文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层建筑例题

高层建筑例题

高层建筑例题
高层建筑例题

例题1:某高层建筑剪力墙结构,上部结构为38层,除底层外其他层高为3m,建筑总高为122m ,其他各层层高为3m ,平面尺寸为30m*40m ,基本风压为20.45/kN

m ,地面粗糙度类别为C 类,试计算50m 高

度处的总风荷载标准值。

注:.对于地面粗糙度类别为C 类,且高宽比H/B 为3.0和5.0在房屋高度为122m 时所对应得高层建筑的脉动影响系数v 分别为0.49和0.52。

解:

(1)基本自振周期:根据钢筋混凝土剪力墙结构的经验公式,可得结构的基本周期为:

T1 =0.06N=0.06×38=2.28s P68页

2222

00.45 2.28 2.34/w T kN s m =?=? P56

由条件可知地面粗糙度类别为C 类,由得脉动增大系数ξ=1.48(用插值法求得)

(2)风荷载体型系数:对于矩形平面,可得

10.80s μ=

21220.480.030.480.030.5740s H L μ????=-+=-+?=- ? ????? P51

(3)风振系数:

a.脉动影响系数v 根据H/B 和建筑总高度H 确定,其中B 为迎风面的房屋宽度,

由于H/B=122/40=3.05,则求得ν=0.49 P55

b.有已知可得对于地面粗糙度类别为C 类,离地面50m 高度的风压高度变化

系数Z μ为1.25。 P49

c.由于结构属于质量和刚度沿高度分布比较均匀的弯剪型结构,可近似采用振型计算点距室外地面高度z 与房屋高度H 的比值,即φz=Hi/H ,为第i 层标高;H 为建筑总高度

则得风振系数为:

11i z z z z H H ξν?ξνβμμ=+

=+? P54 1.480.49501 1.241.25122?=+?=

(4)风荷载计算:风荷载作用下,50m 高度处的总风荷载标准值为

0111222(cos cos )z z z s s W B B βμωμαμα=+ P46

21.24 1.250.45(0.80.57)4038.22/kN m =???+?=

例题2:某12层框架—剪力墙结构,其结构平面布置如下图所示,试分析在横向水平力作用下平面布置图中的的构件?

解:在横向水平力作用下

1) 总剪力墙代表第2、5、8轴线上的3片剪力墙的综合;原因:在横向水平力作用下只有2、5、8轴线上的

剪力墙起作用,而B 、C 轴线上的不计入。

2) 总框架代表9榀框架的综合,其中1、3、4、6、7、9轴线均为三跨框架,2、5、8轴线均为单跨框架;

注意:2、5、8轴线上B 与C 之间是通过连梁连接的,所以2、5、8轴线只是单跨框架。

3) 在总剪力墙与总框架之间有一列总连梁,把两者连为整体,总连梁代表2、5、8轴线3列连梁的综合。

1. 剪力墙的等效抗弯刚度:剪力墙的等效抗弯刚度(或叫等效惯性矩)就是将墙的弯曲、剪切和轴向变

形之后的顶点位移,按顶点位移相等的原则,折算成一个只考虑弯曲变形的等效竖向悬臂杆的刚度。

2.框架的剪切刚度f C :框架产生单位层间剪切变形,所要施加的层间剪力。

3.框架—剪力墙结构的刚度特征值λ:它是总框架抗推刚度与总剪力墙抗弯刚度之比值,对框剪结构受力及变形性能影响很大。λ=H (Cf/EIw )^(1/2)H--建筑物总高度Cf--总框架抗侧移刚度EIw--总剪力墙抗弯刚度。

4.边缘构件:为了提高剪力墙端部混凝土极限压应变、改善剪力墙的延性而在剪力墙端部设置满足一定要求的构件(端柱、暗柱、L 型翼墙或T 型翼墙等),边缘构件分约束边缘构件和构造边缘构件。

5.(框筒结构的)剪力滞后现象:翼缘框架中各柱轴力分布并不均匀,角柱的轴力大于平均值,中部柱的轴力小于平均值,腹板框架各柱的轴力也不是线性分布,这种现象称为剪力滞后现象

6、基本烈度:基本烈度是该地区进行抗震设计的基本依据, 指该地区在今后50年期限内,在一般场地条件下可能遭遇超越概率为10%的地震烈度。

7、轴压比:竖向构件(柱、墙)的平均轴向压应力与混凝土轴心抗压强度设计值的比值,即c N n f A

=,N

为构件组合的轴力设计值。

8、D 值法:对反弯点法进行两方面的修正:修正柱的侧移刚度和调整反弯点高度。修正后的柱侧移刚度用D 表示,称之为D 值法。

9、强柱弱梁:汇交在同一节点的上、下柱端截面在轴压力作用下的受弯承载力之和应大于两侧梁端截面受弯承载力之和,推迟或避免柱端形成塑性铰。

10、刚结体系:在框架-剪力墙铰结体系中,连杆对墙肢没有约束作用,当剪力墙和框架之间的连梁线刚度较大时,需要考虑连梁端对剪力墙转动约束影响,此时框架-剪力墙结构可看成刚结体系。

1.什么是高层建筑结构?其主要抗侧力结构体系有哪几种?与多层结构的主要区别是什么?

结构上大于10或28m 的建筑为高层建筑结构,主要抗侧力结构体系有框架剪力墙、剪力墙、筒体、框筒及支撑等;与多层结构的主要区别为:水平荷载是设计主要因素;侧移成为控制指标;轴向变形和剪切变形不可忽略。

2.以双肢墙为例,说明剪力墙的整体系数α是如何影响墙肢内力分布与侧移的?

1)双肢墙的侧移曲线呈弯曲型。α值越大,墙的刚度越大,位移越小。

2)连梁的剪力分布具有明显的特点。剪力最大(也是弯矩最大)的连梁不在底层,其位置和大小将随着α值而改变。当α值较大时,连梁剪力加大,剪力最大的连梁位置向下移。

3)墙肢的轴力与α值有关。当α值增大时,连梁剪力增大,则墙肢轴力也加大。

4)墙肢弯矩也与α值有关。α值增大,墙肢轴力增大,墙肢弯矩减小。

3.影响框架柱在水平荷载作用下反弯点位置的主要因素有哪些?影响规律如何?

1)结构总层数及该层所在位置;2)梁柱线刚度比; 3)荷载形式;4)上层梁与下层梁刚度比;

5)上、下层层高比。

影响规律:反弯点向约束作用小的一端移动

4.剪力墙抗震设计的原则有哪些?为什么要设置剪力墙的加强部位?试说明剪力墙加强部位的范围。 强墙弱梁、强剪弱弯、限制墙肢轴压比和墙肢设置边缘构件、加强重点部位、连梁特殊措施。因为剪力墙加强部位的弯矩和剪力均很大,且塑性铰区剪力也最大,为防止剪切破坏;总高1/8和底部2层高度中的较大值。

2、在设计中应用的地震作用计算方法有哪些,简述各种方法的基本思想。

答案:在设计中应用的地震作用计算方法有:底部剪力法、振型分解反应谱法和时程分析法。

1)底部剪力法:首先根据建筑物的总重力荷载计算出结构底部的总剪力,然后按一定的规律分配到各楼层,得到各楼层的水平地震作用,再按静力方法计算结构内力。

2)振型分解法:首先计算结构的自振振型,选取前若干个振型分别计算各振型的水平地震作用,再计算各振型水平地震作用下的结构内力,最后将各振型的内力进行组合,得到结构在地震作用下的内力。

3)时程分析法:输入已知的地震波,将高层建筑结构作为一个多质点的振动体系,用结构动力学的方法,分析地震全过程中每一时刻结构的振动情况,从而了解地震过程中结构的加速度、速度、位移以及内力。

