商场,1层~5层层高5.2m,6层层高5.25m;地下一层为家居建材商场和人防区域,层高5.2m;2#楼建筑总高度为62.6m,为地下一层,地上16层框架剪力墙结构。1-3层为商场,4-16层为办公楼。 本工程设计标高±0.00米相当于黄海高程761.900米;室内外高差0.200米;建筑抗震设防烈度为6度,本建筑基础采用独立基础加地梁防水筏板形式。 二、编制依据 2.1建筑幕墙工程图纸; 2.2建筑工程施工安全操作规程; 2.3安全施工专项方案 2.4施工组织设计 2.5《高处作业吊篮》GB 19155-2003 2.6《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.7《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2.8《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 2.9 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文件 2.10《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T 77-2003 三、电动吊篮的选型 3.1 电动吊篮的选型 为本工程选用ZLP—630的电动吊篮,根据现场施工的实际需要,限制使用载荷为630kg。篮筐外型尺寸:3090mmX720mmX1300mm(长x宽x高),单元长度有1米、1.5米、2米、3米四种尺寸,然后按需要进行拼装,最大长度为6

吊篮使用安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 吊篮使用安全技术措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

吊篮使用安全技术措施(最新版) 1、施工现场必须戴好安全帽,系好帽带。楼顶边缘、吊篮内高处作业人员必须系好安全带,高挂低用。吊篮内作业人员要将安全带通过自锁器扣在专用保险绳上,不得挂在提升钢丝绳上。严禁酒后作业。 2、吊篮挑梁挑出长度应使提升钢丝绳垂直地面,并在挑梁两端分别用纵向水平杆将挑梁连接成整体。配重应有固定措施,禁止采用砂袋等不稳固物品,防止配重位移发生危险。升降装置与悬挂机构挑梁连接可靠,爬升机构运转正常无异响。 3、吊篮平台可采用焊接或螺栓连接,不允许使用钢管扣件连接方法组装。吊篮平台组装后,应经2倍均布额定荷载试压4小时以上,并标明允许载重量。 4、吊篮安全锁、行程限位器、制动器、手扳葫芦保险卡应齐全

灵敏可靠。钢丝绳(直径不小于12.5mm)无损伤、锈蚀,不得粘有油脂、砂浆或泥土等杂物。安全锁在有效的标定期限内(一年)。每根提升钢丝绳应附设安全绳。作业人员安全带扣在专用保险绳上,保险绳与提升绳、安全绳不得混用。 5、吊篮脚手板应严密平整与架体固定牢靠,采用木板厚度不小于5cm,采用钢板应有防滑措施。不得出现探头板。 6、吊篮外侧设高度1.2m以上的两道防护栏杆、18cm以上的挡脚板。靠建筑物一侧应设置不低于80cm的防护栏杆。外侧必须用密目网封闭。吊篮两端也应设防护栏杆并用密目网封闭。 7、吊篮安装完毕,应经荷载试验确认,悬挑梁、提升机构、吊篮平台安全装置符合要求,方可正式入使用。使用前进行运行试验,将悬吊平台在离地3m的范围内上下运行3~4次,爬升机构应运行正常。验收过程中发现的不符合项应认真整改,直至所有项目符合要求 8、篮升降作业应由经过培训的人员专门负责。吊篮升降时,非升降操作人员不得停留在吊篮内,升降到位固定前其他作业人员不

吊篮安全施工方案(DOC)

南充市建设工程施工现场安全保证资料 吊 篮 专 项 施 工 方 案 陕西建工安装集团有限公司

吊篮专项施工方案 安装单位: 使用单位: 建设单位:

吊篮施工方案目录 一、工程概况 二、编制依据 三、管理目标 四、吊篮的应用 五、吊篮的结构组成 六、吊篮的安装、调试、计算、操作方法及检查 1、吊篮的安装 2、吊篮的调试 3、操作方法 4、高处作业吊篮杠杆比列计算公式 5、吊篮的检查 七、吊篮施工工序 八、成品保护措施 1、屋面、楼面及墙面的保护 2、对外墙的保护 3、对外墙窗户玻璃及栏杆的保护 九、吊篮操作安全规范措施 1、吊篮操作方法 2、吊篮维修制度 3、吊篮检查制度及保养 4、吊篮操作规范 5、管理制度 6、施工中的应急处理 7、吊篮作业安全交底 8、吊篮作业人员安全教育及技术考核管理办法 十、安全文明施工保证措施 1、安全保证组织网络措施 2、用电措施 3、防雷雨台风措施

吊篮施工方案 一、工程概况 本工程为★★★★★,面漆施工采用吊篮作业。为了保证施工安全与质量,并按施工进度计划完成该项工程任务,特编制此施工方案。 二、编制依据 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《高处作业吊篮》GB19155-2003 依据施工图纸、设计说明、本工程施工组织设计方案及其他相关的技术要求。 三、管理目标 1、对应于重大危险源的目标 针对吊篮搭设及使用的过程中存在着高空坠落、物体打击重大危险,本着安全第一、预防为主的方针,应作好安全教育和安全交底,班组人员规范操作。各人员均应严格遵守公司制定的施工现场安全防护设施的管理程序,使重大危险源级别降低,杜绝轻伤事故的发生。 2、各有关人员的职责权限,项目管理人员和各班组人员的职责权限沿用下列管理制度中的有关内容。 四、吊篮的应用 使用吊篮施工既可以加快工程整体进度,又能避免各工种的交叉施工所导致的污染和破坏,还能保证质量和外观效果的一致。本工程采用无锡市凤鸿机械制造有限公司出产的吊篮。 五、吊篮的结构组成 本工程的高处作业吊篮,主要由提升器、工作平台、安全锁、悬挂机构和电器系统组成。 1、提升器:由电磁自动电机、离心限速装置、减速机构钢丝绳输送机构组成。

