大连体育场钢结构冬季施工方案

一、体育场概况

大连体育场,长319.792米x宽293.145米,钢结构底标高7.100米(铰支座;高点净高45.442米,低点净高30.950米,主要由68榀主桁架和6带拉结环桁架组成,屋面为矩形钢管檩条。每榀主桁架和底部¢700*30半球支座刚接(看台顶,后部与支座铰接。单榀桁架最重65.4t(HJ-1,最轻48t(HJ-18, HJ-19,环桁架6环。近9000吨钢结构构件。主材钢管材料为Q345B无缝钢管,檩条为Q345B矩形截面。

钢管桁架材质为Q345B,钢管的最大规格为D500*30.。由于管桁架长度在60

米左右,主桁架大部分成4段出厂,环桁架则分片和部分杆件散装出厂。由于安装需要,主桁架在地面拼接两道焊缝,高空拼装一道焊缝。环桁架部分地面拼装,四个端部与主桁架高空拼装。钢结构在工厂防腐涂装两道底漆,余下的中间漆和面漆在工地涂装。部分钢结构构件涂装防火涂料。按目前的土建施工进度,部分钢结构可能遇到冬期施工。冬期施工除了执行项目部编制的监理批准的《大连体育场施工组织设计》外,还应执行本方案。

大连体育场效果示意图

体育场结构分区如下(A、B、C、D四个区

二、钢结构冬期施工方案编制依据

1、钢结构施工质量验收规范 GB50205-2001

2、建筑钢结构焊接技术规程 JGJ81-2002

3、大连体育场钢结构施工图纸

4、《低合金高强度结构钢》 GB1591-2008

三、冬期施工方案

1、钢结构安装项目

1.1概述

本工程钢结构安装主要有主桁架安装,环桁架安装,拉杆等支撑系统安装和檩条、马道、钢梯安装等。

主桁架是重点,对照如下

大连体育中心体育场钢结构构件对照表

1.2安装基本思路

主桁架安装应从有水平撑杆单元开始,向两侧安装,以便减少安装过程中累积误差。主桁架固定端为共两个支撑点,但因其下小上大,安装调整完毕后应用缆风绳固定,待到下榀固定端安装完毕后安装其间的环桁架,形成一个稳定单元后方可进行下一单元的施工,在主桁

架固定端其它结构安装过程中第一安装单元缆风绳不得拆除,并在固定端标识径向、切向测量控制点或线,随时进行检查。大量焊接时应最少滞后安装两个单元,并应监测焊接后整体桁架偏移量以便及时调整。

环桁架分为6带,与主桁架刚接为一整体稳定结构。钢拉杆机构为机械连接柔性机构,同样是为了保证整体桁架的稳定性。檩条系统采用矩形钢管刚接而成为一整体,与主桁架(或环桁架支托节点为刚接。

主桁架安装顺序图:

C3 C4 C5 ......C14 C2 C1 B1 B2 B3 ;

A6 A5 A4 A3 A2 A1 A7 A8 A9 (20

环桁架安装

每相邻两榀主桁架安装完成后应安装其间的环桁架,安装顺序是CHJ1-CHJ3-CHJ5再CHJ2-CHJ4-CHJ6。随主桁架安装进度环桁架跟进。当主桁架安装不超过3榀时就应当安装期间的环桁架。以便形成稳定的空间结构体系。

1.3主桁架安装

水平桁架吊装示意图

主桁架段就位示意图

弯曲段安装示意图

环向桁架吊装示意

后续安装示意图

分区安装示意图

四个区安装完成

整体合拢

(1体育场典型桁架的分段划分

主桁架在工厂制作,由于运输限制和安装要求出厂前分为四段。工地地面拼接两个焊口,高空拼接一道焊口。分段图如下。

图1 主桁架工厂分段图

图2 主桁架工地拼装位臵图

腹杆与固定支座节点

1.4环桁架安装与焊接

1、3、5系列环桁架工厂制作如下图示意

工地焊接如下图(四个端点与主桁架焊接

2、4、6系列环桁架示意如下

工厂为整体制作,成片出厂。四个端点与主桁架工地焊接如上图。

1.5结构卸载

主桁架悬挑端较长,就单榀桁架来说,在自由状态下,结构变形会很大,这样就会对相临结构产生很大的影响,如果措施控制不当或卸载不当,就有可能造成其它结构的永久变形,很难修复。卸载时必

须进行必要的卸载计算,根据软件计算的出变形量,以此为依据同施工实际值比对。

(1根据结构特征和力学状况,遵循分步骤多次循环微量下降的原则,实现荷载的平稳转移。整体卸载时应根据各榀主桁架措施支架位臵点的挠度值,按设计计算值降低支撑高度,当完全卸载时,整个屋盖呈自由状态时,静臵1-2天,然后对主桁架、环桁架的焊缝进行认真细致的检查,同时用全站仪监测主桁架侧向位移和标高及杆件的变形等变化,以及如有超差应及时调整,各向检测数据都满足设计要求时,再拆除措施支架。

(2措施支架的拆除。

本工程主体结构为悬臂结构,在整体结构闭合之前,措施支架会受到很大的竖向轴力,支座部分的撑杆会产生很大的弯矩,为满足设计的工况要求,每区措施支架在其区主体钢结构施工完毕后方可拆除。拆除前必须严格检查桁架支座处的轴销及焊接情况,全数检查现场焊接节点的现场施工质量及防腐涂装情况,由专业机构出具现场焊接的探伤报告,相关负责人及作业班组负责人必须签字确认,保证质量的可追溯性。

(3四个分区主钢桁架成型后,安装至合龙前需注意测量配合,保证主体完美成型,作为高品质百年工程,合拢时须注意温度控制,焊接时选择夜间或傍晚,严禁中午高温时焊接,以免温度下降导致整体收缩影响合拢焊缝焊接质量。

主体钢结构全部合龙成形后,根据施工图放线檩条托板位臵,安装检修用马道,并安装檩条。

2、主要投入设备

3、测量控制

(1测量说明

测量作为施工的依据,在施工过程中进行的一系列测量工作,衔接和指导各工序的施工,它贯穿于整个钢结构施工过程,是钢结构施工的关键技术工作之一。通过高精度的测量和校正使得钢构件安装到设计位臵上,满足绝对精度的要求,因此测量控制是保证钢结构安装质量

以及工程进度的关键工序。

(2测量器具

测量的精度直接影响到施工安装质量,而测量器具的精度质量问题又直接影响着测量结果的好坏。所有测量器具在作业前必须经技术监督部门进行检定,保证这些仪器的实际测量精度合格有效,并报监理工程师验证。

