1、原水:是指未经任何处理的天然水或城市的自来水等也叫生水

2、澄清水:去除了原水中的悬浮杂质的水。

3、除盐水:是指水中的阳、阴离子基本上除去或降低到一定程度的水称为除盐水。除盐的方法有蒸馏法、电渗

析法、反渗透法、离子交换法等。

4、浊度:就是指水的浑浊程度,它是因水中含有一定的悬浮物(包括胶体物质)所产生的光学效应。单位用NTU

表示。浊度是在外观上判断水是否遭受污染的主要特征之一。浊度的标准单位规定为1mgSi02所构成的浑浊度为1度。

5、絮凝剂:能引起胶粒产生凝结架桥而发生絮凝作用的药剂。

6、总碱度:是指水中能与强酸发生中和作用的物质总量。

7、酸度:是指水中能与强碱发生中和作用的物质总量。

8、硬度:是指水中某些易于形成沉淀物的金属离子,通常指钙、镁离子含量。

9、电导率:是在一定温度下,截面积为1平方厘米,相距为1厘米的两平行电极之间溶液的电导。可以间接表

示水中溶解盐的含量。

10、什么是水的含盐量:水的含盐量也称矿化度,是表示水中所含盐类的数量。由于水中各种盐类一般均以

离子的形式存在,所以含盐量也可以表示为水中各种阳离子的量和阴离子的量的和。

11、沉淀:废水处理的技术方法之一。可分为物理沉淀和化学沉淀两种作用。通常所指的沉淀是物理沉淀,

即重力分离的方法。它是利用废水中悬浮物与水的比重不同,借重力沉降或上浮的作用,从水中分离出来。

化学沉淀是在废水中投加某种化学药剂,使之与废水中的溶解物质发生化学反应,生成难溶于水的化合物而析出沉淀。

12、“中水”的定义有多种解释,在污水工程方面称为“再生水”,工厂方面称为“回用水”,一般以水质

作为区分的标志。其主要是指城市污水或生活污水经处理后达到一定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水。再生水水质介于上水(饮用水)和下水(生活污水之间),这也是中水得名的由来,人们又将供应中水的系统称为中水系统。

13、什么是有机物污染:是指以碳水化合物、蛋白质、氨基酸以及脂肪等形式存在的天然有机物质等某些其

它可生物降解的人工合成有机物质。主要来源于生活污水和工业废水。

14、什么是浓差极化:反渗透在运行状况下,膜表面盐类被浓缩,同进水中的盐类之间存在浓度差,若浓水

流量小,流速低时,高含量盐类的水不能被及时带走,在膜表面会形成很高的浓度差,阻碍了盐分的扩散,这种现象叫浓差极化。

15、悬浮物(SS):指悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、粘土、微

生物等。水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一。它是水样过滤后在103-105度温度下把滤纸上

截留物烘干所得的固体量。单位mg/l。

16、曝气:使空气中O2转移到混合液中而被微生物利用的过程。目的是提供活性污泥等微生物所需的溶解

氧,保障微生物代谢过程的需氧量。

17、生化需氧量(BOD):是指在规定时间、规定温度、规定条件下微生物在分解、氧化水中有机物的过程中,

所消耗的溶解氧量,通常所用时间为5天,温度20℃,简记BOD5,单位mg/L。

18、化学需氧量(COD):是指在一定条件下,用强氧化剂氧化废水中的有机物质所消耗的氧量。废水检验标

准一般采用重铬酸钾作氧化剂,单位mg/L。

19、什么是生物处理法:通过微生物的代谢作用,使污水中呈溶解、胶体状态的有机污染物转化为稳定的无

害物质的方法。可分为:好氧生物处理法和厌氧生物处理法。

20、气浮法:是以微小气泡作为载体,粘附水中的杂质颗粒。使其视密度小于水,然后颗粒被气泡挟带浮生

至水面与水分离去除的方法。

21、什么是吸附:是指利用多孔性固体吸附废水中某种或几种污染物以回收或去除某些污染物,从而使废水

得以净化的方法。

22、什么是酶:是生物细胞中自己制成的一种催化剂(生物催化剂)。其基本成分是蛋白质,是促进生物化

学反应速度的物质。

23、什么是活性污泥法:是以活性污泥为主题的污水生物处理技术。

24、什么是污水:污水是指在生产与生活活动中排放的水的总称。人类在生活和生产活动中,要使用大量的

水,这些水往往会受到不同程度的污染,被污染的水称为污水。

25、什么是污水处理:就是采用各种技术和手段,将污水中所含的污染物质分离去除、回收利用或将其转化

为无害物质,使水得到净化。

26、什么是污水回用:将污水或废水经二级处理和深度处理后回用于生产系统或生活杂用被称为污水回用。

当处理出水满足特定回用要求,并以回用时,也可称为再生水。

27、《污水综合排放标准》是如何规定第一类污染物:《污水综合排放标准》(GB8978-1996)将排放的污染

物按其性质及排放方式分为两类。第一类污染物是指能在环境中或动物体内蓄积,对人体健康产生长远不良影响的污染物质。第一类污染物共有13项,不分建设年限,不分行业污水排放方式,也不分受纳水体的功能类别,一律在车间或车间处理设施排放口采样,其最高允许排放浓度必须低于标准规定最高允许排放浓度。

28、第二类污染物:是指长远影响小于第一类污染物质的污染物(共56项)

29、列为国家考核的废水主要污染物主要有哪些?《工业企业环境保护考核制度实施办法(试行)》第三条

规定:CODcr、氰化物、酚、油、汞、铬(以六价铬计)等六种。

30、什么是水力停留时间HRT:水力停留时间HRT是水流在处理构筑物内的平均驻留时间,从直观上看可以

用处理构筑物的容积与处理进水量的比值来表示,HRT的单位一般用H表示。

31、什么是固体停留时间SRT:是生物体(污泥)在处理构筑物内的平均驻留时间,即污泥龄。从直观上看,

可以用处理构筑物内的污泥总量与剩余污泥排放量的比值来表示,SRT的单位一般用d表示。

32、溶解物:是水样过滤后滤过液蒸干的残余固体量。溶解物含量与悬浮物含量两者之和即为总固体量。

33、总需氧量(TOD):是在900度高温下使有机物燃烧所耗去的氧量。

34、指示剂:是滴定分析中,通过改变颜色指示化学计量点的试剂。

35、何谓水垢?何谓水渣?其区别是什么?

水垢:即由于锅炉水水质不良,经过一段时间运行后,在受热面与水接触的管壁上生成的固态附着物。

水渣:是指在炉水中呈悬浮状态的固体物质和沉积在汽包、下联箱底部等水流缓慢处的沉渣。

区别:水渣比较松散,呈悬浮或沉渣状态,且有一部分易随锅炉排污排掉;而水垢能牢固地粘结在管壁上,不易排掉。

36、总有机碳(TOC):是在触媒参与下用燃烧法测定水样中产生的二氧化碳量,从而求出水样的总有机碳量,用

以间接表示有机物含量。

37、PH值:用以表示水的酸碱性,当pH=7时,水呈中性,PH<7时,水呈酸性,pH>7时,水呈碱性。

38、反渗透:在浓溶液侧外加一定压力,此压力超过渗透压,浓溶液中的水就会向稀溶液侧流,使得浓溶液更浓,

这一过程叫反渗透。

39、什么是RO的回收率:RO回收率就是RO的产水与RO的给水的百分数。

40、什么是RO的脱盐率:通过反渗透膜从系统进水中除去总可溶性的杂质浓度的百分率。计算公式:(进水电导

-产水电导)÷进水电导

41、什么是污染密度指数SDI:SDI测定的是标准压力和标准时间间隔内,一定体积水样通过特定微孔膜滤器的

阻塞滤,它表明了水中胶体物和悬浮物含量的多少。SDI亦称污染指数。

42、超滤:超滤是一种能够将溶液进行净化、分离、浓缩的膜透过法分离技术。借助于压差,利用孔径小于21mm

微孔滤膜过滤,从水中分离大分子物质或分散极细的悬浮物。

43、污泥浓度(MLSS):指曝气池中单位体积混合液中所含悬浮固体(MLSS)的质量,常用g/L或mg/L表示。相应

地挥发性悬浮固体的浓度称MLVSS。

44、污泥容积指数(SVI):指曝气池混合液经30min后1g干污泥所占的污泥容积(以mL计)。亦称污泥指数。

45、污泥沉降比(SV30):指曝气池混合液经30min后,沉淀污泥所占混合液总体积的百分比。

46、污泥龄(θC):污泥龄指将曝气池内的全部污泥量与每日排放的剩余污泥量的比值,单位为d。

47、什么是污泥负荷:是指曝气池内单位重量的活性污泥在单位时间内承受的有机质的数量。单位是KgBOD5/(KgMLSS·d),一般记为F/M,常用Ns表示。

48、什么是容积负荷:是指单位有效曝气体积在单位时间内承受的有机质的数量,单位是KgBOD5/(M3·d),一般记为F/V,常用N V表示。

49、过滤是指液体通过适当的多孔物质层,将液体中的浮游物及其他物质去除的方法。给水预处理所使用的过滤法有:砂滤、多介质过滤、叠片式过滤、高效纤维过滤、微滤、超率及活性碳过滤等。

问答部分:

1、降低酸碱耗的主要措施有哪些?

(1)保证进水水质;(2)保证再生质量,延长制水量的周期;

(3)保证再生液的质量、纯度,严格控制再生操作规程;(4)保证设备运行安全、可靠、正常。

2、胶体能存在于水中的稳定性原因有哪些?

(1)胶体表面带电;(2)胶体表面有水位层;(3)胶体表面吸附某些促使胶体稳定的物质。

3、使用助凝剂有何目的?

1)改善絮粒结构,使其颗粒长大,强韧和沉重;

2)调整被处理水的PH值和碱度,使其达到最佳混凝条件,提高混凝效果;

助凝剂本身不起混凝作用,但能促进水中杂质的混凝过程。

4、混凝的基本概念?

由于水中存在的胶体颗粒是带负电荷,他们间同性相斥,同时又在水中不断做“布朗运动”极为稳定,不易下沉,当加入适量混凝剂后,水中的微小胶体颗粒就能脱稳,产生吸附架桥作用,絮凝成絮状物迅速下沉,这一过程称之为混凝。

5、影响混凝效果的主要因素有哪些?

1)水的PH:如加PAC水解产生Al(OH)3胶体,当PH在6.5-7.5时溶解最小,混凝效果也好;

2)水的碱度:当碱度不足时,混凝剂在水解过程中不断产生H+,使PH值下降,混凝效果也下降;

3)水的温度:当温度低时水的粘度大,水解速度慢,絮粒形成缓慢,且结构松散,颗粒细小不易沉淀;

4)水中杂质的成分:性质和浓度对混凝效果有很大的影响。

6、碳酸化合物在水中存在的形式与PH值有何关系?

