文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 应急照明接线示意图

应急照明接线示意图

应急照明接线示意图

应急照明接线方式

对于大部分刚接触建筑电气设计的工作者来说,应急照明的强启原理一直都是很头疼的问题。由于不知道应急照明的强启原理,所以,应急灯具应该用多少根线,其实也就无从谈起。下面是本人对应急照明强启原理的一些理解,将它写下来,供大家参考,起个抛砖引玉的作用吧,我们言归正传。下面以文字和图片结合的方式来说明。 1、先将应急照明分类: a、按控制方式不同分为:无控制,就地控制,集中控制; b、按灯具点亮时间不同分为:常亮(如疏散方向指示灯和安全出口标志灯),火灾或停电时才亮(如双头灯); c、按强启方式不同分为:消防控制室信号强启,充电检测线失电后自带电池供电强启; d、按是否自带电池:自带电池,不自带电池; e、按灯具所具有的光源个数不同分为:含有正常光源和应急光源的应急灯具,只含有应急光源的应急灯具。 2、应急灯具的接线:我们先来讲只含有应急光源且自带电池的应急灯具,即只含有一个光源。从应急灯具接出来的线最多的情况有4根,一根照明线,一根充电/检测线,一根N线,一根PE线,如下图: 充电/检测线一端接市电,另一端接应急灯具的自带电池。顾名思义,这根线有双重作用,在市电保持有电的状态下,此线用作给应急灯具的自带电池充电,在市电失电的情况下,通过检测线,将市电的零压信号传送给自带电池,由自带电池供电给应急灯具,从而应急灯具点亮,达到启动应急灯具的作用。这是应急灯具在充电/检测线失电后自带电池供电的强启方式。为保证给应急灯具的自带电池充电,这根线一般情况下都是接通的,即有电状态。 平时/强启照明线的作用是:在非应急状态下,我们可以将此应急灯具作为普通灯看待和使用。非应急状态下,与双控开关S静触头1连接的导线处于有电状态,与双控开关S 静触头2连接的导线处于失电状态。双控开关S(此双控开关非应急状态下其实是一个单联单控开关)可以实现此应急灯具的点亮和熄灭,打到静触头1时应急灯具点亮,静触头2时应急灯具熄灭。在应急状态下且市电有电的情况下,与双控开关S静触头1、2连接的导线都处于有电状态,这根线会实现应急灯具的强启,这是消防控制室信号强启方式。 PE线接的是应急灯具的外壳。 N线的作用不用说了吧。 3、强启:所谓强启,是指在应急状态下将灯具点亮(非应急状态下点亮灯具不叫强启)。应急灯具的强启分为两种:a、充电检测线失电,由自带电池供电给应急灯具;b、充电检测

应急照明技术交底.(优选)

附件:应急照明系统技术交底

应急照明系统技术交底

应急照明系统技术交底

应急照明系统技术交底 04 技 术 交 底 内 容 八.人防区域的做法 8.1穿墙套管采用壁厚不小于2.5mm厚的热镀锌钢管。密闭肋为3---10mm的热镀 锌钢管,与热镀锌钢管双面焊接,同时与结构钢筋焊接。 具体做法: 、 8.2电线管的做法: 当防护区内和非防护区的灯具公用一个回路的时候应该在防护门内侧做短路保护装置。 具体做法:

应急照明系统技术交底 05 技术交底内容如果照明回路是由人防电源单独供电,则不需要在防护门内侧做短路保护装置。照明灯具在侧墙上的做法:

06 技术交底内容电气预埋管线,穿楼层做法: 九.管路的固定和整理 当所有线管施工完后,在把每一根线管都固定在底筋上,距PVC管道的直接150mm 处,必须用扎丝固定牢靠,其余管道每距1000mm必须用扎丝牢固的把线管固定在底筋上;线路施工完后在固定管路的同时要整理好管路,要做到尽量避免管路交叉,做到管路横平竖直。 十. 应注意的质量问题 10.1.所有管路穿后浇带、A、B分界线处或隔层引上时应做好编号、标号以示区分。 10.2.为防止砼浆流入接线盒内,造成堵管现象,在预制接线盒、灯头盒时用透明胶带预先堵好管口锁母,钢管连接时,所有直接、弯头处应用宽胶带严密包扎。 10.3.为防止钢管弯曲半径不够的情况,注意在使用手动弯管器时,受力点要适当移动;使用液压弯管器时,模具要配套。 10.4.跨接地线焊接长度不够,焊缝不饱满、出现夹渣、咬肉等质量问题,是由于操作人员责任心不强,应加强自检、互检并加强技术培训。

