砌体技术交底

鲁JJ-0050 0 1 工程名称淄江花园南三区施工单位青岛永富建筑劳务工程有 限公司 交底部位内墙砌筑工艺工法要求工序名称砌体工程 交底提要:墙体砌筑、构造柱及圈梁浇筑、 交底内容: 内墙砌体材料: 1、砌块:600*200*240、600*160*240、600*100*240蒸压加气混凝土、砌块密度级别B06,强度级别为3.5MP。 2、砂浆:采用M5水泥混合砂浆及砂加砌专用薄砌砂浆 3、墙体拉结筋φ6,构造柱、Ф10 4、构造混凝土用C20混凝土,除注明外。 二、主要机具 大铲、刨锛、瓦刀、托线板、线坠、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、笤帚等 三、作业条件 1、弹出的轴线、墙线、门窗洞口线经复合无误后办完预检手续。 2、皮数杆制作完毕,办完预检。 3、加气混凝土砌块龄期应超过28d,方可砌筑。 3、加气混凝土砌块在砌筑前2d将砌块浇水润湿,灰砂砖在砌筑前1d将砌块浇水润湿。 4、大面积施工前先做样板墙,经项目工程、技术、质检及监理验收合格后方可进行大面积施工。 四.操作工艺 1、砌筑的工艺流程: 设置构造柱、过梁(圈梁)、拉结筋→测量放线→排砖撂底→立皮数杆→排列砌块→拉线→找平→砌筑加气混凝土砌块→水、电配合进行管线连接→验收。 1.1砌筑前根据砌筑墙体尺寸加工制作构造柱、过梁拉筋、拉结筋;将楼地面清理干净,洒水润湿。 1.2根据最下皮砖标高拉通线检查,如水平砖缝厚度超过20mm用C15细石砼找平,不得用水泥砂浆找平。 1.3根据墙面尺寸,排砖撂底,要求组砌合理,便于操作。 1.4皮数杆制作:用30*40mm木料制作,皮数杆上要注明砖高、缝高、门窗洞口、预埋块、拉结

基础砌砖技术交底

基础砌砖技术交底 一、材料要求 (一)砖: 品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、产品性能检测报告。进场使用前,应施工时所用砖的产品龄期不应小于28d,强度等级MU15。 (二)砌筑砂浆:使用预拌砂浆 二、主要机具 应备有搅拌机、大铲、刨铸、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 三、作业条件 (一)基础墙砌筑:参见本篇第1章 (二)墙体砌筑: 1完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。 2办完地基、基础工程隐检手续。 3按标高抹好水泥砂浆防潮层。 4弹好轴线、墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。 5按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距以15~20m为宜。 6砂浆由试验室做好试配,准备好砂浆试模(6块为一组)。 四、操作工艺 (一)工艺流程: (1)基础: 1 砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内。 2 应用机械搅拌,搅拌时间不少于2min。水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆搅拌时间不得少于3min,掺用有机塑化剂的砂浆,应为3~5min。 3 同本篇第1章

4 采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应重新确定砂浆的强度等级。对掺用缓凝剂的砂浆,其使用时间可根据具体情况延长。 5 每一楼层(基础按一个楼层)且不超过250砌体中各种类型及强度等级的砂浆,至少应做一组试块(每组6块),如砂浆强度等级或配合比变更时,还应制作试块。每台搅拌机至少应抽检一次。 (四)砖基础砌筑: 1 基础排砖撂底:基础大放脚的撂底尺寸及收退方法,必须符合设计图纸规定,如果是一层一退,里外均应砌丁砖;如是两层一退,一层为条砖,二层砌丁砖。 2 大放角的转角处,应按规定放七分头,其数量为一砖半厚墙放三块砖、二砖墙放四块,依此类推。 3 砖基础砌筑前,基底垫层表面应清扫干净,洒水湿润。再盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖。 4 基础大放角砌到基础墙时,要拉线检查轴线及边线,保证基础墙身位置正确。同时要对照皮数杆的砖层及标高,如有高低差时,应在水平灰缝中逐渐调整,使墙的层数与皮数杆相一致。 5 基础垫层标高不一致或有局部加深部位,应从最低处往上砌筑,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度(L)不应小于基底的高差(H)(见本篇第1章图,即L ≥H,搭接长度范围内基础应按图,以保持砌体平直通顺,防止出现螺丝墙。 6 暖气沟挑檐砖及上层压砖,均应整砖丁砌,灰缝要严实,挑檐砖标高必须正确。 7 各种预留洞、埋件、拉结筋按设计要求留置,避免后剔凿影响砌体质量。 8 变形缝的墙角应按直角要求砌筑,先砌的墙要把舌头灰刮尽;后砌的墙可采用缩口灰,掉入缝内的杂物随时清理。 9 安装管沟和洞口过梁其型号、标高必须正确,底灰饱满;如坐灰超过20mm厚,应用细石混凝土铺垫,两端搭墙长度应一致。 10抹防潮层:抹防潮层砂浆前,将墙顶活动砖重新砌好,清扫干净,浇水湿润,基础墙体应抄出标高线(一般以外墙室外控制水平线为基准),墙上顶两侧用木八字尺杆卡牢,复核标高尺寸无误后,倒入防水砂浆,随即用木抹子搓平,设计无规定时,一般厚度为15~20mm,防水粉掺量为水泥重量的3%~5%。 (五)砖墙砌筑: 1组砌方法:砌体一般采用一顺一丁(满丁、满条)排砖法、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。每层一砖横墙的最上一皮砖应整砖丁砌。 2排砖撂底(干摆砖):一般外墙一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、垛尺寸,按其长度排砖。窗口尺寸不符合排砖好活的时候,可以适当移动。七分头或丁砖应排在窗口中问、附墙垛或其他不明显的部位。

