全球领先的关键电源和制冷服务商施耐德电气旗下的APC公司日前宣布专门成立数据中心软件业务部,着眼于数据中心应用环境的方方面面,进一步确立并巩固其在数据中心应用环境领域的领导地位。数据中心软件业务部主要负责数据中心物理基础设施的所有软件和管理系统的研发和创新。将直接负责软件开发、新产品的拓展、销售、服务、市场营销以及合作伙伴计划。

APC公司总裁兼首席执行官Laurent Vernerey表示:“全新的数据中心软件业务部的成立清楚的表明了我们的策略和业务关注点,也充分体现了我们致力于成为数据中心软件方面全球领导者的决心。APC这一发展与施耐德电气成为全球能效管理专家的愿景相辅相成。”

数据中心软件业务部将成为施耐德电气EcoStruxure?能效管理平台的主要推动力,并全力支持施耐德电气能效管理方面的众多举措。作为EcoStruxure的重要组成部分,APC InfraStruXure?(英飞集成系统)管理软件将成为数据中心软件业务部的重中之重。通过InfraStruXure,数据中心软件业务部将简化和提高数据中心所涉及的方方面面的能效与运营效率。

分析机构451集团于2009年7月发布的《数据中心管理与能效管理软件》报告中指出:“施耐德电气拥有足够的实力,品牌,愿景以及

影响力,引领数据中心能效管理软件领域;公司的规模也有助于与其他合作伙伴结成重要联盟。虽然InfraStruxure目前只是市场中同类产品中的一款,但是它有潜力成为这一领域无可争议的领导者。”

APC InfraStruXure管理软件套装将帮助企业提高能效、降低成本,可对短期和长期的规划、预测模拟以及预算工作实现很好的支持。利用这一系列解决方案,数据中心管理人员和IT高层决策者可全面监控数据中心物理基础设施运行状况、端到端的能耗状况、以及与IT相关的各种成本的详细分布情况。厂商中立的软件平台是可与关键IT支持系统, 包括配电管理、楼宇管理和企业管理平台实现业界首创的最为广泛的全面集成, 从而使用户在一个友好的环境和界面下实现监测,控制且从根本上解决问题。

APC InfraStruXure管理软件套装包括用于日常运营和库存管理的英飞运营管理器(InfraStruXure Operations);用于数据采集和监控的英飞中央管理器(InfraStruXure Central);英飞容量管理器(InfraStruXure Capacity);用于规划和优化的英飞变更管理(InfraStruXure Change)以及可用于能效分析和如何确定服务器到机架内最佳位置的建模工具的英飞能效管理器(InfraStruXure Energy Efficiency)。

集中监控系统

Delta CIMIC Electronics Co., Ltd

中达电通依据您的需要 为您量身定制客户化应用解决方案 目录 机房动力环境集中监控 机房空调节能系统门禁、影像安防系统 EMS局站设备 维护管理系统 MDF配线架监控系统 短信息、远程维护管理 多功能运行维护管理中心 短信与中心互动远程终端接入维护 制定监控行业标准蓝本业界最成熟的设计技术 支持低能耗绿色产业软硬件多种方式节能 适合多局站安防应用与动力监控平台联动 自动故障派单完善设备资产管理 全面的配线架监控保障线路畅通 公司概况 产品概述 客户化应用解决方案 应用实例 系统特点 数据采集处理技术 系统硬件技术 系统软件技术 134913182122售后服务 24

Portland San Francisco Los Angeles Tijuana Austin Houston Raleigh Boston Venlo Helsinki London Paris Amsterdam Munich Stockholm Bern Soest Prague Bucharest Madrid Rome Teningen Glasgow New Delhi Curitiba Detroit 北京天津 吴江上海 东莞香港曼谷 新加坡 首尔 东京 台北 桃园中坜台南 办事处生产据点研发中心 北卡罗莱纳州 之电力电子研发中心 Research Triangle Park 墨西哥厂 (Tijuana )Delta Energy Systems (德国 Soest ) 中坜厂 台北总部及研发中心桃园一厂桃园二厂中国吴江厂区中国东莞厂区中达电通 (上海) 中国天津厂区 台达美国加州 (Fremont ) 泰国厂区 台达欧洲 (荷兰) 公司概况 精准布局 掌握商机 我们整合海内外的技术、资金、人才与管理 , 服务中国最具成长潜力的市场。 中达电通股份有限公司成立于 1992 年,总部设在上海浦东。  中达电通主要为中国最具成长潜力的通信及自动化市场提供设备和服务,其主要产品和服务包括四个方面:  1. 动力系统:包括通信电源设备 (Telecom Power) 、不间断电源 (UPS) 、 动力与环境集中监控系统(SCADA) 、防雷解决方案 (LPS) 以及配线架系统 (MDF) 等。  2. 宽带数据:包括 ADSL Modem 、无线局域网 (WLAN) 产品系列等。 3. 机电自动化:包括交流马达驱动器 (AMD) 、可编程控制器 (PLC) 、开 放式可编程控制器 (Open PLC) 、交流伺服系统和伺服电机、数控系统 (CNC) 、人机界面(HMI) 、编码器以及温控器等。  4. 视讯设备 : 世界最先进的DLP背投式视像显示系统(Digital Visual  System) 等。 公司概况

