文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防雷技术证书试题

防雷技术证书试题

防雷技术证书试题
防雷技术证书试题

防雷技术证书试题

防雷技术证书试题.txt恨一个人和爱一个人的区别是:一个放在嘴边,一个藏在心里。人生三愿:一是吃得下饭,二是睡得着觉,三是笑得出来。一.名词解释(30分)

防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。

雷电感应:闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生电火花。

电磁兼容:设备或系统具有在电磁环境中能正常工作,且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。

保护接地:将电气装置正常时不带电的外露导电部分按系统的接地型式接保护线(PE线)或保护中性线(PEN线),称为保护接地。

浪涌保护器:具有非线性特点的、用以限制线路中传导瞬态过电压和引起电涌电流、且具有非线性特点的一种器件。

1残压:在放电电流流过SPD期间或放电电流通过后的瞬间端子间出现的电压峰值。

2.信息系统:建筑物内电子装置的总称。

信息系统:建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、控制装置等的统称。

3.滚球法:以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器,或只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部

位时,则该部位就得到了接闪器的保护。

滚球法:是以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动当球体只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到接闪器的保护的计算方法。

4.雷电感应:闪电放电时在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。

5.雷电防护区:根据被保护设备做在位置,所能耐受的电磁强度及要求相应采取的防护措施而划分的防护区域。

6.雷电电磁脉冲:是一种干扰源。指闪电直接击在建筑物防雷装置和建筑物附近说引起的效应。绝大多数是通过连接导体的干扰。如:雷电流或部分雷电流被雷击击中的装置的电位升高以及电磁辐射干扰。雷击电磁脉冲:雷电直接击在建筑物防雷装置或建筑物附近时,引起的电磁效应。

7.共用接地系统:将防雷装置,建筑物主要金属构件,低压配电保护线(PE)设备保护接地、屏蔽体接地、防静电接地和信息设备逻辑地等相互连接到一个或多个导通的接地装置的金属装置。

8.接地基准点:一系统的等电位连接网络与共用接地系统之间唯一的那一连接点。

9.等电位连接:将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来一减小雷电流在它们之间产生电位差。

直击雷:闪电直接击在建筑物、其它物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械效应。

防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。

信息系统:建筑物内部许多类型的电子装置,包括计算机,通信设备,控制装置等的统称。

雷击点:雷击接触大地、建筑物或防雷装置的那一点。

雷电感应:闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生电火花。

接闪器:直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。

多雷区:年平均雷暴日大于等于40天的日数。

共用接地系统:一建筑物接至接地装置的所有互相连接的金属装置,包括防雷装置。

电磁兼容:设备或系统具有在电磁环境中能正常工作,且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。

残压:在放电电流流过SPD期间或放电电流通过后的瞬间端子间出现的电压峰值。

浪涌保护器:具有非线性特点的、用以限制线路中传导瞬态过电压和引起电涌电流、且具有非

防雷检测规范试题

一、单选题每题0.5分共 1.在检测非常规接闪针(如各种提前预放电接闪针)时,应按照( C )计算接闪针的保护范围。 A 接闪针生产厂商提供的计算方法; B 按照接闪针等效物理高度,采用滚球法; C 按照接闪针物理高度,采用滚球法。 2.建筑物的桩基、环形基础混凝土内的结构钢筋,深井金属管和其他目地埋设地下的大型金属构件等(B ),可利用作为防雷接地装置。 A 人工接地体 B 自然接地体 C 公用接地体 3.为了防止雷击瞬间地电位升高发产生地电位为反击,通常采用将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、设备保护地,屏蔽体接地、防静电接地和信息设各逻辑地等连接在同一接地装置,称为(A)。 A 共用接地系统 B 联合接地系统 C 等电位接地系统 4.为了减少雷电流在电气装置、诸导电物体之间产生危险电位差,用导体或电涌保护器将它们连接起来称为(C),是雷电防护的重要方法。

A 电气连通性 B 雷电防护连接 C 等电位连接 5.供电线路 SPD 铭牌上注明:Imax 40(10/350μs);U p 2400V,适合安装在( C); A 信息系统机房配电柜中 B UPS 或稳压电源输入端 C 总电源进入建筑物的入口处 6.Ures 称为SPD残压,是当SPD上通过(C)时,从其两端测得的电压值。 A 标称放电电流 In B 冲击放电电流 Iimp C 规定的直流电流 7. 当第一类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的(B )及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。 A 20% B 30% C 40% 8.一无线通讯基站,经计算预计年平均雷击次数为0.025次/a,(B)。