高空作业吊篮应急预案

高处作业吊篮应急救援预案

目录 1、高空坠落应急预案 (3) 2、触电应急预案 (5) 3、施工中突然断电应急预急 (7) 4、松开按钮,但不能停止平台上、下运行应急预案 (8) 5、在上升或下降过程中工作平台纵向倾斜角度过大应急预案 (9) 6、工作钢丝绳突然卡在提升机内应急预案 (10) 7、一端工作钢丝绳断裂,安全锁锁住安全绳应急预案 (11) 8、工作平台一端悬挂失效,篮体单点悬挂而直立应急预案 (12)

高空坠落应急预案 1、目的 为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大,减少经济损失制定本预案。 2、组织网络及职责 2.1由项目负责人、安全员、技术负责人等成立应急小组。项目负责人任应急小组组长。 2.2现场发现人员应立即通知应急小组成员。 2.3应急小组成员组织抢救伤员、医院联系、车辆的调度等。 3、应急措施 3.1组织迅速将伤员脱离危险场地,移至安全地带。 3.2保持伤员呼吸道通畅,若发现窒息者,应立即解除其呼吸道梗阻和呼吸机能障碍,解开伤员衣领,消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。 3.3有效止血,包扎伤口。 3.4若伤员有骨折,关节伤、肢体挤压伤,大块软组织伤都要固定。 3.5若伤员有断肢等应尽量用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑料袋内,随伤员一起转送。 3.6预防感染、止痛,可以给伤员用抗生素和止痛(片)剂。 3.7记录伤情,现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制、受伤部位、受伤程度等第一手资料。 3.8立即拨打120与救护中心取得联系,详细说明事故地点、严重程度、

本部门的联系电话,并派人到路口接应。 4、应急物资 常备药品:消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、担架、止痛片、抗生素、止血袋、氧气袋。 5、通讯联络 项目负责人:手机: 安全员:手机: 技术负责人:手机: 医院救护中心: 120 匪警: 110 火警: 119 6、注意事项 6.1重伤员运送应使用担架,有腹部创伤及脊柱损伤者,应采用卧位运送;胸部伤者一般取半卧位,颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位,以免误吸呕吐物。 触电应急预案 1、目的 为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大、减少经济损失,制定本预案 2、组织网络及职责 2.1由项目负责人、安全员、技术负责人、电工等成立应急小组。项目负责人任应急小组组长。

高空作业施工方案

高空作业专项施工方案 一、工程概况: 财富又一城楼高34层,在外墙安装广告字等,准备采用高空作业进行施工。 二、主要施工方法: 由于场地限制,施工采取工厂拼接物料现场安装的方式.监护人员将准备好的吊绳、吊板放下,施工人员下吊板到安装的楼层外墙,监护人员将准备好的材料捆绑好放到安装楼层的外墙;由施工人员进行打孔安装(或胶装),使用冲击钻时应按有关施工技术规范进行,上稳紧固件,并用专用的绝缘胶布把各灯具的接线连接起来;安装结束检查灯具牢固性符合要求后,完成施工。 三、安全施工的措施: 1) 高空作业现场,划出危险禁区,设置明显标志,严禁无关人员进入。 2) 高空作业区的下方地面,严禁堆放脚手架、跳板、其他杂物。地面人员禁止在高空作业区的正下方停留或通行 3) 凡进行高空作业的工人,均配备工具袋。高空作业使用的小型工具,均装入工具袋内,不准在吊板或建筑物上乱放工具,以免坠落伤人。 4) 高空作业人员,不准穿硬底鞋,一律使用安全带, 安全扣。安全带一般采取高挂低用方式。 5) 高空作业人员不准从高空向地面抛掷物件,也不准从地面向高空抛掷物件,采用绳索、吊篮等传送物件。 6) 钢丝绳锁扣螺杆为下绳方向的反方向,按吊板作业示意图操作。 7) 高空作业所用小型机具(如角磨机、冲击钻等)必须找适当位置放好,并用绳索、铅丝捆绑牢靠。 四、施工条件: 1、高空作业必须在良好的气候条件下进行,风力小于4级,4级以上必须停止工作,因此在施工前应测定高空风力。 2、在下雨、雾浓、能见度差以及高温(35℃以上)等条件下都不适合进行外墙高空作业的施工。 3、高空操作者在上岗前不得饮酒,有感冒等身体不适症状必须暂停高空作业。 4、设备条件:高空施工的设备必须处于良好的工作状态,凡吊板有发毛、部分绳股渐裂等现象必须立即更换新绳。 五、施工准备: 1、施工所使用的安全绳、安全带全部采用合格绳。吊板、吊绳、安全绳、安全绳锁扣在使用前都必须仔细检查,防止绳子有裂口。 2、进入施工现场必须戴安全帽。安全帽的制作与使用符合国家现行标准《安全帽》(GB2811)的有关规定。 3、高空作业人员应挂牢安全带,安全带的选用与佩带符合国家现行标准《安全带》(GB6095)的有关规定。 六、施工步骤: 1、楼顶作业人员将吊绳、安全绳分别固定于顶层结构柱上,且必须同时固定于两根柱子上,绳子末端用环绕锁死结扣固定于柱上,绳子前端用环绕抽结固定于柱上。结扣打好后,用铁丝在结扣处加固,两绳长度必须到达地面。检查吊板扣和吊板上紧固螺母。 2、各位置监护人员到位,下吊板人员穿好工作服,系好人身安全带及锁好锁扣,扣住安全绳,自己仔细检查锁扣,监护人员再次检查锁扣,检查完成后待命。

