文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆防火封堵施工标准11.3

电缆防火封堵施工标准11.3

电缆防火封堵施工标准11.3
电缆防火封堵施工标准11.3

防火封堵施工方案

电缆防火封堵 施工组织方案 1、编制依据及施工规范 1.1 编制依据 根据招标文件和施工规范。 1.2施工规范。 GA 161—1997 《防火封堵材料的性能要求和试验方法》 (TD-DL92-3001) 《电缆防火阻燃通用设计》 GA161 《电缆防火涂料通用技术条件》 DLGJ154-2000 《电缆防火措施设计和施工验收标准》 DL5027 《电力设备典型消防规程》 GB50168—92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 SDJ278 《水利水电工程设计防火规范》 2、施工组织机构设置 该工程将实施项目法施工,建立一个合理的、精干的、高效率项目部、全面履行合同、对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制等五大职能,协调内外部及人员间关系,发挥各项业务职能的能动作用,满足现场的施工准备、作业计划、生产调度、技术管理、质量控制、安全施工、工程测量、劳务、物资、机具、成本校算、计量试验、生活、文明施工等需要,对本工程的质量、安全文明施工、工期、成本、服务全面负责,确保各项管理目标的完全实现。 项目部人员由经验丰富、服务态度好、责任心强、勤奋实干的工程技术人员和管理干部组成,作业层由我单位劳务部门选择素质高、曾施工过类似工程的专业队伍施工。 组织机构图如下:

2.1该工程由项目经理、施工经理在现场负责,抓好质量和工期,同时与业主/监理、 设计方建立联络,随时汇报工程进度、质量和配合监造、检查。 2.2该工程由项目经理全面负责,负责材料生产、检验、发放和现场管理。 2.3工程必须由熟练工人施工,并由有经验的专家现场指导。 2.4准备的施工机械、工具、检测仪器 序 号机械或设备名称 规格 型号 数量 国别 产地 制造 年份 额定功率 (KW) 生产能 力 备 注 1 冲击钻W- 2 10 中国新乡 1.5 100% 2 切割机JY-1 10中国新乡 1.5 100% 3 安全帽30顶100% 4 灭火器5只100% 5 工作服40套100% 6 直尺10把100% 7防护眼镜30副100% 8 油漆刷50把100% 9 灰刀50把100% 10 灰斗30个 100%

电缆防火封堵施工设计工艺设计

电缆防火封堵施工方案 1适用围 电缆防火封堵施工(电缆桥架、电缆井道) 2施工流程 电缆防火墙 端子箱内封堵 3工艺流程说明及主要质量控制要点3.1施工准备 (1) 材料准备:统计安装位置、安装方式,确定所需的有机堵料、无 机堵料、耐火隔板、防火包及具有相应耐火等级的安装附件的数量, 进行材料的准备工作;材料到货后进行外观检查,有机堵料不氧化、 软硬度适度;无机堵料不结块、无杂质;防火隔板平整光洁、厚度均 匀。 (2) 技术准备:核对施工图,确认各类的封堵方式符合设计及规要求;防火封堵材料中心提供的合格检测报告,并通过省级以上消防主管部门鉴定,并

取得消防产品登记备案证书。 (3) 人员组织:技术人员,安全、质量负责人、施工人员。 (4) 机具准备:加热设备;小型手持式切割机;支架、防火材料等安装所需的工器具等。 3. 2防火墙 (1) 户外电缆沟的隔断采用防火墙。对于阻燃电缆,在电缆沟每隔80~100m处设置一个隔断;对于非阻燃电缆,宜每隔60m设置一个隔断,一般设置在临近电缆沟交叉处。电缆通过电缆沟进入保护 室、开关室等建筑物时,米用防火墙进行隔断。 (2) 防火墙安装方式:两侧米用标准厚度的防火隔板封隔、中间米用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌,其厚度根据产品的性能而定(一般不小于250mm)。 (3) 防火墙的电缆周围必须采用不得小于20mm的有机堵料进行包 裹。 (4) 防火墙顶部用有机堵料填平整,并加盖防火隔板:底部必须留有两个排水孔洞,排水孔洞处可利用砖块砌筑。 (5) 防火墙必须采用热镀锌角钢做支架进行固定。 (6) 防火墙两侧的电缆周围利用有机堵料进行密实的分隔包裹,其两侧厚度大于防火墙表层的20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。 (7) 沟底、防火隔板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵,厚度大于防火墙表层的10mm,宽度不得小于20mm,呈几何图形,面层平整。 (8) 防火墙上部的电缆盖上应涂刷红色的明显标记。 3. 3竖井 (1) 电缆竖井处的防火封堵一般采用角钢或槽钢托架进行加固,确保

电缆防火封堵施工标准

电缆防火封堵施工标准 1.总则 1.1为确保公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人生和财产安全,制订本标准。 1.2本标准适用于公司生产场所和设施,所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。电缆防火封堵施工是按照“安全可靠、经济适用”的原则制定的电缆防火封堵施工方案。总的要求有利于变电站的运行、维护。施工后能避免或减少火灾事故发生,一旦发生火灾亦能有效的遏制事故范围扩大,最大限度的降低事故损失,同时改善运行环境,有利于安全文明生产。 1.4本标准参照 《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB 50229-2006 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 《电缆防火措施和施工验收规范》DLGJ154-2000 《电力设备典型消防规程》DL 5027-93 《水利水电工程设计防火规范》SDJ 278-90 《国家电网公司电力安全工作规程》 (发电厂和变电所电气部分)国家电网安监[2005]83号 《电力系统电缆防火指南》 2.一般规定 2.1从事电缆防火封堵设计、施工单位,必须有相应的设计、施工资质。

