机电设备及安装工程施工方案

机电设备及安装工程施工方案

10.1工程概况

本工程机电设备及安装工程主要包括包括张岗泵站、杜岗泵站更新改造工程的机电设备的安装和调试以及施工期维护等。

工作内容包括:钢管、水泵、电机、磁力启动器、补偿器、配电屏、拍门及线路等主要电气设备的现场安装、现场试验和试运行等。

主要工程量见表10-1;

表10-1 本工程机电设备及安装工程工程量表

10.2工程布置

10.2.1生产安排

针对本工程的机电设备安装项目,我们将在施工现场搭设临时加工厂房,进行机电设备安装。

10.2.2人员安排

根据本工程的工程量和工期要求,安装前组织足够的技术力量,组建专业安装队伍进场,熟习安装范围内的有关图纸、资料、技术规程。工程施工人员安排如下:电气工程师:3人,电工:12人,电焊工:8人,钳工:12人。

10.3埋件制作与安装

10.3.1 埋件的制作

埋件制作施工程序见图10-1。

10.3.2埋件安装

电气埋件安装施工程序见图10-2。

图10-2 机电埋件安装施工程序

10.3.3预埋电缆穿线钢管的埋设

预埋电缆穿线钢管包括动力电缆埋管、控制电缆埋管、通信电缆埋管、计算机电缆埋管、消防电缆埋管、照明电缆埋管等电

气管道的预埋。

10.3.3.1 钢管的安装

(1)按施工图纸和技术规范要求对钢管进行加工处理,管口应光滑、平整、无裂纹、毛刺、铁屑等。电气管道的最小弯曲半径符合GB50168-92的规定,加工后钢管的最大最小外径差:电气管道不大于钢管外径的10%。

(2)钢管安装前,内部清理干净。直管段上相临环缝间隙:当公称直径大于或等于150mm时,不应小于150mm;当公称直径小于150mm时,不小于管子外径。

(3)焊缝距离弯管起弯点不得小于100mm,且不得小于管子外径。钢管组装时,清除焊面及坡口两侧30mm范围内的油污、铁锈、毛刺及其它附着物。

(4)钢管采用螺纹连接时,管口的切口断面平整,偏差不超过一扣,丝扣应光洁,乱丝、缺丝总长度不超过丝扣全长的10%,接口紧固后宜露出2~3扣螺纹。

10.3.3.2 钢管埋设

(1)预埋钢管经过沉降缝时,必须做过缝处理。在施工图纸未规定时,预埋钢管管口露出地面不小于200mm,管口坐标位置的偏差不大于10mm,立管垂直度偏差不超过0.2%。

(2)钢管、塑料管等电气管道埋设要遵守GB50186-92第三章及GB50258-96第二章的有关规定。按施工图纸要求,将预埋电

机电设备安装工程施工方案

机电设备安装工程施工方案 21.1 机电安装工程合同范围 (1)按合同条件、工料规定及图纸所示,深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统(VRV除外)与给排水系统。 (2)按经发包方批准的综合管线图,完成弱电系统、消防系统及燃气系统所需的电线管、桥架的安装(包括供应及安装支架)接线盒、预留电线管内的钢丝及预留所有孔洞、预埋套管、管道与孔洞及管道与管道之间缝隙的封堵。 (3)指定分包工程包括:电梯工程、VRV系统、消防系统、弱电工程。 (4)独立工程:通信市政配套工程、有线电视市政配套工程、室外给水、消防管网及市政配套、高低压变配电系统、燃气市政配套工程。 21.2 机电安装工程系统概况 21.2.1 给排水系统 (1) 地下室由市政给水管网直接供水,三层及以上由变频水泵供水至屋顶水箱供水,地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。 (2) 室内排水采用雨、污分流,污废分流,屋面雨水经基地雨水管网排入银城北路雨水管网。污废水经基地污水管网排入银城北路市政污水管网。 (3) 室内消火栓及喷淋系统采用临时高压系统,地下室发电机房设置水喷雾系统。 21.2.2 电气系统 (1) 本工程从不同区域变电站分别引入一路10KV专线电源,两路10KV电源同时工作,互为备用,两路10KV电源从建筑物东侧埋地引入地下室电缆分界室。应急电源采用一台1500KVA柴油发电机组。 (2) 消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷;生活水泵公共照明、通讯用电、电梯、重要插座为二级负荷;其余为三级负荷。 (3) 低压配电系统采用220/380树干式与放射式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式与放

机电安装施工组织设计方案(DOC39页)

第一章编制说明 某某工程由广东某某公司筹建,某某设计院,由某某公司监理。 1.编制依据 . 设计图纸 甲方提供现有的设计图纸。 . 建设单位各类招投标文件 1.3.现行的施工验收规范 ①《给水排水管道工程施工及验收规范》 ②《采暖与卫生工程施工及验收规范》 ③《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 ④《通风与空调工程施工及验收规范》 ⑤《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 ⑥《电气装置安装工程及以下配线工程施工验收规范》 ⑦《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 ⑧《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 ⑨《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ⑩其他相关的施工验收规范 第二章工程概况 1.工程简介 本工程位于**村,机楼建筑面积6740M2,属钢筋混凝土框架结构,建筑层数六层,其中地下消防水池面积为408M2;仓库建筑面积1951M2,建筑层数二层,属钢筋混凝土框架结构。 . 施工内容 . 给排水分部 2.1.1. 生活给水系统 2.1.2. 生活排水系统 2.1. 3. 空调给水系统