1)当PH值≤4.3时,水中只有CO2(游离);

2)当PH值=8.3-3.4时,98%以上的都是HCO3- ;

3)当PH值>8.4时,水中没有CO2

7、炉内水处理的目的?

1)防止锅炉本体及附属系统水、汽在运行中积聚沉积物和腐蚀。提高锅炉的传热传导效益。

2)确保蒸汽质量,防止汽轮机部件结垢和腐蚀,在保证水质条件下,减少锅炉的排污损失,提高经济效益8、离心泵的工作原理?

离心泵是利用叶轮旋转使水产生离心力来工作的,水泵在启动前,必须把泵壳和吸水管都充满水,然后启动电机,使泵轴带动叶轮和水作高速旋转运动,水在离心力作用下甩向叶轮外缘,并汇集到泵壳内,经涡形泵壳的

流道而流入水泵的压水管路。与此同时水泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空,吸水池中的水便在大气压力作用下,通过吸水管吸进叶轮。叶轮不停地旋转,水就不停地被甩出,又不断地被补充。这就形成了离心泵的连续输水。

9、锅炉的排污方式有哪几种?各有什么作用?

锅炉的排污方式有:(1)连续排污;(2)定期排污。

连续排污:是连续不断的从汽包中排出炉水。主要目的是为了防止锅炉水中的含盐量和含硅量过高排去一些细小或悬浮的水渣。

定期排污:是排出水渣,一般排污点设在水循环系统的底端;排污时最好在锅炉低负荷时进行。

10、什么是树脂的再生?

树脂经一段软化或除盐运行后,失去了交换离子的能力;这时可用酸、碱或盐使其还原再生,恢复其交换能力,这种使树脂恢复能力的过程称为树脂的再生。

11、蒸汽含硅量、含盐量不合格的原因有哪些?

(1)炉水、给水量不合格;(2)锅炉负荷、汽压、水位变化急剧;(3)减温水水质劣化;(4)锅炉加药控制不合理;(5)汽、水分离器各元件缺陷。

12、在水、汽监督中,发现水质异常,应先查明什么?

(1)检查所取的样品正确无误;

(2)检查所用仪器、试剂、分析方法等完全正确,计算无差错;

(3)检查有关在线仪表指示是否正常。

13、影响树脂工作交换容量的主要因素有哪些?

(1)进水中水质的质量;(2)交换终点的控制指标;(3)树脂层的高度;

(4)水温及水流速度;(5)交换剂再生的效果,树脂本身的性能。

14、炉水中PO42- 含量的标准是多少?超标的原因有哪些?

一般控制在:5—15 mg/L

1)PO42- >15 mg/L时:原因:①锅炉负荷突然减少;②连续排污阀堵塞。

2)PO42- <5 mg/L时:原因:①给水硬度增加;②锅炉负荷突然增加;③加药浓度不够;④加药泵管路泄露;

⑤加药泵出力不足。

15、胶体能存在于水中的稳定性原因有哪些?

(1)胶体表面带电;(2)胶体表面有水化层;(3)胶体表面吸附某些促使胶体稳定的物质。

16、树脂有哪些化学性质?

1)离子交换反应的可逆性,如:RH + Na+?RNa + H+

2)酸碱性:ROH? R+O H- ; RH ?R + H+

3)选择性:离子交换树脂对各种不同离子的吸附不一样。

4)树脂交换能力大小

阳树脂:Fe 3+>Al 3+>Ca 2+>Mg 2+>K +≈NH 4+>Na+

阴树脂:SO42->NO3->Cl->HCO3->HSiO3-

17、除碳器的原理与作用?

原理就是利用“亨利定律”的原理,即在一定的温度下,气体在水中的溶解度与液面上该气体的分压成正比。CO2 分压很小,水中的CO2 就会从水中逸出,而被空气带出,得到解吸

H2CO3=CO2(游离)+H2O

其作用除去水中的CO2。CO2<5mmol/L

18、混床的工作原理:

混合床是指在一个交换期内装有阴阳两种树脂,相当于很多个阳床、阴床串联在一起的多级复床,这样一个交换器内同时完成阴阳离子交换反应,交换出的H+和OH-生成水,H+和OH-不能积累,消除了离子交换反应反离子的作用,使交换反应进行的很彻底,出水水质达到精制纯水的水质指标。

19、混床树脂的污染有哪些?

1)悬浮的污染:多以阳树脂形式出现。加强生水的预处理。

2)有机物污染:主要发生在强碱阳树脂。主要复苏方法:NaOH(1-4%)和NaCl(5-12%)混合溶液浸泡树脂24

小时。

3)重金属离子铁污染:多在阴树脂中形成,加强管道和设备的锈蚀,降低进水的含Fe量,增加除铁措施。

20、促进RO膜性能下降的主要原因有哪些?

1)膜本身的化学变化:膜的水解、游离氯、活性氯的氧化干扰

2)膜本身的物理变化:膜的压密化,使透水率下降,除盐率上升;

膜受污染:结垢、微生物、固体颗粒在膜表面或膜内污染堵塞。

21、计量泵启动的注意事项有哪些?

(1)检查计量箱是否有液位;

(2)泵的出口阀是否全开;

(3)加药部分入口线是否全开;

(4)检查加药是否正常;(5)在确定无误后方可启动加药泵。

22、保安过滤器的工艺原理?

就是利用5um孔隙pp滤芯进行的机械过滤,使水中残存的微量悬浮颗粒、胶体微生物等,被截留或吸附在滤芯表面和空隙中。随着制水时间的增长,滤芯固截物使其阻力上升,当进出口压差增加到0.1MPa时,应更换;过滤器的滤元是可更换的卡式滤棒。

23、如何防止RO膜的结垢?

1)做好原水的预处理工作,保证SOI<4,同时要加杀菌剂,防止微生物的滋生;

2)在RO运行中要维持合适的工作压力,一般工作压力增加产水量也增大,但过大又会使膜压实。

3)在RO运行中应保持浓水的絮流状态,减轻膜表面溶液的浓差极化,避免难溶盐在膜表面析出;

4)在RO停运时,短期应进行加药冲洗,长期应加CH2O保护液进行保护。

5)当RO产水明显减小或含盐量增高时,表面结垢或污染,应进行化学清洗。

24、什么是混床的反洗?反洗的条件有哪些?其目的是什么?

当混床中树脂失效后,用与制水方向相反的水流,由下而上对树脂进行大流量的冲洗,以松动树脂,去除污染物的操作方法叫反洗。

反洗条件:①新装或新补加树脂后;②混床达到运行周期;③周期制水率明显下降;④运行阻力明显增加。

反洗目的:①松动树脂层,为再生创造良好的条件;

②清除树脂层期间的悬浮物、有机物、微生物等污染;

③清除树脂在运行中造成的碎粒等杂物。

25、水的预处理常用的有哪些方法?其主要任务是什么?

主要有:混凝、澄清、过滤、吸附、杀菌等方法

主要任务:(1)去除水中的悬浮物、胶体物质和有机物;(2)降低微生物物质;(3)去除重金属离子;(4)降低水中的硬度和重碳酸根。

26、在RO装置除盐过程中加NaHCO3的作用?

消除或降低水中的余氯含量,保证RO元件的稳定性,我公司余氯小于0.1mg/L。

27、RO膜组件前设置电动慢开自动阀的作用?

防止RO运行时高压泵的突然启停升压,产生对RO膜元件的高压冲击,形成水锤破坏RO膜。

28、何为过滤周期?包括几个环节?各环节的作用是什么?

过滤周期是两次反洗之间的实际运行时间

包括:过滤、反洗、和正洗三个环节

反洗是为了清除在过滤过程中积累的污物,恢复过滤介质的截污能力

正洗是保证过滤运行?水合格的一个必要环节,正洗合格后才能进入周期运行制水。

29、树脂漏入热力系统有什么危害?

答:树脂漏入热力系统后,在高温高压的作用下发生分解,转化成酸、盐和气态产物、使炉水pH值下降。30、蒸汽的主要监督项目是什么?为什么监督这些项目?

物,它们会对机组的安全、经济运行有很大影响,所以要对其监督

31、混床一般有三个窥视窗,它们的作用分别是什么?

答:上部窥视窗一般用来观察反洗时树脂的膨胀情况;中部窥视窗用于观察设备中树脂的水平面,确定是否要补充树脂;下部窥视窗用来观察再生前阴、阳树脂的分层情况。

32、除盐再生时,进完酸、碱为什么要进行置换?

答:置换是再生很重要的一步,以阴床为例,当NaOH进完后,并不意味着进碱结束,此时,树脂的上、下层都沉浸在碱液中,为了让阴离子交换树脂与再生液能进行更充分、更彻底的离子交换,一般采用小流量进水,这样不但使碱液能和阴离子交换树脂进行充分、彻底的离子交换,而且使阴离子交换树脂放出的Cl-、SO42-、CO32-、SiO32-等也能被小流量的水冲走,同时,进碱管内的剩碱也被冲洗干净,不留死角,保证再生后出水水质。

33、锅炉给水除氧有哪些方法?简述其原理。

答:方法及原理如下:

(1)热力除氧:根据亨利定律,任何气体的溶解度与该气体在汽水分界上的分压成正比。在敞口设备中,将水温升至沸点时,汽水界面上的水蒸气分压与外界压力相等,其他气体的分压都为零,由此可将溶解氧分离出来。(2)化学除氧:利用化学药品与水中溶解氧发生反应,除去热力除氧后的残余氧。如联氨除氧,反应如下:N2H4+O2=N2+2H2O

(3)真空除氧:将补给水直接送入汽轮机凝汽器,依靠凝汽器的真空系统,由抽气器将水中溶解氧除去。

34、锅炉给水加氨处理的目的及原理是什么?

答:目的:提高锅炉给水PH值,防止因游离CO2存在而造成的酸性腐蚀。

原理:氨溶于水呈碱性,即NH3+H2O NH4OH

利用氨水的碱性中和碳酸的酸性,反应分两步进行:

NH4OH+H2CO3→NH4HCO3+H2O NH4OH+NH4HCO3→(NH4)2CO3+H2O

35、饱和蒸汽取样能否代替过热蒸汽水样,为什么?

答:不能,因为:

(1)两者所含成份相差很大。过热蒸汽是单相介质,没有水分;饱和蒸汽中盐类、水分较多,且分布不均匀。若代替,则容易引起误判断,导致操作错误。

(2)不利于准确判断是否因减温水水质劣化而引起的蒸汽品质劣化。

(3)不能判断饱和蒸汽在过热器中的盐类沉积量。

36、当浓酸、强碱溅到眼内或皮肤上时,应如何处理?