2.2现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。 3.电缆封堵部位 3.1电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处,工作井中电缆管孔等。 3.2电缆竖井与其它电缆构筑物连通处,穿楼板处以及较长电缆竖井每隔7米处。 3.3室外端子箱、电源箱、控制箱等电缆保护管端部。 3.4至控制室或配电装置的沟道入口处。 3.5公用主沟道的分支处,多段配电装置对应的沟道适当分段处。3.6长距离每隔约20m处或通风区段处。 4.材料选择 4.1封堵材料包括有机堵料、无机堵料、耐火隔板、防火涂料、防火包带、阻火包、难燃型电缆桥架及防火水泥等。 4.2电缆防火封堵材料,属于强制性检验的必须经过国家防火建筑材料质量监督检验测试中心的检测,并提供合格检测文件,材料质量符合质保书要求。 4.3 防火封堵材料的使用须符合下列要求: 4.3.1防火封堵材料的使用,对电缆不得有腐蚀及损害。 4.3.2阻燃性材料应符合现行国家标准《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA161中的有关规定。 4.3.3用于阻止燃烧的材料产品,应按等效工程使用条件的燃烧试验满足有效的自熄性。 4.3.4 用于耐火防护的材料产品,应按等效工程使用条件的燃烧试验满足耐火极

电缆沟防火方案

中石化股份天津分公司热电部检维修标准文件编号:R D-G L6/2011/ 设备检修施工方案项目名称:热电部三期电缆沟及变电站防火施工方案 项目编号: 乙方:河南防腐甲方:中石化 企业集团天津分公 有限公司司热电部编制:安俊锋 汇编: 初审:审核: 审核: 批准:批准: 二〇一一年六月七日

目录 一、编制依据及执行标准 二、工程概况 三、施工部署 四、电缆防火施工说明 五、工程施工方案 六、施工电缆防火阻燃措施 七、确保工程质量的措施 八、安全措施 九、文明施工措施 十、危害分析(JHA)记录表

一、编制依据及执行标准 《电力建设施工及验收技术规范》 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 《电力电缆运行规程》 《电力设备典型消防规程》 二、工程概况 中石化股份天津分公司热电部三期电缆沟处在地下水位以下1.5~3米,由于地下水高,且汛期马上就要到来,电缆沟内严重漏水现象将更为严重,经现场勘察发现多处渗水及涌水,容易造成漏电失火的危险,严重威胁生产安全及人身安全。因此必须下大力度进行防火治理为安全生产消除隐患。本次施工在地下电缆沟内及35Kv、110Kv、220Kv主变电室地下作业,现场工作面狭小,光照不足,工具材料运输不便,通讯、通风条件都受到一定限制,所以本次施工有相当大的困难和危险性。 三、施工部署 1、总体目标 质量目标:创优良工程。 工期目标:满足甲方施工网络总体进度要求,或按发包方通知日期开工,按规定竣工日期竣工,满足施工进度要求。并争取提前完工。 安全目标:完善防护设施,消除事故隐患;杜绝机械,设备,高空坠落,触电伤害事故;杜绝火灾;杜绝交通事故发生。各类伤亡事故率为零。 2、施工准备 2.1 生产准备框架图

防火封堵方案()

电缆桥架防火封堵施工方案 —、工程概况 本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规范、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GBJ50016—2006《建筑设计防火规范》 GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》 DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 CECS154—2003《建筑防火封堵应用技术规程》 三、施工准备 1.材料准备 本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WXY—I 阻火包, WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。 2.电缆防火封堵材料进场施工前,提供防火封堵材料的基本数据和文件----消防产品型式认可证书,检验报告,工程材料说明书,产品合格证书,产品出厂检验报告,材料报验表等,需当地消防部门的认可要进行认可。 3.主要施工工具 手提切割机、电锤、扳手、扫把 四、施工方法 电缆桥架竖井防火封堵的施工方法:

1、根据桥架大小把无机防火隔板切割成需要的尺寸,用膨胀螺栓固定在楼板底部。该尺寸为:比桥架洞口每边大10cm~20 cm,即(桥架宽度+20cm)×(桥架厚度+10cm). 2、把阻火包整理平整,似砌砖似地交叉堆砌在无机防火隔板上。 3、再用无机防火泥覆盖封堵在阻火包(粒状岩棉蛭石)上,要求高出楼板表面并做成规则状。 如图所示: 电缆桥架穿墙孔洞防火封堵的施工方法: 1.将桥架穿墙洞口四周修整方正,保证桥架四周有50mm缝隙,并将洞口垃圾清理干净。 2.把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞内。要求封堵密实,以对侧不见光为准。 3.阻火包(粒状岩棉蛭石)封堵完后,两侧用无机防火隔板进行夹封,用膨胀螺栓固定在墙体上,电缆桥架穿墙处和无机防火隔板

电缆防火封堵技术标准

ICS 点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号Q/ 企业标准 Q/XXX XXXXX—XXXX 电缆防火封堵技术标准 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 文稿版次选择 (本稿完成日期:) XXXX - XX - XX发布XXXX - XX - XX实施

目次 前言.......................................................................................................................................................II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 内容与规范 (3) 5 电缆防火隔离措施 (4) 6 电缆防火阻燃措施 (5) 7 阻火墙的设置规范 (7) 8 电缆竖井防火阻燃的技术要求 (8) 9 电缆防火涂料及电缆阻燃包带的技术要求 (9)