吊篮施工安全措施样本

吊篮施工安全办法 (一)、普通规定 1、吊篮操作人员必要是适合于高处作业并通过技术培训和考核合格人员。 2、操作人员必要佩带好安全帽、安全带并系好安全带将其挂扣在安全绳上;不得穿着硬底鞋,塑料鞋或其他易滑鞋子,吊篮内禁止使用梯、凳、搁板等凳高工具,禁止在吊篮中奔跑、纵跳。安全绳应扣在独立救生绳(安全绳)上,独立救生绳禁止固定在吊篮篮体及悬挂机构上。 3、患不适当高空作业疾病、酒后人员禁止操作吊篮;使用双机提高吊篮施工时,应有二名人员操作。 4、外墙粉刷使用工具及物品必要采用防坠办法,防止落下伤人。 5、操作人员必要身体健康,并通过专业培训考试合格,在获得关于部门颁发操作证后方可独立操作。吊篮必要由专人按照操作规程谨慎操作,禁止未经培训人员擅自操作吊篮。禁止吊篮超载作业。 6、禁止将吊篮当作材料及人员垂直运送工具使用,使用严格控制吊篮载荷。 7、在使用吊篮设备时,应划出安全区,并设立护栏、安全网等防护设施。 8、设备发生故障时,须及时停止使用并告知专业人员进行修理;设备在升降作业时,操作人员应密切注意电缆线与否挂卡在墙面或障碍物上;禁止在阵风风力不不大于5级以上时,应停止吊篮使用。

9、每天下班停用时,应将设备停放至地面或用绳索将设备固定在建筑物上避免随风晃动;应切断电源、锁好电箱门以免她人擅自使用吊篮。 10、正常施工时,吊篮内载荷应尽量保持均匀,禁止将吊篮用作起重运送和进行频繁升降运营。 11、施工人员必要在地面进出吊篮,禁止在空中攀缘窗户进出吊篮或攀登栏杆。 12、施工人员在吊篮升降运营时应经常注意各机件运营状况, 如发现提高机发热、噪音、钢丝绳断丝、安全锁失效、吊篮两端升降速度不匀、限位开关失灵、操练开关失灵等不正常状况时,应及时回降到地面进行检修,完好后方可继续施工,禁止设备带病运营。 13、吊篮工作环境温度为-20—40度。 14、安装固定件前打眼用电锤必要有出厂合格证,末级开关箱必要配漏电保护器,工人必要带绝缘手套进行操作,专业电工进行接线。(二)、吊篮平台规定 1、吊篮平台构造应能承受2倍均布额定荷载,出厂前必要做荷载实验,并应检查焊缝与否开裂和螺栓与否有松动现象。 2、吊篮平台重要受力构件焊缝必要进行质量检查保证焊缝达到设计规定。 3、吊篮平台底板必要有防滑办法 4、吊篮平台与提高机构连接必要牢固、可靠,不得有松动现象,并应经常检查。

吊篮安全方案资料

吊篮安全方案 一、方针目标计划 在施工中,始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针,认真执行国务院、建设部、山东省关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定,重点落实山东省建委、山东省劳动局发布的《山东省建筑施工现场安全防护基本标准》,把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划,强化安全生产管理,通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改,实现“杜绝因工死亡事故,重伤事故、轻伤事事故控制在最低”的工作目标。 二、安全管理措施 成立由项目经理部安全生产负责人为首,各相关生产负责人参加的“安全生产管理小组”组织领导施工现场的安全生产管理工作。项目经理部主要负责人与各相关施工负责人签订安全生产协议,做到安全生产工作责任到人,层层负责。 1、凡进入施工现场的安全防护用具及机械设备实行验收或准用证制度,未验收合格或准用证的安全防护用具及机械设备不得使用。2、建立、健全安全检查制度,定期和不定期的对施工现场进行安全检查,及时发现和消除事故隐患,确保安全生产。 3、各项工程在施工前由项目技术负责人编制好各项工程安全技术专项方案,并向各作业班组长做书面安全技术交底,在由作业班组长向操作人员进行岗前安全技术交底和安全教育,并做好交底记录入档。4、所有从事安全管理工作和特种工作业人员,必须经上级有关部门