答:当浓酸溅到眼内或皮肤上时,应迅速用大量清水冲洗,再以0.5%NaHCO3溶液清洗;当强碱溅到眼内或皮肤上时,应迅速用大量清水冲洗,再用2%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤。经上述处理后,立即送医务室急救。

37、循环水中的微生物有何危害?如何消除?

答:危害:微生物附着在凝汽器铜管内壁上便形成了污垢,它的危害和水垢一样能导致凝汽器端差升高,真空下降,影响汽轮机出力和经济运行,同时也会引起管材腐蚀。

防止方法:加杀菌剂。

38、试分析阴、阳床再生不合格的原因及处理方法。

答:原因:(1)树脂乱层。(2)再生液浓度低或剂量不足,再生剂质量差。(3)中排装置损坏,造成偏流。(4)反洗不彻底。(5)树脂老化或被污染。

处理:(1)重新再生。(2)提高浓度,增加剂量,更换再生剂重新再生。(3)检修。(4)加大反洗强度,重新再生。(5)复苏或更换树脂。

39、试分析混床出水不合格的原因及处理方法。

答:原因:(1)再生操作不当,树脂分层不好。(2)再生剂量不足,浓度过低或再生剂质量差。(3)一级除盐设备失效运行。(4)混床有缺陷,发生偏流。(5)再生后阴、阳树脂混合不均或运行中出现自然分层。(6)混床反进阀或进酸、碱阀不严。(7)混床失效(8)树脂污染或老化。

处理:(1)停运重新再生。(2)重新再生。(3)停运再生。(4)检修消除。(5)重新混合。(6)检查并关严或停运检修。(7)停运再生。8)复苏或更换树脂。

40、RO膜清洗的条件:

1)标准系统产品水的膜透过量下降10-15%

2)标准系统产品水的脱盐率降低1-2%或产水率明显下降

3)膜的压力差(原水进水压力-浓水压力)增加10-15%

4)已被证实有结垢或有污染。

41、反渗透装置各加药装置的作用:

1、阻垢剂投加系统:

主要由阻垢剂计量箱和阻垢剂计量泵组成。为了防止溶解在水中的微溶、难溶解的盐类,在反渗透浓水侧的浓度超过溶度积产生沉淀,在反渗透装置前投加阻垢剂。

2、还原剂投加系统:

主要由还原剂加药箱和还原剂计量泵组成。由于反渗透装置的进水对余氯有严格要求(小于0.1ppm)、且在原水进口和超滤反洗加入了氧化剂进行杀菌,加入还原剂进行还原以达到反渗透进水的要求。投加点为反渗透装置进水母管处。

3、氧化剂投加系统:

主要由氧化剂计量箱和氧化剂计量泵组成。由于原水为循环排污水,含有大量的有机物和氧化物,投加杀菌剂可以氧化杀死原水中的大部分细菌,有效防止膜系统生物污染,保证系统稳定可靠的运行。

4、碱投加系统:

主要由碱计量箱和碱计量泵组成。用于超滤或反渗透化学清洗时投加,去除超滤膜或反渗透膜表面粘附的有机物。

5、酸投加系统

主要由酸计量箱和酸计量泵组成,由于原水为循环排污水PH值偏高,有碳酸盐垢的生成趋势,在不加酸的情况下反渗透浓水侧的LSI值为2.14,加酸既可控制碳酸盐垢的生成,又可将LSI值调节至1.8以下,减少阻垢剂的投加量。投加点为反渗透装置进水母管处。

42、活性炭除氯原理:

活性炭除去余氯不是物理吸附作用,而是化学反应,游离余氯通过活性炭时,在其表面产生催化作用,游离余氯很快水解出氧原子〔O〕并与炭原子进行化学反应生成二氧化碳,同时原水中的HCLO也迅速转化成CO2气体。

综合反应:C+2Cl2+2H2O→4Hcl+CO2↑

根据以上反应容器内活性炭会根据原水中余氯含量的多少而逐步减少,每年应适当补充。

43、反渗透工艺原理

RO是利用半透膜透水不透盐的特性,去除水中的大部分盐份。在RO的原水侧加压,使原水中的一部分纯水沿与膜垂直的方向透过膜,水中的盐类和胶体物质在膜表面浓缩,剩余部分原水沿与膜平行的方向将浓缩的物质带走。透过水中仅有少量盐份,收集透过水,即达到了脱盐的目的。

44、原生动物在活性污泥中所起的作用:

1、促进絮凝和沉淀:污水处理系统主要依靠细菌起净化和絮凝作用,原生动物分泌的粘液能促使细菌发生絮凝

作用,大部分原生动物如固着型纤毛虫本身具有良好的沉降性能,加上和细菌形成絮体,更提高了在二沉池的泥水分离的效果。

2、减少剩余污泥:从细菌到原生动物的转换率约为0.5﹪,因此,只要原生动物捕食细菌,就会使生物量减少,

减少的部分等于被氧化量。

3、改善水质:原生动物除了吞噬游离细菌外,沉降过程中还会粘附和裹带细菌,从而提高细菌的去除率。原生

动物本身也可以摄取可溶性有机物,还可以和细菌一起吞噬水中的病毒。这些作用的结果是可以降低二沉池出水的BOD、COD、SS。提高出水的透明度。

45、活性污泥中微型动物的种类:

活性污泥中能见到的原生动物有220多种,其中以纤毛虫居多,可占70﹪-90﹪,在污泥培养初期或污泥发生变化时在显微镜下可以看到大量的鞭毛虫、变形虫。而在系统正常运行期间,活性污泥中微型动物以固着型纤毛虫为主,同时可见游动型纤毛虫类(草履虫、肾形虫、豆型虫、漫游虫等),匍匐型纤毛虫类(楯纤虫、尖毛虫、棘尾虫等),吸管虫类(足吸管虫、壳吸管虫、锤吸管虫)等纤毛虫类。固着型纤毛虫类主要是钟虫类原生动物,这是在活性污泥中数量最多的一类微型动物,常见的有沟钟虫、大口钟虫、小口钟虫、累枝虫、盖纤虫、独缩虫等。

46、污水处理按其作用原理划分为四大类:

即物理处理法、化学处理法、物理化学法和生物处理法。

(1)、物理处理法

通过物理作用,以分离、回收污水中不溶解的呈悬浮状态污染物质(包括油膜和油珠)的污水处理法。根据物理作用的不同,又可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截流法等。

(2)、化学处理法

通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物质或将其转化使污水得到净化的方法。化学处理法主要用于处理各种工业废水。

(3)、物理化学法

物理化学法是利用物理化学作用去除污水中的污染物质。主要方法有吸附法、离子交换法、膜分离法、萃取法、气提法和吹脱法等。

(4)、生物处理法

通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机性污染物质转化为稳定、无害的物质的污水处理方法。根据起作用的微生物不同,生物处理法又可分为好氧生物处理法和厌氧生物处理法。

①好氧生物处理法:是好氧微生物在有氧条件下将复杂的有机物分解,并以释放出的能量来完成其机体的功能,如繁殖、增长和运动等。产生能的部分有机物则转变成CO2、H2O和NH3等,其余的转变成新细胞(微生物的新肌体,如活性污泥或生物膜)。

生物膜法:生物膜法是使废水通过生长在固定支承物表面的生物膜,利用生物氧化作用和各相之间的物质交换,降解废水中有机污染物的方法。用这种方法处理废水的构筑物有生物滤池、生物转盘和生物接触氧化池以及最近发展起来的悬浮载体流化床,目前采用生物接触氧化池为多。

②厌氧生物处理法:是厌氧微生物在无氧条件下将高浓度有机废水或污泥中的有机物分解,最后产生甲烷和CO2等气体。

47、循环冷却水中气体物质的危害有哪些?

1)、氧气:一般在水中冷却溶解6~10mg/l,可造成设备氧腐蚀。

2)、二氧化碳:一般在冷却水中溶解5~10mg/l,水的PH﹤8.3时,水中都存在CO2,并呈游离状态。从凉水塔逸出后,重碳酸钙分解会产生水垢。

3)、二氧化硫:不同的水源含量不一,主要会生成亚硫酸,对循环水系统设备造成腐蚀。

4)、氨:特别是靠近化肥厂的电厂,空气中因风向会造成循环水含氨量增大,会引起凝汽器铜管的应力腐蚀而断裂。

48、活性污泥系统有效运行的基本条件是:

①废水中含有足够的可溶性易降解有机物;

②混合液含有足够的溶解氧;

③活性污泥在池内呈悬浮状态;

④活性污泥连续回流、及时排除剩余污泥,使混合液保持一定浓度的活性污泥;

⑤无有毒有害的物质流入。

49、在活性污泥法中,曝气的作用主要有:

①充氧:向活性污泥中的微生物提供溶解氧,满足其在生长和代谢过程中所需的氧量。

②搅动混合:使活性污泥在曝气池内处于悬浮状态,与废水充分接触。

50:厌氧生物处理pH值和碱度的重要性:

pH值是厌氧消化过程中的最重要的影响因素;重要原因:产甲烷菌对pH值的变化非常敏感,一般认为,其最适pH值范围为6.8~7.2,在<6.5或>8.2时,产甲烷菌会受到严重抑制,而进一步导致整个厌氧消化过程的恶化;厌氧体系中的pH值受多种因素的影响:进水pH值、进水水质(有机物浓度、有机物种类等)、生化反应、酸碱平衡、气固液相间的溶解平衡等;厌氧体系是一个pH值的缓冲体系,主要由碳酸盐体系所控制;一般来说:

系统中脂肪酸含量的增加(累积),将消耗-

HCO,使pH下降;但产甲烷菌的作用不但可以消耗脂肪酸,而且

3

还会产生-

HCO,使系统的pH值回升。

3

碱度曾一度在厌氧消化中被认为是一个至关重要的影响因素,但实际上其作用主要是保证厌氧体系具有一定的缓冲能力,维持合适的pH值;厌氧体系一旦发生酸化,则需要很长的时间才能恢复。

51、影响好氧生物处理的主要因素

①溶解氧(DO):约1~2mg/l;

②水温:是重要因素之一,在一定范围内,随着温度的升高,生化反应的速率加快,增殖速率也加快;细胞的组成物如蛋白质、核酸等对温度很敏感,温度突升或降并超过一定限度时,会有不可逆的破坏;最适宜温度15~30?C;>40?C或< 10?C后,会有不利影响。