(3钢桁架的测量监控

(a桁架地面对接测量

桁架对接的施工测量采用相对坐标系,其桁架几何结构点均采用相对坐标和相对高程。

桁架对接精度要求(单位:mm

(b桁架测量控制

(c控制测量作业技术要求表

(d控制测量成果精度技术要求

全部桁架安装完成,临时支撑拆除后,在安装上部檩条等结构的过程中,对桁架结构进行位移、下挠变形观测,通过对桁架节点脱离胎架前后若干节点位移、标高数据的观测变化,判断桁架是否回到设计要求状态。

(e测量复核程序

(f桁架空间定位及直线度、垂直度保证措施

本工程主要受力构件钢桁架其安装质量的保证是施工中需要解决的首要问题。针对本工程我们主要从以下几方面来解决这一问题。

(4主要测量控制项目

主要测量控制项目包括主桁架端头、支架支撑位臵、主桁架与环桁架连接节点位臵标高、支座的标高、整体的侧向位移、平面扭曲度、沉降量等。这些测量控制项目直接影响整个结构安装质量。由于现场测量监测控制面广,场内控制点与柱固定端不通视,且主桁架除支座外大部分控制点均为悬空,采用传统的经纬仪、水准仪很难达到测量精度要求,本方案主要采用全站仪测量测控。首先通过计算确定控制点的标高和平面位臵,利用桁架没轴线方向布臵的特点,以一个中心、两个焦点为观测基准点,在主桁架布设控制点进行观测布线。用全站仪测控可减少中间的控制环节和累积误差。施工现场应根据现场实际情况编制切实可行的测量方案。

4、安装注意事项

钢结构安装冬季施工方案

玉柴重工国际服务中心联合厂房工程 钢结构工 程冬季施 工方案 编制人: ___________ 审核人: ___________ 审批人: ___________ 汕头市潮阳建筑工程总公 司2012 年11 月12 日 编制依据:

1、设计图纸、施工合同、施工组织设计 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003 3、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 4、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 6、《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》JGJ82-91 7、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 8、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 9、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 10、《建筑工程冬期施工规程》 ( JGJ/T104-2011 ) 第1 章工程概况 玉柴重工(天津)有限公司国际服务中心联合厂房项目工程位于天津市武清区工业园第三工业区。

玉柴重工(天津)有限公司国际服务中心联合厂房为钢排架结构,一层, 檐口高度12米。士0.00以下墙体为烧结页岩普通砖,士0.00以上为MU1C烧结页岩多孔砖,采用M5混合砂浆砌筑。基础为混凝土独立柱基础、条形基础。联合厂房工程主要施工内容有独立柱基础、基础砖墙、钢柱、钢梁、檩条、支撑系统、各钢构件油漆涂装、墙面板、门窗、屋面板、屋面排水系统及各种相应配件,以及厂房内隔墙、混凝土地面、水暖、电气等分部分项工程。 第2 章冬季施工组织机构 2.1 冬季施工项目领导机构 组长:项目经理郑松兴 副组长:技术负责人林兴哲 成员:施工员:孙云飞 安全员:郑楚文 质检员:黄清奇 材料员:郑国松 2.2 项目主要管理人员及职责 项目经理:督促、检查各部门人员执行安全生产责任制的情况;严格按照项目部现场文明施工管理规定对项目部全体职工进行考核;对安全生产负直接领导责任,不违章指挥,制止违章冒险作业;对所管的项目施工现场、环境、安全和一切安全防护设施的完整、齐全、有效、符合要求负责任;组织、参与月度安全生产检查,对查出的问题责成队、班组限期整改。 技术负责人:组织、审批施工组织设计,施工方案时要贯彻“安全第一、 预防为主”的方针,把安全措施渗透到施工组织设计和施工方案的各个环节 中去,使施工组织设计和施工方案成为科学的全面指导施工的依据并检查执行情况。

钢结构工程厂房、办公楼施工组织设计方案

施工组织设计 1、编制总说明 1.1、编制目的: 本施工组织设计编制的目的是:为××××工程厂房、办公楼项目施工阶段,提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 1.2、编制依据: 1.2.1、招标文件、施工图纸等资料。 1.2.2、××××有关建筑工程安装文明施工规范、标准。 1.2.3、ISO9001质量保证体系标准文件,质量手册等技术指导性文件以及现有同类工程的施工经验、技术力量。 1.2.4、根据国家现行的有关标准和规范要求: (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) (2)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) (3)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (4)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91) (5)《工程测量规范》(GB50026—93); (6)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) (7)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) (8)《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2001); (9)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); (10)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 2、工程概况及特点 2.1、工程概况:

1、总包单位:××××建设工程公司 2、分包单位:××××××公司 3、建设单位:××××有限责任公司 4、监理单位:××××监理有限公司 5、工程名称:××××工程厂房、办公楼 6、工程地点:××××工业园 7、设计单位:××××有限公司 8、建筑面积:21715m2 2.2、钢结构简况 2.2.1、结构形式:本工程厂房为门式钢架轻型房屋;屋面坡度5%。办公室为三层,局部四层;结构安全等级:二级;主体结构设计使用年限:50年。 2.2.2、抗震设防类别:丙类;抗震设防烈度:七度; 2.2.3、钢结构设计耐火等级:二级。 2.2.4、材料选用:本工程钢结构部分主钢架梁、柱、吊车梁均采用Q345B 钢板制作,次结构(柱间支撑、屋面横向水平支撑、屋面檩条、墙梁、隅撑、拉条、刚性系杆)均采用Q235普通钢;螺栓采用摩擦型高强度螺栓和4.6级普通螺栓;屋面上层板为0.5mm厚HV-380型镀锌彩钢板;保温棉采用75mm厚玻璃纤维;墙面板采用0.5mm厚HV-248型镀锌彩钢板;内墙隔板采用单板;总装仓库和办公室采用100mm厚的夹心板。 2.3、工程特点: 2.3.1、现场焊接多:本工程要求现场组装焊接较多,例如:柱间支撑(角钢)、箱型柱、梁等都要现场组装焊接。 2.3.2、施工作业复杂:办公楼工程钢结构和土建交叉施工,需要协调好各方面关系以保证工程顺利进行。而且部分焊接工程要求现场进行探伤。 2.3.3、构件品种多:本工程因各种钢构件均需工厂加工制作,然后运输至工地,各种构配件必须有组织、有计划按图纸要求分类编号,小构件须分类打包做到有条不紊。

