XX大酒店中央空调末端清洗投标书

XX大酒店中央空调末端清洗投标书 中央空调末端清洗的目的: 中央空调夏季运行使用中,难免会遇到由于表冷器、过滤器、风机叶轮积尘过多,严重影响中央空调末端设备的正常使用,从而造成风量不足,冷量下降,室内空气品质下降,白白的浪费了大量的电能,而空调使用区域内,没有起到相应的调节效果,我公司特为XX中央空调末端提供以下方案解决以上提到的问题 中央空调末端清洗方案: 步骤一:进入清洗现场后,首先做现场保护工作,地面应有辅垫。有地毯的房间,底层用防水彩条布铺垫,在其上面再铺。防护布,清洗完工后应恢复客房地面、吊顶及设施的整洁。 步骤二:先用气枪从鳍片与空气换热的逆方向向鳍片内喷气,把表面上及鳍片内的浮尘清除,同时用吸尘器收集清除出来的灰尘,表面浮尘清除后,用喷枪把铝鳍片清洗剂溶液均匀的喷洒在鳍片上,3~5分钟后,用清水冲洗鳍片。若一次清洗完后,铝鳍片不见光亮,可以再清洗一次。清洗鳍片不得有倒伏,应达到干净通透。 步骤三:电机和叶轮清洗时要注意保护,电机首先用气枪把表面浮尘清除,同时用吸尘器收集清除出来的灰尘然后用湿布把电机擦拭干净。检查电机轴承(或轴套)转动是否灵活,若转动不灵活,则给轴承加润滑油(机油),若需要更换轴承及电机,给予更换。清洗之后的风机盘管运行时不能有异常声响。接线正确,三速送回风运转正常。 步骤四:清洗叶轮时,把叶轮放置于盛有清洗剂溶液的盆中,用棕刷把叶轮刷洗干净,然后用清水冲洗,用干毛巾擦拭干净,最后把风轮彻底晾干安装。 步骤五:清洗托水盘时,首先拆下溢水盘软连接,把脱水盘凝水管口堵住,然后用刮刀和湿布把凝水盘内的淤泥清除干净,最后把脱水盘凝水管口打开,用清水冲洗托盘,将盘必洁投放接水盘中。严禁将杂物冲入溢水系统,造成冷凝水管堵赛。若托盘拆下清洗,则与叶轮的清洗方法相同。 步骤六:回风口、送风口和回风过滤网的清洗方法相同,先把它们用清洗液浸泡清洗,然后用清水冲洗干净,凉置,最后用晾干安装。 步骤七:回风箱和风管的清洗方法相同,先用吸尘器把箱(管)内的灰尘清除,然后用干净布条反复擦拭内壁,直到清洗干净。 步骤八:关闭进水阀和回水阀,拆除并清洗空调过滤器内过滤网,清洗干净晾干安装。 步骤九:单台风机盘管清洗完成后,在清洗层面均匀喷洒除菌除味剂,安装恢复原样,转入下一台清洗。所有当日清洗完工后,设备出场,清理施工现场,物品复原。 中央空调末端清洗内容: 1:空调翅片、回风口、过滤网、出风口、风轮清洗。 2:过滤器清洗。 3:检查电机、轴承、风轮运行正常情况。 4:免费为甲方末端,风柜梳整肋片,提高换热效率,减少主机负担,节约能源,节省经济开支。 5:免费检查室内风道,收取适当费用修补风道,提高风量,保持空气净化,

空调改造工程 投标文件

目录 第一部分商务文件 4 1、报价书 5 2、工程报价汇总表 6 3、报价人质量承诺函7 4、法定代表人授权书8 5、报价人资格、资信证明文件9 5.1营业执照9 5.2企业统一社会信用代码证明10 5.3建筑业企业资质11 5.4制造厂商授权文件12 5、报价人关于资格的声明函13 6、售后服务承诺14 7、廉洁诚信承诺书16 8、报价人一般纳税人资格证明文件20 9、报价人认为其他必要的内容21 9.1、项目负责人及主要技术人员的简历业绩21 9.2、报价人简介32 第二部分技术文件—逐点应答37 1.1、机房专用空调部分38 1.2、多联机系统空调40 1.3、配电系统41 第三部分技术文件—技术方案44 一、方案设计45 1.1、项目分析和对用户需求的理解45 1.2、空调系统选型45 二、主要设备介绍47 2.1、机房空调系统47 2.1.1、机房空调配置47 2.1.2、XXXXXXXX系列空调系统组成49 2.1.3、XXXXXXXX系列空调技术参数51 2.1.4、XXXXXXXX系列空调技术参数53 2.1.5、XXXXXXXX系列空调设计特点55 2.1.6、关于机房空调送风方案58