数据中心综合监控解决方案

数据中心综合监控解决方案 随着高速发展的信息化建设,以及云计算、云存储技术广泛应用,大型数据中心也如雨后春笋般出现,如今新一代的数据中心,不仅仅只是单一的动力和IT设备的集成,还包括绿色能源的整合应用、系统的智能控制、运维管理的自动化、数据的冗余热备等一系列新技术新产品的集成 详细方案展示 方案概述 方案特点 系统拓朴图 对数据中心机房综合监控系统而言,保证数据中心安全稳定运行已经不是唯一目标了,还需要在节能、减排、智能化、自动化等方面,为用户创造实实在在的效益。纵横通大型数据中心的机房监控系统解决方案,主要包含以下几个部分内容: 动力环境及安防报警监控 动力监控:动力区的变压器、发电机、高压配电柜、低压配电柜、交(直)流配电柜、ATS、STS、UPS、蓄电池等动力设备监控,通过这些设备自带的通讯接口或外置传感器接口,可以监控动力设备的工作参数和工作状态。 环境监控:主要监控数据中心机房的温度、湿度、水浸、粉尘、空调、新风等参数和工作状态。除此以外,需要在风口和通道安装风速、风量、气压传感器,将采集到的这些数据作为数据中心节能控制的依据。数据中心一般分为核心数据机房和普通数据机房,对核心机房内的机柜微环境也需要监控,监控内容包括温

湿度、机柜门禁、机柜内配电参数等。 安防监控:包括对数据中心的门禁、消防、防盗、视频、巡更等系统的监控,为数据中心提供安全保障。 IT设备监控 IT设备监控:包括对数据中心网络设备、服务器、计算机等设备的监控,监控IT设备的工作状态。 资产管理 对数据中心的所有资产进行统计编码并做好电子标签,即可对数据中心的资产进行统一管理。资产管理包括资产信息统计、供应商管理、出入库管理、维修管理、配件管理、分类报表等功能。 运维管理 数据中心传统的运维管理方式是:发现问题→分析(定位)问题→维修派单→维护工程师上门处理→设备维修→故障排除。传统方法不仅过程繁琐,维护周期长,到真正出现问题时,还不一定能完全解决,在维修过程中如果遇到需要更换配件的话,其故障维护周期将更长。纵横通机房监控系统的云运维管理平台,自身建有运维知识库系统,其中的“故障预处理”功能,在设备未发生故障前,就可以判断出该设备出故障的机率,提前通知机房管理人员做好巡检预案。当机房设备出现故障时,系统能够依据知识库内容,做出建议性判断,并自动进行派修派单。 运维管理功能包括:派单管理、问题与事故管理、值班管理、告警管理、员工服务质量管理、员工绩效管理、知识库等功能,从运维的服务、流程、质量、绩效上进行全方面的管理控制。 能耗管理 通过在各级配电柜安装电能计量仪表,分别统计数据中心的照明、空调、动力以及特殊用电等各个部分用电数据,对能耗数据进行编码,分析计算数据中心机房的能耗指标。能耗管理功能包括能耗数据监测、预警与预报、能耗数据报告和报表管理、能耗业务数据建模、能耗数据查询、统计和分析、节能数据分析、节能管理等。

远程集中监控管理系统

冠易诚远程集中监控管理系统 一、项目背景 经过调查发现,当前监控行业监控管理系统遇到了如下几个问题: 1) 用户投入成本居高不下、将中小项目拒之门外; 2) 传统的CCTV厂商在视频处理技术、网络传输、交换、控制、存储、服务器等方面的技术开发与应用经验比较匮乏,无法适应目前数字化、网络化、集成化和专业化的平台软件的需求趋势; 3) 用户学习系统、适应系统,而非系统适应用户需求与习惯,在大型项目的实施过程中,系统操作与部署异常繁琐; 4) 监而不控,项目实施后并没有表现出良好的业务效果; 5) 无长期规划的封闭独立式的软件架构,在不同的行业应用以及系统维护升级等方面已难以快速适应市场需求; 二、系统概述 冠易诚集中监控管理系统是在结合多年丰富的视频处理、应用与网络技术而研发出的一套“监、管、控”系统,该系统充分考虑了监控行业市场的发展趋势和用户需求,应用了多种先进技术包括P2P、微内核、插件、门户技术、流缓冲技术、服务器集群技术等,同时采用分布式组件化结构和三层设计思想(应用层、逻辑层、数据层),从而使系统在灵活性、稳定性、安全性、易扩展性等方面具有明显的行业优势。 系统意示图 三、系统功能 1.服务器心跳功能:在整个项目中,各服务器(中心服务、存储服务、转发服 务、代理服务等服务器)会实时检测自身运行状态,并及时向上级汇报信息。 2.屏蔽windows:以避免人为或意外的病毒进入与操作系统的干净稳定,进而保障监控服务器系统的安全。 3.报警管理中心:可按探头报警、移动侦测、视频丢失、设备网络中断、存储空间等触发条件进行联动布防策略,可触发录像、抓拍、调用预置位、报警输出(声/光/电)、视频放大弹出、电子地图显示。4.当前的主机信息备份与恢复:降低系统部署的繁琐与不可抗性的灾难恢复。 5.报警信息显示区::应急处理,强化报警信息提示与处警意识。 6.高度灵活、人性化、易于操作的可定制用户界面。 7.先进的加密技术:用户登录时,在网络中传输的用户名和密码信息经过128位DES加密处理,他人无