钢结构及彩钢板工程施工组织设计方案

钢结构及彩钢板工程施工组织设计方案

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 工程概况: 工程建设地点 工程质量等级要求: 该工程荷载: ①屋面施工活恒载:0.30KN/㎡(对刚架计算) ②屋面静荷载:檩条+保温棉+双层彩色钢板=0.25KN/m2(不含钢架自 重) ③基本风压力:0.45KN/㎡(参考新荷载规范) ④雪荷载:0.40KN/㎡ ⑤屋面风机荷载:0.70KN/㎡ ⑥地面粗糙度类别B类 ⑦抗震设防强度:7度 ⑧抗震设防类别:丙类 ⑨建筑物安全等级:二级

⑩耐火等级为二级 有二台吊车(5T、10T吊车) 主材均采用Q345-B钢,檩条、支撑等物件采用Q235-A钢(其中檩条要镀锌),檩条采用油性调合漆防腐处理,焊条为E50、E43系列。 二、编制依据:(见附录四) 1、《建筑结构设计统一标准》GBJ68-84 2、《建筑物荷载规范》GB50009-2001 3、《钢结构设计规范》GBJ17-2003 4、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GBJ18-87 5、《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001 6、《建筑结构抗震设计规范》GB50011-2002 7、《建筑结构荷载规范》GB5000-2001 8、《钢结构工程质量检验评定标准》GBJ50221-95 9、《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91 10、《钢结构高强螺栓连接的设计、施工验收规范》JGJ82-91 11、《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-95 12、《防腐标准》ISO/ZH12944 13、《钢铁结构构件防腐保护涂层应用指南》BS5493:1997 14、《多功能钢铁表面处理液通用技术条件》GB/T13612-1990

体育馆钢结构施工组织设计

第一章 一、编制依据: 1、XXXX 学院钢结构工程施工招标文件; 2、XXXX 学院钢结构工程招标专用设计图; 3、国务院《建设工程质量管理条理》; 4、《低合金高强度钢标准》 (GB/T1591 —94); 5、《钢结构设计规范》 (GBJ17—88); 6、《网架结构设计与施工菱规程》 (JGJ7—91); 7、《建筑钢结构焊接规程》 ( JGJ81—91); 8、《建筑钢结构施工及验收规范》 (GB50205 —95); 9、《钢结构工程质量检验评定标准》 (GB50221 —95); 10、《钢网架焊接球节点》 ( JGJ5.2—91); 11、《钢桁架T、K 、Y 管接头焊接超声波探伤方法及质量分级》 (冶金部建研总院97.7) 二、本项目的目标 1、质量目标 单位工程一次验收合格率达100%,工程质量达到优良。 2、工期目标 工程制作安排60 个日历天 1) 确保开工后的10 天交会第一批加工图,30 天交付全部加工图; 2) 确保6月10日交付第一批构件,6月30 日交付最后一批构件; 3) 确保现场安装(钢桁架与屋面系统)从7 月1 日开始安装。 3、安全目标 1)重伤及死亡事故为零; 2)月千人负伤率控制在0.3% 以下 三、项目简介: XXX学院风雨操场屋顶结构工程整个屋顶呈椭圆形,挑蓬屋盖最高点高度为25.662m,风雨 操场主体结构采用钢筋混凝土结构,屋面采用空间管桁架钢结构体系。整个钢屋盖由主桁架、纵向桁架及屋盖挑梁组成,其中主桁架截面为空间三角形,下屋与屋盖挑梁相连,上屋突出在屋面之上,主桁架高2.5 米,宽2.4 米,通过拉索和球支座支撑在混凝土柱上,主桁架彩拱形体系,跨度为56 米,上弦杆D519*41 ,D102*6 ,下弦杆采用D203*14 ,斜腹杆采用D114*7 、D95*6 。边桁架采用空间三角形截面。钢桁架节点基本上采用钢管直接交汇节点,支管与弦杆采用焊缝连接,支座节点采用焊接空心球节点。本工程钢结构表面应进行喷丸除锈,除锈等级为Sa2.5 级,喷丸后立即涂防腐 底漆,防腐底漆采用LW —1型水性无机富锌漆,涂膜总厚度:室外为150卩m、室内为125卩m。该 工程建设单位为淮海工学院基建处,由江苏省建筑设计研究院设计,本工程钢结构总重为180 吨左 右。 四、钢结构的工程特点: 1 、体育场罩棚设计构思新颖,结构形式独特 风雨操场屋顶结构采用悬索、大跨度、钢管桁架结构体系作承重结构。屋盖呈曲线复杂变化,主钢桁架跨度最大达56m,最高为22m,结构安装难度大。 2、运输本工程钢结构构件超长超大,需要在工厂加工成散杆,运到现场拼装。 3、工期保证及组织协调根据本工程钢结构特点,钢结构安装难度特别大,所以工期的保证,施工组织协调、配合是本工程的又一难点。 第二章制作工艺方案 一、加工准备

钢结构冬季施工方案.doc

A.4 方案报审表 本表一式肆份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构,承包单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。

XX县生活垃圾焚烧发电项目 钢结构工程 冬 季 施 工 方 案 建设单位: 施工单位: 监理单位: 编制单位: 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、当地的气温特点及对策 四、冬施前应准备的工作 五、冬期施工主要技术措施 六、冬季施工的防火、雪、霜、风吊装方案 七、安全措施

一、编制依据: 1.1文件依据 1.国家现行施工强制性条文和施工规范; 2.企业质量管理手册及程序管理文件; 3.建筑业推广应用的新技术、新设备、新工艺、新材料 4.IS09001质量管理体系、IS014001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全 管理体系标准 1.2规范依据 1.《建筑工程冬季施工规程》JGJ104-97 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-2001 3.《高层工业建筑钢结构技术规程》JGJ99-1998 4.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 5.《型钢混凝土组合结构技术规程》JGJ 138-2001 6.《气体保护焊用碳钢低合金钢焊丝》GB/T 8110-2008 7.《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接的技术条件》GB/T 3632-2008 8.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923-1988 9.《建筑钢结构防火技术规程》CECS 200-2006 10.《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 一、工程概况 1.本工程位于山东省金乡县羊山镇。 2.“四通一平”施工准备 现场有一个500KV.A的箱式变压器,我方在办公楼西侧、2#锅炉东侧分别各有1KV.A电箱,可满足施工使用,场内、外临时道路满足施工材料运输要求,场地基本平整。 3.本工程主要以室外施工为主,吊装施工任务重。 4.本工程计划日历工期10个月,正式开工日期以业主批准的开工报告为准。总工期日历天数300d。 二、当地的气温特点及对策