3、简述利用连续化分析方法计算双肢墙的内力和位移时所作的基本假定。

答案:1)每一楼层处的连梁简化为沿该楼层均匀连续分布的连杆。2)忽略连梁的轴向变形,两墙肢在同一标高处的水平位移相等。同时还假定,在同一标高两墙肢的转角和曲率相同。3)每层连梁的反弯点在梁的跨度中央。4)沿竖向墙肢和连梁的刚度及层高均不变。

1.某剪力墙结构18层,除底层外各层层高3m ,结构总高56m ,平面尺寸为30m ×20 m ,基本风压0.4KN/m 2

,地面粗糙度类别为C 类,试计算50m 高度处的总风荷载标准值。

注:1.在地面粗糙度类别为C 类,且ω0T 12(KN ·s 2/ m 2)为0.40和0.60时的脉动增大系数ξ分别为1.29和1.33。

2.对于地面粗糙度类别为C 类,且高宽比H/B 为1.0和2.0在房屋高度为56m 时所对应得高层建筑的脉动影响系数分别为0.44和0.49。

3. 对于地面粗糙度类别为C 类,离地面50m 高度的风压高度变化系数为1.25。

解:

(1)基本自振周期:根据钢筋混凝土剪力墙结构的经验公式,可得结构的基本周期为:

T1 =0.06N=0.06×18=1.08s

222200.4 1.080.467/w T kN s m =?=?

由条件可知地面粗糙度类别为C 类,由得脉动增大系数ξ=1.303

(2)风荷载体型系数:对于矩形平面,可得

10.80s μ=

2560.480.030.480.030.53630s H L μ????=-+=-+?=- ? ?????

(3)风振系数:

a.脉动影响系数v 根据H/B 和建筑总高度H 确定,其中B 为迎风面的房屋宽度,

由于H/B=56/30=1.867,则求得ν=0.483

b.有已知可得对于地面粗糙度类别为C 类,离地面50m 高度的风压高度变化

系数为1.25。

c.由于结构属于质量和刚度沿高度分布比较均匀的弯剪型结构,可近似采用振型计算点距室外地面高度z 与房屋高度H 的比值,即φz=Hi/H ,为第i 层标高;

H 为建筑总高度

则得风振系数为:

11i z z z z H H

ξν?ξνβμμ=+=+? 1.3030.483501 1.4501.2556?=+?= (4)风荷载计算:风荷载作用下,50m 高度处的总风荷载标准值为

0111222(cos cos )z z z s s W B B βμωμαμα=+0.4(0.80.536)30 1.25 1.45029.06/kN m =?+???=

2、试用底部剪力法计算下图所示框架在多遇地震时的总的水平地震作用标准值。已知结构的阻尼比为0.05,基本周期T1=0.50s ,抗震设防烈度为8度,Ⅱ类场地,设计地震分组为第二组。此时16.0max =α,s 4.0=g T 。计算水平地震影响系数时取结构的自振周期等于其基本周期,即T=T1。

解:

(1)计算结构等效总重力荷载代表值()0.850.851702502509.85581.1eq E G G kN ==?++?=

(2)计算水平地震影响系数

由已知得:16.0max =α,s 4.0=g T

由阻尼比为0.05可得:0.050.90.90.55ξγ

ξ-=+=+,20.05110.060.7ξηξ-=+=+ 又,5g g T T T <<

0.912max 0.410.160.1310.50g T T γαηα????==??= ? ?????

(3)计算结构总的水平地震作用标准值

10.1315581.1731.1EK eq F G kN α==?=

高层建筑结构设计(本)A答案

考试试题纸(A卷) 课程名称高层建筑结构设计 (本) 专业班级 一、填空题(每题3分,共15分) 1. 由梁、柱组成的结构单元称为框架,全部竖向荷载和侧向荷载由它承受的结构体系称为框架结构。 2. 我国房屋建筑采用三水准抗震设防目标,即“小震不坏,中震可修,大震不倒”。 3. 建筑物动力特性是指建筑物的自振周期、振型与阻尼,它们与建筑物的质量和结构的刚度有关。 4. 在任何情况下,应当保证高层建筑结构的稳定和有足够抵抗倾覆的能力。 5. 当高层结构高度较大,高宽比较大或抗侧则度不够时,可用加强层加层,加强层构件有三种类型:伸臂、腰桁架和帽桁架和环向构件。 二、判断题:(每题3分,共15分) 1. 框架结构可以采用横向承重、纵向承重,但不能是纵横双向承重。(×) 2. 平面形状凹凸较大时,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墙。(√) 3. 高层建筑结构的设计,要根据建筑高度、抗震设防烈度等合理选择结构材料、抗侧力结构体系,建筑体形和结构总体布置可忽视。(×) 4. 为了避免收缩裂缝和温度裂缝,房屋建筑可设置沉降缝。(×) 5. 抗震概念设计中,核芯区的受剪承载力应大于汇交在同一节点的两侧梁达到受变承载力时对应的核芯区的剪力。(√) 三、单选题:(每题3分,共15分) 1. A级高度钢筋混凝土高层框架结构在7度抗震设防烈度下的最大适用高度:(A) A. 55 B. 45 C. 60 D. 70 2. 钢结构框架房屋在8度抗震设防烈度下适用的最大高度:(B) A. 110 B. 90 C. 80 D. 50 3. 按照洞口大小和分布的不同,将剪力墙划分类别,但不包括:(D) A. 整体墙 B. 联肢墙 C. 不规则开洞剪力墙 D. 单片墙 4. 梁支座截面的最不利内力不包括:(D) A. 最大正弯矩 B. 最大负弯矩 C. 最大剪力 D. 最大轴力 5. 框架柱的截面宽度和高度在抗震设计时,不小于:(C) A. 200mm B. 250mm C. 300mm D. 350mm 四、简答题(第一题10分,其它每题15分,共55分) 1. 工程中采取哪些措施可避免设置伸缩缝? 工程中采取下述措施,可避免设置伸缩缝:

(完整)《高层建筑结构设计》考试试卷

高层建筑结构设计考试试卷 姓名计分 一、单选题(每题3分,共30分) 1、在相同条件下,随着建筑物高度的增加,下列指标哪个增长最快? () A.结构底部轴力 B. 结构底部弯矩 C. 结构顶部位移 D. 结构顶部剪力 2、钢筋混凝土剪力墙的截面厚度不应小于楼层净高的多少?() A. 1/20 B. 1/25 C. 1/30 D. 1/35 3、反弯点法的适用条件是梁柱线刚度之比值大于何值?() A. 3 B. 2.5 C. 2 D. 1.5 4、7度抗震时的框架-剪力墙结构中横向剪力墙的最大间距是多少?() A. 65M B. 60M C. 55M D. 50M 5、三级抗震等级的框架梁梁端箍筋加密区范围应满足下列何种条件?() A. 不得小于2.5h(h为梁截面高度) B. 不得小于2h(h为梁截面高度) C. 不得小于500mm D. 不得小于600mm 6、C类地面粗糙度指的是下列哪项?() A. 有密集建筑群且房屋较高的城市市区 B. 近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区 C. 有密集建筑群的城市市区 D. 田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区 7、对于需要进行罕遇地震作用下薄弱层验算的框架结构,当屈服强度系数沿高度分布均匀时,则结构薄弱层位于何处?() A. 任意一层 B. 结构顶部 C. 结构中部 D. 结构底部 8、一规则框架,其底层计算高度为4.5m,用反弯点法近似计算在风荷载作用下的内力,其底层反弯点高度为何值(单位m)?() A.2.0m B.2.5m C.3.0m D.3.5m 9、在地震区一般不允许单独采用下列哪种结构体系?() A. 框架-筒体结构 B. 框支剪力墙结构 C. 框架结构 D. 剪力墙结构