监控系统数据中心机房类型和维护

监控系统数据中心机房类型和维护 监控系统数据中心机房监控系统也可以称为“自我监控系统”,主要是针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理的,其监控对象构成机房的各个子系统:动力系统、环境系统、消防系统、保安系统、网络系统等的统称,主要通过监控系统采集数据中心机房运行的各种数据参数来帮助便运维的人员做出积极准确的判断,因此监控系统对于数据中心机房尤为重要。 任何一个监控系统的数据中心机房都有监控系统,主要区别仅在于监控系统做的完善程度上,一座数据中心机房在正式投入运营之前,就需要对数据中心机房的运转做好完面的监控系统,下面详解数据中心机房中三大重要监控系统以及在高质量的数据中心机房里,监控系统里都有哪些鲜为人知的功能。 一、数据中心机房之“设备监控系统” 数据中心机房里的设备成千上万,对这些设备的运行情况进行监控非常必要,比如服务器运行的CPU内存参数,网络设备的端口流量,业务层面的监控等等,设备层面的监控就更为复杂了,需要对设备的各种运行参数比较清楚,因此一般设备的监控系统都采用设备厂家提供的监控软件或者标准的第三方软件来进行管理。 二、数据中心机房之“视频监控系统” 数据中心机房也需要部署视频监控系统。视频监控主要是对进出数据中心机房的人员进行监控,在数据中心机房的出入口要部署摄像头,在数据中心机房内部楼道,重要的机房入口都要部署。 三、数据中心机房之“烟雾温湿监控系统” 数据中心机房一样怕火,一旦发生火灾对于数据中心机房来说就是毁灭性的打击。以往也出现过一些惨痛的教训,所以对于放火,数据中心机房且不可大意。数据中心机房和其它的建

筑不同,内部有太多的电子设备,并不适用于喷淋系统,只能采用干粉灭火或者惰性气体灭火。 随着数据中心机房在高速的发展,各种新技术层出不穷,也让数据中心机房运行变得愈加复杂,这给监控系统也带来了不小的挑战,如何通过监控系统及时发现运行风险,是监控系统关心的永恒话题。 尽管数据中心机房有各种各样的监控系统,但是可以确定的是监控系统无法提前发现所有的故障,尤其是设备级别的故障,但是通过完善的监控系统的确可以大大避免很多故障。就算监控系统没有在发生故障时,给出告警,但是在事后故障分析中,监控系统的各种技术参数和记录依然是可供分析的重要资料,通过对这些监控记录很可能可以找出故障的原因。 不要以为一个数据中心机房不是部署了监控系统就可以高枕无忧了,任何的系统都有漏洞,何况是监控系统,所以数据中心机房运维人员还要在日常的工作中,多检查,多分析,及时发现隐患,如果监控系统未能发现,那么想办法将这些隐患的判断加到监控系统中,使监控系统越来越完善,决不能允许相同的错误,连续犯两次。 为了提高整体运营效果,满足业务需求,机房的流程管理必须实现智能化。人工管理过于缓慢且难以应对紧急情况,而且企业决策者通常不得不依赖假设,而不是实时设备指标来解决问题。 当今的数据中心机房,运营部署在其网络中的设备数量庞大,如果没有智能化工具的帮助,很难提高效率。事实上,最近的一项调查表明,负责人工管理的流程规划人员每月只有40%的时间进行容量规划和预测。 机房管理人员可以实时监控电力和机架热量数据,无需人工干预。通过这些工具,IT团队将能够跟踪单个服务器和机架的能耗,从而全面了解机房的运营情况。机房管理软件等工具使组织能够实时接收关键见解,并提供有关热事件、组件故障和未充分利用设备的原因的预测性见解。 通过采用智能化技术,不仅可以简化日常任务,而且人员将能够专注于速度、效率和降低成

数据中心机房动力设备与环境集中监控系统解决方案

数据中心机房动力设备及环境集中监控系统解决方案

第一章项目概述 一、工程概述 本次数据中心机房改造项目主要建设内容有:机房装修、机房供配电系统(包括机房内的主设备用电、辅助设备用电)、机房UPS电源及蓄电池系统、机房综合布线及机柜系统、机房监控系统(视频监控、场地环境监控系统和机房消防报警及灭火系统等几部分)。 二、设计依据 本设计依据: 1、以下规范和标准。 GB /T2887-2000《计算站场地技术要求》 GB 9361-88《计算站场地安全要求》 GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 ST/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》 GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》 ITU.TS.K20:1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GB 50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》

GB 50054-95《低压配电设计规范》 三、设计原则 根据数据中心的现状,此次所做的设计必须满足当前单位的各项业务应用需求,尤其是作为行业专业应用,同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。 ?实用性和先进性 采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。 ?安全可靠性 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 ?灵活性与可扩展性 数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据机房业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性。 ?标准化 数据中心机房系统整体设计,要基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一

运维监控管理平台建设方案(参考)