高层办公楼钢结构施工方案修订稿

高层办公楼钢结构施工 方案 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

高层办公楼钢结构施工方案 1.工程概况 建筑设计概况(见表1-1) 表1-1 建筑设计概况 表1-2 钢结构设计概况

项目管理组织机构 施工质量工期目标与进度计划 3.2.1质量目标 确保北京市结构“长城杯”,争创竣工“鲁班”奖。 3.2.2工期目标: 本工程的钢结构施工总工期约为225天,工程计划于20××年9月25日开工,至20××年4月1日全部完成。 3.2.3施工进度计划 钢结构施工需根据主体结构工程进度进行调整,合理安排施工进度计划,保证钢结构施工不影响主体结构的施工。

技术准备 (1)深化设计内容 1)深化(优化)设计应根据原设计所提供的节点详图进行,如在节点图中无相应的节点时,可按照中国钢结构设计规范进行制定,但必须提交原设计认可。同时如须对原设计节点进行优化,事先须得到原设计同意。 2)节点图应包括钢柱与钢柱、钢梁与钢柱等连接详图。 3)节点图内容应包括各个节点的连接类型,连接件的尺寸,高强度螺栓的直径和数量,焊缝的形式和尺寸等一系列施工详图设计所必须具备的信息和数据。 4)安装布置图:安装布置图所包含的内容有构件编号、安装方向、标高、安装说明等一系列安装所必须具有的信息。 5)构件详图,它至少应包含以下内容: 构件细部、重量表、材质、构件编号、焊接标记、连接细部、坡口形式和索引图等。 螺栓统计表,螺栓标记,螺栓直径。 轴线号及相对应的轴线位置。 加工、安装所必须具有的尺寸。 方向、构件的对称和相同标记(构件编号对称,此构件也应视为对称)。 图纸标题、编号、改版号、出图日期。 加工厂所需要的信息。 6)整个结构和每件构件的紧固螺栓清单。 螺栓尺寸(直径、长度、重量)。 净重量。 构件编号、详图号、连接部分 螺栓长度的确定,必须按照中国钢结构规范或业主所提供的规程进行计算。 7)图纸清单 应注明详图号、构件号、数量、重量、构件类别、改版号、提交日期。 8)图纸、资料的格式 图纸、资料的格式(如标题、承包商所提及的标记等),需向业主提供样张确认。 9)焊接 a.详图中所有焊缝标注应符合中国钢结构焊接规范。 b.详图中应对所有焊缝进行标注(类型、高度、坡口尺寸等)。 10)修改 对发现的问题进行修改,修改成果须经设计确认。 劳动力准备 本工程钢结构安装、焊接与栓钉施焊等各工种劳动力初步配备(如下表4-1),但在施工过程中还要根据工期要求和供货情况以及现场的安装条件再作调整. 表4-1 现场施工人员配备一览表

双层钢结构屋面彩板安装施工方案

一、工程概况 1.总体简介 长电科技(滁州)有限公司工程位于滁州市阳。该工程设计有1号生产厂房一栋。 2.厂房概况 长电科技(滁州)有限公司1号生产厂房钢结构屋面工程,厂房采用混凝主体,轻型钢结构屋面。屋面采用双层彩钢板加保温棉(从下到上依次为Q900型单层瓦+双层100厚24K离心玻璃棉加铝箔(无钢丝网)+V760型暗扣式彩钢屋面板),该工程屋面设计坡度为5%,单坡长75m。高度为9.5m-13.25m,总面积约为35520㎡。 二、编制依据 本工程屋面钢结构施工方案编制依据: 1、长电科技(滁州)有限公司工程施工图纸 2、工程技术洽商单、设计变更单、图纸会审记录 3、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001、 4、相关的行业标准和公司内的企业标准、质量体系文件及其管理制度。 三、施工范围 长电科技(滁州)有限公司1号生产厂房钢结构屋面彩板、保温棉、西层板、天沟制作、运输、安装、验收。 四、施工准备 1、作业人员 工人进场时必须进行安全教育,并对工人进行质量和技术再教育。施工人员要持有操作证。施工人员进场后,项目部除按规定对项目相关人员及分包进行方案、技术交底外。 3.1、材料进场厂商应附原厂(素材提供厂商)出厂材质检验证明并依规定办法取 样送检。

3.2、检验成型板规格尺寸、厚度、数量、长度及宽度。 3.3、检验各式收边料规格尺寸、厚度、数量及形式是否符合料单。 3.4、检验零配件自攻螺丝及垫片、拉钉、止水胶泥、落水管、固定座、等。 3.5、彩色钢板外观不得有刮伤磨损、扭曲、污染色差、翘角等现象。 3.6、吊升过程中彩色钢板垂直弯带若有松脱应放下重新调整后再吊升。 3.7、彩色钢板缓慢下降待吊车手控制定位后依序放下。 3.8、材料吊置屋架后,所有板肋须朝上,板面应朝同一方向(便于安装公母扣合)并应以尼龙绳或麻绳固定于钢构之主构件上,屋面板隔跨堆放,不得置于檩条中央。 3.9、屋面板吊运的材料堆放(屋面板采用现场地面成型,暂定在1轴) 3.9.1、材料进场至指定地点前须分批分类吊放,不立即使用时应整齐堆置并以帆布或塑胶布覆盖。 3.9.2、地面堆放材料时为保持干燥须铺设枕木(枕木高于6cm以上),材料不得接触地面,枕木间距不大于3M,且需安排倾斜放置,以利排水。 3.9.3、材料吊运屋架前应以钢带捆扎束紧。 3.9.4、材料吊上屋架施工要点。 吊放钢板前须先在女儿墙位置设置挡板防止钢板滑落,并使用麻绳捆绑固定。 4、施工准备 4.1、钢结构主体验收合格; 4.2、防火涂脸粉刷完成; 4.3、材料复验或抽检合格; 4.4、各种施工机具设备检查正常。 4.5、施工前认真查阅图纸、洽商、方案、相关安全质量规范,找出屋面工程中施工难点、安全质量施工注意点等,做到施工中重点突出。 五、施工方法 1、施工部署 1.1 流水施工段划分 第一单元:G~M/1~20轴线 第二单元:A~G/1~20轴线 1.2 1.3

体育场钢结构桁架工程施工方案

体育场钢结构桁架工程施工方案 根据本工程跨度大、施工周期短的特点,本工程将采用交叉流水施工,结构安装顺序 根据主桁架受力特点和结构特征,确定安装顺序如下:承重架-主桁架-双立柱-后拉杆-下拉杆-预应力索。 1)首先安装承重架是因为主桁架为单点支撑结构,如果没有其它支撑点外,自身无法稳定,因此必须在前端搭设承重脚手架,形成两点支撑的稳定体系。 2)根据应力传递的路线,和后部传力构件的特征(本身为三角形稳定体系),双立柱是一个重要的受力环节,没有它结构前端的重量就无法传递到后部,而且钢索和后拉杆的连接节点也都在双立柱上,因此第二步必须先安装双立柱,并严格控制其上部节点的标高,和本身的垂直度。 3)根据力学模型的特点,再安装后拉杆,使双立柱、后拉杆、和主桁架成为一个三角形稳定体系,这样就可以确保其它构件安装的精度,减少安装过程中各种原因造成的误差。 4)安装预应力钢索。通过张拉赋予钢索预应力,这样其它受力构件随着钢索拉力的增加逐渐完成了荷载的的施加。