前言 本标准是为规范**光伏电站电缆防火阻燃工作而制定的。 制定本标准的目的是使规范**光伏电站检修管理工作制度化、规范化、科学化,提高设备可靠运行和管理工作水平。 本标准由**有限责任公司提出。 本标准**有限责任公司光伏电站生产运营标准化建设工作组负责起草。 本标准编写人: 本标准初审人: 本标准审核人: 本标准批准人: 本标准由**有限责任公司**部归口并负责解释。

电缆防火封堵技术标准 1 范围 本标准规定了**光伏电站电缆防火阻燃工作的设计、施工及验收标准。 本标准适用于**光伏电站电缆防火封堵工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改版)适用于本文件。 DL 5027-93 电力设备典型消防规程 GB 50229-96 火力发电厂与变电所设计防火规范 CECS 154:2003 建筑防火封堵应用技术规程 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 3.1 防火封堵 是指采用防火封堵材料对空开口、贯穿孔口、建筑缝隙进行密封或填塞,使其在规定的耐火时间内与相应的构件协同工作,以阻止热量、火焰和烟气蔓延扩散的一种技术措施。 3.2 防火封堵材料

变电站电缆防火封堵施工方案及安全措施

变电站电缆防火封堵 施工方案及安全措施 为了完善电缆防火阻燃措施,避免减少因电缆着火引起的恶性事故,以保证企业的正常生产。根据本公司多年的施工经验 ,本着采用新型防火材料在设计中的经济性、合理性且施工方便的原则结合《电缆防火阻燃通用设计》(TD-DL92-3001)的基础上,采取以下措施进行施工。 一、编制依据: 1.GB50217-94电力工程电缆设计规范 2.GB50229-96火力发电厂与变电所设计防火规范 3.GB50058-1992爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 4.GB/T2951-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 5.GB/T2952-1989电缆外护层 6. GB/T3048-1994电缆性能试验方法 7. GB/T3956-1997电缆的导体 8.GB 5023-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 9.GB 6995.1-1986电缆电压识别标志 第1部分:一般规定

10.GB 6995.3-1986电缆电压识别标志 第3部分:电线电压识别标志 11.GB 9330-1988 塑料绝缘控制电缆 12.GB/T12666.5-1990电线电缆燃烧试验方法 第6部分:电线电缆耐火特性试验方法 13.GB12706-1991额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 14. GB/T17651.2-1998电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分:试验步骤和要求 15.GB132-1996材料产烟毒性分级 二、施工组织机构设置: 为了加强该工程的组织管理,达到质量目标,使工程按期优质完成,为业主提供满意的服务,我公司拟成立现场项目经理部。 因该工程工期短,施工要求质量高,施工条件又较为苛刻。由项目经理部负责全权处理本工程的施工、组织设计、安检、质检等系列工作。 如工程合同签订后,应由项目部组织编写质量计划、安全管理体

防火封堵施工工艺方案

防火封堵施工工艺方案 1、施工工艺 1.1 PZ防火包施工工序 1.1.1施工工序框图 1.1.2施工工艺及注意事项 根据现场施工设施规格,合理选用防火包尺寸,做到密封严紧,搭接平整,横平竖直,外观整洁。无短缺和凸出现象。防火措施符合设计要求,施工质量合格。 1.2防火堵料施工工艺 1.1.1施工工序框图

1.1.2施工工艺及注意事项 防火堵料施工,必须保证底面干燥,无油腊灰尘,并少有一定的粗糙度,才能使防火胶泥与表面结合牢固,性能更佳。外观要求,堵料线条一致,密实牢固,转弯统一,高度一致,保证无流淌、无毛边,色泽一致,达到外观亮丽、规范。防火措施符合设计要求,施工质量合格。 1.3防火板施工工艺:主要是防火门的修复使用。 1.2.1施工工序框图 1.2.2施工工艺及注意事项:

防火板设置,要根据施工现场洞口大小,认真放样、下料,由两块拼制而成,边角用30×30×3角钢加固,用Φ5个膨胀螺栓固定,形成一个整体防火设施,而且拆装方便,两块拼缝用防火胶泥封堵,或沿缝搭接要求,每300-500之间打一个膨胀螺栓,面积超过1m2中间逆搭接缝加30×30×3支撑角钢一根,标准是检修时可撑受80-100kg而不变型。外观要求平整、缝直、边齐、无包边、漏缝空洞现象,整齐大方、规范亮丽,防火措施符合施工要求,施工质量合格。 1.4防火包施工 1.3.1防火包性能 防火包形状枕头状,内部填充无机物纤维,水的扩胀成分,以及特殊耐热漆加剂,外部由玻璃纤维纺织物包装而成,主要应用在电缆桥架上或管线穿越墙体或楼板贯穿孔洞封堵,阻止电缆着火后向邻空蔓延,用防火包构成的封堵层,耐火极限可达3个不时以上。 防火包的阻火机理是:当防火包遇热膨胀时,先封住防火包间的小空隙,再封住墙体与电缆间的缝隙,膨胀作用的结果会使封墙密度倍增强,从而阻止火焰穿透封墙。 防火包耐潮湿,在任何天气,气温、环境条件下,都能保持其特性不变,经久耐用,防火包安装和拆除都很容易,使用方便,并可重复使用。 1.3.2防火包的安装 使用防火包封堵电缆穿墙的孔洞,设置电缆隧道及电缆沟的阻火墙,首先将防火包放平,使袋内填充材料分布均匀,然后像砌砖一样将防火包交错地嵌入到桥架与桥架,桥架与孔壁间的空隙中去,并应做到填充密实,施工表面要平整、洁净、美观,电缆不得有裸露部位,封堵大孔洞时应选用大型防火包,以提高工效,封堵狭窄孔洞时应选用小型防火包,同时也可根据后封堵部位的情况,将防火包卷起来使