③营养物质:一般对于好氧生物处理工艺,应按BOD:N:P = 100 : 5 : 1 投加N和P。

④ pH值:一般好氧微生物的最适宜pH在6.5~8.5之间;pH < 4.5时,真菌将占优势,引起污泥膨胀;另一方面,微生物的活动也会影响混合液的pH值。

⑤有毒物质(抑制物质):重金属;氰化物;H2S;卤族元素及其化合物;酚、醇、醛等;

⑥有机负荷率:污水中的有机物本来是微生物的食物,但太多时,也会不利于微生物;

⑦氧化还原电位:好氧细菌:+300 ~ 400 mV,至少要求大于+100 mV;厌氧细菌:要求小于+100 mV,对于严格厌氧细菌,则<-100 mV,甚至<-300 mV。

52、VFA与ALK的含义与关系:VFA表示的是厌氧处理系统内的挥发性有机酸的含量,ALK则表示的是厌氧处理系统内的碱度。厌氧消化系统正常运行时,ALK一般在1000~5000mg/l(以CaCO3计)之间,典型值在2500~3500mg/l之间,VFA一般在50~2500mg/l之间,必须维持碱度和挥发性有机酸浓度之间的平衡,使消化浓度能

保持平衡,当碱度超过4000mg/l时,即使VFA超过1200mg/l,系统也能正常运行。而碱度与酸度能保持平衡的主要标志是VFA与ALK的比值保持在一定的范围内。VFA/ALK反映了厌氧处理系统内中间代谢产物的积累程度,正常运行的厌氧处理装置的VFA/ALK一般在0.3以下,如果VFA/ALK突然升高,即系统已出现异常,需要采取措施进行解决。如果VFA/ALK刚超过0.3,在一定时间内,还不至于导致PH值下降,还有时间分析造成VFA/ALK 升高的原因和进行控制。如果VFA/ALK超过0.5,沼气中的CO2含量开始升高,如果不及时采取措施予以控制,会很快导致PH值下降,使甲烷菌的活动受到抑制。此时应加部分碱源,增加反应器的碱度使PH值回升,为寻找确切的原因并采取控制措施提供时间。如果VFA/ALK超过0.8,厌氧反应器内PH值开始下降,沼气已不能燃烧。这时候必须向反应器内大量投入碱源,控制住PH值下降。如果PH值持续下降到5以下,甲烷菌将全部失去活性,需要重新培养厌氧污泥。

53、循环水中控制浓缩倍数的重要性:循环水是靠蒸发散热的,而蒸发掉的水是不含盐份的,所以循环水在运行的过程中含盐量会不断增加,也就是水质不断被浓缩。循环水的含盐量与补充水的含盐量之比值称浓缩倍数。以K+计。

浓缩倍数是循环水重要的控制指标,从节约水资源的角度看浓缩倍数越高越好。另一方面,随着浓缩倍数的提高水中的含盐量也越来越高,水质的腐蚀性和结垢性就越来越强,控制腐蚀和结垢的难度也就越来越大,处理的技术要求和成本也会越来越高。因此,浓缩倍数其实是节约水量、技术水平和处理成本的函数,这三者的平衡点就是最佳的浓缩倍数控制指标。反过来说,浓缩倍数的指标一旦确定了,它就与节水、效果和成本密切相关了。只有严格控制好浓缩倍数,才能为安全稳定、经济合理的运行提供必要的基础。

54、循环水控制指标为何要检测总铁(Fe2+,Fe3+):循环水中的铁离子一方面是由补充水带入的,另一方面则是由循环水系统中钢设备腐蚀所产生的。它是循环水中的氧化铁污垢生成物质。补充水的总铁含量乘以浓缩倍数的结果如果小于循环水的总铁含量,其多余部份应是由系统产生的,如果这种差值很大,说明系统内有较严重的腐蚀。

55、循环水控制指标为何要检测钙离子:天然水中的钙离子是最主要的成垢阳离子。循环水系统的无机盐垢通常都是碳酸钙、磷酸钙等。另一方面,在水质进行处理的条件下钙离子又是许多配方所必须的参与形成缓蚀保护膜的因子。所以钙离子浓度过低的水往往腐蚀性较强。在当前水处理的技术水平上,循环水中钙离子浓度的低限不宜小于30mg/L,高限不宜大于200mg/L。通过监测循环水的钙离子浓度,再结合浓缩倍数,可以初步判断循环水系统的结垢情况。

污水处理基础知识培训

第一章城镇污水得组成及城镇排水系统 ?一、城镇污水得组成 ?1、综合生活污水——就是指居民生活活动中所产生得污水,主要就是 厕所、洗涤与洗澡所产生得污水。综合生活污水由居民生活污水与公共建筑(如机关、学校、公共场所)得排放污水组成. ?2、工业废水——就是工业企业在生产过程中产生得废水。 ?其成分复杂,主要由产品得种类、原材料、工艺过程所决定。 当工业废水所含污染物质得浓度不超过国家规定得排入城镇排水管道得允许值时,可直接排入城镇污水管,当浓度超标时必须经收集后在废水处理站进行预处理,达到标准后再排入城镇污水管或排放水体,也可再回收利用。 3、入渗地下水—- 就是通过管渠与附属构筑物破损处进入排水管渠得 地下水.因入渗地下水不可避免得存在,也成为城镇污水得一个组成部份. 入渗地下水得量与城镇管网得建设及当地地下水水位情况有关。 4、降水—- 就是指地面径流得雨水与融化得冰雪水. 雨水比较清洁,一般不需处理可直接排入水体,但降雨初期得雨水却挟带着空气中、地面上与屋顶上得各种污染物质,尤其就是流经炼油厂、制革厂、化工厂等地区得雨水,可能含有这些工厂得污染物质,其污染程度不亚于生活污水。因此,流经这些地区得雨水,应经适当处理后才能排放到水体。在截流式合流制得城镇排水系统中,城镇污水也包含降雨初期被截流得雨水(降水)。 二、城镇排水体制 城市污水就是采用一个管渠系统来排除,或就是采用两个或两个以上各自独立得管渠系统来排除,这种不同排除方式所形成得排水系统,称做排水系统得体制(简称排水体制)。排水系统得体制一般分为合流制、分流制及混流制三种类型。 1、合流制排水系统:就是将生活污水、工业废水与雨水混合在同一个管渠内排除得系统。国内外很多老城市以往几乎都就是采用这种合流制排水系统。 合流制排水系统又分为直排式合流制排水系统与截流式合流制排水系统. 直排式合流制排水系统:将排除得混合污水不经处理与利用,就近排入水体。这种排水体制对水体造成严重污染。 优点:采用这种系统时,街道下只有一条排水管道,因而管网建设比较经济;又不建污水厂,所以投资一般较低。

水处理基础知识试题及答案

一、选择题 1、为使得好氧反应器正常运行,污水中所含的营养物质应比例适当,其所需要的主要营养物质比例为BOD5:N:P=【】。 A.10:5:1; B.1:5:10; C.100:5:1; D.1:5:100。 2、根据曝气池内混合液的流态,活性污泥法分为【】两种类型。 A.好氧与厌氧; B.推流和完全混合式; C.活性污泥和生物膜法; D.多投水法和生物吸附法 3、一般情况下,污水的可生化性取决于【】 A、BOD5/COD的值 B、BOD5/TP的值 C、DO/BOD5的值 D、DO/COD的值 4、污泥回流的目的主要是保持曝气池中一定【】 A、溶解氧 B、MLSS C、温度 D、pH 5、在生物滤池中,为保证微生物群生长发育正常,溶解氧应保持在一定的水平,一般以【】为宜 A、1-2mg/L B、2-4mg/L C 4-6mg/L D 6-8mg/L 6、好氧微生物生长的适宜pH范围是【】 A、4.5-6.5 B、6.5-8.5 C、8.5-10.5 D、10.5-12.5 7、城市污水厂,初次沉淀池中COD的去除率一般在【】之间 A、10%-20% B、20%-40% C、40%-60% D、60%-80% 8、某工业废水的BOD5/COD为0.5,初步判断它的可生化性为【】 A较好B可以C较难 D 不易 9、生物膜法产泥量一般比活性污泥的【】 A多 B少C一样多D不确定 10、下列四种污水中的含氮化合物,【】很不稳定,很容易在微生物的作用下,分解为其他三种。 A.有机氮; B.氨氮; C.亚硝酸盐氮; D.硝酸盐氮

11、城市污水处理厂污泥的主要成分是【】。 A.无机物; B.简单有机物; C.有机物; D.砂砾 12、污泥中温消化控制的温度范围为【】。 A. 20℃~ 25℃; B. 25℃~ 30℃; C. 30℃~ 37℃; D. 40℃~ 45℃ 13、传统活性污泥法的曝气时间为【】。 A.4~6h; B.6~8h; C.16~24h; D.8~10h; 14、厌氧消化池中的微生物种类主要属于【】 A.好氧菌; B.厌氧菌; C.兼性菌; D.厌氧菌和兼性菌 15、下列不属于污水二级处理工艺的是【】 A.SBR; B.氧化沟; C.A2/O; D.混凝沉淀 16、环境保护“三同时”制度是【】。 A.同时审批、同时施工、同时投产 B.同时设计、同时施工、同时投产 C.同时设计、同时改造、同时投产 D.同时审批、同时改造、同时投产 17、斜板沉淀池【】。 A不宜作为二次沉淀池 B.不宜作为初次沉淀池 C.适宜已建污水处理厂扩大处理时采用 D.适宜作为初次和二次沉淀池 18、一般活性污泥系统选择在【】阶段工作。 A 适应期 B 对数期 C 平衡期(稳定期) D 衰亡期 19、污泥沉降比是一定量的曝气池混合液静止【】后,沉淀污泥与混合液的体积比。 A 10分钟 B 30分钟 C 60分钟 D 100分钟 20、活性污泥净化废水主要阶段【】。 A 粘附 B 有机物分解和有机物合成 C 吸附 D 有机物分解 21、国内外普遍采用的BOD培养时间是【】天。 A 5 B 20 C 1 D 30 22、如果二沉池大量翻泥说明【】大量繁殖。 A 好氧菌 B 厌氧菌 C 活性污泥 D 有机物 23、曝气池有臭味说明【】。 A 进水pH值过低 B 丝状菌大量繁殖 C 曝气池供养不足 D 曝气池供养充足