火灾应急照明灯具的控制与接线方式

火灾应急照明灯具的控制与接线方式 李春宝 (上海天功建筑设计有限公司,上海市 201821) 【Abstract】This paper describes its control and several wiring ways used for fire emergency lighting inside the civil buildings. 【Key words】 Emergency lighting Electrical design control method Wiring way improvement 【摘要】本文介绍民用建筑内应急照明的几种配电以及其控制与接线方式。 【关键词】应急照明电气设计控制方式接线方式 1 引言 应急照明是指在正常照明系统因发生故障或必须切断正常电源,不再提供正常照明的情况下,用于确保疏散通道被有效地辨认和使用,确保处于潜在危险之中的人员的安全以及确保正常活动继续进行的照明。它包括:疏散照明、安全照明与备用照明。应急照明的设计有许多种方式,但在具体工程中如何科学、完善地设计好应急照明系统却是一件非常重要的事情。对于一些没有设置火灾自动报警系统而且安装的应急照明灯具不多且较为分散、规模不大的建筑物,设计人员常常采用自带蓄电池的灯具作为应急照明,而这些灯具在火灾时如何实现强制点亮呢?切断主电源,靠自带的蓄电池作为消防电源?这似乎又有悖于规范的要求(消防时要求切断非消防线路)。本着可靠、规范、灵活、经济实用的原则,笔者对火灾应急照明灯具的控制及接线做些尝试,以达到不同场所对应急照明灯具的控制要求(应急灯具自带蓄电池只在消防线路断电时投入运行)。 2 应急照明的控制原理

应急照明原理

消防照明型EPS技术解决方案 PYD系列单相消防照明型应急电源是一种安装在建筑物内的备用电源装置,当建筑物发生火灾、事故或其它紧急情况导致市电断电时,消防照明型应急电源可以为消防标志灯、照明灯和特别重要负载提供第二或第三备用电源。随着建筑消防安全水平的提高,特别是高层建筑的增加,消防照明型应急电源的已成为建筑物必备的消防设施。正常照明时,电源被迫切断、电网停电或者发生火灾断电等特殊情况时,为了为保证人员的安全迅速撤离和进行救援工作,应急照明显得十分重要。本产品可用于高层建筑、商场、医院、地下防空工程等。 一、产品原理 当市电正常时,由市电经过互投装置给负载供电,同时充电器给备用电池进行智能充电。当市电断电,或超过正常电压的25%时,由控制器提供逆变信号,启动逆变电源同时互投装置将立即投切至逆变电源输出,继续提供正弦波交流电,当市电电压正常后,应急电源将恢复市电供电。 二、产品用途 适用于建筑物发生火情或其它情况下为应急照明等各种灯具(含金属卤素灯、钠灯)提供集中供电的应急电源装置。 三、型号说明 说明:安装形式、进出线(上、下)、单路/双路供电、输入输出相数、备用时间、消防联动、输出回路数均在订货时说明。 四、产品特点 1) 采用集中供电模式,无需特殊灯 2) 应急供电时,正弦波输出,具有稳压、稳频、无噪音 3) 可消防联动控制,计算机监控 4) LCD、LED显示,一目了然 5) 双路电源自动切换,可靠性高 6) 采用单片机控制,保证各动作点准确 五、产品优点 1) 设计简单,施工方便 2) 综合造价低、投资省 3) 寿命长,主机寿命15年以上 4) 免维护电池,可循环使用300-500次 5) 自动切换,可无人值守 6) 保持照明稳定,工作可靠,维护方便

综合照明的安装接线

2009年全国技工教育和职业培训参评组别:B组 优秀教研成果评选活动参评教案专业分类:电工电子 课程名称:电工技能实训综合照明的安装接线

且能更好的将理论与实践相结合,使学生更能意识到技能实训的实用性。 教学组织流程 教室布置

教室的布置仍按学习小组为单位、创建理论与实操一体化的教学情景,营造工厂实训环境。

4

布置任务 各组同学设计一个家庭综合照明电路,绘制出其电气原理图,并在模拟板上安装接线,检 查电路后进行通电试运行。(如三房两厅、两房两厅、四房两厅、一房一厅等的家庭照明 电路)。 1、小组讨论,选择家庭房间的布局(如三房两厅、两房两厅、四房两厅、一房一厅),以确定要设计 的相应的家庭照明电路。 2、教师提示: (1)、结合学生竞赛要求,讲解合理分工合作。 (2)、找出组负责人,大家讨论方案,先设计好电气原理图,负责人根据原理图进行合理安排每个 组员的工作。(若没有负责人的话,出现意见不一时不好统一方向) 3、学生讨论,完成家庭电气照明的电气原理图绘制,设计,教师检查,答疑,指点直至修改好正确的 电气原理图。 设计电路时注意以下几点: (1)螺口灯座的中心弹片应接相线,螺纹部分应接零线 (2)相线先进开关,后进熔断器 (3)熔断器经火线后接被保护的用电器 (4)插座的接线要求“左零右相中间接地” (5)厨房和浴室属于潮湿场所,需不同的分路开关控制 (6)各个场所的电路应并联 (7)各元器件的安装高度和安装规程 (8)哪些场所你会想到设计插座,其安装高度有区别吗? 4、观看投影仪,对照两房两厅的家庭综合照明电路电气原理图设计样例,完善各组自己的设计。提出 更合理的设计方案。 教师说明 任务书内 容,学生以 小组为单 位讨论并 设计电路 图纸。 任务教 学法 通过适当 的提示,让 同学们设 计电路,使 学生投入 主动学习。 5