防火封堵施工方案

防火封堵施工方案 江西**实业有限公司 年月日

目录 1.编制依据及引用标准 2.工程概况及施工范围 3.施工作业人员配备与人员资格及职责分工 4.施工所需机械装备及工具器具量具、安全防护用品配备 5.施工条件及施工前准备工作准备 6.作业程序、方法及要求 7.质量控制及质量验收 8.安全、文明施工及环境管理要求和措施 9.危险/危害因素及控制措施一览表

1、编制依据及引用标准 1.1设计院图纸 1.1.1《D1218电缆防火措施》 1.1.2《K0607热控电缆防火施工图》 1.2《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.5-2002 1.3《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 1.4《中华人民共和国工程建设标准建设强制性条文》第三篇电气、输变电工程(2006年版) 2、工程概况及施工范围 2.1工程概况: 电缆防火阻燃是水力发电机组防止电缆起火,阻止电缆起火蔓燃的一项最主要措施,电缆防火阻燃也是工程建设强制性条文中很重要的一项条文。电缆防火阻燃是一种直接关系到水力发电机组安全、稳定、可靠运行的一项很重要措施。 2.2 施工范围 全厂电缆防火 3、施工作业人员配备与人员资格及职责分工 3.1本施工项目配备施工班长1名;技术员1名,作业2-8名。 3.2施工班长是本施工项目的主要负责人,必须熟悉电缆防火阻燃的施工工流程、施工内容、施工验收规程规范,以及施工安全注意事项。

3.3主作业或作业人员在班长的安排下进行具体的施工任务。 3.4主作业或作业人员在班长的安排下进具体的施工任务。 4、施工所需机械装备及工器具量具、安全防护用品配备 5、施工条件及施工前准备工作准备 5.1电缆防火施工前应进行工序交接,确认电缆防火施工区域内的电缆敷设基本完成,各类屏、柜、盘、台、箱内电缆接线工作已完成后方可施工。 5.2防火施工前,施工人员应熟悉电缆防火设计施工图,明确掌握各部分电缆防火设计施工的区域、设计要求。 5.3施工人员施工前应对防火材料进行检查,熟悉电缆防火材料的特性及使用方法。 5.4厂用受电后,进入配电室和已带电盘柜内施工,必须先开好工作票,施工时设立监护人。 5.5施工工机具、材料已准备就位。 6、作业程序、方法及要求 6.1施工作业程序流程图:

《电缆防火封堵标准》及条文说明

Q/GDW 电缆防火封堵标准 江苏省电力公司发布

Q/GDW-10-J266-2010 目次 前言...............................................................................II 1范围. (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4电缆防火封堵设计 (2) 5电缆防火封堵施工 (6) 6电缆防火封堵工程的验收 (8) 7电缆防火封堵的维护管理 (10) 附录A(规范性附录)各类电缆防火封堵组件形式图例 (11) 条文说明 (21) I

Q/GDW-10-J266-2010 II 前言 为规范公司生产、办公场所和设施电缆防火封堵的材料、设计、施工、验收和维护管理,避免或减 少电缆火灾事故的发生,一旦发生火灾亦能有效地遏制因电缆延燃而扩大事故范围,做到安全、经济、适用,结合公司特点和技术要求,在《江苏省电力公司电缆防火封堵标准》(2000年版)基础上结合新的消防法律法规、国家技术标准进行修订。 本标准自实施之日起,原《江苏省电力公司电缆防火封堵标准》(Q/GDW-10-J266-2000,苏电保〔2000〕822号)同时废止。 本标准的编写格式和规则符合GB/T1.1《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》及DL/T 600-2001《电力行业标准编写基本规定》的要求。 本标准的附录A为资料性附录。 本标准由江苏省电力公司安全监察部提出并解释。 本标准由江苏省电力公司生产技术部归口。 本标准起草单位:江苏省电力公司安全监察部、南京供电公司、苏州供电公司、徐州供电公司、江苏省电力设计院。 本标准主要起草人:严志权、郑金平、郭鹏宇、周法兴、张军宁、周宪斌、施文勇。

各种防火封堵材料的施工工艺

一、阻火包的施工工艺 1、施工前将封堵工作面清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物,按电缆顺序梳理整齐。 2.将阻火密封包整齐排列叠放至贯穿孔洞的电缆周围,压实后依次码放。对电缆贯穿孔洞的封堵要求为封严、封全、不留缝隙,用眼睛观不透光为止。 3.穿越楼层或设备的贯穿孔洞,应先将钢架或钢网固定在孔洞下端,刷阻火涂料,密封包码放厚度不得少于24厘米,上部可根据现场要求加盖板或其它防火装饰物(不得采用木板或其它易燃物作为支架 或盖板)。 4.机房配电柜、控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严,封堵周边应大于设备底座周边24厘米。电缆在地板下转弯处或分线处,封堵体积应不小于24厘米×24厘米×24厘米。 施工注意事项: 1.阻火密封包的使用码放厚度(h)标准:h≥240mm耐火达到一级(≥180min);240mm≤h≤200mm耐火达到二级(≥120min);h≥120mm 耐火达到三级(≥60min) 2.阻火密封包与电缆之间间隙,不得大于0.5厘米。 3.如阻火密封包着雨水后,应在干燥处阴干,不得在高温下烘烤。4.阻火密封包应在阴凉、干燥处保存,贮存环境温度小于100℃。·电缆穿墙孔洞 1.施工前将封堵工作而清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物; 按电缆顺序梳理整齐。 2.阻火密封包码放完后,应在两侧扣5-8mm防火板,防火板内侧 应与电缆1cm以上距离, 3.封堵厚度不得小于24cm。 ①电缆②阻火密封包③防火板④固定螺栓 电缆穿楼层孔洞 1.电缆贯穿楼层孔洞时,将电缆与钢挂架固定,防止电缆烧断下沉。