水处理基础知识课件

水处理基础知识课件 第一节:水质与水质指标 水质指标:表示水中各种杂质或污染物的重要标志,是水质状况的综合反映。 给水处理→杂质污水处理→污染物 水中杂质的来源污水及分类 水中杂质的分类及特性污水的处置途径 水源的类型及特性污染物分类及污水的水质指标 水中杂质的来源 自然过程:降水、渗透、冲刷等 人为因素:使用中污染 水中杂质的分类 悬浮物特性 动水中呈悬浮状,静水中可下沉或上浮。 包括泥砂、大颗粒粘土、矿物废渣等无机易沉悬浮物和草木、浮游生物体等有机易浮悬浮物。 通常用重力沉降法去除。 胶体特性 尺寸小,在水中长期静置不会下沉。 包括粘土、细菌、病毒、腐殖质、蛋白质等,造成水的色、臭、味。 须投加混凝剂方可去除。 溶解物特性 稳定均匀分散在水中,外观清澈透明。 包括阴阳离子(Ca2+、Mg2 + 、Na + 、K + 、Hco3- 、SO42 - 、Cl –等)和溶解气体(O2、CO2等)。 须用化学或物化等特殊方法去除。 天然水源的类型 地下水江河水湖泊及水库水海水 地下水特点 水质较清,细菌较少,水温和水质较稳定,但含盐量和硬度高于地表水。一般宜作饮用水和工业冷却水的水源。 江河水特点

悬浮物和胶态杂质含量较多,细菌含量和浊度高于地下水。含盐量、硬度较低。 水的色、臭、味变化较大,有毒、有害物质易进入水体,水温不稳定。受自然条件的影响较大。 湖泊及水库水特点 水质类似于河水,但浊度较低,一般含藻类较多,易受废水污染,含盐量较河水高。 分淡水湖和咸水湖,咸水湖含盐量在1000mg/l以上,不宜作为生活饮用水。 海水特点 含盐量高,约3500mg/l左右,且各种盐类或离子的重量比例基本一定。 其中氯化物含量最高,约占89%左右,其次为硫化物、碳酸盐,其他盐类含量极少。 须经淡化处理后方可作为居民生活用水。 污水及其分类 污水:人类在自己的生活、生产活动中用过,并为生活或生产过程所污染的水。 分类: 污水最终处置途径 排放水体:污水的自然归宿,可充分利用环境容量,但易造成水体污染。 灌溉农田:污水综合利用的一种方式,也是污水处理的一种途径(土地处理法),但应严格控制水质。 重复使用:最合理的污水处置方法,应用前景广阔。是水资源短缺地区必须采用的方法。 污染物分类 可生物降解的有机污染物 特点: 在自然环境中极不稳定,易于氧化分解,分解时消耗水中的溶解氧。 种类繁多,组分复杂,难于区分和定量。 水质污染指标: BOD ----生化需氧量

水处理基础知识试题及答案

一、选择题(80) 1、为使得好氧反应器正常运行,污水中所含的营养物质应比例适当,其所需要的主要营养物质比例为C:N:P=【C 】。 A.10:5:1; B.1:5:10; C.100:5:1; D.1:5:100。 2、一般情况下,污水的可生化性取决于【A 】 /COD的值 B、BOD5/TP的值 A、BOD 5 C、DO/BOD5的值 D、DO/COD的值 3、污泥回流的目的主要是保持曝气池中一定【B 】 A、溶解氧 B、MLSS C、温度 D、pH 4、在生物滤池中,为保证微生物群生长发育正常,溶解氧应保持在一定的水平,一般以【B】为宜 A、1-2mg/L B、2-4mg/L C 4-6mg/L D 6-8mg/L 5、好氧微生物生长的适宜pH范围是【 B】 A、4.5-6.5 B、6.5-8.5 C、 8.5-10.5 D、10.5-12.5 6、城市污水厂,初次沉淀池中COD的去除率一般在【 B】之间 A、10%-20% B、20%-40% C、 40%-60% D、60%-80% 7、某工业废水的BOD5/COD为0.5,初步判断它的可生化性为【B 】 A较好 B可以 C较难 D 不易 8、下列四种污水中的含氮化合物,【A 】很不稳定,很容易在微生物的作用下,分解为其他三种。 A.有机氮; B.氨氮; C.亚硝酸盐氮; D.硝酸盐氮 9、城市污水处理厂污泥的主要成分是【C 】。 A.无机物; B.简单有机物; C.有机物; D.砂砾 10、传统活性污泥法的曝气时间为【B 】。 A.4~6h; B.6~8h; C.16~24h; D.8~10h;

11、厌氧消化池中的微生物种类主要属于【D】 A.好氧菌; B.厌氧菌; C.兼性菌; D.厌氧菌和兼性菌 12、污泥沉降比是一定量的曝气池混合液静止【 C 】后,沉淀污泥与混合液的体积比。 A 10分钟 B 30分钟 C 60分钟 D 100分钟 13、国内外普遍采用的BOD培养时间是【 A 】天。 A 5 B 20 C 1 D 30 14、如果二沉池大量翻泥说明【 B 】大量繁殖。 A 好氧菌 B 厌氧菌 C 活性污泥 D 有机物 15、曝气池有臭味说明【 C】。 A 进水pH值过低 B 丝状菌大量繁殖 C 曝气池供养不足 D 曝气池供养充足 16、当活性污泥沉淀性好时,容积指数SVI一般在【B 】。 A 〈50 B 50—150 C 150—200 D 〉200 17、污水消毒药剂中,下列哪一种效率最高【A 】。 A 臭氧 B 氯气 C 二氧化碳 D 氧气 18、平流式沉淀池沉淀效率与深度无关,但深度又不能设计过浅,其主要原因是下列哪一项?【B 】 (A)较小的水深作用水头较小,排泥不畅(B)沉淀颗粒过早沉淀到池底,会重新浮起 (C)在深度方向水流分布不均匀(D)易受风浪等外界因素扰动影响 19、在传统活性污泥处理系统中,关于污泥回流的目的,下述哪种说法是正确的?【C 】 (A)反硝化胶氮(B)厌氧释磷(C)维持曝气池中的微生物浓度(D)污泥减量 20、上流式厌氧污泥床反应器(UASB)的处理效能大大高于厌氧接触池及厌氧生物滤床等厌氧工艺,其主要原因是下列哪一项?【 B 】 (A)污水在 UASB 反应器内停留时间长(B)在反应器中微生物量高 (C)水流自下而上,基质与微生物接触充分(D)有搅拌设施,促进了基质与微

水处理必备基础知识

50条水处理必备基础知识 1、什么是水体自净? 水体自净:受污染的河流经过物理、化学、生物等方面的作用,使污染物浓度降低或转化,水体恢复到原有的状态,或者从最初的超过水质标准降低到等于水质标准。 2、污水处理的基本方法有哪些? 污水处理的基本方法:就是采用各种手段和技术,将污水中的污染物质分离去除,回收利用,或将其转化为无害物质,使污水得到净化。一般分为给水处理和污水处理。 3、现在污水处理技术有哪些? 现代污水处理技术,按作用原理可分为物理处理法,化学处理法,生物处理法。 4、五个水的测量指标 生化需氧量(BOD):是指在有氧的条件下,由于微生物的作用,降解有机物所需的氧量。是表示污水被有机物污染的综合指标。 理论需氧量(thOD):水中某一种有机物的理论需氧量。通常是指将有机物中的碳元素和氢元素完全氧化为二氧化碳和水所需氧量的理论值(即按完全氧化反应式计算出的需氧量)。 总需氧量(TOD):是指水中能被氧化的物质,主要是有机物质在燃烧中变成稳定的氧化物时所需要的氧量,结果以O2的mg/L表示。 化学需氧量(COD):是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。 总有机碳(TOC): 是指水体中溶解性和悬浮性有机物含碳的总量。 5、什么情况采用生化法处理? 一般认为BOD/COD值大于0.3的污水才适于采用生化法处理。 6、生活饮用水的卫生标准是什么? 生活饮用水卫生标准的物理指标:色,浑浊度,臭和味。 7、什么是水体富营养化? 水体富营养化是发生在淡水中,由水体中氮、磷、钾含量过高导致藻类突然性过度增殖的一种自然现象。

污水处理厂基础知识培训内容

污水处理基础知识 1、污水 人类在生活和生产活动中,要使用大量的水。水在使用过程中会受到不同程度的污染,被污染的水称为污水。污水也包括降水。 按照来源不同,污水可分为生活污水、工业废水和雨水。 生活污水是人类日常生活中用过的水,包括厕所、厨房、浴室、洗衣房等处排出的水,来自住宅、公共场所、机关、学校、医院、商店以及工厂中生活间,生活污水含有较多的有机物如蛋白质、动植物脂肪、碳水化合物和氨氮等,还含有肥皂和洗涤剂以及病原微生物菌、寄生虫卵等。这类污水需经处理后才能排入水体、灌溉农田或再利用。 工业废水在工业生产中排出的污水,来自车间和矿场。由于生产类别、工艺过程和使用原材料不同,工业废水的水质繁杂多样。其中如冷却水,只受轻度污染或只是水温增高,稍做处理即可回用,它们被称为生产废水。而使用过程中受到较严重污染的水,其中大多有危害性,如含有大量有机物的;含氰化物、汞、铅、铬等有毒物质的;含合成有机化学物质的;含放射性物质的等等。另外也有物理性状十分恶劣如有臭味、有色、产生泡沫等。这些称为生产污水,大多需经适当处理后才能排放或回用。生产污水中所含有毒有害物质往往是宝贵的原料,应尽量回收利用。 降水是指在地面上流泄的雨水、冰雪融化水。这类水虽然较清洁,但径流量大,若不及时排除,会造成对人类生活、生产的巨大影响。降水一般不需处理,可直接排入水体,但初降的雨水可携带大量地面上、屋顶上积存的污染物,并可能带有工厂排放出的有毒有害粉尘,污染程度较重的也要经过处理后排放。 一般情况下,污水都需经过处理再排放,但对于处理程度的要求可有所不同。如进人受纳水体或土地、大气的,因环境具有一定的自净能力,在自净能力范围以内的,即环境容量允许的,可充分利用环境容量而减低对处理水平的要求;对于回收利用,也可按回收后用水的水质要求来确定处理水平。以此来求得最好的环境效益、社会效益和经济效益。 2、水质指标 2.1物理指标

