文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV柱上真空断路器标准技术设计标准规范书议

10kV柱上真空断路器标准技术设计标准规范书议

2018年临武分公司10kV及以下工程

10kV柱上真空断路器

专用技术规范

校对:

编制:

设计单位:中国电建集团海南电力设计研究院有限公司

2018年07月

供货一览表

目录

1 总则 (3)

2 工作范围 (3)

2.1 范围和界限 (3)

2.2 服务范围 (3)

3 应遵循的主要标准 (4)

4 使用条件 (5)

4.1 正常使用条件 (5)

4.2特殊使用条件要求 (6)

4.3系统条件要求 (6)

5 技术要求 (6)

5.1 基本参数 (6)

5.2设计与结构要求 (9)

5.3专业接口要求 (12)

6 试验 (13)

6.1型式试验 (13)

6.2出厂试验 (13)

6.3现场验收试验 (14)

7 产品对环境的影响 (14)

8 企业VI标识 (14)

9 技术文件要求 (14)

10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (15)

10.1监造 (15)

10.2包装和运输 (15)

10.3安装指导 (15)

10.4质量保证 (15)

1 总则

1.1 本设备技术规范书适用于10kV柱上真空断路器,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术文件文件提出的是最低限度的技术要求。凡本技术文件文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标人应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

1.3 如果投标人没有以书面形式对本技术文件文件的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备完全符合本技术文件文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对技术文件文件的意见和同技术文件文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术文件文件所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5 本技术文件文件经建设单位、供货单位双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术文件文件未尽事宜,由建设单位、供货单位双方协商确定。

1.7 投标人在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术文件文件的技术差异。如果投标人没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,甲方发现投标人提供的产品与其应标技术文件文件的条文存在差异,甲方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8 投标人应在应标技术部分按本技术文件文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。

1.9 投标人应充分理解本技术文件文件并按本技术文件文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术文件文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

1.10 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。

2 工作范围

2.1 范围和界限

(1) 本技术文件适应于所供10kV柱上真空断路器及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

(2) 现场安装和试验在投标人的技术指导和监督下由甲方完成。

(3)本技术文件未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。

2.2 服务范围

(1) 投标人应按本技术文件的要求提供全新的、合格的10kV柱上真空断路器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标人所提供的组件或附件如需向第三方外购时,投标人应对质量向甲方负责,并提供相应出厂和验收证明。

(3) 工厂试验由投标人在生产厂内完成, 但应有甲方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见技术文件商务部分。

(4) 现场安装和试验在投标人的技术指导下由甲方完成, 投标人协助甲方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件,做好销售服务工作。投标人应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见技术文件商务部分。

(5) 投标人应协助甲方解决设备运行中出现的问题。

(6) 设计联络会议的地点及甲方参加人员的人数和天数等规定详见技术文件商务部分。

(7)设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后,投标人和甲方(业主)双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份,双方各执一份。

(8)如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求,买卖双方共同分析原因,分清责任,如属制造方面的原因,或涉及索赔部分,按商务部分有关条款执行。

3 应遵循的主要标准

除本技术文件特殊规定外,投标人所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时,应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标人选用本技术文件规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标人已证明替换标准相当或优于技术文件规定的标准,并从甲方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下:

IEC 60694 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 1207 电压互感器

GB 1208 电流互感器

GB 1984 高压交流断路器

GB 2706 交流高压电器动热稳定试验方法

GB 3309 高压开关设备在常温下的机械试验

GB 4109 高压套管技术

GB 5588 高压电力设备外绝缘污秽等级

GB/T 7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB 7354 局部放电测量

GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 13540 高压开关设备和控制设备的抗震要求

GB/T 16927.1 高压试验技术

GB/T 17626.4 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件

DL/T 403 12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件

DL/T 617 气体绝缘金属封闭开关设备技术条件

DL/T 844 12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件

DL/T 844 铭牌要求

4 使用条件

本设备技术文件要采购的10kV柱上真空断路器,投标人应保证对所提供的设备不仅满足本技术文件要求的技术条款要求,而且还应对在实际安装地点的外部条件(正常使用条件及特殊使用条件)下的相关性能参数进行校验、核对,使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