砖砌体施工技术交底

一、交底依据 1、设计图纸、图纸会审纪要及相关文件。 2、有关现行规范。 二、技术数据 1、标高±0.000m以下部分采用MU15页岩砖M10水泥砂浆砌 筑,,一~三层采用MU15页岩实心砖,M10混合砂浆砌筑。 四层MU15页岩实心砖,M7.5混合砂浆砌筑。 五层以上采用MU10页岩实心砖,M5.0混合砂浆砌筑。 2.拉墙筋加设 (1)、砼墙,柱及构造柱均设拉结筋与墙体连接。 (2)、填充墙、后砌隔墙与墙体交接处沿高500设2Φ6拉结钢筋。 (3)、顶层跳梁末端下墙体灰缝内设置3道2Φ6钢筋;钢筋应伸入两端墙体≥1.0 m;钢筋间距为一皮砖。 (4)、顶层在窗台下墙体水平灰缝内设置3道2Φ6钢筋;钢筋应伸入两端墙体≥0.6 m 钢筋间距为一皮砖。 (5)、在底层在门窗过梁上的水平灰缝内设置3道2Φ6钢筋;钢筋应伸入两端墙体≥0.6 m 钢筋间距为一皮砖 3、构造柱: (1)、当墙厚不小于180而长度大于5米时,或当墙厚小于180而长度大于4米时,均需在墙中部及墙端交接处设构造柱。

(2)、构造柱采用C20砼现浇。 三、工艺流程 抄平→放线→摆砖立皮数杆→砌砖→清理砂浆 四、普通砖砌体质量标准 1、主控项目 (1)、砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 (2)砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。 (3)砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度2/3。 (4)临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1Φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2Φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区。不应小于1000mm;末端应有90°弯钩。(本工程按7度抗震设防烈度计算) 2、一般项目 (1)砖砌体组砌方法应正确,上、下错缝,内外搭砌,砖柱不得采用包心砌法。 (2)砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为

房建砖砌体工程技术交底

房建砖砌体工程技术交底

房建砖砌体工程技术交底 一、作业条件 (1)基槽或基础垫层已完成,且已验收并办完隐检手续。 (2)完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。 (3)已放好基础或墙身轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15-20m,转角处均应设立),根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,并办完预检手续。 (4)根据皮数杆最下面的一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平,更不允许砍砖合找平。 (5)常温施工时,黏土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm左右为宜。 (6)砂浆配合比已经试验室确定,现场准备好砂浆试模(6块为一组)。 (二)砖墙施工 1、砂浆搅拌。砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂控制在±5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于 1.5min。 2、砖浇水。黏土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10%-15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有

困难,必须适当增大砂浆稠度。 3、砌砖墙。 (1)组砌方法。砌体一般采用一顺一丁(满丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。 (2)抄平、放线。砌砖墙之前,应在基础防潮层或楼层上定出各层的设计标高,并用M7.5的水泥砂浆或C10的细石混凝土抄平,使各段墙体的底部标高均在同水平标高上,以便有利于墙体交接处的搭接施工和确保施工质量。外墙找平时,应采用分层逐渐找平的方法,确保上下两层外墙之间不出现明显的接缝。 根据龙门板上给定的定位轴线或基础外侧的定位轴线桩,将墙体轴线、墙体宽度线、门窗洞口线等引测至基础顶面或楼板上,并弹出墨线。二楼以上各层的轴线可用经纬仪或垂球(线坠)引测。 (3)摆砖撂底。摆砖是指在放线的基础顶面或楼板上,按选定的组砌型式进行干砖试摆。以期达到灰缝均匀、门窗洞口两侧的墙面对称,并尽量使门窗洞口之间或与墙垛之间的各段墙长为1/4砖长的整数倍,以便减少砍砖,节约材料,提高工效和施工质量。摆砖用的第一皮撂底砖的组砌一般采用“横丁纵顺”,即横墙均摆丁砖,纵墙均摆顺砖。每一段墙体的排砖块数和竖缝宽度确定后,就可以从转角处或纵横墙交接处向两边排放砖,排完砖并经检查调整无误后,即可依据摆好的砖样和墙身宽度线,从转角处或交接处依次砌筑第一皮撂底砖。

砖砌体技术交底大全记录

年月日 工程名称宁波鄞州区生活垃圾焚烧发电项目分部工程砌体子分部 交底部位:砖砌体、填充墙砌体 交底内容:一、施工准备: 1、材料准备 (1)、本工程主要为框架填充墙,非承重墙体:采用200mm厚A5.0强度加气混凝土砌块,局部房间为150mm厚墙体,预拌砂浆为强度为M5混合砂浆,一层埋土部分采用水泥砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 (2)、预制砼块及预制过梁需提前预制,保证现场用量。 2、砌筑前所需机具设备准备工作 (1)砌筑前首先考虑工程量和工程要求,并为砌筑人员进场配备必须的设 备:如:高凳(架),脚手板,水桶,铝合金杆,灰斗、斗车(平板车)其数量确保满足施工需要。 (2)砌体所需的砌块、砖、砂、预拌砂浆等,材料进场由材料员、施工员、项目工程师共同对材料进行观感检查验收,并及时索要材料出场检验报告、 合格证,通知资料员在监理见证下现场取样送检,合格后方可用于工程中, 严禁不合格材料用于工程中。 (3)、砌体所需蒸压加气砼砌块砼砌块龄期应大于28天、含水率宜小于30%。技术负责人:交底人:接底人:

年月日 工程名称宁波鄞州区生活垃圾焚烧发电项目分部工程砌体子分部 交底部位:砖砌体、填充墙砌体 交底内容: (4)、烧结空心砖应提前1天~2天浇水湿润,含水率宜为60%~70%,蒸压加气砼砌块应在当天对砌块砌筑面浇水湿润,含水率宜为40%~50%。(5)砖砌体施工前,楼层内所有砌体线和门窗洞口线已完成,柱、剪力墙上弹好 1000mm/500mm控制线。 (6)预制砼砖(供门窗安设固定用)提前预制,砌墙时随砌体一道,置于各 洞口内。 3、墙体砌筑前,拉结钢筋的植筋孔位根据块体模数及填充墙的排块设计进行定 位,拉结钢筋的植筋已完成,并已委托第三方检测单位进行拉拔试验。 4、对卫生间做200mm防水导墙,要求凿毛支设模板浇捣上翻砼。 二、砖墙砌筑技术要求及措施 工艺流程:加气砼砌块施工流程:放线定位→砌体施工→预埋拉结筋→马牙 槎的留置→构造柱钢筋绑扎→模板的支设→混凝土的浇筑和养护→拆模砖砌体施工前,首先砌筑样板墙,经建设单位、监理单位和施工单位共同验 收合格后,方可进行大面积的砖砌体工作。 1、放线定位:砌体施工前应先做好构造柱、砌体定位放线工作,立好皮数杆,在皮数杆上排出砖块的皮数及灰缝厚度,并标出窗台、洞口及墙梁等构造标高。 2、砌体施工:采用预拌砂浆,使用前应根据说明书要求进行搅拌和使用, 技术负责人:交底人:接底人:

(完整版)砖砌体技术交底

施工技术交底记录 工程名称:湾田? 中南(国际)五金机电商贸城 施工单位:湖南志恒建工有限公司 湘质监统编 施2015-32

8. 砌体砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3,竖向通缝不应 大于2皮。 9. 砌体灰缝厚度和宽度应正确。页岩多孔砖、普通红砖、灰砂砖砌体的灰缝应为8~12mm;加气混凝土砌块的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为15mm。 10. 填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙(通常不大于200mm),待填充墙砌筑完成并应至少14天后,再将其补砌挤紧,顶砖斜砌角度控制在45-60度。 11、灰缝大小不匀:立皮数杆要保证标高一致,盘角时灰缝要掌握均匀,砌砖时小线要拉紧,防止一层线松,一层线紧 12、砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平” 13、砌筑前应预先试排砌块,并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时,应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐,不允许使用斧或瓦刀任意砍劈,并保护好砌块的棱角,锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3。 14、窗台板浇筑完成后方可下到施工程序,窗台板厚度100mm,伸入墙体内不少于250mm,具体配筋参照结构设计总说明 15、电梯门洞预留尺寸为1100*2250(楼层结构1米线控制),电梯井道全高垂直度控制偏差允许在20mm以内,班组负责人熟悉电梯深化图纸,电梯门洞侧高度分别200mm、1100mm、2000mm砌筑实心砖。 16、入户门门洞预留尺寸为1000*2120mm(楼层结构一米线控制),高度分别在把手方向离地240、860、1800;另一个方向320、1200、1650,砌筑实心砖 17、窗户尺寸按图纸设计宽度及高度扩大30mm尺寸预留洞口,高度分别在离地200,距洞顶200,中间一道,中心位置砌筑实心砖 18、防火门洞口尺寸门宽比设计扩大30mm,门高比设计扩大50mm高度分别在离地300,离地1200,距洞顶300,门高2100,砌筑两道(上下两道) 19、消防栓洞口预留尺寸为700*850mm且设置钢筋混凝土过梁,离装修面900高 20、按有关规范和标准图集进行马牙形留设,每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过 300mm,马牙槎应先退后进,并沿墙高500~600mm设置2根φ6水平拉结筋,每边伸入墙内不应少于500mm或至洞口边。构造柱应待砌体砌筑完成后进行浇筑,构造柱模板采用穿墙螺杆进行加固,螺杆竖向间距600mm,每道螺杆2根,第一道螺杆离地约为200mm。 21、圈梁及窗台板禁止墙体灰缝穿步步紧,因采用铁丝和模板工具卡固定。 22.垂直度、平整度、灰浆饱满度等检查数据应符合要求。 23.户内强电箱和弱电箱采用钢筋砖过梁采用2Φ10,背面墙厚100封砌 24.砌体垂直度、平整度误差控制表