水处理基础知识

水处理基础知识 1、原水:是指未经任何处理的天然水或城市的自来水等也叫生水 2、澄清水:去除了原水中的悬浮杂质的水。 3、除盐水:是指水中的阳、阴离子基本上除去或降低到一定程度的水称为除盐 水。除盐的方法有蒸馏法、电渗析法、反渗透法、离子交换法等。 4、浊度:就是指水的浑浊程度,它是因水中含有一定的悬浮物(包括胶体物质) 所产生的光学效应。单位用表示。浊度是在外观上判断水是否遭受污染的主要特征之一。浊度的标准单位规定为102所构成的浑浊度为1度。 5、絮凝剂:能引起胶粒产生凝结架桥而发生絮凝作用的药剂。 6、总碱度:是指水中能与强酸发生中和作用的物质总量。 7、酸度:是指水中能与强碱发生中和作用的物质总量。 8、硬度:是指水中某些易于形成沉淀物的金属离子,通常指钙、镁离子含量。 9、电导率:是在一定温度下,截面积为1平方厘米,相距为1厘米的两平行电 极之间溶液的电导。可以间接表示水中溶解盐的含量。 10、什么是水的含盐量:水的含盐量也称矿化度,是表示水中所含盐类的数量。 由于水中各种盐类一般均以离子的形式存在,所以含盐量也可以表示为水中各种阳离子的量和阴离子的量的和。 11、沉淀:废水处理的技术方法之一。可分为物理沉淀和化学沉淀两种作用。通 常所指的沉淀是物理沉淀,即重力分离的方法。它是利用废水中悬浮物与水的比重不同,借重力沉降或上浮的作用,从水中分离出来。化学沉淀是在废水中投加某种化学药剂,使之与废水中的溶解物质发生化学反应,生成难溶于水的化合物而析出沉淀。

12、“中水”的定义有多种解释,在污水工程方面称为“再生水”,工厂方面称 为“回用水”,一般以水质作为区分的标志。其主要是指城市污水或生活污水经处理后达到一定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水。再生水水质介于上水(饮用水)和下水(生活污水之间),这也是中水得名的由来,人们又将供应中水的系统称为中水系统。 13、什么是有机物污染:是指以碳水化合物、蛋白质、氨基酸以及脂肪等形式存 在的天然有机物质等某些其它可生物降解的人工合成有机物质。主要来源于生活污水和工业废水。 14、什么是浓差极化:反渗透在运行状况下,膜表面盐类被浓缩,同进水中的盐 类之间存在浓度差,若浓水流量小,流速低时,高含量盐类的水不能被及时带走,在膜表面会形成很高的浓度差,阻碍了盐分的扩散,这种现象叫浓差极化。 15、悬浮物():指悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水中的无机物、有机物及 泥砂、粘土、微生物等。水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一。它是水样过滤后在103-105度温度下把滤纸上截留物烘干所得的固体量。单位。 16、曝气:使空气中O2转移到混合液中而被微生物利用的过程。目的是提供活性 污泥等微生物所需的溶解氧,保障微生物代谢过程的需氧量。 17、生化需氧量():是指在规定时间、规定温度、规定条件下微生物在分解、氧 化水中有机物的过程中,所消耗的溶解氧量,通常所用时间为5天,温度20℃,简记5,单位。 18、化学需氧量():是指在一定条件下,用强氧化剂氧化废水中的有机物质所消 耗的氧量。废水检验标准一般采用重铬酸钾作氧化剂,单位。 19、什么是生物处理法:通过微生物的代谢作用,使污水中呈溶解、胶体状态的

水处理基础知识试题及答案

一、选择题(80) 1、为使得好氧反应器正常运行,污水中所含的营养物质应比例适当,其所需要的主要营养物质比例为C:N:P=【C】。 A.10:5:1; ?B.1:5:10;?C.100:5:1;?? D.1:5:100。 2、一般情况下,污水的可生化性取决于【A】 /COD的值 B、BOD5/TP的值A、BOD 5 C、DO/BOD5的值 D、DO/COD的值?3、污泥回流的目的主要是保持曝气池中一定【B】?A、溶解 氧B、MLSS C、温度 D、pH?4、在生物滤池中,为保证微生物群生长发育正常,溶解氧应保持在一定的水平,一般以【B】为宜?A、1-2mg/L B、2-4mg/L C 4-6mg/L D 6-8mg/L 5、好氧微生物生长的适宜pH范围是【B】 A、4.5-6.5 B、6.5-8.5 C、8.5-10.5 D、10.5-12.5 6、城市污水厂,初次沉淀池中COD的去除率一般在【 B】之间 A、10%-20% B、20%-40% C、4 0%-60% D、60%-80% 7、某工业废水的BOD5/COD为0.5,初步判断它的可生化性为【B 】?A较好 B 可以 C较难 D 不易 8、下列四种污水中的含氮化合物,【A 】很不稳定,很容易在微生物的作用下,分解为其他三种。 A.有机氮;?? B.氨氮; ? C.亚硝酸盐氮; D.硝酸盐氮 9、城市污水处理厂污泥的主要成分是【C 】。 A.无机物; B.简单有机物; C.有机物; D.砂砾 10、传统活性污泥法的曝气时间为【B】。 A.4~6h;??B.6~8h;? C.16~24h;D.8~10h; 11、厌氧消化池中的微生物种类主要属于【D】 A.好氧菌;? B.厌氧菌; C.兼性菌;??D.厌氧菌和兼性菌

水处理基础知识教材

水处理基本知识 第一章、常见概念 1、水的分子式H2O,相对分子量为18.015,在水中分子中,氢占11.9%,氧占88.81%。 2、水的含盐量:也成矿化度,是表示水中的含盐类的数量,也可以表示为水中各种阴、阳离子量的和。 3、硬度:水中阳离子同阴离子结合形成水垢后的金属离子的总浓度。 4、电导与电阻:水越纯净,含盐量越少,电阻率越大,电导度越小。超纯水几乎不能导电。电导的大小等于电阻值的倒数。 5、PH值与酸碱度:水的PH值是表示水中氢离子浓度的负对数值,也称氢离子指数。可以知道水溶液是呈碱性、中性、酸性。 6、优质水:在市政供水的基础上(或达标水)采用粗滤、精滤、超滤、杀菌等工序。进行深加工而得到的优质饮用水。 7、矿泉水:大自然中的宝贵水资源,经过杀菌过滤简单处理后,作为商品饮用水供应给广大消费者。 8、纯净水:采用脱盐率较高的水处理设备而得到的几乎无任何杂质的干净水,电导率一般为1.0~0.1μS/cm, 9、矿化水:在较为纯净的原水中采用特殊工艺,加入矿岩石以期得到的含有微量元素的纯净矿化水。 10、软化水:是指将水中硬度(主要指水中钙、镁离子)去除或降低一定程度的水。水在软化过程中,仅硬度降低,而总含盐量不变。 11、脱盐水:是指水中盐类(主要是溶于水的强电解质)除去或降低到一定程度的水。1.0-10.0μS/cm,电阻率(25℃)0.1-1.0*106cm含盐量为1-5mg/L. 12、纯水:是指水中的强电解质和弱电解质(如SiO2、CO2等)去除或降低到一定程度水。其电导率一般为:1.0-0.1μS/cm,电阻率1.0-10.0*106Ω·cm。含盐量< 1mg/L。

污水处理基础知识考试

XX公司员工培训考试 姓名:岗位: 一.判断题(每小2分,共20分) 1. 正常情况下同一污水水质COD的值要小于BOD5的值。 2. 厌氧要求系统溶解氧为零,而缺氧则需要通过极少量的溶解氧。 3. MLSS是污泥指数,它反应了污泥沉降情况和生化性。 4.污水颜色一般为灰褐色,在实际生活里,由于管道运输等的因素,可能会变暗甚至变黑。5.污泥容积指数SVI值越大越好。 6. 曝气池有臭味,污泥发臭发黑是因为曝气池溶解氧过高。 7.化学泡沫呈白色,是由污水中的洗涤剂以及一些工业用表面活性物质在曝气的搅拌和吹脱作用下形成的。 8.污泥沉降比越大,越有利于活性污泥与水的迅速分离 9. 沉砂池的作用是去除污水中较大的悬浮或漂浮物,以减轻后续水处理工艺的处理负荷,并起到保护水泵、管道、仪表等作用。 10. 污泥上浮时,要及时排泥,不使污泥在二沉池内停留时间太长,另外增加曝气,使进入二沉池的混合液内有足够的溶解氧。 二.选择题(每小题2分,共20分) 1.我厂出水指标中氨氮控制在()mg/L以下才达标。 A. 10 B.5 C、50 D.15 2. 以下哪项工艺不是二级处理()。 A.格栅 B. 生化池 C.澄清滤池 D.污泥脱水 3.哪个季节最容易发生丝状菌膨胀?() A.春B.夏C.秋D.冬 4.污水生物性质及指标有() A.表征大肠菌群数与大肠菌指数B.病毒C.细菌指数D.大肠菌群数、大肠菌指数、病毒及细菌指数 5.A2/O工艺指()。 A. 厌氧-缺氧-好氧 B. 厌氧-好氧-缺氧 C. 好氧-缺氧-厌氧 D. 缺氧-厌氧-好氧 6. 下列()构筑物可以使污泥分离,使混合液澄清,浓缩和回流活性污泥,并有暂时贮泥的作用。 A. 格栅 B. 二沉池 C. 高密池 D. 沉砂池 7.V型滤池反冲洗过程常采用()三步。 A. 气冲→气水同时反冲→水冲 B. 气冲→水冲→气冲 C.水冲→气水同时反冲→气冲 D. 水冲→气水同时反冲→气冲 8. 脱泥车间会投加()药剂来加速污泥的沉降。 A. 聚合氯化铝 B. 聚丙烯酰胺 C. 铁盐 D. 石灰 9. ( )值能反应出活性污泥的凝聚、沉淀性能,过低说明泥粒细小,无机物含量高,污泥缺乏活性;过高则说明污泥沉降性能不好,并具有产生膨胀现象的可能。 A. SV%污泥沉降比 B. MLSS污泥浓度 C. SVI污泥指数 D. MLVSS挥发性悬浮固体 10. 生化池pH<6,可能会发生以下()情况 A.污泥细碎 B. 污泥老化 C. 污泥膨胀 D. 出现大量泡沫