2.2、大金设备间用柜式空调66 2.3、大金VRV多联体空调系统系统 68 2.4、大金新风机组72 2.5、低压配电系统74 三、设备部分技术资料79 第四部分技术文件--售后服务及培训80 第一章概述80 第一章概述81 第二章技术支持计划81 2.1、XXXX公司的技术支持模式81 2.2、服务监督机制83 2.3、XXXX公司对技术支持方案的保障能力83 第三章售后服务计划84 3.1、售后服务期及服务内容84 3.2、故障响应时间85 3.3、设备供应承诺85 3.4、空调系统服务计划86 第四章精密空调系统售后服务实施方案90 4.1、售后服务实施的关键点90 4.2、售后服务实施策略90 4.3、售后服务实施内容91 4.4、维保实施内容92 4.5、空调系统维保实施团队97 第五章培训计划99 5.1、培训要求99 5.2、培训目的及效果99 5.3、培训地点及对象100 5.4、培训时间安排100 5.5、培训日程100 第五部分施工组织设计102 第一章指导思想及实施目标103 第一节指导思想103 第二节实施目标103 第三节工程概况104 第二章施工组织机构说明105

某暖通招投标文件

XXXXXX暖通空调一期工程 招标文件 招标人:(盖章)日期:年月日

目录 第一部分投标人须知前附表及投标人须知 一、总则 二、招标文件 三、投标报价说明 四、投标文件的编制 五、投标文件的递交 六、付款条件 七、开标与评标 八、授予合同 第二部分建设工程技术部分 第三部分投标文件的组成(格式) 一、投标函 二、商务标相应说明 三、法定代表人资格证明书 四、授权委托书(原件) 五、投标报价表及工程量清单

第一章投标须知及投标须知前附表 投标须知前附表

投标须知 一、总则 1.工程说明 1.1工程概况 1.1.1工程位于: 1.1.2项目情况: 1.2 工程综合说明 1.2.1 工程名称: 1.2.2 承包人式:包工包料 1.2.3 招标围:xxxxxxxx暖通空调一期工程,包括空调系统、通风及防排烟系统等,具体施工容详见发包人所发施工图纸。图纸围各系统相关材料设备的采购、安装施工、调试、承担相应的检测费及验收费用及维护服务。与招标围各系统相关的预留、预埋不属于本次招标围,这些容由土建施工单位根据图纸容预留完成,但中标单位应在进场前检查留洞及穿墙楼板的预留套管的位置、尺寸是否正确。否则,由此引起的施工过程中新增预留、预埋及洞开凿等的相关费用由中标单位负责。因设计变更或装修要求造成已经施工完成的洞预留变更,由中标单位与建设单位或装修单位协调解决。 1.2.4工程容:完成xxxxx暖通空调一期工程系统的设备供货(包括各种设备、管道、阀门、电线、辅材等所有材料)及安装调试。本工程要配合智能化系统的安装及调试、消防系统的施工及消防调试,并做好与精装修单位的配合。 1.2.5 要求质量标准:合格。必须按照现行相关标准规和施工图纸要求执行。 1.2.6工期:开工令颁发之日起155 天安装完毕并通过政府各项验收工作,取得竣工验收合格证。暂定开工日期为年月日。若因施工原因造成工程延期,延期在30天每延期一天支付违约贰仟元/天,延期在30天后每延期一天支付违约金壹万元/天,提

空调招标文件模板

空调招标文件模板 Prepared on 22 November 2020

政府采购谈判 文件 采购编号:SZWK2018-Y-T-018号 采购单位:苏州工业园区星海实验中学 采购内容:空调一批 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 二○一八年五月 朱谈判邀请函 : 受苏州工业园区星海实验中学之委托,苏州市卫康招投标咨询服务有限公司对其拟采购的空调一批在国内组织竞争性谈判采购。欢迎符合谈判采购文件资格条件的各供应商前来参加谈判。 一、采购编号:SZWK2018-Y-T-018号 二、采购内容:空调一批 三、采购预算:元 四、参加谈判报名及领取谈判采购文件时间:2018年5月15日~2018年5月18日每日8:30~17:00(节假日除外)。只有向采购代理机构报名登记并领取本次谈判采购文件后才可参加谈判。 报名地点:苏州市干将西路120号3号楼四楼 五、谈判供应商资格要求: A、供应商应当具备下列一般条件: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)法律、行政法规规定的其他条件; B、在报名时须向招标代理机构提供以下材料: (1)投标人企业法人营业执照副本复印件; (2)投标人法人授权委托书;报名经办人须为该单位正式员工,提供身份证明、劳动合同、社保缴纳证明; 上述材料每页均须加盖报名单位公章。 六、谈判时间、地点: 1、递交谈判响应文件时间:2018年5月23日15:00~15:30(北京时间) 递交谈判响应文件时间截止时间:2018年5月23日15:30(北京时间) 递交地点:苏州工业园区旺墩路168号市场大厦2楼苏州工业园区公共资源交易中心 2、谈判时间:2018年5月23日15:30(北京时间)开始 3、谈判地点:苏州工业园区旺墩路168号市场大厦2楼苏州工业园区公共资源交易中心 七、采购代理机构名称:苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地址:苏州市干将西路120号3号楼四楼邮政编码: 215000 电话:0512-2,8019 传真: 联系人:汪成超、郇为凯 八、采购人:苏州工业园区星海实验中学 联系人:潘宁联系电话: 地址:苏州工业园区苏茜路18号 九、请贵单位领取本次谈判采购文件后,认真阅读各项内容,进行必要的谈判准备,并按文件的要求详细填写和编制谈判响应文件,并按以上确定的时间、地点准时参加谈判。 十、本次采购的相关信息刊登在苏州政府采购网。 十一、公告期为发布之日起三个工作日。 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 2018年5月15日