防雷考试试题及答案2

防雷考试试题及答案 一、名词解释(30分) 防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。 1、残压:在放电电流流过SPD期间或放电电流通过后的瞬间端子间出现的电压峰值。 2、信息系统:建筑物内电子装置的总称。 信息系统:建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、控制装置等的统称。 3、滚球法:以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器,或只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到了接闪器的保护。 滚球法:是以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动当球体只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到接闪器的保护的计算方法。 4、雷电感应:闪电放电时在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。 5、雷电防护区:根据被保护设备所在位置,所能耐受的电磁强度及要求相应采取的防护措施而划分的防护区域。 6、雷电电磁脉冲:是一种干扰源。指闪电直接击在建筑物防雷装置和建筑物附近说引起的效应。绝大多数是通过连接导体的干扰。如:雷电流或部分雷电流被雷击击中的装置的电位升高以及电磁辐射干扰。

防雷考试题目大全

防雷知识竞赛题库一、填空题 (一)雷电原理 1、通常雷暴云内上部携带正电荷,下部携带负电荷,云底携带少量正电荷。 2、一般轻离子的迁移率比重离子大二个数量级左右。 3、大气离子的迁移率与大气的粘滞系数成反比,即与大气的密度成反比。 4、在正常情况下,陆地上大气正离子的平均浓度为750个/m3。 5、在正常情况下,陆地上大气负离子的平均浓度650 个/m3。 6、晴天大气传导电流是大气离子在电场作用下形成的电流。 7、云雾粒子的荷电量与粒子的半径有关,通常半径越大,荷电量越大。 8、地闪电场的K变化表现为脉冲状特征。 9、沿已经电离的闪击通道向地面发展的先导称箭式先导。 10、地闪的首次闪击是指从梯级先导到回击这一完整的放电过程。 11、地闪电场的M变化是在电场的C变化上迭加有若干持续时间不到1毫 秒的脉冲状大气电场。 12、在晴天情况下,海上大气电场约为130伏/米。 13、雷电的破坏作用有热效应、机械效应、电动力效应、静电效应、 电磁感应。 14、闪电感应由静电感应和电磁感应组成,通信线路遭闪电感应后,闪电 电涌以行波形式沿线路向两方向传播。 (二)法律法规 1、《防雷减灾管理办法》对监测与预警、防雷工程、防雷检测、雷电灾害 调查、鉴定、防雷产品等五个方面做作了规定。 2、《防雷减灾管理办法》所称防雷装置,是指接闪器、引下线、接地装置、 电涌保护器及其连接导体的总称,用以防御雷电灾害的设施或者系统。 3、防雷工程专业设计或者施工单位,应当按照有关规定取得相应的资质证 书后,方可在其资质等级许可的范围内从事防雷工程专业设计或者施工。 4、出具检测报告的防雷检测单位,应当对隐蔽工程进行逐项检测,并对检 测结果负责。检测报告作为竣工验收的技术依据。 5、防雷减灾管理办法》第十九条规定:投入使用后的防雷装置实行定期检 测制度。防雷装置检测应当每年一次,对爆炸危险环境场所的防雷装置 应当每半年检测一次。

防雷检测规范综合

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 本规范适用于新建建筑物的防雷设计 各类防雷建筑物接闪器的布置要求 引下线间距 第一类防雷建筑物 ※独立避雷针,架空避雷线(网)应有独立的接地装置,每一根引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω ※(1)当建筑物高于30m时,从30m起每个不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连。 (2)30m及以上外墙栏杆,门窗及较大的金属物与防雷装置相连。 ※当树木高于建筑物且不在接闪器保护范围以内时,树木与建筑物之间的净距离不应小于5m。 ※(1)金属屋面周边每隔18-24m应采用引下线接地一次。 (2)现场浇灌的或预置构建组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18-24m采用引下线接第一次。 第二类防雷建筑物 (1)金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连 (2)在屋面接闪器保护范围以外的金属物体应装接闪器,并和屋面防雷装置相连。 (3)高度超过45m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,应将45m及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置相连。 (4)钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。 (5)应利用钢柱和柱子钢筋作为防雷装置的引下线。 (6)竖直敷设的金属管道及的金属物顶端和低端与防雷装置相连。 (7)有爆炸危险的露天钢质封闭气罐,当其壁厚不小于4mm时,可不装接闪器,但应接地,且接地点不少于2处,两接地点间距不宜大于30m,冲击接地电阻不应大于30

Ω。 第三类防雷建筑物 (1)在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。 (2)建筑物宜用钢筋混凝土屋面板,梁,柱和基础的钢筋作为接闪器,引下线和接地装置。(3)砖烟囱,钢筋混凝土烟囱,宜在烟囱上装设避雷针或避雷环保护。多支避雷针应连接在闭合环上。 当非金属烟囱无法采用单支或双支避雷针保护时,应在烟囱口装设环形避雷带,并应对称布置三支高出烟囱口不低于0.5m 的避雷针。 钢筋混凝土烟囱的钢筋应在其顶端和低端与引下线和贯通连接的金属爬梯相连。 高度不超过40m 的烟囱,可只设一根引下线,超过40m的应设两根引下线。可以用螺栓连接或焊接的一座金属爬梯作为两根引下线用。 金属烟囱应作为接闪器和引下线。 (4)高度超过60m的建筑物,应将60m及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置连接。 ※粮,棉及易燃物大量集中的露天,宜采用防直击雷措施。 ※在独立避雷针,架空避雷线(网)的支柱上严禁悬挂电话线,广播线,电视接收天线及低压架空线。

