在数据中心机房中由静电引起的故障往往是随机故障,重复性不强,因此,故障原因一般很难查清。不仅硬件维护人员很难查出,有时还会使软件人员误以为是软件故障,从而造成工作混乱。静电的危害有两个方面:一是对电子产品产生干扰;二是产生放电,影响电子产品的正常工作或造成人的疼痛感,甚至产生火花引起爆炸等严重事故。

1、静电故障的特点:

(1)静电故障出现的季节,主要是冬春干燥期,就是说静电随湿度而改变;

(2)静电引发的故障偶发性多,重复性不强,多事随机性故障,难以找出诱因;

(3)静电与机房采用的地板。使用的家具和工作人员的工作服有关……

(4)静电致使IT设备出现错误动作,往往是人体或其他绝缘体与IT设备相接触时发生的;

2、静电对IT设备的影响主要有两种:一是元件损坏,另一种是引起IT设备误动作或运算错误。

3、机房静电的防护

(1)接地是最基本的防静电措施,要求电子计算机本身应有一套合理的接地和屏蔽系统。当静电带电梯触及IT设备机壳放电时,静电就能够通过接地系统泄漏入地,而不至于引起IT设备和系统运行的故障。通常静电接地是与设备接地共用的,其接地电阻越低越好。其次是要切断静电噪声侵入的通路,这就是要进行屏蔽,尤其是低电平的信号检测电路,特别易于受到外部静电感应噪声的影响。

(2)数据中心机房的地板是静电产生的主要来源,要保证从地板表面到接地系统的电阻在2.5×104~109Ω之间。阻值的下线是为了人身安全,上线就是为了防止静电。实验证明,当电阻值低于109Ω时,地板与其他材料在合适的湿度下,产生的静电只有几十伏到几百伏。

(3)机房所用的家俱应尽量用产生静电小或不产生静电大的材料制造。家俱表面材料的表面电阻值应低于109Ω。

(4)工作运动的服装包括内衣在内,最好有不产生静电的衣料制作。工作人员穿的鞋,最好用低阻值的材料制作,以免产生静电。

(5)控制湿度是避免产生静电的重要手段。静电生成的主要条件就是相对湿度低。要保证数据中心机房的相对湿度保持在规定的范围之内。

(6)静电消除剂是一种到电熔剂。在静电发生较高的地方喷洒该类溶剂可消除静电,并能保持一定时期,但需定期喷洒。

如何防止静电的危害,不仅涉及机柜的设计,而且与机柜房的结构和环境条件有很大的关系。我们在建设和管理机房时,分析静电对机柜的影响,研究其故障特性,找出产生静电的根源,制定减少以至消除静电的措施,以保证机房的安全的运行。

静电放电抗扰度试验 IEC T 标准总结及重点分析

静电放电抗扰度试验|IEC61000-4-2|GB/T17626.2标准总结及重点分析 1.1静电放电的起因: 静电放电的起因有多种,但GB/T17626.2-2006主要描述在低湿度情况下,通过摩擦等因素,使人体积累了电荷。当带有电荷的人与设备接触时,就可能产生静电放电。 1.2试验目的: 试验单个设备或系统的抗静电干扰的能力。它模拟: (1)操作人员或物体在接触设备时的放电。 (2)人或物体对邻近物体的放电。 静电放电可能产生的如下后果: (1)直接通过能量交换引起半导体器件的损坏。 (2)放电所引起的电场与磁场变化,造成设备的误动作。 1.3放电方式: 直接放电(直接对设备的放电):接触放电为首选形式;只有在不能用接触放电的地方(如表面涂有绝缘层,计算机键盘缝隙等情况)才改用气隙放电。 间接放电:水平耦合,垂直耦合 1.4静电放电发生器原理图及波形参数: 注:图中省略的C d是存在于发生器与受试设备,接地参考平面以及偶合板之间的分布电容,由于此电容分布在整个发生器上,因此,在该回路中不可能标明。

静电放电发生器简图 波形参数 等级指示电压 /kV 放电的第一个峰 值电流/A(±10 ﹪) 放电开关操作时 的上升时间t r/ns 在30ns时的电 流/A(±30﹪) 在60ns时的 电流/A(±30 ﹪) 127.50.7~142 24150.7~184 3622.50.7~1126 48300.7~1168 1.5试验的严酷度等级: 1a接触放电1b空气放电 等级试验电压/kV等级试验电压/kV 1 2 3 4 X1) 2 4 6 8 特殊 1 2 3 4 X1) 2 4 8 15 特殊 1)“X”是开放等级,该等级必须在专用设备的规范中加以规定,如果规定了高于表格中的电压,则可能需要专用的试验设备。

机房防静电地板

计算机机房的设计标准 1、设备间至少提供离地板150~300CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,防静电地板的平均荷载应大于1000kg/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。 2、设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH 3、NO2等)侵入,并应有良好的防尘措施。 3、设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对湿度应保持60%至80%。 4、设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。 5、设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机,网络连接设备等。 6、设备间的地面材料应铺设防静电地板. 7、机房内的尘埃要求低于0.5μm;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。 8、机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于 120dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m。 9、防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体,保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于2欧姆;采用同大楼共用接地体时,不应大于1欧姆。 10、计算机房内的照明要求在离地面0.8m处,照度不应低于200lx,其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置,但其照度要求是在离地面0.8m处不低于1lx。 11、设备间应采用UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断。UPS 电源应提供不低于2小时后备供电能力。UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算,并具有20-30%的余量。设备间电源设备应具有过压过流保护功能,已防止对设备的不良影响和冲击。 机房防静电地板施工 1、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出; 2、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;