IT运维监控管理平台 建设方案 XXXXXXX

目录 第1章概述 (4) 1.1 建设背景 (4) 1.2 建设目标 (4) 1.3 建设思路 (5) 第2章系统总体设计 (6) 2.1 总体架构 (6) 2.2 设计原则 (7) 2.3 运维管理体系架构设计 (8) 2.3.1 系统总体架构设计 (8) 2.3.2 监控采集层 (9) 2.3.3 数据处理层 (9) 2.3.4 运行展现层 (9) 2.4 系统技术路线 (10) 2.4.1 采用Java语言开发 (10) 2.4.2 采用J2EE框架 (11) 2.4.3 采用WebService进行数据互连互通 (11) 2.4.4 数据库技术 (13) 2.4.5 性能控制 (14) 2.4.6 开发、运行环境 (14) 2.5 应用接口总体设计 (14) 2.5.1 系统内部集成接口 (14) 2.5.2 与基础运维管理工具的集成接口 (15) 2.5.3 与ITSM系统的集成接口 (15) 2.5.4 与相关外部系统的统一身份认证与单点登录接口 (15) 2.6 系统安全设计及部署 (16) 2.6.1 输入检验 (16) 2.6.2 GET请求和Cookie中的敏感数据 (16)

2.6.3 防通过嵌入标记实现的攻击 (16) 2.6.4 防口令猜测功能 (17) 2.6.5 页面和字段级的权限控制 (17) 2.6.6 系统安全架构 (17) 第3章系统功能设计 (18) 3.1 动环监控 (18) 3.1.1 配电柜监测 (18) 3.1.2 配电开关及电流监控 (18) 3.1.3 发电机监控 (19) 3.1.4 ATS监测 (19) 3.1.5 STS监测 (19) 3.1.6 UPS监控子系统 (20) 3.2 统一门户子系统 (20) 3.2.1 信息主管领导内容展示 (21) 3.2.2 运维人员内容展现 (21) 3.2.3 一般用户内容展现 (22) 3.3 IT运行监控子系统 (22) 3.3.1 基础平台功能 (22) 3.3.2 网络设备管理 (24) 3.3.3 服务器监控管理 (27) 3.3.4 存储监控管理 (30) 3.3.5 数据库监控管理 (30) 3.3.6 中间件监控管理 (31) 3.3.7 web与应用监控管理 (32) 3.3.8 虚拟化监控管理 (33) 3.3.9 IP地址管理管理 (34) 3.3.10 信息点管理 (35) 3.3.11 告警监控管理与转发处理 (36) 3.3.12 综合监控管理 (37)

数据中心机房建设概述

数据中心机房建设概述 发布时间:2012-03-06 14:33 浏览量: 2076 一、数据中心的概念 数据中心(DataCenter)通常是指在一个物理空间内实现信息的集中处理、存储、传输、交换、管理,而计算机设备、服务器设备、网络设备、存储设备等通常认为是网络核心机房的关键设备。 关键设备运行所需要的环境因素,如供电系统、制冷系统、机柜系统、消防系统、监控系统等通常被认为是关键物理基础设施。 二、机房工程(数据中心)的类型及特点 电子机房主要有计算机机房、电信机房、控制机房、屏蔽机房等。这些机房既有电子机房的共性,也有各自的特点,其所涵盖的内容不同,功能也各异。 (一)计算机机房 计算机机房内放置重要的数据处理设备、存储设备、网络传输设备及机房保障设备。计算机机房的建设应考虑以上设备的正常运行,确保信息数据的安全性以及工作人员身心健康的需要。 大型计算机机房一般由无人区机房、有人区机房组成。无人区机房一般包括小型机机房、服务器机房、存储机房、网络机房、介质存储间、空调设备间、UPS设备间、配电间等;有人区机房一般包括总控中心机房、研发机房、测试机房、设备测试间、设备维修存储间、缓冲间、更衣室、休息室等。 中、小型计算机机房可将小型机机房、服务器机房、存储机房等合并为一个主机房。 (二)电信机房 电信机房是每个电信运营商的宝贵资源,合理、有效、充分地利用电信机房,对于设备的运行维护、快速处理设备故障、降低成本、提高企业的核心竞争力等具有十分重要的意义。 电信机房一般是按不同的功能和专业来区分和布局的,通常分为设备机房、配套机房和辅助机房。 设备机房是用于安装某一类通信设备,实现某一种特定通信功能的建筑空间,便于完成相应专业内的操作、维护和生产,一般由传输机房、交换机房、网络机房等组成。配套机房是用于安装保证通信设施正常、安全和稳定运行设备的建筑空间,一般由计费中心、网管监控室、电力电池室、变配电室和油机室等组成。 辅助机房是除通信设施机房以外,保障生产、办公、生活需要的用房,一般由运维办公室、运维值班室、资料室、备品备件库、消防保安室、新风机房、钢瓶间和卫生间等组成。在一般智能建筑中通信机房经常与计算机网络机房合建。 (三)控制机房 随着智能化建筑的发展,为实现对建筑中智能化楼宇设备的控制,必需设立控制机房。控制机房相对于数据机房、电信机房而言,机房面积较小,功能比较单一,对环境要求稍低。但却关系到智能化建筑的安全运行及设备、设施的正常便用。

