第四章变电站综合自动化的监控系统414.1 基本功能4.2 基本结构基本要求特点4.3 基本要求及特点4.4 界面及监控操作4.5 附属部分天津大学电气与自动化
工
程
学
院
2012 - 2013 (2
)
4.14.1
监控系统的基本功能一、实时数据采集与处理
1、模拟量的采集
2、状态量的采集电能量的采集
3、电能量的采集
4、数字量的采集天津大学电气与自动化工
程
学
院
2012 - 2013 (2)
1、模拟量的采集
母线:电压、相位、频率
进线:电流、电压、功率
出线(馈线):电流、电压、功率主变:电流、功率
电容器:电流、无功功率温度:变压器油温、变电站室温站用电:电压、功率
天津大学电气与自动化工程学
院
2012
-
2013 (2)
2、状态量的采集
包括:–断路器状态–隔离开关状态
–有载调压变压器分接头位置–同期检查状态–继电保护动作信号
–运行警告信号输入计算机方式通过光电隔离后输入计算机方式:通过光电隔离后输入
–断路器状态改变后采用中断方式
隔离开关分接头等采用查询方式
–隔离开关、分接头等采用查询方式天津大学电气与自动化工程
学
院
2012
- 2013 (2)
3、电能量的采集
电能计量的常用方法:
)电能脉冲计法(1)电能脉冲计量法★脉冲电能表:脉冲计数乘以标度系数脉电能表脉数乘以标度系数★机电一体化电能表:单片机以数字量直接输出)软件计算法用交流采样得到的电压电流通过软(2)软件计算法:用交流采样得到的电压、电流通过软件计算得到有功电量和无功电量。★监控系统或采集系统中计算★微机型电能计量仪表支持分时统计——有何用途?
天津大学电气与自动化工程
学
院
2012 - 2
013 (2
)
4、数字量的采集
包括:
–微机保护信息–智能自动装置信息–GPS 信息
–与电能计费系统通信采集的电量天津大学电气与自动化工
程
学
院
2012 - 20
13
(2)
二、运行监视与报警功能
运行监视:对变电站运行工况和设备状态进行自动监视–通过状态量的变位监视可实现对断路器、隔离开关、变压器分接头位置和动作情况继电保护和自动装变压器分接头位置和动作情况,继电保护和自动装置动作以及动作顺序的监视。–模拟量的监视分为正常测量和超过限定值的越界报警、事故模拟量的追忆。天津大学电气与自动化工
程学
院
2012 - 2013 (2
)
二、运行监视与报警功能
典型的报警参数包括:
–母线电压报警(例如电压偏差越限累计时间超过30s )–线路负荷电流越限–主变过负荷(区分正常过负荷和事故过负荷)–系统频率偏差越限–母线进出功率及电量不平衡越限
–直流电压越限
天津大学电气与自动化工
程
学
院
2012
- 2
013 (2)
三、操作控制功能
?通过站内计算机显示屏实现以下操作:
断路器隔离开关的分闸合闸
–断路器、隔离开关的分闸、合闸–变压器分接头的操作–电容器组投切
?所有操作都能接受远方遥控操作?支持权限管理?
支持闭锁功能:–就地和远方相互闭锁–手动和自动相互闭锁–断路器、隔离开关操作闭锁–电脑五防闭锁-〉
天津大学电气与自动化工
程
学
院
20
12 -
20
13 (2
)
“五防”防
防止带负荷拉和隔离开关
防止误入带电间隔
防止误分、合断路器
防止带电挂地线
防止带地线合隔离开关操作票制度:综自系统为防止误操作,提供实时操作密钥功能,需要操作口令、监护口令、操作内容完全,作令护令作完匹配才能操作。
天津大学电气与自动化工
程
学
院
20
12
- 2013 (2)
遥测
遥信
◆母线电压、频率
◆
线路有功、无功、电流变压器有功无功电流◆断路器的分合
◆
隔离刀闸的分合
◆
变压器有功、无功、电流
◆
发电机有功、无功、机端电压、电流◆元件继电保护动作状态◆自动装置动作状态
◆
变压器分接头位置◆
水位(例如变压器油)◆
温度遥调◆发电机功率调整遥控
◆断路器分合发功调◆发电机机端电压调整◆变压器分接头位置调整遥
◆
发电机投切◆
电容器投切
◆
无功补偿容量调整
四遥天津大学电气与自动化工程
学
院
2012 -
20
13 (2)
四、数据处理与记录功能
四数据处理与记录功能形成历史数据,满足保护、运行的分析要求。
包括以下数据:
–主变和线路有功、无功每日最大值和最小值以及出现的时间–母线电压最高值、最低值以及出现的时间–计算配电电能平衡率–统计断路器正常动作次数–统计断路器切故障电流次数–控制操作和修改定值次数
天津大学电气与自动化工
程学
院
2012 - 2013 (2)
五、事故顺序记录与事故追忆功能
事故顺序记录:对保护、自动装置、断路器等在事故发
生后动作的先后顺序自动记录事生后动作的先后顺序自动记录,记录事件的时间精确到毫秒。事
故追忆:对一些主要的模拟量,如线路、主变各侧电流、母线电压等在事故前后一段时侧电流母线电压等在事故前后段时间连续测量记录。可以了解系统在事故
前后的工作状态。对事故分析和处理事故,评价保护、断路器、自动装
置具有重要作用
置具有重要作用。天津大学电气与自动化工
程学
院
20
12 - 201
3
(2)
六、故障录波与测距功能
六故障录波与测距功能高压线路发生永久性故障后,应该尽快查出故障点,恢复供电。故障录波与测距功能正是起这个作用的。两种实现方式:–微机保护兼做故障录波与测距;专用的故障录波与测距装置
–专用的故障录波与测距装置。天津大学电气与自动化工
程学
院
20
12 -
2013 (2)
七、人机联系功能
七人机联系功能★屏幕显示:实时主接线图、各监视参数以及上述各功能需要显示的内容。★输入数据①TA 、TV 变比②保护定值和越限报警值③自动装置的定值注意:无人值班变电站也需要必要的人机界面以便巡视或
注意:无人值班变电站也需要必要的人机界面,以便巡视或检修人员到现场时使用。
天津大学电气与自动化
工程
学
院
20
12
-
20
13
(2)
八、制表打印功能八制表打印功能九运行的技术管理功能九、运行的技术管理功能
①历史数据处理、存档、检索②统计值处理
时统计:整点值及状态日统计:典型时的值月的值月统计:典型时的值,月的值典型日统计:典型日的整点值及状态
值处
③累计值处理天津大学电气与自动化工
程
学
院
20
12 - 2013 (2)
十、谐波的分析和监视功能
十谐波的分析和监视功能①谐波源:
半导体非线性元件电弧和铁磁非线性设备②谐波的危害性③谐波的管理和监测天津大学电气与自动化工程
学
院
20
12
- 2013 (2)
变电站主接线监控P190P190 图10-5
天津大学电气与自动化工程
学
院
2012 - 2013 (2)
4.24.2
监控系统的基本结构一、监控系统的结构
天津大学电气与自动化工
程
学
院
2012 - 2013 (2)