多联机空调招标技术文件

广发银行大厦写字楼项目多联机加新风系统设备采购安装一、项目概况: 广发银行大厦写字楼项目6-17楼区域内的多联机和新风换气机设备的采购和安装工程。 二、招标内容: 本次招标的是多联机、新风、排风、冷凝水排水系统项目由投标人自行对各系统进行设计图纸,根据图纸所需一拖多多联机空调(包括计量系统)、新风及换气机所需全部设备、材料,并运抵买方工地现场,投标人应完成室内、外机间的铜管及机组所必需的电气、控制和计量设备等连接及铜管外保温、保护层的施工、调试,直至验收合格,交付买方使用。 三、合格投标人: 1、投标人应是多联机和新风换气机制造商或制造商委托的代理商,且代理商必须提供其参与本项目投标的法人授权委托书,具有注册资本人民币 500万元 (含500万元)以上; 2、应具有独立的法人资格及年检有效的营业执照且提供完整的2015年度财务审计报告复 印件;3、有效的“税务登记证”复印件;4、投标品牌要求为进口品牌,同一品牌只允许一个投标人参与投标。5、本项目接受联合体投标。 四、空调设备技术规格要求、品牌及说明 1、室内、外设计计算参数(以下机组参数均为该工况下的数据)1.1室外气象参数

1.1.1冬季通风计算干球温度:11°C; 1.1.2冬季空调计算干球温度:4°C 1.1.3冬季空调计算相对湿度:71% 1.1.4夏季通风计算干球温度:32°C 1.1.5夏季空调计算干球温度:34.3°C 2.1.6夏季空调计算湿球温度:25.9°C 1.1.7夏季空调日平均计算干球温度:29°C 1.1.8室外风速:冬季 1.7m/s ;夏季 1.5m/s 1.1.9大气压力:冬季 981.3hPa ;夏季 967.6hPa 1.2室内设计参数

空调投标文件

空调投标文件 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

省政府办公厅保卫用房及配套服务设施项目空 调设备采购(A包) 投标文件 招标编号: HS-2011-BG/KT-A 项目名称: 省政府办公厅保卫用房及配套服务设施项目空调设备采购(A)包投标人:工程有限公司 法定代表人或法定代表授权的代理人(印章或签字): 日期:年月日 目录 1、投标函.................................................................... ................................... ...... ...4 -5 2、采购货物投标报价汇总表............................................. ...................... .. (6) 3、投标货物数量及分项报价表.................................................................... (7)

4、投标货物说明报告及一览表.................................................................... (8) 5、易损耗件(材)清单.................................................................... .. (9) 6、资格后审证明文件.................................................................... . (10) 6.1、法定代表人身份证明.................................................................... . (10) 6.2、法定代表人授权委托书及被委托人身份证明 (11) 6.3、营业执照.................................................................... (12) 6.4、税务登记证.................................................................... . (12) 6.5、生产厂家的唯一投标授权书及售后承诺书..........................................................13-14

空调通风工程施工招标文件1

SS花园商业项目 空调通风工程施工招标文件

前附表

目录 1. 第一部分综合说明 2. 第二部分投标须知 一、总则 二、招标文件 三、投标文件的编制 四、有关技术要求及说明 3. 第三部分评标定标方法及程序4.第四部分合同主要条款

5. 第五部分附件 第一部分综合说明 SS花园商业项目空调通风供货及安装工程分三个标段,采用邀请招标的方式,选择合理报价、满足工期要求、产品质量好、实力强、信誉好、具有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质的独立法人参加投标。 一、编制依据:本招标文件依据《中华人民共和国招标投标法》及本工程特点编制。 二、工程概况: 1.工程名称:见前附表 2.工程地址:见前附表 3.建设性质:新建

4.项目概况:SS花园商业项目为集公寓、办公、酒店、餐饮、会议等为一体的综合建筑,分为A、B、C、D、E、F、G六个单体建筑和地下车库,总体规划建筑面积约为60787.46 平方米,其中地上41416.77平方米,地下19370.69平方米。结构类型为框剪结构,A、E栋为地上三层,功能为超市和KTV以及餐饮;B 、C、D栋为地上两层,分别为茶楼、咖啡、酒吧。F栋一、二层为销售中心和银行,二层以上为SOHO办公;G栋一、二层为足疗、美容美发、美体,二层以上为酒店式公寓。室内空调系统F、G栋二层以上为分体空调,一、二层为全直流变频多联机系统,其余A、B、C、D、E为风冷模块机组+风机盘管系统;室内采暖系统F栋为散热器,G栋一、二层为散热器,二层以上为地板辐射采暖,其余A、B、C、D、E为与空调系统共用风机盘管系统,F、G栋门厅为地板辐射采暖。地下车库设有通风和排烟系统。 三、工程内容: 1.总要求:完成SS花园商业项目空调通风系统的供货(包括各种设备、管道、管线、辅材等所有材料)及安装调试。本工程要配合自控系统、消防系统的施工,并做好与精装修单位的配合。 2.招标范围:本次招标为图纸范围内(具体内容及安装参见高尔夫花园商业项目施工图、装修标准及精装修图纸)各系统相关材料设备的采购、安装施工、调试、承担相应的验收费用及维护服务。具体如下: 2.1、第一标段包括A、B、C、D、E栋、F栋地下一层的风冷热泵空调系统(空调水管道范围为采暖管道热计量表后冬夏切换阀门以后的部分);第二标段包括F、G栋1、2层的全直流变频多联机系统和G栋三层及以上的分体空调(个别房间为一拖二)。第三标段包括A-6#楼的正压送风系统,地下排烟系统;商业地下车库送排风系统,防排烟系统;F、G栋送排风系统,正压送风系统,厨房排烟系统;A、B、C、D、E送排风系统,厨房排烟系统(厨房排烟系统不