1.1 桁架安装 1.1.1安装前准备 (1)检查各节点、杆件、连接件或焊接材料的原材料质量保证书和试验报告,复验小拼单元质量合格证书;并确保数量、质量准确无误; (2)对施工预埋件的位置和标高、桁架的定位轴线和标高进行复核检查,确保在有支承条件的点、位上,各点的

预埋件及支承符合平面轴线、高度坐标、平整度等方面的设计要求;测量工作开始前,先要核对钢尺。土建单位、构件制造厂和安装单位三方必须使用经同一标准核对过的钢尺,并规定钢尺的拉力。经纬仪、水平仪和其他测量工具都必须核对准确。 (3)桁架及其零部件的装卸、运输和堆存均不得损坏构件,并应把构件放置在垫木上,已变形的构件应予以矫正,并重新检验。 (4)桁架的施工图与实物桁架的复核工作,检查有否差错; (5)桁架安装使用脚手架及施工平台操作时,脚手架及施工平台要能够满足安装面积及使用荷载的要求,且安全可靠。 (6)放出桁架安装位置线及辅助线,精确到0.5mm,用色泽鲜艳、牢固的颜色标在永久性的钢筋混凝土结构上。 1.1.2桁架安装 1.1. 2.1主桁梁安装:在复测其单件几何尺寸后应严格控制其长度、拱度、侧向弯曲等,吊装时吊点选择要合理。吊装时绳扣要选择适当,使主桁梁起吊后两端的高差基本与设计高差相同,以便安装就位。 1.1. 2.2主桁梁安装,第一榀主桁梁安装就位固定后要用

钢结构工程冬季专项施工方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A23751 钢结构工程冬季专项施工方案标准 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

钢结构工程冬季专项施工方案标准 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、编制依据 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 《钢结构施工规范》GB50755-2012 《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《涂装作业安全规程》(GB651-1995) 《手工电弧焊焊接接头的基本形式与尺寸》

商业办公楼工程钢结构施工方案

178==============================专业收集精品文档============================= 钢结构工程施工方案 11.1钢结构制作 11.1.1制作加工总体思路 通过对本项目的方案图纸进行熟悉,钢结构制作加工主要包括十字形劲性钢柱,H 形钢梁,箱形钢梁的制作加工。通过对本工程的各种钢构件进行分析,本工程制作的难点主要在于十字形劲形钢柱、箱型截面钢梁的的制作加工。考虑到生产过程中一些不可预见因素,钢结构深化设计、材料采购及制作必须以满足安装为前提。为保证钢结构加工任务的顺利实现,首先在材料的采购上按ISO9000质保体系严格控制,其次制作前对工人焊接操作知识进行一次培训及综合考核,以达到熟能生巧的目的;对生产设备进行一次大检修,以保证产品生产质量。 11.1.2材料供应 11.1.2.1各部门的职责 本公司严格按ISO9000质量体系程序,依据受控的作业指导书进行原材料采购和质量控制。对本工程的材料供应,各部门履行以下职责,以充分保证材料的及时供应和质量控制。 ⑴.工艺部根据标准及设计图及时算出所需原辅材料和外购零部配件的规格、品种、型号、数量、质量要求以及设计或甲方指定的产品,送交计划部。 ⑵.计划部根据公司库存情况,及时排定原材料及零配件的采购需求计划,并具体说明材料品种、规格、型号、数量、质量要求、产地及分批次到货日期,送交材料科。结构 件 钢 材 执行标准 十字形钢柱、箱型截面构件、H 型钢等 Q345B 低合金高强度结构钢(GB/T1591-94) ⑶的供应能力,及时编制采购作业任务书,责任落实到人,保质、保量、准时供货到厂。对特殊材料应及时组织对分供方的评定,采购文件应指明采购材料的名称、规格、型号、数量、采用的标准、质量要求及验收内容和依据。 ⑷.质检部负责进厂材料的及时检验、验收,根据作业指导书的验收规范和作业方法进行严格的进货检验,确保原材料的质量。所属检测中心应及时作出材料的化学分析、机械性能的测定。当钢板厚度大于25mm 小于40mm 时,应符合钢材厚度方向(Z 向)性能指标Z15,当钢板厚度等于40mm 至50mm 时,应符合钢材厚度方向(Z 向)性能指标Z25,当钢板厚度大于50mm 时,应符合钢材厚度方向(Z 向)性能指标Z35。 ⑸.材料仓库应按规定保管好材料,并做好相应标识,做到堆放合理,标识明晰,先进先出。当钢板厚度大于25mm 小于40mm 时,应符合钢材厚度方向(Z 向)性能指标Z15,当钢板厚度等于40mm 至50mm 时,应符合钢材厚度方向(Z 向)性能指标Z25,当钢板厚度大于50mm 时,应符合钢材厚度方向(Z 向)性能指标Z35。 11.1.2.2材料出入库控制 根据程序文件及作业指导书要求,入库材料必须分类、分批次堆放,做到按产品性能进行分类堆放标识,确保堆放合理,标识明确,做好防腐、防潮、防损坏、防混淆工作,做到先进先出,定期检查。特别是对焊条、焊丝做好防潮和烘干处理。对油漆进行保质期控制。

南京某钢结构彩板安装工程施工方案_secret

编号:南京**一体化工程钢结构彩板安装工程 施工方案

目录 1、编制依据 2、概述 3、施工程序及施工方法 4、检验和试验计划 5、工程质量目标及质量保证措施 6、工程标识管理 7、施工计划与劳动力组合 8、安全技术措施 9、现场文明施工 10、施工平面布置图 11、施工机具及措施用料

1、编制依据 1.1、《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205-95 1.2、《钢结构工程质量检验评定标准》 GB50221-95 1.3、《彩色钢板吊装手册》 **工程有限公司提供 1.4、《炼油、化工施工安全规程》 HGJ233-87、SHJ505-87 2、概述 南京** 一体化工程轻钢结构办公室,其结构型式主要为轻型钢屋架屋架及钢柱均采用轻型H 钢,本工程结构总重约100余T ,彩色压型钢板6000m 2,各工号工作量如下: 3、施工方法、工艺程序及技术措施 3.1、施工工艺程序