应急照明的供电与控制方式

应急照明的供电与控制方式 谢志宏(中国建筑技术集团有限公司建筑设计院,北京 100013) 摘要:文章对民用建筑物内的应急照明的供电方式及其控制方案进行了探讨。 关键词:应急照明供电控制方式蓄电池消防控制模块节能 Power Supply and Control Method of Emergency Lighting XIE Zhi-hong (Institute of Architectural Design,China Building Technique Group Co., Ltd. Beijing100013,China) [Abstract] The paper discusses the power supply and control method of emergency lighting inside the civil buildings. [Key words]emergency lighting; power pupply; control method; battery; fire fighting control module; energy saving 1 引言 应急照明,是指在非正常状况下才使用的照明设施,包括:备用照明、疏散照明、安全照明。在民用建筑物中突发灾难时,应急照明、疏散指示照明显得尤其重要。在外界电源中断时,建筑物内的人员迅速安全撤离灾难区,大楼内的应急照明系统起到了主要作用。安全可靠、技术先进、经济合理的应急照明设计就十分重要,应急照明的供电方式及其控制方案进行一下探讨。 2 应急照明设计的相关规范 关于应急照明的设计,国家规范有多处作出了明确规定,设计人员都应遵循。 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中有关应急照明供电设计的条款(11.8.7.2、11.8.7.4、11.8.9等)指出:应急照明应由两路电源供电,在重要场所或供电条件不具备两个电源或两回线路时,还应设置有蓄电池的应急照明灯或用蓄电池组供电:带蓄电池的应急照明灯可接自本层(本区)配电盘的专用回路,或防灾专用配电盘。 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第6.3.1.8条规定:“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。” 由此可见,应急照明设计的关键点在于:应有两个独立的电源和火灾时应急灯具能自动点亮。实际设计中还应考虑节能问题,当应急照明作为正常照明的一部分并与此同时使用时,有些区域如楼梯间、走廊、电梯厅等处要求应急照明灯也要有延时自熄的功能,以节省电能。 3 应急照明电源的种类 应急照明供电方式的选择,应考虑应急照明的种类、转换时间、持续工作时间、各种电源的特点及实际工程的要求等多种因素,做到安全可靠、技术先进、经济合理。 3.1由电网独立电源供电。要求由外部引来两路独立电源供电,确保一路故障时,另一路仍能继续工作。这种电源具有转换时间易满足要求、持续工作时间长、供电容量不受限制的特点。但是,在目前的城市供电条件下,要得到两路完全独立的高压电源的可能性比较小。在大部分情况下,供电部门不能提供完全独立的两路高压电源,或者虽然能够提供但因

火灾应急照明灯具的控制与接线方式

火灾应急照明灯具的控制与接线方式 【摘 要】本文介绍民用建筑内应急照明的几种配电以及其控制与接线方式。 【关键词】应急照明 电气设计 控制方式 接线方式 1 引言 应急照明是指在正常照明系统因发生故障或必须切断正常电源,不再提供正常照明的情况下,用于确保疏散通道被有效地辨认和使用,确保处于潜在危险之中的人员的安全以及确保正常活动继续进行的照明。 2 应急照明的控制原理 消防应急灯具连接的主电供电方式与控制方式应保证在火灾发生时,能使所有消防应急灯具全部切换到应急工作状态。《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50016-98)第6.3.1.8条规定:“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯”。在实际工程应用中,常常采用正常照明的一部分兼疏散照明用,其分散的就地灯具开关状态是处在不确定的状况下,事故停电时处于常亮状态的疏散指示灯和点亮状态的应急照明灯不存在自动点亮的问题,而处于熄灭状态的疏散标志灯和应急照明,就必须使其强制点亮。 图1 应急照明控制原理图 Fig.1 control principle of emergency lighting 尽管应急照明的控制有多种方式,但其原理是相同的,如图1所示,当手动时,按下

应急照明的供电与控制方式

应急照明的供电与控制方式 摘要:文章对民用建筑物内的应急照明的供电方式及其控制方案进行了探讨。在大部分情况下,供电部门不能提供完全独立的两路高压电源,或者虽然能够提供但因为投资过大而被建设方否决;