水处理基础知识试题及答案

一、选择题( 80) 1、为使得好氧反应器正常运行,污水中所含的营养物质应比例适当,其所需要的 主要营养物质比例为 C:N:P=【 C 】。 在生物滤池中,为保证微生物群生长发育正常,溶解氧应保持在一定勺水 平, 一般以【B 】为宜 D 、 10.5-12.5 6城市污水厂,初次沉淀池中 COD 勺去除率一般在【B 】之间 D 、 60%-80% 7、某工业废水的BOD5/CO 为0.5,初步判断它的可生化性为【B 】 9、城市污水处理厂污泥的主要成分是【 C 】。 10、传统活性污泥法的曝气时间为【 B 】。 11、厌氧消化池中的微生物种类主要属于【 D 】 A.10:5:1; B.1:5:10 ; C.100:5:1 ; D.1:5:100 。 2、 一般情况下,污水的可生化性取决于【 A 】 A 、 BODCOD 的值 B 、BOD5/TP 勺值 C 、 D O/BOD5勺值 D DO/COD 勺值 3、 污泥回流勺目勺主要是保持曝气池中一定【 B 】 A 、 溶解氧 B 、 MLSS 、温度 D 、 p H 4、 A 、 1-2mg/L B 、 2-4mg/L 4-6mg/L 6-8mg/L 5、 好氧微生物生长的适宜pH 范围是【B 】 A 、 4.5-6.5 B 、 6.5-8.5 8.5-10 . 5 A 、 10%-20% B 、 20%-40% C 、 40%-60% A 较好 B 可以 C 较难 D 不易 8、下列四种污水中的含氮化合物,【 A 】很不稳定, 很容易在微生物的作用下, 分解为其他三种。 A. 有机氮; B.氨氮; C.亚硝酸盐氮; D.硝酸盐氮 A. 无机物; B .简单有机物; C. 有机物; D. 砂砾 A.4~6h ; B.6~8h ; C.16~24h ; D.8~10h ;

水处理基础知识

1水处理基础知识 1.1名词解释 1)化学混凝:投加混凝剂使得胶体分散体系脱稳和凝聚的过程称为化学混凝。 2)直流凝聚:直流凝聚是在过滤设备之前投加混凝剂,原水和混凝剂经混合设备充分混合后直接进入过滤设备,经过滤层的接触混凝作用就能较彻底地去除悬浮物。直流凝聚处理通常用于低浊水的处理。 3)滤层或滤床:过滤设备中堆积的滤料层称为滤层或滤床。 4)反洗强度:反洗强度是指每秒钟内每平米过滤断面所需要反洗水量的升数。 5)再生剂比耗:再生剂比耗表示单位体积树脂所用再生剂的量(mol/m3)和该树脂的工作交换容量(mol/m3)的比值,它反映了树脂的再生性能。 6)电除盐EDI:又称填充床电渗析,是一种不耗酸、碱而制取纯水的新技术。在电渗析器的淡水室中装填阴、阳混合离子交换树脂,将电渗析与离子交换结合起来,去除水中离子含量并利用电渗析过程中极化现象对离子交换树脂进行电化学再生的方法。 7)离子交换树脂:是一类带有活性基团的网状结构高分子化合物。在它的分子结构中,可分为两部分,一部分称为离子交换树脂骨架,它是高分子化合物的基体,具有庞大的空间结构,支撑着整个化合物;另一部分是带有可交换离子的活性基团,它结合在高分子骨架上起着交换离子的作用。 8)产水通量:又称膜渗透通量或膜通量,指单位反渗透膜面积在单位时间内透过的水量。 9)反渗透背压:反渗透膜组件淡水侧压力与进水侧压力的压力差。

10)反渗透脱盐率:反渗透水处理装置除去的盐量占进水含盐量的百分比,用来表征反渗透水处理装置的除盐效率。 11)反渗透浓差极化:指在反渗透过程中,膜表面的浓水与进水之间有时会产生很高的浓度梯度。 12)牺牲阳极保护:异金属接触产生电偶腐蚀,使被保护的金属的电位负移而得到保护,而保护的金属电位正移而腐蚀。与外加电流法相同,冷却水的电导率越高,保护范围大,保护效率也越高。 13)给水优化处理:根据水汽系统的材质和给水水质合理的选择给水处理方式和加药点,使给水、疏水系统所涉及的各种材料的综合腐蚀速率最小,带入锅炉腐蚀产物最低。 14)垢量:垢量是指设备受热面或被清洗表面单位面积结垢的数量,其单位为g/m2。 15)除垢率:化学清洗清除垢量与清洗前的垢量之比的百分数即为除垢率。除垢率的测定方法是先测定并记录原始管样的垢量(g/m2),对清洗后割管管样进行加工测定残余垢量(g/m2),按下式进行计算: 除垢率(%)=100×(原始管样垢量—割管残余垢量)/原始管样垢量16)腐蚀速率:腐蚀速度是指单位面积单位时间的金属的腐蚀量,其单位为g/ (m2.h),按下式计算: 腐蚀速度(g/(m2.h))=(G0- G1)/(A×T )式 中G0:清洗前试片重量(g); G1:清洗后试片重量(g);A: 试片面积(m2); T:清洗时间(h)。 17)腐蚀总量:腐蚀总量是指单位面积的腐蚀量,其单位为g/m2,按下式计算:腐蚀总量(g/m2)=(G0- G1)/A 式中G0:清洗前试片重量(g);

冷却水处理基本知识

循环冷却水处理基础 工业生产过程中,生产设备或产品往往会产生大量热量,使温度升高,必须及时冷却,以免影响生产的正常进行和产品质量。 水是吸收和传递热量的良好介质,常用来冷却生产设备和产品。用水来冷却工艺介质的系统称为冷却水系统。 在热力发电厂中,有许多设备需要用水作为冷却介质,其中主要的是汽轮机的凝汽器。冷却水水质不良,是凝汽器铜管内生成附着物和铜管发生腐蚀的原因之一。 由于附着物的传热性很差,它的形成会导致凝结水温度升高,从而使凝汽器真空度降低,影响汽轮机的出力和运行的经济性。 铜管的腐蚀会减弱其机械强度,甚至会穿孔,使冷却水漏入凝结水中,影响锅炉的安全运行。 一、为什么用水作为冷却介质? ?水的化学稳定好,不易分解。 ?水的热容量大,在常用温度范围内,不会产生明显的膨胀或压缩。 ?水的沸点较高,在通常使用条件下,在换热器内不致汽化。 ?水的来源较广泛,流动性好,易于输送和分配。 ?水的价格相对便宜。

二、冷却水系统: 1、直流冷却水系统:冷却水仅仅通过换热设备一次,用过后水就被排放掉。 用水量大,排出水的温升却很小,水中各种矿物质和离子含量基本上保持不变。 投资少,操作简便,但冷却水的操作费用大,而且不符合当前节约使用水资源的要求。 也有沉积、腐蚀等问题,也需要进行化学处理。 2、循环冷却水系统:冷却水经使用后,通过冷却塔或喷水池等设备将温度降低后又作为冷却介质使用,即重复利用吸热后的冷却水。 水的再冷却通过冷却塔(或其他冷却构筑物)来进行。 冷却水在循环过程中与空气接触,部分水在通过冷却塔时会不断被蒸发而损失掉,因而水中各种矿物质和离子含量也不断被浓缩 增加。 为了维持各种矿物质和离子含量稳定在某一范围内,必须对系统补充一定量的冷却水,通常称为补充水;并排出一定量的浓缩水, 通称排污水。 虽然会损失一部分水,但与直流式冷却水系统相比,可以节约大量的冷却水,且排污水也相应减少。 有腐蚀、沉积和微生物滋生的问题,需要进行必要的化学处理,

污水处理系统培训手册

4.6 好氧反应 4.7 二次沉淀 4.8 污泥处理 5.问题及解决方法 5.1厌氧反应存在问题及解决方法5.2.好氧反应存在问题及解决方法5.3设备存在问题解决办法

1.基础知识 1.1污水处理基础知识 1.1.1废水的处理方法 污水的主要处理方法主要分为:物理法、物理化学法、生物法、组合法 1.1.2废水的预处理 废水的预处理是以去除废水中的大颗粒污染物和悬浮物在废水中的油脂类物质为目的的处理方法 常见的预处理方法包括格栅、沉沙、隔油及调节等。 除油方法主要有:加隔板、加斜板。 水质水量的调节可使用调节池。 1.1.3污水的处理级别 一级处理:污水经过简单的物理处理后的水; 二级处理:经一级处理后,在经生化处理后的出水;、 三级处理:又称深度处理,二级处理后的出水再经过加药、过滤、消毒灯其它技术,使出水达到更高的标准。

1.1.4排水水质等级 《地面水环境质量标准》GB3838—88将水分为五类,即Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类。 Ⅰ类主要适用于源头水,国家自然保护区。 Ⅱ类主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区,珍贵鱼虾产卵场等。Ⅲ类主要适用于集中于生活饮用水水源地二级保护区,一般鱼类保护区及游泳区。 Ⅳ类主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。 Ⅴ类主要适用于农业用水及一般景观要求水域。 1.2基本常用术语、名词 2SS:悬浮物,是指颗粒物直径在0.45um以下的无机物、有机物、生物、微生物等的污染物。 2COD:化学需氧量,是指在一定的条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂的量。COD反映了水中受还原性物质的污染程度,又可反应水中有机物的量,水中的还原性物质有有机物、亚硝酸盐、硫化物亚铁盐等。 2CODcr:在强酸性溶液中,以重铬酸钾为氧化剂测得的化学需氧量。 2CODmn:高锰酸钾指数,是以高锰酸钾溶液为氧化剂测得的化学需氧量。

水处理知识点大梳理

水处理知识点大梳理 1、请简述水泵的定义及其分类? 定义:水泵是输送和提升液体的机器,它将原动机的机械能转化为被输送液体的动能或势能。分类:叶片式水泵、容积式水泵、其它类型水泵(螺旋泵、射流泵、水锤泵、水轮泵、气升泵等)。 2、在城镇及工业企业的给排水工程中,大量使用的水泵是叶片式水泵,其中又以离心泵最为普通,请简述离心泵的工作原理? 离心泵在启动前,应先用水灌满泵壳及吸水管道,然后驱动电机,使叶轮和水作高速旋转运动,此时水受到离心力的作用被甩出叶轮,经蜗壳中的流道而流入水泵的压水管道,由压水管道而输入管网中。 与此同时,水泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空,吸水池中的水便在大气压的作用下,沿 吸水管而源源不断的流入叶轮吸水口,又受到高速旋转的叶轮的作用,被甩出叶轮而输入压水管道,这样,就形成了离心泵的连续输水。 3、请简述离心泵装置的定速运行及调速运行工况? 由水泵的特性曲线可知,每一台水泵在一定的转速下,都有它自己固有的特性曲线,此曲线反 映了该水泵本身潜在的工作能力,这种潜在的工作能力,在现实运行中,就表现为瞬时的实际 出水量、扬程、轴功率及效率值等,这些曲线上的实际位置,称之为水泵装置的瞬时工况点,它表示了该水泵在此瞬时的实际工作能力。 定速运行工况是指水泵在恒定转速运行情况下,对应于相应转速在特性曲线上的工况值的确定。 调速运行工况是指水泵在可调速的电动机驱动下运行,通过改变转速来改变水泵装置的工况点。4、请简述水泵比转数(ns)的概念及意义? 由于叶片泵的叶轮构造和水力性能的多种多样性,大小尺寸也各不相同,为了对整个叶片泵进行分类,将同类型的水泵组成一个系列,这就需要有一个能够反映泵共性的综合性的特征数,作为水泵规范化的基础,这个特征数称为水泵的相似准数,又称比转数。 5、请简述泵站中的水锤及其常用的水锤防护措施? 在压力管道中,由于水流流速的剧烈变化而引起一系列剧烈的压力交替升降的水力冲击现象,称为水锤。 泵站中常见的水锤主要有三大类:关阀水锤、停泵水锤及启泵水锤。关阀水锤是指管路系统中阀门关闭所引起的水锤; 停泵水锤是指水泵机组因突然失电或其它原因,造成开阀停机时,在水泵及管路中水流流速发生剧变而引起的压力传递现象。 启泵水锤是指水泵机组转速从零到达额定值或从启动到正常出水过程中所产生的水锤。常用的防护