三维可视化机房数据中心智能监控管理系统

三维可视化机房数据中心智能监控管理系统随着计算机技术的迅速发展,数字交换技术的日新月异,计算机通信已经深入到社会生活并对社会经济的发展起着决定性的作用,而在这其中计算机机房数据中心作为载体更是整体生态链中的重中之重。尤其是近年来,云技术的突飞猛进,计算机机房数据中心所承受的压力越来越大:机房计算机系统的数量与日俱增,其环境设备也日益增多,机房环境设备(如供配电系统、UPS电源、空调、消防系统、保安系统等),由于各类设备各自独立,如果没有统一的监控系统进行管理,主要是依靠值班人员的定时巡检来进行系统监控,由于值班人员知识面和安全管理的问题,值班人员不可能详细地检查每套系统,所以存在较大的安全生产隐患。 因此,为满足工作需要,提高机房维护和管理的安全性,北京金视和科技股份有限公司建立一套“可视化、智能化、远程化”的监控系统,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。系统简介 三维可视化机房数据中心智能监控管理系统(3DDCIMMS)对机房实现远程集中监控管理,实时动态呈现设备告警信息及设备参数,快速定位出故障设备,使维护和管理从人工被动看守的方式向计算机集中控制和管理的模式转变。突破性的三维仿真技术是智能可视化数据中心建设的一个重要的组成部分,机房设备具有数量大、种类多、价值高、使用周期长、使用地点分散、缺少实时性管理、管理难度大等特点。全三维可视化监控平台,形象化的虚拟场景和真实数据相结合,增强机房设备、设施数据的直观可视性、提高其利用率。 系统特点 三维虚拟可视化平台 在现有资源管理系统数据库的基础上,以三维虚拟现实的形式展现数据中心的运行情况。实现可视化管理和服务器设备物理位置的精确定位。三维虚拟现实方式

数据中心的供配电及其智能监控系统

数据中心的供配电及其智能监控系统 中国IDC圈8月23日报道:由于本数据中心承担着多个省市的数据处理任务,因此对供电系统的可靠性要求极高。用电设备种类多。且大部分为一级负荷中的特另Ⅱ重要负荷,为确保供电的连续性,经过多方协商、比较和优化,最终确定了供电系统实施方案。 1供配电系统设计 1.1用电负荷的统计 a.动力负荷:空调制冷机组、精密空调机组、新风机组、给/排水泵、电梯、正压送风机、排烟风机等用电设备,按额定容量进行统计; b.照明负荷,按照度要求及单位容量法进行统计; C.对大型计算机及网络设备等负荷按单台安装容量进行统计; d.最终按需用系数法进行负荷计算。 1.2用电负荷等级的划分 a.一级负荷:大型数据处理用计算机及网络设备、消防用电设备(消火栓泵、喷洒泵、正压送风机、排烟风机、消防电梯、消防控制中心内的火灾报警控制器及联动控制设备等)、应急照明、保安监控系统、电话机房及计算机主机房精密空调设备等。 根据《供配电系统设计规范》(GB50052-95)中第2.0.1条要求,大型数据处理用计算机及网络设备应为一级负荷中特别重要负荷。 b.二级负荷:一般照明、客梯、生活水泵等。 C.三级负荷:送风机、排风机等一般动力负荷。 1.3供电电源 1.3.1 10kV高压电源

本工程高压采用两路10kV电源供电。两路10kV电源分别引自两个不同的上级变电站。两路电源同时供电、互为备用,当其中一路电源发生故障时,另一路电源能担负全部负荷的供电。1.3.2220/380V低压电源 1.3. 2.1正常电源 两台变压器低压侧母线之问设置母联断路器,采用单母线分段分列方式运行;应急母线段通过应急联络转换开关ARISE与主母线联络,当两段变压器母线均失电(即两路市电均发生故障)时,应急联络转换开关自动转换,启动应急电源柴油发电机组。 1.3. 2.2应急电源 a_柴油发电机组的设置:根据《供配电系统设计规范》(GB50052—95)中第2.0_3条要求,为确保一级负荷中特别重要负荷供电的连续性,除两路市电外,应提供独立于正常电源以外的应急电源(即第三路电源)。 因此本工程设有3台能够独立于正常电源以外的柴油发电机组,三台发电机组两用一备,经过双电源转换开关ArI'SE装置的投切转换,为大型数据处理用计算机及网络设备供电。 b.不间断电源装置UPS的设置:根据《供配电系统设计规范》中第2.0.4条要求,允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置。因大型计算机主机及网络设备的允许断电时间为毫秒级,所以为确保其供电的连续性,本数据中心选用了在线“1+1”型并机冗余式UPS供电装置?。 1.4 10kV高压供电系统 1.4.1系统设计要求 两路10kV电源分别引自两个不同的上级变电站,10kV电源采用单母线分段方式运行,设母联断路器,平时两段母线同时分列运行,互为备用;当一路电源故障时,母联断路器手动投入,由另一路电源负担全部负荷。进线隔离车与主进断路器联锁,主进断路器与母联断路器联锁,但不可以在台主进断路器同时运行的情况下和高压侧发生短路故障(故障未排除)时,合上母联断路器。只有当主进断路器中任一台断开后才允许手动台上母联断路器。 1.4.2电器设备选型要求 高压断路器采用真空断路器,分断能力为25kA.在10kV开关柜内装设氧化锌避雷器,作为真空断路器操作过电压保护。真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用110V铅酸免维护电池柜作直流操作、继电保护及信号的电源。

海康集中监控管理系统iVMS-5000安装说明书

集中监控管理系统iVMS-5000 安装说明书

非常感谢您购买我公司的产品,如果您有什么疑问或需要请随时联系我们。 本手册适用于集中监控管理系统iVMS-5000。 本手册可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误。我司将根据产品功能的增强而更新本手册的内容,并将定期改进或更新本手册中描述的产品或程序。更新的内容将会在本手册的新版本中加入,恕不另行通知。

目录 1 运行环境 (3) 2 安装前准备 (3) 3 开始安装 (3) 3.1 安装JDK (3) 3.2 安装Tomcat (6) 3.3 安装管理平台功能模块 (7)