2.孔洞封堵的底部用5-8mm防火板固定,上部用非硬化堵料将表面1cm封面抹平。 3.楼板较薄时,应适当加高防水台高度以确保耐火等组。 ①电缆④固定螺栓 ②钢板⑤非硬化堵料 ③阻火密封包⑥防水台 ·配电柜进出电缆封堵 1.施工前将配电柜内外工作面清理干净,按电缆进出顺序将电缆排列,在配电柜与电缆沟或地板下 部空间应封堵严密,使其之间不留空隙。 2.封堵剖面外沿应大于配电柜进出线孔洞24cm或与周边隔墙紧密结合。电缆在配电柜两侧进出线, 应在进出线处安装阻火盘,以防止火焰由上部进入盘内如图⑤。 ①电缆③阻火密封包⑤阻火盘 ②楼板④配电柜 ·电缆桥架贯穿楼层孔洞 1.桥架贯穿楼层时,应注意电缆与桥架之间要用防火堵料隔开,确保电缆与桥架之间形成1cm距离。2.电缆桥架应与墙体保持不小于5cm的间距,小于5cm的应扩大至5cm以上,内部、外部同时封堵形成一体,桥架外部封堵厚度可与楼板一致,桥架内部应保证不小于24cm。 3.封堵完成后,桥架下端用5-8mm防火板封口。 ①防火板③阻火密封包⑤电缆桥架 ②固定螺丝④电缆 ·电缆桥架穿墙孔洞 1.电缆桥架穿墙的封堵方法与1-1-1相同,如果电缆直径大于2cm时,在封堵前应在封堵部位向双方向涂刷各1.5延长米的电缆涂料,然后再进行封堵。 2.防火板内沿达应与桥架保持1cm距离。 ①防火板④电缆 ②电缆桥架⑤固定螺丝 ③阻火密封包 ·配电室进出电缆封堵

电缆沟防火封堵施工方案word版本

电缆沟防火封堵施工方案 一.项目名称: 二.封堵区域:各变电所内电气柜.电缆夹层.电缆隧道以及管线进出口 封堵。 三.参照标准: (1)GB50229-96《火力发电厂与变电所设计防火规范》 (2)GB50217-94《电力工程电缆设计规范》 (3)DLGJ154-2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 (4)CECS154:2003《建筑防火封堵应用技术规程》 (5)GA161-1997 《防火封堵材料性能要求和试验方法》 四.标准实施方案: (1)电缆竖井防火封堵施工方法: 封堵处用上下2张防火板FB-1封堵,并在其上开好电缆孔,板与竖井之间采用弹性防火密封胶FS-E封边,板与电缆之前采用膨胀型防火密封胶FS-I封堵。在孔洞处两侧电缆上涂刷电缆防火涂料FP-C,长度300mm,以防沿电缆引起延燃,干涂层厚度1mm。当竖高度小于3米时,在竖井中部封堵;当竖井高度小于6米大于3米时,在竖井的上下两端进行封堵;当高度大于6米时,应每隔5米进行一次封堵。竖井穿楼板时应先在穿楼板处进行封堵。竖井的封堵最关键,最严格,必须密实无空隙。 (2)电缆穿管敷设防火封堵施工方法:

对穿管敷设的电缆,应在管头处用膨胀型防火密封胶FS-I进行封堵,形成大于20mm厚的封堵层。 (3)电缆桥架穿墙孔洞封堵施工方法: 3.1 根据需封堵孔洞的大小估算出防火灰泥FC-1的使用量,然后根据厂家提供的产品说明按比例将水加入灰泥粉中搅匀后立即使用。此时应注意产品在混合后应在允许施工时间内封堵完毕,超过此时间使可能固化,固化后可能不能再用。 3.2 搅拌后的糊状防火灰泥的施工方法与水泥沙浆的施工情况相同。封堵时为施工方便,可先将其制成大小合适的块再使用。 3.3 在孔洞处用矿棉封堵密实的矿棉两侧以膨胀型防火密封胶FS-I 封闭抹平,厚度20mm。施工完成后矿棉和密封胶总厚度与灰泥厚度相同。 (4)电缆隧道或电缆沟阻火墙施工要求: 4.1 封堵前应该清洁孔洞,应无灰尘及油腻,并且可以以水湿润表面。 4.2 混合搅拌防火灰泥FC-1,灰泥与水的体积比为3:1。 4.3 在电缆托盘高度范围内预留孔洞,以便填充矿板及膨胀防火密封FS-I。 4.4 支模,砌填防火灰泥。 4.5 在防火灰泥固化后,孔洞中间密实填充矿棉至所需厚度,两侧再填充膨胀型防火密封胶FS-I各20mm,抹平表面。 (5)电缆防火涂料FP-C的施工; 5.1 紧靠阻火墙两侧不少于0.8m区段内的所有电缆,以及有中间接