培训合格后持证上岗。 5、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋。凡非本工程人员进入施工现场必须进行登记批准,严禁将小孩带入施工现场。 6、施工现场不准赤脚,不准穿托鞋、高跟鞋,不准穿裙子,不准光膀子,女职工作业要将长发绑扎好后戴好安全帽。 7、工作期间不准嬉笑打闹,不准在脚手架上看书、睡觉,不准在脚手架上爬上爬下,不准动用非本工种的机具设备,不准由高处向下抛扔物品,不准任意拆除安全防护设施,不准随意在施工场所吸烟,不准洒后上岗。 8、建立并执行安全生产技术交底制度。要求施工必须有书面安全技术交底,安全技术交底必须具有针对性,并有交底人与被交底人签字。并执行班前安全生产讲话制度。 四、吊蓝的安全保障措施 一般要求: 1、必须向满足资质要求的吊蓝公司租用,必须由吊篮公司的专业技术人员安装、调试、试验合格后组织安监、监理、施工三方验收合格后方可使用。 2、吊篮出厂时必须附有下列技术文件: a.产品合格证; b.安装、使用和维修保养说明书; c.安装图、易损件图、电气原理图及接线图、液压系统图等。

高空作业吊篮安全操作规程完整

高空作业吊篮安全操作规程 1、现场操作的安全措施及注意事项: 1)现场操作人员首次上机操作前必须经过学习,对操作规范、 安全注意事项熟悉了解,并在安全技术交底书上签字。 2)有关施工安全技术,现场操作安全措施规定,劳动保护及 安全用电、消防等要求,应按国家及地方颁发的有关规范规程、规定为准,严格执行。电源必须接地配备漏电开关。 2、操作规定 1)吊篮应有专人操作、保养、维护。 2)吊篮至少有两人操作,应在互相配合下进行安全操作并应 系扣安全带,戴好安全帽。 在现场使用中,距离整机10m范围内不得有高压电线。 平载重量不得超过额定载荷(包括载员重量)当发现平台倾斜时应 及时调整,保持水平两边相差不超过 15cm。 平台在正常使用时,严禁使用电机制动器及安全锁手刹车, 以免引起意外事故。 7)平台悬挂在空中时,严禁拆装。 8)当上限位装置作用后,应降低平台上限位开关脱离限位块。 9)平台内载荷应大致均布,以防两端受力不匀和平台倾斜。 10)吊篮使用应符合有关高空作业规定,在雷雨、大雾天气及 六级以上大风时不准使用。

11)吊篮使用结束后,关闭控制箱及总电源,并将提升机、安 全锁用塑料纸包扎,防止雨水渗入。 12)吊篮不适用于酸碱液体、气体下使用,不得不用吊篮时应将提 升机,安全锁与腐蚀性气体、液体隔离,并小心使用。 13)安全锁的钢丝绳不能弯曲,不能有污物、不能接触油类, 严禁砂浆杂物进入安全锁,安全锁在使用过程中要定期检查,安全锁不得擅自拆封。 14)提升机的钢丝绳严禁有油污砂浆、杂物粘附,如发现开裂、 乱丝、变形等现象必须立即更换,如提升机发现异常噪声,应立即停止使用。 15)操作人员不准酒后作业,严禁赤膊、赤脚进入篮内,并不 得在篮内打闹、嬉戏。 3、紧急时的安全措施 1)工作时断电,首先关闭电源,防止来电发生意外,如需平 台下降回地面,则小心同时松开两个电磁制动器,使平台缓慢下降,直到地面。 2)工作时断绳后的处理。首先,保持清醒冷静的头脑,在确 保安全的情况下,撤离工作人员派专业人员进入篮内,先将断的钢丝绳从提升机内退出,再将上面送下的钢丝绳穿入提升机在安全锁不打开状态下向上升,看能否正常工作,然后小心松开安全锁,再开车下降到地面后,严格检查后才允许重新使用。如钢丝绳不能退出,则用安全锁锁牢钢丝绳,并用加固钢丝绳固定好工作平台,再打开提升机进行修理。 中华人民共和国建筑工业行业标准高处作业吊篮安全规则 JGJ 5027—92 1 主要内容与适用范围本标准规定了高处作业吊篮(以下简称吊篮)的设计、制造、安装、使用、维修保养等方面的安全要求。

高空作业吊篮安全生产管理协议书简易版_1

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 高空作业吊篮安全生产管理协议书简易版

高空作业吊篮安全生产管理协议书 简易版 温馨提示:本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 施工单位:(以下称甲方) 出租单位:(以下称乙方) 为了切实落实安全生产的责任,确保施工 人员在生产过程中的安全健康。保证施工的顺 利进行,依据《安全生产法》、《建设工程安 全生产管理条例》及有关法律、法规,遵循平 等、公平和诚实守信的原则,甲、乙双方就吊 篮脚手架安装、使用、维修、安全生产管理事 宜达成以下协议: 一、甲方责任: 1、负责对乙方的电动吊篮生产厂家的资

质、产品的合格证、施工方案、设计计算书的审批,吊篮脚手架安装单位资质及施工使用登记、安装拆除作业人员上岗证等资料的审核,不符合要求的立即补办齐全。 2、负责对乙方吊篮脚手架安装、拆除的监督、检查、验收。并按照吊篮操作规程及规范要求所检查出的安全问题,要求乙方立即整改。 3、负责对操作的施工人员进行安全交底,确保吊篮不与其它机械及设施交叉施工,不得超载运行,不得载非操作人员上下,严格遵守安全制度,爱护吊篮设施。 4、吊篮在运行过程中发生故障,甲方应马上停止使用并及时通知乙方的人员维修。 5、甲方提供吊篮配电箱,并由甲方电工负