2.1.4.消防给水系统 . 电气分部 2.2.1. 动力配电系统 2.2.2. 照明配电系统 2.2. 3. 防雷接地系统 2.2.4. 火灾自动报警系统 . 通风空调分部 2.3.1. 中央空调系统 2.3.2. 通风系统 2.3.3. 新风系统 2.3.4. 防排烟系统 . 工程特点 . 平面布置比较紧凑。 3.2.各类设备繁多,对各个工种交叉作业配合要求高,高空作业范围大。 3.3.功能系统齐全,安装专业性较强,对施工管理人员的素质要求较高。. 本工程环境条件较好,有利于搞好文明施工建设。 4.工期要求 拟定于2005年9月日开工,2006年6月日完工。总工期为天。 5.质量要求:优良工程。 第三章施工管理及施工组织 .机电安装管理架构 .分部项目部人员构成

机电设备安装方案计划

第一章施工质量控制 机电设备安装质量控制 一、强制性条文 1、接地(PE)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串连连接。 2、电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。 3、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: ⑴金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; ⑵非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接接地线,接地线最小允许截面面积不小于4mm2; ⑶镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 4、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 5、三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。 6、花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂钩直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。 7、当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。

8、建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定: ⑴每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2M?; ⑵在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护时,安装高度距地面2.5m以上; ⑶金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 9、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 (二)施工前的质量控制 施工前的质量控制重点应该放在对施工图纸的审查管理上面。施工技术、材料设备、施工设计等三方面的质量情况是影响整个机电安装工程质量的关键。因此,必须加强对设计图纸的审查及管理力度。对机电安装工程的会审是机电安装工程质量管理人员最重要的工作,也是控制工程质量的最主要环节。管理人员在熟悉各种法律法规及地方法律法规的前提下,还需要能够准确的找出施工中的不合理操作。进行图纸会审时,各部门要分工合作,根据施工要点,非配任务到相对的部门,要求各部门都要对负责部分谨慎对待,不遗漏每一个错误。 由于受各种各样因素的制约,审核后的图纸依然会存在这样那样的问题,机电安装工程师需要认真重视这一问题。当遭遇到与图纸不相符的情况时,需要再次对照图纸,仔细分析当前情况,防止因为粗心大意而造成安全隐患,对于水管的坡度及电缆架桥的走向要细心检查,看看有没有影响工程的正常进行,发现问题要及时向设计单位汇报及提出解决建议,而且必须通过相关部门的重审才能实行。

最新医院建设机电安装工程施工组织设计方案

医院建设机电安装工程施工组织设计方案

目录 1. 总体指导思想 (3) 2. 工程概况 (3) 3. 施工组织部署 (10) 4. 项目深化设计 (17) 5. 各分部分项工程的主要施工方法与技术措施 (23) 6. 确保工程质量管理体系与措施 (141) 7. 确保安全生产、文明施工管理体系与措施 (156) 8. 工程进度计划与措施及施工网络图 (169) 9. 确保工程进度计划及技术施工措施 (174) 10. 资源配置计划 (185) 11. 施工总平面图及临时用地表 (192) 12. 施工中与其他单位的配合 (194) 13. 工程资料管理 (210)

1.总体指导思想 本工程工程量大,工期紧张,涉及的专业较多。针对其特点,本公司发挥人员、技术、机械设备、施工管理上的雄厚优势,运用先进的施工技术,采取科学的管理,精心组织施工。充分考虑与土建、装修工程及其他专业的施工配合,机电安装本着“先干管、后支管”的原则进行,先安装地下室部分主干管线、管井内立管,再安装各楼层水平干管,最后在末端设备安装完后进行支管的接驳。对于管井内的多根立管,应本着先里后外、先大后小的顺序安装。本工程单层面积较大,采取分层作业,各专业工序穿插进行的原则组织工程施工。以一流的管理、一流的施工,铸造过程精品,让业主满意总体目标。 1.1.编制依据 (1)中华人民共和国制定的有关工程建设的法律、法规。 (2)中华人民共和国建设部制定的现行政策、规范和标准。 (3)本工程的投标施工组织设计根据招标文件、施工蓝图、招标答疑,以及国家的现行的技术规范和安徽省的地方性文件及规程。 2.工程概况 本工程由给排水工程、电气工程、通风空调工程、消防弱电工程等组成。 2.1.给排水工程 本工程的给排水工程包括给水系统、雨水系统、排水系统、消火栓系统、气体灭火系统、热水系统、自动喷淋系统。

机电设备吊装施工方案

吊装施工方案 工程名称: 四川汉源县坭美小学空气源热泵热水系统工程编号: 施工单位: 总负责人: 冯振昆 项目经理: 何生 编制人: 何生 审核: 曾德明 编制日期:

目录 1.编制说明及编制依据 2.工程概况 3.吊装设备、构件参数 4.吊装工艺方法 5.吊装技术措施及步骤5.1.吊装机具的选用5.2.吊装进度计划安排5.2.1.设备垂直吊装5.2.2.设备就位 5.2.3.构配件的吊装 6.劳动力组织 7.安全技术措施 8.吊装风险评价