砖砌体技术交底

砖砌体技术交底 施工技术交底记录 工程名称:湾田? 中南(国际)五金机电商贸城 施工单位:湖南志恒建工有限公司 湘质监统编施2015-32

8、砌体砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3,竖向通缝不应大 于2皮。 9、砌体灰缝厚度与宽度应正确。页岩多孔砖、普通红砖、灰砂砖砌体的灰缝应为8~12mm;加气混凝土砌块的水平灰缝厚度与竖向灰缝宽度宜为15mm。 10、填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙(通常不大于200mm),待填充墙砌筑完成并应至少14天后,再将其补砌挤紧,顶砖斜砌角度控制在45-60度。 11、灰缝大小不匀:立皮数杆要保证标高一致,盘角时灰缝要掌握均匀,砌砖时小线要拉紧,防止一层线松,一层线紧 12、砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平” 13、砌筑前应预先试排砌块,并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时,应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐,不允许使用斧或瓦刀任意砍劈,并保护好砌块的棱角,锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3。 14、窗台板浇筑完成后方可下到施工程序,窗台板厚度100mm,伸入墙体内不少于250mm,具体配筋参照结构设计总说明 15、电梯门洞预留尺寸为1100*2250(楼层结构1米线控制),电梯井道全高垂直度控制偏差允许在20mm 以内,班组负责人熟悉电梯深化图纸,电梯门洞侧高度分别200mm、1100mm、2000mm砌筑实心砖。 16、入户门门洞预留尺寸为1000*2120mm(楼层结构一米线控制),高度分别在把手方向离地240、860、1800;另一个方向320、1200、1650,砌筑实心砖 17、窗户尺寸按图纸设计宽度及高度扩大30mm尺寸预留洞口,高度分别在离地200,距洞顶200,中间一道,中心位置砌筑实心砖 18、防火门洞口尺寸门宽比设计扩大30mm,门高比设计扩大50mm高度分别在离地300,离地1200,距洞顶300,门高2100,砌筑两道(上下两道) 19、消防栓洞口预留尺寸为700*850mm且设置钢筋混凝土过梁,离装修面900高 20、按有关规范与标准图集进行马牙形留设,每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过 300mm,马牙槎应先退后进,并沿墙高500~600mm设置2根φ6水平拉结筋,每边伸入墙内不应少于500mm或至洞口边。构造柱应待砌体砌筑完成后进行浇筑,构造柱模板采用穿墙螺杆进行加固,螺杆竖向间距600mm,每道螺杆2根,第一道螺杆离地约为200mm。 21、圈梁及窗台板禁止墙体灰缝穿步步紧,因采用铁丝与模板工具卡固定。 22、垂直度、平整度、灰浆饱满度等检查数据应符合要求。 23、户内强电箱与弱电箱采用钢筋砖过梁采用2Φ10,背面墙厚100封砌 24.砌体垂直度、平整度误差控制表

空心砖砌体施工技术交底(图文丰富全面).doc

填充墙砌筑技术及安全交底 □□□工程名称施工单位 交底部位工序名称内、外墙施工技术、安全交底 交底内容: 一、准备工作 1、材料准备 1).内墙: 100MM、 200MM厚烧结页岩空心砖(强度等级烧结页岩空心砖,不小于MU3.5,平均干容重不大于8K N/ M)、承重多孔砖( MU10); 2).基顶 ~室内地面以上 300 范围内以下采用MU10 页岩砖和 M5 水泥砂浆、墙两侧抹 20 厚 1:2.5 防水水泥砂浆。 3).外墙: 200MM厚节能(厚壁型烧结页岩空心砌块(外壁厚≥ 25MM,孔排数≥ 7 排,孔洞率≥ 45%)砖(强度等级 MU5.0)。 水泥采用普通( P42.5 级)水泥;河砂采用(长江特细砂与湖北中砂);碎石采用中梁山碎石( 5-25MM);外加剂采用城东建材厂生产的砂浆塑化剂。 2、工序准备 根据施工图纸放出门窗洞口、墙体、构造柱位置线,拉结筋、过梁植筋完毕且 抗拔试验检测合格。砖砌体砌筑前,楼层砌筑基层表面要清理干净,洒水湿润。砖 提前 1-2D浇水湿润,不得随浇随砌,现场检验含水的简易方法采用断砖法,当砖 截面四周融水深度为 15-20MM ,视为符合要求的适宜含水率。厨房、卫生间素砼反 坎浇筑完成,材料清理干净。 二、工艺流程 放线、弹皮数杆线→基层表面清理、湿润→砂浆拌制→砖墙砌筑→按设计要求 (域 05G701 图集相关规定)设置、绑扎构造柱钢筋→支构造柱、过梁模板→构造

柱、过梁混凝土浇筑→拆模养护→验收 三、操作要点 1、弹皮数杆线:在砌体转角处、交接处弹好皮数杆线。皮数杆线要进行抄平,使 杆上所示楼层地面标高与设计地面标高一致。 2、对每段墙体进行摆砖,目的是确定垂直灰缝的大小,以便调整。除厨房、卫 生间墙体外,其它墙体底部均砌 3 线实心砖,墙的端部采用实心砖封头。 3、砼墙体拉结筋长度为 700MM,无构造柱时墙体转角筋长度为 1000MM,拉结筋必须伸过构造柱,拉结筋为 2 根Φ6.5 纵向间距 500MM(100MM、200MM厚墙均同),末端带 90 度弯钩。具体布置如下图: L形墙体 T形墙体

砖砌体技术交底

砖砌体技术交底 1、材料要求 1.砖 MU10红砖,有合格证、检验报告。 2.水泥采用沂洲牌P.032.5,有合格证、检验报告。 3.砂采用中砂,含泥量不得超过5%。 2、主要机具设备 1.机械设备应有砂浆搅拌机、筛砂机等 2.主要工具应有大铲、瓦刀、托线板、线坠、皮数杆、泥桶、砖夹、筛子、沟缝条、翻斗车、磅秤等。 3、作业条件 1.基础垫层已经完成,并验收,办完隐检手续。 2.已设置轴线控制桩,标出建筑物的主要轴线,标出基础及墙身轴线和标高,并弹出基础轴线及边线,立好皮数杆,办完予检手续。 3.根据皮数杆最下面一层砖,拉线检查基础垫层表面标高是否合适,如第一层砖的水平灰缝大于20mm,应用细石混凝土找平,不得用砂浆或在砂浆中掺细砖或碎石处理。 4.砌砖前一天,应将砖湿润,砖以水浸入表面下10—20 mm深为宜,雨天作业不得使用含水率饱和的砖。