1 运行环境 CPU :Intel(R) Xeon(R) CPU 3440 或更高 内存:DDR3 4GB 硬盘:320GB 操作系统:Microsoft Windows XP / 2003 Server / 2008 Server 浏览器:IE7/IE8 显示:1024*768分辨率或更高,硬件支持DirectX9.0c 或更高版本 2 安装前准备 3 开始安装 注意: 该系统需要由专业人员进行安装配置,不当的操作可能使系统工作异常或数据丢失。 3.1 安装JDK 运行JDK 安装程序,打开安装界面,点击“接受”。

JDK 安装完成后,需要配置系统环境变量。 选择安装项目和路径(建议使用默认配置)。点击“下一步”继续。 安装JRE 。选择安装路径(建议使用默认配置)。点击“下一步”继续。 点击“完成”,结束安装。

在“我的电脑”上点击右键,选择“属性”,选择“高级”选项卡,点击“环境变量”。 在环境变量配置界面,点击系统变量下的“新建”按钮,添加新条目。 变量名为:“JA V A_HOME”(不含引号),变量值为JDK的安装路径。

iVMS-7000集中监控应用管理平台

iVMS-7000集中监控应用管理平台 产品概述 海康威视iVMS-7000集中监控应用管理平台,是以安全防范业务应用为导向,以视频图像应用为基础手段,综合视频监控、联网报警、智能分析、运维管理等多种安全防范应用系统,构建的多业务应用综合管理平台。 技术特性 基于J2EE技术框架,采用SOA软件架构体系设计,结合中间件等主流技术,支 持海量接入和大并发量访问的能力 支持主流操作系统、Web中间件、数据库以及其他第三方标准中间件的开发和运 行环境 平台各服务采用模块化设计,可以根据业务发展要求进行灵活扩充支持ONVIF、E-home、GB/T28181等协议IP视频编码设备的接入及主流厂商IP

视频编码设备SDK接入 核心服务器均支持完善的双机热备机制,大容量业务访问时可支持集群部署,确保系统的稳定运行,有效保证用户业务的连续性 支持基于GB/T28181、DB33等标准互联协议实现平台间级联对接 平台提供功能完善的视频网管功能,系统管理人员能够实时了解系统中核心设备的运行状况,及时发现设备故障信息,能够提供对系统内设备的自动巡检功能,执行对前端视频图像的质量诊断,使系统维护人员能够快速了解异常情况,及时排除设备故障,有效预防因图像质量问题带来的损失和影响,提高运维效率。

产品功能 视频应用功能: 支持视频巡逻、录像回放、云台控制、录像管理、大屏管控等功能 地图应用功能: 支持Google地图、静态地图、ArcGis地图等加载,并支持在地图上显示前端摄像机、车载、单兵等设备,实现视频实时预览、录像回放、云台控制、轨迹展示、 报警提示等丰富应用

语音对讲功能: 支持设备对讲、设备广播、单兵分组对讲功能 视频运维功能: 支持设备状态监控、视频质量监控、设备资源搜索 支持资产管理、资产统计分析、日志查询 支持全网设备的NTP校时,支持定时自动校时和手动校时两种校时模式支持以图像化方式展示设备在线\不在线状态,可点击柱状图进行逐层展示 统一门户应用: 统一门户实现了业务化数据的集中统计与展示,还将分散的各个视频监控系统用户管理功能整合,实现统一用户认证,为用户提供一站式登录服务

大型数据中心动力和环境的监控

1 动环监控对象 2 动环监控一般系统构成 01动环监控 动环监控是对动力系统与环境参数进行监控,可以实现动力配电、场地安全、场地环境的监控需求,其中: 1、动力配电包括高低压配电、开关电源、UPS、ATS、蓄电池、发电机、照明等; 2、场地安全包括温湿度、漏水、空调、新风机、空气质量等; 3、场地环境包括门禁、闭路监控、防盗报警、消防、防雷器等。 图示:动环监控系统一般组成 总体结构动力设备及环境集中监控系统由监控中心SC、监控站SS、监控单元SU组成,用于通信局站动力设备及环境的集中监控、集中管理、集中维护,系统可分为二级或三级结构。 监控中心SC 监控中心SC是整个本地网动力环境监控系统的监控和管理中心,主要完成全网的监控信息的统计处理及分析。监控中心SC一般由数据服务器、监控台、打印机及网络接入设备组成。 (1)服务器 服务器作为监控中心的组网核心,其内部安装监控系统软件的数据台以及SQL Server数据库软件。其主要功能是对数据的处理、保存和转发。 另外服务器中还安装监控系统软件的SC前端模块,完成对各监控站(SS)的信息汇总和管理功能 (2)监控台 监控台是用户监测和调控局站设备的工作平台,它实时监测设备运行状态,及时处理设备告警,用户只需简单的操作便可实现查看局站设备的实时运行数据、调控局站设备参数的功能。 (3) 网络接入设备