机房中为什么要使用防静电地板

机房中为什么要使用防静电地板 来源:西安市未央区新双奇建材商行发布日期:2011-07-21 11:45:00查 看次数:265 计算机机房,为了防止静电对机房设备的不良影响,必须考虑安装使用防静电活动地板。因为它提供了以下优点: 1、使安装简单化,并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。 2、机房内设备可通过防静电地板下进行自由的电气连接,便于敷设和维护,使机房整洁美观。 3、它可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏。 4、机房可以利用地板下空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织。无论计算机设备安装在什么位置,都可以通过防静电活动地板的风口得到空调后的空气。 5、有利于设备底部的维修、维护。 6、消除了电缆外露对人体的危害。 7、可以利用防静电活动地板的可调性,消除真地面的不平度,保证机房地面的整体水平度。 8、能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射

广东国规防静电技术检验中心有限公司广东国规防静电技术检验中心(以下简称检验中心)是2007年5月依法成立的防静电材料、产品及工程质量的检测及技术服务的专业检测机构。是为了适应我国经济发展、满足防静电产品厂家和用户需要、为相关部门提供验收依据而成立的专业检测机构。前身是信息产业部防静电产品质量监督检验中心在华南的办事机构。检测中心主要从事防静电、电磁防护材料及产品与工程的检测和技术服务。可以承担有关部门、单位委托的新产品投产鉴定、采标验收以及其他委托检验;参与产品质量标准的制订、修订和标准的试验、验证以及标准宣贯工作。同时向社会提供产品质量仲裁检测及相关咨询培训服务等工作本机构遵循“科学公正、诚信高效”的质量方针,拥有完善的质量保证体系,已通过计量认证及实验室认可。技术力量雄厚,检测设备先进,是具有第三方公正性的检测机构。是华南地区唯一一家电子行业质量监督局认可的防静电产品质量检测机构。 中心还承担了针对华南地区防静电类产品生产企业技术人员的培训业务,检测培训的主要对象是华南地区尤其是广东的与静电产品相关的企业技术人员。培训分为学术性讲座培训和上岗考核培训。

电子产品的静电放电测试及相关要求

电子产品的静电放电测试及相关要求 (时间:2007-1-23 共有 901 人次浏览)[信息来源:互联网] 从第一节的叙述中我们了解ESD对电子产品的危害,随着电子产品的复杂 程度和自动化程度越来越高,电子产品的ESD敏感度也越高,电子产品抵御ESD 干扰的能力已经成为电子产品质量好坏的一个重要因素。那么如何来衡量电子产品抗ESD干扰的能力?通过ESD抗扰度试验可以检测这种能力。为此越来越多的产品标准将ESD抗扰度试验作为推荐或强制性内容纳入其中。电子设备的ESD抗扰度试验也作为电子设备电磁兼容性测试一项重要内容列入国家标准和国际标准。 对不同使用环境、不同用途、不同ESD敏感度的电子产品标准对ESD抗扰度试验的要求是不同的,但这些标准关于ESD抗扰度试验大多都直接或间接引用 GB/T17626.2-1998 (idt IEC 61000-4-2:1995):《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》这一国家电磁兼容基础标准,并按其中的试验方法进行试验。下面就简要介绍一下该标准的内容、试验方法及相关要求。 1.试验对象: 该标准所涉及的是处于静电放电环境中和安装条件下的装置、系统、子系统和外部设备。 2.试验内容: ESD的起因有多种,但该标准主要描述在低湿度情况下,通过摩擦等因素,使操作者积累了静电。电子和电气设备遭受直接来自操作者的ESD和对临近物体的ESD的抗扰度要求和试验方法。对电子产品而言,因操作者的ESD造成受设备干扰或损坏的几率相对其他ESD起因大得多。并且若电子产品能提高针对因操作者的ESD抗扰性,则针对因其他因素的ESD抗扰性也会有相应的提高。 3.试验目的: 试验单个设备或系统的抗静电干扰的能力。它模拟:(1)操作人员或物体在接触设备时的放电。(2)人或物体对邻近物体的放电。 4. ESD的模拟: 图1和图2分别给出了ESD发生器的基本线路和放电电流的波形。

机房防静电地板有几种,机房为什么要采用防静电地板

什么是防静电地板 防静电地板又叫做耗散静电地板。是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,电阻在1.0x105-10Ω之间为特征。 1 机房为什么要采用防静电地板? 因为机房静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱,此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉。数据机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分,由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。

2 静电不仅会对机房设备运行出现随机故障,误动作或运算错误,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏,此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响,带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请,静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的走线不顺等故障,所以对于大中小型计算机机房,为了防止静电对机房设备的不良影响,必须考虑安装使用防静电活动地板。因为它提供了以下优点: 1、使安装简单化,并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。 2、机房内设备可通过防静电地板下进行自由的电气连接,便于敷设和维护,使机房整洁美观。 3、它可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏。 4、机房可以利用地板下空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织。无论计算机设备安装在什么位置,都可以通过防静电活动地板的风口得到空调后的空气。 5、有利于设备底部的维修、维护。 6、消除了电缆外露对人体的危害。 7、可以利用防静电活动地板的可调性,消除真地面的不平度,保证机房地面的整体水平度。 8、能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。