我们先来看看照明综保的电路图

我们先来看看照明综保的电路图(点击图片可放大),看上去,这个电路图有点复杂。其实,如果你不去修综保插件,照明综保和QBZ-80开关原理差不多,甚至说比80开关还简单。在这个开关讲解的过程中,我会先把综保作为一个整体进行讲解。这样分析起来就比较简单了。等大家熟悉了之后,再来讲保护插件 的工作原理。就像我讲80开关原理时使用的方法一样,由浅至深,逐步讲解,争取让每位坛友都能看懂,学会。 上面这张图就是照明综保的主回路,你可以对照上一贴主变压器连接图来看这张图。电源接线柱(在接线室内)L1、 L2、 L3(多数开关标识的是X1、X2、X3)连接到隔离开关上,隔离开关的出来之后,通过两个熔断器连接到主变压器的一次侧。这样,当合上隔离开关,主变压器的一次侧得电,在二次侧就会感应出127V的电源。这个127V的电源在通过两个熔断器FU3、FU4连接到交流接触器上,从交流接触器出来,接到负载接线柱U、V、W(多数开关标示为Za、Zb、Zc)同时从W相分出一根线,为Xa,从V相分出一根,为Xb。U、V、W、Xa、Xb就是接线室内的5个负载小接线柱。U、V、W是接照明灯用的,Xa、Xb是 接信号用的。

当按下启动按钮(为了简化,图中未标出),交流接触器KM吸合。照明或信号负载就会得到电源工作。当按下停止按钮,交流接触器KM断开,负载停止工作。 这就是照明综保的主回路工作原理,很简单。众位坛友先把这个搞清楚了,下一贴,我们将综合保护器的控制回路,也就是按启动按钮,交流接触器KM是如何吸合的。 总目录分目录<< 上一贴下一贴 >> 努力打造一部知识点最全面、讲解最详细的防爆开关教程 欢迎加QQ:2363945025 交流煤矿电工技术(验证时请注名:防爆开关) 欢迎订阅邮件列表,更新及时通知点此订阅

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案 丄、八、- 1 前言 一.工程概况 1 .建筑概况:本项目位于XXX项目慨况:本项目由住宅及商业两个地块组成;本次设计为商业地块。本项目由地上1 栋3层商业及影院,1栋3层商业街,1 栋150米高层写字楼,地下一层北侧为超市及商业街,南侧为汽车库和设备用房;地下二层及地下三层为汽车库和设备用房。停车库防火类别 为I 类,地下每层设有两个双车道出入口,并与住宅地块地下室联通。本项目合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,结构安全等级为二级,耐火等级均为一级。地下部分采用全现浇钢筋混凝土框架结构体系,地上塔楼结构形式为框筒结构, 多层商业结构形式为框架结构。地下室防水等级为一级 防渗等级为P8(底板),地下室层高米+米+米,室外覆土米。 二.施工依据 2 .本项目设计合同及建设方提供的设计任务书; 3 .本项目初步设计文件及相关部门批复意见。 4 .建设单位提供的建筑用地周围市政条件资料; 5 .相关专业提供的工程设计资料; 6 .中华人民共和国现行主要标准及法规: 7 .《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 8 .《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 9 .《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 10. 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 11. 《建筑照明设计标准》G B 50034-2013 12. 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 建筑设计防火规范》GB 50016-2014 三、疏散照明设置: 1 )在门厅、走道、疏散楼梯间、电梯前室、地下车库、避难层等场所设置疏散用的应急照明。 2)本工程疏散照明采用集中电源集中控制型智能应急疏散照明系统,系统由智能应急疏散照明控制器、 应急照明分区集中电源及配电装置、集中电源监控型标志灯、照明灯组成。系统分区集中电源能够确保 在应急状态下供电90min 以上,由该系统控制的应急灯具和疏散指示灯具均采用专用的LED灯具。3)

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案 1前言 一.工程概况 1.建筑概况:本项目位于XXX,项目慨况:本项目由住宅及商业两个地块组成;本次设计为商业地块。本项目由地上1栋3层商业及影院,1栋3层商业街,1栋150米高层写字楼,地下一层北侧为超市及商业街,南侧为汽车库和设备用房;地下二层及地下三层为汽车库和设备用房。停车库防火类别为I类,地下每层设有两个双车道出入口,并及住宅地块地下室联通。本项目合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,结构安全等级为二级,耐火等级均为一级。地下部分采用全现浇钢筋混凝土框架结构体系,地上塔楼结构形式为框筒结构,多层商业结构形式为框架结构。地下室防水等级为一级,防渗等级为P8(底板),地下室层高4.5米+3.9米+3.8米,室外覆土1.2米。 二.施工依据 2.本项目设计合同及建设方提供的设计任务书; 3.本项目初步设计文件及相关部门批复意见。 4.建设单位提供的建筑用地周围市政条件资料; 5.相关专业提供的工程设计资料; 6.中华人民共和国现行主要标准及法规: 7.《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