高层建筑结构设计习题

一、简答题 1..试述高层建筑结构的受力特点。 2. .框架结构抗震延性设计的原则是什么? 3..剪力墙按受力特性的不同分为哪几类?各类的受力特点是什么? 4.对于剪力墙结构,平面及竖向结构布置有哪些基本要求? 5.在什么情况下,框架——剪力墙结构的计算简图应采用刚接体系? 二、选择题 1、计算框架结构梁截面惯性矩I时考虑楼板影响,对现浇楼盖,中框架取I= ()。 A.2 I B.05.1I C.02.1I D.0I 2、整体小开口剪力墙计算宜选用()分析方法。 A. 连续化方法 B. 材料力学分析法 C. 壁式框架方法 D. 有限元法 3、在下列地点建造相同高度的高层建筑,什么地点所受的风力最大?() A. 建在大城市郊区 B. 建在小城镇 C. 建在有密集建筑群的大城市市区 D. 建在海岸

4、对现浇框架支座处弯矩可以进行调幅,以下不正确的论述是( ) A.负弯矩调幅系数为0.8—0.9 B.只需对竖向荷载作用下的弯矩进行调幅 C.调幅必须在荷载效应组合之前完成 D.对水平和竖向荷载效应均需要调幅 5、关于框架结构的变形,哪个结论是正确的( ) A. 框架结构的整体变形主要呈现为弯曲型 B. 框架结构的层间变形一般为下大上下 C. 框架结构的层间变形一般为下小上大 D.框架结构的层间位移仅与柱的线刚度有关,而与梁的线刚度无关 6、在有地震作用组合设计表达式RE E E R S γ≤中,承载力抗震调整系数RE γ满足 ( ) A. 大于1 B. 小于1 C. 不一定 D. 1 7、剪力墙中,墙肢刚度不变时,如果增加连梁刚度,整体系数α将( ) A 、增加 B 、减小 C 、不减 D 、不增 8、结构在水平静荷载的作用下其内力计算方法为( ) A 、底部剪力法 B 、力矩分配法 C 、反弯点法 D 、时程分析法 9 ) A. 框架结构体系 B. 剪力墙结构体系 C. 筒体结构 D. 框架剪力墙结构

国家开放大学高层建筑施工阶段作业1-10答案

阶段作业1 一、判断正误题(每题0.25分,共1.5分) 题目1住宅建筑高度超过24m的建筑就是高层建筑。错 题目2高层建筑与低层、多层的结构受力相近,主要承受垂直荷载。错 题目3高层建筑的结构受力,除了要考虑垂直荷载作用外,还考虑由风力或地震力引起的水平荷载。对 题目4水平荷载作用的建筑物,可视为悬臂梁,对建筑物主要产生弯矩。对 题目5钢筋混凝土结构具有承载力高、刚度大、抗震强、耐火耐久性好、造价高的特点。错 题目6钢结构具有自重轻、构件断面小、抗震好、施工快;用钢量大、耐火性好的特点。错 二、单项选择题(每题0.25分,共2分) 题目7按住宅建筑层数划分,4~6 层为()建筑。D. 多层对 题目8住宅建筑层数()及以上为高层建筑。C. 10层对 题目9《民用建筑设计通则》将建筑耐久年限分为()。A. 四级对 题目10高层建筑的一般要求耐久年限为()以上。C. 100年对 题目11框架结构建筑的高度不宜超过()。B. 60m对 题目12框架-剪力墙结构建筑的高度不宜超过()。A. 120m对 题目13高层建筑中的应用最为广泛是()结构。D. 钢筋混凝土结构对 题目14钢筋混凝土结构的特点不包括()。B. 耐火性差对 三、多项选择题(每题0.5分,共3.5分) 题目15高层建筑的优势主要有()。 A. 促进了科技进步对 B. 节约建筑材料 C. 提高人们效率对 D. 节约城市建设用地对 E. 有利于改善城市环境和居住条件对 题目16下列哪些属于高层建筑的施工特点()。

A. 平行流水、立体交叉作业多,机械化程度高对 B. 工程量大、工序多、配合复杂对 C. 基础深、基坑支护和地基处理复杂对 D. 结构装修、防水质量要求高,技术复杂对 E. 高处作业多,垂直运输量大对 题目17下列哪些是高层建筑常用的基础()。 A. 箱形基础对 B. 毛石基础 C. 钢筋混凝土柱基础对 D. 片筏基础对 E. 柱下梁式基础对 题目18高层建筑按结构体系分为()。 A. 框架-剪力墙体系对 B. 筒体体系对 C. 框架体系对 D. 钢结构体系 E. 剪力墙体系对 题目19钢筋混凝土结构具有特点包括()。 A. 自重大、构件断面大对

高层建筑结构设计(教案)

高层建筑结构设计 教案 山东大学 土建与水利学院 薛云冱

目录 第一章:高层建筑结构体系及布置 (2) §1-1 概述 (2) §1-2 高层建筑的结构体系 (7) §1-3 结构总体布置原则 (9) 第二章:荷载及设计要求 (12) §2-1 风荷载 (12) §2-2 地震作用 (13) §2-3 荷载效应组合及设计要求 (14) 第三章:框架结构的内力和位移计算 (15) §3-1 框架结构在竖向荷载作用下的近似计算—分层法 (15) §3-2 框架结构在水平荷载作用下的近似计算(一)—反弯点法 (16) §3-3 框架结构在水平荷载作用下的近似计算(二)—改进反弯 点(D值)法 (17) §3-4 框架在水平荷载作用下侧移的近似计算 (18) 第四章:剪力墙结构的内力和位移计算 (20) §4-1 剪力墙结构的计算方法 (20) §4-2 整体墙的计算 (22) §4-3 双肢墙的计算 (23) §4-4 关于墙肢剪切变形和轴向变形的影响以及各类剪力墙划 分判别式的讨论 (24) §4-5 小开口整体墙的计算 (29) §4-6 多肢墙和壁式框架的近似计算 (30) 第五章:框架—剪力墙结构的内力和位移计算 (30) §5-1 框架—剪力墙的协同工作 (30) §5-2 总框架的剪切刚度 (31) §5-3 框—剪结构铰结体系在水平荷载下的计算 (32) §5-4 框—剪结构刚结体系在水平荷载下的计算 (33) §5-5 框架—剪力墙的受力特征及计算方法应用条件的说明 (36) §5-6 结构扭转的近似计算 (36) 第六章:框架截面设计及构造 (36) §6-1 框架延性设计的概念 (36) §6-2 框架截面的设计内力 (37) §6-3 框架梁设计 (39) §6-4 框架柱设计 (42) §6-5 框架节点区抗震设计 (47) 第七章:剪力墙截面设计及构造 (49) §7-1 墙肢截面承载力计算 (49) §7-2 连梁的设计 (53)

高层建筑结构设计复习总结

2元 高层建筑结构设计复习总结 一、1.高层建筑:将10层及10层以上或高度超过28m的混 凝土结构为高层民用建筑;高层建筑结构是高层建筑中的主要承重骨架。2.高层建筑优点:占地面积小,节约建筑用地; 缩短城市道路和各种管线,节约基础设施费用;改造城市面貌。3.高层建筑结构功能:安全性、实用、耐久、稳定4.高层建筑结构中:轴力和结构高度成线性关系;弯矩和结构高度成二次方关系;位移和结构高度成四次方关系。4.高层建筑结构形式:a按材料分:砌体结构、钢筋砼、钢结构、钢和钢筋砼材料混合结构b.按结构体系:框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构(框筒结构、筒中筒、多筒、成束筒)、悬挂结构及巨型框架结构5.(1)砌体结构:造价低; 强度低,特别是抗拉、抗剪强度低、延性差;抗震性不好(2). 钢筋砼结构:优(强度高,能组成多种结构体系,抗震性能较好,跟钢结构相比刚度大,造价低,材料来源丰富,耐火性好)缺(自重大,结构截面尺寸大,建筑面积小,造价增加施工周期较长)(3)钢结构:优(较理想材料,强度高,自重轻,延性好,抗震性能好,施工速度快,易于加工,施工方便)缺(造价高,耐火性差,维护费用高)6.(1)框架结构体系:优(建筑平面布置灵活,可形成大空间,立面也可变化;延性好;造价低。)缺(侧向刚度小;水平位移大,一般不超过60米;在高烈度地区,高度严格控制;非结构