4.静电放电测试报告

Official Test Report正式的测试报告 测试项目:静电放电测试 Project Information项目信息: Project Code: 项目代码 072V24S Project Phase: 项目阶段 研发 Software Version: 软件版本 V1.2 Sample Information样品信息: Sample Level: 样品类型 BMS Quantity: 数量 1 Serial Number: 序列号 020151125 Test Operation Information测试信息: Location: 地点上海博强 Start Date: 开始日期 2015-12-20 Finish Date: 完成日期 2015-12-21 Conclusion结论: Pass通过Fail 不通过 Other其它:测量PIN耐受电击的极限值,作为设计参考,具体请阅报告正文 Performed by测试: 樊佳伦&黄俊伟Signature Date: 2015-12-22 Written by撰写: 邓文签名:日期:2015-12-23 Checked by核查: 董安庆2015-12-24 Approved by批准: 穆剑权2015-12-25

Revision History修订履历 SN 序号Report No. 报告编号 Report Version 报告版本 Contents 变更内容 Release Date 发行日期 1 BQ-72V-BMS-0004 V1.0 New release. 2015-12-25 2

防静电地板施工规范

一、计算机房的防静电技术1.引言计算机房的防静电技术,是属于机房安全于防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此外,还会影响操作人员和维护人员的正常的工作和身心健康。计算机在国民经济各个领域,诸如气象预测预报、航空管理、铁路运输、邮电业务、微波通信、证券营运、财政金融、人造卫星、导弹发射等方面的应用日益普及和深入,热这些领域都是与国名经济息息相关的,一旦计算机系统在运行中发生故障,特别是件大的故障会给国名经济带拉额巨大的损失,造成的政治影响更不容忽视。2.机房的静电及其防护静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉,造成操作系统作维护人员的精神负担,影响工作效率。如何防止静电的危害,不仅涉及计算机的设计,而且与计算机房的结构和环境条件有很大的关系。在建设和管理计算机房时,分析静电对计算机的影响,研究其故障特性,找出产生静电的根源,制定减少以至消除静电的措施,始终是一个重要课题。3.静电对计算机的影响静电对计算机的影响,主要体现在静电对半导体器件的影响上。可以说半导体器件对静电的敏感,也就是计算机对静电的敏感。随着计算机工业的发展,组成电子计算机的主要元件――半导体器件也得到了迅速的发展。由于半导体

器件的高密度、高增益,又促进了电子计算机的高速度、高密度、大容量和小型化。与此同时,也导致了半导体器件本身对静电的反应越来越敏感。静电对电子计算机的影响表现有两种类型。一种是元件损害,一种是引起计算机误动作或运算错误。元件损害主要是只用于计算机的中,大规模集成电路,对双极性电路也有一定的影响。对于早期的MOS电路,当静电带电体(通常静电电压很高)初级到M OS电路管腿时,静电带电体对其放电,使MOS电路击穿. 近年来,由于MOS电路的密度高、速度快、价格低,因而得到了广泛的应用和发展。目前大多数MOS电路都具有端接保护电路,提高了抗静电的保护能力。尽管如此,再使用时,特别是在维修和更换时,同样要注意静电的影星,过高的静电电压依然会使MOS电路击穿。静电引起的误动作或运算错误,是由静电带电休触及电子计算机时,对计算机放电,有可能使计算机逻辑元件输入错误信号,引起计算机出错。严重者还会是送入计算机的计算程序紊乱。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的走线不顺等故障。4.计算机静电故障的特点1.计算机因静电引起的故障特点a.静电故障出现的季节,主要是冬春干燥期,就是说静电随湿度而改变。b.静电引起的故障偶发性多,重复性不强,一般是随机性的故障,因此,难于找出其诱发的原因。c.静电与计算机房采用的地板。使用的家具和工作人员的工作服有关。d.静电致电子计算机出现错误动作时,

机房防静电地板的技术指标和设计要求

互联网时代在IT业,机房是电信、网通、移动、双线、电力以及政府或者企业等,存放服务器的,为用户以及员工提供IT服务的地方,小的几十平米,一般放置二三十个机柜,大的上万平米放置上千个机柜,甚至更多,机房里面通常放置各种服务器和小型机,例如IBM小型机,HP小型机,SUN小型机,等等,机房的温度和湿度以及防静电措施都有严格的要求,非专业项目人员一般不能进入,机房里的服务器运行着很多业务,例如移动的彩信、短消息,通话业务等。机房很重要,没有了机房,工作、生活都会受到极大影响,所以每个机房都要有专业人员管理,保证业务正常运行。 随着科技的发展,机房越来越重要,机房铺设的防静电地板大多数人也都知晓,机房防静电地板有很多种类型,如钢制防静电地板,瓷砖防静电地板,网络OA地板,直铺式机房防静电地板。这个就要根据自己的实际情况来选购了。 铝蜂窝地板介绍,中心为铝质六边形蜂窝,密度小。是同厚度同面积木板重量的1/5,玻璃的1/6、铝材的1/7,大大降低建筑载荷和造价,由于中间夹层含大量空气,可隔音(空气隔声量可达25dB)、隔热(传热系数达6.0W/

(m2·K)),无可燃物质,防火等级达到B1级,防水、防潮、无有害气体释放,单位质量的比强度单大、比钢度高,不易变形。具有抗高风压,减震、隔音,保温,阻燃和比强度高等特点。 应用范围,铝蜂窝地板用途十分广泛,可应用于计算机中心、通信中心、数据中心、广播电视发射中心、电力控制调度中心、微波通信站、卫星地面站、移动通信、程控电话交换、电台电视台编辑控制等各类专业机房,集成电路等计算机、通讯、电子、光学设备生产车间,医院手术室、麻醉室,电子影像检查室及其他对静电敏感的军工、石化等易燃易爆等场所和文化娱乐中心、星级酒店、智能化楼宇等。 全钢防静电有边无边地板介绍板基采用优质合金冷轧钢,经拉伸后点焊成型,外表经磷化对起地板钢壳进行喷塑处理,钢壳内填充发泡剂及高号水泥混合物,经快速烘干养生,上表面粘贴高耐磨防火贴面,对底板四周进行切边处理或镶嵌导电边条。该产品具有防火、防尘、耐腐蚀、电磁屏蔽;表面耐磨、