电缆防火设计施工与验收标准

电缆防火设计、施工和验收标准 范围 总则 电缆防火设计与施工 电缆防火材料施工要求 其他规定 电缆防火措施施工验收 引用标准 本标准中术语 附:各种类型防火封堵施工图及其施工工艺说明 一.范围 本标准规定了电缆敷设工程的防火措施和对设计、制造、施工安装的基本要求。 本标准适应与工程建设中,防止因电缆着火延燃造成火灾事故扩大,而采取的各种类别的防护措施。 二.总则 1.为使电缆防火措施的设计、施工作到安全可靠、经济适应、符合国情、便于施工和运行维护,特制订标准。 2.本标准适用于新建、扩建、老厂改造工程的电缆敷设中防止

电缆着火延燃的设计、施工验收。 3.电缆防火设计与施工验收,除应遵守本标准外,尚应符合国家级电力行业有关标准、规程、规范。 4.本标准所指电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 电缆防火设计与施工 (一)一般规定 在电缆敷设设计时,防止因电缆短路或外界火源造成电缆引燃,沿电缆延燃而使火灾事故扩大,应对电缆、电缆构筑物采取有效的防火封堵分隔措施。常见的须防火封堵的部位如下: 1.对电缆易着火的部接头部位、电缆通过高温、易爆、易燃、危险品仓库、油箱、油管道、热管道。 2.发电厂与变电控制中心、重要车间、电缆通道进出口。 3.电缆在架空桥架内敷设、架空桥架通过高温、易燃、易爆有害气体的地段。 4.火电厂主厂房及辅助厂房通向外部的所有接口。 5.火电厂锅炉房及气轮发电机房。 6.火电厂发电机室内外接口处。 7.火电厂高低压厂用配电室、单元集控室、直流室、电子计算机室、电子设备室的通道及电缆进入盘、柜、屏、台、箱等的孔洞。

8.火电厂锅炉房磨煤机附近、煤仓间的皮带层、制粉系统的泄压阀。 9.电缆竖井在零米层与隧道的借口、及穿过各层楼板的竖井口。 10.电缆隧道与沟道的接口处。 11.电缆隧道公用主沟道的分支处。 12.电缆隧道多段配电装置对应的沟道适当分段处。 13.电缆穿墙处 14.电缆沟及电缆沟的接口处。 15.主控室、网孔室、继电器室、通讯楼电缆出入口。 16.屋内配电装置的电缆出入口、进入设备的洞、口。 17.火电厂输煤配电室、碎煤机室、输煤线桥、电处尘配电室、脱硫装置等电缆出入后处。 18.厂区电缆隧(沟)道、架空电缆桥架直线段每隔40-60m为一个防火分隔点。 19.厂区大型排管的大人孔井的管口。 20.厂区电缆构筑物的高压电缆中间接头和终端口。 21.易燃、易爆区域的电缆应穿管敷设,关口采用防火堵料封堵。 22.重要回路双电源供电的电缆及厂用工作与备用电源堆放在统一层次(桥架)内,应对其中一回路进行耐火分隔。 23.在采用难燃及耐火电缆的工程中,仍应考虑防火措施。 24.电缆大型排管、地下埋管或直埋式电缆,应在电缆排管二端封堵。

防火封堵施工方案

防火封堵工程专项施工方案 ***********有限公司 年月日

目录

一、方案编制依据 1.《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 2.《建筑电气通用图集》92DQ-1~13 3.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 4.防火防堵材料的性能要求和实验方法 GA161-1997 5.电缆防火措施设计和施工验收标准 DLGJ154-2000 6.设计施工图纸 二、工程概述 1.简介 本建筑使用性质为宾馆建筑,主要功能为客房、餐饮、会议及附属配套用房。客房总套数为88套,客房自然间数量为64间,残疾人客房2间,套间数量为21套,总统套房1套,接待人数为178人。总建筑面积10344平方米,建筑地上5层,第五层为坡屋顶建筑计算高度20.39米,建筑屋脊高度23.42米,建筑檐口高度23.42米。 主要封堵范围:含强电电缆、通讯及网络管线、空调系统、给排水管道、电缆桥架、消防管道、水井及电井、电缆沟等处的防火封堵。 2.防火封堵区域 工程包括层地下室,地上5层,其中含强电电缆、通讯及网络管线、空调系统、给排水管道、水平及竖向线槽、母线穿越强电竖井,变配电机房,防火分区隔墙区域的顶板、墙体等的预留洞口或套管需要进行防火封堵,以免由于各种原因造成的火灾通过竖井进行扩散,为建筑及业主造成巨大经济损失。 1. 水平桥架及电缆穿越隔墙的防火封堵:在穿越两个不同的防火防烟分区的桥架及电缆, 在中间分隔墙处要进行防火防堵,而在同一防火防烟分区的桥架及电缆,在穿越隔墙时,不需要进行防火封堵,即如下图: 2. 宾馆的封堵区域:强电间为独立防火分区,垂直方向每层要进行一次封堵,穿出强电 间的桥架需进行防火封堵,同时在从强电井进入公寓屋顶洞口也要进行防火封堵,即如下图:

风电场电缆防火封堵管理制度

编号:SM-ZD-10306 风电场电缆防火封堵管理 制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

风电场电缆防火封堵管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1目的: 为了将电缆的监督工作做的更细,顺利达标、创精品工程,提高施工工艺水平,保障安全生产分工明确、责任到人,避免因电缆问题而导致不必要的电力事故,同时结合二十五项反措要求,就电缆的巡视检查、维护、告警工作做以下规定,特制订本制度。 2适用范围: 本制度适用于风电场电缆防火封堵,确保风电场安全生产。 3引用标准: 《电力设备典型消防规程》 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 《火电施工质量检验及评定标准》(电气篇) 《电力建设安全工作规程》 《电业安全工作规程》