高电压技术练习试题及答案解析

高电压技术练习题(一) 一、填空题 1.描述气体间隙放电电压与气压之间关系的是(A)

A、巴申定律 B、汤逊理论 C、流注理论 D、小桥理论。 2.防雷接地电阻值应该( A )。 A、越小越好 B、越大越好 C、为无穷大 D、可大可小 3.沿着固体介质表面发生的气体放电称为(B) A电晕放电 B、沿面放电 C、火花放电 D、余光放电 4.能够维持稳定电晕放电的电场结构属于(C) A、均匀电场 B、稍不均匀电场 C、极不均匀电场 D、同轴圆筒 5.固体介质因受潮发热而产生的击穿过程属于(B) A、电击穿 B、热击穿 C、电化学击穿 D、闪络 6.以下试验项目属于破坏性试验的是(A )。 A、耐压试验 B、绝缘电阻测量 C、介质损耗测量 D、泄漏测量 7.海拔高度越大,设备的耐压能力(B)。 A、越高 B、越低 C、不变 D、不确定 8.超高压输电线路防雷措施最普遍使用的是(B ) A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器 D、放电间隙 9.变电站直击雷防护的主要装置是(A )。 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器 D、放电间隙 10.对固体电介质,施加下列电压,其中击穿电压最低的是(C)。

A、直流电压 B、工频交流电压 C、高频交流电压 D、雷电冲击电压 11.纯直流电压作用下,能有效提高套管绝缘性能的措施是(C)。 A、减小套管体电容 B、减小套管表面电阻 C、增加沿面距离 D、增加套管壁厚 12.由于光辐射而产生游离的形式称为( B )。 A、碰撞游离 B、光游离 C、热游离 D、表面游离答案:B 19.解释气压较高、距离较长的间隙中的气体放电过程可用( A ) A、流注理论 B、汤逊理论 C、巴申定律 D、小桥理论 13测量绝缘电阻不能有效发现的缺陷是( D )。 A、绝缘整体受潮 B、存在贯穿性的导电通道 C、绝缘局部严重受潮 D、绝缘中的局部缺陷 14.设 S1、S2 分别为某避雷器及其被保护设备的伏秒特性曲线,要使设备受到可靠保护必须( B )。 A、S1高于S2 B、S1低于S2 C、S1等于S2 D、S1与S2 相交 15.表示某地区雷电活动强度的主要指标是指雷暴小时与( B )。 A、耐雷水平 B、雷暴日 C、跳闸率 D、大气压强 16.极不均匀电场中的极性效应表明( D )。 A、负极性的击穿电压和起晕电压都高 B、正极性的击穿电压和起晕电压都高 C、负极性的击穿电压低和起晕电压高 D、正极性的击穿电压低和起晕电压高

防雷技术试题及答案

防雷技术考试题 一、判断题 1、雷电放电具有.电流大,电压高的特点。(√) 2、装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护雷电侵入波的主要措施。(×) 3、在低压系统中,雷电侵入波造成的危害事故所占总雷害事故的比例不低于70%。(√) 4、建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为四类。(×) 5、采用(阀型)避雷器是各种变配电装置防雷电侵入波的主要措施。(√) 6、为了防止雷电冲击波侵入变配电装置,可在线路引入端安装避雷线。(×) 7、避雷器、避雷线、避雷网、避雷带都只是接闪器,而避雷针是一种专门的防雷装置。(×) 8、接闪器所用材料应能满足机械强度和耐腐蚀的要求,还应有足够的热稳定性,以能承受雷电流的热破坏作用。(√ ) 9、接闪器涂漆可以防止生锈,但会对其保护作用产生一定影响。( × ) 10、雷电可以分为直击雷、感应雷和球雷。(√ ) 11、严禁在装有避雷针的构筑物上架设通信线、广播线或低压线。(√ ) 12、露天装设的有爆炸危险的金属储罐和工艺装置,当其壁厚不小于4mm时,一般不再装设接闪器,也无需接地 ( × ) 13、利用山势装设的远离被保护物的避雷针或避雷线,也可作为被保护物的主要直击雷防护措施。( ) × 14、为防止雷电波入侵重要用户,最好采用全电缆供电,将其金属外皮接零。( × ) 15、独立避雷针接地电阻一般不超过10欧姆。 (√ ) 16、在建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避雷暴时,应离开墙壁和树干8m以上。(√ ) 答案:1、(√);2、(×);3、(√);4、(×);5、(√);6、(×);7、(×); 8、(√ );9、 ( × );10、(√ );11、(√ );12、( × );13、(×);14、( × );15、(√ ) 16、(√ ); 二、简答题 1、防感应雷的有效措施主要有哪些?简述多级防护的必要性。 答:(1)接地。(2)电磁屏蔽。(3)等电位联结。(4)分流。(5)躲避。 当直击雷或感应雷在线路上产生的过电压波沿这些导线进入室内或设备时,避雷器将雷 电流在分流之后,仍会有少部份沿导线进入设备,这对于一些不耐高压的微电子设备来说是 很危险的,所以对于这类设备在导线进入机壳前,应进行多级分流即不少于三级防雷保护。 2、有些人及企业认为避雷针可以防雷,也不分析设置环境及计算保护范围,超常规地增 设了大量的避雷针。这种认识是否正确,为什么? 答:避雷针的设置要以科学的工程计算为依据,该设保护的一定要设,不需要设保护的就没 有必要设,设置过多,不但造成经济浪费,也不利于对直击雷的保护。其实这也是有悖于避雷 针的设置原则的。按照最新的防雷理论,大量装设避雷针会造成局部地区金属尖端过多,反 易招雷击,不利于对直击雷的防护。有人认为认识误区必需消除,否则会造成严重后果。

