第31卷 第19期 电 网 技 术 V ol. 31 No. 19 2007年10月Power System Technology Oct. 2007

文章编号:1000-3673(2007)19-0009-04 中图分类号:TM733 文献标识码:A 学科代码:470·4054 三峡—上海直流输电工程系统调试总结

杨万开,印永华,曾南超,王明新

(中国电力科学研究院,北京市海淀区 100085)

Summary of Commissioning Test for HVDC Power Transmission Project from

Three Gorges Hydropower Plant to Shanghai

YANG Wan-kai,YIN Yong-hua,ZENG Nan-chao,WANG Ming-xin

(China Electric Power Research Institute,Haidian District,Beijing 100085,China)

ABSTRACT: The overall process of commissioning test for HVDC transmission project from Three Gorges Power Plant to Shanghai (abbr. 3GS) is summarized and the commissioning circumstances of the HVDC system are presented. During the commissioning test, the primary and secondary equipments operate well and the functions of control and protection devices are validated. During the start and stop of HVDC system, the operation under normal voltage and reduced voltage and the operation of 3GS HVDC project under rated load and overload, the functions of control and protection devices and that of cooling system are normal. The single item testing results during the system commissioning are analyzed, thus based on design specification and relevant standards the test conclusions are given. Finally, the principal technological problems that are found and solved in the commissioning of 3GS HVDC project, the innovation for system commissioning and the experiences from the commissioning test, which are available for reference to the commissioning of HVDC transmission projects in future, are summarized.

KEY WORDS: HVDC transmission project from Three Gorges to Shanghai;system commissioning test;technical innovations;test experiences;power system

摘要:总结了三峡—上海(三沪)直流输电工程系统调试全过程。介绍了系统调试情况,在试验过程中,一次和二次设备运行良好,二次控制保护设备的功能得到了验证;直流系统的起动/停运、常压运行、降压运行、额定负荷和过负荷运行试验中,直流控制保护功能及冷却系统等设备的控制保护功能正常;分析了系统调试过程中单项测试结果,根据设计规范和相关标准给出了试验结论;最后总结了系统调试过程中发现和解决的主要技术问题,系统调试技术创新点以及系统调试经验。为以后直流输电工程的建设提供经验借鉴。

关键词:三沪直流输电工程;系统调试;技术创新点;调试经验;电力系统0 引言

三峡—上海(三沪)直流输电工程是继三峡—常州直流输电工程后又一条实现华中和华东2大区域联网[1-2]的工程,该工程对实现“西电东送”的大战略将发挥重要作用,将会取得良好的经济效益和社会效益。三沪直流工程系统调试于2006年9月21日正式开始,同年11月11日双极投入试运行,12月2日正式投入商业运行,共计完成试验项目238项,按计划完成了所有系统调试试验项目。该工程在设备制造、施工和调试中引进了一些国外先进技术和经验,二次控制保护设备达到了目前国际先进水平[3];该工程系统调试方案[4]的编写及现场系统调试吸收了三常、三广、灵宝背靠背和天广以及贵广直流输电工程系统调试的经验[4-8]和国内一些研究成果[9-10]以及直流系统运行经验[11-13],在周密细致地做好准备工作后针对调试过程中遇到的技术问题实施了改进措施,为工程的顺利投运打下了坚实的基础,也为进一步推进直流输电工程建设和系统调试积累了基础技术资料和经验[14-16]。

系统调试达到了试验的目的,为以后的系统维护运行提供了经验,为调度安排运行方式提供了依据。在试验过程中,一次和二次设备运行良好,二次控制保护设备的功能得到了验证。在直流系统的起动/停运、功率常压运行、降压运行、额定负荷运行和过负荷运行试验过程中,直流控制保护功能及冷却系统等设备的控制保护功能正常。

本文对三沪直流工程系统调试过程和完成的系统调试试验项目进行了分析,并分析了单项测试结果,根据工程设计技术规范和相关的国家标准[17]给出了测试结论。对系统调试过程中解决的主要技

10杨万开等:三峡—上海直流输电工程系统调试总结 V ol. 31 No. 19

术问题和技术创新点以及调试经验进行了总结。

1 系统调试完成情况

三沪直流输电工程系统调试历经2个阶段,按计划完成了所有试验项目238项。包括:极I低功率试验项目86项;极II低功率试验项目51项;双极低功率试验项目31项;交、直流系统接地故障试验项目17项;直流输电系统大负荷试验项目47项;直流线路开路试验项目5项;不带电跳闸试验1项。

(1)第1阶段调试情况。

1)本阶段完成部分极I、极II和双极系统调试的初始化运行试验项目,直流系统极I、极II和双极的基本控制保护功能得到了验证,超额完成原计划系统调试试验项目。

2)共计完成调试项目49项。试验项目包括:大地–金属回线下,功率正送,初始运行试验;金属回线下,功率正送,直流系统保护跳闸试验;功率正送,联合电流控制试验;功率正送,联合功率控制试验。

(2)第2阶段调试情况。

按照调试计划安排,第2阶段完成了极I、极II和双极系统调试项目。

1)本阶段完成低功率试验项目142项,主要内容包括:保护跳闸功能、系统监控功能、电流控制、功率控制、无功控制、电压控制、降压运行、辅助电源切换、控制脉冲故障、大地/金属回线转换、金属回线下采用站内接地网接地运行试验、直流(直流线路两端)和交流线路故障试验、接地极线路故障试验、直流滤波器带电投切、本地/远端控制转换、极功率补偿、功率提升/功率回降、紧急功率控制、直流功率调制、不带电跳闸试验、直流线路开路试验、直流线路中点接地短路故障试验、直流功率自动控制试验等低功率试验项目。

2)完成大功率试验项目47项,主要包括:单极额定负荷(1500MW)下连续运行4h试验,然后升至1650MW(1.1pu过负荷)连续运行2h试验。此外,还进行了电流控制、功率控制、控制模式转换、降压运行等试验;单极1650MW(1.1pu) 2h等过负荷试验;双极额定负荷(3000MW)下连续运行4h试验;在额定功率下进行电流控制、功率控制、控制模式转换、通信故障、降压运行等试验;谐波、可听噪声、接地极、站辅助系统功率损耗等测试。试验期间,11月4日进行双极3000MW试验,极I 保护启动降压70%运行,启动了极II短时过负荷,与三常、三广系统调试试验相比,三沪直流系统调试首次完成了短时过负荷试验,验证了直流系统的短时过负荷功能。

以上所有调试试验结果表明:系统调试对一次和二次系统设备进行了全面的考核,及时发现了一次和二次系统设备缺陷并得到了消缺,保证了系统调试的顺利进行。一次设备经受了额定负荷和 1.1倍过负荷试验的考核,也经受了各种操作和交/直流系统短路试验的考核,为工程投入运行及投运后的安全、稳定运行奠定了基础。

2 系统调试单项试验项目及其结论

(1)接地极测试。系统调试测量结果为:宜都侧接地极电阻值为0.0573?(设计值为0.1?);华新侧为0.0382?(设计值为0.04?)。满足技术规范书的要求。

(2)直流谐波等效干扰电流的测试。在双极直流功率3000MW稳定运行期间,在宜都站和华新站分别对直流谐波进行了测量。宜都站直流功率等效干扰电流I eq为193mA,华新站为217mA。三沪直流工程技术规范书要求I eq≤1000mA,可见I eq 满足要求。

(3)交流谐波测试。三沪直流工程技术规范书中要求交流谐波总谐波失真系数(THD)小于1.75%;电话谐波波形系数(THFF)小于1%。在双极直流功率3000MW稳定运行期间,在宜都站和华新站分别对交流系统谐波进行了测量。宜都站的THD为1.25%,华新站的为1.54%;THFF在宜都站为0.45%,在华新站为0.39%。均满足技术规范书的要求。

(4)换流站内、外无线电干扰的测量结果。在距站内带电构架450m处,频率为0.5~20MHz 范围内的无线电干扰值,宜都站测量结果为49.3dBμV/m,华新站测量结果为43.9dBμV/m,满足标准GB15707–1995[17]中0.5MHz频率下55dBμV/m的限值要求。

3 系统调试技术创新点

在系统调试过程中,对各直流工程设备的运行性能进行了全面检验,发现和解决了若干一次设备和二次控制保护系统中存在的问题。解决的主要技术问题和技术创新点如下:

(1)在设备总承包商为外方的情况下,以中

第31卷 第19期 电 网 技 术 11

方为主进行高压直流输电工程现场端对端系统调试。为此,中国电力科学研究院与参试各个单位通力合作,协助业主编写系统调试现场管理方案,在系统调试过程中组织试验和消缺,协助国家电力调度通信中心安排系统调试调度计划,在完成系统调试后协助业主完成试运行和消缺工作。