构件破坏严重,维护费用高;缺少二道防线)设计要点:a 根据使用要求,建筑要求来布置框架层高;b梁柱节点必须刚接;c梁的跨度受梁、断面尺寸限制d柱断面尺寸根据轴力大小确定,在震区有轴压比限制(2)剪力墙结构体系:利用钢筋砼墙体组成的承受全部竖向和水平作用的。优(整体性好;侧移刚度大;变形小;非结构构件损坏小;结构次生内力P-Δ效应不显著;弹塑性稳定问题不突出;承载力易满足要求;抗震性能好;具有多道防线)缺(剪力墙间距较小;平面布置不灵活;大房间受到限制;自重大;刚度大,周期短)(3)框架-剪力墙结构体系:在框架结构中布置一定数量的剪力墙组成由框架和剪力墙共同承受竖向和水瓶座用的高层建筑结构。优(侧向位移小;减轻节点负担;增加了超静定次梁;保证了塑性的发展;屈间侧移屈干均匀;框架部分各层剪力趋于均匀;具有多道防线)缺(水平方向刚度不均匀)(4)筒体结构体系:由竖向筒体为主组成的承受竖向和水平作用的高层建筑结构。7.高层建筑结构发展原因:经济的发展;建筑用地减少;城市人口增多;地价上涨;建筑科技进步;钢筋及水泥的应用8.高层建筑发展:建筑功能和用途越来越好,建筑城市化;向亚洲发展,高度将有新突破;在结构设计方法方面着重技术深化;采用新结构形式。二1.在高层建筑结构设计中,水平荷载与作用占据主导和控制作用2.高层建筑中活荷载的不利布置一般怎样考虑:高层

《高层建筑结构》复习题A、B【附答案】

《高层建筑结构》复习题A、B【附答案】 《高层建筑结构》复习题A 一、选择题(每小题2分,共20分) 1.在高层建筑结构的计算中,下列哪项计算需要采用等效刚度。()A、在框架结构内力计算中 B、在剪力墙结构内力计算中式 C、在进行内力协同计算中 D、在进行位移计算中 2.框架结构与剪力墙结构相比,下述概念那一个是正确的。()A、框架结构变形大、延性好、抗侧力小,因此考虑经济合理,其建造高度比剪力墙结构低 B、框架结构延性好,抗震性能好,只要加大柱承载能力,建造更高的框架结构是可能的,也是合理的 C、剪力墙结构延性小,因此建造高度也受到限制(可比框架高度大) D、框架结构必定是延性结构,剪力墙结构是脆性或低延性结构 3.框架结构在水平侧向力作用下的侧移曲线以()变形为主。 A、剪切型 B、弯曲型 C、剪弯型 D、弯剪型 4.为体现“强柱弱梁”原则,二级抗震框架柱端弯矩应大于等于同一节点左、右梁端弯矩设计值之和的() A、1.05倍 B、1.10倍 C、1.15倍 D、1.20倍 5.抗震框架梁端截面必须配置受压筋形成双筋截面,其中一级框架梁端截面受压筋与受拉筋之比为() A、大于等于0.3 B、大于等于0.5 C、小于等于0。3 D、小于等于0.5 6.在框架-剪力墙结构体系中,为保证楼板有足够大的水平刚度,在设防烈度7度的地区,现浇楼板中剪力墙间距L为() A、L小于等于4B B、L小于等于2.5B 第1页共10页

C、L小于等于3B D、L大于B 7.在一钢筋混凝土楼层中,长柱和短柱共存时,地震破坏是() A、长柱破坏严重 B、短柱破坏严重 C、相同 D、难以下结论 8.在高层建筑结构的计算中,下列哪项计算需要采用等效刚度。()A、在框架结构内力计算中 B、在剪力墙结构内力计算中式 C、在进行内力协同计算中 D、在进行位移计算中 9.框架结构在水平侧向力作用下的侧移曲线以()变形为主。A、剪切型 B、弯曲型 C、剪弯型 D、弯剪型 10.框架结构中柱抗侧刚度与梁柱相对刚度有关,梁刚度愈小,则柱的抗侧刚度()。 A、愈小 B、愈大 C、不变 二、判断题(每小题2分,共10分) 1.当剪力墙高宽比过大,易发生剪切破坏。[ ] 2.剪力墙的门窗洞口宜上、下对齐,成列布置,形成明确的墙肢和连梁。[ ] 3.为了避免墙肢过弱,要求墙肢截面高度与厚度之比不宜小于4。[ ] 4.当剪力墙与平面方向的楼面梁连接时,应采取措施控制剪力墙平面外的弯矩。[ ] 5.剪力墙的厚度和混凝土强度等级一般是根据结构的刚度、承载力以及构造要求确定的。[ ] 三、填空题(每空2分,共20分) 1.在水平荷载作用下,框架的侧移曲线为_____型,剪力墙结构的侧

高层建筑施工作业1.doc

高层建筑施工作业1 第1、2章 一、填空题 1、集水坑排水的特点是设置集水坑和排水沟,根据工程的不同特点具体有以下几种方法:(明沟与集水井排水)、(分层明沟排水)、(深层明沟排水)、(暗沟排水)和(利用工程设施排水)。 2、作为保证基坑开挖稳定的支护体系包括(挡墙)和(支撑)两部分。 3、钢板桩一般分为(槽钢)和(热轧锁口)两种。 4、当基坑深度较大,悬臂的挡墙在强度和变形方面不能满足要求时,即需增设支撑系统,支撑系统分为(基坑内支撑)和(基坑外支撑)两类。 5、根据墙体材料的特点,可以把地下连续墙分为以下三类,即(现浇墙)、(预制墙)和(预应力墙)。 6、钢筋混凝土地下连续墙施工方法通常都要经(挖槽)、(固壁)、(浇筑)和(联接)等工序才能建成。 7、钢筋混凝土地下连续墙施工与槽壁稳定有关的因素可以归纳为(泥浆)、(地质条件)和(施工)三个方面。 8、钢筋混凝土地下连续墙施工中清底的方法一般有(沉淀法)和(置换法)两种。 9、地下连续墙段间的接头一般分为(柔性接头)、(刚性接头)和(止水接头)。 10、逆做法施工又分为(全逆作)和(半逆作)两种方法。 二、选择题 1、某基坑土层由多层土组成,且中部夹有砂类土,其集水坑排水方式宜选用(B)。 A明沟与集水坑排水B分层明沟排水C深层明沟排水D暗沟排水 2、某基坑要求降低地下水位深度不小于10m,土层渗透系数K=24m/d,其井点排水方式家选用(B) A单层轻型井点B多层轻型井点C喷射井点D管井井点 3、机械开挖大型土方,基坑深度4m,开挖机械宜选用(B) A正铲挖土机B反铲挖土机C抓铲挖土机D挖空心思土机 4、下列对土方边坡稳定没有影响的是(C)。 A开挖深度B土质C开挖宽度D开挖方法 5、钢板桩一般分为(D)两类。 A槽型钢板和U型钢板桩B槽型钢板和T型钢板桩 C槽型钢板桩和T型钢板桩D槽型钢板桩和热轧锁扣钢板桩 6、由于钻孔灌注桩挡水效果差,帮有时将它与(B)组合使用,前者抗弯,后者挡水。 A钢板桩挡墙B深层搅拌水泥土桩C地下连续墙D环梁支护 7、由于(B)的挡水交果差,帮有时将它与深层搅拌水泥土桩组合使用,前者抗弯,后者挡水。 A钢板桩挡墙B钻孔灌注桩挡墙C地下连续墙D环梁支护 8、钢板桩的打设家采用(C)。 A轻锤重击B轻锤高击C重锤轻击D重锤低击 9、钢板桩施工中,由于钢板桩之间的连接采用铰接锁口,容易产生(A)现象。 A扭转B共连C水平伸长D倾斜 10、支撑的监测项目主要有(D) A侧压力、弯曲应力B轴力、变形C弯曲应力D弯曲应力、轴力 11、(D)刚度大,易于设置埋件,适合逆作法施工。