吊篮作业安全措施

编号:SM-ZD-94928 吊篮作业安全措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

吊篮作业安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 根据工程情况,结合吊篮在使用的特点,吊篮在施工中容易发生的伤害事故主要有高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、火灾。 1高处坠落 1.1不安全因素 安全带:作业人员在吊篮上作业不佩戴安全带、不按规定正确佩戴安全带以及安全带没有按照要求挂在安全绳上。 安全绳:吊篮没有按照要求设置安全绳、安全绳的强度不满足要求、安全绳在外墙等直角部位没有“护角”。 钢丝绳:吊篮在选用钢丝绳时绳径偏小,在使用中磨损严重没有及时报废、电焊火花损伤等。 安全锁:安全锁在使用前没有进行检测,或者安全锁不灵敏、失效、锁绳角度不满足要求。 绳卡:固定钢丝绳用的绳卡数量不够、规格不符、方向

错误、间距不符合要求。 限位及行程限位挡板:吊篮没有安装超高限位、限位失灵,以及吊篮悬挑梁前方没有安装行程限位挡板。 配重:吊篮的配重不满足重量要求,配重块被挪动等。 螺栓:吊篮悬挑梁、底座、吊篮平台在拼装时螺栓的强度不够、数量不足、固定不牢固。 悬挂机构:吊篮的前后支臂(尤其是前支臂)无可靠支撑点,前梁的伸出长度超出规范要求。 人员违章:作业人员违反操作规程,在吊篮内嬉笑打闹,以及从楼层、空中攀沿窗户进出吊篮。 天气:六级以上大风(风速超过10.8m/m时)、大雨、大雾等恶劣天气使用吊篮从事室外作业。 运动物危害:反铲等挖掘机械在吊篮的线坠、钢丝绳旁边施工时(尤其时进入室外管沟的施工阶段),挖掘机械操作人员操作失误,机械勾拉住钢丝绳,极易造成吊篮倾翻。 1.2预防措施 1)对作业人员加强安全教育,增强作业人员的自我保护意识。吊篮操作人员必须经过培训合格后方上岗,吊篮必须

吊篮施工安全方案概论

吊篮施工安全措施方案 目录 一施工区域概况 (2) 二施工特点分析 (2) 三吊篮的制作 (2) 四吊篮施工的安全原则 (3) 五吊蓝施工的安全措施 (6) 六应急措施

一施工区域概况 解放大道下延线道路二标段(百步亭路~堤角公园北路)工程,南起百步亭路,北止于堤角公园北路,长约2400米。解放大道汉黄路口设解放大道由北向南单向2车道高架桥一座,全长475m,宽9.25m,全桥共三联,桥墩、跨径布置与相邻轻轨高架桥布置基本保持一致,第一联跨径布置为4*30m,第二联跨径布置为30+50+30m,第三联跨径布置为2*30m,第一联及第三联为预应力砼结构,第二联为钢箱梁结构。钢箱梁翼缘需在下部焊接装饰板。 二施工特点分析 装饰板焊接时,焊接火花下落会对通行的车辆和行人产生很大影响,保障车辆和行人正常通行是装饰板安全施工的难点之一。 以安全生产第一为目标,结合本工程施工特点,设计一种吊篮来保障装饰板的安全吊装及焊接,此吊篮具有承载力大、可活动、可防止火花下落等优点。三吊篮的制作 制作示意图如下:

吊篮采用角钢制作吊篮框架,吊篮上沿口采用L50*3角钢,其余用L40*3角钢,用Φ12钢筋做斜拉条;用Φ12钢丝绳将吊篮一侧上部吊耳与箱梁表面吊耳连接固定,将吊篮另一侧底部在钢梁支架的工字钢上,高度不够用L120角钢做临时支架连接。 吊篮外三面用木板遮挡,底部用木板做底板,更换位置时,利用倒链及人工移位。吊篮可承受0.3T的重量,后附施工吊篮计算书。 四吊篮施工的安全原则 吊篮施工必须坚决落实公司“安全第一,预防为主”的方针和安全为了生产,生产必须安全的规定,全面实行“预控管理”,从思想上重视,行动上支持,控制和减少伤亡事故的发生。

高空作业吊篮应急处置预案

高 处 作 业 吊 篮 应 急 预 案 申锡建筑机械 2010年月日

目录 1、高空坠落应急预案 (3) 2、触电应急预案 (5) 3、施工中突然断电应急预急 (7) 4、松开按钮,但不能停止平台上、下运行应急预案 (8) 5、在上升或下降过程中工作平台纵向倾斜角度过大应急预案 (9) 6、工作钢丝绳突然卡在提升机应急预案 (10) 7、一端工作钢丝绳断裂,安全锁锁住安全绳应急预案 (11) 8、工作平台一端悬挂失效,篮体单点悬挂而直立应急预案 (12)