电力生产事故调查规程 4内容 4.1 组织管理 场长:皮华忠 专责人:董菁 成员:张庆、徐晟、笪亚东、夏文荣、曾志平、黄义军等其他成员 4.2专责人的职责: 4.2.1协助场长做好电缆防火管理工作,掌握设备运行情况。 4.2.2制定本单位的防止电缆防火的组织技术措施。 4.2.3督促、执行有关电缆规程,落实电缆防火制度。 4.2.4及时处理运行、安装、试验中发现的电缆设备缺陷,对危及安全运行的重大缺陷应立及向上级部门和有关领导汇报。 4.2.5做好电缆的技术培训工作。 4.2.6负责台帐的建立。 4.3点检员的职责:

电缆防火封堵施工方案

XXXXX变电站 电缆防火封堵技术方案及安全措施 编制人: 王江涛 审核人: 佘旭胜 批准人: 胡江巍 河南蓝天防腐安装有限公司

电缆防火封堵 施工方案 为了完善电缆防火阻燃措施,避免减少因电缆着火引起的恶性事故,以保证企业的正常生产。根据本公司多年的施工经验,本着采用新型防火材料在设计中的经济性、合理性且施工方便的原则结合《电缆防火阻燃通用设计》(TD-DL92-3001)的基础上,采取以下措施进行施工。 一、编制依据: 1.GB50217-2007电力工程电缆设计规范 2.GB50229-2006火力发电厂与变电所设计防火规范 3.GB50058-1992爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 4.GB/T2951-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 5.GB/T2952-1989电缆外护层 6. GB/T3048-1994电缆性能试验方法 7. GB/T3956-1997电缆的导体 8.GB 5023-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 9.GB 6995.1-1986电缆电压识别标志第1部分:一般规定 10.GB 6995.3-1986电缆电压识别标志第3部分:电线电压识别标志 11.GB 9330-1988 塑料绝缘控制电缆 12.GB/T12666.5-1990电线电缆燃烧试验方法第6部分:电线电缆耐火特性试验方法 13.GB12706-1991额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 14. GB/T17651.2-1998电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定第2部分:试验步骤和要求

15.GB132-1996材料产烟毒性分级 二、施工组织机构设置: 为了加强该工程的组织管理,达到质量目标,使工程按期优质完成,为业主提供满意的服务,我公司拟成立现场项目经理部。 因该工程工期短,施工要求质量高,施工条件又较为苛刻。由项目经理部负责全权处理本工程的施工、组织设计、安检、质检等系列工作。 如工程合同签订后,应由项目部组织编写质量计划、安全管理体制、施工组织等,项目部下设五个职能部门,分别:工程技术、工程施工、安检、质检、物资供应等方面的工作。 公司将作为本项目的强大后盾,在全公司范围内协调本工程的施工人员、机具及资金调配、后勤保障等工作。 公司组织管理机构图如下: 1、项目经理职责:

电缆沟防火施工方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 电缆沟防火施工方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共7 页

电缆沟防火施工方案 一、工程概况 本工程为保定110KV变电站电缆防火工程。由于电缆使用多年,常年积水比较严重,存在严重的安全隐患。电缆沟内电缆排放搅乱、电缆交叉、电缆层层叠压,散热不良,人行道不畅。防火装置功能不健全。针对这些问题采取相应整治措施。 二、编制依据 1、《电力工程电缆设计规范》CB50217-94 2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 3、《火电厂与变电所设计防火规范》CB50229-96 4、《电力设备典型消防规程》DL5027-93 5、《发电厂、变电站电缆选择与敷设设计规程》SDJ26-89 6、《电缆防火涂料通用技术条件》GA181-1998 7、《电缆防火堵料通用技术条件》GA161-1997 8、《电力安全手册》 9、《电气装置安装施工及验收规范》 10、《电力建设工程施工及验收规范》 11、《中国消防工程手册(设计、施工、管理)》 三、施工准备 1、准备好施工所需工程材料,并提供经销厂家有关产品的质量检验指标,择优 选用。采购时严格检查原材料规格是否符合施工要求。 2、准备好调料容器及劳动保护用品。 3、对职工进行施工前的安全施工技术教育。 第 2 页共 7 页

四、施工工艺 1、电缆刷防火涂料 采用W60-B膨胀型电缆防火涂料,该涂料的特点是遇火生成均匀致密的海绵状泡沫层,有显著的防火隔燃效果,并且具有较好的防水抗潮,防油耐候性能。该涂料对火灾和减缓火灾有重要作用。施工工艺如下: 1)、电缆清理,清除电缆表面灰尘污垢,并整理电缆。 2)、涂料搅拌,使用前应充分搅拌,将桶内涂料及沉淀物搅拌均匀 3)、涂料稀释,根据需要,用规定量的稀释剂来调整涂料粘度,以便施工。 4)、刷涂涂料,水平敷设的电缆宜沿着电缆的走向均匀涂刷,垂直敷设的电缆宜自上而下进行均匀涂刷,涂刷两层,涂刷间隔不得少于规定时间。 2、电缆支架刷防火涂料 采用W60-A超薄型钢结构防火涂料,这种涂料能起到防火、隔热、耐酸碱、涂层薄、用料少、装饰效果好,减轻钢结构的重量等优点。施工工艺如下: 1)、除锈,采用手工除锈方法进行除锈,达到相应标准。 2)、涂料搅拌,使用前应充分搅拌,将桶内涂料及沉淀物搅拌均匀。 3)、涂料稀释,根据需要,用规定量的稀释剂来调整涂料粘度,以便施工。 4)、刷涂涂料,涂刷时层间应纵横交错,每层要往复进行涂匀为止。涂刷两层,涂刷间隔不得少于规定时间。 3、防火隔板安装 采用WJ型耐火隔热板,主要用于多层电缆敷设时的耐火分隔。施 第 3 页共 7 页