(2)将极I和极II以及双极系统调试试验结合在一起,提高了系统调试试验效率,加快了系统调试的速度,为提前完成系统调试创造了良好的条件。

(3)组织现场各参试单位和公司解决了宜都站5631交流滤波器高压电容器B相不平衡电流保护跳闸的问题。

(4)解决了控制保护软件和故障记录方面的问题。包括直流线路保护、极母线差动保护和中性母线差动保护功能的完善;金属回线转换开关保护动作重合逻辑的修改与完善;直流线路故障测距功能的完善;最后一条线路跳闸试验时控制保护动作逻辑的修正;直流滤波器不平衡电流保护逻辑的完善;换流站辅助电源功能完善;接地极线路开路,换流站中性母线接地开关保护重合判断逻辑的完善;换流变压器分接头动作的同步性和稳定性改进;交流滤波器保护光电电流互感器测量准确性的改进;直流自动功率控制软件的修改;直流线路开路试验完善以及故障记录仪中存在问题的改正等。

(5)在双极额定负荷运行方式下,利用一极保护启动降压运行,完成了另一极短时过负荷试验。

(6)在调试方案的编制方面,根据换流站设备的具体情况,编制站系统调试方案;与计算分析和模拟试验相结合,并充分了解和掌握现场的具体条件,制定端对端系统调试方案和测试方案。工期要求在2006年11月10日前完成极I、极II和双极的系统调试工作,具备试运行条件,时间紧,任务重,为实现这一目标,在系统调试过程中对调试项目进行了科学优化组合,保证按期完成了工程调试任务。

(7)建立了包括华东电网和华中电网在内的数字计算和数模仿真系统模型,通过详细的电磁暂态和机电暂态计算分析和仿真试验以及试验过程中的跟踪计算,对直流控制保护系统的修改完善和交/直流系统的安全稳定措施提出了建议和方案,保证了系统调试时的安全可靠性。

4 调试经验总结

4.1 领导重视及正确指导

三沪直流工程系统调试工作得到了国家电网公司领导的高度重视及有关部门的大力支持,国家电网公司领导每天都听取系统调试工作情况的汇报,并对系统调试工作提出指导性意见,在系统调试期间深入调试工作的现场指导,亲临华新和宜都换流站试验现场,检查试验项目的进展情况,要求参加系统调试的各单位和全体工作人员,保证安全、高效、优质和按时完成系统调试任务。参与调试的网、省公司领导对调试工作给与了大力支持和协作,协调调试单位工作的力度加强,调试过程中的有关缺陷得到及时处理,最终使系统调试工作能够顺利完成。

4.2 精心编写调试大纲及调试方案

系统调试的准备工作从收集与研究技术资料开始,在对三常、三广直流工程系统调试经验进行总结后,中国电力科学研究院组织技术人员对相关文献进行了分析,确保了系统调试项目的完善和调试大纲的正确制定。

在国家电网公司的领导下,中国电力科学研究院参考系统分析计算报告及仿真试验研究报告编写了系统调试方案初稿,提交给工程启动验收委员会,其后通过多次会议讨论、修改,充分吸收了国内外专家的智慧。国家电网公司组织专家审查,确定了系统调试方案,在此基础上,国调中心编写了调试调度方案和反事故预案。2006年9月,调试方案正式通过三沪工程启动验收委员会的审查和批准。

系统调试结果表明,在大功率及低功率系统调试过程中都没有发生系统异常,系统分析计算及仿真试验研究结果与系统调试测试结果相符。

4.3 组织管理强化及指挥得当

系统调试涉及到工程的设计、设备制造、建设安装、调度、运行、调试和监理等10余个单位,整个系统调试工作任务繁重、时间紧,必须设立坚强有力的组织机构,统一调度指挥和安排各项试验工作。

三沪直流工程系统调试组织管理机构在总结三常和三广直流工程系统调试组织机构管理模式的基础上,提出了在工程启动验收委员会框架下成立现场调试综合协调组,并详细规定各个试验小组的职能和分工,报工程启动验收委员会批准后在三沪直流系统调试过程中实施。实现了现场系统调试机构的科学化和规范化。

结合三沪直流工程的具体情况,系统调试的组织机构为:在启动验收委员会下设调试指挥部,负

12杨万开等:三峡—上海直流输电工程系统调试总结 V ol. 31 No. 19

责调试启动过程中的调度和试验的指挥工作,统一指挥和协调现场调试工作。在2个换流站分别成立了综合协调组,包括调试指挥组、技术组、测试组、运行操作组、设备维护抢修组、通信组、线路组、安监组、后勤组、人工接地试验组和安全保卫组。调试指挥部负责调试启动过程中的事故处理和抢修工作,按3d滚动方式向国调中心提交每日调试计划,批准和签发调试日报。

调试指挥部明确了各组的职责,落实了责任,强调各工作组要坚决服从调试指挥部的统一指挥,在做好本组工作的同时加强相互间的协同配合工作。

调试指挥部建立了例会制度。由2站的调试指挥组和技术组负责每天召开试验小结和技术分析例会,及时总结分析当天试验中发现的问题,尽快落实消缺的责任单位,部署下一工作日的试验工作。

4.4 密切配合及努力工作

在系统调试过程中,各单位从确保三沪直流工程2006底投入商业运行的大局出发,不计较本单位的利益,在系统调试指挥部的领导下,明确任务,落实责任,高效、和谐地完成自己在系统调试工作中的任务。试验测试单位在每次试验完成后,及时处理测试数据,汇报调试指挥组,确保系统调试指挥部始终掌握设备的状况,确保设备的安全。运行和施工单位组成的现场巡视组负责换流站设备和输电线路的巡视,做到了随时发现试验中一次和二次设备出现的问题,及时上报调试指挥部,施工单位连夜处理,保证不耽误第2天的工作。

4.5 严格执行规程是系统调试成功的安全保证

在系统调试过程中,一些新设备不属于调度管理范围,但为确保系统调试安全,系统调试过程中严格执行“两票三制”和“双签发”制度。所有调试、测试工作均由试验单位填写工作票,由工程施工单位人员担当工作负责人和工作票签发人,调试单位参加,并由运行人员再一次许可签发。实践证明,这种安全措施虽然要占用一定的时间,但通过工作票流程,一方面使调试单位进一步熟悉调试项目的安全、技术措施,另一方面也使运行值班人员进一步了解调试项目的要求,确保调试项目能够安全、顺利地进行。由于严格监督、精心操作,调试过程中无设备、人身事故发生。

4.6 调试项目优化组合及合理安排调试计划

在考虑直流工程各个环节均能得到有效验证的前提下,中国电力科学研究院对系统调试项目进行了科学优化组合,从而保证了工程按期投运。中国电力科学研究院配合国调中心精心安排了大负荷和过负荷试验计划,既保证完成了大负荷所有试验项目,又保证了单极额定负荷连续运行6h、过负荷2h 试验以及双极3000MW额定负荷连续运行4h试验的顺利进行,既考验了一次设备的性能,又考核了设备的控制保护功能,在4d内完成了单极和双极所有大负荷试验项目,顺利完成了系统调试。

5 结论

通过系统调试试验,三沪直流工程设备和系统功能得到了考核,极I、极II以及双极直流系统的控制保护功能均得到了验证,所有调试试验结果均已满足工程技术规范书的要求,单项测试结果满足工程设计技术规范和相关的国家标准,在系统调试试验过程中发现的问题也已得到解决,三沪直流系统可以投入运行。本文对系统调试过程、调试中发现的主要技术问题、技术创新点、调试管理体制和调试经验进行了分析和总结,为以后直流输电工程的建设提供了宝贵的资料和经验借鉴。

参考文献

[1] 胡学浩,丁功扬.全国电网互联中采用高压直流输电时国外经验

之借鉴[J].电网技术,1998,22(5):64-67,70.

Hu Xuehao,Ding Gongyang.Adopting HVDC transmission scheme

in nation power network interconnection with reference to experiences of other countries[J].Power System Technology,1998,22(5):64-67,70(in Chinese).

[2] 杨万开,印永华,曾南超,等.三广直流工程系统调试概述[J].中

国电力,2005,38(11):14-15.

Yang Wankai,Yin Yonghua,Zeng Nanchao,et al.Summary of system commissioning test for Three Gorges-Guangdong HVDC project[J].Electric Power,2005,38(11):14-15(in Chinese).[3] 余建国,杨明,罗海云,等.天广直流输电工程换流站中新技术

的应用[J].电网技术,2002,26(4):52-54.

Yu Jianguo,Yang Ming,Luo Haiyun,et al.Application of new

technologies in converter stations of Tian-Guang HVDC transmission

project[J].Power System Technology,2002,26(4):52-54(in

Chinese).

[4] 杨万开,曾南超.三沪直流工程系统调试方案[R].北京:中国电

力科学研究院,2006.