水处理基础知识点

水处理知识大总结(从八个方面总结) 一、名词解释篇 1、原水:是指未经任何处理的天然水或城市的自来水等也叫生水 2、澄清水:去除了原水中的悬浮杂质的水。 3、除盐水:是指水中的阳、阴离子基本上除去或降低到一定程度的水称为除盐水。除盐的方法有蒸馏法、电渗析法、反渗透法、离子交换法等。 4、浊度:就是指水的浑浊程度,它是因水中含有一定的悬浮物(包括胶体物质)所产生的光学效应。单位用NTU表示。浊度是在外观上判断水是否遭受污染的主要特征之一。浊度的标准单位规定为1mgSi02所构成的浑浊度为1度。 5、絮凝剂:能引起胶粒产生凝结架桥而发生絮凝作用的药剂。 6、总碱度:是指水中能与强酸发生中和作用的物质总量。 7、酸度:是指水中能与强碱发生中和作用的物质总量。 8、硬度:是指水中某些易于形成沉淀物的金属离子,通常指钙、镁离子含量。 9、电导率电导率:是在一定温度下,截面积为1平方厘米,相距为1厘米的两平行电极之间溶液的电导。可以间接表示水中溶解盐的含量。 10、电阻率:也是一个反映水的导电能力的一个指标,水的电阻率越大,水的导电能力越差,水中所含的离子就越少。它的常用单位是MΩ.CM。它同电导率之间是倒数关系。例如:水的电导率是0.2μs/cm,则它的电阻率就是1/0.2=5(M Ω.CM)。 11、TDS(溶解性总固体):是滤除悬浮物(SS)与胶体并蒸发看全部水分后的剩余无机物。单位是ppm或mg/l,可以用TDS仪来测量。它也反应了水中的离子含量。它与电导率之间一个粗略的对应关系:对于氯化钠参考溶液来说,1ppm 的TDS值对应2μs/cm的电导率。 12、pH值:溶液中酸和碱的相对含量。pH值是水中氢离子浓度的负对数(log)的度量单位。pH值分0~14挡,pH值为7.0则水为中性;pH值小于7.0,则水为酸性的;pH值大于7.0。则水为碱性的。 13、碱度:碱度是指水中能够接受[H+]离子与强酸进行中和反应的物质含量。水中产生碱度的物质主要由碳酸盐产生的碳酸盐碱度和碳酸氢盐产生的碳酸氢盐碱度,以及由氢氧化物存在而产生的氢氧化物碱度。 14、SDI:污染指数—用于测量反渗透系统所用原水中悬浮固体的数量。 15、臭氧:氧的一种不稳定的、高活性的形式,它是由自然雷电或高压电荷通过空气所产生的,是一种优良的氧化剂和消毒剂。 16、余氯:水经过加氯消毒,接触一定时间后,水中所余留的有效氯。 17、总大肠杆菌:总大肠菌群系指一群需氧及兼性厌氧的,在37℃生长时能使乳糖发酵,在24h内产酸产气的革氏阴性无芽胞杆菌。总大肠菌群系指每升水样中所含有的总大肠菌群的数目。 18、回收率:指系统产出的产品水的流量与进水流量的比值。 19、脱盐率:反映膜的性能的参数,通常一级RO膜系统脱盐率在97%以上。可以简单计算:(原水电导率-产品水的电导率)/原水电导率。 20、含盐量:水的含盐量也称矿化度,是表示水中所含盐类的数量。由于水中各种盐类一般均以离子的形式存在,所以含盐量也可以表示为水中各种阳离子的量和阴离子的量的和。 21、沉淀:废水处理的技术方法之一。可分为物理沉淀和化学沉淀两种作用。通常所指的沉淀是物理沉淀,即重力分离的方法。

水处理基本知识

水处理基本知识 1、水的分子式H2O,相对分子量为18.015,在水中分子中,氢占11.9%,氧占88.81%。 2、水的含盐量:也成矿化度,是表示水中的含盐类的数量,也可以表示为水中各种阴、阳离子量的和。 3、硬度:水中阳离子同阴离子结合形成水垢后的金属离子的总浓度。 4、电导与电阻:水越纯净,含盐量越少,电阻率越大,电导度越小。超纯水几乎不能导电。电导的大小等于电阻值的倒数。 5、PH值与酸碱度:水的PH值是表示水中氢离子浓度的负对数值,也称氢离子指数。可以知道水溶液是呈碱性、中性、酸性。 6、优质水:在市政供水的基础上(或达标水)采用粗滤、精滤、超滤、杀菌等工序。进行深加工而得到的优质饮用水。 7、矿泉水:大自然中的宝贵水资源,经过杀菌过滤简单处理后,作为商品饮用水供应给广大消费者。 8、纯净水:采用脱盐率较高的水处理设备而得到的几乎无任何杂质的干净水,电导率一般为1.0~0.1μS/cm, 9、矿化水:在较为纯净的原水中采用特殊工艺,加入矿岩石以期得到的含有微量元素的纯净矿化水。 10、软化水:是指将水中硬度(主要指水中钙、镁离子)去除或降低一定程度的水。水在软化过程中,仅硬度降低,而总含盐量不变。 11、脱盐水:是指水中盐类(主要是溶于水的强电解质)除去或降低到一定程度的水。1.0-10.0μS/cm,电阻率(25℃)0.1-1.0*106cm含盐量为 1-5mg/L.

12、纯水:是指水中的强电解质和弱电解质(如SiO2、CO2等)去除或降低到一定程度水。其电导率一般为:1.0-0.1μS/cm,电阻率1.0-10.0*106Ω·cm。含盐量<1mg/L。 13、超纯水:是指水中的电介质几乎完全去除,同时将不分解的气体,胶体以及有机物质(包括细菌等)也去除至很低程度的水。其电导率一般为0.1- 0.55μS/cm,电阻率(25℃)10.0*106Ω·cm。含盐量<0.1mg/L。理想纯水(理论上)电导率0.05μS/cm,电阻率(25℃)18.3*106Ω?cm。 14、地下水:是雨水经过土壤及地层的渗透流动而形成的水,在其漫长的流程和广泛的接触中,溶入较多的盐类,硬度极高,但同时地下水经过层层过滤,悬浮物很少,水质清,浊度低。 15、地表水:指雨雪、江河、湖泊及海洋的水,除海洋含盐量极高以外,其他地表水的重要特点就是含盐量低,硬度低,但污染杂质却很高。市政供水(自来水)主要是指经过自来水厂处理过的市政供水。这是较为普遍的一种饮水方式。由于各区源水的巨大差异,故国家标准也响应的比较宽松。自来水厂经过沉淀、过滤、加氯消毒处理后。输送到千家万户。此种方式水质相对稳定,一般不会有太大的起落,但该水可谓粗加工,用途十分广泛,不可能将工业、生活及饮用水分开,根本不能满足人口饮水的高标准、高要求,而且在漫长的输送或储存过程中造成的二次污染也十分严重。人们不得不煮沸后再用,而煮沸除能杀菌外,却无法去除其它污物,有些物质甚至越煮越浓,危害人体。 16、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。 17、矿化:是指在洁净的水中加入有益矿物质。特别需要指出的是:第一,此水必须是经过严格精处理后的干净之水。因为水中杂质有时会与矿石发生反应而产生其它物质;第二,矿石必须经过严格筛选,并通过特殊工艺如高温蒸馏,脱碳去浊后方可使用。 18、吸附净水技术: 主要指活性炭等具有吸附能力的物质吸附技术。这里只就活性炭的一些特点,做简要介绍:活性炭广泛应用于生活饮用水及食品工

水处理基础知识

水处理基础知识

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

水处理技术知识

水处理基础知识 在人类与自然的互动关系上,水是其中最重要的因素。水是生命之源,人类身体的组成物中水占70%以上,地球表面中水面亦占70%以上,水的质量好坏与我们身体健康密切相关。世界卫生组织(WTO)调查表明:80%以上的疾病和50%以上的儿童死亡都和饮用水质不良有关。 今天在座诸位能够在此接受水处理相关知识的培训,不仅是今后您们工作之必需,也同样对您们自身健康非常有益!下面的资料可能会有不正确或者不够正确的地方希望大家多多指教共同进步。 一常用计量单位 1、长度单位: 千米(Km)=103米 米(m)=103毫米 毫米(mm)=103微米 微米(μm)=103纳米 纳米(nm)=10-9米 纳米技术是今天高科技领域的一个热门话题,科学家们研究发现,在纳米级的微细状态下,物质的构成和性能较通常状态有奇异的变化,导致了很多新材料新工艺的诞生。 2、重量单位: 吨(T)=103千克 千克(Kg)=103克 克(g)=103毫克 毫克(mg)=10-3微克 微克(μg)=10-6克 纳克(ng)=10-9克 3、体积单位: 方(m3)=103升 升(L)=103毫升 美制加仑(G)=3.78升 4、重量体积比(溶液浓度): 1 ppm=1mg/L (百万分之一浓度) 1 ppb=1μg/L (十亿分之一浓度) 1 ppt=1 ng/L (万亿分之一浓度) 5、压力单位: 千克力/平方厘米(kg/cm2)=0.1兆帕斯卡(Mpa) 6、电导率 电导率是表示水中溶解离子导电能力的指标。没有离子的理想纯水,不会产生电流。电导率用电导率仪测量,其单位为微西门子/厘米(μs/cm)。电导率也是测量水中离子浓度的简便方法,但不能精确反映离子种类。离子构成不同,电导值也不同;但电导的数值随离子浓度增加而增加。TDS(溶解固体总量)仪是利用变换因子将电导率值转换为TDS值。在水质分析中,可用不同离子对应的不同转换系数或溶解固体总量(TDS)对应的单一转换系数,估算电导率的数值。可用二氧化碳的ppm浓度的平方根乘以0.6求得其电导率;硅离子对电导

相关文档