1、编制说明及编制依据 (1)、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001、J119-2001 (2)、设备验收以厂家提供的相关设备资料及设计院设计施工图,设备资料全部分参照其他项目同类产品的技术参数。 (3)、设备吊装拖运施工必须遵照有关的起重安装操作规程、技术规范。 2、工程概况

4、吊装工艺方法 四、拟采用方案及人员的组织安排 本工程由于现场场地限制,本标段工程设备体量巨大,全部包装后体积超过3000立方,且现场环境条件,缺乏对设备的切实有效的保护。现现场开辟一个独立区域用于储存即将安装的部件,并作为零星部件的制作堆放场所。 因此,本次吊装主要分为两个阶段,1、从设备存放地运至现场,并存放入临时堆场。 2、按照施工工艺要求及进度安排,由临时堆场驳运吊装至泵房间,以实施安装。现场主要采用采用平板车及吊车配合驳运。在泵房大门处搭设吊装平台,由移动吊车吊放在平台上,采用机索具平移进泵房,再由泵房内的桥式起重机实施吊运。 5.吊装技术措施及步骤 5.1吊装机具的选用:

4、吊装材料准备

机电安装工程施工组织设计方案

机电安装工程施工组织设计方案(新) 在酒店工程建造中,机电工程在整个施工过程中占有比较重要的地位,我公司在项目管理架构中,设置成立一个机电部,并要求各机电专业分包商在工地指定专门的联络人,在机电经理和机电部的协调下,共同研究改善与机电相关的各项工作,保证机电安装顺利进行。共同研究改善设备安装质量,确保试车运行一次通过。多点联络、多点沟通、相互理解、相互支持保证整体工程能顺利、依时、优质完工。机电组织架构图如下图 七、机电专业分包单位的管理 1、坚持公正平等的专业分包管理原则 无论是总承包商的专业分包队伍或业主指定的专业分包队伍,都是为建造本工程而走到一起来的,只有依靠大家团结一致,共同奋斗才能依期优质完成建造任务。因此我公司将公正平等对待所有专业分包商。在总平面管理中,根据各专业分包商的施工时段和实际的需要合理地分配施工用地及材料堆放场地,并严格要求所有分包商按照国家和当地政府部门的要求,做好安全培训,现场文明施工并参加总承包商组织的安全生产和开展文明施工的各项活动,包括定期的安全检查和评比会议。 2、督促各专业分包商的设备和材料审批 各专业分包商进场后,总承建商将根据总进度计划的要求,提醒和督促各专业的分包商及时组织相关材料和设备进场。在进场前组织他们及时向业主提供相关材料和设备的样板报批,未经业主批准的材料和设备,总承包商将阻止进场。已经进了场的不合格材料组织有关分包商及时清退。 3、严格执行施工技术控制措施 本工程要求所有专业分包单位提供对所有的分部工程和重大设备的吊装、重要工序的质量控制方式,如设备层冷冻机等设备的吊装、水压试验、调试等编制施工作业指导书或施工方案,内容包括施工程序、重点技术质量控制要求、人员配置、质量检验标准、计量器具配置、安全技术要求等内容。上述作业指导书和技术方案的编制要确保具有可操作性,且能够充分保证施工质量。 4、加强图纸会审和技术交底控制措施 本工程施工过程中,我司将配合业主施工单位组织,设计单位或监理单位的各系统施工图纸会审,重点解决各专业施工接口管理和相关技术管理人员对系统的熟悉,及时发现问题寻找解决办法,以避免返工对质量造成的影响。并进行设计图的深化管理综合建筑施工图(Combined-builders’-work Drawings)的准备和综合建筑设施施工图(Combined-services Drawings)的准备,业主已安排设计单位制作在实施过程中我们会严格监督检查。 5、加强施工现场文件的管理 5.1指定专人负责现场文件的领发、登记、借阅、保管、回收、整理等管理工作。

机电工程施工方案

第七章机电工程施工方案与技术措施 第一节机电施工部署 一、施工总体部署 通过仔细审阅图纸和招标文件,详细了解施工范围内机电专业的各个系统,弄清本机电施工范围、与机电专业分包及独立分包等的施工界限划分,甲供设备的供应与安装等,统筹制定本机电施工的协调和管理内容,包括机电各专业管线综合平衡的设计、公用支吊架的设计协调和管理,机电各系统工程联合调试及竣工验收;与专业分包、独立分包的交叉施工与协调管理工作。按照招标文件条件和投标文件全部内容,全面履行责任与义务,在业主的立场上协调、管理各专业分包方、分供方的工作。中标后,立即组建完善的机电部施工管理机构,纳入工程总体施工管理机构中,同时建立机电施工管理制度,定期检查,确保本工程机电系统施工在强有力管理、协调、配合下,顺利全面建成。 机电部施工管理组织机构中配备相当数量的富有类似工程施工管理 经验和较高技术水平的专业工程师,对各个机电分包的施工实施全过程、全方位的对口管理、协调、配合与服务。聘请具有丰富的设计、施工管 理经验的机电工程方面的专家作为本工程的技术顾问,充分发挥其丰富 的管理经验和先进的技术优势,为本工程机电系统的施工提供技术和管 理支持。通过采用先进的施工管理模式和手段,进一步提高机电工程的 施工和管理水平。根据本工程机电施工的专业特点,在分包单位的选择 与进场、技术应用、施工资源、施工技术、 系统调试、竣工验收、售后服务、垂直运输、样板施工、进度控制等 重要方面,积极采取针对性措施,进行重点地管理、协调、配合与服 务。 二、施工区段划分 1.总体部署思路 根据本工程的结构特性和施工总进度计划的安排,机电安装的整体施工可以依据"分区分段分层施工、流水作业、分区调试、整体联动调试"的原则来进行部署。