[5] 杨万开,印永华,王明新,等.灵宝背靠背直流工程站系统调试

和系统调试总结[J].电网技术,2006,30(19):50-54.

Yang Wankai,Yin Yonghua,Wang Mingxin,et al.Summary of

converter station commissioning and system commissioning for Lingbao back to back HVDC project[J].Power System Technology,2006,30(19):50-54 (in Chinese).

[6] 毛晓明,吴小辰.南方交直流并联电网运行问题分析[J].电网技

术,2004,28(2):1-6.

(下转第17页continued on page 17)

第31卷第19期电网技术 17

[11] 李广凯,李庚银,梁海峰,等.新型混合直流输电方式的研究[J].电

网技术,2006,30(4):82-86.

Li Guangkai,Li Gengyin,Liang Haifeng,et al.Research on a Novel

Hybrid HVDC System[J].Power System Technology,2006,30(4):

82-86(in Chinese).

[12] 胡兆庆,毛承雄,陆继明.一种优化控制策略在基于电压源换流器

的HVDC系统中的应用[J].电网技术,2004,28(10):38-41.

Hu Zhaoqing,Mao Chengxiong,Lu Jiming.Application of an optimal

control strategy to a new type of HVDC system based on voltage source

converters[J].Power System Technology,2004,28(10):38-41(in

Chinese).

[13] 郑超,周孝信,李若梅,等.VSC-HVDC 稳态特性与潮流算法的

研究[J].中国电机工程学报,2005,25(6):1-5.

Zheng Chao,Zhou Xiaoxin,Li Ruomei,et al.Study on the steady

characteristic and algorithm of power flow for VSC-HVDC [J].Proceedings of the CSEE,2005,25(6):1-5(in Chinese).[14] 郑超,周孝信.基于电压源换流器的高压直流输电小信号动态建模

及其阻尼控制器设计[J].中国电机工程学报,2006,26(2):7-12.

Zheng Chao,Zhou Xiaoxin.Small signal dynamic modeling and damping controller designing for VSC based HVDC[J].Proceedings of

the CSEE,2006,26(2):7-12(in Chinese).

[15] 李金丰,李广凯,赵成勇,等.三相电压不对称时带有电压源换流

器的HVDC系统的控制策略[J].电网技术,2005,29(16):16-20.Li Jinfeng,Li Guangkai,Zhao Chengyong, et al.Control strategy for

VSC-HVDC system under un-symmetry of three phase voltage [J].Power System Technology,2005,29(16):16-20(in Chinese),[16] Lu Weixing,Ooi B T.DC overvoltage control during loss of converter

in multiterminal voltage-source converter-based HVDC[J].IEEE Trans

on Power Delivery,2003,18(3):915-920.

收稿日期:2007-06-25。

作者简介:

阮思烨(1982-),男,博士研究生,从事电力系统分析以及直流输电控制的研究,E-mail:rsy99@https://www.wendangku.net/doc/a79946685.html,;

孙元章(1954-),男,教授,博士生导师,从事电力系统控制及稳定性分析方面的科研与教学工作;

李国杰(1965-),男,副教授,从事电能质量、电力系统分析与控制和新能源的研究。

(编辑杜宁)

(上接第12页continued from page 12)

Mao Xiaoming,Wu Xiaochen.Analysis on operational problems in

south China AC-DC hybrid power grid[J].Power System Technology,2004,28(2):1-6(in Chinese).

[7] 汤涌,刘泽洪,刘增煌,等.天广交直流电网安全稳定控制系统

研究之一—稳定性分析[J].电网技术,1998,22(2):3-7,17.

Tang Yong,Liu Zehong,Liu Zenghuang,et al.The stability control

system studies for the Tian-Guang AC/DC power system-part 1, stability analysis[J].Power System Technology,1998,22(2):

3-7,17(in Chinese).

[8] 汤涌,刘泽洪,刘增煌,等.天广交直流电网安全稳定控制系统

研究之二—稳定控制系统研究[J].电网技术,1998,22(3):

21-25,30.

Tang Yong,Liu Zehong,Liu Zenghuang,et al.The stability control

system studies for the Tian-Guang AC/DC power system -part 2, stability control system[J].Power System Technology,1998,22(3):21-25,30(in Chinese).

[9] 余涛,沈善德,任震.华中—华东多回HVDC紧急功率转移控制

的研究[J].电网技术,2004,28(12):1-4.

Yu Tao,Shen Shande,Ren Zhen.Research on emergency power shifting control of multi-circuit HVDC systems from central China power grid to east China power grid[J].Power System Technology,

2004,28(12):1-4(in Chinese).

[10] 吴红斌,丁明,李生虎.直流输电模型和调节方式对暂态稳定影

响的统计研究[J].中国电机工程学报,2003,23(10):32-37.

Wu Hongbin,Ding Ming,Li Shenghu.Statistical research on the

effects of HVDC models and controls on transient stability of power

system[J].Proceedings of the CSEE,2003,23(10):32-37(in

Chinese).

[11] 丁钊,韩伟强.天广直流输电系统双极运行情况总结[J].电网技

术,2003,27(9):9-14.

Ding Zhao,Han Weiqiang.Summary of bipolar operation situation of Tian-Guang DC power transmission system[J].Power System

Technology,2003,27(9):9-14(in Chinese).

[12] 梁旭明,吴巾克,冀肖彤.国家电网公司直流输电工程控制保护

运行情况分析[J].电网技术,2005,29(23):7-10,17.

Liang Xuming,Wu Jinke,Ji Xiaotong.Operating performances analysis on control and protection system of SGCC’s HVDC projects [J].Power System Technology,2005,29(23):7-10,17(in Chinese).[13] 喻新强.2003年以来国家电网公司直流输电运行情况总结[J].电

网技术,2005,29(20):41-46.

Yu Xinqiang.Summary on operation of SGCC’s HVDC projects since 2003[J].Power System Technology,2005,29(20):41-46(in Chinese).

[14] 杨万开.三沪直流工程系统调试技术报告[R].北京:中国电力科

学研究院,2006.

[15] 董晓辉.三沪直流工程接地极测试报告[R].武汉:国网武汉高压

研究院,2006.

[16] 王勤,张建功.三沪直流工程无线电干扰测试报告[R].武汉:国

网武汉高压研究院,2006.

[17] GB15707-1995,高压交流架空送电线无线电干扰限值(参照执

行)[S].

收稿日期:2007-07-13。

作者简介:

杨万开(1960—),男,博士,高级工程师,长期从事高压直流输电技术研究工作;

印永华(1949—),男,教授级高级工程师,博士生导师,长期从事电力系统稳定分析研究工作;

曾南超(1941—),男,教授级高级工程师,长期从事高压直流输电技术研究工作;

王明新(1954—),男,硕士,高级工程师,长期从事高压直流输电技术研究工作。

(责任编辑马晓华)

(推荐)高二地理长江三峡工程建设的意义和作用

5.1 长江三峡工程建设的意义和作用 【考点搜索】 大型水利工程建设对河流综合治理的意义。 【教材分析】 本课介绍了长江三峡工程建设的意义、作用及巨大的综合效益,通过分析长江中下游洪水灾害的原因,说明了防洪是三峡工程建设的首要目标。教材从社会经济效益和环境效益两方面分析了三峡水电站的发电效益。最后,教材用了一幅宜昌——重庆段航道剖面示意图和一组数据,形象而具体地阐明了三峡水库对改善川江航运的作用。 ◆知识纲要 自然原因 三洪灾成因 峡人为原因 工提高荆江河段防洪标准 程防洪缓解洪水对武汉市的威胁 建防洪效益减轻洞庭湖淤积 设大幅度减少分蓄洪造成的损失 的缓解华中、华东地区能源紧张状况 意发电变输煤为输电,减轻铁路运输的压力 义水电代替火电,环境效益十分显著 和航运长江航运的重要地位:“黄金水道” 作三峡水库对川江航道的改善作用 用其它效益:供水和灌溉、南水北调、水产养殖、旅游 ◆重要图释 1、图5.3“长江中游防洪形势图” (1)读图后,说出长江中游的主要水文特征:多曲流、多支流、多湖泊。 (2)分析“千里长江,险在荆江”的原因及其解决的措施:荆江河段特别弯曲,有“九曲回肠”之称,水流不畅,泥沙大量淤积,使河床高出两岸平地,形成“悬河”。一旦发生洪水,堤防漫溃直接威胁江汉平原和洞庭湖区的农田、企业、城市、交通要道和人民生命财产安全。新中国成立后,治理荆江的措施主要有:修建荆江分洪工程,完成了几处裁弯取直工程,加固了荆江大堤。 (3)在图上找出主要分洪区。 2、图5.5“长江三峡图” (1)掌握长江三峡的组成、名称及其在图上的位置:

说明:①长江三峡的长度数据有多种,如192千米、193千米、204千米208千米等。 ②有的著作中把大宁河宽谷划入瞿塘峡,把香溪宽谷划入西陵峡。 (2)在图中找出三峡水利枢纽和葛洲坝水利枢纽的位置。 【学习策略】 1、注重图文结合,要从长江流域的整体去看三峡工程的位置、洪水的成因及其防洪效益、三峡电站的输电范围、三峡工程对川江航道的改善等问题。 2、注意高、初中知识的联系,例如,对长江洪水的成因就要联系高、初中所学的知识进行综合分析和归纳总结。 【教学内容】 一、长江三峡和长江三峡地区 1、长江三峡:指长江干流自重庆奉节白帝城至湖北宜昌南津关之间的200千米 左右的河段。江水在这里切开地貌上的三个背斜构造,自西向东形成瞿塘峡、巫峡和西陵峡三段大峡谷,峡谷之间被向斜和构造盆地所隔开,形成较为开阔的宽谷。长江三峡即为这些峡谷和宽谷的总称。 2、长江三峡地区:指自宜昌到重庆的三峡工程淹没区(包括葛洲坝库区)及周围地区,称为三峡地区。它大致以三峡工程淹没区及周围移民安置范围为界线,从湖北宜昌到库区回水末端的重庆市,包括沿岸的20多个县(市、区),实际上就是三峡库区。 二、长江三峡工程的位置和规模 1、位置:位于湖北宜昌境内的西陵峡三斗坪,距下游(是三峡工程的下游而不是长江 ............. 下游 ..)的葛洲坝水利枢纽工程38千米。 2、规模:当今世界上在建的最大的水利枢纽工程。 [经典例题1] 下列位于重庆市和湖北省交界处的有()A.长江三峡B.长江三峡地区 C.葛洲坝工程坝址 D.三峡工程坝址 解析:这是一道考查重要地理名称空间分布的题目。识记重要地理名称空间分布的方法基本、有效的方法是“地图法”。考生应经常运用地图熟悉地理事象地理空间分布及其结构和空间联系。长江三峡位于长江上游的末端,自上游干流重庆奉节白帝城至湖北宜昌南津关,自西向东形成瞿塘峡、巫峡、西陵峡三段大峡谷。三峡地区是指宜昌到重庆三峡工程淹没区及周围地区。葛洲坝位于湖北宜昌。三峡大坝位于湖北西陵峡三斗坪。

酒店管理系统测试报告

酒店管理系统测试报告 1引言 1.1编写目的 软件测试是为了发现程序中的问题。本系统技术不很成熟,存在不少问题,测试变得非常重要。软件测试的过程也是程序运行的过程,程序运行需要数据,为测试设计的数据称测试用例,设计测试用例的原则自然是尽可能暴露错误。 此报告预期读者:软件测试人员。 1.2背景 说明: a.所从属的软件系统的名称:酒店管理系统; b.本项目的任务开发者:酒店管理系统软件开发小组; c.用户及实现该软件的计算中心:酒店计算机; d.完成测试计划之前必须完成项目的需求分析、概要设计等工作。 1.3定义 测试用例:是为测试而设计的数据 1.4参考资料 ①《现代软件工程》北京希望电子出版社孙涌等编著 ②软件测试计划.doc

2计划 2.1软件说明 2.2测试内容 首先,将顾客基本信息模块中的查询、修改等内容进行测试,为功能测试,顾客就餐信息模块中的查询、登记等内容进行测试,是功能测试,顾客住宿信息模块中的查询,登记等内容进行测试,是功能测试; 其次,用户处理测试,进行用户权限的判断,是接口正确性测试,同时也要存取数据,使数据问卷存取的测试; 再次,系统登录验证,输入用户名及密码,使数据问卷存取的测试,接口正确性测试。 同时,在测试功能借口数据的时候,要进行运行时间的测试,测试存取数据的时间。 2.3测试1(标识符) 系统登录验证测试(SYSTEM TEST) 测试用户名及密码信息数据库的存取及判断验证 2.3.1进度安排 首先,熟悉程序的运行环境,熟悉系统的运用过程,为期两天; 其次,进行系统的培训,为期两天 再次,准备输入数据,为期三天, 此后一周时开始正式测试,为期大概一周

电力专业技术个人工作总结三篇

电力专业技术个人工作总结三篇我1984年出生于市区,汉族,中共党员。在校时历任学校学生会主席。XX年6月毕业于中国人民公安大学,同年9月在XX电力部门参加工作。我是市区人,档案毕业后暂托管于市人才服务中心。虽然我全日制所学的专业非电力专业,但近年来我重点自修了电气化相关专业课程,不断强化我的专业技术能力。XX年12月我通过了广东省人事厅组织的全省计算机网络应用考试。现我从事的工作主要是电力系统电气化专业工种。我对所从事的配电线路、线损管理、设备安装及检修工作比较熟悉。 近年来,我以*理论和“三个代表”重要思想为指导,树立和落实科学发展观,加强政治理论和业务知识学习,爱岗敬业,忠于职守,严于律己,勤廉务实,以高度认真的态度和善于创新的精神开展工作,取得突出成绩,受到好评。 曾被评为年度考核优秀人员、优秀基层党员。 一年多来我在身边师傅同事及领导的帮助下积极开展专业技术工作,我主动上进,虚心好学,不耻下问,苦于钻研。近年我认真参与单位组织的电气课题研究,寓理论于实践中,敢于创新敢于进取。撰写的论文《关于两改后的线损管理措施的思考》、《略论变电站自动化系统的新发展》,荣获公司年度论文评比三等奖。在电力设备安装及检修工作中,我受到领导的充分肯定及单位奖励。 近年主要工作情况如下: 一、开展继电保护定值整定工作(10kv及以下)。XX年10月,

由于单位原来整定人员不足,我协助单位开展10kv配电线路(含电容器)、10kv用户站继电保护定值整定工作,开展工作以来建立了继电保护整定档案资料,如系统阻抗表、分线路阻抗图、系统站定值单汇总(分线路)用户站定值单汇总(分线路),并将定值单用微机打印以规范管理,还包括各重新整定定值的计算依据和计算过程,形成较为完善的定值整定计算的管理资料。近两年时间内完成新建35kv 变电站出线定值整定工作和审核工作。未出现误整定现象,且通过对系统短路容量的计算为配电线路开关等设备的选择提供了依据。XX 年底由于机构设置变化,指导初级技术人员开展定值整定工作并顺利完成工作交接。 二、加强线损专业管理工作。作为分公司线损人员主要开展了以下工作:完成了线损统计计算的微机化工作,应用线损计算统计程序输入表码,自动生成线损报表,并对母线平衡加以分析,主持完成理论线损计算工作,利用理论线损计算程序,准备线损参数图,编制线损拓补网络节点,输入微机,完成35kv、10kv线路理论线损计算工作,为线损分析、降损技术措施的采用提供了理论依据,编制“十五”降损规划、XX年度降损实施计划,月度、季度、年度的线损分析,积极采取技术措施降低线损,完成两个35kv站10kv电容器投入工作,完成迂回线路、过负荷、供电半径大、小导线等线路的切改、改造工作。 三、参与电网建设与改造工作。XX年3月至现在我参加了湛江霞山两个35kv变电站主变增容、更换10kv真空开关工作。目前作为

长江三峡工程库区地质灾害防治工程

长江三峡工程库区 地质灾害防治工程 胡经国 一、党和国家领导人有关指示 在2002年3月10日中央人口资源环境座谈会上,江泽民总书记强调:“全面加强地质灾害的监测预防,继续做好三峡库区等重点地区地质灾害防治工作。” 2001年7月16~18日,国务院在湖北省宜昌市召开了三峡工程移民暨对口支援工作会议。在这次会议上,国务院总理、国务院三峡工程建设委员会主任朱镕基明确指出:“三峡工程是中华民族的千秋伟业,库区地质灾害防治是关系三峡工程整体和全局、关系库区人民群众生命财产安全和子孙后代的大事。”“三峡库区地质灾害防治要快调查、快规划、快立项、快审批、快实施。”“距2003年6月第一期蓄水只有19个月了,时间紧迫,任务艰巨,刻不容缓哪!” 二、库区地质灾害基本情况 三峡库区是我国地质灾害多发区。地质灾害类型主要是滑坡、崩塌和泥石流。从2000年起,国土资源部组织进行了库区20个县(区、市)1∶5万地质调查工作。进一步查明了库区地质灾害,特别是崩塌、滑坡灾害的基本情况。到目前(2002年10月)为止,已经查出三峡库区两岸存在崩塌、滑坡2490处。此外,还有大小泥石流沟47条。 现已查明,在三峡库区5300多公里库岸线上,可能存在地质灾害隐患的库岸总长度约为440公里;需要实施工程防护的库岸总长度约为139公里。 1982年以来,库区两岸共发生崩塌、滑坡、泥石流70余处。其中,规模较大的有40余处。 三峡库区是我国地质灾害最严重的地区之一。其原因,主要有: 1、三峡库区地质条件复杂,环境容量有限。就地质灾害而言,三峡库区可以说是“先天不足”。 2、降水充沛,暴雨、洪水频繁,更加容易诱发地质灾害。