投标人应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项,在询价和订货时特别说明。

4.1 正常使用条件

4.1.1 周围空气温度

最高温度:+45℃

最低气温:“-5”级为-5℃

“-15”级为-15℃

“-25”级为-25℃

4.1.2 海拔高度:≤2500m(≥2000m海拔时,绝缘条件也满足

4.1.3 环境相对湿度(在25℃时)

日平均值不超过:95%

月平均值不超过: 90% 4.1.4 地震烈度: Ⅷ 度 4.1.5 安装地点: 户外 4.2特殊使用条件要求

凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件,应在招技术文件的相应技术条款及表11 中对有关技术参数及要求加以修正、说明,并在提交需求计划及招技术文件时向物资部门特别明确。

4.2.1凡是需要满足4.1条规定的正常环境条件之外的特殊使用条件,应在询价和订货时

说明。

4.2.2 对周围环境空气温度高于40℃处的设备,其外绝缘在干燥状态下的试验电压应取本

标准的额定耐受电压值乘以温度校正因数Kt

)40(0033.01-+=T K t

式中:T ——环境空气温度,℃)

4.2.3 对用于海拔高于1000m ,但不超过4000m 处的设备的外绝缘,海拔每升高100m ,绝

缘强度约降低1%,在海拔不高于1000m 的地点试验时,其试验电压应按本标准规定的额定耐受电压乘以海拔校正因数Ka 。

4101.11

-?-=

H K a

式中:H ——设备安装地点的海拔高度,m 。 4.3系统条件要求

本技术文件文件规定的设备, 应适用于下列电力系统: 4.3.1 系统额定频率: 50Hz 4.3.2 系统标称电压: 10kV

4.3.3 系统中性点接地方式: 不接地、消弧线圈接地和小电阻接地。 5 技术要求

5.1 基本参数

10kV 户外柱上真空断路器的技术参数除应满足应遵循的国家、行业标准外,还应满足表5.1要求。

表5.1户外柱上真空断路器标准配置参数表

如果带隔离开关(双侧或单侧)的户外柱上真空断路器,除满足表5.1要求外,隔离开关(双侧或单侧)部分还应满足表5.2要求:

表5.2户外柱上真空断路器所带隔离开关(双侧或单侧)标准配置参数表

电动型柱上断路器用电压互感器额定电气参数

5.2设计与结构要求

5.2.1 户外柱上真空断路器的要求

1、户外柱上真空断路器应满足IEC 60694、GB 1984、GB 4109、DL/T 403以及其他相关标准的要求。

2、户外柱上真空断路器:适用于交流50Hz,系统额定工作10kV,额定工作电流630A 及以下的架空线路中,作为电网用电设备分断、关合负荷电流,以及过载电流、短路电流控制和保护的户外开关设备使用。

3、户外柱上真空断路器整体结构为三相支柱式,由导电回路、绝缘系统、操作机构、密封件及壳体组成。

4、导电回路:由进出线导电杆,动、静端支座,导电夹及灭弧室连接而成。

5、灭弧室:采用真空泡灭弧。

6、绝缘系统:分外绝缘和内绝缘。内绝缘为空气复合绝缘;外绝缘主采用抗老化、抗

腐蚀能力强的户外环氧树脂或硅橡胶绝缘材料,并具有抗污秽能力。

7、操作机构:

1)应既能电动分、合闸操作(可实现远方操作或现场遥控),又能手动分合闸。

2)储能机构采用弹簧机构时可以手动或电动。

4)操作电压和接口

(a)户外柱上真空断路器应能在85%~120%额定操作电压范围内能可靠合闸;在

65%~120%额定操作电压的范围内应能可靠分闸,电压低于30%额定操作电压不应脱扣。

(b)户外柱上真空断路器宜具备电动操作和自动化接口,控制接口采用航空接插件

(c)加装的电压互感器、电流互感器应满足GB 1208和GB 1207的要求,可为外置

或内置结构,应小型化,质量性能稳定可靠,对于外置结构的,应方便拆卸。必要时户外柱上真空断路器需配置三相电流互感器合成零序电流互感器。

5)操作机构安装在箱体内,箱体应具有耐紫外线及耐户外气候能力,具有阻燃、防爆、防锈、防尘、抗老化性能,在使用期内保证性能稳定、可靠。

8、壳体:

1)壳体应具有足够的刚度以及良好的防锈性能,15年内不可出现明显可见锈斑。壳体表面不应有可存水的凹坑。壳体采用不锈钢材料时,其标号应不低于304。

2)壳体内应采取防止凝露的措施,以保证绝缘性能良好。

3)供起吊用的吊环位置,应使悬吊中的开关设备保持水平,吊链与任何部件(套管、操作手柄等)之间不得有摩擦接触,避免在吊装过程中划伤箱体表面喷涂层。

4)壳体应设置必要的搬运把手,避免扯拉进出线导电杆。

5)壳体接地点的接触面积应满足要求,接地点应标有“接地”字样或接地符号。

6)壳体上应设置牢固的、可以清楚观察的分、合位置指示器。

7)壳体上宜设置内部电弧故障的泄压装置。

8)壳体防护等级不低于IP65。

9、真空断路器应配置过流速断脱扣装置及零序保护装置。

10、真空断路器应具有合闸防误跳延时功能,延时时间可调。

11、端子:接线端子应用铜材制成,其接触表面应洁净,不得有裂纹、明显伤痕、毛刺,腐蚀斑痕缺陷及其他影响电接触和机械强度的缺陷,且应有防松措施。其余应符合GB 5273的规定。

12、电动型配电压互感器

?配套干式PT满足短时输出容量500V A的开关操作容量要求,以及满足长期稳定运行1级精度的测量要求。

?电压互感器采用树脂绝缘外敷硅橡胶保护的全封闭结构,免维护设计,具有较强的耐紫外线及户外气候,并且具有阻燃、防爆、憎水、防腐蚀等特点。产品应降低磁密,降低过电压时的磁通饱和度,降低冲击电流,提高耐过电压和雷电冲击能力。

?电压互感器的结构便于现场安装,结构型式:单相两部一体、立置。

5.2.2铭牌

柱上开关铭牌应符合国标的要求,铭牌用耐腐蚀材料制成,字样、符号应清晰耐久,铭牌应在正常条件运行和安装位置明显可见。铭牌内容应符合DL/T 844要求,铭牌上最少应标明以下内容:

额定电压;

额定频率;

额定电流;

制造厂的名称、型号及标志;

制造年月;

产品生产编号;

5.2.3主要元器件

户外柱上真空断路器整体结构为三相支柱式,由导电回路、绝缘系统、操作机构、密封件及壳体组成。

导电回路:由进出线导电杆,动、静端支座,导电夹及灭弧室连接而成。

绝缘系统:分外绝缘和内绝缘。

操作机构:包括分合闸操作手柄,储能手柄,分合闸指示,分合闸线圈,辅助开关,储能电机。分合闸线圈,辅助开关,储能电机装于控制箱内。

密封件及壳体。

互感器:加装的电压互感器、电流互感器可为外置或内置结构,应小型化,质量性能稳定可靠,对于外置结构的,应方便拆卸。必要时户外柱上断路器需配置零序电流互感器也可通过三相电流互感器合成零序电流互感器。

5.2.4户外柱上真空断路器所带隔离开关(双侧或单侧)的要求

户外柱上真空断路器所带隔离开关(双侧或单侧)与断路器之间具有可靠的机械联锁,线路检修时具有明显断开点。

5.2.5关键工艺

1、户外柱上真空断路器内绝缘为空气复合绝缘,采用真空泡灭弧,外绝缘主要选用抗老化、抗腐蚀能力强的环氧树脂材料或硅橡胶绝缘材料。

2、真空灭弧触头采用横向磁场触头,免维护。户外柱上真空断路器级别达到E2级。

3、操作机构安装在控制箱内,箱体应采用耐腐蚀的铝合金、不锈钢材料或由钢板加户外防紫外线材料涂层喷涂制成。箱体经过激光切割、数控折弯机折弯等先进设备加工,确保箱体密封的可靠性。

4、接地金属外壳上应有防锈、导电性能良好、直径不小于12mm的接地螺丝,并标有接地符号。

5、户外柱上真空断路器宜具备电动操作和自动化接口,控制接口采用航空接插件。

6、户外柱上真空断路器所带隔离开关(双侧或单侧)的非金属部件应可防紫外线辐射老化、环境腐蚀。

5.3专业接口要求

5.3.1 电气一次接口

户外柱上真空断路器外形结构示意图

图1 户外柱上真空断路器外形结构示意图(仅供参考)