机电设备安装部分工程施工组织设计方案

第一节概述 本工程概况及机电设备安装工程等我公司在投标文件中已作过较详细的阐述,在此不在重述。 根据监理要求,在安装前对主要安装工程项目,作具体施工方案,针对本工程具体情况,编写本工程施工方案,请业主及监理审核,并批准实施。 安装工程开始前先由施工队技术人员(工程师)及少量安装人员常驻工地,密切配合土建施工,特别是“利用主钢筋焊接均压接地网”一项(该项工程已基本完成,并有现场签证),必须认真执行,具体做法是:依据防雷接地图,通过长240mm,Φ8圆钢弯成直角,加焊在交叉钢筋之间,做到双面全程焊接,按照图纸要求将所焊接的钢筋焊成均压接地网,在拦污闸与启闭台之间的素砼中敷设40*4镀锌扁铁五道,使之连成一体。留出四处接地端子,以备测试。 电缆穿管、支架预埋全部按照图纸要求进行预埋,以备管道支架、电缆支架的焊接安装及穿敷电缆、敷设管道。 照明管线、开关盒、灯头盒按施工图预埋,不因丢滞而补救。 第二节启重设备安装 首先是配合土建,依据WCW1-J1-14号图制作预埋件及卡板,按图纸要求预埋在屋面梁之下,预埋时在梁底模板上弹出通线,并与每块300*300*10钢板中心线重合,以保证预埋螺丝的直线要求后安装U形螺丝,双向用螺母固定在梁底模板上,保证预埋螺丝不歪

不斜,从而保证工字钢及卡板安装。 工字轨道安装前,首先检查直度,如有弯曲变形,必须矫正,使之水平变形不大于1/500,全长不大于2mm,端面倾斜不大于1mm。由于一根工字钢长度不够,采用焊接方法将接头割成“〈”形凹凸对接,双面破口,双面焊接,焊缝高〉8mm,焊缝直度达到上述要求。 除锈防腐:工字钢焊接后,全部各面采用钢丝刷,铁砂布人工除锈,擦净后刷两度铁红防锈漆,再刷两度中灰面漆。 安装:利用事先预埋在屋面梁上吊钩,用2个手拉葫芦将工字钢水平吊起,直至梁底,用卡板卡住,再带通线,调直工字钢后旋紧螺母,将工字钢固定。 检查到货装箱单,核对所到设备及零配件、备件的品种、数量,并对全部设备规格、型号及外部状况作详细检查,发现情况及时向业主采购员及供货方提出,查对出厂技术资料,并妥善保管及安装时参考,竣工时全部移交。 第三节立式轴流泵安装 1、安装前准备 (1)设计设备到货需按图纸设计要求及设备装箱单,设备必须符合设计及技术指标,并有全面技术资料,特别是产品合格证书及出厂各项试验记录,并依据装箱单对所配零部件、备件、专用工具等。 (2)水泵安装前需核对各部件尺寸,土建基础标高,弹出纵横

泵站机电设备安装工程施工方案

泵站机电设备安装工程 施工方案 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

***市城区快速路工程(二期)四十七中中雨水泵站机电设备安装工程施工方案 1工程概述 1.1***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站安装工程由机械设备安装、工艺管道安装、电气设备安装及自控设备安装组成组成。泵站机电设备及金属设备安装工作内容有8台立式轴流泵,单机容315KW,总装机容量2520KW。主要工程项目有: 1、900ZLBc-100型立式轴流泵8台及配套电动机3台,起重设备、生活、技术供水系统等。 2、进出水铸铁闸门及启闭机安装8台,固定台格栅除污机4台,输送机1台。 3、供变电系统:二台SCB10-1600KVA/10/6KVY变压器及电气一次、电气二次、电缆工程、照明工程等。 4、机械设备自动化控控制系统。 1.2本工程设计单位为***市市政工程设计研究院。 1.3本泵站为***市中心城区快速路工程(二期)的配套工程。为该地区防止水患自然灾害起十分重要的作用。因此我总公司对本工程十分重视,在施工期间安排足够的技术人员及优良的安装设备,精心安排安装施工,确保本站机电设备的安装质量及安装工期,按时投入使用,使本工程发挥应有的投资效益。 1.4机电设备安装施工方案、措施编制的依据