中央空调采购及安装规定合同

实用文档 合同编号: 中央空调设计、采购及安装合同 发包人(甲方): 承包人(乙方):

发包人(甲方): 承包人(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》相关规定,经甲乙双方友好协商,达成设备安装合同,内容如下: 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、合同范围 本合同范围:项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。 乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中,如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标,乙方应免费采取挽救措施,并承担全部责任。 甲方需要而合同文件中未提出的技术要求,甲方有权发出变更通知,乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格满足甲方变更的要求。 招标文件及投标文件作为合同附件,组成本合同不可分割的一部分,甲乙双方共同承诺、遵守。 1,根据图纸及实际需要,厂家进行二次设计。 2, 三、合同造价

本合同总造价为:¥元。 人民币大写:元整。 3.1“合同价格”是指项目中央空调系统工程,除乙方供应中央空调系统设备以外(乙方供应设备见附表),从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价,其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。 3.2合同价格为固定价,包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用,但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。 3.3合同价格包括合同涉及到的,由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用,并由乙方负责运进和运离工程现场。 3.4合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费,甲方协助乙方人员在现场居住的方便,但有关费用由乙方自理。 3.5除非另有规定,乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用,不论它们是否在合同文件中有所说明,也不论它们是否在签订合同时可以预料到。 四、付款方式 4.1合同签订后,十天内,乙方进场前,甲方支付合同总价﹪为设备预付款; 4.2主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后,甲方支付合同总价 % 4.3工程量进展到一半时,甲方支付合同总价﹪。 4.4安装、调试、验收合格后,甲方支付合同总价﹪。 4.5质量保证期结束,无质量问题,甲方付清全部余款。 五、工程工期 根据发包人使用要求,双方约定合同签定后,自乙方收到设备预付款之日起两个月内,乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。 5.1 乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划。

通风空调招标文件-定稿

壹中心项目 商业及酒店通风空调工程 招标文件 招标人:永垹置业 2016年1月

目录 第一章投标须知 (1) 一、总则 (3) 二、招标文件说明 (3) 三、投标文件的编写 (4) 四、投标文件的递交 (7) 五、开标和评标 (7) 六、授予合同 (9) 第二章合同书格式 (11) 第三章附件-投标文件格式 (26) 附件1 承诺书 (26) 附件2 法定代表人明书 (27) 附件3 法人授权委托书 (28) 附件4 投标保证金证明 (29) 附件5 项目主要管理和技术人员简历表 (29) 第四章技术要求 (31) 一、本工程适用的标准、规、必须符合的技术质量标准: (31) 二、制冷机组 (32) 三、真空热水锅炉 (37) 四、冷却塔 (44) 五、空气处理机组要求 (46) 六、风机盘管机组技术要求 (47) 七、水泵技术要求 (49) 八、管道配件及阀门 (52) 九、通风管道、散流器、调风器和格栅通风口 (55) 十、水系统管道 (57) 十一、中央空调计费系统技术要求 (59) 十二、设备房降噪要求 (64)

一、总则 1 适用围 1.1本招标文件仅适用于本次邀请招标所叙述工程的材料采购、安装、调试及缺陷处理及后期服务。 2 定义 2.1“招标人”系指永垹置业。 2.2“投标人”系指响应招标人要求,向招标人提交投标文件的制造商或供应商。 2.3“材料设备”系指投标人按招标文件规定,须向招标人提供的设备、附件、材料、仪器或仪表、备品配件、工具、软件、手册及其他有关技术资料和材料。 2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、检验、调试、技术支持、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。 3 投标人合格条件与要求 3.1凡符合报名要求、在中华人民国注册、具有独立法人地位、有能力承担本工程的合资企业均可参加投标。 3.2投标人必须向招标人购买招标文件,未向招标人购买招标文件的潜在投标人均无资格参加本次投标。 3.3投标人应遵守《中华人民国招标投标法》及其他有关的中国法律和法规。 4 投标费用 4.l投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,无论投标过程中的做法和结果如何,招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 二、招标文件说明 5 招标文件的构成 5.1招标文件用以阐明所需提供的材料设备及服务、招标投标程序和合同条件。招标文件包括: (l)投标须知 (2)合同条款 (3)附件:投标文件格式 5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规要求等。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。招标人有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标,没有对招标文件要求做出实质性响应的投标按废标处理。 6 招标文件的澄清 6.1任何要求对招标文件澄清的投标人,均应以书面形式(包括电报、传真)通知招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复,并在其认为必要时,将不标明查询来源的书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人。 7 招标文件的修改 7.1在投标截止期前3个日历天,无论出于何种原因,招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行修改。 7.2招标文件的修改将以书面形式通知所有招标文件的收受人,投标人在收到该通知后应立即以书