8.《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 9.《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 10.《低压配电设计规范》GB 50054-2011 11.《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 12.《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 三、疏散照明设置: 1)在门厅、走道、疏散楼梯间、电梯前室、地下车库、避难层等场所设置疏散用的应急照明。 2)本工程疏散照明采用集中电源集中控制型智能应急疏散照明系统,系统由智能应急疏散照明控制器、应急照明分区集中电源及配电装置、集中电源监控型标志灯、照明灯组成。系统分区集中电源能够确保在应急状态下供电90min以上,由该系统控制的应急灯具和疏散指示灯具均采用专用的LED灯具。3)疏散照明的地面平均照度要求水平疏散通道不应低于1lx,人员密集场所、避难层不应低于2lx;垂直疏散区域不应低于5lx。 4)上述场所,除设置疏散照明外,还在各安全出口处和疏散走道,分别设置安全出口标志和疏散指示标志。在地下商业区域的内疏散走道及主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续性的蓄光型疏散指示标志。

应急照明强启与非消防电源强切

应急照明灯强启和非消防电源强切 应急照明的几种接法 说说关于应急照明的几个问题,有利于大家理解: 1.带蓄电池的应急照明灯,不一定是断电才亮,有电也可以亮。 2.如果正常电源有电,绝不能用切断正常电源的方法以蓄电池供电来使消防应急灯点亮!(特别注意) 3.如果疏散指示灯常亮就没必要强启了!(听着很简单,实际中经常发现有人标着常亮却又做强启) 4.如果应急照明平时是正常照明的一部分,只要选用带指示灯的开关且开关与正常照明分开可以不做强启!(其实很多都是这种情况) 5.如果做强启,且这个回路上只用一个开关来控制所有灯,那么你用单控开关也可以;否则必须双控。

非消防电源强切(分励脱扣器原理) 分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,现在用得最多的就是消防控制室切断非消防电源。 断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣跳闸后要再扣一样。这就是分励脱扣和电动操作分闸的区别。 断路器操作把手有三个位置,除大家知道的上分下合两个位置外,脱扣后把手将停留在中间位置。所谓再扣就是将把手从中间位置下扳到分的位置使脱扣器重新钩住,然后才能合闸。 分励脱扣线圈电压种类有交流和直流,电压大小有各种电压等级。切断非消防电源时用DC24V消防电源作分励脱扣线圈电源是最方便也是最简单的。分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点,断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。

火灾应急照明灯具的控制与接线方式

1 引言 应急照明是指在正常照明系统因发生故障或必须切断正常电源,不再提供正常照明的情况下,用于确保疏散通道被有效地辨认和使用,确保处于潜在危险之中的人员的安全以及确保正常活动继续进行的照明。 2 应急照明的控制原理 统设计规范》(GB 50016-98)第6.3.1.8条规定:“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯”。在实际工程应用中,常常采用正常照明的一部分兼疏散照明用,其分散的就地灯具开关状态是处在不确定的状况下,事故停电时处于常亮状态的疏散指示灯和点亮状态的应急照明灯不存在自动点亮的问题,而处于熄灭状态的疏散标志灯和应急照明,就必须使其强制点亮。 图1应急照明控制原理图 尽管应急照明的控制有多种方式,但其原理是相同的,如图1所示,当手动时,按下开灯按钮S1,接触器线圈KM得电,其常开触点闭合,接触器完成自锁,灯具点亮;自动时,火灾自动报警联动触头K接到来自火灾探测器的信号后闭合使得接触器线圈KM得电,其常开触点闭合,接触器完成自锁,灯具点亮。按下关灯按钮S2后,接触器线圈失电,其常开触点复原,受控灯灭。 3 设置有自动报警系统的应急照明灯具的控制及接线

照明平面图管内导线根数的计算

照明平面图管内导线根数的计算 (长春工程学院胥凤柱) 照明灯具控制开关宜采用“回头线”方式设计(即L线、N线和PE线均先进入灯位盒,L线再进入开关盒,而N线和PE线不进入开关盒或分线盒),而照明平面图上布线设计的任何一个回路,必须有一个对应的施工穿线、计算穿线工程量用的照明回路接线原理图为支撑。 一、绘制照明回路接线原理图的目的(简单的回路无需绘制) 1.当自己设计照明平面施工图时,绘制的是导线保护管的路径,管内所穿导线信息是靠标注来表示的。对不易看出管内应穿导线根数的复杂回路,为使施工图导线根数标注正确,有时需要绘制出接线原理图,才能保证施工图盒与盒之间各段导线根数标注正确。 2.当校对别人设计的照明平面施工图时,为了判断施工图导线标注根数是否正确,有时需要绘出接线原理图,才能判断施工图盒与盒之间各段导线标注根数是否正确。 3.当预算时,计算管内所穿导线长度(工程量),必须在导线穿线根数正确的前提下,才能保证导线长度(工程量)计算的准确。 二、照明平面图管内导线根数的计算方法 1.先确定该回路上涉及的灯位盒和开关盒的具体位置,再确定电源进线灯位盒(原则上电源不进开关盒);并把电线保护管布置好。 2.把该回路电线保护管模拟按灯位盒和开关盒的相对位置,呈“-”字形或“T”字形或“∏”字形等形式排开(或摆开),用“夸张的方框”表示灯位盒和开关盒