1、***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站施工招标文件, 2、***市市政工程设计研究院设计的***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站工程的招标阶段设计图纸。 3、现场踏勘记录。 3、国家及省内颁发的有关水利水电工程建设有效的现行法律、法规及地方性法规。 1.5施工方针及承诺: 1、对本工程施工的总方针为优化施工组合,优化施工方案,精心进行施工,确保工程质量,以最低的工程造价按期提供用户满意的优质工程产品,建成后为用户提供良好的售后服务。 2、承诺: 我公司若中标承包**排涝站机电设备安装工程,可郑重地向业主及监理单位作出如下承诺: (1)保证按《泵站技术规范》(安装分册、验收分册)SD204–86及其他规范的要求,按《质量评定标准》评定,工程质量等级达优良。 (2)保证按招标文件规定工期完成承包合同范围内的全部机电安装任务,保证确保2008年3月20日以前完成电设备安装任务,确保交付使用 (3)保证本工程不转包,不分包。 本公司能够提出上述承诺,是因为本工程的设计单位天津市市政工程设计研究院,能为本站提供优良的设计,有经验丰富的建设、

地下室机电安装施工方案

±0.000以下机电工程预埋施工方案 第一节工程概况 按照招标文件及相关图纸,机电工程工作范围为±0.00层及以下的全部机电预埋工作,内容包括:±0.00层楼板和梁,地下室结构、桩承台所有的机电预埋工程。 第二节主要施工方法及技术措施 2.1套管的安装 2.1.1 套管制作要求 1)套管用材 2)为施工需要,统一原则如下:对于DN≤40小口径穿管,无需保温时均采用DN80套管,需保温管均采用DN125套管。外连续墙按业主要求,适当放大。 3)楼层上,部分需穿越钢结构的管线放置套管原则:预留洞DN≤350时,不做套管,仅在钢结构留洞边,作40mm防火涂层。 4)刚性套管

注:L=L'-10mm,为确保钢结构模板封闭,套管两端均缩短5mm。L为摸板宽度,L'为套管实际长度。 图4.1.2.1 刚性套管 5)刚性防水套管 注:同上 图4.1.2.2 刚性防水套管 6)穿越楼板套管 图4.1.2.3 穿越楼板套管 7)套管油漆要求:

钢制套管除外墙,水池用以外,套管内壁刷防锈漆. 2.1.2套管安装 套管安装须确定位置的准确性;并按图核对套管数量,以求套管安装数量的精确性。 1)套管安装前应认真核对图纸,再次确认套管管径以及数量; 2)与其他专业配合,进行测量,核实并确认现场具体轴线位置以及水平基准点等基准坐标; 3)按照图纸标志位置和参照尺寸、现场基准坐标,确定套管的标高、纵横坐标; 4)将我方所确认的套管位置,以书面形式(或局部剖面图纸)通知专业施工单位,以便对方审核确认; 5)配合专业单位进行套管安装:套管安装应牢固,不得有晃动,需加固处理时,可用短筋搭焊,接在结构主筋上,但在处理前需与设计监理单位协调,避免破坏建筑结构强度; 6)安装中,应不断复核套管的座标和标高尺寸,以及套管的水平度,一旦发现偏差大于允许范围,立即整改; 7)对于穿越连续墙的防水套管,为防止外部地下水渗入,在安装前可用3mm 钢板烧焊在套管两端,以作暂时封堵;朝户外端面可作防锈(防锈漆两度)和防水处理(沥青漆一度);待日后总体开挖施工时,再割开进行穿管施工; 2.1.3套管回填处理 各类管线穿越套管,回填示意图见下表:

机电设备安装工程施工方案

机电设备安装工程施工 方案 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

机电设备安装工程施工方案机电安装工程合同范围 (1)按合同条件、工料规定及图纸所示,深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统(VRV除外)与给排水系统。 机电安装工程系统概况 21.2.1 给排水系统 (1) 地下室由市政给水管网直接供水,三层及以上由变频水泵供水至屋顶水箱供水,地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。 (2) 消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷;生活

机电安装工程施工方案

重庆桃源居九十区机电安装施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2018-1-19 目录

第一节机电工程的施工部署 1.机电安装工程总体安排 本项目工期目标紧、质量标准高,为了保证机电各专业工程,高标准如期完成施工任务,需综合考虑各方面的影响因素,做到各施工作业面充分,前后工序衔接连续,既立体交叉,又均衡有节奏,做好各个施工阶段与各个相关专业的配合,以确保工程施工按照总进度计划顺利进行。 1.1技术准备 拿到图纸后进行图纸会审,并着手进行机电BIM的深化设计工作。协调机电各专业的布置,提供土建预留预埋的综合图、提出材料计划、劳动力计划、施工机具需求计划; 组织具有丰富工程管理和施工经验的技术人员,根据工程进度计划,提前编制详细的各分项工程施工方案、技术交底、工人培训资料等; 做好设备运输路线图,提出路线图上需要土建配合的需求,如哪些墙体后砌、哪些设备基础影响设备运输,需要待设备运到位后方可制作基础等。 1.2各施工阶段的部署 1)施工前期

建立项目管理各项制度及联络机制,包括机电安装工程有关的各项制度,建立同业主、监理、设计院、政府主管部门以及项目内各专业之间的联络机制,保证沟通渠道畅通。 根据总的施工进度计划,制订机电的施工进度计划和设备材料进场计划、劳动力计划、预制加工计划等。 2)结构施工阶段 主要做好预埋预留和防雷接地的工作。随结构施工进行,预留预埋一定要根据深化设计综合排布图纸和业主的技术要求进行,强化核对检查制度,防止漏埋、错埋。 后期各安装专业按照深化设计综合排布图纸进行安装,不会造成预留预埋的管盒、洞错误,从而机电安装整体效果美观。特别是地下室的排水管预埋标高和机房、井道、幕墙等部位的接地点预埋以及外墙防水套管预埋等很重要。 3)安装施工阶段(配合服务) 以安装工程施工为先导按照“先下后上,先主管后支管,先预制后安装”的原则,实行平面分区、立体交叉作业的流水式施工方法。根据总体工期计划,明确各类设备、材料进场时间根据事先组织协调编制好的设备进场计划组织设备进场,根据吊装就位方案实施设备的吊装就位。 4)装修施工阶段(配合服务) 在装饰工程施工中,组织协调装修与安装工程要积极协调配合,特别是作好吊顶工程中的吊顶内的各种管线、灯具、喷