3.2、施工方法及技术措施 3.2.1、依据本结构特点及现场工期要求,材料进厂前作业组的人员、机具必须准备充分,以确保安装顺利进行,安装顺序为由西向东。 3.2.2、基础验收 结构安装前必须对基础的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓等进行检查,并应进行基础复测和办理交接手续,且达到以下要求: (1)、钢柱支撑面标高允差:±3.0mm (2)、单个基础中心偏移:±5.0mm (3)、柱脚螺栓中心对柱轴线的距离允差:3.0mm 3.2.3、半成品构件卸车及入场验收 卸车准备:卸车可根据构件大小采用8吨或12吨吊车进行卸货,应严格按以下要求施工: (1)、由专人看护卸车作业; (2)、将半成品构件、材料、紧固件分类摆放整齐。 入场验收: (1)、构件进场后,按装箱单分规格清点构件数量; (2)、对构件的几何尺寸按制造厂的排板图进行复查; (3)、检查表面防腐情况,如有遗漏或损伤应立即要求厂方补刷;

钢结构冬期施工方

目录 一、工程概况 二、当地的气温特点及对策 三、冬施前应准备的工作 四、冬期施工主要技术措施 五、冬季施工的防火、雪、霜、风吊装方案 六、安全措施

钢结构冬季施工方案 一、工程概况 本工程建设地点扎赉特旗好力保镇,建筑面积834平方米,主体采用钢结构,外侧附加彩钢板夹玻璃丝棉维护钢结构。屋面采用钢结构。 二、当地的气温特点及对策 1、冬施的起止时间:当冬天到来时,如连续5天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的第一天为进入冬施的初日;当天气转暖时,最后一个5天的日平均气温稳定在5℃以上,则此5天的最后一天为冬施的终日。 根据本地区多年的气温统计,冬施一般为10月15日至次年的4月15日。本地区冬季最低气温-35℃左右,冻土深度2200mm左右,冬季施工工期为6个月。 2、严冬施工阶段:本工程钢结构及复合彩钢板玻璃丝棉墙面及PU板屋面施工工期为10月15至11月15日,此阶段大气平均温度在-10℃,除有寒流外,钢结构一般日作业环境温度为-5℃以上。复合彩钢板玻璃丝棉墙面及PU板屋面日作业环境温度为-10℃以上。 根据钢结构的特点,并结合本工程的实际情况,厂家制作现场螺栓安装,在严冬阶段把钢梯焊接和高强螺栓施工作为冬季施工的控制重点。 三、冬施前应准备的工作 1、人员组织

1.1冬季施前认真组织有关人员分析冬季施工作业计划,并组织编制冬季施工措施,所需材料在冬季施工前准备好。 1.2项目夜间均设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时负责收听和发布天气情况。 1.3、应做好施工人员的冬季施培训工作,组织相关人员进行一 次全面检查,施工现场的准备工作,包括临时设施、临电、机械设备、安装等工作。 2、物资准备: 2.1冬季施工前将所用到的材料准备齐全,主要包括:温度计,焊条烘干箱,焊条保温桶,保温防火石棉布,汽油喷灯或氧乙炔烤枪等。 2.2材料进场后设专人保管。 四、冬期施工主要技术措施 1、钢构件正温制作负温安装时,应根据环境温度的差异考虑构 件收缩量,并在施工中将偏差进行调整。 2、焊条烘焙:焊条往往会因吸潮而使工艺性能变坏,造成电弧不稳、飞溅增大,并容易产生气孔、裂纹等缺陷。因此,焊条使用前必须严格烘干。一般酸性焊条:结422(E4303)、结502(E5003)的烘干温度为150-200℃,时间1小时;烘干后放在100-150℃的保温箱,随用随取。焊条外露不得超过2小时,超过2小时重新烘焙,

钢结构食堂施工设计方案及对策

市槐荫区北小辛庄办公楼食堂装饰工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:益通安装有限公司 编制:裴彩霞 审核:雷富胜

一、总体概述:施工概况、设计依据、总体设想和部署 (一)本施工组织设计是根据市槐荫区北小辛庄办公楼食堂装饰工程招标文件、设计图纸并结合现场勘察、参考有关施工规编制的。本工程施工、材料、验收规和标准的参考依据如下: 1、地基与基础工程施工及验收规;(GBJ202-83) 2、混凝土结构工程施工质量验收规;(GB50204-2011) 3、建筑工程质量检验评定标准;(GBJ301-88) 4、土工程施工及验收规;(GB50201-2012) 5、建筑地基处理技术规;(JGJ79-2012) 6、普通混凝土用砂质量标准及试验法;(JGJ52-92) 7、普通混凝土用碎和卵质量标准及检验法;(JGJ53-92) 8、普通混凝土配合比设计技术规定;(JGJ55-2011) 9、建筑砂浆基本性能试验法;JGJ70-2009 10、《钢结构设计规》(GB50017—2003) 11、《门式钢架房屋钢结构技术规》(CES102--2002) 12、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205--2001) 13、《冷弯薄壁型钢结构技术规》(GB50018--2002) 14、《钢结构焊接规》(GB50661--2011) 15、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规》(JGJ82--91) 16、《建筑抗震设计规》(GB50011--2010) 17、《建筑结构荷载规》(GB5009--2012) 18、《混凝土结构设计规》(GB50010--2010)

XXX体育馆钢结构施工方案

第二章钢结构施工 第一节编制依据 本施工组织设计是以业主提供的招标文件和图纸为依据,参考本公司以往在类似大型体育场馆工程的施工经验,结合本工程的实际情况及特点,并通过相应的计算、分析结果,在业主给定的施工场地、施工进度计划基础上进行编制。 1.1 工程文件 1.1.1东南大学九龙湖体育馆招标文件; 1.1.2东南大学九龙湖体育馆土建、屋面钢结构工程设计施工图; 1.1.3进度情况及工程总体施工进度计划; 1.1.4类似工程的施工经验及相关的技术文件 1.2 工厂文件 1.2.1《ISO9001质量手册》 1.2.2《程序文件》 1.2.3《标准施工作业指导书》 1.3遵循标准、规范及制度 1.3.1对于本工程的施工除按本工程设计说明要求外,尚应严格按照国家现行的有关标准、规范、规程、规定执行,具体如下: 1.3.1.1《建设工程项目管理规范》(GB/T50306-2001)1.3.1.2《钢结构制作工艺规程》(DGJ08-216)1.3.1.3《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345) 1.3.1.4《预应力筋用锚具、夹具、和连接器应用技术规程》(JGJ85-92)