4.防雷知识竞赛试卷有答案

2015年秋季期北流第九中学 防雷知识竞赛试卷 一、判断题(共25题,每题2分)。 1.打雷的时候往往伴有闪电,我们会先看见闪电后听见雷声。()答案:对 2.雷雨天气不能站在大树底下躲雨。()答案:对 3.雷雨天气来临时应关好门窗,切断电器设备的电源。()答案:对 4.雷雨天气时,躲到大型金属广告牌下避雨比较安全。()答案:错 5.雷雨天气前,拔掉电话线,有线电视线和网络线。()答案:对 6.在山洞内躲避雷雨时,不应站在山洞口,也不应靠近山洞洞壁。()答案:对 7.在房顶架设的电视接收天线,打雷时对家中的电器不可能造成危害。()答案:错 8.纯木质房屋不会遭受雷击。()答案:错 9.雷雨天气出现时,大家在户外手拉手走路,互相照应,可以防雷击。()答案:错

10.装的雷电灾害防护装置应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求。()答案:对11.建筑物防雷应根据其重要性.使用性质、发生雷电事故的可能性和后果分为三类。()答案:对 12.云与大地之间的放电现象称为地闪。()答案:对 13.通常雷暴云上部荷正电荷,下部荷负电荷,云底荷少量正电荷。()答案:对 14.雷电是发生在大气中的一种放电的现象。()答案:对 15.雷电,也就是人们常说的闪电,可分为云内闪、云际闪和云地闪。前者对飞行器危害大,后者对建(构)筑物电子电气设备和人、畜危害甚大。 ()答案:对 16.直击雷是直接打击到物体上的雷电。()答案:对 17.感应雷即通过雷击目标旁边的金属物等导电体感应,间接打击到物体上。()答案:对 18.球形雷则像火球一样,不会飘进室内。()答案:错 19.雷电季节影响家用电器安全的主要原因是由于直接雷击的侵入而引起。()答案:错 20.雷灾发生时应及时向气象主管机构上报情况,以便及时处理,避免再次雷击。()答案:对 21.关闭门窗不可以防备球形雷飘进室内。()答案:错

临时用电规范试题

施工现场临时用电安全技术规范(试题) JGJ46-2005 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1、交流额定电压在()称为低压。 A.36V B.500V C.1kV及以下 D.10kV 2、交流额定电压在()称为高压。 A.500V B.1kV C.1kV以上 D.10kV 3、TN-S 表示()。 A.工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。 B.工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。 C.工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统。

D.保护零线。 4、施工现场临时用电设备总容量在(A)kW及以上者应编制用电组织设计。 A.50 B.60 C.80 D.100 5、外电线路电压等级为1~10kV,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为()。 A.4m B.6 m C.8 m D.10m 6、外电线路电压等级为35~110kV,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为()。 A.4m B.6 m C.8 m D.10m

7、外电线路电压等级为小于1kV,施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离为()。 A.4m B.6 m C.8 m D.10m 8、外电线路电压等级为10kV,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线沿水平方向的最小安全距离为()。 A.2m B.3 m C.4 m D.5m 9、外电线路电压等级为≤10kV时,防护设施与外电线路之间的最小安全距离为()。 A.1m B.1.7 m C.2 m D.2.5 m

10、任何电气设备在未验明无电之前,一律作()认为? A.无电 B.也许有电 C.有电 12、绝缘颜色为绿/黄双色的电线指(A)。 A.PE线 B.相线 C.N线 13、绝缘颜色为绿色的电线指( C )。 A.PE线 B.相线 C.N线 14、单台容量超过100kV A或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kV A的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于( B )。 A.4Ω B.10Ω C.30Ω