5.砌筑部位的灰渣、杂物应清除干净,基层浇水湿润。 6.砂浆配合比,已经试验室根据实际材料确定。 7.常温下拌制的砂浆应在3—4小时内用完,严禁使用过夜砂浆。 8.脚手架应随砌随搭设,垂直运输机械应准备就绪。 4、施工操作工艺 1.砖基础砌筑前,应先用干砖试摆,以确定排砖方法和错缝位置,使砌体平面尺寸符合要求。 2.砌筑时,应先摆底灰,再分皮挂线砌筑,铺砖按一丁一顺砌法,做到里外咬槎,上下错缝。竖缝至少错开1/4砖长,转角处要用七寸头砖,并在山墙和檐墙两处分层交替设置,不能同缝。砖墙转角处和建筑物的临时间断处不得留直槎。 3.内外墙基础应同时砌筑或作成踏步式。 4.砌筑时,灰缝砂浆要饱满,严禁用冲浆法灌缝,每皮砖要挂线,它与皮数杆的偏差,不得超过10 mm。 5.基础中,予留洞口及予埋管道,其位置、标高应准确,避免凿打墙洞,管道上部应予留沉降缝隙。基础上铺放地沟盖板的出檐砖,应同时砌筑,并应用丁砖砌筑,立缝碰头灰要打严实。 6.基础砌筑到防潮层时,应用水准仪找平,并按规定铺设20mm厚1:2.5—1:3水泥砂浆(掺加水泥重量3%的防水剂)防潮层。 7.砌完基础,应及时清理基槽内杂物和积水。

砌砖技术交底

砌砖技术交底 砌砖技术交底记录 工程名称鄂尔多斯奇瑞总装车间交底日期年月日 施工单位山西省第五建筑工程公司分项工程名称总装车间围墙砌筑 交底提要砌砖要求及注意事项;砂浆配比要求 砌砖技术交底交底内容: 1. 砖浇水:粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10%,15%,常温施工不得用干砖上墙。 2. 砂浆搅拌:砂浆配合比应采用重量比。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于 1.5min。施工现场使用的砂浆搅拌机容量为0.4方,砂浆配比为: 水泥 ? 水 ? 砂子 == 92kg ? 92 kg ?616 kg 3. 砌体砂浆必须密实饱满,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。 4. 外墙转角处严禁留直槎,其它临时间断处留槎做法必须符合规定。 5. 砌体上下错缝,砖柱、垛无包心砌法;窗间墙及清水墙面无清缝;混水墙每间(处)无4皮砖的通缝(通缝指上下二皮砖搭接长度小于25mm)。 6. 砖砌体接槎处灰浆应密实,缝、砖平直;每处接槎部位水平灰缝厚度不小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。 7. 预埋拉墙筋的数量、长度应符合设计要求和施工规范的规定,留置间距偏差不超过一皮砖。 8. 构造柱处砌筑:构造柱砖墙应砌成大马牙槎,设置好拉结筋,从柱脚开始两侧都应先退后进,上下顺直。凡设有构造柱的工程,在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线,并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时,与构造柱连接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过30cm(即五皮砖)。马牙槎应先退后进。拉结筋按设计要求放置,设计无要求时,一般沿墙高50cm设置2根ф6

水平拉结筋,每边深入墙内不应小于1m,构造柱内的落地灰、砖渣杂物必须清理干净,防止混凝土内夹渣;残留砂浆清理干净 9. 盘角时灰缝要掌握均匀,砌砖时小线要拉紧,防止一层线松,一层线紧。 10. 砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。,一般水泥砂浆必须在3h内用完,水泥混合砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。 审核人交底人接受交底人

烧结砖烧结多孔砖砌体砌筑施工技术交底

烧结砖、烧结多孔砖砌体砌筑施工技术交底 一、材料要求 (一)砖: 1品种、强度等级必须符合设计要求,且砖的强度等级地下为M15地上为M10,并有出厂合格证、产品性能检测报告。清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐。基础砂浆强度地下为M10水泥沙浆,主体为M7.5混合砂浆。严禁使用粘土实心砖。 2地下一层为页岩实心转,地上部分为页岩多孔砖。 (二)水泥: 1 采用32.5级的普通硅酸盐水泥 2水泥进场使用前,应分批对其强度、凝结时问、安定性进行复验。 3当在使用中对水泥的质量有怀疑或水泥出厂超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应复查试验,并按结果使用。 4不同品种的水泥不得混合使用。 (三)砂:用中砂,含泥量不超过5%,不得含有草根等杂物,使用前应用5mm 孔径的筛子过筛。 (四)掺合料:混合砂浆采用石灰膏,磨细生石灰粉熟化时间不得少于7d。