; 3.从电源进线灯位盒开始,一根一根线地绘制照明回路接线原理图,再计算每段管内(灯位盒与灯位盒与开关盒之间)穿线根数。 1)将接地线(PE),由配电箱回路输出连到各个灯位盒(PE线不进开关盒); 2)将零线(N),由配电箱回路输出连到各个灯位盒(N线不进开关盒); 3)将火线(L),由配电箱回路输出经进线灯位盒过渡“引进”到开关盒内,根据控制开关的控制方式(单控(单投)或双控(双投))和联数(单联或双联或三联等)分别“引出”受控火线,连到对应控制的灯位盒里。 4)照明灯具控制原理图绘制完成了,就可计算每段管内穿导线根数了。 三、照明回路导线根数计算举例 1. 如何标注导线根数?(照明平面图或灯具和开关的布线图) 解答:1)绘制接线原理图(图中方框为灯位盒或开关盒)

消防应急照明灯接线 消防应急照明

消防应急照明灯接线消防应急照明 消防应急照明 摘要:本文根据设计规范及其在设计过程中的运用情况,对消防应急照明的功能、电源以及控制方式进行综合阐述。 关键词:消防应急照明功能电源控制 1 前言 随着建筑工程技术的提高,建筑的规模越来越大,使得火灾的危险性、扑灭难度以及人们撤离火灾现场的难度增大,消防应急照明成为许多建筑不可或缺的消防设备,设计规范中有相关的规定。消防应急照明的功能、电源以及控制方式之间存在密切的关联性,在此根据设计规范及其在设计过程中的运用情况对其进行综合阐述。 2 消防应急照明功能及要求 消防应急照明一般具备三大功能系统,每种功能的要求有所不同。 消防工作照明功能 消防工作照明功能系统,为灭火及救援而设置,一般设置在发电机房,变配电房、消防泵房、消防控制室、防排烟机房、电话总机房等与消防相关的重要场所,其应急工作时间不应低于 90min,并满足正常工作照度要求。 消防疏散照明功能

由消防应急疏散照明灯组成的消防疏散功能系统,供人员疏散时提供必须的照度而设置,一般设置于公共走道、竖向楼梯间以及大空间,其应急工作时间不少30min,照度不低于。 消防疏散指示功能 消防疏散指示功能系统,为人员疏散提供明确引导方向及途径,一般设置于公共走道、竖向楼梯间以及大空间,其应急工作时间不少30min,指示灯主标界面表面亮度不低于15cd/m2。 3 消防应急照明供电方式 根据建筑设计防火规范,消防应急照明电源负荷等级一般按一级、二级考虑。供电方式的选择,应考虑应急照明的种类功能要求、转换时间、持续工作时间、各种电源的特点及实际工程的要求等多种因素,做到安全可靠、技术先进、经济合理。主用电源无需赘述,在此仅阐述备用电源。 电网独立电源 要求由外部引来主用、备用两路电源供电,一级负荷要求备用电源必须由不同于主用电源的区域变电站引来;二级负荷如果由同一座区域变电站引来,两回路必须引自不同母线段。确保一路故障时,另一路仍能继续工作。这种电源具有转换时间易满足要求、持续工作时间长、供电容量不受限制的特点。但是,在目前的城市供电条件下,要得到两路完全独立的高压电源的可能性比较小。在大部分情况下,供电部门不能提供完全独立的两路高压电源,或者因投资过大而被否决。

应急照明及智能疏散安装及调试方案

智能型火灾信息显乎及智能疏散指示系统 安装及调试方案一「

4、 1、 要求及布线 ............... 施工前准备 ......... 钢管内穿线、布线、校线 线槽内配线施工方法 .. 外接线预留长度 ................... 线路电阻测量 ....... 1.2 、 1.3 、 1.4 、 1.5 、 2、 3、 系统设备安装 ............. 2.1 、 主机安装 .......... 2.2 、 系统式电源安装 .... 2.3 、 疏散指示灯安装 .... 智能疏散系统设备调试 ..... 3.1 、 3.2 、 3.3 、 3.4 、 调试前准备 .......... 系统检查 ............ 设备单机调试 ........ 系统设备联动调试 .... 智能疏散系统竣工验收 ....... 4.1 、 所需文件 ............ 4.2 、 系统验收主要包括如下装置 . - 9 - - 10 - - 10 - - 10 -