高空坠落应急预案 1、目的 为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大,减少经济损失制定本预案。 2、组织网络及职责 2.1由项目负责人、安全员、技术负责人等成立应急小组。项目负责人任应急小组组长。 2.2现场发现人员应立即通知应急小组成员。 2.3应急小组成员组织抢救伤员、医院联系、车辆的调度等。 3、应急措施 3.1组织迅速将伤员脱离危险场地,移至安全地带。 3.2保持伤员呼吸道通畅,若发现窒息者,应立即解除其呼吸道梗阻和呼吸机能障碍,解开伤员衣领,消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。 3.3有效止血,包扎伤口。 3.4若伤员有骨折,关节伤、肢体挤压伤,大块软组织伤都要固定。 3.5若伤员有断肢等应尽量用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑料袋,随伤员一起转送。 3.6预防感染、止痛,可以给伤员用抗生素和止痛(片)剂。 3.7记录伤情,现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制、受伤部位、受伤程度等第一手资料。 3.8立即拨打120与救护中心取得联系,详细说明事故地点、严重程度、

高空作业(吊篮)施工方案及规范

高空作业(吊篮)施工方案及规范 一、吊篮结构原理简介如下: 1.吊篮整机主要由五部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。 二、吊篮布置方法

2.1、吊篮平面布置 拟定的吊篮沿建筑物周边布置。实际安装时,吊篮的具体安装位置、平台长度以及吊篮数量和时间先后等,需结合下述因素因地制宜:第一、施工作业面及施工工艺需要;第二、根据材料组织、劳动力安排和施工进度情况作出的具体要求;第三、吊篮安装的可操作性。 2.2、吊篮悬吊平台内侧与建筑物的间隙为15~45cm,在挑板位置间隙应适当小一些,以尽可能满足完成墙面的施工需要。在采光井、空调板及其它挑板位置,若已装吊篮不能完全满足作业面要求,则可通过吊篮移位达到作业面要求。 2.3、由于屋顶有高女儿墙构造,而吊篮悬挂支架自身调节高度不大于1.8米,因此在高度大于1.8米的女儿墙部位,需在屋面搭设钢管脚手架,作为吊篮悬挂支架的支撑平台,同时作为吊篮安装人员操作平台。钢管脚手架辅助平台详附图三所示。 安装流程 转运材料→组装悬挂机构钢结构件→压放配重块→安装并垂放镀锌钢丝绳→组装平台→安装提升机安全锁→安装电器系统→自检并确认部件安装正确完整→试运行→提升机运行正常→验收合格,交付使用 三、电气箱的安装 3.1电气箱安装于悬吊平台中间部位的后(高)蓝片上,电箱门朝向悬吊平台内侧,用两个吊钩将电箱固定在蓝片的栏杆上, 3.2电气箱安装固定后,将电源电缆,电机电缆、操纵开关电缆的接插件插头插入下端的相应插座中。 3.3通电、检查 电源是380V三相接地电源,电源电缆接出出可靠固定。 电缆接插件正确无松动,保险锁扣可靠紧锁。

吊篮施工安全措施

吊篮施工安全措施 (一)、一般要求 1、吊篮操作人员必须是适合于高处作业并经过技术培训和考核合格的人员。 2、操作人员必须佩带好安全帽、安全带并系好安全带将其挂扣在安全绳上;不得穿着硬底鞋,塑料鞋或其它易滑的鞋子,吊篮内严禁使用梯、凳、搁板等凳高工具,严禁在吊篮中奔跑、纵跳。安全绳应扣在独立救生绳(安全绳)上,独立救生绳严禁固定在吊篮篮体及悬挂机构上。 3、患不宜高空作业疾病、酒后人员严禁操作吊篮;使用双机提升的吊篮施工时,应有二名人员操作。 4、外墙粉刷使用的工具及物品必须采取防坠措施,预防落下伤人。 5、操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格,在取得有关部门颁发的操作证后方可独立操作。吊篮必须由专人按照操作规程谨慎操作,严禁未经培训人员擅自操作吊篮。严禁吊篮超载作业。 6、严禁将吊篮当作材料及人员的垂直运输工具使用,使用严格控制吊篮载荷。 7、在使用吊篮设备时,应划出安全区,并设置护栏、安全网等防护设施。 8、设备发生故障时,须立即停止使用并通知专业人员进行修理;设备在升降作业时,操作人员应密切注意电缆线是否挂卡在墙面或障碍物上;禁止在阵风风力大于5级以上时,应停止吊篮使用。

9、每天下班停用时,应将设备停放至地面或用绳索将设备固定在建筑物上避免随风晃动;应切断电源、锁好电箱门以免他人擅自使用吊篮。 10、正常施工时,吊篮内载荷应尽量保持均匀,严禁将吊篮用作起重运输和进行频繁升降运行。 11、施工人员必须在地面进出吊篮,严禁在空中攀缘窗户进出吊篮或攀登栏杆。 12、施工人员在吊篮升降运行时应经常注意各机件的运行情况, 如发现提升机发热、噪音、钢丝绳断丝、安全锁失效、吊篮两端升降速度不匀、限位开关失灵、操练开关失灵等不正常情况时,应及时回降到地面进行检修,完好后方可继续施工,严禁设备带病运行。 13、吊篮的工作环境温度为-20—40度。 14、安装固定件前打眼用的电锤必须有出厂合格证,末级开关箱必须配漏电保护器,工人必须带绝缘手套进行操作,专业电工进行接线。(二)、吊篮平台的要求 1、吊篮平台的结构应能承受2倍的均布额定荷载,出厂前必须做荷载实验,并应检查焊缝是否开裂和螺栓是否有松动现象。 2、吊篮平台主要受力构件的焊缝必须进行质量检验保证焊缝达到设计要求。 3、吊篮平台的底板必须有防滑措施 4、吊篮平台与提升机构的连接必须牢固、可靠,不得有松动现象,并应经常检查。