机电设备安装与调试施工方案

m 国2K 利水电第五工程J3有眼公司 SeORFDRO ENGINEERING BUREA U 5 No.S YlHa?nDonc£oi

系统机电设备安装与调试施工方案 1 安装组织及准备工作 1.1 概述本系统安装的主要机电设备包括破碎机、棒磨机、筛分机、洗砂机、脱水筛、胶带机、给料机、电动弧门、水泵、废水处理设备、石粉回收设备、除铁器、金属探测器、汽车衡、电力变压器及配电屏柜、控制设备等,设备台套多达300 台套,种类繁杂,而且会出现交叉作业。 安装以片区为单位同时进行,本系统分粗碎半成品安装组、成品安装组、供水安装组、供电安装组等4 个安装组,每组以车间为单元分小组进行。每个安装组的组长为本组安装质量、进度和安全的第一责任人;每个安装小组的小组长为本小组安装质量、进度和安全的第一责任人;每小组配备兼职技术员、安全员一名,每个安装组配备专职技术员、安全员2?3名,对各小组的设备安 装质量和安全进行监督。 对本系统进口设备的安装,我单位将从我公司调集有丰富安装和使用经验的工人和技术人员,配合厂家技术专家,使进口设备的安装达到一流水平。 在认真做好现场安装工作同时,依据安装进度分步进行单台设备调试和试运转,在系统所有设备安装完毕后,进行系统调试及联动运转,同时按要求对设备做好维护工作。 1.2 机电设备的采购按监理人批准的工艺设计和设备清单进行采购,对业主指定厂家的设备严格在指定厂家采购。所有设备保证满足: (1) 所采购的主要设备仪器是国内外先进技术水平的全新设备; (2) 设备的技术性能指标符合设计图纸、相应的规范和监理人的要求; (3) 设备仪器制造质量优良、性能可靠; (4) 设备、仪表、器材是国内或国际大型企业生产的产品。 1.3 设备的交货验收 所有设备到达施工现场后,我单位和监理人共同对其采购的设备材料进行现场开箱检查,检查项目包括:货物的外观质量、数量、品牌、型号、规格、性能、重量及尺寸等,检查后出具一份验收清单。 对到达施工现场的所有设备,我单位指派专人进行看管并进行必要的防护,对主要的零部件采取专门措施防护,确保到场设备的安全。 1.4 安装前向监理提供的资料

机电工程施工设计方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG CORP 新天国际城商业项目室机电工程 施工组织设计 中建三局集团有限公司 二零一四年三月二十六

目录 1.编制依据 (1) 1.1.合同 (1) 1.2.工程地质勘察报告 (1) 1.3.经过有关部门审批的有效施工图 (1) 1.4.工程所涉及的主要的或行业规、标准、规程、法规、图集,地标准、法规 (2) 1.5.工程局质量、环境、职业健康安全管理体系标准文件 (5) 2、工程概况 (5) 2.1.工程基本概况表 (5) 2.2.机电安装工程概况表 (6) 2.3.自然条件 (14) 2.4.工程重点、难点分析及对策 (16) 3.施工部署 (19) 3.1.工程目标 (19) 3.2.项目管理机构设置原则 (20) 3.3.任务划分及总、分包管理 (30) 3.4.施工阶段划分及各阶段施工部署 (32) 3.5.施工准备 (36) 4.施工进度计划 (45) 4.1.工期目标 (45) 4.2.进度计划 (46) 5.施工总平面布置 (46) 5.1、临时设施布置及规划 (46) 5.2、现场办公室 (48) 6.主要分部(分项)工程施工法 (48) 6.1、给排水工程 (48) 6.2、采暖通风空调系统施工法 (66)

6.3、电气系统施工法 (92) 6.4、专项施工案 (112) 6.5、联合调试 (135) 7.各项管理及保障措施 (182) 7.1.质量保证措施 (182) 7.2.技术保证措施 (195) 7.3.工期保证措施 (196) 7.4.降低成本措施 (197) 7.5.安全消防保证措施 (198) 7.6.施工现场环境保护措施 (201) 7.7.文明施工与CI (201) 8.主要经济技术指标 (201) 8.1.质量目标 (201) 8.2.工期目标 (201) 8.3.安全及文明施工目标 (201) 8.4.科技进步目标 (202) 8.5.节约投资目标 (202) 8.6.施工环境目标 (202) 9.施工进度计划图 (202)