1. 要求及布线 1.1 、 施工前准备 在施工前应认真并熟悉设备安装平面图、接线图、系统图。 1.131、 36v 电源线采用 WDZNA-BYJ-2*2.5mm 双色铜芯线,100米其电阻不 大于1.5 Q; 信号支线采用 WDZNA-RVS-2*1.5mn 双色双绞多股铜芯线,100米其 电阻不大于 1.5Q ; 1.133、 信号总线采用 WDZ-RVS-2*1.5mm 双色双绞多股屏蔽铜芯线,100米 其电阻不大于 1.5Q ; 1.1.3.4、 220V 电源线采用 WDZNA-KVV-3* 2.5mm 多色铜芯线,100米其电阻 不大于 1.5 Q ; 1.2、 钢管内穿线、布线、校线 选择导线T 扫管T 放线T 导线与导线的绑扎T 带护口T 穿线T 导线接头T 包 扎T 线路检查绝缘摇测 在管道内穿线应在建、构筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿之前, 应先将管道内的积水和杂物清除干净。要求埋管到位,引线畅通。 管内扫管穿带线:管内扫管穿带线其目的是检查管路是否畅通、准确, 清扫管内积 水和杂物, 用空压机吹扫后, 用棉布条两端牢固的绑扎在带线上来回 1.1.1 、 1.1.2 、 安装人员应熟悉相关设计、施工及验收规范。 1.1.3 、 线材规格: 1.1.3.2 、 1.1.3.5 、 线管采用KBG ①20镀锌钢管,表面刷防火涂料。 1.2.1 、 工艺流程 1.2.2 、 1.2.3 、

应急照明控制

参考文献参考文献:: 《JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范》 《GB 50016-98火灾自动报警系统设计规范》 《GB 50016--2006建筑设计防火规范》 《D800-4~5民用建筑电气设计与施工中册》 《99X601住宅智能化电气设计施工图集》 《03D603住宅小区建筑电气设计与施工》 《GB16915.1-2003家用和类似用途固定式电气装置的开关》 参考文章:一:火灾应急照明灯具的控制与接线方式 二:应急照明灯强制点亮的措施 一:火灾应急照明灯具的控制与接线方式 (上海天功建筑设计有限公司,上海市 201821)李春宝 【摘要】本文介绍民用建筑内应急照明的几种配电以及其控制与接线方式。靠、规范、灵活、经济实用的原则,笔者对火灾应急照明灯具的控制及接线做些尝试,以达到不同场所对应急照明灯具的控制要求(应急灯具自带蓄电池只在消防线路断电 时投入运行)。 2 应急照明的控制原理 消防应急灯具连接的主电供电方式与控制方式应保证在火灾发生时,能使所有消防应急灯具全部切换到应急工作状态。《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50016-98)第6.3.1.8条规定:“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯”。在实际工程应用中,常常采用正常照 明的一部分兼疏散照明用,其分散的就地灯具开关状态是处在不确定的状况下,事故 停电时处于常亮状态的疏散指示灯和点亮状态的应急照明灯不存在自动点亮的问题, 而处于熄灭状态的疏散标志灯和应急照明,就必须使其强制点亮。 图1 应急照明控制原理图 Fig.1 control principle of emergency lighting 尽管应急照明的控制有多种方式,但其 原理是相同的,如图1所示,当手动时,按下开灯按钮S1,接触器线圈KM得电,其 常开触点闭合,接触器完成自锁,灯具点亮;自动时,火灾自动报警联动触头K接到 来自火灾探测器的信号后闭合使得接触器线圈KM得电,其常开触点闭合,接触器完

消防应急灯接线实物图

消防应急灯接线实物图 接线方式 各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。 二线制两线线路的连接方法也是很简单的,而且这种连接方法,主要还是使用常用性的接法。平时针对应急灯灯具的开关位置,也需要注意合理性的控制。当存在着断网以及断电的情况下,消防应急灯就会自动启动工作状态,是比较合适的一种连接线的方式。 三线制的连接方式,针对各种不同的连接方式,以及不同的连接特点,都能够很好的避免掉,起到很好的应急作用。对于各种不同的建筑物体,如果不能够充分的掌握好消防控制中心的话,各种不同位置的应急照明灯具,也可以适当的添加开关控制,或者是添加配电箱三线式的连接方式,就能够放应急灯的工作变得更加灵敏。 下图中1、2号接线桩接外部的充电电池,1接电池正极,2接电池负极。3号桩接从墙壁控制开关出来的火线,(注意是经过开关控制、能开能关才行),4号桩接零线。没有外接电池的话,停电时,灯是不会自动亮的。