中央空调招标招标文件

招标文件 招标编号: 招标工程:空调工程工程地点: 招标单位:(盖章)单位地点: 二○一六年二月十八日编制

招标文件目录 第一部分:投标邀请函…………………………………………………………………………………………第二部分:招标文件…………………………………………………………………………………………… 一、投标须知……………………………………………………………………………………………… 1.1投标须知明细表………………………………………………………………………………… 1.2招标文件………………………………………………………………………………………… 1.3投标文件的编制………………………………………………………………………………… 1.4投标文件的提交………………………………………………………………………………… 1.5开标…………………………………………………………………………………………… 1.6评标…………………………………………………………………………………………… 1.7合同的授予……………………………………………………………………………………… 1.8工程招标其他说明……………………………………………………………………………… 二、合同条款…………………………………………………………………………………………… 三、工程建设标准……………………………………………………………………………………… 四、附件资料…………………………………………………………………………………………… 4.1《投标函》……………………………………………………………………………………… 4.2报价汇总表……………………………………………………………………………………… 4.3空调设备材料品牌表…………………………………………………………………………… 4.4平面图电子档一份………………………………………………………………………

别墅地源热泵空调工程投标文件重点

总目录 、地源热泵空调设计依据,,,,,,,,,,,,4 .二、地源热泵空调系统原理,,,,,,,,,,,, 11 三、地源热泵空调设计方案,,,,,,,,,,,,15 四、地源热泵空调设备选型,,,,,,,,,,,, 20 五、地源热泵空调工程造价,,,,,,,,,,,,21 六、运行费用测算,,,,,,,,,,,,,,,, 28 七、XX地埋管专用地源热泵性能特点,,,,,,,29 八、地源热泵空调系统施工要点,,,,,,,,,,31 九、售后服务保证,,,,,,,,,,,,,,,,44 十、XX空调公司简介,,,,,,,,,,,,,,45 附件:公司资质证明文件 企业法人营业执照 质量管理体系认证环境体系认证 质量信誉证书 专利认证证书 国家级重点新产品证书 部分用户名录

'、地源热泵空调设计依据 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ242 — 82 《城市热力管网设计规范》 GJJ34 — 90 《通风与空调工程施工及验收规范》 GBJ243 — 82 《制冷设备安装工程施工及验收规范》 GBJ66 — 84 夏季空调室外计算干球温度 33.2 C 夏季空调室外计算湿球温度 20.4 C 冬季空调室外计算干球温度 -13 C 冬季空调室外最低日平均温度 -15.8 C 冬季室外平均风速 0.5m/s 冬季室外主导风向 NW 冬季最大冻土深度 79 cm 1.3工程概况 本工程位于廊坊市,为豪华型、绿色环保生态别墅,其中样板间为 36456.39平方米,其中地上7879.79平方米,地下192.60平方米。主要功 能是住宅、休闲与一体的综合性高档别墅。廊坊隶属于北温带大陆性季风气 候,其气候特征为:冬季寒冷干燥,夏季湿热多雨,四季冷暖比较分明,冬 夏两季长,春秋季短,年平 1.1国家有关设计规范 《水源热泵机组》 GB/T19409 —2003 《空气调节系统经济运行》 GB/T17981-2000 《地源热泵系统工程技术规范》 1.2供热设计参数 GB/T50366-2005

通风空调招标文件定稿

通风空调招标文件定稿 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

壹中心项目 商业及酒店通风空调工程 招标文件 招标人:成都永垹置业有限公司 2016年1月 目录

一、总则 1 适用范围 本招标文件仅适用于本次邀请招标所叙述工程的材料采购、安装、调试及缺陷处理及后期服务。 2 定义 “招标人”系指成都永垹置业有限公司。 “投标人”系指响应招标人要求,向招标人提交投标文件的制造商或供应商。 “材料设备”系指投标人按招标文件规定,须向招标人提供的设备、附件、材料、仪器或仪表、备品配件、工具、软件、手册及其他有关技术资料和材料。 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、检验、调试、技术支持、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。 3 投标人合格条件与要求 凡符合报名要求、在中华人民共和国注册、具有独立法人地位、有能力承担本工程的合资企业均可参加投标。 投标人必须向招标人购买招标文件,未向招标人购买招标文件的潜在投标人均无资格参加本次投标。 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其他有关的中国法律和法规。 4 投标费用 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,无论投标过程中的做法和结果如何,招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 二、招标文件说明 5 招标文件的构成 招标文件用以阐明所需提供的材料设备及服务、招标投标程序和合同条件。招标文件包括: (l)投标须知 (2)合同条款 (3)附件:投标文件格式 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。招标人有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标,没有对招标文件要求做出实质性响应的投标按废标处理。 6 招标文件的澄清 任何要求对招标文件澄清的投标人,均应以书面形式(包括电报、传真)通知招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复,并在其认为必要时,将不标明查询来源的书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人。