学生信息管理系统测试报告

学生信息管理系统测试 报告 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020

1.引言 编写目的 本测试报告为学生信息管理系统项目的测试报告,目的在于测试总结以及分析测试结果,描述系统是否符合需求。学生信息管理系统是应用于学校学生信息的管理以及维护的软件。可以方便的管理学生信息,维护以及修改学生信息。 项目背景 随着高校学生数量的增多,信息复杂度增加,十分有必要通过学生信息管理系统来完成学生信息的管理,修改及维护。开发学生信息管理系统在当今高校是十分有必要的。 用户群 使用于学校。

基本定义 五类测试错误类型。 A类:严重错误,包括以下各种错误: ?由于程序所引起的死机,非法退出 ?死循环 ?因错误操作导致的程序中断 ?功能错误 ?数据通讯错误 B类:较严重错误,包括以下各种错误: ?程序错误 ?程序接口错误 C类:一般性错误,包括以下各种错误: ?操作界面错误(包括数据窗口内列名定义、含义是否一 致) ?打印内容、格式错误 ?删除操作未给出提示 ?与日常生活不符 D类:较小错误,包括以下各种错误:

?界面不规范 ?辅助说明描述不清楚 ?错误操作未给用户提示 ?提示窗口文字未采用行业术语 参考资料 [1]《编程思想》,机械工业出版社,2007 [2]《软件测试方法和技术(第二版)》,清华大学出版社 2 测试概要 测试目的: 在于为执行测试提供用例,指导测试的实施,查找分析缺陷,评估测试质量并执行测试用例后,需要跟踪故障,以确保开发的产品适合需求。 测试声明:测试人员在软件开发过程中的任务: 1、寻找Bug; 2、软件各种属性的组合程度良好; 2、避免软件开发过程中的缺陷; 3、衡量软件的品质;

电力职工个人工作总结

电力职工个人工作总结 篇一:电力部门员工年终个人工作总结 电力部门员工年终个人工作总结 自参加工作以来,我工作认真负责,研究技术,无论是思 想素质还是能力都在不断提高与完善,在组织的关怀下我已在自己专业技术方面取得长足发展。 今年以来,从我的工作职责方面,我很感激公司领导的正确领导,公司各个部门及全体施工工作人员对我的大力支持和帮助。在安全工作方面基本上达到了安全生产管理目标,特别是,我们公司全年大小工程100余项,竞无一例轻、重伤事故发生,工程质量都能达到验收标准。这些功绩的取得与我们公司全体员工的努力是分不开的。 一、我认为取得全年安全生产这么好的成绩,主要是公司各级领导的高度重视和正确指导,公司全体全工的积极努力和配合而取得的。在这里我认为,有一个决定是我们取得全年安全工作方面无一次事故的重要一点,那就是坚持开好班前会。今年年初,牛经理在早会上就提出了班组每天的班前会必须组织召开。利用班前会的活动时间安排当天的工作、交代当天工作的安全注意事项、传达公司当前的主攻目标和战略部署,使每个员工都有明确的了解。由于我们坚持好了这项工作,为我们公司的安全工作、工程进度及工程质量都起到了良好的作用和打下了坚实的思想基础。在实际生产活

动中也体现了这项工作的真实效应。 二、今年以来,基本上做到了对重点工程的施工现场进行监督检查指导。也只有这样,才能及时发现问题和一些隐患,才能及时的得到处理和解决。今年公司的项目有县城改造;防窃电、线损自动生成;十几家的临时电;部队、辽警专、回迁区锅炉房的变电所;三个回迁区的变电亭及高、低压外线。近期西郊干、西郊南干柳树村分、辛岔干电缆工程等。施工地点分散,工程工期有紧有缓,我在张部长的领导下基本上做到对施工现场进行检查。从这些项目的施工过程到验收送电95%以上的工程项目都能达到验收标准,也都能在要求的工期内完工。确实做到了保质、保量、保安全的完工任务。 三、由于今年的工程多人员少,空闲时间也少,所以在对施工作业人员的安全学习和教育工作就相应的减少了很多。今年我利用班前会和空闲时间对作业人员进行了4次的学习和教育,又织他们进行了考试。还利用空闲时间组织班组进行了一次“施工作业人员进入现场的安全教育”的学习和考试。另外组织公司全员进行了一次安全生产法律法规考试(甘井子区考试),参加答题的人数达到了98%。安规安技的学习是提高我们作业人员的安全技术、防范技能、确保工程质量、防止发生人为事故的基础。我认为,虽然大家学习和教育的时间少,但通过学习和教育确实能够在作业人员的

安装调试总结报告

海南078工程液氧液氮加排管路系统安装调试总结报告 编制:蒋剑涛 审核:陶艟 批准:唐志英 四川空分设备(集团)有限责任公司 2014年8月

一、工程概况 海南发射场078项目为低温液氧液氮管路系统安装调试项目。 本工程于2013年5月开工,2014年8月竣工并正式交付使用。 二、工程量及工程特点 工程量主要是安装液氧液氮加排管路系统,包括低温真空管、低温真空截止阀、调节阀、流量计、金属软管、发泡管段、蝶阀、测压管、波纹管。 工程特点主要是边施工、边修改且同时施工范围广、工程量大、施工配合和技术要求复杂、施工质量要求高等,具体体现在以下几点: 1、工程量大、施工范围广 由于本工程的安装工程量大、施工范围广,所以在施工时分成多个小组同时施工,但也常常发生与土建施工相冲突。针对此种状况,在做好详尽而周密的施工计划和组织安排的同时组织足够的人力与物力,并且认真做好内部统筹,积极加强外部协调,为确保工程顺利实施奠定了坚实的基础。 2、技术要求高、交叉作业多 本工程在施工过程中多次出现多人员同时赶工、交叉施工,在抢抓工期、确保安全的前提下,针对不同的施工作业面,面对交错复杂的管道、数目众多的设备,项目部施工管理人员深入现场实地查看,仔细研究科学统筹,做到了布局美观、走向合理,体现了较高的统筹管理水平和专业技术以及施工班组过硬的技术素质和丰富的施工经验。3、反复修改 本工程是边施工、边修改的工程。业主在施工过程中根据实际情况提出新要求,使得很多时候一边等图一边安装一边拆改。这样繁复的工作,造成了材料计划和施工统筹在不同时期和一定程度上的失调,增加了安装工程设计与施工的难度,还给施工配合带来很大的影响。为此,积极与甲方负责设计的工程技术人员进行交流、沟通,在收到甲

长江三峡工程建设的意义和作用

长江三峡工程建设的意义和作用 四川省成都市武侯区教师继续教育中心赵霞 教学内容分析 本单元教材以案例分析为主,对三峡工程建设从利弊两方面进行评估,分析了三峡工程建设的意义、作用及需要解决的主要问题。本节教学内容着重分析了三峡工程在防洪、发电和航运三方面所发挥的作用和效益:(1)防洪是三峡工程建设的首要目标,也是本课教材内容的重点。教材通过分析长江中下游洪水灾害的原因,说明了三峡工程在防洪上的关键性作用,即三峡水库作为长江干流的第一座调控水库,它独特的地理位置和巨大的库容,可以有效地调蓄控制长江上游的全部洪水来量,这对于长江中下游特别是荆江河段的防洪具有决定性作用;(2)长江三峡水电站是目前世界上在建的规模最大的水电站,其发电效益一是社会经济效益,二是环境效益;(3)三峡工程从根本上改变了川江航道的航运条件,从而提高了长江航运的通航能力,降低了运输成本,使长江真正发挥“低成本、大通量”的黄金水道作用。 教学思路设计 1.通过阅读教材、图表,观看有关实物景观录像,使学生明确长江三峡工程的位置、主要设施,从而对三峡工程有形象直观的认识。 2.联系学生初中已学的有关知识及课前收集的资料,分析造成长江中下游洪水灾害的自然、人为原因,明确三峡工程在有效减轻洪水对中下游地区生态与环境破坏方面的作用。 3.分析教材中列举的材料,通过讨论,明确三峡工程的发电、航运作用。 教学目标 知识目标: 知道长江三峡工程的位置;理解三峡工程在防洪、发电、航运方面是怎样发挥作用和产生效益的。 能力目标: 培养学生收集资料,并对资料、信息进行整理和分析的能力;培养阅读地理图表的能力;培养综合分析问题的能力;培养学生自主学习以及与他人合作共同完成任务的能力。 德育目标: 使学生认识到人类应该以积极的态度改造自然,但是改造的措施和结果应该能够促进人地关系的可持续发展。通过对三峡工程利弊的评估,使学生受到辩证唯物主义思想教育。 教学重点 三峡工程在防洪、发电、航运方面的作用和效益。 教学难点 长江中下游洪水灾害的原因,三峡工程在防洪方面的作用。 教学手段 多媒体辅助教学。 教学过程 [课前准备]收集有关长江三峡工程建设巨大综合效益的资料和图表。 【导入新课】