(五)其他材料:拉结钢筋网片及预埋件、水泥块等。 二、主要机具 搅拌机、磅秤、垂直运输设备、大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、2m靠尺、楔形塞尺,筛子、水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 三、作业条件 (一)基础墙砌筑: 1 基槽、混凝土或灰土地基均已完成,并办完隐检手续。 2 已放好基础轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15~20m,转角处均应设立),并办完预检手续。 3 根据皮数杆最下面一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平,严禁砍砖合子找平。 (二)墙体砌筑: 1 按标高抹好水泥砂浆防潮层。 2 弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计图纸尺寸要求,办完预检手续。

基础墙体砌筑技术交底大全

基础墙体砌筑技术交底 一、工程概况 美驰车桥二期扩建项目±0.00以下墙体为MU10标准红砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.00以上墙体为加气混凝土砌块,砂浆标号待定-0.06处设20厚防水砂浆,防潮层一遍 二、施工准备 1、材料准备:红砖、水泥、黄沙、先进场报验,然后复试,等复试合格后进行下一道工序施工 2、机械准备:搅拌机试运、运料自卸三轮车2台、上料灰车4辆 3、人员准备:砌筑时有专人负责技术指导及人员调配,瓦工根据工程量的多少及时与生产经理反映,及时增减人员 三、操作工艺 1、砌筑前,应将砌筑部位清理干净,放出墙身中心线及边线,浇水湿润。 2、在砖墙的转角处及交接处立起皮数杆(皮数杆间距不超过15m,过长应在中间加立),在皮数杆之间拉准线,依准线逐皮砌筑,其中第一皮砖按墙身边线砌筑。 3、砌砖操作方法可采用铺浆法或“三一”砌砖法,依各地习惯而定。采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm;气温超过30℃

时,铺浆长度不得超过500mm。“三一”砌砖法即“一铲灰、一块砖、一挤揉”的操作方法,砌筑基本要求要横平竖直,灰缝饱满。 4、砖墙水平灰缝和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不小于8mm,也不应大于12mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%;竖缝宜采用浆或加浆方法,不得出现透明缝,严禁用水冲浆灌缝。 5、砖墙的转角处,每皮砖的外用应加砌七分头砖。当采用一顺一丁砌筑形式时,七分头砖的顺面方向依次砌顺砖,丁面方向依次砌丁砖。 6、砖墙的丁字、十字交接处、转交处及墙长大于6米的,按规设置构造柱 7、每层承重墙的最上一皮砖,应是整砖丁砌 8、砖基础砌筑完毕后,经甲方、监理验收合格后方可进行下道工序的施工 9、宽度小于1m的窗间墙,应选用整砖砌筑,半砖和破损的砖应分散使用在受力较小的砖墙,小于1/4砖块体积的碎砖不能使用。 10、砖墙的转角处和交接处应同时砌起,对不能能同时砌起而必须留槎时,应砌成斜槎,斜槎长度不应小于斜槎高度的2/3。如留直

砌体技术交底大全

技术交底 概述: 建筑名称:省农垦中专(含高中)学校--学生食堂, 本楼总建筑面积:4399.66m2;建筑工程等级:1 级食堂,设计使用年限:50年,建筑物耐火等级:二级。建筑层数:3层,建筑总高度:12.75米,屋面防水等级:I 级。抗震设防烈度:七度。室±0.00相当绝对标高值详见总平面定位图。各层标注标高除注明外均为完成面标高(建筑面标高),屋面和露台标高为结构面标高。 墙体工程图纸技术要求: 本工程执行《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2002)及干法砌筑技术规程。墙体的基础部分见结构施工图。钢筋砼墙其设计及予留洞均详见结构施工图。其余墙体除注明外,外墙采用灰砂砖200厚,分户墙采用灰砂砖200厚,隔墙120厚,管道井壁100厚。灰砂砖强度为MU10,砂浆强度M7.5;加气砼砌块强度等级A5.0级,干密度等级B06级。施工构造做法应按《加气混凝土砌块砌体构造图》05ZJ103图集。±0.000以下与土壤接触墙体采用200厚灰砂砖砌筑(灰砂砖强度为MU10,砂浆强度M10),如需更换墙体材料须征得设计单位的同意。用Mb5混凝土专用砌筑砂浆砌筑,墙体抹灰前,须满挂钢丝网,网目5mm×5mm (1.2mm厚)或网目10mm×10mm(1.2mm厚),水泥钉固定,间距300,外墙二面均做。 加气砼砌体转角处、丁字墙交接处应咬槎砌筑。砌至楼板、梁底的墙体,必须用斜砌块楔紧或采用其他楔紧措施,不砌到楼板、梁底的砌体,须设压顶。压顶截面为:60×墙厚,C20砼浇筑,配2根直径10,直径6200箍。管道井墙体除钢筋砼墙外,均须在管道安装完毕后,再根据结构楼板洞或建筑图中的竖井位置砌筑,随砌随勾平缝,部分须沿墙附设的竖井,应考虑其荷重及墙体承载力,并与结构专业商定与墙体连结措施。通风竖井(包括送风井、排气井、排烟井等)砌筑时必须砂浆饱满,壁边砌边抹平压光,确封,不得漏气,井道底部留清扫口,待建筑垃圾清除干净后砌筑封堵严密。钢筋砼墙或砌筑墙上预留洞见建施和设备图,砌筑墙体预留洞过梁见结施说明。砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后,用C15细石混凝土填实,变形缝双墙留洞的封堵,应在双墙分别增设不燃烧材料套管,套管与穿墙管之间用水泥砂浆或水泥石绵不燃烧材料塞堵密实。变形缝双墙留洞的封堵,应在双墙分别增设不燃烧材料套管,套管与穿墙管之间用水泥砂浆或水泥石绵不燃烧材料塞堵密实。防火墙上洞口应用C20砼或砌筑非粘土砖不燃烧材料将缝隙严密填实。水、电管道井每层在楼板处作防火分隔,其做法:井道处结构布筋后,先不浇砼,待电缆和管道安装好后,再支模浇80厚C20砼(安装专业要在土建施工过程中做好预埋预留)。 墙体砌筑时,墙底部应先砌混凝土实心砖或先浇筑C20混凝土坎台高200mm,宽度同墙厚。加气砼砌块墙用于卫生间及厨房等多水房间时,地面垫层上现浇坎台。高150做防渗带,厚度同墙厚,楼面梁板砼同标号。 1、骨架结构中的墙砌体均不作承重用。砌块强度等级、砌体厚度及砂浆强度等级详下表。