DCS机柜间防静电地板施工规范及要求图文【最新版】

DCS机柜间防静电地板施工规范及要求图文 一、静电地板的功能 1、可拆卸性。因此,机房内设备可在防静电地板下进行自由的电器连接,便于铺设和维修,使机房整洁美观; 2、可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏; 3、可以利用地板下的空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织; 4、消除电缆外露对人体的危害; 5、可以利用防静电活动地板的可调性,消除地面的不平度,保证机房地面的整体水平度; 6、能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。 7、机房地板,应符合国标GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》。

一、静电地板安装的施工要求 1、地面处理: 机房抗静电地板安装工程中,地面预处理十分关键,在铺设地板前必须先对地面进行较好的预处理,首先刷素泥一道,抹平机房地面,采用20厚1:2.5水泥砂砂抹面赶光,地面基础处理到平整、光滑、没有明显的坡度和不平,再刷机房专用地台漆二遍,起防潮、防霉作用。 2、拉水平线 地面弹方格网线,弹线要反复校正。在机房四周墙面安装角钢支架,地面按地面弹线铺设金属屏蔽网(50*0.1紫铜片),金属屏蔽网与机房接地铜排相连,组成一个完整的机房屏蔽系统,具有接地、抗静电、抗干扰的作用。 根据房间平尺寸和设备布置情况,按活动地板块模数,制定铺设方案及合理的铺设方法,应遵循以下原则: ①如室内无控制柜等设备,几何尺寸有符合活动地板块模数

时,宜由内向外铺设。 ②如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内两个方向的中心点找出来,看两边尺寸相差多少,若相差不明显,宜由外向内铺设;若相差较大时,宜进行对称分格,由内向外铺设。 ③如室内地面上没有控制柜等设备(要留洞时),其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 ④根据设计要求确定铺设高度。 综合上述,铺设方法确定后,要进行找中、套方、分格、定位放线工作,即需要把分格线标弹在地面上,又要把标高线标弹在四周墙壁上,以便于施工时操作控制。 3、接地铜排 首先要在地板的下方先铺设一层铜箔,用于和地板的充分接触,其次就是把铜泊铺设到墙边时,汇集几个点接到接地线上(三到五个点最佳,防止在使用中有的点断开),接地线的另一端要连接一个接地柱,接地柱最好能埋在地面50cm以下的深度,这样才能使地板起到静电释放的作用!

某学校机房装修铺设防静电地板施工设计方案

某学校机房装修铺设防静电地板施工设计方案1、机房防静电架空活动地板安装 地面防静电地板施工工艺图如下: 机房踢脚台阶施工工艺图如下:

进入机房架高地面的踢脚台应具有防水隔潮、美观大气、坚固实用等特点,本项目中,我方使用120mm砖墙砌筑以隔离机房架高地面,设一级台阶,台阶的宽度以300mm为宜,以砌素砼而成,根据实际需要,在台阶表面铺设防水材料,如大理石、丁纹钢板、塑胶地板等。 2、防静电架空活动地板施工步骤 机房抗静电地板安装工程中,地面预处理十分关键,在铺设地板前必须先对地面进行较好的预处理,首先刷素泥一道,抹平机房地面,采用20厚1:2.5水泥砂砂抹面赶光,地面基础处理到平整、光滑、没有明显的坡度和不平,再刷机房专用地台漆二遍,起防潮、防霉作用。 拉水平线,地面弹方格网线,弹线要反复校正。在机房四周墙面安装角钢支架,地面按地面弹线铺设金属屏蔽网(50*0.1紫铜片),金属屏蔽网与机房接地铜排相连,组成一个完整的机房屏蔽系统,具有接地、抗静电、抗干扰的作用。 结合布线系统的设计及施工,在地面架空安装强弱电走线线槽及接地铜排,强弱电走线线槽之间间距大于30mm。 在地面铺设和地板下四周墙面铺设25mm厚阿姆斯壮一级福乐期保温棉,包福乐斯不燃铝箔,起到保温、隔热、防潮作用,至此,地面预处理完成。

铺设防静电地板,地板支撑脚直接安装在50*0.1紫铜片上方。敷设地板时,用水泡水平仪逐步找平,高度靠可调支架调节,相临地板间不得有缝隙,安装较重设备的地板下部加强支撑。地板板面标高300~350mm,具有足够空间形成地板下净压风库。 3、防静电架空活动地板施工注意事项 由于本方案采用的是无边活动地板,配合精度高,其美观、整洁、耐用。但其施工难度大,要求施工人员的专业水平高,否则安装的地板配合精度不能达到要求。 施工人员在敷设地板时应换干净的拖鞋,切割补角地板应放在机房外部进行。 我们在地板安装前就已经设计好了机房整体设计效果图,我们采用的地板、天花和墙体屏蔽扣板的宽度都是600毫米,因此我们是将地板、天花和墙体整体考虑和设计的,设计的机房从天花到墙体扣板,再从墙体扣板从到地板都是缝缝相连的,看起来是一条直线,具有整体美观效果。在地板安装中,施工人员严格按照图纸设计,拉好对角线后再安装地板,虽然进度较慢,但整体效果和配合精度好。 在地板施工中,还要注意异形地板(如风口地板、走线地板、电源插座安装地板等)的安装。地板板面上设置终端及其它设备使用的机房防水专用插座,用时开启,不用时闭合,即能保证使用方便,