医院综合管理平台系统测试分析报告

医院综合管理平台 系统测试分析报告 文档编号:FHI_CMMI_VER_201601231_RPA 文档信息:医院综合管理平台系统测试分析报告 文档名称:医院综合管理平台系统测试分析报告 文档类别:项目文档 密级:无 版本信息:1.0 建立日期:2016-6-14 编辑软件:Microsoft Office 2003 中文版

文档修订记录 版本编号或者更改记录编号*变化 状态 简要说明(变更内容和变更范 围) 日期变更人批准日期批准人 V1.0 C 创建2016-6-14 赵永安*变化状态:C――创建,A——增加,M——修改,D——删除

目录 1引言 (5) 1.1编写目的 (5) 1.2背景 (5) 1.3定义 (5) 1.4测试依据 (7) 1.5参考资料 (7) 2测试环境 (7) 2.1生产环境 (7) 2.2测试环境 (8) 2.3客户端 (8) 2.4网络环境 (8) 3测试组织结构 (9) 4测试目标及范围 (9) 4.1测试目标 (9) 4.2测试范围 (9) 4.2.1功能测试9 4.2.2界面测试9 5测试结果及发现 (10) 5.1功能测试结果 (10) 5.2界面测试结果 (11) 5.2.1 功能界面测试结果 (11) 5.2.1 IE6.0浏览器测试结果 (11) 6对环境支持的结论 (11) 7对软件安全性的结论 (13) 8对软件功能的结论 (13) 9软件界面测试结论 (13)

10对软件性能的结论 (14) 11分析摘要 (14) 11.1能力 (14) 11.2缺陷情况 (14) 11.2.1 缺陷分析表 (14) 11.2.2 缺陷级别分布图 (15) 11.2.3 缺陷类别分布 (15) 11.2.4 缺陷模块分布图 (15) 11.3建议 (16) 11.4评价 (16) 11.5测试时间及工作量统计 (16) 12测试资源消耗 (16)

三峡工程质量管理与控制

三峡工程质量管理与控制 三峡工程是功在当代、利及千秋的盛世伟业,实现一流的工程质量目标,是历史赋予的责任。业主和参建各方深感责任重大,通过学习树立了“质量第一”的意识,摆正了质量、进度和投资三者之间的关系,坚持把质量管理放在各项工作的首位,通过建立健全质量保证体系、狠抓各项制度和措施的落实,坚持“高标准、严要求”,依靠严格、科学、规范的管理,保证了工程质量。1质量保证体系三峡工程建设实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制有机结合的管理体制,推行以“质量”为前提,以“三控制”(质量、进度、投资)为目标,以合同管理为基础的项目管理模式。围绕这一管理模式及一流质量的要求,业中和参建各方组建了质量管理组织机构,建立了各项质量管理制度,健全了质量保证体系。 1.1质量管理机构 1.1.1三峡枢纽工程质量检查专家组为加强对三峡工程质量的监督,国务院三峡工程建设委员会于1999年6月成立了以钱正英为组长、张光斗为副组长的“三峡枢纽工程质量检查专家组”(简称‘专家组’),每年两次到三峡工地开展质量检查工作,对三峡工程的质量保证体系、工程质量、工程进度等进行检查,对存在的质量问题提出整改意见,对工程质量作出评价。国务院派出专家组,是对项目法人责任制监督机制的进一步健全和完善。 1.1.2三峡工程质量管理委员会为统一、协调三峡工程质量管理工作,由业主单位(三峡总公司)组织参建各方(业主、设计、施工、监理等)成立了“三峡工程质量管理委员会”(简称‘质管会’),负责三峡工程全面质量管理工作,检查、监督、协调、指导参建各方开展质量管理活动。下设办公室,挂靠业主单位,负责日常工作。 1.1.3参建各方内部管理机构业主单位实行总经理负责制,工程建设部是三峡工程建设管理的现场代表,负责设计、施工、监理及业主各部门在施工现场的组织、协调下作。工程建设部下设的各工程项门部代表业主履行本项目合同甲方的职责。业主单位在现场组建了试验中心、金结中心、测量中心、安全监测中心和水文、水情气象中心,对工程质量进行检测、监督。各主要施工承包单位实行指挥长(总经理)负责制,设立了不同层次的质量管理机构,配备了专职质检人员,专门负责质量管理与质量检查签证工作。通过签订质量责任书,明确了各级质量目标和责任。

输电线路个人工作总结

输电线路个人工作总结 20XX年,线路运检班全体工作人员,在公司及部门领导的领导监督下,认真执行上级指示精神,严格落实各项工作安排,紧密结合所属线路实际运行特点,加大工作力度,确保了电网运行稳定和可靠供电。 以下就全年各项实际工作完成情况做全面分析如下。 一、20XX年工作情况 1、主要指标完成情况(截至11月27)。 严格按照上级工作要求及具体安排,制定切实可行的线路巡视计划并付诸实施,全年按计划完成对所属线路正常月份巡视不少于2次,累计近1000公里。 针对各种特殊天气积极展开特巡8次,确保安全稳定供电。 2、巡视检修工作情况 截至到11月份,检查清除塔基杂草23基,基础接地线螺丝紧固12基,回填基础土方6基,砍伐线下树木21棵,修剪树木51棵,5基转角铁塔保护角及垂直测量,6档导线弧垂测量。 3、安全工作情况 按照规范要求对巡视人员进行了安规考试、三种人考试、秋检和春检安规考试、认真学习国家电力有个部门的安全通报,总结经验教训,提高安全意识。 二、工作中的差距和不足,改正措施。 线下树障清理工作是今年工作的重点,今年以来隐患治理工作取得显

著成效,但由于协调、树早于线等原因,工作难度较大,希望公司各部门和风电场继续提供大力支持,帮助协调治理。 三、20XX年工作思路和重点工作安排 (一)工作思路。 以工作精细化为主线,全面提高线路工作的管理水平,本着“安全第一、以人为本”的原则,提高设备健康水平和工作人员业务水平。 (二)重点工作。 做好设备管理和人员管理工作,加大线下障碍隐患治理工作力度。严格执行各项指示精神,确保各项工作圆满完成。 四、对公司20XX年工作的建议 1、希望公司领导继续加大对线路运检班的工作支持,在人员上,继续改善线路工作人员年龄结构,保证线路工作不断层。 2、需要公司层面协调解决的工作问题。 线下隐患治理工作,特别是线下树木的清理工作,需要公司各部门的大力支持。

调试公司工作总结

调试公司工作总结 篇一:调试员工作总结 年终总结 从今年年初来到公司,到现在不知不觉已经到了年末,细细品味,发觉自己在不轻易间 成熟了许多,对待工作的态度和为人处世的方式也有所改变,也许这就是成长。非常感谢公 司能给我这样一个平台,让我在工作中不断学习,不断进步,慢慢的提升自身的素质和才能。 回首过去一年,公司陪伴我走过重要的一个阶段,使我实现的自己的梦想,翻开了自己人生 崭新的一页,在此我向公司尊敬的领导和亲爱的同事们表示衷心的感谢,正是有了你们的帮 助和关心才能使我在公司的发展上一个台阶。虽然XX 年是我收获最大的一年,但是自身的不足之处也暴露无疑: 1. 虽然年轻充满干劲,但是缺乏经验,在工作中容易走“弯路”,处理一些新问题上存 在着一些的欠缺。 2. 工作中不够细致,不够用心,在装置调试的过程中,不该出现的小错误经常见到。 3. 有很多东西都是第一次着手,在思想上唯唯诺诺,不敢大胆放手去做,总是考虑半天

不动手,浪费了不少时间。虽然来调试组时间不长,个人能力和工作经验也有待提高,在工作中欠缺工作经验,但 是有个良好的工作态度,必定可以积极的处理遇到的问题,虚心的请教别人,来弥补经验的 不足。有的时候工作怕麻烦,不肯静下心来认真的认真的去学习调试方法,致使在调试的过 程中感觉比较累,无从下手,容易犯一些小错误,这个是日后工作中一定要解决的问题,做 事再细致点,方便别人,严格自我。随着时间的推移,调试过的装置也渐渐的多了,也对它 们有了一定的认识,以后再遇到就不会存在心理负担。因此在今后的工作和生活中,除了积 极改正自身缺点克服弱点,还需要注重知识的积累,和经验的总结,并以高标准要求自己, 不断学习,才能使自己更快的成为一名经验丰富的技术人员。 XX年是充满期待的一年。作为部门中的一员有义务、有责任、有目标、有理想的去做 好工作,做好自己工作范围内的事情。加强学习和实践,继续提高个人水平。针对自己的岗 位,重点是把高压系列和通信系列的装置做熟悉,要做到什么样的装置该怎么调试,那些事