1.3.1.5《桥梁缆索用热镀锌钢丝》(GB/T17101) 1.3.1.6《工程测量规范》(GB50026)1.3.1.7《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)1.3.1.8《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.3.1.9《建设工程施工现场供电安全规范》(JGJ50194-93) 1.3.1.10《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 1.3.1.11《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78) 1.3.1.12《钢的力学及工艺性能试验取样规定》(GB2975)1.3.1.13《结构用无缝钢管》(GB8162)1.3.1.13《低合金高强度结构钢》(GB/1591)1.3.1.15《建筑防腐工程施工及验收规范》(GB50212-91) 1.3.2重点遵循执行的规章制度 本工程的施工安装过程中,大量的、多工种的不同作业。因此,除需要建立科学、统一的现场组织机构来指导和协调外,还须有健全、完善的管理体制和管理制度来保证本工程的施工组织管理机构有据可依、有据可循。为使本工程施工安装过程中各不同专业工种间,不同施工区域间施工安装更为紧张、有序、保质保期的完成各项任务;使本工程项目经理部管理更为科学化、规范化和法制化。须重点遵循执行公司制定的下列规章制度: 1.3. 2.1 公司《质量手册》、《程序文件》; 1.3. 2.2《发货及运输管理制度》 1.3. 2.3《施工组织设计编制、审核制度》 1.3. 2.4《图纸会审制度》 1.3. 2.5《工程变更联系单签证制度》 1.3. 2.6《材料、构件检验制度》 1.3. 2.7《分部、分项检验制度》 1.3. 2.8《隐蔽工程验收制度》 1.3. 2.9《技术复核制度》 1.3. 2.10《安全生产管理制度》 1.3. 2.11《工程项目文明施工管理制度》

钢结构冬季施工安全措施

冬季施工期间安全注意事项 为加强冬季期间施工、生产工作的劳动保护、改善劳动条件,保护施工人员在生产过程中的安全和健康。同时在冬期施工中为了确保工程质量,并能做到安全生产,使冬期施工能不断地连续进行及加快工程进度。根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定,结合实际情况对施工单位提出要求冬季施工方案应包含以下内容。 一、施工期间安全措施必须贯彻"安全第一,预防为主"的方针,贯彻项目经理负责制,负责人要坚持"管生产必须管安全"的原则,生产要服从安全的需要,做好各项组织措施,实现冬季施工期间安全生产和文明生产。 1、冬期施工期间制定安全防护措施。 冬季由于气候寒冷,经常有风、雪天气,施工条件要比夏季艰难得多,加之在严寒中工人操作手脚皆不灵活,发生施工安全事故增多。冬期施工前应制定好冬期安全施工技术措施,并进行冬季施工安全教育。 2结合工程任务,各类工种特点做好安全技术交底,配备好安全防护用品。对特种作业如高处作业、起重吊装、电气焊、机械操作等工种经有关专业培训考核上岗。对新设备、新机具、新工艺的操作人员,应进行机械性能、操作方法等安全技术交底工作。 3 为确保冬期施工质量,达到施工进度要求,所以冬期施工前必须进行冬期施工技术培训。 经培训的施工现场管理人员和技术人员应掌握的工作要点:了解当天或数日的天气预报,能做出天气突变时的防范措施。掌握所采用的施工方法技术要点,操作程序,质量要求。如各种材料品种用量等。检查冬期施工的安全措施,特别是重点部位,如脚手架、电气设备、使用明火部位、电焊和气焊设备等是否有违章行为。 施工操作的技术人员和技术工人应掌的工作要点:了解和掌握本工种的操作过程,技术要领,质量要求。了解和本工种相关的安全知识,不违章操作。 二、冬季施工期间加强安全管理,适当要求施工人员严格遵守各项操作规

钢结构施工方案(钢结构施组方案)

本文由小周野贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳.建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看. 施工组织设计第一章 1、招标文件、施工图纸等资料. 2、国家及市有关建筑工程安装文明施工规范、标准. 3、根据中国现行地有关标准和规范要求:(1)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)(2)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91)(3)钢结构高强度螺栓连接地设计、《施工及验收规程》 JGJ82-91)((4)《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95)(5)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87)(6)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88)(7)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(8)《钢--砼组合楼盖结构设计与施工规程》(YB9238-92)(9)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:98) 编制依据 第二章工程概况及特点 一、工程概况 (1)建设单位:(2)项目编号:(2)工程名称: 二、工程特点:工程特点: 1、工期紧:本工程根据计划,从施工到交工验收共计 45 天,所以必须合理安排各阶段地工作时间及相互交接时间, 且明确各工序地最迟交接时间,以保证工程如期竣工. 2、施工范围大:各种构件布置必须分类就近堆放,尽量减少材料地二次搬运,同进须合理安排起重机行走路线,以提高工效,钢结构在安装过程中,须做好雨季施工安全措施. 3、构件品种多:本工程因各种钢构件均需工厂加工制作,然后装箱运输至工地,各种构配件必须有组织、有计划按图纸要求分类编号,小构件须分类打包做到有条不紊. 第三章施工部署 一、实施目标 为充分发挥企业优势,科学组织安装作业,我们将选派高素质地项目经理及工程技术管理人员. 按项目法施工管理, 严格执行 ISO9001 质量保证体系,积极推广新技术、新工艺、新材料,精心组织,科学管理, 优质高效地完成施工任务, 严格履行合同, 确保实现如下目标: (1)质量等级:合格. (2)工期目标:钢结构安装工期 45 天日历日. (3)安全文明施工:采取有效措施,杜绝工伤、死亡及一切火灾事故地发生,创文明标化工地. 、(4)科技进步目标:为实现上述质量、工期、安全文明施工等目标, 充分发挥科技地作用, 在施工中积极采用成熟地科技成果和现代化管 理技术. 二、施工准备工作 1、设计阶级:(1)根据建设单位意图,了解其总体设想,并根据招标单位提供地地施工图进行施工. (2)积极参与图纸会审,及时提出问题请求答复,并积极向建设单位及设计单位推荐优秀建筑节点图集. (3)设计过程中,根据建设单位地意图,积极协助建设单位对各种材料进行选型、定货. 2、原材料供应阶段:(1)根据经建设单位审核地施工图纸要求积极采购原材料,所有原材料地供应必须符合 ISO9001 质量标准要求. (2)原材料采购过程中,如某些材料市场未能采购到,应积极同业主联系, 在业主签字认可地情况下遵循等强度代换原则方可使用. (3)所有采购材料必须索取材料分析单,检验书等合格证明文件. 3、制作运输阶段::(1)钢构件开始制作前,应安排相关人员进行技术交底工作. (2)技术交底完工后, 根据工程设计要求编制详细地制作工艺方案, 提出施工机具要求及安排制作人员、焊接材料等工作. (3)因本工程钢构件为厂内制作,厂外安装,所以钢构件制作应详细区分各安装单元