高空作业吊篮应急预案

高空作业吊篮应急预案

高处作业 篮 rm 应急救援预

1、高空坠落应急预案 (3) 2、触电应急预案 (5) 3、施工中突然断电应急预急 (7) 4、松开按钮,但不能停止平台上、下运行应急预案 (8) 5、在上升或下降过程中工作平台纵向倾斜角度过大应急预案 (9) 6、工作钢丝绳突然卡在提升机内应急预案 (10) 7、一端工作钢丝绳断裂,安全锁锁住安全绳应急预案 (11) & 工作平台一端悬挂失效,篮体单点悬挂而直立应急预案 (12)

高空坠落应急预案 1、目的 为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大,减少经济损失制定本预案。 2、组织网络及职责 2.1由项目负责人、安全员、技术负责人等成立应急小组。项目负责人任应急小组组长。 2.2现场发现人员应立即通知应急小组成员。 2.3应急小组成员组织抢救伤员、医院联系、车辆的调度等。 3、应急措施 3.1组织迅速将伤员脱离危险场地,移至安全地带。 3.2保持伤员呼吸道通畅,若发现窒息者,应立即解除其呼吸道梗阻和呼吸机能障碍,解开伤员衣领,消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。 3.3有效止血,包扎伤口。 3.4若伤员有骨折,关节伤、肢体挤压伤,大块软组织伤都要固定。 3.5若伤员有断肢等应尽量用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑料袋内,随伤员一起转送。 3.6预防感染、止痛,可以给伤员用抗生素和止痛(片)剂。 3.7记录伤情,现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制、受伤部位、受伤程度等第一手资料。 3.8立即拨打120与救护中心取得联系,详细说明事故地点、严重程度、

本部门的联系电话,并派人到路口接应 4、应急物资 常备药品:消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料) 及各种常用小夹板、 担架、止痛片、抗生素、止血袋、氧气袋。 5、通讯联络 项目负责人: 安全员: 技术负责人: 医院救护中心: 120 6、注意事项 6.1 重伤员运送应使用担架,有腹部创伤及脊柱损伤者,应采用卧位运 送;胸部伤者一般取半卧位,颅 脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位, 以免误 吸呕吐物。 触电应急预案 1、目的 为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大、减少经济损失,制定本预 案 2、组织网络及职责 2.1 由项目负责人、安全员、技术负责人、电工等成立应急小组。项目 负责人任应急小组组长 2.2 现场发现人员负责切断电源并立即通知应急小组成员、电工 2.3 应急小组成员负责组织抢救伤员并立即与医院联系。 3、应急措施 3.1 当机立断切断事故现场电源,尽可能立即切断总电源(关闭电路) 用现场得火警: 119 手机: 手机: 手机: 匪警: 110

吊篮作业安全措施

建筑施工现场吊篮作业的危险源辨识与安全对策 根据工程情况,结合吊篮在使用的特点,吊篮在施工中容易发生的伤害事故主要有高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、火灾。 1高处坠落 1.1不安全因素 安全带:作业人员在吊篮上作业不佩戴安全带、不按规定正确佩戴安全带以及安全带没有按照要求挂在安全绳上。 安全绳:吊篮没有按照要求设置安全绳、安全绳的强度不满足要求、安全绳在外墙等直角部位没有“护角”。 钢丝绳:吊篮在选用钢丝绳时绳径偏小,在使用中磨损严重没有及时报废、电焊火花损伤等。 安全锁:安全锁在使用前没有进行检测,或者安全锁不灵敏、失效、锁绳角度不满足要求。 绳卡:固定钢丝绳用的绳卡数量不够、规格不符、方向错误、间距不符合要求。 限位及行程限位挡板:吊篮没有安装超高限位、限位失灵,以及吊篮悬挑梁前方没有安装行程限位挡板。 配重:吊篮的配重不满足重量要求,配重块被挪动等。 螺栓:吊篮悬挑梁、底座、吊篮平台在拼装时螺栓的强度不够、数量不足、固定不牢固。 悬挂机构:吊篮的前后支臂(尤其是前支臂)无可靠支撑点,