静电放电测试规范

静电放电测试规范 1.测试目的:为使静电干扰耐受性测试时,能有一统一之规范及流程可供依循,特订定本程 序书,本试验的目的是仿真静电对电子产品所造成的干扰,并判别其耐受性。 2.适用范围:执行静电干扰耐受性测试时,适用之。 3. 4. 4.2 场地维护。 4.3 提供相关信息于测试服务上。

5.办法: 5.1 试验等级:试验等级如下

5.3 实验室之测试场地配置:实验室之地面应有一铜或铝制的金属GRP,其厚度至少0.25mm。 如果使用别种金属材料,其厚度至少应有0.65mm。GRP尺寸至少1m×1m,依EUT大小而定。其每一面应超出EUT或HCP、VCP至少0.5m并连接至接地系统。EUT依使用状态架设及连接。EUT与实验室墙面及其他金属结构的距离至少1m。EUT除了所规定接地系统外,不可再有其他之接地。ESD产生器的放电回路电缆长度为2m,需连接至GRP,测试时放电回路电缆距离其他导电部分至少0.2m。HCP、VCP之材质与厚度应与GRP相同且使用两端接有470KΩ之接地线连接至GRP。其他规定如下: 5.3.1 EUT为桌上型设备之场地配置:使用高0.8m之木桌立于RGP作测试,并使用一长1.6m ×宽0.8m之HCP置于桌面,EUT及电缆以0.5mm绝缘垫与HCP隔离。EUT距离HCP各边至少0.1m。若EUT过大可使用相同之HCP以较短边相距0.3m连接,可用较大尺寸之桌面或两组桌子,此两组HCP不可搭在一起,并由两端各接470KΩ电阻之接地线个别接至RGP。如下图所示。

5.3.2 EUT属于没有接地系统之设备的测试方法:EUT 是属于设备或设备的一部份、其装设 规格或设计是不可连接至任何接地系统设备、包括可携式、电池操作双重绝缘设备 (class II equipment)。其一般性配置与5.3.1相同,但为了模凝单一静电放电,在每次放电前必须将EUT的电荷消去,EUT的金属部分,例如连接器的外壳、电池充电点、金属天线等,在实施放电前必须将电荷消除。因此需使用具有470KΩ的泄放电阻器之电缆,类似HCP、VCP所用之接地电缆。其中一颗电阻需尽量靠近EUT的测试点,最好小于20mm的距离连接,第二颗电阻需连接在电缆靠近HCP的末端(桌上型)或RGP 的末端(落地型)。使用具有泄放电阻器之电缆,会影响某些EUT的测试结果。有争议时,在测试中如果电荷在连续放电之间有足够的衰减,则优先考虑以电缆不连接的状况作测试。可以使用下列的替换方法: -在连续放电间的时间间隔,必须延长到容许从待测物的电荷自然衰减所需的时间。 -在接地电缆中有碳纤维刷的泄放电阻器(例如2×470KΩ)。 -使用空气离子器以加速待测物在其环境的自然放电过程(使用空气放电作测试时,空气离子器必须关闭)。

静电测试报告

静电测试报告 一、实验准备工作 1.首先准备4块CCAM1W-DSE遥控器PCB样板,然后按要求把元器件焊好,并装好外壳,最后给四个遥控器编上序号。 2.用DSE接收盒对4个遥控器的发射波形进行测试。按遥控器任意一个按键,观察DSE接收盒的相对应的LED灯是否会亮,还要听蜂鸣器是否会叫。如果LED灯亮,蜂鸣器叫,那么遥控器符合要求。否则不符合。 3.分别用频谱仪,万用表测试4个遥控器的发射幅度和待机电流。 二、实验方法 首先把遥控器放在一个接地的金属板上,然后向遥控器4个按键和天线处发射静电,每一处发射5~10次静电(注意:静电发射端没有压到按键),观察遥控器是否产生不良现象,测试完成后测试遥控器是否正常,完成后用频谱仪检测遥控器是否有发射和DSE接收盒测试遥控器发射波形是否正常,并且用万用表测出待机电流。余下遥控器按同样方法依次测试。测试结果如表1: 遥控器编号静电电压实验结果备注 1 4.05KV 正常按照上述方法进行测试 2 4.05KV 正常按照上述方法进行测试 3 4.05KV 正常按照上述方法进行测试 4 4.05KV 正常按照上述方法进行测试 1 5.97KV 正常按照上述方法进行测试 2 5.97KV 正常按照上述方法进行测试 3 5.97KV 正常按照上述方法进行测试 4 5.97KV 正常按照上述方法进行测试 1 8.18KV 正常按照上述方法进行测试 2 8.18KV 正常按照上述方法进行测试 3 8.18KV 正常按照上述方法进行测试 4 8.18KV 正常按照上述方法进行测试 1 10.1KV 正常按照上述方法进行测试 2 10.1KV 正常按照上述方法进行测试 3 10.1KV 正常按照上述方法进行测试 4 10.1KV 正常按照上述方法进行测试 1 12.5KV 不正常按其中任意一个键,其LED灯亮,并且被其它按键控制的一个或者两个不同颜色的LED灯同时亮。 2 12.5KV 不正常按其中任意一个键,其LED灯亮,并且被其它按键控制的一个或者两个不同颜色的LED灯同时亮。 3 12.5KV 不正常按其中任意一个键,其LED灯亮,并且被其它按键控制的一个或者两个不同颜色的LED灯同时亮。 4 12.5KV 不正常按其中任意一个键,其LED灯亮,并且被其它按键控制的一个或者两个不同颜色的LED灯同时亮。 表1 三、实验分析 1.用频谱仪分别测试4个不正常遥控器是否有发射。结果发现有发射,并且幅度正常。 2.用DSE专用接收盒看遥控器发射波形是否符合要求。结果发现接收盒与遥控器按键相对