关于高层建筑结构设计的几点见解

关于高层建筑结构设计的几点见解 摘要:在科技迅猛发展的21世纪,建筑是越建越高,至于建筑结构的设计就越发的复杂,建筑的结构体系、建筑的类型,建筑的风险计算都成为设计的要点。本文从高层建筑的特点出发,对高层建筑结构体系设计的基本要求等方面进行了分析探讨。 关键词:框架结构;荷载;抗震设计 1 前言 随着我国城市化建设进程的加快,城市人口的高度集中,用地紧张以及商业竞争的激烈化,促进了高层建筑的出现和不断发展。高层建筑结构设计给工程设计人员提出了更高的要求,下面就结构设计中的问题进行一些探讨。 2 高层建筑结构体系的特点 我国《高层建筑混凝土结构技术规程》规定,10层或10层以上或者房屋高度超过28m的建筑为高层建筑物。随着层数和高度的增加,水平作用对高层建筑结构安全的控制作用更加显著,包括地震作用和风荷载。高层建筑的承载能力、抗侧刚度、抗震性能、材料用量和造价高低,与其所采用的结构体系密切相关。不同的结构体系,适用于不同的层数、高度和功能。 2.1 框架结构体系 框架结构体系一般用于钢结构和钢筋混凝土结构中,由梁和柱通过节点构成承载结构,框架形成可灵活布置的建筑空间,具有较大的室内空间,使用较方便。由于框架梁柱截面较小,抗震性能较差,刚度较低,建筑高度受到限制;剪切型变形,即层间侧移随着层数的增加而减小;框架结构主要用于不考虑抗震设防、层数较少的高层建筑中。在考虑抗震设防要求的建筑中,应用不多;高度一般控制在70m以下。 2.2 剪力墙结构体系 利用建筑物墙体作为承受竖向荷载、抵抗水平荷载的结构,称为剪力墙结构体系。剪力墙结构体系于钢筋混凝土结构中,由墙体承受全部水平作用和竖向荷载。现浇钢筋混凝土剪力墙结构的整体性好,刚度大,在水平荷载作用下侧向变形小,承载力要求也容易满足;剪力墙结构体系主要缺点:主要是剪力墙间距不能太大,平面布置不灵活,不能满足公共建筑的大空间使用要求。此外,结构自重往往也较大。当剪力墙的高宽比较大时,是一个受弯为主的悬臂墙,侧向变形是弯曲型,即层间侧移随着层数的增加而增大。剪力墙结构在住宅及旅馆建筑中得到广泛应用。因此这种剪力墙结构适合于建造较高的高层建筑。根据施工方法的不同,可以分为:全部现浇的剪力墙;全部用预制墙板装配而成的剪力墙;

高层建筑结构设计复习试题(含答案)

高层建筑结构设计 名词解释 1. 高层建筑:10层及10层以上或房屋高度大于28m 的建筑物。 2. 房屋高度:自室外地面至房屋主要屋面的高度。 3. 框架结构:由梁和柱为主要构件组成的承受竖向和水平作用的结构。 4. 剪力墙结构:由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。 5. 框架—剪力墙结构:由框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。 6. 转换结构构件:完成上部楼层到下部楼层的结构型式转变或上部楼层到下部楼层结构布置改变而 设置的结构构件,包括转换梁、转换桁架、转换板等。 7. 结构转换层:不同功能的楼层需要不同的空间划分,因而上下层之间就需要结构形式和结构布置 轴线的改变,这就需要在上下层之间设置一种结构楼层,以完成结构布置密集、墙柱较多的上层向结构布置较稀疏、墙术较少的下层转换,这种结构层就称为结构转换层。(或说转换结构构件所在的楼层) 8. 剪重比:楼层地震剪力系数,即某层地震剪力与该层以上各层重力荷载代表值之和的比值。 9. 刚重比:结构的刚度和重力荷载之比。是影响重力?-P 效应的主要参数。 10. 抗推刚度(D ):是使柱子产生单位水平位移所施加的水平力。 11. 结构刚度中心:各抗侧力结构刚度的中心。 12. 主轴:抗侧力结构在平面内为斜向布置时,设层间剪力通过刚度中心作用于某个方向,若结构产 生的层间位移与层间剪力作用的方向一致,则这个方向称为主轴方向。 13. 剪切变形:下部层间变形(侧移)大,上部层间变形小,是由梁柱弯曲变形产生的。框架结构的 变形特征是呈剪切型的。 14. 剪力滞后:在水平力作用下,框筒结构中除腹板框架抵抗倾复力矩外,翼缘框架主要是通过承受 轴力抵抗倾复力矩,同时梁柱都有在翼缘框架平面内的弯矩和剪力。由于翼缘框架中横梁的弯曲和剪切变形,使翼缘框架中各柱轴力向中心逐渐递减,这种现象称为剪力滞后。 15. 延性结构:在中等地震作用下,允许结构某些部位进入屈服状态,形成塑性铰,这时结构进入弹 塑性状态。在这个阶段结构刚度降低,地震惯性力不会很大,但结构变形加大,结构是通过塑性变形来耗散地震能量的。具有上述性能的结构,称为延性结构。 16. 弯矩二次分配法:就是将各节点的不平衡弯矩,同时作分配和传递,第一次按梁柱线刚度分配固 端弯矩,将分配弯矩传递一次(传递系数C=1/2),再作一次分配即结束。 第一章 概论 (一)填空题 1、我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)规定:把10层及10层以上或房屋高度大于28m 的建筑物称为高层建筑,此处房屋高度是指室外地面到房屋主要屋面的高度。

高层建筑施工(专升本)阶段性作业3(答案)中国地质大学土木工程2014年春季阶段作业

高层建筑施工(专升本)阶段性作业3(答案) 单选题(共20分) 说明:() 1. 宽度不小于 _____mm的裂缝是肉眼可见裂缝,称“宏观裂缝”。宏观裂缝是微观裂缝扩展的结果。(4分) (A) 0.03 (B) 0.04 (C) 0.05 (D) 0.1 您的回答:C 2. 阻力系数 C X随地基的变形模量增加而_____。(4分) (A) 不变 (B) 减小 (C) 增大 (D) 无关 您的回答:C 3. 标准状态下混凝土的极限收缩值,一般为 24×_____。(4分) (A) 10-1 (B) 10-2 (C) 10-3 (D) 10-4 您的回答:D 4. 根据我国一些高层建筑施工时外用施工电梯配置数量的调查,一台单笼齿轮齿条驱动外用施工电梯的服 务面积一般为_____ m2。(4分) (A) 1~2万 (B) 1~3万 (C) 2~3万 (D) 2~4万 您的回答:D 5. 泵送混凝土施工中,垂直向上配管时,宜使地面水平管长不小于垂直管长度的 1/4,一般不宜小于_____m,且应在泵机机Y形管出料口3~6m处设置截止阀,防止混凝土拌合物反流。(4分) (A) 10 (B) 15 (C) 20