防雷考试题库(附答案)

防雷考试题库(附答案)一.名词解释(30分) 防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。 浪涌保护器:用以限制线路中传导瞬态过电压和引起电涌电流、且具有非线性特点的一种器件。 二.填空(30分) 1、用滚球法计算避雷针保护范围时,其滚球半径,一类建筑物为30 m;二类建筑物为 45 m;三类建筑物为60 m。一类建筑物避雷网格5x5 m 或6x4 m;二类建筑物避雷网格10x10 m 或12x8 m ;三类建筑物避雷网格20x20 m或24x16 m 。 2、所谓信息系统是指建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、 控制装备等的统称。 3、屏蔽是减少电磁干扰的基本措施。 4、对SPD的基本要求:能承受预期通过的电流;通过电流时的最大箝压和有能力 熄灭在电流通过后产生的工频续流。 5、为减少电磁干扰的感应效应,宜采取以下的基本屏蔽措施:建筑物和房间的外 部设屏蔽措施,以合适的路径敷设线路,线路屏蔽。这些措施宜联合使用。 6、信息系统接至共用接地系统的等电位连接的基本方法是:① s 型等电位连接网;② m 型等电位连接网。 7、防雷产品的使用,应当接受省、自治区直辖市气象主管机构的监督检查,禁止使用 未经任可的防雷产品。 8、《中华人民共和国气象法》规定,各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作 的组织管理。安装的雷电灾害防御装置应当符合国务院主管机构规定的使用要求。 9、国家鼓励和支持雷电减灾的科学技术研究和开发,推广应用防雷科技研究成果,提高 防雷技术水平,开展防雷减灾科普宣传,增强全民防雷减灾意识。 10、防雷工程专业设计,施工资质实行等级管理制度,资质等级分为丙,乙, 甲三级。 三.判断题(15分) 1、《中华人民共和国气象法》于1999年10月31日由第九届全国人民代表大会常务委员会 第十二次会议通过,自2000年1月1日起施行。(k ) 2、防雷减灾工作实行预防为主、防治结合的方针。(k ) 3、外国组织和个人在中华人民共和国管辖的其他海域从事防雷减灾活动,可以不经国务院 气象主管机构的批准。(x )4、防雷工程专业设计、施工单位按规定取得资质证书后,即可以从事一切防雷工程的专业 设计或者施工。(x )5、省、自治区、直辖市气象主管机构不负责对申请防雷工程专业设计、施工甲级资质的单

防雷考试题库

一、填空题(15) 1、当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于 12 mm;采用扁钢时,其截面不应 小于 100 mm2,厚度不应小于 4 mm。 2、第一类防雷建筑物天面接闪网格应不大于 5m×5m 或 6m×4m ;第二类防雷建筑 物天面接闪网格应不大于 10m×10m或12m×8m ;第三类防雷建筑物天面接闪网格应不大于 20m×20m或24m×16m 。 3、GB/T21431—2008规定,防雷装置的检测主体为接闪器、引下线、接地装置、 电涌保护器及其他连接导体。 4、SPD可按主要元件的特性分为:_ 电压开关 _型、限压 _型和_ 组合 _型。 5、接闪网和接闪带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢。圆钢直径不应小于 8 mm; 扁钢截面不应小于 50 mm2,其厚度不应小于 2.5 mm。 6、接闪杆材料规格分别为:当杆长<1m时,圆钢φ≥ 12 ㎜,钢管φ≥ 20 ㎜; 当杆长1~2m时,圆钢φ≥ 16 ㎜,钢管φ≥ 25 ㎜。 7、当在线路上多处安装SPD且无准确数据时,电压开关型SPD至限压型SPD之间的线路长 度应大于 10 m,限压型SPD之间的线路长度应大于 5 m。 8、当烟囱的引下线采用扁钢时,其厚度为4㎜,其宽度小于 25 ㎜时,该烟囱的引 下线判定为不合格。 9、第二类防雷建筑物引下线不应少于 2 根,并沿建筑物四周和内庭院四周均匀 对称布置,其间距沿周长计算不应大于18m。 10、第一类防雷建筑物引下线间距不应大于 12 m,第二类防雷建筑物引下线间距不 应大于 18 m,第三类防雷建筑物引下线间距不应大于 25 m。 11、防雷设计应按因地置宜的采取防雷措施,做到安全可靠、技术先进、 经济合理。 12、地面金属油罐必须进行防雷接地,其接地点不应少于 2 处。当其壁厚≥ 4 mm时, 可以不设独立接闪杆。 13、当利用混凝土柱内2根主钢筋作为引下线时,其直径应≥ 8 mm;当利用混凝土 柱内1根主钢筋作为引下线时,其直径应≥ 10 mm。 14、《防雷减灾管理办法》规定,防雷减灾工作,实行安全第一、预防为主、防 治结合的原则。 15、天然气管道在进入建筑物处所安装的SPD应选用Ⅰ级试验的密封型SPD,其电压保护水 平Up值无法确定时,应取大于或等于1.5kV和小于或等于2.5 kV。