防火封堵方案76875

K座公寓精装修专业分包工程三标段(C1轴至D7轴一层至三层) 防火封堵工程施工方案 编制: 审核: 批准:

目录●1、编制依据 ●2、工程概述 ●3、施工工艺 ●4、施工安排 ●5、粉刷工程施工工艺及措施 ●6、成品保护 ●7、成品保护 ●8、安全文明施工 ●9、质量过程控制管理体系

●1、编制依据 1.1 编制说明 室内防火封堵工程,为保证工程质量特编制此施工方案。 1.2 编制依据 1.2.1 根据GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》要求,电缆、桥架、母线槽、通风管、消防管、空调管、水管在穿越楼板及穿越墙体处,用相当于楼板、墙体耐火等级的不燃材料封堵至无孔隙;要求风管、消防管、水管、空调管、桥架、母线穿过墙体及楼板时形成的孔洞必须严密封堵。 产品生产依据GB23864-2009《防火封堵材料的性能要求和实验方法》之规定。 ●2、工程概述 工程名称:K座公寓精装修专业分包工程三标段(C1轴至D7轴一层至三层) 建设单位:张家口崇礼太舞房地产开发有限公司

监理单位:北京帕克国际工程咨询股份有限公司 施工单位:苏州柯利达装饰股份有限公司 建设地点:河北省张家口市崇礼区四台嘴乡东北部营岔规划区 质量要求:符合现行建设工程质量检验评定规定的合格等级、K 座公寓精装修专业分包工程三标段质量实测实量操作指引要求。 工期要求:工期为149 个日历天,开工日期以甲方书面通知为准,工期需按合同文件的规定作出调整。 对招标文件的实质性承诺:承诺完全响应招标文件关于施工质量、工期、安全文明施工及主要施工技术等的实质性要求,本技术标的内容如与招标文件有出入则以招标文件和招标答疑文件为准。 3、施工工艺 3.1竖井洞口(通风管井、强弱电管井、消防管井、空调管井、 水管管井)一旦发生火灾,高层建设的强、弱电气管井、通风管井、消防管井、空调管井及水管管井是有烟囱效应,不管在哪一层发生火灾,它能上窜下跃迅速蔓延,使火灾事故扩大并使有毒的烟雾通过管井的缝隙渗透到其他楼层,因此必须用达到国家公

防火封堵施工工艺

2017-03 ??????????? 1 ???? ????????? 2 ????Array 3.??????????????? 3.1 ???? (1) ????:??????????????. ?????????,???? ??,?????,?????,????????????????????? ???????????.??????????????.??????? ????????????????,??????,??????????? ???,??????,?????????????????,???????

2017-03 (2) 技术准备:核对施工图 , 确认各类的封堵方式符合设计及规范要求;防火封堵材料 必须具有国家防火建筑材料质量监督检验测试中心提供的合格检测报告,并通过省级以上 消防主管部门鉴定 , 并取得消防产品登记备案证书。 (3) 人员组织:技术人员 , 安全、质量负责人、施工人员。 (4) 机具准备:加热设备;小型手持式切割机;支架、防火材料等安装所需的工器具等。 3.2 防火墙 (1) 户外电缆沟内的隔断采用防火墙。对于阻燃电缆,在电缆沟每隔 80~100m处设置一 个隔断;对于非阻燃电缆,宜每隔60m设置一个隔断 , 一般设置在临近电缆沟交叉处。 电缆通过电缆沟进入保护室、开关室等建筑物时,采用防火墙进行隔断。 (2) 防火墙安装方式:两侧采用10mm以上厚度的防火隔板封隔、中间采用无机堵料、 防火包或耐火砖堆砌 , 其厚度根据产品的性能而定(一般不小于250mm) 。 (3) 防火墙内的电缆周围必须采用不得小于 20mm 的有机堵料进行包裹。 (4) 防火墙顶部用有机堵料填平整,并加盖防火隔板:底部必须留有两个排水孔洞 , 排 水孔洞处可利用砖块砌筑。 (5) 防火墙必须采用热镀锌角钢做支架进行固定。 (6) 防火墙两侧的电缆周围利用有机堵料进行密实的分隔包裹 , 其两侧厚度大于防火 墙表层的20mm, 电缆周围的有机堵料宽度不得小于3Omm, 呈几何图形,面层平整。 (7) 沟底、防火隔板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵 , 厚度大于防火墙表层的 10mm,宽度不得小于20mm, 呈几何图形,面层平整。 (8) 防火墙上部的电缆盖上应涂刷红色的明显标记。 3.3 竖井 (l) 电缆竖井处的防火封堵一般采用角钢或槽钢托架进行加固 , 确保每个小孔洞的规 格小于400mm×400mm 。再用lOmm或2Omm厚的防火板托底封堵,托架和防火板的选用和 托架的密度必须确保整体有足够的强度,能作为人行通道。 (2) 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵 , 电缆周围的有机堵料 厚度不得小于2Omn 3) 然后在防火板上浇铸无机堵料 , 其厚度按照无机堵料的产品性能而定 , 一般在 150~200mm 。 (4) 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹 , 其厚度大于无机堵 料表层的lOmm, 电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形 , 面层平整。 3.4 盘柜

相关文档