文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ABB断路器参数调试讲义

ABB断路器参数调试讲义

ABB断路器参数调试讲义
ABB断路器参数调试讲义

ABB 断路器参数调试讲义

电控柜的断路器进行设置,在ABB 塑壳断路器(正面)下方有两个旋钮(见下图),通过调节旋钮的位置可以设置断路器的过流、过载保护值,具体设置方法如下:

一、ABB 塑壳断路器过流、过载旋钮设置说明:

1、过流调节旋钮,设置电控箱整个负载的过流保护值,调节范围从2000A —4000A ,从MIN —MED —MAX 共有9个档位,档位对应值如下:

MIN (1)档—2000A; (2)档—2250A; (3)档—2500A; (4)档—2750A;

过流调节

旋钮

过载调节旋钮

MED(5)档—3000A; (6)档—3250A; (7)档—3500A; (8)档—3750A;

MAX(9)档—4000A;

2、过载调节旋钮,设置电控箱整个负载的过载保护值,调节范围从280A—400A,从MIN—MED—MAX共有9个档位,档位对应值如下:

MIN(1)档—280A; (2)档—295A; (3)档—310A; (4)档—325A;

MED(5)档—340A; (6)档—355A; (7)档—370A; (8)档—385A;

MAX(9)档—400A;

二、ABB断路器机型设置说明

三ABB断路器低压断路器的参数详解

3.1、空气断路器的框架电流Iu、额定电流Ie、额定电流整定值Ir的

含义是什么?

?框架电流Iu:

又称为额定不间断电流。指在规定条件下,电器在长期工作

制下,各部件的温升不超过规定极限值时所承受的电流值。

?额定工作电流Ie:

指在规定条件下,能保证电器正常工作的电流值。它和额定

电压、电网频率、额定工作制、使用类别、触头寿命及防护

等级等因素有关。有时被标识为In。

?额定电流整定值Ir:

这是使用者通过断路器的脱扣器自行整定的一个电流值,断

路器根据使用者整定的Ir对电路进行过载、短路保护。

?比如ABB的塑壳断路器S5N400 R320 PR112/LI FF 3P , Iu=400A Ie=320A, Ir=( 0.4 – 1)Ie 可调。

3.2、极限短路分断能力Icu、额定运行短路能力Ics、短时耐受电流

Icw的含义是什么?

?极限短路分断能力Icu

断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断短路故障,但不要求断路器未经过维修或更换零件的条件下能继续使用。

?额定运行短路能力Ics

断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断短路故障,但要

求断路器在未经过维修或更换零件的条件下能继续再次使

用。

Ics必定小于或等于Icu,一般用Ics = xx % Icu 表示。

?额定短时耐受电流Icw

要求断路器在一定时间内承受一定的短路电流,不损坏并且仍能可靠的执行其功能。

短时耐受电流必须给出两个值,一个是时间,一个电流。比如1S 、45KA,表示1S内可以承受的电流45KA。

3.3、在塑壳断路器的技术参数中的使用类别A和B什么含义

根据IEC947-2 (GB14048.2) 第4.4中的描述。

断路器的使用类别是根据断路器在短路情况下是否特别指明用作串联在负载侧的其它断路器通过人为延时实现选择性保护而规定。

注:1. 根据上述对A类B类断路器的定义,A类断路器无需

Icw这个指标,而B类断路器器必须给出Icw这个指标。

3.4、什么是低压开关设备和控制设备的使用类别。

我们在选择ABB低压断路器的额定工作电流时,除了要考虑额定电压U、额定频率、额定工作制等参数外,还必须要考虑负载的使用类别,同一个低压电器在不同的负载类别下的额定工作电流是不同的,下表给出了不同负载类别的含义。

3.5、什么是断路器外壳防护等级

低压电器的外壳防护等级是指电器防止触及低压电器带电零部件和外界固体、液体进入外壳的防护性能。常用IP等级表示。在IEC529 (GB4028)中对不同IP等级的防止固体、液体进入外壳的能力作出了具体的规定,见下表。

IP x x

IP后的第一位数字代表防止人体触及带电部件和防止外界固体异物进入的能力

IP 后的第二位数字代表防止外界液体进入的能力

3.6、隔离开关、负荷开关、低压断路器有什么区别

?隔离开关

又叫做隔离器,在对电气设备的带电部分进行维修时,必

须保持这些部分处于无电装态,所以必须将电气设备从电网

脱开并隔离。能起到这种隔离电源作用的开关电器称为隔离

开关。

作为隔离开关,动静触头间必须满足规定的电气隔离间隙,

并且要有一个明显的指示装置指示触点的位置。隔离开关只

允许不带载(或微载)分断电路,不允许在带负载的条件下

断开电路。ABB的XLP刀熔开关就是带熔断器座的隔离开

关。

?负荷开关

在一定条件下(电压,负载类型),作为手动不频繁的接通或分断带载电路的开关。一般用于控制小型断路器或照明电路的带载分断或接通。

?低压断路器

不仅可以接通和分断正常的负载电流和过载电流。还可以接通分断短路电流。主要用于不频繁的操作低压配电线路,对线路及设备具有过载和短路保护的功能

?隔离负荷开关

在一定条件下,具有负荷功能的隔离开关。ABB的OT、OETL 就是隔离负荷开关,OS、OESA是带熔断器座的隔离负荷开关(开关熔断器组)。

?具有隔离功能的低压断路器

可以作为隔离开关使用的低压断路器,这种断路器符合对隔离开关要求。

相关文档