砌砖基础工程技术交底

砌砖基础工程技术交底 工程名称:砌砖基础 交底部位: 工程编号: 日期: 交底内容: 本技术交底内容适用于砖混和外砖内模结构的基础砌砖工程。 1.材料要求 (1)砖:砖的品种、强度等级须符合设计要求,并应规格一致。有出厂证明或试验单。 (2)水泥:一般采用325号矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。 (3)砂:中砂,并应过5mm孔径的筛。配制M5以下的砂浆,砂的含泥量不超过10%;M5以上的砂浆,砂的含泥量不超过5%。不得含有草根等杂物。 (4)掺合料:石灰膏、电石膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等。生石粉熟化时间不得少于7天。 (5)其他材料:拉结钢筋、预埋件、木砖、防水粉等。 2.主要机具 应备有砂浆搅拌机、磅秤、手推车、大铲、刨锛、托线板、线坠、木折尺、灰槽(铁或橡胶的)、小水桶、砖夹子、小线、筛子、扫帚、八字靠尺板、钢筋卡子、铁抹子等。 3.作业条件 (1)基槽、灰土地基均已完成,并办完隐检手续。 (2)已放好基础轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15~20m,转角处均应设立),并办完预检手续。 (3)根据皮数杆最下面一层砖的标高,拉线检查基础垫层、表面标高是否合适,如第一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石处理或者用砂浆垫平,更不允许砍砖包合子找平。 (4)常温施工时,粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润;一般以水浸入砖四边1.5cm左右为宜。 (5)砂浆配合比已经试验确定。现场准备好砂浆试模。 4.操作工艺 工艺流程: 拌制砂浆→确定组砌方法→ 排砖撂底→ 砌筑→抹防潮层 (1)拌制砂浆: 1)砂浆的配合比应采用重量比,并经试验确定。水泥称量的精确度控制在±2%以内;砂和掺合料等精确度控制在±5%以内。 2)砂浆应采用机械拌合。先倒砂子、水泥、掺合料,最后倒水。拌合时间,不得少于1.5分钟。 3)砂浆应随拌随用。水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌成后3小时和4小时内使用完。 4)每一楼层、基础均按一个楼层或每250立方米砌体中各种砂浆,每台搅拌机至少应作一组试块(每组六块),如砂浆强度等级或配合比变更时,还应制作试块。 (2)确定组砌方法: 1)组砌方法应确定正确,一般采用满丁满条排砖法。 2)砌筑时,必须里外咬槎或留踏步槎,上下层错缝。宜采用“三一砌砖法(即一铲灰、一块砖、一挤揉)。严禁用水冲灌入缝的方法。 (3)排砖撂底 1)基础大放脚的撂底尺寸及收退方法,必须符合设计图纸规定。如果是一层一退,里外均应砌丁砖;如是两层一退,第一层为条砖,第二层砌丁砖。

砌砖技术交底

技术交底记录 2017年6月19日 工程名称客天下L区二期分部工程L8栋 分项工程名称砖墙砌筑施工 交底内容: 1、墙拉筋定位需计算好,安排弹墨线,并注入植筋胶,深度不小于10cm,植筋后报项目部验收。 2、基层需清理、湿水,底部用二至三层灰砂砖起脚。 3、红砖、轻质砖需提前一天进行湿水,砌砖前需再次湿水。 4、一次砌筑高度不能超过1.5米,灰缝必须饱满,轻质砖墙缝必须压缝。 5、窗台压顶用05碎石砼浇筑,窗台压顶伸入两边不少于20cm,外低内高,高差2cm,配2Φ6钢筋,厚度不少于10cm,先浇筑后再往上砌筑。 6、不得砌筑通缝砖,水平灰缝控制在8~12mm,竖向灰缝不大于20mm,丁字墙不得留直搓,应留斜搓或用钢筋拉结。 7、顶砖下设置一排水平灰砂砖,砌筑后14天方可顶砖,顶砖高度应控制在17~18cm,砂浆需饱满。 8、顶砖部位必须配置预制“△”“⊿”砖。 9、防火门、管井门、套房门洞口预留尺寸按照项目部发放的尺寸进行施工 10、窗边、门边每隔40cm配置灰砂砖。 11、洞口尺寸不得大于放线尺寸1cm。 12、构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,构造柱要求一进一退,起步预留400mm,隔两块砖留200mm,用C20砼浇筑。墙高4m以上,中部设10cm的圈梁,墙长5m 以上设构造柱。 13、切砖机配置:每个砌砖师傅需配置一台切砖机。(至少购置三台切砖机) 14、门顶洞口过梁用05碎石砼浇筑10公分厚度、两端伸入墙内300mm 15、阳台砖柱、从止水墙完成面高度1100为中间位置,安装栏杆位置需用200*200的砼预制块砌筑。(详附件:建筑一公司局部施工节点标准化做法) 16、以上未按照要求落实,每发现一处,对应公司质量管理体系文件进行处罚。 项目部劳务总 包 班组