(D) 25 您的回答:B 多选题(共35分) 说明:() 6. 大体积混凝土内出现的裂缝,技其深度一般可分为 _____三种。(4分) (A) 表面裂缝 (B) 宏观裂缝 (C) 深层裂缝 (D) 贯穿裂缝 您的回答:A,C,D 7. 大体积混凝土贯穿性裂缝切断了结构断面,破坏结构 _____等,危害严重。(4分) (A) 实用性 (B) 整体性 (C) 稳定性 (D) 耐久性 您的回答:B,C,D 8. 混凝土结构表面的水化热温升与温度场的变化有关,即它受 _____等的影响。(4分) (A) 外界气温 (B) 养护方法 (C) 养护时间 (D) 结构厚度 您的回答:A,B,D 9. 在混凝土中掺入一定数量的粉煤灰,可以 _____。(4分) (A) 节约水泥 (B) 改善混凝土的流动性 (C) 降低混凝土的水化热 (D) 增加混凝土强度 您的回答:A,B,C 10. 混凝土的收缩值和极限拉伸值,除与 _____等有关外,还与施工工艺和施工质量密切有关。(4分) (A) 水泥用量 (B) 骨料品种和级配 (C) 水灰比 (D) 骨料含泥量 您的回答:A,B,C,D

高层建筑结构设计资料

名词解释: 高层建筑:10层及10层以上或房屋高度大于28m的建筑物。 2. 房屋高度:自室外地面至房屋主要屋面的高度。 3. 框架结构:由梁和柱为主要构件组成的承受竖向和水平作用的结构。 4. 剪力墙结构:由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。 5. 框架—剪力墙结构:由框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。 6. 转换结构构件:完成上部楼层到下部楼层的结构型式转变或上部楼层到下部楼层结构布置改变而设置的结构构件,包括转换梁、转换桁架、转换板等。 7. 结构转换层:不同功能的楼层需要不同的空间划分,因而上下层之间就需要结构形式和结构布置轴线的改变,这就需要在上下层之间设置一种结构楼层,以完成结构布置密集、墙柱较多的上层向结构布置较稀疏、墙术较少的下层转换,这种结构层就称为结构转换层。(或说转换结构构件所在的楼层) 8. 剪重比:楼层地震剪力系数,即某层地震剪力与该层以上各层重力荷载代表值之和的比值。 9. 刚重比:结构的刚度和重力荷载之比。是影响重力 P效应的主要参数。 10. 抗推刚度(D):是使柱子产生单位水平位移所施加的水平力。 11. 结构刚度中心:各抗侧力结构刚度的中心。 12. 主轴:抗侧力结构在平面内为斜向布置时,设层间剪力通过刚度中心作用于某个方向,若结构产生的层间位移与层间剪力作用的方向一致,则这个方向称为主轴方向。 13. 剪切变形:下部层间变形(侧移)大,上部层间变形小,是由梁柱弯曲变形产生的。框架结构的变形特征是呈剪切型的。 14. 剪力滞后:在水平力作用下,框筒结构中除腹板框架抵抗倾复力矩外,翼缘框架主要是通过承受轴力抵抗倾复力矩,同时梁柱都有在翼缘框架平面内的弯矩和剪力。由于翼缘框架中横梁的弯曲和剪切变形,使翼缘框架中各柱轴力向中心逐渐递减,这种现象称为剪力滞后。 15. 延性结构:在中等地震作用下,允许结构某些部位进入屈服状态,形成塑性铰,这时结构进入弹塑性状态。在这个阶段结构刚度降低,地震惯性力不会很大,但结构变形加大,结构是通过塑性变形来耗散地震能量的。具有上述性能的结构,称为延性结构。 16. 弯矩二次分配法:就是将各节点的不平衡弯矩,同时作分配和传递,第一次按梁柱线刚度分配固端弯矩,将分配弯矩传递一次(传递系数C=1/2),再作一次分配即结束。填空:1、我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002) 规定:把10层及10层以上或房屋高度大于28m的建筑物 称为高层建筑,此处房屋高度是指室外地面到房屋主要屋 面的高度。2.高层建筑设计时应该遵循的原则是安全适用, 技术先进,经济合理,方便施工。 3.复杂高层结构包括带转换层的高层结构,带加强层的高 层结构,错层结构,多塔楼结构。 4.8度、9度抗震烈度 设计时,高层建筑中的大跨和长悬臂结构应考虑竖向地震 作用。 5.高层建筑结构的竖向承重体系有框架结构体系,剪力墙 结构体系,框架—剪力墙结构体系,筒体结构体系,板柱 —剪力墙结构体系;水平向承重体系有现浇楼盖体系,叠 合楼盖体系,预制板楼盖体系,组合楼盖体系。 6.高层结构平面布置时,应使其平面的质量中心和刚度中 心尽可能靠近,以减少扭转效应。 7.《高层建筑混凝土结 构技术规程》JGJ3-2002适用于10层及10层以上或房屋高 度超过28m的非抗震设计和抗震设防烈度为6至9度抗震 设计的高层民用建筑结构。 9 三种常用的钢筋混凝土高层结构体系是指框架结构、剪 力墙结构、框架—剪力墙结构。 1.地基是指支承基础的土体,天然地基是指基础直接建造 在未经处理的天然土层上的地基。 2.当埋置深度小于基础底面宽度或小于5m,且可用普通开 挖基坑排水方法建造的基础,一般称为浅基础。 3,为了增强基础的整体性,常在垂直于条形基础的另一个 方向每隔一定距离设置拉梁,将条形基础联系起来。 4.基础的埋置深度一般不宜小于0.5m,且基础顶面应低于 设计地面100mm以上,以免基础外露。 5.在抗震设防区,除岩石地基外,天然地基上的箱形和筏 形基础,其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15;桩箱或 桩筏基础的埋置深度(不计桩长)不宜小于建筑物高度的 1/18—1/20。 6.当高层建筑与相连的裙房之间设置沉降缝时,高层建筑 的基础埋深应大于裙房基础的埋深至少2m。 7.当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙 房一侧设置后浇带,其位置宜设在距主楼边柱的第二跨内。 8.当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝和后浇带 时,应进行地基变形验算。 9.基床系数即地基在任一点发生单位沉降时,在该处单位 面积上所需施加压力值。 10.偏心受压基础的基底压应力应满足maxpaf2.1 、af 和2 min maxppp 的要求,同时还应防止基础转动过 大。 11.在比较均匀的地基上,上部结构刚度较好,荷载分布 较均匀,且条形基础梁的高度不小于1/6柱距时,地基反 力可按直线分布,条形基础梁的内力可按连续梁计算。当 不满足上述要求时,宜按弹性地基梁计算。 12.十字交叉条形基础在设计时,忽略地基梁扭转变形和 相邻节点集中荷载的影响,根据静力平衡条件和变形协调 条件,进行各类节点竖向荷载的分配计算。 13.在高层建筑中利用较深的基础做地下室,可充分利用 地下空间,也有基础补偿概念。如果每㎡基础面积上墙体 长度≮400mm,且墙体水平截面总面积不小于基础面积的 1/10,且基础高度不小于3m,就可形成箱形基础。 1.高层建筑结构主要承受竖向荷载,风荷载和地震作用等。 2.目前,我国钢筋混凝土高层建筑框架、框架—剪力墙结 构体系单位面积的重量(恒载与活荷载)大约为12~14kN /m2 ;剪力墙、筒体结构体系为14~16kN/m2 。 3.在框架设计中,一般将竖向活荷载按满载考虑,不再一 一考虑活荷载的不利布置。如果活荷载较大,可按满载布 置荷载所得的框架梁跨中弯矩乘以1.1~1.2的系数加以放 大,以考虑活荷载不利分布所产生的影响。 4.抗震设计时高层建筑按其使用功能的重要性可分为甲类 建筑、乙类建筑、丙类建筑等三类。 5.高层建筑应按不同情况分别采用相应的地震作用计算方 法:①高度不超过40m,以剪切变形为主,刚度与质量沿高 度分布比较均匀的建筑物,可采用底部剪力法;②高度超 过40m的高层建筑物一般采用振型分解反应谱方法;③刚 度与质量分布特别不均匀的建筑物、甲类建筑物等,宜采 用时程分析法进行补充计算。, 6.在计算地震作用时,建筑物重力荷载代表值为永久荷载 和有关可变荷载的组合值之和。 7.在地震区进行高层建筑结构设计时,要实现延性设计, 这一要求是通过抗震构造措施来实现的;对框架结构而言, 就是要实现强柱弱梁、强剪弱弯、强节点和强锚固。 8.A级高度钢筋混凝土高层建筑结构平面布置时,平面宜 简单、规则、对称、减少偏心。 9.高层建筑结构通常要考虑承载力、侧移变形、稳定、倾 复等方面的验算 问答: 1.我国对高层建筑结构是如何定义的? 答:我国《高层建筑混凝土结构技术规程》 (JGJ3—2002)规定:10层及10层以上或房屋高度大 于28m的建筑物称为高层建筑,此处房屋高度是指室 外地面到房屋主要屋面的高度。 2.高层建筑结构有何受力特点? 答:高层建筑受到较大的侧向力(水平风力或水平地 震力),在建筑结构底部竖向力也很大。在高层建筑 中,可以认为柱的轴向力与层数为线性关系,水平力 近似为倒三角形分布,在水平力作用卞,结构底部弯 矩与高度平方成正比,顶点侧移与高度四次方成正 比。上述弯矩和侧移值,往往成为控制因素。另外, 高层建筑各构件受力复杂,对截面承载力和配筋要求 较高。