某工程海尔商用空调投标书

**工程 海尔商用空调 投标书 招标单位: 工程名称: 招标文件编号: 招标设备名称: 投标单位: 授权委托人: 时间:年月日 目录 第一部分:投标文件及报价…………………………………… 第二部分:企业简介…………………………………………… 第三部分:产品技术及质量说明……………………………… 第四部分:空调方案及设计说明……………………………… 第五部分:施工组织设计……………………………………… 第六部分:售后服务承诺……………………………………… 附件一:资格证明文件 附件二:海尔空调工程业绩 附件三:营业执照(复印件)

附件四:ISO9001、9002、14000、国家实验室等证书(复印件) 附件五:东芝开利公司技术确认文件 附件六:图纸资料 投标文件及报价

1. 投标书 致:青岛市招标中心 根据贵方为中央空调系统项目招标采购货物及服务的投标邀请(QTCI2000-055),签字代表经正式授权并代表投标人提交下述文件正本一份及副本份: 1. 1.投标一览表 2. 2.投标分项报价表 3. 3.货物说明一览表 4. 4.技术规格偏离表 5. 5.商务条款偏离表 6. 6.按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件 7.7.资格证明文件 8.8.由出具的投标保证金,金额为元人民 币。 据此函,签字代表宣布同意如下: 1. 1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为 元。 大写:(人民币)。 2. 2.为支持政府评荐中心建设,我公司特提出如下优惠条件:本工程 如我方中标,将承诺一次性将工程货款优惠至元。 3. 3.本投标承诺的付款方式为: 。 4. 4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。 5. 5.投标人已详细审查全部招标文件,我们完全理解并同意放弃对者方面 有不明白及误解的权力。 6. 6.本投标有效期为自开标日起90 个日历日。 7.7.如果在规定的开标时间后,投标人在投标有效期内撤回投标,其投标 保证金将被贵方没收。 8.8.根据投标人须知第2条规定,我方承诺,与买方聘请的为此项目提供 咨询服务的公司及任何附属机构均无关联,我方不是买方的附属机构。 9.9.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资 料,完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。 10.10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄: 地址:传真: 电话:电子函件: 投标人代表签字: 投标人名称: 公章: 日期:

中央空调机组维保招标文件

中央空调机组 维保项目招标文件 招标编号: XXXXXX公司 二O一三年十月

目录第一章投标邀请书 第二章投标须知及投标须知前附表 第三章评标办法 第四章工程量清单 第五章投标文件格式

第一章投标邀请书 招标编号: 1、XXXXXXX公司(以下简称招标人)邀请合格投标人就XXXXXXX中央空调维保项目 和有关服务提交密封投标。 2、有意向的合格投标人可于9:30~12:00,14:00~17:00(北京时间) (节假日除外)在XXXXXXX 公司财务部购买招标文件,本招标文件每套售价为XX元人民币,售后不退。 3、所有投标书应于20XX年X月7日10:30(北京时间)之前递交到XXXXXX。 4、定于20XX年元X月X日10:30(北京时间),在XXXXXXXX开标。 招标单位:XXXXXXX公司 联系地址:XXXXXXX 邮编:XXXXXX 联系人:XXXXX 电话:XXXXXX 传真:XXXXXXX 银行资料: 单位名称:XXXXXXXX 开户银行:XXXXXX 帐号:XXXXXXXX

第二章投标须知及投标须知前附表 投标人须知前附表

(一)总则 1.投标人须知 详见投标人须知前附表。 2.项目概况 2.1 本次招标工程名称:XXXXXXX中央空调机组维保项目 2.2 工程地址:XXXXXXXXX 2.3 招标单位:XXXXXXXXXXX公司 2.4 现场条件:所有施工时间必须服从招标人安排,维修保养时用电在施工前必须与招标人联系。 2.5 维护保养工作内容与职责: 2.5.1在维保中设备换季运行前,每年更换机组的干燥过滤器,根据机组实际情况更换冷冻油,对机组所有电控柜、电控箱检查,并对主电路、控制电路探测回路接线至电机进行紧固、整理,以保证机组正常运行。 2.5.2运行期间启动前的准备和检查 供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备,以确保机组可靠、安全和高效运行: a. 检查制冷剂液位和油位(机组运行蒸发压力大于52.8PSIG,油位为上视镜1/2处); b. 检查油槽、油加热器和油温(油温为130°F左右); c. 检查和测试所有运行控制和安全控制功能; d. 与操作人员一起温习操作步骤,查看机组历史记录; e. 检查启动器的运行; f. 配合检查水系统的运行情况,包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等(断水时,水流开关控制点应断开); g. 检查调整微电脑控制中心的设定值(检查运行电流与显示数据一致); h. 启动冷水机组,检查整个系统的运行状况,记录机组运行参数; i. 根据运行记录,分析处理机组问题。 2.5.3运行期间检查 a. 机组运行期间,定期(每月)进行下列各项检查,确保机组在整个供冷季节都运行