防雷工程专业技术人员资格考精彩试题库

防雷工程专业技术人员资格考试题库(计算设计部分) 六、计算与设计题 (计算题部分) 1.有一栋高15层二类防雷框架结构的建筑物,该楼设有15根引下线, 1)在邻近100米情况下发生首次雷击,求大楼附近的磁场强度。 2)直击雷击中该大楼(注:首次雷击),求大楼第四层单根引下线的雷电流强度。 解:1、二类建筑i 0=15OkA H 0=i 0/2πSa=15OOOO/2π () () 、四楼以下 () 答:大楼附近的磁场强度为;大楼第四层单根引下线 的雷电流强度为。 某山区工厂所在地土壤电阻率,用接 地电阻表测 得接闪器工频接地电阻为,引下线接地点到标地体最远端 长度 为,计算其冲击接地电阻是否符合规范要求(规定其冲击 接地 电阻为,的平方根为)? 解:根据ρ2=e L ) (25.6310002m L e == 查换算系数表得: () 答:冲击接地电阻是符合规范要求。 设在湖边的某机械生产车间,长( )、宽( )、高 ()分别 为、、,当地年雷暴日为 天,请通过公式

计算其预计 雷击次数并判定其属于第几类防雷建筑物。(为, 本题分) 解: 根据机械生产车间所在环境 取 机械生产车间建筑物高度100m ,其等效面积为 Ae={LW+2(L+W ) [H (200—H )]1/2+πh (200—H )}10-6 ={100*40+2(100+40) [30(200—30)]1/2+π30(200—30)}10-6 =40014 (次) 答:该机械生产车间属于第三类防雷建筑物。 用绘图法或计算法(可任选其中一种方法)计算出以下 给定条 件的建筑物在地面和屋面的保护半径。如屋面不在保护范围内应增加 何种措施保护。 条件:属第三类防雷建筑物,长、宽、高分别为、、 ,单支避雷针高(设在屋面中心位置)。(本 题分) h 40 20m B r 30 30m 40m 10m A C D r 0 r O 22.36m m 12m 5m 3m C A A 3m 3m C D 图2 24m 16m 10m D 30m 12m A C B O h h x D r 0 F h r h h 20m 3m 8m 图 C D 3200 2(h h h r -)2(3030h h h r -

2019年-防雷考试题库及参考答案

2019年-防雷考试题库及参考答案 一.名词解释(30分) 防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。 3.滚球法:以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器,或只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到了接闪器的保护。 7.共用接地系统:将防雷装置,建筑物主要金属构件,低压配电保护线(PE)设备保护接

防雷考试试题及答案

防雷考试试题及答案 一.名词解释(30分) 防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。2020安全知识竞赛题库

2020安全知识竞赛题库-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

试题及答题情况 单选题 1、《生产安全事故应急预案管理办法》(总局令第88号)规定,生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和()。 正确答案:B A、重点处置方案 B、现场处置方案 C、单项应急预案 D、特殊应急预案 2、根据《安全生产法》,从业人员拒绝()、强令冒险作业的,生产经营单位不得降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。 正确答案:C A、服从管理 B、工作安排 C、违章指挥 D、参与救援 3、生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者()迟报的,给予降级、撤职的处分,并由安全生产监督管理部门根据《安全生产法》规定给予罚款。 正确答案:B A、漏报 B、迟报 C、被举报 D、不报 4、根据《安全生产法》的规定,发现危及从业人员生命安全的情况时,工会有权()从业人员撤离危险场所。 正确答案:C A、代表生产经营单位决定 B、命令现场负责人组织 C、向生产经营单位建议组织 D、采取紧急措施指挥 5、企业安全生产管理台帐建设应做到整齐全面、分类归档、查找方便、(),全面反映企业落实安全生产主体责任,加强安全生产管理的真实情况。正确答案:B A、认真细致 B、真实可靠 C、装订封存 D、易于查找 6、采用多条引下线时,第一类防雷建筑物至少应有()引下线。 正确答案:A A、两条 B、三条 C、四条 D、五条

7、采用多条引下线时,第二类防雷建筑物至少应有两条引下线,其间距不得大于()。 正确答案:C A、12m B、15m C、18m D、20m 8、闪点在45℃及以下易燃液体的开式储罐属于一级,要求防雷接地电阻不大于()。 正确答案:B A、4Ω B、5Ω C、10Ω D、30Ω 9、特种作业中的高处作业包括登高架设作业、()。 正确答案:D A、起重作业 B、化工设备日常巡查作业 C、电梯运行操作 D、高处安装、维护、拆除作业 10、当遇到火灾时,要迅速向()逃生。 正确答案:C A、着火相反的方向 B、人员多的方向 C、安全出口的方向 D、楼顶方向 11、《特种作业人员操作证》每()年复审一次。 正确答案:C A、1 B、2 C、3 D、6 12、根据《安全生产法》,生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的()。 正确答案:B A、安全标语 B、安全警示标志 C、安全牌 D、安全标志 13、生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内,并应当与员工宿舍保持()。 正确答案:A A、安全距离 B、一定距离