安装应急灯的安全规范 一:在日常监督检查中发现,由于接线方式错误导致应急照明灯具不能正常使用的情况很普遍。各应急灯具直设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统-在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。 二:-般安装于疏散通道大门出[的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。 三:在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。

应急照明系统

柴油发电机房的应急照明设计中需要重视的问题 EPS应急电源网 2010-03-10 22:56:06 作者:网络来源:网络文字大 小:[大][中][小] 柴油发电机房的应急照明设计,很多工程将柴电机房照明电源引自市电与柴电切换供电的应急照明箱,灯具全部用一般工厂灯,认为已十分可靠,其实不然。试想,一旦晚上发生火灾,市电又突然故障停电,急需柴电启动投入。而此时由于柴电电源尚未建立起来,双电源箱没有电源,柴电机房失去启动操作的最基本照明。即使是自启动的机组,也有可能自启动失败,而需要人工辅助操作,也就是说柴电机房的备用照明是为建立备用电源的特殊要求而设置,所以一定要设置自带电源的灯具,作为过渡照明,按“民规”6.1.9.5条规定,应满足连续供电时间不小于1小时,照度不低于35Lx的要求,这一点应引起足够的重视。 火灾应急照明设计研究 来源:考试大 2008/3/15 【考试大:中国教育考试第一门户】模拟考场视频课程字号:T T 摘要:火灾应急照明系统是建筑物安全保障体系的一个重要组成部分。完善的火灾应急照明设计,应在电源设置、导线选型与敷设、灯具选择及布置、灯具控制方式、疏散指示等各个环节严格执行相关规范,保证在火灾紧急状态下发挥应有的作用。 关键词:火灾应急照明;供电;可靠性;灯具;安装位置控制方式;疏散指示; 1、前言 我国目前尚未出台火灾应急照明设计的专门标准或规范,现有规范所规定的名词、术语、标准及其做法尚不统一,不免会给设计者带来一些困惑,笔者对此深有体会。下文从相关规范出发,结合设计中遇到的情况,谈谈火灾应急照明设计中应注意的一些问题。 2、火灾应急照明的供电建筑物火灾应急照明用电的负荷等级应与本建筑消防用电负荷等级相同,其供电可靠性要求也应一致。 一类高层建筑的火灾应急照明应按一级负荷要求供电,二类高层建筑的火灾应急照明应按二级负荷要求供电,并应在最末一级配电箱处设置自动切换装置,其转换时间应满足“民规”附录c.3.1的要求。下面结合设计中遇到的两个例子加以说明。 (1)建筑物内部消防水泵房的急照明属火灾备用照明,连续供电时间应满足消防水泵在火灾时坚持工作的时间要求。GB 50016-2006第11.3.2.4“强条”要求:“消防水泵房的消防

应急照明控制

参考文献参考文献:: 《JGJ16-2008民用建筑电气设计规范》 《GB50016-98火灾自动报警系统设计规范》 《GB50016--2006建筑设计防火规范》 《D800-4~5民用建筑电气设计与施工中册》 《99X601住宅智能化电气设计施工图集》 《03D603住宅小区建筑电气设计与施工》 《家用和类似用途固定式电气装置的开关》 参考文章:一:火灾应急照明灯具的控制与接线方式 二:应急照明灯强制点亮的措施 一:火灾应急照明灯具的控制与接线方式 (上海天功建筑设计有限公司,上海市201821)李春宝 【摘要】本文介绍民用建筑内应急照明的几种配电以及其控制与接线方式。 【关键词】应急照明电气设计控制方式接线方式 1引言 应急照明是指在正常照明系统因发生故障或必须切断正常电源,不再提供正常照明的情况下,用于确保疏散通道被有效地辨认和使用,确保处于潜在危险之中的人员的安全以及确保正常活动继续进行的照明。它包括:疏散照明、安全照明与备用照明。应急照明的设计有许多种方式,但在具体工程中如何科学、完善地设计好应急照明系统却是一件非常重要的事情。对于一些没有设置火灾自动报警系统而且安装的应急照明灯具不多且较为分散、规模不大的建筑物,设计人员常常采用自带蓄电池的灯具作为应急照明,而这些灯具在火灾时如何实现强制点亮呢切断主电源,靠自带的蓄电池作为消防电源这似乎又有悖于规范的要求(消防时要求切断非消防线路)。本着可靠、规范、灵活、经济实用的原则,笔者对火灾应急照明灯具的控制及接线做些尝试,以达到不同场所对应急照明灯具的控制要求(应急灯具自带蓄电池只在消防线路断电时投入运行)。 2应急照明的控制原理

相关文档
相关文档 最新文档