暖通空调工程技术标投标文件(完整版可直接用)

目录 一、施工组织设计 (6) 工程概况 (6) 编制依据 (7) (一) 现场组织管理机构 (9) 第一节、现场组织管理机构的构成 (9) 第二节、项目管理人员职责和权限 (10) (二) 施工方案与技术措施 (16) 第一节、施工策划与部署 (16) 第二节、工程重点、难点及应对措施 (46) 第三节、施工方案与技术措施 (53) 第四节、施工平面布置 (185) 第五节、资料、信息管理措施 (189) (三) 质量管理体系与保证措施 (200) 第一节、质量目标与承诺 (200) 第二节、质量管理体系 (200) 第三节、质量因素控制 (203) 第四节、质量保证措施 (205) 第五节、质量检验及不合格品的控制 (207) 第六节、质量控制点 (213) 第七节、创优策划 (215) 第八节、创优工程具体措施 (219) 第九节、技术培训措施和承诺 (231) (四) 安全和绿色施工保障措施 (237) 第一节、安全施工措施 (237) 第二节、绿色施工保障措施 (253) 第三节、临时用电安全施工方案 (265) (五) 工程进度计划与保证措施 (277) 第一节、总体进度计划 (277) 第二节、施工进度控制的组织及措施 (278) 第三节、施工进度控制的合同措施 (283) 第四节、进度计划的管理控制程序 (284) 第五节、影响工程进度计划的不利因素分析 (287) 第六节、进度计划的制定与实施 (289) 第七节、进度计划的纠偏与调整 (291)

第八节、施工进度计划保证措施 (293) 第九节、劳动力资源部署和保证措施 (299) (六) 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 (304) 第一节、成品保护方案和管理措施 (304) 第二节、工程保修和承诺 (313) (七) 与招标人、设计单位、监理单位配合的承诺 (314) 第一节、与招标人的配合方案及承诺 (314) 第三节、与设计单位的配合方案及承诺 (315) 第二节、与监理单位的配合方案及承诺 (317) (八) 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 (320) 第一节、应急预案的组织机构 (320) 第二节、发生潜在事故的物质和场所 (320) 第三节、发生潜在事故的原因及预防措施 (321) 第四节、可能发生事故现场应配备的器材 (321) 第五节、紧急预案及信息传递 (321) 第六节、各种紧急事项的紧急预案 (323) 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 (328) 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 (330) 附表三:劳动力计划表 (333) 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 (334) 附表五:施工总平面图 (336) 附表六:临时用地表 (340) 三、拟分包工程情况表(无) (341)

实验室系统招投标文件.docx

. 实验室装备采购及安装项目 技术文件 一.通风空调及自动控制系统 1.1通风空调变风量控制系统参考标准: 1)甲方提供的有关文件和设计图要求 2)实验室通风控制系统应符合但不限于以下标准和规范的要求: 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《低压配电设计规范》GB50054-1995 ; 《环境空气质量标准》(GB3095-1996) 《采暖通风和空气调节设计规范》(GBJ50019-2003) 《排风柜》( JB/T6412-1999 ) 《实验室变风量排风柜》JGT 222-2007 ASHRAE 110-1995:美国供暖制冷及空调工程师学会 BS EN14175 Part3 Part4:欧盟BS EN实验室控制标准 1.2 实验室变风量通风空调系统技术要求 1) 实验室通风空调系统设计总则: 确保通风柜对实验中有害物质的防护——安全的面风速控制,控制面风速0.4~0.6m/s 。响应时间1s,面风速偏差≤±20%,噪声≤ 60dB(A)

. 确保房间压力——气流组织从办公、内走道到产生危险物质的实验房间。 房间最小换气次数——适当的换气量控制,化学实验室换气次数不小于8 次 / 小时,无人时换气次数可减少为4-6 次 / 小时 为实验室提供提供安全的工作环境,并满足一定的舒适性要求 化学实验室监控气流控制系统的集中监视要求 2) 局部排风控制要求 A) 通风柜面风速控制要求: 采用位移与面风速调节系统,调节窗动作时,由位移传感器 1 秒内迅速调节变风量阀至设定位置,调节窗稳定后,然后转为面风速微调以控制面风速扰流,实测面风速值。 每台通风柜配置一套国际进口品牌VAV控制系统。该控制系统保证通风柜调节门在任意位置下通风 柜面风速在 1.5 秒内迅速稳定到设定值,一般为0.5m/s 。该系统包括一个面风速传感器、一个调 节窗位移传感器,一个防腐UPVC材质变风量蝶阀、一个LCD显示控制面板、一个电源保护模块。 系统应具有以下功能特性: 自动调节以恒定不同状态下的安全面风速设定要求。 支持实测面风速并数字显示面风速值。 输出当前流量,支持房间流量准确控制。 支持显示当前变风量阀门状态以提醒用户通风柜使用状态。 支持无人值守时自动切换至低风速状态。 不安全的条件下,声音及显示报警。 通风柜需按国际标准保证安全最低排风量。 支持夜间工作模式。 支持就地键盘操作及功能显示屏。 支持意外紧急排放功能键。 支持 Modbus等标准协议,可与专用监视软件直接连接,并通过转接能与自控系统对接。 其他应具备的要求: 变风量控制系统,包括传感器、控制器、控制模块、阀门调节机构、专用监控软件等均应采用 同一厂家同一品牌产品,以保持控制完整性以及维护可靠性。不允许厂家之外的供应商更换及 组合系统内产品。投标人需提供系统完整性及可靠性承诺书。 变风量控制需采用进口国际知名品牌产品,投标商需提供厂家出具的投标授权函。 通风柜面风速传感器及位移传感器应可适用于大多数施工条件以及建筑标准,以及适应不同 标准、规格、厂家的通风柜结构。同时应能够合理代表通风柜的平均面风速。