高层建筑建筑结构设计练习题

1、框架结构用于地震区建筑时,框架梁与框架柱可以全部采用铰接。(错) 2、与多层建筑结构相比,高层建筑结构的最主要特点是水平荷载成为设计时的主要因素。(对) 3、当框架结构房屋的层数不多时,其侧移主要表现为整天剪切变形,整体弯曲变形的影响很小。(对) 4、框架剪力墙结构中,剪力墙只承受水平荷载,不能承受竖向荷载。(错) 5、框架-剪力墙机构体系中,剪力墙布置的越多越好。(错) 6、A级高度钢筋混凝土剪力墙结构的最大适用高度大于简体结构的最大适用高度。(错) 7、结构平面布置简单、规则、对称对抗震有利。(对) 8、抗震设计的高层建筑,平面长度L不宜过长,突出部分长度不宜过大。(对) 9、设计中应尽量避免将搞成建筑设计为竖向不规则建筑。(对) 10、在房屋结构侧移刚度不变的情况下,增加结构的质量,机构的自振周期将增大。(对) 11、设计高层建筑结构时,需要对高层建筑结构的风荷载、水平地震作用下的水平位移进行限制。(对) 12、在高层建筑结构内力与位移的计算时,一般采用弹性工作状态假定,该假定认为,结构在永久作用和可变作用下,其内力和位移可以按照弹性方法计算。(对) 13、钢筋混凝土剪力墙结构的伸缩缝间距要小于钢框架结构的伸缩缝间距。(对) 14、当梁柱线刚度比值小于3时,采用反弯点法计算框架结构在水平荷载下的内力比较合理。(错) 15、高层框架结构的框架梁支座截面的最不利内力为最大负弯矩,最大正弯矩以及最大剪力。(对) 16、设计高层建筑结构式,只需要对高层建筑结构的风荷载水平地震做一下的水平位移进行限制,不要对楼层梁在竖向荷载作用下的挠度进行变形限制。(错) 17、在进行地震区的剪力墙结构设计时,只需要把连梁设计成延续性构建即可,不需要把墙肢也设计出延性构件。(错) 18、用钢筋混凝土剪力墙承受竖向荷载和抵抗侧向力的结构成为剪力墙结构,用于抗震时称为抗震墙结构。(对) 19、在水平荷载作用下的框架-剪力墙结构中,框架的剪力分布特征是中间某层最大,向上向下都逐渐减少。(对) 20、在采用振型分解反应谱法计算地震作用时,采用理论计算方法计算得到的结构自振周期要比结构的实际周期长。(对) 21、高层建筑结构的主要结构材料有钢材,钢筋和混凝土。(对) 22、由核心筒与外围的稀柱框架组成的高层建筑结构称为框架核心筒结构,其中筒体主要承担水平荷载,框架主要承受竖向荷载。(对) 23、震害表明,平面不规则,质量中心与刚度中心偏心较大和抗扭刚度较弱的结构其震害较严重。(对) 24、从结构受力及对抗震性能要求而言,高层建筑结构的承载力和刚度宜自下而上逐渐减小。(对) 25、减小框架梁段相应受压区高度,可以增加梁的延性,在框架梁端下部配置一定量的受压钢筋可以减小框架梁端相对受压区高度。(对) 26、现浇高层钢筋混凝土框架结构的框架梁在竖向荷载作用下可以进行弯矩塑性调幅,调幅与组合的先后次序为先调幅再组合。(错) 27、抗震设计的第一个阶段为结构设计阶段,计算地震作用及某效应时,应采用相当于该地震区设防烈度,抗震设计的第二阶段,应采用与该地区设防烈度相应的大震作用进行塑性变

最新开放大学《高层建筑施工(本科)》形考网考作业及答案

最新国家开放大学电大《高层建筑施工(本科)》网络核心课形考网考作业及答案阶段作业1 一、判断正误题(每题0.25分,共1.5分) 题目1 住宅建筑高度超过24m的建筑就是高层建筑。 选择一项: 错 题目2 高层建筑与低层、多层的结构受力相近,主要承受垂直荷 载。 选择一项: 错 题目3 高层建筑的结构受力,除了要考虑垂直荷载作用外,还考 虑由风力或地震力引起的水平荷载。 选择一项: 对 题目4 水平荷载作用的建筑物,可视为悬臂梁,对建筑物主要产 生弯矩。 选择一项: 对 题目5 钢筋混凝土结构具有承载力高、刚度大、抗震强、耐火耐 久性好、造价高的特点。 选择一项: 错 题目6 钢结构具有自重轻、构件断面小、抗震好、施工快;用钢 量大、耐火性好的特点。 选择一项: 错 二、单项选择题(每题0.25分,共2分) 题目7 按住宅建筑层数划分,4~6 层为()建筑。 A. 多层 题目8 住宅建筑层数()及以上为高层建筑。 A. 10层 题目9 《民用建筑设计通则》将建筑耐久年限分为()。 A. 四级 题目10 高层建筑的一般要求耐久年限为()以上。

A. 100年 题目11 框架结构建筑的高度不宜超过()。 C. 60m 题目12 框架-剪力墙结构建筑的高度不宜超过()。B. 120m 题目13 高层建筑中的应用最为广泛是()结构。 B. 钢筋混凝土结构 题目14 钢筋混凝土结构的特点不包括()。 D. 耐火性差 三、多项选择题(每题0.5分,共3.5分) 题目15 高层建筑的优势主要有()。 A. 提高人们效率 C. 有利于改善城市环境和居住条件 D. 节约城市建设用地 E. 促进了科技进步 题目16 下列哪些属于高层建筑的施工特点()。 A. 结构装修、防水质量要求高,技术复杂 B. 工程量大、工序多、配合复杂 C. 基础深、基坑支护和地基处理复杂 D. 平行流水、立体交叉作业多,机械化程度高 E. 高处作业多,垂直运输量大 题目17 下列哪些是高层建筑常用的基础()。 A. 箱形基础 B. 片筏基础 D. 柱下梁式基础 E. 钢筋混凝土柱基础 题目18 高层建筑按结构体系分为()。 A. 框架-剪力墙体系 B. 筒体体系 D. 框架体系 E. 剪力墙体系 题目19 钢筋混凝土结构具有特点包括()。 A. 自重大、构件断面大 B. 施工周期长 C. 耐火耐久性好