机电安装工程施工组织设计方案1

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

施1-3-1 建筑设备安装工程 施工组织设计(方案) 工程名称:广州骏威客车有限公司易地改造项目1号联合厂房 工程地点:广州市白云区石井镇石沙路451号 施工单位:广州市第三建筑工程有限公司 编制单位:广州市第三建筑工程有限公司审批单位: 部门:广州骏威客车有限公司易地改造部门: 联合厂房项目部 单位技术负责人:审批负责人: 编制人: 编制日期:2003年4 月21 日审批日期:年月日

目录 第一章工程概况----------------------------------------------------------- 1 第二章施工现场组织机构配备情况--------------------------------- 4 第三章施工进度计划及各专业工种的协调------------------------ 6 第四章主要分部工程施工方法和工艺------------------------- 8 第五章质量、安全、生产目标及保证体系和保证措施--------- 49第六章文明施工管理方案---------------------------------------------- 57 第七章系统整体调试----------------------------------------------------- 59 第八章竣工验收---------------------------------------------------------- 60 第一章工程概况

机械设备安装施工方案DOC范本

机械设备安装施工 方案DOC

XXXXXXXXXXXXX有限公司 密炼机上辅机系统 安装施工组织设计 审批: 校核: 编制: XXXXXXXX股份有限公司

密炼机上辅机系统施工组织设计目录 1、第一章编制依据...........................................2 2、第二章工程概况.........................................2-3 3、第三章施工布置.........................................3-4 4、第四章施工准备.........................................4-6 5、第五章施工方案.......................................6-10 6、第六章系统调试..........................................10

7、第七章有关施工组织管理的措施........................10-15 8、第八章文明施工......................................15-30 9、第九章保证施工安全的技术措施........................19-21 10.第十章按规范要求进行施工现场理........................ 21 11.第十一章施工现场管理制度.............................. 22 12.第十二章安全生产管理制度............................22-24 13.第十三章职业健康安全................................24-25

机电工程施工组织方案

第一章工程概况 1.1工程概要 钱江世纪城G-06龙达大厦位于萧山城北江滨地区的杭州钱江世纪城公园东路以南,滨江二路以西,东北到杭甬高速公路,西北至钱塘江滨,西南至钱江三桥,南到前解放河,东至利群河和市心路,与杭州钱江新城隔江相望。本工程由A楼、B楼、裙房和地下室组成,占地面积7216.0㎡,总建筑面积219664.6㎡,其中地上建筑面积167584.4㎡,地下建筑面积52079.3㎡。 地下三层以汽车停车库为主,其用途、分布如下:

A楼地上61层,建筑屋面结构高度248.900米,设置3层避难层(16层、31层、46层);B楼地上43层,建筑屋面结构高度177.350米,设置2层避难层(13层、28层);均以办公为主;裙房地上4层,主要为商场、餐饮用。 1.2工程现场条件 1.2.1工程现场管理组织 业主单位:杭州龙都置业有限公司 设计单位:中国联合工程公司 监理单位:浙江长城工程监理有限公司 1.2.2机电工程投标范围 1、电气工程:施工图中除高低压配电房安装、调试外的全部动力系统(各专业机房、设备等动力系统只施工到各专业电源箱处);消防照明系统;普通照明系统(景观照明按专业设备算,只施工到电源箱处);防雷接地系统(不含幕墙防雷);不含酒店精装修的末端设备及施工; 2、给排水工程:除消防、景观水系统外的全部水系统(施工至室外距墙1.5米处);不含酒店精装修的末端设备及施工; 3、通风空调工程:±0.00以下的地下室全部通风工程(含人防、消防);±0.00以上的除消防、VRV空调系统外的剩余通风工程;中央空调机房、管道;不含酒店精装修的末端设备及施工;

金属结构和机电设备安装及调试施工方案

.. 潮州供水枢纽库区防护工程金属结构和机电设备安装及调试施工方案 1.工程概况 1.1概述 潮州供水枢纽工程位于广东省潮州市境内的韩江干流,坝址紧靠潮州市城区。该工程是合理调配水资源、为城镇及工农业用水创造条件,结合发电、兼顾航运、水环境保护等综合利用的枢纽工程,工程等级为I等,主要建筑物级别为2级。 潮州供水枢纽库区防护工程位于潮州市湘桥区及潮安县境内,由于供水枢纽工程水库蓄水位影响的韩江左岸堤围有:黄山坑围、铺头内围、潭头围、归湖堤、金丰围、头塘围、凤栖围和橡埔小堤围;影响韩江右岸的堤围有:克安围、克安下路围、绿竹围、西林围、西林下坑围、二塘围、鹿湖围、高厝塘围和龙空围;受影响的还有凤凰溪左岸的砚田村和铺头村由于无堤围而其土地将受淹。另外,位于湘桥区意溪镇北部的文祠水截洪渠及婆涵闸,由于水库蓄水位回水影响,将降低其排水能力,必须对渠道进行疏浚和对婆涵闸进行拓宽扩建;位于潮安县归湖镇韩江江心的金舟岛也受其回水影响,岛西岸必须护坡防护,并恢复码头2座。 库区防护工程第Ⅰ合同段全部位于潮州市区境内,工程项目分布在韩江左右两岸,左岸有头塘围、凤栖围、橡埔围堤围的加固及电排站工

程,以及文祠水整治及婆涵闸扩建工程、下洲填高区工程。右岸有:鹿湖围、高厝围、龙空围等堤围的加固及电排站工程, 本标段工程施工总工期为11月。 1.2主要工程量 防护Ⅰ标主要工程量表 资料word .. 9 碎石垫层 m 7431