机房防静电措施,危害与防护

机房防静电措施,危害与防护 一.静电防护的基本原则 1.抑制或减少机房内静电荷的产生,严格控制静电源。 2.安全可靠及时消除机房内产生的静电荷,避免静电荷积累, 静电导电材料和静电耗散材料用泄漏法,使静电荷在一定的时间内通过一定的路径泄漏到地;绝缘材料用离子静电消除器为代表的中和法,使物体上积累的静电荷吸引空气中来的异性电荷,被中和而消除。 3.定期对防静电设施进行维护和检验。 二.环境要求 1.温、湿度要求 温度要求控制在21℃-25℃,相对温度控制在40%-65% 2.空气含尘浓度 空气含尘要求,直径大于05μm的含尘浓度粒≤3500/L, 直径大于5μm 的含尘浓度粒/L≤3 0 3.静电电压 静电电压绝对值应小于200V。 三.地面要求 1.采用地板下布线方式,铺设防静电活动地板。表面电阻及系 统电阻值均为:1×105Ω-1 ×109Ω 四.墙壁、顶棚、工作台和椅的要求 1.墙壁和顶棚表面应光滑平整,减少积尘,避免眩光。采用防

静电涂料。 2.台面、椅面静电泄漏的系统电阻及表面电阻值均为:1×105 Ω-1×109Ω 五.静电保护接地要求 1.静电保护接地电阻应不大于10欧姆。 2.防静电活动地板金属支架、墙壁、顶棚的金属层接在静电地 上,整个通信机房形成一个屏蔽罩。通信设备的静电地、终端操作台地线应分别接到总地线母体汇流排上。 六.人员和操作要求 1.操作者必须进行静电防护培训后才能操作。 2.进入通信机房前,应穿好防静电服和防静电鞋。不得在机房 内直接更衣、梳理。 3.设备到现场后,需待机房防静电设施完善后方能开箱验收。 4.机架(或印制电路板组件)上套的静电防护罩,持机架安装 在固定位置连接好静电地线后,方可拆封。 5.使用的工具必须是防静电的。 6.在机架上插拔印制电路板组件或连接电缆线时,应戴防静电 无绳手环腕带,腕带的泄漏电阻值应该在1×105 -1×107欧姆范围内。 7.备用印制电路板组件和维修的元器件必须在机架上或防静 电屏蔽袋内存放。 8.需要运回厂家或维护中心的待修印制电路板组件,必须先装

机房防静电措施

机房防静电措施 根据昆明市易产生强大静电的地理气候环境制定本机房防静电措施 一、静电防护的基本原则 1、抑制或减少机房内静电荷的产生,严格控制静电源。 2、安全可靠及时消除机房内产生的静电荷,避免静电荷积累,静电导电材料和静电耗散材料用泄漏法,使静电荷在一定的时间内通过一定的路径泄漏到地;绝缘材料用离子静电消除器为代表的中和法,使物体上积累的静电荷吸引空气中来的异性电荷,被中和而消除。 3、定期(如一周)对防静电设施进行维护和检验。 二、环境要求 1、温、湿度要求 温、湿度按A级环境要求温度控制在21℃-25℃,相对温度控制在40%-65% 2、空气含尘浓度 空气含尘浓度按B级环境要求,直径大于05μm的含尘浓度粒≤3500/L, 直径大于5μm的含尘浓度粒/L≤3 0 3、静电电压 静电电压绝对值应小于200V。 三、地面要求 1、采用地板下布线方式,铺设防静电活动地板。表面电阻及系统电阻值均为:1×105Ω-1×109Ω 四、墙壁、顶棚、工作台和椅的要求 1、墙壁和顶棚表面应光滑平整,减少积尘,避免眩光。采用防静电涂料。 2、台面、椅面静电泄漏的系统电阻及表面电阻值均为:1×105Ω-1×109Ω 五、静电保护接地要求 1、静电保护接地电阻应不大于10欧姆。 2、防静电活动地板金属支架、墙壁、顶棚的金属层接在静电地上,整个通信机房形成一个屏蔽罩。 通信设备的静电地、终端操作台地线应分别接到总地线母体汇流排上。 六、人员和操作要求 1、操作者必须进行静电防护培训后才能操作。 2、进入通信机房前,应穿好防静电服和防静电鞋。不得在机房内直接更衣、梳理。 3、设备到现场后,需待机房防静电设施完善后方能开箱验收。 4、机架(或印制电路板组件)上套的静电防护罩,持机架安装在固定位置连接好静电地线后,方可拆封。 5、使用的工具必须是防静电的。 6、在机架上插拔印制电路板组件或连接电缆线时,应戴防静电无绳手环腕带,腕带的泄漏电阻值应该在1×105 -1×107欧姆范围内。 7、备用印制电路板组件和维修的元器件必须在机架上或防静电屏蔽袋内存放。 8、需要运回厂家或维护中心的待修印制电路板组件,必须先装入防静电屏蔽袋内,再加上外包装并有防静电标志,才能运送。 9、机房内的图纸、文件、资料、书籍、必须存放在防静电屏蔽袋内。使用时,需远离静电敏感器件。 10、外来人员(包括外来参观人员和管理人员)进入机房必须穿防静电服和防静电鞋,在未经允许和不采取进一步防静电措施(如戴防静电腕带)的情况下,不得触摸和插拔印制电路板组件,也不得触摸其它元器件、备板备件等。 11、机房内的空气过于干燥时,应使用加湿器以满足湿度的要求。 七、其他防静电措施 1、装设离子静电消除器,以定期消除绝缘材料上的静电和降低机房内的静电电压。 2、垫套、手套均应为防静电的。