02 03 将来自不同传输信道的数据通过接口协议转换等方式接入监控中心的局域网。 在接管监控站(SS)的控制权后,对于告警信息的处理与监控站(SS)相同 实时监视各监控站(SS)的工作状态 可对监控单元(SU)下达监测和控制命令 统计生成各种统计报表及曲线图,包括自定义报表的定制 权限管理,可分片区、分业务管理 在监控台提供动态配置功能 告警立即打印、定时打印、屏幕拷贝打印 SC对全网进行时钟校准 监控站SS 监控站SS的设备配置组成类似于SC,但是监控站SS相对于监控中心SC的重点功能是设备监控和维护。一般情况下,除了与监控中心SC的配置相同之外,监控站SS配置有一个或多个巡检台。 (1) 服务器 服务器作为监控中心的组网核心,其内部安装监控系统软件的数据台以及SQL Server数据库软件。其主要功能是对数据的处理、保存和转发。 (2) 巡检台 巡检台实时对SU级局站设备进行自动巡检,接收并转发数据台的各种测控指令,把局站监控信息传递给数据台和数据库作保存和处理。 (3) 监控台 监控台是用户监测和调控局站设备的工作平台,它实时监测设备运行状态,及时处理设备告警,用户只需简单的操作便可实现查看局站设备的实时运行数据、调控局站设备参数的功能。 (4) 网络接入设备 将来自不同传输信道的数据通过接口协议转换等方式接入监控中心的局域网。 以图形或列表方式实时显示本SS所辖范围内各监控对象的分布状况、工作状态和运行参数 具有局站分片区、分设备监控功能 全网时钟校时功能 自诊断功能,对监控系统本身的故障能发出告警 具有故障派修、回单及测试的闭环管理能力 具备与图像监控系统告警联动功能 实时接收个通信局站动力设备和机房环境的告警信息,具有分级告警、声光提示、画面自动切换、告警提示、短消息、告警确认、告警查询、告警统计等功能 监控单元SU 图示:小型电量监控系统构成 1、准型SU(中、小模式) 在规模适中或规模较小的局站,智能设备较少时适用。如电信小支局、模块局和基站等。利用监控服务器(或多串口网桥)等组网设备,搭建SU内智能/非智能设备及传输信道的汇接平台,实现对动力、环境设备的组网,冗余串口设计,方便监控扩容,并实现对动力环境设备的闭环控制、与监控维护中心数据通讯,数据存储等功能。其中监控服务器同时具有协议转换和汇聚组网两项功能;环境监控器则用来完成对环境量的采集。

IT集中运行监控系统解决方案白皮书

广州中软信息技术有限公司

目录 1 概述 (3) 2 解决方案 (3) 2.1技术架构 (3) 2.1.1总体逻辑架构 (3) 2.1.2系统部署架构 (5) 2.2功能设计 (6) 2.2.1数据采集及处理中心 (6) 2.2.2集中展现平台 (11) 2.2.3统一管理数据库 (20) 2.2.4系统外部接口 (24) 3 运行环境 (24) 3.1 硬件 (24) 3.2 软件 (25) 4 应用案例 (26)

1 概述 广州中软IT集中运行监控管理系统(BHM)是一个能够促进企业的IT运维管理与业务管理相融合的IT运维综合性管理平台。它通过透明化企业IT基础架构和透明化企业IT运维过程来满足IT运维工作在操作层、管理层、决策层等不同层次的需求,达到延长企业服务的在线时间以及提高客户对业务服务的满意度的目的。 广州中软IT集中运行监控管理系统(BHM)不仅仅是工具,结合了广州中软公司多年在各行业的运维经验,其主要特点是:订制能力强、扩展性好、覆盖范围广、可复用企业已有资源、跨平台,面向服务、支持多级部署集中展现、安全可靠、稳定高效。 广州中软IT集中运行监控管理系统(BHM)经历过大型项目的洗礼,在各行业应用的口碑,完善的售后服务保障,高效、诚信且实力雄厚的实施服务团队,较之市场上类似产品的功能堆砌(简单的数据接入)模式,广州中软IT集中运行监控管理系统(BHM)更强调的是对各领域监控数据的集中关联分析模式。 2 解决方案 2.1技术架构 2.1.1总体逻辑架构 对系统逻辑架构的设计,广州中软建议采用多层设计,依据对IT基础设施集中监控平台的建设需求,将系统分成监控对象层、数据采集及处理中心、集中

大型监控系统技术方案

大型网络集中监控系统 技 术 方 案 杭州海康威视数字技术有限公司

第一部分系统概述 目前在视频监控领域,正处于数控模拟视频监控与数字视频监控共存阶段,模拟视频技术已经相对成熟,应用也较广泛,稍具规模的监控中心基本上都是以数控模拟切换矩阵为核心,基于模拟视频信号本身的特性,只能采用集中方式的、单向的信息采集网络,对于具有众多分支机构的庞大组织来说,各分支机构的监控中心形成了事实上的信息孤岛,总部无法对各分支机构的安全防范实行有效的、实时的监管。近年来,多媒体通信技术发展迅速,视频压缩技术与流媒体实时传输技术已成熟,数字视频监控取得了快速的发展,应用也越来越广泛,数字话、网络化与智能化代表了监控的发展趋势,而数字化的网络集中监控系统特别适合具有分散机构集中监控的要求。 1.1 设计方案依据及指导思想 1.1.1 设计依据 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87 《公安部安全技术防范工程标准》 《电视监控工程程序与要求》GA/T 75-94 《电视监控工程费用概预算编制办法》GA/T 70-94 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-90 《入侵探测器通用技术条件》GB104081-89 《民用闭路电视监控系统工程技术规范》GB50198-94 《中华人民共和国公安部行业标准》GA27-92 1.1.2 指导思想 一级风险大型工程 为了确保安全保障工作的正常进行,其电视监控报警系统应达到国际/国内先进水平,故本设计按一级风险电视监控报警工程进行设计 实用性: 本系统能对各监控点进行实时的监控、录像,采用数字水印技术录像文件不能被修改,因此能为事后取证提供可靠的保障 简易性: 本系统前端平台采用嵌入式操作系统和直观的面板操作,并且可以采用控