长江三峡工程库区移民计划及经费管理暂行办法

长江三峡工程库区移民计划及经费管理 暂行办法 第一章总则 第一条为切实加强三峡库区移民计划及经费的管理,提高移民经费的使用效益,妥善安置好库区移民,根据《长江三峡工程建设移民条例》、国务院《关于成立国务院三峡工程建设委员会的通知》和国务院三峡工程建设委员会《关于批准三峡工程水库移民补偿投资概算总额及切块包干方案的通知》,制定本办法。 第二条三峡工程库区移民经费是三峡工程总投资的组成部分,是专项用于三峡工程水库淹没处理和移民安置的补偿经费,全库区移民补偿投资概算总额为400亿元(1993年5月价格水平)不得突破,今后只考虑物价因素调整(具体调整办法另定)。 第三条按照中央统一领导,分省负责,县为基础的移民管理体制,移民计划及经费管理,实行统一计划,分级管理。国务院三峡工程建设委员会移民开发局 (以下简称三峡工程移民局),按照国务院三峡工程建设委员会批准的移民安置规划和移民经费,统筹安排全库区的移民计划和经费,川、鄂两省负责本省切块包干方案范围内的移民计划和经费安排,由库区各级人民政府和有关部门分别组织实施。川、

鄂两省的计划要具体到项目和任务。列入计划的每一个项目、每一项任务均应按批准的移民规划标准和投资概算进行控制。 第四条为确保三峡工程移民任务的完成,库区各级人民政府及移民管理机构实行以阶段性任务为目标,以年度计划为基础的领导分级负责制。阶段性移民任务由省长负责,年度计划任务由县长负责。移民工程管理实行招标承包制、合同管理制和建设监理制。各个层次、各个环节都要建立、健全各项管理制度。 第二章计划管理 第五条依据经批准的移民安置规划和“突出重点,远近结合;移民进度与工程进度相衔接;在资金到位的情况下,移民宜早不宜晚”的原则,以确保大江截流和坝前水位高程135米、156米、175米阶段蓄水要求为目标,来编制移民年度计划。 第六条移民年度计划按以下程序编报下达。 本办法所称互联网广告,是指通过网站、网页、互联网应用程序等互联网媒介,以文字、图片、音频、视频或者其他形式,直接或者间接地推销商品或者服务的商业广告。 每年九月底以前,由川、鄂两省移民管理机构分别提出

BS资产管理系统测试总结报告

BS 资产管理系统测试总结报告 目录 1.引言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2项目背景 (1) 2.测试参考文档 (1) 3.项目组成员 (2) 4.测试设计介绍 (2) 4.1测试用例设计方法 (2) 4.2测试环境与配置 (3)

4.3测试方法 (4) 5.测试进度 (4) 5.1测试进度回顾 (4) 5.2功能测试回顾 (5) 6.用例汇总 (6) 6.1 Web端用例汇总............................................................ . 6 6.2移动端用例汇总 (7) 7.Bug汇总 . (7) 7.1 Web端 Bug汇总........................................................... . 7 7.2移动端 Bug 汇总 (8) 8.测试结论 (8)

1.引言 1.1编写目的 本文档是BS资产管理系统测测试总结文档,主要用于总结测试过程中的测试方案,测试结果,描述系统是否满足最终需求。 本文档合法阅读对象为软件开发项目负责人、软件工程师、测试组、系统维护工程师。 1.2项目背景 项目名称:BS资产管理系统随着信息化时代的到来,实现资产的电子化管理,是任何一个企业的需求,通过计算机软件,提高资产管理的准确性方便查询和维护,提高工作效率。 随着我国经济的不断发展,医院、企业、学校、政府等机构资产急剧膨胀,其结构日趋复杂,管理难度越来越大,尤其是随着医院、企业、学校、政府内部所推行的人事、分配、后勤、财务等改革的深入,不断对资产管理提出新的要求,因此电子化的资产管理系统应运而生。 BS资产管理系统是集供应商管理、存放地点管理、资产管理、新增于一体的综合性管理系统,各级管理人员可以在网上进行各项管理活动、传递各项管理信息。在吸收先进的管理思想的同时,充分运用了现代信息技术,是实现管理手段科学化的新型管理系统。 该系统对理顺资产体制、落实资产管理制度,对资产业务实现全面的控制和管理,提升工作效率表现出十分积极的作用,并展现出了强大的作用。 2.测试参考文档

电力设计个人总结

篇一:电力设计个人总结与自我评价 个人工作总结与自我评价 工作三年多以来,在领导的教导和培养下,在同事们的关心和帮助下,我在思想、工作、学习等各方面都取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,现将本人这三年来的情况作简要总结。 一、工作学习方面: 1.学习方面: 进入单位从事线路设计工作,对我来说是陌生的行业,但是单位良好的学习学习氛围,让我迅速融入了这个团队。从最简单的定义、概念开始学习,师傅们、同事们总是耐心地为我讲解,使我逐步对这个行业有了认识。开始跟随师傅们进行测量,使我了解了我们工作的内容,工作的步骤。在以后的工作中,逐渐开始将设计工作交于我,使我边学习边工作,从中学习到了不少专业知识,也认识到了设计责任的重大。2013年设计调考单位让我有了去**及**培训中心学习的机会,使我全面学习了线路的设计要领,并与其他同行相互交流,使我对线路设计有了新的认识。2013年年底参加杆塔设计培训,全面系统的培训使我对杆塔设计步骤流程、理论知识、设计要领、软件操作有了系统的认识。 2.工作方面: a 结构设计:结构设计从套用图纸到独立设计,使我有了一定的 1提高。逐渐认识到了结构设计在整个线路设计过程中的重要性,一旦出现失误,可能引起倒塔事故。使我在工作中更加谨慎。完成了部分工程的结构设计工作如:**220kv线路隧道设计、**110kv线路、**110kv 线路、**110kv线路、**35kv线路、**改造线路等结构设计工作。但在设计工作中也出现了一部分问题,如:使用典设钢管杆,在初步设计阶段使用典设,并统计杆重上报。在施工设计阶段,验算典设钢管杆,发现典设钢管杆杆重不准确;我自行编制的大板基础excel计算表格,使用多次都没有发现错误,在一次校核图纸时,**傅发现了横向纵向布筋数量相反。在结构设计中,我需要更加仔细认真,不能出现一点差错; b 电气设计:刚入行时简单认为,线路设计就是一根杆架着三根线,有何难度。在逐步的设计学习过程中,才认识到电气设计的重要性,可能引起相间放电、断线、对地安全距离不足等问题。电气设计考虑不足可能导致停电及伤人等事故。在逐步认识到电气设计的重要性后,感觉到自己责任的重大,开始逐步加大了学习的力度,努力使自己交出合格优质的工程。电气设计中,不仅电气技术的学习,更重要的是路径选择的合理性,在设计中路径选择考虑不周,将导致工程返工,耽误工程进度,增加了设计工作量。在电气设计工作中,我逐步将工作重点放在路径选择的合理性及电气技术的校验上,完成了**220kv线路工程、**35kv线路工程、**35kv线路工程等电气设计工作。但在设计工作中也出现了一部分问题,如:**220kv 线路中对厂家避雷器图纸确认,没有发现该厂供应的220kv串联间隙避雷器中 2间联接为非球绞联接,不能折弯安装,导致电气距离紧张;**35kv线路因多次改线,改线中未考虑到未改线段大号侧直线塔上拔,在该直线塔悬垂串加装重锤。在电气设计中,我需要更加谨慎仔细,不能出现丝毫差错; 二、个人不足 1.工作态度、思想方面:工作繁琐、时间紧时,容易产生浮躁的情绪; 2.工作能力方面:结构方面角钢塔设计、电气方面双悬垂串补偿、连续上下山调整计算,没有掌握; 3.个人能力方面:工程的全局协调能力有待提高。 三、未来努力的方向 1.工作态度、思想方面:逐渐戒除浮躁的心态,遇事沉稳,不骄不躁; 2.工作能力方面:将培训学习的杆塔结构设计继续巩固学习,在2015年能完成角钢塔设计;