2.1 金属结构和机电设备的采购 2.1.1 主要的设备,螺杆金属结构主要有平板焊接闸门、拦污栅、钢管共计40.16t台1水泵 及配套的电动机,3台500ZLB式启闭机9台。机电设备主要有面 11台电力变压器,5面高压计量柜,700ZLB水泵及配套的电动机,6 电力线路的设备,电力电缆等。的10kv低压配电柜,5.1km 2.1.2 设备的采购工程局具有中型平板滑)金属结构及启闭设备的采购:广东省*****(1动闸门、中型拦污栅、中型压力钢管的生产许可证(附本章后面),并有多年的生产施工经验。平板滑动闸门、拦污栅、压 力钢管在我工程局厂内生产。螺杆式启闭机从具有启闭机生产许可证的厂家采购,其产品质量、环保指标、安全性能等要求须符合规范 或行业通用标准。电)机电设备泵组、电力变压器、高压计量柜、低压配电柜,210kv(力线路的设备、电力电缆等设备的采购:根据设计要求,考察多个生产厂家,择优选取质优价廉,其产品质量、环保指标、安全性能等要求须符合规范或行业通用标准。金属结构制安及启闭机安装方案2.2 主要工程量2.2.1 资料word .. 2.2.1.1 金属结构 见金属结构主要工程量表。

机电安装工程专项施工方案

1、工程概况 沈阳坤泰?新界一期住宅工程位于沈阳市浑南新区,是集高层住宅、网点、大面积地下车库为一体的大型现代小区。我公司总承包施工该住宅小区的14#、15#、17#、20# 楼及1#地下车库工程。 本工程由沈阳都市建筑设计有限公司设计,在保证施工需要的前提下,施工图将分阶段出图。 监理单位:沈阳建筑研究院工程师事务所。 2、编制依据 本工程采用的施工规范、检验标准目录如下: 1、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 2、通风与空调工程施工质量验收规范 3、火灾自动报警系统施工及验收规范 4、建筑电气工程施工质量验收规范 5、通风与空调工程施工质量验收规范 6、自动喷水灭火系统施工及验收规范 7、有线电视系统工程技术规范GB50242-2002) GB50243-2002) GB50166-92) GB50303-2002) GB50243-2002) GB50261-2005) (GB50200-94)

8、地面辐射供暖技术规程(JGJ142-2004 J365-2004 ) 3、施工准备 主要检验、测量和试验设备需用量一览表。 根据工程检验、测量的需要配备各种设备,具体情况见附表一。 4、给排水工程 生活给水管为PP-R管,管道阀门采用塑胶壳不锈钢芯球阀。地面以上排水管选用UPVC螺旋消音排水塑料管,17#楼排水立管采用离心铸造柔性排水铸铁管,给水立干管采用PSP钢塑复合管,所有洁具采用节水型洁具。 4.1、生活给水管道 4.1.1生活给水管道安装 工艺流程: 安装准备-预制加工-干管安装-立管安装-支管安装-管道试压- 管道冲洗、消毒-管道保温 生活给水管道采用PP-R塑料管,管与管道的连接采用热熔连接;管与阀门、水表连接采用丝接,丝接接口要严密牢实。 生活给水管道PP-R施工方法: PP-R热熔原理:聚丙烯一般在270-300度之间的范围内被熔化,此时若将管材(或管件)两熔化部分充分接触,并保有适当压力,冷却后便可牢固融为一体。 主要施工机具:热熔焊机。焊机有加热板、动力源、铣旋刀及机架四部 分组成。 热熔焊机操作要领: 1)将各部件的电源(220伏交流电)、液压油管接通。 2)按下表设置加热时间: 冷却时间按管径确定,需要5-20min不等。 将待焊管材夹紧固定在机架上,若是DN110的管材,直接用机架加紧;或用变径夹具加紧。 3)将机架打开,放入铣刀,旋转固定旋纽,将铣刀固定在机架上 4)起动铣刀,闭合夹具,对管材端面进行旋削,当形成连续的切削时,打开夹具,关闭铣刀。 5)取下铣刀,闭合夹具,检查管材两端面的间隙,间隙量不得大于规定值,检查管面的对中

1.1工程简介 1.1.1工程地点:广州市白云区石井镇石沙路451号 1.1.2工程名称:广州骏威客车有限公司易地改造项目1号联合厂房 1.1.3结构状况:大跨度钢结构、R.C框架结构,建筑面积:25883平方米、层数:一层(局部2、3层) 1.1.4建设单位:广州骏威客车有限公司 1.1.5设计单位:机械工业第九设计研究院 1.1.6监理单位:广东重工建设监理有限公司 1.1.7 施工单位:广州市第三建筑工程有限公司 1.2安装工程的内容 建筑给水、排水及采暖安装工程包括: 生活给水系统,生产、消防给水系统,循环水系统,污水排水系统,雨水排水系统,粪水排水系统。 建筑电气安装工程包括:供电干线安装工程,电气照明系统安装工程,电气动力系统安装工程,防雷及接地系统安装工程。 1.3工程施工目标 1.3.1质量目标 本项目的质量目标:全部达到设计的功能与标准,创市样板工程。 子单位、分部、分项工程质量目标:

相关文档