视频监控安防集中系统监控中心管理办法

视频监控系统管理规定 1总则 1.1为加强和规范公司视频监控系统及设备的日常管理,提高安全生产和保卫防控应变能力,保证安全生产及内部社会治安管理顺利进行,结合公司实际情况制定本规定。 1.2公司安全生产管理和保卫安全视频监控系统是指公司对行政办公楼、生产现场及重要目标、要害部位等区域装设的视频信息采集(摄像探头)、信号传输、信号处理、显示(监视)设备信息存储的综合系统。安全生产管理的视频监控场所部分由分管生产的公司主要领导及相关二级部门主要领导、生产调度室掌握和监控使用。安全生产管理视频信息采集由安全生产技术部、生产部负责调取、使用和管理。保卫安全视频信息由办公室负责调取、使用和管理。 1.3本规定适用于对视频监控系统设备负责采购、安装、使用、维护、检修的部门和有关工作人员。 2职责范围 2.1办公室负责行政办公楼及安全保卫所辖区域内所对应的视频监控场所的监控值班和信息的控制、使用、调取。根据监视控制区域内所发生的情况及时采取应对措施,保证正常生产秩序。 2.2安全生产技术部、生产部、原料部、市场部负责安全生产管理所对应得视频监控系统所辖区域的监控值班和视频

信息的采集、使用和管理,保证安全生产。 2.3安全生产技术部负责公司所属视频监控系统的采购。依照监控系统的操作说明,结合公司实际制定操作使用手册,在监控系统投入使用前组织使用工作人员进行培训并提供 使用操作手册。建立监控系统设备档案。设置监控操作员管理权限、管理员和操作员密码、严禁将权限和密码告知无关人员,做好保密工作。 2.4检修部负责(安全生产技术部配合)监控系统设备安装、调试和移交相应管理部门使用,异常情况和故障的排除。确定摄像监控器系统的专门管理员,制定定期检查维护制度,做好每周技术维护、检修等工作,如:异常发热、异常噪音、图像消失或不能录像以及监控值班人员不能处理的其他异 常情况,建立检修档案,保证及时为生产、保卫管理提供第一手录像资料和现场状态。 2.5生产部、办公室分别负责制定对本部门所辖视频监控值班的值班制度并监督值班工作人员认真执行。

海康威视CS集中监控管理系统iVMS-5000操作说明书

集中监控管理系统iVMS-5000 客户端操作说明书

非常感谢您购买我公司的产品,如果您有什么疑问或需要请随时联系我们。 本手册适用于集中监控管理系统iVMS-5000。 本手册可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误。我司将根据产品功能的增强而更新本手册的内容,并将定期改进或更新本手册中描述的产品或程序。更新的内容将会在本手册的新版本中加入,恕不另行通知。

目录 1 简介.................................................................... 错误!未定义书签。 简介.............................................................. 错误!未定义书签。 运行环境.......................................................... 错误!未定义书签。 约定.............................................................. 错误!未定义书签。 2 安装和卸载.............................................................. 错误!未定义书签。 安装软件.......................................................... 错误!未定义书签。 卸载软件.......................................................... 错误!未定义书签。 3 运行和使用.............................................................. 错误!未定义书签。 用户登录.......................................................... 错误!未定义书签。 软件界面及菜单介绍 ................................................ 错误!未定义书签。 4 实时预览监控............................................................ 错误!未定义书签。 实时视频预览 ...................................................... 错误!未定义书签。 结束播放..................................................... 错误!未定义书签。 预览控制.......................................................... 错误!未定义书签。 录像和抓图........................................................ 错误!未定义书签。 紧急录像..................................................... 错误!未定义书签。 抓图......................................................... 错误!未定义书签。 其他功能.......................................................... 错误!未定义书签。 语音对讲..................................................... 错误!未定义书签。 报警输出控制................................................. 错误!未定义书签。 即时录像回放................................................. 错误!未定义书签。 5 云台控制................................................................ 错误!未定义书签。 云台控制.......................................................... 错误!未定义书签。 3D定位............................................................ 错误!未定义书签。 预置点编辑........................................................ 错误!未定义书签。 巡航路径编辑 ...................................................... 错误!未定义书签。 轨迹编辑.......................................................... 错误!未定义书签。 视频参数调节 ...................................................... 错误!未定义书签。 6 录像回放................................................................ 错误!未定义书签。 常规回放.......................................................... 错误!未定义书签。 录像检索..................................................... 错误!未定义书签。 回放控制..................................................... 错误!未定义书签。 分段回放.......................................................... 错误!未定义书签。 录像检索..................................................... 错误!未定义书签。 回放控制..................................................... 错误!未定义书签。 事件回放.......................................................... 错误!未定义书签。 录像检索..................................................... 错误!未定义书签。 回放控制..................................................... 错误!未定义书签。 7 监视屏控制.............................................................. 错误!未定义书签。 监视屏控制........................................................ 错误!未定义书签。 监视屏轮巡........................................................ 错误!未定义书签。 8 报警联动................................................................ 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档