DCS系统调试技术总结

DCS系统调试技术总结 一、概述 A、安徽山鹰纸业股份有限公司八万吨/年牛皮箱板纸安装工程中,自动化仪表项目需对纸机湿部的DCS系统进行调试。该部采用美国AB公司(Allen---Bradley)的Control Logix 1F56-PAF2/B DCS 系统。主要用于纸机湿部的生产过程控制。 B、由各种现场检测仪表(如各种传感器,变送器等)送来的过程信号,经过程控制级各单元进行实时数椐采集,滤除噪音信号进行非线性校正及各种补偿运算,折算成相应的工程量,根据组态要求,进行上、下限报警及累积量计算。所有测量值与报警值经通信网络传送到操作站数据库,供实时显示,优化计算,报警打印等功能使用。过程控制单元根据过程控制组态进行各种闭环反馈控制,批量控制与顺序控制等。 C、为了做好该系统DCS的调试。应首先仔细地研究它的组成结构,主要就是针对四台PLC组成的过程控制级。分清它们之间的控制过程与功能区域划分。根据牛皮箱板纸的生产工艺流程,排出顺序控制的时序要求。以便在冷、热负荷试车时做到万无一失。 二、施工准备 调试前的准备工作就是调试成功与否的重要一环。首先必须熟练掌握DCS的系统结构与各部分的组态性能与要求。主要就是掌握以下几个部分: A、CPU:工业级计算的稳定,可靠性、冗余度。 B、存储器:ROM、RAM、外部存储器。

C、总线:可扩展总线,通讯速率等 D、I/O通道:AI、AO、DI、DO、PI等 E、电源:UPS F、网络拓朴结构 G、用于编制组态软件的专用语言 三、调试过程 DCS的调试主要包括DCS的硬件调试、DCS的软件调试与DCS 的系统调试。 DCS的硬件调试: A、对DCS的接地装置进行检查,瞧就是否符合设计要求,并测量其接地电阻,瞧就是否满足规范的要求(≤4Ω)。 B、依据施工与DCS原理图对盘、柜、站间的接线逐一进行检查,确认其正确性。 C、对辅助机柜内的安全栅、继电器、转换单元进行调校检查。 D、对DCS的供电装置、包括交流供电,直流输出,UPS等进 行检查测试,用数字万用表准确测量各种电压值。 E、通电检查机柜内的通风风扇,由于采用的就是正压冷却,故 应检查过滤网进、出风口的风量情况。 F、对机柜内的插卡进行通电检查,主要依据其单元插卡上的 指示灯的状态判断插卡的好坏。 G、对DCS硬件的综合检查,主要就是通过操作站上的屏幕显示,利用DCS的测试及自诊断功能,检查所有硬件单元工作就是否正

关于中国长江三峡工程的报告

关于中国长江三峡工程的报告 三峡水利枢纽的坝址在湖北省宜昌市上游40公里处,由拦江大坝、水电站和通航建筑物等三部分组成。大坝为混凝土重力坝,坝顶高程185米,正常蓄水位175米;水电站为坝后式,共装机26台,单机容量70万千瓦,总装机容量1820万千瓦,年平均发电量847亿千瓦时;通航建筑物由升船机和双线五级船闸组成。 在发电方面,三峡水电站将是目前世界上规模最大的水电站。其年发电量相当于目前全国总电量的 1/10,相当于 7座 240万千瓦的火电站和一个年产5 000万吨原煤的巨型煤矿及相应的铁路运煤能力。 在航运方面,可从根本上改善宜昌到重庆660公里川江航道的航运条件。工程建成后,险滩淹没,航深增大,航道加宽,万吨级船队可直达重庆。航道单向年通过能力将从目前的1000万吨增加到5 000万吨,运输成本可降低35%左右。 1992年七届人大五次会议通过了《关于兴建长江三峡工程决议》。会议批准将兴建长江三峡工程列人国民经济和社会发展十年规划,由国务院根据国民经济发展的实际情况和国家财力、物力的可能,选择适当时机组织实施。决议同时要求,对已发现的问题要继续研究,妥善解决。 当中的影响要素是不行无视的,三峡工程的兴修,次要障碍的要素是文物奇迹的维护、生态维护以及大范围的移民。三峡一带曾经被证明,埋藏着数目十分宏大的文物,许多都是极端贵重并且是如今为止没有发明过的文物。但三峡工程开工以离开蓄水这段工夫,基本不行能有充足的工夫把这些贵重的文物发掘出来。据报道,真正发掘出来的文物只占全部总数的非常之一,也便是说有百分之九十的贵重文物被埋江底了。这是很令人酸心的事变。另有一些是在三峡沿江的胜景奇迹如张飞庙等都不得不吞没江水当中。这是对中国汗青文明方面的大毁坏。 三峡工程的建设给环境带来影响。①上游水位抬升,使得长江沿岸大面积陆地被淹,一些物种将不复存在;下游水位降低,水流量减少,使得下游气候也将出现变化。②工程建成后长江上游水流速度相对减缓,上游泥沙淤积及水土流失问题严重,泥沙对三峡大坝也形成了一定的威胁。③由于人为的对自然环境的改

资产管理系统测试总结报告

目录 1 引言 (2) 1.1 编写目的 (2) 1.2 项目背景 (2) 2 测试参考文档 (2) 3 项目组成员 (2) 4 测试设计介绍 (3) 4.1 测试用例设计方法 (3) 4.2 测试环境与配置 (4) 4.3 测试方法 (4) 5 测试进度 (5) 5.1 测试进度回顾 (5) 5.2 功能测试回顾 (7) 5.3 性能测试回顾 .............................................. 错误! 未定义书签。 6 ?用例汇总 (7) 6.1 Web 端用例汇总 (7) 6.2 移动端用例汇总 (8) 7 Bug 汇总 (8) 7.1 Web 端Bug 汇总 (8) 7.2 移动端Bug 汇总 (9) 8测试结论 (10) 8.1 整体测试情况总结 (10) 8.1.1 功能测试情况总结 (10) 8.1.2 性能测试情况总结.................................... 错误!未定义书签。 8.2测试过程中遇到的问题和解决方法 (10) 8.3被测系统质量总结 (10) 8.4个人收获 (10) 8.5团队收获 (10)

1引言 1.1编写目的 编写测试总结报告主要有一下几个目的 1. 通过对测试结果的分析,得到对软件质量的评估 2. 评估测试执行和测试策略是否符合 3. 分析系统存在的缺陷,得到修复和预防bug建议 1.2项目背景 本项目的目标是建立符合一般企业实际管理需求的资产管理系统,对企业的 资产信息进行精确的维护,有效服务,从而减轻资产管理部门从事低层次信息处理和分析的负担,解放管理员的“双手大脑”,提高工作质量和效率。 2测试参考文档 1. 资产管理系统需求说明书 2. 资产管理系统测试方案模板 3. 资产管理系统测试用例模板 4. 资产管理系统bug缺陷报告清单模板 5. 资产管理系统测试总结报告模板 3项目组成员

三峡工程项目管理

三峡工程项目管理案例分析 李晓倩 财管1251 2220120928 一.项目简介 三峡工程全称为长江三峡水利枢纽工程,是当今世界上最大的水利枢纽工程。三峡工程位于长江三峡之一的西陵峡的中段,坝址在三峡之珠——湖北省副省域中心城市宜昌市的三斗坪,。整个工程包括一座混凝重力式大坝,泄水闸,一座堤后式水电站,一座永久性通航船闸和一架升船机。三峡工程是一个具有防洪、发电、航运等综合效益的巨型水利枢纽工程。枢纽主要由大坝、水电站厂房、通航建筑物三部分组成。 二.项目时间管理 1.总规划:根据审定的三峡工程初步设计报告,三峡工程建设总工期定为17年,工程分三个阶段实施。 第一阶段工程工期为5年(1993年~1997年)。 第二阶段工程工期6年(1998年~2003年)。 第三阶段工程工期6年(2004年~2009年)。 主要控制目标是:2009年年底全部机组发电和三峡枢纽工程完建。 2.管理措施 (1)统一进度计划编制办法 业主根据合同要求制订统一的工程进度计划编制办法,在办法里对工程进度计划编制的原则、内容、编写格式、表达方式、进度计划提交、更新的时间及工程进度计划编制使用的软件等作出统一规定,通过监理转发给各施工承包商,照此执行。 (2)统一进度计划内容要求 三峡工程进度计划内容主要有两部分,对上一工程进度计划执行情况进行总结并且对下一步进度计划说明。 (3)统一软件、统一格式 为便于进度计划网络编制主体间的传递、汇总、协调及修改,对工程进度计划网络编制使用的软件进行了统一以实现进度计划的汇总、协调和平衡。 三.项目成本管理 1. 事前控制:制定切实可行的成本计划,同时组织好职工的培训。 2.事中控制 (1)材料费用控制 (2)机械设备使用费控制 (3)建立项目成本审核签证制度,控制成本费用支出 3. 事后控制 事后控制主要是对照合同结算价情况,将实际成本和目标成本之间的差距加以分析,以便进一步挖掘潜力落实成本责任制,兑现项目承包经济责任。

相关文档