江苏防雷试题(A.B修改后试题和答案) (2)

防雷试题 一.名词解释(30分) 防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。一类建筑物避雷网格5x5 m 或6x4 m; 二类建筑物避雷网格10x10 m 或12x8 m ;三类建筑物避雷网格20x20 m或24x16 m 。(x )4、防雷工程专业设计、施工单位按规定取得资质证书后,即可以从事一切防雷工程的专业

防雷测试题

防雷检测专业技术人员能力认定考试 复习参考题库 (2018年1月补充修订) 一、法律法规部分 一、填空 1、《中华人民共和国气象法》是国家法律,已经全国人民代表大会审议通过,于( )起正式施行。 2、在我国现行法律中,只有《中华人民共和国气象法》明确规定了防雷工作的组织管理部门,即( )。 3、《中华人民共和国气象法》规定:各级气象主管机构应会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的( )。 4、《中华人民共和国气象法》规定:“安装的雷电灾害防护装置应当符合国务院气象主管机构规定的( )。” 5、《中华人民共和国气象法》规定,使用不符合使用要求的雷电灾害防护装置给他人造成损失的( )。 6、《气象灾害防御条例》(国务院令第570号)已经国务院第98次常务会议通过,自( )起施行。 7、雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施需要单独安装雷电防护装置的,雷电防护装置的设计审核和竣工验收由( )负责。 8、违反《气象灾害防御条例》规定,有下列行为之一的,由县级以上气象主管机构或者其他有关部门按照权限责令停止违法行为,处( )的罚款: 1) 无资质或者超越资质许可范围从事雷电防护装置检测的; 2) 在雷电防护装置检测中弄虚作假的。 9、按照国家有关规定,建(构)筑物、场所和设施应当安装防雷装置的,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,并进行( )。 10、从事防雷装置检测的单位应当取得()颁发的资质证。 11、《xx省气象条例》规定,不具备防雷装置检测资质,擅自从事防雷装置检测的,处以( )罚款。 12、根据国家和本省规定应当安装防雷装置的场所或者设施,按照( )安装防雷装置。

防雷知识竞赛试卷(有答案)

防雷知识竞赛试卷 判断题(共25题,每题2分)。 1、打雷的时候往往伴有闪电,我们会先看见闪电后听见雷声.()答案:对 2、雷雨天气不能站在大树底下躲雨。()答案:对 3、雷雨天气来临时应关好门窗,切断电器设备的电源。()答案:对 4、雷雨天气时,躲到大型金属广告牌下避雨比较安全。()答案:错 5、雷雨天气前,拔掉电话线,有线电视线和网络线。()答案:对 6、在山洞内躲避雷雨时,不应站在山洞口,也不应靠近山洞洞壁。()答案:对 7、在房顶架设的电视接收天线,打雷时对家中的电器不可能造成危害。()答案:错 8、纯木质房屋不会遭受雷击。()答案:错 9、雷雨天气出现时,大家在户外手拉手走路,互相照应,可以防雷击。()答案:错 10、装的雷电灾害防护装置应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求。()答案:对 11、建筑物防雷应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果分为三类。(对) 12、云与大地之间的放电现象称为地闪。()答案:对 13 、通常雷暴云上部荷正电荷,下部荷负电荷,云底荷少量正电荷。()答案:对 14、雷电是发生在大气中的一种放电的现象。()答案:对 15、雷电,也就是人们常说的闪电,可分为云内闪、云际闪和云地闪。前者对飞行器危害大,后者对建(构)筑物电子电气设备和人、畜危害甚大。()答案:对 16、直击雷是直接打击到物体上的雷电。()答案:对 17、感应雷即通过雷击目标旁边的金属物等导电体感应,间接打击到物体上。()答案:对 18、球形雷则像火球一样,不会飘进室内。()答案:错 19、雷电季节影响家用电器安全的主要原因是由于直接雷击的侵入而引起。()答案:错 20、雷灾发生时应及时向气象主管机构上报情况,以便及时处理,避免再次雷击。()答案:对 21、关闭门窗不可以防备球形雷飘进室内。()答案:错 22、感应雷危害电器的主要通过电器的供电线、电话线、有线电视或无线电视的馈线。()答案:对 23、一层的平房不会遭受雷击。()答案:错 24、在汽车里可以安全的躲避雷电袭击,因汽车是封闭的金属体。()答案:对 25、可以从外观上观察住宅楼顶是否有避雷针或避雷带来判断有没有防雷设施。()答案:对 二、单项选择题(共25题,每题2分)。 1.雷电的本质是: A A.正负电荷的中和 B.闪电和雷声 C.降雨D.云的消散 2.雷雨天气主要发生在: D A.冬末春初 B.秋天 C.春夏季节 D.夏秋季节 3.有时候,雷雨天气中,我们只是看到闪电,而没有听到雷声,这是因为: A A.雷声传播距离太远了B.没有雷声产生 C.雷声没有向我们这个方向传播D.雷声被闪电削弱了 4. 当听到的雷声响亮急促且雷声与闪电间隔时间很短,说明雷击发生在: B A.离你比较远的地方 B.离你比较近的地方 C.离你很远很远的地方 D.不一定