高层建筑结构设计复习题

高层建筑结构复习题 一、填空题50道及答案 1板柱体系是指钢筋混凝土【无梁楼板】和【柱】组成的结构。 2.由框架和支撑框架共同承担竖向荷载和水平荷载的结构,称为【框架-支撑结构】。 3.单独采用框筒作为抗侧力体系的高层建筑结构较少,框筒主要与内筒组成【筒中筒】结构或多个框筒组成【束筒】结构。 4.框架-核心筒结构可以采用【钢筋混凝土结构】、【钢结构】、或混合结构。 5.巨型框架结构也称为主次框架结构,主框架为【巨型】框架,次框架为【普通】框架。 6.钢筋混凝土巨型框架结构有【两】种形式。 7. 高层建筑的外形可以分为【板式】和【塔式】两大类。 8.结构沿高度布置应【连续】、【均匀】,使结构的侧向刚度和承载力上下相同,或下大上小,自下而上连续,逐渐减小,避免有刚度或承载力突然变小的楼层。 9.平面不规则的类型包括【扭转】不规则、【楼板凹凸】不规则和【楼板局部】不连续。 10. 钢结构房屋建筑一般不设置【防震缝】。 11.高层建筑的外荷载有竖向荷载和水平荷载。竖向荷载包括自重等【恒载】及使用荷载等【活载】。水平荷载主要考虑【风荷载】和【地震作用】。 12. 结构的地震反应包括【加速度】、【速度】和【位移】反应。 所13.抗震设计的两阶段设计分别为:第一阶段为【结构设计】阶段,第二阶段为【验算】阶段。 14.计算地震作用的方法可分为【静力法】、【反应谱法】和【时程分析法】三大类。 15.影响α值大小的因素除自振署期和阻尼比外,还有【场地特征周期】。 16.场地土愈【软】,软土覆盖层的厚度愈【大】,场地类别就愈【高】,特征周期愈【大】,对长周期结构愈不利。 17.框架-核心筒结构设置水平楼伸臂的楼层,称为【加强层】。 18.巨型框架也称为主次框架结构,主框为【巨型框架】,次框架为【普通框架】。 19.水平何载作用下,出现侧移后,重力荷载会产生【附加弯矩】。附加弯矩又增大侧移,这是一种【二阶效应】,也称为“P-Δ“效应。 20.一般用延性比表示延性,即【塑性变形】能力的大小。 21.要设计延性结构,与下列因素有关:选择【延性材料】、进行结构【概念设计】、设计【延性结构】、钢筋混凝土结构的抗震构造措施及【抗震等级】。

高层建筑结构复习题

填空题 1、我国《高层建筑混凝土结构技术规程》规定:10层及10层以上或房屋高度超 过_28口_勺住宅建筑和高度大于_24m_的其它民用建筑结构为高层建筑。 2、高层建筑常见的结构体系有_框架结构体系_、剪力墙结构体系、框架剪力墙结构 体系和—钢结构体系_。 3、在水平荷载作用下,高层框架结构以剪切变形为主,其整体位移曲线呈剪切型, 特点是结构层间位移随楼层增高而—增加_。 4、在水平荷载作用下,高层剪力墙结构以—弯曲变形为主,其整体位移曲线呈 弯曲型,特点是结构层间位移随楼层增高而增加_ 。 5、在水平荷载作用下,框架的侧移曲线为—剪切—型,剪力墙结构的侧移曲线为 型,两种结构共同工作时的侧移曲线为—弯剪—型。 6高层结构平面布置力求简单、规则、对称,竖向体型尽量避免外挑、内收,力求刚度均匀渐变。 7、结构平面不规则类型包括一扭转不规则、凹凸不规则一和楼板局部不连续。 8、结构竖向不规则类型包括刚度突变、尺寸突变和楼层承载力突变。 9、高层建筑结构中常用的结构缝有_伸缩缝、沉降缝—和防震缝。 10、现浇框架结构当长度超过___55 —应设伸缩缝。 11、高层建筑的分析和设计比一般的多层建筑复杂得多,—水平荷载是高层结构的 控制因素。 12、矩形、鼓形、十字形平面建筑(H/B W 4)风荷载体型系数为—1.4 。 13、高层建筑地震作用计算方法包括底部剪力法一、震型分解反应谱法和弹性时程 分析法。 14、计算地震作用时,建筑结构的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。 15、地震作用影响系数应根据烈度、场地类别_、设计地震分组和结构自震周期及 —阻尼比—确定。 16、抗震设防目标为_小震不坏、中震可修、大震不倒。 17、框架结构在竖向荷载作用下的内力计算可近似的采用一分层一法。 18、框架结构在水平荷载作用下的内力计算可近似的采用反弯法和—D值法。

高层建筑结构设计(上)试卷

一.单选题 1.地震荷载:结构物由于地震而受到的惯性力、土压力和水压力的总称。由于()震动对建筑物的影响最大,因而一般只考虑水平震动力。 (分数:10分) 标准答案:A 学员答案:A A.水平 B.内力 C.垂直 D.分布荷载 2.筒中筒结构体系是由内筒和外筒两个筒体组成的结构体系。内筒通常是由()围成的实筒,而外筒一般采用框筒或桁架梁。 (分数:10分) 标准答案:C 学员答案:C A.框架 B.筒中筒 C.剪力墙 D.框架--剪力墙 3.空气流动形成的风遇到建筑物时,就在建筑物表面产生压力或吸力,这种风力作用称为()。 (分数:10分) 标准答案:C 学员答案:C A.分布荷载 B.集中荷载 C.风荷载 D.应力荷载 4.()是高层建筑广泛采用的一种基础类型。它具有刚度大,整体性好的特点,适用于结构荷载大、基础土质较软弱的情况。 (分数:10分) 标准答案:A 学员答案:A A.箱形基础 B.独立基础 C.筏板基础 D.条形基础 5.()复杂,不规则,不对称的结构,不仅结构设计难度大,而且在地震作用的影响下,结构要出现明显的扭转和应力集中,这对抗震非常不利。 (分数:10分) 标准答案:C

学员答案:C A.大门形状 B.立面形状 C.平面形状 D.屋顶形状 6.两个以上的筒体排列在一起成束状,成为成束筒。成束筒的抗侧移刚度比()结构还要高,适宜的建造高度也更高。 (分数:10分) 标准答案:B 学员答案:B A.框架 B.筒中筒 C.剪力墙 D.框架--剪力墙 7.板式结构是指建筑物宽度较小,长度较大的平面形状。因平面短边方向抗侧移刚度较弱。一般情况下()不宜超过4。当抗震设防等于或大于8时,限制应更加严格。 (分数:10分) 标准答案:A 学员答案:B A.高宽比 B.长宽比 C.长高比 D.窗墙比 8.精确计算表明,各层荷载除了在本层梁以外以及与本层梁相连的柱子中产生内力外,对其它层的梁、柱内力影响不大,为此,可将整个框架分成一个个()来计算,这就是分层法。 (分数:10分) 标准答案:B 学员答案:B A.单独框架 B.单层框架 C.独立柱、梁 D.空间结构 9.当框架的高度较大、层数较多时,柱子的截面尺寸一般较大,这时梁、柱的线刚度之比往往要(),反弯点法不再适用。 (分数:10分) 标准答案:B 学员答案:B A.大于3 B.小于3 C.大小于2 D.小于2

相关文档