ESD学习报告

ESD学习报告

1.目的 熟悉ESD测试标准 2.内容 2.1 静电、静电释放的定义 2.2 静电的产生及特点 2.3 静电的损害形式及特点 2.4系统ESD标准及测试 2.5 测试结果分析 2.1 静电、静电释放的定义 静电(static electricity):物体表面过剩或不足的静止的电荷。

静电释放(electrostatic discharge):两个具有不同静电电位的物体,由于直接接触或静电场感应引起两物体间的静电电荷的转移。 2.2静电的产生及特点 2.2.1静电的产生 物质都是由分子组成,分子是由原子组成,原子中有带负电的电子和带正电荷的质子组成。在正常状况下,一个原子的质子数与电子数量相同,正负平衡,所以对外表现出不带电的现象。但是电子环绕于原子核周围,一经外力即脱离轨道,离开原来的原子儿而侵入其他的原子B,A原子因缺少电子数而带有正电现象,称为阳离子;B原子因增加电子数而呈带负电现象,称为阴离子。造成不平衡电子分布的原因即是电子受外力而脱离轨道,这个外力包含各种能量(如动能、位能、热能、化学能……等)在日常生活中,任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电。 静电产生的方式有:接触摩擦、感应等。 “接触分离”起电:当两个不同的物体相互接触时就会使得一个物体失去一些电荷如电子转移到另一个物体使其带正电,而另一个体得到一些剩余电子的物体而带负电。若在分离的过程中电荷难以中和,电荷就会积累使物体带上静电。所以物体与其它物体接触后分离就会带上静电。通常在从一个物体上剥离一张塑料薄膜时就是一种典型的“接触分离”起电,在日常生活中脱衣服产生的静电也是“接触分离”起电。 感应起电:当带电物体接近不带电物体时会在不带电的导体的两端分别感应出负电和正电 2.2.2静电的特点: ·高电压 ·低电量 ·小电流 ·作用时间短的特点 2.3静电的损害形式及特点 2.3.1静电的损害形式 静电的基本物理特性为:吸引或排斥,与大地有电位差而产生放电电流。这三种特性能对电子元件影响如下: ·静电吸附灰尘,降低元件绝缘电阻(缩短寿命)。 ·静电放电破坏,使元件受损不能工作(完全破坏)。

机房防静电地板知识

机房防静电地板知识 防静电地板 防静电地板又叫做耗散静电地板。是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。 计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障,误动作或运算错误,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的走线不顺等故障。 静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉。 防静电地板的主要类别: 一、防静电直铺地板 防静电直铺地板一般分为防静电瓷质地板/防静电抛光砖和防静电PVC地板。 (1)、防静电瓷质地板/防静电抛光砖 在普通瓷砖制作工艺基础上,在烧质过程中中掺入防静电功能粉体进行物理改性,故防静电性能稳定,电阻值在10的5次方到10的9次方欧姆之间,且施工方便,在地板下面增加铺设铝箔或铜带能更好的增强导电性。其优点是防静电性能稳定,耐磨,耐老化,使用寿命长(20年以上),A级防火,便于清洁,目前在市场上很受欢迎,但全国来说能够生产的厂家很少,获得国家专利的厂家是广州惠华电子工程有限公司。 (2)、防静电PVC地板 采用片材(600*600)或卷材直接铺贴,防静电性能较为稳定,但易老化,不耐污,不便于清洁。 二、防静电活动地板 防静电活动地板一般根据基材和贴面材料划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基(木基)、硫酸钙基等。另外还有防静电塑料地板、防静电网络地板等。下面就市场上常用的几类地板做简要介绍。 (1)、防静电陶瓷-金属复合活动地板 采用防静电瓷质地板或防静电抛光转作为面层,复合全钢地板或水泥刨花板的复合材料,故具有防静电性能稳定、A级防火、高耐磨、高寿命(60年)、高承载(集中载荷1000kg 以上)、防水、防潮等性能,适用于各类机房,缺点是地板本身较重(一块地板15kg以上),对楼板承重有影响。 (2)、全钢防静电活动地板(非标型和国标型两种) 是采用三聚氰氨或PVC作为面层,钢壳结构基材,另外还有无边和有边之分。 一般的工程商选择非标型(导静电性和承载等方面都难达到要求),因为价格低。要求高点的采用国标型,目前国产全钢地板沈飞牌较好,但价格偏高。 全钢地板的优点是施工方便,安装后也不会存在缝隙问题,更换方便,缺点是面层材料不耐磨、寿命短,容易起皮翘角,过几年就要更换。 设计选用要点 (1)防静电活动地板的防火等级,应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。 (2)防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。 a、仅供走线用:基本尺寸为250mm。

机房防静电地板如何正确施工、规范及要求

计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会使软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉(例如有时触摸电脑显示器或机箱时),因此,在防静电地板铺设后,一定要进行防静电接地处理并接保护电阻盒,不然起不到防静电作用。 一、静电地板的功能 机房地板一般采用防静电活动地板。防静电地板的作用,就是把地面上所产生的静电,通过防静电地板导入大地。这一点,下面我们立刻即可一目了然。 1、可拆卸性。因此,机房内设备可在防静电地板下进行自由的电器连接,便于铺设和维修,使机房整洁美观; 2、可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏; 3、可以利用地板下的空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织; 4、消除电缆外露对人体的危害; 5、可以利用防静电活动地板的可调性,消除地面的不平度,保证机房地面的整体水平度; 6、能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。 7、机房地板,应符合国标GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》。