临时用电规范试题

施工现场临时用电安全技术规范(试题) JGJ46-2005 、单项选择题(每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1 、交流额定电压在()称为低压。 A .36V B .500V C .1kV及以下 D .10kV 2、交流额定电压在()称为高压。 A .500V B .1kV C .1kV以上 D .10kV 3、TN-S 表示()。 A .工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。 B ?工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。 C ?工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统。 D ?保护零线。 4、施工现场临时用电设备总容量在( A )kW 及以上者应编制用电组织设计。 A ? 50 B ? 60 C. 80 D ? 100 5、外电线路电压等级为1~10kV,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为()。 A .4m B .6 m C.8 m D .10m 6、外电线路电压等级为35~1 10kV ,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为( )。 A .4m B .6 m C .8 m D .10m 7、外电线路电压等级为小于1kV ,施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离为( )。 A .4m B .6 m C .8 m D .10m 8、外电线路电压等级为10kV,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线沿水平方 向的最小安全距离为()。 A .2m B .3 m C .4 m D .5m 9、外电线路电压等级为w 10kV时,防护设施与外电线路之间的最小安全距离为()。 A ? 1m B ? 1.7 m C. 2 m D. 2.5 m

防雷装置检测考试题

防雷装置检测能力考试题 一、填空 1、安装雷电防御装置的单位应当对雷电防御装置进行经常性的(维护)、(保养),并委托雷电防御装置检测机构实施定期安全检测。 2、接闪带应(平正顺直),固定点支持件均匀、固定可靠,支持件间距符合水平直线距离为(或1m )的要求,每个支持件应能承受大( 49N )的垂直拉力。 3、第二类防雷建筑物的引下线不应少于(两根) ,并应沿建筑物四周均匀或对称布置。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱内钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线平均间距不应大于( 18m )。 4、建筑物遇雷电流侵袭引下线和接地装置产生的高电位对附近金属物或电气线路会构成(反击)。 5、钢质接地装置宜采用(焊接)连接,扁钢与扁钢搭接为(扁钢宽度的2倍)、且不少于(三面)施焊。 6、屏蔽电缆的金属屏蔽层应至少在(两端并宜在防雷区交界处做等电位连接),并与防雷(接地装置)相连。 7、用毫欧表检查屏蔽网格、金属管、(槽)防静电地板支撑金属网格、大尺寸金属件、房间屋顶金属龙骨、屋顶金属表面、立面金属表面、金属门窗、金属格栅和电缆屏蔽层的电气连接,过渡电阻值不宜大于(Ω)。

8、等电位连接的目的减少设备之间或设备与其它金属导体之间的(电位差)。 9、若电源系统为 TN 系统,电子计算机机房的供电系统形式应采用( TN-S )系统。 10、对 SPD 的基本要求:(能承受预期通过电流);(通过电流时的最大箝压)和有能力熄灭在电流通过后产生的(工频续流)。 11、网络入口处通信系统的 SPD,尚应满足系统传输特性,如比特差错率( BER )、(带宽)、(频率)、允许的最大衰减和(阻抗)等。 12、对 SPD 进行外观检查:( SPD的表面应平整、光洁、无划伤、无裂痕和烧灼痕或变形)。SPD 的标志应完整和清晰。 13、现场环境条件应能保证正常检测,应在非雨天和土壤未冻结时检测(土壤电阻率)和(接地电阻值)。 14、检测爆炸火灾危险环境的防雷装置时,严禁带火种、无线电通讯设各;严禁吸烟,不应穿(化纤服装),禁止穿钉子鞋,现场不准随意敲打金属物,以免产生火星,造成重大事故。应使用(防爆)型检测仪表和不易产生火花的工具。 15、首次检测单位,应先通过查阅防雷工程(技术资料和图纸),了解并记录受检单位的防雷装置的(基本情况),在与受检单位协商制定检测方案后进行(现场检测)。 16、对易燃易爆场所和一、二类防火单位的外部和内部防雷装置必须每年检测( 2次);一般建(构)筑物每年必须检测( 1次)。 17、防雷减灾工作,实行(安全第一、预防为主、防治结合)的原则。

相关文档