砌砖技术交底

砌墙砌筑技术交底 1.材料要求 (1)砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有试验报告单。清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐。 (2)水泥:PC32.5号复合硅酸盐水泥。 (3)砂子:中砂,配制M5以下砂浆所用砂子的含泥量不超过10%。M5及其以上砂浆的砂子含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 (4)掺合料:白灰膏熟化时间不少于7d,严禁使用脱水硬化和冻结的石灰膏。 (5)其它材料:墙体拉结钢筋及预埋件等。 2.主要机具 须备有搅拌机、手推车、磅秤、垂直运输设备,大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、笤帚等。 3.作业条件 (1)按标高抹好水泥砂浆防潮层。 (2)弹好墙身线、轴线,根据现场砖的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计图纸的尺寸要求。 (3)按标高立好皮数杆,皮数杆的间距以15~20m为宜。 (4)砂浆由试验室做好试配,准备好试模。 4.操作工艺:工艺流程: 作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验收 (1)砖浇水:粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有困难,则必须适当增大砂浆稠度。 (2)砂浆搅拌:砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。

(3)砌砖墙: 1)组砌方法:240墙采用一顺一丁砌法,120墙采用全顺式砌法,砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。 2)排砖撂底(干摆砖):一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。根据弹好门窗洞口位置线。认真核对窗间墙、垛尺寸长度是否符合排砖模数。如不符合模数时,可将门窗口的位置左右移动。若有破活,七分头或丁砖应排在窗口中间,附墙垛或其它不明显部位。移动门窗口位置时,应注意暖卫主管及门窗口开启时不受影响。另外在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须有个全盘考虑。即前后檐墙排每一皮砖时,要考虑甩窗口后砌条砖,窗角上必须是七分头才是好活。 3)选砖:砌清水墙应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。敲击时声音响亮,焙烧过火变色、变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。 4)盘角:砌砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊靠,如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后才可以挂线砌墙。 5)挂线:砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙几个人使用一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺;砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整,为控制抹灰厚度奠定基础。 6)砌砖:砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺满挤操作法。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线、下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm 也不应大于12mm。为保证清水墙面立缝垂直、不游丁走缝,当砌完一步架高时,宜每隔2m 左右水平间距在丁砖立楞位置弹两道垂直立线,以分段控制游丁走缝。在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙。清水墙不允许有三分头,不得在上部任意变活、乱缝。砌筑砂浆应随搅拌随使用,水泥砂浆必须在3h内用完,水泥混合砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆,砌清水墙应随砌随划缝,划缝深度为8~10mm,深浅一致,清扫干净,混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。 7)留槎:外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎,槎子长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直,通顺。分段位置应在变形缝或门窗口角处。隔墙与墙或柱子同时砌筑时可留阳槎加预埋拉结筋。沉墙每50cm预留φ6钢筋2根,其埋入长度从墙的留槎处算起每边均不小于100cm,末端应加90度弯钩。隔墙顶应用立砖斜砌挤紧。 8)预留孔洞和墙体拉结筋:

砌砖技术交底内容

技术交底内容 一、工程概况 本工程内外墙体厚为240mm,±0.00m以下采用当地产MU10的实心砖,M5水泥砂浆砌筑;±0.00m以上采用当地产MU5的多孔砖,M5混合砂浆砌筑。 外墙:厚度240mm,暴露于室外的外墙,均采用挂贴60mm厚的挤塑苯板进行保温,施工方法按《外墙外建筑构造保温(一)》02J121-1中的A5,采用专用砂浆抹面。 二、材料及工器具 1、砖:本工程采用240×115×90多孔砖,进场相关资料齐全,并通过现场实验室复试合格并出具报告后才能使用。 2、水泥:采用325号普通硅酸盐水泥,进场相关资料齐全,并通过现场实验室复试合格并出具报告后才能使用。 3、砂:用中砂,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 4、其它材料:墙体拉结筋及预埋件、木砖等。 5、主要器具;应备有大铲、刨锛、瓦刀、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 三、操作工艺 工艺流程:砂浆搅拌 ↓ 作业准备→ 砖浇水→ 砌砖墙→ 验评 1、砖浇水:粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,砖浸透水的厚度应达到15mm为宜,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有困难,必须适当增大砂浆稠度。 2、砂浆搅拌:砂浆搅拌采用现场机械搅拌,砌筑施工前委托试验室根据实际使用的沙、水泥配置出符合图纸要求的配合比,并上报监理、业主相关部门同意后挂牌搅拌,砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂控制在±5%以内。本工程采用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。 3、砌砖墙:

4、组砌方法:如下图 (1)排砖撂底(干摆砖):一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对廖间墙、垛尺寸,其长度是否符合排砖模数,如不符合模数时,可将门窗口的位置左右移动。若有破活,七分头或丁砖应排在窗口中间,附墙垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时,应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。另外,在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须做全盘考虑,前后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗口后砌条砖,窗角上必须是七分头才是好活。 (2)选砖:砌清水墙应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致的砖。敲击时声音响亮,焙烧过火变色,变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。 (3)盘角:砌砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。 (4)挂线:砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙几个人均使用一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺;砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。 (5)砌砖:砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。