钢结构彩板房施工方案

彩板房施工方案 、概况: 项目工程为:金沙江路调压站调压撬设备彩板房工程 招标人:新疆燃气(集团)有限公司 开工: 年 月 日;竣工: 年 月 日 质量要求:合格 、建设地点特点: 临时用电、临时用水均已到位,地势平坦,出入方便。 生产区和临时生活区、办公区分开,以避免相互干扰。 施工机械设备的布置使机械的作业范围尽可能覆盖率达到最大区域,减少材料机械设备的二次倒运。 施工现场项目部集中设在附近现有空闲场地上 现场施工用水用电均由甲方指定地点接入。 现场基本具备水、电、路等“三通”施工条件。 通过对现场进行施工总平面的规划,施工用电可由发包人办理用电手续后先临时接至本工程施工现场某位置后,再装表计量接入施工现场的临时配电房内总配电盘;现场生活污水可直接接入排污管网,施工污水应经沉淀处理后方可接入排污管网。 水电按照安装规范标准要求施工。 做好施工准备工作,编制专项施工方案,对原始地面进行复测 保证其准确性 采用标准试验数据进行控制。 施工方案 、施工场地测量 平面测量控制 ①平面控制网应根据设计总平面图与施工现场总平面布置图综合考虑确定。平面控制网的坐标系统应与工程设计所采用的坐标系统相同。 ②场区建筑物平面布置可根据场区地形条件与建筑物总体情况,布设成方格网、导线网、三角网、三边网、边角网。

③建筑物平面控制网,是在工程定位完成后建立起来的主控制线的基础上形成的,一般布设成矩形,特殊时也可布设成平行与建筑物外轮廓的多边形。建筑物平面控制往宜与建筑物主轴控制线结合布置,并进行联测。 高程测量控制 ①高程控制网应采用附合水准测量的方法建立。 ②高程控制点宜在每一建筑物附近设置 个,主要建筑物附近不少于 个,高程控制点位置一般距新建筑物不小于 ,距回填土边线不小于 ,施工期间应定期复测。 基槽施工测量 根据主管技术人员的书面技术交底(土方开挖图)的定位测量放出基槽上口开挖线或护坡桩位置线,现场撒白灰线标注。 开挖过程中,测量员必须对轴线、断面尺寸、高程、坡度、基槽下口线、人工清底厚度、槽底工作面宽度等进行实时监控。 基槽捡底后,依据定位控制桩采用经纬仪投点法向基础底投测轴线控制桩;采用水准测量或钢尺悬吊法将地面水准高程引测至基槽内。高程控制桩宜布设在坑壁距槽底 处,数量不应少于 个。 根据本工程施工设计图纸,在槽底测设垫层标高、建筑物基础外廓线、集水坑等位置线及高程。 基础施工测量 落在垫层上的主轴线或主轴控制线经闭合校测合格后,测设细部轴线。 根据基础施工图,以轴线为准,测设出梁、柱、门窗洞口等各种位置线,关键部位点用红油漆标注。 经自检、互检合格后,报请监理验线。 、土方开挖 采用 台斗容量为 的履带式反铲挖掘机在开挖,用 辆自卸汽车配合挖掘机弃土运输。其开挖施工段的划分及行车坡道、行车路线按照前述的施工部署实施。每完成一个施工段的开挖,即进行一段的地基验槽和垫层施工,以避免基底暴晒、雨淋和有利于组织流水施工。 基坑开挖边线的确定。根据图纸设计的基础类型及现场的宽畅情况,基坑底部的开挖边线按相应轴线上最大的基础外边

钢结构施工方案-范本word版本

钢结构施工方案-范本

摘要:第一章编制目的与依据一、编制目的:本施工组织设计编制的目的是:为石家庄以岭药业污泥浓缩池改造施工,提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。二、编制依据:1、施工图纸等资料。2、有关建筑工程安装文明施工规范、标准。3、图纸设计及相关施工节点图集、ISO9001质量保证体系标准文件,质量手册等技术指导性文件以及现有同类工程的施工经验。 第一章编制目的与依据 一、编制目的: 本施工组织设计编制的目的是:为石家庄以岭药业污泥浓缩池改造工程施工,提供较为完整的纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 二、编制依据: 1、招标文件、施工图纸等资料。 2、有关建筑工程安装文明施工规范、标准。 3、ISO9001质量保证体系标准文件,质量手册等技术指导性文件以及现有同类工程的施工经验、技术力量。 4、根据中国现行的有关标准和规范要求: 第二章工程概况及特点 一、工程概况 (1)建设单位:石家庄以岭药业有限公司 (2)工程名称:污泥浓缩池改造工程 (3)工程地点: 石家庄以岭药业有限公司 (4)设计单位: 山东太平洋环保有限公司 二、工程特点: 1、工期紧:本工程根据计划,从施工到交工验收共计20日历天,所以必须合理安排各阶段的工作时间及相互交接时间,且明确各工序的最迟交接时间,以保证工程如期竣工。

2、施工范围大:本工程为石家庄以岭药业有限公司污泥浓缩池改造工程,各种安装材料必须分类就近堆放,尽量减少材料的二次搬运,同进须合理安排起重机行走路线,以提高工效,在安装制作过程中,须做好特殊空间施工安全措施。 第三章施工部署 一、实施目标 为充分发挥企业优势,科学组织安装作业,我们将选派高素质的项目经理及工程技术管理人员。按项目法施工管理,严格执行ISO9001质量保证体系,积极推广新技术、新工艺、新材料,精心组织,科学管理,优质高效地完成施工任务,严格履行合同,确保实现如下目标: (1)质量等级:优良。 (2)工期目标:污泥浓缩池改造工期20日历天。 (3)安全文明施工:采取有效措施,杜绝工伤、死亡及一切火灾事故的发生,创文明标化工地。 (4)科技进步目标:为实现上述质量、工期、安全文明施工等目标,充分发挥科技的作用,在施工中积极采用成熟的科技成果和现代化管理技术。 二、施工准备工作 1、设计阶段: (1)根据建设单位意图,了解其总体设想,并根据设计院有的施工图进行施工。 (2)积极参与图纸会审,及时提出问题请求答复,并积极向建设单位及设计单位推荐优秀建筑节点图集。 (3)设计过程中,根据建设单位的意图,积极协助建设单位对各种材料进行选型、定货。 2、原材料供应阶段: (1)根据经建设单位审核的施工图纸要求积极采购原材料,所有原材料的供应必须符合ISO9001质量标准要求。 (2)原材料采购过程中,如某些材料市场未能采购到,应积极同业主联系,在业主签字认可的情况下遵循等强度代换原则方可使用。

相关文档