文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外电气管线施工方案

室外电气管线施工方案

室外电气管线施工方案
室外电气管线施工方案

环保产业园配套服务基站

电气外线工程施工方案

审批人:

审核人:

编制人:

编制时间:

编制单位:中国二十二冶集团有限公司

9

9、成品保护措施

目录

1、 编制依据: ............................................................................... 0 本工程采用的施工图纸。 .................................................................. 0 本工程的施工组织设计 .....................................................................0 本工程采用的主要施工验收规范、技术标准、规程及图集。

本工程的勘察及测量报告,/ ................................................................ 0 2、 工程概况 ................................................................................ 0 外线系统简述 ..............................................................................0 场区土质情况 ..............................................................................0 3、 施工安排 ............................................................................... 0 施工顺序 ..................................................................................0 施工重点及难点 ...........................................................................1 4、 施工准备 ................................................................................ 1 组织机构及职责 ...........................................................................1 施工技术、人员、工机具及材料准备 .........................................................1 5、 施工进度安排及保证措施 ................................................................. 3 6、 施工方法 .. (3)

施工工艺流程 3 管道预制 3 测量放线 3 沟槽开挖、土方倒运及管道基础 4 沟槽降排水 4 电井砌筑

4 电管敷设及沟

槽回填 5 井颈砌筑及盖板安装 6 路灯基础 6

7、质量保证措施 ..................................................................... 8 施工质量监督机构 ........................................................................ 8 材料质量保证措施 ........................................................................ 8 安全施工管理机构 ......................................................................... 8 安全施工技术措施 ......................................................................... 8 作业质量保证措施 8、安全保证措施

1、编制依据:

本工程采用的施工图纸。

本工程的施工组织设计

本工程采用的主要施工验收规范、技术标准、规程及图集

本工程的勘察及测量报告

各单体《岩土工程勘察报告》《放线测量报告》

2、工程概况

外线系统简述

本工程为环保产业园项目配套服务基站电气外线工程,包括室外10K V配电、配电、弱电及道路照明管线。

强电系统:B7楼为厂区能源中心,10KV电源由高新区变电站引入B7#楼高压配电室,各单体由B7楼低压柜供电。A4\A5设置独立变配电室,电源引自B7 楼高压配电室。

弱电系统:厂区弱电由晋中路引入,敷设至各单体的弱电机房。

道路照明系统:道路照明配电箱设在A4楼北侧,路灯沿道路两侧对称布置。场区土质情况

据各单体《岩土工程勘察报告》,本项目电气外线所在土层为素填土层,以粉细沙为主,含大量粉质黏土,松散,均匀性差。

3、施工安排施工顺序

强、弱电管线分段分别施工,同区域遇雨水、污水管道待雨水、污水管道施工完成后再施工。强、弱电线管遇雨污水管道交叉应局部下返避让。在道路上的管线待土建专业换填山皮石完成并压实后,二次开挖敷设。道路照明管线待土建专业敷设完路沿石,且人行路天然砂砾压实完成后二次开挖敷设。

施工重点及难点

1)电气管线与其它专业管线的交叉避让,施工顺序的安排,施工过程中的协调。

2)电气管线施工与道路施工的协调。

3)管道的敷设、包封。

4、施工准备

组织机构及职责

组织结构图

管理人员职能分工表

施工技术、人员、工机具及材料准备

技术准备

1)开始施工前组织项目部及分包单位管理人员学习施工规范、规定学习招标文件、合同文件。统一认识,统一标准。

2 )每2周组织设计、监理、项目管理、分包单位管理人员参加图纸会审,对图纸存在的问题形成一致的书面意见,最大限度减少施工中可能出现的问题,为施工创造好的条件。

3)新工人进厂后进行技术考核和技术培训,确保其技术水平和实际操作能力达到施工的要求。

4)每项新工作前编制技术交底,按技术交底做好样板验收合格之后再大面积施工。

施工人员准备:

电工:8人(需持证上岗)。力工:15人。混凝土工:5人。模板工:6人钢筋工:4人。瓦工:4人。

力工为2个班组,其余工种为1个班组,设班组长,接受工厂的任务,带领工人施工。

每天上班前,班组长应召集工人开早会,布置施工任务,提出质量和安全要求。

施工机具准备

材料准备

工程施工前需计算出材料需求总量,依施工进度安排,做出材料的采购及供

应计划。电气外线的主要材料如下:电线管:镀锌钢管、玻璃钢管路灯:道路照明灯杆及光源

管沟回填材料:山皮石、中砂、混凝土

电井砌筑材料:混凝土、钢筋、模板、砖、井盖

5、施工进度安排及保证措施

强、弱电管线绝对工期45天,如果施工过程中遭遇雨雪天气等不可抗力,工期顺延。道路照明无绝对工期,依道路专业施工进度。

为保证施工进度,项目部将采取以下措施:

1)经济措施:强、弱电管线按工期计算,对于分包单位提前完成1天奖励500元,滞后完成1天罚款500元。对于项目部相关管理人员提前完成奖励1000 元,滞后完成当月绩效按80%吉算。

2)管理措施:每隔5天,项目部管理人员核对现场施工的人员、机具、材料,是否满足施工需求。

3)技术措施:所有钢管均按图纸预制,待管道基础完成后由吊车整体吊装

管道预制

室外强电管线在道路下方以及穿越道路的时候为镀锌钢管,为保证进度,此

部分钢管采用预制加工。

1)切割:管道切割采用切割机进行机械切割,不得用电焊切割。

2)连接:钢管连接采用套管焊接,套管采用成品套管,材质为镀锌钢管,长度为(D为电气线管外径)。严禁采用对口焊接。

3)管道防腐:管外壁刷沥青防腐漆两道,管道防腐应在管道敷设前完成。

在管沟中焊接的管道需在回填前完成防腐。

测量放线

测量的首要工作就是确定电井的位置,电井的位置确定了,管线的位置随之也就确定了。在各单体周边的电井,参考各单体位置按照图纸所标注尺寸用钢卷

相关文档