中央空调招标技术要求

一、招标范围 11号住宅楼等2项工程,地下三层,地上分为11#楼和12#楼两栋住宅,一至三层及地下一层一部分为商业。商业部分设置集中空调,在地下二层制冷机房内设两台水冷螺杆冷水机组,冷却塔设于裙房屋顶。招标范围为图纸所示全部中央空调工程的内容。具体如下: 1.制冷机房内全部设备、管道、阀门、附件等(含控制器及控制箱柜)供货安装; 2.空调系统全部水管、冷凝排水管、阀门、仪表、附件等供货安装; 3.冷却塔供货安装(含控制箱柜); 4.风机盘管及其附件等供货安装(含调速开关及配电管、线);其配套风管制作安装; 5.新风机组及风阀、附件等供货安装。(含控制箱柜);其配套风管的制作安装; 6.全部管道、设备、桥架的支吊架及设备减震; 7. 所有管道、设备保温。及管道、设备、支架防腐。 8.所有管线孔洞的开凿或预留及其孔洞的修补(屋面的修补和防水处理除外); 9. 送、回风风口采购,安装; 10. 单机试运转及系统调试; 11.该部分施工资料的编制、整理、汇总、移交;该部分竣工图的编制。 12.投标人除供货、安装、调试、检验、验收外,需负责运输、装卸、现场保管仓储、成品保护,并对接管方的管理人员进行技术培训。 二、界限划分: 1、给水界限:总包单位负责制冷机房供水管做到从地下二穿顶板下20CM处,预留管箍 丝堵封闭。冷却塔进水管总包单位施工至屋顶阀门处。阀后水表、防污隔断阀及管线等由投标人负责(水表甲供)。 2、排水界限:以地面为界,制冷机房及冷却塔处排水排至地面即可。 3、采暖界限:总包单位负责将采暖供回水管做到分、集水器总控制阀处,阀门及阀后管 段由投标人负责。 4、给、排水及采暖管连接均由投标人负责。 三、技术要求: 1、投标人需对现有图纸的内容进行深化设计,着重于整个空调系统的联动控制部分 的深化,并复核现有设计的可靠性及适用性。 2、投标人需提供冷水机组、冷却塔及其他设备、重要阀门附件的全套技术资料,并 做详细介绍,包括但不限于技术描述(含原理性介绍)、技术规范、技术参数、技术文

廊坊某别墅地源热泵空调工程投标文件(精品文档)

地源热泵空调方案及投资预算 山东XX空调设备有限公司 区

总目录 一、地源热泵空调设计依据 (4) 二、地源热泵空调系统原理 (11) 三、地源热泵空调设计方案 (15) 四、地源热泵空调设备选型 (20) 五、地源热泵空调工程造价 (21) 六、运行费用测算 (28) 七、XX地埋管专用地源热泵性能特点 (29) 八、地源热泵空调系统施工要点 (31) 九、售后服务保证 (44) 十、XX空调公司简介 (45) 附件:公司资质证明文件 企业法人营业执照 质量管理体系认证 环境体系认证 质量信誉证书 专利认证证书 国家级重点新产品证书 部分用户名录

一、地源热泵空调设计依据 1.1国家有关设计规范 《水源热泵机组》 GB/T19409-2003 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ242-82 《城市热力管网设计规范》 GJJ34-90 《通风与空调工程施工及验收规范》 GBJ243-82 《制冷设备安装工程施工及验收规范》 GBJ66-84 《空气调节系统经济运行》 GB/T17981-2000 《地源热泵系统工程技术规范》 GB/T50366-2005 1.2供热设计参数 夏季空调室外计算干球温度 33.2℃ 夏季空调室外计算湿球温度 20.4℃ 冬季空调室外计算干球温度 -13℃ 冬季空调室外最低日平均温度 -15.8℃ 冬季室外平均风速 0.5m/s 冬季室外主导风向 NW 冬季最大冻土深度 79 cm 1.3工程概况 本工程位于廊坊市,为豪华型、绿色环保生态别墅,其中样板间为36456.39平方米,其中地上7879.79平方米,地下192.60平方米。主要功能是住宅、休闲与一体的综合性高档别墅。廊坊隶属于北温带大陆性季风气