一、静电地板安装的施工要求 1、地面处理: 机房抗静电地板安装工程中,地面预处理十分关键,在铺设地板前必须先对地面进行较好的预处理,首先刷素泥一道,抹平机房地面,采用20厚1:2.5水泥砂砂抹面赶光,地面基础处理到平整、光滑、没有明显的坡度和不平,再刷机房专用地台漆二遍,起防潮、防霉作用。 2、拉水平线 地面弹方格网线,弹线要反复校正。在机房四周墙面安装角钢支架,地面按地面弹线铺设金属屏蔽网(50*0.1紫铜片),金属屏蔽网与机房接地铜排相连,组成一个完整的机房屏蔽系统,具有接地、抗静电、抗干扰的作用。 根据房间平尺寸和设备布置情况,按活动地板块模数,制定铺设方案及合理的铺设方法,应遵循以下原则: ①如室内无控制柜等设备,几何尺寸有符合活动地板块模数时,宜由内向外铺设。 ②如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内两个方向的中心点找出来,看两边尺寸相差多少,若相差不明显,宜由外向内铺设;若相差较大时,宜进行对称分格,由内向外铺设。 ③如室内地面上没有控制柜等设备(要留洞时),其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 ④根据设计要求确定铺设高度。

机房防静电地板承重

机房防静电地板承重 机房是一个精密仪器放置的地方,这样的地方对环境的要求比较严格,一般来说不能有经典,也不能有太多的灰尘。鉴于机房的这些需要机房需要有专门设计的地板,机房防静电地板就是专门为机房设计的地板,这款地板虽然可以很好防静电,防灰尘,但是也存在着承重能力有限的缺点。那么机房防静电地板承重到底是多少呢? 一、机房防静电地板承重是多少 这个要看地板的质量和标准,国家对防静电地板产品定了4个标准,CQD QD BD ZD 这4 个标准从超轻型、轻型、标准到重型,每个标准不一样承载当然也不一样。如果是品牌(国标)的话,QD(含)以上的均布载荷(每平方米的承载)都大于1000kg。一般非标产品就不好说了。大家可以上网查下帕尔特防静电地板,官网上面介绍的很详细。 二、防静电地板如何选购 1、首先表现在购置防静电地板之前要对计算机房内的防静电地板的整体面积和更多的配件的数量进行一个统一布局上的了解,留下充足的余留空间之后再进行更大方面的额应用,避免造成不必要的麻烦和浪费。 2、在对防静电地板进行必要的了解,要对产品的质量以及性能指标等内容有一个详尽的了解,甚至于防静电地板所表现的机械功能等问题。当然一般来说对于防静电地板来说静电电压一般表现在不低于2500伏,表面的电阻是105-108Ω之间为好。在对防静电地板进行成功的安装之后要通过承载的能力来保证可以支撑大概一千克以上的垂直负荷,并且板面的耐摩擦能力也要强。 3、当然也要防止防静电地板受到外界一些不好因素的影响所引发出来的一些影响,减小其变化量,不要说因为外界的温度高低而对防静电地板有很大的影响,举个例子来所就是当温度过高无法拆除,温度过低产生松动等不良情况的发生,因此防静电地板的收缩量应该是小于0.5毫米,并且板面上的挠曲量小于0.25毫米为最佳。 4、对计算机房内的最终设备的重量为主要的基准来确定其载荷的大小这样可以充分防止设备锅中而引起的地板变形以及损坏情况的发生。 5、最后要说的就是看其表面,要知道对于质量佳的防静电地板来说一般都具备着不反光、不打滑、耐腐蚀以及不起尘、不吸尘等良多特性。 本文介绍了机房防静电地板的承重能力,也介绍了如何选购机房防静电地板。作为一个专门为精密仪器设计的地板,这款地板也存在着较高的科技含量,但是承重能力有限,一般来说这款地板的承重能力在1000千克左右。

专业机房防静电地板解析设计方案

专业机房防静电地板解析设计方案

目录 第一章机房防静电地板的作用 (3) 第二章机房防静电地板的种类 (4) 2.1.1、架高防静电地板 (4) 2.1.1.1、架高防静电地板适用范围 (5) 2.1.1.2、架高防静电地板的种类 (5) 2.1.2、直铺防静电地板 (11) 2.1.2.1、直铺PVC防静电地板 (11) 2.1.2.2、直铺防静电瓷砖 (12) 2.1.3、防静电地坪 (13) 第三章机房防静电地板的安装方法 (14) 第四章机房防静电地板的维护与保养 (15) 第五章机房防静电地板的参数规格 (16) 防静电地板的技术指标: (16) 第六章机房防静电地板的现场环境状况 (17) 第七章售后服务与承诺 (19) 7.1 机房防静电地板售后服务 (19) 7.2 其它系统维护保养内容 (19) 7.3 服务支持方式 (20) 7.4 客户培训体系 (22)

1、安装机房内设备可通过防静电地板下进行自由的电气连接,便于敷设和维护,使机房整洁美观。 2、这样可以使安装简单化,并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。 3、机房专业的防静电地板可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏。 4、机房专业的防静电地板有利于设备底部的维修、维护,消除了电缆外露对人体的危害。 5、人为的可以利用防静电活动地板的可调性,消除真地面的不平度,保证机房地面的整体水平度。 6、机房专业的防静电地板能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。 7、机房可以利用地板下空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织。无论计算机设备安装在什么位置,都可以通过防静电活动地板的风口得到空调后的空气。