前梁的伸出长度超出规范要求。 人员违章:作业人员违反操作规程,在吊篮内嬉笑打闹,以及从楼层、空中攀沿窗户进出吊篮。 天气:六级以上大风(风速超过10.8m/m时)、大雨、大雾等恶劣天气使用吊篮从事室外作业。 运动物危害:反铲等挖掘机械在吊篮的线坠、钢丝绳旁边施工时(尤其时进入室外管沟的施工阶段),挖掘机械操作人员操作失误,机械勾拉住钢丝绳,极易造成吊篮倾翻。 1.2预防措施 1)对作业人员加强安全教育,增强作业人员的自我保护意识。吊篮操作人员必须经过培训合格后方上岗,吊篮必须由专人按照操作规程谨慎操作。施工人员必须在地面进出吊篮,严禁在空中进出吊篮。2)高处作业人员必须按照要求正确佩戴安全防护用品;有高处作业禁忌症的人员严禁从事高处作业。3)吊篮在安装过程中,严格按照吊篮说明书的相关要求进行安装。吊篮安全绳的强度和材料必须符合规范要求,转角部位按照要求做保护措施。4)安全锁在安装前必须进行检测合格,且必须保证安全锁齐全、有效,动作灵敏。5)钢丝绳的直径、绳卡数量、间距、方向严格按照使用说明书上的相关要求执行,严禁用吊篮钢丝绳做电焊机的接地线使用。6)吊篮的超高限位、行程限位挡板、安全锁必须齐全有效,各项性能满足要求。7)配重块数量必须满

电动吊篮安全施工方案示范文本

电动吊篮安全施工方案示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电动吊篮安全施工方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1:工程概况: 工程名称:连大·文润三期外墙电动吊篮施工方案 结构类型:框架结构 工程高26层,高约80米。该楼外墙面涂料施工工程 采用电动吊篮施工。此电动吊篮性能先进,安全升降,拆 装方便,高效是外墙装饰工程的理想设备。 2.电动吊篮主要技术参数: 电源380v±5% 50Hz三相五线 控制使用载荷(kg)500 电动机功率(kw)2×1.5/2.2 额定提升速度(m/min)9-11 钢丝绳Ф8.3--8.6 型号6×19+IWS航空用,破断拉

力大于51KN 安全锁防倾斜式 安全锁允许冲击力30KN 3.电动吊篮在建筑结构平面图上的布置: 3.1吊篮具体分布见附录:吊篮布置图。此设计为最大限度的满足外墙的装修需要,在安装过程中,根据实际需要可以进行适当增减。 4.设计说明: 4.1考虑到本工程从18层安装,吊篮悬臂机构需要布置在18层楼面。如果部分有特殊造型,造成安装条件复杂,需要在安装时根据实际情况在提前预留孔洞,(用于吊篮支架安装)。具体位置和高度参考吊篮布置图。或者吊篮的前支架受地方条件限制放不下,可将前臂支于门窗洞口上,(洞口的混凝土标号必须大于等于C25,宽度必须大于等于200mm),下方垫方木,横向加以固定。

高处作业专项安全方案与高处作业吊篮施工应急预案汇编

高处作业专项安全方案与高处作业吊篮施工应急预案 汇编 高处作业专项安全方案 一、编制目的 高处作业在工程施工中较为常见,其危险性不但与施工人员素质、施工管理、施工方法有关,而且与施工作业的环境、施工使用的工具、施工作业的难度有关。造成的危害主要为人员高处坠落和物体打击,高处作业严重威胁着施工作业人员的人身安全,为此,有必要对高处作业可能发生的事故进行预防和监控,以便采取相应的措施,减少事故的发生。 二、编制依据 根据国家标准《高处作业分级》GB/T3608-93和《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91的规定,并将高处作业大体分为:临边作业、攀登作业、悬空作业及交叉作业。结合本工程的施工特点,特制定此方案。 三、本工程中各种高处作业的分类 根据本工程所包含的具体施工项目,将工程施工中各种需要进行高处作业的项目进行归类划分,针对各高空作业的特点制定有针对性的高空作业安全措施。 1、临边作业 所谓临边作业是指:施工现场中,工作面边沿无围护设施或维护设施高度低于80cm时的高处作业。本工程中属于临边作业的有路堤、

深基坑周边;上下脚手架通道的两侧;结构施工达到一定高度后为进行后续施工而搭设的临时操作平台上。 2、攀登作业 攀登作业是指借助建筑结构或脚手架上的登高设施或采用梯子或其他登高设施在攀登条件下进行的高处作业。搭设脚手架、张挂安全网的组装等均属于攀登作业。进行攀登作业时作业人员由于没有作业平台,只能攀登在可借助物的架子上作业,要借助一手攀,一只脚勾或用腰绳来保持平衡,身体重心垂线不通过脚下,作业难度大,危险性大,若有不慎就可能坠落。 3、悬空作业 悬空作业是指在周边临空状态下进行高处作业。其特点是在操作者无立足点或无牢靠立足点条件下进行高处作业。对于悬挑的梁板等特殊部位进行支拆模板、绑扎钢筋、浇砼等作业均属于悬空作业,由于是在不稳定的条件下进行施工作业,危险性很大。 4、交叉作业 在施工现场的上下不同层次,于空间贯通状态下同时进行的高处作业。现场施工上部搭设脚手架、吊运物料、地面上的人员搬运材料、制作钢筋等等,都是施工现场的交叉作业。交叉作业中,若高处作业不慎碰落物料,失手掉下工具或吊运物体散落,都可能砸到下面的作业人员。 四、高处作业的安全措施 1、安全管理措施 ⑴建立健全各项安全生产管理制度及防护措施,成立安全生产领导小组,确保高处作业施工的安全进行。结合施工组织设计编制安全

相关文档
相关文档 最新文档