6 试验

10kV户外柱上开关应按照GB/T 16927.1以及其他有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验,并且各项试验结果应符合本标准的要求。

6.1型式试验

6.1.1绝缘试验,包括雷电冲击试验、1min工频耐压试验;

6.1.2机械试验,机械操作试验;(满足GB 3309高压开关设备在常温下的机械试验)

6.1.3温升试验;

6.1.4无线电干扰试验;

6.1.5主回路电阻测量;

6.1.6短时耐受电流和峰值耐受电流试验;(满足GB 2706交流高压电器动热稳定试验方法)

6.1.7关合和开断能力试验;

6.1.8容性电流开合试验,包括空载架空线路;电缆的开合试验;多组电容器并联下的开合电容器组试验;

6.1.9密封试验或防护等级试验;

6.1.10凝露及污秽试验;(按照GB 5588高压电力设备外绝缘污秽等级)

6.1.11电磁兼容性试验;(满足GB/T 17626.4电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验)

6.1.12高温、低温试验;

6.1.13交变湿热试验;

6.1.14交变盐雾试验。

6.1.15继电保护调试(柱上断路器用)(满足GB/T 7261继电保护和安全自动装置基本试验方法)。

6.2出厂试验

6.2.1主回路的工频耐压试验;

6.2.2主回路电阻测量;

6.2.3分合闸时间及速度测试;

6.2.4机械特性、机械操作;

6.2.5电气、机械联锁装置功能的试验。

6.3现场验收试验

6.3.1机械操作试验;

6.3.2主回路的工频耐压试验;

6.3.3电阻测量;

6.3.4分合闸试验;

6.3.5如果断路器带保护和自动装置,需要进行相关的保护试验

7 产品对环境的影响

7.1 坚持以资源节约型和环境友好型的原则,同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

7.2 应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施,并满足国家相关标准的要求。

7.3 推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

7.4 优先选用损耗低的产品。

8 企业VI标识

9 技术文件要求

9.1 10kV户外柱上断路器安装图及外形尺寸图。

9.2 户外柱上断路器一次接线图:包括一次设备型号技术参数等。

9.3 按设计需要随时开展设计联络工作,提供设计所需的相关资料,以保证甲方工期要求。

9.4 产品合格证书,包括10kV户外柱上断路器合格证书、主要组部件合格证书;

9.5 产品试验报告,包括10kV户外柱上断路器出厂、型式和特殊试验报告、主要组部件试验报告。

9.6 10kV户外柱上断路器使用说明书。

9.7 其他仪表的使用说明书

9.8 运行、检修手册及其有关资料

9.9 备品备件等清单

9.10 装箱清单

10 监造、包装、运输、安装及质量保证

10.1监造

1、投标人必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T 586《电力设备用户监造导则》的要求,甲方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

2、监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程,关键部件的质量控制,进行见证、检验和审核。

3、运行单位的工厂监造和检验工作,不减少投标人对产品的质量责任,监造和检验人员不签署任何质量证明。

4、投标人应在出厂前提前至少5个工作日书面通知甲方进行出厂试验监督。

10.2包装和运输

1、户外柱上断路器应有运输及起吊标志:“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样,标志内容应符合相关标准规定。

2、户外柱上断路器整体及内部元件的结构应在经过正常的铁路、公路或水路运输后内部结构相互位置不变,紧固件不松动。各元件的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中的紧固定位。

3、整体运输时,户外柱上断路器内部元件应不得移位、损坏和受潮,不得影响安装。

4、从投标人发货至甲方收到期间,设备应完好无损。

10.3安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务,提出技术建议。10.4质量保证

1、全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标人应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于15年。

2、投标人应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生

产品损坏,投标人应及时为本组装置提供维修部件,并按最近的投标价提供。

3、订购的新型产品除应满足本标准外, 投标人还应提供该产品的鉴定证书。

4、投标人应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标人的外购件在内)均应符合本标准的规定。若甲方根据运行经验指定投标人提供某种外购零部件, 投标人应积极配合。

5、附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。

6、投标人应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

相关文档
相关文档 最新文档